文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统继电保护测试考核复习题解第四章

电力系统继电保护测试考核复习题解第四章

第四章线路保护

一.判断题

4.1.1 相-地制通道,即在输电线同一相作为高频通道。(对)

4.1.2 高频保护采用相-地制高频通因为相-地制通道损耗小(错)

4.1.3 允许式高频保护必须使用双频制,而不能使用单频制。(对)

4.1.4 高频保护通道输电线衰耗与它的电压等级、线路长度及使用频率有关,使用频率越高,线路每单位长度衰耗越小。(错)

4.1.5 输电线传输高频信号时,传输频率越高则衰耗越大。(对)

4.1.6 输电线路的特性阻抗大小与线路的长度有关。(错)

4.1.7 耦合电容器对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发信机。(对)4.1.8 结合滤波器和耦合电容器组成的带通滤波器对50HZ工频应呈现极大的衰耗,以阻止工频串入高频装置。(对)

4.1.9 在高频保护的通道加工设备中的结合滤波器主要是起到阻抗匹配的作用,防止反射,以减少衰耗。(对)

4.1.10 高频保护用的高频同轴电缆外皮应在两端分别接地,并紧靠高频同轴电缆敷设截面不小于100MM2两端接地的铜导线。(对)

4.1.11 高频通道反措中,采用高频变量器直接耦合的高频通道,要求在高频电缆芯回路中串接一个电容的目的是为了高频通道的参数匹配。(错)

4.1.12 在结合滤波器与高频电缆之间串入电容,主要是为了防止工频地电流的穿越使变量器饱和、发信中断从而在区外故障时正方向侧纵联保护的误动。(对)

4.1.13 高频收发信机的内阻是指从收发信机的通道入口处加高频信号,在通道入口处所测得的输入阻抗。(错)

4.1.14 本侧收发信机的发信功率为20W,如对侧收信功率为5W,则通道衰耗为6dB。(对)4.1.15 在电路中某测试点的电压UX和标准比较电压U0=0.775V之比取常用对数的20倍,称为该点的电压绝对电平。(对)

4.1.16 利用电力线载波通道的纵联保护为保证有足够的通道裕度,只要发信端的功放元件允许,接收端的接收电平越高越好。(错)

4.1.17 部分检验测定高频通道传输衰耗时,可以简单地以测量接收电平的方法代替,当接收电平与最近一次通道传输衰耗试验中所测得的接收电平相比较,其差不大于2.5DB时,则不必进行细致的检验。(对)

4.1.18 因为阻波器有分流衰耗,因此当线路一侧拉开隔离开关和断路器并启动发信时,对侧的收信电平一定会比拉开隔离开关和断路器前高(通道正常,发信机发信功率恒定)。(错)4.1.19 高频保护的通道设备本身每3~5年应进行一次全部检验。(对)

4.1.20 若线路保护装置和收发信机均有远方起动回路时,应将两套远方起动回路均投入运行。(错)

4.1.21 运行中的高频保护,两侧交换高频信号试验时,保护装置需要断开跳闸连接片。(错)4.1.22 用电力线载波通道的允许式纵联保护比用同一通道的闭锁式纵联保护安全性更好。(对)

4.1.23 对于纵联保护,在被保护范围末端发生金属性故障时,应有足够的灵敏度。(对)

4.1.24 为了保证在电流互感器与断路器之间发生故障时,本侧断路器跳开后对侧高频保护能快速动作,应采取的措施为跳闸位置继电器停信。(错)

4.1.25 高频保护中母差跳闸停信,主要防止母线故障发生在电流互感器和断路器之间,需要

通过远方跳闸来切除故障点。(对)

4.1.26 按照“四统一”要求,闭锁式高频保护判断故障为区内故障发跳闸令的条件为:本侧停信元件在动作状态及此时通道无高频信号(即收信元件在不动作状态)。(错)

4.1.27 高频闭锁保护一侧发信机损坏,无法发信,当反方向发生故障时,对侧的高频闭锁保护会误动作。(对)

4.1.28 高频闭锁负序功率方向保护,当被保护线路上出现非全相运行时,只有电压取至线路电压互感器时,保护装置不会误动。(对)

4.1.29 高频闭锁零序电流方向保护,当所取用的电压互感器接在母线上时,在线路非全相运行期间不会误动作。(错)

4.1.30 高频闭锁负序方向保护在电压二次回路断路时,可不退出工作。(错)

4.1.31 双侧电源线路两侧装有闭锁式纵联保护,在相邻线路出口故障,若靠近故障点的阻波器调谐电容击穿,该线路两侧闭锁式纵联保护会同时误动作跳闸。(错)

4.1.32 电流平衡保护存在相继动作区,不存在动作死区。(对)

4.1.33 当电压互感器二次星形侧发生接地短路时,在熔断器或自动开关未断开以前,电压回路断线闭锁装置不动作。(错)

4.1.34 过流保护在系统运行方式变小时,保护范围也将变小。(对)

4.1.35 阻抗继电器的测量阻抗与保护安装处至故障点的距离成正比,而与电网的运行方式无关,并不随短路故障的类型而改变。(对)

4.1.36 助增电流的存在使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。(对)

4.1.37 阻抗继电器的整定范围超出本线路,由于对侧母线上电源的助增作用,使得感受阻抗变小,造成超越。(错)

4.1.38 过渡电阻对距离继电器工作的影响,视条件可能失去方向性,也可能使保护区缩短,还可能发生超越及拒动。(对)

4.1.39不论是单侧电源线路还是双侧电源的网络上,发生短路故障时,故障短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。(错)

4.1.40 距离保护中,故障点过渡电阻的存在有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大,也就是说保护范围会伸长。(错)

4.1.41 在受电侧电源的助增作用下,线路正向发生经接地电阻单相接地短路,假如接地电阻为纯电阻性的,将会在送电侧相阻抗继电器的阻抗测量元件中引起容性的附加分量ZR(对)4.1.42 在双侧电源线路上发生接地短路故障时,考虑负荷电流情况下,线路接地距离保护由于故障短路点的接地过渡电阻的影响使其测量阻抗增大。(错)

4.1.43 距离保护的震荡闭锁是在系统发生振荡时才起动去闭锁保护的。(错)

4.1.44 动作时间大于振荡周期的距离保护亦应经振荡闭锁控制。(错)

4.1.45 一般距离保护振荡闭锁工作情况是正常与振荡时不动作、闭锁保护,系统故障时开放保护。(对)

4.1.46 在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装点至振荡中心之间的阻抗值就不会误动作。(错)

4.1.47 电力系统发生振荡时,可能会导致阻抗元件误动作,因此突变量阻抗元件动作出口时,同样需经振荡闭锁元件控制。(错)

4.1.48 方向阻抗继电器切换成方向继电器后,其最大灵敏角不变。(对)

4.1.49 距离保护是保护本线路和相邻线正方向故障的保护,它具有明显的方向性,因此距离保护第III段的测量元件也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。(错)

4.1.50 正方向不对称故障时,对正序电压为极化量的相间阻抗继电器,稳态阻抗特性圆不包

括原点,对称性故障恰好通过原点。(错)

4.1.51 接地距离保护的零序电流补偿系数K应按线路实测的正序、零序阻抗Z1、Z0,用式K=(Z0-Z1)/3Z1计算获得。装置整定值应大于或接近计算值。(错)

4.1.52 为使接地距离保护的测量阻抗能争取反映故障点到保护安装处的距离,应引入补偿系数K=(Z0-Z1)/3Z0.(错)

4.1.53 微机型接地距离保护,输入电路中没有零序电流补偿回路,即不需要考虑零序补偿。(错)

4.1.54 对方向阻抗继电器而言,反向短路最易发生误动的情况是在反向出口(或母线)经小电阻短路,而过渡电阻产生的附加阻抗是阻感性。(错)

4.1.55如果线路上装有具有方向阻抗继电器动作特性的接地阻抗继电器,当正方向发生经大电阻的两相接地短路时,一般地讲装于送电端的阻抗继电器容易发生区外短路超越,正向近处故障(含出口)拒动,装于受电端的阻抗继电器可能发生区内短路拒动。(对)

4.1.56 如果线路上装有具有方向阻抗继电器动作特性的接地阻抗继电器,当正方向发生经大电阻的两相接地短路时,两个故障相中的超前相的阻抗继电器可能发生区外短路超越,正向近处故障(含出口)拒动,落后相的阻抗继电器可能发生区内短路拒动。(对)

4.1.57 计算表明:大电流接地系统中,当发生经电阻的单相接地短路时,一般超前相电压升高不超过1.3~1.4倍。(对)

4.1.58 接地距离保护在受端母线经电阻三相短路时,不会失去方向性。(错)

4.1.59 接地距离保护的测量元件接线采用60度接线。(错)

4.1.60 当线路发生BC相间短路时,输电线路上的压降Ubc=(Ibc+K*3I0)Z1。其中,K=(Z0-Z1)/3Z1。(错)

4.1.61 接地距离保护只在线路发生单相接地故障时动作,相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作。(错)

4.1.62 某35kV线路发生两相接地短路,则其零序电流保护和距离保护都应动作。(错)

4.1.63 有时零序电流保护要设置两个I段,即灵敏I段和不灵敏I段。灵敏I段按躲过非全相运行情况整定,不灵敏I段按躲过线路末端故障整定。(错)

4.1.64 在大电流接地系统中,线路始段发生两相金属性短路接地时,零序方向电流保护中的方向元件将因零序电压为零而拒动。(错)

4.1.65 零序电流保护VI断定值一般整定较小,线路重合过程非全相运行时可能误动,因此在重合闸周期内应闭锁暂时退出运行。(错)

4.1.66 重合闸前加速保护比重合闸后加速保护的重合成功率高。(对)

4.1.67 断路器合闸后加速与重合闸后加速共用一个加速继电器。(对)

4.1.68 三相重合闸后加速和单相重合闸的后加速,应加速对线路末端故障有足够灵敏度的保护段。如果躲不开后合侧断路器合闸时三相不同期产生的零序电流,则两侧的后加速保护在整个重合闸周期中均应带0.1S延时。(对)

4.1.69 采用检无压、检同期重合闸的线路,投检无压的一侧没有必要投检同期。(错)

4.1.70检同期重合闸的启动回路中,同期继电器的动断触点应串联检定线路有压的动合触点。(对)

4.1.71 采用检无压、同期重合闸方式的线路,检无压侧不用重合闸后加速回路。(错)

4.1.72 阻抗选相元件带偏移特性,应取消阻抗选相元件中的零序电流分量。(对)

4.1.73 相电流差突变量选相元件,当选相为B相时,说明△Iab或△Ibc动作。(错)

4.74 I0,I2a比相的选相元件,当落入C区时,可能AB相接地故障。(对)

4.1. 75对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是:先跳故障相,重合单相,后加速跳单相。(错)

4.1.76 若液压机构的断路器泄压,其压力闭锁触点接通的顺序为闭锁重合、闭锁合、闭锁分及总闭锁。(对)

4.1.77 综合重合闸在保护起动前及起动后断路器发合闸压力闭锁信号时均闭锁重合闸。(错)4.1.78 220kV线路一般都配置了两套微机保护,每套保护设有重合闸,没有相互闭锁回路,为了保证重合闸的可靠性,两套重合闸的合闸连接片都投入运行。(错)

二.选择题

4.2.1 在高频通道中结合滤波器与耦合电容器共同组成带通滤波器,在其通道中的作用是()

A 使输电线路和高频电缆的连接成为匹配连接;

B 使输电线路和高频电缆的连接成为匹配

连接,同时使高频收发信机和高压线路隔离;C 阻止高频电流流到相邻线路上去。

答B

4.2.2 相——地制高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是()

A 高频阻波器

B 耦合电容器

C 结合滤波器

答A

4.2.3 输电线路的特性阻抗大小与线路的长度()

A 成正比例

B 成反比例

C 无关

答C

4.2.4 单分裂导线的高频特性阻抗为()

A 300欧姆

B 400欧姆

C 500欧姆

答B

4.2.5 继电保护高频通道对阻波器接入后的分流衰耗在阻带内要求不大于()

A 2d

B B 1.5dB

C 3dB

答A

4.2.6 结合滤波器二次侧最佳接地为()

A 不接地

B 在耦合电容器接地点处接地

C 距耦合电容器接地点3~5m处接地

答C

4.2.7 高频保护载波滤波器过低,如低于40kHz,其缺点是()

A 受高频干扰大

B 终端衰耗大,加工设备制造困难

C 通道的线路衰耗大

答B

4.2.8 在电路中某测试点的功率P和标准比较功率P0=1mW之比取常用对数的10倍,称为该点的()

A 电压电平

B 功率电平

C 功率绝对电平

答C

4.2.9 在高频保护中,涉及载波信号的电压电平定义为()

A Lu=20lg(U/U0)

B Lu=U/U0

C Lu=10lg(U/U0)

答 C

4.2.10 功率绝对电平Lpx与电压绝对电平Lux之间的换算关系为()(其中Z——被测处的阻抗值)。

A Lpx=Lux+10lg(600/Z)

B Lpx=Lux-10lg(600/Z)

C Lpx=Lux+10lg(Z/600)

答 A

4.2.11 当Z=600欧姆时,功率电平为13dBm,那么该处对应的电压电平为()

A 13d

B B 4dB

C 10dB

答 A

4.2.12 一台收发信机的发信功率为10W,额定阻抗为75欧姆,当其接入通道后,测得的电压电平为30dBv,则通道的输入阻抗为()

A 大于75欧姆

B 小于75欧姆

C 等于75欧姆

答 B

4.2.13 一台发信功率为10W、额定阻抗为75欧姆的收发信机,当其向输入阻抗为100欧姆的通道发信时,通道上接收到的功率为()

A 大于10W

B 小于10W

C 等于10W

答 B

4.2.14 在特性阻抗为75欧姆的高频电缆上,使用电平表进行跨接测量时,选择电平表的内阻为()

A 75欧姆档

B 600欧姆档

C 高阻档

答 C

4.2.15 已知一条高频通道发信侧收发信机输送到高频通道的功率是10W,收发侧收发信机入口接收到的电压电平为15dBv(设收发信机的内阻为75欧姆),则该通道的传输衰耗为()A 25dBm B 19dBm C 16dBm

答 C

4.2.16 已知一条高频通道发信侧收发信机输送到高频通道的功率是20W收信侧收发信机入口接收到的电压电平为20dBv(设收发信机的内阻为75欧姆),则该通道的传输衰耗为()A 20dBm B 18dBm C 14dBm

答 C

4.2.17 设电路中某一点的阻抗为60欧姆,该点的电压为U=7.75V,那么该点的电压绝对电平和功率绝对电平分别为()

A 20dBv , 30dBm

B 10dBv,20dBm

C 10dBv,30dBm

答 A

4.2.18 用电平表测得400欧姆电阻上的电压电平为Lu,而计算出的功率绝对电平为Lp,则Lu()Lp

A 大于

B 小于

C 等于

答 B

4.2.19 用电平表测得650 欧姆电阻上的电压电平为Lu,而计算出的功率电平为Lp,则Lu()Lp

A 大于

B 小于

C 等于

答 A

4.2.20 对于长距离线路,高频信号主要是以()的形式传输到对端。

A 混合波

B 一端接地

C 不接地

答 A

4.2.21 高频保护的同轴电缆外皮应()

A 两端接地

B 一端接地

C 不接地

答 A

4.2.22 高频电缆屏蔽层应()

A 在接入收发信机前直接接地,收发信机内的“通道地”另行接地

B 在接地收发信机前不

直接接地,由收发信及内的“通道地”起接地作用,避免重复接地 C 在接入收发信机前直接接地,收发信机内的“通道地”不再接地

答 A

4.2.23 高频通道中一侧的终端衰耗约()

A 3d

B B 4dB

C 5dB

答 B

4.2.24 高频通道中最大传输衰耗建议不大于()

A +20d

B B +21dB

C +15dB

答 B

4.2.25 用电力线载波做通道的纵联保护,在正常运行状态下通道裕量不应小于()

A 6d

B B 3dB

C 9dB

答 C

4.2.26 对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接受对端信号的通道裕量不低于(),否则不允许将保护投入运行。

A 25d

B B 1.5dB

C 9dB

答 C

4.2.27 在运行中的高频通道上进行工作时,()才能进行工作。

A 相关的高频保护停用

B 确定耦合电容器低压侧接地绝对可靠

C 结合滤波器二次侧短路并接地

答 B

4.2.28 目前纵联电流差动保护应积极推广应用的通道形式是()

A 光纤通道

B 微波通道

C 载波通道

答 A

4.2.29 方向闭锁高频保护发信机起动后,当判断为外部故障时,()

A 两侧立即停信

B 两侧继续发信

C 正方向一侧停信,反方向一侧继续发信

答 C

4.2.30 闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是()

A 正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到过闭锁信号

B 正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失

C 正反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号答 B

4.2.31 对于高频闭锁式保护,如果由于某种原因使高频通道不通,则()

A 功率倒向时可能误动作

B 区外故障时可能误动作

C 区内故障时可能拒动

答 B

4.2.32 高频闭锁零序距离保护中,保护停信需带一短延时,这是为了()

A 防止外部故障时的暂态过程而误动

B 等待对端闭锁信号到来,防止区外故障误动

C 防止外部故障时功率倒向而误动

答 B

4.2.33 为保证允许式纵联保护能够正确动作,要求收信侧的通信设备在收到允许信号时()

A 须将其展宽至200~500ms

B 须将其展宽至100~200ms

C 不需要展宽

答 B

4.2.34 设保护安装处背后的系统阻抗为Zsn,线路的阻抗为Zl,线路对端的系统阻抗为Zsm,则突变量方向元件的原理是利用()

A 正向故障△U/△I=Zl+Zsn,反向故障△U/△I= —Zsm

B 正向故障△U/△I= —Zsm,反向故障△U/△I=Zl+Zsn C正向故障△U/△I= Zsm,反向故障△U/△I= —Zsm

答 B

4.2.35 两侧都有电源的平行双回路L1、L2,L1装有高闭距离、高闭零序电流方向保护,在A侧出现L2发生正方向出口故障,30ms之后L1发生区内故障,L1的高频闭锁保护动作行为是()

A A侧先动作,对侧后动作

B 两侧同时动作,但保护动作时间较系统正常时L1故障要长

C 对侧先动作,A侧后动作

答 B

4.2.36 高频方向保护中()

A 本侧启动元件(或反向元件)的灵敏度一定要高于对侧正向测量元件

B 本侧正向测量元件的灵敏度一定要高于对侧启动元件(或反向元件)

C 两侧启动元件(或反向元件)的灵敏度必须一致,且与正向测量元件无关

答A

4.2.37 超范围允许式纵联保护,本侧判断为正反向故障时,则向对侧发送()信号

A 跳闸

B 闭锁

C 允许跳闸

答 C

4.2.38 高频闭锁零序电流保护在线路停电检修状态下,外加电源模拟正向故障试验。试验时,两侧收发信机均投上直流与远方起动回路,高频通道接线完整,且在线路检修前通道指标正常,则()

A 通道不插入衰耗,通入电气量,保护不出口跳闸

B 通道人为插入3dB衰耗,通入电气量,高频保护不出口跳闸

C 插不插入衰耗,只要通电高频保护就会出口跳闸

答 C

4.2.39 相间距离保护测量组件一般均采用()接线方式。

A -30°

B 0°

C 90°

答 B

4.2.40 相间距离保护交流回路的0°接线是指()的电压、电流接线组合。

A Uab/(Ib-Ia) Ubc/(Ic-Ib) Uca/(Ia-Ic)

B Uab/(Ia-Ib) Ubc/(Ib-Ic) Uca/(Ic-Ia)

C Ua/(Ia+3KI0) Ub/(Ib+3KI0) Uc/(Ic+3KI0)

答 B

4.2.41 具有相同的保护范围的全阻抗继电器、方向阻抗继电器、偏移圆阻抗继电器、四边形方向阻抗继电器,受系统振荡影响最大的是()

A 全阻抗继电器

B 方向阻抗继电器

C 四边形方向阻抗继电器

答 A

4.2.42 方向阻抗继电器引入第三相电压是为了防止()

A 距离保护暂态超越

B 故障点过渡电阻的影响

C 正方向出口相间短路拒动及反方向两相短路时误动作。

答 C

4.2.43 方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是()

A 提高灵敏度

B 消除正向出口三相短路死区

C 防止反向出口短路死区

答 B

4.2.44 方向阻抗继电器受电网频率变化影响较大的回路是()

A 幅值比较回路

B 相位比较回路

C 记忆回路

答 C

4.2.45 下列阻抗继电器,其测量阻抗受过渡电阻影响最大的是()

A 方向阻抗继电器

B 带偏移特性的阻抗继电器

C 四边形阻抗继电器

答 A

4.2.46 在所有圆特性的阻抗继电器中,当整定阻抗相同时,()躲过渡电阻能力最强。

A 全阻抗继电器

B 方向阻抗继电器

C 工频变化量阻抗继电器

答 C

4.2.47 在区外故障时,阻抗继电器因过渡电阻影响发生超越现象,此时阻抗继电器的测量阻抗因过渡电阻影响而增加的附加分量是()。

A 电阻性

B 电容性

C 电感性

答 B

4.2.48 过渡阻抗对方向阻抗继电器的影响是()

A 稳态超越和失去方向性

B 暂态超越和失去方向性

C 振荡时易发生误动

答 A

4.2.49 双侧电源线路上发生经过渡电阻接地时,流过保护装置电流与流过过渡电阻电流的相位()

A 相同

B 不同相

C 不定

答 C

4.2.50 相同距离保护的阻抗继电器采用0°接线的原因是()。

A 能正确反应K‘3’、K ‘2’、K‘1,1’

B 能正确反应K‘3’、K ‘2’、但不能反应K‘1,1’、K‘1’

C 能反应各种故障

答 A

4.2.51 下列()对线路距离保护振荡闭锁控制原因的描述是错误的。

A 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁

B 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁

C 35kV及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题

答 B

4.2.52 继电保护装置中采用正序电压做极化电压的优点是()

A 故障后各相正序电压的相位与故障前的相位基本不变,与故障类型无关,易取得稳定的动作特性

B 除了出口三相短路以外,正序电压幅值不为零,死区较小

C 可改善保护的选相性能

答 A

4.2.53 某一线路与两条平行线相邻,其距离保护正方向在相邻平行线中点故障时不会动作,在相邻平行线末端故障时()

A 可能动可能不动

B 能动 C不动

答 A

4.2.55 某距离保护的动作方程为900°)是()。Zset为整定阻抗。

A 90°+∞

B 90°+∞

C 90°-∞

答 B 注:A为以+Zset为弦的圆,C为以Zset与原点的连线为中心的苹果圆。

4.2.56 接地阻抗继电器接线方式输入电压Uk、输入电流Ik分别是()。注:∮代表相,∮∮

代表相间。

A U∮、I∮

B U∮、I∮+3KI0

C U∮∮、I∮∮

答 B

4.2.57 采用U∮/(I∮+KI0)接地距离保护[K=(Z0-Z1)/Z1],在线路单相金属性短路时,故障相的测量阻抗为()

A 该相自阻抗

B 该相正序阻抗

C 该相零序阻抗

答 B

4.2.58 被保护线路发生三相短路时,相间距离保护感受的阻抗()接地距离保护感受的阻抗。

A 大于

B 等于

C 小于

答 B

4.2.59 当线路在正方向发生两相短路故障时,接地距离继电器()。

A 保护范围缩短,等值电源阻抗与整定阻抗之比越小,缩短的情况越严重

B 保护范围增加,等值电源阻抗与整定阻抗之比越小,增加的情况越严重

C 保护范围缩短,等值电源阻抗与整定阻抗之比越大,缩短的情况越严重

答 C

4.2.60 校验距离保护做阻抗整定时(非四边形特性),应该以()通入电流电压。

A 以给定的线路阻抗角

B 以通过试验得到的阻抗灵敏角

C 固定90°角因阻抗值由电抗值决定

答 A

4.2.61 四统一设计的距离保护使用的防失压误动方法是()

A 断线闭锁装置切断操作正电源

B 装设快速快关,并联切操作电源

C 整组以电流起动及断线闭锁起动总闭锁

答 C

4.2.62 在距离保护失去电压或装置“总闭锁”动作信号发出后,应()

A 立即通知保护人员现场处理

B 停用距离保护

C 等候处理

答 B

4.2.63 反应稳态量原理的整流型相间距离保护,在I段保护范围内发生单相故障0.3s之后,发展成三相故障,此时由距离保护()切除故障(I,Ⅱ段经振荡闭锁,Ⅲ段不经振荡闭锁)。

A I段

B Ⅱ段

C Ⅲ段

答 C

4.2.64 以下()不是零序电流保护的优点。

A 结构及工作原理简单、中间环节少、尤其是近处故障动作速度快

B 不受运行方式影响,能够具备稳定的速动段保护范围

C 保护反应零序电流的绝对值,受过渡电阻影响小,可作为经高阻接地故障的可靠的后备保护

答 B

4.2.65 当零序功率方向继电器的最灵敏角为电流越前电压100°时,()。

A 其电流和电压回路应按反极性与相应的TA、TV回路连接

B 该相位角与线路正向故障时零序电流与零序电压的相位一致

C 该元件使用与中性点不接地系统灵虚方向保护

答 B

4.2.67 在大电流接地系统中,线路始端发生两相金属性接地短路,零序方向电流保护中的方向元件将()。

A 因短路相电压为零而拒动

B 因感受零序电压最大而灵敏动作

C 因零序电压为零而拒动

答 B

4.2.68 用实测法测定线路的零序参数,假设实验时无零序干扰电压,电路表读书为20A,电压表读书为20V,瓦特表读数为137W,零序阻抗的计算值为()

A 0.34+j94欧姆

B 1.03+j2.82欧姆

C 2.06+5.64欧姆

答 B

4.2.69 电网中相邻L1、L2两条线路,正序阻抗均为60∠75°欧姆,在L2线中点三相短路时流过L1、L2线路相同的短路电流如图所示,则L1线相间阻抗继电器的测量阻抗一次值为()。

A 75欧姆

B 120欧姆

C 90欧姆

答 B

4.2.70 电力系统不允许长期非全相运行,为了防止断路器一相断开后长时间非全相运行,应采取措施断开三相,并保证选择性,其措施是装设()。

A 断路器失灵保护

B 零序电流保护

C 断路器三相不一致保护

答 C

4.2.71 一条线路M侧为系统,N侧无电源但主变压器(Ynyd接线)中性点接地,当YN侧线路A相接地故障时,如果不考虑负荷电流,则()。

A N侧A相无电流,B、C相有电流;

B N侧A相无电流,B、C相电流大小不同;

C N侧A相有电流,与B、C相电流大小相等且相位相同

答 C

4.2.72 220~500kV线路分相操作断路器使用单相重合闸,要求断路器三相合闸不同期时间不大于()。

A 1ms

B 5ms C10ms

答 B

4.2.73 当单相故障时,单跳故障相,故障相单相重合闸,当相间故障时,三跳,不重合,是指()。

A 单重方式

B 三重方式 C综合方式

答 A

4.2.74 对采用单相重合闸的线路,当发生单相永久性接地故障时,保护及重合闸的动作顺序为()。

A三相跳闸不重合 B 选跳故障相,延时重合单相,后加速跳三相 C 选跳故障相,瞬时重合单相,后加速跳三相

答 B

4.2.75 当电压互感器接于母线上时,线路出现非全相运行,如果断线相又发生接地故障,两端负序方向元件()。

A 不能正确动作

B 能正确动作

C 动作特性不确定

答 B

4.2.76 综合重合闸中常用的阻抗选相元件的整定,除了要躲最大符合外,还要保证线路末端经()过渡电阻接地时能相继动作,同时还要校验非故障相选相元件在出口故障时不误动。

A 20欧姆

B 10欧姆

C 30欧姆

答 A

4.2.77 综合重合闸中阻抗选相元件整定为10欧姆,其零序补偿系统K=0.67,从A-N通入1A 电流调整动作阻抗,最高的动作电压为()

A 10V

B 20V

C 16.7V

答 C

4.2.78 220kV采用单相重合闸的线路使用母线电压互感器。事故前负荷电流为700A,单相故

障双侧选跳故障相后。按保证100欧姆过渡电阻整定的方向零序Ⅳ段在此非全相过程中,()。

A 虽零序方向继电器动作,但零序电流继电器不动作,Ⅳ段不出口

B 零序方向继电器会动作,零序电流继电器也动作,Ⅳ段可出口

C 零序方向继电器动作,零序电流继电器也动作,但Ⅳ段不会出口

答 C

4.2.79 综合重合闸装置中保护接入回路设有N、M、Q、R端子,本线非全相运行中不会误动的零序保护应接()端子上。

A N端

B M端

C Q端

答 A

4.2.80 综合重合闸与线路保护接口分N、M、Q、R等端子,其中M端子()。

A 供能躲非全相运行不误动保护接入

B 供非全相运行时会误动的保护接入

C 供直接三相跳闸不重合的保护接入

答 B

4.2.81 配合单相重合闸使用的零序方向保护,()

A 不灵敏I段接重合闸的N点,灵敏Ⅳ段则接M点

B 不灵敏I段接重合闸的N点,灵敏Ⅳ段则接R点

C 不灵敏I段接重合闸的M点,灵敏Ⅳ段则接R点

答 B

4.2.82 输电线路后备保护延时段不起动重合闸,其零序电流保护Ⅱ段的定值应躲过非全相运行最大零序电流且()。

A 在单相重合闸过程中不动作,经重合闸R端子跳闸

B 在单相重合闸过程中动作,经重合闸R端子跳闸

C 在单相重合闸过程中不动作,经重合闸N端子跳闸

答 A

4.2.83 单侧电源线路的自动重合闸必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为()。

A 需与保护配合

B 防止多次重合

C 故障点去游离需一定时间

答 C

4.2.84 超高压输电线路单相接地故障跳闸后,熄弧较慢是由于()。

A 短路阻抗小

B 单相故障跳闸慢

C 潜供电流影响

答 C

4.2.85 保护动作至发出跳闸脉冲为40ms,断路器灭弧时间为60ms,重合闸时间继电器整定为

0.8s,断路器合闸时间为100ms,则从事故发生至故障相恢复电压的时间为()

A 0.94s

B 1.0s

C 0.96s

答 B

4.2.86 某双侧电源线路,采用单相重合闸方式运行,M侧I03动作时间为1.5s,N侧I03动作时间为2s,考虑两侧保护均瞬时动作时,两侧重合闸时间均整定为0.7s,若双高频保护退出运行,两侧重合闸时间应整定为()

(注:I03为有足够灵敏度的延时段)。

A M侧2.7s,N侧2.2s

B M侧2.2s,N侧2.7s

C M侧2.7s,N侧3.2s

答A

4.2.87 在检定同期、检定无压重合闸装置中,下列的做法()是正确的。

A 只能投入检定无压或检定同期继电器的一种

B 两侧都要投入检定同期继电器

C 两侧都要投入检定无压和检定同期的继电器

答 B

4.2.88 综合重合闸装置都设有接地故障判别元件,在采用单相重合闸方式时,下述论述()是正确的。

A AB相间故障时,故障判别元件不动作,立即沟通三相跳闸回路BAB相间故障时,故障判别元件动作,立即沟通三相跳闸回路CA相接地故障时,故障判别元件不动作,根据选相元件选出故障跳闸单相。

答A

4.2.89 一变电站备用电源自投装置(BZT)在工作母线有电压且断路器末跳开的情况下将备用电源合上了,检查BZT装置一切正常,则外部设备和回路的主要问题是()

A 工作母线电压回路故障和判断工作断路器位置的回路不正确

B 备用电源系统失去电压

C 工作母联断路器瞬时低电压

答 A

三.填空题

1.目前纵联保护的通道有()、微波、()导引线四种类型。答:电力线载波光纤

2.高频保护通道传送的信号按其作用的不同,可分为()信号、()信号、()信号三类。答:

闭锁允许跳闸

3.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆(OPGW)经光电转换,比较线路两侧电流的

()和()来判断故障点范围的。答:相位幅值

4.目前高频保护广泛采用的电力载波高频通道主要有()制通道和()制通道两种构成方式。

答:相——相相——地

5.“相——地”制电力线载波高频通道由输电线路、()、()()、高频电缆、保护间隙、接地

闸刀、高频收发信机组成。答:高频阻波器耦合电容器结合滤波器

6.目前应用的结合滤波器在工作频段下,从电缆侧看,它的输入阻抗为(),从结合电容器

侧看,它的输入阻抗为()。答:75欧姆400欧姆

7.电路中使负载获取最大功率的条件为()。答:内阻与负载相等

8.目前,大部分收发信机采用()接收方式和()技术,有效解决了收发同频率而产生的频

拍问题。答:超外差式分时门控

9.把需要传送的信号加到高频载波上的过程称为(),可分为()和()两种;它的反过程

是(),因此也称为解调。答:调制调幅调频检波

10.高频振荡器中采用的石英晶体具有()效应,当外加电压的频率与石英切片的固有谐振频

率()时,就引起共振。答:压电相同

11.电平表实际上也是电压表,但它不是以“V”为单位而刻度的,而是以()为单位而刻度

的。一般电平表均是以()在600欧上的电压()V为标准值而刻度的。答dB 1mW 0.775 12.某收发信机的发信功率为43dBm,所接高频电缆的特性阻抗为75欧姆,测得的电压电平

应为()dB。答:34

13.一个10V的恒压源的两端接一个5欧姆的电阻,输出电压为(),电阻消耗的功率为()。

答:10V 20W

14.对高频收发信机而言,当负载阻抗等于600欧姆时,()电平与()电平相等。答:电压功

15.某高频通道的输入功率为P1、输出功率为P2,则该高频通道传输为()。答10lgP1/P2

16.运行中高频通道传输衰耗超过投运时的3dBm时,相当于收信功率降低()。答:一半

17.高频保护收发信机或载波通信机同相通道并机工作频率间隔大于()时允许直接并机,邻

相通道工作频率间隔大于()时允许频道紧邻使用。答:14kHz 4kHz

18.在选择高频电缆长度时,应避开电缆长度接近()或(),此时高频信号将被()或()

无法传送到对侧。答1/4波长1/4波长的整数倍短路开路

19.高频通道中的保护间隙用来保护()和()免受过电压袭击。答:收发信机高频电缆

20.本侧收发信机的发信功率为20W,如对侧收信功率为2W,则通道衰耗为()。某收发信

机的发信功率为43dB,所接高频电缆的特性阻抗为75欧姆,测得的电压电平为()(注:lg8=0.9)答:10dB 34dB

21.某收发信机收信灵敏启动电平为+4dBm,为了保证15dB的高频通道裕度,当收到对侧电

平为20dB时,装置应投入()衰耗。答:10dB

22.对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进

行的()试验的结果,应保证收信机接收对端信号时的通道裕量不低于()。答:传输衰耗9(或8.686)dB

23.当通道衰耗突然增加()以上时,很有可能这一条线路上的阻波器损坏。答:3dB

24.对于电力线载波高频保护,电网220kV继电保护装置运行规程规定,高频保护通道交换

信号时发生通道异常,即出现“3dB”告警时,应立即将线路两侧高频保护装置(),并通知有关()部门处理。答:停用继电保护

25.在高频通道信号交换过程中,按下通道试验按钮,本侧发信,()后本侧停信,连续收对

侧信号5s后,本侧启动发信10s。答:200ms

26.高频保护启动发信方式有:()启动、()启动和手动启动。答:保护远方

27.高频信号传输用到的计量单位奈培Np与分贝dB的换算关系是1Np=()dB。答:8.686

28.高频保护投入运行时,以能开始保证保护可靠工作的收信电平值为基值,保护的收信电平

裕量不得低于()dB。答:9(或8.686)

29.为了保证在TA和断路器之间发生故障时,本侧断路器跳开后,对侧()能快速动作切除

故障点,对于闭锁式的高频保护应采取()跳闸停信的措施。答:高频保护母差保护30.为防止继电保护高频通道因工频量进入变量器,引起变量器饱和造成通道阻塞,新安装的

结合滤波器和收发信机与高频电缆芯相连接均应分别串有(),其容量为()左右,它应能承受交流耐压2000V1min。答:电容器0.05μF

31.一些高压线路保护中的纵联方向保护任一反方向元件动作,立即闭锁正方向元件的停信回

路,是防止故障()时保护误动作。答:功率倒方向

32.环网中()切除后,为防止功率倒向时高频保护误动,都采取了区外转区内时()开放保

护的措施。答:区外故障延时

33.闭锁式高频方向保护在故障时启动发信,而()时停止发信。其动作跳闸的基本条件是()。

答:正向元件动作正向元件动作且收不到闭锁信号

34.闭锁式高频保护在区外故障时,两侧都先()。一侧正方向元件动作使高频信号停止;另

一侧正方向元件不动作,通道上()不会消失,故线路不会跳闸。答:启动发信高频信号

35.方向高频保护是比较线路两端(),当满足()条件时,方向高频保护动作。答:故障方

向两侧故障方向都是正方向的

36.高压输电线电感对电阻的(),时间常数大,短路时产生的电压和电流自由分量()。答:

比值大衰减较慢

37.在某些条件下必须快速切除短路时,可使保护()动作,但必须采取补救措施,如重合闸

和备用自动投入装置来补救。答:无选择性

38.对线路的方向过流保护,规定线路上电流的正方向由()流向()。答:母线线路

39.功率方向继电器采用90°接线的有点在于()。答:两相短路时无死区

40.为了确保方向过流保护在反向两相短路时不受()相电流的影响,保护装置应采用()启

动的接线方式。答:非故障按相

41.对阻抗继电器的接线方式的基本要求有()和()。答:测量阻抗应正确反应短路点至保

护安装处的距离与故障类型无关

42.“四统一”对距离保护在第I段70%整定启动值处短路时的整组保护动作时间为()。答:

不大于30ms

43.助增电流一般使测量阻抗(),析出电流一般使测量阻抗()。答:增大减小

44.相间距离保护II段对本线末的最小灵敏系数要求:200km以上的线路,不小于();50~200km

的线路不小于1.4;50km以下的线路不小于()。答:1.3 1.5

45.在整定整流型阻抗元件时,应使其()角等于线路阻抗角。答:补偿阻抗

46.距离保护的末端最小短路电流应()其最小精工电流的2倍,否则可造成保护范围()。

答:大于缩短

47.阻抗继电器的最小精确工作电流是由于机电型的()或静态型的门槛电压引起的,它的

最大精工电流是由于()引起的。答:机械阻力输入变压器的饱和

48.方向阻抗继电器中,为了消除正方向出口三相短路死区采取的措施是()。答:记忆功能

49.距离继电器的极化电压,带记忆可(),还可显著改善()。答:消除动作死区保护动作

方向特性

50.故障电压要与极化电压比较相位,因此要求极化电压在各种短路情况下做到()始终不变,

()不要降到零,期望构成最好的性能特性。答:相位幅值

51.方向特性四边形阻抗继电器只整定X及R,其电阻线斜率a为60°有利于(),R、X轴

的动作边角各扩大15°,以增加()。答:躲最大负荷动作范围

52.四边形阻抗继电器的特点是能较好的符合短路时的测量阻抗的性质,(),()。答:反应故

障过度电阻能力强躲开负荷阻抗能力好

53.阻抗继电器试验时,应按()角通入电压、电流,实测动作阻抗和整定值的偏差应()。

答:线路阻抗小于 3%

54.某断路器距离保护I段二次定值整定为1欧姆,由于断路器电流互感器由原来的600/5改

为750/5,其距离保护I 段二次定值应整定为()。答1.25欧姆

55.常规零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和()三部分组成。答:

零序方向继电器

56.在非全相运行最大零序电流()区外故障零序电流的1.3倍以上的情况下,线路宜设置两

个不同电流定值的瞬时段,即()。答:大于灵敏I段和不灵敏I段

57.在恢复三相带负荷运行或三相重合闸时,零序电流保护的速动段不得因断路器的短时三相

()而误动作。如果整定值躲不过,则应在重合闸后增加()的延时。答:不同期0.1s 58.3U0突变量闭锁零序保护的功能是()导致零序保护误动作。答:防止电流互感器回路断

线

59.重合闸的启动方式有()启动和()启动两种方式。答:保护开关位置不对应

60.重合闸检无压侧应同时投()。答:检同期

61.在保护和重合闸装置中常用的选相元件有()、突变量差电流选相元件、()、辅助选相有

相电流选相元件和低电压选相元件等。答:阻抗选相元件序分量电流相位比较选相元件62.当一条线路配置双套重合闸时,两套重合闸的控制把手投入位置的方式应(),投入()

重合闸的合闸连接片。答:一致一套

四.问答题

1.什么是匹配?在高频载波保护中,高频电缆特性阻抗Zc2=100欧姆,220kV输电线路的特

性阻抗Zc1=400欧姆,在高频通道中如何实现匹配?

2.为什么要求高频阻波器的阻塞阻抗要含有足够的电阻分量?

3.什么叫传输衰耗?画图说明如何进行单侧通道传输衰耗的测试?

4.已知某线路工作电压为220kV,长度为100km,高频保护采用相地通道(无差分网络),

工作频率f0=256kHz,试估算线路传输衰耗bt。

5.内阻为Zs的电源和阻抗为Z的负荷相连,如图,假设Zs=Z=75欧姆,若用电平表高阻档

跨接在Z两端进行测量的电平为Lu,则用电平表75欧姆档跨接在Z两端进行测量的电平比Lu低多少dB?为什么?

6.为提高纵联保护通道的抗干扰能力,应采取哪些措施?

7.高频闭锁保护投运时,如何测定收信裕量?

8.举例说明何谓闭锁式纵联方向保护?

9.高压线路的高频保护设置远方启动发信回路的作用是什么?

10.闭锁式高频保护中母差跳闸停信和跳闸位置停信的作用是什么?

11.非全相运行对高频闭锁负序功率方向保护有什么影响?

12.在220kV及以上线路保护后端子上有TWJ的开入量触点输入,当TWJ动作后,闭锁式的

纵联保护在启动元件未启动时要将远方起信推迟100~160ms,请说明此功能的作用。13.A变电站AB线路有一相断开,画出零序电压分布图,分析该线路高频闭锁零序方向保护

装置K使用的电压互感器接在母线侧(A)和线路侧(A`)有何区别?A、B两侧均为大电流接地系统。

14.某220kV线路区外单相接地故障时,M、N两侧高频零序方向保护均动作跳闸,零序方向

元件为3i0,领先3U0110°接线,M、N两侧零序电流及零序电压录波图如图,试分析:(1)误动原因(2)在哪些情况下有可能产生这种错误

15.纵联方向保护装有正方向动作的方向元件F+和反方向元件动作的方向元件F-两个方向元

件。试回答:(1)故障线路两侧和非故障线路两侧这两个方向元件的动作行为(2)图所示系统中NP线路上发生K1故障,QF3单相跳闸后又再重合于故障线路,全过程按下述4个时段分别叙述装于MN线路上的闭锁式纵联零序方向保护两侧的发信和收信情况:1)从启动元件启动后6~8ms;2)从上述6~8ms后到QF3跳闸前;3)从QF3单相跳闸后到重合闸前;4)重合于永久性故障情况

16.如图所示网络中,线路MN装有相差高频保护,假定系统各元件阻抗角均为相同且等于

70°,Em=Eej0°,En=Ee-j70°,线路长度L=500km,保护的操作电流为I1+KI2,其中K》1,当有I2时,I1可忽略,电流互感器和装置本身的误差角共为22°,裕度角为15°,线路传送延迟角为6°/100km,试分析:(1)当哪些地点发生何种故障时,相差高频保护会发生相继动作?哪一侧先动,哪一侧后动?(2)总结影响相继动作的因素有哪些?(3)如果不使保护发生相继动作,在本题的情况下,线路的长度应限制在多长以下,求Lmax。

17.反应输电线路一侧电气量变化的保护为什么不能瞬时切除本线路全长范围内的故障?

18.大电流接地系统中,为什么有时要加装方向继电器组成零序电流方向保护?

19.如图,系统中整定K保护的阻抗继电器II段定值时要计算分支系数,分支系数Kb的定义

为流过故障线路的电流与流过保护的电流之比。请说明,求此时的分支系数时应取何处短路?选择运行方式并计算出分支系数的数值。

20.电网正常方式下在低压母线三相短路,短路电流如图。假设主系统各元件的零序电抗值与

正序的比值成一个常数,求保护A对保护B及保护C对保护D的距离保护最小助增系数

及零序电流保护最大分支系数?

21.为什么在距离保护的振荡闭锁中采用对称开放或不对称开放?

22.如图,求三相系统振荡时,相间阻抗继电器KZ的测量阻抗轨迹,并用图表示。方向阻抗

继电器在δ=90°时动作,δ=270°时返回(δ为Em、En两相量间的夹角),系统最长振荡周期为1.5s,则方向阻抗继电器动作时间应整定何值?

23.画出图所示单侧电源空载线路上三相经过渡电阻短路的电压相量图(要求画出一相故障点

电压随过渡电阻变化的轨迹)。

24.试计算图示系统方式下断路器A处的相间距离保护II段定值,并校验本线末灵敏度。已

知线路参数(一次有名值)为:Zab=20欧姆(实测值),Zcd=30欧姆(计算值);变压器参数为:Zt=100欧姆(归算到110kV有名值);D母线相间故障时,I1=1000A,I2=500A;

可靠系数:对于线路取Kk=0.8~0.85,对于变压器取Kk=0.7;配合系数:取Kph=0.8

25.距离保护在失去电压或总闭锁元件动作的情况下,应怎样进行处理?

26.保护采用线路TV时应注意的问题及解决方法是什么?

27.简述工频变化量方向元件的原理。

28.如果线路上装有串补电容,如图,则在线路上发生短路时,试问用TV1和TV2的电压互

感器时工频变化量方向继电器的动作行为(不考虑串补电容的保护不对称击穿)。

29.简述负序、零序分量和工频变化量这两类故障分量的同异及在构成保护时应特别注意的地

方?

30.电网电力铁路工程的供电系统采用的时220kV两相供电方式,但牵引站的变压器T为单

相变压器,典型系统如图。假设变压器T满负荷运行,母线M的运行电压和三相短路容量分别为220kV和1000MV A,两相供电线路非常短,断路器QF保护设有负序电压和负序电流稳态启动元件,定值的一次值分别为22kV120A。试问(1)忽略谐波因素,该供电系统对一、二次系统有何影响?(2)负序电压和负序电流启动元件能否启动?

31.整流型距离保护的测量元件引入第三相电压作用如何?

32.电气化铁路对常规距离保护有何影响?

33.试说出图示的具有方向特性的四边形阻抗继电器动作特性图中四条边AB、BC、CD、DA

及倾斜角a所代表的含义和作用。

34.设阻抗继电器动作特性为90°

式中规定的电压、电流,Zset为整定阻抗,请画出该继电器的动作特性。为了消除继电器在正向出口短路时的死区,可采取什么方式?分别画出此继电器在正向短路和反向短路时的暂态动作特性,并从暂态动作特性图中说明该继电器在暂态动作特性期间如何消除正向出口短路的死区和反向出口短路的误动作?同时说明对过渡电阻的影响。

35.简述工频变化量距离元件的动作原理,并以图分析区内、区外及反向故障时距离元件动作

情况。

36.试写出工频变化量阻抗继电器的动作方程。该动作方程中的动作量(即工作电压)在接地

阻抗继电器和相间阻抗继电器中的表达式时什么?其制动量在保护装置中是如何得到的?写出它的表达式,并在阻抗复数平面上画出正方向短路、反方向短路时的动作特性。

从动作特性上说明该继电器为什么有很强的保护过渡电阻的能力?该能力为什么有很强的自适应功能?

37.试画出工频变化量阻抗继电器在正向短路故障时的动作特性,并说明它保护过渡电阻的能

力为什么有自适应功能。

38.试述以正序电压为极化量相间阻抗继电器的动作特性,用正向和反向两相短路分析稳态动

作特性,用图说明其特点。为什么极化电压必须带记忆?

39.在零序电流保护的整定中,对故障类型和故障方式的选择有什么考虑?

40.图示,为大电流接地系统零序电流保护的原理接线图。已知零序电流继电器的整定值

Iop=4A;正常运行时,线路上流过的一次负荷电流为360A;零序电流滤过器的A相极性接反或C相断线时,在正常负荷下,保护会不会动作?

41.对零序电流方向保护,试分析回答下列问题:(1)微机线路零序电流方向保护的零序方向

元件通常采用-110°灵敏角。在图示情况下,试在图上连接TV开口三角绕组到零序保护3U0的连线(端子排的ULN为极性端,端子排UL为非极性端)。(2)“四统一”线路零序方向保护的零序方向元件采用70°灵敏角,现场TV、TA的接线如图。现进行带负荷检查方向性试验,用试验电压源S进行试验,试验时的潮流为有功P=10MW、无功Q=-10MW,试说明试验方法,并分析零序方向元件的动作情况

42.接地阻抗元件为什么要加入零序补偿?K值如何计算?当线路Z0=3.4Z1时,K为何值?

A相接地阻抗元件受不受非故障相电流影响?

43.如图,在线路L1的M侧装有按U/(I+K*3I0)接线的接地距离保护(K=0.8),阻抗元件的

动作特性为最大灵敏度等于80°的方向圆,一次整定阻抗为Zset=40∠80°欧姆。在K点发生A相经电阻接地短路故障时,试写出阻抗元件的测量阻抗表达式。该阻抗元件是否会动作?并用阻抗相量图说明。已知:(1)I1与I2同相,I1=100A,I2=200A;(2)ZL1为线路L1的线路正序阻抗,Znk为线路L3自母线N到故障点K的线路正序阻抗,ZL1=Znk=5∠80°欧姆。

44.带偏移特性的阻抗选相元件,应采取什么措施防止非故障相选相元件误动作,用解析及图

示法说明原因,在校验灵敏系数时有什么区别?

45.对argI0/I2选相元件的动作,将I0的相位分为A、B、C三个区域,三个选相元件的动作

逻辑如图。(1)试在以I2A、I2B、I2C相量为坐标的空间划分出I0落入A、B、C区的相量空间。(2)试问B相单相经过渡电阻短路接地时,I0落入何区?(3)试问AB两相短路接地,过渡电阻为零时,I0落入何区?(4)试问远处AB两相短路,经较大接地电阻接地时,I0是否可能落入A区?

46.对于采用单相重合闸的220kV及以上线路接地保护(无论是零序电流保护或接地距离保

护)的第II段时间整定应考虑哪些因素?

47.装有重合闸的线路、变压器,当它们的断路器跳闸后,在哪些情况下不允许或不能重合闸?

48.使用单相重合闸时应考虑哪些问题?

49.图示BC两相运行状态下,在距保护安装Zk(正序阻抗)点发生B相单相接地短路,流

过保护的B、C相电流和零序电流分别Ib、Ic、I0,短路点B、C相电压分别为Ukb和Ukc。

(1)试写出金属性短路时保护安装处母线的B相和C相电压Ub和Uc的表达式。(2)当金属性短路时B相接地阻抗继电器的测量阻抗是多少?

50.某220kV甲变电所L1线在零序电流一段范围内发生B相接地短路,L1甲侧零序不灵敏

电流II段(定值2.4A、0.5s)动作,跳B相重合成功。录波测得L1线零序电流二次值为14A,甲侧L2线带方向的零序不灵敏II段(2.4A、0.5)由选相拒动回路出口动作后跳三相断路器,录波测得L2线甲侧零序电流二次值为2.5A经过现场调查,这两回线因安装了过负荷解列装置,L1和L2线A相电流接入过负荷解列装置,N线均接在同一端子,且两组电流互感器各自的中性点仍接地,出现了两个接地点。试分析:(1)L2线甲侧零序不灵敏II段为何误动?(2)L1线甲侧零序不灵敏I段(定值10.2A)和零序一段(定值

9.6A)为何拒动?

51.220kV及以上电压等级的线路应按继电保护双重化配置,对双母线接线按近后备原则配置

的两套主保护,使用电压互感器上有什么要求?为什么?

52.试述线路纵联电流差动全线速动保护的优点。为什么要配备零序电流差动?

电力系统继电保护课后习题解答

第一章继电保护概述 1-1 答:继电保护装置的任务是自动、迅速、有选择性的切除故障元件,使其免受破坏,保证其他无故障元件恢复正常运行;监视电力系统各元件,反映其不正常工作状态,并根据运行维护条件规范设备承受能力而动作,发出告警信号,或减负荷、或延时跳闸;继电保护装置与其他自动装置配合,缩短停电时间,尽快恢复供电,提高电力系统运行的可靠性。 1-2 答:即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。 1-3 答:继电保护的基本原理是根据电力系统故障时电气量通常发生较大变化,偏离正常运行范围,利用故障电气量变化的特征可以构成各种原理的继电保护。例如,根据短路故障时电流增大.可构成过流保护和电流速断保护;根据短路故障时电压降低可构成低电压保护和电流速断保护等。除反映各种工频电气量保护原理外,还有反映非工频电气量的保护,如超高压输电线的行波保护和反映非电气量的电力变压器的瓦斯保护、过热保护等。 1-4 答:主保护是指能满足系统稳定和安全要求,以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 后备保护是指当主保护或断路器拒动时,起后备作用的保护。 后备保护又分为近后备和远后备两种: (1)近后备保护是当主保护拒动时,由本线路或设备的另一套保护来切除故障以实现的后备保护; (2)远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由前一级线路或设备的保护来切除故障以实现的后备保护. 辅助保护是为弥补主保护和后备保护性能的不足,或当主保护及后备保护退出运行时而增设的简单保护。 1-6答:(1)当线路CD中k3点发生短路故障时,保护P6应动作,6QF跳闸,如保护P6和P5不动作或6QF, 5QF拒动,按选择性要求,保护P2和P4应动作,2QF和4QF应跳闸。(2)如线路AB中k1点发生短路故障,保护P1和P2应动作,1QF和2QF应跳闸,如保护P2不动作或2QF拒动,则保护P4应动作,4QF跳闸。 第二章继电保护的基础知识 2-1答:(1)严禁将电流互感器二次侧开路;

继电保护第四章课后习题参考答案

纵联保护依据的最基本原理是什么 答:纵联保护包括纵联比较式保护和纵联差动保护两大类,它是利用线路两端电气量在故障与非故障时、区内故障与区外故障时的特征差异构成保护的。纵联保护的基本原理是通过通信设施将两侧的保护装置联系起来,使每一侧的保护装置不仅反应其安装点的电气量,而且哈反应线路对侧另一保护安装处的电气量。通过对线路两侧电气量的比较和判断,可以快速、可靠地区分本线路内部任意点的短路与外部短路,达到有选择、快速切除全线路短路的目的。 纵联比较式保护通过比较线路两端故障功率方向或故障距离来区分区内故障与区外故障,当线路两侧的正方向元件或距离元件都动作时,判断为区内故障,保护立即动作跳闸;当任意一侧的正方向元件或距离元件不动作时,就判断为区外故障,两侧的保护都不跳闸。 纵联差动保护通过直接比较线路两端的电流或电流相位来判断是区内故障还是区外故障,在线路两侧均选定电流参考方向由母线指向被保护线路的情况下,区外故障时线路两侧电流大小相等,相位相反,其相量和或瞬时值之和都等于零;而在区内故障时,两侧电流相位基本一致,其相量和或瞬时值之和都等于故障点的故障电流,量值很大。所以通过检测两侧的电流的相量和或瞬时值之和,就可以区分区内故障与区外故障,区内故障时无需任何延时,立即跳闸;区外故障,可靠闭锁两侧保护,使之均不动作跳闸。 图4—30所示系统,线路全部配置闭锁式方向比较纵联保护,分析在K点短路 时各端保护方向元件的动作情况,各线路保护的工作过程及结果。 ?? 答:当短路发生在B—C线路的K处时,保护2、5的功率方向为负,闭锁信号持 续存在,线路A—B上保护1、2被保护2的闭锁信号闭锁,线路A—B两侧均不 跳闸;保护5的闭锁信号将C—D线路上保护5、6闭锁,非故障线路保护不跳闸。 故障线路B—C上保护3、4功率方向全为正,均停发闭锁信号,它们判定有正方 向故障且没有收到闭锁信号,所以会立即动作跳闸,线路B—C被切除。 答:根据闭锁式方向纵联保护,功率方向为负的一侧发闭锁信号,跳闸条件是本 端保护元件动作,同时无闭锁信号。1保护本端元件动作,但有闭锁信号,故不

电厂继电保护试题四及答案

电厂继电保护试题(四) 考生姓名:分数: 一、选择题(单选题,共30题,每题1分,总分30分) 1.如果用低额定电压规格(如220V电源用110V的继电器)的直流继电器串联电阻的方式时,串联电阻的一端应接于( B ) 。 (A)正电源(B)负电源(C)远离正、负电源(不能直接接于电源端) 2.在电压回路最大负荷时,保护和自动装置的电压降不得超过其额定电压的( B ) 。 (A) 2% (B) 3% (C) 5% 3.线路发生两相短路时短路点处正序电压与负序电压的关系为(B)。 (A)UK1>UK2 (B) UK1=UK2 (C) UK1<UK2 4.在大电流接地系统中,当相邻平行线停运检修并在两侧接地时,电网接地故障线路通过零序电流,将在该运行线路上产生零序感应电流,此时在运行线路中的零序电流将会(A)。 (A)增大(B)减少(C)无变化 5.电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A)。 (A)均作往复性摆动。(B)均会发生突变。(C)在振荡的频率高时会发生突变。 6.母联电流相位比较式母线差动保护当母联断路器和母联断路器的电流互感器之间发生故障时(A)。 (A)将会切除非故障母线,而故障母线反而不能切除 (B)将会切除故障母线,非故障母线不能切除

(C)将会切除故障母线和非故障母线 7.对于双母线接线形式的变电站,当某一联接元件发生故障且断路器拒动时,失灵保护动作应首先跳开(B )。 (A)拒动断路器所在母线上的所有开关 (B)母联断路器 (C)故障元件的其它断路器 8.运行中的变压器保护,当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置运行(A)。 (A)进行注油和滤油时 (B)变压器中性点不接地运行时 (C)变压器轻瓦斯保护动作后 9.利用纵向零序构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则要求在保护的交流输入回路上(C)。 (A)加装2次谐波滤过器,基波对2次谐波的滤过比大于50 (B)加装5次谐波滤过器,基波对5次谐波的滤过比大于10 (C)加装3次谐波滤过器,基波对3次谐波的滤过比大于50 10.机端电压为18000V的30万千瓦汽轮发电机的允许接地电流最大为(A)。 (A)1安培 (B)3安培 (C)4安培。 11.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是( B )。

继电保护考试试题及答案(100题)

继电保护考试试题及答案(100题) 继电爱惜考试试题及答案(100题) 1、【单选题】()是电力系统运行的一个重要指标,反应电力系统有功功率供需平衡的状态 (C)A、电压B、电流C、频率 2、【单选题】中性点直接接地系统发生接地故障,()零序电压最高(C)A、直接接地的中性点B、远离故障点C、接地故障点 3、【单选题】低压母线分段备自投接线的动作过程描述为()(A)A、主供电源失电,跳开主供电源断路器,在确认跳闸并推断备用电源正常运行时闭合分段断路器B、主供电源失电,跳开主供电源断路器,延时后闭合主供电源断路器C、主供电源失电,跳开备用电源断路器,在确认跳闸并推断备用电源正常运行时闭合分段断路器 4、【单选题】变压器内部发生严峻故障时,油箱内产生大B、远距离电缆线路 C、配电变压器 5、【单选题】变压器特殊运行包括过负荷、油箱漏油等造成油面降低及() 等 (C)A、引出线的套管闪络故障B、一相绕组匝间短路C、外部短路引起的过 电流D、绕组间的相间故障 6、【单选题】变压器气体爱惜包括重瓦斯爱惜和()(C)A、零序电流爱惜B、过负荷爱惜C、轻瓦斯爱惜D、速断电流爱惜 7、【单选题】变压器气体爱惜的主要元件是()(C)A、电流继电器B、电压继电器C、气体继电器D、中间继电器

8、【单选题】变压器零序电流爱惜用于反应() (D)A、外部故障引起的过电流B、三相对称过负荷C、油箱漏油造成油面降低D、变压器高压侧系统的接地故障 9、【单选题】变电站中将沟通一次侧大电流转换成二次电流,供应测量、爱惜等二次设备使用的电气设备是()(C)A、变压器B、电压互感器C、电流互感器 10、【单选题】接地距离爱惜反应故障为()(A)A、接地故障B、相间故障C、一相断线D、两相断线 11、【单选题】特种作业人员操作资格证书有效期满需要延期的,持证人员应当于期满()个月前向原市县考核受理机关提出申请,市县建设(筑)主管部 门初审后,于期满1个月前集中向省建筑主管部门申请办理延期复核相关手续(C)A 、1B 、2C 、3D、 412、【单选题】基坑边坡坍塌前的危险征兆是(A)A、边坡上方地面开裂B、未按规定放坡C、边坡不整齐D、边坡表面未做防水处理 13、【单选题】施工现场移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为()(C)A 、0.3mB 、0.6mC 、0.9mD 、1.8m 14、【单选题】断路器把握方式中,依据把握断路器数量的不同可分为()和一对N把握(A)A、一对一把握B、一对二把握C、一对三把握D、一对四把握 15、【单选题】依据《平安生产许可证条例》,广西柳州市柳城县属某建筑施工企业应向()申请领取平安生产许可证(C)A、柳城县建设行政主管部门B、 柳州市建设行政主管部门C、广西区住房和城乡建设厅D、住房和城乡建设部

继电保护复习题与题解(4~5章)

第四章专门技能 一、选择题 下列每题都有4个答案,其中只有1个正角答案,请将正确答案填在括号内。 1、对于单侧电源双绕组变压器,采用带制动线圈的差动继电器构成差动保护,( B )应接入制动 线圈。 A.电源侧 B.负荷侧 C.电源侧或负荷则 D.可都不用。 2、按照部颁反措要点的要求,防止跳跃继电器的电流线圈应( A )。 A.接在出口触点与断路器控制回路之前 B.与断路器跳闸线圈关联 C.与保护跳闸继电路出口触点并联 D.不用接 3、能反应三相电流和各类型的短路故障电流的接线是( B )。 A.两相不完全星形接线 B.三相星形接线 C.两相电流差接线 D.三相零序接线 4、直流母线电压不能过高或过低,允许波动范围一般是( C )。 A.±2.5% B.±5 C.±10% D.±20% 5、在电压回路中,当电压互感器负荷最大时保护和自动装置的电压隆不得超过其额定电压的( B )。 A.20% B.3% C.4% D.5% 6、在保护和测量仪表中,电流回路的导线载面不应小于( C )。 A.1.0mm2 B.1.5mm2 C.2.5mm2 D.4mm2 7、功率方向继电器的电流和电压按为Ia、Ubc、Ib、Uca、Ic、Uab时,称为(C)。 A.0°接线 B.30°接线 C.90°接线 D.270°接线 8、在完全星形和不完全星线接线中,接线系数K都等于( B )。 A.3 B.1 C.2 D. 3/3 9、微机继电保护装置的定检周期为:按安装的保护装置( A )年内进行1次全部检验,以后每 ()年进行1次全部检验,每1-2年进行1次部分检验。 A.1、6 B.2、3 C.1、3 D.2、6 10、出口中间继电器的最低动作电压,要求不低于额定电压的50%,是为了( A )。 A.防止中间继电器线圈正电源端子出现接地时与直流电源绝缘临视回路构成通路而引起误动作; B.防止中间继电器线圈正电源端子与直流系统正电源同时接地时误动作; C.防止中间继电器线圈负电源端子接地与直流电源绝缘监控回路构成通路而误动作; D.防止中间继电器线圈负电源端子与直流系统负电源同时接地时误动作。 11、高频阻波器所起的作用是( C )。 A.限制短路电流 B.阻止工频电流流入电发信机 C.阻止高频电流向变电站母线分流 D.增加通道衰耗 12、分频滤波器对于所需要通过的频带,理想的衰耗等于零,实际就为( B )dB。

《继电保护原理》课后答案

电气 F1201——王小辉 《继电保护原理》复习资料〔课后习题选〕 第一章概述 1-1 什么是故障、异常运行方式和事故? 电力系统运行中,电气元件发生短路、短线是的状态均视为故障状态;电气元件超出正常允许工作范围,但没有发生故障运行,属于异常运行方式,即不正常工作状态;当电力系统发上故障和不正常运行方式时,假设不及时处理或者处理不当,那末将引起系统事故,事故是指系统整体或者局部的工作遭到破坏,并造成对用户少供电或者电能质量不符合用电标准,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏等严重后果。故障和异常运行方式不可以防止,而事故那末可以防止发生。 1-2 常见故障有哪些类型?故障后果表现在哪些方面? 常见鼓掌是各种类型短路,包括相间短路和接地短路。此外,还有输电路线断线,旋转机电、变压器同一相绕组匝间短路等,以及由以上几种故障组合成复杂的故障。 故障后果会是故障设备损坏或者烧毁;短路电流通过非故障设备产生热效应和力效应,使非故障元件损坏或者算短使用寿命;造成系统中局部地区电压值大幅度下降,破坏电能用户正常工作,影响产品质量,破坏电力系统中各发电厂之间并联运行稳定性,使系统发生震荡,从而使事故扩大,甚至是整个电力系统瓦解。 1-3 什么是住保护、后备保护和辅助保护?远后备保护和近后备保护有什么区别? 普通把反响被保护元件严重故障、快速动作于跳闸的保护装置称谓主保护。在主保护系统失效时起备用作用的保护装置成为后备保护。当本元件主保护拒动,由本元件另一套保护装置作为后备保护,这种后备保护是在同一安装处实现的,称为近后备保护。

远后备保护对相邻元件保护各种原因的拒动均能起到后备保护作用。辅助保护是为了补充主保护和后备保护的缺乏而增设的简单保护。 1-4 继电保护装置的人物及其根本要求是什么?

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 1.过电流继电器的返回系数〔B 〕 A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求〔 B 〕 A.大于2 B.大于 C.大于1.2 D.大于 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是〔A〕 A.有时机只切除一条线路 B.有时机只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的〔 D 〕 A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是〔 D 〕 A.90°接线 B.3 0、3 、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作"死区〞的阻抗继电器是〔 B 〕 A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反响接地短路的阻抗继电器接线方式是〔D〕A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的〔 A 〕 A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的〔 A 〕 A.选择性 B.可靠性 C.灵敏性 D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的

《电力系统继电保护》模拟试题1-4及答案

《电力系统继电保护》模拟试题(一) 一、填空题 1、方向电流保护主要用于和线路上。 2、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线,其目的是防止_____ _____造成保护拒动。 3、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的是___________________ ____________。 4、应式功率方向继电器的最大灵敏角φs=-α,α为继电器的_________。 5、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用__________接线。 6、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将_____________________接入。 7、方向过电流保护动作的正方向是短路功率从流 向。 8、对带方向性的继电器,应检查当通入可时的性能,对零序方向元件,还应同时通入可能的以检验其性能。 9、检验功率方向继电器电流及电压的潜动,不允许出现的潜动,但允许存在不大的方向的潜动。 二、选择题 1、过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个()而组成的装置。 (A)负荷电压元件(B)复合电流继电器(C)方向元件(D)复合电压元件 2、功率方向继电器的电流和电压为Ia、Ubc,Ib、Uca,Ic、Uab时,称为()。 (A)90度接线(B)60度接线(C)30度接线(D)0度接线 3、所谓功率方向继电器的潜动,是指()的现象。 (A)只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作(B)只给继电器加入电流或电压时,继电器动作 (C)加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作(D)与电流、电压无关 4、功率方向继电器的转矩M=KVkIkcos(φk+α),所以继电器的动作方向带有方向性,它的动作范围()。 (A)-(900+α)>φk>(900-α)(B)φk=(900-α) (C)-(900+α)<φk<(900-α)(D)φk=(900+α) 5、在电网中装设带有方向元件的过流保护是为了保证动作的()。 (A)选择性(B)可靠性(C)灵敏性(D)快速性 6、按900接线的相间功率方向继电器,当线路发生正向故障时,若φk为300,为使继电器动作最灵敏,其内角α值应是()。 (A)300 (B)-300 (C)700 (D)600 7、相间方向过流保护的按相起动接线方式是将()。 (A)各相的电流元件触点并联后,再串入各功率方向继电器触点 (B)同名相的电流和功率方向继电器的触点串联后再并联 (C)非同名相电流元件和方向元件触点串联后再并联 (D)各相功率方向继电器的触点和各相的电流元件触点分别并联后再串联 三、问答题 1、对功率方向继电器的基本要求是什么? 2、功率方向继电器能单独作为相间短路保护吗?为什么?为什么采用90°接线? 3、相间方向电流保护中,功率方向继电器一般使用的内角为多少度?采用900接线方式有什么优点? 4、方向过流保护为什么必须采用按相起动方式? 5、功率方向继电器的潜动有什么危害?感应型功率方向继电器的潜动如何消除? 《电力系统继电保护》模拟试题(一)答案 一、填空题 1、双电源辐射形电网单电源环网 2、保护安装出口处两相短路 3、消除保护安装出口处三相短路速动保 护的拒动 4、内角 5、按相起动 6、输入电流或电压的其中之一反极性 7、母线线路 8、最大反方向 短路电流最大零序电压 9、非动作 二、选择题 1、C 2、A 3、B 4、C 5、A 6、B 7、 B 三、问答题 1、答:(1)能正确判断故障方向;(2)动作灵敏;(3)动作迅速。 2、答:(1)不能单独作为保护,因为在正常输送正向功率时,方向元件会起动;(2)采用90°接线,为了消除保 护出口两相短路动作死区。 3、答:相间功率方向继电器一般使用的内角为450。采用900接线具有以下优点:(1)在被保护线路发生各种 相间短路故障时,继电器均能正确动作。(2)在短路阻抗角φk可能变化的范围内,继电器都能工作在最大灵 敏角附近,灵敏度比较高。(3)在保护安装处附近发生两相短路时,由于引入了非故障相电压,没有电压死区。 4、答:方向过流保护采取“按相起动”的接线方式,是为了躲开反方向发生两相短路时造成装置误动。例如当 反方向发生BC相短路时,在线路A相方向继电器因负荷电流为正方向将动作,此时如果不按相起动,当C相电 流元件动作时,将引起装置误动;采用了按相起动接线,尽管A相方向继电器动作,但A相的电流元件不动, 而C相电流元件动作但C相方向继电器不动作,所以装置不会误动作。 5、答:功率方向继电器可能有反向和正向潜动,反向潜动会增大动作功率,正向潜动则可能使保护误动作,消 除感应型功率方向继电器潜动方法如下:(1)转动铁芯柱的位置。(2)移动电压线圈的相对位置。(3)将电压线圈 与补偿线圈正极性或反极性串联。(4)稍微移动不带线圈的磁极位置。 《电力系统继电保护》模拟试题(二) 一、填空题 1、中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的______,使接地故障电流减少。 2、中性点装设消弧线圈对电容电流的补偿有三种不同的方式,即_________、_________和_________。 3、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压____、零序电压______,____零序电压 为零。 4、中性点接地系统,零序电流流通范围取决于______________________。 5、从继电保护的要求出发,在选取接地的变压器中性点数目和位置时,应保证零序分量电流的分布尽可能不随 ______ ________而变化。 6、零序功率方向继电器灵敏角为70°时,为使保护能正确动作,应将接入继电器的零序___________接入。 7、当系统的正、负序阻抗相等时,若接地短路的正序总阻抗大于零序总阻抗,则单相接地短路的零序电流____ ____两相接地短路的零序电流。 8、当系统的正、负序阻抗相等时,若正序阻抗大于零序阻抗,则整定计算求动作值时,应取________接地短路, 而灵敏度校验时,应取_________接地短路。 9、中性点不接地系统,构成接地保护常见方式有:______________、__________和_____________。 10、我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是____________、_______________和_________________。 二、选择题 1、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是()。

复试继电保护复习题

第一章概述 一、名词解释 1、继电器:继电器是当达到整定值时,将突然改变输出状态的一种自动器件。 2、继电保护装置:是由一个或若干个继电器连接而成,以实现某个(些)继电保护功能的装置。 3、选择性:是指首先由故障设备的保护切除故障,系统中非故障部分仍继续运行,以尽量缩小停电范围。当其保护或断路器拒动时,才由相邻设备的保护或断路器失灵保护切除故障。 4、速动性:是指保护装置应能尽快切除短路故障。 5、灵敏性:是指在设备的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置具有的反应能力。 6、可靠性:是指保护装置该动作时应动作,不该动作时别动作。 二、填空题 1、故障发生后对电力系统将造成的后果有:(烧坏故障设备)、(影响用户正常工作和产品质量)、(破坏电力系统稳定运行)。 2、电气设备运行超过额定电流时将引起:(过热)、(加速绝缘老化)、(降低寿命)、(引起短路)等。 3、继电保护的基本任务是(当电力系统故障时,能自动、快速、有选择地切除故障设备,使非故障设备免受损坏,保证系统其余部分继续运行);(当发生异常情况时,能自动、快速、有选择地发出信号,由运行人员进行处理或切除继续运行会引起故障的设备)。 4、继电器是(当输入量达到整定值时将改变输出状态)的一种自动器件。继电保护装置由(一个或若干个继电器相连接)组成,一般分(测量)、(逻辑)、(执行)部分。 5、缩短故障切除时间就必须(缩短保护动作时间)和(减小断路器的跳闸时间)。 三、问答题 1、电力系统常见的故障、异常工作情况和事故是指什么?它们之间有何不同?又有何联系?答:最常见的故障指各种类型的短路,包括单相接地、两相短路、两相接地短路、三相短路和发电机、变压器绕组的匝间短路等。此外,还有输电线路,以及短路与断线组合的复故障等。 不正常情况指电气设备或线路正常工作遭到破坏,如过负荷、过电压、电力系统振荡、频率降低等,但未形成故障。 事故指人员伤亡、设备损坏、电能质量下降超过允许值和停电等。 故障可直接损坏电气设备,用户工作和产品质量受到影响,甚至破坏电力系统稳定运行,后果十分严重。异常工作情况对设备或用户以及电力系统的影响是缓慢的。事故不仅涵盖故障的后果还包括人员伤亡。 异常工作情况是造成严重故障的诱因之一。故障和异常情况若不及时处理将引发事故。2、继电保护的基本原理有哪几种? 答:基本原理有利用故障前、后电气量的显著变化如I、U;同时反应电压与电流之间数值变化如Z=U/I或相位变化如Φ=ArgU/I;被保护设备两端电流相位(或功率方向)或大小的变化;故障时才出现的某些对称分量电流、电压或功率;非电气量变化如温度、气体等以及电气量波形和时域、频域分析上的特点等。 3、继电保护的可靠性与哪些因素有关? 答:可靠性与保护装置的制造、安装质量,设计,抗干扰和防不正确动作的措施以及调试、运行维护水平等因素有关。 4、什么叫灵敏系数?灵敏系数高说明什么? 答:灵敏系数是在常见不利运行方式、不利故障类型以及合理选取短路点的情况下,故障参数计算值与保护动作参数之间的比值。

电力系统 继电保护最全复习题

1.继电保护复习资料 2.电力系统对继电保护的要求答:一、选择性选择性是指保护装置动作时仅将故障元 件从电力系统中切除使停电范围尽量缩小以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。主保护能有选择性地快速切除全线故障的保护。后备保护当故障线路的主保护或断路器拒动时用以切除故障的保护。近后备保护作为本线路主保护的后备保护。远后备保护作为下一条相邻线路主保护或开关拒跳后备保护。二、速动性速动性是指尽可能快地切除故障短路时快速切除故障可以缩小故障范围减轻短路引起的破坏程度减小对用户工作的影响提高电力系统的稳定性。三、灵敏性灵敏性是指对保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。保护装置的灵敏性通常用灵敏系数来衡量灵敏系数越大则保护的灵敏度就越高反之就越低。四、可靠性可靠性是指在规定的保护范围内发生了属于它应该动作的故障时它不应该拒绝动作而在其他不属于它应该动作的情况下则不应该误动作。以上四个基本要求之间有的相辅相成有的相互制约需要针对不同的使用条件分别地进行协调。此四个基本要求是分析研究继电保护的基础也是贯穿全课程的一个基本线索。根据保护元件在电力系统中的地位和作用来确定具体的保护方式以满足其相应的要求 3. 2.功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它 动作最灵敏?答:功率方向判别元件实质是判别加入继电器的电压和电流之间的相位Φ,并且根据一定关系[cos(Φ+a)是否大于0]判别出短路功率的方向。为了进行相位比较,需要加入继电器的电压、电流信号有一定的幅值(在数字式保护中进行相量计算、在模拟式保护中形成方波),且有最小的动作电压和电流要求。当短路点越靠近母线时电压越小,在电压小于最小动作电压时,就出现了电压死区。在保护正方向发生最常见故障时,功率方向判别元件应该动作最灵敏. 4. 3.简述下列电流保护的基本原理,并评述其优缺点: (l)相间短路的三段式电流保护; (2) 零序电流保护; (3)中性点非直接接地系统中的电流电压保护。答:(1)相间保护的三段式保护:利用短路故障时电流显著增大的故障特征形成判据构成保护。其中速断保护按照躲开本线路末端最大短路电流整定,保护本线路的部分;限时速度按保护按躲开下级速度按保护末端短路整定,保护本线路全长;速断和限时速断的联合工作,保护本线路短路被快速、灵敏切除。过电流保护躲开最大负荷电流作为本线路和相邻线路短路时的后备保护。主要优点是简单可靠,并且在一般情况下也能满足快速切出故障的要求,因此在电网中特别是在35KV及以下电压等级的网络中获得了广泛的应用。

电力系统继电保护原理习题

电力系统继电保护原理习题 第一章绪论 1、什么是主保护、后备保护?什么是近后备保护、远后备保护?在什么情况下 依靠近后备保护切除故障?在什么情况下依靠远后备保护切除故障? 答:主保护是一次保护,当发生故障时瞬时动作; 后备保护是在主保护不动作时再动作,一般有延时来判断主保护动作与否,它包括近后备和远后备。 远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。 近后备保护是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备的保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护 2 、说明对电力系统继电保护有那些基本要求。 答:可靠性(安全性和信赖幸),速动性,灵敏性和选择性。 3、简要说明继电保护装置的一般构成以及各部分的作用。 4、针对下图系统,分别在D1、D2、D3点故障时说明按选择性的要求哪些保护应动作跳闸。

第二章 电网的电流保护 1、分析电流保护中各段如何保证选择性?各段的保护范围如何,与哪些因素有关? 2、什么是继电器的返回系数,增量动作继电器、欠量动作继电器的返回系数有什么区别? 3、在图示网络中,试分析断路器1DL 、4DL 和9DL 保护的最大和最小运行方式。 4、在图所示网络中,线路AB 电源端装有三段式电流保护,线路BC 装有二段式电流保护,均采用不完全星形接线方式,系数参数如图所示,线路AB 和BC 的最大负荷电流分别为2.3A 和2A ,线路BC 的过电流保护动作时限为3S ,负荷自起动系数为1。试计算:(1)、线路AB 和BC 各段电流继电器的动作电流set I 和时间继电器的动作时限set t 。(2)、求出无时限电流速断的保护范围和校验Ⅱ、Ⅲ段的灵敏度。 ( 1.1, 2.1===III rel II rel I rel K K K ) 5、如图所示,对保护1进行三段式相间电流保护的整定计算。3.11 =rel K ,1.12=rel K ,2.13 =rel K ,85.0=re K ,5.1=ss K ,线路阻抗为0.4Ω/km ,阻抗角为 700,AB 线最大负荷电流为170A 。电源阻抗Ω=2min sA X ,Ω=3max sA X ,

电力系统继电保护测试考核复习题解第四章

第四章线路保护 一.判断题 4.1.1 相-地制通道,即在输电线同一相作为高频通道。(对) 4.1.2 高频保护采用相-地制高频通因为相-地制通道损耗小(错) 4.1.3 允许式高频保护必须使用双频制,而不能使用单频制。(对) 4.1.4 高频保护通道输电线衰耗与它的电压等级、线路长度及使用频率有关,使用频率越高,线路每单位长度衰耗越小。(错) 4.1.5 输电线传输高频信号时,传输频率越高则衰耗越大。(对) 4.1.6 输电线路的特性阻抗大小与线路的长度有关。(错) 4.1.7 耦合电容器对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发信机。(对)4.1.8 结合滤波器和耦合电容器组成的带通滤波器对50HZ工频应呈现极大的衰耗,以阻止工频串入高频装置。(对) 4.1.9 在高频保护的通道加工设备中的结合滤波器主要是起到阻抗匹配的作用,防止反射,以减少衰耗。(对) 4.1.10 高频保护用的高频同轴电缆外皮应在两端分别接地,并紧靠高频同轴电缆敷设截面不小于100MM2两端接地的铜导线。(对) 4.1.11 高频通道反措中,采用高频变量器直接耦合的高频通道,要求在高频电缆芯回路中串接一个电容的目的是为了高频通道的参数匹配。(错) 4.1.12 在结合滤波器与高频电缆之间串入电容,主要是为了防止工频地电流的穿越使变量器饱和、发信中断从而在区外故障时正方向侧纵联保护的误动。(对) 4.1.13 高频收发信机的内阻是指从收发信机的通道入口处加高频信号,在通道入口处所测得的输入阻抗。(错) 4.1.14 本侧收发信机的发信功率为20W,如对侧收信功率为5W,则通道衰耗为6dB。(对)4.1.15 在电路中某测试点的电压UX和标准比较电压U0=0.775V之比取常用对数的20倍,称为该点的电压绝对电平。(对) 4.1.16 利用电力线载波通道的纵联保护为保证有足够的通道裕度,只要发信端的功放元件允许,接收端的接收电平越高越好。(错) 4.1.17 部分检验测定高频通道传输衰耗时,可以简单地以测量接收电平的方法代替,当接收电平与最近一次通道传输衰耗试验中所测得的接收电平相比较,其差不大于2.5DB时,则不必进行细致的检验。(对) 4.1.18 因为阻波器有分流衰耗,因此当线路一侧拉开隔离开关和断路器并启动发信时,对侧的收信电平一定会比拉开隔离开关和断路器前高(通道正常,发信机发信功率恒定)。(错)4.1.19 高频保护的通道设备本身每3~5年应进行一次全部检验。(对) 4.1.20 若线路保护装置和收发信机均有远方起动回路时,应将两套远方起动回路均投入运行。(错) 4.1.21 运行中的高频保护,两侧交换高频信号试验时,保护装置需要断开跳闸连接片。(错)4.1.22 用电力线载波通道的允许式纵联保护比用同一通道的闭锁式纵联保护安全性更好。(对) 4.1.23 对于纵联保护,在被保护范围末端发生金属性故障时,应有足够的灵敏度。(对) 4.1.24 为了保证在电流互感器与断路器之间发生故障时,本侧断路器跳开后对侧高频保护能快速动作,应采取的措施为跳闸位置继电器停信。(错) 4.1.25 高频保护中母差跳闸停信,主要防止母线故障发生在电流互感器和断路器之间,需要

南理工紫金电力系统继电保护复习题

第一章绪论 1。电力系统继电保护一般应满足速动性、灵敏性、选择性、可靠性四个基本要求。 2.继电保护的灵敏性是指其对保护范围内发生故障或不正常工作状态的反应能力。 3.继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把故障元件从系统中切除,使系统非故障部分继续运行。 4.继电保护的可靠性是指保护在应动作时不拒动,不应动作时不误动。 5.电力系统相间短路的形式有三相短路和两相短路。 6。电力系统发生短路故障后,总伴随有电流的增大、电压的降低、线路始端测量阻抗的减小和电压与电流之间相位角的变化。 7.电力系统发生故障时,继电保护装置应动作于断路器跳闸,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应根据运行条件,发出告警信号,减负荷或跳闸。8。电力系统最危险的故障是______。C (A)单相接地; (B)两相短路; (C)三相短路. 9.继电保护的基本任务? 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常;(2)反应电力设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 10。对继电保护的基本要求? 答:(1)选择性:仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,保证系统中非故障部分的正常工作。 (2)速动性:保护装置能迅速动作切除故障. (3)灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 (4)可靠性:指对于该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时它不拒动,而在任何其它该保护不应动作的情况下,则不应误动. 第二章电流保护 1.在三段式电流保护中,电流I段又称为电流速断保护,电流II段又称为限时电流速断保护,电流III段又称为定时限过电流保护。 2。中性点经消弧线圈接地根据补偿程度可分为完全补偿、欠补偿和过补偿三种方式,实际应用中都采用过补偿方式,其中称为过补偿度,一般取P=5%~10%. 3。线路装设过电流保护一般是为了作本线路的近后备保护及作相邻下一线路的远后备保护. 4。中性点直接接地电网发生单相接地短路时,零序电压最高值应在接地故障点处,最低值在变压器接地中性点处。

电力系统继电保护原理考试题型及复习含答案...

2008级《电力系统继电保护原理》考试题型及复习题 第一部分:考试题型分布 (1)单选题(10分):1分×10题 (2)多选题(10分):2分×5题 (3)简答题(25分):5分×5题 (4)分析题(20分):3题 (5)计算题(35分):3题。 第二部分:各章复习题 第一章 1.继电保护装置的基本任务是什么? 答:1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; 2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于信号、减负荷或跳闸。 2.试述对继电保护的四个基本要求的内容。 答:1)选择性:是指电力系统中有故障时,应由距离故障点最近的保护装置动作,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行; 2)速动性:在发生故障时,保护装置能迅速动作切除故障; 3)灵敏性:是指对于其保护范围内发生任何故障或不正常运行状态的反应能力。 4)可靠性:是指在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在任何其他该保护装置不应该动作的情况下,则不应该误动作。 3.如下图,线路AB、BC配置了三段式保护,试说明: (1)线路AB的主保护的保护范围,近后备、远后备保护的最小保护范围; 答:近后备最小保护范围为AB,远后备最小保护范围为AC (2)如果母线B故障(k点)由线路保护切除,是由哪个保护动作切除的,是瞬时切除还是带时限切除; 答:是由保护2动作切除的,是带时限切除的。 (3)基于上图,设定一个故障点及保护动作案例,说明保护非选择性切除故障的情况.

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数() A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求() A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是() A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的() A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是()A.90°接线B.30、30 C.-3、-3D.-30、30 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是() A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是()A.0°接线B.90°接线 C.30、30D.A、A+30零序补偿电流的接线方式

8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的() A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的() A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的() A.选择性B.速动性 C.灵敏性D.可靠性 11.距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器() A.灵敏度高B.灵敏度低 C.灵敏度一样D.保护范围小 12.高频阻波器的作用是() A.限制短路电流B.防止工频电流窜越 C.防止高频电流窜越D.补偿接地电流 13.对于Y,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变压器Y侧电流互感器变比() A.等于变压器变比n T B.增大倍 C.减少倍D.增大3倍 14.发电机横差保护的作用是() A.保护定子绕组匝间短路B.保护定子绕组相间短路 C.保护定子绕组接地短路D.保护转子绕组一点接地故障 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是() A.低电压起动的过电流保护B.复合电压起动的过电流保护 C.负序电流保护D.阻抗保护 二、填空题(本大题共23小题,每小题1分,共23分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 16.反应故障时电流增大而动作的保护称为________过电流保护____________。

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多 选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数(B ) A .等于0 B .小于1 C .等于1 D .大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B ) A .大于2 B .大于1.3~1.5 C .大于1.2? D .大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A ) A .有机会只切除一条线路 B .有机会只切除一条线路 C .100%切除两条故障线路 D .不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D ) A .方向性? B .可靠性 C .灵敏性 D .选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D ) A .90°接线 B .3 0、30 C.-3、-3 D .-30、30 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(D ) A .全阻抗继电器 B .方向阻抗继电器 C .偏移特性阻抗继电器 ? D .上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D ) A .0°接线 B .90°接线 C .30、30 D .A 、A +30零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A ) A .测量阻抗增大,保护范围减小 B .测量阻抗增大,保护范围增大 C .测量阻抗减小,保护范围减小 D .测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A ) A .选择性 B .可靠性 C .灵敏性 D .速动性

电力系统继电保护试题以及参考答案

电力系统继电保护试题以及参考答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(D) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D)A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A)

A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性 B.可靠性 C.灵敏性 D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C) A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 11.距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器(A) A.灵敏度高 B.灵敏度低 C.灵敏度一样 D.保护范围小 12.高频阻波器的作用是(C) A.限制短路电流 B.防止工频电流窜越 C.防止高频电流窜越 D.补偿接地电流 13.对于Y,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变压器Y侧电流互感器变比(B) B.增大倍 A.等于变压器变比n T C.减少倍 D.增大3倍 14.发电机横差保护的作用是(A) A.保护定子绕组匝间短路 B.保护定子绕组相间短路 C.保护定子绕组接地短路 D.保护转子绕组一点接地故障 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是(C) A.低电压起动的过电流保护 B.复合电压起动的过电流保护 C.负序电流保护 D.阻抗保护 二、填空题(本大题共23小题,每小题1分,共23分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 16.反应故障时电流增大而动作的保护称为______过电流保护______________。17.对本元件的主保护起后备作用的保护称为_____近后备保护_______________。18.所谓灵敏性是指对_____保护范围内_______________发生故障的反应能力。19.动作电流是指能使继电器动作的______最小电流______________。

相关文档