文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 校园生活污水处理设计方案

校园生活污水处理设计方案

校园生活污水处理设计方案
校园生活污水处理设计方案

校园生活污水处理及中水回用工程

设计方案

一、概述

贵州财经学院新校区是贵州省重点工程,受到贵州省、市、区人民政府的高度重视,为确保贵州财经学院2011年9月1日开学使用新校区时,污水处理工程得到有效处理,决定对每天1200吨生活污水进行处理,根据目前污水处理工艺技术及我公司二十三年来对各种污水治理经验,采用“导流曝气生物滤池(CCB)”对新校区污水进行处理,保证出水水质优于国家规定的GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》,达到中水回用水平。在此,贵州长城环保科技有限公司本着保证污水处理的效果,合理利用场地,最大限度节约投资及运行费用的原则设计本方案。

二、进水水质设计

根据本公司二十多年来对污水处理工程的化验报告统计显示和城市污水平均水质

CODcr(mg/

BOD5(mg/L)SS(mg/L)NH3-N(mg/L)石油类L)

3002502004010

三、出水要求

污染物处理后达到的效果污染物处理后达到的效果

BOD5≤10mg/L PH6—9

CODcr≤13mg/L SS≤10mg/L

动植物油≤3mg/L NH3-N≤5mg/L

色度≤30mg/L石油类≤5mg/L 阴离子表面活性剂≤1mg/L磷酸盐≤0.4mg/L

四、主要污染物去除率

五、主要污染物处理量

六、污水处理系统设计

1、工艺流程图

2、系统设计

(1)、化粪池

主要功能:化粪分解大颗粒物质、沉降悬浮物、腐烂硝化有机污染物,为后续处理设施创造条件。该池由业主方在基建工程中自建。化粪池污泥每半年启运一次。

建议设计参数为水力停留时间:HRT≥36h。

池型:三格化粪池。

(2)、格栅池

①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。

②、设计数据

A、设计流量:Q max=1200m3/d=50m3/h=0.014m3/s,变化系数K=1.8—2.2,取2.2,Q max为0.03m3/s。

B、栅前进水管道:

栅前水深(h)、进水渠宽(B1)与渠内流速(v1)之间的关系为

v1 = Q max / B1h ,

则栅前水深h = 0.50 m,

进水渠宽B1 =0.5m,

渠内流速v1 = 0.04 m/s,

设栅前管道超高h2 = 0.30 m。

C、格栅:

一般污水栅条的间距采用10~50 mm。对于生活污水,规模较小的选取栅条间隙 b = 20mm。

格栅倾角一般采用45°~75°。人工清理格栅,一般与水平面成45°~60°倾角安放,倾角小时,清理时较省力,但占地则较大。机械清渣的格栅,倾角一般为60°~70°,有时为90°。生活污水处理中,当原水悬浮物含量低、处理水量小(每日截留污

物量小于0.2m 3的格栅)、清除污物数量小时,为了减轻工人的劳动强度,一般应考虑采用人工固定格栅。本设计中,拟采用人工固定格栅,格栅倾角为α= 60°。

为了防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速一般采用0.6 ~ 1.0 m/s ,最大流量时可高于1.2 ~ 1.4 m/s 。但如用平均流量时速度为0.3 m/s ,另外校核最大流量时的流速。

栅条断面形状、尺寸及阻力系数计算公式:(取用)

锐形矩形

ζ=

β

s

b

4/3

β= 2.42

图2-1 格栅断面形状示意图

(4) 进水管道渐宽部分展开角度α1= 20°。

(5) 当格栅间距为16 ~ 25 mm 时,栅渣截留量为0.10 ~ 0.05 m 3/103 m 3污水,当格栅间距为30 ~50 mm 时,栅渣截留量为0.03 ~0.01m 3/103 m 3污水。本设计中,格栅间距为20mm,所以设栅渣量为每1200 m 3污水产0.08m 3。

③ 设计计算

A 、 栅条的间隙数n

式中:Q max —最大设计流量,m 3/s ; α —格栅倾角,°; b —格栅间隙,m ; h —栅前水深,m ; v —过栅流速,m/s 。

格栅的设计流量按总流量的80%计,栅前水深h = 0. 5 m ,过栅流速v = 0.6 m/s ,栅条间隙宽度b = 0.02 m ,格栅倾角α=60°。

12

0.0380%40.020.60.5

(sin60)

n ??=

=???个

B 、 栅槽宽度B

(1)B s n bn =-+

式中:s —栅条宽度,m ;

n =Q max

(sin α)1/2

bhv

()

b —栅条间隙,m ; n —栅条间隙数,个。

则设栅条宽度s = 0.02 m ,栅条间隙宽度b = 0.02 m ,栅条间隙数n 由上式算出为4个。

(1)0.02(41)0.020.14B s n bn m =-+=?-+?4=

由于计算出栅槽宽度偏小, 实际栅槽宽度B 取1.0m 。

图:格栅水力计算示意图

C 、 进水管道渐宽部分的长度L1

1

11

2tan B B l -=

α

式中:B —栅槽宽度,m ; B 1 —进水渠宽,m ;

α1—进水管道渐宽部分展开角度。

则设进水渠宽B 1 = 0.5 m ,其渐宽部分展开角度α1 = 20°,栅槽宽度B=1.0m ,

11 1.00.5

0.682tan 2tan 20B B l m °

1--=

=≈α

D 、 栅槽与出水管道连接处的渐窄部分长度L 2

122

l l =

则20.68

0.342

l m =

= E 、 通过格栅的水头损失h 1

211sin ()2v h k m g

ξ=α?

式中:ξ—阻力系数,其值与栅条断面形状有关,4/3

s b ξβ??

= ?

?? ;

v —过栅流速(m/s );

g —重力加速度(m/s 2);

α

—格栅倾角(°);

k —系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般采用k=3。 则设栅条断面为锐边矩形断面, 2.42s 0.02m b 0.02m ,,β===;过栅流速v = 0.6 m/s ;格栅倾角60α=

42

310.020.6

2.42()sin 6030.120.0229.8

h m =????=?°

F 、 栅后槽总高度H

12H = h + h + h

式中:h —栅前水深(m ); 1h —设计水头损失(m );

2h —栅前管道超高,一般采用2h = 0.3 m 。

则设栅前水深h = 0.5 m ,栅前管道超高2h = 0.3 m ,设计水头损失由上述算得1h = 0.12m 。

5.0=H +0.12+0.3=0.92m

G 、 栅槽总长度L

()1

12H L l l 1.00.5m tan α

=++++

式中:1l —进水管道渐宽部分的长度(m );

2l —栅槽与出水管道连接处的渐窄部分长度(m );

1H —栅前管道深(m )。

则1l 与2l 由前知得1l = 0.68 m ,2l =0.34 m ,栅前管道深1H 为栅前水深和超高的和,

H 1=0.5+0.3=0.8m ,

0.8

L 0.680.341.00.53tan60m =++++š

H 、 每日栅渣量W

()3

max 1Q W W m /d 1000

=

式中:1W —栅渣量(333m /10m 污水),格栅间隙为16~25mm 时,1W = 0.10~0.05333m /10m 污水;由此估计20mm 的格栅间隙的1W = 0.08333m /10m 污水

则本设计中污水处理站以处理生活污水为主,则

max 1Q W W 0.09610001000

=

==1200х0.08

m 3/d

因为W 小于0.2m 3/d ,所以宜采用人工固定格栅清渣。 I 、校核 校核过栅流速:

3max 0.03/,0.5,4Q m s h m n ===个

max 0.030.7/0.020.54

Q v m s bhn ==≈??

污水通过栅条间距的流速一般采用0.6~1.0m/s ,但是由于污水量小,当采用平均流量时其值可取0.1~0.3m/s.,所以满足要求。

J 、 设备选型

根据理论计算选用人工固定格栅,但为了保证污水处理效果,本工程采用机械格栅:型号GF-650×1600,数量1台,功率0.75kw ,机宽650mm ,渠深1600mm ,栅隙5mm ,排渣高度800mm ,安装角度75度,机架碳钢,耙齿不锈钢。

K 、格栅尺寸:L ×B ×H =3.0×1.0×0.92m 有效容积:2.8 m 3

结构方式:地上式或半地下式砖混结构。

(3)、调节池

由于生活污水排放具有非连续性,污水浓度和产生量波动较大,这些特点给污水处理带来一定的难度,必须设一调节池给予均合调节污水水质水量,才不致后续处理受到较大的负荷冲击。为了保证处理设备的正常运行,在污水进入处理设备之前,必须预先进行调节。将不同时间排出的污水,贮存在同一水池内,并通过机械或空气的搅拌达到出水均匀的目的,此种水池称为调节池。调节池根据来水的水质和水量的变化情况,不仅具有调节水质的功能,还有调节水量的作用,另外调节池还具有预沉淀、预曝气、降温和贮存临时事故排水的功能。

本设计中,拟选用矩形水质调节池。污水从栅后渠道自流入调节池的配水槽,污水分为两路,进入左右两侧配水槽中,经两侧的配水孔流入调节池中。

同时,考虑到避免调节池中发生沉淀,拟采用空气搅拌方式。

①、设计数据

A 、设计流量

3331200//0.014/Q m d m h m s ==50≈

B 、设计停留时间

由于污水排放的不规律性,所以水量在时间方面变化较大,而水质也时常有一定的变化。所以需要一定的停留时间,本设计中拟采用水力停留时间为T = 4.0 h 。

C 、空气搅拌

采用穿孔管空气搅拌,空气量为33100/()m m h ?

②、调节池类型

调节池在污水处理工艺流程中的最佳位置,应依每个处理系统的具体情况而定某些情况下,调节池可设于一级处理之后生物处理之前,这样可减少调节池中的浮渣和污泥,如把调节池设于初沉池之前,设计中则应考虑足够的混合设备,以防止固体沉淀和厌氧状态的出现。

调节池的设置位置,分在线和离线两种情况,在线调节流程的全部流量均通过调节池,对污水的流量可进行大幅度调节、离线调节流程只有超过日平均流量的那一部分流量才进入调节池,对污水流量的变化仅起轻微的缓冲作用。

根据污水站进水量的变幅和污水站的处理工艺,通常水量调节池可分为两种形式,

其一,进水量是变化的,处理系统是连续运行的(指处理系统的污水量),其二,进水量是均匀的,处理系统是阶段性运行的。

③、设计要点

A 、水量调节池实际是一座变水位的贮水池,进水一般为重力流,出水用泵提升,池中最高水位不高于进水管的设计高度,水深一般为2m 左右,最低水位为死水位;

B 、调节池的形状以为方形或圆形,以利形成完全混合状态,长形池宜设多个进口和出口;

C 、调节池中应设冲洗装置,溢流装置,排出漂浮物和泡沫装置,以及洒水消泡装置。

④、设计要求

A 、调节池一般容积较大,应适当考虑设计成半地下式或地下式,还应考虑加盖板;

B 、调节池埋入地下不宜太深,一般为进水标高以下2m 左右或根据所选位置的水文地质特征来决定;

C 、调节池的设计应与整个废水处理工程各处构筑物的布置相配合;

D 、调节池应以一池二格(或多格)为好,便于调节池的维修保养;

E 、调节池的埋深与废水排放口埋深有关,如果排放口太深,调节池与排放口之间应考虑设置集水井,并设置一级泵站进行一级提升;

F 、调节池设计中可以不必考虑大型泥斗、排泥管等,但必须设有放空管和溢流管,必要时应考虑设超越管;

G 、为使在线调节池运行良好,宜设曝气装置,混合所需功率3

0.0040.008/kw m -池容,所需曝气量约320.010.015/(min )m m 空气池表面积-?。

⑤、设计计算

A 、调节池的有效容积V

式中:Q —平均进水流量(m 3/h ); T —停留时间(h )。 则调节池的有效容积

V=Q T

?

3504200V m =?=

B 、调节池的尺寸

调节池平面形状为矩形。由于调节池的有效水深一般为3.0~ 5.0 m ,故其有效水深h 2采用4 m 。那么,调节池的面积F

22200

4

V F m h =

=≈50 池宽B 取4m ,则池长L

/50/4L F B m ===12.5

保护高h 1 = 0.5 m ,则池总高H

120.54 4.5H h h m =+=+=

C 、进水设计 a 、进水部分

污水从格栅池管道流入调节池的配水槽,然后前端配水槽进入调节池,污水经配水孔流入。

取配水孔流速0.15/v m s =(流速不能太小,以免配水不均匀)。 配水孔总面积

212000.092436000.15

Q A m v =

==?? 池宽5m ,取n=25孔(孔间距20cm ),道配水槽,则单孔直径为

0.076d m =

=≈

b 、出水部分

调节池的末端设置两台提升泵(潜水泵),一用一备,即相当于集水井建于调节池中。污水经提升泵直接打入水解酸化池的配水渠中,进入处理设备中。

D 、调节方式比较

表D-1 几种搅拌方式的比较

本设计选用空气搅拌。

E、空气搅拌动力计算

调节池采用空气搅拌,同时有预曝气的效果,按空气量2m3/( m3.h)计算,则所需空气量为:33

100/()

m m h?。

Q m h m

250100/ 1.67/min

=?==。穿孔管空气搅拌,空气量为33

⑥、调节池技术参数

组合尺寸:L×B×H=12.0×4.0×4.5m

容积:216m3

结构方式:地上式或半地下式砖混结构

主要设备及控制方式:提升泵2台,一用一备,型号:65WQ50-10-4,Q=50m3/h,H=10m,N=4kw。

离心泵采用美国克瑞泵ABS公司先进的技术,同时采用单叶片自动切割叶轮,特别适用于输送含有坚硬固体、纤维物的液体,以及特别脏、粘和滑的液体。所有泵均装有经调整好的撕裂机构能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等撕裂后排出。因此在污水中工作不会堵塞,无需在泵上加装滤网,运行极其可靠。WQ型系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。

根据调节池水位对污水提升泵进行自动启停控制或切换控制,并按工作时间自动轮换水泵工作,可现场手动或中控室集中控制。

(4)、水解酸化池

主要功能:采用升流式厌氧硝化工艺,废水均匀地进入厌氧池的底部,以向上流的运行方式通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床完成水解和酸化厌氧的全过程,在厌氧硝化去除悬浮物的同时,改善和提高原污水的可生化性,以利于后续处理。

设计参数:Q=1200m3/86400s=0.014m3/s

有效容积:V=QS/U

Q:流量:1200m3/d=50m3/h

S:进出水有机物浓度差(CODcr),300-13=287mg/L

U:进水有机物容积负荷,2kgCODcr/(m3/d),由于进水浓度低,采用低负荷设计。

V=QS/U=1200×287/2/1000=172.2m3

反应器的容积=172.2m3

反应器高度h =4.5m

反应器的面积A =38.26m2

设计反应池宽=5m

反应池长=7.7m

上升流速V=1.31m/h 符合要求

水力停留时间T=3.44h 符合要求

尺寸:L×B×H=7.7×5×4.5m

有效容积:173.25m3

结构方式:地上式或半地下式砖混结构。

主要设备材料:池中装软性填料,填料体积70m3,上下用钢条牢固,池底排泥管。(5)、导流快速沉淀分离池

主要功能:采用导流沉淀快速分离工艺,污水以下向流的方式,均匀的进入中间沉降区,并借助于流体下行的重力作用,使污泥以4倍于平流沉淀池的沉速,将污泥快速沉降到导流沉淀快速分离系统底部,在上部水的压力下,通过无泵污泥外排系统,将污泥排至污泥干化池进行处理。污水在导流板的作用下,以上向流的方式,经过斜管沉淀区,以8倍于平流沉淀池的沉淀速度,使污泥在重力的作用下,同样快速沉降到导流沉淀快速分流系统底部,污泥同样经无泵排泥系统流至污泥干化池进行处理。污水经导流沉淀快速分离系统处理后,清水流至导流曝气生物滤池系统,进行继续处理。

设计参数:Q=1200m3/86400s=0.014m3/s

竖沉区设计参数:设计表面水力负荷:4m3/m2·h;则A1′=50/4=12.5m2;

斜沉区设计参数:设计表面水力负荷:8m3/m2·h;则A2′=50/8=6.25m2;

A1′+A2′=12.5+6.25=18.75m2;

导流沉淀快速分离池表面积:4.5×4.5m

设计斜管孔径100mm,斜管长1m,斜管水平倾角60度,斜管垂直调试0.86m,斜管上部水深0.7m,缓冲层高度1m;

池内停留时间:t1=2.5m/8m3/m2·h=18min(2.5代表池深1+0.7+0.86)

t2=2.5m/4m3/m2·h=37.5min

无泵污泥回流区尺寸:L×B=1×1m;泥斗倾角:45度;泥斗高:2.8m;

导流沉淀快速分离池总高:0.7+0.86+1+2.8+0.05m=5.86m;

停留时间: 2.5h;

有效尺寸:L×B×H=4.5×4.5×6m;

有效容积:121.5m3;

结构方式: 地上式或半地下式砖混结构。

主要设备:斜管、吸泥管。

(6)、导流曝气生物滤池

系统主要功能:导流曝气生物滤池(CCB)充分借鉴了下向流曝气生物滤池法、上向流曝气生物滤池法、接触氧化法、生物膜法、人工快滤法、沉降分离法、给水快滤法、聚磷排泥法等八者的设计手法,集曝气、快速过滤、悬浮物截留、两曝两沉、无泵污泥回流、定期反冲于一体,使污水在U型双锥这一个单元体内,综合实现三级、三区、三相导流、无泵污泥外排及回流处理全过程,是一种典型的高负荷、淹没式、固定化生物床的三相导流,脱氮除磷反应器,处理后的污水优于排放标准,实现中水回用。

1)、内锥即下向流对流接触氧化区设计

主要功能:在内锥即下向流对流接触氧化区内装有粒径较小的滤料,滤料下设有水管和空气管。经格栅、调节池、水解酸化池、导流快速沉降分离池预处理后的污水,自上而下进入内锥即下向流对流接触氧化生物过滤区,通过滤料空隙间曲折下行,而空气是自下而上行,也在滤料空隙间曲折上升,在对流接触氧化池中,与污水及滤料上附着的生物膜充分接触,在好氧的条件下发生气、液、固三相反应。由于生物膜附着在滤料上,不受泥龄限制,因而种类丰富,对于污染物的降解十分有利。污染物被吸附,截留在滤料表面,作为降解菌的营养基质,加速降解菌形成生物膜,生物膜又进一步“俘获”基质将其同化,代谢降解,在碳氧化与硝化合并处理时,靠近内锥上口及进水口的滤层段内有机污染物浓度高,异养菌群占绝对优势,大部分的含碳污染物(CODcr)、BOD5和SS在此得以降解和去除,浓度逐渐低,在内锥下部自养型细菌如硝化菌占优势,氨氮被硝化。在生物膜内部以及部分滤料间的空隙,蓄积着大量的活性污泥中存在着微生物,因此在内锥可发生碳污染的去除,同时有硝化和反硝化的功能。粒状滤料及生物膜除了吸附截留等作用外,兼有过滤作用,随着处理过程的进行,在滤料空隙间蓄积了大量的活性污泥,这些悬浮状活性污泥在滤料间隙间形成了污泥滤层,在氧化降解污水中有机物的同时,还起到了很好的吸附过滤作用,从而使有机物及悬浮物均得到比较彻底的清除。继而使污水进入导流曝气生物滤池(CCB)污水处理池中的第一个区域内锥即下向流对流接触氧化生物过滤区内,较彻底的实现了污水的第一级处理。

设计参数:Q=1200m3/86400s=0.014m3/s

设计BOD5容积负荷2.0kg/m3·d,设计前段处理BOD5去除20%,

即进水BOD5=250-250×0.2=200mg/L;

设计该部分去除率为80%,即出水BOD5=200-200×0.8=40mg/L;

W1填料=Q(So-Se)/2.0kg/m3·d=1200×(200-40)/2=96m3;

设计填料高度为2m,则A1=96/2=48m2;

2)、外锥即上向流曝气生物过滤区设计

主要功能:在外锥即上向流对流接触氧化区内也装有粒径较小的滤料,滤料下也设有空气管和水管。经导流沉降无泵污泥回流区沉淀分离后的相对清水,在导流板的作用下进入外锥。经过缓冲区后进入滤层,与空气一道自下而上,通过滤料空隙间曲折上升,与污水及滤料表面附着的生物膜充分接触,在好氧条件下发生气、液、固三相反应,由于生物膜附着在滤料上,不受泥龄限制,因而种类丰富,对于污染物的降解十分有利。污染物被吸附、拦截在滤料表面,作为降解菌的营养基质,加速降解菌形成生物膜,生物膜又进一步“俘获”基质,将其同化、代谢、降解。在碳氧化与硝化合并处理时,靠近外锥下部进水口的滤层段内有机污染浓度高,异养菌群占绝对优势,大部分的含碳污染物(CODcr)BOD5和SS在此得以降解和去除,浓度逐渐降低。在外锥的上部的自养型细菌,如硝化菌占优势,氨氮被硝化。在生物膜内部以及部分填料间的空隙,蓄积的大量活性污泥中存在着兼性微生物。因此,在外锥中可发生碳污染物的去除,同时有硝化和反硝化的功能。粒状滤料及生物膜除了吸附拦截等作用外,兼有过滤的作用,随着处理过程的进行,在滤料空隙间蓄积了大量的活性污泥,这些悬浮状活性污泥在滤料缝隙间形成了污泥滤层,在氧化降解污水中有机物的同时,还起到了很好的吸附过滤作用,从而能使有机物及悬浮物均得到比较彻底的清除,继而使污水在导流曝气生物滤池(CCB)的第三个区域外锥即上向流曝气生物过滤区内,较彻底实现了污水的第三级处理。

设计参数:Q=1200m3/86400s=0.014m3/s

设计BOD5容积负荷1.0kg/m3·d;即进水BOD5=40mg/L;

设计该部分去除率为75%,即出水BOD5=40-40×0.75=10mg/L;

W2填料=Q(So-Se)/1.0kg/m3·d=1200×(40-10)/1.0=36m3;

设计填料高度为2m,则A2=36/2=18m2。

3)、导流曝气生物滤池(CCB)污水处理池池体设计

A=A1+A2=48+18=66m2,设计70m2,2座,尺寸:L×B=7.0×5.0m

滤池顶部水深0.5m,滤料2m,缓冲层0.5m,导流沉降无泵污泥外排回流区(二区)

高3m,超高0.3m,池总高6.3m;

单池尺寸:L×B×H=7.0×5.0×6.3m;

单池容积:220.5m3;

导流曝气生物滤池总容积:441m3;

结构方式:地上式或半地下式砖混结构。

4)、需氧量设计计算

①内锥即下向流对流接触氧化区需氧量计算:O2=a’Q(So-Se)+b’XvV

a’活性污泥微生物每降解1kgBOD5所需氧量,以kg计。

b’每kg污泥自身氧化的需氧量,以kg计。

Xv,单位曝气池容积MLVSS量,以kg/m3计。

a’=0.9;Q=1200m3/d,So=250mg/L,Se=10mg/L, b’=0.42mg/m2·h=10.08mg /m2·d;填料体积:96m3,比表面积:200m2/m3;V=96×200=19200m2;

生物膜每日内源口吸需氧量:19200×10.08=193536mg/d=0.19kg/d;

需氧量O2=0.9×1200×(200-40) /1000+0.19

=172.99kg/d;

实际供氧量:R=O2×(1.33∽1.61)=172.99×1.47=254.3kg/d;

所需空气量:G=R/(0.3×Ea);

Ea:氧利用率采用微孔曝气头,取30%,

则G=254.3/(0.3×0.3)=2825.56m3/d;

气水比:2.35∶1;曝气头单位服务面积:0.75m2/个;则共需曝气头94个。

②外锥即上向流曝气生物过滤区需氧量的计算

经水解酸化池处理SS去除率80%,即曝气生物过滤区单位时间内进入SS(mg/L)量为Xo=250-250×0.8=50mg/L。

设K20=0.3,θ=1.035V SS/SS=0.7,进水溶解性BOD5/进水BOD5=0.5;

冬季10℃的反应常数:K10=K20θt-20=0.3×1.03510-20=0.21;

出水SS的BOD5量:S SS=V SS/SS×Xe×1.42×(1-e-k·5)

=0.7×10×1.42×(1-e-0.21×5)=6.46mg/L;

出水溶解性BOD5的量:Se=10-6.46=3.54mg/L;

去除溶解性BOD5的量:△BOD5=0.5×10-3.54=1.46mg/L;

夏季28℃的生化反应常数:K28=K20?t-20=0.3×1.03528-20=0.40

出水SS的BOD5量:S SS=V SS/SS×Xe×1.42×(1-e-k·5)

=0.7×10×1.42×(1-e-0.4×5)=8.59mg/L;

出水溶解性BOD5的量:Se=10-8.59=1.41mg/L;

去除溶解性BOD5的量:△BOD5=0.5×10-1.41=3.59mg/L;

实际需氧量:冬季单位需氧量:

OR=0.82×(0.00146/0.01)+0.32×(0.05/0.01)

=0.12+1.6=1.72kgO2/kgBOD5;

实际需氧量AOR=1.4×OR×Se×Q=1.4×1.72×0.01×1200

=28.9kgO2/d=1.2kgO2/h

夏季单位需氧量:OR=0.82×(0.00359/0.01)+0.32×(0.05/0.01)

=0.29+1.6=1.89kgO2/kgBOD5;

实际需氧量:AOR=1.4×OR×Se×Q=1.4×1.89×0.01×1200

=31.75kgO2/d=1.32kgO2/h

标准需氧量换算:SOR=AOR×Cs/[a(βрCsm-Co)×1.024T-20]SOR:标准需氧量kgO2/h

Cs:标准条件下,清水中饱和溶解氧9.2mg/L

a:混合液中氧转移系数(KLa)与清水中Kla之比,一般0.8-0.85β:混合液饱和溶解氧与清水饱和溶解氧之比,一般0.9-0.87 P:大气压修正系数

Csm:曝气装置在水下深度至水面平均溶解氧mg/L

Co:混合液剩余溶解氧值mg/L

T:混合液温度

Csm=Ct(Ot/42+Pb/2.026×105)

Ct:t温度时,清水饱和溶解氧mg/L

Ot:滤池中溢出气体含氧量

Pb:曝气装置处绝对压力

Ot=21(1-Ea)×100/[79+21×(1- Ea)]

混合液中剩余溶解氧Co:3mg/L;a:0.8,β:0.9,p=1.0;Pb=1×105+9.8×103×h H20=1.44×105

Ot=21×(1-0.3)×100/[79+21×(1-0.3)]=15%

冬季:Csm=Ct(Ot/42+Pb/2.026×105)

=11.3×(15/42+1.44×105/2.026×105)=11.86mg/L

SOR=AOR×Cs/[a(βрCsm-Co)×1.024T-20]

=1.2×9.2/[0.8×(0.9×1.0×11.86-3.0)×1.02410-20]

=2.22kgO2/h

夏季:C sm=Ct(ot/42+Pb/2.026+105)

=7.9×(15/42+1.44×105/2.026×105)=8.45mg/L

SOR=1.32×9.2/[0.8×(0.9×1.0×8.45-3.0)×1.02428-20]

=2.73kgO2/h

需氧量选最大值2.73kgO2/h,

Gs=SOR/0.3×Ea=2.73/0.09=30.36m3/h

③硝化需氧量

AOR=4.57×Q×(No-Ne)/1000=4.57×1200×(40-5)/1000

=191.94kgO2/d=8.0kgO2/h

④总需氧量:2.73+8.0=10.73kgO2/h

Gs=10.73/0.3×Ea=119.22m3/h=2861.33m3/d

⑤导流曝气生物滤池总需氧量:2825.56+2861.33=5686.9m3/d=236.95m3/h=3.95m3/min

⑥气水比:4.74∶1

⑦鼓风机压力:曝气头安在滤池填料下0.5m处

鼓风机压力:50kp a

⑧设备选型

设计鼓风机2台,两台交替使用,实际只运行一台,型号HC-100S,风量Q=4.11m3/min,风压50Kpa,电机功率5.5Kw。

风机选用HC型低噪音回转式风机,风量Q=4.11m3/min,风压50Kpa,电机功率5.5Kw,进出口配消音器和减震装置。该风机技术采用日本最大的回转式风机制造商TOHIN整机技术和部件生产,是目前国内噪音最低的节能性高效风机,该风机在汽缸和叶轮制作中采用独特的加工工艺和优质材料,不仅极大地降低风机噪音(风机运转时噪音低于50分贝),而且大大提高了风机的工作性能和耐久性。该风机还具有体积小、风量大、耗电省、运转平稳、抗负荷变化和风量稳定的特点,尤其适用于污水处理生物曝气池中负荷变化大的场合。该设备由于低转速(390r.p.m)运行,设备磨损小,使用寿命长,故障率极低。

(7)、清水反冲洗系统

内锥和外锥在运行过程中,随着生物膜的新陈代谢,脱落在生物膜及滤料上截留的杂质不断增加,滤料中水头损失增大,水位上升,到一定时期,需对滤料进行反冲洗。导流曝气生物过滤装置以其贮存在清水池中清澈的出水作为反冲用水,不另设反冲水

池,反冲洗废水通过排水管回流到预处理设施。

反冲洗水设计:反冲洗水强度设计:6L/m2·s

反冲洗水量:18/2×6×3600/1000=194.4m3/h

反冲洗水头:5m

反冲洗泵:TPWD125-200(1),流量Q=200m3/h,扬程H=11m,电机功率N=11kw 反冲气体强度:12L/m2·s

反冲洗气量:18/2×12×3600/1000=388.8m3/h=6.48m3/min

气压:45.45kpa

反冲洗气泵:BH125,风量:6.69m3/min,风压:45.45kpa,电机功率:9.4kw

反冲洗气泵与前面曝气鼓风机合用,不再另设鼓风机。

(8)、砂滤系统

作用是进一步去除污水中的杂质,使后续快渗系统能够稳定运行。滤池采用上向流,滤速取4.0米/小时;反冲强度10升/(米2·秒);反冲时间5分钟。

工艺尺寸:L×B×H=5.0×5.0×3.0m

设计容积:75m3

结构方式:地上式或半地下式砖混结构

池形:方形,地上式

砂滤层厚度取1.0m,垫层0.3m

滤料:体积:V1=5m×5m×1.0m=25m3

垫层:体积:V2=5m×5m×0.3m=7.5m3

(9)、清水池

水力停留时间23min;反冲时间5min;气水联合反冲时间5min;冲洗总时间10min。

反冲洗气泵与前面曝气鼓风机合用,不再另设鼓风机。

工艺尺寸:L×B×H=5.0×5.0×4.4m

设计容积:110m3

结构方式:地上式或半地下式砖混结构

(10)、消毒池

主要功能:消毒是水处理的重要工序之一,根据传染病防治法和2000年6月由建设

部、国家环保总局、科技部联合发布的[2000]124号文中规定“为保证公共卫生安全,防止传染性疾病传播,污水处理应设置消毒设施”。因此污水处理必须设置完善的消毒设施,选用完善的消毒设备。

污水的消毒由消毒设施和消毒设备二部分组成。消毒设施主要保证污水与消毒剂有效混合和消毒接触时间两个方面,污水消毒设备主要考虑消毒剂的自产、消毒剂的储存、定比定量的投加等三个方面。

设计参数:Q=1200m3/d=50m3/h

设计流量:Q max=50m3/h

消毒设施:翻腾S推流接触消毒工艺,保证污水混合和消毒接触效果;

该工艺由下翻腾混合段、S型推流接触消毒段、上翻腾三部分组成。

下翻腾段水力停留时间:60s

S型推流接触消毒段水力停留时间:1.5h

上翻腾段水力停留时间:60s

设计尺寸:L×B×H=4.0×4.0×5.5m

设计容积:88m3

消毒设备:采用智能化虹吸式二氧化氯消毒装置,消毒剂的来源由二氧化氯发生系统产生,产生的消毒剂二氧化氯储存在投药箱中,二氧化氯的投加量由虹吸投配,保证投药稳定。

消毒剂用量:1200m3×10mg/L=12kg/d=0.5kg/h=500g/h,选500g/h二氧化氯发生器既节约又达标。

主要设备:JW型虹吸式智能化二氧化氯消毒装置1台,型号:JW-500型。

①、工作原理

JW型系列智能化全自动二氧化氯消毒剂发生器是在吸收国内同类产品的先进技术和引进国外现代科技开发研制出来的新产品。该产品在人机界面、触屏操作、双温双控、负压曝气、可编程序、智能转换的条件下,使含氯无机盐被酸化,从而化学反应产生二氧化氯为主的最新型发生器。

二氧化氯是氯系消毒剂的第四代产品,它是以二氧化氯为主,氯气为辅的混合消毒剂,是一种强氧化消毒、杀菌、灭藻除臭剂,具有广谱、高效、快速、稳定的强力杀菌效果,灭菌率是液氯的五倍,次氯酸钠的十倍,而且安全无毒,对人体无副作用,经它处理后的各种水(饮用水、高层楼二次供水、游泳池循环用水、浴室污水、医院污水等)无三致物质产生,应用十分广泛,已被国际公认为新一代广谱强力杀菌剂、漂白剂,是氯系消毒剂最理想的替代产品。

其化学反应式为:主反应:2NaClO3+4HCl=2ClO2↑+Cl2↑+2NaCl+2H2O

副反应:NaClO3+6HCl=3Cl2↑+NaCl+3H2O

②、杀菌机理

二氧化氯对细胞壁有较强的吸附和穿透能力,可有效地氧化细胞内含硫基酶和快速地抑制生物蛋白质的合成来破坏微生物。

③、性能特点

1、引进日本技术,采用可编程序,实现全自动、智能化运行。

2、采用双温双控触屏式操作,只需操作人员手指一点,就能完成操作任务和随心所欲的各种数据修改。

3、负压过小和超温运行时,该机自动完成失压保护和温度调节,自动完成设备的稳定运行和保护。

4、自动报警、自动补水,实现恒温系统的自我保护。补水完毕,报警自动解除。

5、自动加药,延时保护,自动关机,无设备损坏之忧。

6、体积小,占地1-2平方米,重量轻,安装简单,操作方便,只需一人兼管。

7、投资小,运行费用低。

8、设备运行无噪声,特别适宜各种要求安静的环境。

9、ClO2含量大于70%,吸收率80%以上。

④、原料消耗

盐酸国家标准GB320-2006《工业合成盐酸》总酸度为31%的一级品。氯酸钠国家标准GB/T1618-2008《工业氯酸钠》氯酸钠含量≥99%的一级品。生产1g有效氯消耗氯酸钠0.65g、盐酸1.3g,每克二氧化氯折合人民币0.004元。

二氧化氯用量:(有效氯消耗量g/m3)

(11)、脱氯系统

在医院污水消毒工艺中,为保证消毒杀菌能力,达到消除病菌、病毒的效果,要求接触时间不小于1小时,总余氯量为4~6mg/L,但是按照GB8978-1996《污水综合排放标准》的一级标准规定,出水余氯应小于0.5mg/L,因此必须再进行脱氯后排放。

脱氯系统由脱氯池和无动力脱氯系统两部分组成,脱除多余的氯,保证中水回用。

设计参数:Q=1200m3/d=50m3/h

校园生活污水处理中水回用设计方案

校园生活污水处理中水回用设计方案 一、概述 1、建设项目名称:贵州财经学院花溪校区校园生活污水处理及中水回用项目。 2、建设项目地点:贵阳市花溪区党武乡斗蓬山西侧(规划花溪区西南部高校聚集区内)。 3、建设性质:新建项目。 4、建设单位:贵州财经学院。 5、建设时间:2012年元月~2012年9月。 6、项目基本情况:贵州财经学院花溪新校区建设工程是贵州省重点工程,受到贵州省、市、区人民政府的高度重视,为确保贵州财经学院污水处理工程得到有效治理,决定对第二期和第三期新建校区每天排放的4000吨生活污水进行处理,根据目前污水处理工艺技术及我公司二十三年来对各种污水治理经验,采用“导流曝气生物滤池(CCB)”对新校区污水进行处理,保证出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB /T18920-2002)及《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T18921-2002)中的标准要求,实现中水回用。在此,贵州长城环保科技有限公司本着保证污水处理的效果,合理利用场地,最大限度节约投资及运行费用的原则,优化合理设计该污水处理系统方案,以供贵院领导及环保专家。 二、进水水质设计 根据财经学院花溪区环保局污水处理工程的化验验收报告统计显示,确定污水进口处浓度如下:

三、出水要求 四、主要污染物去除率 五、主要污染物处理量

六、污水处理系统设计 1、工艺流程图 2、系统设计 (1)、化粪池 主要功能:化粪分解大颗粒物质、沉降悬浮物、腐烂硝化有机污染物,为后续处理设施创造条件。该池由业主方在基建工程中自建。化粪池污泥每半年启运一次。 建议设计参数为水力停留时间:HRT≥36h。 池型:三格化粪池。 (2)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。 ②、设计数据 A、设计流量:Q=4000m3/d=166.7m3/h=0.046m3/s,生活污水变化系数Kz=1.5,Q max为0.07m3/s。

污水处理-工程设计方案

污水处理-工程设计方案(总 24页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目 录 第一章 概述-----------------------------------2 第二章 工程概述-------------------------------4 第三章 污水处理工艺设计-----------------------10 第四章 主要处理构筑物及设备-------------------15 第五章 工程投资估算---------------------------21 第六章 技术经济分析---------------------------25 第七章 治理效果分析---------------------------27 第八章 配套工程-------------------------------28 第九章 组织机构及人员编制---------------------29 第十章 工程项目实施计划及管理-----------------30 第十一章 污水处理站内总图设计-------------------32 第十二章 事故应急预案---------------------------34 第一章 概 述 1.1废水来源 陶瓷加工废水是以粘土、长石、石灰石等为原料填加适当分散剂和水分成型锫烧后成陶瓷的生产过程中排出的废水。生产废水主要来自原料制备、釉料制备工序及设备和地面冲洗水、窑炉冷却水,SS 是陶瓷工业生产废水的主要特征污染物,其浓度较高,在废水中的分 污水处理工程设计方案 【最新资料,WORD 文档,可编辑修改】

村生活污水处理工程设计方案

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设 计 方 案 XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设计方案 审定: 审核: 项目总负责: 参加人员: XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

目录第一章项目概况1 1.1.项目背景1 1.2.编制依据及范围1 1.3.设计原则2 1.4.村庄概况3 1.5.存在问题4 1.6.项目建设必要性5 1.7.项目建设场地概况6 第二章污水收集系统设计方案7 2.1.排水现状7 2.2.设计内容7 2.3.排水体制7 2.4.污水收集系统设计原则8 2.5.雨水管道设计方案8 2.6.污水管道设计方案9 第三章污水处理工艺选择13 3.1.污水量预测13 3.2.设计进、出水水质14 3.3.技术选择依据15 3.4.污水处理技术概述及比较15 3.5.工艺选择21

第四章建筑结构设计27 4.1. 结构设计27 4.2. 建筑材料和施工条件27 第五章主要构筑物及设备材料28 5.1.主要构筑物28 5.2.主要设备、材料29 第六章环境保护31 6.1.施工噪声的控制31 6.2.施工现场废物的处理31 6.3.倡导文明施工31 6.4.制定废弃物处置和运输计划31第七章工程投资概算32 7.1.工程概算32 7.2.编制内容32 7.3.编制依据32 7.4.概算编制原则32 7.5.工程项目投资概算33 第八章成本分析34 8.1.电耗34 8.2. 成本分析34 第九章工程效益35 9.1.环境效益35

9.2.经济效益35 9.3.社会效益35 第十章工程总承包施工方案37 10.1.工程建设及调试方案37 10.2.工程建设重点分析37 10.3.建设期管理组织结构概述38 10.4.项目管理组织机构38 10.5.建设期工程进度及工程质量的保证40 10.6.工艺调试方案40 10.7.时间安排40 10.8.运营管理方案41 第十一章结论42

污水处理设计方案(1)

废(污)水治理 1.水质水量分析 1.1水质水量分析 根据项目业主提供的数据、厂区实际排水情况以及《重庆中防德邦防水技术有限公司保温节能防水材料生产基地建设项目环境保护设计备案》,实行严格的雨污分流要求,生产废水和生活污水分析如下: 1、生产废水 拟建项目排水采用雨污分流制排水。雨水收集后经厂区雨水管网进入园区市政雨水管道。厂区内不进行设备和地坪的清洗。生产过程中的冷却水循环水系统包括2部分,防水卷材冷却系统采用间接冷却,循环水量约为20m3/d,循环排污水按照2%计,约为0.4m3/d,作为清净下水进入厂区雨水管网;沥青烟处理工序循环冷却水系统采用直接冷却,循环冷却水量约为80m3/d,废水不外排,按照1%的损耗进行补充,补充水量约为0.8m3/d。生产废水仅为防水卷材系统冷却水,作为清净下水进入厂区雨水管网。 2、生活污水 拟建项目新增劳动定员100人,用水定额按照100L/人·d计,其主要污染物为COD、、SS、氨氮。 BOD 5 本项目的废水污染物产生情况如下表:

1.2治理后出水水质要求 环评批复对各污染因子指标要求的排放标准执行。 2.设计处理规模 防水卷材冷却系统循环水作为清洁下水进入厂区雨水管网;沥青烟处理工序循环冷却水系统的冷却水循环使用,不外排。对于生活污水建设一座设计处理规模为30m3/d的污水处理站。 根据《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》(渝(潼)环准[2015] 009号)要求,本项目的污水处理设计能力满足环评和实际对于处理污水规模的要求和企业发展的自身需求。 3.污水处理工艺流程 污水处理工艺流程见下图

4.废水处理工艺流程进、出水污染物浓度及排放标准介绍 本项目生活污水、生产废水进水水质,经过污水处理设施处理后水质,以及环评批复要求执行的排放标准如下表3: 表3 项目废水排放及处理一览表 5.废水处理工艺流程 (1)格栅池 生活污水进入污水处理站格栅池,拦截了废纸、塑料、泥沙等不易分解的悬浮物,减小后续工序的处理负担,延长设备使用寿命。 尺寸:4300mm×2500mm×3500mm 数量:一座 有效水深:2800mm 有效容积:30m3 结构:钢筋混凝土

生活污水处理方案设计方案

生活污水处理方案设计方案 1 概述 生活中的废物、污水是水体的主要污染源之一。生活污水中含有大量有机物,未经处理就直接排放,会造成水体富营养化,进而导致水体缺氧、发臭、藻类大量滋生、鱼类死亡等,严重破坏了水体的生态平衡。因此,为保护生态环境,必须对该种污水进行治理。 本设计方案适用于生活污水处理。由于小城镇过去“重建设,轻环保”的旧观念,城镇基础设施建设远远落后于城镇建设的发展,缺乏必要的污水收集系统和污水处理设施,污水无序乱流,不仅直接污染了小城镇自身生态环境,而且造成了河湖水体的严重污染,已成为区域性水环境的重要污染源。根据有关报导,预计今后我国70%以上的生活污水将来自城镇及小区。可见小城镇的污染治理关系到我国环境状况和可持续发展的战略目标,是十分重要和必要的,也是非常有前途和极具生命力的。城镇污水处理设施建设规模应遵循以下几项原则,综合考虑确定:①满足城镇总体规划的要求;②按城镇自然地理地形地貌特征划定汇水区;③避免远距离输水,就近再生处理、就近排放、就近利用;⑤城镇近期投资能力;污水收集系统与污水处理设施配套。本设计方案在项目构成、工艺与装备、配套工程、劳动组织与劳动定员等方面,根据所选的工艺技术特点和污水处理设施运营管理的基本要求,结合当地的实际情况

均进行了科学合理的设置,并达到国家的排放标准。 本设计方案拟采用的处理工艺为生物接触氧化,出水可达到国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)三级标准要求。 表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)(单位:mg/L) 2 设计依据、原则及范围 2.1 设计依据 (1) 建设单位提供的污水水质、水量等基础资料 (2) 《室外排水设计规范》(GB 50014—2006) (3) 《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002) (4) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008) (5) 《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93) (6) 《给排水工程概预算与经济评价手册》

生活污水处理方案总结

生活污水处理方案一、处理设施概况 大多数生活污水的主要污染物是病原性微生物和有毒有害的物理化学污染物,可以通过各种水处理技术和设备去除水中的物理的、化学的和生物的各种污染物,使水质得到净化,达到国家或地方的水污染物排放标准,保护水资源环境和人体健康。尽管如此,某些生活污水站由于处理技术和管理等方面的原因,污水不能做到稳定达标排放,与规定排放标准相差甚远。因此,在多年研究的基础上,采用前置A级生化池(水解生化池)—生物接触氧化工艺成功地处理了该类生活污水,该工艺具有抗负荷性强、除磷脱氮处理效果好、运行管理自动化程度高,采用地埋式占地面积少,美观大方等优点。 一体化生活污水专用处理设备,埋地设计。该设备结合生活污水性质,采用世界上先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3 - N、病菌于一身,是目前最高效的生活污水处理设备。它被广泛地用于各小区的生活污水处理及水质近似生活污水的工业水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家排放标准的普通物理化学法及生化处理法。经过应用表明,地埋式一体化生活污水专用处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。

污水处理池和地埋式设备均设计于地表以下,地表以上绿化。因此污水处理站不影响周边的整体环境和深化要求。 二、设计依据 1、废水排放执行出水水质达到GB18918-2002《污水综合排放标准》三级排放标准; 2、恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); 3、噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90); 4、废渣排放执行《工业“三废”排放试行标准》(GBJ-73); 5、污泥执行《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-84)。 三、废水处理工艺 1、工艺流程图如下: 生活 污水

设计方案某学校污水处理设计方案

****新校区污水处理方案 一、概述 ****新校区位于********,紧靠****外环线内500M生态带,距现****校区西大门约8km。新校区总规划面积2700亩,由教案实验区、科技园区、办公区、学生文体活动区、学生生活区及教职工生活区六大部分有机构成。 二、污水水量、水质及排放要求 1、污水水量、水质 (1>污水水量 根据提供的资料,确定污水处理工程设计处理量为:2000 m3/d。 (2>污水水质 pH值无单位注:

三、设计依据新校区提供的有关资料、****1 、《中华人民共和国环境保护 法》2 3、《中华人民共和国水污染防治法》GB8978-1996 4、中华人民共和国国家标准《污水综合排放标准》、《给排水设计手册》及有关设计规范587 -6、建筑结构荷载规范GBJ989 GBJIO-7、混凝土结构设计规范GBJ7-8、建筑地基基础设计规范89 9、建筑结构设计统一标准GB68-84 1 / 8 10、电气设计遵照中华人民共和国国家标准 11、工业企业设计卫生标准TJ36-79 12、建筑设计防火规范GBJ16-87 四、设计范围及原则 1、设计范围: 本方案设计包括污水处理工艺方案的选择和技术经济分析:(1>投资概算(2>运行成本分析,并提出主要的设备清单。 2、设计原则: (1>执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范和标准。 (2>采用高效节能,易于管理,技术先进,成熟可靠的污水处理工艺。 (3>妥善处置污水处理过程中产生的栅渣、沉砂和污泥,避免对校区环境造成污染。 (4>采用工艺应符合总体规划环境要求,节约占地面积。 五、污水处理工艺流程及特点 校区内生活污水与一般城市生活污水性质类似,主要来源于学生和教职工日常生活中卫生间冲洗、厨房和衣物洗涤等过程排放的污水,含大量有机污染物和悬浮颗粒污染物。污水的可生化性强,易于好氧生化处理。根据污水进水水质和污水处理的排放标准要求,污水处理工艺要求能除碳、脱氮、除磷和去除污水中悬浮污染物。 3/d2000m,为小型生活污水处理站。选择的污水处理工艺应具有占污水处理站规模地面积小,投资省,操作控制和维护管理简单,自动化程度高等特点。宜于小型生活污水处理的工艺有氧化沟系列和SBR系列,如CASS工艺等。这三个系列污水处理工艺均具有去除水中BOD、脱氮、除磷功能。经技术经济比较,本方案推荐选用目前应用广泛,5技术先进、成熟可靠的CASS污水处理工艺,氧化沟工艺因占地面积较大,不适于该校区选用。 CASS污水处理单元属SBR污水处理工艺系列,是在SBR间歇式好氧曝气生化处理池前设置厌氧生物选择区。进流污水首先进入生物选择区与曝气区回流污泥混合,混合后的污水进入曝气区,在有氧条件下,好氧活性污泥和硝化菌氧化分解污水中有机污染物,达到除碳、脱氮、除磷的目的。 CASS工艺特点如下: ①进流污水首先在反应器前端的生物选择器中与从曝气池回流的活性污泥混合,

农村生活污水设计方案

农村生活污水处理工程 设计方案

目录 第一章概况 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 编制依据、原则、范围及治理目标 (3) 第二章污水收集管网系统设计 (5) 2.1 设计原则 (5) 2.2 收集管路系统 (5) 2.3 收集管网设计要求 (7) 2.4 收集管网汇总 (9) 第三章污水生态处理系统设计 (10) 3.1 设计水质和水量 (10) 3.2 工艺流程 (11) 3.3 构筑物及材料说明 (15) 第四章投资概算 (16) 4.1 污水收集管网投资概算 (16) 4.2 生态处理系统投资概算 (17) 4.3 运行费用 (17)

第一章概况 1.1 工程概况 1.2 编制依据、原则、范围及治理目标 1.2.1 编制依据 1)当地周围环境状况的调查与监测资料; 2)《浙江省农村生活污水处理技术规范》DB33/T 868-2012; 3)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; 4)《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002; 5)《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50104-2002; 6)《给水排水设计手册》,中国建设工业出版社; 7)《室外排水设计规范》GB50014-2006; 8)《地表水环境质量标准》GB3838-2002; 9)《城市污水处理工程项目建设标准》(修订); 10)《人工湿地污水处理技术导则》RISN-TG006-2009; 11)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 12)《砌体结构设计规范》GB50003-2001; 13)《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002; 14)《地表水环境质量标准》GB3838-2002; 1.2.2 编制原则 根据国家和当地有关环境保护法规的要求,对农村生活污水整治,使之符合国家和当地水质标准,取得明显的环境和社会效益,使企业树立良好的社会形象。 1)严格执行有关环境保护的各项规定,使处理后的水质各项指标达到国家要

污水处理工程设计方案

污水处理工程设计方案 【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 目录 第一章概述-----------------------------------2第二章工程概述-------------------------------4第三章污水处理工艺设计-----------------------10第四章主要处理构筑物及设备-------------------15第五章工程投资估算---------------------------21第六章技术经济分析---------------------------25第七章治理效果分析---------------------------27第八章配套工程-------------------------------28第九章组织机构及人员编制---------------------29第十章工程项目实施计划及管理-----------------30第十一章污水处理站内总图设计-------------------32第十二章事故应急预案---------------------------34

第一章概述 1.1废水来源 陶瓷加工废水是以粘土、长石、石灰石等为原料填加适当分散剂和水分成型锫烧后成陶瓷的生产过程中排出的废水。生产废水主要来自原料制备、釉料制备工序及设备和地面冲洗水、窑炉冷却水,SS 是陶瓷工业生产废水的主要特征污染物,其浓度较高,在废水中的分布差异较大。陶瓷行业废水主要产生于生产过程中的球磨(洗球)、压滤机滤布清洗、施釉(清洗)、喷雾干燥、磨边抛光等工序,另外在原料运输洒落及厂内地面粉尘被雨水冲刷时也带来一定的高浊度、高悬浮物废水。 不同的生产工艺,不同的产品,废水的成分也不同,但最主要的污染因子便是悬浮物(SS),因此只要对SS进行有效削减,其余各污染因子浓度便能随之被控制在排放标准之内,实际上是对含高悬浮物高浊度水的处理。陶瓷废水的各种固体物质构成了其污染物最明显的部分,大颗粒悬浮物可在重力作用下沉降,而细微颗粒包括悬浮物和胶体颗粒,是造成水浊度的根本原因。 1.2 废水的特点 本企业日产生废水量为1000 m3/d,生产时间为白天,夜间没有生产,同时也没有废水排放。即1000 m3/d的废水在白天排放完毕;因此本方案设计时以125 m3/h设计,确保系统白天(8小时)废水处理能力达到1000 m3/d。 其污染因子及水质指标如下: PH: 6~6.5; SS: 500~8000 mg/l;

污水处理活动计划

长岛县第二实验学校综合实践活动专题计划 活动主题:碧水绿地,我的家 基地名称:长岛县市政建设管理处 适合年级:初一至初三 基地简介:长岛县市政建设管理处始建于1988年4月1日,原名长岛县园林管理所,地址为长岛县解放路1号,后更名为长岛县市政建设管理处,现地址长园路108号。现有职工25人,党员13人。长岛县污水处理厂位于南长山南城村东部,建于2008年12月,占地面积0.69公顷,总投资2621万元,现有职工6人,党员2人。2009年1月开始运行,采用2A/O生物脱氮除磷+MBR处理工艺,日处理规模1500立方米/天,处理后的污水排放标准符合国家和省污水排放的一级标准(B标准)。目前主要处理南长山岛生活污水。经过一系列升级改造,预计四月城市污水日处理规模将达到3400吨。 机构设置:设有办公室、路灯科、施工科、园林科、环卫科、机械维修科、垃圾中转站、综合科、污水处理。 基本业务:路灯建设及维修养护;公共设施养护;设备维修与养护;园林绿化美化及其养护管理;生活垃圾收集及分类处理;道路清扫保洁、污水处理等。 活动设计与实施措施: 一、活动目标: 通过参观学习污水厂使学生对污水处理有初步的了解,增强感性认识

与环境意识,了解污水处理工程的实施工艺和实际运行,启发学生学习的主动性、自觉性与创新意识,培养严谨的科学态度和分析问题、解决问题的能力,提高学生对污水处理工程在国民经济和整个社会经济建设中的作用及地位的认识,为学生学习专业知识和从事环境治理工作奠定良好的理论基础和实践经验。 二、活动实施及措施: (一)选题指导 通过调查了解学生想知道哪方面的知识和问题,让学生联系当地实际,根据兴趣爱好,最终确立主题。 为了让学生对本次活动有深入的了解,在课题启动课上,我引导学生围绕“碧水蓝天,我的家”这一活动主题畅所欲言,说说可以开展哪些实践活动。然后指导学生把提出的若干问题进行分类整理,归纳出以下几个子课题。 (1)污水处理流程 (2)生活中存在哪些污水排放不当现象 (3)污水处理与我们的生活 (4)如何节水 (二)方案方法指导 1、学生分组,制订活动计划

污水处理厂设计方案

江西某县污水处理厂工程设计 一、设计任务 设计水量4万m3/d,进水水质BOD 5 :100~150mg/L,SS:200~250mg/L, COD Cr :200~300mg/L,NH 4 -N:35mg/L。污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排 放标准》(GB18918-2002)一级B标准。 二、工艺流程选择 1、工艺流程方案比较 (1)生物脱氮法。目前,国内外对氨氮废水实际处理中使用较成熟的处理方法是传统的前置反硝化生物脱氮法,如A/O、AA/O工艺等,都能在一定程度 上去除废水中的氨氮。其基本原理是首先将废水中的NH 3-N转化为NO 2 --N,再将 NO 2--N氧化为NO 3 --N。然后再将NO 3 --N转化为NO 2 --N,最终转化为N 2 。A/O、AA/O 两种工艺都是在传统活性污泥基础上发展起来的,与传统活性污泥方法相比,不仅能使出水中的BOD 5 达标排放,而且对废水中COD和氨氮也能在一定程度上进行处理。AA/O工艺较A/O工艺一个明显的特点是增加了厌氧阶段。厌氧阶段主要是水解酸化过程。邵林广等对AA/O和A/O系统处理焦化废水进行了比较,发现AA/O工艺处理焦化废水的效果优于A/O工艺。 (2)物理化学脱氮法。国内外采用物理化学的脱氮方法很多,大多数都是作为生物处理的预处理手段。主要有蒸氨法、吸附法、折点加氯法、催化湿式氧化法、烟道气中和法和化学沉淀法等。 蒸氨法的基本原理是在碱性条件下,用蒸汽气提将废水中氨氮转化成游离氨氮被吹出,以达到去除废水中氨氮的目的。蔡秀珍等对高浓度氨氮废水(3000~4000mg/L)进行了蒸吹处理,氨氮的去除率可达到95%以上。虽然蒸氨法具有工艺流程简单、操作简便和去除率高的优点,但是游离氨会对大气造成二次污染。此外,由于蒸氨过程要在碱性条件下进行,需消耗大量碱,生产成本比较高,且蒸氨废水中的氨氮浓度仍不能达到国家排放标准。 吸附法是利用吸附剂很大的比表面积和很强的吸附能力,将废水中的金属离子、有机物牢固地吸附在吸附剂表面,从而使废水得到净化。张晓丽等利用天然沸石和NaCl再生处理后的沸石对煤气厂的焦化废水进行了吸附法脱氮试

校园生活污水处理设计方案

校园生活污水处理及中水回用工程 设计方案 一、概述 贵州财经学院新校区是贵州省重点工程,受到贵州省、市、区人民政府的高度重视,为确保贵州财经学院2011年9月1日开学使用新校区时,污水处理工程得到有效处理,决定对每天1200吨生活污水进行处理,根据目前污水处理工艺技术及我公司二十三年来对各种污水治理经验,采用“导流曝气生物滤池(CCB)”对新校区污水进行处理,保证出水水质优于国家规定的GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》,达到中水回用水平。在此,贵州长城环保科技有限公司本着保证污水处理的效果,合理利用场地,最大限度节约投资及运行费用的原则设计本方案。 二、进水水质设计 根据本公司二十多年来对污水处理工程的化验报告统计显示和城市污水平均水质 三、出水要求 四、主要污染物去除率 根据上述污水水质,采用导流曝气生物滤池(CCB)处理污水,其去除率如下:

五、主要污染物处理量 六、污水处理系统设计 1、工艺流程图 2、系统设计 (1)、化粪池 主要功能:化粪分解大颗粒物质、沉降悬浮物、腐烂硝化有机污染物,为后续处理设施创造条件。该池由业主方在基建工程中自建。化粪池污泥每半年启运一次。 建议设计参数为水力停留时间:HRT≥36h。

池型:三格化粪池。 (2)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。 ②、设计数据 A、设计流量: Q max =1200m3/d=50m3/h=0.014m3/s,变化系数K=1.8—2.2,取 2.2,Q max 为0.03m3/s。 B、栅前进水管道: 栅前水深(h)、进水渠宽(B 1)与渠内流速(v 1 )之间的关系为 v 1 = Q max / B 1 h , 则栅前水深 h = 0.50 m, 进水渠宽 B 1 =0.5m, 渠内流速 v 1 = 0.04 m/s, 设栅前管道超高 h 2 = 0.30 m。 C、格栅: 一般污水栅条的间距采用10~50 mm。对于生活污水,规模较小的选取栅条间隙 b = 20mm。 格栅倾角一般采用45°~75°。人工清理格栅,一般与水平面成45°~ 60°倾角安放,倾角小时,清理时较省力,但占地则较大。机械清渣的格栅,倾角一般为60°~70°,有时为90°。生活污水处理中,当原水悬浮物含量低、处理水量小(每日截留污物量小于0.2m3的格栅)、清除污物数量小时,为了减轻工人的劳动强度,一般应考虑采用人工固定格栅。本设计中,拟采用人工固定格栅,格栅倾角为α= 60°。 为了防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速一般采用0.6 ~ 1.0 m/s,最大流量时可高于1.2 ~ 1.4 m/s。但如用平均流量时速度为0.3 m/s,另外校核最大流量时的流速。 栅条断面形状、尺寸及阻力系数计算公式:(取用)

污水处理系统设计方案

污水处理系统设计方案 (1)、化粪池 主要功能:化粪分解大颗粒物质、沉降悬浮物、腐烂硝化有机污染物,为后续处理设施创造条件。该池由业主方在基建工程中自建。化粪池污泥每半年启运一次。 建议设计参数为水力停留时间:HRT ≥36h 。 池型:三格化粪池。 设计流量:Qmax =600m 3 /d =25m 3 /h =0.0069m 3 /s ; 污水部分容积: Nqt 100030243 V 11000 1000 = = =720m 式中:N ——化粪池的实际使用人数; Q ——每人每天的生活污水量(L/人·d ),一般取20-30 L/人·d ; T ——污水在化粪池中的停留时间(h ); 根据有关规定,污水在化粪池的停留时间取24~36h 。 污泥部分容积: aNT(1.00b)K 1.20.7100036(1.00-0.950.8 1.23 V 2 1.00-0.91000 (1.00-c)1000 = = =12m )() - 则化粪池有效容积V=V 1+V 2 =720+12=732m 3 数量:2座 单座有效尺寸:L ×B ×H=9.0×8.0×5.0m 单座设计尺寸:L ×B ×H=9.0×8.0×5.5m 设计总容积:792m 3 结构方式:砖混。 (2)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处 理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。

②、设计数据 A、设计流量: Q=500m3/d=21m3/h=0.0058m3/s,变化系数K=1.8—2.2,取2.2,Q max为0.0128m3/s。 B、栅前进水管道: 栅前水深(h)、进水渠宽(B1)与渠内流速(v1)之间的关系为 v1 = Q max / B1h , 则栅前水深 h = 0.50 m, 进水渠宽 B1 =0.5m, 渠内流速 v1 = 0.04 m/s, 设栅前管道超高 h2 = 0.30 m。 C、格栅: 一般污水栅条的间距采用10~50 mm。对于生活污水,规模较小的选取栅条间隙 b = 20mm。 格栅倾角一般采用45°~75°。人工清理格栅,一般与水平面成45°~ 60°倾角安放,倾角小时,清理时较省力,但占地则较大。机械清渣的格栅,倾角一般为60°~70°,有时为90°。生活污水处理中,当原水悬浮物含量低、处理水量小(每日截留污物量小于0.2m3的格栅)、清除污物数量小时,为了减轻工人的劳动强度,一般应考虑采用人工固定格栅。本设计中,拟采用人工固定格栅,格栅倾角为α= 60°。 为了防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速一般采用0.6 ~ 1.0 m/s,最大流量时可高于1.2 ~ 1.4 m/s。但如用平均流量时速度为0.3 m/s,另外校核最大流量时的流速。 栅条断面形状、尺寸及阻力系数计算公式:(取用) 锐形矩形ζ=β s b 4/3β= 2.42 图2-1 格栅断面形状示意图 (4) 进水管道渐宽部分展开角度α1= 20°。 (5) 当格栅间距为16 ~ 25 mm时,栅渣截留量为0.10 ~ 0.05 m3/103m3污水,当格栅间距为30 ~50 mm时,栅渣截留量为0.03 ~0.01m3/103m3污水。本设计中,格栅间距为20mm,所以设栅渣量为每1200 m3污水产0.08m3。 ③设计计算 A、栅条的间隙数n Q max (sinα)1/2

××化工废水处理设计方案

××××环境工程有限公司 永川金翔化工污水处理工程 设 计 方 案 重庆天雄机电设备有限公司 二○××年××月××日

目录 第一章总论 (3) 1.1项目概况 (3) 1.2污水特征 (4) 1.2.1污水水量 (4) 1.2.2污水水质(建设方提供) (5) 1.3设计依据 (6) 1.3.1排放标准 (6) 1.3.2主要参考资料 (6) 1.4设计原则 (7) 1.4.1污水处理工艺选择原则 (7) 1.4.2 污泥处理工艺选择原则 (8) 1.5设计范围 (8) 第二章工艺选择及说明 (9) 2.1污水处理工艺选择 (9) 2.1.1污水常用处理工艺 (9) 2.1.2 污水处理工艺 (13) 2.2污水处理工艺流程图 (14) 2.3污水处理工艺说明 (17) 2.3.1 污水处理工艺特点 (17) 2.3.2 工艺流程说明 (17) 2.3.3各污水处理系统去除率说明 (18) 2.3.4 污水处理设施总平面布臵 (18) 2.3.5污水站高程布臵 (19) 2.3.6处理设施、设备的选择 (19) 第三章设备设计参数 (21) 第四章投资概算及经济技术分析 (25) 4.1概算范围 (25) 4.2概算依据 (25) 4.4.1污水达标处理运行电费 (26) 4.4.2 污水处理运行药费 (27) 4.4.3 污水处理运行人工费 (27) 4.4.4 运行费用合计 (28) 第五章劳动安全 (29) 第六章服务承诺 (30) 6.1工程建设前期 (30) 6.2工程建设期间 (30) 6.3调试验收期 (30) 6.4运行服务期 (30)

第一章总论 1.1项目概况 重庆永川金翔化工厂(现已关停)紧邻成渝铁路和成渝高速公路,关闭前具有年产6万吨煤焦油和2.5万吨碳黑生产能力,生产过程中产生的含有酚、氰、油、氨、多环芳烃及大量有机物污染物,现滞留于消防水池和循环水池及地表中,对厂区地表水及土壤环境造成严重污染,经检测,水体中超标污染物主要是COD和苯并芘,受其他企业影响部分污水含有少量总氰化物。污水如果不经处理直接排入水体,将会给生态环境带来一系列危害,主要包括: ①有机物(COD)排入水体后,在有溶解氧的条件下,由于好氧微生物的呼吸作用,被降解为CO2、H2O与NH3,同时合成新细胞,消耗掉水体的溶解氧,与此同时,水体水面与大气接触,大气中的氧不断溶入水体,使溶解氧得到补充,这种作用称为水面复氧。若排入的有机物量超过水体的环境容量,则耗氧速度会超过复氧速度,水体出现缺氧甚至无氧;在水体缺氧的条件下,由于厌氧微生物的作用,有机物被降解为CH4、CO2、NH3及少量H2S等有害有臭气体,使水质恶化“黑臭”。 ②氰化物是一种剧毒物质,水中的氰离子通常使生物血液中的血色素、细胞色素、含铁离子的酶和含铜的酪氨酸酶中的金属离子形成氰络合物,使其失去生理活性,以至窒息而死。人体摄入HCN超过50mg 时,在几秒钟到几分钟内即可出现中毒症状,如头痛、眩晕、意识障碍、痉挛、体温下降以致死亡;人如长时间少量摄入将出现慢性中毒症状,如头痛、胸部和腹部有重压感等。氰化物对鱼类有很大的危害,当水中的CN-含量达0.3~0.5mg/L时,即可使鱼致死。 ③苯并芘是一种较强的致癌物,主要导致上皮组织产生肿瘤,如

生活污水处理方案设计

1 工程概况 本污水处理站为镇区处理生活污水。 2项目设计依据、原则和范围 2.1设计依据 (1)《城镇污水综合排放标准》(GB81918-2002); (2)《给排水设计手册》; (3)《中华人民共和国环境保护法》; (4)《中华人民共和国水法》(1998); (5)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) (6)《中华人民共和国水污染防治法》(1996); (7)《中华人民共和国水污染防治法细则》(1989); (8)《建设项目环境保护设计规定》(1997); (9)《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》(1994); (10)《村庄整治技术规范(GB50445-2008)》 (11)《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 2.2设计原则 (1)污水处理工艺应因地制宜并力求技术先进可靠、经济合理、高效节能、易于维护管理。 (2)积极稳妥地采用新技术,在合理利用资金的同时,充分利用先进技术和设备以提高污水处理水平与效率。 (3)设计中必须充分考虑小区污水的特点,处理设施能适应较大的水量变化。在机械化、自动化程度方面,要从实际出发,根据需要和可能及设备的供应情况,妥善确定。 (4)设计应适当注意美观和绿化,其美化的方式和周围地区的环境相协调。 2.3设计范围 (1)污水处理站内工程的工艺及方案设计,不包括化粪池和场外污水管线工程。 (2)与工艺相配套的电器、仪表控制系统设计。 3 水质要求 3.1设计进水水质

3.2设计出水水质 本设计中污水经过格栅、调节池、生物集成处理设备后,最终处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放 4.1水质特性分析 根据进水水质和出水水质要求,废水具有以下特征: 污水中可滤残渣含量较高,这些残渣若不经处理直接进入生化处理系统,会在生化系统中积累而占据大量池容,使池容不断减少最终导致系统完全失效。同时,去除对生物处理过程有抑制作用的物质,减小生物反应的负荷,改善生物反应的条件,对处理系统正常运行,降低运行 费用都是必不可少的一步。 4.2废水的预处理 4.2.1 去除部分不可生化降解的物质,均和水质和水量 此处的预处理主要有格栅,预曝气调节池。通过这一过程,可有效去除废水中不可生物降解或难于生物降解的有机物,均和水质和水量保 证后续处理的正常进行。 4.2.2 预处理后的废水水质特性 预处理后废水水质如下表 预处理后的废水水质单位:mg/L 预处理后废水水质各污染物配比如下表所示 预处理后各污染物配比

污水处理技术设计方案

山东XXXX 有限公司300m 3/d 污水处理技术方案 目录 1.概况 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.2设计原则 2.3设计范围 3.废水处理站设计条件 3.1设计规模 3.2进水水质 3.3处理后的水质标准 4.废水处理站处理工艺方案 4.1废水的水质特性 4.2工艺流程的选择 4.3主体工艺的确定 5、废水处理工程设计

5.1主要构筑物和设备5.2平面布置与高程设计5.3电气及自控设计 5.4节能设计 5.5运行管理及劳动定员

6.工程投资概算 7、运行费用分析

1.概况 山东XXXX 有限公司生产车间比较多,排放的污水种类比较多,污水成份比较复杂,对环境污染比较严重。公司领导对环境保护比较重视,决定对公司排放的污水全部进行治理。我们根据贵公司的实际情况制订了如下污水处理方案。 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.1.1业主提供的废水水质、水量等基础资料; 2.1.2《污水综合排放标准》 ( GB8978 -1996 ); 2.1.3《室外排水设计规范》 ( GBJ14-87 ,1997 年版); 2.1.4《工业企业噪音控制设计规范》 (GBJ.87-85 ); 2.1.5《混凝土结构设计规范》 (GBJ10-89 ); 2.1.6《砌体结构设计规范》 ( GBJ3-88 ); 2.1.7《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7-89 ); 2.1.8《构筑物抗震设计规范》 (GBJ50191-92 ); 2.1.9《地下工程防水技术规程》 (GBJ108-87 ); 2.1.10《低压配电设计规范》 (GB50054-95 ); 2.1.11其它有关的设计规范和标准。 2.2设计原则 2.2.1本设计方案严格执行有关环境保护的各项规定,废水处理达到国家《污水综合排放标准》GB8978-96 中的一级排放标准; 2.2.2本着技术先进、经济合理、运行可靠的原则,采用国内外成熟的先进工艺,减少工程投资和运行费用;

污水处理技术方案

山东XXXX有限公司300m3/d污水处理技术方案

目录 1.概况 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.2设计原则 2.3设计范围 3.废水处理站设计条件 3.1设计规模 3.2进水水质 3.3处理后的水质标准 4.废水处理站处理工艺方案4.1废水的水质特性 4.2工艺流程的选择 4.3主体工艺的确定 5、废水处理工程设计 5.1主要构筑物和设备 5.2平面布置与高程设计5.3电气及自控设计 5.4节能设计 5.5运行管理及劳动定员 6.工程投资概算 7、运行费用分析

1.概况 山东XXXX有限公司生产车间比较多,排放的污水种类比较多,污水成份比较复杂,对环境污染比较严重。公司领导对环境保护比较重视,决定对公司排放的污水全部进行治理。我们根据贵公司的实际情况制订了如下污水处理方案。 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.1.1业主提供的废水水质、水量等基础资料; 2.1.2《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2.1.3《室外排水设计规范》(GBJ14-87,1997年版); 2.1.4《工业企业噪音控制设计规范》(GBJ.87-85); 2.1.5《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89); 2.1.6《砌体结构设计规范》(GBJ3-88); 2.1.7《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89); 2.1.8《构筑物抗震设计规范》(GBJ50191-92); 2.1.9《地下工程防水技术规程》(GBJ108-87); 2.1.10《低压配电设计规范》(GB50054-95); 2.1.11其它有关的设计规范和标准。 2.2设计原则 2.2.1本设计方案严格执行有关环境保护的各项规定,废水处理达到国家《污水综合排放标准》GB8978-96中的一级排放标准; 2.2.2本着技术先进、经济合理、运行可靠的原则,采用国内外成熟

旅游景区生活污水处理设计方案

旅游景区生活污水处理设计方案 1、设计依据 ·《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) · GBJ15-188 -建筑给水排水设计规范。 · 给水排水标准规范实施手册。 ·室外排放设计规范(GBJ14-87); ·环境噪声标准(GB5096-93); ·低压配电设计规范GB50054-95; ·给水排水工程和污水处理工程建设有关技术规范; ·我公司所完成同类工程所取得的实际经验和实际工程参数。 2、污水水量、水质和排放标准 根据单位提供的旅游景区生活污水处理资料,平均排水量为:1m3/h附表:污水进水水质和排放水质标准:

3、工艺说明 污水由排水系统收集后,进入污水处理站的格栅井,去除颗粒杂物后,进入调节池,进行均质均量,调节池中设置液位控制器,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至A级生物接触氧化池,进行酸化水解和硝化反硝化,降低有机物浓度,去除部分氨氮,然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应,o级生物池分为两级,在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解,出水自流至二沉池进行固液分离后,沉淀池上清液流入消毒池,经投加氯片接触溶解,杀灭水中有害菌种,消毒后的清水用泵送入过滤器出水可用于浇花,冲厕等或外排。 由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场,二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池,另一部分污泥至污泥池进行污泥消化后定期抽吸外运,污泥池上清液回流至调节池再处理。 4、工艺设施 (1)格栅井 设置目的: 在生活污水进入调节池前设置一道格栅,用以去除生活污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物,从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。 设置特点: 格栅井设置砖砼结构,格栅采用手动框式。 (2)调节池 设置目的:

生活污水处理设计方案

100m3/d生活污水处理 设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章设计依据、设计原则及设计范围 (2) 第三章设计水量与水质 (4) 第四章处理工艺的选择 (5) 第五章处理工艺设施简要说明 (12) 第六章系统技术性能参数说明 (15)

第一章工程概况 该区所排放污水主要为日常生活污水,根据国家环境保护局的有 关规定和相关条款,区内所排污水必需经处理达标后方可排入市政污 水管道或纳入附近水域。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受建设方邀请,在进行初步调研,并经多项生活污水处理成功的实践经验的基础上,编制该区内生活污水设计方案,以供有关部门决策、实施。 针对该区生活区的具体污水水质的特点,本方案拟采用常规的“A/O”工艺,该处理工艺成熟实用,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定,主要设备采用优质钢结构,考虑到区内周边环境和卫生问题,故该生活污水处理工程决定采用全埋地式结构,上部覆土,可种植花木、草坪,进一步美化环境。 第二章设计依据、设计原则及设计范围 (1)设计依据 1)业主提供的有关资料; 2)《污水综合排放标准》(GB8978-1996),一级排放标准; 3)室外排放设计规范(GBJ14-87); 4)环境噪声标准(GB5096-93);

5)低压配电设计规范GB50054-95; 6)给水排水工程和污水处理工程建设有关技术规范; 7)我公司所完成同类工程所取得的实际经验和实际工程参数。(2)设计原则 1)严格执行国家现行的环保技术标准、规范,遵守国家和地方环保的有关法律、法规及排放标准; 2)选用先进、合理、可靠的处理工艺,在确保处理排放达标的前提下,做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低;3)本工程系环境工程,尤其要注意环境保护,避免和减少二次污染。 要求改善劳动卫生条件,贯彻安全生产和清洁文明生产的方针;4)为了提高污水处理站管理水平,设计采用PLC全自动程序控制,减轻操作人员的劳动强度; 5)合理选用优质配件,降低能耗,提高工作效益和使用寿命,降低系统运行成本; 6)在工艺设计时,有较大的灵活性,可调性,以适应水量、水质的周期变化。采用一套(5m3/h一体化埋地式)污水处理设施,以提高系统的灵活性、可变性、适应性和先进性; 7)采用污泥前置回流硝解工艺,以降低污泥产生量; 8)因地制宜,合理布局,有效地利用空间和场地。 (3)设计范围 1)从污水处理格栅井开始到处理设备的排放口为止。 2)污水工程的工艺流程,工艺设备选型,工艺设备的结构布置,电

相关文档