文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2017公路地工程试验检测项目的全参数检验频率一览表

2017公路地工程试验检测项目的全参数检验频率一览表

2017公路地工程试验检测项目的全参数检验频率一览表
2017公路地工程试验检测项目的全参数检验频率一览表

说明

1.本附录“工程类别”主要分为路基工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程(底基层、基层、沥青面层、水泥混凝土面层)、交通安全设施5类。工地试验室可根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)(第一册土建工程)工程类别划分对应参照执行。

2.“试验检测项目/参数”列为公路工程工地试验室主要检验或外委的原材料、过程质量控制(不包括已完工程实体质量检验)的常用试验检测参数。

3.“施工检验频率”列主要依据产品质量标准、工程施工技术规范等编写,但部分试验检测参数的施工检验频率无明确规定,本附录将此类参数对应的信息栏用斜体或“/”标注(用斜体字标注的,为检验频率参考值;用“/”标注的,满足项目具体规定即可);监理抽检频率依据《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2006)开展。

4.“依据标准”列由于表格容量限制,只列出了标准(规范)代号,完整的标准(规范)代号、名称详见附录5(《标准(规范、规程)引用一览表》)。

5.本附录可作为工地试验室开展试验检测工作时的技术参考,工地试验室在确定具体检验频率时,还应满足项目招标等合同组成文件有关规定。

6.工地试验室在应用本附录过程中,若有关参数的施工检验频率已有明确规定,应予以执行;当标准规范发生更新时,其相应内容应按最新版本予以调整;当本附录内容与标准(规范)要求有出入时,应以标准(规范)规定为准。

试验检测项目/参数检验频率一览表

工程类别:路基工程(一)第1页,共1页类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准检验程序备注

原材料检验

1.颗粒分析;

2.界限含水率;

3.

最大干密度;4.最佳含水率;

5.CBR

1次/料场/部位(按照路床、

路堤区分)

JTG F10-2006

施工单位按规定

频率自检,监理

单位按规定频率

抽检

/ 岩石 1.单轴抗压强度1次/料场,有怀疑时随时检测

原地

面土

1.颗粒分析;

2.界限含水率;

3.

最大干密度;4.最佳含水率;5.

天然含水率

至少2处/km,土质变化时,

视具体情况增加

土工

合成

材料

1.抗压强度;

2.延伸率;3梯形

撕裂强度;4.顶破强度;5.厚度;

6.单位面积质量;

7.垂直渗透系

数;8.土工格栅土工网网孔尺寸

1次/批,每10000m2为1批JTG/T D32-2012

施工、监理单位

分别取样并外委

/

过程质量控制

地基承载力必要时JTG D63-2007

施工、监理单位

可共同检验

/ 填土天然含水率每天使用前

JTG F10-2006 施工单位按规定

频率自检,监理

单位按规定频率

抽检

/ 土方路基压实度

施工过程中每一压实层每

1000m2至少检验2点,不足

1000m2时检验2点必要时根据

需要增加检验点数

结构物台背填土压实度每压实层每50m2不少于1点JTG/T F50-2011

平整度每200m测2处×10尺

JTG F10-2006

土方路基弯沉

每一双车道评定路段(不超过

1km)测定80~100个点

施工、监理单位

可共同检验

/

料源确定1.在选取土场时,应在上述试验检测参数的基础上增加天然稠度、有机质含量及烧失量的检验;

2.每个土场所有试验检测参数检验1次,同时注意膨胀土、失陷性黄土等特殊土的判别和使用;

3.施工单位通过试验选定土场/石场后,监理单位进行验证试验,并根据试验结果确定土场/石场

试验检测项目/参数检验频率一览表

工程类别:桥梁工程(二)第1页,共2页类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准检验程序备注

原材料检验粗集料

1.筛分;

2.密度;

3.吸水率;

4.含泥量;

5.泥块含量;

6.针

片状颗粒含量;7.压碎值

1次/批,不超过400m3或600t

为1批;小批量进场的宜以不

超过200m3或300t为1批

JTG/T F50-2011

施工单位按规定

频率自检,监理

单位按规定频率

抽检

/

8.含水率每次拌合前

9.坚固性;10.软弱颗粒含量有怀疑时

细集料

1.筛分;

2.密度;

3.含泥量;

4.泥块含量;

5.亚甲蓝值MBV

1次/批,不超过400m3或600t

为1批;小批量进场的宜以不

超过200m3或300t为1批

6.含水率每次拌合前

7.压碎值;8.坚固性必要时

岩石 1.单轴抗压强度

1次/批,不超过1000m3为1

水泥

1.密度;

2.细度/比表面积;

3.标准稠度用水量;

4.凝结时

间;5.安定性;6.胶砂强度;

7.胶砂流动度

1次/批,袋装水泥每200t为

1批,散装水泥每500t为1批

1.PH值;

2.氯离子含量;

3.

不溶物含量;4.可溶物含量;

5.硫酸盐及硫化物含量

1次/1水源,或怀疑受污染时JGJ 63-2006

施工、监理单位

分别取样并外委

/ 外加剂

1.PH值;

2.氯离子含量;

3.

总碱量;4.含固量;5.含水率;

6.密度;

7.细度;

8.硫酸钠含

1次/批,掺量大于等于1%同

品种的外加剂每100t为1批,

掺量小于1%的外加剂每50t为

1批,不足100t或50t的也按

一批计

GB8076-2008

9.减水率;10.泌水率比;11.

抗压强度比;12.含气量;13.

凝结时间差;14.收缩率比

需要进行型式试验时做1次

粉煤灰

1.细度;

2.需水量比;

3.烧失

量;4.三氧化硫含量;5.比表

面积

1次/批,每200t为1批,不

足200t按1批计

GB/T1596-2005

钢筋

1.重量偏差;

2.屈服强度;

3.

抗压强度;4.伸长率;5.弯曲

1次/批,每批不超过60t

JTG/T F50-2011

JGJ 18-2012

施工单位按规定

频率自检,监理

单位按规定频率

抽检

/ 焊接接

1.屈服强度;

2.抗拉强度;

3.

弯曲

1次/批,每批不超过300个

(件)箍筋闪光对焊,直径为

10mm及以下,1200个为1批;

直径为12mm及以上,600个为

1批

机械接

1.抗拉强度1次/批,没批不超过500个

试验检测项目/参数检验频率一览表

工程类别:桥梁工程(二)第2页,共2页类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准检验程序备注

原材料检验钢绞线

1.外观尺寸逐盘卷

GB/T 5224-2003

JTG/T F50-2011

施工、监理

单位分别

取样并外

/

2.每米质量;

3.整根钢

绞线最大力;4.规定非

比例延伸力;5.最大力

总伸长率;6.弹性模量;

7.应力松弛性能

1次/批,每批质量不大于60t

锚具

1.锚固效率系数;

2.总

应变

每生产组批抽3个组装件的用量,每

批不超过2000件(套)

GB/T14370-2007

JTG/T F50-2011

3.洛氏硬度

GB/T 14370:每炉装炉量的3%~5%;

JTG/T F50:3%且不少于5套,每批不

超过2000件(套)

橡胶支

1.抗压弹性模量;

2.抗

剪弹性模量;3.抗剪黏

结性能;4.抗剪老化;

5.四氟板与不锈钢板表

面摩擦系数;6.容许转

角;7.极限抗压强度

1次/批JT/T 4-2004

行标和国

标均未对

每批次的

数量进行

规定,建

议同型

号、同规

格、同批

号为1批伸缩装

1.外形尺寸;

2.外观质

量;3.组装质量;4.防

水性能

1次/批JT/T 327-2004

波纹管

1.外观质量;

2.外观尺

寸;3.环刚度;4.局部

横向荷载;5.柔韧性;

6.抗冲击性;

7.径向刚

度;8.抗渗漏

1次/批,JT/T 529塑料波纹管每批数

量不超过10000m;JG 225金属波纹管

每半年或累计50000m生产量为1批,

取产量最多的规格

JT/T 529-2004

JG 225-2007

/

过程质量控制水泥混凝土抗压强度

浇筑一般体积结构物,每一单元结构

物制取不少于2组;连续浇筑大体积

结构物时,每200m3或每一工作班制取

不少于2组;每片梁板长16m以下制

取1组,16-30m制取两组,31-50m制

取3组,50m以上不少于5组JTG/T F50-2011

施工单位

按规定频

率自检,监

理单位按

合同频率

抽检

满足质量

评定要求水泥砂浆抗压强度

重要及主体砌筑物,每一工作班应制

取2组;一般及次要砌筑物,每一工

作班应制取1组

水泥混凝土坍落度随时检查随时抽查/

料源确定1.在原材料料源选定时,应在上述原材料试验检测参数的基础上增加:粗集料硫化物及硫酸盐含量、有机物含量、碱活性试验;细集料氯化物、硫化物及硫酸盐含量、云母含量、轻物质含量、有机质含量及碱活性试验;粉煤灰游离氧化钙、活性指数的检验;

2.各种原材料所有试验检测参数每料场检验1次;

3.施工单位通过试验选定各种原材料料源后,监理单位进行验证试验,并根据试验结果确定料源

配合比各种原材料检验合格后方可进行水泥混凝土/砂浆等配合比设计,同时监理单位应对各种配合比进行复核验证,必要时应

试验检测项目/参数检验频率一览表

工程类别:隧道工程(三)第1页,共2页类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准检验程序备注

原材料检验粗集料

1.筛分;

2.密度;

3.吸水率;

4.含泥量;

5.泥块含量;

6.针

1次/批,袋装水泥每200t为1

批,散装水泥每500t为1批

1.PH值;

2.氯离子含量;

3.

不溶物含量;4.可溶物含量;

5.硫酸盐及硫化物含量

1次/1水源,或怀疑受污染时JGJ 63-2006

施工、监理单位

分别取样并外

/

外加剂

1.PH值;

2.氯离子含量;

3.

总碱量;4.含固量;5.含水率;

6.密度;

7.细度;

8.硫酸钠含

1次/批,掺量大于等于1%同品

种的外加剂每100t为1批,掺

量小于1%的外加剂每50t为1

批,不足100t或50t的也按一

批计GB8076-2008

速凝剂

每20t

为1批,

不足

20t也

按1批

9.减水率;10.泌水率比;11.

抗压强度比;12.含气量;13.

凝结时间差;14.收缩率比

需要进行型式试验时做1次

粉煤灰

1.细度;

2.需水量比;

3.烧失

量;4.三氧化硫含量;5.比表

面积

1次/批,每200t为1批,不

足200t按1批计

GB/T1596-2005 /

钢筋

钢板

工字钢

1.重量偏差;

2.屈服强度;

3.

抗压强度;4.伸长率;5.弯曲

1次/批,每批不超过60t

GB/T 706-2008

GB/T 700-2006

GB1499.2-2007

GB 1499.1-2008

GB/T 1499.3-2010

施工单位按规

定频率自检,监

理单位按规定

频率抽检

工字钢、钢板、

钢管施工,监理

单位分别取样

并外委

/

试验检测项目/参数检验频率一览表

工程类别:隧道工程(三)第2页,共2页类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准检验程序备注

原材料检验

钢管

1.屈服强度;

2.抗拉强

度;3.伸长率;4.压扁

1次/批,外径不大于76mm且壁厚不超

过3mm,每400根为1批;外径大于

351mm,每50根为1批;其他尺寸每

200根为1批

GB/T 8163-2008

施工单位按规

定频率自检,

监理单位按规

定频率抽检

工字钢、钢板、

钢管施工,监

理单位分别取

样并外委

/ 焊接接

1.屈服强度;

2.抗拉强

度;3.弯曲

1次/批,每批不超过300个(件),箍

筋闪光对焊,直径为10mm及以下,1200

个为1批;直径为12mm及以上,600

个为1批

JGJ 18-2012

止水

条/带

1.硬度;

2.拉伸强度;

3.断裂伸长率;

4.压缩

永久变形;5.撕裂强度;

6.热空气老化后的硬度

变化、拉伸强度、扯断

伸长率;7.橡胶与金属

粘合

1次/批,同品种、同规格每500m为1

GB 18173.3-2002

GB 18173.2-2000

施工、监理单

位分别取样并

外委

/ 防水板

1.长、宽、厚度;

2.拉

伸强度;3.断裂延伸率;

4.不透水性;

5.低温弯

折性;6.加热伸缩量

1次/批,每5000m2为1批GB 18173.1-2012

过程质量控制水泥混凝土抗压强度

浇筑一般体积结构物,每一单元结构

物应制取2组;连续浇筑大体积结构

物时,每80~200m3或每一工作班应制

取2组

JTG F60-2009

施工单位按规

定频率自检,

监理单位按合

同频率抽检

满足

质量

评定

要求水泥砂浆抗压强度

重要及主体砌筑物,每一工作班应制

取2组;一般及次要砌筑物,每一工

作班可制取1组

喷射混凝土抗压强度

双车道隧道每10延米至少在拱部和边

墙各制取1组,每喷射50~100m3或小

于50m3的独立工程不得小于1组

/ 锚杆拉拔力

按锚杆数的1%且不少于3根做拉拔力

试验

/

配合比设计1.各种原材料检验合格后方可进行水泥混凝土/砂浆等配合比设计,同时监理单位应对各种配合比进行复核验证,必要时应请相关技术专家对标准配合比进行把关和优化

2.喷射混凝土配合比设计应结合现场施工工艺和工序进行优化

试验检测项目/参数检验频率一览表

工程类别:路面工程(底基层、基层)(四)第1页,共2页类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准检验程序备注

原材料检验

1.颗粒分析;

2.液限、塑

每种土使用前测2个样品,使用过

程中每2000m3测2个样品

JTG/T F20-2015

施工单位按规

定频率自检,

监理单位按规

定频率抽检

/

3.有机质和硫酸盐含量对土有怀疑时做此试验

4.含水率每天使用前测2个样品

粗集料

1.级配

每档碎石使用前测2个样品,使用

过程中每2000m3测2个样品

2.(级配砾石或级配碎石

中0.6mm以下的细土)液

限、塑限

每种材料使用前测2个样品,使用

过程中每2000m3测2个样品

3.毛体积相对密度、吸水

率;4.压碎值;5.针片状

颗粒含量;6.软石含量;

7.0.075mm以下粉尘含量

使用前测2个样品,砂砾使用过程

中每2000m3测2个样品,碎石种类

变化重做2个样品

8.含水率每天使用前测2个样品

细集料

1.级配

每档材料使用前测2个样品,使用

过程中每2000m3测2个样品

2.液限、塑限

每种细集料使用前测2个样品,使

用过程中每2000m3测2个样品

3.毛体积相对密度、吸水

率;

使用前测2个样品,砂砾使用过程

中每2000m3测2个样品,碎石种类

变化重做2个样品

4.有机质和硫酸盐含量有怀疑时做此试验

5.含水率每天使用前测2个样品

水泥

1.强度等级

2.初终凝时间

做作材料组成设计时测1个样品,

料源或强度等级变化时重测

JTG/T F20-2015

3.密度;

4.细度/比表面

积;5.标准稠度用水量;

6.安定性;

7.胶砂流动度

1次/批,袋装水泥每200t为1批,

散装水泥每500t为1批

参照

JTG/T F50-2011

粉煤灰

1.含水率每天使用前测2个样品

JTG/T F20-2015

GB/T 1596-2005

施工单位按规

定频率自检,

监理单位按合

同频率抽检

施工、监理单

位分别取样并

外委

/

2..烧失量;

3.细度

做材料组成设计前测2个样品;1

次/批,每200t为1批,不足200t

按1批计

4.二氧化硅等氧化物含量每天使用前测2个样品

石灰

1.有效氧化钙镁含量;2

细度;3.未消化残渣含量

做材料组成设计和生产使用时分别

测2个样品,以后每月测2个样品JTG/T F20-2015

4.含水率每天使用前测2个样品

饮用水直接使用GB 5749

施工、监理单

位分别取样并

外委

养生

用水

不检

碱含

量非饮用水:1.PH值;2.氯

离子含量;3.不溶物含量;

4.可溶物含量;

5.硫酸盐

含量;6.碱含量;7.其他

1次/1水源,或怀疑受污染时

JGJ 63-2006

JTG/T F20-2015

试验检测项目/参数检验频率一览表

工程类别:路面工程(底基层、基层)(四)第2页,共2页类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准检验程序备注

过程质量控制

厚度每1500~2000m26个点

JTG/T F20-2015

施工单位按规

定频率自检,

监理单位按合

同频率抽检

/ 平整度

每200延米2处,每处连续10尺(3

米直尺)

级配、含水率2000m21次

水泥或石灰剂量2000m21次,至少6个样品

拌合均匀性随时观察

压实度

每一作业段或不超过2000m2检查6

次以上

无测限抗压强度

稳定细粒土,每一作业段或每

2000m26个或9试件;稳定中粒土和

粗粒土,每一作业段或每2000m26

个、9个或13个试件

弯沉

每一评定段(不超过1km)每车道

40-50个测点

料源确定1.在原材料料源选定时,各种原材料所有试验检测参数每料场检验1次;

2.施工单位通过试验选定各种原材料料源后,监理单位进行验证试验,并根据试验结果确定料源

配合比设计1.各种原材料检验合格后方可进行基层混合料配合比设计和试验(包括最大干密度;最佳含水率;水泥(石灰)剂量),监理单位应对各种配合比进行复核验证;

2.在基层混合料配合比设计过程中应加做水泥延迟时间试验,为现场碾压施工提供技术支撑

试验检测项目/参数检验频率一览表

工程类别:路面工程(沥青面层)(四)第1页,共2页类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准检验程序备注

原材料检验粗集料

1.筛分;

2.针片状颗粒含量;

3.压碎值;

4.磨耗值

1次/批

JTG F40-2004

施工单位

按规定频

率自检,监

理单位按

规定频率

抽检

不同省份、

不同项目

对批次具

体定义不

尽相同。建

议每500t

为1批

5.含水率;

6.吸水率;

7.密度必要时

细集料

1.筛分;

2.砂当量;

3.密度;

4.亚甲蓝值MBV;

5.小于

0.075mm含量

1次/批

建议每

200t为

1批

6.棱角性;

7.含水率必要时

矿粉

1.筛分;

2.含水率1次/批

建议每

50t为

1批

3.密度;

4.亲水系数;

5.塑性

指数;6.加热安定性

必要时

沥青

1.密度;

2.针入度;

3.延度;

4.软化点;

5.TFOT/RTFOT后

耐老化性能;6.布氏旋转黏

度;7.改性沥青弹性恢复率;

8.改性沥青的离析

1次/批

建议每

100t为

1批

9.闪点;10矿料的粘附性必要时

乳化沥

1.蒸发残留物含量;

2.微粒粒

子电荷;3.筛上剩余量;4.

标准黏度;5.蒸发残留物溶解

度、针入度、延度、软化点

1次/批

6.水泥拌合试验筛上残留物;

7.储存稳定性

必要时

试验检测项目/参数检验频率一览表

工程类别:路面工程(沥青路面)(四)第2页,共2页类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准检验程序备注

过程质量控制密度、马歇尔稳定度、流值、空隙率、

矿料间隙率、最大理论密度

控制每台拌合机每天1~2次,

以4~6个试件平均值评定

JTG F40-2004

施工单位按规定

频率自检,监理

单位按合同频率

抽检

确定标准

密度等动稳定度必要时

沥青用量、矿料级配

逐盘在线监测

随时检查

计算机采

集数据计

逐盘检查,每天汇总1次取平

均值评定

每台拌和机每天1-2次,以2

个试样平均值评定

每天汇总总量检验马歇尔残留稳定度必要时

施工单位按规定

频率自检,监理

单位按合同频率

抽检

室内试验

结果与标

准级配比

较厚度每2000m2一点单点进行评定

/ 压实度

每2000m2检查1组,逐个试件

评定并计算平均值

平整度连续测定

渗水系数

每1km不少于5点,每3点取

平均值

料源确

定1.在原材料料源选定时,应在上述原材料试验检测参数的基础上增加粗集料磨光值、坚固性、与沥青的黏附性试验;增加细集料的坚固性试验;增加沥青的蜡含量试验、乳化沥青的破乳速度、黏附性、裹覆面积检验;

2.各种原材料所有试验检测参数每料源检验1次;

3.施工单位通过试验选定各原材料料源后,监理单位进行验证性试验,并根据试验结果确定料源

配合比设计1.各种原材料检验合格后方可进行沥青面层混合料配合比设计,同时监理单位应对各种配合比进行复核验证,必要时应请相关技术专家对标准配合比进行把关和优化;

2.应根据混合料类型验证配合比的水稳定性能、高温稳定性、低温稳定性和渗水性能等耐久性指标和使用性能指标,必要时应请相关技术专家对标准配合比进行把关和优化

试验检测项目/参数检验频率一览表

工程类别:路面工程(水泥混凝土路面)(四)第1页,共3页

类别试验检测项目/参数

施工检验频率

依据标准检验程序备注高速公路、一级公路其他公路

原材料检验

水泥

抗折强度、抗压强度、安定

机铺1500t一批

机铺1500t、小型机具500t

一批

JTG/T F30-2014

施工单位按规定频率

自检,监理单位按规

定频率抽检

/ 凝结时间,标稠需水量,细

机铺2000t一批

机铺3000t、小型机具500t

一批

温度冬、夏季施工随时检测冬、夏季施工随时检测

f-CaO、MgO、SO3含量,铝酸

三钙、铁铝酸四钙,干缩率、

耐磨性、碱度,混合材料种

类及数量

每合同段不少于3次,进场

前必测

每合同段不少于3次,进场

前必测

施工、监理单位分别

取样并外委

/ 粉煤灰

活性指数、细度、烧失量机铺1500t一批

机铺1500t、小型机具500t

一批

需水量比、SO3含量

每合同段不少于3次,进场

前必测

每合同段不少于3次,进场

前必测

粗集料

针片状、超径颗粒含量,级

配,表观密度,堆积密度,

空隙率

机铺2500m3一批

机铺5000m3、小型机具1500

m3一批

施工单位按规定频率

自检,监理单位按规

定频率抽检

/ 含泥量、泥块含量机铺1000m3一批

机铺2000m3、小型机具1000

m3一批

岩石抗压强度、压碎指标

每种粗集料每合同段不少于

2次

每种粗集料每合同段不少于

2次

碱集料反应怀疑有碱活性集料进场前测怀疑有碱活性集料进场前测

含水率

降雨或湿度变化随时测,且

每日不少于2次

降雨或湿度变化随时测,且

每日不少于2次

精彩文档

试验检测项目/参数检验频率一览表

工程类别:路面工程(水泥混凝土路面)(四)第2页,共3页

类别试验检测项目/参数

施工检验频率

依据标准检验程序备注高速公路、一级公路其他公路

原材料检验细集料

细度模数,表观密度,堆积

密度,空隙率,级配

机铺2000m3一批

机铺4000m3、小型机具1500

m3一批

JTG/T F30-2014

施工单位按规定频率

自检,监理单位按规

定频率抽检

施工、监理单位分别

取样并外委

/ 含泥量、泥块、石粉含量机铺1000m3一批

机铺2000m3、小型机具500

m3一批

坚固性每种砂每合同段不少于3次每种砂每合同段不少于3次

云母含量、轻物质与有机物

含量

目测,有云母或杂质时测目测,有云母或杂质时测

硫酸盐及氯化物,海砂中氯

离子含量

必要时测,淡化海砂每合同

段3次

必要时测,淡化海砂每合同

段2次

含水率

降雨或湿度变化随时测,且

每日不少于4次

降雨或湿度变化随时测,且

每日不少于3次

外加剂

减水率、凝结时间,液体外

加剂含固量和相对密度,粉

状外加剂的不溶物含量

机铺5t一批机铺5t、小型机具3t一批

施工、监理单位分别

取样并外委

/ 引气剂引气量、气泡细密程

度和稳定性

机铺2t一批机铺3t、小型机具1t一批

钢纤维

抗拉强度、弯折性能或延伸

度、长度、长径比、形状

开工前或有变化时,每合同

段3次

开工前或有变化时,每合同

段3次

杂质、质量及其偏差机铺50t一批机铺50t、小型机具30t一批

养生剂

有效保水率、抗压强度比、

耐磨性、耐热性、膜水溶性、

含固量、成膜时间、薄膜或

成膜连续不透气性

开工前或有变化时,每合同

段3次,施工每5t测1次

开工前或有变化时,每合同

段3次,施工每5t测1次

精彩文档

水PH值、含盐量、硫酸根及杂

质含量

开工前和水源有变化时开工前和水源有变化时

试验检测项目/参数检验频率一览表

工程类别:路面工程(水泥混凝土路面)(四)第3页,共3页

类别试验检测项目/参数

施工检验频率

依据标准检验程序备注高速公路、一级公路其他公路

过程质量检验水灰比及稳定性

每5000 m3抽检1次,有变化

随时测

每5000 m3抽检1次,有变化

随时测

JTG/T F30-2014

施工单位按规定频率

自检,监理单位按规

定频率抽检

/ 坍落度及损失率

每工班测3次,有变化随时

每工班测3次,有变化随时

纤维体积率

每工班测2次,有变化随时

每工班测1次,有变化随时

含气量

每工班测2次,有抗冻要求

不少于3次

每工班测2次,有抗冻要求

不少于3次

温度、凝结时间、水化发热量

冬、夏施工,气温最高、最

低时,每工班测1~2次

冬、夏施工,气温最高、最

低时,每工班测1次

泌水率每工班测2次每工班测2次

表观密度每工班测1次每工班测1次

混凝土抗弯拉强度

每工作班至少2~4组试件,

日进度<500m取2组,≥

500m取3组,≥1000m取4

每工作班至少1~3组试件,

日进度<500m取1组,≥

500m取2组,≥1000m取3

平整度每半幅车道100m,2处10尺每半幅车道100m,2处10尺

料源确定1.在原材料料源选定时,应在上述原材料试验检测参数的基础上增加;软弱颗粒含量、坚固性、硫化物及硫酸盐含量、有机物含量试验;细集料压碎值、碱活性试验;粉煤灰游离氧化钙检验;

2.各种原材料所有试验检测参数每料源检验1次;

3.施工单位通过试验选定各种原材料料源后,监理单位进行验证试验,并根据试验结果确定料源

精彩文档

配合比

设计

1.各种原材料检验合格后方可进行水泥混凝土面层配合比设计,同时监理单位应对各种配合比进行复核验证;

说明1.加工前,所有原材料项目均应检验;当原材料规格、品种、生产厂、来源变化时,必检。

2.机铺是指滑模、轨道、三辊轴机组和碾压混凝土摊铺,数量不足一批时,按一批检验。

精彩文档

(完整版)公路工程试验检测试题

公路工程试验检测试题 单项选择题 1、测定路面抗滑性能是为了保证车辆在路面上行驶的B性能。 A、舒适 B、安全 C、经济 D、高速 2、沥青混凝土面层交工验收时,高速公路需检测,而二级公路不需检测的项目是D。 A、压实度 B 、弯沉C、厚度D、抗滑 3、在一般情况下,对同一种土,采用重型击实比轻型击实试验确定的最佳含水量的大小关系是B。 A、W重 >W轻 B、W重

试验检测项目及试验检测频率规定明细表

省道二桓线三道沟至下套段边防公路建设项目 试验检测项目及试验检测频率规定明细表 试验说明 一、试验检测频率应严格按照要求的最小频率及标准进行,当不足一次时,最少进行试验一次,具体说明如下: 1、每批货:钢筋、钢丝、钢绞线、预应力粗钢筋、冷拔低碳钢筋,应为同品种、同等级、同一截面、同一炉号、在同一时间交货,钢筋重量60吨为一批,冷拉钢筋20吨为一批。沥青为同一容器,重量在100吨以下。 2、每批号:同一厂家、同品质、同编号、同生产日期水泥为200吨,不足200吨按一批对待。石灰为200吨,粉煤灰为1000立方米。 3、每料源:粗细骨料为同一粒径等级、同一厂家,结构物为100立方米以下,路面为1000立方米以下。 4、每级土壤:为同一地点、同一类别,且数量在5000立方米或以下。 5、同批构件:系指一个或多个构件,用同一级别、同一材料、同一配合比混凝土预制的构件。 二、根据《公路工程施工监理规范》和有关管理办法的规定,将试验检测工作分为承包人试验和监理工程师试验两大类。 (一)承包人试验应包括验证试验、工艺试验、见证试验、自检试验、标准试验和委托试验。 1、自检试验:是承包人按要求频率和标准进行最小频率的试验。

2、验证试验:是对材料或商品构件进行预先鉴定,以决定是否可以用于工程。 3、工艺试验:是根据技术规范的规定,在施工之前对路基路面及其他需要通过预先试验方能施工的分项工程预先进行工艺试验,然后依其试验结果全面指导施工。主要包括:(1)掺灰土方路基施工(2)路面各结构层施工(3)桥涵工程特殊施工工艺以及其它工程。 4、见证试验:是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位,监理单位的试验检测人员的见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。见证试验范围:(1)用于承重结构的混凝土、砂浆试件试验。(2)用于结构工程的主要受力钢筋。(3)稳定粒料的无侧限抗压强度。(4)沥青技术指标,沥青混凝土马歇尔稳定度试验。(5)土基的最大干密度试验。(6)监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目,见证试验的频率时承包单位自检频率的10%。但对下列项目应按承包人频率100%进行见证取样送检试验:半刚性基层、底基层强度、水泥混凝土强度、结构混凝土强度以及重要施工部位。 5、标准试验:施工前应对工程控制永的标准数据进行试验确定,为标准试验,包括材料最大干密度确定(标准击实)、混合料的掺配比例的确定等等(配比)。标准试验是对各项工程的标准指标进行施工前的数据采集,它是控制和指导施工的科学依据,包括各项标准击实验、寂寥的标准级配试验、混合料的配合比试验、标准强度试验等。应按以下要求进行:1)试验监理工程师应派出试验监理人员参加承包人试验的全过程,并进行有效的现场监督检查。2)在各项工程开工前合同规定或合理的时间内,应由承包人先完成标准试验,试验报告及试验材料提交监理工程师审查批准。3)监理工程师应在承包人进行标准试验的同时或以后,平行进行复核(对比)试验,必要时以便确定或调整承包人标准试验的参数或指标。 6、委托试验:承包人不具备试验检测条件或未经主管部门批准同一进行试验检测项目,承包人可委托有资质的试验室进行,试验结果作为自检试验出现。

市政工程试验检测频率执行标准汇总

市政工程 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 本规范适用于城镇新建、改建、扩建的道路及广场、停车场等工程的施工和质量检验、验收。 原材料、半成品或成品的质量标准,凡本规范有规定者,应按照执行;无规定者,应按国家现行的有关标准执行。 施工前,应根据工程地质勘查报告,对路基土进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR试验,必要时应做颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量、冻膨胀和膨胀量等试验。(频率每次5000m3~1万m3) a路基(路床)压实度:每1000㎡、每压实层抽检3点;弯沉值:每车道、每20m测1点。人行道路床与基层压实度:每100m查2点;路肩压实度:每100m,每侧各抽检1点。 b水泥稳定土类基层及底基层压实度:每1000㎡,每压实层抽查1点;7d无侧限抗压强度:每2000㎡抽检1组(6块);弯沉值:每车道、每20m测1点。 砌筑砂浆:同一配合比砂浆,每50m3砌体中,作1组(6块),不足50m3按1组计。 人行道砖铺筑用砂浆:同一配合比,每1000㎡1组(6块),不足1000㎡取1组。 2、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 本规范适用于一般地质条件下城市桥梁的新建、改建、扩建工程和大、中修维护工程的施工与质量验收。 桥梁工程范围内的排水设施、挡土墙、引道等工程施工及验收应符合国家现行标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008的有关规定。 施工单位应根据施工文件的要求,依据国家现行标准的有关规定,做好原材料的检验、水泥混凝土的试配与有关量具、器具的检定工作。

注:构件混凝土强度必须通过同条件养护的试件强度确定。 钢筋进场时,必须按批抽取试件做力学性能和工艺性能试验,其质量必须符合国家现行的规定。检查数量:以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每60t为一批,不足60t也按一批计,每批抽检1次。 当钢筋出现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。检验数量:该批钢筋全数检查。 钢筋闪光对焊在同条件下经外观检查合格的焊接接头,以300个作为一批(不足300个,也应按一批计),从中切取6个试件,3个做拉伸试验,3个做冷弯试验。 钢筋搭接焊在同条件下经外观检查合格的焊接接头,以300个作为一批(不足300个,也应按一批计),从中切取3个试件,做拉伸试验。 钢筋机械连接在同条件下经外观检查合格的机械连接接头,以300个作为一批(不足300个,也应按一批计),从中抽取3个试件做单向拉伸试验。 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 本规范适用于新建、扩建和改建城镇公共设施和工业企业的室外给排水管道工程的施工及验收;不适用于工业企业中具有特殊要求的给排水管道施工及验收。 给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求;接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。 给排水管道工程施工与验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 a 管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装;安装时宜自下游开始,承口应朝向施工前进的方向。 b 硬聚乙烯管、聚乙烯管及其复合管安装:1采用承插式()接口时,宜人工布管且在沟槽内连接;槽深大于3m或管外径大于400mm的管道,宜用非金属绳索兜住管节下管;严禁将管节翻滚抛入槽中;2采用电熔、热熔接口时,宜在沟槽边上将管道分段连接后以弹性铺管法移入沟槽;移入沟槽时,管道表面不得有明显的划痕。 c污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。闭水试验5个井段/次。 d 砌筑砂浆:同一配合比砂浆,每50m3砌体中,作1组(6块),不足50m3按1组计。

(完整版)常用46项公路工程试验检测项目

常用46项公路工程试验检测项目、频率及取样要求 1、土颗粒分析、液限、塑性指数、承载比CBR、最大干密度、最佳含水量、天然含水量? (1)开工前检验一次,施工过程中每5000m3检验一次。? (2)天然含水量:压实前随时检测开工前检验一次,施工过程中每25000m3检验一次按T 0101-2007、T0102-2007要求取具有代表性的样品。编织袋、100kg。? 2、细集料(水泥混凝土用)筛分、含泥量、泥块含量每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过400m3或600t。按T0301-2005取样。? 先铲除表面处无代表性的部分,然后在料堆的顶部、中部、底部取得大致相等的若干份组成一组试样。抽检混合料合成级配时也可在拌和楼直接取料。编织袋,10kg。? 3、粗集料(水泥混凝土用)筛分、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过400m3。编织袋,筛分等30kg,压碎值料10kg。? 4、集料(水泥稳定或级配碎石)筛分、含泥量、针片状含量、压碎值、颗粒组成(合成级配),塑性指数每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过1000m3。编织袋,30kg。? 5、粗集料(沥青混凝土用)颗粒组成、针片状含量、含泥量(小于0.075mm颗粒含量)、压碎值、密度及吸水率每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过1000m3。编织袋,筛分30kg,压碎值料10kg粘附性、石料酸碱性、软石含量必要时做。必要时做。?

6、细集料(沥青混凝土用)颗粒组成、含泥量(小于0.075mm含量)、砂当量、密度每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过500m3。按JTGE42-2005要求取具有代表性的样品。编织袋,10kg棱角性必要时做。必要时做。? 7、粗集料(国标GB/T 14685-2011)按同分类、类别、公称粒级及日产量每600t为一批,不足600t亦为一批,日产量超过2000t,按1000t为一批,不足1000t亦为一批。日产量超过5000t,按2000t为一批,不足2000t亦为一批。? 8、矿粉筛分、含水率每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过100T。每检验批代表数量不得超过500T按JTJE42-2005要求取具有代表性的样品。水泥留样桶,2kg表观密度、塑性指数、亲水系数、加热安定性、必要时做。必要时做。? 9、水泥细度、比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度每批次进场检验一次,每检验批代表数量袋装不得超过200T,散装500T。? 按T0501-2005水泥取样方法从20个以上的不同部位取等量样品作为一组试样,提供产品材质单。水泥留样桶,总量至少6kg。? 10、粉煤灰细度、烧失量、含水量、三氧化硫每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过200T。从每批中任抽10袋,每袋取试样不少于1kg,混拌均匀后按四分缩样。提供材质单。水泥留样桶,重量大于3kg。? 11、钢筋原材极限强度、屈服强度、伸长率、冷弯每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过60T。? 取两根原材,每根截取拉伸试件和冷弯试件各一根。提供材质单。取拉伸试样2根,长度5 00mm,取冷弯试样2根,长度:(150+5d)mm;分组用绑线绑扎。?

市政道路工程试验检测项目及频率一览表

市政道路工程试验检测项目及频率汇总表2014.10 编 序号 1类别 土工 检验项目采用标准 颗粒分析、界限含水量、JTG E40《公路土工试验规程》 击实试验、室内CBR 试JTG F10《公路路基施工技术规范》 验《公路工程标准施工招标文件》2009 版 检测频率取样方法 每 5000m 3 或土质发生变化时取具有代表性的扰动土50kg。 2 3 4 5细集料(水 泥砼用) 细集料(沥 青砼用) 粗集料(水 泥砼用) 粗集料(沥 青混合料用) 筛分、含泥量、泥块含量 JTG E42《公路工程集料试验规程》 表观密度、堆积密度、坚《公路工程标准施工招标文件》2009 版 固性JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 含水量 筛分、含泥量、泥块含量、 砂当量或亚甲兰值JTG E42《公路工程集料试验规程》 《公路工程标准施工招标文件》2009 版 坚固性、棱角性JTG E40《公路沥青路面施工技术规范》 筛分、含泥量、针片状含 量、压碎值 JTG E42《公路工程集料试验规程》 表观密度、堆积密度、坚 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 固性、碱活性 含水量 筛分、含泥量、针片状含 量、压碎值、表观密度、 吸水率JTG E42《公路工程集料试验规程》 粘附性、磨耗损失、坚固JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》 性、软石含量、磨光值(表 面层) 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过 400m3 每一料源检验 1 次 混凝土开盘前必做 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过 400 m3 每一料源检验 1 次 每批次进场检验 1 次,每检验批代表数量 不得超过 400m 3 每一料源检验 1 次 混凝土开盘前必做 每批次进场检验 1 次,每检验批代表数量 不得超过 400 m3 每一料源检验 1 次 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的8 份组成一组试样,每组 试样 25kg。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的8 份组成一组试样,每组 试样 25kg。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的 15 份组成一组试样,每组 试样 50kg。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的 15 份组成一组试样,每组 试样 50kg。

工地试验室主要试验检测项目及频率.doc

序号 公路工程试验检测项目及频率汇总表 类别检验项目采用标准施工单位自检频率取样方法 1 2 3 4 5 颗粒分析、界限含水量 土工试验、击实试 验、室内 CBR试验 筛分、含泥量、泥块含 量 细集料(水泥 表观密度、堆积密度、 砼用) 坚固性 含水量 筛分、表观密度、含泥细集料(沥青 量、砂当量或亚甲兰值 砼用) 坚固性、棱角性 筛分、含泥量、针片状 含量、压碎值 粗集料(水泥 表观密度、堆积密度、 砼用) 坚固性、碱活性 含水量 筛分、含泥量、针片状 含量、压碎值、表观密 粗集料 度、吸水率 (沥青混合 粘附性、磨耗损失、坚 料用) 固性、软石含量、磨光 值(表面层) JTG E40 -2007 《公路土工试验规程》 JTG F10 -2006 《公路路基施工技术规范》每 5000m3或土质发生变化时 《公路工程标准施工招标文件》2009 版 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 JTGE42 - 2005 《公路工程集料试验规程》 量不得超过 400m3 《公路工程标准施工招标文件》 2009 版 每一料源检验 1 次 JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》 混凝土开盘前必做 JTGE42 - 2005 《公路工程集料试验规程》 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过 400m3 《公路工程标准施工招标文件》 2009 版 JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》每一料源检验 1 次 每批次进场检验 1 次,每检验批代表数量 JTGE42-2005 《公路工程集料试验规程》 不得超过 400m3 JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》每一料源检验 1 次 砼开盘前必做 每批次进场检验 1 次,每检验批代表数量 JTGE42-2005《公路工程集料试验规程》 不得超过 1000m3 JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》 每一料源检验 1 次 取具有代表性的扰动土 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分, 再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀 分布的几个不同部位,抽取大致相等的 8 份 组成一组试样。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分, 再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀 分布的几个不同部位,抽取大致相等的 8 份 组成一组试样。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分, 再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀 分布的几个不同部位,抽取大致相等的 15 份组成一组试样。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分, 再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀 分布的几个不同部位,抽取大致相等的 15 份组成一组试样。

市政工程常用试验检测项目与频率汇总.

市政工程常用试验检测项目与频率汇总 市政工程检测项目与频率 CJJ 1-2008 注:检测压实度﹑弯沉﹑灰剂量﹑弯沉的依据都一样,所以重复的就不再注明。 工程类别检测项目检测频率检测方法检测依据 路基土方路基 压实度 每1000㎡﹑每压实层抽检 3点 环刀法﹑灌砂法或灌水 法 JTG E40-2007《公路土工 试验规程》,JTG E60- 2008《公路路基路面现场测 试规程》弯沉每车道每20米测一点弯沉仪检测 JTG E60-2008《公路路基 路面现场测试规程》 路肩压实度每100米,每测各抽检一点 环刀法﹑灌砂法或灌水 法 同土方路基 换填土处 理软土路 基 压实度 每1000㎡﹑每压实层抽检 3点 环刀法﹑灌砂法或灌水 法 同土方路基弯沉每车道﹑每20米测一点弯沉仪检测JTG E60-2008 砂垫层处 理软土路 基 压实度 每1000㎡﹑每压实层抽检 3点 灌砂法同土方路基弯沉每车道﹑每20米测一点弯沉仪检测JTG E60-2008 基层及底基层石灰稳定 土,石灰 粉煤灰稳 定砂砾 ﹙碎 石﹚,石 灰粉煤灰 稳定钢渣 灰剂量 每拌合作业段检验不少于1 次,并不小于1000㎡ 现场取样试验 由试验室人员取样,JT J 057-1994《公路工程无 机结合料稳定材料试验规 程》 7d无侧 限抗压强 度 每2000㎡抽检1组﹙6块﹚现场取样试验检测依据JTJ 057-1994压实度 每1000㎡﹑每压实层抽检 1点 环刀法﹑灌砂法或灌水 法 同土方路基 弯沉每车道﹑每20米测1点弯沉仪检测JTG E60-2008 水泥稳定 土类 水泥剂量 每拌合作业段检验不少于1 次,并不小于1000㎡ 现场取样试验由委托试验室人员取样 7d无侧 限抗压强 度 每2000㎡抽检1组﹙6块﹚现场取样试验JTG 057-1994

公路工程试验检测内容

公路工程试验检测内容开工前应作的试验 一、路基方面的试验有: 1、土工击实试验报告 2、CBR(承载比)试验报告 3、液塑限试验报告 4、颗粒分析试验报告(必要时作) 二、桥涵方面的试验有: 1、水泥试验报告 2、粗集料试验检测报告 3、细集料试验检测报告 4、钢筋拉伸、弯曲试验报告 5、水泥混凝土配合比试验报告 6、水泥砂浆配合比试验报告 三、路面方面的试验有: 基层:(水泥稳定级配碎石) 1、水泥试验报告 2、各种碎石试验检测报告 3、水泥稳定级碎石配合比试验报告 4、无机结合料击实试验报告 基层:(水泥稳定级配砂砾)

1、水泥试验报告 2、砂砾筛分试验报告 3、水泥稳定砂砾配合比试验报告 4、无机结合料击实试验报告 面层: 1、沥青物理性质试验报告 2、所用各种碎石试验检测报告 3、沥青混合料配合比试验报告 施工过程中应作的试验有: 一、路基方面的试验有: 1、土工击实试验报告(在不换土的情况下作一次就可以了,如果换土,换几次作几次) 2、CBR(承载比)试验报告在不换土的情况下作一次就可以了,如果换土,换几次作几次) 3、液塑限试验报告(只是针对细粒土,才作,其他的不作) 4、颗粒分析试验报告(必要时作) 二、桥涵方面的试验有: 1、水泥试验报告 2、粗集料试验检测报告 3、细集料试验检测报告

4、钢筋拉伸、弯曲试验报告 5、水泥混凝土抗压强度试验报告 6、水泥砂浆抗压强度试验报告 7、水泥混凝土配合比试验报告 8、水泥砂浆配合比试验报告 三、路面方面的试验有: 基层:(水泥稳定级配碎石) 1、水泥试验报告 2、各种碎石试验检测报告 3、无机结合料击实试验报告 4、水泥剂量试验检测报告 5、无侧限抗压强试验报告 6、无机结合料含水量试验 7、水泥稳定级碎石配合比试验报告基层:(水泥稳定级配砂砾) 1、水泥试验报告 2、砂砾筛分试验报告 3、无机结合料击实试验报告 4、水泥剂量试验检测报告 5、无侧限抗压强试验报告 6、无机结合料含水量试验

公路工程实验检测项目大全

公路工程实验检测项目大全 公路试验检测项目大全 综合甲级 1.土:颗粒级配、液限塑限、最大干密度、最佳含水量、CBR、粗粒土最大干密度、回弹模量、凝聚力、内摩擦角、自由膨胀率 2.集料:颗粒级配、压碎值、磨耗值、磨光值、冲击值、针片状颗粒含量、砂当量、含泥量、坚固性、表观相对密度、吸水率、棱角性、碱活性 3.石料:单轴抗压强度、抗冻性 4.水泥:凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、胶砂流动度、比表面积 5.水泥混凝土、砂浆、外加剂:抗压强度、抗折强度、抗压弹性模量、配合比设计、坍落度、含气量、混凝土凝结时间、抗渗性、劈裂抗拉强度、抗折弹性模量、干缩性、抗磨性、抗冻性、减水率、泌水率、外加剂的钢筋锈蚀试验 6.无机结合料稳定材料:无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量、配合比设计、石灰有效钙镁含量、粉煤灰细度、粉煤灰烧失量、粉煤灰比表面积 7. 沥青:针入度、延度、软化点、闪点、蜡含量、粘附性、动力粘度、运动粘度、薄膜加热质量损失、改性沥青弹性恢复、改性沥青离析、乳化沥青破乳速度、乳化沥青粒子电荷、乳化沥青筛上残留物、恩格拉粘度、道路标准粘度、蒸发残留物含量

8.沥青混合料:马歇尔稳定度、沥青含量、动稳定度、配合比设计、最大理论密度、SMA粗集料骨架间隙率、析漏损失、飞散损失、冻融劈裂强度比、低温最大弯拉应变 9.钢筋:抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯 10.预应力钢绞线:拉伸试验(最大力、规定非比例延伸率、最大力总伸长率)、弹性模量、松驰率、疲劳及偏斜拉伸试验 11.土工合成材料:拉伸强度、延伸率、撕裂强度、顶破强度、厚度、单位面积质量、渗透系数 12.道路工程:压实度、路面厚度、弯沉、平整度、车辙、摩擦系数、路面渗水、土基回弹模量、路面构造深度 13.结构混凝土:强度、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、表观及内部缺陷、钢筋锈蚀状况(钢筋锈蚀电位或极化电流、氯离子含量、混凝土电阻率) 14.地基基础:地基承载力、地表沉降、深层水平位移、特殊地基处理性能 15.基桩:完整性、承载力 16.桥梁隧道结构及构件:应变(应力)、变形、位移、自振特性参数(加速度、速度、振幅、振动频率)、承载能力评价、隧道断面检测 ? 17.锚具:静载锚固性能(锚固效率系数、总应变)、洛氏硬度、周期荷载试验、疲劳试验、辅助性试验

试验检测项目及频率

素土试验项目及频率 配比:素土击实、液塑限按每2-3km做一次,需提前7天送检;施工正常检测:压实度用灌砂法按每压实层每1000平米做三个点(需提供压实度要求),沟槽回填压实度用环刀法每层每井距每侧三点(需提供压实度要求),送检日期为施工日期或施工第二天。 灰土试验项目及频率 配比:灰土击实(需提供设计灰剂量)、素土液塑限、灰剂量标准曲线、无侧限抗压强度(需提供设计强度及设计压实度)按每2-3km做一次;石灰钙镁含量(需提供石灰种类、等级及产地)一次;每一个灰土配比需提前20天送样; 施工正常检测:施工期间灰剂量按每1000平米1组、无侧限抗压强度按每2000平米1组送检送检日期为施工日期,压实度用灌砂法按每压实层每1000平米1个点送检送检日期为施工日期或施工第二天。 二灰碎石试验项目及频率 配比:二灰碎石配合比一个(需提供石灰:粉煤灰:碎石比例、所用碎石种类及原材料产地、设计强度、设计压实度、级配要求)、各种原材料(石灰、粉煤灰、各种碎石)做一次,需提前30天送检; 施工正常检测:施工期间灰剂量按每1000平米1组、无侧限抗压强度按每2000平米1组、二灰碎石筛分按每2000平米1组送

检送检日期为施工日期,压实度用灌砂法按每压实层每1000平米1个点送检送检日期为施工日期或施工第二天。施工完成后20-28天时取芯按每层1000平米1个点检测厚度(需提供设计厚度)。 沥青混凝土试验检测项目及频率 配比:沥青混凝土目标、生产配合比一个(需提供沥青混凝土型号、设计压实度要求、碎石种类、产地,沥青种类产地、矿粉产地、道路等级、级配要求、依据规范,最好复印一下图纸的前两页说明看看)、各种原材料(各种碎石、矿粉、各种沥青)做一次,需提前30天送检; 施工正常检测:沥青混合料沥青含量及矿料级配试验施工期间一天一次、沥青混合料马歇尔试验施工期间一天一次。施工第二天对前一天完成的沥青混凝土取芯按每层1000平米1个点检测厚度及压实度(需提供设计厚度及压实度)。 原材料检测 碎石400m3一次、砂400m3一次、石灰60t一次、沥青每批次1次。

试验检测频率表汇总

试验检验(检测)频率一览表 工程类别:路基工程(-) 类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准备注 原材料检 测 土 1.颗粒分析; 2.界限含水率; 3.最 大干密度;4.最佳含水率 1/次/料场/部位 JTG F10-2006 岩石 1.单轴抗压强度1/次,有怀疑时随时检测 原地面土 1.颗粒分析; 2.界限含水率; 3.最 大干密度;4.最佳含水率;5.天然 含水率 至少2处/km,土质变化大时,视具 体情况增加 土工合成 材料 1.抗拉强度; 2.延伸率; 3.梯形撕裂强 度;4.顶破强度;5.厚度;6.单位面积 质量;7.垂直渗透系数;8.土工格栅土 工网网孔尺寸 1次/批,每10000㎡为1批JTG /T D32-2012 过程质量控 制填土天然含水率每天使用前 JTG F80/1-2004土方路基压实度每200m每压实层测4处 弯沉 每一双车道评定路段(不超过1km)测 定80-100个点 平整度3m直尺:每200m测2处×10尺

类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准备注 宽度米尺:每200m测4处 边坡尺量:每200m测4处 试验检验(检测)频率一览表 工程类别:桥梁工程(二) 类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准备注 原材料检 测 粗集料 1.筛分; 2.密度; 3.吸水率; 4. 含泥量;5.泥块含量;6.针片状 颗粒含量;7.压碎值 1次/批,不超过400m3或600t为 1批;小批量进场的宜以不超过 200m3或300t为1批 JTG/T F50-2011 8.坚固性;9软弱颗粒含量有怀疑时 细集料 1.筛分; 2.密度; 3.吸水率; 4. 含泥量;5.泥块含量;5.亚甲蓝 值MBV 1次/批,不超过400m3或600t为 1批;小批量进场的宜以不超过 200m3或300t为1批 6.压碎值; 7.坚固性必要时 岩石 1.单轴抗压强度1次/批,每1000m3为1批

助理试验检测师《道路工程》真题版

公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试2017年助理试验检测师《道路工程》 一、单选题(共40题,每题1分,共40分) 1.进行分部工程和单位工程评分时,采用加权平均值计算法确定相应的评分值。对于一般工程权值取1,主要工程权值取()。 A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 3 2.某分项工程经加固、补强后,评分值为90分,那么该分项工程可评为()。 A.优 B.合格 C.不合格 D.无法评定 3.干砌挡土墙关键实测项目为()。 A.平面位置 B.断面尺寸 C.竖直度或坡度 D.顶面高程 4.车辙深度超过()时定义车辙损坏。 A.5mm B.10mm C.8mm D.15mm 5.土在Cu>5、Cc=l-3,为级配良好的土。某土样从颗粒分析试验的级配曲线上求得d60=8.3mm,d30=2.4mm,dl0=0.55mm,则判断该土样级配状况为()。 A.级配良好 B.级配不良 C.无法判定 D.级配合格 6.关于土的液塑限测定过程描述正确的选项是()。 A.100g锥做液限试验,在h-w图上,入土深度17mm对应的横坐标含水率为土的液限 B.hp-WL关系图上,双曲线确定的是细粒土的hp值 C.a点对应的锥入深度,应控制在20mm±0.2mm D.对于砂类土,用100g和76g锥测c点的锥入深度都可以大于5mm 7.土的含水率平行试验中,当含水量在40%以上时,允许平行差值为()。 A.0.3% B.1% C.2% D.3% 8.土工合成材料大多以()来评价承受荷载的能力。 A.抗拉强度 B.顶破强度 C.撕破强度 D.刺破强度 9.某集料含水率为5%,称量525.0g试样,烘干至恒重之后的干燥质量是()。 A.500.0g B.498.8g C.505.0g D.495.0g 10.细集料泥块含量试验,两次试验结果的差值应不超过()。 A.0.1% B.0.2% C.0.3% D.0.4%

市政道路工程试验及检测方案

市政道路工程试验及检测方案 一、机构设置布局 试验室在项目经理、总工程师直接领导下从事试验工作。试验室设主任工程师一名,负责试验室的全部工作,设助理工程师两名,主要分管原材料检验、混凝土试验、设备校验与内业资料整理、汇总,并配备三名试验员协助工程师完成试验项目。 二、试验室布局 试验室设置在拌和站附近的工作场地上,与混凝土搅拌站、材料仓库、钢筋加工场用地相邻,以利检验。 试验室分为办公室、养护室、水泥室、力学室、土工室。 三、主要试验项目 可分为粗集料检验、细集料检验、水泥检验、钢筋检验、混凝土配合比设计、砂浆配比设计、压实度检测、桩基检测、粉煤灰检测、混凝土试块检测、外加剂试验、张拉设备校验、桥梁检测等。 1、原材料检验 (1)砂:采用中砂,其检测频率为200立方一次,其试验科目分筛分试验、砂的最大杂质含量试验和含泥量实验、密度检验等。 (2)石子:每400立方检验一次,检测项目包括筛分、密度、空隙率、含泥量、压碎值等。 (3)水泥:水泥每100吨检验一次,检测项目包括细度、凝结时间、安定性、强度等。 (4)外加剂:生产外加剂厂家须经有关部门认可,外加剂质量应符合《混凝土外加剂》(GB8276-1997)规定,进场外加剂须带质量报告书,并认真进行复核报告中化学成份中有害物质是否超量,使用过程中,试验室则应对进场每批量外加剂作如下检验:减水率、对检工作性能

影响、凝结时间、含气量、抗压强度,其标准可与试配选定配合比的条件进行对比。 (5)水:采用饮用水,可不进行检验。采用地下水要检验。 (6)配合比设计:设计依据:《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTGE30-2005)《公路桥涵施工技术规范》(TJ04l-2000),江海高速公路江都二标施工图设计。设计完成后报监理工程师审批。 (7)钢筋机械性能检验: A.进场钢筋每批量需带有质量保证书。工地试验以20T为一批量,作其机械性能试验,试验项目及指标见下表。 钢筋试验项目及指标表

常用 项公路工程试验检测项目

常用46项公路工程试验检测项目、频率及取样要求1、土颗粒分析、液限、塑性指数、承载比CBR、最大干密度、最佳含水量、天然含水量? (1)开工前检验一次,施工过程中每5000m3检验一次。? (2)天然含水量:压实前随时检测开工前检验一次,施工过程中每25000m3检验一次按T0101-2007、T0102-2007要求取具有代表性的样品。编织袋、100 kg。3、粗集料(水泥混凝土用)筛分、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过400m3。编织袋,筛分等30kg,压碎值料10kg。? 4、集料(水泥稳定或级配碎石)筛分、含泥量、针片状含量、压碎值、颗粒组成(合成级配),塑性指数每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过1000m3。编织袋,30kg。? 5、粗集料(沥青混凝土用)颗粒组成、针片状含量、含泥量(小于颗粒含量)、压碎值、密度及吸水率每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过1000 m3。编织袋,筛分30kg,压碎值料10kg粘附性、石料酸碱性、软石含量必要时做。必要时做。? 6、细集料(沥青混凝土用)颗粒组成、含泥量(小于含量)、砂当量、密度每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过500m3。按JTGE42-2005要求取具有代表性的样品。编织袋,10kg棱角性必要时做。必要时做。?

道路工程试验检测试卷

道路工程模拟题1 一、单选题(共30题,共30分) 1.无核密度仪适用于现场测定()。 A.土方路基的密度 B.级配碎石底基层的密度 C.沥青混合料路面的密度 D.水泥稳定碎石基层的密度 2.沥青混合料配合比设计的合成级配不得有太多的锯齿形交错,且在()范围内不出现“驼峰”。 当反复调整不能满意时,宜更换材料设计。 A.0.075mm~0.15mm C.0.15mm~0.6mm B.0.075mm~0.3mm D.0.3mm~0.6mm 3.一个马歇尔试件的质量为1200g,高度为65.5mm,制作标准高度的马歇尔试件,混合料的质量应 为()。 A.1152g C.1171g B.1182g D.1163g 4.测定路面基层和底基层的平整度通常采用()。 A.三米直尺C.颠簸累计仪 B.连续式平整度仪D.激光平整度仪 5.石方路堑开挖宜采用()。 A.光面爆破法C一般爆破法 B.预留光面层爆破法 D.预裂爆破法 6.土方路基压实度要求值按()设定。 A.①高速公路、②一级公路、③其他公路(指二级及二级以下)三档 B.①高速公路、②一级公路及以下公路两档 C.①高速、一级公路、②二级公路、③三、四级公路三档 D.①高速公路、②二、三级公路、③四级公路三档 7.沥青混合料配合比设计需根据当地的实践经验选择适宜的沥青用量,分别制作几组级配的马歇尔 试件,测定(),初选一组满足或接近设计要求的级配作为设计级配。 A.VV C.VFA B.VMA D.MS 8.测量告诉公路沥青路面车辙的横断面尺的长度()。 A.应为2m C.不小于一个车道宽度 B.应为3m D.不大于一个车道宽度 9.采用密度法计算的钢纤维混凝土配合比,应实测拌合物的视密度,并应按视密度调整配合比,调整时() A.水灰比、单位水泥用量不得减小 B.单位水泥用量、钢纤维掺量不得增大 C.单位水泥用量不得增大、钢纤维掺量不得减小 D.水灰比不得增大、钢纤维掺量不得减小 10.短脉冲雷达测定路面厚度必须进行芯样标定,以获取路面材料的()。 A.密度 C.孔隙率 B.压实度 D.介电常数 11.普通混凝土计算初步配合比为1:1.75:3.51,水胶比为0.49,试拌调整时混凝土工作性不能满足要求,增加5%水泥浆用量后工作性达到要求,则此时该混凝土的水胶比为()。

公路工程工地试验室标准化中试验检验频率一览表

公路工程工地试验室标准化中试验检验频率一 览表 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

试验检测检验频率一览表 说明 1.本附录“工程类别”主要分为路基工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程(底基层、基层、沥青面层、水泥混凝土面层)、交通安全设施5类。最新公路工程试验检测项目参数检验频率一览表

附录3 试验检测项目/参数检验频率一览表 说明 1.本附录“工程类别”主要分为路基工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程(底基层、基层、沥青面层、水泥混凝土面层)、交通安全设施5类。工程类别:路基工程(一)第1页,共1页 试验检测项目/参数检验频率一览表

工程类别:桥梁工程(二)第1页,共2页 试验检测项目/参数检验频率一览表

市政道路工程试验检测项目及频率一览表

市政道路工程试验检测项目及频率一览表

市政道路工程试验检测项目及频率汇总表 序号类别检验项目采用标准检测频率取样方法 6 集料 (基层用) 筛分相对密度、压碎值 JTG E42《公路工程集料试验规程》 JTJ034《公路路面基层施工技术规范》 每批次进场检验1次,每检验批代表数量 不得超过400m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部 分,再在料堆的顶部、中部和底部,各 由均匀分布的几个不同部位,抽取大致 相等的若干份组成一组试样,每组试样 70kg。 含水量混凝土开盘前必做 7 矿粉外观、筛分、表观密度、 含水量 JTG E42《公路工程集料试验规程》 JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》 每100T检验1次 参考袋装水泥取样亲水系数、塑性指数每料源检验1次 8 石料饱水抗压强度JTG D61《公路圬工桥涵设计规范》 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 JTG E41《公路工程岩石试验规程》 每一料源检验1次 建筑砌筑采用50m m±2mm圆柱体 桥梁工程砌筑采用70m m±2mm立方体 砌体工程砌筑采用70m m±2mm立方体 9 水泥细度 标准稠度用水量 凝结时间 安定性 胶砂强度 GB175《通用硅酸盐水泥》 JTG E30《公路工程水泥及水泥砼试验规程》 GB/T8074《水泥比表面积测定方法勃氏法》 GB/T1346《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安 定性检验方法》 GB/T17671《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》 袋装水泥:以同一厂家、同品种、同标号、 同批号的水泥每200T检验1次。 散装水泥:以同一厂家、同品种、同标号、 同批号的水泥每500T检验1次,不同批 号及不足500T的均按一批次检验。 碱含量试验同品种、同标号的水泥做1次 袋装水泥:从20个以上不同部位的袋 中取等量样品水泥,经混拌均匀后称取 不少于12kg; 散装水泥:随机从适当位置插入水泥一 定深度取等量水泥,经混拌均匀后称取 不少于12kg; 样品取得后应存放在密封的金属容器 中,加封条。 10 钢筋 原材 外观 拉伸 冷弯 GB228《金属材料室温拉伸试验方法》 GB232《金属材料弯曲试验方法》 GB1499.1《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆 钢筋》GB1499.2《钢筋混凝土用钢第2部分:热 轧带肋钢筋》 每批次进场检验一次,每检验批代表数量 不得超过60T,超过60T部分,每增加 40T(或不足40T的余数),增加一个拉 伸试验试样和一个冷弯试验试样。 热轧带肋钢筋取拉伸试样2根,长度不 少于500mm,取冷弯试样2根长度不 少于400mm,热轧光圆钢筋取拉伸试 样2根,长度不少于500mm,取冷弯 试样2根长度不少于400mm

相关文档