一.系统介绍

JB-QB/LD128F联动型中文火灾报警控制器(以下简称LD128F)是智能化的二总线火灾自动报警设备,采用中文液晶显示,满足《消防联动控制设备通用技术条件GB16806-1997》规范。LD128F集报警及联动控制于一体,主要针对中、小型消防工程项目设计,广泛应用于宾馆、公寓、商场、餐饮娱乐场所、工厂等,同时它可作为大型工程的区域火灾报警控制器使用。

LD128F联动控制器可配接4个回路,每回路可混接256个探测器、联动模块或区显。即LD128F联动控制器总容量为1024点,其中探测器、联动模块和区显的比例可自由调配。同时它除有一组公共火警继电器输出节点外,还有6路继电器有源输出。LD128F联动控制器具有一个CAN总线接口,可与我公司生产的其它控制器形成对等网络,同时通过配接通讯转换卡,可与CRT、楼宇自动化设备及远程消防管理系统相连。

1.1功能简介

1.1.1液晶显示

LD128F采用全液晶中文显示,并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户方便快捷地查询系统火灾信息及系统工作状态,它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作。方便快捷的按键方式,使您能够快速的查询到您所要的信息。

1.1.2布线方式

LD128F采用二总线回路,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试。同时支持分支、单支、树型分支等多种布线方式。

1.1.3节点输出

系统具备6组可编程继电器有源输出,可根据用户的需要设置启动逻辑。继电器的逻辑表达式可直接从键盘输入,无需任何专业人员即可在现场进行编程,特别适合使用单位和安装工程公司人员在现场调试操作。

1.1.4火警记录

系统具有黑匣子功能,可存储1000条纪录,用户可方便地在系统菜单中调出所存储的火警纪录。这种方式先进、可靠、存储记录时间长。

1.1.5打印功能

系统可根据用户的要求配置并行中文打印机,并可根据用户需要,选择打印内容。

1.1.6接口

本设备具备CAN总线接口,可以与其他设备进行通讯,以实现各种联网需要。

1.2技术参数

1.2.1电源:主电与备电自动切换。

主电: AC 178V~242V/1A

备点: DC 24V±10%/7AH

备电保护电压:21V±0.5V

备电恢复电压:23V±0.5V

输入功率:200W

1.2.2负载能力:

最大探测点:1024(探测器、联动模块等混合编址)

回路电压:19VDC

回路电流:<200mA

输出节点:1组公共火警继电器无源节点。

6组可编程继电器有源节点。各输出节点的电流<2A。

1.2.3使用环境:

环境温度: -10oC~40oC

相对湿度: <90%

电磁兼容、安全标准:符合GB16806-1997中要求。

1.2.4壁挂式整机重量:约15公斤(含电池)

1.2.5外形尺寸:445×610×110

1.2.6安装尺寸如图:

1.3外观简介

LD128F关键状态用发光二极管指示,各功能如下:

主电工作(绿):主电正常时灯亮,主电欠压及断线时灯灭。

备电工作(绿):备电正常时灯亮,备电欠压及断线时灯灭。

火警指示(红):首次火警发生时灯亮,并保持到系统复位。

回答指示(红):设备有回答时灯亮,无回答时灯灭。

命令指示(红):设备有启动命令时灯亮,无启动命令时灯灭。

延时指示(红):设备尚未启动,正处在延时状态时灯亮,延时结束时灯灭。

气体喷洒(红):气体喷洒设备有启动命令时灯亮,无启动命令时灯灭。

消音指示(绿):有火警、启动或故障发生时,按消音键后,消音指示灯亮。

全局手动(绿):当联动设备的启动状态设置为[全局手动]时灯亮。

全局自动(绿):当联动设备的启动状态设置为[全局自动]时灯亮。

设备隔离(绿):当有未接或故障的设备被隔离时灯亮。无隔离设备时灯灭。

设备故障(黄):探测回路所接的设备发生故障时灯亮,无故障时灯灭。

主电故障(黄):主电欠压及断线时灯亮,主电正常时灯灭。

备电故障(黄):备电欠压及断线时灯亮,备电正常时灯灭。

通讯故障(黄):当控制器主板与驱动板或手动盘板通讯故障时灯亮,无故障时灯灭。

公共故障(黄):控制器有故障时灯亮,全部故障消除后灯灭。

二.系统监测

2.1系统正常巡检

开机后,系统进入封面菜单,如图2-1:

图2-1

按“菜单”键,进入系统运行主菜单,如图2-2:

图2-2

本菜单最下面一行五个区域分别对应其下面贴膜上的各内容。第一区为火警信息,第二区为命令信息,第三区为模块回答信息等。各区域数字中第一行为事件总数,第二行为事件当前地址。当某区域有信息时,按与显示区域中文相对应的按键,相应区域的数字信息便反显,此时中间“部位”栏中显示的便是光标处设备的具体信息。部位左下的时间为事件发生时的时间。

按“确认”键可查看此设备的类型。

按“↑”键,查看光标所在区域上一事件。

按“↓”键,查看光标所在区域下一事件。

2.2设备隔离

当液晶处在系统运行主菜单,如图3-2时,当要隔离的设备有事件发生时,如报火或报故等,将光标停在要隔离的设备上,先按“F1”键,再按“隔离”键,则要隔离的设备的地址码显示在隔离区域中并反显。要对被隔离的设备解除隔离,则将光标停在隔离区域中要解除隔离的设备号码处,先按“F2”键,再按“隔离”键,则隔离区域中被解除隔离的设备地址消失。

2.3自动启动联动设备

联动模块的启动方式设为“自动”方式时,当某模块逻辑满足时,将自动启动相应的联动设备。

2.4手动启动联动设备

联动模块的启动方式设为“手动”方式时,当某模块逻辑满足时,模块便发出请求信息,此时将光标放在请求区域要启动的设备地址上,先按“F1”,再按“启动”,则相应地址的设备被手动启动。

2.5强制启动联动设备

在系统运行主菜单(如图2-2)下,按“启动”键,液晶提示您输入密码,连续按4次“→”键,液晶提示输入要启动设备的地址。当您输入完联动设备地址后,如果输入正确,液晶自动显示设备的具体部位,此时按“确认”键,联动设备将被强制启动。

2.6停止联动设备

将光标放在命令区域中已启动的设备上,按“停止”键,则光标所显示的设备将被停止。若联动模块处在延时状态,未启动前,将光标放在延时区域要被终止启动的地址上,按“停止”键,则相应模块停止启动。

2.7模拟火警

在系统运行主菜单(如图2-2)下,先按“F1”键,再按“火警”键,液晶显示模拟火警菜单,输入要模拟的探测地址后,如果输入正确,液晶自动显示此地址的具体部位,按“确认”键,此地址自动

添加到火警区域,并参与逻辑运算且下发给区显。

2.8监测曲线

在系统运行主菜单(如图2-2)下,若有火警发生,将光标放在发生火警的地址上,按“F2”键,再按“火警”键,液晶显示此探测地址的浓度曲线(如图2-3)。

图2-3

按“菜单”键返回系统主菜单。

在无火警前提下,也可查看探测器的干扰情况:

在系统运行主菜单下按“F2”键,再按“火警”键,液晶提示输入设备监测地址,请输入要查看的设备地址。如果输入地址正确,液晶显示此地址的具体部位,按“确认”键可查看此探测器的工作情况。

2.9系统操作一

在系统运行主菜单下,按“F1”键,再按“菜单”键,液晶中间区域显示可对系统进行的操作,如图2-4

图2-4

1.按“1”键,系统自检.

2.按“2”键,液晶提示输入系统复位的密码,连续按4次“↑”键,系统复位。

3.按“3”键,可查看系统记录;按“↑”键,可向前查询记录;按“↓”键可向后查询记录。本系统可保存记录1000条。

4.按“4”键,进入系统时钟修改菜单,其中

首火请求隔离

1.自检

2.复位

3.记录

4.时钟

按“0~9”键:修改光标所在的位置的数字。

按“→”键:光标右移。

按“←”键:光标左移。

按“确认”键:保存修改的信息。

按“菜单”键:不保存修改的信息。

2.10系统操作二

在系统运行主菜单下,按“F2”键,再按“菜单”键,液晶中间区域显示可对系统进行的操作,如图2-5

图2-5

1.按“5”键,系统进入打印设置菜单,如图2-6

图2-6

系统默认设备报火信息打印,其它信息不打印。如果用户需要打印其它信息,可将相应的信息状态设为“开”。其中

按“1~6”键可将相应位置状态设为“开”或“关”。

按“确认”键:保存当前所做的修改。

按“菜单”键:不保存当前所做的修改,并返回上一级菜单

2.按“6”键,可查看系统容量菜单。如图2-7

图2-7

其中:“应接”数为系统设置打开的设备数量。

“已接”数为当前系统检测到的设备数量。

按“菜单”键返回上一级菜单。

3.按“7”键,可对系统的手、自动方式进行设置。如图2-8

图2-8

按“1~3”键,可改变全局设置,并将相应设置内容写入[ ]内。

按“确认”键:保存修改后的内容。

按“菜单”键:不保存修改后的内容。

4.按“8”键,可查看系统的通讯情况。如图2-9

图2-9

其中,如果“联动盘故障盘号”下面无数字,证明与联动盘通讯正常。

按“菜单”键返回上一级菜单。

三.系统设置

LD128F系统设置主要是对系统进行配置,包括:本机地址设置、各设备名称及地址设置、联动设备逻辑设置和设备自动查找设置等。

进入系统设置的方法:打开电源,在系统运行封面菜单下,连续按“↑”键4次,进入系统设置菜单。

3.1系统设置主菜单

系统设置主菜单主要是对本机在网络中的地址及本机所接驱动板及联动控制盘的地址进行设置。如图3-1

图3-1

按“←”键:光标左移。

按“→”键:光标右移。

按“0~9”数字键:修改光标所在位置的数字。

按“确认”键:保存所修改的内容。

按“菜单”键:不保存修改的内容并进入系统配置菜单。

1.本机地址:即本主机在网络中的地址。系统默认本主机为单机工作方式,地址为:00。

2.驱动板地址:即本主机所带驱动板在网络中的地址,他决定本主机所带探测回路的回路地址。本主机第一回路地址等于驱动板地址乘以4。系统默认本主机驱动板地址为:00。

3.联动控制盘地址:

首址:即本机所接第一块联动控制盘地址。

末址:即本机所接最后一块联动控制盘地址。

注:本机所接联动控制盘必须为连续地址。

3.2系统配置菜单

系统配置菜单主要是察看本机所设置各回路的设备情况。如图3-2:

图3-2

其中:总数—各回路所设设备总数。

探测—各回路所设报警设备总数。

模块—各回路所设联动模块总数。

区显—各回路所设区域显示器总数。

借用—各回路所设直接输出节点设备总数。

请按“0~3”数字键进入相应的探测回路。

3.3对各设备进行设置

设备设置主要是对系统配置的各设备进行手动设置。如图3-3:

图3-3

按“←”键:光标左移。

按“→”键:光标右移。

按“↑”键:显示上一设备地址内容。

先按“F1”键,再按“↑”键:当前设备地址-10,并显示其内容。

按“↓”键:显示下一设备地址内容。

先按“F1”键,再按“↓”键:当前设备地址+10,并显示其内容。

“0”~“9”键:光标所在位置的内容按照相应的数字改变。

先按“F1”键,再按“0”~“5”数字键,可将数字改变为“A”~“F”。

按“确认”键:将当前设置内容保存并进入下一地址设置。

其中:

地址—即当前设备地址。其中前两位为设备所在回路地址,后三位为设备地址。

设备类型—即当前设备的类型。本机设备类型分为四类,分别为:

0:报警 1:区显 2:模块 3:借用

状态—即当前设备所处状态。本机状态类型分为三类,分别为:

0:关 1:开 2:隔离

设备名称—即当前设备的名称。本机设备名称按设备类型不同分为不同的种类。

报警类设备名称分别为:

0:感烟1:感温2:手报3:可燃气4:红外5:组联模块6:防暴接口

7:消活栓按钮 8:压力开关 9:水流指示器 A~E:备用 F:其他设备

模块及借用类设备名称分别为:

0:电源1:消防泵2:喷淋泵3:气体灭火4:泡沫灭火5:干粉灭火

6:卷帘门7:防火门8:空调新风9:防排烟A:电梯B:消防广播

C:应急照明D:疏散指示E:警报F:其他设备

部位—即当前设备安装的具体位置。

报警域值—即当前报警设备的报警线。默认值为0,用户可根据现场及设备的具体情况改写。

键值—模块及直接输出节点(借用)所对应的联动控制盘的键号。其中:前两位为手动盘地址,后两位为手动盘上的键号。

注:键值的设置要在联动控制盘与主机通讯正常时设置,否则键值传送无效。

延时—模块启动的延时时间。延时数字范围为0~127,每数字间隔5秒,最高延时640秒。

例如:延时:006 表示此模块启动需带延时30秒。

模式—设定模块的启动方式,0:手动 1:自动。

3.4逻辑设置

在手动设置各设备的菜单下(如图3-4),先按“F1”键,再按“确认”键,进入模块逻辑设置菜单。

图3-4

1.各功能键用法:

按“→”键:光标右移。 按“←”键:光标左移。

先按“F1”键,再按“←”光标所在位置字符将被删除,光标左移一位。 按“↓”键:光标下移一行。 按“↑”键:光标上移一行。 按“确认”键:保存修改后的逻辑。 按“菜单”键:不保存修改后的逻辑。 2.表1列出各个数字和符号的输入方法:即

先按“F1”键或“F2”键,再按数字键。

表1

例如:按“2”键,显示“2”

。 按“F1”键再按“2”键,显示“[”。 按“F2”键再按“2”键,显示“

R ”。 3.各符号的意义如表2:

表2

表示方法:

4.运算符优先级

“()”为最高优先级;

“+”,“*”,“[ ]”,“{ }”,为次高优先级.它们同级。

注意:在书写逻辑时应注意以下几点:

括号嵌套可达10级,逻辑表达式最长为120个字符。

所有表达式字符之间不能加空格,表达式最前面也不能加空格。

至“→”符号两端只能跟探头地址,不能跟模块命令地址,也不能跟模块回答地址。且不能单独形成逻辑,只能用在“[ ]”和“{ }”内。

“[ ]n”(n≥1)表示任意n个探头报火;“{ }n”表示相邻n个探头报火,指逻辑表达式相邻的n个探头,不是指地址相邻的探头.因此“[ ]”, “{ }”内只支持探头,并且只能参与“→”和“+”

两种逻辑,注意n值必须小于“[ ]”或“{ }”内的探头个数。

紧急启动必须置于表达式的最前面。

M,R,!后面只能跟模块地址。

5.逻辑表达式实例:

A.T01001*T02015*T03102+T02110+R01002;

此逻辑表达式中有回灯参与逻辑,但运算符为同级的,即顺序运算即可。意义为01回路001号探头、02回路015号探头、03回路102号探头同时报火,或04回路110号探头报火,或01回路002号模块有

回答时此逻辑满足。

B.T01012*[T02015+T03102→T03120+T03005]1;

此逻辑表达式中有“[ ]n”参与逻辑,其中n=1,表示“[ ]”内任意一个报火并且01回路012号探头同时报火此逻辑满足。

C.{T01015+T02015~T02030+T03012+03025}3;

此逻辑表达式中有“{ }”参与逻辑,其中n=3,表示“”内相邻3个报火此逻辑满足。可以是T01015,T02015,T02016三个,或T02015,T02016,T02017三个,T02030,T03012,T03025三个等。

D.!01002+(T01011*T01012);

此逻辑表达式中有紧急启动参与逻辑,紧急启动多用于钢瓶控制逻辑。此表达式表示01回路002号模块的回答接紧急启动,相或上01回路011号与01回路012号探头。

3.5造词程序

本系统除用固化的词组表示设备所在具体部位外,还可根据用户需要造词。在手动设置各设备菜单下,改写房间后面的两位数字为您需要的数字,然后按“F2”键,再按“确定”键进入造词菜单。如图:

按“→”键:光标右移。

按“←”键:光标左移。

按0~9数字键:改写光标所在位置的数字,当光标所在位置数字更改后,它下面的文字也相应改变。

按“确认”键:保存当前更改内容。

按“菜单”键:不保存当前更改内容。

3.6设备自动上号

当各回路外部设备接好后,可以执行设备自动设置命令,在线设备将被自动打开。在系统配置菜单

下,先按“F1”键,再按“确定”键,系统将进入自动设置状态。设置完毕后,用户可在系统配置菜单上查看本机目前所接外部设备。

注:自动上号不能区分外部设备的类型,用户要手动对各设备进行类型的设置。

3.7退回系统运行状态

在系统设置主菜单下,连续按“↑”键4次,系统将进入运行程序。

四.联动控制盘

9800cn是与128KF控制器配套使用的6路节点多线输出控制盘。它有自检、强制、手/自动转换、输出线路检测的功能。

4.1自检功能

当128KF控制器自检时,6路手动盘的请求、启动、回答灯以及手动灯同时点亮。当自检结束后,所有灯恢复到自检以前的状态。

4.2强制功能

将强制锁打开,直接按下相应的启动键,对应的回路直接就有输出,并且128KF上的启动灯亮,且有声音(启动)发出。

4.3手/自动功能

在手动时,控制器收到火警信号,根据相应的逻辑关系,9800cn手动盘上的相应回路的请求灯点亮。此时没有输出信号,只有按下启动键,才有输出信号。在自动时,只要控制器上的火警信息满足相应的逻辑关系就可直接启动9800cn手动盘。此时请求与启动灯同时亮。

4.4输出线路检测功能

9800cn上的输出线带线路检测功能。如果输出线有断、短路的情况,128KF上就可直接报示线路故障。在没有使用的输出节点上加封一个1.5kΩ的电阻,以防控制器误报节点故障。