文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高支模细则江苏版

高支模细则江苏版

高支模细则江苏版
高支模细则江苏版

工程

监理实施细则

(高支模工程)

内容提要:

高支模工程概况

本工程特点、难点

监理工作依据

监理组织机构

监理工作流程

监理工作控制要点及目标值

监理工作方法及措施

工程监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:

江苏省住房和城乡建设厅监制

1

高支模工程监理实施细则

1 高支模工程概况

1.1 工程概况:

1.2 本高支模工程概况:(如有多种支模形式应分别说明)

本高支模工程概况一览表表1.1

2

3

2 本工程高支模工程的特点、难点

2.1 本工程高支模分部工程设计、施工特点、难点:

2.1.1模板支撑体系设计

楼层框架柱、梁及顶板模板的支撑限位,主要通过搭设钢管满堂排架体系受力;排架形式:采用Φ48*3.0钢管搭设排架,立杆采用扣件连接组成排架支撑体系;支撑立杆下垫15mm厚300mm×300mm木模,木模下为混凝土楼面,立杆离地0.2m以内设置纵横向水平拉杆,水平纵横拉杆设置步距1.5m,其中最上层兼做枋木搁置钢管,搁置钢管需加一个扣件抗滑移。

在梁底垂直于梁跨方向满布竖向剪刀撑,在竖向剪刀撑部位的顶部,扫地杆处及支架中部再加设一道水平剪刀撑;局部适当调整(只允许调小不允许调大)大梁底的横杆间距,以便于在大梁底另专设纵向剪刀撑,以增强整个支撑系统的刚度。为保证整个钢管排架支撑系统的稳定,其它未注构造做法,水平拉杆、斜撑、斜道等按规范要求。

高支模支撑系统搭设过程中,纵横向的水平拉杆,在过楼层时拉杆要求周边顶撑在梁侧面,形成高支模的竖向限位;高支模外有外脚手当外脚手超出二步不具备连墙拉结时,高支排架与外脚手拉结,形成整体受力,当上层结构施工时,利用结构拉结点做好拉结,同时拆除高支模与外架临时增设的拉结。

2.1.2施工特点、难点

1、本工程高支模部位面积较大,特别是体艺馆。

2、本工程梁、板跨度较大,最大跨度为25米。

3、本工程梁截面较大,最大梁截面450×1600㎜,

4、本工程支撑高度较高,最高部位为9.5米。

2.2 本工程高支模分部工程监理质量控制的重点:

高支撑模板系统应采用钢支撑作立柱,不得使用竹木作立柱,不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑材料搭设支撑。高支撑模板系统的钢支撑的设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》。建设工程高支撑模板系统施工前应由施工单位编制专项技术方案。技术方案必须经企业的技术和安全负责人审批、签字并加

4

盖企业技术和安全部门的公章等。

3 高支模工程监理工作依据

3.1 经审查合格的设计文件。

3.2 本工程施工合同、协议等资料。

3.3 本工程《监理规划》。

3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。

3.5 本工程适用的高支模工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。

高支模工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表3.1

3.6其他依据:<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>(建质[2009]87号),<建设工程高大模板支撑系统的施工监督管理导则>(建质[2009]254号).

4 项目监理部组织机构

4.1 项目监理部组织机构框图:(示意,框图中可添加人员姓名)

图4.1 项目监理部组织机构框图

5

5 高支模工程监理工作流程(用框图表示)

施工单位报,监理审批或签认

监理工程师

验收 不合格

7

施工单位

验收模板系统

监理工程师

验收 不合格 合格

签署验收意见

监理工程师

提出砼浇筑申请

施工单位

审查是否具备浇筑条件

监理工程师

施工单位

5.1 高支模工程施工阶段监理程序:(示意)

图5.1高支模工程施工阶段监理程序框图

5.2 高支模施工专项方案审批监理程序:

高支模的专项施工方案必须经施工单位技术和安全负责人审批签字并加盖企业技术和安全部门的公章才能报专家论证,经专家论证后,报监理审核通过后方可实施。

5.3高支模搭设阶段的监理工作程序:

5.3.1.施工单位应明确高支撑模板系统施工现场安全责任人,负责施工过程的安全管理工作。施工现场安全责任人应在高支模搭设、拆除和混凝土浇筑前向作业人员进行质量、安全、技术交底,并将书面交底记录交监理公司备案。

5.3.2.高支撑模板系统施工应按经审批的技术方案进行,技术方案未经原审批部门同意,任何人不得修改变更。

5.3.3.支模立柱基础必须坚固,按设计计算要求严格控制支架沉降量。支架的压缩变形值或弹性挠度,不得超过相应的结构计算跨度的1/1000。立柱的支承面是泥土地面时,应采取排水措施,并应在平整、夯实后加设满足承载力要求的垫块支承立柱。

8

5.3.4.支模分段或整体搭设安装完毕,经企业技术和安全负责人或其书面委托人主持分段或整体检查合格,报监理公司验收合格后方能进行钢筋安装。

5.3.5.高支模系统施工现场应搭设工作梯,作业人员不得从支撑系统爬上爬下。

5.3.

6.支模搭设、拆除和混凝土浇筑期间,无关人员不得进入支模底下,并由安全员在现场监护。

5.4浇筑混凝土的施工监理工作程序:

混凝土浇筑时,施工单位应派安全员专职观察模板及其支撑系统的变形情况,发现异常现象时应立即暂停施工,迅速疏散人员,待排除险情并经施工单位安全责任人检查,报监理部同意后方可复工;监理部应指派监理工程师对高支撑模板系统施工技术方案的实施和各安全措施的落实情况进行检查,发现问题应及时发出监理通知,通知施工单位限期整改;施工单位整改完毕后,将整改情况书面报送监理备案。

5.5地基处理的监理工作程序:

旁站监理土方回填情况,检查回填土的土质是否符合设计要求和相关规范的规定,夯实的机械和回填厚度、夯实遍数是否符合要求,确保回填土密实度达到设计要求.

5.6支架拆除的监理工作程序:

5.6.1、拆除应按一定的顺序进行,一般是“后支的先拆,先支的后拆;先拆非承重部分,后拆承重部分,由上而下;先拆侧向支撑,后拆竖向支撑”。拆除时不要用力过猛,拆下来的材料应整理好及时运走,做到工完场地清。

5.6.2、模板的拆除对结构混凝土表面、强度要求应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011表4.5.2的规定。

5.7其他程序或流程:(根据工程实际情况增减、调整)

预应力模板需在预应力张拉完后拆除.

6 高支模工程监理工作控制要点及目标值

6.1根据施工组织设计文件、施工合同及相关标准的要求,本高支模工程质量目标确定为:合格,确保无安全事故。

本高支模工程的检验及主要验收内容如下:

9

高支模工程检验及主要验收内容一览表表6.1

6.2本高支模工程监理质量控制点。

6.3 材料、设备进场检查验收。

6.3.1 专业监理工程师对高支模工程所用进场材料和设备检查内容有:钢管,扣件,模板,预应力筋和锚具等。

6.3.2材料的见证取样:

10

6.4高支模方案设计要求。

6.4.1、水平杆设置

沿支撑立柱高度设置纵横水平拉杆(连续拉通设置),第一道水平拉杆在离地面200mm处设置(纵下横上扫地杆);以上按每步1200~1600mm进行连续设置,梁底另行设置短钢管承重水平杆;水平杆搭接不应在同一平面上,应交错布置;两根相邻接头不应设置在同跨内;梁底另设一道水平承重杆,梁底水平承重杆与第二道水平杆间距不超过1500。

6.4.2、剪刀撑设置

1)、竖向剪刀撑

a、在模板支撑架外侧四周围均设置竖向连续式剪刀撑,剪刀撑宽度为4~6 m;

b、为了便于实际操作,剪刀撑统一采用6000㎜钢管搭设。纵向剪刀撑与楼面夹角成45°~60°沿高支架四周从低至顶连续布置;搭接处采用旋转扣件搭接,搭接长度不小于1000mm,并且搭接处扣件不少于三个,剪刀撑与立杆交接处用旋转扣件与立杆扣牢。

2)、水平剪刀撑

在竖向剪刀撑部位的顶部(即梁底水平杆处)和扫地杆处设置水平剪刀撑,支模高度大于8 m时,在支架中部再加设一道水平剪刀撑;

6.4.3、立杆支撑设置

1)、450×1500㎜截面梁:梁底木枋设置3根,梁支撑立杆的横向间距1300mm,纵向间距800㎜。为了安全起见,在梁底增设两道承重立杆,为增强支撑架稳定性,梁底承重立杆距梁边均为150mm,同时梁底立杆均采用双扣件连接,增加扣件抗滑移系数。

2)、120㎜厚楼板:枋木间距250mm,立杆的纵距800mm,立杆的横距800mm,能满足安全施工要求;为结合工程实际开间尺寸进行施工操作,立杆纵横间距统一按立杆布置图所示尺寸进行调整,严禁超过验算尺寸。

6.4.4、连墙件设置

1)、连墙件应满足模板安全技术规范(JGJ162-2008)的要求,水平间距为6~

11

9m,竖向间距为2~3 m设置一个固定结点与建筑拉结;

2)、连墙件采用钢管抱柱做法;连墙件与周边结构柱子拉结成一体;

3)、连墙件设置在水平剪刀撑下,竖向间距与水平剪刀撑间距相同。

6.4.5、立杆下基础处理

安装高支架体时下一层结构排架不允许拆除,特别注意的是安装高支架体时下两层结构排架不允许拆除,直至浇捣完成高支部分砼并达到设计强度75%以上方可拆除下层结构排架。架体立杆下垫300mm宽方形15㎜厚木模板。为了使高支模立杆与下层结构立杆受到较偏心力作用,应尽可能减小上下层立杆错位,施工时应两层立杆位置对比结合施工,如不能满足对应位置的,应在高支模支撑系统立杆下层结构对应位置增设立杆,以确保安全。

6.5 高支模施工专项方案审查的监理要点。

高支模的专项施工方案必须经施工单位技术和安全负责人审批签字并加盖企业技术和安全部门的公章才能报专家论证,经专家论证后,报监理审核通过后方可实施。同时高支模施工专项方案的编制内容、必须符合住建部〔2009〕87号文的规定。

6.6 高支模搭设过程的监理工作要点。

支模立柱基础必须坚固,按设计计算要求严格控制支架沉降量。支架的压缩变形值或弹性挠度,不得超过相应的结构计算跨度的1/1000。立柱的支承面是泥土地面时,应采取排水措施,并应在平整、夯实后加设满足承载力要求的垫块支承立柱。

支模分段或整体搭设安装完毕,经企业技术和安全负责人或其书面委托人主持分段或整体检查合格,报监理公司验收合格后方能进行钢筋安装。

高支模系统施工现场应搭设工作梯,作业人员不得从支撑系统爬上爬下。

6.7 支架预压监理工作要点。

6.8 混凝土浇筑的监理工作要点。

检查砼的产品合格证及原材料检测报告,砼强度等级是否符合设计要求,检查混凝土的浇筑顺序和浇筑方法、振捣的密实度,浇筑砼时密切检测支顶架的沉降及变形,并按施工方案及时处理。

6.9 支架的拆除阶段监理要点。

12

拆除应按一定的顺序进行,一般是“后支的先拆,先支的后拆;先拆非承重部分,后拆承重部分,由上而下;先拆侧向支撑,后拆竖向支撑”。拆除时不要用力过猛,拆下来的材料应整理好及时运走,做到工完场地清。

模板的拆除对结构混凝土表面、强度要求应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011表4.5.2的规定。

7 高支模工程监理工作方法及措施

7.1 审查内容:

审查承包单位、分包单位的安全生产保证体系、质量保证体系是否建立、健全;审查承包单位报送的高支模专项施工方案,按要求需专家论证的是否组织论证并按论证意见修改完善,并提出审查意见;审查施工单位报送的进场材料、构配件和设备的报告,审查地基处理后的检验报告、支架搭设后的自查报告、支架预压后的沉降观测报告和高支模拆除的申请报告等;重点要认真审查施工单位方案中的技术方案的可行性,内容的完整性。

7.2 复核内容:

复核承包单位、分包单位资质、安全生产许可证、专职安全员、特种人员作业上岗证;复核专项方案中的荷载计算书;复核地基处理的承载力、标高、平整度、排水等情况;复核支架的位置、间距、支构(件)的链接质量、扫地杆、支撑等的搭设情况是否符合设计要求;复核模板安装的位置、尺寸、标高等是否符合要求;复核支架预压的堆载顺序、重量、和预压时间、变形等情况是否符合设计要求;复核支架拆模前结构混凝土同条件试块强度试验报告是否达到拆模强度要求等。

7.3 质量安全问题的处理方法:

对未按照经批准的专项施工方案实施,搭设、使用或拆除中出现的质量、安全问题,材料、构配件进场未经监理人员验收或验收不合格,支架搭设完成后未经检查验收而擅自进行预压或混凝土浇筑的监理工程师应及时下达监理工程师通知单、备忘录、停工令等,报告业主,必要时报告政府行政主管部门。监理工程师在日常的巡视检查过程中发现的一些较轻微的质量问题和安全隐患要及时要求施工单位进行现场

13

整改并做好复查。

7.4 旁站。

本工程高支模工程监理旁站内容主要包括:混凝土浇筑前检查砼配比,对商品砼进行验收,检查机械设备、人力、物力,检查砼通道搭设,底部清理、清洗等事项是否到位,并有浇筑令;混凝土浇筑时,不定期对坍落度进行抽查的控制,砼试块随机制作的控制,砼的数量,最后完成时间,操作是否合理,同时观察模板及其支撑系统的变形情况。发现异常现象时应立即暂停施工,撤离人员及采取加固措施。

其他:有粘结和无粘结预应力筋的检查和波纹管的位置检查等。

7.5 巡视检查内容:

对现场安全警戒情况,施工顺序、方法,搭设质量情况,安全文明施工情况;施工人员安全防护齐备,有无违规违章作业;支架的扫地杆、斜撑、剪刀撑设置、对预压过程中的支架沉降和变形、稳定情况,混凝土浇筑过程中支架的变形、沉降、稳定等进行巡视检查,发现其他及时处理。

7.6 现场协调方式:

组织现场协调会、工地例会、专题会议等。

7.7 其他监理方法:现场不定时的对支架搭设情况进行检查,发现问题及时指出并要求施工单位进行整改。

7.8 验收。

7.8.1 验收条件。

高支模应在施工单位自检合格的基础上按有关程序组织验收.

7.8.2 验收程序。

高支模支撑系统应在搭设完成后,由施工单位项目负责人组织验收,验收合格后,经施工单位项目负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入下道工序施工。7.8.3 验收内容:支架搭设、模板几何尺寸、标高、轴线位置、预应力波纹管埋设、波纹管支托、预应力筋规格、尺寸、型号、锚具埋设等。

7.9 高支模工程履行监理法定职责的服务。

7.9.1 开工前的安全监督管理:审查安全生产许可证,特殊工种上岗证、安全生产技

14

术交底、专项施工方案需专家论证的要组织专家论证,经专家论证的专项施工方案等。

7.9.2 施工过程中的安全监督管理:巡视检查支架安装的方法、顺序是否满足有关安全操作规程的要求,是否按专家论证的方案施工,作业人员执行安全生产技术的力度和方式方法是否满足安全生产的要求。

7.9.3 安全监测:砼浇筑时实行旁站监理,全程对作业人员的安全生产和支架进行监测,发现问题及时处理,确保安全生产无事故。

8 表式:按建设行政主管部门规定用表:施工安全生产管理体系报审表A3.2,分包单位资质报审表A3.6,施工安全专项方案报审表A3.9等。

15

危大项目高支模工程施工方案模板

XXX项目高支模工程专项施工方案模板 编制: 审核: 审批: 施工单位:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工计划 四、施工工艺技术 五、施工安全保证措施 六、施工管理及作业人员配备和分工 七、验收要求 八、应急处理措施 九、计算书及相关施工图纸

高支模专项施工方案 一、工程概况 (一)工程概况和特点(高大模板工程特点、施工平面图及立面布置图、具体明确支模区域轴线、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。) (二)施工要求 梁模板应满足表面平整度、标高及轴线位置的要求;模板面板应满足强度及刚度要求;模板支撑体系应满足强度及整体稳定性要求,要写明模板的厚度,支撑体系方木规格、钢管的规格及壁厚、螺栓的大小等。 (三)技术保证条件 1. 根据本工程特点提出高支模工程施工中特别注意的关键问题,并制定针对性措施。 2、项目技术负责人组织项目技术人员熟悉图纸、编制方案、进行两级交底、明确施工中应注意的事项。 3. 做好现场复测和施工文件复核,针对本工程的要求作出周密的总进度计划和月进度计划。 (四)各责任主体单位名称:建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位 二、编制依据 高支模专项施工技术方案的编制依据应包括以下内容: 1、工程所在地地方行政法规、规定等; 2、规范及图纸(国标图集);

3、施工技术规范、规程主要有: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016 《碳素结构钢》GB/T 700-2006 《钢管脚手架扣件》GB15831-2006 《建筑结构荷载规范》GB5009-2012 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 230-2010 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 《木结构设计规范》GB50005-2017 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016 《建设工程安全生产管理条例》国务院令393号 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》住房城乡建设部令第37号 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

江苏高支模工程监理实施细则标准化格式文本

江苏高支模工程监理实施细则标准化格式文本 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

某某工程工程 监理实施细则 (高支模工程) (标准化格式文本) 内容提要: 高支模工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 高支模工程监理实施细则 1 高支模工程概况 工程概况:

本高支模工程概况:(如有多种支模形式应分别说明) 本高支模工程概况一览表表

2 本工程高支模工程的特点、难点 本工程高支模分部工程设计、施工特点、难点: 2.1.1模板支撑体系设计 楼层框架柱、梁及顶板模板的支撑限位,主要通过搭设钢管满堂排架体系受力;排架形式:采用Φ48*钢管搭设排架,立杆采用扣件连接组成排架支撑体系;支撑立杆

下垫15mm厚300mm×300mm木模,木模下为混凝土楼面,立杆离地以内设置纵横向水平拉杆,水平纵横拉杆设置步距,其中最上层兼做枋木搁置钢管,搁置钢管需加一个扣件抗滑移。 在梁底垂直于梁跨方向满布竖向剪刀撑,在竖向剪刀撑部位的顶部,扫地杆处及支架中部再加设一道水平剪刀撑;局部适当调整(只允许调小不允许调大)大梁底的横杆间距,以便于在大梁底另专设纵向剪刀撑,以增强整个支撑系统的刚度。为保证整个钢管排架支撑系统的稳定,其它未注构造做法,水平拉杆、斜撑、斜道等按规范要求。 高支模支撑系统搭设过程中,纵横向的水平拉杆,在过楼层时拉杆要求周边顶撑在梁侧面,形成高支模的竖向限位;高支模外有外脚手当外脚手超出二步不具备连墙拉结时,高支排架与外脚手拉结,形成整体受力,当上层结构施工时,利用结构拉结点做好拉结,同时拆除高支模与外架临时增设的拉结。 2.1.2施工特点、难点 1、本工程高支模架体高宽比偏大。 2、本工程梁截面较大,最大梁截面600×1200㎜, 3、本工程支撑高度较高,最高部位为米。 本工程高支模分部工程监理质量控制的重点: 高支撑模板系统应采用钢支撑作立柱,不得使用竹木作立柱,不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑材料搭设支撑。高支撑模板系统的钢支撑的设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》。建设工程高支撑模板系统施工前应由施工单位编制专项技术方案。技术方案必须经企业的技术和安全负责人审批、签字并加盖企业技术和安全部门的公章等。 3 高支模工程监理工作依据

高支模施工监理实施细则

张家港大造气雾剂有限公司新建工厂一期 高 支 模 监 理 实 施 细 则 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、总则 二、高大模板工程的特点 三、高大模板施工监理工作流程 四、高大模板施工监理工作控制要点 五、高大模板施工监理工作方法

第一章总则 1.为了确保高大模板工程的施工质量及安全,特制定本细则 2.本细则未详尽之处,须按国家或行业及厦门市地方有关规范、规定办理。 一、编写依据 1.已批准的高大模板工程施工方案; 2.与高大模板工程施工相关的标准、规范及设计文件等技术资料 3.与高大模板工程施工相关的安全施工规定。 二、工程概况及特点 本工程位于张家港国泰北路与彩虹路交叉,总用地面积9294M2,总建筑面积:8687M2,地上2层,建筑高度12.1M,标准层高4.6M,其他主要层高7.5M。 建设单位:张家港大造气雾剂有限公司 设计单位:苏州市城市建设设计院有限责任公司 地勘单位:江苏新亚勘测设计有限公司 监理单位:苏州富莱工程项目管理咨询有限公司 施工单位:藤田(中国)建设工程有限公司 1、本工程为框架结构体系,其中在1—5轴与H—M轴间为高大模板,支模高度 第二章、高大模板工程的特点 (一)、高大模板支撑系统易失稳坍塌,易发生重、特大事故。

为避免高大模板工程支撑系统发生失稳坍塌事故,应督促施工单位在施工前做好下列工作: 1、按照施工图纸内容做好方案,并绘制详细的高大模板支架图、支撑平面图、立面图和剖面图及节点大样施工图。 2、按照有关规范、标准的要求设置高大模板支撑系统的构造,其内容应包括:立杆设置、木楞设置、立杆间距、纵横向水平杆、剪刀撑及顶托设置,扣件连接方法及荷载有效传递等。 3、对施工荷载、立杆、立杆地基承载力、支架、模板及其支撑系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆进行详细验算。 4、针对不同工程结构、施工方法、选用的各类机械设备、施工场地及周围环境等特点制定有针对性高大模板安全技术措施。 5、制定应急救援预案,内容应包括:各方主体的职责、针对各种突发情况的应急处理方案、浇筑混凝土期间检查模板变形情况制度、异常情况报告制度等。 (二)、高大模板工程施工属危险性较大的工程,应编制专项施工方案,并经5人以上的专家组进行审查论证,专家组成员需具备以下条件:专家组成员应是有高大模板支撑体系工程经验或施工技术理论的具有高级职称的人员,总人数不少于5人。专家应当对方案的可靠性提出具体论证审查意见。 (三)、施工单位应根据专家组意见对专项施工方案进行修编,并经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字审批后报质监站备案同意后方可实施,施工中原则上不得调整施工方案。因特殊原因确需调整的,应经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字同意,并提出是否重新组织专家进行论证审查。 第三章、高大模板施工监理工作流程 高大模板施工监理工作流程:

高支模细则

A.0.4 新建厂房工程 监理实施细则 (高支模工程) 内容提要: 高支模工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

高支模工程监理实施细则 1 高支模工程概况 工程概况: 工程为框架结构,地上 3 层(局部5层)多层厂房。一层层高8.8米。该厂房使用功能为机械制造。由吴江市华鹰喷织有限公司投资建设;工程建设地位于吴江区八坼镇。本施工组织设计以车间、辅助用房为例进行说明;有关工程建筑及结构设计概况, 本高支模工程概况:(如有多种支模形式应分别说明) 本高支模工程概况一览表表

2 本工程高支模工程的特点、难点 本工程高支模分部工程设计、施工特点、难点: 2.1.1模板支撑体系设计 楼层框架柱、梁及顶板模板的支撑限位,主要通过搭设钢管满堂排架体系受力;排架形式:采用Φ48*钢管搭设排架,立杆采用扣件连接组成排架支撑体系;支撑立杆下垫15mm厚300mm×300mm木模,木模下为混凝土楼面,立杆离地0.2m以内设置纵横向水平拉杆,水平纵横拉杆设置步距1.5m,其中最上层兼做枋木搁置钢管,搁置钢管需加一个扣件抗滑移。 在梁底垂直于梁跨方向满布竖向剪刀撑,在竖向剪刀撑部位的顶部,扫地杆处及支架中部再加设一道水平剪刀撑;局部适当调整(只允许调小不允许调大)大梁底的横杆间距,以便于在大梁底另专设纵向剪刀撑,以增强整个支撑系统的刚度。为保证整个钢管排架支撑系统的稳定,其它未注构造做法,水平拉杆、斜撑、斜道等按规范要求。 高支模支撑系统搭设过程中,纵横向的水平拉杆,在过楼层时拉杆要求周边顶撑在梁侧面,形成高支模的竖向限位;高支模外有外脚手当外脚手超出二步不具备连墙拉结时,高支排架与外脚手拉结,形成整体受力,当上层结构施工时,利用结构拉结点做好拉结,同时拆除高支模与外架临时增设的拉结。 2.1.2施工特点、难点 1、本工程高支模部位面积较大。 2、本工程梁、板跨度较大,最大跨度为12米。 3、本工程梁截面较大,最大梁截面350×1100㎜, 4、本工程支撑高度较高,最高部位为8.8米。 本工程高支模分部工程监理质量控制的重点: 高支撑模板系统应采用钢支撑作立柱,不得使用竹木作立柱,不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑材料搭设支撑。高支撑模板系统的钢支撑的设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》。建设工程高支撑模板系统施工前应由施

XX工程高支模方案

XXXXXXXXXXXXXXXX工程高大模板支撑搭设施工方案 编制人: 审核人: 建设单位:XXXX 设计单位:XXXX 施工单位:XXXX 二○一一年九月十三日

目录 一、工程结构概况-3- 二、模板支撑立杆布置原则-3- 三、编制依据-3- 四、搭设技术参数-4- 五、高支架模板支撑搭设安全技术要求-5- 六、高支架模板搭设安全管理措施-5- 七、高支架模板搭设验收-6- 八、高支架模板搭设应急预案-6- 九、模板拆除-6- 十、+8.5~8.71m标高屋面250*1320梁模板(扣件式)计算书-7-十一、+8.5~8.71m标高屋面250*900梁模板(扣件式)计算书-13- 十二、+8.5~8.71m标高屋面250*600梁模板(扣件式)计算书-19- 十三、+8.5~8.71m标高屋面板模板(扣件式)计算书-27- 十四、应急救援预案-34-

附图:+8.5~8.71m模板排架平面布置图 XXXXXX+8.5m~8.71m标高屋面高大模板支撑搭设施工方案 一、工程结构概况: XXXXX工程框架柱最大跨度10m,其它柱间距为9m、7m 、6m、5m等不等,设计标高为+8.5~8.71m,板厚为110mm,主梁截面250×1320、250×900;250×810;250×700等;次梁截面250×600;250×400等。模板立杆支撑于砼地面上,荷载传递到地面,大梁模板立杆下垫50厚木板,模板支承架搭设高度为8.5~8.71m。 其中C—B轴/4—7轴、C—D轴/1/5—7轴、A—F轴/8—9轴现浇砼大梁、板高度大于8米,属高大模板工程,须编制专项施工方案经专家论证通过后实施。 二、模板支撑立杆布置原则: 模板支撑立杆布置,按结平层梁板设计图选典型区域进行设计,在确保立杆满足施工承载能力的情况下,使横向、纵向水平杆相互贯通,梁下、板下立杆按结构截面尺寸的不同,采用不同的间距。非典型区域需按实际情况进行调整布置适当增减立杆,在梁板下立杆布置不得超出下述搭设参数。建筑物外围利用施工外脚手架做防护和上人坡道。 混凝土浇筑采用汽泵送布料,框排架柱必须先行浇筑完成,一跨内梁板浇筑从中间向两

高支模监理实施细则

A.0.4江苏荣生电子有限公司2#车间工程监理实施细则 (高支模) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字):(执业印章) 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

高支模监理细则 1.1工程概况及专业工程特点 建设单位:江苏荣生电子有限公司 设计单位:盐城市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏广和工程咨询有限公司 施工单位:江苏正平建设工程有限公司 江苏荣生电子有限公司2#车间工程,属于高大模板支架位置: 结构标高9.90~10.717m 屋面位置,1~/15 轴与B~G 轴,梁300×750mm,屋面板为预制板,梁混凝土强度达到100%后,进行预制板的吊装。梁模板支架支撑在经处理后的地基,结合地面做法:立杆下为素土夯实(压实系数0.92 以上),上铺300mm 厚二灰碎砖(石灰:粉煤灰:碎砖=6:14:80,压实系数≥0.96),100 厚C30 混凝土,混凝土面层标高-0.055m。,承载力设计标准值70kPa。 1.2 专业工程特点 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质「2009」87号规定:混凝土模板支撑工程搭设高度8 m及以上,搭设跨度18m 及以上,施工总荷载15KN/m2及以上,集中线荷载2015KN/m及以上为危险性较大的分部分项工程。 本工程局部搭设高度超过8米,属于危险性较大的分部分项工程,

施工难度较大,施工安全性要求高。. 2.监理细则编制依据 2.1《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 2.2《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015) 2.3《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2.4《建筑施工门式或钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2000)2.5工程设计图纸及会审记录 2.6监理规划 2.7经批准的施工组织设计(方案)及高支模专项施工方案。

高支模与高大支模工程监理实施细则

高支模与高大支模工程监理 实施细则 本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

广州南沙金茂湾(西三地块)自编A3~A4、B9~B15栋、幼儿园兼托儿所、垃圾收集站、公变电房、配套公建楼(G1栋)及地下室工程 高支模、高大支模工程监理实施 细则 编制人: 审批人: 审批时间:

广州宏达工程顾问有限公司 南沙金茂湾(西三地块)项目监理组 目录 前言................................................................. 错误!未定义书签。 一、工程概况 (3) 二、监理依据 (7) 三、监理工作程序 (8) 四、安全监理工程的程序 (13) 五、模板工程安全监理工作的特点 (14) 六、安全监理工作的控制要点及目标值 (15) 七、安全监理工作的方法 (17)

八、安全监理工作措施 (23) 九、高支模、高大支模技术保证措施 (24) 十、高支模、高大支模质量验收 (26) 十一、高支模、高大支模支架监测措施 (29) 十二、高支模、高大支模方案专家验收 (34)

前言 建筑工程中模板制作与安装分项工程,砼在浇注时,砼呈现可塑性通过模板工程给予按设计平面几何尺寸、形状,保持其位置正确,不可缺少的模板分项工程,并对砼浇注后,砼质量有直接重大影响,所以模板分项工程质量好坏,对钢筋砼结构工程是很重要的分项工程。 为了监理规划的全面实施,监理依据设计施工图纸,技术文件,按现形施工验收规范、技术操作规程、国家现行质量验评标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结全本地区质量标准、采用检查、实测实量手段,加强关键工序、关键部位进行重点质量控制,做好模板分项工程予控办法,运用标准化、规范化、程序化、科学的管理使承包单位全面实现工程项目合同约定的质量目标。特编制本监理细则。 一.本工程模板工程的概况 基本概况 表1:工程概况表 积为63387㎡。拟建7栋32层住宅楼,2栋30层住宅楼,1栋3层幼儿园,1栋2层公建配套,2栋1层电房,1栋1层垃圾收集站,设地下车库两层(两层均是人防)。本工程结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构(住宅楼)和框架结构(幼儿园、公建配套、电房、垃圾收集站及地下室)。 高支模及高大支模概况

建筑工程施工高支模专项施工方案

高 支 模 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 第一节、工程概况 一、工程概况 --------------------------------------------------------------------------------- 2 二、施工平面布置 --------------------------------------------------------------------------- 3 三、施工要求 --------------------------------------------------------------------------------- 4 四、技术保证条件 --------------------------------------------------------------------------- 7 第二节、编制依据 第三节、施工计划 一、施工进度计划 --------------------------------------------------------------------------- 9 二、材料与设备计划 ------------------------------------------------------------------------ 9 第四节、施工工艺技术 一、技术参数 -------------------------------------------------------------------------------- 11 二、工艺流程 -------------------------------------------------------------------------------- 12 三、施工方法 -------------------------------------------------------------------------------- 14 四、检查验收 -------------------------------------------------------------------------------- 19 第五节、施工安全保证措施 一、组织保障 -------------------------------------------------------------------------------- 21 二、技术措施 -------------------------------------------------------------------------------- 21 三、监测监控 -------------------------------------------------------------------------------- 24 四、应急预案 -------------------------------------------------------------------------------- 24 第六节、劳动力计划 一、专职安全生产管理人员 -------------------------------------------------------------- 26 二、所需劳动力安排 ----------------------------------------------------------------------- 26 第七节、计算书及相关图纸 【计算书】 ----------------------------------------------------------------------------------- 26

(完整word版)高支模监理实施细则(DOC)

青岛华润中心悦府二期(地块二)8号楼高支模监理实施细则 编制: 审批: 山东新昌隆建设咨询有限公司 青岛华润中心悦府二期项目监理部

目录 1. 工程概况 (1) 2. 编制依据 (2) 3. 高支模工程的专业特点及其技术、质量标准 (2) 3.1 专业工程特点 (2) 3.2 工程技术、质量标准 (3) 4. 监理工作范围及重点 (3) 5. 监理工作流程 (3) 6. 监理工作控制要点及目标 (5) 6.1 监理工作控制要点 (5) 6.2 监理工作目标 (12) 7. 监理工作方法与措施 (12) 7.1 监理工作方法 (12) 7.2 监理措施 (14)

1.工程概况 (1)青岛华润中心项目二期(地块二)8号楼及地库项目位于青岛市市南区山东路6号甲、6号乙,东侧为青岛华润中心万象城,南侧为香格里拉大厦,西侧紧邻北海宾馆,北侧待建悦府二期 6#、7#楼工程。总占地面积4972.26平方米,总建筑面积 125919.23平方米,其中地下建筑面积36355平方米,地上建 筑面积89564平方米, 相对标高±0.000相当于绝对高程 28.000。 (2)8#楼地上部分为一幢塔楼,为两单元超高层板式楼,南北朝向,地上共60层,建筑总高度约199.50米,首层大堂层高6.3米,标准层层高3.15米,避难层及设备层设置在30层。地下室共 6层,其中负六层至负四层为人防工程。 (3)塔楼基础形式为筏板基础,地下车库基础形式为柱下独立基础+砼底板基础;地下车库结构形式为框架结构;塔楼主体结构形 式为框支剪力墙结构。 2. 编制依据 (4)《建筑施工计算手册》(中国建筑工程出版社); (5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001);(6)《建筑工程施工安全技术操作规程》(中国建筑工程出版社);(7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); (8)《建筑施工常用数据》; (9)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008);

高支模工程安全监理实施细则.doc

高支模工程安全监理实施细则 欧阳旺云 一、工程概况 本工程支模高度9.5m,既属于危险性较大的分部分项工程。也属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位须组织专项方案专家论证会。专项方案经论证后,专家组必须提交论证报告。 二、安全监理人员及职责 (一)安全监理人员 1.总监:××× 2.专业监理工程师:××× (二)总监的职责

(三)专业监理工程师的职责

三、监理依据 1.《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 2.建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 3.省建设厅《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》(粤建监字[1998]027号) 4.市建委《关于公布高支模工程施工方案审查推荐专家名单的通知》(穗建筑[2006]241号) 5.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 6.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001) 7.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128-2000) 8.《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 四、安全监理要点 1.专项方案编制和审核、论证 (1)高支模是指高度大于或等于5米(广州4.5米)的模板及其支架系统。高支模专项方案应有计算书。计算书应包括施工荷载计算,模板及其支架系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆等方面的验算,支承层承载的验算。

(2)对已重复使用多次的模板、支架材料,应作必要的强度测试,技术方案应以材料强度实测值作为计算依据。 (3)对于特殊的工程结构,当模板面非水平面或施工荷载不均衡时,应按整体稳定性和抗倾覆能力计算确定水平拉杆、剪刀撑的设置。 (4)根据住房和城乡建设部《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》(建质(2009)87号),当高大模板工程达到超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围的,须组织5名及以上的专家组对专项方案进行论证,并提供论证报告。 (5)支架立杆基础必须坚固,按设计计算要求严格控制支架沉降量。立杆的支承面是泥土地面时,应采取排水措施,并应在平整、夯实后必须做板压测试,加设满足承载力要求的垫块支承立杆。 (6)专项施工方案应当包括以下内容: a.编制说明及依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 b.工程概况:高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件,具体明确支模区域、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。 c.施工计划:施工进度计划、材料与设备计划等。 d.施工工艺技术:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料的力学性能指标、构造设置以及检查、验收要求等。 f.施工安全保证措施:模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、施工应急救援预案,模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。 g.劳动力计划:包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等。 h.计算书及相关图纸:验算项目及计算内容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,梁板下立杆稳定性计算,立杆基础承载力验算,支撑系统支撑层承载力验算,转换层下支撑层承载力验算等。每项计算列出计算简图和截面构造大样图,注明材料尺寸、规格、纵横支撑间距。 i.附图包括支模区域立杆、纵横水平杆平面布置图,支撑系统立面图、剖面图,水平剪刀撑布置平面图及竖向剪刀撑布置投影图,梁板支模大样图,支撑体系监测平面布置图及连墙件布设位置及节点大样图等。

高支模施工专项方案

高支模施工专项方案 Prepared on 24 November 2020

武汉如意食用菌高科技开发研究中心多功能生产车间 高支模支撑体系专项施工方案 编制人:胡春桥 审核人:许继明 审批人:陈辉龙 编工单位:湖北江都建筑工程总承包有限公司 编制日期:二0一0年十一月二十四日

高支模支撑体系专项施工方案审批表

武汉如意食用菌高科技开发研究中心多功能生产车间 高支模支撑系统设计方案 第一章编制说明及依据 1、武汉市东西区规划建筑设计院的《武汉如意食用菌高科技开发研究中心多 功能生产车间》施工图纸相应标准图集; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4、《混凝土结构工程施工质量验收规程》DBJ01-82-2004 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001 6、《建筑安装工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002 7、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB5009-2001 10、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]87号建质[2009]254号 第二章工程概况 一、工程简介 【武汉如意食用菌高科技开发研究中心多功能生产车间】工程位于武汉市东西湖区走马岭,由武汉如意农业开发有限公司投资建设,由武汉市东西区规划建筑设计院设计,武汉五环建设监理有限公司负责施工全过程监理,湖北江都建筑工程总承包有限公司承建。

最新高支模(超高)监理实施细则

高支模监理实施细则 目录 一、工程概况及专业工程特点 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 专业工程特点 (1) 二、编制依据 (2) 三、监理工作流程 (3) 3.1监理工作程序 (3) 3.2监理工作流程图 (4) 四、监理工作要点及目标 (5) 4.1高支模工程检验及主要验收内容 (5) 4.2高支模工程监理质量控制点 (5) 4.3材料进场检查验收 (6) 4.4准备阶段监理工作控制要点 (6) 4.5施工阶段监理控制要点 (7) 4.6监理工作目标 (10) 五、监理工作方法及措施 (10) 5.1监理工作方法 (10) 5.2监理工作措施 (11)

高支模(超高)监理实施细则 一、工程概况及专业工程特点 1.1 工程概况 项目概况表 工程名称建设地点建设用途总建筑面积 (m2) 参建单位审图、监督单位 建设施工图 审查单位 过控 勘察质量监督 设计安全监督 总包专业分包 监理劳务分包 建设规模及工期 投资总额计划开工日期 监理费金额计划完工日期 项目承包模式质量要求 分期建设安全要求 1.2 专业工程特点 根据“危险性较大的分部分项工程安全管理规定(中华人民共和国住房和城乡建设部 令第37号)”和“住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管 理规定》有关问题的通知(建办质[2018]31号)”,混凝土模板支撑工程:搭设高度8m 及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上,或集中线荷

载(设计值)20kN/m 及以上的模板支撑系统属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。高支模易失稳坍塌,易发生重、特大事故,施工难度及危险系数高,支模架搭设需严格满足规范要求,并要求进行荷载计算。需要单独编制专项施工方案,并通过专家论证。 结构信息 二、编制依据 1、经批准的设计施工图、设计技术文件和说明; 2、经批准的本工程监理规划; 3、经批准的本工程施工组织设计和高支模专项施工方案; 4、建设工程监理规范(GB/T50319-2013) 5、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 (2018年2月12日第37次部常务会议审议通过) 6、关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知 (建办质〔2018〕31 号) 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 8、《建筑施工模板安全技术规范》( JGJ162-2008) 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015);11、《建筑工程安全生产管理条例》(国务院393号令); …… 三、监理工作流程 3.1监理工作程序 3.1.1专项施工方案审批监理程序:编制专项施工方案后,经施工单位技术负责人 序号部位 层高(m ) 梁截面尺寸 梁最大跨度(m ) 柱截面尺 寸 板厚(mm) 备注 1 2

高支模监理细则_0

高支模监理细则_0 无锡建设监理 重大危险源监理细则 B13 无锡太湖国际博览中心二期工程 监理实施细则 ( 重大危险源高支模系统 ) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制 无锡太湖国际博览中心二期工程 高支撑模板系统质量安全控制监理细则 一、专业工程特点 本工程二层梁、板标高为11.90M,板厚150MM,最大柱网尺寸15*18M,主框梁700*2000肋梁500*1200,其他局部布置次梁截面较多,有的超过500*1200,、700*1200等。达500*1600

由于结构复杂,且层高超过8M,达12M左右,板有大部超过10KN/M2,属于大跨度,大荷载高支架的模板及其支撑系统。二、编写依据 1、设计文件和技术资料 2、专业工程相关标准规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 3、经审查批准的施工组织设计(方案) 4、危险性较大的分部分项工程安全管理办法建质[2009]87号 三、监理工作控制目标 贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,监督承包单位应按施工专项方案进行施工,确保高支模施工无事故发生。 四、监理工作流程 1 2 五、监理控制要点与方法 (一)事前监理控制 1.高支撑模板系统应采用钢支撑作立柱,不得使用竹木作立柱,不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑材料搭设支撑。 2.高支撑模板系统的钢支撑的设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》。 3.建设工程高支撑模板系统施工前应由施工单位编制专项技术方案。技术方案必须经企业的技术和安全负责人审批、签字并加盖企业技术和安全部门的公章;技术方案报送监理公司,监理工程师审核批准后才能实施方案。 4.水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统,必须由有资格的评审机

高支模(超高)监理实施细则

目录 一、工程概况及专业工程特点 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 专业工程特点 (1) 二、编制依据 (2) 三、监理工作流程 (3) 3.1监理工作程序 (3) 3.2监理工作流程图 (4) 四、监理工作要点及目标 (5) 4.1高支模工程检验及主要验收内容 (5) 4.2高支模工程监理质量控制点 (5) 4.3材料进场检查验收 (6) 4.4准备阶段监理工作控制要点 (6) 4.5施工阶段监理控制要点 (7) 4.6监理工作目标 (10) 五、监理工作方法及措施 (10) 5.1监理工作方法 (10) 5.2监理工作措施 (11)

高支模(超高)监理实施细则 一、工程概况及专业工程特点 1.1 工程概况 项目概况表 1.2 专业工程特点 根据“危险性较大的分部分项工程安全管理规定(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)”和“住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管

理规定》有关问题的通知(建办质[2018]31号)”,混凝土模板支撑工程:搭设高度8m 及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上的模板支撑系统属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。高支模易失稳坍塌,易发生重、特大事故,施工难度及危险系数高,支模架搭设需严格满足规范要求,并要求进行荷载计算。需要单独编制专项施工方案,并通过专家论证。 结构信息 二、编制依据 1、经批准的设计施工图、设计技术文件和说明; 2、经批准的本工程监理规划; 3、经批准的本工程施工组织设计和高支模专项施工方案; 4、建设工程监理规范(GB/T50319-2013) 5、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 (2018年2月12日第37次部常务会议审议通过) 6、关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知 (建办质〔2018〕31 号)

高支模施工方案

xx火车站改造工程高支模施工方案 一、工程概况 1.1结构概况 xx火车站改造新建结构的主要内容包括新建广厅、售票厅及增建前廊桥。其中需要高支模的部位是售票厅和前廊桥。售票厅为二层框架结构,局部设夹层,售票大厅层高为8米,夹层层高为4米。前侧廊桥为单层框架结构,屋面高度为16.70米。售票厅梁截面尺寸为300×1000、300×1200、300×700等,前廊桥屋面梁截面尺寸为主要为400×700、300×700。 建筑结构安全等级为二级,结构重要性系数为1.0。设计使用年限按原设计的50年考虑,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度7 度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组均为第一组。站房框架抗震等级:候车厅、售票厅等大跨度的房屋为二级;其它普通房屋为三级。新建结构梁板柱混凝土等级为C30。 1.2编制依据 1、我公司施工类似建筑施工经验等。 2、JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 3、《建筑施工手册》(第四版)。 4、《施工技术》2002.3《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》。 5、xx站改造工程初步设计图纸。 6、GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》。

7、GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》。 8、业主、监理及公司工程部的指导意见。 1.3编制目的 本方案主要以新建前廊桥部位的16.70m高的屋面模板的支撑方案及模板基本构造为例进行讨论、分析和确定施工方法。用以对该部位结构工程施工、施工组织管理及工程配合进行指导,以确保各道工序受控,高速优质的完成该部位施工任务,为业主提供满意的服务。 二、施工总体安排 2.1施工特点及要求 1)施工特点: 1、净高较高,结构施工净高(平台模板底至基础面层)达到16m 左右; 2、架体基层较为薄弱,架体将位于新回填土基层上。 2)施工要求: 1、确保本区域安全施工完成; 2、混凝土成型质量达到清水模板要求; 3、力争该区域在计划工期内完成施工。 2.2针对本工程特点所采用的主要措施 1)针对软弱基层:由于本工程新回填土较软,不能直接作为架体的受力层,结合本工程±0.00建筑完成面尚未确定,在本方案中我们主要采用砂石压新近回填土层+砂石回填+垫层+垫木作为架体的基础。结合本工程结构净高,现场素砼垫层完成面标高控制在正式地

_江苏省建筑高支模专项监理实施细则(标准化格式文本)

B13 工程 监理实施细则 (高支模工程) 内容提要: 高支模工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 —1 —

高支模工程监理实施细则 1 高支模工程概况 1.1 工程概况: 工程名称:中江文华苑项目A地块A-8#楼 建设地点:徐州沛县东环路西侧,新沛路南侧,迎宾大道东侧,南环路北侧 建设单位:江苏沛县中江国际城镇开发有限公司 设计单位:中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 施工单位:中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 建筑面积:本工程总建筑面积:11472.34平方米。其中地上建筑面积10090.73平方米,地下建筑面积441.15平方米。地上24层,地下1层。建筑高度72米,属一类高层民用建筑,耐火等级为一级。 1.2 本高支模工程概况:(如有多种支模形式应分别说明) 本高支模工程概况一览表表1.1 2 本工程高支模工程的特点、难点 2.1 本工程高支模分部工程设计、施工特点、难点:。 2.2 本工程高支模分部工程监理质量控制的重点:。 3 高支模工程监理工作依据 3.1 经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 —2 —

— 3 — 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的高支模工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 高支模工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表3.1 3.6 其他依据: 4 项目监理部组织机构 4.1 项目监理部组织机构框图:(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1 项目监理部组织机构框图 5 高支模工程监理工作流程(用框图表示) 5.1 高支模工程施工阶段监理程序:(示意)

高支模工程施工设计方案毕业设计

高支模施工方案毕业设计 目录 、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 四、支撑方案 (4) 五、高大梁支模架施工 (5) 六、高大支模的拆除 (8) 七、高支模施工的安全管理 (10) 八、监测措施 (12) 九、浇捣砼输送安全措施 (13) 十、安全文明施工措施 (15) 十、计算书 (24) 十二、附图 (37)

第一章工程概况 一、工程概况 1、工程简介 工程地点:XXX 1.2建设单位:XXX房地产开发有限公司 1.3设计单位:XXX建筑设计院有限公司 1.4监理单位:XXX建设监理有限公司 1.5工程概况:拟建工程位于XXX XXX规划小区内。建设项目总高度49.8米,地上16 层,设有一层商铺,建筑土0.00相当于海拔高程系统,土0.000距2#楼筏板-4.8米:3#楼承台-4.6米:6#楼承台- 2.0米;承台、底板厚度1.0m;(筏板1.2 m)建筑面积约2#楼10780.4 m2;3#楼10922.76 m2; 6#楼14554.61 m2 2、高支模概况 高支模概况:本工程高支模位于1#—6#楼,承台、(2#楼为筏板)至一层顶板,首 层商铺处。各栋模架高度:(2#楼7.76M,3#楼7.56M, 6#楼6.63M)高支模的结构设计概况如下: 本工程高支模高度范围为5.00 m?7.8m,梁的跨度为3.9m、5.0m、6.4m、梁截面尺寸最大为200*1450,现浇板厚为120mm采用满堂红扣件式钢管脚手架支撑系统,高支模架支设在基础承台、筏板面,C35钢筋混凝土上(混凝土强度必须达到设计要求后才能搭设)。 第二章编制依据为了保证本工程高支模及高大梁的施工安全,根据《湖北省建设工程高支模板系统施工安全管理办法》以及建设部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的要求,加强施工安全的管理,按相关规定特编制本专项施工方案。方案编制计算依据如下: 1 、施工图纸 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3、《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002) 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011) 5、《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010) 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ 80-1991 ); 7、《建筑施工模板安全技术规范》 ( JGJ162-2008) 8、《建筑施工安全检查标准》

相关文档