文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全工器具检查记录台帐

安全工器具检查记录台帐

安全工器具检查记录台帐
安全工器具检查记录台帐

四川港航嘉陵江金沙航电开发有限公司

沙溪航电枢纽安全工器具定期检查

记录台帐

(验电器、零克棒、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全帽、安全带、

绝缘凳、人字梯、绝缘垫)

(2013年~2014年)

安全工器具管理规定

1 管理要求

1.1 电气安全用具(绝缘工具、绝缘手套、绝缘靴、验电器、携带型接地线、安全标示牌等),必须是经过国家检测中心试验鉴定合格的产品。

1.2 安全工器具必须选用合格产品,并应有设备铭牌和“三证一书一标志”,即产品许可证、出厂试验合格证、产品鉴定合格证和使用说明书、特种劳动防护用品安全标志。

1.3 有电气安全用具的单位,均要建立电气安全用具登记册和档案,清册内容包括安全工器具名称、编号、规格型号、制造厂、出厂日期、检定日期、检定结果、下次检定日期、保管单位及负责人等。档案应包括安全工器具台帐、试验报告、三证一书一标志及供应方资料等内容。

1.4 电气安全用具必须设置专用柜,存放要有序,柜门贴有登记卡片。绝缘杆要设置专用架,并直立摆放。接地线要存放在固定位置,接地线号码与存放位置号码必须一致。

1.5 电气安全用具要有清楚的统一编号,并贴有检验合格证标签,和注明电压等级。

1.6 电气绝缘工具的试验,严格执行《绝缘安全工器具试验项目、周期和要求》;严禁使用不合格或超过试验周期的电气安全用具。

1.7 电气安全用具在使用前,使用者应认真检查安全用具的试验日期。绝缘工具的外表应完好,表面无裂纹,无污渍,无机械损伤,雨天使用时,应用干燥的白毛巾擦拭干净。

1.8 生产部门应按照安全工器具使用规则和防护要求,定期组织安全工器具使用方法培训,凡是在工作中需要使用安全工器具的人员都必须接受培训,了解其结构和性能,熟练掌握使用方法,并做到“三会”,即会检查安全工器具的可靠性、会正确使用安全工器具、会正确维护和保养安全工器具。

2 符合下列条件之一的安全工器具,应予以报废:

2.1 新购置或使用中的安全工器具不符合国家标准或行业标准;

2.2 新购置或使用中的安全工器具经预防性试验不合格或达不到相关技术标准及使用说明书中规定的功能指标;

2.3 在使用或保管储存期内遭到损坏或超过有效使用期,经检验未达到原规定的有效防护功能最低指标;

2.4 外观检查已严重损坏、不能修复或修复后验收仍不合格的。

2.5 已报废的安全工器具应由安监部门及时清理并销毁。

现场绝缘手套定期检查记录表 2013年

月份

检验内容

检查人检查日期存放地点

及数量合理

检验有

效期内

外观检查

表面平滑无针孔、砂眼无裂纹无粘连发脆吹鼓无漏气无夹压痕迹

现场绝缘手套定期检查记录表 2014年

月份

检验内容

检查人检查日期存放地点

及数量合理

检验有

效期内

外观检查

表面平滑无针孔、砂眼无裂纹无粘连发脆吹鼓无漏气无夹压痕迹

现场绝缘靴定期检查记录表 2013年

月份

检验内容

检查人检查日期存放地点

及数量合理

检验有

效期内

外观检查

靴底无扎痕靴内无受潮底部纹路清晰无粘连发脆无夹压痕迹

现场绝缘靴定期检查记录表 2014年

月份

检验内容

检查人检查日期存放地点

及数量合理

检验有

效期内

外观检查

靴底无扎痕靴内无受潮底部纹路清晰无粘连发脆无夹压痕迹

现场接地线定期检查记录表 2013年

月份

检验内容

检查人检查日期存放地点

及数量合理

检验有

效期内

外观检查

各连接点牢固

绝缘棒无裂

缝、变形

卡子无裂缝

、变形

接地线无断股

绝缘棒

表面清洁

现场接地线定期检查记录表 2014年

月份

检验内容

检查人检查日期存放地点

及数量合理

检验有

效期内

外观检查

各连接点牢固

绝缘棒无裂

缝、变形

卡子无裂缝

、变形

接地线无断股

绝缘棒

表面清洁

现场零克棒定期检查记录表 2013年

月份

检验内容

检查人检查日期存放地点

及数量合理

检验有

效期内

外观检查

各连接点牢固

绝缘棒无裂

缝、变形

绝缘棒无受潮钩环无变形

绝缘棒

表面清洁

现场零克棒定期检查记录表 2014年

月份

检验内容

检查人检查日期存放地点

及数量合理

检验有

效期内

外观检查

各连接点牢固

绝缘棒无裂

缝、变形

绝缘棒无受潮钩环无变形

绝缘棒

表面清洁

现场验电器定期检查记录表 2013年

月份

检验内容

检查人检查日期存放地点

及数量合理

检验有

效期内

外观检查

各节连接点牢

固、长度拉足

绝缘棒无裂

缝、变形

绝缘棒

无受潮

护环无变形、与绝

缘杆密封良好

工频发声器

自检完好

现场验电器定期检查记录表 2013年

月份

检验内容

检查人检查日期存放地点

及数量合理

检验有

效期内

外观检查

各节连接点牢

固、长度拉足

绝缘棒无裂

缝、变形

绝缘棒

无受潮

护环无变形、与绝

缘杆密封良好

工频发声器

自检完好

现场安全带定期检查记录表 2013年

月份

检验内容

检查人检查日期存放地点

及数量合理

检验有

效期内

外观检查

安全带无断股

安全绳无磨损

断线

金属部件无

锈蚀变形

连接器活门保

险功能完好

安全绳无打结

使用现象

现场安全带定期检查记录表 2014年

月份

检验内容

检查人检查日期存放地点

及数量合理

检验有

效期内

外观检查

安全带无断股

安全绳无磨损

断线

金属部件无

锈蚀变形

连接器活门保

险功能完好

安全绳无打结

使用现象

现场安全帽定期检查记录表 2013年

月份

检验内容

检查人检查日期职工正确使用

安全帽

是否在保质期

外观检查

各部件完好

无损坏

无变形

帽衬符合

规定

是否清洁

参观用安全帽

整齐摆放

现场安全帽定期检查记录表 2014年

月份

检验内容

检查人检查日期职工正确使用

安全帽

是否在保质期

外观检查

各部件完好

无损坏

无变形

帽衬符合

规定

是否清洁

参观用安全帽

整齐摆放

现场绝缘凳定期检查记录表 2013年

月份

检验内容

检查人检查日期存放地点

及数量合理

检验有

效期内

外观检查

各部件完好

无损坏

各连接处牢固

防滑功能

完善

上梯时不晃动

连接螺栓

无锈蚀

现场绝缘凳定期检查记录表 2014年

月份

检验内容

检查人检查日期存放地点

及数量合理

检验有

效期内

外观检查

各部件完好

无损坏

各连接处牢固

防滑功能

完善

上梯时不晃动

连接螺栓

无锈蚀

现场人字梯定期检查记录表 2013年

月份

检验内容

检查人检查日期存放地点

及数量合理

外观检查

拉绳选择合适、

无断股破损

各部件完好

无损坏

各连接处牢固

防滑功能

完善

上梯时不晃动

连接螺栓

无锈蚀

现场人字梯定期检查记录表 2014年

月份

检验内容

检查人检查日期存放地点

及数量合理

外观检查

拉绳选择合适、

无断股破损

各部件完好

无损坏

各连接处牢固

防滑功能

完善

上梯时不晃动

连接螺栓

无锈蚀

安全工器具登记台账

项目名称:温泉(罗汉洞)110V送变电工程编号:001 序号名称规格型号数量检验日期质量验证下次检验日期存放位置备注 1 绝缘手套10kV 10双2015.4.11 合格2015.10.11 库房 2 绝缘手套35kV 10双2015.4.11 合格2015.10.11 库房 3 绝缘靴25kV 10双2015.4.11 合格2015.10.11 库房 4 绝缘靴35kV 10双2015.4.11 合格2015.10.11 库房 5 安全带航空式10套2015.4.11 合格2016.4.11 库房 6 令克棒35kV 4套2015.4.11 合格2016.4.11 库房 7 安全帽40个2015.4.11 合格2016.4.11 库房 8 围栏100个2015.4.11 合格2016.4.11 库房 9 验电器35kV 1个2015.4.11 合格2016.4.11 库房 填写人:田祥填表日期:2015年7月29日

项目名称:温泉(罗汉洞)110V送变电工程编号:002 序号名称规格型号数量检验日期质量验证下次检验日期存放位置备注 1 绝缘手套10kV 10双2015.10.10合格2016.4.11 库房 2 绝缘手套35kV 10双2015.10.10合格2016.4.11 库房 3 绝缘靴25kV 10双2015.10.10合格2016.4.11 库房 4 绝缘靴35kV 10双2015.10.10合格2016.4.11 库房 5 安全带航空式10套2015.4.10合格2016.4.11 库房 6 令克棒35kV 4套2015.4.10合格2016.4.11 库房 7 安全帽40个2015.4.10合格2016.4.11 库房 8 围栏100个2015.4.10合格2016.4.11 库房 9 验电器35kV 1个2015.4.10合格2016.4.11 库房 填写人:田祥填表日期:2015年10月14日

安全工器具使用管理制度示范文本

安全工器具使用管理制度 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全工器具使用管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 为保证变电站人员在生产活动中的人身安全,有效 防止人身伤害事故的发生,必须加强安全工器具的使用管 理。 2 变电站安全工器具的使用、保管和配置应按照《国 家电网公司电力安全工器具管理规定》执行。 3 安全工器具分类: 3.1 电气绝缘器具 绝缘工器具包括:高压验电器、高压核相器、高压绝 缘棒、绝缘鞋(靴)、绝缘手套、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘 台、携带型接地线等。 3.2 安全防护器具 防护器具包括:防护眼镜、安全帽、安全带、腰绳、绝

缘布、防毒面具、防护面罩、临时遮栏、遮栏绳(网)等。以及登高用梯子、脚扣(铁鞋)等。 3.3 安全标示牌 安全标示牌包括:设备标示牌、各种警告牌等。 4 变电站应建立安全工器具台帐,建立每件用具的试验检查记录。 5 各种安全工器具应有明确的编号,绝缘杆和验电器还应标明使用电压等级和节数。 6 各种安全工器具应有适量的合格备品。 7 安全工器具在交接班时和使用前应认真检查,发现损坏者应停止使用,并尽快补充。 8 各种安全工具应按安全规程的周期进行试验,不得超期使用。 9 公用安全工器具应设专人保管,应有固定的存放处,存放在清洁干燥处,注意防潮、防结露。绝缘手套、

电力安全工器具管理规范..-共16页

电力安全工器具的管理规范

目录 1、总则. (03) 2、引用标准 (03) 3、安全工器具的维护检查和试验 (03) 4、安全工器具的保管 (04) 5、安全工器具的报废 (04) 6、安全工器具的使用培训 (05) 7、检查与考核 (05) 8、电力安全工器具的使用方法 (05) 9、基本绝缘电力安全工器具的使用方法 (06) 10、辅助绝缘电力安全工器具的使用方法 (09) 11、登高安全工具的使用方法 (11) 12、个人安全防护工器具的使用方法 (12) 13、其他 (14) 14、附录A (15) 15、附录B (16) 1、前言 1.1 为进一步加强重庆民丰化工有限责任公司电力安全工器具的管理,规范各班组电力安全工器具

的配置、检查、试验、使用和保管,确保电力安全工器具在作业中真正发挥保障人身、设备安全的作用,特制订本规范。 1.2 本规范所称“电力安全工器具”系指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。 2、引用标准 国家电网安监[2009]664 电力安全工作规程(变电部分) 国家电网安监[2009]664 电力安全工作规程(线路部分) 国家电网安监[2019]516 电力安全工器具管理规定(试行) 电业安全工作规程 DL408-91DL409-91 电力安全工器具预防性试验规程(试行) 国电发[2019]777号中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定 GB2891-2019 过滤式防毒面具面罩性能试验方法 电力行业标准 DL/T846.6-2019 高电压测试设备通用 3、安全工器具的维护、检查和试验 3.1 使用班组对公用电力安全工器具每月至少进行一次清理及外观检查并记录。发现缺陷及时修复,不能修复或修复后经相关试验不合格的应及时清理;个人专用电力安全工器具由个人负责检查、维护。 3.2 各班组应按要求,在安全工器具内建立安全工器具台账,并适时更新电力安全工器具台帐和各类记录,保持帐、卡、物一致。 3.3 各班组每月对本单位安全工器具使用、数据维护工作进行检查,及时处理发现的问题。 3.4 使用安全工器具的班组应按照《常用电力安全工器具试验周期一览表》(附录 A)规定周期和要求提出试验申请,由车间联系试验机构试验,班组应建立试验记录台帐。 3.5 未做预防性周期试验(未检)的电力安全工器具,由使用班组根据产品说明书、技术标准和检查要求进行外观检查并做好检查记录。 3.6 经检测试验合格的电力安全工器具必须在本体上醒目位置(不妨碍绝缘性能)牢固可靠的粘贴试验合格证,合格证内标明名称、编号、本次试验日期、下次试验日期和试验人等。无法在电力

安全工器具管理规定1

电气专业安全工器具管理规定 1.为保证员工在生活动中的人身安全,确保安全工器具安全使用,规范安全工器具的管理,根据公司有关规定,结合班组实际情况,制定本规定。 2.本规定所称安全工器具”系指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。 3.本规定规范了安全工器具的购置、验收、试验、使用、保管、报废等环节的管理。 4.相关单位专业人员均应熟悉本规定,并在购置、验收、试验、使用、保管等工作中贯彻执行。 5.本规定适用于维护部电气专业。其他单位参照执行。 6.高压试验人员负责检测全厂防止触电类安全工器具;安全工器具的检测工作定期组织进行,每6个月一次 7.负责电气专业安全工器具购置计划的实施。 8.负责电气专业安全工器具的验收、试验、使用、保管和报废工 9.负责开展电气专

业安全工器具的安全培训工作,严格执行操作规定,正确使用安全工器具。不熟悉使用操作方法的人员不得使用安全工器具。。 10.记录电气专业安全工器具管理台帐,做到帐、物相符,试验报告、检查记录齐全。 11.安全工器具必须符合国家和行业有关安全工器具的法律、行政法规、规章、强制性标准及技术规程的要求。 12.采购安全工器具必须选择业绩优秀、质量优良、服务优质且在电力系统内具有一定使用经验、使用情况良好的产品。 13.安全工器具的采购工作必须遵守物资采购规定和工作流程进行。 14.安全工器具采购合同中必须明确生产厂家的责任: 1)必须对制造的安全工器具的质量和安全技术性能负责。 2)负责对用户做好其产品使用、维护的培训工作。 3)负责对有质量问题的产品,及时、无偿更换或退货。 4)根据用户需要,向用户提供安全工器具的备品、备件。 5)因产品质量问题造成的不良后果,由产品生产厂家承担相应的责任。

安全工器具的分类与管理

安全工器具的分类与管理 一、安全工器具的分类: (一)、电气绝缘工器具 绝缘工器具包括:高压验电器、高压绝缘棒、绝缘鞋(靴)、绝缘手套、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘台、绝缘挡板等。 (二)、安全防护工器具 防护器具包括:防护眼镜、安全帽、安全带、腰绳、绝缘布、耐酸工作服、耐酸手套、防毒面具、防护面罩、临时遮栏、遮栏绳(网)等。以及登高用梯子、脚扣(铁鞋)、站脚板等。 电气绝缘工器具和安全防护工器具按其功能和作用分为三个部分: 1、基本绝缘安全工器具;是指安全工器具的绝缘强度能承受工作电压的作用,可以直接操作高压电气设备、接触或可能接触带电体的工器具。如电容型验电器、绝缘杆、绝缘隔板、绝缘罩、核相器、携带型短路接地线、个人保安接地线等。 2、辅助绝缘安全工器具; 是指绝缘强度不能承受工作电压的作用,只用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用,用以防止接触电压,跨步电压、泄漏电流电弧对操作人员的伤害。属于这一类的安全工器具有:绝缘手套、绝缘靴(鞋)、绝缘胶垫、绝缘台、绝缘用品等。 3、一般防护安全工器具(一般防护用具);是指防护工作人员发生事故的工器具。如安全帽、安全带、绝缘梯、安全绳、脚扣、防静电服(静电感应防护服)、防电弧服、导电鞋(防静电鞋)、安全自锁器、速差自控器、防护眼镜、过滤式防毒面具、正压式消防空气呼吸器、SF6 气体检漏仪、氧量测试仪、耐酸手套、耐酸服及耐酸靴等。 (三)、安全围栏(网)和标示牌 如安全网、安全围栏、设备标志牌、安全标志牌等。安全标志牌按其作用分为六个部分: 1、禁止标志:其含义是禁止或制止人们预做不安全行为的图形标志,由红色组成。如 禁止合闸,有人工作!、未经许可不得入内、禁止攀登,高压危险!等。 2、警告标志:其含义是提醒人们对周围环境引起注意,以避免可能发生危险的图形标志,由其黄、黑两种颜色组成。如止步,高压危险!、当心触电、当心坠落等。 3、指令标志:其含义是强制人们必须做出某种动作或采取防范措施的图形标志,由蓝色组成。如必须戴安全帽、必须系安全带、必须通风等。 4、提示标志:其含义是向人们提供某种信息的图形标志,由其绿色组成。如从此上下!、从此进出!、在此工作!等。 5、消防标志:其含义是向人们提供消防设施信息的图形标志,由其红色组成。如灭火器、地上消火栓、地下消火栓等。 6、其他标志:如导向箭头标志、紧急出口标志、限高标志、限速标志等。(四)、其他类别 如绝缘安全工具柜、工频高压发生器等。

安全工器具检查记录台帐

安全工器具检查记录台帐 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

四川港航嘉陵江金沙航电开发有限公司 沙溪航电枢纽安全工器具定 期检查 记录台帐 (验电器、零克棒、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全帽、安全 带、 绝缘凳、人字梯、绝缘垫) (2013年~2014年) 安全工器具管理规定 1 管理要求 电气安全用具(绝缘工具、绝缘手套、绝缘靴、验电器、携带型接地线、安全标示牌等),必须是经过国家检测中心试验鉴定合格的产品。 安全工器具必须选用合格产品,并应有设备铭牌和“三证一书一标志”,即产品许可证、出厂试验合格证、产品鉴定合格证和使用说明书、特种劳动防护用品安全标志。 有电气安全用具的单位,均要建立电气安全用具登记册和档案,清册内容包括安全工器具名称、编号、规格型号、制造厂、出厂日期、检定日期、检定结果、下次检定日期、保管单位及负责人等。档案应包括安全工器具台帐、试验报告、三证一书一标志及供应方资料等内容。 电气安全用具必须设置专用柜,存放要有序,柜门贴有登记卡片。绝缘杆要设置专用架,并直立摆放。接地线要存放在固定位置,接地线号码与存放位置号码必须一致。 电气安全用具要有清楚的统一编号,并贴有检验合格证标签,和注明电压等级。电气绝缘工具的试验,严格执行《绝缘安全工器具试验项目、周期和要求》;严禁使用不合格或超过试验周期的电气安全用具。 电气安全用具在使用前,使用者应认真检查安全用具的试验日期。绝缘工具的外

表应完好,表面无裂纹,无污渍,无机械损伤,雨天使用时,应用干燥的白毛巾擦拭干净。 生产部门应按照安全工器具使用规则和防护要求,定期组织安全工器具使用方法培训,凡是在工作中需要使用安全工器具的人员都必须接受培训,了解其结构和性能,熟练掌握使用方法,并做到“三会”,即会检查安全工器具的可靠性、会正确使用安全工器具、会正确维护和保养安全工器具。 2 符合下列条件之一的安全工器具,应予以报废: 新购置或使用中的安全工器具不符合国家标准或行业标准; 新购置或使用中的安全工器具经预防性试验不合格或达不到相关技术标准及使用说明书中规定的功能指标; 在使用或保管储存期内遭到损坏或超过有效使用期,经检验未达到原规定的有效防护功能最低指标; 外观检查已严重损坏、不能修复或修复后验收仍不合格的。 已报废的安全工器具应由安监部门及时清理并销毁。

施工机械设备、安全工器具管理台账

施工机械设备、安全工器具管理台账 常德华网电力建设有限公司潮州分公司 日期: 2012 年8月 施工机械设备管理台帐 项目名称: 潮州市2012年新建配网工程, 第六标段, 编号:001 设备规格单机上次试验序号台数总功率购置时间备注名称型号功率日期 BXI-330 电焊机,交流, 4 台2011 年3月1 12 3 2007 年6月 直径4,钢筋切断机2 台2010 年8月2 6 3 2007 年6月40MM 水平仪天津JH-32 1 台2011 年5月3 22 5.5 2007 年6月 电子秤2 台2011 年5 月4 11 5.5 2007 年6 月 摇臂钻床钻孔①12-25 1台2010年8月5 11 5.5 2007 年6月 台钻Z5-25?①8-20 1台2010年8月6 2 2 2007 年6月 切割机380V、220V 2 台2010 年6 月7 44 4 2007 年9月 BXI-330 电焊机,交流, 4 台2010 年6月8 3.5 2007 年9月9 编制: 王坤审核: 审批: 安全工器具设备管理台帐 项目名称: 潮州市2012 年新建配网工程, 第六标段, 编号:002 序号工具名称规格数量单位入库时间上次效验时间有效截止日期备注1 验电器10kv 2 支 2011-09-18 2012-07-27 2013-07-26 2 验电器35kv 2 支2012-04-13 201207-09 2013-07-08 3 绝缘手套35kv 2 双2012-04-13 2012-07-09 2012-07-08 4 绝缘靴35kv 2 双2012-04-13 2012-07-09 2012-07-08 5 高压操作杆35kv 4 节2012-04-13 2012-07-09 2013-07-08 6 高压操作杆35kv 3 节2011-09-18 2012-

设备维护部安全工器具管理制度示范文本

设备维护部安全工器具管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

设备维护部安全工器具管理制度示范文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章总则 第一条为了保证员工在生产活动中的人身安全,确保 华电蒙能包头分公司(以下简称公司)生产现场安全工器 具的产品质量和安全使用,规范公司安全工器具的管理, 根据国家及中国华电集团公司的有关规定,结合本公司的 实际制定本规定。 第二条本规定所称“电力安全工器具”系指为防止触 电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的 各种专用工具和器具。 第三条本规定规范了公司安全工器具的购置、验收、

试验、使用、保管、报废等环节的管理。 第四条各专业人员均应熟悉本规定,并在购置、验收、试验、使用、保管等工作中贯彻执行。 第五条本规定适用于设备维护部、和外包施工单位。 第二章管理职责 第六条公司安监部统一负责公司安全工器具的监督管理工作,负责制定管理制度,并监督检查本公司贯彻执行有关安全工器具的管理规定。 第七条各类电力安全工器具必须由具有资质的电力安全工器具检验机构进行检验。 第八条部门和专业明确分工,落实责任,对安全工器具实施全过程管理。 第九条公司和设备维护部、应遵照华电集团《安全生

安全工器具培训

安全工器具培训 安全工器具的使用 安全工器具应正确使用,使用不当将直接威胁人身、设备安全,严禁使用不合格或超试验周期的安全工器具。 绝缘杆使用前应进行外观和试验标签的检查;使用时,工作人员应戴绝缘手套、穿绝缘靴,手握绝缘杆的握手部位,不得超出绝缘杆护环。 绝缘手套使用前应将手套向手指方向卷曲,检查有无漏气或裂口,戴手套时应将外衣袖口放入手套以内。 凡在离地面(坠落基准面)2m及以上地点进行工作,都视作高处作业,高处作业必须使用安全带。使用前应检查安全带的大小带是否有异常,金属挂钩、保险装置是否可靠。使用时应将腰带扎在腰部以下并系牢靠。安全带必须系在牢固可靠的构件上,不得碰击锋利尖刃物以免损伤安全带;严禁抛掷安全带。. 安全帽是用来防护高空落物,减轻头部冲击伤害的防护用具。凡进入施工现场的所有人员必须佩戴安全帽。使用前应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颏带等附件完好无损。使用时,应将下颏带系好,防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。 脚扣和登高板使用前,应进行外观检查,金属部分变形和绳(带)损伤者禁止使用。特殊天气使用脚扣和登高板应采取防滑措施。 现场使用的绝缘梯必须牢实,不得缺层,底部应有防滑设施。梯上有人工作时,梯下应有专人监护,两人不得同时在同一梯子上工作,梯子上有人时不得移动梯子,梯顶一般不能低于工作人员的腰部。工作人员必须登在距梯顶不少于1m的梯蹬上工作。使用靠梯时,靠梯与地面夹角应在60。为宜。使用人字梯时应有限制张开角度的拉绳。

安全工器具在使用前应仔细检查工器具外观、试验日期,使用中必须严格遵守《安规》中的有关规定或说明书中的要求及规范,严禁使用不合格或超试验周期的安全工器具。 安全工器具是各种工具、器具和安全防护用品的总称,在现场生产中由于安全工器具的放置时间远大于使用时间,在放置期间容易造成安全工器具的损坏、受潮和变形等,严重影响了安全及正常使用,对作业人员和设备安全构成了威胁,不利于电网的安全稳定运行。因此,为了确保安全工器具的正常、正确和安全使用应做到以下五点: 一、按时试验,及时报废不合格的安全工器具 每种安全工器具在使用过程和放置期间都容易受微生物的作用,以及雨淋、风吹、日晒而腐朽、老化,使绝缘部位耐压水平降低,机械强度变差。另外由于使用过程中的外力作用,易造成不同程度的破损及变形,这样在使用过程中容易造成作业人员的触电、坠落等伤亡事故和电力设备的损坏事故。因此,每种安全工器具都具有严格的试验标准和科学的试验周期,如果在试验合格的有效期外使用容易造成人身和设备事故,不利于设备和电网的安全稳定运行。为此,必须建立、健全安全工器具台账(安全工器具的台账样表如表1所示),加强各类安全工器具的管理工作,将每件安全工器具的名称、型号、用途、试验标准、试验周期、本次试验日期和下次试验日期等详细信息登记成册,并有专人督促按时试验,以确保各类安全工器具的可用率达到100%。对于己超过试验合格期和己报废的安全工器具要另加管理,并贴上“严禁使用”的警语,严禁随意堆放和使用。 二、妥善保管,及时报废破损的安全工器具 安全工器具要科学管理、妥善存放,以防由于使用不当或乱扔、乱放而造成残缺破损,这样不但会造成一定的经济损失,还会增加使用中的不安全因素。因此,在使用前一定要认真阅读使用说明书和安全注意事项,认真检查安全工器具的气密性或完好性和试验有效期,在使用中要严格遵守各种规程制度和标准化作业指导书,在使用后要注意清洁和保养,并按编号存放

安全绝缘工器具管理规定标准版本

文件编号:RHD-QB-K3950 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 安全绝缘工器具管理规 定标准版本

安全绝缘工器具管理规定标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、目的 为保证电工在生产活动中的人身安全,确保电力安全工器具的安全使用,规范电力安全工器具的管理,根据国家及电力行业的有关规定,结合公司系统的实际,制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司电气车间,下属运行、检修班组。 三、专用术语 本规定所称“电力安全工器具”系指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身安

全的各种专用工具和器具。 四、管理职责 1、电气车间是安全工器具的归口管理部门,负责编制安全工器具购置计划、制定修改安全工器具管理规定,并督促班组贯彻执行。对安全工器具的使用、定期试验、保管、报废进行监督检查。 2、安环部负责对安全工器具管理规定的执行情况进行监督检查,督促整改发现的问题。 3、电气班组须严格执行安全工器具管理规定,正确使用安全工器具,并按规定对安全工器具进行保管,建立安全工器具管理台帐,定期对安全工器具进行检查、维护、保养。 五、管理要求 1、检查与使用 1.1绝缘手套

1.1.1绝缘手套使用前应进行外观检查。如发现有发粘、裂纹、破口(漏气)、气泡、发脆等损坏时禁止使用。 1.1.2进行设备验电,倒闸操作,装拆接地线等工作应戴绝缘手套。 1.1.3使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内。 1.2绝缘靴 1.2.1绝缘靴使用前应检查:不得有外伤,无裂纹、无漏洞、无气泡、无毛刺、无划痕等缺陷。如发现有以上缺陷,应立即停止使用并及时更换。 1.2.2使用绝缘靴时,应将裤管套入靴筒内,并要避免接触尖锐的物体,避免接触高温或腐蚀性物质,防止受到损伤。严禁将绝缘靴挪作它用。 1.2.3雷雨天气或一次系统有接地时,巡视变电

安全工器具使用培训记录

安全工器具使用培训记录 安全工器具:验电器、摇表、绝缘手套、钳形电流表、红外测温仪。 培训内容:安全工器具的使用方法及注意事项。 受训人员:xxx风电场所有值班人员。 培训目的:全员掌握安全工器具的使用方法及注意事项,保证安全生产。 培训日期: 培训负责人: 一、验电器 1、低压验电器(验电笔) 在使用前,首先应检查一下验电笔的完好性,四大组成部分是否缺少,氖泡是否损坏,然后在有电的地方验证一下,只有确认验电笔完好后,才可进行验电。在使用时,一定要手握笔帽端金属挂钩或尾部螺丝,笔尖金属探头接触带电设备,湿手不要去验电,不要用手接触笔尖金属探头。 低压验电笔除主要用来检查低压电气设备和线路外,它还可区分相线与零线,交流电与直流电以及电压的高低。通常氖泡发光者为火线,不亮者为零线;但中性点发生位移时要注意,此时,零线同样也会使氖泡发光;对于交流电通过氖泡时,氖泡两极均发光,直流电通过的,仅有一个电极附近发亮;当用来判断电压高低时,氖泡暗红轻微亮时,电压低;氖泡发黄红色,亮度强时电压高。 2、高压验电器 在使用高压验电器进行验电时,首先必须认真执行操作监护制,一人操作,一人监护。操作者在前,监护人在后。使用验电器时,必须注意其额定电压要和被测 1

电气设备的电压等级相适应,否则可能会危及操作人员的人身安全或造成错误判断。验电时,操作人员一定要戴绝缘手套,穿绝缘靴,防止跨步电压或接触电压对人体的伤害。操作者应手握罩护环以下的握手部分,先在有电设备上进行检验。检验时,应渐渐地移近带电设备至发光或发声止,以验证验电器的完好性。然后再在需要进行验电的设备上检测。同杆架设的多层线路验电时,应先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。 需要特别说明的是,在使用高压验电笔验电前,一定要认真阅读使用说明书,检查一下试验是否超周期、外表是否损坏、破伤。对于高压声光型验电器在操作前应对指示器进行自检试验,才能将指示器旋转固定在操作杆上,并将操作杆拉伸至规定长度,再作一次自检后才能进行。注意,高压验电器不能检测直流电压。在保管和运输中,不要使其强烈振动或受冲击,不准擅自调整拆装,凡有雨雪等影响绝缘性能的环境,一定不能使用。不要把它放在露天烈日下暴晒,应保存在干燥通风处,不要用带腐蚀性的化学溶剂和洗涤剂进行擦拭或接触。 二、摇表(兆欧表) 兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:(1)测量前必须将被测设备电源切断,验电、并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应

安全工器具管理规定

安全工器具管理规定 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

安全工器具管理制度 第一节总则 1、为了加强安全工器具的管理,保证运行检修时的人身安全,特制定安全工器具管理制度。 2、本制度对安全工器具的配备、保管及检查使用做了明确的规定。 第二节安全工器具的管理 1、安全工器具应存放在通风良好,备有红外线灯泡或去湿 设施的清洁干燥的专用库房存放。 2、安全工器具应做到分类放置,摆放整齐,并在工器具柜内标明工器具名称、数量,应一一对应。 3、绝缘手套应单独存放,不得和其它工器具混放。 4、安全工器具应编号正确,绝缘杆、验电器以支 为单位,绝缘手套以只为单位进行编号。 5、安全工器具必须按周期进行试验,每次试验后,应有试验单 位出具试验报告单、试验合格证。试验报告单、试验合格证和工器具应有对应的统一编号,并相符。 6、绝缘杆、验电器、绝缘手套等安全工器具使用电压等 级、试验日期、使用有效期标签贴在工具上。 7、绝缘杆、验电器应标明使用最小有效使用绝缘长度。 8、接地线应放在专用架子上或柜内,均应统一编号,并应对 号入座。 9、安全工器具应设专人管理,按名称、数量、试验周期为主 要内容建立台帐,并严格执行安全工器具管理制度做倒帐、物、卡相符。 10、安全工器具按规定或安全工器具间的湿度超过规定时进 行烘干。应建立专用安全工器具夹,台帐、试验卡片、检查记录放入管理夹内。 11、安全工器具严禁移做它用,未经站长批准不得借用。 12、不合格的工器具应及时检修报废,不得继续使用。 13、绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时,应及时处理并经试验合格后方可使用。 第三节安全工器具使用规定

安全工器具与个人安全防护用品定期检查表

安全工器具与个人安全防护用品定期检查表.

安全工器具与个人安全防护用 品定期检查表 门:达开电厂大坝部 日月起始日期: 2016年0101 日3112 2016截止日期:年月 安全工器具与个人安全防护用品定期检查部门班组时间 注意不要使用“√”(打勾)的方式。 记录“状态好”或在下列表格中填写具体缺陷项目符号。 如果检查的安全工器具与个人防护用品有 缺陷,必须停止使用。 如果安全工器具超过有效使用期限,必须报废。

如果安全工器具与个人防护用品超过试验 周期,应立即更换并送有关单位进行试验。选择其它时应注明具体缺陷内容。 常见的缺陷 安全帽绝缘手套安全带 A1外壳破损 B1外表破损、漏气C1安全带 变质、破损 C2金属配件断裂或锈蚀,内部粘连A2内衬损坏 C3超期未试验A3帽带损坏或断B2外表脏污,有油 C4无试验标签脂裂 C5超过使用周期 B3超期未试验A4内衬无缓冲作 用 B4无试验标签 C6放置处易接触高温、 明火B5摆放时堆压或酸类物质、有锐角的 坚硬物体或A5安全帽标志不置在潮湿的地 方学药品符合规定 B6不合格手套与日C7其它 A6摆放混乱常使用的混放A7其它 B7未按规定使用

B8其它 验电器绝缘棒(绝缘测量杆、放电棒、核相器、绝缘夹钳) 接地线 D1夹头与铜线连E1绝缘部分有污垢F1绝缘部分有污垢、损伤或裂接不牢固、损伤或裂纹纹 D2外皮破损,铜E2声光指示失灵 F2机械连接部分或头部锈蚀或线外露或断股 E3超期未试验损坏 D3夹口部分锈蚀E4无试验标签 F3超期未试验 或损坏 E5未标明电压等级 F4无试验标签D4接地线无编号 E6存放处可能损害F5未标明电压等级 F6存放处可能损害绝缘绝缘或验电头D5接地线未标明 电压等级 E7不合格验电器与F7不合格绝缘棒与日常使用日常使用的混混D6不合格地线 E8其它 F8其它日常使用的混放 D7未对号存放 D8其它脚扣绝缘鞋(靴)呼吸器

安全工器具的检查使用

安全工器具的检查使用Last revision on 21 December 2020

安全工器具的检查与使用 第一节绝缘手套 一、检查:①标签、合格证是否完善,且在试验合格的有效期内。②外观:表面有无损伤和是否清洁;有污垢和灰尘的应擦拭干净;表面有损伤和烧灼痕迹的不得使用;不得有裂缝、破洞、毛刺、划痕等缺陷。③充气试验:将手套朝手指方向卷曲,观察有无漏气或裂口。 二、使用:戴手套时应将外衣袖口放入绝缘手套的伸长部分。 三、放置:①使用后必须擦干净,放置处不得直接接触地面、墙面,防止受潮、赃污;②要与其他工器具分开放置,以免损伤绝缘手套;③绝缘手套应成双、定置摆放。 第二节绝缘靴 一、检查:①标签、合格证是否完善,并在试验合格的有效期内;②外观:表面是否清洁、有无损伤;有灰尘和污垢应擦拭干净;表面损伤的和有烧灼痕迹的不得使用;不得有裂缝、破洞、毛刺、划痕等缺陷。③绝缘靴的使用期限:制造厂规定以大底磨光为止,即当大底露出黄色面胶(绝缘层)就不适合在电气作业中使用了。 ④绝缘靴筒必须保持干燥。 二、使用:使用时应将裤管套入靴筒内;裤管不得长及地面。 三、放置:①使用后必须擦干净,放置处不得直接接触地面、墙面,防止受潮、赃污;②要与其他工器具分开放置,以免损伤绝缘靴;③绝缘靴应成双,定置摆放。 第三节绝缘棒 一、检查:①绝缘棒的额定电压与所操作设备的电压等级相等(或高于所操作设备的电压);②标签、合格证是否完善,并在试验合格的有效期内;③外观无明显缺陷(无毛刺、无烧灼痕迹、无损伤、无受潮等),绝缘部分与握手部分之间有护环隔开;④各连接部分应牢固可靠(否则操作时可能损坏绝缘棒);⑤工作触头无松动、各金属部分无锈蚀;⑤尾部堵头是否完好。 二、使用:①要戴绝缘手套,穿绝缘靴;②应手拿绝缘棒的握手部分,手不可超过护环;③连接应牢固。

安全工器具使用管理规定示范文本

安全工器具使用管理规定 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全工器具使用管理规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.范围 本规定规范对安全工器具的计划、验收、试验、检 验、检查、使用、保管、存放、报废、考核等全过程管 理。 2.引用标准 下列标准所包含的条文通过在本规定中引用而构成为 本规定的条文,在规定出版时所示标准均为有效。 2.1《中华人民共和国劳动法》 2.2《中华人民共和国安全生产法》 2.3《安全生产工作规定》(国家电网总[2003]407 号) 2.4《国家电网公司电力安全工作规程》(试行)(国

家电网安监[2005]83号) 2.5《电力安全工器具预防性试验规程》试行(国电发[2002]777号) 2.6《国家电网公司电力安全工器具管理规定》(试行)[2005]516号 2.7《国家电网公司安全技术劳动保护七项重点措施》(试行)(国家电网安监[2006]618号) 3.总则 3.1为了保证员工在电力生产活动中的人身安全,确保电力安全工器具的产品质量和安全使用,进一步规范电力安全工器具的管理,根据国家及电力行业的有关规定,结合风电场的实际,制定本规定。 3.2本规定所称“电力安全工器具”系指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。

电力安全工器具管理规范

电力安全工器具的管理规范 目录 1、总则. (03) 2、引用标准 (03) 3、安全工器具的维护检查和试验 (03) 4、安全工器具的保管 (04) 5、安全工器具的报废 (04) 6、安全工器具的使用培训 (05) 7、检查与考核 (05) 8、电力安全工器具的使用方法 (05) 9、基本绝缘电力安全工器具的使用方法 (06) 10、辅助绝缘电力安全工器具的使用方法 (09) 11、登高安全工具的使用方法 (11) 12、个人安全防护工器具的使用方法 (12) 13、其他 (14) 14、附录A (15) 15、附录B (16) 1、前言 1.1 为进一步加强重庆民丰化工有限责任公司电力安全工器具的管理,规范各班组电力安全工器具的配置、检查、试验、使用和保管,确保电力安全工器具在作业中真正发挥保障人身、设备安全的作用,特制订本规范。 1.2 本规范所称“电力安全工器具”系指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。 2、引用标准 国家电网安监[2009]664 电力安全工作规程(变电部分) 国家电网安监[2009]664 电力安全工作规程(线路部分) 国家电网安监[2005]516 电力安全工器具管理规定(试行) 电业安全工作规程 DL408-91DL409-91 电力安全工器具预防性试验规程(试行) 国电发[2002]777号中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定 GB2891-1995 过滤式防毒面具面罩性能试验方法 电力行业标准 DL/T846.6-2004 高电压测试设备通用 3、安全工器具的维护、检查和试验 3.1 使用班组对公用电力安全工器具每月至少进行一次清理及外观检查并记录。发现缺陷及时修复,不能修复或修复后经相关试验不合格的应及时清理;个人专用电力安全工器具由个人负责检查、

最新整理安全工器具管理检查情况

安全工器具管理检查情况 安全工器具管理现状: 安全工器具的好坏,将直接影响到电力企业在生产过程中的人身和设备安全。这几年来,由于县公司安全工器具管理方面出现漏洞,使班组安全工器具编号混乱、数量与帐卡物不相符;实验记录集报告单收集管理放松,,班组安全工器具随地乱放,导致县公司安全管理滑坡,工作现场被动的尴尬局面。 一、督查工作开展情况: (一)、结合县公司春查活动,对各班组的安全工器具就行了重新编号,规范了安全工器具编号混乱,并按安全工器具规范管理的要去,重新建立了工器具台账和月度检查记录。 (二)、利用新配备的只能工器具柜重新清点了安全工器具,对不合格或已淘汰的安全工器具已经请出了库房,工器具的摆放有了醒目整齐面孔。 (三)组织各班组安全员和库房保管员,学习安全工器具管理规范,相互检查工器具库房和班组安全工器具管理,相互学习取长补短。 二、主要工作特点及取得的成效:

为全面摸清公司各班组安全工器具使用管理现状,认真落实整改班组安全工器具管理上存在的问题,规范安全工器具管理。从3月18日开始,在公司范围内开展安全工器具专项督查工作。由安全员牵头负责安排督查组具体督查工作任务。督查范围包括公司所有需使用安全工器具的班组,重点督查班组是否落实专人负责管理安全工器具;是否按标准配置齐全、领取到位,班组安全工器具、个人工器具及防护用品是否定期检查和试验,合格与否、有无试验合格证;是否严格按规定进行报废处理;是否集中统一编号管理、定置摆放,是否建立领用和归还记录,帐、卡、物是否统一等。督查作业配电运维班保修、线路检修、营销客户服务班装表接电、运维采集等现场及低压带电作业使用工器具情况。 通过一周的督查工作,班组的安全工器具管理,和职工对安全工器具的保护意识有了明显的改观。班组安全工器具台账、编号,月度检查记录不流于形式。施工作业工作现场的工器具检查也在班组的安全活动记录上有所体现。 三、存在的问题集处理措施; 1、每月1次的外观检查流于形式

安全工器具使用维护管理规定(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 安全工器具使用维护管理规定 (通用版)

安全工器具使用维护管理规定(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一章总则 第一条为保证员工在生产工作中的人身安全,确保安全工器具的产品质量和安全使用,规范我公司安全工器具的购置、验收、试验、保管、使用及报废等环节的管理,依据《电力安全工作规程》以及其它有关规定,特制定本办法。 第二条本办法适用于本公司生产单位。 第二章安全工器具的种类 第三条电力安全工器具系指为防止电气工作人员触电、坠落、灼伤、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。主要分三大类:(一)绝缘安全工器具:绝缘手套、绝缘鞋(靴)、高压感应静电验电器包括验电笔、低压、高压通用验电笔、绝缘杆、个人保安线等。(二)一般防护安全工器具是指防护工作人员发生事故的工器具:安全帽、脚扣、梯子、安全带、安全绳等。(三)安全围栏(网)和安全标识牌包括各种安全警告牌等。

安全工器具登记台账

表号:SAQB-TZH-016 单位名称:无锡垄巷(藕塘)220kV变电站工程编号: 序号名称规格型号数量质量验证下次检验日期存放位置备注 1 安全帽普通60顶合格2015-09-30 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 2 安全带T1XB 20根合格2015-09-30 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 3 密目式安全立网ML-1.8*6.0 20张合格2015-09-30 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 4 钢管脚手架扣件对接1000只合格2015-09-30 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 5 钢管脚手架扣件对接500只合格2015-09-30 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 6 钢管钢管扣件直角1000只合格2015-09-30 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 7 灭火器MFZ/ABC2 40只合格2015-09-30 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 8 安全帽普通80顶合格2015-10-31 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 9 安全带T1XB 30根合格2015-10-31 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 10 密目式安全立网ML-1.8*6.0 20张合格2015-10-31 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 11 钢管脚手架扣件对接2000只合格2015-10-31 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 12 钢管脚手架扣件对接600只合格2015-10-31 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 13 钢管钢管扣件直角2000只合格2015-10-31 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 14 灭火器MFZ/ABC2 60只合格2015-10-31 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 15 安全帽普通80顶合格2015-11-30 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 16 安全带T1XB 50根合格2015-11-30 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 17 密目式安全立网ML-1.8*6.0 200张合格2015-11-30 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 18 钢管脚手架扣件对接4500只合格2015-11-30 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 19 钢管脚手架扣件对接2000只合格2015-11-30 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 20 钢管钢管扣件直角4000只合格2015-11-30 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站 21 灭火器MFZ/ABC2 60只合格2015-11-30 无锡垄巷(藕塘)220kV变电站

安全工器具检查记录台帐

四川港航嘉陵江金沙航电开发有限公司 沙溪航电枢纽安全工器具定 期检查 记录台帐 (验电器、零克棒、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全帽、安全带、 绝缘凳、人字梯、绝缘垫) (2013年~2014年) 安全工器具管理规定 1 管理要求 电气安全用具(绝缘工具、绝缘手套、绝缘靴、验电器、携带型接地线、安全标示牌等),必须是经过国家检测中心试验鉴定合格的产品。 安全工器具必须选用合格产品,并应有设备铭牌和“三证一书一标志”,即产品许可证、出厂试验合格证、产品鉴定合格证和使用说明书、特种劳动防护用品安全标志。 有电气安全用具的单位,均要建立电气安全用具登记册和档案,清册内容包括安全工器具名称、编号、规格型号、制造厂、出厂日期、检定日期、检定结果、下次检定日期、保管单位及负责人等。档案应包括安全工器具台帐、试验报告、三证一书一标志及供应方资料等内容。 电气安全用具必须设置专用柜,存放要有序,柜门贴有登记卡片。绝缘杆要设置专用架,并直立摆放。接地线要存放在固定位置,接地线号码与存放位置号码必须一致。 电气安全用具要有清楚的统一编号,并贴有检验合格证标签,和注明电压等级。电气绝缘工具的试验,严格执行《绝缘安全工器具试验项目、周期和要求》;严禁使用不合格或超过试验周期的电气安全用具。 电气安全用具在使用前,使用者应认真检查安全用具的试验日期。绝缘工具的外表应完好,表面无裂纹,无污渍,无机械损伤,雨天使用时,应用干燥的白毛巾擦

拭干净。 生产部门应按照安全工器具使用规则和防护要求,定期组织安全工器具使用方法培训,凡是在工作中需要使用安全工器具的人员都必须接受培训,了解其结构和性能,熟练掌握使用方法,并做到“三会”,即会检查安全工器具的可靠性、会正确使用安全工器具、会正确维护和保养安全工器具。 2 符合下列条件之一的安全工器具,应予以报废: 新购置或使用中的安全工器具不符合国家标准或行业标准; 新购置或使用中的安全工器具经预防性试验不合格或达不到相关技术标准及使用说明书中规定的功能指标; 在使用或保管储存期内遭到损坏或超过有效使用期,经检验未达到原规定的有效防护功能最低指标; 外观检查已严重损坏、不能修复或修复后验收仍不合格的。 已报废的安全工器具应由安监部门及时清理并销毁。

相关文档