文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工组织设计完整版

施工组织设计完整版

施工组织设计完整版
施工组织设计完整版

芜湖高速东方御府(B标段)

施工组织设计

编制人(项目技术负责人):

审核人(项目经理):

审批人(公司技术负责人):

中大建设股份有限公司

目录

1.编制说明及编制依据 (5)

1.1.编制依据 (5)

1.2.本施工组织设计覆盖内容说明 (8)

1.3.本施工组织设计目标 (9)

2.工程概况及特点 (10)

2.1.项目建设概况 (10)

2.2.工程特点及难点 (11)

3.项目管理架构 (14)

3.1.项目管理网络 (14)

3.2.项目管理人员配置 (15)

4.施工部署 (16)

4.1.总施工部署 (16)

4.2.施工流水段的划分 (16)

4.3.施工进度计划 (24)

4.4.施工总工艺流程 (24)

5.总平面布置 (26)

5.1.布置原则 (26)

5.2.施工总平面布置内容 (26)

6.施工进度计划及劳动力安排 (30)

6.1.项目总进度计划逻辑关系说明及控制措施 (30)

6.2.工期保证措施 (31)

6.3.主要材料进场计划 (33)

6.4.工程进度计划网络图 (35)

6.5.主要劳动力需用计划 (35)

7.施工机械设备 (38)

7.1.机械设备投入计划 (38)

7.2.机械设备保证措施 (39)

8.工程施工方案及技术保证措施 (40)

8.1.主要施工方案(方法)的选择 (40)

8.2.施工测量 (41)

8.5.承台及地梁工程 (47)

8.6.地下室防水工程 (49)

8.7.钢筋工程 (54)

8.8.模板工程 (68)

8.9.砼工程 (85)

8.10.砖砌体工程 (93)

8.11.卫生间防水工程 (96)

8.12.装饰工程 (98)

8.13.设备安装工程 (124)

8.14.落地式外脚手架工程 (133)

8.15.悬挑外脚手架工程 (145)

8.16.塔吊工程 (147)

8.17.临电专项施工 (157)

8.18.施工消防 (169)

8.19.市政工程 (170)

8.20.应急预案 (190)

9.施工质量目标及保证措施 (196)

9.1.施工质量目标 (196)

9.2.工程质量保证体系 (197)

9.3.质量保证组织措施及管理制度 (199)

10.安全文明施工目标及保证措施 (229)

10.1.工程安全生产及文明施工目标 (229)

10.2.确保工程安全目标的组织措施及管理制度 (229)

10.3.安全技术规范 (232)

10.4.工地文明施工与环保施工的组织措施与制度 (233)

10.5.绿色施工 (236)

10.6.环境保护方案及防止二次污染措施 (238)

11.总承包管理 (248)

11.1.总承包管理的措施 (248)

11.2.与各方的协调、配合、管理 (260)

11.3.总承包风险管理及应急措施 (263)

12.季节性施工措施 (266)

12.1.雨期准备工作 (266)

12.2.主要施工技术措施 (267)

12.3.夏季施工措施 (269)

13.工程成本控制措施 (278)

13.1.组织措施 (278)

13.2.人工费降低成本措施 (278)

13.3.材料费降低成本措施 (278)

13.4.机械费降低成本措施 (279)

13.5.降低成本的具体措施 (279)

14.工程技术资料管理与工程回访保修 (280)

14.1.工程技术资料管理 (280)

14.2.工程回访与保修 (283)

附图:施工进度计划网络计划图

施工平面布置图

1.编制说明及编制依据

1.1.编制依据

1.1.1.设计图纸

根据华东建筑设计研究院有限公司设计的建筑图、结构图及相关合同文件。

1.1.

2.规范、标准及法律法规

1)主要国家规范标准一览表:

序号标准名称标准编号

1 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

2 《混凝土结构设计规范》GB50010-2011

3 《建筑抗震设计规范》GB50011-2011

4 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009

5 《建筑设计防火规范》GB50016-2010

6 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

7 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

8 《工程测量规范》GB50026-2007

9 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

10 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2009

11 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

12 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

13 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011版

14 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

15 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

16 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

17 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

18 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002

19 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

20 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96

21 《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

22 《自动喷淋灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

23 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

24 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2007

25 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

26 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002

27 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003

28 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011

29 《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2006

30 《建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法》GB/T7106-2008

31 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010

32 《建筑隔声测量规范》GB/T75-84

33 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

34 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

35 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011

36 《建筑施工场界噪声测量方法》GB12524-90

37 《环境空气质量标准》GB3095-2012

38 《声环境质量标准》GB3096-2008

39 《城市建设档案著录规范》GB/T50323-2001

40 《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

41 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

42 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009

43 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010

44 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

45 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-2010

46 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

47 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93

48 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

49 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011

50 《大体积混凝土施工规范及条文说明》GB50496-2009

2)主要工程建设行业规范标准一览表:

序号标准名称标准编号

1 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

2 《建筑桩基检测技术规程》JGJ106-2003

3 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

4 《轻骨料混凝土技术规程》JGJ51-2002

5 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011

6 《混凝土拌合用水标准》JGJ63-89

7 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

8 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001

9 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010

10 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2010

11 《施工现场临时用电安全技术规范》JBJ46-2005

12 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

13 《建筑变形测量规范》JGJ8-2007

14 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009

15 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010

16 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011

17 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

18 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010

19 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010

20 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012

21 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

3)主要法律、法规和规范性文件一览表

序号法规和规范性文件名称文号

1 中华人民共和国合同法国家主席令第15 号

2 中华人民共和国环境保护法国家主席令第22 号

3 中华人民共和国安全生产法国家主席令第70 号

4 中华人民共和国建筑法国家主席令第91 号

5 建设工程质量管理条例国务院令第279 号

6 建设工程安全生产管理条例国务院令第393 号

7

关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的

通知

建质[2009]87号

8

房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的

规定

建设部建标[2000]211 号

9 工程建筑标准强制性条文

建设部建标[2002]219 号文

10 安徽省消防部门的条例及相关的中国国家消防法规

4)其他:

施工前做好场地平整,施工用电采用甲方提供的用电接驳点;施工用水采用市政给水管网.地质特征:地质特征详见岩土工程勘察报告;

气候特征:高速东方御府属温带季风性气候。四季分明,光热资源充足,年最高气温40℃,最低温度为-16℃。多年平均降雨量约为840mm,年际变化幅度很大,大水之年降雨量最大为1568mm,干旱年仅有436.8mm,一年中降雨量主要集中在6-8月份,一般约占年降雨量的62%,春秋雨量约占降雨量的17%左右。本地光照条件在全国属于二类地区。无霜期一般在210天,全年无明显的主风向。

本企业技术力量、机械设备、劳动力及周转料具储备情况;

现场勘察之实际情况。

1.2.本施工组织设计覆盖内容说明

分部工程分项工程备注一结构主体工程包括基础分部及主体分部

1 土方工程承台及地梁土方工程开挖与回填;基坑回填土、与建筑物外墙相临室内、外施工边界以内的土方回填;土方挖运及清理平整;

2 基础工程桩基础、承台及地梁基础钢筋砼工程施工,并与之配套的基础垫层、桩填芯、砖胎模砌筑

3 砌筑工程1、建筑物内、外墙砌筑;

2、外墙外防水砖保护墙;

3、与建筑物外墙相连,在室内、外施工边界以内的台阶等

砌筑;

4、构造柱、过梁、压顶等零星砼浇筑及钢筋制安;

5、砌体拉结筋制安。

砌体拉结

筋采用后

植筋方式

二屋面及防水工程屋面分部工程及各部门防水工程

1 屋面防水及其它

防水工程

1、外墙防水、屋面防水层(刚性防水、柔性防水);

2、屋面雨水排水系统(做至出外墙散水位置止);

3、卫生间及他室内防水工程

2 防腐、隔热、保温

工程

屋面保温隔热层及保护层施工

三装饰装修工程砼墙、柱、梁、板面批水泥石灰砂浆或水泥砂浆

1 楼地面工程1、按目前建筑施工图全部完成(包括楼地面、室内栏杆);

2、按照合同确定的清单完成,其余按照后期相关要求施工。

2 墙柱面工程1、按目前建筑施工图全部完成(包括楼地面、室内栏杆);

2、按照合同确定的清单完成,其余按照后期相关要求施工。。

3 天棚工程1、按目前建筑施工图全部完成(包括楼地面、室内栏杆);

2、按照合同确定的清单完成,其余按照后期相关要求施工。

4 油漆、涂料、裱糊

工程

1、按目前建筑施工图全部完成(包括楼地面、室内栏杆);

2、按照合同确定的清单完成,其余按照后期相关要求施工。

5 门窗工程1、按目前建筑施工图全部完成(包括楼地面、室内栏杆);

2、按照合同确定的清单完成,其余按照后期相关要求施工。

四措施项目指完成以上施工任务所必需的施工措施项目

五配合工作(与各专

业承包商协调,包

括留孔洞、预埋工

1、配合其它分包的预留预埋孔、洞、沟、槽(含加固与修

复);

2、配合其它专业分包的预埋管、件安装、加固;

包括对孔

洞、沟槽

的补烂工

作及协调提供设备基础和编制深化施工图)3、配合甲方指定专项、专业分包单位的预留预埋工作;

4、配合、协调与其它各专业承包商的关系。

六管理服务工作对本承包范围内甲方指定专项分包人行使标段承包单位的总包权利和义务

1.3.本施工组织设计目标

1.3.1.工程质量

质量目标:确保鸠江杯,争创黄山杯。

1.3.

2.安全生产及文明施工

安全文明施工目标:优良。

事故死亡人数目标控制在0 人内;

年重伤事故率目标控制小于0%,一般轻伤事故率控制在3‰以内。

杜绝火灾、爆炸事故,消防器材配备率100%。

工程项目安全合格率100%,优良率大于85%。

项目经理、安全管理人员和特种作业人员必须经过安全考核合格、持证上岗,持证率100%;从业人员安全培训教育面达到100%。

贯彻职业健康安全管理体系标准、环境管理体系标准30%。

按照《中华人民共和国工伤保险条例》规定,高危作业参保率100%;依法实施劳动保护,在建项目达到100%。

杜绝死亡、火灾、爆炸事故,职业病发生率≤3‰;

固体废弃物分类堆放准确率≥90%;

降低原材料消耗量;

“三废”及噪音处理符合规范要求。

1.3.3.工程工期

本工程开工日期为2019年8月25日(暂定日期,以业主下发的开工令为准),竣工日期为2021年07月25日,总工期为700日历天。

1.3.4.总承包服务管理目标

为业主提供全面的工程管理服务,为各专业分包商提供全面的管理、工程技术及现场服务。

2.工程概况及特点

2.1.项目建设概况

项目位于芜湖市经开区梦溪路与纬一路交口,二期B标段:G15、G16、G17、Y1、Y2、Y3、Y7、Y8、Y9、Y12、Y13、Y15、Y18、Y19#楼及地库)。包括但不限于土方工程、桩基工程、基坑支护工程、土建工程、水电安装、外墙涂料、外墙保温、防雷接地、人防地库(仅二期A标段有)、所有预留预埋及封堵(含工作范围内桥架的内外封堵)、基坑全过程降水等设计图纸范围内的全部工作内容以及作为暂估价工程列入的装饰保温一体化板工程。由安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司开发,华东建筑设计研究院有限公司设计,机械工业勘察设计研究院有限公司勘察,芜湖市正泰工程建设监理(咨询)有限责任公司监理,中大建设有限公司总承包。

高速东方御府二期B标段施工总承包工程项目建筑效果图见下图,建筑设计概况见下表。

建筑设计概况表

建筑设计指标

使用功能住宅楼,高层居住建筑结构形式剪力墙结构合理使用年限50年抗震设防烈度6度

耐火等级

地上一级,地下一

防水等级

地下室防水等级Ⅰ级

屋面防水等级Ⅰ级B标段:建筑层数、高度、面积

楼号层数总高度m 面积㎡(不含地下室)G15# 地上27层,地下1层78.45 11828.98

G16# 地上24层,地下1层69.75 10066.31

G17# 地上24层,地下1层69.75 10066.31 Y1# 地上8+1层,地下1层26.4 3791.06

Y2# 地上8+1层,地下1层26.25 4036.45

Y3# 地上8+1层,地下1层26.4 3791.06

Y7# 地上8+1层,地下1层26.25 3751.53

Y8# 地上8+1层,地下1层26.25 4226.59

Y9# 地上8+1层,地下1层26.25 3981.84

Y12地上8+1层,地下1层26.25 5356.41

#

Y13# 地上8+1层,地下1层26.25 4228.91 Y15# 地上8+1层,地下1层26.25 3983.52 Y18# 地上8+1层,地下1层26.25 3599.21 Y19# 地上8+1层,地下1层26.25 3599.21 门卫室地上1层 4.2 12.8 2、结构设计概况

结构设计概况表

结构设计概况

基础住宅楼采用桩基基础。

设计使用年限50年抗震设防烈度6度

地基基础设计等级甲级(人防)

基础设计

筏板基础(人防)丙级(非人防)独立基础(非人防)

B标段:结构设计概况

混凝土强度等级及抗渗要求

地下室

垫层C15

承台、基础梁、防水

板、外墙、顶板、主楼范

围内外框架柱

C35P6

G15#、

G16#、G17#、

Y1#、Y2#、Y3#、

Y7#、Y8#、Y9#、

Y12#、Y13#、

Y15#、Y18#、

Y19#楼

基础顶面~11.60

墙柱C40

梁板C30

11.60~20.30

墙柱C35、梁

板C30

20.30以上

墙柱C30、梁

板C30

门卫室框架柱、梁、板C30

构造柱、圈梁、过梁等其他构件不低于C30

2.2.工程特点及难点2.2.1.工程难点

难点一:由于该工程施工场地体态较大、建筑落地面积较大,平面及立面组合复杂多变,工程要求严格,建筑形式多样,体态大,单体多,结构形式的多样、复杂、工期紧,地库混凝土浇筑是难点,通过以下手段进行质量控制:

(1)原材料控制、坍落度设定;

(2)BIM模拟施工,对管理人员与施工班组进行可视化交底,有效传递模板支撑的难度和重要性,确定可靠的高支模施工方案。

难点二:剪力墙数量较多,其结构施工质量直接影响到建筑抗震性能,常规施工方法效率低且定位精度差,模板易跑模鼓胀,保护层厚度控制需在墙体模板安装前插入定位筋焊接工序,不仅需要使用大量的定位钢筋,耗费较多的建筑资源,且对工程工期产生一定的影响。通过使用竖向梯子筋和水平梯子筋作为剪力墙钢筋笼绑扎时的定位支撑架,并均匀布设保护层厚度定位预制件而形成钢筋混凝土剪力墙结构,并形成实用新型专利及省级工法各1项。

2.2.2.质量要求高

本工程质量目标定为确保本工程质量达到鸠江杯。施工中严格按设计图纸和施工规范操作,并全力推行“新技术、新工艺、新材料、新设备”技术。

同时,从公司增派经验丰富的技术人员,争取把设计图纸中影响业主使用的问题在施工前及早提出,凸显我司品牌实力。

2.2.

3.施工内容多,专业工种多,应加强施工配合及协调

本工程主要包括土建、机电安装和建筑装修部分,以及总承包管理配合服务工作,我司将落实以下工作:

(1)承担总承包管理责任配合其它专业施工单位,并努力履行合同,按工程总体施工进度计划,合理安排好专业工程的施工计划,对整个工程的进度统一管理。包括工程进度、工程质量、安全生产、文明施工等管理工作,确保工程创优、创样板;

(2)向其它专业施工单位提供现场设置的所有已有的设施。包括临时设施;装卸、起吊机械;通道及作业空间;施工水电负荷及成品保护等;

(3)配合其它专业施工单位在各分项工程上的特别要求,如预留孔洞、预埋件等;

(4)在承包期内负责对其它专业工程完工后的填补与修复工作;

(5)做好中间工程的照管工作,对本工程的整体质量与进度负责。

2.2.4.加强文明施工措施、树立形象工程

施工期间将严格按照《建设工程现场文明施工管理办法》及有关规定,制订先进、具体、可行、针对性特别强的文明施工措施,并切实执行。施工过程对安全防护、环境保护、噪音和粉尘控制、市容卫生等严格要求,确保施工现场做到规范化、标准化、制度化、维护和树立企

业的良好形象。

(1)进场后即对已有围墙维护、加固,出入口设门卫看守,实施实名登记准入制度,防止无关人员入内,并在值班室准备若干安全帽,以备外来人员入内之需。

(2)施工现场,特别是出入口位置,应设置明显的施工警示牌。必要时,应在出入口位置,安排专人,以维持秩序。

(3)在施工过程中必须严格控制施工垃圾、污水的排放,建筑垃圾及时运走,污水必须通过现场排水系统经沉淀后排入市政排水系统。设置专门人员对建筑物周围进行清扫,确保干净整洁。

(4)做好建筑物的安全围护,建筑物外边线采用钢管搭设外排栅,设安全网,采用100平方厘米不小于2000目的密目式绿色安全网围护立网,层间要平同完整、绷紧,密拼连接整齐美观,按规定设置安全档板。

(5)对噪音比较大的机械均设置消音装置,控制施工噪音。

2.2.5.应针对季节性的特点做好相应的措施

根据当地气候环境条件。施工时,应充分注意各种针对季节性特点的施工措施,主要包括:1)雨季施工防洪措施

当地夏季雨量大且下雨时间长,必须采取修建临时截水沟、排水沟的方式连通原有排水系统,以便疏导水流。

另外,在安排工作时应首先考虑到尽量避开在大雨中进行施工混凝土结构施工,必须做好足够的雨季施工技术措施。

2)夏季高温施工措施

当地的温度较高,夏季最高可达40.9℃,在混凝土浇筑时应采取有效的混凝土养护措施防止结构开裂。

2.2.6.加强防水工程的质量控制

防水工程(主要是地下室防水)是建筑工程质量的一项重点和难点。结合以往的施工经验,防水依据结构自防水、内防水等多道设防的施工原则,重点做好后浇带以及施工缝的防水处理。

屋面防水层施工应结合实际情况,贯彻落实“建设工程质量通病治理措施”,预防质量通病。

在卫生间、水池等常有水的部位,振捣混凝土时必须密实,管孔必须预留,不得后凿。在抹找平层时,必须注意按设计排水坡度找平。所有管孔必须清凿好孔边,并分二次以上浇混凝土。在第二次浇混凝土前必须先扫水泥浆后随即进行灌混凝土至原混凝土面低20mm,然后灌水一天观察有无渗漏,无渗漏后才能进行面层施工。若发现有渗漏,则再进行一次灌混凝土,试水,直至无渗漏。严格按有关规范做好无渗漏的验收。

3. 项目管理架构

3.1. 项目管理网络

项目经理

财务部

质量管理部

技术管理部

安全文明管理部

施工管理部

行政后勤部

材料部

设备部

造价合约部

项目副经理

项目技术负责人

各施工班组

3.2.项目管理人员配置

项目管理人员配置表工程名称:东方御府(B标段)

姓名职务职称执业或职业资格证明已承担

在建工

证书名称级别证号专业

彭金禄项目经理

高级工

程师

建造师证壹级00252577

建筑工

陈思平技术负责人

高级工

程师

职称证高级36201812007800

建筑工

何运智施工员/ 施工员证/ 36171010008490 土建张振知施工员/ 施工员证/ 36161010006535 土建邓长红质检人员/ 质检员证/ 36171060005232 土建占金平质检人员/ 质检员证/ 36171060005365 土建王青田安全人员/ 安全员证/ 赣建安C(2017)1003993 / 秦令帮安全人员/ 安全员证/ 赣建安C(2018)1017465 /

江敬远安全人员/ 安全员证/

赣建安C(2008)0019148

/

江育新材料人员/ 材料员证/ 36171110010577 / 张涛造价人员/ 造价员证/ 赣建16E02555 / 袁桂英资料员/ 资料员证/ 361711400006927 /

4.施工部署

4.1.总施工部署

临时设施→工程施工准备、施工场地平整→桩施工→基础工程→地下室结构→主体结构→砌体工程→装饰工程、市政工程等→水电工程→其它收尾工程→竣工验收→完工。

根据各施工段工程量及工期要求,从基础施工阶段开始就陆续安排独立施工班组进行施工,分别负责各自的工程量,在各自区段内组织流水作业,同时在立面上同一楼层施工也进行小流水作业,确保主体工程进度。在同一区段施工完部分主体结构后,进行砌体工程施工,其他相关工序穿插进入施工。

4.2.施工流水段的划分

总施工顺序:基础工程→主体结构→装修工程、市政工程及其他。

1)在做临建、施工道路的同时进行桩基础施工。

2)挖承台、地梁土方的同时检测桩。

3)当主体结构施工至8层时进行砌体及二次结构的施工,砂浆强度达到设计和规范要求

时进行室内批荡施工。

4)装饰工程施工的同时,进行水电工程和市政工程等施工。

地下室部分、地上部分均分二个施工段。按施工段进行流水作业施工。这样可更有利于空间和时间利用,为按时优质完成任务创造条件。

4.2.1.基础工程具体施工部署

我司进场后,进行桩施工和土方开挖,边坡支护,土方开挖至基坑底面设计标高时,开始锯桩头及桩芯砼封堵,然后进行进行:基础、底板垫层施工→基础模板安装→基础、底板钢筋绑扎→柱钢筋定位复核→基础、底板砼浇注→地下室砼浇筑。

土方开挖前向挖掘机司机交待清楚桩位情况,在挖土过程中,密切注视,以防挖机挖到护坡桩与立柱桩对桩身造成破坏。

4.2.2.基坑开挖其它注意要求

本基坑开挖应遵守分区、分层、分段、对称、均衡、适时的原则。整个基坑可以分为十个区域,采用大基坑小开挖的施工方法,分区块流水开挖。土方开挖需配合边坡放坡施工。

周边区块土方开挖时必须按照基坑支护设计方对土方开挖的要求,听从基坑支护结构施工单位的指挥,不允许超挖。本基坑采用放坡的开挖形式,土方分层开挖厚度不大于3m,以便减少基坑边壁变形,基坑土方开挖必须有专人的指挥。

开挖注意事项如下:

采用机械挖土时,宜在坑底留0.3-0.4m余土采用人工清理,严禁超挖。

开挖过程中必须坚持信息化施工,注意监测信息的反馈资料,及时知道开挖工作,应有充分的应急准备,遇有异常情况时,应及时调整施工措施,若出现紧急情况时,必须采取果断措施,采取回填反压,坡顶卸荷的原则,阻断事态发展,在进行加固处理,消除隐患后方可继续开挖。

基坑开挖,不得碰撞降水系统、测量标志和监测元件,基坑边堆载不得超过设计规定的荷载,基坑必须做好基坑内排水,防止水对基坑土体浸泡,保证正常施工工作面。

雨季施工应注意边坡稳定,经常对边坡进行检查,发现问题要及时处理;在基坑周边设置排水沟,防止地面雨水流入基坑;同时应及时抽排基坑内雨水。

土方开挖时注意现场安全,对于落差较大的部位设置脚手架栏杆,并设专人指挥机械,以免发生滑坡。

土方开挖阶段,施工现场做好粉尘、噪音控制,现场定时洒水,基坑四周临时围蔽;土方运输时严格控制扬尘,严禁运输车辆超载,并加盖好盖板,确保在装运土方过程中不往外撒落;同时,土方运输车辆在场内冲洗干净后方可出工地大门,避免在大风或雨天装卸和运输土方。

4.2.2.1、边坡支护施工方案

1、边坡支护典型剖面图及工程量

基坑围护典型剖面图-1

基坑围护典型剖面图-2

部位项目名称项目特征及工作内容工程数量

B标段

锚杆钻孔、

注浆

1、锚杆类型:φ48×3钢管锚杆

2、成孔方式:锚管施工采用直接击

入土体

3、注浆材料:采用P.O42.5级水泥,

普通土钉水泥浆水灰比为0.4~0.6

4、其他:注浆材料应拌和均匀,随伴

随用,一次拌和的浆液应在初凝前用完。

8021.00米

5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求

喷射混凝土

1、部位:护坡

2、厚度:80mm

3、混凝土类别、强度等级:C20细

石砼喷射混凝土

4、Φ50PVC泄水管,做法、间距等

详见图纸设计

3521.80平

2、边坡支护施工工艺流程

放线→开挖→修坡→安放锚杆→编钢筋网片→喷面层砼→注浆→开挖下一层。

3、施工工艺

放线:根据建设单位提供的控制点,根据基坑围护剖面图,确定基坑内边线及基坑外边线,用木桩和白灰作出开挖线标记。

土方开挖:基坑放线后即可开挖土方。土方边开挖边支护,分层开挖,分层支护,挖完亦支护完,基坑土方分二层开挖。土方开挖必须和支护施工密切配合,每层超挖深度≤20cm,需提供土钉成孔施工工作面宽度4~5米。前层土钉完成注浆1天以上、面层砼喷射完毕1天以上方可进行下一层边坡面的开挖。开挖时铲头不得撞击网壁和锚头,开挖过程和土钉墙施工形成循环作业。

修坡:土方开挖之后,按照设计剖面坡度修理基坑边坡,要求坡面修理平整,确保喷射质量。

土钉制作、成孔:土钉采用HRB400钢筋,每隔1.5m,焊接一对中支架,钢管四周开注浆小孔(按设计要求开孔),小孔直径为8mm,小孔在钢管上呈螺旋状布置,小孔间距为500mm(相邻小孔之间),钢管全部范围内注浆。钢管土钉每延米土钉注浆水泥用量应不小于15kg。钢筋土钉每延米土钉注浆水泥用量应不小于25kg。用空压机带动冲击器将加工好的土钉按照设计标高、间距打入土体中。施工中如遇到建筑基础和管线障碍,应设法避开。

编制钢筋网:按照设计要求,采用双向编扎钢筋网,土钉头焊接后用Φ20钢筋井字压在钢筋网上。土钉与井字短钢筋、Φ14加强筋、钢筋网之间均焊接连接。钢筋网编扎搭接长度及加强筋焊接符合规范要求。

喷射砼:在土方开挖、修坡之后,钢筋网编焊完成后,进行混凝土喷射,二次喷射总厚度≥100mm,石子粒径5~10mm,最大粒径﹤中12mm,掺入4%专用喷射混凝土速凝剂。喷射砼在每一层、每一段之间的施工搭接之前,将搭接处泥土等杂物清除,在喷射前用水润湿,确保喷射砼搭接良好,保证喷射砼质量,不发生渗漏水现象。

土钉注浆:对于锚管注浆,注浆前先将水管插入锚管底部,用高压水冲洗锚管,然后用注浆管从锚管底部注浆,边注浆边拔注浆管,再到口部压力注浆。土钉孔采用全程注浆,注浆水灰为0.5~0.6。水泥标号为42.5级普通硅酸盐水泥。注浆压力不小于0.6MPa。

4、边坡支护施工要求及技术保证措施

土钉施工要求及技术保证措施:

锚管施工为直接击入土体,采用48钢管,壁厚不得小于3.0mm,端部制成尖锥状,在钢管入土前端1/3段每隔600mm设一出浆孔,焊接薄钢片覆盖以防止被土堵孔;

土钉施工采用干钻机,不得注水成孔,孔径为100mm。钉杆采用HRB400钢筋,每隔1.5m焊接一对中支架,对中支架由钢筋或钢板制成;

土钉、锚管均为对齐布置,在坡面处与加强筋、锁定筋、竖向注浆钢管等牢固,预应力土钉应在施加预应力后焊接;

土钉、锚管的注浆材料采用P.O42.5水泥净浆,水泥水灰比为0.5~0.6。水泥浆须拌和均匀,随拌随用,一次拌合的水泥浆须在初凝前用完。土钉采用孔底注浆方式,注浆管端部距孔底不大于200mm。锚管采用压力注浆,注浆压力不小于0.6MPa。

依据地质报告提供的土层分布情况,本工程填土层设计的为锚管,老土层设计的为土钉,现场施工时需根据实际的土层分布情况予以调整,当需要二者代换时,水平距离和长度保持不变。

每一土层中应有3个以上专门用于测试的非工作钉。

土钉承载力应通过基本试验(试锚)确定,在每一土层中试验土钉的个数不少于3根。试验前不应大面积施工基坑;锚杆(土钉)的数量应根据基本试验的结果进行优化。

土钉支护质量技术措施:

土钉检测数量不宜少于土钉总数的1%,且同一土层中的土钉检测数量不应少于3根;检测土钉应采用随机抽样的方法选取;检测试验应在注浆固结体强度达到10MPa 或设计强度的70%后进行;当检测的土钉不合格时,应扩大检测数量。

作抗拔试验时,建设单位应组织相关单位共同现场随机选定抗拔试验的土钉、锚索的位置,必须认真执行,试验结果反馈设计;

抗拔试验时,土钉承载力设计值为每延米9KN,锚管承载力设计值为每延米8KN。

基坑支护安全技术措施:

坡顶堆载不得超过20KPa;

支护结构在使用期间不得被破坏,若因施工或其它特殊需要需破坏支护结构时,须及时反馈设计;

基坑使用期间严禁坡脚长期被水浸,排水沟不得被破坏,坡顶6.0m范围内不得有大量积水。基坑施工及使用不得遭受过大振动,坡顶摆放地泵管道等;

框剪结构施工组织设计完整版

………………………………………………最新资料推荐……………………………………… 1 / 84

2 / 84 二、主要施工方法 1.测量 1.1 施工测量的准备工作: (1).了解工程的总体布局、定位及标高情况。 (2).对图纸进行校核。 (3).确定放线精度。 (4).测量设备、仪器确保在有效期内。 1.2 建筑定位放线: (1).建筑物平面控制网的测设:建筑物平面控制网的定位依据建筑为原有建筑物,其中新建教学楼南墙外皮距物理楼北墙外皮16.95m ,新建教学楼西墙与物理楼西墙平齐。 1).平面控制网的精度要求:根据建筑的结构和使用特点,布网精度为二级,测角中误差为 ±12",边长相对误差为 1/15000。 2).距离丈量方法:距离丈量采用I 级钢尺,进行往返测量。并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。具体公式为: (考虑采用标准拉力,则拉力改正数不计) 式中:L---丈量时钢尺读数 t 0---鉴定时标准温度 L 0---实际距离 a---钢尺线膨胀系数 L 实---钢尺实际长度 t---测量时实际温度 L 明--钢尺名义长度 h---两端高差 3).角度测设:采用合格的经纬仪根据已知的起始方向,测设角度。用正倒镜法测出角后,量取距离。 (2).建筑物高程控制网测设:高程引入采用原场区内已知水准点进行测设,本工程布设6个临时水准点,组成建筑物的高程控制网,控制网的测量由专人负责,技术负责人复测。 (3).测设轴线控制桩:根据已布好的建筑物平面控制网,测设轴线控制桩,测设时以两端控制桩为准,测定该边的控制桩,并校核各桩间距,精度同平 2 00实 明 实0拉高误长02L h )L t α(t L L L L ΔL ΔL ΔL ΔL L L + ---- =----=

观鸟台施工组织设计技术标投标版

观鸟台施工组织设计技 术标投标版 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

施工组织设计 1 编制依据 编制原则 本施工组织设计是以贯彻执行国家有关基本建设的各项方针、政策、工程建设标准强制性条文及ISO9001:2008《质量管理体系标准》,遵守国家和石河子地区的法律、法规为基础,以满足建筑工程施工质量验收统一标准为原则,运用科学的管理手段,文明施工,安全生产。 实行安全生产与文明施工同步,工程建设与绿色环保兼顾,形成文明、绿色、合理的施工现场。 根据本工程设计特点,结合施工现场实际情况,合理规划现场,本工程平面按变形缝分段,主体立面分层,组织有节奏、有计划的施工,运用统计技术,充分作好人、财、物的平衡调配,最大限度地利用机械化施工,降低劳动强度,加快施工进度,运用计算机辅助施工项目,实现对质量、进度、成本的控制。 施工前充分做好技术准备工作,积极采用“四新”技术,优化施工方案,选择优质建筑材料,精心组织施工,充分展示设计风格。 编制依据 石河子市天鹅湖观鸟台建设项目施工图纸 工程应用的主要规范、规程

2 工程概况工程主要情况

结构概况如下表: 建筑电气设计概况: 变配电系统: 本工程采用10KV市电网供电。本工程高压电源进线采用2×(YJV-3×70- SC100)由室外埋地引入至高压配电柜,由高压配电柜配出三路干线到三台 1000KVA干式变压器为低压配电系统提供电源。由变压器配出的线路采用高强封闭母线配线,电源电压为220/380V交流三相五线制配电。向各楼层供电点供电的干线,采用分区树干式配电,较大容量动力负荷及重要负荷采用放射式供电。消防负荷等一级负荷均采用双电源供电,末端切换。在低压柜设置自动无功补偿装置,功率因数由补偿到,电容器中串联电抗器以抑制谐波。 导线选择: 干线采用低烟无卤交联聚乙烯阻燃电缆。支线采用聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃电线。消防设备供电采用低烟无卤交联聚乙烯耐火电缆。 照明系统: 安全出口灯、疏散标志灯、应急照明灯均带蓄电池,应急时间不少于30分钟。所有灯具均带一根PE线,型号规格同相线。 3 施工部署 工程管理目标 进度管理目标 总工期目标:2016年08月30日开工,2016年10月30日竣工。

武汉市某高层住宅楼施工组织设计(技术标)

目录 1 前言 1.1投标总说明 1.2编制依据 1.3拟采用国家或地方规范 1.4工程概况 1.4.1 工程总体概况 1.4.2 建筑工程概况 1.4.3 结构工程概况 1.5实施目标 1.5.1 质量目标 1.5.3 工期目标 1.5.4 安全生产管理目标 1.5.5 文明施工管理目标 1.5.6 总承包管理目标 2 对总承包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案 2.1总承包管理体系 2.1.1 总承包管理体系特点及管理策略

2.1.2 现场组织管理结构 2.1.3 组织职能及职责 2.2总承包与分包关系 2.2.1 分包内容 2.2.2 总承包管理权限及一般义务 2.2.3 分包的一般权利和义务 2.3总承包管理 2.3.1 进度组织管理 2.3.2 质量组织管理 2.3.3 安全组织管理 2.3.4 文明施工组织管理 2.4工程款分解使用计划及保障措施 2.4.1 工程量申报制度 2.4.2 工程款使用承诺 2.4.3 落实劳务作业人员工资、分包单位工程款、材料款的保障 和补救措施 2.5总承包施工协调组织 2.5.1 与业主的协调组织 2.5.3 与设计院的协调组织

2.5.4 与监理单位的协调组织 2.5.5 对外协调组织 3 施工部署 3.1施工总体部署及工艺流程 3.1.1 施工总体流程图 3.1.2 各主要分部工程施工部署及流程 3.1.3 施工过程控制流程图 3.2施工准备计划 3.2.1 现场交接准备计划 3.2.2 技术准备计划 3.2.3 施工机具准备计划 3.2.4 周转材料准备计划 3.2.5 劳动力需用计划 3.2.6 临时设施准备 4 施工现场总平面布置 4.1总平面布置原则 4.2各阶段总平面布置 4.2.1 基础及主体结构施工阶段总平面布置 4.2.2 安装和装饰施工阶段总平面布置

施工组织设计与投标报价

内蒙古科技大学设计说明书 第三部分施工组织设计与投标报价 1 前言 建设工程施工投标过程,实质上是施工企业的信誉、质量、工期、价格等方面综合实力竞争过程。 投标报价是施工企业根据自身的管理水平,具体的施工方法和所能采取的技术措施,经过调查研究,落实各项定价依据,按照自己的计算方法而报出的建筑安装产品的价格。对建设单位来说,他要选择的施工企业是技术先进的,包括对施工手段的科学、施工方案的合理、合同工期的优化、质量安全的保证、劳动力的及时配套等,所有这些都需要通过编制施工组织设计反映出来。在投标报价工作中,如何结合施工组织设计进行编制投标报价,笔者认为有必 要对以下几个方面问题加以探讨。 2 施工组织设计的特点及其内容 一般来说,施工组织设计是在合同签订之后,根据工程项目及施工特点,以施工图为依据,确定施工进度计划与施工平面布置等,其方案详尽、措施具体,具有实施性和指令性,这样的施工组织设计是为了满足施工准备和施工的需要编制的,我们称之为实施阶段的施工组织设计。但项目的实施须在取得中标通知并签订合同之后,而中标之前需要有合理的报价,且报价又是以施工组织设计为基础的,这样的施工组织设计是为了满足编制投标书和签订工程承包合同的需要编制的,我们可以称为投标报价阶段的施工组织设计,即标前施工组织设计。本文所述的施工组织设计主要指标前施工组织设计。标前施工组织设计是施工企业对投标工程建设起到指导全局、统筹施工全过程,在拟建工程施工管理中起核心作用的技术、经济、组织设计文件。它以技术先进、布置合理、方案可行、组织管理科学,以优胜劣,以长胜短,是以谋求工程中标和经济效益为目的而编制的。标前施工组织设计又是投标书的重要组成部分,所以标前施工组织设计编制的质量如何,对中标与否,有着不可忽视的影响。标前施工组织设计是为编制投标书和进行签约谈判提供依据的,故应包括以下内容: 1 内蒙古科技大学设计说明书 (1)施工组织机构的设置。包括项目经理部组织机构设置,组织形式(结构)、管理部门的职责、配

钢结构施工组织设计 完整版

一综合说明 1. 1工程简介 本施工组织设计是根据施工工程图纸和招标文件,针对工程特点, 结合可操作性编制的,仅对于该工程的钢结构施工 ,内容包括:①施工部署②加工制作及生产工艺,③施工组织设计等 工程名称: 建设地址: 建设单位: 1. 2 编制依据: 1.2.1 工程招标文件 1.2.2 《建筑结构设计规范》 1.2.3 《钢结构设计规范》 1.2.4 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 1.2.5 《建筑抗震设计规范》 1.2.6 《钢结构工程施工及验收规范》 1.2.7 《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》 1.2.8 《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》 1. 3 指导思想 确保工程质量,达到设计意图,达到预定的工期目标。选配高素质的项目班子及工程技术管理人员,遵照 ISO9002《质量管理和质量保证》的标准,建立工程质量保

证体系,积极推广应用新技术新工艺、新材料、新设备,以强有力的管理和技术手段措施,确保施工的顺利进行。 1. 4 实施目标 1.4.1工期目标:我方保证按时完工。合理安排施工工工序,制作和安装的交叉施工,力争提前完工。 1.4.2质量目标:确保工程达到“合格”等级标准。 1.4.3 安全文明施工目标:杜绝重大人身伤亡和机械事故,确保安全文明施工。 1.4.4 服务目标:信守合约,密切配合,做好施工图纸深化工作, 配合解决有关的设计问题,自觉接受业主和监理的检查监督。 二施工组织设计第一章:施工部署 1. 1 施工准备 1. 2 施工组织机构 1. 3 施工顺序 1. 4 主要劳力装配计划 1. 5 主要设备、机具、仪器计划表 1. 6 现场施工平面布置图及现场供水、供电和临时设施第二章:加工制作组织与生产工艺 钢构部分 2. 1 钢板 2. 2 焊材

某工程技术标施工组织设计最终版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 某工程技术标施工组织设计 施工技术方案 第一节基础工程 一、施工顺序:测量放线→打桩→开挖土方→垫层→扎基础钢筋→支模→浇捣砼→拆模找平→基础梁→回填土。 二、预制钢筋混凝土管桩 1.施工工艺及施工操作规程 1.1测放桩位 由测量人员按建设单位所提供的现场坐标点,使用电子经纬仪,按桩基平面布置图测放各控制点及桩位,桩位测量偏差应在10mm以内。 1.2施工准备 (1)认真检查打桩设备各部件的性能,以保证正常作业。 (2)检查管桩外观质量,注意在运输过程中有无损伤,管桩标记是否清晰。 (3)根据施工图绘制桩位编号图。 (4)测定和标出场地上的桩位,其偏差不得大于10mm。 (5)在桩身上划出以m为单位的长度标记。 1.3压桩顺序编排原则 (1)本工程桩基距建筑物较远,场地开阔,桩较密集部

位,宜从中间向四周进行。 (2)根据桩的入土深度,宜先长后短。 (3)根据桩的规格,宜先大后小。 (4)根据建筑物的高层与低层的关系,宜先高后低。 1.4施工操作工艺 (1)就位桩机: 打桩机就位时,应对准桩位,保证垂直稳定,在施工中不发生倾斜。操作四个行走手柄,配合操作四个升降手柄,即可使桩机纵向或横向移动,达到对准桩位的目的。 (2)调平: 为保证压入桩的垂直度,压桩前需将桩机机身调平。通过操作四个升降手柄,并配合观察装在操作台面板上的全方向水平仪是否对零,即可完成此项工作。 (3)供桩就位前必须检查桩位编号、桩的型号、截面、长度是否符合设计要求,同时检查桩身出厂日期、浇捣日期、标号、外观质量,如无误才允许吊桩,进行供桩就位。 (4)起吊预制桩: 先栓好起吊用的钢丝绳和索具,然后应用索具捆绑住桩上部约50cm 处,再启动机器起吊预制桩,使桩尖垂直对准桩位中心,缓缓放下插入土中,位置要准确。回复门架在桩顶扣好桩帽,可卸去索具。 (5)稳桩:

某小区住宅楼施工组织设计

目录 No table of contents entries found. 第二章工期目标2 第三章工程概况3 第四章施工组织机构4 第五章施工部署及主要部位形象进度5 第六章施工准备及人力、设备、材料计划6第一节技术准备6 第二节材料准备6 第三节施工用电6 第四节施工用水7 第五节劳动力准备7 第六节设备准备7 第七节施工现场准备8 第七章主要项目施工方法及技术措施9 第一节测量放线9 第二节基础工程9 第三节主体工程施工方法9 第四节楼地面工程施工方法10 第五节门窗工程施工方法10 第六节装饰工程施工方法10 第七节屋面工程施工方法11 第八节管道工程施工方法11 第九节电照工程施工方法12 第八章工程质量保证措施13 第九章主要安全施工方案14 第十章安全保证措施16 第十一章工期保证措施17

第十二章现场文明施工措施20 第十三章原材料质量保证措施21 第十四章成品与半成品保护措施22 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施23第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施24 第十七章创市级文明工地措施25 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺26第十九章创无质量通病工程措施28 第二十章技术管理措施29 第二十一章雨季施工措施30 第二十二章停水停电保证连续施工措施31 第二十三章环境保护措施32 第二十四章回访保修措施及维修承诺33 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施34 第二十六章现场消防措施35 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施36第二十八章创优工程保工期制约措施37

本工程质量目标:市优质工程

施工组织设计(技术标)

施工组织设计

目录 1、编制说明及依据 2、工程概况 3、施工总体部署及施工总平面布置图 4、主要施工方案和技术措施 5、施工工期、施工进度计划及保证措施 6、工程质量保证措施 7、安全生产、文明施工及保证措施 附图: 1、拟投入的主要施工机械设备表 2、劳动力计划表 3、计划开、竣工日期和施工进度网络图 4、施工总平面图 5、临时用地表

1.编制说明及依据 1.1编制说明 重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目建设单位为重庆定普工贸汽车有限公司,根据有关资料及该工程特点,结合我公司同类工程施工经验及技术设备情况,编制本工程施工组织设计。本设计重点阐述工程施工组织、施工部署及平面布置、施工进度、主要分部分项工程施工方案、施工人员机具使用计划以及保证工期、质量、安全文明施工的技术措施等管理措施。 1.2编制依据 1.2.1重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目施工招标文件。1.2.2重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目施工图纸。 1.2.3我公司的员工管理手册、企业标准、企业工法。 1.2.4重庆当地的各项施工规范和图集。 2.工程概况 重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目总建筑面积24083.26m2,主要结构形式钢结构,钢筋混凝土框架结构。 联合厂房由生产车间和生产辅房构成,生产车间为地上三层框架结构,生产辅房为地上四层框架结构,建筑总高度为25.200m。门卫为地上一层框架结构,建筑高度 4.100m。公厕为地上一层框架结构,建筑高度 3.000m。采用旋挖钻孔灌注桩基础,墙面分别由浅灰色复合成品岩棉板、灰白色铝塑板、面砖和干挂米黄色黄岗岩组成。3.施工总体部署及施工总平面布置图

围墙施工组织设计完整版

施工组织设计 第一章、总体施工组织布置及规划 一、项目管理方针和目标 1、承诺 按业主的要求,建立、健全质量、环境、职业安全健康管理体系,在运行中发挥领导作用。 2、管理方针 “诚信守法,科学管理,精心施工,顾客满意,以人为本,预防为主,保护环境,追求卓越”。 以诚信守法为准则,以科学的管理、先进的技术、精良的设备精心组织施工,建造精品工程,以人为本,预防为主,注重环境保护和职业安全健康管理,提高员工素质,不断改善员工和外来人员的工作环境及职业安全健康状况,并持续改进,以优质的服务满足业主及相关各方的要求。 3、项目管理目标 ⑴指导思想 科学管理、精心组织、精心施工、优质高效、安全文明、均衡有序、产品和 服务顾客满意。 ⑵工期目标 计划工期: 工期:90 天。 具体安排如下: 1. 人员机械进场 2. 围墙建造和防水

3. 收尾 ⑶质量目标达到国家质量验评标准合格。 ⑷安全目标杜绝因工死亡事故,避免触电、机械和交通事故。 ⑸环保目标生活、生产污水排放符合当地环保部门的相关规定和排放标准。 二、工程概况项目名称:晋庙铺镇天井关中心小学围墙维修改造工程建设地点:晋庙铺镇天井关中 心小学。 三、设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法 1、机械设备的安排 ⑴主要工程机械配置供电设备:安装变压器为主,自备部分柴油发电机。 ⑵拟投入本合同的主要施工机械详见附表中的“拟投入本合同的主要施工机械表” 。 2、设备、人员动员周期根据工程特点,施工进度计划安排,调集适合本工程施工的各种施工机械 设 备,在分项工程开工前,按月度施工计划,合理安排设备进场周期,对于需预先调试的设备,则提前进场。 在接到中标通知书后,及时调集具有较高管理素质和施工经验的人员进驻施 工现场,组织第一批的筹备组和部分施工机械进场,开展准备工作包括:临时用地的租用、临时生产和生活设施的搭建,考察、签订地材和外购材料合同,解决生产及生活用水、用电及通讯工具,更进一步的现场踏勘和复核测量,熟悉施工图纸,编制实施性的施工组织设计,熟悉合同文件,编写各项规程,准备岗位培训材料等。在签定合同后组织第二批人员随主要施工机械进场,并配合前期筹备人员进行开工前准备工作,如临时驻地建设等。确保工程的施工。 3 、人员进场如我公司有幸中标,本合同段施工人员进场时间将根据工程进度合理安排,其中: 第一批筹备人员(包括项目部领导成员、主要技术人员、试验人员)于接到中标通知书后3 天内进场。 第二批人员(主要是施工人员和部分技术人员)接到中标通知书后5 天内进场。 4、主要设备进场

某住宅楼施工组织设计

某住宅楼施工组织设计

目录 第一章编制依据及说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三章现场平面布置 (3) 第一节平面布置原则 (3) 第二节施工现场平面布置图 (3) 第三节施工道路 (3) 第四节材料堆放 (3) 第四章施工方案 (4) 第一节施工准备 (4) 第二节施工现场临时用电 (4) 第三节施工现场临时用水 (5) 第四节施工测量 (5) 第五节沉降观测周期的确定 (6) 第六节主要分项工程的施工方法 (6) 1. 钢筋砼工程 (6) 2. 钢筋工程 (8) 3. 设备安装工程 (9) 4. 装饰工程 (11) 5. 脚手架工程 (11) 6. 砖砌体工程 (12) 7. 模板工程 (13) 8. 屋面工程 (15) 9. 基础工程 (17) 第五章施工组织及施工进度计划 (19) 第一节施工段的划分 (19) 第二节主要工序 (19)

第三节劳动力安排 (19) 第四节施工管理机构和项目经理部的组成 (19) 第五节施工进度计划及措施 (20) 1. 进度计划监督管理 (20) 2. 施工进度计划 (20) 第六节施工协调配合 (21) 第六章质量保证措施 (22) 第一节施工质量把关措施 (22) 第二节施工现场监督检查 (22) 第七章工期保证措施 (24) 第一节建立严格的施工进度计划检查制度 (24) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (24) 第三节土建与安装的配合协调工作 (24) 第四节实行资金专款专用 (24) 第八章施工部署 (25) 第一节质量目标 (25) 第二节工期目标 (25) 第三节安全管理目标 (25) 第四节文明工地管理目标 (26) 第五节以科学管理为目标 (26) 第六节抓好施工现场环境建设 (26) 第九章施工技术措施 (28) 第一节采用新技术、新工艺 (28) 第二节建立严格的技术管理体系 (28) 第三节施工过程技术控制 (29) 第四节冬季施工管理措施 (29) 第五节雨季施工管理措施 (31) 第十章机械设备配备情况 (33)

从施工组织设计看措施项目清单及计价

从施工组织设计看措施项目清单及计价 https://www.wendangku.net/doc/db4187687.html, 造价工程师考试网2008-07-11 13:16 一、施工组织设计的合同地位 投标前编制的施工组织设计简称标前设计,主要内容包括施工方案、施工进度计划、施工平面图、技术组织措施以及其他有关投标和签约谈判需要的设计。签订合同后编制的施工组织设计简称标后设计。这两类组织设计在服务范围、编制时间、编制者、主要特征、追求目标均有不同。施工组织设计指导工程投标与签订承包合同,作为投标文件和合同文件的组成部分,必须具体明示落实其地位。例如合同应当约定:承包人提交的施工组织设计和进度计划不应对随投标文件提交的施工组织设计、进度计划做实质性变动,而是对其的进一步细化。 无论采用何种评标方法,对于施工组织设计这一技术标评审的主要目的都应当是确认备选中标人完成本工程的技术能力以及他们的施工方案的可靠性。各地和具体的招标文件都有关于技术标评分的规定办法,投标人极有“投其所好”的可能。但是,必须强调技术标与投标报价这一经济标的关联性与支持性,因为施工方案及措施是合理的投标报价的一个决定性因素。咨询工程师职业道德要求不向承包商指定施工方法,《计价规范》的计量规则也体现按设计图纸计算原则,把投标人的施工方案的影响纳入综合单价的形成当中。合同可以约定:应当认为,施工组织设计的一切安排都已经纳入到投标报价中,并包含在合同价款中。承包人投标时以及施工过程中提交的施工组织设计和进度计划涉及额外的费用或者追加合同价款的说明或要求,发包人均不视为正式要求,将不予任何意义上的接受或认可。所有费用要求或者追加合同价款要求均应当单独书面提出。 二、措施项目及其计价特点 措施项目是为了完成工程施工,发生于工程施工前和施工过程中技术、安全、生活等方面的非工程实体项目。措施项目的多少,与工程类型、施工条件及合同条款具有关联性。招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的,应力求全面,按照不涉及施工方案、施工工艺的列项原则。不考虑不同投标人的个性,也不存在是不是最优方案的问题。投标人要对拟建工程可能发生的措施项目和措施费用作通盘考虑。这些项目在各个企业间各有不同,是企业竞争项目,是留给企业的空间。由不同施工方案、施工工艺产生的价格差异,正是施工单位竞争性的体现。 措施项目清单被称为开口清单,允许投标人合理增加项目,但是招标文件应当规定这些增加的项目需要在技术标中给予足够的说明。清单一经报出,即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的全部费用。如果报出的清单中没有列项,且施工中又必须发生的项目,招标人有权认为其已经综合在分部分项工程量清单的综合单价中。 措施费以“项”为计量单位,计价类型有总额包干型、与工期相关型、与实体项目工程量相关型等。以垂直运输费为例,在各地的消耗量定额中,实行过纳入分项工程计价、按建筑面积计价、按工期计价等不同的计价方法。《计价规范》对此没有给予统一规定,因此招标文件以及合同文件应当予以约定。 措施项目有两种基本应用类型。一是为全工地服务的,例如临时设施费,垂直运输费;二是为具体施工过程服务的,但有的独立列项(如混凝土模板与支撑),有的计入分部分项工程单价(如基础土方施工使用挡土板)。对那些具体施工过程服务的、与实体项目工程量相关的措施项目,建议应当一律纳入分部分项工程单价,以简化工程变更结算。 三、措施费用的支付与调整 工程结算分预付款、中间结算、竣工结算三个阶段。其中,中间结算的原则是干多少活给多少钱,采用按形象进度付款或者按月付款,其性质是临时付款。竣工结算则先工程决算

建筑施工组织设计范文(完整版)

某某某某学院 施工组织设计 课题名称多层砖混结构办公楼施工组织设计 学生姓名 __________ 学号 ____________ 院系____________ 专业____________ 班级____________ 指导老师______ 2016年6月9日 目录

一、设计概况-------------------------1 二、设计内容-------------------------6 三、设计要求-------------------------7 四、施工方案------------------------10 五、施工进度计划--------------------23 六、施工现场平面布置图--------------32 七、建筑技术组织措------------------35 八、参考文献------------------------37

施工组织课程设计任务书 ---多层砖混结构办公楼 一、设计条件 1、建筑物概况 本工程为四川省××公司的办公楼,位于成都市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼板和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间

土方施工组织设计(技术标)72979

目录 一、编制说明及依据 二、施工现场平面布置 三、工程进度计划 四、主要施工方法 五、质量保证措施 六、土方开挖安全文明目标及安全保证措施 七、现场文明施工措施 八、环境保护 九、劳动力、机械设备投入计划 十、冬雨季施工措施 十一、地下、地上管线及成品半成品保护加固措施十二、安全环保措施 十三、相关单位协调配合施工措施 十四、附表

一、编制说明及依据 1、本施工组织设计方案编写是根据云梦县曾店镇众兴菌业项目土方优化工程土方工程施工招标文件及补充说明和施工图有关内容,方案编制前,我公司组织有关施工技术人员对现场踏勘,并对场地周边环境作了详细调查研究。根据调查结果,综合考虑本项目的特点、特点以及以往类似工程的施工经验,结合我公司的技术、设备、资金能力,在充分熟悉并新生招标文件的前提下,编写了本施工组织设计方案,主要依据除另有注明外,本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,主要包括但不限于:《工程建设标准强制性条文》;《建筑工程施工质量验收统一标准》;《建筑地基基础工程施工质量验收规范》;《建筑施工土石方工程安全技术规范》以及本工程万科工程采购技术要求及质量要求表和招标文件。 2、本施工组织设计系本工程投标文件的组成部分,同时也是中标后施工的纲领性技术文件。 ㈠工程概况 本工程为云梦县曾店镇众兴菌业项目土方优化工程土方工程,地处云梦县曾店镇,包括土方开挖、内倒及外运工程,其中土方开挖192187立方,外运约85437立方、回填约213592立方。 A、本工程的施工重点及难点:

a、基底超挖:开挖基坑不得超过基底标高。如个别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位的同意,不得私自处理。 b、基底未保护:基坑(槽)开挖后应尽量减少对基土的扰动。如遇基础不能及时施工时,可在基底标高以上预留30cm土层不挖,待做基础时再挖。 c、施工顺序不合理:应严格按施工方案规定的施工顺序进行土方开挖施工,应注意宜先从低处开挖,分层、分段依次进行,形成一定坡度,以利排水。 d、开挖尺寸不足,除应考虑结构尺寸要求外,应根据施工需要增加工作面宽度,如排水设施、支撑结构等所需的宽度。 e、雨雪季施工时,预留30cm土层.再挖至设计标高。 ㈡总体设想及施工段划分 根据招标文件、施工图纸及现场踏勘,我们对本工程方案编制总体设想如下: 1、总体方案设计原则: ⑴符合现场施工条件和环境要求,施工技术优化、可行; ⑵保证工程质量、安全; ⑶施工工期合理; ⑷维护邻近原有设施的安全与稳定; ⑸在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价。 2、方案针对性 根据本工程的实际情况,针对工程施工过程中的边坡开挖施工技术要

小区住宅楼施工组织设计说明

某经济适用房小区住宅楼施工组织设计 一、工程概况 某小区住宅楼为经济适用房,为六层砖混结构房屋,建筑面积2890.8m2, (一)建筑、结构概况 1、建筑形式 建筑平面尺寸56.4×10.18m,层高3.0,共六层,总高18.4米。 工程相当于两个单元,设两座钢筋砼楼梯。每户设外挑式阳台。 一层地面标高为±0.00,室内外高差0.15m。 2、结构设计 工程为砖混结构建筑,建筑抗震设防烈度六度,建筑安全等级二级,结构使用合理年限50年。 主体结构为砖混结构,现浇柱、梁、板、阳台。

工程所用砼等级:三层以下结构为C30,三层以上结构为C25。 墙为M7.5水泥砂浆砌烧结页岩实心砖 3、建筑装修 3.1.门窗:要紧为防盗门、三夹板门;窗要紧为铝合金窗。 3.2.楼地面:厨房、卫生间防滑地砖地面,楼梯间地砖地面,其它房间为水泥砂浆楼地面;厨房、卫生间地面比其它房间低30。 3.3.内粉:厨房、卫生间为瓷砖墙面,其它房间混合砂浆粉刷,公共部分刷乳胶漆。 3.4.平顶:混合砂浆粉刷,公共部分刷乳胶漆。 3.5.外装修:外墙面采纳RE复合保温砂浆打底,水泥砂浆、刷高级外墙涂料,面砖饰面。 3.6.屋面:现浇钢筋砼斜坡屋面、25厚挤塑板保温、水泥瓦。 平台为采纳25厚挤塑板保温、高分子卷材防水层,40厚C20细石砼整浇层内配φ4@150钢筋网刚性屋面。 3.7.油漆:木门刷调和漆;预埋木砖水柏油防腐。 4、水电安装 本工程水电安装包括生活给排水系统、电气照明及防雷接地系统等。 (二)施工现场条件 1、施工现场三通一平已具备,具备施工条件。

2、施工用水电由业主接至现场。 3、工程地质情况见业主提供工程地质勘察报告。基础施工采取明排水能满足施工要求。 (三)招标要求 1、本工程实行土建、水电安装总承包。 2、本工程招标工期为210天,投标工期为198天。

【某工程项目施工组织设计与投标报价文件的编制】毕业设计任务书(金国辉)

【某工程项目施工组织设计与投标报价文件的编制】毕业设计任务书(金国辉)

内蒙古科技大学建筑与土木工程学院 毕业设计任务书 设计题目:某工程项目施工组织设计与工程量清单投标报价文件的编制 适用专业:工程管理 使用班级: 工管—2008级 指导教师:金国辉 工程管理系 2011.11.18

(4)现场准备(绘制与悬挂施工现场总平面图;修建或利用各种临时设施;安全文明施工计划) 4资源需要量计划 (1)劳动力需要量计划(列明劳动用工计划表、数量、出入场时间) (2)主要材料需要量计划(主要材料的品种、规格、数量、用途和入场时间) (3)构件和半成品需要量计划(构件和半成品的品种、规格、数量、用途和时间) (4)施工机械需要量计划(型号、数量、用途和出入场时间) 5施工进度计划 (1)编制依据 (2)编制程序 (3)划分施工项目 (4)计算单项工程费汇总表和确定项目的持续时间 (5)确定各工作的逻辑关系 (6)编制施工进度计划 6质量安全节约现场文明施工及冬雨季施工的技术组织保证措施 7施工平面图设计 要求包括对临时设施的详细计算与设计 8主要技术经济指标分析 B土建工程投标报价的编制部分 (一)工程量清单部分(按工程量清单规范计算规则进行详细计算)(1)封面 (2)总说明 (3)分部分项工程量清单 (4)措施项目清单 (二)报价的编制部分 (1)投标报价封面 (2)编制说明 (3)工程项目总价表 (4)单位工程费汇总表 (5)分部分项工程量清单计价表

(6)措施项目清单计价表 C土建工程工料分析部分 要求作出详细的工料分析并进行汇总 三、设计完成后应提交的文件和图表 1、摘要(要求中英文,不少于300字) 2、目录; 3、施工组织设计说明书一份(字数不少于1万字) 4、图纸部分 a施工方案图 b横道图劳动力动态曲线 c施工平面图 d网络进度计划图 e组织结构图 5、工料分析一份 6、工程量清单一份 7、投标报价的编制书一份 8、英译汉翻译一篇(字数不少于3000字) 9、参考文献。 四、主要参考资料 (一)规范标准 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008) 平面整体法制图规则与构造标准 (二)教材 土木工程施工 土木工程概预算 (三)其它 1 建筑施工手册(上, 中 ,下) 或(1—5册) 建工版 2建筑施工(下) 谢尊渊主编 3现代施工组织设计朱祝华编 4建筑施工组织与预算周银河主编 5建筑施工组织朱燕, 丛培经编 6施工项目管理丛培经编 7 建筑工程定额原理与概预算胡明德编

技术标(施工组织设计)

第一部分编制说明 第一章《技术标》编制说明 本《XXX市XXX房地产开发有限公司XXX名苑住宅小区住宅楼工程技术标》 是指导XXX市XXX房地产开发有限公司XX名苑住宅小区住宅楼工程施工的纲领 性文件。编制时对项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械 设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控制措施、安全 生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施、推广新技术、工程 技术资料管理、成本控制、材料采购以及工程回访等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性、适用性及针对性,是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全 部施工任务的重要经济技术文件。是根据贵单位提供的《施工招标文件》、《建 筑工程施工质量验收统一标准》,结合我公司的ISO9001-2000质量管理体系、GB/T24001-1996环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准及 这些年来本企业的实际工作和成熟做法而编制的。 本技术标内容充实完善,对重要分部、分项的施工组织与设计做了充分考虑和按排,具有一定的可操作性,明确了工程施工过程中计划和操作工艺以及控制范围,对工程施工过程中的质量、安全、技术以及技术资料管理做了明确规定,尤其是对新技术、新工艺、新材料、新做法的应用做了详尽的设计及说明。总之,从为业主、用户着想的前题下,认真组织、工序把关、严密施工,消除隐患,向业主、用户交一个满意的产品。 因水平有限,标书中的缺点及不足之处,恳请各位专家、评委指正,以促进我们的工作质量进一步提高。 XXXX年XX月XX日

第二章编制依据 本技术标是根据XX市XX房地产开发有限公司XX名苑住宅小区住宅楼工程招标文件、施工图以及相关的现行国家有关规范、标 准和规程。结合ISO9000质量体系、GB/T24001-1996环境管理体系、GB/T28001 -2001职业健康安全管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书)。现行本市有关建设标准、规程、安全管理体系、质量要求和现场文明施工管理文件。施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。本公司现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验,结合我公司实际情况并参照以下规范和标准而编制的。 1、建筑工程施工质量验收统一标准; GB50300-2001 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范; GB50202-2002 3、砌体工程施工质量验收规范; GB50203-2002 4、混凝土结构工程施工质量验收规范; GB50204-2002 5、钢结构工程施工及验收规范; GB50205-1995 6、屋面工程质量验收规范; GB50207-2002 7、地下防水工程质量验收规范; GB50208-2002 8、建筑地面工程施工质量验收规范; GB50209-2002 9、建筑装饰装修工程质量验收规范; GB50210-2001 10、民用建筑工程室内环境污染控制规范; GB50325-2001 11、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范; GB50242-2002 12、建筑电气工程施工质量验收规范; GB50303-2002 13、通风与空调工程施工及验收规范; GB50243-97 14、建筑基坑支护技术规程; JGJ120-99 15、建筑桩基技术规程; JGJ94-94 16、建筑地基处理技术规范; JGJ79-91 17、玻璃幕墙工程技术规范; JGJ102-96 18、建筑工程冬期施工规程; JGJ104-97 19、建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程; CJJ/T29-98

施工组织设计方案范本

施工组织设计方案范本 施工组织设计,是指导工程施工的综合性技术、经济文件,主要内容是工程施工的技术方案和技术要求。作为投标文件的重要组成部分,施工组织设计方案的优劣直接影响企业是否能够中标。另外,它也是工程结算和工程索赔的重要依据,是监理方对工程进行监督的依据。 一、施工组织设计 目前,根据建筑业管理模式的要求,施工组织设计主要分2大类: 1、指导性施工组织设计 包括施工组织总设计、投标阶段施工组织设计。 指导性施工组织设计,面对的是单项工程、群体工程或招标工程中内容量大或存在不确定因素的部分。只是确定总的原则,不具备工程施工指导性。 2、实施性施工组织设计 包括单位工程施工组织设计、分项工程施工组织设计。 实施性施工组织设计,根据工程特征或者是作为施工组织总设计已确定的总原则的补充,其表述的内容详尽、完善、针对性强,是工程施工的依据。 二、如何编 1、编制方法 施工组织设计的编制,不仅要考虑技术上的需要,而且要

考虑履行合同的需要,应编成一份集技术、经济、管理、合同于一体的项目管理规划性文件,合同履行的指导性文件,工程结算和索赔的依据性文件。 对于大型或复杂项目,应分阶段或分部位(分部、分项)编制;编制工作应在所针对的项目实施前完成。 分包施工的分部(分项)工程的施工组织设计(方案),应以附件形式汇总于项目施工组织设计中。 2、主要内容 1)工程概况、工程特点 2)施工条件 3)业主应提供的条件 包括:施工图、施工场地、水电供应、业主提供的材料设备、业主应办理的报批手续等。 最好列表说明,提供施工条件的时间、地点、数量和质量。 4)工程分包情况 业主分包的工程,要明确该分包工程的进出场时间、交工验收时间、工程交接的方式和程序等。 5)施工管理目标 工期目标、质量目标,以及新技术应用、文明施工、绿色施工、安全生产和成本目标。 6)项目组织机构 确定施工管理机构,包括项目经理、技术负责人等管理人

施工组织设计(技术标)模板

第一章、综合说明 首先,我司对能参加本次投标工作表示荣幸和感谢。我司本着认真、严谨的态度编制此份施工组织设计。 通过认真学习和研究招标文件、设计图纸,我司对本标段内的施工范围,施工特点有了进一步的理解。我司有充分信心一次合格,并达到国家质量验收标准。 以投标日起,我司将按ISO9001:2000质量管理体系要求做好投标工作。深化施工方案,编制详细的作业计划,以本公司管理优势,着手拟定适合本工程的各工种作业队伍,编制施工方案,确保一旦中标,立即能全面进入项目管理中。 1、本《施工组织设计》是针对XXXXXXXXXX装修装饰工程编制的。 2、本《施工组织设计》由我司工程部XX及拟担任本项目的项目经理共同编制。由总工程师审核批准后,才用于本次投标工作。 3、本《施工组织设计》作为竞标文件,供建设单位及有关部门招标进行参考,我司中标后作为施工管理的技术性文件,是指导施工全过程工作的依据。我司将按本《施工组织设计》中制定的施工方案进行施工(工期进度、主要项目内容施工技术措施、经济技术指标、质量目标、成品保护方案等),接受招标方的监督。 4、本施工组织设计是较为理想状态下对本工程的一个初步统筹安排,中标后我们将根据现场施工具体的实际情况,对一些相关内容作出相应的调整和变更,在报请建设单位审批同意后,进行施工。

5、《施工组织设计》的编制依据: 根据建设方提供的室内设计图纸以及建设单位对该工程的招标要求进行编制。依据我国现行建筑装饰工程《施工及验收规范》有关规定及室内装饰《工程质量检验与评定标准》进行编制。 依据我国现行《民用建筑防火规范》(GBJ16-87) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 中华人民共和国国家标准建筑用轻钢龙骨(GB/T11981-2001) 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 《民用建筑室内环境污染控制规范》GB-50325-2001 《室内装饰装修工程施工规范》GB-50327-2001 《室内建筑装饰装修材料有害限量十个标准》 国家及地方颁布的其他有关规范,标准和规定

某住宅楼施工组织设计

东城逸景小区14#楼施工组织设计 目录 第一章编制依据及说明 第二章工程概况 第三章现场平面布置 第四章施工方案 第五章施工组织及施工进度计划 第六章质量保证措施 第七章工期保证措施 第八章施工部署 第九章施工技术措施 第十章机械设备配备情况 第十一章安全施工措施 第十二章文明施工措施 第十三章附图表

第一章编制依据及说明 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国家现行建筑工程施工与验收技术规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《住宅楼招标文件》、《施工招标评定标办法》,《住宅施工图》、《答疑会纪要》以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 第二章工程概况 本工程建筑面积为5495.22平方米,建筑层数六层,设有一层半地下室,钢筋砼框架结构,住宅建筑面积为4167.91平方米,住宅楼设4个单元,建筑物高度18米,室内外高差为1.2m,抗震设防烈度为八度。 开工时间:2016年9月15日开工。竣工时间:2017年6月30日竣工。 第三章现场平面布置 第一节平面布置原则 平面布置力求科学、合理,充分利用有限的场地资源,最大限度的满足施工需要,确保既定的质量、工期、安全生产、文明施工四大目标的实现。 第二节施工现场平面布置图 《施工现场总平面布置图》附后 第三节施工道路 根据现场平面布置图和现场的实际情况,按场地内原来的排水坡向,对场地进行平整,使用山皮石修筑宽6米现场临时施工道路。

施工组织设计及报价_长螺旋[1]

1 工程报价 为了优质高效地完成本工程施工任务,根据工程地质条件及其设计要求,建议采用长螺旋压灌桩,原设计单根钻孔桩桩承载的桩基础改为由3根长螺旋压灌桩共同承载,按单根桩长平均14m,桩径为φ500mm,钢筋笼按10m 长6φ14(Ⅱ级钢)进行配筋的,单桩承载力为550kN的综合报价为:包工价为:80元/延米 包工报料价为:160元/延米 湖南金钻凿工程技术有限公司 2006年2月28日 2 程概况及设计要求 根据建设方提供的钻孔资料,中风化泥质粉砂岩为持力层, 建议采用采用长螺旋压灌桩基础,成桩直径500mm,桩身混凝土为C25,桩长13~15m, 单桩竖向承载力特征值为550kN,桩尖进入中风化泥质粉砂岩1.0m,由3根长螺旋桩共同承担1个承台。 钢筋笼主筋6φ14(Ⅱ级钢),长度约10m穿过杂填土层(不含锚入承台部分)。 3 工程地质条件 钻孔揭露的地层岩性特征为: Q ml层:杂填土:上部为棕红色粉质粘土夹粉碎岩碎块,下部为灰褐色淤泥质粘土,结构松散,为新近堆填而成。 K2n⑤层:强风化泥质粉砂岩:棕红-暗红色,风化裂隙发育,岩质软易碎,遇水易软化,岩芯较破碎,多呈块壮及饼状。

K2n⑥层:中风化泥质粉砂岩:棕红-暗红色,中厚层状,局部夹细砂岩、泥岩,风化裂隙少量发育,岩芯较完整,多呈短柱状。 K2n⑦层:微风化泥质粉砂岩:棕红色,中厚层状,局部夹细砂岩、泥岩,风化裂隙不发育,岩芯较完整,多呈短-长柱状。 4 施工目标 4.1质量目标:工程施工质量目标是优良,工程合格率100%,工程优良率100%,争创精品工程。 4.2工期目标:施工总工期为45日历天。 4.3安全目标:实现“五无”,即:无重伤、无死亡,无倒塌、无中毒、无火灾。减少一般事故,轻伤率控制在2‰以下。 5 施工工艺 本次长螺旋钻孔桩的施工工艺如下: 施工准备→测量放样→钻进成孔→泵送混凝土→钢筋工程→养护, 见长螺旋钻孔桩施工工艺流程图(如图1所示) 5.1 施工准备 施工准备的过程是对整个工程战略全局的把握过程,施工前期准备工作的量化、细化、条理化和系统化,可为今后的施工带来事半功倍的效果。 ⑴认真熟悉施工图纸,了解工程全貌、工程整体情况和设计意图,形成对工程整体的、全面的印象;根据设计图纸提出施工部署、施工安排的初步意见,深入施工现场进行详细的踏勘与调查,根据设计图纸的内容确定应收集的技术资料、标准、国家规范、规程等内容,做好技术保障工作;根据工程内容选派相应的管理、技术人员。

相关文档