文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 初期支护施工技术交底

初期支护施工技术交底

初期支护施工技术交底
初期支护施工技术交底

技术交底书

工程名称XX铁路土建6标XX隧道里程部位DK128+200~250 编号交底日期

交底内容Ⅴa型复合式衬砌初期支护

一、工程概况

XX隧道横洞工区位于XX县XX镇XX村燕岩沟,进入主井井底后承接正洞洞身

DK128+234~DK124+360段3874m的施工任务,主井与正洞左线中线相交于DK128+234里程处。DK128+200-DK128+250段为Ⅳ级围岩,主要发育为页岩、砂质泥岩、钙质泥岩、灰岩、泥质灰岩,节理裂隙较发育,岩体较破碎。主井与正洞交叉口段进行衬砌加强,衬砌类型采用Va复合式衬砌,初期支护骨架采用格栅钢架。

二、施工工艺流程

初喷混凝土→测量放样→施作系统锚杆→挂设钢筋网片→格栅钢架施工→超前小导管施工→复喷至设计厚度→进入下一道工序。

三、施工方法

1.初喷混凝土

开挖爆破后,将危石清理干净,立即喷射4cm厚C25砼进行封闭围岩。

2. 测量放样

测量人员根据施工部位锚杆环纵向设计参数进行布眼,并用红油漆标记,同时放出隧道中线,作为施钻角度的控制依据。

3. 系统锚杆施工

3.1 施工参数

拱部与边墙分界以拱部144°划分,拱部采用φ25中空注浆锚杆,锚杆长4.0m,壁厚7mm,环向间距1.2m,纵向间距1.0m,梅花形布臵。边墙采用Φ22砂浆锚杆,锚杆单根长度4.0m,环向间距1.2m,纵向间距1.0m,梅花形布臵。拱部φ25中空注浆锚杆每环15根,砂浆锚杆每环6根。

3.2φ25中空注浆锚杆施工方法

⑴锚杆钻孔、清孔、安装锚杆

锚杆孔钻设采用作业台架为平台,当隧道内岩层结构面出露明显时,锚杆孔宜与岩

工程名称XX铁路土建6标XX隧道里程部位DK128+200~250

编号交底日期

交底内容Ⅴa型复合式衬砌初期支护

层主要结构面垂直。锚杆孔钻设完毕,采用高压风清孔后,将φ25中空锚杆插入锚杆孔,准备注浆。

⑵锚杆注浆

锚杆注浆采用注浆机进行注浆,砂浆强度为M20。注浆前应初步压水或稀浆湿润管路,然后再将已拌制好的砂浆倒入泵内,将注浆管连接至注浆接头,开始注浆。中空锚杆采用锚孔口进浆、锚孔底排气的排气注浆工艺,锚孔内的砂浆由外向里充盈,砂浆由进浆管注入锚孔,中空锚杆体的中空内孔作排气回浆管用,锚孔内的空气从中空锚杆体的中空内孔排出,在排气管流出浆液时,即可安装堵头并结束注浆。注浆完成后,应立即安装堵头。锚杆注浆完成后,应及时清洗机具,为下次使用创造好条件。

⑶安装垫板

钢垫板尺寸150×150mm,厚6mm。

砂浆强度达到要求后,安装垫板,垫板应与基面密贴,然后拧紧螺帽。

4. φ22砂浆锚杆施工

(1)锚杆钻孔、清孔

工艺同中空注浆锚杆

(2)锚杆注浆及安装

采用注浆机注浆,注浆管直接插入孔底,自孔底往外填充孔口,并边注浆边退出注浆管,待砂浆注满钻孔后,立即把锚杆插入孔内,然后采用塑胶泥等堵塞眼孔,防止浆液流失。

(3)安装垫板

工艺同中空注浆锚杆。

3.3钢筋网片施工

φ6钢筋网片,网格间距20cm×20cm,铺设部位:拱部、拱墙。

⑴钢筋网片采用φ6 HPB300钢筋焊接而成。先用钢筋调直机将盘条调直,再截成钢筋条,放在刚筋架上固定好,采用焊接链接。钢筋网片加工尺寸宜为1.4m×1.0m。

工程名称XX铁路土建6标XX隧道里程部位DK128+200~250

编号交底日期

交底内容Ⅴa型复合式衬砌初期支护

⑵钢筋焊接前要保持钢筋表面无油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮、铁锈等污渍;加工完毕后的钢筋网片应平整,钢筋表面无削弱钢筋截面的伤痕。

⑶制作成型的钢筋网片必须轻抬轻放,避免摔地产生变形。钢筋网片成品应堆放在指定堆放场地上。存放和运输过程中要避免潮湿的环境,防止锈蚀、污染和变形。

⑷挂网,钢筋网片应随初喷面的起伏铺设,绑扎固定于先期施工的系统锚杆之上,再焊接(或绑扎)牢固。网片搭接长度为1~2个网格。

5.格栅钢架施工

初期支护钢支撑采用格栅钢架,间距0.8m,格栅钢架加工详见附图3-1~3-5《Va复合式衬砌格栅钢架图》。

5.1格栅钢架制作

格栅钢架单元在洞外机加工场统一加工,格栅钢架由φ25、φ20、φ14钢筋加工而成,接头处设臵10mm厚垫钢板,各单元间以M24×80螺栓连接。垫板与格栅钢架之间采用角钢焊接饱满。格栅钢架加工应在平整的场地上进行,加工好的格栅钢架应先在平整的场地上预拼成环,以检查平面翘曲度是否在允许的范围内,否则要进行调整。符合要求后编号,避免混用。

5.2格栅钢架安装

格栅钢架安装采用装载机配合人工进行安装,控制中线、拱顶标高、拱脚标高及宽度,格栅钢架纵向间距0.8m。钢架应按测量交底位臵安设,格栅钢架与封闭混凝土之间应尽量紧贴。两排格栅钢架间沿周边须用φ22的纵向钢筋连接,八字形布臵,间距1米,并焊接与格栅钢架内缘处,形成纵向连接系统,使其成为一体。格栅钢架架设利用φ50mm 锁脚锚管定位,锁脚锚管长4.5m,壁厚3.5mm,上部每个拱脚两根(锁脚锚管与水平线夹角分别为45°),中部与下部每个拱脚两根(锁脚锚管与水平线夹角分别为10°、20°)。

6.超前小导管施工

超前小导管采用外径Ф42mm、厚3.5mm热轧无缝钢管,每根长4.5m,环向间距50cm,纵向相邻两排的水平投影搭接长度不小于1m,每环33根,超前小导管施工范围为拱部

工程名称XX铁路土建6标XX隧道里程部位DK128+200~250

编号交底日期

交底内容Ⅴa型复合式衬砌初期支护

140°范围内,

施工时在掌子面上用红油漆标出超前小导管的孔位,钢管外插角5°~10°打入;钻孔直径比钢管直径大3mm~5mm,然后将小导管穿过格栅钢架,用锤击或钻机顶入,顶入长度不小于钢管长度的90%,并用高压风将钢管内的砂石吹出。

小导管安设后,用塑胶泥封堵孔口及周围裂隙,必要时在小导管附近及工作面喷射混凝土。

注浆前应进行水压试验,检查机械设备是否正常,管路连接是否正确,为加快注浆速度和发挥设备效率,采用群管注浆(每次3~5根),小导管采用水泥浆,注浆参数:水泥浆水灰比:0.5~1.0(重量比),注浆压力:0.5~1.0MPa。注浆量达到设计注浆量和注浆压力达到设计终压时可结束注浆。注浆过程中随时观察注浆压力及注浆泵排浆量的变化,分析注浆情况,防止堵管、跑浆、漏浆。现场做好注浆记录,以便分析效果。

7.复喷混凝土

复喷C25喷射混凝土:拱墙设计厚度27cm,仰供初喷设计厚度25cm。喷射混凝土采用湿喷工艺,每作业面配备三台湿喷机(一台备用)。

⑴喷射前应对受喷岩面进行处理。一般岩面可用高压水冲洗受喷岩面的浮尘、岩屑,当岩面遇水容易潮解、泥化时,采用高压风吹净岩面,再喷射混凝土。

⑵设臵控制喷射混凝土厚度的标志,一般采用埋设钢筋头做标志,亦可在喷射时插入长度比设计厚度大5cm的铁丝,自拱顶每隔2m设一根,以此控制喷射混凝土厚度。

⑶检查机具设备和风、水、电等管线路,湿喷机就位,并试运转。

①选用的空压机应满足湿喷机工作风压和耗风量的要求;压风进入湿喷机前必须进行气水分离;

②保证作业区内具有良好通风和照明条件;

③喷射作业的环境温度不得低于5℃。

⑷混凝土搅拌、运输,湿喷砼搅拌采取全自动计量强制式搅拌机,施工配料应严格

工程名称XX铁路土建6标XX隧道里程部位DK128+200~250 编号交底日期

交底内容Ⅴa型复合式衬砌初期支护

按施工配合比进行操作,液体速凝剂在喷射机喂料时加入。运输采用砼运输罐车,随运随拌。喷射砼时,多台运输车应交替运料,以满足湿喷砼的供应。在运输过程中,要防止混凝土离析、水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝等现象。

⑸喷射作业。

①喷射混凝土作业应采用分段、分片、分层依次进行,喷射顺序应自下而上,分段长度不宜大于6m。喷射时先将低洼处大致喷平,再自下而上顺序分层、往复喷射。

②分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行,若终凝1h后再进行喷射时,应先用风水清洗喷层表面。一次喷混凝土的厚度以喷混凝土不滑移不坠落为度,既不能因厚度太大而影响喷混凝土的粘结力和凝聚力,也不能太薄而增加回弹量。顶部喷射混凝土时,为避免产生堕落现象,两次间隔时间宜为2~4h。

③喷射混凝土速度要适当,以利于混凝土的密实。风压过大,喷射速度增大,回弹量增加;风压过小,喷射速度过小,压实力小,影响喷混凝土强度。因此在开机后要注意观察风压,起始风压达到0.5MPa后,才能开始施喷,并据喷嘴出料情况调整风压。一般工作风压:边墙0.3~0.5MPa,拱部0.4~0.65MPa。

④喷射时使喷嘴与受喷面间保持适当距离,喷射角度尽可能垂直于受喷面,以使获得最大压实和最小回弹。喷嘴与受喷面间距宜为 1.5~2.0m;喷嘴应连续、缓慢作横向环行移动,一圈压半圈,喷射手所画的环形圈,横向40~60cm,高15~20cm;若受喷面被格栅钢架、钢筋网覆盖时,可将喷嘴稍加偏斜,但不宜小于70°。如果喷嘴与受喷面的角度大小,会形成混凝土物料在受喷面上的滚动,产生出凹凸不平的波形喷面,增加回弹量,影响喷混凝土的质量。

⑹养护

喷射混凝土终凝2小时后,湿度小于90%应喷水养护,养护时间不少于14天。

四、质量标准

1.单次喷射混凝土的最大厚度,拱部不得超过10cm,边墙不得超过15cm,并保持喷层厚度均匀。

工程名称XX铁路土建6标XX隧道里程部位DK128+200~250 编号交底日期

交底内容Ⅴa型复合式衬砌初期支护

2.锚杆安装允许偏差:孔径符合设计要求,孔的深度应大于锚杆长度的10cm,孔距允许偏差±15cm。锚杆插入长度不得小于设计长度的95%,且应位于钻孔的中心。

3.网格加工允许偏差±10mm,网片搭接长度为1~2个网格,安装允许偏差±50mm,搭接方式为焊接。

4.喷混凝土厚度每一作业循环检查一次。平均厚度大于设计厚度,检查点数的60%及以上大于设计厚度,最小厚度不小于设计厚度的1/2,且不小于3cm。

5.沿格栅钢架周边轮廓拼装偏差不应大于±30mm,格栅钢架平放时平面翘曲应小于±20mm,倾斜度不大于2°,格栅钢架偏离铅垂面不宜大于50mm。

五、质量保证措施

1.严格执行质量“自检、互检、交接检相结合”的三检制度。施工中每道工序工班都必须进行自检,自检合格后,上报作业队复检,复检合格后,再报质检工程师检查。

2.严格执行“质检工程师一票否决权”制度,确保施工作业始终在质检人员的严格监督下执行。

3.严格执行工程监理制度。自检合格后,及时报监理工程师检查签认,隐蔽工程经监理工程师签证后方可隐蔽。

4.实行质量责任制,质量责任落实到人。

5.严格重点工序质检旁站制度。质检人员对初期支护之锚杆注浆、垫板安装及钢筋网铺设进行全程旁站,督促分队按设计及规范施工。

六、安全保证措施

1、隧道内需使用焊接时必须填报动火申请,且在瓦检员瓦斯浓度检测合格后方可进行施工。

2. 瓦斯浓度超过0.5%时,立即停工检查,超过1%时,撤离人员,切断洞内电源,并上报应急小组,采取应急措施。当浓度降至0.5%以下时,方可复工。

3.所有施工人员必须进行岗前安全培训,未经培训人员严禁上岗。

4.坚持每周、每月的安全例会,加强施工人员的安全教育,增强施工人员的安全意

工程名称XX铁路土建6标XX隧道里程部位DK128+200~250

编号交底日期

交底内容Ⅴa型复合式衬砌初期支护

识。

5.施工前,分队长必须进行班前讲话,对当班工序进行现场安全培训;施工中加强安全监督,发现安全隐患,及时予以处理;施工完毕,及时进行分析、总结。

6.在台架上作业时,分队长应检查台架是否安臵稳妥,并确保有专人监护,确保作业人员安全。

7.初期支护作业前,必须先清除开挖面上的松动岩体、开裂的喷混凝土。清除时,人员不得处于清除物的正下方。

8.测量组严格按规范要求进行监控量测,发现围岩或初期支护体系变形或开裂等异常情况,应及时上报,以便及早采取措施。

七、环境保护及水土保持措施

1.为了保护环境和水源、河水不受污染,在隧道口设三级沉淀池对施工废水进行处理。

2.控制施工注浆使用的水泥泄漏,并对进入隧道排水系统中的注浆废液做净化处理,避免浆液污染洞外居民的生活、生产用水。

3.施工机械防止漏油,禁止机械运转过程中产生的油污水未经处理就直接排放,或维修施工机械时油污水直接排放。

4.对施工现场和运输道路等易产生粉尘的地段定时进行清扫、洒水降尘,勤洗施工机械车辆,使产生的粉尘危害减至最小程度。

5.开挖工作面范围及时疏通隧道边墙两侧临时排水沟,确保开挖工作场地无积水、场地平整,及时清除喷射混凝土回弹废料及杂物。

工程名称XX铁路土建6标XX隧道里程部位DK128+200~250 编号交底日期

交底内容Ⅴa型复合式衬砌初期支护

交底:复核:审核:

基坑支护技术交底

技术交底记录 交底内容及问题说明:(以土钉墙为例,钢板网挂网喷浆参照土钉墙技术交底)

13、注浆作业应符合以下规定: (1)、注浆前应将孔内残留或松动得杂土清除干净;注浆开始或中途停止超过30min时,应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路; (2)、注浆时,注浆管应插至距孔底250~500mm处,孔口部位宜设置止浆塞及排气管; (3)、土钉钢筋应设定位支架。 14、土钉墙应按下列规定进行质量检测: (1)、土钉采用抗拉试验检测承载力,同一条件下,试样数量不宜少于土钉总数得1%,且不宜少于3根; (2)、墙面喷射混凝土厚度应采用钻孔检测,钻孔数宜每100怦墙面积一组,每组不应少于 3 点。 15、认真讨论支护技术方案,做好向施工人员技术交底工作,使大家明确施工工艺,技术要领与质量标准。 16、对土钉得安装、注浆、喷砼、焊结等关键工序实行工程技术人员跟班作业,确保质量符合设计要求。 17、实行全面质量管理,对每一道工序严把质量关 (1)挂钢筋网:网格允许误差土20mm,经、纬筋搭接点用扎丝扎牢,不得小于三道,搭接长度不小于200mm。 (2)土钉制作:按设计选准材径、长度下料,误差允许值为土20mm。 (3)土钉安装:检验材径,长度与稳中架要符合本孔要求,对号入座。 (4)搅拌浆液:严格按设计要求水灰比配料,搅拌均匀。 (5)注浆作业:首先,将符合孔深要求得注浆管插入孔内,从里向外逐步回撤注浆,达到孔口稍有溢流现象,即行堵口封死。 (6)喷砼:严格按设计要求比例配料搅拌均匀,喷砼时喷浆手要垂直层面喷,注意观察料得水 量(不得有干料现象)与回弹情况,及时调整喷浆水量与距离,抽取砼试块。严格掌握喷层厚度,在边壁上隔一定距离打入垂直短钢筋段作为厚度标志,喷砼前,由专人负责检查土钉制作、注浆、挂网等质量就是否符合设

Ⅴ级围岩初期支护技术交底

Ⅴ级围岩初期支护技术交底书 编制单位:中铁十八局玉磨铁路项目经理部编号: YMZQ-12-01-031 工程名称新建玉溪至磨憨铁路站前 工程YMZQ-12标段 编制时间2016年 8 月 1 日 工程部位Ⅴ级初期支护技术交底书交底人修朋磊复核人 一、初期支护施工 隧道初期支护主要类型为:φ42小导管,φ76中管棚,φ8钢筋网,φ25组合中空锚杆(拱部),φ22砂浆锚杆(墙部),喷C25混凝土支护I20b型钢钢架。系统支护见表1。初期支护流程如图1。 表1 系统支护参数表 (1)φ42超前小导管,长4m,纵向间距2.4m,每四榀拱架一环,环向间距0.4m,每环47根,外插角10~15°注浆压力0.2~0.3MPa。 (2)φ76中管棚,长6m,纵向间距3.6m,环向间距0.4,每环47m,外插角5~7°,注浆材料为水泥浆。采用单孔注浆结束标准:a.注浆压力逐步升高、当达到设计终压并稳定10min;b.注浆量不小于设计注浆量的80%;c.进浆速度为开始进浆速度的1/4。 (3)I20b钢拱架,纵向间距60cm。钢架加工厂加工,现场拼装,根据不同断面需要,精确放样下料,分节焊制而成。螺栓孔用钻床定位加工,螺栓、螺母采用标准件。拱架与岩面间安设鞍形混凝土垫块,确保岩面与拱架密贴。确保初喷质量。拱脚高程不足时,不得用块石、碎石砌垫,而应设置钢板进行调整,或用混凝土浇筑,混凝土强度不小于C20。拱架安装后必须保证垂直度,不能发生扭曲变形。钢架图见图2,钢架尺寸见表2。 表2 钢架尺寸表 施工准备 清理危石 通风排烟降尘处理欠挖 吹净岩面 检查断面超欠挖情况,初喷混凝土封闭岩面

图1 初期支护流程图 (4)喷C25混凝土27cm。喷射前认真检查受喷岩面,对欠挖部分及所有开裂、破碎、出水点、崩解的破损岩石进行清理和处理,清除浮石和墙角虚碴,并用高压水或风冲洗岩面;喷头距岩面距离为1.5m~2.0m,喷头垂直受喷面,喷至初期支护钢架、钢筋网部位时,将喷头稍加偏斜。喷射路线应先边墙后拱部,分区、分段“S”形运动,喷头作连续不断的圆周运动,后一圈压前一圈1/3,螺旋状喷射;喷射混凝土作业采取分段、分块,先墙后拱、自下而上的顺序进行。喷嘴做反复缓慢的螺旋形运动,螺旋直径约为20~30cm,以保证混凝土喷射密实。同时掌握风压、水压及喷射距离,减少回弹量。

公司一级施工技术交底书(样本)

建设工程一级施工技术交底书 工程名称: _____________________________________________ 建设单位: _____________________________________________ 施工单位: _____________________________________________ 一、工程概况 ]、程地点: ___________ 2、 结构类型: __________ 3、 建筑面积: __________ 4、 分部工程主要内容:_ ① 、地基与基础: ③ 、建筑装饰装修; ⑤、建筑给、排水及采暖: ⑦、电梯; 二、工程合同质量等级: 三、工期要求: _________________ 四、安全文明施工目标: ___________________________ 五、QC (全面质量管理活动的要求):依本工程策划要求本工程需进行QC 小 组活动,要求项LI 部成立以项口经理为组长的QC 小组,山项目总工负责活动的实施,活 动结束后将成果移交集团公司技术部。 六、 统计技术应用的要求:项LI 部应针对施工活动存在的问题采用统汁技术加以分 析,采取纠正预防措施,提高工程质量。 七、 新工艺、新技术、新材料推广应用的要求:项LI 部在土建、水电暖通的施工 过程中,至少在新技术、新工艺、新材料应用上实施其中的一项内容。该工作由项目总 工负责。 丿I 、施工样板要求: _______________________________ 在施工前必须制作 样板,经公司工程管理部评定验收后,方能大面积比照样板山近及远施工。 九、“设计变更提示”及“技术核定单”:项LI 部在对施丄队班组操作工人技术 平方米 ②、主体结构; ④、建筑屋面; ⑥、建筑电气; ⑧、通风 策划等级 ______

基坑开挖及支护安全技术交底

工程名称: 基坑开挖及支护安全技术交底 **建设集团有限公司

基坑开挖及支护安全技术交底 一、基坑开挖安全技术交底内容 1、进入施工现场必须戴好安全帽,必须遵守安全生产六大纪律。 2、现场施工区域应有安全标志和围护设施,深基坑周围要设临边防护,人员上下要有专用爬梯。 3、所有现场作业人员应严格执行有关施工机具安全操作规程,无特种作业证禁止操作施工机械。 4、挖土方前对周围环境要认真检查,不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。 5、挖土时要注意土壁及支撑稳定情况,在确保安全的情况下继续工作,并且不得将土和其他物件堆在支撑上,不得在支撑下行走或站立。 6、坑壁渗水、漏水应及时排除,防止因长期渗漏而使上体破坏,造成挡土结构受损。 7、坑壁渗水、漏水应及时排除,防止因长期渗漏而使土体破坏,造成挡土结构受损。 8、挡土中发现管道、电缆及其他埋设物应及时报告,不得擅自处理。 9、人工挖土,前后操作人员间要保持安全距离,一般不应小于2.5米,堆土要在1m以外,并且不得超过1.5m;多台机械开挖,挖土机间距应大于10米,挖图要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危险作业。 10、机械挖图,启动前应检查离合器、钢丝绳等,经验收合格和空车试运转正常后再开始作业。

11、机械挖土,应严格控制开挖面坡度和分层厚度,防止边坡和挖土机下的土体华东。挖土机作业半径内不得有人进入。机械手必须持证作业。 12、弃土应及时运出,如需要临时堆土,或留作回填土,堆土坡脚至坑边距离应按挖坑深度、边坡坡度和土的类别确定,在边坡支护设计时应考虑堆土附加的侧压力。 13、土方开挖时,挖土机机械应停在坚实的地基上,如基础过差,应采取走道板等加固措施。不得将挖土机履带与挖空的基坑平行2米停、驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶,防止塌方翻车。 二、基坑支护安全技术交底内容 1、施工现场应划定作业区,安设护栏并设安全标志,非作业人员不得入内。 2、先开挖后支护的沟槽、基坑,支护必须紧跟挖土工序,土壁裸露时间不宜超过4小时。先支护后开挖的沟槽、基坑,必须根据施工设计要求,确定开挖时间。 3、施工场地应平整、坚实、无障碍物,能满足施工机具的作业要求。 4、在现场建(构)筑物附近进行桩工作业前,必须掌握其结构和基础情况,确认安全;机械作业影响建(构)筑物结构安全时,必须先对建(构)筑物采取安全技术措施,经验收确认合格,形成文件后,方可进行机械作业。 5、沟槽、基坑支护施工前,主管施工技术人员应熟悉支护结构施工设计图纸和地下管线和地下管线等设施状况,掌握支护方法、设计要求和地下设施的位置、埋深等现况。 6、上下沟槽、基坑应设安全梯或土坡道、斜道,其间距不宜大于50m,严

施工安全技术交底书(新版)

施工安全技术交底书(新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0004

施工安全技术交底书(新版) 1、乙方进入施工(检修、劳务)现场前应先熟知现场作业环境,并结合现场实际制订切实可行的安全作业方案,同时根据员工不同岗位要求配备合格的劳动防护用品并规范穿戴。劳保防护用品要做到“三会”:会检查防护用品的可靠性,会正确使用防护用品。 2、乙方应制订安全检查制度,定期开展安全检查,并有检查记录和查出问题的整改反馈单,检查制度和记录要存档。 3、乙方员工须经安全教育培训合格后方可上岗,严禁“三无”人员进入甲方生产、检修、施工区域,施工(检修、劳务)人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域,未经甲方同意不得擅自更换人员。否则所发生安全事故,由乙方承担全部安全生产责任。乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质,特种作业人员(含登高作业)必须持有效的特种作业安全操作证方准上岗作业;

所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验准用证,方准现场使用。使用甲方特种作业设备,必须经管区负责人同意,方可使用,否则属违章操作。 4、乙方人员凡高空作业必须有专人安全监护,不得一人单独操作。作业人员必须按规定穿戴好防护用品,系好安全绳、安全带(搞挂低用),裤脚要扎住、戴好安全帽,不准穿光滑底、硬底鞋,当需要在石棉瓦等轻型屋面工作或因作业场所环境限制无法系安全带时,乙方必须采用安全行走技术措施,如铺设木板、跳板并加安全防护绳等和在作业面下部增加安全防护网,不准在没有安全技术措施的情况下冒险踩踏和作业;否则,发生事故所有责任由乙方承担。 5、为防止发生高处坠落及天车挤伤、撞伤事故,严禁乙方人员站在天车轨道梁上作业和在天车轨道梁上行走。确因施工(检修、劳务吧)需要高处作业,乙方应搭脚手架操作,操作人员应系好安全绳和安全带(高挂低用),现场须有专人监护。交叉作业时,应提前与甲方区域负责人或安管人员协商好,操作时必须严格落实好防范措施后方可作业。否则,发生事故所有责任由乙方承担。

Ⅳ级围岩初期支护技术交底

Ⅳ级围岩初期支护技术交底书 编制单位:中铁十八局玉磨铁路项目经理部编号: YMZQ-12-01-030 工程名称新建玉溪至磨憨铁路站前 工程YMZQ-12标段 编制时间2016年 8 月 1 日 工程部位Ⅳ级初期支护技术交底书交底人修朋磊复核人 一、初期支护施工 隧道初期支护主要类型为:φ42小导管,φ6钢筋网,φ25组合中空锚杆(拱部),φ22砂浆锚杆(墙部),喷C25混凝土支护四肢格栅。系统支护见表1。初期支护流程如图1。 表1 系统支护参数表 喷射混凝土Φ6钢筋网锚杆钢架 设置部位 厚度 (cm) 设置 部位 网格间 距(cm) 设置 部位 长度 (m) 间距(m)设置 部位 类型 拱、墙23 拱、墙20*20 拱、墙 3.0 1.2*1.2 拱、墙四肢格栅 仰拱15 (1)φ42超前小导管,长3.5m,纵向间距2.4m,每二榀格栅一环,环向间距0.5m,每环37根,外插角10~15°注浆压力0.2~0.3MPa。 (2)四肢格栅,纵向间距1.2m。钢架加工厂加工,现场拼装,根据不同断面需要,精确放样下料,分节焊制而成。螺栓孔用钻床定位加工,螺栓、螺母采用标准件。拱架与岩面间安设鞍形混凝土垫块,确保岩面与拱架密贴。确保初喷质量。拱脚高程不 足时,不得用块石、碎石砌垫,而应设置钢板进行调整,或用混凝土浇筑,混凝土强度不小于C20。拱架安装后必须保证垂直度,不能发生扭曲变形。钢架图见图2,钢架尺寸见表2。 表2 钢架尺寸表(mm) 加宽a 1a 2 R,, 1 R,, 1 L A1 L A2 L B1 L B2 01160 2010 5971 6109 4169 4265 4165 4261

Ⅳ级围岩段开挖初期支护技术交底

Ⅳ级围岩段开挖初期支护技术交底 一、工程特点 根据施工设计图店上隧道进、出口段为Ⅳ级破碎围岩,设计要求初期支护为喷射。混凝土与钢架锚杆及钢筋网联合支护。支护必须在隧道开挖后及时进行施作。 二、施工顺序及施工方法 1)施工工艺框图 2)钢架构造及施作要求 钢架采用H125型钢、δ=15mm 厚钢板及连接螺栓拼装而成。钢筋、型钢等原材料应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。钢架应在隧道开挖后喷射混凝土保护层后及时进行架设,安装前应清除钢架脚底虚碴及杂物。 3)钢架加工 钢架在洞外工作台上加工,根据Ⅳ级围岩不同加宽值,放出钢架轮廓线,并按轮廓线放出大样,(采用圆钢弯曲焊接而成)。 按设计加工好钢架的各单元钢架后,组织试拼,检查钢架的尺寸及轮廓是否合格。 严格控制节点板的钻孔尺寸。 初喷混凝土4cm 隧道开挖 锚杆安设 安设钢架 钢架制作 铺钢筋网 复喷达设计厚度18cm

接头连接同类可互换。 钢架各单元明确标注类型及单元号,分类堆放在干燥处。 4)钢架的安装 钢架在初喷4cm后安装,确保钢架外缘有足够的混凝土保护层厚度,在安装过程中钢架和围岩之间的空隙内,每搁2m设混凝土垫块。 安装时严格按照里程法线方向定位,根据水平线及线路坡度控制钢架安装标高。安装钢架时,尽量利用锚杆定位。钢架之间纵向拉杆的设置根据设计要求为φ22螺纹钢,环向间距为1m。钢架安装严格控制横向尺寸,不得侵入二次衬砌断面,脚底不得有虚碴。 三、施工注意事项、质量标准、操作要求和安全事项 钢架间距允许偏差为±100mm; 钢架横向允许偏差为±50mm; 高程允许偏差为±50mm; 垂直度偏差允许偏差为±2°; 钢架保护层厚度允许偏差为-5mm。 锚杆制作安装工艺:锚杆采用φ22螺纹钢筋,钢筋应平直、无损伤,表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。锚杆长度、安装数量应符合设计要求,纵向、环向间距为1m,锚杆孔内灌注锚固剂应饱满密实。锚杆孔应保持直线,一般情况下应保持与隧道衬砌法线方向垂直。当隧道内岩层结构面出露明显时,锚杆孔宜与岩层主要结构面垂直。 锚杆安装允许偏差: 锚杆孔距允许偏差为±150mm;

基坑支护技术交底44235

1 ?本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位个保存一分 2?当做分项工程技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 技术交底如下: 交底内容: 一、材料及机具要求 1喷锚分包施工队准备:潜孔钻机与水钻机、砂轮切割机、电焊机、砼喷射机、空压机。 (对于以上机械,项目部要求施工队根据工程面积、施工速度及项目要求施工工期,切实 确定各种机械的数量,进行合理的调配,保证工程顺利进行) 2、项目部准备:临水临电、全站仪、水准仪、小白线、钢卷尺、坡度尺等。 二、喷锚施工工艺 喷锚施工执行《锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB50086-200》标准。喷锚施工采用先 锚后喷的施工顺序(后附喷锚支护图),具体为: 挖土修坡一预喷50厚混凝土一锚杆,泄水孔施工一挂钢筋网一再次喷射 50厚混凝土 -养护。 1、成孔 ① 、锚孔直径为①90,锚入射角20°。 ② 、锚孔采用潜孔与钻机与水钻成孔,普通斜孔钻进工艺。主要参数包括: (a )钻杆 转速,(b )钻进压力,(c )冲洗液泵量。对于不同土层,采用不同钻进参数。钻进松散土 层时,采用“慢转速,小压力,小泵量”工艺;钻进密实土层时,采用“慢转速,小压力, 大泵量”工艺。为保证锚孔能达到设计要求,施工时,作好钻孔原始记录 。 ③ 、锚杆成孔应比设计深度加深 0.5m,成孔后应将孔内土、石屑清除干净。 ④ 、坡面使用钻机钻取泄水孔,设置坡面上间距 3.0m x 3.0m 梅花状的①100PVC 管泄 审核人

1 ?本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位个保存一分 2?当做分项工程技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 审核人

隧道初期支护喷射混凝土技术交底

张家屯隧道 DK1084+036~DK1085+220段隧道喷射混凝土技术交底 交底人: 审核人: 接收人: 日期: 交底编号: 中铁十二局沪昆客专项目经理部第三分部 二O一二年三月二十九日

一、设计概况 隧道起讫里程为D1K1084+036~D1K1085+220。其中D1K1084+036~D1K1084+327、D1K1084+607~D1K1085+190为V级0.3g 围岩,拱墙初期支护采用28cm厚喷射混凝土。 二、喷射混凝土施工工艺 D1K1084+036~D1K1084+327、D1K1084+607~D1K1085+190范围采用三台阶施工工法:洞身开挖采用三台阶法施工,应按“先预报、弱爆破、管超前、短进尺、强支护、早封闭、勤量测”的原则组织施工。 三台阶七步流水作业法开挖采用弱爆破或人工开挖,爆破时严格控制炮眼深度及装药量。开挖后及时对围岩进行初喷,初喷4cm厚C30混凝土,然后架立钢架并设锁脚钢管、系统锚杆,再复喷混凝土至设计厚度。 三、喷射混凝土具体施工方法 V级围岩拱墙初期支护采用28cm厚喷射混凝土,仰拱采用28cm 厚喷射混凝土。 喷射混凝土采用洞外自动计量拌和站拌和,湿式喷射混凝土施工,喷混凝土前由技术人员书面通知拌和站及实验人员,实验人员核对配合比等相互参数。 湿喷混凝土施工工艺框图见图1。

图1 湿喷混凝土施工工艺流程图 喷射支护前撬去表面松土和欠挖部分,用高压风清除杂物;遇开挖面水量大时,采取措施将水集中引排,上中台阶拱脚采用细砟将拱架及网片向上埋20cm,方便中下台阶拱架和网片的连接。 喷前对设备进行检查和试运转;在受喷面、各种机械设备操作场所配备充足照明及通风设备。 按照设计厚度利用原有部件如锚杆外露长度等,也可在岩面上打入短钢筋,标出刻度,做为标记。 粗骨料加入拌和前要再次过筛,以防超径骨料混入,造成堵管。细骨料应堆放在防雨料库,以控制含水量。 喷射混凝土中所用的粗骨料最大粒径不宜大于16mm,骨料级配宜采用连续级配;混凝土搅拌宜优先采用将水泥、骨料先干拌后加水湿拌的方法,且搅拌时间不得少于1.5min。

施工技术交底书

施工技术交底书 一工程慨况 (一)、工程名称:天安·幸福里 (二)、工程慨况: 1、工程总面积57187m2 其中地下建筑14936m2 地上建筑42251m2(住宅40578m2架空层712m2幼儿园961m2) 2、建筑层数:地下二层车库 地上1#楼31层2#、3#楼各29层 3、建筑高度:地下9.15m。±0.00以上,1#楼按93.75m 2#、 3#楼87.15m 幼儿园10.05m 4、建筑结构型式:框架、剪力墙结构。 5、框架填充墙:外墙、分户墙及公共墙体,为200厚加气混凝 土砌块。 内墙、除卫生间装电热器面墙用100厚云岩空心砖,C20细石砼填实外,其余为100厚加气混凝土砌块。 6、砌块强度:外墙、卫生间砌块强度为A5 内墙砌块强度为A3.5。 7、砌筑砂浆:采用惨有外加剂的砂浆,强度为M5 8、主体框架材料总量,砼20400m3。钢筋2378T (三)、工期要求 根据业主要求,今年年底主体框架断水。 按基础5月底完,地下室7月底完,上部12月底完(四)、质量安全总目标 确保工程一次性验收达到合格要求,杜绝重大安全事故发生。强调中间的过程检查,将质量安全事故消除在萌芽之中。(五)、项目管理措施 1、建立严格的质量安全管理体系,成立以技术负责人、施工员、 质检员、安全员、材料员、班主长为一条龙的质量安全管理小 组,首先从组织结构上落实。 2、建立切实可行的质量安全管理制度,做到有章可循、有律可 查。 3、签订质量安全进度承包责任书,责任到人,对分包工程的质 量安全责任落实到人,将分项工作内容的质量安全进度要求对

分管施工员及施工班组签订责任状,并建议与经济奖惩挂钩。 4、必须诚恳接受质量监督部门,甲方及监理单位监督。 5、贯彻每周例会制度,对上周完成情况进行讲评,对本周的工 作计划进行部属,找出差距和原因,寻找施工工序中可挖掘的 各种因素,确保工期的顺利完成。 6、贯彻工作作业指导书及技术交底制度,加强施工的中间控制、 落实质量的“三检制度”,坚持五步到位的质量控制标准,消 除返工现象,以工作质量保证产品质量,五步到位在分项工作 中,管理人员要做到: ①操作要求交底到位 ②上下工序交接到位 ③上下班交接检查到位 ④关键部位的检查验收到位 ⑤各种材料及加工件进场验收到位 (六)、主体施工注意要点 一、各工序必须设置专业施工员,由专职施工员负责该工序施工管理 的全过程。即:施工放线、标高控制、工作安排、质量检查。 二、参加施工的管理人员必须认真熟悉图纸严格按图施工。使用的 原材料必须按设计要求提供。 三、在施工过程中必须及时完成各项隐蔽资料的收集整理,以反映施工过程中的实际情况。 (七)、各分项工程施工要求 一、模板工程 1、支撑采用钢管满堂架支撑,支撑架要求横平竖直,必须设扫地杆 及斜撑,确保架体的稳定性,立杆间距不大于1.2m,支撑梁底模的 横杆必须加扣一个扣件,以确保板的牢固定位,墙采用螺杆加固, 梁采用梁箍加固。 2、保证构件的形状尺寸及相互位置的正确性。 3、保持板缝的密实性,墙根、柱根清洗杂物后提前用砂浆封堵,防水泥浆溢出。 4、楼板支设安装总体原则 ①、按照板设计顺序拼装,以保证楼板系统的整体稳定。 ②、配件必须整体牢固,与柱斜撑下的支点时要平整垫实,保 证足够的受压面积。 ③、预埋件和预留孔洞的位置必须准确安设牢固。 5、模板安装的质量要求

隧道初期支护安全技术交底

葛洲坝集团公司山西中南部铁路通道工程ZNTJ-4标段项目部四分部隧道初期支护安全技术交底 编制:汪贤涛 审核: 批准: 中国葛洲坝集团公司股份有限公司 2011年6月6日

隧道初期支护安全技术交底 隧道初期支护施工应严格执行(2009-09-24)《铁路隧道工程技术规范》、铁建设(2010)120号文件规定外;还应注意以下几点: 1、进入工作面首先检查作业环境是否安全,作业台车的安全设施是否符合相关要求,移动时不得载人,就位后刹车,经过计算,强度、刚度安全储备,围栏设置(各层符合规定),操作平台应满铺。作业人员必须服从现场负责人的统一安排,各班组长在施工前对作业人员进行安全技术交底及坚持班前安全讲话制度。 2、不许穿拖鞋及赤膊上班,作业时根据作业要求佩戴好防护用品。 3、必须按安全技术交底的程序进行作业,施工中发现问题及时报告现场领导。 4、施工所用各种机具设备和劳动保护用品应定期进行检查和必要的验收,保证其经常处于良好状态。不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。 5、专人负责安全防护监控,对四周围岩密切关注,发现异常情况立即组织施工人员撤离。 隧道初期支护针对性交底: 一、洞身锚杆施工 1.施工前首先检查锚杆施工操作平台的稳定性、平台周围设有不低于1米的围栏、操作人员穿防滑鞋、安全防护设施齐全。

2.打锚杆眼要按照设计的间距进行、及时量测锚杆眼的深度。 3.打锚杆眼的风钻支架要支在稳定处。使用电钻,应防止触电事故的发生。 4.锚杆施工地段不得进行拆卸、修理风钻等与本工序无关的其他作业。 5.锚杆施工要有专人检查安全及锚固质量等项工作。 二、小导管注浆施工 1、首先检查施工上方围岩的稳定性,必要时先做好锚喷支护工作,确保施工人员安全。 2、钻机必须设置稳固并经常检查。 3、操作人员遵守钻机作业的相关安全规定。 4、小导管注浆作业时密切观察注浆压力,防止爆管。 5、搭设的作业平台符合安全要求,严禁施工人员攀登脚手架 及钢筋头上下,须设置安全梯、系安全绳。 三、钢架施工 1、专人负责施工现场统一指挥,并遵守高处作业有关安全规定,必需采用小型机具进行吊装时遵守起重作业的相关规定。 2、做好洞内交通安全防护工作,设安全警示标识,要求车辆限速行驶,专人进行安全防护,防止落物伤害通过的车辆及行人。 3、在操作平台上作业时要检查平台板是否满铺,严禁探头板;台车的梯子、围栏等安全设施要齐全,台车上不能堆放材料、机具及杂物。

基坑支护施工安全技术交底(通用).docx

安全技术交底纪录编号 工程名称×××工程 施工单位×××建筑工程公司 交底提要基坑支护施工安全技术交底交底日期×年×月×日交底内容: 基坑支护施工安全技术交底(通用) 1.施工现场应划定作业区,安设护栏并设安全标志,非作业人员不得入内。 2.先开挖后支护的沟槽、基坑,支护必须紧跟挖土工序,土壁裸露时间不宜超过4h。先支护后开挖的沟槽、基坑,必须根据施工设计要求,确定开挖时间。 3.施工场地应平整、坚实、无障碍物,能满足施工机具的作业要求。 4.在现场建 ( 构 )筑物附近进行桩工作业前,必须掌握其结构和基础情况,确认安全;机 械作业影响建(构 )筑物结构安全时,必须先对建(构)筑物采取安全技术措施,经验收确认合格,形成文件后,方可进行机械作业。 5.沟槽、基坑支护施工前,主管施工技术人员应熟悉支护结构施工设计图纸和地下管线等设施状况,掌握支护方法、设计要求和地下设施的位置、埋深等现况。 6.上下沟槽、基坑应设安全梯或土坡道、斜道,其间距不宜大于50m ,严禁攀登支护结构。 7.土壁深度超过6m,不宜使用悬臂桩支护。 8.编制施工组织设计中,应根据工程地质、水文地质、开挖深度、地面荷载、施工设备 和沟槽、基坑周边环境等状况,对专护结构进行施工设计,其强度、刚度和稳定性应满足邻近建 (构 )筑物和施工安全的要求,并制定相应的安全技术措施。 9.施工过程中,严禁利用支护结构支搭作业平台、挂装起重设施等。 10.拆除支护结构应设专人指挥,作业中应与土方回填密切配合,并设专人负责安全监 护。 11.支护结构施工完成后,应进行检查、验收,确认质量符合施工设计要求,并形成文件 后,方可进入沟槽、基坑作业。 12.大雨、大雪、大雾、沙尘暴和风力六级(含 )以上的恶劣天气,必须停止露天桩工、起 重机械作业。 13.施工过程中,对支护结构应经常检查,发现异常应及时处理,并确认合格。 审核人×××交底人×××接受交底人×××本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)。

公司一级施工技术交底书

建设工程一级施工技术交底书 工程名称: 建设单位: 施工单位: 一、工程概况 1、工程地点: 2、结构类型: 3、建筑面积:平方米 4、分部工程主要内容: ①、地基与基础;②、主体结构; ③、建筑装饰装修;④、建筑屋面; ⑤、建筑给、排水及采暖;⑥、建筑电气; ⑦、电梯;⑧、通风 二、工程合同质量等级:策划等级: 三、工期要求: 四、安全文明施工目标: 五、QC(全面质量管理活动的要求):依本工程策划要求本工程需进行QC小组活动,要求项目部成立以项目经理为组长的QC小组,由项目总工负责活动的实施,活动结束后将成果移交集团公司技术部。 六、统计技术应用的要求:项目部应针对施工活动存在的问题采用统计技术加以分析,采取纠正预防措施,提高工程质量。 七、新工艺、新技术、新材料推广应用的要求:项目部在土建、水电暖通的施工过程中,至少在新技术、新工艺、新材料应用上实施其中的一项内容。该工作由项目总工负责。 八、施工样板要求:在施工前必须制作样板,经公司工程管理部评定验收后,方能大面积比照样板由近及远施工。 九、“设计变更提示”及“技术核定单”:项目部在对施工队班组操作工人技术交底时必须将图纸会审纪要、技术变更、技术核定、材料代用等原设计图纸的变更内容进行详细交底。

十、重点复核检查的内容: 1、建(构)筑物定位:测量定位的标准轴线桩、水平桩、龙门板、轴线标高、尺寸。 2、基础及设备基础:持力层、土质、位置、标高、尺寸、埋设件、预留孔、地脚螺栓固定架。 3、模板及其支架:尺寸、位置、标高、预埋件、预留孔、牢固程度(强度、刚度和稳定性)、模板内部的清理工作、湿润情况。 4、钢筋:受力钢筋级别、规格、数量、成型表(尺寸、弯起点、锚固长度、接头位置、搭接倍数),焊接试验报告、抗震构造要求以及雨蓬、挑檐、悬臂梁、阳台板、悬挑板等主筋位置。 5、砼:配合比、砂、石、材质检验、水泥品种、标号、预制构件的位置、标高、型号、搭接长度、焊缝长度、吊装构件的强度。 6、砖砌体:墙身轴线、皮数杆、砂浆配合比。 7、大样图:钢筋砼柱、屋架、吊车梁、特殊项目大样图的形状、尺寸、预制位置、加工大样图。 8、其它:根据工程需要复核的项目。 十一、技术文件管理要求:项目部应控制好施工图纸、会审纪要、技术变更、规范标准、竣工资料等技术资料文件的发放登记,修改标识,保存归档管理。 十二、项目部资质要求:项目部组成必须履盖十大员岗位职责、分工明确、责权落实、持证上岗率达到70%。 十三、本工程使用的文件和标准、规范:公司制定的各项施工管理制度、《施工组织设计》等受控文件,和现行的国家规范、标准、图集。 十四、本工程主要分部分项工程的技术管理要点: 1、基础部分 ○1、测量控制: 根据甲方提供的坐标和工程控制图,编制平面控制、竖向控制、高程控制施工测量方案,严格执行测量程序,并加以复核确认,作好测量记录。 ○2、桩基工程 桩基工程施工前应先打试桩,确定成桩的各项工艺参数,然后在进行正式打工程桩,打桩过程中要严格控制浆液用量,加强桩顶部位的搅拌。 ○3、土方工程:

桩间支护技术交底1

技术交底书 技术交底书 编号ZZGD-1HX02-TL- 项目名称郑州轨道1号线二期工程土建施工02标段 工程名称郑州轨道1号线二期工程土建施工02标段铁炉站站 设计文件图号ZG1HX-S-2106-02JG-05-01-24 施工部位2号风亭桩间支护 交底日期2015年月日 技术交底内容: 1、技术交底范围:郑州轨道1号线二期工程土建施工02标段铁炉站站2号风亭桩间支护施工。 2、设计情况:2号风亭围护桩桩间采用C25网喷混凝土支护,厚100mm,钢筋网片为A8@200mm ×200mm。 3、开始施工的条件及准备工作: 3.1材料要求 钢筋、混凝土材料的进场必须进行检验,除应符合国家现行的有关标准外,并应符合下列技术要求: (1)水泥:选用P.O 42.5普通酸盐水泥。 (2)粗骨料:应采用坚硬耐久、级配良好的碎石,或两者混合物。骨料级配应采用连续级配,最大粒径不大于16mm,泥块合量不应大于0.25%。 (3)细骨料应采用坚硬耐久的中砂或粗砂,细度模数应大于2.5,砂中小于0.075mm的颗粒不应大于20%,含泥量不应大于3%,泥块含量不应大于0.5%,含水率控制在5%~7%。 (4)速凝剂:采用湿喷专用液体速凝剂,使用前进行与水泥相溶性和速凝效果试验,并要求初凝不应大于5min,终凝不应大于10min。 (5)水:水质应符合工程用水的有关标准,水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质,不应使用污水、PH值小于4.5的酸性水、硫酸盐含量按SO42-计超过水重1%的水。 (6)钢筋网:采用A8钢筋焊接成200×200mm网格,焊点梅花形布臵焊接,分片加工,每片大小为2000mm×1600mm。《详细见钢筋网片加工大样图》 (7)锚筋:采用A14的钢筋锚进钻孔灌注桩20cm,锚筋加工按图纸加工(详细见锚筋大样图) 3.2施工机具性能要求 (1)喷射机:采用混凝土喷射机的明显优点是喷射混合料进入喷射机前已按规定动作加入拌合水,拌合均匀,水灰比能准确控制,有利于水泥的水化,因而施工中粉尘较小,回弹较少,混凝土均质性好,强度也较高, 生产率大于5m3/h,允许骨料最大粒径为15mm,混凝土输送距离,水平不小于30m,垂直不小于20m。 (2)空压机:喷射所用的压缩空气,一般由地面空压机站或移动式空压机供给。风压与风量均应满足喷射混凝土施工要求。风压与风量不足,物料在管内的运动速度减慢,易产生堵管,影响喷射作业的顺利进行,也会减弱冲击捣实力,造成混凝土的密实性差。在实践中,当使用移动式空压机供气时,如排风量小于9㎡/min,则作业中会因供气不足,影响喷射作业的正常进行,因此使用移动式空压机供气时,其排风量不应小于9㎡/min。压风进入喷射机前应进行油水分离,以免压风中的油污进入喷射混凝土中,影响混凝土的质量。

深基坑支护施工方案技术交底模板

深基坑支护施工方案技术交底

基坑支护施工方案技术交底 时间: 地点:项目部会议室 参加人员:项目部领导、各部门部长、主管、技术员 内容: 一、工程概况 1.1郑州航空港河东四棚户区一标5#地块位于郑州市东南部中牟县三官庙乡教场袁村(万三公路旁),主要包括7栋28层住宅楼及一座地下车库,总建筑面积约20.5万平方米。住宅范围地下室为剪力墙结构,公建范围地下室为框架结构。 5#地块基坑深度9.8m-10.0m。基坑侧壁安全等级段为Ⅱ级,基坑工程边坡变形控制等级为Ⅱ级。基坑南北长228.1m,东西长180m,边坡面积为8160㎡,微型桩1100根,土钉3300根,锚杆1100根,降水井99眼,观测井17眼。 建设单位:郑州航空港区航程置业有限公司; 勘查单位:黄河勘测规划设计有限公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院;基坑设计单位:河南省地矿建设工程有限公司; 监理单位:山东省建设监理咨询有限公司; 施工单位:中铁四局集团有限公司 二、施工计划及安排

2.1施工技术准备 2.1.1技术部门做好图纸会审工作,并按设计回复意见对相关部门做好交底,施工过程中发现疑问及时与设计做好沟通,及时处理。 2.1.2召开现场技术交底会议,就深基坑支护施工技术要求对现场施工及质量部门交底并划分相应职责范围,使其施工做好充分准备。 2.1.3对劳务队伍全体人员进行进场前安全文明施工教育及管理宣传。 2.1.4对特殊工作作业人员集中培训,考核合格取证后方可上岗。 2.1.5对各专业队伍施工前进行技术、质量交底。 2.1.6施工前由技术人员根据图纸内容及现场施工情况,制定土方开挖及边坡支护施工顺序,对工人进行技术交底,试验人员全面负责相关工序的试验、资料的整理移交工作。 2.2物资材料准备 根据材料分析及施工进度计划要求,编制材料需要量计划,为施工备料,确定堆放场地及组织运输提供依据,详见表2.2。 表2.2主要材料用量计划表 2.3机具设备配置

施工技术交底书

项目名称阜阳市颍州区计划生育服务站业务楼交底内容模板工程 质量要求依据文件作业指导书 交底日期年月日施工日期 交底记录: 一、施工方法和质量要求: 1、根据图纸要求及项目部提供的材料,正确翻样、配模合理; 2、模板支没前,必须将附着在模板上的水泥等杂质清理干净,并涂刷脱模剂,然后编号堆放整齐; 3、排架间距不大于800,上下纵向设水平杆三道,并合理设置剪刀撑固定牢固,大于4m梁应适当起拱,梁深大于600,其侧向需设对拉螺杆加固; 4、柱模,结构用胶合板,采用双钢管扣牢固定,钢管水平间距400,竖肋间距600-800,对拉螺杆亦按竖肋间距设置; 5、平台模板龙骨间距不大于300,平台胶合板接缝严密,接缝处用海绵胶带粘贴,卫生间、阳台等落低处必须方正; 6、柱与梁头补缺必须方正牢固; 7、模板完成后,必须及时将木屑等杂质打扫干净。 二、验收标准: 1、模板及支架必须有足够的强度和刚度,其支架的支承部分必须有足够的支承面积,如安装在基十上,基土必须坚实并有排水措施。 2、允许误差: 名称允许误差(mm) 名称允许误差(mm) (1)轴线位移±5 (5)标高±5 (2)垂直度 3 (6)相邻两板表面高低差 2 (3)表面平整度 5 (7)预埋件中心位移 3 (4)预留洞中心位移10 二、检查验收: 1、支模前,班组必须对各施工人员认真做好技术、质量、安全交底; 2、支模过程中,班组检查员负责检查轴线位置、板、柱等的垂直度、平整度,梁板断面尺寸、洞口尺寸、平台标高,预埋件位置、数量、预留洞位置、数量。 3、班组自检符合要求后,班组检查员用书面形式通知项目部质量检查组进行验收检查。如检查不符合要求必须五条件服从整改,直至满足要求为止。 交底人:接受人:

基坑支护技术交底汇总

技术交底记录 工程名称aaa工程 施工单位aaa 施工内容基坑支护 交底内容: 一、工程基本情况 拟建工程位于xxx前埔东路西侧,前埔中二路北侧。基坑底板垫层底标高为黄海6.55米(大承台或筏板垫层底标高为黄海 5.05米,边桩承台垫层底标高为黄海5.55米),坑顶标高为15.20~18.60米,基坑开挖深度为8.70~13.00米,周长约600米。基坑土方开挖量约20万m3。 基坑支护形式为:在支护空间受限且坑顶周边环境比较复杂的基坑东侧及北侧,采用钢筋混凝土灌注桩+预应力锚杆的结构形式,桩间挡土措施采用挂钢筋网喷射混凝土;在坑顶周边环境比较简单且存在放坡空间的基坑西侧及南侧,采用土钉墙的支护方式。 二、施工准备 1、施工部署 1.施工前技术交底:施工开始前,应组织全体施工技术管理人员,认真学习设计有关文件资料,明确各施工班组的任务及工序配合要求,教育全体施工人员“把好质量关,密切配合,严格按设计图纸及规范要求施工。 2.放线定位:按建设单位、设计单位提供的有关资料,准确测放出地下室外墙边线及基坑开挖线,并请有关单位校核后,作好固定标志,以便施工中随时控制。 3.做好“三通一平”工作:完善施工前的准备工作及施工程序,安全员、机管员应及时做好开工前的各项检查工作,保证机械设备入场后即能正常开工。 4.机械设备的安装调试:根据工程量及工期要求,配套设备应根据现场施工进度及施工空间及时调整。 5.施工现场四周应装设照明灯具,以便于夜间作业。 2、场地周边环境注意事项 基坑东侧为已建前埔东路,地面标高约为黄海15.50~18.00米,用地红线外为110kV 电缆沟及其它市政管线;基坑北侧为已建道路,地面标高约为黄海15.20~15.90米,用地红线内约2~3米为10kV电缆沟(需改线),另有其它市政管线;基坑西侧及南侧为拟建规

公司一级施工技术交底书样本

公司一级施工技术交底书(样本)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

道路工程施工技术交底书 技术交底记录表 编号: 表23 工程名称重庆合川双槐电厂5#标场外运灰路路面工程交底日期2006.3.30 交底内容 1 工程概述5 重庆合川双槐电厂位于合川市东北32KM处的渭溪镇,北距渭溪镇3KM~处于渠江左岸开阔缓丘的台地上,灰场位于渭溪镇大佛寨,厂区至灰场的运灰公路长度约4.5KM~设计为山岭重丘三级~路基宽7.5m~路面结构为24cm抗折4.5MPa水泥混凝土面层、18cm水泥稳定碎石基层、20cm级配碎石底基层。 2 级配碎石底基层施工 2.1材料要求 级配碎石的选用要符合有关技术和施工规范~根据本地土质特点,其最大粒径不应超过80mm。 2.2施工准备 准备下承层:下承层表面应平整、坚实、具有规定的路拱~没有任何松散的材料和软弱地点。新完成的土基必须按规范进行验收~凡验收不合格的路段~必须采取措施~使其达到标准后~方能在上面铺筑垫层。 测量准备:首先在下承层上恢复中线~每隔10m设一中线桩~并在对应断面的路肩外侧设指示桩~在两侧指示桩上用红漆标出垫层边缘的设计标高~以便控制施工进度。 确定材料用量:级配碎石要根据路段垫层的宽度、厚度和松铺系数,一般取 1.20,1.30,计算出各段所需的级配碎石的数量~再根据运料车的体积计算每车料

的堆放距离~从而保证级配碎石垫层摊铺后的厚度符合设计要求。 2.3运输和摊铺级配碎石 级配碎石装车时~应控制每车料的数量基本相等~在同一料场供料的路段~由远至近将级配碎石按计算的距离卸臵于路基顶层上~此时要严格掌握卸料距离~避免料不够或过多。料堆每隔一定距离留设一缺口~以方便施工作业。 一段路段上的料卸完后~用人工将级配碎石均匀地摊铺在预应的宽度上~表面应尽量平整~且要做出设计规定的路拱。摊铺完成后~根据路肩上事先设臵的控制桩检验松铺厚度是否符合预定要求~否则应进行减料或补料工作。 2.4撒铺填隙料和碾压 初压:用小型压路机对摊铺后的粗集料碾压3-4遍。碾压方法为:在直线段上~碾压从两侧路肩开始~逐渐错轮向路中心进行,在曲线段有超高的路段~碾压从内侧路肩开始~逐渐错轮向外侧路肩进行。错轮宽度为每次重叠1/3轮宽。 找平:在第一遍碾压后~应配合人工再次挂线找平。初压完成后~应保证表面平整~具有要求的路拱和纵坡。需要时~用人工或机械扫,滚动式钢丝扫,进行扫匀。 碾压:用振动压路机慢速碾压~使级配碎石稳定~碾压过程中对局部粗细料搭配不均匀处~人工进行找补~将局部多余的填料用竹帚扫到不足之处或扫出路外。级 配碎石压实稳定后后~立即用洒水车洒水~洒水时应注意控制碎石含水量,应注意勿使多余水浸泡下承层,。用12,15t三轮压路机跟在洒水车后面进行碾压。在碾压过程中~继续配合人工找平。需要时~再添加新的填隙料。洒水和碾压应一直进行到细集料和水形成粉砂浆为止。粉砂浆应有足够的数量~以填塞全部孔隙~并在压路机轮前形成微波纹状。 3 水泥稳定碎石基层施工

相关文档
相关文档 最新文档