1 筏板或箱形基础

为利于保证施工图质量和便于全国同行间进行交流,《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》04DX003为国内民用建筑工程建筑电气施工图的编制提供了示范画法,第13、41页和第68页对利用此种类型基础内钢筋网作接地体作了示范性设计说明。13页接地体施工设计说明:接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网。41页接地体作法:接地极为基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网。第68页接地体作法:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环行,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互焊接成网作接地体。以上三种接地体作法都对该类型基础体具体利用基础中哪些钢筋,如何连接作了明确具体的说明。其共同点是利用了基础内上下两层钢筋中的两根主筋,即使基础中单根主筋直径达不到10mm,两根主筋通长及相互焊接既满足了《建筑物防雷设计规范》GB50057-94第条第四款或条第一款要求,又提高了连接的可靠性。其作法应该成为建筑电气设计人员进行接地体设计效仿的样板,不应弃之不顾。设计中具体利用的钢筋基础名称应与该工程结构设计相统一,以方便施工。

2 独立基础

对于独立基础,则应根据具体情况区别对待。这种情况取决于柱网间距,当柱网间距在6m以内时,基础底部一般为3~4 的方形或矩形独立基础或承台,两基础之间只有2~3m,为起到均压作用和方便金属管线的连接,用40*4的镀锌扁钢将独立基础内钢筋焊接连通,并施行总等电位联结。有时,即使柱网间距较大,如建筑的首层地面中附设有许多金属管线,仍可利用基础作为接地装置,将金属管线路与基础内钢筋连接成一体,也可起到均压作用。如利用钢筋混凝土独立基础的轻钢结构建筑物,其接地体作法在现行设计中,一般是将基础钢筋作为自然接地体,用40*4的镀锌扁钢将其连通,并施行总等电位联结。这样处理,接地电阻很小,一般容易达到设计要求。在设计中需注意,应在室外合适位置预留接地连接板,具体作法可以参考国家标准图籍《接地装置安装》(03D501-4)。这样,当接地电阻值达不到要求时,施工单位可以方便地连接人工接地体和测试接地电阻值,这一点应在设计图纸中有所体现。

另外,在设计图纸中,还应注意不能泛泛而谈;利用建筑物基础钢筋做自然接地体;。还应交待清楚用不小于ф10圆钢将基础钢筋和地脚螺栓可靠焊接,具体作法参见国家标准图籍《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》

(03D501-3)的17页。这样,从接闪器到引下线,再到接地装置,才能形成完整的雷电流通道。

如果柱网间距较大,而首层地面无金属管线路或管线路很少,就应另加接地装置,这里不再赘述。

3 桩基

建筑桩基基础,不论挖空桩还是冲孔桩,都是将一根根钢筋混凝土柱子深入地中,直达几十米深的岩层,桩基上部浇筑钢筋混凝土承台与桩基连成一体,承台上面是建筑的剪力墙和柱子。桩基中钢筋作接地体的作法一般是:利用桩基内的主筋作为垂直接地体,将桩基顶部一根钢筋与承台主筋焊接(预制桩基,一般是预制桩基就位后,在顶端打掉一定长度的混凝土,将外露的钢筋与承台钢筋焊接),利用承台、地梁内两条主筋作为水平接地体,承台的主筋又与上面作为引下线的柱(或剪力墙)中钢筋焊接。为了便于进出管线的接地,应在室外地平下处沿建筑四周外延预埋一些铁件或者用4*4镀锌扁钢围上一圈,这些铁件和镀锌扁钢与作为引下线的钢筋相焊接。

当建筑物周边有护坡桩时,也应利用其作为接地体,做法是:坡桩顶留出一根钢筋,用φ10圆钢或钢筋,或者用≧25*4扁钢将其连接起来,然后与建筑物基础钢筋连接,与

土壤接触的钢材用1:2水泥砂浆保护起来,水泥砂浆保护厚度≧50mm,即直径≧100mm.

4 结束语

接地体用于将雷电流传导及散流入地,是现代防雷技术措施的基础。其设计是否合理,将直接影响到等电位连接、传导、分流三个防雷措施能不能达到预期的效果。因此,对接地体的设计应引起建筑电气设计人员足够重视,使其设计符合规范要求,最大程度地避免和减轻雷电灾害。

建筑电气毕业设计_论文完整版(1)

随着我国城镇建设大发展,住宅建筑多样化、高层化、集群(小区)化是必然趋势。因此,完整的住宅电气设计是指由用户到小区建筑群所涉及的相关电气设计。需要强调的是,现代住宅电气设计,无论思想、技术、产品选择等诸方面,与传统大相径庭。 本论文主要阐述了某市某小区多层住宅楼的各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。主要包括强电和弱电设计,其中强电包括:住宅用电负荷计算;照明配电平面图设计(包括照明及插座的设计);配电系统图设计;防雷与重复接地布置图设计;电气设计说明。弱电包括:弱电平面图设计(包括电视、电话、网络、可视对讲的设计);弱电系统图设计。 关键词:配电系统,照明,负荷,防雷接地,有线电视,电话,网络

第一章绪论 (1) 1.1 建筑电气概况 (1) 1.2 设计原则 (1) 1.3 设计内容 (2) 第二章配电平面布置的设计 (4) 2.1 照明设计概述 (4) 2.2 照明设计的一般规定 (4) 2.3 照明设计的计算 (6) 第三章供配电系统的设计 (8) 3.1 供配电系统的概述 (8) 3.2 负荷的分级及要求 (8) 3.2.1 负荷分级的相关规范 (8) 3.2.2 本工程的负荷情况 (9) 3.3 建筑供配电的负荷计算 (9) 3.4 建筑供配电系统的设计 (10) 3.4.1 基本规定 (10) 3.4.2 住宅配电系统 (10) 第四章防雷及接地系统的设计 (12) 4.1 概述 (12) 4.2 防雷的措施 (12) 4.3 防雷接地的设计 (13) 4.4 接地及安全措施 (14) 4.5 其他 (14) 第五章有线电视系统的设计 (15) 5.1 一般规定及设计原则 (15) 5.1.1 一般规定 (15) 5.1.2 设计原则 (15) 5.2 线路敷设 (16) 第六章可视对讲系统的设计 (17) 6.1 概述 (17) 6.2 系统结构和功能 (17) 6.2.1 小区可视对讲系统设计的描述 (17) 6.2.2 本对讲系统功能简介 (17) 6.2.3 可视对讲系统方案及型材的选择 (18) 6.2.4 设备的安装 (19) 第七章综合布线及电话系统设计 (20) 7.1 概述 (20) 7.2 网络综合布线的设计 (20) 7.3 电话系统的设计 (22) 7.3.1 系统概述 (22) 7.3.2 线路设计 (22) 致谢 (23) 参考文献 (25)

建筑电气照明课程设计报告书

目录 一.工程概况 (1) 二.照明光照设计 (2) 1.灯具的选用 (2) 2.规要求照度等值 (2) 3.照度及功率密度计算 (2) 4.照明控制方式 (4) 三.照明电气设计 (4) 1.负荷分级 (4) 2.工程负荷量 (4) 3.供电电源 (5) 4.负荷计算及导线选择 (5) 参考文献

建筑电气照明设计说明书 一、工程概况: 本工程为天津公司办公楼,本层为办公楼首层,面积为416.452m ,层高2.9米,工作面高0.75m ,窗高1.6m ,门的面积可忽略,无吊顶,墙壁、顶棚刷大白,地面反射系数为20%。设置有大厅、办公室、卫生间等。 二、照明光照设计: 在走廊、门厅、卫生间等地采用吸顶式安装,而且厕所需要要使用防水,防尘灯罩。 1、灯具的选用:使用)362(26W YG ?-,%86=η ,lm 32502?=Φ,室空间采取吸顶安装。 2、规要求的照度值: 办公室照度值为300lx ,卫生间100lx ,走廊、门厅100lx 。 3、照度及功率密度计算: (1)办公室1(采取吸顶式布灯方式,) ①RCR= w l w l h r ?+)(5=5 2.15(10.812.45) 10.812.45 ??+?=1.8 ②墙面反射比w ρ=0.7,顶棚反射比c ρ=0.7,地面反射比f ρ=0.2,玻璃窗反射系数为0.1。 w ρ= w g A g A A A A ρρωω+-)(= 0.7[(10.812.45 2.152-1.6 2.26]0.1 1.6 2.26 (10.812.45 2.152 ?+????+???+??))=0.6 ③根据RCR=1.8, ρ=0.6, ρ=0.7 查表: 得U=0.72 ⑤按规要求,房间照度标准值为300lx ,选YG6-2型灯具T8管。 8 . 0 2 78 . 0 82 . 0 82 . 0 1 = - = U 7 . 0 2 67 . 0 74 . 0 74 . 0 2 = - - = U 盏 灯数 . 10 8 . 0 72 . 0 6500 134.5 300 = ? ? ? = ? = UK A E N av φ

【通用】建筑电气毕业设计.doc

图书馆收藏 中图分类号:密级: UDC:编号: 毕业设计 酒店弱电设计

毕业设计成绩评定书专业、班级姓名日期 1、设计题目 2、设计指导教师(签名) 3、设计评阅人(签名)评阅日期 4、评定意见及成绩

年月日 中文摘要 本工程弱电设计包括闭路电视监控系统、卫星及有线电视系统、电话及网络布线系统、背景音乐系统、IC客房门锁系统等。严格贯彻酒店行业以服务顾客为本的宗旨为顾客提供一个安全、舒适、快捷、便利的生活和工作环境。 关键词:安全,舒适,便利

目录 1、工程简介 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2设计原则 (1) 1.2.1以可扩展性为设计原则 (1) 1.2.2以保证酒店安全为设计的核心 (1) 1.2.3以方便应用为主导思想 (1) 1.2.4以先进性为设计标准 (2) 2、闭路电视监控系统 (3) 2.1系统简介 (3) 2.2系统设计 (3) 2.2.1指导思想 (3) 2.2.2设计原则 (3) 2.2.3设计说明 (4) 2.3系统组成 (4) 2.3.1前端监控设备 (5) 2.3.2传输部分 (5) 2.3.3控制部分 (5) 3、卫星天线及有线电视系统 (6) 3.1系统简介 (6) 3.2设计原则 (6) 3.2.1设计准则 (6) 3.2.2设计说明 (7) 3.2.3具体方案设计 (7) 4、IC编址式客房门锁控制系统 (9) 4.1系统简介 (9)

4.2系统组成 (9) 4.2.1IC卡门锁 (9) 4.2.2节电开关 (9) 4.3功能说明 (10) 5、电话及网络布线系统 (12) 5.1系统概述 (12) 5.2设计原则 (12) 5.2.1网络的可靠性 (12) 5.2.2技术的先进性 (13) 5.2.3网络的成熟性 (13) 5.2.4网络的开放性和标准化 (13) 5.2.5产品的一致性 (13) 5.2.6兼容性 (13) 5.2.7网络的灵活性 (13) 5.2.8网络的可管理性 (14) 5.2.9安全性 (14) 5.2.10可扩展性 (14) 5.3设计说明 (14) 5.3.1电话部分 (14) 5.3.2网络布线部分 (15) 6、背景音乐及公共广播系统 (17) 6.1系统概述 (17) 6.2设计思想 (17) 6.2.1先进性和可扩展性 (17) 6.2.2科学性和规范性 (18) 6.2.3安全性和可靠性 (18) 6.2.4音质优化 (18) 6.3系统设计说明 (18)

学校建筑电气设计

学校建筑电气设计 学校的建筑电气设计,应满足教学功能的要求,并有利于学生的身心健康。学校的电气设计应根据各地区气候和地理差异、经济技术的发展水平、各民族生活习惯及传统等因素,因地制宜地进行设计。 30.7.1基本要求 根据学校规模大小,学校宜设配变电所。学校内各建筑均应设总配电箱,总配电箱的位置应便于管理和进出线方便。总配电箱电源引入处应设带隔离功能的电源总开关。当为多层建筑时,除首层设电源总开关外,各层应分别设电源切断装置。配电装置的位置和构造,应注意安全可靠,并设有防止学生意外触电的措施。室内宜采用暗线敷设。室外线路应保证安全,维护方便。总配电箱至各分配电箱宜采用放射式供电。根据教室的功能要求,可在教室内设独立的配电箱。中小学教学楼配电箱设置在安全的位置并应上锁。 1.配电系统照明、插座支路的设计要求 教学用房和非教学用房的照明线路应分设不同支路。教学用房照明线路支路,控制范围不宜过大,以二、三个教室为宜。门厅、走道、楼梯照明线路应设单独支路。教室设有固定黑板时,应装设黑板照明。教室内电源插座与照明用电应分设不同支路。电源插座回路应安装剩余电流保护电器。普通教室及合班教室的前后墙上应各设置一组(二孔+三孔)电源插座。校园内的插座安装高度不应低于1.8m,若低于1.8m则必须采用安全型插座。 各实验室内教学用电应设专用线路,电源侧应设有切断、保护措施的配电装置。实验室电源插座宜设在实验桌上。准备室应设置电源和安全接地措施。物理实验室讲桌处应设三相380V电源插座,做光学实验用的实验桌上宜设置局

部照明。化学、物理实验室应设直流电源线路和电源接线条件。生物实验室的显微镜室,在实验课桌上均应设局部照明。化学实验室内应设排风扇以及机械排风的通风柜。 自然教室及教具仪器室应根据功能要求设置弱电电源插座。史地教室讲桌应设电源插座,设置简易天象仪的地理教室,其课桌宜安装局部照明。美术教室四角应各设一组电源插座。书法教室内宜设电源插座。琴房内应设电源插座,并应考虑室内音响和隔声设计。舞蹈教室内宜设吸顶灯,并应设电源插座。供盲人使用的课桌上应设安全型电源插座。 语言、计算机教室在学生课桌处设三个安全型电源插座,电脑教室三个电源插座的总容量不小于400W,语言教室总容量不小于150W。教室的地面应设置暗装线槽配线。语言教室和计算机机房,应根据设备性能及要求,设置电源及安全接地、工作接地。装备电教设施的合班教室前后墙均应设电源插座。 教师办公室和教师休息室应设电源插座。 2.用电指标及负荷计算 中小学的用电指标可按12~20W/m2计算用电量,高等学校可按20~40W/m2计算用电量,当各教室内均采用电动压缩机制冷时,用电指标应增加25~35W/m2。 普通教室的一个插座可按100W计算,双管荧光灯具可按100W计算,各照明、插座回路的需要系数Kx可取0.7~0.9。学校建筑的需要系数Kx可取0.6~0.7。电能表可以分教室单独计量,以便评比和管理。 3.对照明设备及控制的要求 教室是教师和学生在学校期间授课与学习的场所,需要安静、明快的光

供配电课程设计报告

目录 第一章供配电与电气照明系统概述 (2) 第二章照明系统的设计 (3) 2.1照明设计的负荷的选取与原则 (3) 2.2 照明设计的目的和原则 (4) 2.3 照明的分类方式 (4) 2.4照明灯具的要求 (6) 2.5照度计算 (7) 第三章电气设备的选型 (10) 3.1 开关的选型 (10) 3.2 插座的选型 (11) 3.3 断路器的选型 (12) 第四章供配电系统设计 (13) 4.1 负荷分级 (13) 4.2 负荷计算 (13) 参考文献 (16) 附录 (17)

摘要 西安建筑科技大学草堂校区13,14,15,16号楼总建筑面积33160平方米。由四栋楼组成一个教学楼系统,运用供配电照明的相关知识与实际的规范进行设计。根据本次供配电课程设计的要求,本设计方案考虑了教学楼作为公共建筑的设计要求,遵照建筑电气照明规范,民用住宅电气设计规范,建筑电气消防规范以及建筑防雷设计规范的要求,并根据学校建筑功能的实际要求,来完成相关的设计,根据照度计算和负荷计算选取相应的配电箱,灯具,导线,以及断路器等相关的电气设备,并根据实际计算值选取相应的大小。教学楼由四个部分,在一层相互独立二层以上相互连接,本楼电源从室外埋地电缆引入楼总箱,再由总箱引出连入每个单元的层箱,由层箱引出至每一层的用户配电箱,一般照明为三级负荷,电压等级为380V/220V,三相五线制引至各配电总箱。 照明系统设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按高档住宅标准设计。插座回路与照明回路由同支路供电,一般插座安装高度为0.3米,潮湿场所应装设防潮、防溅型的插座接地系统采用TN—C—S系统。 关键词:照明设计;插座设计;照度计算;天正电气CAD。

建筑物的防雷与接地装置

建筑物的防雷与接地装置 建筑物的防雷与接地系统,对于建筑物的安全性、稳定性,以及设备和人中的安全都具有重要的保证作用。所以,必须采取有效措施进行防护。 通过防雷、接地系统,将雷电(直击雷、感应雷、雷电波)放电,强大的雷电流接收输入接地体,施放地中。 防雷装置是用来接受雷电放电的金属导体称为接闪器。接闪器的组成的避雷针、避雷线、避雷带、避雷网等。所有的接闪器都有要经过接地引下线与接地体相连,可靠的接地。其接地电阻要求不超过10欧。(11)建筑物的防雷措施 建(构)筑物的防雷徒弟有分类,应符合以下要求: 1)一级防雷的建筑物 ①具有等别重要用途的建筑物:如国家级的会堂,办公,科研,教学建筑,大学建筑案馆,大型博展馆,特大型和大型的铁路旅客站,国妹性航空港,通讯枢纽,国宾馆,大型旅游建筑,电视塔等。 ②国家级生点文物保护的建筑物和构筑物。 ③高度超过100m的建筑物。 ④凡建筑物中有易燃、易爆物质的房屋。 2)二级防雷的建筑物 ①生要的或人员密集的大型建筑物,如部省级办公楼,省级会堂,博展、交通、通讯、广播等建筑物①②③④㈤,以及大型商店、影剧院等。 ②省级重点文物保护的建筑物和构筑物。 ③十九层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其他民用建筑物。 ④省级及以上大型计算中心和装有重要电子设备的建筑物。 ⑤存入与生产制造易燃、易爆物质的房屋。 3)三级防雷建筑物 ①当年计算雷击次数大于或等于0.05次时,或通过调查确认需要防雷的建筑物。 ②在建筑群中最高或位于建筑群过缘高度超过 ③高度15m及以上的构筑物,在雷电活动较弱地区(年平均暴日不超过15d)其高度可为20m 及以上。 ④历史上雷害事故严重地区或雷害事故较多地区的较重要建筑物。 4)在确定建筑物防雷分级时,除按上述规定外,在雷电子频繁地区或强雷区可适当提高建筑物的防雷等级。 一类建筑物的防雷保护应符合以下要求: 1)防止直击雷的保护措施 ①一般应采用独立避雷针或避雷线保护,接地电阻应小于100m。 ②避雷线距离屋顶和各种突出屋面物体的距离不得小于3m同时还应满足下式的规定: 距离s≥0.08R+0.05(h+l) 式中R—避雷线的冲击接地电阻(欧); h——避雷线立杆的高度(m); l——避雷线水平长度(m); ③避雷针地上部分距建筑物和各种金属物(管道、电缆、构架、等)的距离不得小于3m。避雷针接地装置距地下金属管道、电缆以及与其有联系的其他金属物体的距离均不得小于3m。 2)当建筑物太高或由于建筑艺术造型的要求,很难装置与建筑物隔开的独立避雷

宾馆建筑电气设计毕业论文

宾馆建筑电气设计毕业论文 1 前言 现代建筑电气技术可分为强电和弱电两大部分。这两部分通常存在着较密切的联系。随着建筑楼宇的不断智能化,不但常用的建筑电气设备、建筑供电系统、建筑照明系统、建筑火灾自动报警系统、建筑防雷接地系统在不断发展,而且在共用天线电视系统、通信系统、广播音响与会议系统、安保系统、停车场系统和综合布线系统也都在不断发展。 宾馆的建筑电气设计最具现代建筑电气的代表意义,本工程对整个建筑进行了系统化的电气设计,容包括了用电设备、防雷与接地系统和火灾自动报警系统。本工程也很能够体现出现代建筑电气节约能源,节约有色金属的利用。因此我选择了这个项目作为我毕业设计的题目,其包括了:建筑电气设备、供电系统、照明系统、火灾自动报警系统、防雷与接地系统。 在现代建筑中,安全成为了一个很重要的部分,本工程作为一个人流量较密集的建筑物,安全更是重要,在楼道,楼梯,出口和大开间中,都应该设有疏散指示灯和安全出口,在人流密集和空间较大的地方还要有必要的应急照明,在主要通道还要有排烟机。 本工程是一个典型的三级负荷并带有部分一、二级负荷的工程,其大部分照明负荷属于三级负荷,部分应急照明,火灾自动报警系统,消防水泵,排烟机属于二级负荷。三级负荷没有较大的要求,二级符合:应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不中断供电(或中断后能迅速恢复)两路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路10(6)kV及以上专用架空线供电。 本工程使用接地系统为TN-S系统,即四线半系统,在TN-S系统的末端将PEN分开为PE 线和N线,分开后不允许再合并。目前在一些民用建筑物中在电源入户后,将PEN分开为PE 线和N线。 本毕业设计力求设计的完美,确保设计后的建筑物不但能正常工作,而且安全可靠,尽可

浅谈中小学建筑电气设计

浅谈中小学建筑电气设计 发表时间:2018-07-20T14:22:36.403Z 来源:《防护工程》2018年第6期作者:孙丹荣 [导读] 中小学建筑的用电负荷,应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全和经济上所造成的经济损失上所造成的影响程度进行分级。 大连建发建筑设计院辽宁大连 116000 中小学是我国基础教育的重要阶段。现在人们对教育越来越重视,为了更好地适应现代化教学的发展,中小学建筑电气设计日趋复杂,下面仅就建筑电气设计的角度,对照明配电、节能、安全等方面介绍一下常规的设计思路。 一、负荷等级及供配电系统 1.中小学建筑的用电负荷,应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全和经济上所造成的经济损失上所造成的影响程度进行分级。负荷分级参见《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013,第4.2节负荷分级. 2.教育建筑的低压配电系统: a低压供电的建筑物宜设置进线配电间; b由市电引入的低压电源线路,应在总电源箱(柜)的受电端设置具有隔离和保护作用的开关;各楼层应分别设置电源切断装置;由本建筑配变电所引入的专用回路,可在受电端装设隔离开关; c由低压配电室或总配电箱(柜)至各层、各区域配电箱或分配电箱电源,宜采用放射式、树干式或放射与树干相结合的混合式配电方式,并可根据防火分区等采用分区竖向配电方式; d 重要负荷或容量较大负荷宜从低压配电室或总配电箱(柜)直接采用放射式配电; e 冲击性负荷、波动大的负荷、非线性负荷和频繁启动的教学或实验设备等,应由单独回路供电; f 实验室、计算机房的配电线路和设备功率容量应留有教学设备扩展升级的余地; g教学用房和非教学用房的照明及电源插座线路宜分设不同回路; h 教育建筑内插座回路均应设剩余电流动作保护器。 2.教育建筑中敷设的电线电缆宜采用无卤、低烟、阻燃型电线电缆。 二、建筑照明 1.学校照明的主要任务是提高照明质量,解决长距离注视黑板近距离作笔记和阅读用眼疲劳问题,从保护视力,提高教学质量和学习效率出发,努力处理好教室的照度和光亮分布,满足学生和教师的视觉作业要求。同时在不降低照明质量的前提下,力求最大限度地减少照明系统中的光能损失,满足节能要求。这就要求对各类教学场所进行合理的设计,选择合理的照度标准,选用合适的光源及高效节能灯具,采用合理的灯具安装方式及照明配电系统。在满足规定的照度和照明质量的前提下,要进行照明节能评价。中小学建筑照明功率密度限值应按照规范《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013的要求做,参见下表: 表教育建筑功率密度值 2.教育建筑照明设计时,减少光幕反射和反射眩光措施: 限制灯具亮度;避免将灯具安装在干扰区内,教室照明灯具与桌面的垂直距离不小于1.7m;对于计算机教室、语音教室照明,限制灯具中垂线以上等于或大于65°范围的亮度;房间采用低光泽度的表面装饰材料。 3.教育建筑照明设计时光源的选择: a 阅览室、书库、教室、会议室、办公室等宜采用细管径三基色直管形荧光灯; b休息室、超市等宜采用细管径直管形荧光灯、紧凑型荧光灯或小功率的金属卤化物灯; c 风雨操场、体育场馆宜采用金属卤化物灯,也可根据建筑高度不同,采用大功率细管径荧光灯; d 校园照明宜采用紧凑型荧光灯、发光二极管(LED)灯、高压钠灯或金属卤化物灯; e应急照明应选用荧光灯、发光二极管(LED)灯等能快速点燃的光源。 4. 教育建筑的灯具选择: a珍善本书库照明宜采用隔紫外线灯具或无紫外线光源的灯具,灯具与图书等易燃物的距离应大于0.5m; b 黑板照明灯具应采用非对称配光的灯具; c 直接安装在可燃材料表面的灯具,应采用标有适用于直接安装在普通可燃材料表面标志的灯具; d 三级和四级生物安全实验室内照明灯具宜采用密闭洁净灯,并应具有防水功能。

建筑电气课程设计说明书

建筑电气课程设计(论文)题目:某住宅楼照明设计 院(系):土木建筑工程学院 专业班级: 学号: 学生: 指导教师: 起止时间:2

工业大学课程设计(论文)任务书 院(系):土木建筑工程学院教研室:电工教研室

摘要 近年来,随着建筑行业的迅猛发展,对住宅照明的要求越来越高,建筑电气课程设计目的是:在教师的指导下,通过对选定的某一个具体的民用建筑电气工程的设计,使学生了解建筑电气的设计过程、设计要求、施工要求、设计容和设计方法;达到巩固所学知识,加强分析问题,进一步扩宽专业知识面和多方面能力的培养与提高目的;综合运用专业和基础知识,解决实际建筑工程术问题对的能力;查阅有关国家规、标准、设计和产品手册,以及各种工具的能力;本次课程设计是对住宅楼的低压配电系统的设计,共有8层,每层有两个单元即两户组成,每户建筑面积8.5×14=120㎡。 本次设计主要是针对住宅照明的设计。主要包括:1、确定照度值和选择照明方式; 2、选择光源、灯具;布置灯具; 3、确定照明及常用电器的用电负荷;采用需要系数 法或利用系数法确定计算负荷。4、拟定供配电方案;5、电气照明设计计算。设计中 完住宅的照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图。最后根据设计的方案,选用相应的器材的型号和规格,完成该住宅的照明及配电设计。 关键词:照明设计插座设计配电系统

引言 照明是人们生产、工作、学习中最基本和最重要的需求。我国经济正处于高速发展阶段,随着人们生活水平的不断提高,对照明用电的需求也迅速增长,照明用电已成为我国电力需求的重要部分。就目前我国的国情来讲,建筑电气技术仍处于发展中。因建筑电气设计方式和维护管理工作不善而导致工业与民用建筑等场所的电气照明的功效不良,如照度水平该高的地方不高,该低的地方反而很亮,耗电多,达到的照度水平低,照明质量差,既不利于人们劳动或其他活动的视觉工作,而且造成了电气照明能量的严重浪费。能源短缺严重影响我国现代化建设的发展。节能在各行各业中均已得到充分重视。建筑电气设计工作者更应在进行建筑电气设计时,应充分考虑照明设施的维护管理问题,充分发挥电气照明设施的能效。为国家节约每一度电,为现代化建设作贡献,是每一位建筑电气设计工作者责无旁贷的职责与义务。新的建筑照明标准中,指出在满足照度要求的前提下,减少单位建筑面积的照明用量。工厂越来越重视照明对企业生产效率提高的作用,正逐步替换能耗高、照度低的照明灯具。

教育建筑电气设计规范 JGJ 310-2013完整版

中华人民共和国行业标准 教育建筑电气设计规范 Code for electrical design of education buildings JGJ 310-2013 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2014年4月1日 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第173号 住房城乡建设部关于发布行业标准《教育建筑电气设计规范》的公告 现批准《教育建筑电气设计规范》为行业标准,编号为JGJ310-2013,自2014年4月1日起实施。其中,第4.3.3、5.2.4条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2013年10月9日 前言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制本规范。 本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语和代号;3.校园电气总体设计;4.供配电系统;5.低压配电;6.配电线路布线系统;7.常用教学和实验设备配电;8.电气照明;9.防雷与接地;10.校园信息设施系统;11.校园信息化应用系统;12.校园公共安全系统;13.电气设备抗震安全;14.电气节能。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由清华大学建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送清华大学建筑设计研究院有限公司(地址:北京市海淀区清华大学设计中心楼,邮政编码:100084)。 本规范主编单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 同济大学 本规范参编单位:中国建筑标准设计研究院 悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 中国建筑西北设计研究院有限公司 北京市建筑设计研究院有限公司 合肥工业大学建筑设计研究院 华南理工大学建筑设计研究院 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 重庆大学建筑设计研究院 安徽省安泰科技有限公司 法泰电器(江苏)股份有限公司 索恩照明(广州)有限公司 本规范主要起草人员:戴德慈徐华夏林王磊武毅肖辉杨大强李炳华杨德才石萍萍徐玲献万力俞洋乔世军姚加飞周峰虞国荣杨

某教学楼建筑电气照明课程设计1

这次课程设计是为某大学教学楼进行电气照明系统设计。教学楼分为三个部分,西侧为国教大楼,东侧为法政系楼,中间则为各学院办公楼和教室。本楼电源从室外埋地电缆引入,一般照明为三级负荷,电压等级为380V/220V,三相五线制引至各配电总箱。 设计内容包括照明和插座设计两个部分。其中,照明设计包括:一般照明系统的设计和消防照明系统设计。插座设计中包括普通插座,计算机插座和空调插座。 照明系统设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按高档住宅标准设计。插座回路与照明回路由同支路供电,一般插座安装高度为0.3米,潮湿场所应装设防潮、防溅型的插座接地系统采用TN—C—S系统。 关键词:照明设计;插座设计;照度计算;CAD。

第一章前言........................................................................................................错误!未定义书签。 1.1电气照明概述...............................................................................................错误!未定义书签。 1.2工程概述.......................................................................................................错误!未定义书签。第二章电气照明系统设计..............................................................................错误!未定义书签。 2.1照明的概述...................................................................................................错误!未定义书签。 2.2照明设计的目的和原则 (4) 2.2.1照明设计的目的 (4) 2.2.2照明的设计原则 (4) 2.3照明的方式和种类 (4) 2.4照明灯具的选择 (6) 2.5照明计算 (6) 2.5.1照明计算的依据 (6) 2.5.2照度计算..................................................................................................错误!未定义书签。第三章开关和插座的选择.. (18) 3.1开关和插座的种类 (18) 3.2开关和插座的安装要求............................................................................错误!未定义书签。第四章供配电系统设计 (19) 4.1负荷分级 (19) 4.1.1供电系统的负荷分级...............................................................................错误!未定义书签。 4.2负荷计算 (19) 4.2.2负荷计算的原则 (19) 4.2.3负荷计算 (20) 参考文献..............................................................................................................错误!未定义书签。致谢......................................................................................................................错误!未定义书签。附录一外文翻译 附录二外文资料原文 附录三设计图纸

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明设计依据相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JG J16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》G B50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》G B50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》G B50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611 -2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311 -2006 《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003

《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1. 强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2. 弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管, 具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。

(完整版)建筑电气专业毕业设计论文

毕业论文任务书

摘要 主要对其进行供配电系统、照明系统、防雷接地,综合布线系统等弱电设计,总建筑面积7558.94平方米,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具

进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统 外文翻译 Electrical design of integrated building Its main power supply and distribution systems, lighting systems, and other strong electrical socket system design , such as weak cabling systems designed to meet all the requirements of a modern intelligent building . The project first power supply and distribution system design, supply and distribution of construction related to the classification and intelligent building load power requirements of the power supply system and the design of low-voltage distribution system mainly consider the distribution system , distribution methods and the quality of the distribution system distribution design. Finally, the required system load factor method of calculation . The design of the lighting system is based on the requirements of the illumination elements and meet the illumination uniformity , brightness uniformity, requires the use of restrictions and glare , color contrast , processing, stability of the shadow of illumination , the method of using the

新手如何学习建筑电气设计

新手如何学习建筑电气设计 从事建筑电气设计工作,到如今已经将近两年。虽然是电气工程及其自动化专业毕业,但是电气这个专业实在太大,在学校里没有接触过建筑电气的内容,几乎所有的知识都是在工作之后一点一点重新学习的。正好总结一下这一年多来自己的学习之路,不敢说是指南,只能说是经验,一家之见,浅薄得很。 什么是建筑电气设计,这可是一篇大文章,我们先说「建筑」,后说「电气」,最后说「设计」。 建筑按功能分,可以分为民用建筑和工业建筑,民用建筑又分为公共建筑和居住建筑,往下还可以细分。按照高度可以分成低层、多层、中层(小高层)、高层、超高层。不同的分类对应不同的设计要求,确定了建筑的类别,是设计的第一步。 对于建筑设计来说,主要分为五大专业:建筑、结构、给排水、暖通、电气,每次建筑设计都是所有专业合作的结果,其他专业的设计会影响电气的设计,而电气的设计也会影响其他专业,所以要想做好建筑电气设计,至少要对其他各个专业都有基本的了解。 这方面的内容,推荐马志溪主编的《建筑电气工程》,在第一部分《基础篇》对各个专业均有介绍,而且特别强调出电气专业需要特别关注的内容。 说过了其他专业,接下来再来说回本专业「电气」,电气的一大特点就是涉及的内容多而杂,每个工程最后的图纸里,电气差不多总是最厚的那一摞。单单一个工程内,电气设计就可能包括照明、配电、防雷、接地、电视、电话、网络、消防、安防、广播等等十余个小系统,要想成为一名优秀的建筑电气设计师,要学的东西还是挺多的。还记得我一开始接触建筑电气的时候,真是觉得千头万绪,无处下手,很是苦恼了一段时间,才算渐渐摸对门路。 首先,我建议你先对建筑电气的知识体系有个总体的认知,不求都明白,至少要知道都有啥,哪些是基本的,哪些是附加的,就像车一样,哪些算是「低配」,哪些算是「高配」。知识体系建立了,再去学习就不会盲目了。所以这个阶段就需要一本能有总论性质的教材,如果你的专业有相关的课程那自然是极好的,如果没有,那么依然推荐上边那本马志溪主编的《建筑电气工程》。 学校的课程还是建议好好学的。理论扎实对于一名建筑电气设计师,是相当有好处的,所以本专业的课程,类似电路、模电、数电、电力电子、电力拖动、电磁场,对今后的工作都是有帮助的。甚至于高度数学、大学物理、大学化学这样的课程也别小看,建筑电气设计师最有价值的一个证书是注册电气工程师证,以上这些都是考试的范围之内。我的考试复习过程,就被高数折磨得痛苦不堪。 有一门课叫「供配电设计」,对于建筑电气设计相当重要,不过反正我本科的时候没有接触过,还是后来工作以后自学的,看的是翁双安主编的《供配电工程设计指导》。 行了,以上都是准备内容,下边正式介绍电气设计师的几大法宝:规范、图集、手册、图纸。 规范,是建筑设计最重要的依据之一,它规定了什么是对的,什么是错的,什么是好的,什么是差的。对于建筑电气设计来说,「符合规范」是基本的要求。但是真正实施起来,却未必那么容易,因为相关的规范实在是太多了。 规范分四种:国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。注册电气工程师考试考到的常用国家标准就有六七十种,摞起来应该比我还高。不同的地区因为发展程度不同,还会各自出台各自的地方标准,有些企业(比如大型房地产公司、高级酒店、大型工业企业)也有自己成熟的企业标准。

建筑电气课程设计

《建筑电气专业方向综合课程设计》说明书 设计课题: 盐城工学院新校区电信馆B 、C 楼 安防与监控 专业 电气工程及其自动化 学生姓名 班级 学号 指导教师 专业系主任 设计地点 电信馆A311 起至时间 2012.1.2-2012.1.13 发放日期 2011年12月26日 电 气 工 程 学 院

目录 1、设计目的 (1) 2、设计任务 (1) 3、设计思路与设计内容与要求 (2) 3.1闭路电视监控系统 (3) 3.2报警系统及门禁控制系统 (4) 3.3火灾报警器系统 (5) 3.4 广播系统 (6) 4、设计设备与元器件选择 (7) 5、设备与元器件型号和参数选择目录表 (10) 6、设计图纸目录 (11) 7、参考文献目录 (11)

1、设计目的 二十一世纪,伴随着以数字化、智能化为代表的信息技术革命的飞速发展,安全防范理论和技术也发生了很大的变化。完全意义上的安全防范从手段上划分可以分为人防、物防和技防三种手段。人防是传统的安全防范手段,是以人为主体,例如保安、护卫、警卫甚至保镖、警察、军队等都属于人防的范围。随着社会的进步、物质资源的丰富、尤其是科学技术的高速发展,人力资源相对越来越宝贵,虽然人防是任何其他防范手段所不能替代的,但物体防范和技术防范也得到了前所未有的发展和越来越广泛的应用。物防是指通过物质实体进行防范,如围墙的加固、加宽、加高;门体加固加厚;安装铁刺、铁网、护栏、隔离墩;双门双墙设计;防攀爬及抗冲击设计;安装路障、阻车器;防弹防爆玻璃等措施和手段都属于物防范畴。技防是指科学技术防范手段,主要包括电视监控系统、报警系统、对讲系统、紧急广播系统和安检系统也应属于技防范围。电视监控系统主要通过在需要防范的位置或地点安装视频图像采集设备,将现场的实际图像实时准确直观地传输到控制中心进行监控和记录。报警系统是通过各种传感器技术,例如主动式红外对射探测器、被动红外探测器、双鉴探测器、玻璃破碎探测器、震动探测器等,在防范区域设防,通过非法事件对传感器状态的改变来触发报警,来达到安全防范目的。同时随着电子技术,数字技术,网络技术、信息技术的高速发展及国际化管理标准体系的建立,网络化和数字化已经成为安全防范系统发展方向和必然趋势。 各种安全防范手段和不同的防范技术是相辅相成,互相配合,互相促进的。建立一套以电子智能化管理为中心的现代化安防系统,已经成为时代的必然产物,采用高科技的技术防范手段,加以人防和物防,进一步提高管理水平和工作效率,同时有效的预防和制止意外或非法事件的发生提供必要的保障,将成为现代化管理不可缺少的一部分。 本设计是针对盐城工学院新校区电信馆B、C楼安防与监控系统设计,电信馆B、C楼主要是档案室,教务科,报告厅,辅导员办公室,党总支办公室,院长办公室和专业实验室。因此安防监控在本楼是必须的。 2、设计任务

建筑电气系统的接地与防雷实用版

YF-ED-J9050 可按资料类型定义编号 建筑电气系统的接地与防 雷实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

建筑电气系统的接地与防雷实用 版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 随着社会经济的快速发展,科技的不断进 步,出现了大量的智能建筑,这对建筑的电气 设计提出了更高的要求,其中接地系统的设计 是尤为重要的一个环节,对于建筑的弱电系统 经常出现故障造成严重的后果,根据有关部门 的调查显示,其中超过25%的事故是由于雷电以 及其它的电磁干扰引起的,保护电气设备的安 全,不要受到雷电以及浪涌电压的影响成为电 气接地系统设计的一个重要课题。电力系统的 使用安全关系到建筑的正常使用,以及使用的

安全性和可靠性,对于建筑内的设备和人员安全也是一个保证,为了更好的设计接地系统,就要清楚建筑中接地系统的分类以及它们之间的关系,这样才可以确保接地系统安全可靠。 1 建筑接地系统的种类和作用 对于建筑电气的接地系统从所起作用我们一般分为三种,分别是防雷接地、工作接地及保护接地,下面分别阐述。 1.1防雷接地 防雷接地对于建筑是较为重要的接地系统。当建筑遭到雷击时可以有效的把电流导入大地,保护了建筑物以及其内部物件和人员的安全。在雷击的瞬间雷电流是极为大的,可以达到几十到几百千安培,以致瞬时的感应电压可以达到几十到几百千伏,建筑物内的电子设

高层建筑电气设计要点浅析(标准版)

高层建筑电气设计要点浅析 (标准版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0761

高层建筑电气设计要点浅析(标准版) - 摘要:随着我国经济建设的飞速发展,我国房地产市场也有了很大进步,住宅建设高速增长尤其是以成片开发的住宅小区为主,以多层、小高层住宅组团分布并配以会所、广场、健身场所、超市、幼儿园、学校等完善的配套设施。 关键词:住宅建筑;电气设计;配电设计 引言 随着建筑智能化水平的不断提高,高层建筑电气设计增加了很多弱电部分系统,包括数字电视系统、综合布线系统、背景音乐系统,保安监控系统,电脑的管理系统等。弱电设备占基建投资比率越来越高,所以设计好弱电各个系统,对于节约投资、提高智能化水平都有非常重要的意义。

一﹑高层建筑电气设计的特点 与高层建筑电气关联的用电设备品种繁多。室内、楼梯过道、安全照明等电器照明设备;货梯、客梯等电梯设备;生活水泵和消防泵等给排水设备;冷却塔风机以及水机组等制冷设备;引风机和鼓风机等锅炉房设备;排风机、电冰箱等厨房设备;包括送风机、回风机、风机管盘在内的空调系统送电设备;包括正压风机、排烟风机等在内的消防设备;另外,不同用处的高层建筑在用电量上也存在差别,不过总的来说耗电量比较大。再加上高层建筑的消防用电、客梯电力、应急照明等还要有分别独立的电源。 二﹑高层建筑电气设计的主要内容 (一)用电负荷的计算 高层建筑供电设计的重要参数依据就是电力负荷,其计算的准确程度对选择合理设备并确保电力安全可靠的运行,都能起到重要作用,并发挥节能功效。一般用电负荷的计算方式主要采取负荷密度法与需要系数法。 (二)高低压配电系统的设计

相关文档
相关文档 最新文档