文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雨淋阀使用说明书

雨淋阀使用说明书

雨淋阀使用说明书
雨淋阀使用说明书

ZSFM型隔膜式雨淋阀

使

N VΛ

ZSFM型雨淋阀

ZSFM型雨淋阀采用隔膜止回的原理,在隔膜的两面通道的管路压力基本平衡时,隔膜处于关闭状态,当供水系统压力大于管网喷水系统管路压力时,隔膜能自动打开的一种单向止回阀,可和其它部件组成多种雨淋报警火火系统,适用于医院、宾馆、商场、工厂、机场、娱乐场、图书馆、体育场、会展中心等自动喷水灭火系统。

1.主要技术参数,外形连接尺寸:

额左工作压力:1?2?1. 6MPa

密封试验压力: 2. 4?3? 2MPa

供水压力范用:O. 14?1? 6MPa

管网气压范用:0?3?0. 5?Pa (干式系统)

报警性能:DN100. 150 15s 内报警 DN200 60s 内报警

报警口压力:≥0. 05MPa

产品标准号:GB5135. 5-2003《自动喷水火火系统第5部雨淋阀》

法兰标准:GB/T9113. 3凸而平法兰1. 6MPa级

主要外形和连接尺寸:

_____________________________ k

2.主要结构和工作原理:

ZSFM型雨淋阀由体、盖、隔膜等零件和管路附件、防复位器、电磁阀、压力开关和水力警铃等部件组成,隔膜关闭时、将阀体隔成上、下两个部份,上部连接自动喷水灭火系统管网,下部与供水系统管网相接、盖与隔膜在密封后形成一个有控制压力的内腔,有管路和阀体上部供水管路相连接,当内腔压力与供水管路压力基本平衡时,隔膜处于密封状态(即伺应状态),此时,供水系统无法向管网供水,当隔膜控制室内压力下降时,隔膜自动打开供水。

3.ZSFM型雨淋阀有以下两种性能特点:

1)在自动喷水火火管网上安装开式喷头,平时管网无水,由隔膜将供水系统隔住,一旦隔膜打开,整个保护区的开式喷头同时喷水扑灭火灾,适用于易燃、易爆的堆栈和仓库。

2)用不同控制探测系统装宜控制隔膜的开启压力,形成湿式、干式和电控三个雨淋火火报警系统。

3)湿式控制系统:

由ZSFM雨淋阀和闭式喷头组成,闭式喷头管路有水,供水系统被隔膜密封,当作为探测用的闭式喷头受火灾发生后热度爆裂时,闭式喷头喷水,管网压力下降,隔膜室内压力随之下降,隔膜自动打开供水,喷头开始喷水火火,水力警铃和压力开关同时动作,但喷水的仅为破碎的闭式喷头所处的区域,不能大而积喷水。

4)干式控制系统:

由ZSFM雨淋阀和开式喷头以及分散在保护区的火警探测器,干式控制驱动部件是气动阀,一端与探测系统管路相连,一端与ZSFM雨淋阀的隔膜控制腔连接,平时管网的气体由气体压力维护装置进行自动维持在一定的气压,管网中无水,气压保持隔膜的密封,当探测系统发现火警时,管网气压下降,气体维护无法稳住气压,隔膜控制腔压力下降,隔膜无法密封,开始供水,开式喷头开始喷水控火和灭火。

5)电控系统:

由ZSFM型雨淋阀,开式喷头和火警电子探测器组成,当电控箱(柜)接收来自电子探测器发出的火警信号,经过联动,向安装在ZSFM雨淋阀的电磁阀发出指令,释放隔膜控制腔压力,隔膜自动开启供水,开式喷头开始喷水灭火。

根据保护区域,保护物资的需要,你可以设计出在火警发生后要整个区域全部喷水进行控火,保护和火火的开式喷头管网,和火警区域局部喷水的闭式喷头管网,也可以根据环境温度设计成干式和湿式的控制系统,ZSFM雨淋报警阀均能为你设讣服务。

4.安装、调试与操作:

1)安装:

a.安装前,管路应进行过冲洗和压力试验;

b.在搬运起吊本阀时,应在两法兰颈部施力,严禁在管路附件上用力,防止变形和损坏:

c.本阀应垂直安装在管路上,注意箭头向上,如必须水平安装时,请在订货时说明。安装位置应考虑维

修、保养和操作的足够空间:

d.本阀所有排水口应用合适口径的镀锌管或软管连接到排水管路上;

e.电磁阀应通过控制模块接到电控柜上,电压DC24V;

f.水力警铃安装时应记住,小口为进水口,水平安装,大口为排水口,垂直安装。

g.本阀两端宜各安装带有信号同口径的消防蝶阀,便于控制和维修,本公司可以为你配套合格的手轮传

动和蜗轮传动的ZSXF?D型消防用信号蝶阀。

2)调试:

a.安装完成后,首先将进水口蝶阀关闭,水力警铃的报警球阀(11)处于常开位置,复位球阀

(5)紧急手动带锁球阀(9)测试警铃球阀(10)放水球阀(16)处于关闭状态,关闭出水口蝶阀,开启(5)、(9)、(16),这时,缓慢开启进水口蝶阀,对ZSFM雨淋阀进行充水,在排除空气后,关闭(5)、(9)等余水完全排完后,关闭(Io),使ZSFM雨淋阀处于伺应状态。

b.水力警铃测试:

关闭(11)开启(10)水力警铃应当报警:

关闭(10)排去警铃中的余水后,开启(11),本阀回到伺应状态。

a?电磁阀测试:

给常闭电磁阀(6)信号,电磁阀开启,隔膜应在15?30s内开启并继续保持开启状态,如电磁阀意外信号中断,隔膜仍然持续打开供水,此时,只要打开复位球阀(5),隔膜在30s自动复位,重新处于伺应状态。

b.泄漏测试

ZSFM雨淋阀少虽:泄漏由泻水阀(15)完成,如长期滴水,说明隔膜密封性能不好,应进行修复。3)操作

a.电控:各类探测系统发现火灾后,传递信号给电控柜,电控柜发岀指令打开电磁阀,隔膜打开供水。

b.自控:分散在管网上闭式喷头受火灾加温爆破喷水或泄压,隔膜控制腔压力下降,隔膜自动打开供。

C.手控:火灾发生时,火警探测系统尚未报警,在此紧急情况下,可以打开紧急手动带锁球阀(9),控制

腔泄压,隔膜打开供水。

d.报警:隔膜打开后,供水系统供水,水流流入水力警铃开始报警,压力开关在有压情况下发出电信

号,通过电控柜启动消防水泵继续供水,或启动声光报警器。

e.复位:关闭电磁阀(6)和手动紧急带锁球阀(9),关闭放水球阀(16)和其它管路阀门,由于控制腔

压力逐步上升,此时打开复位球阀(5),隔膜很快能复位密封,重新回到伺状态。

K阀休

2、控制管路过沱器

3、进水压力表

4、单向阀

5、复位球阀(常闭〉

6、电琢阀(常闭)

7、控制腔压力表

8、防塩位器

9、紧急手动带锁球阀(常闭)

10、测试警铃球阀(常闭)IK报普

隔海球阀(常开)

12、报警管路过沌器

13、水力警铃

14、IE力开关

15、泄水阀(自动満水>

16、放水球絢(常闭)

17、探测备

18、开式质头

19、末端试水

20、水泵接合器

21、单向阀

22、消防水泵

23、渭防水池

24、电控箱

25、高位水箱

5.维修和保养:

本阀应按规上每月巡检一

次,模拟操作一次,检查各部件

性能是否可靠,并应在关闭进出

口两端蝶阀后,清洗管路和过滤器上的水垢杂物,检査隔膜有否老化和破损,淸洗水力警铃、防复位器各流量孔堵塞物,并记录在案备査。

用户须知:

1)ZSFM型雨淋阀在订货时,垂直安装毋需说明,如需水平安装时应在合同中注明。

2)ZSFM型雨淋阀岀厂时,用木箱包装,并配有电磁阀、压力表、水力警铃、压力开关,不必再行订

货,并附使用说明书和合格证,进出口端所需用的ZSXF ? D消防信号蝶阀应另外订货配套。

3)本阀暂不安装时,宜放在-10°C?4(ΓC通风.干燥的室内。

相关文档