电气规范包含三大块:①国家标准(GB50052~50065)②行业标准③企业标准

规定:①、行业标准不得与国家标准相抵触;行业标注可引用国家标准,但只引标准号。国家标准不能引用行业标准,但行业标准可提升到国标。

②、行业标准可以高于国家标准,但不能低于国家标准。

③、强制性条文应为直接涉及工程质量、人生安全、卫生及环境保护等方面的工程建

设标准强制性条文。

规范关键字:1、严禁、必须(强制性条文)

2、应、不应(规范中没有严禁、必须时,且应、不应很少,则为强条)

3、宜、不宜

4、可、不可

一、一级负荷的供电要求GB50052-2009

3.0.2 一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时收到损坏。

83版:两个独立电源;在同一大电网下,不存在独立电源

95版:两个电源;不同区域变电站的两个电源。

考虑到不同区域变电站受地理位置限制,某一区域变电站可能供电半径过

大(大于3km)。

09版:双重电源;由同一区域变电站不同母线断引出的两路电源即可。

二、一级负荷中特别重要负荷供电要求GB50052-2009

一级负荷中特别重要负荷:在一级负荷中,当中断供电将发生中毒,爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷。

消防负荷最高等级为一级负荷。

只有消防负荷才要求末端切换。

3.0.3 一级负荷中特别重要负荷的供电应符合下列要求:

1 除应由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。

2 设备的供电电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求。

什么电源可座位应急电源?

1、独立于正常电源的发电机组(>15s)

2、供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。(>1.5s)

3、蓄电池。(UPS-毫秒级;EPS-0.25s)

4、干电池

应急电源的供电时间如何确定?

应急电源供电时间,应按生存技术上要求的允许停车过程时间确定。

三、二级负荷的供电要求GB50052-2009

3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回路供电。在负荷较少或地区供电条件困难时,二级

负荷可由一路6kV及以上专用架空线路供电。

①也可用柴油发电机供给。

②选型时,应选用质量可靠的产品,少用贴牌产品。

四、对GB50052-2009中 3.0.8及3.0.9条如何理解?

3.0.8 各级负荷的备用电源设置可根据用电需要确定。

3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。

注意:正确理解应急电源与备用电源的区别。

只有对一级负荷中特别重要负荷的供电要求才引入应急供电系统。

2.0.3 应急供电系统(安全设施供电系统)

用来维持电气设备和电气装置运行的供电系统,主要是为了人体和家畜的健康和安全,或为避免对环境或其他设备造成损失以符合国家规范要求。

注意:供电系统包括电源、电气回路。某些场合可以包括设备。

2.0.4 应急电源(安全设备电影)

用作应急供电系统组成部分的电源

2.0.5 备用电源

当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其他某些部分所需的电源。

五、对柴油发电机应用中的误区:

除一级负荷中特别重要负荷外,市电能满足用电单位供电要求时,一般可不设置柴油发电机。

只有当市电不能满足供电要求时,为满足用电单位内部一级负荷、二级负荷的需要,才考虑设置柴油发电机座位用电单位的第二电源。

注意:柴油发电机属于一个独立电源;但属于不环保电源。

六、对“供配电系统设计规范”GB50052-2003 4.0.5如何理解?

同时供电的两回及以上供电配电线路中,当有一回路中断供电时,区域线路应满足全部一级负荷及二级负荷。

重点就是电缆截面选择,应注意:

①单根载流量应≥其对应母线段计算电流及另一回路对应母线段一级负荷及二

级负荷的计算电流之和。

②电缆机械强度应足够。

③应经过热稳定效验。

七、对供配电系统设计规范GB50052-2009第4.0.6条如何理解?

4.0.6 供配电系统应简单可靠,同一电压等级的配电级数高压不宜多于两级,低压不宜多于三极。

一期规划,分期建设。

在高压侧预留后期需要。

八、供配电系统设计规范GB50052-2009第4.0.9条在用户内部领近的变电所之间,宜设置低压联络线。对于“领近”如何理解?

①领近:Rr≤250m 两变电所在供电半径之内。

②变压器装载容量相同

③两变压器暂载率如何选择?暂载率取0.75~0.85.

④联络断路器如何选择?联络断路器动作电流取负载进线开关动作电流的2/3。

变压器并列运行的条件

1、两变压器“时钟”完全相同。(接线组别相同)

2、电压和电压比完全相同。

3、变压器短路阻抗值△Uk相同。

4、频率相同

5、容量比:0.5~2之间。

6、仅允许双绕组变压器

九、采用并联电力电容器作为无功补偿的原则?

解析:为了尽量减少线路损耗电压降,采用并联电力电容作为无功补偿时,宜就地平衡补偿,并应符合下列要求:

9.1 低压部分的无功功率,应由低压电容器补偿;

9.2 高压部分的无功功率,宜由高压电容器补偿;

9.2.1 高压部分无功功率较小时,可由低压侧过补偿来提供。

9.2.2 高压部分无功功率较大时,则由高压电容器补偿。

9.3 容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备无功功率,宜单独就地补偿。

9.4 补偿基本无功功率的电容器组,应在变配电所内集中补偿。

注:正确选用电机、变压器是提高功率因数的首要前提。

十、无功补偿装置的投切方式,什么情况下采用手动投切?又在什么情况下采用自动投切?

10.1无功补偿装置的投切方式,具有下列情况之一是,宜采用手动投切的无功补偿装置。

10.1.1补偿低压基本无功功率的电容器组;

10.1.2常年稳定的无功功率;

10.1.3经常投入运行的变压器或每天投切次数少于三次的高压电动机及高压电容器

组;

10.2无功补偿装置的投切方式,具有下列情况之一是,宜装设无功自动补偿装置。

10.2.1避免过补偿,装置无功自动补偿装置在经济上合理时;

10.2.2避免轻载时电压过高,造成某些用电设备损坏,而装设无功自动补偿装置在

经济上合理时;

10.2.3 只有装设无功自动补偿装置才能满足在各种运行负荷情况下的电压偏差

允许值时。

十一、在民用建筑电气设计中最常用的无功自动补偿的调节方式是哪一种?

民用建筑电气设计主要是以节能为主来进行补偿,此时宜用无功功率参数调节;

当三相负荷平衡时,亦可采用功率参数调节。

当单相负荷较多时,可采用三相分相补偿。

变压器低压出线侧功率因数的考虑:

1、当无高压机组时,取0.92;

2、当有高压机组,但容量不大是,取0.95;

2、当有高压机组,机组容量较大时,取0.92。

十二、在装设无功自动补偿装置,其电容器分组应满足什么要求?

12.1 分组电容器投切时,不应产生谐振;

12.2应适当减少分组组数和加大分组容量;

12.3应与配套设备的技术参数相适应;

12.4应符合满足电压偏差的允许范围。

注意:在受谐波容量较大的用电设备影响的线路上装设电容器组是,宜串联电抗器。十三、民用建筑电气设计是否有条件采用就地平衡补偿?

有,当设有电气竖井时,竖井内有足够空间摆放电容器组。

对于高层建筑电气竖井:要求净宽最小为800;

智能化系统竖井要求如下:高层只能建筑最小800;多层:最小350。

多层建筑,当强电与弱电共一个电气竖井时,其强弱电布线距离应大于600。

高层建筑不允许共井。

高层办公建筑每层应设有强电间,其使用面积不应小于4㎡,强电间因与电缆竖井毗邻或合一设置。

高层办公建筑每层应设有弱电交接间,其使用面积不应小于5㎡,弱电交接间应与弱电井毗邻或合一设置。

简述导体的配置和接地型式

一、对一个具有多电源的TN系统,在设计不适当的情况下,一些工作电流就有可能通过不期望的路径流通,这些电流引起:

火灾;

腐蚀;

电磁干扰;

则:不应在变压器的中性点或发电机的星型点直接接地。

二、带电导体系统的型式:单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。

低压配电接地型式可采用TN系统、TT系统和IT系统。

1、低压配电接地系统的:

TN-C系统的弊端:不能装漏电保护;不能在检修时断开PEN线保护检修人员;PEN 线中断后,发生“断零”进而损坏设备;PEN线上有电压降,使设备外壳带电。

TN-S系统:变压器出线端用3P开关即可,中性线不需要隔离和切断。

TT系统:变压器出线端用4P开关。中性线应隔离。

漏电保护器必须隔离中性线。

4P断路器的使用:

①TN-C系统中严禁使用4P,PEN线不可断。

②TN-C-S/TN-S系统,某些地方可用4SP断路器(为保护检修人员安全)

③IT系统,凡有磁共振、重症监护等用IT系统。经变压器产生的独立电源均用

4P断路器。

④漏电开关必须保护电路中带电导体断开,选用带N的断路器。

⑤两种不同接地系统间,用4P开关。

⑥有双电源切换场所用4P断路器。

⑦住在每户总开关,小于60A,用2P断路器;大于60A用4P断路器。

变配电所电气设计常见疑难问题解析

一、10kV以下变配电设计规范GB50053-94 第3.3.3条变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250kVA。现在是否有新的规定?

现已改为1600kVA。但应注意:当用电设备容量较大,负荷集中运行合理时,可选用较大容量的变压器,但低压保护设备开断容量应满足短路容量索要求。

2000kVA、2500kVA要用高阻变压器(Uk%=8%)

二、《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.1条之4款规定,变配电所“不应设在厕所、浴室或其他常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻”。如何理解和执行?

①首先应尽量按上述规范要求而进行变配电所的选址。

②在确认建筑专业必须把变配电所设置在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方时,则可采取隔板来处理。该隔板应按楼板要求而设计,并采取可靠的防水、排水措施。

③变配电所当变配电所与上述场所贴邻时,墙的两面都应防水处理或采用双墙设

计;当与水池贴邻时,必须做双墙设计并采取可靠防水措施。

三、《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.1条之5款规定:“当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应做屏蔽处理。”如何理解和处理?

配变电所应尽量避免设于住在、客房或办公室的正上方或正下方。

四、是不是所有工程(有变电所的)都要设置高压计量柜?公建中变配电所的高压环网单元和高压计量柜共室布置?

根据供电局要求,处住宅专用变压器外,由高压供电的变配电所一般应设置高压计量柜,且高压计量柜宜与用户高压配电同室布置,具体工程应以供电部门要求为准。

五、高压环网柜下部可否不开设电缆沟,而直接采用设备厂家提供的基础升高架?

①高压环网柜下部可采用电缆沟、基础升高架或二者之组合。但无论哪种方式,都必须保证高压柜柜下空间(高度)要满足电缆敷设的弯曲半径要求。(比如常见的YJV-8.7/15kV-3x300m㎡电缆而言,其敷设弯曲半径不应少于800mm)

②当确因场地条件限制而高压环网柜下部不设电缆沟时,可采用环网柜厂家提供或由施工方自行制作的、足够高度的基础升高架。显然,此时高压柜前尚应设置操作平台,该平台应充分考虑环网柜柜前操作尺寸(指高度和宽度两个方向)。

六、由高压开关柜至变压器的高压电缆截面如何选择?

由高压柜至变压器的高压侧的电缆截面选择应考虑:

①应能承受最大短路电流动作时间内产生的热效应。按此条件选择高压电缆截面(铜

芯)不会超过3x120m㎡。

②按敷设方式及环境确定的导体载流量,不应小于回路计算电流。

③线路最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路的允许值。

七、封闭式变压器与低压屏紧贴相邻安装时,其外壳防护等级必须是IP3X吗?

设备外壳防护等级越高,则越不利于设备散热,故为便于散热,封闭式变压器和低压屏尽量不要紧贴布置。建议间隔800.

八、变压器低压侧主开关短延时跟低压屏联络开关短延时相同(如都为0.2s),可以吗?

①当变压器低压侧主开关和母线联络开关,已通过动作电流整定而严格达到上、下级保护的选择时,则二者的短延时可取为一致。

②当变压器低压侧主开关和母线联络开关,未能按前述的动作电流实施选择性时,则可采用不同动作时间来时间保护配合性,即此时,变压器低压侧主开关两个动作时间应有一定的极差,一般可取0.2s。

九、变压器的低压进线开关跟低压联络开关间,需要设置机械联锁吗?

一般不需要。只需要设电气联锁。

但是,属于不同市电电源供电的多台变压器,其低压进线开关跟低压联络开关之间,应设机械联锁,以可靠的保证不同市电电源不会并列运行。

十、据说目前不少变压器实际负荷率偏低,本市能否对变压器负荷率做出限定?

本市约定:变压器长期工作负荷率不宜低于70%,而上限可不超过85%。

只供数据中性负荷的变压器负荷率应为60%左右。

十一、当变电所配电屏直接给附近小功率设备配电时,采用较小截面的线缆,往往难以满足热稳定要求,怎么办?

线路中采用熔断器或限流型断路器进行线路保护,或加大电缆。推荐用熔断器。

原则:设备线路计算电流<上级开关整定电流1/10。

十二、配电箱总开关何时必须采用带保护的开关(如断路器)?合适必须采用带隔离作用的开关电气?

①《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.1.4条规定:“由市引入的低压电源线路,

应在电源箱的受电端设置具有隔离作用的电器;由本单位配变电所引入的专用回

路,在受电端可不设置带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受

电端均应装设带保护的开关电器。”

②《住宅建筑规范》GB50386-2005第8.5.4条规定:“每套住宅应设置电源总断路器,

总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”(强条)

除上述①、②之外,本市另规定:由本市变电所供电但距离变电所较远的电源箱,或者电源箱受点端无隔离及保护电器将造成操作、维修很不方便或很不安全时,建议该电源箱受电端也宜设置具有隔离作用和保护作用的电器。

十三、《住宅建筑规范》GB50386-2005第8.5.4条规定:“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”如何理解?

单就“每套住宅应设置电源总断路器”这个条文的表述而言,确实无法规定总断路器的具体装设部位(是电表箱出线开关?还是用户箱进线总开关?),但结合规范条文解释及揣摩规范本意,应是要求住户配电箱内的总开关采用断路器(而且是可同事断开相线和中性线的断路器)。

十四、配电线路穿难燃孰料管时,可否在吊顶内直接敷设?

解析:首先要明确一点:电气线管在吊顶内敷设,不存在“暗敷”之说,均应视为“明敷”。

①当为消防配电线路(MI电缆除外),并在吊顶内敷设时:

1)若为高层民用建筑,根据《高层民用建筑防火规范》GB50045-95第9.1.4.1条:“明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防暴保护的封闭式线槽。”

2)除1)之外的建筑,应遵循《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.6条:“明敷设时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽。

②当为非消防配电线路时:

1)适用于《建规》GB50016-2006的建筑物,应遵循第11.2.3条:“配电线路……

敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采用金属管、采用密闭式金属线槽或难燃材料

的塑料管等防火措施”。

2)除1)外的建筑物,应执行《低压配电设计规范》GB50054-2011第7.2.8条:配电线缆在建筑物闷顶内敷设的,必须采用金属管、金属线槽布线。

十五、具有隔离功能的PC级双电源自动切换开关的前端,是否应加具有隔离、过载及短路保护的断路器?而CB级双电源自动切换开关的前端,是否可以不加该类隔离电器了?

PC及双电源自动切换开关只负责完成电源转换,不具备保护功能;CB级双电源自动

切换开关除了具有电源转换功能外,还具有短路保护功能(CB级用于消防设备的配电线路时,不应装设直接切断电路的过负荷保护)。

无论是PC还是CB级,仅就双电源自动切换功能而言,他们只须提供电源转换。而至于隔离、过载及短路等其他功能,并非双电源自动转换开关的内在需求,也不是其自身所能决定的。此时应综合考虑配电系统的结线方式、双电源自动切换开关具体装设部位等因素来确定。

CB级前端加隔离电器

PC级全段加断路器等保护电器

十六、电缆载流量到底因以哪本规范(或设计手册)为准?电缆载流量的矫正系数(比如在槽式桥架内敷设时)如何选取?

解析:《工业与民用配电设计手册》第3版和《建筑电气常用数据》04DX101-1为准。

电缆敷设方式分类、对应于不同环境温度和土壤热阻系数的校正系数、多回路电缆敷设的降低系数,以及分类敷设方式下的载流量等,均已涵盖在内。所以查阅电缆载流量等参数时,可采用04DX101-1中的相关数据。

十九、备用回路数量及容量确定

1)备用回路数量宜按总回路数的1/3~1/4设计为宜;

2)备用回路容量应考虑多变可能性。

3)备用回路开关容量宜考虑多种组合肯能性。

4)计算回路总开关容量时应设计备用回路的容量。

二十、插座线路设计要点:

1)按一直设备功率

2)未知时,按100W/只(仅计算电流用)

3)电流按已知电流的1.25倍,未知按10A

4)线路的载流量大于总计算电流

5)插座回路建议4m㎡

插座安装要求:

1)选用电压匹配的插座,不同电压应标示

2)需要联结接地线

3)要用插板的插座应带开关

4)潮湿场所:防溅水型,不应低于1.5m

解读“建筑设计防火规范”(整合稿)电气部分

一、一类高层建筑(民用)的消防用电应按一级负荷供电

二类高层民用建筑的消防用电应按二级负荷供电

座位数超过1500个的电影院、剧院、座位数超过3000个的体育馆、任一层建筑面积大于3000㎡的商店、展览建筑,省(市)级及以上的广播电视建筑和财贸金融建筑,室外消防用水大于25L/S的其他公共建筑消防用电按二级负荷供电。

二、一集负荷供电的建筑,当采用自备柴油发电设备做备用电源时,自备柴油发电设备应能在30S内供电。

二类高层民用建筑自备发电设备,当采用自动启动困难时,可采用手动启动装置。

消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间不应少于30min。三、消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合:

1)暗敷时,应穿管并敷设在不燃烧结构内且保护层厚度不应小于30mm。

明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护

措施;

2)当采用阻燃电缆或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆勾内可不采取防火保护措施;

3)当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;

4)宜与其他配电线路分开敷设,当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在两侧。

四、配电线路敷设在有可燃物的闷吊顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火措施;

开关、插座和照明灯具接近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。

卤钨灯和核定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用穿瓷管、矿棉等不然材料做隔热保护;

超过60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤灯光源,荧光高压汞灯(包括电感整流器)等不应直接安装在可燃装修材料或可燃构建上。

供配电系统的毕业设计资料

供配电系统的毕业设计编写学生:林树凯指导老师:刘峰 海尔学院 电气自动化技术专业2009级2班

前言 经济要发展,电力需先行。进入21世纪,随着我国各种规划的进行和“西部大开发”战略的实施。我国的电力建设事业将出现一个大发展的新局面,供配电技术的应用将更加广泛。 作为一名即将毕业的电气自动化专业学生,做一个关于电力系统方面的毕业设计是十分必要的,这不仅使电气自动化专业学生将电力系统方面的理论知识得以实践、应用,而且为电气自动化专业学生今后从事有关电力系统方面的工作打下一个良好的基础。 本次电力系统的毕业设计只是正对通用机器厂供配电系统的电气设计。主要分为以下一个内容:负荷的分析计算,配电方案,变压器的台数、容量及变电所主接线方案,短路计算对电气设备进行校验,电气设备的布置方案,继电保护、二次回路及防雷与接地,若时间允许,甚至可以加上变电所电气照明设计内容。 由于时间仓促,再加上本人水平有限,难免有些错误,请阅读者指出利于改正,谢谢! 林树凯

目录 项目一:通用机器厂的基本情况。 项目二:负荷计算和无功功率补偿。 项目三:变电所的位置与型式的选择及主变压器的台数与容量、类型的选择。 项目四:金工车间配电系统的确定。 项目五:变电所主结线方案的设计。 项目六:短路电流的计算。 项目七:变电所一次设备及进出线的选择与校验。 项目八:变电所二次回路的选择及继电保护的整定。 项目九:防雷与接地、变电所设计图展示 参考文献

参考文献 1、《现代电力系统分析》王锡凡主编,科学出版社。 2、《电力系统分析基础》任建文主编,华北电力大学出版社。 3、《电力系统继电保护原理》(增订版)贺家李、宋从矩主编,中国电力出版社。 4、《工厂供配电》王玉华、赵志英主编,中国林业大学出版社,北京大学出版社。 5、《使用供配电技术手册》刘介才主编,中国水利水电出版社。 6、《静止无功功率补偿技术》粟时平、刘桂英主编,中国电力出版社。 7、《工厂供电设计指导》刘介才主编,机械工业出版社。 8、《供配电工程》马志溪主编,清华大学出版社。

结合案例谈高层建筑供配电系统设计应用

结合案例谈高层建筑供配电系统设计应用 摘要】在高层建筑工程中,因受到多方面因素的限制,配电方案的合理性、灵活性、经济性、实用性等优点不可能同时兼备。本文笔者结合多年的工作经验,针对高层建筑供配电系统设计进行探讨,提出个人见解供参考。 关键词】高层建筑,供配电,系统设计 0前言 伴随着社会的发展,城市现代化进程的推进速度越来越快,高层建筑在我国各城市特是大城市得到迅速发展,但它给人们特别是设计人员带来了许多问题,如供配电设计.其与一般低层建筑的供配电设计有着很大的不同.高层建筑供配电系统是有许多特点的。我们只要在设计、安装工作注意这些特点并采取有效的对策,对于高层建筑的整体质量必将起到有益的作用。总之,在满足相应设计规范,实现预定功能的前提下,电气设计师对同一或同类建筑可能做出多种配电方案,各方案的特点会有所不同。 1高层建筑对供配电系统的要求 高层建筑供配电系统的设计,是高层建筑电气设计的重要组成部分,合理与否会影响整个建筑使用功能及安全。由于现代高层建筑通常是集办公、娱乐、商业等功能于一身,具有多元化功能,同时与消防、空调、给排水等专业以及与现代化管理手段相配套的设备也相当多,因此在对高层建筑进行供配电系统设计师应根据其本身性质、规模,明确

建筑相关电力负荷等级,并结合当地的供电网的实际情况,才能确定高层建筑供电电源的电压等级、电源回路数、专线电源还是公用电源以及是否设置自备电源等。 1.1保证供电电源的高度可靠性 高层建筑造价高,人员集中,供电的可靠性将直接关系到企业的运作和人员设备的安全。高层建筑发生火灾时,主要是利用建筑物自身的消防设施进行灭火和疏散人员、物资。而建筑物的消防设施一般来说都离不开电。因此。如果没有可靠的电源,就不能及时地报警、灭火,不能有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延,势必造成严重的损失。因此,合理的确定电力负荷等级,保障高层建筑消防用电设备的供电可靠性是非常重要的。 1.2电源转换的时间性和方式 对电网能够提供两个独立电源的高层建筑,按规定已经满足了一、二级负荷的要求,但是对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑)其内部含有特别重要负荷,应考虑电源系统检修或故障的另一电源系统又发生故障的严重情况,此时,一般应设柴油发电机组做应急电源。对电网只能提供一路电源的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源,此时发电机组是作为备用电源使用,而不仅仅是应急用。为了保证发生火灾时各项求救工作的顺利进行,消防用电设施两个电源的切换方式,应急发电设备的启动方式都是消防供电系统应给予考虑的问题。其中,两个电源转换的时间能否满足消防设施的要求很重要。 2常见的高层建筑供配电系统

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

工厂供配电系统设计设计

湖南理工职业技术学院 工厂供配电技术课程设计题目:某工厂供配电系统的电气设计 年级专业:风能工程系机电1132班 学生姓名:龙博 指导老师:卢永辉 2015年06月15日

摘要 工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既能易于由其他形式的能量转换而来,而易于转换为其他形式的能量以供应用。电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无疑不是建立在电能应用的基础之上的。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器 目录 第1章前言 (4) 第2章设计任务 (5) 2.1 原始资料 (5) 2.2 工厂平面图 (5) 2.3 工厂供电电源 (5)

2.4 工厂负荷情况 (6) 2.5 设计要求 (7) 第3章全厂负荷计算和无功功率补偿 (8) 3.1 负荷计算 (8) 3.2 无功功率补偿 (11) 第4章变电所高压电器设备选型 (12) 4.1 主变压器的选择 (12) 4.2 各个车间变压器的选择 (12) 4.3 10KV架空线的选择 (13) 第5章短路电流的计算 (14) 5.1 短路的基本概念 (14) 5.2 短路的原 (14) 5.3 短路的后果 (14) 5.4 短路的形成 (15) 5.5 三相短路电流计算的目的 (15)

供配电系统设计规范

供配电系统设计规 范

《供配电系统设计规范》《供配电系统设计规范》GB50052/95 第一章总则 (2) 第二章负荷分级及供电要求 (2) 第三章电源及供电系统 (3) 第四章电压选择和电能质量 (4) 第五章无功补偿 (5) 第六章低压配电 (6) 附录一名词解释 (7)

第一章总则 第1.0.1条为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于110KV及以下的供配电系统新建和扩建工程的设计。 第1.0.3条供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 第1.0.4条供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。 第1.0.5条供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 第1.0.6条供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章负荷分级及供电要求 第2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在

政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常见于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 二、符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。 三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。

供配电系统设计毕业设计

届毕业生毕业设计说明书 题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年6月6日

目次 1 2 3 4 5 6 7结概述 (1) 1.1 国内外发展现状 (1) 1.2 供配电系统的研究意义 (1) 1.3 研究的内容 (2) 负荷计算及无功补偿 (3) 2.1 电力负荷的类型 (3) 2.2 负荷计算 (3) 2.3 无功功率补偿 (8) 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (10) 3.1 变电所主变压器的选择 (10) 3.2 主接线方案设计 (10) 3.3 厂区规划图 (12) 短路电流的计算 (14) 4.1 短路电流计算的基本公式 (14) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (14) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (15) 高、低压电气设备的选择与校验 (18) 5.1 高压设备的选择与校验 (18) 5.2 低压设备的选择与校验 (20) 5.3 母线的选择 (20) 5.4 导线的选择 (21) 继电保护的整定与计算 (22) 6.1 高压线路的继电保护 (22) 6.2 电力变压器的继电保护 (23) 防雷和接地装置 (24) 7.1 防雷 (24) 7.2 接地装置 (24) 7.3 防雷措施 (25) 论 (26) 致谢 (27) 参考文献 (28) 附录A 电气主接线图 (30)

1 1.1概述 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电 气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 供配电系统是电力系统的电能用户,也是电力系统的重要组成环节。它由总降压变电所、高压配电所、车间变电所、配电线路以及用电设备组成。在小型工厂中,电能先经过高压配电所,然后经过变压器降压,低压配电线路将车间变电所的电能送到各低压用电设备。 在我国,供配电的建设未能得到重视,资金短缺,技术性能落后,另外供配电技术环节形成电力需求与供配电设施不协调的局面。随着人们生产活动的日渐增多,工厂对电能的需求也在日益增加,作为评估电能质量的相关指标,例如电能的可靠性、电能的经济状况、电能的质量等指标也随之有待提高。 1.2供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业 生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。电力是现代事业发展的主要能源和动力,没有电力可以说就没有国有经济的现代化。现代的生活都离不开电力,都是建立在电气的基础上。因此,电力供应如果中断,将会给现代的发展带来严重的影响。譬如那些对可靠性有有很高要求的企业,即使工厂中设备停电的时间极短,也能引起工厂中严重的事故发生,轻则把电气设备烧坏,重则威胁到人身安全,故而,必须认真做好达到系统供电要求,切实保证电力系统的正常运行,更好地发展生产,实现过程的全部自动化。 要切实保障生产和日常社会生活的需求,就必须做好工厂供电系统的工作,在确保可靠供电的前提下,考虑并努力做好节能减排工作,实现高效,优质供电供电部门必须做到以下几点:

供配电系统的设计毕业论文

供配电系统的设计毕业论 文 目录 摘要 (2) 第一章绪论 (3) 1.1 供配电所设计的意义 (3) 1.2 供配电所设计的要求 (3) 1.3 本文的主要容 (4) 第二章全厂设计资料 (5) 第三章负荷计算和无功补偿 (8) 3.1 负荷计算的目的和意义 (8) 3.2 负荷计算 (8) 第四章主接线的选择 (12) 4.1 接线方案的选择 (12) 4.2 主接线的选择及确定 (12) 第五章短路电流计算 (15) 5.1 短路电流计算 (15) 5.2 短路电流计算结果 (17) 第六章全厂主设备的选择 (19) 6.1 电气设备选择 (19) 6.2 所选设备参数 (20) 第七章防雷与接地 (21) 7.1 防雷设备 (21) 7.2 接地装置 (21)

结论 (22) 参考文献 (23) 致谢 (24) 第一章绪论 1.1 供配电所设计的意义 工厂供电设计的任务是保障电能从安全、可靠、经济、优质、地送到工厂的各个部门。众所周知,电能是现在工业生产的主要能源和动力。是用其它形式能转化为电能,电能又易于转换为其它形式的能量以供应用。电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于他在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低成本。因此,一个稳定可靠的供配电系统对发展工业生产,实现现代化的工业,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家建设经济性社会具有更重要的战略意义。因此在当今全球资源紧的局势下,一个好的供配电系统设计,对于节约能源、保护环境、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 1.2 供配电所设计的要求 工厂供电工作要更好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到一下基本要求: 1、工厂供电设计必须严格遵守国家的有关法令、法规、标准和规,执行国家的有关方针、政策,如节约有色金属,以铝代铜,采用低能耗设备以节约能源等。 2、必须从全局出发,按照负荷的等级、用电容量、工程特点和地区供电规划统筹规划,合理确定整体设计方案。 3、工厂供电设计应做到供电可靠、保证人身和设备安全。要求供电电能质量合

供配电系统设计毕业设计

届毕业生 毕业设计说明书题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年 6月 6日

目次 1 概述 0 1.1 国内外发展现状 0 1.2 供配电系统的研究意义 0 1.3 研究的内容 (1) 2 负荷计算及无功补偿 (1) 2.1 电力负荷的类型 (1) 2.2 负荷计算 (1) 2.3 无功功率补偿 (4) 3 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (5) 3.1 变电所主变压器的选择 (5) 3.2 主接线方案设计 (6) 3.3 厂区规划图 (7) 4 短路电流的计算 (7) 4.1 短路电流计算的基本公式 (7) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (7) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (8) 5 高、低压电气设备的选择与校验 (9) 5.1 高压设备的选择与校验 (10) 5.2 低压设备的选择与校验 (11) 5.3 母线的选择 (12) 5.4 导线的选择 (12) 6 继电保护的整定与计算 (13) 6.1 高压线路的继电保护 (13) 6.2 电力变压器的继电保护 (14) 7 防雷和接地装置 (14) 7.1 防雷 (14) 7.2 接地装置 (14) 7.3 防雷措施 (16) 结论 (16) 致谢 (17) 参考文献 (17) 附录A 电气主接线图 (19)

1 概述 1.1 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 供配电系统是电力系统的电能用户,也是电力系统的重要组成环节。它由总降压变电所、高压配电所、车间变电所、配电线路以及用电设备组成。在小型工厂中,电能先经过高压配电所,然后经过变压器降压,低压配电线路将车间变电所的电能送到各低压用电设备。 在我国,供配电的建设未能得到重视,资金短缺,技术性能落后,另外供配电技术环节形成电力需求与供配电设施不协调的局面。随着人们生产活动的日渐增多,工厂对电能的需求也在日益增加,作为评估电能质量的相关指标,例如电能的可靠性、电能的经济状况、电能的质量等指标也随之有待提高。 1.2 供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。电力是现代事业发展的主要能源和动力,没有电力可以说就没有国有经济的现代化。现代的生活都离不开电力,都是建立在电气的基础上。因此,电力供应如果中断,将会给现代的发展带来严重的影响。譬如那些对可靠性有有很高要求的企业,即使工厂中设备停电的时间极短,也能引起工厂中严重的事故发生,轻则把电气设备烧坏,重则威胁到人身安全,故而,必须认真做好达到系统供电要求,切实保证电力系统的正常运行,更好地发展生产,实现过程的全部自动化。 要切实保障生产和日常社会生活的需求,就必须做好工厂供电系统的工作,在确保可靠供电的前提下,考虑并努力做好节能减排工作,实现高效,优质供电供电部门必须做到以下几点:

某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计说明

. . . 课程设计说明书 题目:某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计 姓名: 院(系):建筑环境工程学院 专业班级:建筑电气与智能化12-01班 学号:541201040 指导教师: 成绩: 时间:2015年 1 月 4 日至 2015 年 1 月 9 日

轻工业学院 课程设计任务书 题目某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计 专业、班级建筑电气12-1 学号 5412010401 主要容、基本要求、主要参考资料等: 主要容: 1.阅读相关科技文献,查找相关图纸资料。 2. 熟悉民用建筑电气设计的相关规和标准。 3. 熟悉建筑供配电系统设计的方法、步骤和容。 4.熟练使用AutoCAD绘图。 5.学会整理和总结设计文档报告。 6.学习如何查找设备手册及相关参数并进行系统设计。 基本要求: 1、制定设计方案,确定电源电压、负荷等级及供配电方式。 2、确定方案后,绘制各用电设备等布置平面图,绘制高、低压系统图。 3、进行设计计算,选择设备容量、整定值、型号、台数等。编写设计计算书。 4、编制课程设计说明书。 已知参数: 某调度中心供配电系统设计平面图和工程概况见图纸资料。 主要参考资料: 1.供配电工程设计指导,机械工业,翁双安,2004 2建筑供配电系统设计,人民交通,祥红等,2011 3.AutoCAD2008中文版电气设计完全自学手册,机械工业,孟德星等,2008 4.供配电系统设计规,GB50054-2009 5.民用建筑电气设计规,GBJGJ_T16-2008 完成期限:2015-01-11 指导教师签名: 课程负责人签名: 2015年 01 月 11 日

电气供配电系统设计的常见问题及解决方法

电气供配电系统设计的常见问题及解决方法 近年来,随着各行业的不断变化发展,电气供配电系统作为主要的工程建设项目在其发展过程中也发挥了不可替代的重要作用。与此同时,对于供配电系统的设计质量也提出了越来越高的要求,文章主要针对现阶段,我国电气供配电系统常遇见的一些问题进行简要的分析与总结,并提出合理化的解决方法,仅供相关部门参考。 标签:电气供配电系统;设计;疑难问题 1 供配电系统的概述 在电力传输过程中,主要由高压输送系统、低压配电系统及用电设备等三大部分组成。就目前发展现状而言,国内比较大型的建筑或是远程输配电传送都是由10kV来完成电压输送的。首先,电力系统经过高压配电将其设置为10kV电压,然后输送至各个终端系统内进行合理分配;其次,电力再通过低压变电,将其转换成常规用电,即220伏或是380伏,通过电能传输至各个客户端中心,供其电力用户使用。由此可见,供配电系统不仅仅是维持人们正常生活用电的基础设备之一,更对人们生活质量有着极其重要的影响。随着各种新技术的层出不穷,信息技术也被广泛地应用于电力行业之中,电气自动化对供配电系统中常见的一些问题加以改善,从而提高了供配电输电质量。 2 建筑供配电设计的相关要求 2.1 安全性 安全问题是各项目建设的基础,所以必须放在重中之重加以解决。在大型供配电系统过程中,要依据实际用电需求采取恰当的措施传输供电,尤其是建筑供配电系统,在工程竣工阶段往往忽视其电气设计的重要性,不能合理的依据实际情况加以设计,这样就会导致在工程竣工后,由于电路设计不当与操作过程中因使用不当而出现各种质量问题,严重时会出现人员伤亡等情况,所以,在整个建筑供配电设计过程中,必须全面重视其安全问题,避免出现重大的安全事故及造成不必要的财产损失。 2.2 节能性 可持续发展概念的提出,对于建筑供配电系统而言是一个全新的挑战,故此在实施建筑供配电过程中,必须加强对节能设计的重视。将“节能”理念融入其中,这样不仅仅可以做到“低碳环保”,更能节约成本,使其资源得到合理利用。 2.3 经济性 从一定意义上而言,在实际工程建设过程中,设计安全问题是必须要考虑的

最新学校供配电系统设计方案

学校供配电系统设计 方案

第1章绪论 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求:(1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3)优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4)经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量。 另外,在供配电工作中,还应合理的处理局部和全局,当前与长远的关系,即要照顾局部和当前利益,又要有全局观点,能照顾大局,适应发展。 我们这次的毕业设计的论文题目是:某高校供配电工程总体规划方案设计;作为高校,随着本科教育工作的推进和未来几年的继续扩招,对学校的基础设施建设特别是电力设施将提出相当大的挑战。因此,我们做供配电设计工作,要作到未雨绸缪。为未来发展提供足够的空间:这主要表现在电力变压器及一些相当重要的配电线路上,应力求在满足现有需求的基础上从大选择,以避免一台变压器或一组变压器刚服役不到几年又因为容量问题而台而光荣下岗的情况的发生。 总之一句话:定位现实,着眼未来;以发展的眼光来设计此课题。

第2章供配电系统设计的规范要点 供配电系统设计应贯彻执行国家的经济技术指标,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。在设计中,必须从全局出发,统筹兼顾,按负荷性质、用电容量、工程特点,以及地区供电特点,合理确定设计方案。还应注意近远期结合,以近期为主。设计中尽量采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 2.1 负荷分级及供电要求 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失及影响的程度分为一级、二级、三级负荷。独立于正常电源的发电机组,供电网络中独立于正常的专用馈电线路,以及蓄电池和干电池可作为应急电源。二级负荷的供电系统,应由两线路供电。必要时采用不间断电源(UPS)。 2.1.1 一级负荷

供配电系统设计规范200930301

关于发布国家标准《供配电系统设计规范》的公告 现批准《供配电系统设计规范》为国家标准,编号为GB50052-2009,自2010年7月1日起实施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.9、4.0.2条为强制性条文,必须严格执行。原《供配电系统设计规范》GB50052-95同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 二○○九年十一月十一日 1 总则 1.0.1 为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于小于等于110kV的供配电系统新建、扩建和改建工程的设计。 1.0.3 供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 1.0.4 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,在满足近期使用要求的同时,兼顾未来发展的需要。1.0.5 供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的高效节能、性能先进、绿色环保、安全可靠的电气产品。 1.0.6 供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。

2 术语 本规范用名词曾用名词解释 关键负荷 (Vital load)一个用电负荷由于突然断电,足以引起一个安全上的关注时,称该负荷为关键负荷 重要负荷(Essential load)一个用电负荷由于突然断电,足以引起一个经济上的关注时,称该负荷为重要负荷 一般负荷 (Non essential load)一个用电负荷既不上眼关键负荷,也不属于重要负荷的,称该负荷为一般负荷 双重电源(Duplicate supply)到一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的 应急电源(Safety electric source)用来维持安全用电设备工作所需的电源 EPS (Emergeney Power Supply) 集中供电式应急电源 UPS

某小区供配电系统设计本科生毕业设计论文

本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

建筑工程自动化供配电系统的设计及实践

建筑工程自动化供配电系统的设计及实践 摘要:随着社会的不断进步,计算机技术和自动化技术得到了飞速的发展,这 些发展势必会对建筑供配电系统的自动化发展带来技术上面的革新。我国在供配 电的自动化发展道路上还有很长的路要走,需要不断的创新发展,为人民的生活 提供更为稳定、可靠和完善的供配电系统。 关键词:建筑工程;自动化;供配电系统;设计 一、建筑供配电自动化系统的设计要求 自动化的建筑物供配电系统是经过实践检验的满足人民日益增长的对于建筑 供配电质量要求的一门全新技术。基于现阶段的实际情况,我们对于建筑物供配 电自动化系统的设计要求主要分为5个方面,分别是自动化无人操作能力、较强 的系统保护与协调能力、较强的抗干扰能力、良好的适应于扩展能力以及可靠地 远程通信功能,下面将对着5个基本方面的设计要求作简要阐述。就自动化无人 操作而言,在建筑物供配电设计中我们的首要目标是要放在自动化上,简单来说 就是要满足在无人条件下自动化系统能够按照设计人员事先设计好的程序完成相 应的工作,这个功能的实现需要系统具有把实时检测到的信息通过一定形式的转 换形成相应的命令,从而指挥各个电气设备做出相应的反应,实现自动化控制; 就系统保护与协调能力而言,建筑物供配电自动化系统技术含量高,供配电系统 的正常运行依赖于系统的稳定性,需要我们在设计时采取相应措施保障系统的安全,对于自动化系统安全而言,最大的威胁来源于突发性断电,因此我们在设计 时应该考虑加强继电保护环节实现系统的相对独立性,保障系统安全;就抗干扰 能力而言,自动化系统在运行过程中可能遇到来自系统内部和系统外部的各种干扰,因此我们在设计时就应该事先考虑好这些问题出现的情况,对于系统内部干 扰问题,我们可以通过尽可能的保障内部各个系统的相对独立性解决相应的问题,对于系统外部问题,我们只有在设计时预留一定程度的抗干扰能力解决问题;对 于适应与扩展能力而言,建筑物配电自动化系统需要基于实际情况做出适应性设计,并能够满足配电系统后期的发展需要。 二、建筑工程自动化供配电系统的设计 1、系统的基本组成 自动化供配电系统采用基于双以太网的分层分布式监控模式。它包括监控中心、间隔层和站级层。间隔层通过通信网络直接连接一次设备,然后基于以太网 对电能信息进行收集,同时对相关信息进行传输。连接着智能电子仪表经总线的 间隔层可以满足站级层的通信需要,柴油发电机、变压器、直流系统以及冷水机 组起动柜直接与站级层通信。站级层设备为工业级MCU,站级层集中采集电力设 备的运行参数以及在运行中发生的事件信息,然后将这些参数和信息传输至监控 中心的通信管理机中,并接收和执行监控主机的控制指令。 2、变电所自动化 建筑工程变电站综合自动化系统主要分为集中式系统和分层分布式系统两类。集中式系统(见图1)是保护和监控彼此独立,各自有一套数据采样、计算系统,通过通信网络连接。分层分布式系统(见图2)是按回路设计保护、监控、数据 采集等功能,各回路间通过网络与主机连接。 3、配电网自动化 配网自动化应建立在信息化的基础上,将配电系统在线数据和离线数据、配 电网数据和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系

高层建筑电气工程供配电系统设计 郭永绪

高层建筑电气工程供配电系统设计郭永绪 发表时间:2019-05-17T16:09:44.813Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:郭永绪[导读] 摘要:在现代高层建筑规模不断扩大的趋势下,人们对于高层建筑供电设计的要求也越来越高。配电系统作为电力系统的基本组成部分,是现代建筑建设中的基础设施。 (身份证号码:37282919750215xxxx) 摘要:在现代高层建筑规模不断扩大的趋势下,人们对于高层建筑供电设计的要求也越来越高。配电系统作为电力系统的基本组成部分,是现代建筑建设中的基础设施。配电系统主要由用电设备、配电线路及配电装置组成,其设计质量的好坏将直接关系着高层建筑的供电质量和功能使用。因此,加强有关高层建筑配电系统设计的分析,对于改善配电系统设计水平具有重要的现实意义。 关键词:高层建筑;电气工程;系统设计 引言 随着社会经济的不断发展,各种现代化电器层出不穷,对用电量需求越来越大,对供电系统造成很大的压力。如果配电系统出现安全问题,将会造成难以估计的损失。因此,安全、可靠、合理、节能性是配电系统最重要的因素。其中,高层建筑的供配电系统的设计是一项比较专业和复杂的工程。由于高层建筑电气供配电系统的设计涉及到很多专业的知识,这样就必须运用多种专业知识与电力系统实际情况相结合进行设计,从而达到优化设计的目的。 1高层建筑电气工程供配电系统设计的主要原则 高层建筑的供配电系统主要服务对象就是以建筑使用者以及建筑内部电气设备为主,所以供配电系统的稳定运行,能够对建筑电力系统整体的安全性能具有非常重要的影响。一般来说,高层建筑相关的供电系统主要采用的是单方向流动的模式,由电源端至用户端,这样就能够保证电源分配和降压的快速处理,使得外部电能转化为可供用户端直接使用的电能。由于现阶段高层建筑电压并不超过110kV,所以结合建筑设计的实际需求即可。通过科学合理的判断用电量、系统负荷等基础参数,综合各种可能出现的问题,这样才能满足建筑基础整体的使用功能,也能够保证高层建筑供配电系统的可扩展性。 2高层建筑电气工程供配电系统的具体设置 (1)高压配电系统设置 在高层建筑中,由于电气工程的需求非常高,所以必须要加强电气工程设计工作,这样才能够保证高层建筑整体运行能力。高层建筑的电力资源使用设备非常多,而且高层建筑大多数都采用两路独立的电源,如果同时进行供电时能够有效提高电气工程的应用质量。 (2)供配电系统配电箱的设置 为了能够保证电气接线的整体要求,配电箱必须要将开关设备保护电气测量仪表以及相关的辅助设备共同组装到封闭或者是半封闭的金属柜上,这样才能够形成低压配电装置,通过自动开关或者手动开关的方式能够实现电路的接通或断开。当线路运行不正常或者出现故障时,则可以利用其他的线路进行切断或报警,在各个发配变电所中,利用测量仪表的方式也能够保证各种运行参数得以全面凸显,也能够充分的调节部分电气参数,具备提示或警告的功能。在高层住宅建筑中,照明配电箱的回路必须要满足照明系统的需求,客厅卧室、厨房、卫生间的插座,都必须要有单独回路供电。 (3)电气设备低压断路器的选择 在现代高层建筑中,由于照明系统、供电系统必须要以低压断路器对主体电器进行控制和保护,所以低压断路器的安全性和可靠性就尤为重要。与传统的保险丝和闸刀相比较来看,低压断路器具有更全面的保护功能,能够对当前变电所以及动力照明系统提供最广泛的保护功能根据电源的种类。 (4)变压器的设计 为了保证变压器的正常运行,提高变压器安全性和可靠性,所以必须要充分的考虑变压器的运行条件,将成本和能源消耗控制在最低,所以在智能建筑变压器的选择时应该以低能耗材质的高效变压器为主,保证变压器的负荷率在最佳状态的70~85%左右。 (5)减少线路损耗 在电力传输过程中,由于各种各样的因素,所以线路损耗无法避免,但是可以通过恰当的设计来减少线损。当电流从线路中流通时,由于不同的线路材质以及负荷会造成一定的功率损耗,所以必须要保证电网的功率因数得到全面提升,选择更好的材质,尽可能减少线路中的电阻,避免电网无功功率。 3结论 本文对高层建筑电气工程供配电系统的设计进行分析,能够明确在高层建筑中电气设备非常多,而且施工非常的复杂,如果不能够科学合理的设置供配电系统,不仅会增加电能负荷,也会造成高层建筑电气工程供配电系统无法正常运转,造成严重的经济损失,甚至会出现安全事故。 参考文献: [1]毛恺.高层建筑电气设计低压供配电系统的可靠性解析[J].科技风,2018(36):228. [2]周杰筑.高层建筑电气工程供配电系统设计的分析[J].建材与装饰,2018(49):123-124. [3]刘洁雅.高层建筑电气工程供配电系统设计研究[J].通讯世界,2018(11):97-98. [4]刘大用.高层建筑电气工程供配电系统设计研究[J].智能城市,2018,4(16):154-155. [5]李育林.高层建筑电气设计中供配电系统设计探究[J].现代物业(中旬刊),2018(07):105. [6]蒋珊珊.高层建筑电气设计中低压供配电系统可靠性分析[J].低碳世界,2018(05):43-44.

10kV及以下供配电设计与安装图集 - 副本

10kV及以下供配电设计与安装图集(上册)1.pdf 110~500KV变电所总布置设计规程.pdf 35KV及以下架空电力线路施工及验收规范.pdf 35KV无人值班变电所典型方案设计.pdf 35~110KV小型化无人值班变电站标准工程图集:设计、加工安装、设备材料、概算.pdf GB2682-1981电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色.pdf GB50045.CHM GB50054-95低压配电设计规范.chm GB50096-1999住宅设计规范.chm GB50116-98火灾自动报警系统设计规范.chm GB50116-98自动报警设计规范.chm GB50194-1993建设工程施工现场供用电安全规范.pdf GB50261-96自动喷水灭火系统施工及验收规范.pdf GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》.pdf GB50343-2004.pdf _新编电气工程师实用手册(上、下册) 《电气制图与读图手册》.pdf 《电气装置安装工程施工及验收规范》汇编.pdf 《建筑电气专业设计技术措施》..pdf 常用低压设备供配电设备选型与安装技术手册.pdf 电缆计算程序V1.1.zip 电气符号00DX001.dwg 电气设备实用手册(上下册).rar 电气设计安装技术实用手册 电气设计规范大全.chm 电气设计数据查询.chm 防雷计算软件.exe 建筑安装工程质量工程师手册 建筑电气工程施工质量验收表格 建筑电气数据软件版 建筑灭火器配置设计计算程序.exe 建筑弱电工程设计手册 建筑物电子信息系统防雷技术规范.txt 民用建筑电气设计手册 民用建筑电气设计资料集办公、住宅 实用电工计算手册 实用电工计算手册2 实用节电技术与方法 需要系数法负荷计算.exe 照度计算 整定保护.exe 注册考试用规范目录.txt 电力系统继电保护最新实用技术及检验标准规程规范实用手册.rar

毕业设计:某钢铁厂车间供配电系统设计

前言 我国的电力工业已居世界前列,但与发达国家相比还是有一定的差距,我们人均电量水平还很低,电力工业分布也不均匀,还不能满足国民经济发展的需要。电力市场还未完善,管理水平、技术水平都有待提高。 为了使我国电力工业赶上世界电力技术的发展水平,丛21世纪一开始,我国就进一步加强在电网安全、稳定、经济运行、电力系统的自动化调度与管理、电力通信、网络技术、继电保护等领域开展研究,尤其注意完善电力市场,研究电力市场的技术支持系统,促进我们的电力工业不断前进。 工厂供电就是指工厂所需电能的供应和分配。我们知道,电能是现代工业生产的主要能源和动力,工业生产应用电能和实现电气化以后,能大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。但是,工厂的电能供应如果突然中断,则将对工业生产造成严重的后果,甚至可能发生重大的设备损坏事故或人身伤亡事故;由此可见,搞好工厂供电工作对于工业生产的正常进行和实现工业现代化,具有十分重大的意义。 工业企业生产所需电能,一般是由外部电力系统供给,经企业内各级变电所变电压后,分配到各用电设备。工业企业变电所是企业电力供应的纽约,所处地位十分重要,所以正确计算选择各级变电站的变压器容量及其他设备是实现安全可靠供电的前提。进行企业电力负荷计算的目的就是为正确选择企业各级变电站的变压器容量,各种电气设备的型号,规格以及供电网络所用导线型号等提供科学的依据。摘要

根据某钢铁厂取得的供电电源和该厂用电负荷的实际情况及机电修车间的负荷性质、负荷大小和负荷的分布情况,设计出变配电所的主接线设计方案,提出了采用低压联络线联络一台变压器的方案,解决了该车间负荷小但负荷可靠性要求高的问题。再通过短路电流的计算、选择合适的导线电缆、按正常条件选择低压设备。实现安全、可靠、优质、经济的供电系统为设计目的,完成对某钢铁车间供配电系统的设计。 关键词负荷性质;主接线;短路计算;低压联络线 (2)基本原则 1)变配电所电气主接线,应按照电源情况、生产要求、负荷性质、用电容量和运行方式等条件确定,并应满足运行安全可靠、简单灵活和经济等要求。 2)在满足上述要求时,变电所高压侧应尽量采用断路器少的或不用断路器的接线,如线路-变压器组或桥形接线等。当能满足电力系统继电保护时,也可采用线路分支接线。 5)在110—220kV配电装置中,当出线为2回时,一般采用桥形接线;当出线不超过4回时,一般采用单母分段接线;当枢纽变电所的出线在4回及以上时,一般采用双母线。 在6—10 kv配电装置中,一般采用单母线或单母分段接线。 2.2 选择确定主接线 根据本车间的情况,负荷量不大,但属于二级负荷,可靠性要求较高;根据上

相关文档
相关文档 最新文档