文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电流互感器的二次回路(免费,)

电流互感器的二次回路(免费,)

电流互感器及交流电流回路试题

电流互感器及交流电流回路 1 如何选择电流互感器的主要技术参数? 电流互感器的二次回路分为测量回路和保护回路。它的主要技术规范的选择方法如下所述。1)额定一次电压,由所在系统的标称电压确定。可以选用高电压等级的电流互感器在低电压等级的系统中使用,如选用10kv的电流互感器在6kv系统中使用。 2)额定一次电流,按照GB1208规定的额定电流等级选用。如果一次电流不能按照规定的这些等级选用时,可以用以下的方法解决(1)保护回路和测量回路的变比要求不同时,可采用二次绕组带抽头电流互感器。也可以改变一次抽头的电流互感器,一般分串联和并联接法,可获得倍数变比或半数变比的电流互感器。(2)测量回路用电流互感器有特殊用途的用s级的,它在10~110%的额定电流范围内保持准确度要求。 3)额定二次电流:有1A和5A两类。选用原则:(1)对新建发电厂和变电所有条件时,宜选用1A。(2)如有利于互感器安装或扩建工程原有TA为5A时,及某些情况下为降低TA的二次开路电压,额定二次电流可选用5A。(3)一个厂,站内的额定二次电流可同时选用1A 和5A。 4)准确级和暂态特性在以下专题说明 5)铁心个数。电流互感器铁心个数有两类:一类为一个电流互感器只有一个一次绕组和二次绕组的单铁心式,大部分低压电流互感器就是这一类;一类是为一个一次绕组有两个及两个以上二次绕组的多铁心式,每个二次绕组,按照用途不同配置。电能计量仪表和测量表计在满足准确级的前提下,可以共用一个二次绕组。 6)按结构可分为油浸式,树脂浇注式和SF6式电流互感器。 7)短路要求,对带有一次回路导体的TA进行校验,对于母线从窗口穿过皆无固定板的TA可不校验动稳定。 2 电流互感器如何配置? 电流互感器的配置应符合以下要求: 1)电流互感器二次绕组的数量,铁心类型和准确等级应满足继电保护自动装置和测量仪表的要求。 2)保护用电流互感器的配置应避免出现主保护的死区。接入保护的电流互感器二次绕组的分配,应注意当一套保护停用时,出现被保护元件保护范围内部故障时的保护死区。 3)对中性点有效接地系统,电流互感器可按3相配置,对中性点非有效接地系统,依具体要求可按两相或三相配置。 4)但配电装置采用一个半断路器接线时,对独立式电流互感器每串宜配置三相,每组的二次绕组数量按照工程需要确定。 5)继电保护和测量仪表宜用不同的二次绕组供电,若受条件限制需共用一个二次绕组时,其性能应同时满足测量和保护的要求,且接线方式应避免注意仪表校验时影响继电保护工作。6)在使用微机保护的条件下,各类保护宜尽量共用二次绕组,以减少电流互感器二次绕组的数量。当一个元件的两套房为备用的主保护应使用不同的二次绕组。 7)电流互感器的二次回路不宜进行切换,当需要时,应采取防止开路的措施。 3 电流互感器的二次负荷如何计算? 1)电流互感器的二次负荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。二者之间的关系为 Sb=Isn*Isn*Zb 电流互感器的二次负荷额定值(Sbn)可根据需要选用 2.5、5、7.5、10、15、20、30V A。在某些特殊情况下,也可选用更大的额定值。 2)电流互感器的负荷通常有两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。计算电流互感器的负荷时应注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。

常用的电流互感器二次接线

电力变压器差动保护误动的原因及处理方法 变压器的差动保护,主要用来保护变压器内部以及引出线和绝缘套管的相间短路,并且也可用来保护变压器的匝间短路,保护区在变压器两侧所装电流互感器之间。 但是,在现场多次出现在变压器差动保护范围以外发生短路时,差动保护误动作,导致事故范围扩大,影响正常供电。 变压器差动保护误动作的原因及处理方法如下: 一、差动保护电流互感器二次接线错误 (一)常用的电流互感器二次接线 图1-101 常用的电流互感器二次接线 图1-101是工程上常用的一种接线方式。图中I A、I B、I c及I a、I b、I c分别为变压器高压测及低压侧电流互感器三次绕组三相电流。 对图l-101进行相量分析如下: 现假定变压器高、低压侧电流均从其两侧电流互感器的极性端子兀流入,T1流入。T2流出。 在正常运行情况下,先画出I A、I B、I c相量如图1-102(a)所示.根据图1-101可得: I A1=I A-I B;I`B=I B-I C;I`C=I C-I A.再作出I`A、I`B、I`C相量,如图l-102(b)所示。由图1-102(a)和图1-102(b)可以看出I`A、I`B、I`C分别当变压器组别为YN,dll时,变压器低压侧电流相图1-101常用的电流互感器二次接线位将超前高压侧电流相位30°,可作出c相量如图l-102(C)所示。 由图1-101可知,I a= I a`、I b= I b`、I c= I C `,故图 l-102(C)同样也适用于 I a`、I b`和I C `。 在上面的分析中,是假定一次电流均从变压器两侧电流互感器的T1流人、T2流出。如果变压器高压侧电流互感器的一次电流是从T1流入、T2流出,而低压侧电流互感器一次电流从T2流入、T1流出。那么图1-101中的I a(I a`)、I b(I`b)、I c(I `c)将与图l-

电流电压互感器额定二次容量计算方法

附录C 电流互感器额定二次容量计算方法 电流互感器实际二次负荷(计算负荷)按公式(1)计算: 2222()I n jx l jx m k S I K R K Z R =+∑+ (1) 2nI S =K ×2I S 电流互感器二次回路导线截面A 与电阻值的关系如式(2)所示。 l L R A ρ= (2) 式中: 2I S ——电流互感器实际二次负荷(计算负荷),VA 2nI S ——设计选择的电流互感器二次额定负荷,VA K ——系数,一般选择1.5~3 A ——二次回路导线截面, 2mm ρ——铜导电率,257m /mm )ρ=Ω,(? L ——二次回路导线单根长度,m l R ——二次回路导线电阻,Ω jx K ——二次回路导线接触系数,分相接法为2,,星形接法为1; 2 jx K ——串联线圈总阻抗接线系数,不完全星形接法时如存在V 相串联线圈(如接入 90,其余为1。 2n I ——电流互感器二次额定电流,A ,一般为5A 或1A 。 m Z ——计算相二次接入单个电能表电流线圈阻抗,单个三相电子式电能表一般选定为0.05Ω,三相机械表选择0.15Ω。 m Z ∑——计算相的电流互感器其二次回路所串接入的N 个电能表电流线圈总阻抗之 和。 k R ——二次回路接头接触电阻,一般取0.05~0.1

根据上述的设定,以二次额定电流为5A ,分相接法,4 mm 2的电缆长100米,本计量点接入2个三相电子表为例, 222221.5() 21001.55( 120.050.1)57440I n jx l jx m k S I K R K Z R =+∑+???+??+? = =(VA) 取40VA ,如电流互感器选择40VA 有困难,则应加大导线截面,选用较小容量的设备。 而上述计量装置采用简化接线方式时,本计量点电流互感器的额定容量为: 222221.5() 11005( 120.050.1)574I n jx l jx m k S I K R K Z R =+∑+???+??+? =1.5 =24(VA) 取30VA 。 附录D 电压互感器额定二次容量选择方法 电压互感器的实际二次负载按公式(3)计算: 22Y n U S U =2 (3) 因电压互感器二次容量,一般仅考虑所计表计电压回路的总阻抗,导线电阻及接触电阻相对于表计阻抗常可以忽略,故各相电压互感器额定二次容量,可根据本计量点各相所接电能表电压回路的总功耗,来确定电压互感器所接的实际二次负载。 2U b S S =∑ (4) b S ——电能表单相电压回路功耗 根据目前国内外电能表技术参数,单相电压回路的平均功耗参考值如下所示:

电流互感器二次容量的选型及计算

电流互感器的容量,主要是根据电流互感器使用的二次负载大小来定,电流互感器的二次负载主要和其二次接线的长度和负载有关。 一般来说二次线路长的,要求的容量要大一些;二次线路短的,容量可选的小一点。 电流互感器的容量一般有5VA-50VA,对于短线路可选5VA,一般稍长的选20VA 或30VA,特殊情况可选的更大一些。 电流互感器容量的选择要复合实际的要求,不是越大越好,只有选择的二次容量大小接近实际的二次负荷时,电流互感器的精度才较高,容量偏大或偏小都会影响测量精度。 考虑是安装在配电柜上,就要看测量单元(电度表或综合保护装置)和互感器的距离了,如果测量单元是在距离较远的综控室,则一般选择20VA或30VA,如果测量装置也是装在配电柜上的,则选5VA或10VA就可以满足要求。 建议按三个方面综合考虑: 1、根据负荷电流的大小选择变比,一般按照60-80的%额定电流选择比较理想; 2、计量用的互感器就选精确度高点(0.5级足矣),测量用的可以更低点; 3、根据配电柜的布局选择穿心式或普通式互感器,强烈建议使用普通式,穿心式的固定支撑问题一直做的不太可靠,如果布局实在狭小也只好用穿心式了;另外提醒注意以下几点: 1、有多个二次绕组的电流互感器一定要把闲置的二次接线端用铜芯线牢固的短接起来; 2、切记严禁在电流互感器二次侧安装保险、空气开关之类的保护元件; 3、必须在停电后才能在电流互感器上作业,千万不要带电拆、装电流互感器; 4、第一次带电时最好不要带负荷,即使接错线了造成的危害会小很多; 5、电流互感器出现开裂、变色、变形、发热等现象时立即切断电源,不要扛。电流互感器二次容量的计算及选择 1 引言 电流互感器在电力系统中起着重要的作用,电流互感器的工作原理类似于变压器,它将大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。 电流互感器的额定一次电流根据不同回路的正常电流会有不同,但电流互感器额定二次电流却是标准化的,只有1A及5A两种,本文就这两种电流分别计算测量及保持用电流互感器在不同的传输距离下所需的二次容量。 2 电流互感器二次负荷的计算 电流互感器的负荷通常有两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。计算电流互感器的负荷时应注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。 电流互感器的二次负荷可以用阻抗Z2(Ω)或容量S(VA)表示。二者之间的关系为 S=I2*I2*Z2 当电流互感器二次电流为5A时,S=25 Z2 当电流互感器二次电流为1A时,S=Z2 电流互感器的二次负荷额定值(S)可根据需要选用5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100VA。

电流互感器和交流电流回路

电流互感器和交流电流回路 我的读书笔记 电流互感器及交流电流回路 1 如何选择电流互感器的主要技术参数? 电流互感器的二次回路分为测量回路和保护回路。(3)一个厂,站内的额定二次电流可同时选用1A和5A。电流互感器问答 15.当有几种表计接于同一组电流互感器时,其接线顺序如何? 答:其接线顺序是:指示仪表、电度仪表、记录仪表和发送仪表。 16.使用电流互感器应注意的要点有哪些? 答:(I)电流互感器的配置应满足测量表计、自动装置的要求。 (2)要合理选择变比。 (3)极性应连接正确。 (4)运行中的电流互感器二次线圈不许开路. (5)电流互感器二次应可靠接地。 (6)二次短路时严禁用保险丝代替短路线或短路片。 (7)二次线不得缠绕。 17.电流互感器的轮校周期和检修项目是什么? 答;计量用和作标准用的仪器和有特殊要求的电流互感器校验周期为每两年一次,一般仪用互感器核验周期为每四年一次。仪用互感器的检验项目为:校验一、二次线圈极性;测定比差和角差;测量绝缘电阻、介质损失以及而压试验. 18.怎样根据电流互感器二次阻抗正确选择二次接线的截面积? 答:可根据下式计算进行选择 S≥ρLm / Z―(rq+ri+rc). 式中S——连接导线的截面积 Lm——连接导线的计算长度m,单机接线Lm=2L,星形接线Lm=L,不完全星形接线Lm=√3 ρ——导线电阻率Ωmm2/m Z——对应于电流互感器准确等级的二次负荷额定阻抗,可从铭牌查出。 rq——为仪表电流线圈的总阻抗Ω; rj——为继电器电流线圈的总阻抗Ω rc——连接二次线的接触电阻一般取0.05Ω 19.电流互感器二次为什么要接地? 答:二次接地后可以防止一次绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身及设备的安全,属于保护接地。接地点应在端子k2处,低压电流互感器一般采用二次保护接零的方式。 20对电流互感器如何进行技术管理? 答:(1)电流互感器以及其它计量设备必须做好台帐,有专人管理。并做好互感器转移记录。 (2)在供电企业内应建立各种相应的技术档案和管理制度,包括出厂原始记录、资料。历年修校记录、检修工艺规程和质量标准. (3)对计量用电流互感器的安装、更换、移动、校验、拆除、加封和接线工作均由供电

(完整版)电流互感器二次容量的计算及选择

电流互感器容量选择 电流互感器の容量,主要是根据电流互感器使用の二次负载大小来定,电流互感器の二次负载主要和其二次接线の长度和负载有关。一般来说二次线路长の,要求の容量要大一些;二次线路短の,容量可选の小一点。 电流互感器の容量一般有5VA-50VA,对于短线路可选5VA,一般稍长の选20VA或30VA,特殊情况可选の更大一些。 电流互感器容量の选择要复合实际の要求,不是越大越好,只有选择の二次容量大小接近实际の二次负荷时,电流互感器の精度才较高,容量偏大或偏小都会影响测量精度。 考虑是安装在配电柜上,就要看测量单元(电度表或综合保护装置)和互感器の距离了,如果测量单元是在距离较远の综控室,则一般选择20VA或30VA,如果测量装置也是装在配电柜上の,则选5VA 或10VA就可以满足要求。 建议按三个方面综合考虑: 1、根据负荷电流の大小选择变比,一般按照60-80の%额定电流选择比较理想; 2、计量用の互感器就选精确度高点(0.5级足矣),测量用の可以更低点; 3、根据配电柜の布局选择穿心式或普通式互感器,强烈建议使用普通式,穿心式の固定支撑问题一直做の不太可靠,如果布局实在狭小也只好用穿心式了; 另外提醒注意以下几点: 1、有多个二次绕组の电流互感器一定要把闲置の二次接线端用铜芯线牢固の短接起来; 2、切记严禁在电流互感器二次侧安装保险、空气开关之类の保护元件; 3、必须在停电后才能在电流互感器上作业,千万不要带电拆、装电流互感器; 4、第一次带电时最好不要带负荷,即使接错线了造成の危害会小很多; 5、电流互感器出现开裂、变色、变形、发热等现象时立即切断电源,不要扛。 电流互感器二次容量の计算及选择

电能计量装置常用的几种典型接线图电压互感器实际二次负荷的计算

姓八年、知识与技能 ①积累文言词语,增强文言语感 ②了解作者及写作背景,知人论世,便于理解作者丰富而微妙的思想感情 ③感受作者描绘的初春景象,理解作者寄情山水的意趣 、过程与方法①重视诵读,在朗读中把握文意,逐步提高学生的自学能力②理解文章的意境和作者的思想感情,体味作者个性化的写景抒情风格③体会拟人、比喻等手法的运用及其效果,引导学生把握形象生动的写景技 、情感、态度与价值观:培养学生热爱大自然的感情 、引导学生感受作品优美的意境,体会作品中流露的思想感情教、品读课文,体会本文写景的技巧,学习作者善于抓住景物特点生动传神地进行重写的方法难、积累文言词 教讨论点拨法。诵读感悟法 教教学时多媒体课件制准教学过程与步多媒体展教学内一、导(PPT本文是一篇文字清新的记游小品。满井是明、清两朝北京近郊的一个景区。文章用极精简的文字记游绘景、抒情谕理下面让我们一起随着明代文学家袁宏道的脚步到北京郊外满井去走PPT走,看一看,领略一下那时那地的春之美景(课件出示幻灯1---课题二、正课检测预习情况掌握下列词语的读音 ;nxā)节)二;z地ù)沙之;飞沙ì;;鲜妍)明 红装面ìè寸l髻hhìj)ā)j而歌者等汗ú脱笼朗读课文,疏通文意,作标记、标注,合作探讨 ①朗读课文,疏通文意、学生朗读并翻译段,注意以下词语的解释 段,注意以下词语的解释、学生朗读并翻译 段,注意以下词语的解释、学生朗读并翻译 ②、归类总结巩固,积累下列文言词语。)一词多义(这时)冰皮始:冻(经常)(开始):冰(未尝)无(才)知郊田之未(刚刚)髻鬟(突然)出于匣冷光:波(开始) (得意、满足悠然:欲出(能够 (然而)徒步则汗出浃:晶--的样子 )词类活用名词活用作动词(用泉水煮)(喝茶)者(端着酒杯)而歌者红(穿着艳装)(骑着驴)-----走)(动词的使动用法:作(-----飞))重点虚词点击超链:若脱(表修饰关系,可译为“的)按钮,局促一(表限度关系,可译为“以 髻(起舒缓语气的作用,可不译)始掠满井游记图 疑难语句交流释疑 请从原文中找出与大屏幕上画面相应的语句 PPT5--作简介及写简介作者及写作背景,辅助理解 ①简介作者背景袁宏道,字中郎,号石公,明代文学家,湖北公安人。万历年进士,官至吏部中郎,与兄宗道、弟中道并三,为文学史的创始者。其作品真率自然、清新活泼,内容则多写闲情逸致安部分篇章反映民间疾苦对当时政治现实有所批判《袁中郎全集②写作背景,袁宏道再次作官,任顺天府教授,终日又年万2159和拜谒酬答打交道了,这使他颇为苦闷;更使他苦闷的是有政见却不到申诉。好在袁宏道所担任的职务比较清闲,有空暇就游览北京《满井游记》就作于此时近的名胜古迹、整体感知阅读思第一段写出怎样的景象,抒发了作者什么样的心情,有什么作用“冻风时作答这一段描写了早春城中“余寒犹厉“飞沙走砾的景象抒发了作者“局促于一室之内,欲出不得”的郁闷心情烘托、反衬了满井的春意盎然和郊游时“若脱笼之鹄”的开阔胸襟。,又未见游踪。从全文结构来看,些内容看似信手写来,既未言“满井一段是极必要的铺垫,作者欲扬先抑,欲进先退,把那种迫切渴望出游的情暗示给读者;同时,又向读者交代了时间,作者所处的地点第二段写了哪些景色,表答了作者怎样的心情

浅析多绕组电压互感器二次负荷配置原则

浅析多绕组电压互感器二次负荷配置原则 发表时间:2018-04-19T16:20:05.657Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:燕刚 [导读] 摘要:本文对保护绕组二次负荷额定值以及计量误差现象和影响的机理进行分析,提出有效原则。 (国网山东省电力公司东阿县供电公司 252200) 摘要:本文对保护绕组二次负荷额定值以及计量误差现象和影响的机理进行分析,提出有效原则。 关键词:多绕组;电压互感器;二次负荷;配置原则 0引言 随着电子式电能表、智能电能表的逐渐普及,电压互感器计量绕组二次回路负荷普遍变轻,与此同时,采用现代微机型保护装置替代传统电磁式继电保护装置后,保护绕组二次回路负荷同样大大降低,而更换上述新型二次装置时,一般不会同时更换电压互感器,这就造成电压互感器的运行轻载现象严重,甚至出现计量二次实际负荷远小于1/4额定负荷的极端情况。在计量误差方面表现为电压互感器出厂合格,但在实际运行时误差正偏严重,甚至超差。电压互感器多个二次绕组负荷变化对计量误差影响的模型研究已经较为成熟,但在2017年XX电网关口计量装置改造项目开始之前,尚没有机构开展电压互感器二次负荷配置原则的研究。设计部门一般以大于4倍实际运行二次负荷的原则进行互感器额定容量选型,裕度过大。基于多绕组电压互感器的电磁模型,本文揭示计量和保护绕组二次负荷额定值与实际值对计量误差的影响机理,根据理论和试验结果制定了多绕组二次负荷的配置原则,并将其应用于电网电厂上网关口计量装置改造工程中。工程检测结果表明,电压互感器的误差正向偏移现象得到了明显改善,互感器设计的最佳误差特性点得到了应用。提出的二次负荷优化配置理论以及工程实践经验可在其他公司推广应用。 1.计算模型. 高压多绕组电压互感器最常见的配置是一次绕组加2个基本二次绕组和1个剩余电压绕组,基本二次绕组1个用于计量、另1个用于保护和测控。稳态运行时,剩余绕组上不流过电流(不产生磁场),不会对计量绕组误差产生影响。而一次绕组、计量绕组和保护绕组3者的磁场通过铁芯和空气磁路紧密耦合在一起,当任意1个绕组二次负荷发生改变时,都会对计量绕组的误差产生影响。 为分析二次负荷配置对计量准确性的影响,首先需建立多绕组电压互感器的电磁模型。单相三绕组电压互感器的电磁结构如图1所示。图中,一次绕组、计量绕组和保护绕组分别编号为1、2、3号绕组,匝数分别是N1、N2、N3;Φm是交链3个绕组的铁芯磁通;E1、E2、E3是铁芯磁通的感应电势,其中下标表示绕组编号;Φ12、Φ13、Φ23是交链2个绕组的互漏磁通;Φ1σ、Φ2σ、Φ3σ表示绕组的自漏磁通;U1、U2、U3和I1、I2、I3表示绕组端口电压和电流,参考方向按照电磁学惯例选取;Y2和Y3代表二次负荷。 按照全电流定律、各绕组的电压平衡方程,并采用三绕组变压器的建模方法将所有物理量归算到一次侧可得: 式中:Im代表励磁电流;上标′表示归算到一次侧的物理量;R1、R2′、R3′和1X、2X′、3X′分别为3个绕组的电阻和自漏抗; X12′=X21′、X13′=X31′、X23′=X32′为2个绕组间的互漏抗。 根据式(1)?式(4)可以做出三绕组电压互感器的等效电路如图2所示。归算到一次侧后,由主磁通Φm感应出的3个绕组电势相等,即 。 整理式可得:

电流互感器结构及原理

一、电流互感器结构原理 1 普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝 数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生 的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N 2 )较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。 图1 普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I 1N 1 =I 2 N 2 ,电流互感器额定电 流比:。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 2 穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,见图2。

图2 穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额 定电流比:。 式中I1——穿心一匝时一次额定电流; n——穿心匝数。 3 特殊型号电流互感器 3.1 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,见图3。 图3 多抽头电流互感器原理图

浅谈电流互感器二次接线问题

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/db14953059.html, 浅谈电流互感器二次接线问题 作者:于建军马东波赵洪波孙海燕 来源:《中国科技博览》2016年第09期 [摘要]通过对寿光境内公共变电站电流互感器在运行过程中的二次接线安全隐患问题的分析和研究,总结引起电流互感器二次接线故障的关键问题,提出解决办法,以提高电流互感器二次接线正确率。 [关键词]电流互感器二次接线故障隐患措施 中图分类号:TM452 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)09-0308-01 一、现状的调查与分析 在所辖的110kV、35kV变电站内安装有大量的电流互感器,随着对供电可靠性要求越来越高,尽可能减少停电。同时《安规》中明确规定,电流互感器在运行中严禁开路。电流互感器在电力系统中有着很重要的作用,倘若二次发生开路,将严重威胁人身安全和设备安全,造成巨大经济损失和社会负面影响。 我们通过对从2000年至今部分变电站的电流互感器回路故障及隐患问题进行了抽样统计分析,得出结论如下表所示: 二、电流互感器运行原理及事故原因分析 电流互感器倘若二次开路,一次电流将全部用于激磁,使铁芯严重饱和。交变的磁通在二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏甚至上万伏,该峰值电压作用于二次线圈及二次回路上,将严重威胁人身安全和设备安全,甚至线圈绝缘因过热而烧坏,保护可能因无电流而不能反映故障,对于差动保护和零序电流保护则可能因开路时产生不平衡电流而误动作。所以《安规》规定,电流互感器在运行中严禁开路。 那么产生电流互感器二次开路的原因有哪些呢? (1)由于交流电流回路中的试验接线端子的结构和质量上存在缺陷,在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良,造成开路。 (2)由于电流回路中的试验端子压板的胶木头过长,旋转端子金属片未压在压板的金属片上,而误压在胶木套上,致使开路。 (3)修试人员工作中的失误,如忘记将继电器内部接头接好、验收时未能发现。

电流、电压互感器额定二次容量计算方法

附录C 电流互感器额定二次容量计算方法 电流互感器实际二次负荷(计算负荷)按公式(1)计算: 2222()I n jx l jx m k S I K R K Z R =+∑+ (1) 2nI S =K ×2I S 电流互感器二次回路导线截面A 与电阻值的关系如式(2)所示。 l L R A ρ= (2) 式中: 2I S ——电流互感器实际二次负荷(计算负荷),VA 2nI S ——设计选择的电流互感器二次额定负荷,VA K ——系数,一般选择~3 A ——二次回路导线截面, 2mm ρ——铜导电率,257m /mm )ρ=Ω,(? L ——二次回路导线单根长度,m l R ——二次回路导线电阻,Ω jx K ——二次回路导线接触系数,分相接法为2,,星形接法为1; 2 jx K ——串联线圈总阻抗接线系数,不完全星形接法时如存在V 相串联线圈(如接入 90,其余为1。 2n I ——电流互感器二次额定电流,A ,一般为5A 或1A 。 m Z ——计算相二次接入单个电能表电流线圈阻抗,单个三相电子式电能表一般选定为Ω,三相机械表选择Ω。 m Z ∑——计算相的电流互感器其二次回路所串接入的N 个电能表电流线圈总阻抗之 和。 k R ——二次回路接头接触电阻,一般取~ 根据上述的设定,以二次额定电流为5A ,分相接法,4 mm 2的电缆长100米,本计量点

接入2个三相电子表为例, 222221.5() 21001.55( 120.050.1)57440I n jx l jx m k S I K R K Z R =+∑+???+??+? = =(VA) 取40VA ,如电流互感器选择40VA 有困难,则应加大导线截面,选用较小容量的设备。 而上述计量装置采用简化接线方式时,本计量点电流互感器的额定容量为: 222221.5() 11005( 120.050.1)574I n jx l jx m k S I K R K Z R =+∑+???+??+? =1.5 =24(VA) 取30VA 。 附录D 电压互感器额定二次容量选择方法 电压互感器的实际二次负载按公式(3)计算: 22Y n U S U =2 (3) 因电压互感器二次容量,一般仅考虑所计表计电压回路的总阻抗,导线电阻及接触电阻相对于表计阻抗常可以忽略,故各相电压互感器额定二次容量,可根据本计量点各相所接电能表电压回路的总功耗,来确定电压互感器所接的实际二次负载。 2U b S S =∑ (4) b S ——电能表单相电压回路功耗

电流互感器

填空题: 1、将两个变比相同、容量相同的电流互感器的二次绕组串联后,变比(),容量()。答案为:不变、增大一倍 2、电流互感器二次回路的阻抗(),在正常工作情况下接近于()状态。 答案为:很小、短路 3、发现电流互感器二次侧开路时,应尽快设法在就近的()端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点。短接时,应使用良好的(),并按()进行,穿绝缘靴、戴绝缘手套。 答案为:试验、短接线、图纸 4、电流互感器根据整体结构,可分为()式、()式和()式。 答案为:穿墙、支柱、套管 5、当电流互感器电压在110千伏及以上时,常常采用()式结构和()式结构。答案为:串级、电容 6、电流互感器的二次绕组在运行中()开路,因为开路时,将使二次电流消失。 答案:不允许 7、当发现电流互感器外部过热、内部有()()()()()等情况时,应立即将其停运答案:放电声及噪声、发出焦臭味、冒烟、大量漏油、不见油位 8、电流互感器二次回路上工作时,禁止采用()缠绕方式短接二次回路答案:熔丝或导线 9、运行中的电流互感器一次最大负荷电流不得超过()额定电流,如长时间过负荷, 会使测量误差加大和()。 答案:1.2倍绕组过热和损坏 10、电流互感器在运行中接头应无()()()瓷绝缘件应() ()现象 答案:过热、无声响、无异味、清洁完整、无破损和放电 11、当电流互感器着火时,应立即将其停用,然后使用()()() 等进行灭火。 答案:干粉灭火器、干燥的沙子、1211灭火器 12、清扫电流互感器时应()选择适当地点将二次侧短接() ()()等条件进行工作 答案:不允许开路、禁止在电流互感器与短路点间、使用绝缘工作、穿长袖工作服和线手套13、运行中的电流互感器在()()以及()而发生放电等情况下均 会造成声音异常 答案:过负荷、二次开路、绝缘损坏 14、发现电流互感器有异常音响、二次回路有放电声、且电流表指示数低到零,可判断 为() 答案:二次回路断线

电流互感器接线方式

电流互感器接线方式 电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。按照规定,电流互感器一次线圈首端标为L1,尾端标为L2;二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。在接线中L1 和K1 称为同极性端,L2 和K2 也为同极性端。其三种标注方法如图1 所示。电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 和2 不是同极性端。 3 电流互感器的极性与常用电流保护以及易出错的二次接线 3.1 一相接线

图 1 电流互感器的三种极性标注 图 2 一相接线 一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电流。电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现象时,电流互感器被击穿,烧坏二次侧仪表、继电设备。但是严禁多点接地。两点接地二次电流在继电器前形成分路,会造成继电器无动作。因此在《继电保护技术规程》中规定对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。如变压器的差动保护,并且几组电流互感器组合后只有一个独立的接地点。 3.2 两相式不完全星形接线 两相式不完全星形接线用于相负荷平衡和不平衡的三相系统中。如图 3 所示。若有一相二次极性那么流过3KA 的电流为I A I

电流互感器结构及原理

电流互感器结构及原理 Revised as of 23 November 2020

一、电流互感器结构原理 1普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及 构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝 数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产 生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N2)较 多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见 图1。 图1普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电 流比:。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状 态,相当于一个短路运行的变压器。 2穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至 L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组 直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负 荷串联形成闭合回路,见图2。 图2穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁 心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越 大,额定电流比:。 式中I1——穿心一?匝时一次额定电流;n——穿心匝数。 3特殊型号电流互感器 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二

变电运行中电流互感器(CT)二次回路开路问题的分析

变电运行中电流互感器(CT)二次回路开路问题的分析 摘要在变电运行中,电流互感器二次回路开路对电网的安全运行有着严重的影响,所以在电力系统中电流互感器二次回路开路是必须杜绝的,根据二次回路开路的原因,提出对其的处理措施,并进行分析。 关键词变电运行;电流互感器;二次回路;开路;处理措施 电流互感器(CT)是变电运行中一种特殊的变换器,可以使电网中的一次大电流转换成和其成正比的二次小电流,输入到变电运行自动装置或测量仪表中。因此,电流互感器二次回路开路问题对于电力安全、稳定运行有很大的影响。 1 电流互感器二次回路开路的原因 根据多个工作现场的实际情况,造成电流互感器二次回路开路的原因如下:1)交流电流回路中的电流端子,由于结构或质量上的缺陷造成开路。例如 一个220kV 变电所220kV母联电流互感器端子箱内部分电流端子的连接片出现细小的裂纹,导致B相CT 出现较大的异常声响的情况出现。后来查明这是由于该端子箱采用的电流端子的质量不过关,在用力紧固连接片螺丝的过程中,连接片出现肉眼不宜发现的裂痕,导致电流回路负载增大,CT出现异常声响。经更换合格的电流端子后,消除了上述缺陷。还出现过因电流实验端子的接线螺丝本身不带弹簧垫,导致螺丝松动,造成电流回路接触不良,使该端子片及相邻端子片严重烧损,继续运行必然造成开路。 2)外部环境的影响。由于户外端子箱、电流互感器二次端子接线盒长期处在风吹雨淋的环境下,电流接线端子易受潮,端子螺栓和垫片发生严重锈蚀,长期运行导致电流互感器二次回路开路。 3)工作人员的失误。如工作中电流端子接线螺丝未拧紧或工作后忘记恢复已打开的电流端子,造成电流二次回路开路。当电流互感器一次电流较大时,将引起开路点处电流端子绝缘击穿,端子排烧毁等情况。还有就是在运行的电流互感器二次回路上工作,误打开运行的电流回路造成开路。 2 CT二次回路不得开路和二次负载要小的原因 电流互感器一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT 是接近短路状态的。电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流很小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,使铁芯高度饱和,加之二次绕组的匝数较多,会在二次绕组两端产生很高(可达数千伏甚至上万伏)的电压,严重威胁二次设备

电流互感器二次负荷计算

电流互感器二次负荷计算 电流互感器二次负荷计算计算电流互感器的负荷时应注意不同接线方式下和 故障状态下的阻抗换算系数。电流互感器的二次负荷可以用阻抗Z2(Ω)或容量 S(VA)表示。二者之间的关系为: S=I2*I2*Z2 当电流互感器二次电流为5A时,S=25Z2 当电流互感器二次电流为1A时, S=Z2 电流互感器的二次负荷额定值(S)可根据需要选用5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100VA。测量用的电流互感器的负荷计算。一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Z2可按下式计算 Z2=Kcj.zkZcj+Klx.zkZlx+Zc 式中:Zcj-------测量表计线圈的阻抗(Ω) Zlx-------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。 Zc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。 Kcj.zk----测量表计的阻抗换算系数 Klx.zk---- 连接导线的阻抗换算系数 电流互感器的二次负荷计算 1)电流互感器的二次负荷可以用阻抗Zb(Ω)或容 量Sb(VA)表示。二者之间的关系为 Sb=Isn*Isn*Zb 电流互感器的二次负荷额定值(Sbn)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情况下,也 可选用更大的额定值。 2)电流互感器的负荷通常有两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置; 另一部分是连接导线。计算电流互感器的负荷时应注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。 (a)测量用的电流互感器的负荷计算。一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Zb可按下式计算Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc 式中:Zm -------仪表电流线圈的阻抗(Ω) Z1--------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。 Rc-------接触电阻(Ω),一般取 0.05~0.1(Ω)。 Kmc-----仪表接线的阻抗换算系数 Klc-------连接导线的阻抗换

电流互感器和电压互感器的接线方式

电力系统中的二次设备——继电保护及全自动装置等绝大多数是根据发生故障时电增大、电压降低的特点而工作的,这些电气一般都是通过电流互感器和电压互感器的副圈加到二次设备上.故在此将电流互感器、电压互感器的接线方式加以说明。 一、电流互感器的接线方式 在继电保护装置中电流互感器的接线方主要有四种:三相完全星形接线方式;两相完全星形接线方式;两相差接线方式;两相继电器式接线方式。 1.三相完全星形接线方式 三相星形接线方式的电流保护装置对各故障(如三相短路、两相短路、两相短路并地、单相接地短路)都能使保护装置起动,足切除故障的要求,而且具有相同的灵敏度如图2-l。 当发生三相短路时,各相都有短路电讯即A相?DA,B相?BD,C相?DC.反应到电流互感器二次例的短路电流分别为?a、?b、?c,它们分别流径A相、B相、C相继电器的线圈,使三只继电器(如图2一1中的a、b、c)动作.当发生A、B两相短路时A、B两相分别有短路电流?DA、?DB,它们流径电流互感器后,反应到其二次测分别为?a、?b,又分别将电流继电器a、b起动,去切除故障.当发生出接地故障好,则A相继电器a起动,切除故障。

电流互感器接成三相完全星形接线方式,适用于大电流接地系统的线路继电保护装置5变压器的保护装置。 1.两相不完全星形接线方式 此种接线是用两只电流互感器与两只电流继电器在A、C两相上对应连接起来。此种接线方式只适用于小电流接地系统中的线路继电保护装置,如6~35KV的线路保护均应采用此种接线方式。 此种接线方式,对各种相间短路故障均能满足继电保护装置的要求.但是此种接线方式不能反应B相接地短路电流,(因B相未装电流互感器和继电器)所以对B相起不到保护作用,故只适用小电流接地系统。 由于此种接线方式较三相完全星形接线方式少了三分之一的设备,节约了投资,又可提高供电可靠性,故得到了广泛的应用。 不完全星形接线方式不装电流互感器的一根规定为B相。如果在变电站或发电厂出线断路器的电流保护使用的电流互感器两相装的不统一,则当发生不同地点又不相同的两点接他故障时,会造成保护装置的拒动而越级掉闸,如图2-3所示。 3.两相三继电器式接线方式、两相三继电器式接线方式如图2-4所示。

电流互感器二次容量的计算及选择

电流互感器二次容量的计算及选择 摘要:电流互感器的二次电流有 1A及5A两种,选用不同的二次电流,则二次的负荷及容量不同,所用的控制电缆截面也不同。 关健词:电流互感器;二次负荷;二次容量 1 引言 电流互感器在电力系统中起着重要的作用,电流互感器的工作原理类似于变压器,它将大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。 电流互感器的额定一次电流根据不同回路的正常电流会有不同,但电流互感器额定二次电流却是标准化的,只有1A及5A两种,本文就这两种电流分别计算测量及保持用电流互感器在不同的传输距离下所需的二次容量。信息来源: 2 电流互感器二次负荷的计算 电流互感器的负荷通常有两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。 2.1 测量用的电流互感器的负荷计算。信息来源: 一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Z2可按下式计算信息来源: Z2=Kcj.zkZcj+Klx.zkZlx+Zc 信息来源: 式中:Zcj-------测量表计线圈的阻抗(Ω) Zlx-------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。

相关文档