文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护高级工题库之-计算题1

继电保护高级工题库之-计算题1

继电保护高级工题库之-计算题1
继电保护高级工题库之-计算题1

四、计算题(每题5分,共25题)

1(La3D1011).试计算如图D-6所示接线在三相短路时电流互感器的视在负载。

答案:解:A 相电流互感器两端的电压为

U

I I Z ·

·

·

=-a

a b l ()--·

·

()c a l

I I Z =-

·

°·

°3e

3e

a

l j 30

a l j 150

I

Z I Z

-·

°

°

3(e

e )

a l j30j150I Z

[°+°-°+°]

·

3(cos30jsin30)(cos150jsin150)a l I Z

+·3a l I Z 3232?? ?

?

?

l a 3Z I ·

故A 相电流互感器的视在负载为Z U

I

Z H a

a

l

3=

=·

·

。同理可计算出B 、C 相电流互感器的

视在负载也为3Z l 。 答:负载为3Z l 。

2(La3D2012).有两台同步发电机作准同期并列,由整步表可以看到表针转动均匀,其转动

一周的时间为5s ,假设断路器的合闸时间为0.2s ,求应在整步表同期点前多大角度发出脉冲。

答案:解:

°

=×°=

°=

14.45

2

0.360360H

T

t δ

式中 T --差电压的周期; t H --断路器的合闸时间。

故应在整步表同期点前14.4°发出合闸脉冲。 答:应在整步表同期点前14.4°发出合闸脉冲。

3(La3D3013).如图D-7所示,有一台自耦调压器接入一负载,当二次电压调到11V 时,负载

电流为20A ,试计算I 1及I 2的大小。

图D-7

答案:解:忽略调压器的损耗,根据功率平衡

的原理有 P 1=P 2 而P 1=U 1I 1

P 2=U 2I 1

U 2I l =11×20=220(W)

所以I P U 1220220

==21

1(A)

I 2=I L -I 1=20-1=19(A) 答:I 1为1A ,I 2为19A 。

4(La3D3014).星形连接的三相对称负载,已知各相电阻R =6Ω,感抗X L =6Ω,现把它接入

U l =380V 的三相对称电源中,求: (1)通过每相负载的电流I ; (2)三相消耗的总有功功率。 答案:解:设

Z =R +j X L =6+j6=8.485/45°(Ω)

1

a r c t g 66 a r c t g a r c t g 45==°=???

????? ??R X L

(1)通过每相电流

(2)三相消耗的总有功功率 P =3U ph I ph cos

?

=3×219.4×25.86×cos45°=12.034(kW)

答:I A 为25.86/-45°A ,I B 为25.86/-165°A ,I C 为25.86/75°A ;三相消耗的总

有功功率为12.034kW 。

5(La3D4015).在所加总电压U bb =20V 时,测得单结晶体管的峰点电压U p =14.7V ,若取U D

=0.7V ,分压比n 为多少?当U bb =10V 时,求U p 值变为多少。 答案:解:发射结附近的电位U b =ηU ab 因为U b =U p -U D =14.7-0.7=14(V)

所以η=

==U U b bb

0.7

1420

当U bb 降为10V 时,有 U ′b =ηU bb =0.7×10=7(V) U ′p =7+0.7=7.7(V) 答:U p 值为7.7V 。

6(La3D4016).如图D-8所示正弦交流电路,试求电路发生谐振时,电源的角频率ω应满足的

条件。

答案:解:电路的等效复阻抗

Z R X X R X X X R X R X X X R X X L C L C

C C L L C L C =

+(-)

+-=

[-+-]

+-(j )j j j j()()

2

2

2

2

电路发生谐振时,复阻抗Z 的虚部为零,即 R 2+X 2L -X L X C =0

L

X C

X L C ωω=,=

1

,代入上式整理得

ω=

-1

LC

R L ?? ???2

即当ω满足上述关系时,电路就会发生谐振。

答:ω=

-1

LC R L ?? ???2

时,电路发生谐振。

7(La3D5017).如图D-9所示为一三极管保护的出口回路,若V1工作在开关状态,试验证按

图所给参数V 2能否可靠截止和饱和导通。

图D-9

答案:解:V1饱和导通时,U c1=0,设V2截止,I b2=0,则

U E R R R b2b 3

3

21010

(1020)100.67(V )

=-×+=-×

×[+×]

=-223

可见U b2<0,假设成立,V2能可靠截止。

V1截止时,I c1=0,设V2饱和导通,则U be2=0.7V 。

I E U R R I U E R I I I I E R 112

3

23

3

1216075110101072210014101408616=-+=

-+×=

--=

--×=

=-=-==

×=e be2be2b b2bs2c

2

3

.(.)(mA)()

.() ()

.(mA)..(mA)6010

0.26(mA)

I b2>I bs2,可见V2能可靠饱和导通。 答:V2能可靠截止和饱和导通。

8(La3D5018).如图D-10所示系统中的k 点发生三相金属性短路,试用标么值求次暂态电流。

答案:解:选基准功率S j =100MV ·A ,

基准电压U j =115kV ,基准电流

I j 3115

0.5(kA)

×=100

0.83

0.8

121000.125G =÷×=*

X

0.53

20

100

0.105T =×=*

X

I k 0.830.530.735*=

+=1

故I k =0.5×0.735=0.368(kA) 答:次暂态电流为0.368kA 。

9(Lb3D1038).有一三相对称大接地电流系统,故障前A 相电压为U A =63.5e j0,当发生A 相金

属性接地故障后,其接地电流I k =1000e -j80°。求故障点的零序电压U k0与接地电流I k 之间的相位差。

答案:解:在不考虑互感时有

3e

k0

A

A j180U U

U ·

·

-°

=-=

??n i -=-180°-(-80°)=-100° 故接地电流I k 超前零序电压U k0100°。 答:接地电流超前零序电压100°。

10(Lb3D2039).某设备的电流互感器不完全星形接线,使用的电流互感器开始饱和点的电压

为60V(二次值),继电器的整定值为50A ,二次回路实测负载1.5Ω,要求用简易方法计算并说明此电流互感器是否满足使用要求。

答案:解:由电流保护的定值可知,电流互感器两端的实际电压为50×1.5=75(V),此电压高于电流互感器开始饱和点的电压60V ,故初步确定该电流互感器不满足要求。 答:此电流互感器不能满足要求。

11(Lb3D3040).发电机机端单相接地时,故障点的最大基波零序电流怎样计算?

答案:解:I =3ωE ph (C g +C t ) (ω=2πf =314) 式中 E ph --发电机相电压,V ; C g --发电机对地每相电容,F ; C t --机端相连元件每相对地总电容,F 。 答:I =3ωE ph (C g +C t )。

12(Lb3D3041).有一台Y ,d11接线,容量为31.5MV ·A ,电压为110/35kV 的变压器,高压侧

TA 变比为300/5,低压侧TA 变比为600/5,计算变压器差动保护回路中不平衡电流。

答案:解:(1)计算各侧额定电流:

I S U

I

I

S

e

e

e

e1

e2

e

3

3110

165(A)

335

519(A)=

×

×

31500

(2)计算差动继电器各侧二次电流:

I I 1

2

1653

4.76(A)

4.33(A)

×

==

60

519

120

(3)计算不平衡电流:

I bl=I1-I2=4.76-4.33=0.43(A)

答:不平衡电流为0.43A。

13(Lb3D4042).如图D-18所示为二极管稳压电源。已知电源电压E=20V,R L=2kΩ,选2CW18,U V=10V,I Vmin=5mA,I Vmax=20mA。试计算限流电阻R的范围。

图D-18

答案:解:流经稳压管的电流为

I

E U

R

I V

V

L =

I V必须满足式(1)及式(2),即

I

E U

R

I

V m a x

V

L

·

(1)

I

E U

R

I V m i n

V

L ·

5<I V<20 (2) 解(1)、(2)式得

E U

I R

E U

I

-+

<<

V

L

V

L

205(3) 其中E=20V,U V=10V

I

U

R

L

V

L

5m A ==

解(3)式可得限流电阻R的范围为0.4kΩ<R<1kΩ。答:限流电阻R的范围为0.4kΩ<R<1kΩ。

《变电检修工第二版》高级工理论题库12页

一、选择题1. 功率因数用cosφ表 示,其公式为()。 (D)cosφ=P/S。答案:D 2. 在正弦交流电路中,节点电流的方程是()。 (A)ΣI=0;答案:A 3. 磁力线、电流和作用力三者的方向是()。 (B)三者相互垂直;答案:B 4. 交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于()电路。(C)纯电感;答案:C 5. 在变压器中性点装入消弧线圈的目的是()。 (D)补偿接地及故障时的电容电流。答案:D 6. 变压器的功能是()。(D)传递功率。答案:D 7. 纯净的SF 6 气体是()的。(A)无毒;答案:A 8. GW535系列隔离开关,三相不同期接触不应超过()mm。 (B)5;答案:B 9. 纯电容元件在电路中()电能。 (A)储存;答案:A 10. 当温度升高时,变压器的直流电阻()。 (A)随着增大答案:A 11. GN-10系列隔离开关,动触头进入静触头的深度应不小于()。 (D)90%。答案:D 12. Y,d11接线的变压器,二次侧线电压超前一次侧线电压()。(D)30°答案:D 13. 避雷针高度在30m以下与保护半径()关系。 (A)成正比;答案:A 14. GW7-220系列隔离开关的闸刀后端加装平衡的作用是()。 (B)减小分闸操作力;答案:B 15. 高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断()。 (C)最大短路电流有效值;答案:C 16. 用扳手拧紧螺母时,如果以同样大小的力作用在扳手上,则力矩螺母中心远时比近时()(C)省力答案:C 17. 电气设备外壳接地属于()。 (C)保护接地;答案:C 18. 线路的过电流保护是保护()的。(C)线路;答案:C 19. 发生()故障时,零序电流过滤器和零序电压互感器有零序电流输出。(D)单相接地。答案:D 20. 大气过电压是由于()引起的。(D)雷电。答案:D 21. 线路过电流保护整定的启动电流是()。 (C)大于允许的过负荷电流;答案:C 22. 选用锯条锯齿的粗细,可按切割材料的()程度来选用。 (A)厚度,软、硬;答案:A 23. 麻绳用于一般起重作业,其安全系数为5,用于吊人绳索,其安全系数为()。(A)14;答案:A 24. 钢丝绳用于以机器为动力的起重设备时,其安全系数应取()。 (C)5~6;答案:C 25. 钢丝绳用于绑扎起重物的绑扎绳时,安全系数应取()。 (C)10;答案:C 26. 氧化锌避雷器一般情况下()安装(B)垂直;答案:B 27. 变压器大修后,在10~30℃范围内,绕组绝缘电阻吸收比不得低于()。(A)1.3;答案:A 28. SF 6 设备补充新气体,钢瓶内的含水量应不大于()。 (C)68L/L;答案:C 29. GW7—220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于()mm时,应更换。(B)0.5;答案:B 30. 硬母线引下线制作时一般采用()作样板。 (A)8号镀锌铁丝;答案:A 31. GW7型隔离开关主刀合闸后,动触头与静触头之间间隙为()mm,动触头中心与静触头中心高度误差小于2mm。 (B)30~50;答案:B 32. 变压器吊芯大修,器身暴露在空气中的时间从器身开始与空气接触时算起(注油时间不包括在内),当空气相对湿度大于65%小于75%时,允许暴露()h。 (C)12;答案:C 33. 工频耐压试验能考核变压器()缺陷。 (D)高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱。答案:D 34. 断路器与操动机构基础的中心距离及高度误差不应大于()mm。(C)10;答案:C 35. 消弧线圈交接试验,测量其绕组连同套管的直流电阻的实测值与出厂值比较,其变化应不大于()。 (B)2%;答案:B 36. 并联电容器的电容值在(),测得电容值不超过出厂实测值的±10%时,则此电容值在合格范围内。 (B)交接预试时;答案:B 37. 变压器、互感器器身在蒸汽烘房中进行真空干燥处理时,最高温度控制点是()。 (B)105℃±5℃;答案:B 38. 绞线截面35~50mm2,绑线直径2.3mm,中间绑长50mm,则接头长度为()mm。 (A)350;答案:A 39. 钢芯铝绞线,断一股钢芯,或铝线部分损坏面积超过铝线导电部分面积的()时必须重接。(C)25%答案:C 40. 在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。(A)不会升高;答案:A 41. 装有气体继电器的油浸式变压器,联管朝向储油柜方向应有()的升高坡度。 (C)1%~1.5%;答案:C 42. 变压器经真空注油后,其补油应

初级电工证考试试题及答案电工必备知识

2018年初级电工证考试试题 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。

国家题库 电气试验高级工理论试题及答案四、计算题

国家题库 电气试验高级工理论试题及答案 四、计算题(每题5分,共36题) 1.某一220kV 线路,全长L =57.45km ,进行零序阻抗试验时,测得零序电压U 0=516V ,零序电流I 025A ,零序功率P 0=3220W ,试计算每相每公里零序阻抗Z 0零序电阻R 0,零序电抗X 0和零序电感L 0。 答案:解:每相零序阻抗: Z U I L 00031351625157.45 1.078(km)= ·=××=/Ω 每相零序电阻: R P I L 02313322025157.450.269(km)= ·=××=/002Ω 每相零序电抗: X Z R 0020222107802691044=-=-=/...(km)Ω 每相零序电感: L X f 002 1.0442 3.14500.00332(H km)=π=××=/ 答:每相零序阻抗为1.078Ω/km ,零序电阻为0.269Ω/km ,零序电抗1.044Ω/km ,零序电感是0.00332H /km 。 2.一台SF1-20000/100变压器,连接组标号YN ,d11,额定电压U N1/U N2=110/10.5kV ,额定电流I 1N /I 2N =105/1100A ,零序阻抗试验结构如图D-19所示,测得电压U =240V,电流I =1 3.2A ,试计算零序阻抗的标么值Z 0。

图D-19 答案:解:变压器的基准阻抗Z b1: Z U S U U S b1 ph N N1 ph 2 N 3 3 = / = = ××/ × =Ω3(110103) 2000010 605() 32 3 变压器零序阻抗: Z U I 33240 13.2 54.55()== × =Ω 零序阻抗标么值: Z Z Z b1 54.55 605 0.09 *=== 答:变压器零序阻抗的标么值是0.09。 3.单相变压器二次侧额定电压U2N=220V端子上接有R=0.316Ω的电阻,若在一次侧端子施加电压,当一次电流I1=3A时,所加电压U1=2160V,如图D-20所示,问一次额定电压U1N是多少?假设变压器的电抗及损耗忽略不计。

集控高级工理论题库

集控高级工理论题库 一、填空题(共50道) 1、传热方式有、热传导、三种。 答案:热对流热辐射 2、水蒸气凝结放热时,其温度,主要是通过蒸汽凝结放出而传递热量。答案:保持不变汽化潜热 3、热量的传递发生过程总是由物体的,传向。 答案:高温部分低温部分 4、当蒸汽和不变时,提高蒸汽初温可提高朗肯循环的热效率。 答案:初压终压 5、采用中间再热循环的目的是汽轮机末几级蒸汽和提高热效率。 答案:降低湿度 6、根据外力作用的性质不同,金属强度可分为强度、抗压强度、强度、抗扭强度等。 答案:抗拉抗弯 7、减温器一般分为和两种。 答案:表面式混合式 8、受压容器压力表所指示的压力是高出的数值,作用在单位面积上的全部压力称。它的大小等于和之和。 答案:大气压力绝对压力大气压力表压力 9、闸阀必须处于或位置,不能当作截流阀用。 答案:全开全关 10、液体变成的现象叫做 答案:气体、蒸发 11、润滑油对轴承起作用、作用、作用。 答案:润滑、冷却、清洗 12、从能量转换的角度来看,火力发电厂中锅炉设备的作用是将转换为。答案:化学能、热能 13、电动机的实际温升等于减。 答案:实际温度、环境温度

14、串联电路中总电阻为各电阻之,总电压等于各电阻上之和 答案:和、电压降 15、电动势的方向与电压的方向相_________。 答案:反 16、电动机正常运行中声音是_______的且无_______。 答案:均匀;杂音。 17、交流电完成一次循环所需要的时间叫____________。单位是_________。 答案:周期;秒(S)。 18、一千瓦时= 度电 答案:1 19、逆止阀是用来防止介质________的安全装置,当介质倒流时,阀瓣能________关闭。答案:倒流;自动 20、风机叶片直径越大,气体在风机中获得的离心力________,压力________。 答案:越大;越高 21、气体的绝对压力________大气压力的部分称为表压力,________大气压力的部分称为真空。 答案:大于;小于 22、逆止阀是用来防止介质________的安全装置,当介质倒流时,阀瓣能________关闭。答案:倒流;自动 23、滚动轴承的内径只有________偏差,没有________偏差。 答案:负;正 24、滑动轴承发热的原因是____________或断油;钨金浇注不良或成分不对;间隙不当及_____________造成的。 答案:供油不足;振动过大 25、能实现热能和机械能相互转变的媒介物叫____________。 答案:工质。 26、表示工质状态特性的物理量叫_______________。 答案:状态参数。 27、常用的电灯泡,当额定电压相同时,额定功率大的电阻_________,额定功率小的电阻_________。

继电保护中级工题库

继电保护中级工技能鉴定题库 1.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的? 答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。 2.直流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少? 答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大。 3.用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么? 答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。 4.安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次? 答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验,这是为了检验变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击五次,大修后设备应冲击三次。 5.导体焊接中应留意哪些问题? 答:(1)应使用30W及以下的电烙铁 (2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚 (3)焊接时间不能过长。 6.什么叫重合闸前加速?

答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。 7.BCH-2型和BCH-1型差动继电器的特性有什么不同? 答:BCH-2型和BCH-1型差动继电器中有短路线圈,其避越变压器厉磁涌流的性能优越。BCH-1型差动继电器中有制动线圈,对其避越外部故障时不平衡电流的性能优越。一般采用BCH-2,当外部故障电流过大而使保护灵敏度不够时,采用BCH-1。 8.安装或二次回路经变动后,变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运? 答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行,带负荷前将差动保护停用,带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方可将差动保护正式投入运行。 9.向电流保护为什么要采用按相起动? 答:按相起动是为了防止在非故障相电流作用下使方向电流保护误动作。 10.继电保护装置定期检验可分为哪三种? 答:1)全部检验; 2)部分检验; 3)用装置进行断路器跳合闸试验; 11.35KV单侧电源线路应装设哪些相间短路保护? 答:应装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路,如上述保护不能满足速动性或灵敏性的要求时,速断保护可无选择地动作,但应利用自动重合来补救,此时速断保护应按躲开变压器低压侧短路整定。 12.继电保护装置补充检验可分为哪四种?

装表接电(第二版)高级工题库及答案计算题

La3D1018 某感性负载,在额定电压U 为380V ,额定功率P 是15KW ,额定功率因数是0.4,额定频率是50HZ ,求该感性负载的直流电阻R 和电感L 各是多少? 解:设负载电流为I ,则 A U P I 7.984.03801015cos 3=??==? 设负载阻抗为 Ω===85.37.380Z ,I U Z 则 则 m H H f X L R Z X Z R L L 2.110112.0)502(53.3253.354.14.085.3cos 22 ==?==Ω =-= Ω =?==ππ? L a3D2019 一个2.4H 电感器,在多大频率时具有1500Ω的感抗? 一个2μF 的电容器,在多大频率时具有2000Ω的容抗? 解:感抗 fL wL X L π2== ,所以,感抗为1500Ω时的频率为 HZ L X f L 5.99)4.214.32(150021=??==π 容抗 fC wC X C π21 1 ==,所以,容抗为2000Ω时的频率为 HZ C X f C 8.39)102200014.32(12162=????==-π L a3D3020 电阻R 1=1000Ω,误差为2Ω,电阻R 2=1500Ω,误差为-1Ω,当将二者串联使用时,求合成电阻的误差和电阻实际值。 解:合成电阻的计算式为 R=R 1+R 2 误差为 △R=△R 1+△R 2=2-1=1Ω ∴ 合成电阻的实际值为 R=R 1+R 2-△R=1000Ω+1500Ω-1Ω=2499Ω L a3D3021 有一个三相三角形接线的负载,每相均由电阻 R=10Ω,感抗 X L =8Ω组成,电源的线电压是380V ,求相电流φI ,线电流I ,功率因数 φcos 和有功功率P 。 解:① 设每相的阻抗为|Z|,则 Ω=+=+=8.12810222 2L X R Z

餐厅服务高级工理论试题3

职业技能鉴定国家题库 餐厅服务员高级理论知识试卷 注 意 事 项 1、考试时间:60分钟。 2、本试卷依据2001年颁布的《餐厅服务员 国家职业标准》命制。 3、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 4、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 5、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、单项选择(第1题~第80题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分,满分80分。) 1. 在企业的经营活动中,下列选项中的( )不是职业道德功能的表现。 A 、激励作用 B 、决策能力 C 、规范行为 D 、遵纪守法 2. 餐饮服务出现于( )。 A 、用火烹饪的时代 B 、奴隶社会 C 、封建社会 D 、建国初期 3. 符合《食品卫生法》规范操作要求是( )。 A 、干净的餐用具应存放在消毒柜中 B 、托盘无需清洗消毒 C 、为客人斟酒后用手擦瓶口 D 、为客人上汤菜时大拇指扣住碗边 4. 下列( )适宜用紫外线消毒法消毒。 A 、饮用水 B 、餐饮人员的双手 C 、水果 D 、新鲜蔬菜 5. 配制过氧化物制剂用于消毒,其溶液的浓度应为( )。 A 、0.5%~1% B 、0.1%~0.3% C 、5%~8% D 、4%~5% 6. 工业的“三废“污染属于( )污染。 A 、放射性 B 、化学性 C 、微生物 D 、病毒性 7. 夏季肉制品出锅后,24小时内不食用必须( )。 A 、倒掉 B 、趁热放入冰箱保存 C 、放入冷冻箱中储存 D 、回锅加热 8. -6℃~-10℃的温度适宜( )的短期保存。 A 、饮料 B 、熟食 C 、黄油 D 、生鱼、肉类 9. 餐具洗消工序分为4道,其中第三道工序为( )。 A 、去残渣 B 、净水冲 C 、洗涤剂洗刷 D 、热力消毒 10. 餐厅棉织品的卫生要求是( )。 A 、客用小毛巾一用一消 B 、台布的更换视情况而定 C 、餐巾无须消毒 D 、客用小毛巾一客一消 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

初级电工考试试题及答案

初级电工试题 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员

2016年电力考试网继电保护技师题库第10套..

继电保护工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.当某电路有n个节点,m条支路时,用基尔霍夫第一定律可以列出n-1个独立的电流方程,()个独立的回路电压方程。 A.m-(n-1) B.m-n-1 C.m-n D.m+n+1 该题得分:1.0 正确答案:A 2.当大气过电压使线路上所装设的避雷器放电时,电流速断保护()。 A.应同时动作 B.不应动作 C.以时间差动作 D.视情况而定是否动作。 该题得分:0 正确答案:B 3.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有()。 A.灵敏性 B.快速性 C.可靠性 D.选择性。 该题得分:0 正确答案:B 4.切除线路任一点故障的主保护是()。 A.相间距离保护 B.纵联保护 C.零序电流保护 D.接地距离保护。 该题得分:1.0 正确答案:B 5.发电厂接于110kV及以上双母线上有三台及以上变压器,则应()。 A.有一台变压器中性点直接接地 B.每条母线有一台变压器中性点直接接地 C.三台及以上变压器均直接接地 D.三台及以上变压器均不接地。

该题得分:1.0 正确答案:B 6.在人机交互作用时,输入输出的数据都是以()形式表示的。 A.十进制 B.八进制 C.二进制 D.十六进制。 该题得分:0 正确答案:A 7.负载功率为800W,功率因数为0.6,电压为200V,用一只5A/10A,250V/500V 的功率表去测量,应选()量程的表。 A.5A,500V B.5A,250V C.10A,250V D.10A,500V。 该题得分:1.0 正确答案:C 8.当图中直流系统标有“※”处发生接地时,错误的说法为()。 A.A点与C点均接地时,可能会使熔断器FU1和FU2熔断而失去保护及控制电源 B.当B点与C点均接地时,等于将跳闸线圈短路,即使保护正确动作,YT跳闸线圈也不会起动,断路器就不会跳闸 C.当A点与B点均接地时,就会使保护误动作而造成断路器跳闸 D.当A点与D点均接地时,保护即不会误动作也不会拒动。 该题得分:0 正确答案:D 9.BC两相断线时,断口处的边界条件是()。 A. B. C. D. 该题得分:1.0 正确答案:B

用电监察员高级工鉴定计算题

1、某户内装一日光灯照明,电路如图,已知其端电压V=220V ,频率f=50HZ,日光灯的功率P=20W ,开灯后,电路中通过的电流I=0.3A ,试求该路的等效电阻,以及电感L 、功率因数值?如果要将该电路的功率因数提高到0.85,问需要并联一个多大的电容器? R 解:P=I 2 R ,则 2223 .02022I P R 699222)3 .0220( 22 222 2R Z X X R Z L L 则 H X L L 23.2314699 303.03 .022020 cos S P 如果将功率因数提高到0.85,需并联电容器 已知 303.0cos 1 36.721 85.0cos 2 799.312 F F tg tg tg tg V P C 3.3103.3)79.3136.72(220 5014.3220)(6 2 212 答:需要并联F 3.3的电容器,R 为222欧姆,L 为2.23H ,为0.303 2、某电源的开路电压Uoc=10V ,当外电阻R=5Ω时,电源的端电压U=5V ,求电源的内阻Rs 的值。 解:该电源可用电压为Us 的理想电压源与内阻Rs 的串联的模型来等效。 Us=Uoc=10V R Rs Us I 55Rs R Rs Us R RI U I

R R U s 答:电源的内阻R S 的值是5Ω 3、 已知某变压器铭牌参数为:S e :100kVA,U e :10±5%/0.4kV ,当该变压器运行档位为I 档时,试求该变压器高低压侧额定电流(答案保留三位有效数字)? 解:由于该变压器运行档位为I 档,所以该变压器高压侧额定电压为10.5kV 。 高压侧额定电流A U S I e e e 499.55 .1031003 低压侧额定电流A 35.144)4.0/5.10(499.5 答:高压侧额定电流为5.499A,低压侧额定电流为144.35A 。 4、 一客户电力变压器额定视在功率 S e =200kVA ,空载损耗 P 0=0.4,额定电流时的短路损耗 P k =2.2kW ,测得该变压器输出有功功率 P 2=140kW 时,二次侧功率因数cos Φ2=0.8,求变压器此时的负载率β和工作效率η。 解:因 %100cos 22 e S P 98.5% 100%8)(140/142.0 1.1422.2)875.0(4.0140P 100% )/P (P % 5.87 % 100)8.0200(140%100)cos (220211222 所以kW P P P S P K e 答:此时变压器的负载率和工作效率分别是87.5%和98.5%. 5、有一R 和L 的串联电路下图,已知tV U V U sin 230,501 ,试用相量图求出电感线圈上电压降2 U 。 1 U 2 1 解:

数控车床高级工理论考试题库

数控车床高级工理论考 试题库

数控车床高级工理论考试题库 姓名:班级: 一、判断题(每题1分,共计40分) 1、()用左偏刀由工件中心向外走刀车削端面,由于切削力的影响,会使车刀扎入工件而形成凹面。 2、()螺纹量规的通规是用来检验螺纹的中径并兼带控制螺纹底径。 3、()杠杆式卡规是利用杠杆齿轮传动放大原理制成的量具。 4、()在装配时零件需要进行修配,此零件具有互换性。 5、()在夹具中定位的工件,只需把所要限制的自由度都限制住了,就是完全定位。 6、()辅助支承也能限制工件的自由度。 7、()由于定位基准和设计基准不重合而产生的加工误差,称为基准的不重合误差。 8、()刀具半径补偿只能在指定的二维坐标平面内进行。 9、()单一表面的尺寸精度是确定最终加工方案的依据,它与该表面的形状精度和表面粗糙度有关。 10、()固定“换刀点”的实质是“定距换刀”。 11、()数控车床车削螺纹一定要超越段和引入段。 12、()所有的G功能代码都是模态指令。 精心整理,用心做精品2

13、()数控加工程序执行顺序与程序段号无关。 14、()切削加工时,主运动通常是速度较低,消耗功率较小的运动。 15、()切屑经过滑移变形发生卷曲的原因,是底层长度大于外层长度。 16、()车削细长轴时,要使用中心距刀架来增加工件的强度。 17、()数控系统分辨率越小,不一定机床加工精度就越高。 18、()Z轴坐标负方向,规定为远离工件的方向。 19、()加工程序中,每段程序必须有程序段号。 20、()当刀具执行“G00”指令时,以点位控制方式运动到目标点,其运动轨迹一定为一条直线。 21、()工件的实体尺寸就是工件的实际尺寸。 22、()G00、G01、G02、G03、G04等都属于模态码指令。 23、()当车刀刀夹处于主切削刃最高点时,刃倾角是正值;反之,刃倾角为负值。 24、()切削中,对切削力影响较小的是前角和主偏角。 25、()相同精度的孔和外圆比较,加工孔困难些。 26、()切削过程中,表面质量下降,产生异常振动和响声,说明刀片已严重磨损。 27、()为保证加工精度,对工件应该进行完全定位。 28、()工序集中即每一工序中工步数量较少。 精心整理,用心做精品3

继电保护高级工题库之-计算题2

继电保护高级工题库之-计算题2

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

14(Lb3D4043).如图D-19所示电路为用运算放大器测量电压的原理图。设运算放大器的开环 电压放大倍数A 0足够大,输出端接5V 满量程的电压表,取电流500μA ,若想得到50V 、5V 和0.5V 三种不同量程,电阻R 1、R 2和R 3各为多少? 答案:解:当输入50V 时,有 ) (100.1 100.150 5 76 V 41i o V Ω=--=-==-=-= A R R U U A 当输入5V 时,有 ) ( 101 1015 5 66 V 42i o V Ω=--=-==-=-= A R R U U A 当输入0.5V 时,有 ) ( 1010 10105 .05 56 V 43i o 0Ω=--=-==-=-= A R R V V A 答:R 1为107Ω,R 2为106Ω,R 3为105Ω。 15(Lb3D5044).如图D-20所示电路,当电源电压增大时,试述三极管稳压电路的稳压过程。 图D-20 答案:解:当负载不变而电源电压增大,输出 电压U o 增大时,由于R 和V 组成的稳压电路使V1的基极电位U b 为固定值,即U b =U V 。由下式可知U be =U b -U e =U V -U 0增大,则U be 减少,使I b 相应地减小,U ce 增大,从而使U o =U i -U ce 基本不变。 16(Lb3D5045).有两只额定电压均为220V 的白炽灯泡,一只是40W 的,另一只是100W 的。 当将两只灯泡串联在220V 电压使用时,每只灯泡实际消耗的功率是多少? 答案:解:设40W 灯泡的功率为P 1、内阻为R 1;100W 灯泡的功率为P 2、内阻为R 2,电压为U 。 因 R 1=U 2/P 1,R 2=U 2/P 2

高级工电机检修计算题

高级工电机检修计算题 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

@@La3D2018 如图D-8所示,已知R 1=10Ω,R 2=7Ω,R 3=R 4=6Ω,R 5=5Ω,R 6=212,R 7=8Ω,R 8=6Ω,试计算电路AB 两点间的等效电阻R AB 为多少 @@解: 答:其等效电阻值为14Ω。 ## @@La3D2019 试计算注明“220V ,25W ”的电灯接到220V 电源时的电流和电阻值的大小 @@解: 答:此电灯的电流与电阻值为0.114A 、1536Ω。 ## @@La3D3020 已知RL 串联电路,电源电压U=100V ,电阻R=30Ω,电感电抗X L =40Ω,试计算该电路的电流、有功功率和无功功率的大小。 @@解: ()Ω=+=+=504030222 2L X R Z , ) (153625 22022Ω===P U R )(114.0220 25 A U P I ===

()A Z U I 250 100=== , P=R I 2=22×30=120(W), Q=L X I 2=22×40=160(vat)。 答:该电路的电流、有功功率、无功功率的值为2A 、120W 、160var 。 ## @@La3D4021 已知电流i(A)的瞬时值表达式为(), 30314sin A t i ?+=试求该电流最大 值、有效值、角频率、频率和初相位,并问电流经过多少时间后,第一次出现最大值 @@解: 最大值为: )(1max A I =,有效值为,I=(A) 角频率为: ω=314(rad/s),频率为 ()Hz f 502== π ω 初相位为: ?= 30, 第一次最大值的时间出现在:314t+ 30= 90时,

高级工试题题库

一、单项选择(第1题~第60题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。 每题1分,满分60分。) 1. 填写班组交接记录时,不允许出现的是( D )。 A 、凭旧换新 B 、物品登记 C 、双方签字 D 、撕页重写 2. 下图所示,电路中流过电阻5R 的电流大小为( B )。 R 3 R 5 A 、1.5A B 、0.75A C 、2.25A D 、1A 3. 下图所示,当开关闭合时电路的时间常数为 ( B )。 A 、0.06s B 、0.02s C 、0.03s D 、0.1s 4. 为了较好地消除自激振荡,一般在集成运放的( C )接一小电容。 A 、输入级 B 、中间级 C 、输出级 D 、接地端 5. 同步电动机起动过程中励磁绕组将产生感应交流电压,随转速增加此感应交流电压的 ( B )。 A 、频率和幅值都增加 B 、频率和幅值都减小 C 、频率和幅值都不变 D 、频率增加,幅值减小 6. 差动放大电路的功能是( B )。 A 、稳定放大系数 B 、放大差模信号,抑制共模信号 C 、减小输出电阻 D 、增大输入电阻 7. 直流差动放大电路可以( B )。 A 、放大共模信号,抑制差模信号 B 、放大差模信号,抑制共模信号 C 、放大差模信号和共模信号 D 、抑制差模信号和共模信号 8. 电流互感器的10%误差曲线主要应用在( C )。 A 、测量回路 B 、信号回路 C 、保护回路 D 、控制回路 9. 电流互感器伏安特性试验,主要是检查互感器的( C )。 A 、容量 B 、绝缘 C 、磁饱和程度 D 、极性 10. 通常在用直流法测量单相变压器同名端时,用一个1.5伏或3伏的干电池接入高压绕组, 在低压侧接一直流毫伏表或直流微安表。当合上刀闸瞬间表针向正方向摆动,则接电池正极

调度员初级工题库

电力调度员初级工鉴定题库 一、是非题:(150题) 1.高压开关柜的预防性试验主要做交流耐压试验,若柜内元件一起做交流耐压实验,则应 按柜内元件最低耐压标准做。(√) 2.正序网络的相序为A、B、C,它们是大小相等、相位差120度的三个相量。(√) 3.调度盘和CRT显示电系运行图是值班调度员执行调度操作的重要依据,必须随时与现场 设备运行状态保持一致。(√) 4.测量绕组直流电阻的目的是判断其绝缘是否下降(×) 5.线路纵差保护的导引线开路时,保护范围外发生故障,保护不会误动。(×) 6.发生事故时,值班调度员在事故处理告一段落后,应尽速汇报调度机构负责人、相关领 导和上一级值班调度员。(√) 7.“开关线路检修”状态时,线路接地闸刀、开关线路侧接地闸刀与开关母线侧接地闸刀 均应合上。------( ×) 8.电容器三相接成三角形产生的无功功率是接成星形时的三倍------( √ )。 9.交接班过程中发生事故,应停止交接班,并由接班人员负责处理,交班人员应根据接班 人员的要求协助处理。 ------( × ) 10.当送电线路故障跳闸而重合闸未动作,可不经调度同意,立即手动重合一次 ( √ )。 11.通过电容器的电流不能突变------( × )。 12.设备检修后结线有变更的必须在提出电系设备停役申请书时,附“施工前后电系结线 图”。(√) 13.倒闸操作人在操作过程中若听到调度电话铃声可不予理睬。( X ) 14.35KV/10KV中性点不接地或经消弧线圈接地系统单相接地故障相对地电压下降至零, 其它二相相对地电压升高3倍。( X ) 15.主变压器过流动作,检查出线开关保护有动作而开关未跳闸,则应拉开该出线开关,然 后试送该变压器。(√) 16.正弦交流电的三要素是最大值、角频率、初相角(√) 17.电力系统中调度管理的任务是领导整个系统的运行和操作。(×) 18.三圈变压器一般都在高、中压侧装有调压分接开关,若改变中压侧分接开关的位置,能 改变中、低压两侧之电压(×) 19.运行中变压器因大量漏油使油位迅速下降,禁止将瓦斯下保护(挡板式)改接信号(√) 20.电流互感器一次线圈中的电流,完全取决于线路的负载电流,与二次负荷无关(√) 21.“开关冷备用”或“线路冷备用”时,只需将接在开关或线路上的压变高低压熔丝取下, 高压闸刀不用拉开。------( × ) 22.距离保护是利用线路阻抗元件反映短路故障的保护装置------( √ )。 23.互感器二次侧多点接地将可能发生继电保护误动,或拒动------( × )。 24.在变压器的中性点装设消弧线圈其作用主要是限制变压器的故障电流------( × )。 25.变压器带负荷运行在铜耗和铁耗相等时,效率最高,称为经济运行------( √)。 26.高压开关不得缺相运行。当发现缺相运行时,应立即将该开关拉开。( X ) 27.未经考试合格的实习调度员可在正值调度员监护下担任付值调度员职责范围内的某些 工作,如发布或接受简单的指令。( X ) 28.在实行操作任务制的变电站,典型操作票由变电站值班员制订,经站长审核、批准后执 行。( X ) 29.10千伏及以上母线上已有一组电容器在运行时,应避免合上同一母线上第二组电容器, 以防止倒充电,引起电容器开关跳闸。电容器组的回路中有串接电抗器的可不受此限制。 (√) 30.线路开关跳闸,重合闸成功者,值班调度员不必再通知有关人员对该线路进行巡视检查。 (X ) 31.一般重要用户保电,保电线路应退出超计划拉闸序位表,同时退出紧急减负荷序位表。 (×)

继电保护题库(填空)

继电保护题库(填空部分) 1.继电保护的可靠性是指保护在应动作时(不拒动),不应动作时(不误动)。 2.反应故障电流增大而动作的保护称为(过电流保护)。 3.欠量动作的继电器其动作值是指能使继电器动作的(最大值)。 4.电力系统相间短路的形式有(三相短路)和(两相短路)。 5.电力系统接地短路的形式有(两相接地短路)和(单相接地短路)。 6.对本元件的主保护起后备作用的保护称为(后备保护)。 7.变压器差动保护的不平衡电流分(稳态)不平衡电流和(暂态)不平衡电流。 8.接地系统是指(中性点直接接地)系统和(中性点非直接接地)系统。9.对于距离保护后备段,为了防止距离保护超越,应取常见运行方式下(最小)的助增系数进行计算。 10.对于零序电流保护后备段,为了防止零序电流保护越级,应取常见运行方式下(最大)的分支系数进行计算。 11.在大接地电流系统中,能够对线路接地故障进行保护的主要有:(纵联)保护、(接地距离)保护和(零序)保护。 12.纵联保护的通道主要有以下几种类型(电力线载波)、(微波)、(光纤)、和(导引线)。 13.高频保护通道设备主要指:高频电缆、结合滤波器、(耦合电容器)、(阻波器)。 14.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆经光电转换,比较线

路两侧电流的(相位)和(幅值),来判别故障点围的。 7.通信系统常以(dB)作为电平的计量单位。 8.在大量采用纵差保护之前,我国的线路纵联保护信号大致有三种:分别是①(闭锁)信号;②(允许)信号;③(命令)信号。9.闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是高值起动元件动作且正方向元件(动作),反方向元件(不动作),收到过闭锁信号而后信号又消失。10.闭锁式高频方向保护在故障时启动发信,而(正向元件动作)时停止发信。其动作跳闸的基本条件是(正向元件动作且收不到闭锁信号)。 11.闭锁式高频保护在区外故障时,两侧都先(启动发信)。一侧正方向元件动作使高频信号停止;另一侧正方向元件不动作,通道上(高频信号)不会消失,故线路不会跳闸。 12.高压线路的纵联方向保护常采用任一反方向元件动作,立即闭锁正方向元件的停信回路,目的是防止故障(功率倒向)时保护误动作。 13.现代微机式高频方向保护中普遍采用正、反两个方向元件,其中反方向元件动作要比正方向元件动作(灵敏)。 14.方向高频保护是比较线路两端(功率方向),当满足(功率方向同时指向线路)条件时,方向高频保护动作。 15.故障时发信的闭锁式方向高频保护(不受)振荡影响,区故障伴随高频通道破坏,保护(可以)动作。 16.负序方向高频保护(不受)振荡影响,在线路发生对称三相短路

电力行业考试高压线路带电检修高级工考试计算题

1.如图 L、C并联电路中,其谐振频率f0=30 C=15求电感值为 1.876H 2.如图若E=12 V,R=0.1 R= 3.9 R0上的电压降为 V及电源端电压为 3.如图所示已知 E=30 VR1=300 R2=400 R3=1200 求:当开关S接到2以及打开时,电压表的度数 U2=15 U3=12.85 4有一线圈与一块交直流两用电流表串联,在电路两端分别加U=100v的交直流电压时答案: 4.5454 2.0829 5.将R=8的电阻和容抗XC=6的电容器串联起来接在频率50Hz V的正弦交流电源电路中电流答案:33.0 8712.0 6.假设某电杆,拉线挂线点高度h1=11 拉线盘的埋深h2=2.5 答案: 13.5 7.二次回路电缆全长L=200 母线电压U=220v 电缆允许压降为5% 答案:47.7272 8.如图所示,电动势E=15 V1R1=4 R2=10 R3=5 R4=3 R5=10 R6=5 答案: 2.3076 0.3846 0.1923 9.图s114所示R.L.C串联电路接在220V. 50Hz交流电源上、已知R=25 L=300 C=100 答案:81.87 308.49 104.3 10.带电作业塔上电工身穿屏蔽服站在铁塔上间接作业如果人体电阻R2为900 屏蔽服上的电阻RP为10 由于静电感应产生的总感应答案 0.02 1.98 1(计1).某新架送电线路,导线采用LGJ-150型柄芯铝绞线,耐张段代表档距为200m,观测档档距为1=232 m,观测溫度为20℃时,根掮安装表查代表档距10=200^时的狐垂£1=2.7m,则观测狐垂是 答案:3.63312 ; 2.如图I 1—L_,电流表指示I=5A,电压表指示为U=110V,功率表指示P=400W,电源频率f=50HZ。试计算线圈的参数为Ω和 H. 笞案:16.0 ; 0.04808811742210669 ; -83.聚氯乙烯绝缘软洞线的规格为成般,每般线径D= 1 .8mm, 长度L=200m,铜的电阻率p=l. 8410e*10 Ω,则其电阻为 答案:0.2066975308M1975 : 4.如图U=lOOV, R1=10Ω,R2=40Ω,兑求电路的等效电阻为和电阻R2确端电压为 V。答案:50.0 : 80.0 ; 5.三相负载接成三角型,已知线电压有效值为Un= 330 V,每相负载的阻抗为Z = 38 Ω。则< 1 > 1. 每相负载的阻抗为Z=22 Ω。求:(1)相电压的有效值为 V; (2)相电流的有效值为 A; (3〉线电流的有效值为答案:219.3931022920578 ; 9.972413740548081 ; 9.972413740543081 ; 22.有一LGJ-150型铝导线有效截面积为134.12mm,长为940mm,温度t1=20℃时,电阻 R1=0.0003247 Ω。则铝导线在温度T2=30℃时的电阻为Ω电阻比原来变化了△R= Ω。 答案:3.383374E-4 : 1.36374E-5 ; 3.如图中,若R=20Ω,I=20 A。求电路的端电压为 V。 答案:400.0 ; 4.有一线圈电感L=6.3H,电阻R=200Ω。若外接电源U1=300 V工频交流电,则通过线圈的电流为 A;若外接U2=200 V直流电源,刚通过线圈的电流为 A。 笞案:0. 15088266358195443 ; 1.0 ; 5.如图所示,巳知E= 30V, R1 = 300Ω,R2 = 400Ω, R3= 1200Ω。求:当开关S接到2以及打开时,电压表的读数U2= V, U3= V。 答案:15.0 : 12.857142857142858 : 1、(计3)某送电线路采用LGJ-150/25型钢芯铝绞线,在放线时受到损伤,损伤情况为:铝

相关文档
相关文档 最新文档