文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 矿井单回路供电安全措施

矿井单回路供电安全措施

矿井单回路供电安全措施
矿井单回路供电安全措施

矿井单回路供电安全措施

审批:

机电矿长:

总工程师:

通风矿长

安全矿长:

机运科长:

编制:机运科

2017年9月25日矿井单回路供电安全措施

一、概述:因工作需要我矿35KV变电站9月25日7时至9月25日20时计划实行单回路供电,一旦电网出现故障,有可能发生矿井停电,为确保矿井无计划停电停风期间人员安全和防治其他灾害事故发生,特制定本措施。

二、时间:2017年9月25日7:00~20:00

三、安全技术措施:

(一)工作要求

1、各单位必须加强值班和跟班工作,机运科和通风科每班要有专业领导在矿值班。

2、调度室在矿井停电后要立即通知矿井应急救援领导小组人员到矿调度室进行指挥,并按应急救援预案向集团公司调度室和有关领导与人员汇报。

3、矿值班人员必须每班将当班入井人数、每个人员工作地点统计记录清楚,严格执行集体升入井制度。升井人员必须及时交灯和到值班室报到登记。发生停电时

各单位及时向调度室汇报人员升、入井情况。

4、通风科负责检查各地区避灾路线标识牌,确保齐全和标示正确。

5、通风科每班瓦斯员、跟班和入井管理人员要严密注视和检查矿井通风情况,一旦发现停电、风量异常等情况,要尽快判断是否矿井停风,并及时通知各地点人员,协助各工作地点跟班人员和班队长将人员尽快撤出。

6、单回路供电前,各泵房水仓水位开至最低。在矿井单回路供电期间,中央水泵房、采区水泵房暂不执行避峰填谷规定,时刻保持水仓水位最低,防止因停电造成水仓水位过高。所有泵房和变电所值班人员每班必须携带便携式瓦斯检测仪。

7、机运科负责及时统计各单位入井、升井人员情况,确保统计准确。发生停电时要及时根据要求向调度室汇报有关情况。

8、调度室负责通讯工作人员要提前检查,保证井上下电话系统在停电后能够正常通话使用。

9、各单位每班布置任务必须向全部人员贯彻该措施,不得有遗漏。

10、机运科加强排水、提升、通风设备维护,保证运转及备用设备台台完好,随时起动。

11、单回路供电期间,要做到不空开设备,尽力减少用电负荷,如错峰限电停电时(根据具体情况确定,先低瓦斯地区,后高瓦斯地区,先涌水量较小工作面,后涌水量较大工作面)保证矿井保安负荷,如恢复供电,应首先恢复保安负荷,保安负荷为:主扇风机;井下主要排水泵;局部通风机;

12、各变电所在需要合联络时,必须同值班室联系,得到许可后方可合联络,严禁私自联络送电。

13、如发生双回路停电,因电网系统复杂,从断电到恢复供电需一定的时间,故有关人员必须高度重视,在此期间机电队及电工班组必须安排专人值班,挑选技术

骨干随时待命。

人员撤离

1、因停电后地面无法与井下电话系统联系通话,发生停电事故后,井下人员要以队为单位由跟班人员和班队长、通风人员组织撤离。

2、凡局部通风机供风地点一旦发生停电停风,其他工作地点发生停电并感到风量异常时,应在跟班人员、班队长和通风人员的带领下撤离到就近入风大巷内。如20分钟内不能恢复正常供电通风,则由跟班人员、班队长将本地区人员集合后带领组织沿进风大巷向井上撤出。

3、发生停电时,所有泵房、变电所值班人员不得升井撤离,可以撤到附近进风大巷内待命。

4、撤出路线:2105掘进工作面地区人员由材料下山进风大巷沿材料上山经副井撤出。撤出人员集体全部到班前会议室集合,清点人数后带班人员向调度室电话汇报人员情况。2106综采工作面人员全部由2106运顺巷沿材料上山经副井撤出,撤出后全部集体到单位集合点名,清点人数并汇报调度室与相关领导。

5、停电后,所有人员在井下和撤离升井后都必须由带班人员组织集体行动,不得随意行动,一切听从带班人员指挥。

恢复送电

1、恢复供电后,机运科先启动矿井主要通风机运转。

2、恢复送电主通风机运转10分钟后,机运科和各主变电所值班人员联系,在使用便携式瓦斯监测仪监测瓦斯不超限情况下,向中央变电所送电。在泵房瓦斯不超限情况下,根据水位情况通知需要排水泵房进行排水。

3、经通风人员检查,可以向通风正常、无瓦斯积聚或无超限采区变电所供电。

4、经通风人员全面检查,对通风正常、无瓦斯积聚或无超限区域,在机电人员

对电器设备进行检查和开关开盖换气后进行供电。

5、对局部通风机供风地点,不得送动力电源,在检查通风机及开关10米范围通风正常且无瓦斯超限和积聚情况下,可以先送通风机电源,按措施进行排放瓦斯。区域性多地点排放瓦斯必须按照先外后里的顺序进行。排放后经全面检查无安全隐患,并将受影响开关换气后,方可恢复动力供电。

特殊措施

1、如长时间不能恢复供电,要根据矿井应急救援预案实施防治水、瓦斯等灾害专项措施。

2、因停电有造成灾害趋势时,要通知救护队参加救援处理。

3、发生大面积停电后,立即迅速向值班室和矿调度室汇报。由矿调度及应急救援指挥部根据停电影响,启动相应的应急预案。

机运科

2017年9月24日高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气

供电安全技术措施

供电安全技术措施 1

矿井供电安全技术措施 一、对供电电源的几项安全措施 1、为了保证对煤矿供电的安全性和可靠性,矿井应有两回电源线路,两回电源线路可来自不同变电所或同一变电所的不同母线上,即在一个电源发生故障的情况下,另一回路仍能担负矿井全部负荷。 2、矿井的两回电源线路上都不得分接任何负荷。 3、矿井主通风、提升及排水设备供电,必须设置备用电源,备用电源容量达到保安负荷的运行要求。 4、经由地面引入井下的供电线路必须在入井处装设避雷器,其接地电阻不得大于5Ω。地面直接入井的轨道,排水管路,必须在井口附近进行不少于两处的可靠接地,接地极的电阻不得大于5Ω。两接地极的距离应大于20米,通讯线路必须在入井处装设熔断器和避雷器,接地极的电阻不得大于1Ω。 5、为保证供电的安全性和可靠性,避雷装置及保护装置必须每两年进行一次检验。 6、在满足供电可靠与安全的前提下,还应保证供电的质量,并力求系统简单、操作方便,使建设投资和运行维护费用低。 二、电气设备安全措施 1、防爆电气设备入井前应检查其”产品合格证,煤矿矿用产品安全标志”及安全性能,检查合格并签发合格证后,方可入井。 2

2、矿井必须备有井上、下供电系统图、井下电气设备布置示意图和通讯系统图,并随情况变化定期填绘。 3、井下供电系统必须采取漏电保护、过流保护和接地保护。 4、接地网上任一保护接地接地点的接地电阻值不得超过2Ω,每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω,而且每季度进行一次测定。 5、井下防爆电气设备的防爆性能检查,必须每月检查一次,配电系统继电保护装置检查整定,每半年进行一次,主要设备绝缘电阻每半年至少进行一次检查。 6、井下不得带电检修、搬迁电气设备,电缆和电线。检修或搬迁前必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时。再用与电源电压相适应的验电笔检验,检验无电后,方可进行导体对地放电。 7、电气设备的检查、维护和调整,必须由电气维修工进行,并执行”一人工作、一人监护”的规定。 8、高压停、送电的操作,可根据书面申请或其它可靠的联系方式,待批准后由专职电工执行,并严格执行谁停谁送的制度,严禁有约时送电现象。断开的隔离开关的操作机构必须锁住,并在操作手把上悬挂”有人工作、禁止合闸”的标志牌,停电处必须设专人监护。 3

矿井单回路供电安全技术措施示范文本

矿井单回路供电安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿井单回路供电安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 因处理引自冷泉变电站与柴厂煤矿冷30#高压线路中 30号线杆高压线与瓷瓶脱落的隐患,致使矿井供电所于单 回路供电状态。为了保证矿井单回路供电运行期间的供电 安全,特制定以下安全技术措施: 一、单回路供电时间:20xx年6月9日8:00至 14:00 二、施工负责人:多国红 三、主要参加施工人员:王金生、程会平等人 四、倒换电源操作顺序: 1、7:50地面变电所值班人员将一回路冷30#导致二回 路柴10#线路,首先停一回路4号、3号盘负荷电源,再 停2号盘总进线电源(先停断路器;把手柄分断闭锁;分

下、上隔离;合上地刀;手柄转到检修位置)2号盘并悬挂“有人工作、严禁送电”的停电牌。 2、值班人员摘除8号盘的停电牌,合联络开关柜,合4号盘及3号盘(把手柄旋至“分断闭锁”位置、分上(下)接地刀、合上隔离、合下隔离、手柄旋至“工作”位置、合断路器),送电完毕, 3、送电顺序与上述相反。地面变电所由二回路柴10#线路供电。 五、安全技术措施: 1、变电所值班人员停电操作前要与矿调度室联系,经矿调度允许后方可开始停电。机电队、调度室要合理安排和调整地面大功率设备的运行时间。 2、单回路运行期间要安排专职维修工加强变电所高低压开关柜、变压器供电电缆巡视和维护,及时记录高低压变电所设备运行技术参数,发现问题立即采取措施防止发

单回路供电期间安全措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 单回路供电期间安全措施(通用 版)

单回路供电期间安全措施(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 因我矿35KV高压输出变电系统需维护检修,届时我矿将转为单回路供电。单回路供电时间为2014年5月29日8时30分-2014年5月29日时分,期间矿井停止采掘生产活动,只保留通风、排水、副井运输、压风系统等保安负荷。为确保矿井无计划停风停电期间人员安全和防治其它事故发生,特制订此措施。 一、工作要求: 单回路供电前机电科或变电站值班人员必须将停电范围和停电时间提前通知矿生产调度和通风调度,接到可以停电通知后由当班变电所值班人员按照停电操作顺序停电。 机电战线加强供电线路及变(配)电所供电设备的检查及维护保养,发现问题及时处理,确保矿井供电系统安全运行。 单回路供电期间,要求矿井值班领导必须在矿调度室值班,做好单回路供电期间矿井各系统之间协调工作,不得脱离工作岗位。 单回路供电期间,机电科安排一名机电科长或副科长在矿井调度

矿井供电系统

矿井供电系统、井下供电安全及矿井供电电网保护 重点: 1、掌握矿井供电系统知识 2、掌握采区供电系统知识 3、掌握井下供电安全知识 4、掌握“三专两闭锁”的作用及使用范围 5、掌握矿井电气保护装置的要求 6、熟练掌握漏电的危害,原因和漏电保护原理及漏电保护装置 7、熟练掌握保护接地的作用及保护接地的要求 8、熟练掌握过电流保护知识 难点: 1、变压器中性点运行方式 2、漏电保护和保护接地 一授课内容 (一)矿井供电系统 1、矿井供电的基本要求: (1)供电安全(2)供电可靠(3)供电经济(4)供电技术合理 2、电力负荷的分类: (1)一级负荷(2)二级负荷(3)三级负

3 、煤矿电压等级: (1)高压不超过10000v ,(2)低压不超过1140v,(3)照明、信号、电话和手持式电气设备的供电电压不超过127v ,(4) 远距离控制线路的额定电压不超过36v,(5)采区电气设备使用3300v供电时,必须制定专门的安全措施。 4.10kv电压直接下井供电:随着井下机械化程度的提高,采掘供电电压在一些矿井已不能满足要求,6kv工作面机组容量的加大, 开始采用10kv电压直接下井。 (1)大型矿井: a、可以提高电网输送电能的能力,扩大合理供电范围。 b、在输送能量一定的情况下,输电所需导线的截面也越小。(2)中小矿井: a、减少因设置35kv/6kv变电所而造成的多余容量初装增容费。 b、减少了年运行费用。 C、简化了供电系统,减少了电网事故,提高了运行的可靠性。(3)供电安全措施: a、必须通过指定检验机构的技术鉴定。 b、10kv系统投入前,必须按有关规定进行验收、检查、实验。 c、10kv系统投入运行后,必须按有关规定进行各项实验鉴定工作。 d、必须设置10kv单相接地保护,保护接地,并按有关规定进

矿井供电安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 矿井供电安全技术措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

矿井供电安全技术措施(最新版) 一、对供电电源的几项安全措施 1、为了保证对煤矿供电的安全性和可靠性,矿井应有两回电源线路,两回电源线路可来自不同变电所或同一变电所的不同母线上,即在一个电源发生故障的情况下,另一回路仍能担负矿井全部负荷。 2、矿井的两回电源线路上都不得分接任何负荷。 3、矿井主通风、提升及排水设备供电,必须设置备用电源,备用电源容量达到保安负荷的运行要求。 4、经由地面引入井下的供电线路必须在入井处装设避雷器,其接地电阻不得大于5Ω。地面直接入井的轨道,排水管路,必须在井口附近进行不少于两处的可靠接地,接地极的电阻不得大于5Ω。两接地极的距离应大于20米,通讯线路必须在入井处装设熔断器和避雷器,接地极的电阻不得大于1Ω。

5、为保证供电的安全性和可靠性,避雷装置及保护装置必须每两年进行一次检验。 6、在满足供电可靠与安全的前提下,还应保证供电的质量,并力求系统简单、操作方便,使建设投资和运行维护费用低。 二、电气设备安全措施 1、防爆电气设备入井前应检查其“产品合格证,煤矿矿用产品安全标志”及安全性能,检查合格并签发合格证后,方可入井。 2、矿井必须备有井上、下供电系统图、井下电气设备布置示意图和通讯系统图,并随情况变化定期填绘。 3、井下供电系统必须采取漏电保护、过流保护和接地保护。 4、接地网上任一保护接地接地点的接地电阻值不得超过2Ω,每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω,并且每季度进行一次测定。 5、井下防爆电气设备的防爆性能检查,必须每月检查一次,配电系统继电保护装置检查整定,每半年进行一次,主要设备绝缘电

单回路供电通风安全技术措施

编号:AQ-JS-01360 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 单回路供电通风安全技术措施Safety technical measures of single circuit power supply and ventilation

单回路供电通风安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 接长武县供电分公司通知,庆阳供电公司110kv长庆桥变110kv母线进行检修,计划检修5天(2014年5月7日至5月11日),检修期间110kv亭口变为单电源供电方式,矿区受此影响供电可靠性降低,为确保单电源供电期间矿井供电系统及通风瓦斯系统正常,特制定以下措施: 一、单回路供电期间供电通风管理安全技术措施 1、单回路期间,机电部、各施工项目机电负责人、区队长及机电负责人电话必须保证24小时畅通。 2、各施工项目部、区队做好分管区域供电系统巡回检查工作,确保各区域供电系统正常运行。 3、立井提升绞车、临时泵房排水泵等大功率设备开启前,必须进行详细检查,防止设备异常时开启设备对电网造成冲击,影响整个电网供电。

4、机电队必须对矿井主要通风机(包含备机)进行一次全面检修,各施工单位必须对各自的用电设备及绞车进行一次全面检修,发现问题及时向矿调度汇报。 5、机电队在主扇单机运行期间要加强主扇运行管理工作,主扇司机必须严格按照上岗要求进行操作、遵守现场交接班制度,做好临时主扇房巡回检查工作,每一个小时对主扇运行电流、电压等情况进行记录,若发现问题或停风时,必须立即向矿业公司调度室及相关部门汇报。 6、中煤49处孟村项目部、中煤31处孟村项目部,必须加强井下局部通风机的管理,局部通风机实现“三专两闭锁”、自动切换、自动分风,并设专人看护。每天进行1次风机切换,并挂牌管理。 7、通风队井下瓦斯检查员要定时检查各地点瓦斯及其他有毒有害气体浓度,以及通风设施完好情况;时刻注意所辖区域内风流及风向变化情况,发现异常情况要及时向矿调度汇报,各施工单位必须确 保每个掘进工作面有一部电话,瓦斯员完成检查完瓦斯工作后

矿井供电系统检修安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-1756 (解决方案范本系列) 矿井供电系统检修安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

矿井供电系统检修安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 根据井下各变电所、配电点运行情况,机运工区决定利用月底检修时间,对井下电气设备进行一次全面的检查检修,确保井下供用电安全,为公司的安全生产提供良好的工作条件,为保证井下电气设备检修工作顺利进行,特制定以下安全技术措施,望参加此项工作的人员认真学习并贯彻执行。 一. 施工地点:井下各变电所、配电点 二. 施工时间:201 年月日 三. 施工技术要求: 1. 各设备符合防爆技术要求,无失爆现象 2. 各机构灵活可靠,无卡阻

3. 短路、漏电、开路、绝缘等保护灵敏可靠 4. 电缆吊挂整齐、美观、不交叉、不落地 5. 整定值和实际相符,接地线截面符合标准 四. 施工程序 1. 首先熟悉工作地点的供电系统图,确认电源和电源进线方式 2. 停电后验电放电,切除一切反送电的设备 3. 挂接地线,悬挂“正在检修,不准送电”标志牌 4. 一人操作,一人监护 5. 检修完毕后,清理工具,摘掉标志牌,拆除接地线 6. 试送电,各种保护实验正常 7. 打扫清理现场卫生,清点人员,撤离工作现场

电力生产安全技术措施方案

整体解决方案系列 电力生产安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-96456电力生产安全技术措施 Technical Measures for Electricity Production Safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 第一章绪论 1.电气工作人员应贯彻的基本方针P1安全第一,预防为主 2.电气安全工作是一项综合性的工作。有工程技术的一面;有组织管理的一面 3.电击电流通过人体时所造成的内部伤害,它会破坏人的心脏、呼吸及神经系统的正常工作,甚至危及生命。电标、电纹、电流斑。电击分为直接电击和间接电击。直接电击是指人体直接触及正常运行的带电体所发生的电击。间接电击是指电气设备发生故障后,人体触及意外带电部分所发生的电击。 4.电伤电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害。电伤多见于人体外部,且常会在人体上留下伤痕。

电弧烧伤、电烙印、皮肤金属化。 5.电对人体伤害程度的影响因素:通过人体电流的大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的频率、作用于人体的电压以及人体的状况等多种因素有关。与电流大小和作用时间关系最为密切。 6.伤害程度与人体电阻有关。人体电阻包括人体内部电阻和皮肤电阻。人体内部电阻是固定不变的,约为500~800欧左右。皮肤电阻由角质层决定,角质层越厚,电阻就越大,其值一般约为1000~1500欧。因此人体电阻一般约为1500~2000欧左右。如果皮肤角质层有破损,则人体电阻将大为下降,也就是说,人体电阻不是固定不变的。 7.影响人体电阻的因素很多,除皮肤厚薄外,皮肤潮湿、多汗、有损伤、带有导电性粉尘等都会降低人体电阻。 8.人体允许电流。在摆脱电流范围内,人若被电击后一般能自主地摆脱带电体,从而解除生命危险。通常把摆脱电流看作是人体允许电流。当线路及设备装有防止触电的速断保护装置时,人体允许电流可按30毫安考虑,在空中、水面等可能因电击导致摔死、淹死的场合,则应按不引起痉挛的

煤矿井下单回路供电措施

井下供电系统单回路供电运行 安全技术措施 机电副总: 安监科: 通风科: 调度室: 机电科: 队长: 编制:闫学文 时间:2014年6月10日

审批意见

井下供电系统单回路供电运行安全技术措施 一、矿井单回路供电运行原因 因线路维护单位需对车道坡全线线路进行检修维护,检修期间将对我公司车道坡110KV变电站至35KV变电站段(即车-葛线)进行停电,届时井下供电系统将采用单回路供电运行。 二、车-葛线停电检修时间 停电日期拟定于2014年6月12日——2014年6月21日,具体每天停电检修时间为上午07时-——下午20时。单回路供电期间为确保井下供电安全和预防其他灾害事故发生,特制定本措施。 三、安全技术措施: (一)工作要求 1、各单位必须加强值班和跟班工作,各队组每天要有正职值班队干值班。 2、各单位每班布置任务必须向全部人员贯彻该措施,不得有遗漏。 3、各单位重要场所要准备好满足使用要求的应急照明灯具。 4、升、入井人员必须在井口登记。发生停电时劳资科必须及时向调度室汇报人员升、入井人员情况。 5、井口考勤站必须每班将当班入井人数、每个人员工作地点统计记录清楚,并严格执行升、入井制度。 6、通风科应下发相应的安全技术措施。 7、每班矿、科级带班管理人员、跟班队干、跟班班干、瓦检员和要严密注视和检查矿井通风情况,一旦发现停电、风量异常等情况,要尽快汇报调度,若发生无计划停电各工作地点跟班、带班领导听从矿调度指令,尽快将人员撤出。 8、在矿井单回路供电期间,正在清理外水仓,因内水仓容量较小,中央泵房暂不执行避峰填谷规定,时刻保持水仓水位最低,防止因停电淹泵房淹矿井。泵房和变电所值班人员每班必须携带便携式瓦斯检测仪。

矿井供电系统及供电安全

编号:SM-ZD-43447 矿井供电系统及供电安全Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

矿井供电系统及供电安全 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一节矿井供电系统 本章节主要讨论煤矿企业对供电的要求及用户的分类矿井供电系统矿井设备布置、硐室要求采区工作面配电点的设备布置及配电系统;供电系统的拟定原则对供电的要求: 1. 供电可靠就是要求供电不间断。 2. 供电安全必须严格遵照规程的规定进行供电作业确保安全。 3. 保证充足的供电量; 4. 技术经济合理 煤矿电力用户分为以下三类 1. 一类用户一级负荷凡因突然中断供电会发生人身伤亡事故或损坏重要设备且难以修复或给国家经济带来很大损失者属于这一类。这一类用户有矿井主通风机、主要提升设备、主排水设备。

2. 二类用户二级负荷凡因突然停电造成大量减产者属于这一类。例如造成企业运输停顿、经济发生较大损失者。 3. 三类用户三级负荷凡因突然停电对生产没有直接影响者属于这一类。例如机修厂及生活福利设施等。 电压等级井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级 一、高压不超过10000V 二、低压不超过1140V 三、照明、信号、电话和手持式电气设备的供电电压不超过127V 四、远距离控制线路的额定电压不超过36V。采区电气设备使用3300V供电时必须制定专门的安全措施。 1.矿井供电系统 1) 深井供电系统特点是高压电能用电缆送到井下直到采区变电所一般在井底车场设置井下中央变电所在采区设置采区变电所。由矿井地面变电所利用沿着井筒敷设的铠装电缆把6KV的高压电能送至井下中央变电所

供电系统安装安全技术措施

供电系统安装安全技术措施按照,,,,矿生产安排,将于近期组织相关人员对3411工作面供电系统进行安装,为保证该安装工作的顺利进行和施工人员及设备的安全,特制定本安全技术措施。 一、施工内容: 1、3411工作面移动变压器、乳化泵、水箱、六组合开关、双速开关等电器设备运送安装和接电。 2、3411下顺高压线路供电安装。 3、3411上顺刮板输送机低压线路供电安装。 二、施工前准备工作:

1、施工前,施工负责人应提前对施工现场的施工部位进行详细勘察,对施工的环境、路线及施工方法、顺序做到心中有数,并清理好道 路障碍、现场杂物。 2、施工前,对所安装和搬运的设备,必须事先检修好,达到完好可靠,并经验收合格后方可转运。 3、施工前,提前一天开好停电工作票。 4、施工前,将安装所需用的检电笔、绝缘胶带、高低压接线盒、起 重葫芦等工具准备齐全并确保检验合格。 5、施工前,派专人对3411上下顺槽需用的调度绞车进行检查,确 保各保护齐全、有效、灵敏,钢丝绳及滑头符合提升要求。 三、施工方法: 1、3411下顺高压线路供电安装

(1)地面仓库领用MYJV22-3×95型高压电缆约1100米并装花架子车;装车时施工负责人需随时丈量花架车装车长度,保证总长不大 于4.1米; (2)地面装车后经副井罐笼下运至井底车场,随后经大巷电机车运 送至四采轨道下把钩; (3)由四采1号变电所首先敷设MYJV22-3×95-500米;然后经3411下顺槽敷设MYJV22-3×95-450米;MYJV22-3×95-150米; MYCP-3×95-240米(由3408直接转运至3411下顺槽); (4)电缆做头安设接线盒,3411下顺槽移变高压侧电缆做头并压接好; (5)根据停电工作票要求时间,将四采1号变电所I段总高仿可靠 停电后,挂牌并设专人站岗,检电、放电、挂接地线后制作电缆头,将6406号高防负荷侧压好线,送电试运转。

单回路供电通风安全技术措施实用版

YF-ED-J2864 可按资料类型定义编号 单回路供电通风安全技术 措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

单回路供电通风安全技术措施实 用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 接长武县供电分公司通知,庆阳供电公司 110kv长庆桥变110kv母线进行检修,计划检修 5天(20xx年5月7日至5月11日),检修期 间110kv亭口变为单电源供电方式,矿区受此 影响供电可靠性降低,为确保单电源供电期间 矿井供电系统及通风瓦斯系统正常,特制定以 下措施: 一、单回路供电期间供电通风管理安全技 术措施 1、单回路期间,机电部、各施工项目机电

负责人、区队长及机电负责人电话必须保证24小时畅通。 2、各施工项目部、区队做好分管区域供电系统巡回检查工作,确保各区域供电系统正常运行。 3、立井提升绞车、临时泵房排水泵等大功率设备开启前,必须进行详细检查,防止设备异常时开启设备对电网造成冲击,影响整个电网供电。 4、机电队必须对矿井主要通风机(包含备机)进行一次全面检修,各施工单位必须对各自的用电设备及绞车进行一次全面检修,发现问题及时向矿调度汇报。 5、机电队在主扇单机运行期间要加强主扇运行管理工作,主扇司机必须严格按照上岗要

矿井供电系统检修安全技术措施

编号:AQ-JS-09427 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 矿井供电系统检修安全技术措 施 Safety technical measures for maintenance of mine power supply system

矿井供电系统检修安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 根据井下各变电所、配电点运行情况,机运工区决定利用月底 检修时间,对井下电气设备进行一次全面的检查检修,确保井下供 用电安全,为公司的安全生产提供良好的工作条件,为保证井下电 气设备检修工作顺利进行,特制定以下安全技术措施,望参加此项 工作的人员认真学习并贯彻执行。 一.施工地点:井下各变电所、配电点 二.施工时间:201年月日 三.施工技术要求: 1.各设备符合防爆技术要求,无失爆现象 2.各机构灵活可靠,无卡阻 3.短路、漏电、开路、绝缘等保护灵敏可靠 4.电缆吊挂整齐、美观、不交叉、不落地 5.整定值和实际相符,接地线截面符合标准

四.施工程序 1.首先熟悉工作地点的供电系统图,确认电源和电源进线方式 2.停电后验电放电,切除一切反送电的设备 3.挂接地线,悬挂“正在检修,不准送电”标志牌 4.一人操作,一人监护 5.检修完毕后,清理工具,摘掉标志牌,拆除接地线 6.试送电,各种保护实验正常 7.打扫清理现场卫生,清点人员,撤离工作现场 五.检修前准备工作: 1.检修工作开始前,检修负责人要对所使用的工具仪表、仪器和材料配件进行清点登记,同时要对所使用的各种安全保护用品进行认真的检查,以确保可靠。 2.检修前,由检修负责人和变电所值班人员一起对现场的安全设施、停电部位、带电部位、运行方式及工作区域进行核对,确保无误后,检修负责人才能将工作人员带入现场工作。 六.施工安全措施:

主扇单回路供电安全措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.主扇单回路供电安全措施 正式版

主扇单回路供电安全措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、情况说明 接同力达35KV线路施工方通知,20xx 年3月日时分至时分,我公司35KV线路架线部分,20#杆-21#杆架线横过南翼采区地面变电所至风井场地10KV (风井场地一回架空线)供电线路,需停止该回路供电,为保证单回路供电期间矿井主扇正常运行,特编制本安全技术措施。 二、停电时间及范围 停电时间:20xx年3月日时 分至时分

影响范围:南翼采区地面变电所至风井场地10KV一回供电线路,停电期间,主扇为单回路供电,使用风井二回电缆供电。 三、组织措施 地面变电所操作人员: 地面变电所操作监护人员:机运部当日值班人员 风井场地变电所操作人员:主扇操作人员:当班主扇司机 风井场地操作监护人员:四、安全措施 1、经矿领导、调度室及有关单位审批后,方可作业,否则不得作业。 2、地面变电所操作人员、主扇司机要

煤矿供电安全措施

煤矿供电安全措施 2006年12月,按照《关于加强煤矿企业供用电安全管理工作的紧急通知》要求,电监会、安全监管总局、煤矿安全监察局联合对山西、内蒙古、、、河南、贵州、河北等省区16个电力公司及所属企业的煤矿供电情况进行了安全专项检查,实地检查了、临汾、、峰峰、邯郸等矿区27座煤矿的用电情况。 检查发现,煤矿供用电安全方面存在的问题主要有:农村电网向煤矿供电的安全问题突出;电力企业供电管理、煤矿企 业用电管理、供用电应急管理及电力设施保护工作等有待加强;已公告关闭矿井的停供电程序需进一步规范。 国务院领导同志对专项检查反映出的问题高度重视,作出重要批示,提出明确要求:对非法煤矿和公告关闭煤矿要严令禁止供电;重点研究解决农村电网建设标准低,不具备对一级负荷连续可靠供电的问题;加强供用电安全管理,煤矿一旦停电,必须迅速撤离工作人员,瓦斯浓度合格方可恢复供电。 《意见》就进一步加强煤矿供用电安全工作提出七项具体措施: 一是加快煤矿供用电电网规划与建设。各级政府应积极组织电力企业加快煤矿供用电电网的统一规划和建设,积极推进煤矿双电源、双回路供电的建设和改造工作;重视解决农村电网向煤矿供电的安全问题,使向合法煤矿供电的相关农村电网逐步具备对一级负荷供电的能力。二是严禁向非法煤矿供电。各电力企业应在各级政府的统一部署和领

导下,及时对政府部门公告关闭矿井停止供电;地方政府应当组织煤炭行业管理、电力监管和煤矿安全监管等部门,加大对非法转供电的整治和打击力度。 三是加强供电企业安全管理。各级供电企业应规范供用电合同,把合法煤矿企业列为一级负荷,不将煤矿用户列入计划限电拉闸序位表;严格执行煤矿用户停送电管理制度,定期检查煤矿供电状况;允许用户自由选择基本电价按变压器容量或按最大需量计费。 四是强化煤矿企业用电安全管理。煤矿企业要落实安全生产责任制和矿井停送电制度;应双回路向井下供电,主变压器采用一台运行一台热备用方式;按照有关规定,配置满足保安负荷容量的应急备用电源;对自供区电网和矿区用电系统进行全面的技术改造。 五是严格落实煤矿供用电应急措施。各级政府有关部门、电力企业和煤矿企业应制定和完善供用电应急预案,建立应急联动的协调机制,开展应急预案联合演练工作;煤矿企业严格落实停电时的应急措施,一旦停电必须迅速撤出人员,按规定检查、排放瓦斯合格后,方可恢复供电。 六加强供用电设施保护。各级政府有关部门应进一步加强供用电设施的保护工作,及时协调解决线路走廊的安全隐患问题,加大对盗窃破坏电力设施的打击力度;各级电网企业和煤矿企业应加强电力设施的巡查,积极推广应用电力设施安全防护的新技术和新成果。 七是加大煤矿供用电安全监管监察力度。地方各级安全监管、电力监

35KV变电所切换供电安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K1854 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 35KV变电所切换供电安全技术措施标准版本

35KV变电所切换供电安全技术措施 标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 因20xx年1月18日07:30-20:00石矿变电站站内检修,我矿35KV变电所现在是石矿线、万矿线分列运行供电方式,需将现有供电方式切换至万矿线单电源供电方式。因此需先退出石矿线供电电源,再加入矿350开关,为保证此项工作安全可靠运行,特制定此专项措施,要求所有参加作业人员必须认真贯彻执行本措施。 一、影响范围 地面:主井绞车、副井绞车、压风机、抽风机、6KV变电所、瓦斯抽放泵站

井下:各地点风机一个回路 二、指挥、施工地点、人员组织 1、机电科、调度室、通风区等相关科室指派专人在调度室指挥协调此项工作。机电区负责35KV变电所、主扇风机房、地面6KV变电所、井下变电所、压风机房等处停送电工作。 2、35KV变电所、主扇风机房、地面6KV变电所、井下变电所等地点,由机电区指派专人操作,其它配电点由各用电户负责操作,并分别安排有经验的检修人员2名现场随时处理突发事件。 3、地面其它用电户特别是各风机开关处,均要指派专人操作,并安排检修人员现场随时处理突发事件。 4、井下各用电户特别是各风机开关处,各单位必须安排专职看护工及有经验的电工做好停机、开机

单回路供电应急停电安全技术措施实用版

YF-ED-J4659 可按资料类型定义编号 单回路供电应急停电安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

单回路供电应急停电安全技术措 施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为了配合和顺供电公司春季安全检查工 作,彻底消除我矿设备隐患,进一步提高设备 健康运行水平,根据《电力安全工作规程》规 定特制定了这项安全技术措施: 一、一般管理规定 1、机电队必须加强对主风机的检查维护工 作,确保一个正常运转,一个完好备用,备用 风机能在10min内开动。若因检修需单机运 行,机电队必须对进行单机运行的主要通风机 及其附属设施进行全面检查,使主要通风机在

良好状态下安全运行。同时,机电队要组织好检修工序,尽可能缩短单机运行时间。 2、防爆门应靠主要通风机的负压保持关闭状态,以便防爆门易于开启。 3、通风队按《规程》要求设置瓦斯检查员,采煤面、煤巷头瓦斯涌出量较大的岩巷头必须安设专职瓦检员。 4、矿井安全监测系统必须灵敏可靠,监控分站、传感器、断电装置符合规定要求,中心站、分站、调度电话备用电源工作时间符合要求。 5、供电科要加强35KV变电所值班,发现问题及时处理。 二、春检期间单回路供电运行时间 4月17日上午8点-12点检修二回路,一

煤矿供电系统安全措施

煤矿供电系统安全措施 供电系统安全措施: 矿井供电系统是由矿井地面变电所、井下中央变电所、采区变电所、工作面配电点的变压器、配电装置、供电线路及用电负荷,按照一定方式相互联接起来的一个整体。大型矿井一般采用三级供电方式,即地面变电所、井下中央变电所、采区变电所。 电能是煤碳生产的主要动力来源,保证对煤矿进行安全、可靠、经济、合理的供电,对保证安全生产,提高经济效益有着十分重要的意义。因此特制定以下安全措施: 矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。年产60000吨以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源;备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求。矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性。10KV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。 对井下个水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房,应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路;受条件限制时,其中的一回路可引子自述同种设备房的配电装置。上

述供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上不应分接任何负荷。上述设备的控制回路和辅助设备,必须有与主要设备同等可靠的备用电源。 严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。 经由地面架空线路引入井下供电线路(包括电机车架线),必须在入井处装设避雷装置;由地面直接入井的轨道,露天架空引入(出)的管路,必须在井口附近将金属体进行不少于两处的良好的集中接地;通信线路必须在入井处装设熔断器和避雷装置。 井下低压配电系统同时存在2种或2种以上电压时,低压电气设备上应明显地标出其电压额定值。 矿井必须备有井上,下配电系统图,井下电气设备布置示意图和电力、电话、信号、电机车等线路平面敷设示意图,并随着情况变化定期填绘。图中应注明:1、电动机、变压器、配电设备、信号装置、通信装置等装设地点。2、每一设备的型号、容量、电压、电流种类及其他技术性能。3、馈出线的短路、过负荷保护的整定值,熔断器熔体的额定电流值以及被保护干线和支线最远点两相短路电流值。4、线路电缆的用途、型号、电压、截面和长度。5、保护接地装置的安设地点。 电气设备不应超过额定值运行。井下防爆电气设备变更额定值使用和进行技术给改造时,必须经国家授权的矿用产品质量监督检验部门检验合格后,方可投入运行。

35KV变电站单回路供电安全技术措施

编号:AQ-JS-00807 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 35KV变电站单回路供电安全 技术措施 Safety technical measures for single circuit power supply in 35kV substation

35KV变电站单回路供电安全技术措 施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 寨崖底煤矿35KV变电站双回路供电由龙门垣线路为主供电源,金家庄线路为备用电源。接柳林金源输变电有限公司通知,2012年12月7日06时--2012年12月16日20时金家庄—寨崖底35KV 线路更换耐热导线工程。在此期间,寨崖底煤矿35KV变电站为单电源供电。为保证矿井单回路供电期间,预防自然灾害或用电高峰时造成的停电,矿井通风、排水、提升、压风系统以及采掘工作面安全运行,特制订如下安全防范措施及处理方案。 一、单回路供电安全防范措施 1、单回路供电期间,矿值班领导,必须在矿调度室值班,做好单回路供电期间矿井各系统之间协调工作,不得脱离工作岗位。 2、单回路供电期间机电科安排一名机电科长或副科长在矿调度

室值班,通风科安排一名科长或副科长在矿调度室值班,密切监视矿井供电系统,地面主通风机和井下局部通风机运行情况。 3、单回路供电期间机电队、安装队必须有一名机电队长和专业机电维修人员在变电所、风机房、压风机房及提升机房巡回检查,发现问题及时处理,并向有关领导汇报。 4、地面和井下各变电所合断联络开关必须经机电矿长同意,并严格执行高低压联络合闸制度。 5、单回路供电期间,35KV变电站站长及电工要加强值班,不得离开站内,地面主风机房值班人员、井下变电所值班人员及配电工和局扇专职管理员要坚守岗位,在发生突发停电时,要及时汇报调度室及相关领导。 6、各队组值班人员要坚守岗位,保证电话畅通,单位正职要有一人值班,并进行指挥。 7、单回路供电期间地面、井下各生产队组要提前对所管辖范围内的供电线路、设备、开关的绝缘阻值、保护状况及完好情况进行详细检查,确保供电正常。

矿井供电线路、防雷电、放暴风雨安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 矿井供电线路、防雷电、放暴风雨安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1361-65 矿井供电线路、防雷电、放暴风雨 安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 根据《安委办》(2011)10号文的要求切实做好我矿“雨季三防”安全工作,保障矿井的安全生产,经矿委会研究决定,特制定此安全技术措施: 一、组织措施 1、矿井关键设备、场所、供电线路系统进行防雷击、防暴风雨专项检查由“雨季三防”办公室组织实施。 2、机电科负责“雨季三防”检查工作的监督实施,并进行验收。 3、机电队要按照“雨季三防”办公室的要求在规定的时间内,切实做好、做细此项工作,确保矿井供电安全。 二、安全措施:

1、对矿井来自变电站的两趟高压供电线路、矿变电所至井下两趟高压供电线路及井下的所有低压供电线路进行全面检查。 2、重点检查防风拉线、转角拉线及线杆的根基是否牢靠,发现问题要及时加固处理,达到防风、防雨要求。巡视线路时,严格按照外线电工作业规程进行。 3、对防雷击的设施,避雷针、避雷器做好检查、效验,提高线路及设备本身的绝缘水平。 4、加强对绝缘薄弱点的保护。 6、雷暴时,尽量少在室外逗留,注意关闭好变电所内所有门窗,防止球形雷进入室内。 8、雷暴时,尽量远离避雷针塔、烟囱、孤树、路灯杆、等建筑设施。 9、下雨时,应注意离开电线、电话线、管网等设施1.5m以外,防止这些设施对人体二次放电伤人。 11、减少使用电话和手提电话。 12、切勿站立于山顶、楼顶上或其他接近导电性高的物体。

相关文档