文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑设备期末考试复习题

建筑设备期末考试复习题

建筑设备期末考试复习题
建筑设备期末考试复习题

建筑设备试题库

一、单项选择题(每题一分):

1. 以下水箱接管上不设阀门的是 C 。

A、进水管

B、出水管

C、溢流管

D、泄水管

2. 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示 B 。

A、径

B、公称直径

C、外径

D、其他

3. 不能使用焊接的管材是。 D

A、塑料管

B、无缝钢管

C、铜管

D、镀锌钢管

4. 竖向分区的高层建筑生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于____A__MPa。

A、0.45

B、0.5

C、0.55

D、0.6

5. 室外给水管网水压周期性满足室管网的水量、水压要求时,采用 B 给水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

6. 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室的引入管设置 A 。

A、止回阀

B、截至阀

C、蝶阀

D、闸阀

7. 以下哪条是错误的?A

A、截止阀安装时无方向性

B、止回阀安装时有方向性,不可装反

C、闸阀安装时无方向性

D、旋塞的启闭迅速

8. 以下哪种管材不可以螺纹连接? C

A、冷镀锌钢管

B、镀锌钢管

C、铸铁管

D、塑料管

9. 以下哪种管材可以热熔连接? D

A、复合管

B、镀锌钢管

C、铸铁管

D、塑料管

10. 以下哪种管材可以粘接? D

A、无缝钢管

B、镀锌钢管

C、铸铁管

D、塑料管

11. 若室外给水管网供水压力为300KPa,建筑所需水压400 KPa,且考虑水质不宜受污染,则应采取 D 供水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

12. 住宅给水一般采用B水表。

A、旋翼式干式

B、旋翼式湿式

C、螺翼式干式

D、螺翼式湿式

13. 给水管道螺纹连接用于管径由大变小或由小变大的接口处的管件称为 C 。

A、活接头

B、管箍

C、补心

D、对丝

14. 室给水系统当两种及两种以上用水的 A 接近时,应尽量采用共用给水系统。

A、水质

B、水压

C、水源

D、水量

D、引入管立管干管支管横管

15. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足室用水量要求,但设置水

池较困难时,应采取 C 供水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、无负压给水装置

D、设储水池、水泵、水箱联合工作

16. 室给水管道与排水管道平行埋设,管外壁的最小距离为 B m。

A、0.15

B、0.10

C、0.5

D、0.3

17. 以下哪条是正确的?D

A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性

B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性

C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性

D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性

18. 应根据 B 来选择水泵。

A、功率、扬程

B、流量、扬程

C、流速、流量

D、流速、扬程

19. 无缝钢管管径采用 D 标注方式。

A、公称直径

B、径

C、外径

D、外径 壁厚

20. 有关水箱配管与附件阐述正确的是 C 。

A、进水管上每个浮球阀前可不设阀门

B、出水管应设置在水箱的最低点

C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀

D、泄水管上可不设阀门

21. 室外给水管网水量水压都满足时,采用 A 给水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

22. 公共建筑物的生活给水引入管一般只设 1 条。

A、1

B、2

C、3

D、4

23.室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取__A___供水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

24. 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是 A 。

A、止回阀

B、截至阀

C、蝶阀

D、闸阀

25. 为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是 C 。

A、止回阀

B、截至阀

C、蝶阀

D、闸阀

26.引入管穿越承重墙,应预留洞口,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉陷量,一般不得小于____B___米。

A、0.15

B、0.1

C、0.2

D、0.3

27. 水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设_C__。

A、闸阀

B、截止阀

C、止回阀

D、旋塞阀

28. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水箱,则应采取 D 供

水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

29. 引入管和其他管道要保持一定距离,与排水管的垂直净距不得小于____ B m。

A、0.5

B、0.15

C、l.0

D、0.3

30. 截止阀关闭严密,安装时要注意 B 。

A、水流阻力大,可以反装

B、水流阻力大,防止装反

C、水流阻力小,防止反装

D、水流阻力小,可以反装

31. 安装冷、热水龙头时,冷水龙头安装在热水龙头_____C_____。

A、左边

B、上边

C、右边

D、下边

32. 水箱的进水管应设 B 个浮球阀。

A、1个

B、2个

C、不少于2个

D、不设

33. 新型给水管材改性聚丙烯管,它的代号为___C_____。

A、PE

B、PB

C、PP-R

D、UPVC

34. 当按建筑物层数确定生活饮用水管网上最小服务水压时,五层为(D )Mpa。

A、0.12

B、0.16

C、0.20

D、0.24

35. 生活给水系统中,卫生器具给水配件处的静水压力不得大于(C )Mpa。

A、0.4

B、0.5

C、0.6

D、0.7

36. 高层建筑是指(C )层及( C )层以上的住宅建筑或建筑高度超过24m的其它民用建筑等。

A、6

B、8

C、10

D、11

37. 给水横管宜有( B )的坡度坡向泄水装置。

A、0.002

B、0.002~0.005

C、0.02

D、0.02~0.05

38.室给水立管管卡安装时,在楼层不超过( C )米时,每层需装一个。

A、3

B、3.5

C、4

D、5

39. 室生活给水系统的水流速度不宜大于( A )m/s。

A、2

B、2.5

C、5

D、10

40. 室外环网的两条引入管的间距不得小于( B )m。

A、5

B、10

C、15

D、20

41. 住宅集中给水龙头额定流量为0.3升/秒,其当量为( C )。

A、0.5

B、1.0

C、1.5

D、2.0

42. 室给水管道水力计算的目的是确定给水系统中的( D )。

A、水泵扬程

B、水箱高度

C、管道流量

D、管径及系统所需压力

43. 厨房洗涤盆上的水龙头距地板面的高度一般为( B )m。

A、0.8

B、1.0

C、1.2

D、1.5

44. 当水箱设置高度不能满足最不利点所需水压时,常采用( C )措施。

A、增大压力

B、增大流速

C、增大管径

D、提高水箱安装高度

45. 热水管道为便于排气,横管要有与水流相反的坡度,坡度一般不小于 C 。

A、0.001

B、0.002

C、0.003

D、0.004

46. 在热水系统中,为消除管道伸缩的影响,在较长的直线管道上应设置 A 。

A、伸缩补偿器

B、伸缩节

C、软管

D、三通

47. 热水系统膨胀罐的作用 A 。

A、容纳水膨胀后的体积

B、定压

C、机械循环中排出系统空气

D、蓄水

48. 为了保证热水供水系统的供水水温,补偿管路的热量损失,热水系统设置____B_____。

A、供水干管

B、回水管

C、配水管

D、热媒管

49. 为了保证热水供水干管的供水水温,补偿管路的热量损失,热水系统设置_____B____。

A、热水供水干管

B、设置干管回水管

C、设置立管配水管

D、设置热媒回水管

50. 热水系统配水点前最低热水温度为___A__

A、50℃

B、60℃

C、70℃

D、75℃

51. 热水系统水加热器出水最高热水温度为__D__

A、50℃

B、60℃

C、70℃

D、75℃

52. 室消火栓栓口距地板面的高度为 C 米。

A、0.8

B、1.0

C、l.l

D、l.2

53. 在消防系统中启闭水流一般使用B。

A、闸阀

B、碟阀

C、截止阀

D、排气阀

54. 室消火栓的布置错误的是 B 。

A、消防电梯前室

B、卧室

C、平屋面

D、走廊

55. 高层住宅建筑是指 B 层及以上的住宅。

A、9

B、10

C、11

D、12

56. 高层公共建筑是指建筑高度大于等于 D 米。

A、18米

B、32米

C、50米

D、24米

57. 室消火栓数量超过10个且消火栓用水量大于15L/S时,消防给水引入进水管不少于 C 条,并布置层环状。

A、4

B、3

C、2

D、1

58. 室消火栓、水龙带和水枪之间一般采用 B 接口连接。

A、螺纹

B、扣式

C、法兰

D、焊接

59. 仅用于防止火灾蔓延的消防系统是D。

A、消火栓灭火系统

B、闭式自喷灭火系统

C、开式自喷灭火系统

D、水幕灭火系统

60. 湿式自动喷洒灭火系统用于室常年温度不低于B ℃的建筑物。

A、0℃

B、4℃

C、10℃

D、-5℃

61. 下列 C 场合,可以不设置自动喷水灭火系统。

A、占地面积大于1500平方米的木器厂房

B、建筑面积4000平方米商场

C、低于七层的单元式住宅

D、停车20辆的地下车库

62. 消防水箱与生活水箱合用,水箱应储存 D 分钟消防用水量。

A、7

B、8

C、9

D、10

63. 室消防系统设置 C 的作用是使消防车能将室外消火栓的水从接入室。

A、消防水箱

B、消防水泵

C、水泵结合器

D、消火栓箱

64. 教学楼当设置消火栓系统后一般还设置 C 。

A、二氧化碳灭火系统

B、卤代烷系统

C、干粉灭火器

D、泡沫灭火系统

65. 目前国外广泛使用的主要灭火剂是________A__.

A、水

B、二氧化碳

C、卤代烷

D、干粉

66. 室消火栓系统的用水量是 C 。

A、保证着火时建筑部所有消火栓均能出水

B、保证2支水枪同时出水的水量

C、保证同时使用水枪数和每支水枪用水量的乘积

D、保证上下三层消火栓用水量

67. 下面___D_____属于闭式自动喷水灭火系统。

A、雨淋喷水灭火系统

B、水幕灭火系统

C、水喷雾灭火系统

D、湿式自动喷水灭火系统

68. 室消火栓应布置在建筑物明显的地方,其中 A 不宜设置。

A、普通教室

B、楼梯间

C、消防电梯前室

D、大厅

69. 高层建筑消防给水管道立管直径应不小于 C 。

A、DN50

B、DN80

C、DN100

D、DN150

70. 消防管道不能采用的管材是 D 。

A、无缝钢管

B、镀锌钢管

C、焊接钢管

D、塑料管

71. 适用于需防火隔断的开口部位灭火系统是__B_____。

A、雨淋喷水灭火系统

B、水幕灭火系统

C、水喷雾灭火系统

D、二氧化碳灭火系统

72. 干式自动喷洒灭火系统可用于室温度低于__B__的建筑物。

A、0℃

B、4℃

C、l0℃

D、6℃

73. 干式自动喷洒灭火系统可用于室温度高于___C_ 的建筑物。

A、50℃

B、60℃

C、70℃

D、100℃

74. 闭式喷头的公称动作温度应比环境温度高__A____左右。

A、30℃

B、20℃

C、40℃

D、10℃

75. 在装饰吊顶的办公室闭式喷头的安装形式为__B____。

A、直立型

B、下垂型

C、边墙型

D、檐口型

76. 水流指示器的作用是______A_______。

A、指示火灾发生的位置

B、指示火灾发生的位置并启动水力警铃

C、指示火灾发生的位置并启动电动报警器

D、启动水力警铃并启动水泵

77. 充实水柱是指消防水枪射出的消防射流中最有效的一段射流长度,它包括 D 的全部消防射流量。

A、70%~90%

B、75%~85%

C、70%~85%

D、75%~90%

78. 室常用的消防水带规格有D50、D65,其长度不宜超过___D__米。

A、10

B、15

C、20

D、25

79. 当消火栓处静水压力超过___C__时,必须分区供水。

A、0.8MPa

B、0.7MPa

C、1.0MPa

D、0.5MPa

80. 当消火栓栓口处出水压力超过___D__时,应采取减压措施。

A、0.8MPa

B、0.7MPa

C、1.0MPa

D、0.5MPa

81. 低层建筑室消防水箱一般应贮存___A__分钟的消防水量。

A、10

B、20

C、30

D、60

82. 自动喷水灭火系统配水支管的管径不得小于___C__mm。

A、15

B、20

C、25

D、32

83. 高层建筑室消火栓的布置间距,应保证有___A__的充实水柱同时到达室任何部位

A、2支水枪

B、1支水枪

C、3支水枪

D、所有水枪

84. 住宅生活污水的局部处理结构是 C 。

A、隔油池

B、沉淀池

C、化粪池

D、检查井

85. 自带存水弯的卫生器具有B。

A、污水盆

B、坐式大便器

C、浴缸

D、洗涤盆

86.下面哪一类水不属于生活污水 C 。

A、洗衣排水

B、大便器排水

C、雨水

D、厨房排水

87. 下列卫生器具和附件能自带存水弯的有 C 。

A、洗脸盆

B、浴盆

C、地漏

D、污水池

88. 在排水系统中需要设置清通设备, D 不是清通设备。

A、检查口

B、清扫口

C、检查井

D、地漏

89. 对排水管道布置的描述, C 条是不正确的?

A、排水管道布置长度力求最短

B、排水管道不得穿越橱窗

C、排水管道可穿越沉降缝

D、排水管道尽量少转弯。

90. 对排水管道布置的描述, C 条是不正确的?

A、排水管道布置力求长度最短

B、排水管道要保证一定的坡度

C、排水管道可穿越伸缩缝

D、排水管道弯头最好大于90度。

91. 高层建筑排水系统的好坏很大程度上取决于 B 。

A、排水管径是否足够

B、通气系统是否合理

C、是否进行竖向分区

D、同时使用的用户数量

92. 在排水系统中需要设置清通设备, A 是清通设备。

A、检查口

B、存水弯

C、通气管

D、地漏

93.排出管穿越承重墙,应预留洞口,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉降量,一般不得小于__A____米。

A、0.15

B、0.1

C、0.2

D、0.3

94. 水落管外排水系统中,水落管的布置间距(民用建筑)一般为__B_米。

A、8

B、8~16

C、12

D、l2~16

95. 以下哪条是错误的?B

A、污水立管应靠近最脏、杂质最多地方

B、污水立管一般布置在卧室墙角明装

C、生活污水立管可安装在管井中

D、污水横支管具有一定的坡度,以便排水

96. 在高级宾馆客房卫生间可使用的大便器是 B 。

A. 低水箱蹲式大便器

B 低水箱坐式大便器

C. 高水箱坐式大便器大便槽

D. 高水箱蹲式大便器

97 下列排水横管的布置敷设正确的是 D 。

A、排水横支管可长可短,尽量少转弯;

B、横支管可以穿过沉降缝、烟道、风道;

C、横支管可以穿过有特殊卫生要求的生产厂房;

D、横支管不得布置在遇水易引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备上面。

98. 当横支管悬吊在楼板下,接有4个大便器,顶端应设 A 。

A、清扫口

B、检查口

C、检查井

D、窨井

99. 对塑料排水立管的布置敷错误的有 D 。

A、立管应靠近排水量大,水中杂质多,最脏的排水点处。

B、立管不得穿过卧室、病房,也不宜靠近与卧室相邻的墙。

C、立管宜靠近外墙,以减少埋地管长度,便于清通和维修。

D、立管应设检查口,其间距不大于3m,但底层和最高层必须设。

100. C 不是雨水斗的作用。

A、排泄雨、雪水;

B、对进水具有整流作用,导流作用,使水流平稳,;

C、增加系统的掺气;

D、有拦截粗大杂质的作用。

101. 需要进行消毒处理的污水是___B______。

A、生活粪便污水

B、医院污水

C、机械工业排水

D、冷却废水。

102. 需要进行隔油处理的污水是____C_____。

A、住宅污水

B、医院污水

C、汽车修理车间

D、冷却废水。

103. 排入城市排水管道的污水水温不高于 A ℃。

A、40℃

B、50℃

C、60℃

D、70℃

104. 大便器的最小排水管管径为 C 。

A、DN50

B、DN75

C、DN100

D、DN150

105. 洗脸盆安装高度(自地面至器具上边缘)为 A mm。

A、800

B、1000

C、1100

D、1200

106. 目前常用排水塑料管的管材一般是 B 。

A、聚丙烯

B、硬聚氯乙稀

C、聚乙烯

D、聚丁烯

107. 排水立管一般不允许转弯,当上下层位置错开时,宜用乙字弯或 C 连接。

A、90度弯头

B、一个45度弯头

C、两个45度弯头

D、两个90度弯头

108. 当排水系统采用塑料管时,为消除因温度所产生的伸缩对排水管道系统的影响,在排水立管上应设置 B 。

A、方形伸缩器

B、伸缩节

C、软管

D、弯头

109. 为了防止污水回流,无冲洗水箱的大便器冲洗管必须设置__C______。

A、闸阀

B、止回阀

C、自闭式冲洗阀

D、截止阀

110.高层建筑排水立管上设置乙字弯是为了__A____

A、消能

B、消声C防止堵塞D通气

111.检查口中心距地板面的高度一般为 B m。

A、0.8

B、1

C、1.2

D、1.5

112.伸顶通气管应高出不上人屋面的长度不得小于 A m。

A、0.3

B、0.5

C、0.7

D、2.0

113.塑料排水管应避免靠近热源布置,立管与家用灶具边缘的净距不得小于400m且管道表面受热温度不大于C ℃。

A、40

B、50

C、60

D、70

114.埋地生活饮用水贮水池距化粪池的净距不得小于 B m。

A、5

B、10

C、15

D、20

115.为了防止管道应地面荷载而受到损坏,《室外排水设计规》规定,在车行道下,管道最小覆土厚度一般不小于 C m。

A、0.4

B、0.5

C、0.7

D、1.0

116、同层排水的缺点是 D

A、减少卫生间楼面留洞

B、安装在楼板下的横支管维修方便

C、排水噪声小

D、卫生间楼面需下沉

117.埋地生活饮用水贮水池距污水管的净距不得小于 B m。

A、5

B、2

C、10

D、4

118、目前最常用的排水塑料管是 A

A、UPVC

B、PE

C、PP

D、ABS

建筑设备考试试题及答案

《建筑设备》期末题

一、填空题(每小题3分,共30分) 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为()系统、()给水系统()给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的()。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的()任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用()℃;中高级民用建筑物采用()℃。 4.CATV系统主要由()、()、()三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由()、()、()等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于()层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①();②();③()。8.集中式空调系统按照()不同,可分为直流式、混合式和封闭式。9.“安全电压”为()V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:()、()、()。 二、判断题(每小题 2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”) [ ]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ ]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ ]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥0.005 [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口B.清除口C.清扫口D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低B.比较低C.最低D.最高3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于1.0MPa等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0

建筑设备工程期末复习题汇总

《建筑设备工程》期末复习题汇总 填空题 物质在自然界中通常按其存在状态的不同分为固体(固相)、液体(液相)和气体(气相)。 流体粘滞性的大小,通常用动力粘滞性系数和运动粘滞性系数来反映,它们是与流体种类有关的系数。 压强的两种计算基准分别是绝对压强和相对压强。 流体在流动过程中,呈现出两种不同的流动形态,分别是层流和紊流。 传热的三种基本方式为导热、热对流和热辐射。 驱动流体在壁面上流动的原因有两种:自然对流和受迫对流。 影响对流换热的物理参数有:导热系数、比热、密度和动力粘度等。 建筑给水系统按照其用途可分为三类:生活给水系统、生产给水系统、建筑消防系统。 建筑给水系统一般由下列各部分组成:水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、增压和贮水装置、给水局部处理设施。 水泵的基本性能有:流量、扬程、轴功率、效率、转速、允许吸上真空高度等。 变频调速给水设备系统组成包括:水泵、电机、传感器、控制器及变频调速器等。 气压给水装置可分为变压式及定压式两种。 管道布置形式按供水可靠程度要求可划分为枝状和环状两种形式。 管道布置形式按水平干管的敷设位置划分为三种形式,分别是上行下给式、下行上给式、中分式。 给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。 我国公安部的有关规定:低层与高层建筑的高度分界线为24米。高层与超高层建筑的高度分界线为100米。 建筑消防给水的种类一般有室内消火栓灭火装置、自动喷洒水灭火装置及水帘水幕灭火装置等。 建筑消火栓给水系统组成包括:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器及增压水泵等组成。 消防管道包括消防干管、消防立管和消火栓短支管。 为保护消防队员,因此规范规定了充实水柱的长度,即要求充实水柱长度不小于7米。 高层建筑室内消火栓消防系统是指10层和10层以上的住宅建筑,或建筑高度在24米以上的其他民用建筑和工业建筑的室内消火栓消防给水系统。 湿式喷水灭火系统一般由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置、管网及供水设施等组成。 热水供应管道按管网有无循环管一般分为全循环、半循环和非循环三种方式。 热水供应管道按干管在建筑内布置位置划分,一般有下行上给和上行下给两种方式。 水的加热方法有直接加热和间接加热两种。 采暖系统三个基本组成部分是:热源、供热管道、散热设备。 输送热量的物质或带热体叫做热媒。最常见的热媒是水和蒸汽。 根据常用热媒,集中供热系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统和热风采暖系统。 自然循环热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助设备和部件所组成。机械循环热水供暖系统是由热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路、除污器、循环水泵、膨胀水箱、集气罐(排气装置)、控制附件等组成。 热风供暖主要形式有:集中送风、管道送风、暖风机供暖等多种形式。 根据散热器材质的不同,主要分为铸铁、钢制两大类。

建筑设备习题库

建筑设备试题(一) 一、填空题 1.水的粘度随温度的升高而,空气的粘度随温度的升高而。2.液体流动时存在和的流态,判别流态的标准是一个无量纲的准数,称为。 3.给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称,一般分为 和两类。 4.建筑给水管道的敷设,根据建筑对卫生、美观方面要求不同,分为和两类。 5.消火栓口处的压力一般应保证充实水柱长度不小于,对六层以上单元式住宅、六层的其它民用建筑、超过四层的库房应不小于。6.给水管道敷设在寒冷地区不供暖房间时,对管道应采取措施;敷设在湿度大的房间时,对管道应采取措施。 7.水表结点是由、和等组成的水表井。 8.用表面换热器处理空气,当用做空气加热器时,发生的是过程;用做表冷器时,如果表冷器的表面温度低于空气的露点温度,则发生的是过程。9.有功功率与视在功率之比称为。 10.热水供应系统按是否设置循环管分为、和三种。11.建筑工程中常用的火灾探测器有、和三类。12.室内消火栓给水系统由、、、和等组成。 二、判断改错题

1.民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 2.膨胀水箱在自然循环和机械循环热水供暖系统中的作用是完全一样的。 三、选择题(1-3题单选,4-7题多选) 1.生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不应小于()。 A、0.5m B、0.7m C、0.8m D、1m 2.水箱上哪种管不得装阀门?() A进水管B、出水管C、溢水管D、泄水管 3.下列哪种情况可不设防火阀?() A、穿防火分区隔墙 B、穿空调、通风及重要机房 C、穿沉降缝 D、空调风管分支处 4.下列说法正确的是() A、消火栓系统消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s。 B、喷洒系统最不利点处喷头的工作水头,任何情况下不得小于3m。 C、消防水枪的充实水柱.一般不应小于7m。

建筑设备A卷试题及答案

宁波大学成教学院期末试卷(A) 2013~2014学年第二学期 试卷名称:建筑设备专业:建筑 姓名:学号:班级:得分: 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1. 以下水箱接管上不设阀门的是。 A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 2. 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示。 A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 3. 以下哪种管材不可以螺纹连接? A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 4. 住宅给水一般采用水表。 A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式 5. 以下哪种管材可以粘接? A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 6. 室外给水管网水量水压都满足时,采用给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 7. 截止阀关闭严密,安装时要注意。 A、水流阻力大,可以反装 B、水流阻力大,防止装反 C、水流阻力小,防止反装 D、水流阻力小,可以反装 8. 安装冷、热水龙头时,冷水龙头安装在热水龙头__________。 A、左边 B、上边 C、右边 D、下边 9. 消防管道不能采用的管材是。 A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、焊接钢管 D、塑料管 10. 住宅生活污水的局部处理结构是。 A、隔油池 B、沉淀池 C、化粪池 D、检查井 11. 当横支管悬吊在楼板下,接有4个大便器,顶端应设。 A、清扫口 B、检查口 C、检查井 D、窨井 12.目前最常用的排水塑料管是 A、UPVC B、PE C、PP D、ABS 13.化粪池中过水孔的高度是。 A、与水面平 B、与池底平 C、水深的1/2 D、随便 14. 集中供热系统是由。 A.热源与用户组成?? B.?热源与管网组成 C.热源、管网和用户组成?? D.管网和用户组成 15.在通风管道中能防止烟气扩散的设施是。 A.?防火卷帘?? B.防火阀? ? C.排烟阀?? D.空气幕 二、填空题(本大题共5小题,每空1分,共10分)

建筑设备复习题及答案 ()

建筑设备复习题及答案 一、填空题 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且节省用水。 7、采暖热负荷由围护结构热负荷、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量三个部分组成。 8、集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。 9、根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统三个部分组成。 10、根据空气流动的动力不同,通气方式可分为自然通风和机械通风两种。 11、自然通风借助于风压和热压促使空气流动的。 12、根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。 13、低压配电线路布置方式:放射式、树干式、混合式。 14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装置。 15、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度。 16、举出两种常见的开关设备:照明器控制开关、刀开关、自动空气开关。 17、安全电流:~~;安全电压等级:12V、24V和36V。 18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为上行下给式与下行上给式管网;按有无循环管分,可分为全循环、半循环、无循环热水系统。 19、铸铁管的连接方法承插方式、法兰盘连接。 20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施组成。 21、雨水管到按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。 22、水表按翼轮构造不同,分为旋翼式(叶轮式)、螺翼式。 23、室内消防系统按种类和方式可分为消火栓给水系统、自喷灭火系统、其他固定灭火设施。 24、排水当量是给水当量的倍 25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件 26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷 27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释 28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速 29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统 30、高层与超高层的界限高度为100米 二、简答题 1、排水系统中通气管系的作用,形式。 答:向排水管内补充空气,使水流畅通,减少排水管内的气压变化幅度,防止卫生器具水封破坏,并将馆内臭气排入大气中。形式有器具通气管、环形通气管、专用通气管、结合通气

大学《建筑设备》考试题库及答案

题型描述: 单选题 在城市供水系统中,各水源的选择次序一般按经济技术条件决定,如水源的水量能保持相同水平,选择水源的优先次序是()。 收藏 A. 流量经过调节的河水→流量未经调节的河水→湖水→地下水 B. 流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水→地下水 C. 流量未经调节的河水→湖水→地下水→流量经过调节的河水 D. 地下水→流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水 回答错误!正确答案:D 高温辐射采暖是指辐射表面的温度不小于()。 收藏

300℃ B. 100℃ C. 500℃ D. 400℃ 回答错误!正确答案:C 光通量的单位是( )。 收藏 A. 流明(lm) B. 勒克斯(lx) C. 坎德拉(cd) D. 尼特(nt) 回答错误!正确答案: A 在排水系统中,不属于清通设备的是()。收藏

B. 检查口 C. 清扫口 D. 检查井 回答错误!正确答案: A 每个防烟分区的建筑面积不宜超过()m2。 收藏 A. 1000 B. 500 C. 200 D. 100 回答错误!正确答案:B 适用于一般空调系统的风机盘管水系统是()。收藏

四管制 B. 二管制 C. 三管制 D. 一管制 回答错误!正确答案:B 适合于严寒地区的空气幕是(). 收藏 A. 等温空气幕 B. 热空气幕 C. 上送式空气幕 D. 低温空气幕 回答错误!正确答案:B

存水弯的水封深度一般不小于()。收藏 A. 25mm B. 30mm C. 100mm D. 50mm 回答错误!正确答案:D 电力负荷根据重要性,可分为()类。收藏 A. 三类 B. 二类 C. 一类 D. 四类 回答错误!正确答案: A

建筑设备A卷试题及答案图文稿

建筑设备A卷试题及答 案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

 A、与水面平 B、与池底平 C、水深的1/2 D、随便

建筑设备工程试题及答案

2014学年建筑设备工程期末试卷 专业(班级) 姓名 注意:请将考试题的答案一律写在卷子上。 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、排入市政排水管网的污水一般要求温度低于( C )℃。 A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 2、高压蒸汽采暖系统的蒸汽压力大于( C )kPa 。 A. 90 B. 80 C. 70 D. 60 3、水箱上哪种管不得装阀门?( C ) A. 进水管 B.出水管 C.溢水管 D.泄水管 4、不能使用焊接的管材是( D )。 A. 塑料管 B.无缝钢管 C.铜管 D.镀锌钢管 5、高层建筑物指10层及10层以上的住宅和建筑物高度超过( B )m 的其他民用建筑物。 A. 20 B. 24 C. 28 D. 22 6、消防管道不能采用的管材是( C )。 A. 铜管 B. 无缝钢管 C. 塑料管 D. 镀锌钢管 7、一般管径DN 大于( B )mm 时,应采用螺翼式水表。 A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 8、( A )是靠启闭阀孔对蒸汽进行节流达到减压的目的。 A. 减压阀 B.疏水阀 C.球阀 D.蝴蝶阀 9、沼气是各种有机物质在隔绝空气作用下产生的可燃气体,其组分主要为( D ) A. 氮气 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.甲烷 10、自动喷水灭火系统按使用喷头形式的不同可以分为闭式自动喷水灭火系统和( C )喷水灭火系统。 A. 干式自动 B.湿式自动 C.开式自动 D.重复启动自动 ---------------------------------------------------装 ---------------------------------订-----------------------------线----------------------------------------------

建筑设备试题及答案

建筑设备试题及答案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

《建筑设备》期末题

[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥ [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题 2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口 B.清除口 C.清扫口 D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低 B.比较低 C.最低 D.最高 3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A. B.1.0 C. D.

建筑设备基础知识试题期末考试试题

2015--2016年第二学期期末考试试题 科目:《建筑设备基础知识与识图》A卷 适用专业:2014级工程管理类 本试卷共四大题,共4页,考试分数100分,考试时间60分钟 一、名词解释(每题3分,共18分) 1. 建筑给水系统: 2. 卫士器具: 3. 自动喷水灭火系统: 4. 热力入口: 5. 空气调节: 6. 合流制: 二、填空题(每空1分,共27分) 1. 管道附件配水附件分为球阀、浮球阀、止回阀、和。 2. 水圭寸可以防止排气管网中产生的通过进入室内。 3. 通过各个立管的循环环路的总长度相等的布置形式称为。 4. 全面通风可以清洁空气中的,不断把排到室外。 5. 空气处理器有电加热器、喷水室、和。 6. 电缆的敷设方式为电缆穿管敷设、和。 7. 消防电梯间前室内应设置。 8. 消防水箱应储存min的消防用水量。

9. 预作用喷水灭火系统由、、管网、探测和控制系统组成 10. 在抗震设防9度的地区,立管、横管应设置。 11. 空调系统组成由、、 和处理空气所需的冷热源组成。 12. 电梯按速度分类快速度的额定速度 V的电梯 13. 流体粘性的大小受温度影响,受压力影响。 14. 开式自动喷水灭火系统分为、和。 三、简答题(每题7分,共35分) 1. 简述建筑给水系统的组成; 2. 简述通气管的作用; 3. 简述室内消火栓给水系统的组成;

4. 简述机械循环热水采暖系统的常见管网布置方式; 5. 简述常见照明光源的类别 四、论述题(每题10分,共20分) 1.试论述室内给水系统的基本方式及其适用特点;

2.试论述室内送风口的形式及其特点

建筑设备期末试题样本

一.选择题。 1、以下水箱接管上不设阀门的是(C)。 A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 2、镀锌钢管规格有DN15、DN20等, DN表示(B)。 A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其室外给水管网水压周期性满足室内 3、仅用于防止火灾蔓延的消防系统是(D)。 A、消火栓灭火系统 B、闭式自喷灭火系统 C、开式自喷灭火系统 D、水幕灭火系统 4、室内消防系统设置(C)的作用是使消防车能将室外消火栓的水从接入室内。 A、消防水箱 B、消防水泵 C、水泵结合器 D、消火栓箱 5、教学楼内当设置消火栓系统后一般还设置(C)。 A、二氧化碳灭火系统 B、卤代烷系统 C、干粉灭火器 D、泡沫灭火系统 6、当前国内外广泛使用的主要灭火剂是( A) 。 A、水 B、二氧化碳 C、卤代烷 D、干粉 7、下面( D) 属于闭式自动喷水灭火系统。 A、雨淋喷水灭火系统 B、水幕灭火系统 C、水喷雾灭火系统 D、湿式自动喷水灭火系统 8、住宅生活污水的局部处理结构是( C) 。 A、隔油池 B、沉淀池 C、化粪池 D、检查井

9、自带存水弯的卫生器具有( B) 。 A、污水盆 B、坐式大便器 C、浴缸 D、洗涤盆 10、下面哪一类水不属于生活污水( C) 。 A、洗衣排水 B、大便器排水 C、雨水 D、厨房排水 11、下列卫生器具和附件能自带存水弯的有( C) 。 A、洗脸盆 B、浴盆 C、地漏 D、污水池 12、在排水系统中需要设置清通设备( D) 不是清通设备。 A、检查口 B、清扫口 C、检查井 D、地漏 13、对排水管道布置的描述( C) 条是不正确的? A、排水管道布置长度力求最短 B、排水管道不得穿越橱窗 C、排水管道可穿越沉降缝 D、排水管道尽量少转弯。 14、对排水管道布置的描述( C) 条是不正确的? A、排水管道布置力求长度最短 B、排水管道要保证一定的坡度 C、排水管道可穿越伸缩缝 D、排水管道弯头最好大于90度。 15、需要进行消毒处理的污水是( B) 。 A、生活粪便污水 B、医院污水 C、机械工业排水 D、冷却废水。 16、需要进行隔油处理的污水是( C) 。 A、住宅污水 B、医院污水 C、汽车修理车间 D、冷却废水。

《建筑设备工程》期末试卷套含标准答案

《建筑设备工程》期末试卷套含答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《建筑设备工程》期末试卷A 题号一二三四总分得分 一、填空题(每空1分,共20分) 1.流体的能量包括________、________和________。 2.建筑给水系统按用途可以分为____________、___________和____________三类。3.按叶轮构造不同,流速式水表可分为________和________两类。 4.采暖系统都是由_________、__________和__________三个主要部分组成。 5.按空气处理设备的集中程度分类,空调系统可以分为__________、__________、__________。 6.自然通风主要依靠_______和_______来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。 7.基本电路是由________、________、_________和__________组成。 二、名词解释(每题4分,共20分) 1.建筑中水系统 2.机械通风 3.空气调节

4.含湿量 5.压力流 三、多项选择题(每题 4分,共20分;本题评分,多答、少答不得分) 1.水表节点是由哪几部分组成的()。 A.水表 B.干管 C.泄水装置 D.阀门 2.空调系统按负担室内负荷所采用的介质分() A.空气系统 B. 全水系统 C.空气—水系统 D.制冷剂系统 3.采暖系统按设备相对位置分为() A.局部采暖系统 B.集中采暖系统 C.热水采暖系统 D.区域采暖系统 4.喷水室可对空气进行()。 A.加湿 B.除湿 C. 降温 D.升温 5.消火栓水枪喷嘴口径有() A.11mm B. 13mm C. 16m D. 19mm

《建筑设备工程》期末总复习题资料

资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除 word 可编辑 一、填空题(1分/空,共30分) 1.压缩式制冷由制冷蒸发器、 压缩机 、 冷凝器 和节流膨胀阀四个主要部件组成,目前常用的制冷剂有 氨和氟利 昂 两种。 2.闭式喷头有 玻璃球喷水喷头 和 易熔元件洒水喷水头 两类,消防探测器有 感烟 、感温、感光、复合和 火焰

9.雨水排水系统可以分为有压不满流和重力无压流 雨水排水系统,建筑外排水系统可以分为合流制排水系统和分流制排水系统,室外污水和雨水是用一套还是不同管道排放称分流制或合流制。 10.火灾报警控制器是火灾自动报警与联动控制系统的核 心和中枢;为保障建筑物及建筑物内人员、设备、财产的安全而建立的防范体系称做消防系统;以计算机技术为基础的智能化系统集成是智能建筑的核心技术。 11、一级用电负荷应该有两个电源供电,而对于特别 重要的负荷,还必须增设应急电源。 12、利用废水进行净化处理后再回用称为中水系统,高层 建筑苏维托排水系统混合器设在各楼层最不利配水 接入立管的地方,而在立管的底部还要装跑气器 (气水分离器) 。 13、室内给水系统的压力必须满足建筑物内最不利配水 点的水头要求,八层楼的水压估算需要 380KPa 。 14、电光源可以分为热辐射和气体放电两类,而卤 钨灯由于在灯管内存在卤坞循环过程而大大提高了其的透光性。 15、室内消防栓采用卡箍式快速接头,室内消防栓的布word可编辑

置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。 16、低压配电系统可分为放射式和树干式 两大类,假想的持续负荷的热效应与一段时间实际变动负荷所产生的最大热效应相等则此负荷称计算负 荷。 17、发生的人身触电事故可以采用口对口人工呼吸 和人工胸外挤压两种方法进行急救。 18、给水管道的连接有螺纹连接、承插连接和法兰连接 焊接等方法。 19、室内送、排风口的位置决定了通风房间的气流组织形式。 word可编辑

建筑设备考试题终极版(含答案)

建筑设备 一、单选选择(每题1分,共10分)【3、6、9、11、21】 1、(C)不是排水系统的清通设备。 A.检查口 B.清扫口 C.地漏 D.检查井 2、建筑低压配电系统常用的配电方式不包括(B)P169 A.放射式 B.环式 C.树干式 D.混合式 4、(B)水泵接合器的安装形式特别适用于北方寒冷地区。P38 A.地上式 B.地下式 C.半地下式 D.墙壁式 5、可用来制作风道的材料很多,一般通风空调系统常用(B)制作风道。P84 A.塑料板 B.薄钢板 C.胶合板 D.纤维板 7、给水铸铁管的主要连接方式是(D)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接 8、在车行道下,室外给排水管线的覆土厚度不宜小于(B)米。P18 A. 0.5 B. 0.7 C. 1.0 D. 1.2 10、(D)V不是我国现行规定的三个等级的安全电压值。baidu A.12 B.24 C.36 D.50 12、燃气按其来源不同可分为很多种类,其中天然气的主要成分是(A)。nous A.甲烷 B.乙烯 C.丙烷 D.丁烯 13、在幼儿园、小学校的教室等公共场所,安装非安全型插座距地面的安装高度不宜小于(A)米。P218 A. 1.8 B. 1.5 C. 0.8 D. 0.3 14、安装室外照明灯时,对墙上灯具允许安装高度可低至(A)米。P215 A. 2.5 B. 3.5 C. 4.5 D. 6.0 15、塑料给水管道与水加热器连接应有不小于(C)米的金属管段过度。P16 A. 1.0 B. 0.8 C. 0.4 D. 0.3 16、当排出污水的温度高于(B)℃时,应该考虑降温措施。P27 A.30 B.40 C.50 D.75 17、钢管的主要连接方式是(C)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接

《建筑设备工程》期末试卷2套含答案

《建筑设备工程》期末试卷A 一、填空题(每空1分,共20分) 1.流体的能量包括________、________和________。一、单项选择题 以下水箱接管上不设阀门的是。 C A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示。B A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置。 A A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 以下哪条是错误的? A A、截止阀安装时无方向性错 B、止回阀安装时有方向性,不可装反 C、闸阀安装时无方向性 D、旋塞的启闭迅速 以下哪种管材不可以螺纹连接? C A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪种管材可以热熔连接? D A、复合管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪种管材可以粘接? D A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪条是正确的? D A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 应根据来选择水泵。 B A、功率、扬程 B、流量、扬程 C、流速、流量 D、流速、扬程 无缝钢管管径采用标注方式。D A、公称直径 B、内径 C、外径 D、外径′壁厚 有关水箱配管与附件阐述正确的是。C A、进水管上每个浮球阀前可不设阀门 B、出水管应设置在水箱的最低点 C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀 D、泄水管上可不设阀门 室外给水管网水量水压都满足时,采用给水方式。A A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取供水方式。A A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是。A A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是。C A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设。C A、闸阀 B、截止阀 C、止回阀 D、旋塞阀 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水箱,

建筑设备试题.

建筑设备试题库 一、单项选择题(每题一分): 1、设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设 置。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 2、室内给水管道与排水管道平行埋设,管外壁的最小距离为B m。 A、0.15 B、0.10 C、0.5 D、0.3 17. 以下哪条是正确的? D A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 18. 应根据B来选择水泵。 A、功率、扬程 B、流量、扬程 C、流速、流量 D、流速、扬程 19. 无缝钢管管径采用D标注方式。 A、公称直径 B、内径 C、外径 D、外径 壁厚 20. 有关水箱配管与附件阐述正确的是C。 A、进水管上每个浮球阀前可不设阀门 B、出水管应设置在水箱的最低点 C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀 D、泄水管上可不设阀门 21. 室外给水管网水量水压都满足时,采用A给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 22. 公共建筑物的生活给水引入管一般只设A条。 A、1 B、2 C、3 D、4 23.室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取_A___供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 24. 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是A。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 25、为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是C。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 26.引入管穿越承重墙,应预留洞口,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉陷量,一般不得小于___A____米。 A、0.15 B、0.1 C、0.2 D、0.3 27. 水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设_C__。 A、闸阀 B、截止阀 C、止回阀 D、旋塞阀 28. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水箱,则应 采取D供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置

《建筑设备工程》试卷(含答案)知识分享

《建筑设备工程》试卷(含答案)

《建筑设备工程》(课程代码:)试卷( B 卷) 一、填空题(每空1分,共30分) 1、从流体力学观点看来,流体可以看作是一种易于流动、具有粘滞性、不易压缩并且充满其所在空间无任何空隙的质点所组成的理想连续介质。 2、以当地大气压强为零点起算的压强值称为相对压强,在工程上,相对压强又称表压。 3、建筑给水系统所需压力,必须能将需要的流量输送到建筑物内的最不利配水龙头或用水设备处,并保证其有足够的流出水头。 4、热水供应系统按是否设置循环管分为全循坏、半循坏和非循坏三种。 5、水箱上设的溢流管是用以控制水箱的最高水位的。 6、屋面排水方式可分为外排式和内排式两种,一般尽量采用外排式。 7、对于含湿量一定的湿空气,焓值仅与温度有关。 8、配电线路由配电装置(配电盘)及配电线路(干线及分支线)组成。配电方式有放射式、树干式、混合式。 9、设备容量是建筑工程中所有安装的用电设备的额定功率的总和。 10、建筑工程中常用的火灾探测器有感烟式、感光式和感温式三类。 11、水的粘度随温度的升高而减小,空气的粘度随温度的升高而增大。 12、以流体边界的性质对流体来说可分为有压流和无压流两类。 13、给水当量是以一个污水盆水龙头的额定流量 0.2L/s 为一个给水当量进行折算的;排水当量是以 0.33L/s 为一个排水当量进行折算的。 14、水表结点是由水表、阀门和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应装设旁通管。 15、室内清洁度要求较高的房间全面通风时,采用机械送风,即利用风机把新鲜空气送入室内,使进风量大于排风量,室内压力大于室外大气压,保证室内处于正压状态。 二、判断题(每题1分,共10分) 1、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其垂直深度成正比。( √ ) 2、民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 ( × ) 3、沿流程由于克服磨擦阻力做功消耗了水流的机械能而损失的水头,称为局部水头损失。( × ) 4、民用建筑和公共建筑的新风量主要是从卫生要求考虑的,工业生产厂房的新风量应从卫生要求和维持空调房间的正压及满足排风量三方面考虑。 ( √ )

大学《建筑设备》试题库及答案

每个防烟分区的建筑面积不宜超过()m2。 收藏 A. 200 B. 1000 C. 100 D. 500 回答错误!正确答案: D 光通量的单位是( )。 收藏 A. 流明(lm) B. 坎德拉(cd) C. 勒克斯(lx) D. 尼特(nt) 回答错误!正确答案: A 消防水池应设成两个,补水时间不应超过()小时。 收藏 A. 2 B. 48 C. 10 D. 20 回答错误!正确答案: B 适用于高大建筑的舒适性空调的气流组织方式是( )。收藏 A. 孔板送风 B. 喷口送风 C. 侧向送风

散流器送风 回答错误!正确答案: B 在机械供暖系统中,如果出现各立管的压力不平衡,近立管流量超过要求,远立管流量不足,引起在水平方向上冷热不均的现象称为()。 收藏 A. 系统的水平失调 B. 同程系统 C. 异程系统 D. 分区采暖 回答错误!正确答案: A 布置自然通风车间的进风窗时,夏季进风窗的下缘距室内地坪一般不高于( )m。 收藏 A. 1.0 B. 1.2 C. 0.6 D. 1.5 回答错误!正确答案: B 一天内室外给水管网压力大部分时间能满足要求,仅在用水高峰时刻因用水量增加而不能满足建筑上层用水需时,可采用的给水方式是( )。 收藏 A. 仅设水箱的给水方式 B. 简单的给水方式 C. 气压给水方式 D. 设水泵和水箱的给水方式 回答错误!正确答案: A 适用于通风空调系统的风机是()。 收藏

低压通风机 B. 全压通风机 C. 中压通风机 D. 高压通风机 回答错误!正确答案: A 设置水箱的房间,净高不得低于()m。 收藏 A. 3.2 B. 3.0 C. 2.2 D. 2.6 回答错误!正确答案: C 在自然通风系统设计计算时,必须定量进行计算的是( )。收藏 A. 热压 B. 风压 C. 房间的进深 D. 房间的层高 回答错误!正确答案: A 喷水室由( )、喷水管路、挡水板、集水池和外壳等组成。收藏 A. 喷嘴 B. 加湿器 C. 加热器 D. 风机

建筑设备复习题答案

建筑设备复习题答案 一、填充题 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的信息交换。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的发送、接受、传输和交换任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用 5 ℃;中高级民用建筑物采用8 ℃。 4.CATV系统主要由前端系统、传输系统、分配系统三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由火灾报警控制装置、灭火设备、减灾设备等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于12 层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①粉尘;②有害蒸汽和气体;③余热、余湿。 8.集中式空调系统按照利用回风的情况不同,可分为直流式、混合式和封闭式。 9.“安全特低电压”为50 V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:(1)直击雷(2)感应雷(3)雷电波侵入。 二、判断题 [ √]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ √]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ √]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。 [ √]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥0.005 [ ×]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ √]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ×]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。 三、单选或多选题 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置C 。 A.检查口B.清除口C.清扫口D.排气口2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的 C 处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低B.比较低C.最低D.最高3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于1.0MPa等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于 D MPa等级的管材和管件。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0 4.集中供热系统中的热用户是指A、B、C 用热系统的用户: A.室内采暖用户B.空调用户C热水供应用户D.蒸汽供应用户5.在下列设备中,不属于热水采暖系统用的设备是A、E 。 A.疏水器B.集气罐C.除污器D膨胀水箱E.安全水封6.由于燃气燃烧后排除的废气中都含有一氧化碳,且当其容积浓度超过0.16%时,人呼吸 C min就会在2h内死亡。 A.5 B.10 C.20 D.30 E.40 7.配电线路按电压高低分为高压配电线路即 D 及以上的线路和低压配电线路即

相关文档