文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电线路铁塔检验规程

输电线路铁塔检验规程

输电线路铁塔检验规程
输电线路铁塔检验规程

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。

江苏FEE有限公司文件

发放号:

使用者:铁塔检验规程

2005年12月19日发布2005年12月26日实施

铁塔检验规程

一、目的:

为规范本公司铁塔质量的检验,确保产品质量,并符合国家相关标准,制定本规程。

二、适用范围:

本规程适用于输电线路铁塔制造各工序、半成品、成品的检验。

三、引用标准:

1.《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T 2694-2003)

2.《钢结构焊逢外形尺寸》(JB/T 7949-1999)

3.《输电线路铁塔质量分等标准》(SDZ025-87)

4.《金属覆盖层钢铁制品热浸镀锌技术要求》GB/T13912

5.《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89

四、检验工具、设备:

直角尺、卷尺、游标卡尺、角度尺、焊逢检验尺、锌层测厚仪、自动碳硫分析仪、自动锰磷硅分析仪、万能试验机、超声波探伤仪、验钢镜、硫酸铜试验、锤击试验、数显卡尺等。

五、职责:

●质检员要严格按照标准、工艺文件、图纸对已加工产品进行检验并要作出准确的判定。

●材料热浸镀锌由镀锌专职检验员负责检验。

●无损探伤由探伤专职检验员负责检验。

●生产过程中加工人员须进行自检、互检。

六、检验内容:

1、角钢切断

1.1 职责:

操作工在下料前首先检验所下材料的规格、材质与下料单是否符合,有无表面缺陷,确认后才能进行使用,并对首件进行检验,专职检验员应对主材、接头和腹材批量超过16件的进行首检,并做好检验记录。

1.2检验标准:

切断是对切断断口的检验,其断口上不得有裂纹和大于1.0mm的边缘缺棱,切断处切割平面度为0.05t(t为厚度)且不大于2.0mm,割纹深度不大于0.3mm,局部缺口深度允许偏差1.0mm。检验项目与允许偏差值见表1

表1

序号项目允许偏差图例

1 预定尺寸:

长度 L或宽度B

±2.0

2 切断面垂直度

(边缘斜度)P

≤t/8

且不大于3.0

3 角钢端部垂直度P ≤3b/100

且不大于3.0

4 角钢顶端及边端剪切拉角<1.0

1.3切断部分检验方法:

1.3.1 检测角钢两端头剪切后的倾斜度,用号料过线直角尺检测。

1.3.2 检测角钢两端头剪切后的长度,用钢卷尺检测。

1.3.3 检测角钢两端头剪切后的直线度、平面度,用钢板尺及专用平直尺检测。

1.3.4 检测角钢两端头剪切后拉角,用手触摸。

1.3.5 检测角钢肢宽、厚度,用游标卡尺进行测量。

1.4检验量:每一种编号按量抽检5%,且不得少于4件。并填写完整的检验记录。

2 剪板

2.1 职责:

操作工在剪板前首先检验所剪铁板的规格与材质是否与下料单和图纸相符,确认后,用样板划线进行剪板,并对首件进行检验,专职检验员对挂线板、地脚板进行首件检验,并做好检验记录。

2.2检验标准:

参考角钢切断的相关标准。

2.3检验方法:

2.3.1 检测所剪切铁板的大小,用样板进行对照检验。

2.3.2 检测板材剪切端处倾斜,用直角尺检测。

2.3.3 检测板材剪切是否有拉角、毛刺,用目检测,用手触摸。

2.3.4 检测筋板剪切角度,用直角尺及专用角度卡板检测。

2.3.5 检测气割后的平面度,用钢直尺检测。

2.4检验量:每一种编号按量抽检5%,且不得少于4件。并填写完整的检验记录。

3 压钢印

3.1 职责:

操作工在操作前,查看零件上的件号与下料单是否相符,相符后进行操作,并由操作工进行自检。检验员进行抽检。

3.2钢印的要求:

3.2.1零件制印的深度:材料厚度在6mm以下时为0.5~0.7mm,厚度大于6mm时为0.6~1.0mm。字体高度在8mm~18mm之间,钢印深浅要求一致。钢印附近的钢材表面不得产生凹凸面,不得在边缘存在裂纹或缺口。

3.2.2角钢制品零部件上的钢印,字码正上方必须对着角钢的直角边(角钢背方向)

3.2.3所有零件上的钢印不得进入制孔区、铣刨区、焊接区,以保证所制出的钢印完整性不受损坏。

3.2.4字迹必须清晰、排列整齐,不得有遗漏、残缺、错误,焊接件的焊工代号,钢印不得被覆盖。

3.3检验方法:

3.3.1 检测零件钢印深浅一致,用手触摸、目测。、

3.3.2 检测零件钢印号数是否齐全、正确。

3.3.3目测钢印位置,不允许将钢印压制在孔位上和零件边缘处。

3.4检验量:每一种编号按量抽检5%,且不得少于4件。并填写完整的检验记录。

4.矫正

4.1 职责

由操作工用专用设备进行矫正,并进行自检。

4.2检验方法:

检测角钢的挠曲度和板材的内挠度,用目测法、吊线。

5 划线

5.1 职责

由划线工对所划首件进行首检,专职检验员对主材、接头、地脚板、横担首件进行检验,以及腹材批量超过32件以上进行首件检验,正常生产进行抽检,做好记录。

5.2 检测内容

5.2.1 检测端距用卷尺检测。

5.2.2 检测孔距用卷尺检测。

5.2.3 检查准线标识。

5.4检验量:每一种编号按量抽检5%,且不得少于4件。并填写完整的检验记录。

6制孔

6.1 职责

由操作工按划线标识进行制孔,并进行首检,专职检验员对主材、接头、地脚板以及腹材进行首检,正常生产进行抽检,并做好记录。

6.2检验标准:

制孔表面不得有明显的凹面缺陷,制孔表面大于0.3mm的毛刺应清除。制孔的允许偏差按表2的规定。序号项目允许偏差图例

1

径非

直径D

+0.8

D

+0.5

-0.2

D1—D ≤0.12t

2 圆度

Dm—D

≤1.2

3 孔垂直度S ≤0.03t 且≤2.0

4 准

a

多排孔和接头处±0.7

其它±1.0

5 排间距离s ±1.0

6 同组内不相邻两孔距离S1 ±0.

7 同组内相邻两孔距离S2 ±0.5 相邻组两孔距离S3 ±1.0 不相邻组两孔距离S4 ±1.5

7 端端距和边距Sd ±1.5

序号项目允许偏差图例

距切角边距Sg ±1.5

注:1、第1、2项偏差不允许同时存在。

2、冲制孔的位置测量应在其小径所在平面进行。

6.3检验方法:

6.3.1制孔光洁度用目测法。

6.3.2检测孔径,用游标卡尺及塞规检测。

6.3.3检测孔形(孔圆度、孔垂直度、孔锥度),用游标卡尺检测。

6.3.4 检测准线、端距、间距,用游标卡尺、卷尺检验。

6.4检验量:每一种编号按量抽检5%,且不得少于4件。并填写完整的检验记录。

7 切角

7.1 职责

有操作工按图纸要求进行切角,并进行首件检,专职检验员对腹材批量超过32件以上进行首检,正常生产进行抽检,并做好检验记录。

7.2 检验内容

检测角钢端头、切除的角度、形状,用专用切角样板或钢直尺检测。

7.3检验量:每一种编号按量抽检5%,且不得少于4件。并填写完整的检验记录。

8、制弯

制弯、开合角

8.1 职责:

由操作工按图纸要求,选择相关的模具进行制弯、开合角,并进行首检,正常操作时应随时抽检,专职检验员对主材、接头和横担进行首件检验和抽检,并做好记录。

8.2检验标准:

零部件在制弯后,其边缘应圆滑过渡,表面不应有明显的折皱、凹面和损伤,划痕深度不应大于0.5mm。制弯的允许偏差见表3。

序号项目允许偏差图例

1 制

f

钢板5L/1000

接头角钢,不论肢宽大小 1.5L/1000

非接

头角

b≤50 7L/1000

50<b≤100 5L/1000

100<b≤200 3L/1000

2 曲点(线)位移 S 2.0

注:1、零件制弯后,角钢边厚度最薄处不得小于原厚度的70%。

2、表中符号b表示角钢肢宽

8.3检验方法:

8.3.1检查胎具,用专用工具和万能角尺检测。

8.3.2 检测制弯和开合角角度,用样板、专用工具和万能角尺检测。 8.3.3检测制弯、开合脚位移,用卷尺检测。

8.3.4检验制弯的方向与放样小图、图纸是否一致。 8.4检验量:

每一种编号按量抽检50%,且不得少于4件。并填写完整的检验记录。

9.清根、铲背和开破口 9.1 职责

由操作工按图纸要求进行加工,并进行首件检,专职检验员进行抽检,并做好检验记录。 9.2检验标准:

清根、铲背和开破口的允许偏差见表4,

序号 项目

允许偏差 图例

1

清根

t ≤10

+0.8 -0.4

1016 +1.6 -0.6 2

铲背

长度L1

±2.0

圆弧半径R 1 +2.0 0 3

开坡口

开角 α

±5°

钝边 c

±1.0

9.3.1 检测坡口,按样板进行检测,用钢直尺检验。

9.3.2 检测表面光洁度,做到光滑、平整、无裂纹、毛刺现象,用目测法检测。

9.3.3 检测清根、铲背,用游标卡尺检验清根壁厚。用直角尺和专用样板进行检测铲背。 9.4检验量:

每一种编号按量抽检5%,且不得少于4件。并填写完整的检验记录。

10.焊缝、焊接件组装 10.1职责:

操作工在组对过程中应按图纸进行组对点焊,点焊应牢固稳定后,操作工进行自检,合格后交专职检验员全数检验后,流入下道工序进行焊接,焊接后由操作工进行自检,合格后交专职检验员全数检验,并做好检验记录。 10.2检验标准: 应符合以下规定。

序号 项目 允许偏差 图例

1

对接焊缝

一级、二级

三级

余高C

B<20:0~3.0

B≥20: 0~4.0

B<20:0~4.0

B≥20: 0~5.0

2

对接焊缝

错边d

d≤0.15t且≤2.0

10.2.2 表6部分熔透组合焊缝和角焊缝外形尺寸允许偏差单位为毫米

序号项目允许偏差图例

1

焊脚尺寸

h f

h f≤6:0~1.5

h f>6: 0~3.0

2

角焊缝余

高C

h f≤6:0~1.5

h f>6: 0~3.0

10.2.3 焊缝最大宽度Cmax和最小宽度Cmin的差值,在任意50mm焊缝长度范围内偏差值4.0mm,整个焊缝长度范围内偏差值5.0mm。

10.2.4 焊缝边缘直线度f,在任意300mm连续焊缝长度内,焊缝边缘沿焊缝轴向的直线度f见图1,埋弧焊f的偏差值为4.0mm,手工电弧焊及气体保护焊f的偏差值为3.0mm。

10.2.5焊缝表面凹凸,在焊缝任意25mm长度范围内,焊缝余高的允许偏差值2.0mm,见图2。

图1 图2

10.2.6 角焊缝的焊角尺寸K值由设计或有关技术文件注明,其焊角尺寸K值的偏差应符合表7的规定。

焊接方法

尺寸偏差

K<12 K≥12

埋弧焊

+4.0 +5.0

手工电弧焊及气体保护焊

+3.0 +4.0

10.2.7焊缝的外形尺寸

I形坡口对接焊缝(包括I形带垫板对接焊缝)见图3,其焊缝宽度c=b+2a。非I形坡口对接焊缝见图4,其焊缝宽度C=g+2a 。它们的余高值应符合图4的规定。

图3 图4 10.2.8.焊缝质量检查项目,检查数量和检查方法见表8的规定。

项目允许偏差

焊缝质量等级一级二级三级

内部缺陷超声波探伤评定等级ⅡⅢ

——————检验等级 B级B级——————探伤比例 100% 20% ——————

外部缺陷未焊满(指不足

设计要求)

不允许

≤0.2+0.02t且≤1.0 ≤0.2+0.04t且≤2.0

每100.0焊缝内缺陷总长小于或等于25.0

根部收缩不允许

≤0.2+0.02t且≤1.0 ≤0.2+0.04t且≤2.0

长度不限

咬边不允许

≤0.05t且≤0.5;连续长度≤

100.0且焊缝两侧咬边总长≤

10%焊缝全长

≤0.1t且≤1.0,长度不限裂纹不允许

弧坑裂纹不允许

允许存在个别长≤5.0的

弧坑裂纹

电弧擦伤不允许允许存在个别电弧擦伤

飞溅清除干净

接头不良不允许

缺口深度≤0.05t且≤0.5 缺口深度≤0.1t且≤1.0

每1000.0焊缝不得超过1处

焊瘤不允许

表面夹渣不允许

深≤0.2t,长≤0.5t且≤

20.0

表面气孔不允许

每50.0焊缝内允许直径≤

0.4t且≤3.0气孔2个;孔

距≥6倍孔径

角焊缝厚度不

足(按设计焊缝

厚度计)

——————

≤0.3+0.05t且≤2.0;每

100.0焊缝内缺陷总长≤

25.0

注: 1、超声波探伤用于全熔透焊,其探伤比例按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小

于200mm;

2、除注明角焊缝缺陷外,其余均为对接,角接焊缝通用;

3、咬边如经磨削修整并平滑过度,则只按焊缝最小允许厚度值评定。

10.2.9局部探伤的焊缝,发现有不允许的缺陷时,要在该焊缝的延伸部位增加探伤长度,增加的长度不应小于该焊缝长度的10%,且不应小于200mm;仍有不允许的缺陷时,应对该焊缝100%探伤检查。焊缝金属表面焊波应均匀,不得有裂纹,夹渣,焊瘤,烧穿,弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区不得有飞溅物。

序号项目允许偏差图例1 重心 Z0

主材±2.0

腹材±2.5

2 端距 Sd ±3.0

3 无孔节点板位移 e ±3.0

4 跨焊缝相邻两孔间距离 S ±1.0

5 搭接构件的同心孔中心相

对偏差 K

1.0

6 搭接间隙 m b≤50 1.0 b>50 2.0

7 T接板位移δ有孔±1.0 无孔±5.0

8 T接板倾斜距离

f

有孔±2.0

无孔±5.0

10.3 检验方法:

10.3.1 检测组对件的尺寸、方向是否与图纸相符。

10.3.2 检测组对件点焊的牢固性与稳定性。

10.3..3 检测焊接的变形量,用钢直尺检测。

10.3.4 检测焊脚高度、焊缝余高、对接焊缝错边,用焊缝检验尺检测。

10.3.5 检测焊缝外观质量及裂纹、气孔、夹渣、咬边,用目测和放大镜检测。

10.3.6 检测电焊是否焊透,用钻孔法检测或无损探伤仪检验

10.4检验量:

全数检验,并填写完整的检验记录。

11.试组装

9.1 职责:

为了彻底检验铁塔在设计、加工的整个过程中由于放样、代料、工艺变动、工胎卡具失控、错误操作等方面的工作过失,所造成的批量性加工质量问题。有必要对出厂前的铁塔进行代表性的试组装。试组装人员应按试组装工艺规程进行试组装,组装后进行自检,自检合格后交专职检验员进行验收检查,并做好检验记录。

11.2检验要求:

各零部件应处于自由状态,不得强行安装。所使用螺栓的数目应能保证构件的定位需要,且每组孔不少于该组螺栓总数的30%,接头处螺栓要装上50%以上。要采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查通孔率,每组孔通孔率要达到100%。并检测根开、横担、挂线部位等控制尺寸,并认真填写检验记录,

确认合格后方可拆卸。

11.2 检验内容

11.2.1 检测组合同心孔,用塞规检测。

11.2.2 检测就位合格率,是否全部安装到位。

11.2.3 检测铁塔根开,用卷尺进行检测。

11.2.4 检测铁塔横担上拱度、长度、横担之间的距离,用卷尺检测。

11.2.5 检测挂线孔孔径和挂线板厚度,用游标卡尺检测。

12.镀锌

12.1 职责

镀锌人员必须熟悉镀锌工艺规程,并对所加工的镀件进行自检,专职检验员进行抽检,并做好检验记录。

12.2检验标准:

12.2.1 热镀锌应依据GB/T2694《输电线路铁塔制造技术条件》要求对镀锌层厚度、附着性、外观质量进行检验,并出具合格证、质量保证书、锌锭质量保证书

12.2.2 角钢均不得有弯曲、扭曲等变形现象。

12.2.3 外观质量:主要表面平滑,无滴瘤、粗糙和锌刺,无起皮,无漏镀,无残留的溶剂渣,在连接处不允许有毛刺,滴瘤、多余结块和锌灰,不得有过酸洗或露铁等缺陷。

12.3检验方法:

12.3.1 检测酸洗液(硫酸、盐酸)的浓度,由理化人员检测。

12.3.2 检测助镀剂(氯化锌铵)的浓度,由理化人员检测。

12.3.3 检测锌温,由操作工用锌温检测仪检测。

12.3.4 检测锌层厚度,由专职检验员用涂层测厚仪检测。

12.3.5 检测锌层附着性,由专职检验员用锤击试验装置进行检测。

12.3.6 检测锌层均匀性,由理化人员用硫酸铜试验法进行检测。

12.3.7 检测外观(不得有毛刺、滴瘤、多余结块和露铁、过酸现象),用目测法检测。

12.3.8 检测镀件的弯曲度,用目测法和直尺检测。

12.3.9 对镀件夹渣材料进行剔除。

12.4检验量:

检验量:根据SDZ025《输电线路铁塔质量分等标准》,公司对铁塔产品锌层厚度检测采取抽样方法,抽

13包装、标记

13.1职责:

由包装捆扎工对所包装的件数负责,准确无误,交专职检验员进行抽包检验,并做好记录。

13.2要求:

角钢的包装长度、捆扎道数及重量应便于包装和标识。

弯曲角钢、角钢焊接件等不能进入包捆的,可以用角钢框架或镀锌铁线包装。

包捆的捆扎用角钢框架、螺栓的连接形式,角钢框架、螺栓做防腐处理。

连接板包装一般采用螺栓穿入办法。

包装要牢固,保证在运输过程中包捆不松动,避免角钢之间、角钢与包装物之间相互摩擦,损坏镀锌层。

13.3检验内容

13.3.1 包装数量,进行清点。

13.3.2 检测产品标识是否齐全。

13.3.3 检测包装件是否捆扎牢固、整齐。

13.4 标记

目测包装的明显位置是否已作标记,标记内容应包括工程名称、塔型、呼称高、捆号、制作单位及收货单位名称。

七、最终检验

最终检验是对过程检验的总体复检。

1最终检验是采用抽检的方式;

2检验零部件标识是否清楚;

3材料规格是否正确;

4制孔、铲背、切断、焊缝外部尺寸误差是否符合GB/T 2694-2003标准;

5制弯材料方向、角度、位置是否正确;

6 进行镀锌层附着量、附着性、均匀性的试验检验;

7进行包装、标记各项规定的检验。

经以上检验程序检验合格后,填写最终检验记录,由质量部签发产品合格证,方可入库或发运。

输电线路常识

输电线路常识 线路杆塔可按结构材料、使用功能和结构型式分类。 ①按结构材料可分为木结构、钢结构、铝合金结构和钢筋混凝土结构杆塔几种。木结构杆塔因强度低、寿命短、维护不便,并且受木材资源限制,在中国已经被淘汰。钢结构有桁架与钢管之分。格子形桁架杆塔应用最多,是超高压以上线路的主要结构。铝合金结构杆塔因造价过高,只用于运输特别困难的山区。钢筋混凝土电杆均采用离心机浇注,蒸汽养护。它的生产周期短,使用寿命长,维护简单,又能节约大量钢材。采用部分预应力技术的混凝土电杆还能防止电杆裂纹,质量可靠。中国使用最多,占世界首位。 ②按结构形式可分为自立塔和拉线塔两类。自立塔是靠自身的基础来稳固的杆塔。拉线塔是在塔头或塔身上安装对称拉线以稳固支撑杆塔,杆塔本身只承担垂直压力。这种杆塔节约钢材近40%,但是拉线分布多占地,对农林业的机耕不利,使用范围受到限制。由于拉线塔机械性能良好,能抗风暴袭击和线路断线的冲击,结构稳定,因而电压越高的线路应用拉线塔越多。加拿大魁北克在735千伏线路上又新创出一种悬链塔,经济效益很好。各国在研究1000千伏以上线路时,多以这种塔型为主要对象。 ③按使用功能可分为承力塔、直线塔、换位塔和大跨越高塔。按同一杆塔所架设的输电线路的回路数,还可分为单回、双回和多回路杆塔。承力塔是输电线路上最重要的结构环节。它分段设立,将导线的耐张绝缘子串锚挂在塔上,承担两侧导线、地线的挂线张力和事故时的不平衡拉力。这种杆塔便于分段施工,可制约运行中发生事故的范围。承力塔又可分为耐张塔、转角塔和终端塔。直线塔是线路上用得最多的结构。它只承担导线、地线的悬挂作用以及气象荷载。直线塔的技术设计数据是决定全线路杆塔经济指标的关键。换位塔是实现导线换位,以使输电线路参数平衡的杆塔。中国以60~80公里为一个整循环换位段(有的国家有200公里不换位的线路)。大跨越高塔(见图)指跨越通航的江河的大跨度高塔。这样可以避免在江河中安装铁塔所带来的一系列不便(如设计复杂、基础施工费用大、工期长等),通常设计双回路跨越线路。世界上220千伏、档距在1000米以上的大跨越约90处,中国有10处。中国在跨越塔中最先采用钢筋混凝土烟囱式塔型(武汉跨长江和汉江的跨越塔),耗钢指标低,运行维修方便。以后又采用钢管塔(南京跨长江,高193.5米)、拉线钢结构塔(黄埔跨珠江,高190米)。线路杆塔 编辑本段杆塔基础 输电线路沿线水文地质条件变化很大,因地制宜选用基础形式非常重要。基础类型有两大类:现场浇制和预制。浇制基础按塔型、地下水位、地质和施工方法又分为原状土基础(有岩石基础和掏挖基础)、爆扩桩和灌注桩基础,以及普通混凝土或钢筋混凝土基础。预制基础有电杆用的底盘、卡盘和拉线盘,有铁塔用的各种类型装配式预制混凝土基础和金属基础;还有预制∮300~∮550管桩。基础抗上拔和抗倾覆的理论计算,各国正在按不同的基础形式和不同土质条件分别研究处理,使之更加合理可靠而经济。 电力线路中的杆塔按照其在输电线路中的用途和功能可细分为以下七种: (1)直线杆塔:用于支承导线和架空地线的重力、绝缘子和承受侧面风压。在施工和正常运行时不承受导线张力的杆塔。导线和架空地线在直线杆塔处不开断,且被定位于导线和架空地线呈直线的线段中。直线杆塔的数量约占全部杆塔数量的80%以上,通常用符号“Z”表示。 (2)跨越杆塔:用于特殊设施或与公路、铁路、河流、电力、弱电线路相互交叉跨越,

输电线路铁塔施工流程样本

输电线路铁塔施工流程 姓名: 王佳 学号: 409601 专业: 电气工程及其自动化

目录 基础工程—————————————————————3铁塔组立—————————————————————5铁塔质量验收———————————————————7参考文献—————————————————————9

输电线路铁塔施工流程 一: 基础工程 基坑实在线路复测分坑之后, 根据测量锁定的坑位桩进行挖掘的。挖掘时, 根据不同的土壤采取不同的施工方法。 (一)基坑的开挖 基坑开挖的方法有, 杆塔基坑开挖方法有人力开挖, 机械开挖, 爆破开挖等方法。对于泥水坑的开挖方法视水坑的渗水快慢而定, 比较慢的能够边淘边挖, 比较快的需要边抽水边开挖。对于流沙坑, 一般采用挡土板挡住开挖。 挖掘基础坑的安全措施: ①人工清理、撬挖土石方应遵守下列规定: a先清除上山坡浮动土石。 b严禁上、下坡同时撬挖。c土石方滚落的下方不得有人并设专人警戒。 d作业人员之间保持适当距离。②人工开挖基础时应事先清除坑口附近的浮石, 向坑外抛扔土石时, 应防止土石回落伤人。③坑底面积超过2米时可由2人同时挖掘, 但不得面对面作业。④作业人员不得在坑内休息。⑤不用挡土板挖坑时, 坑壁应留有适当坡度。⑥挖掘泥水坑、流沙坑时, 应采取有效安全技术措施, 使用档板时, 应经常检查其有无断裂现象。⑦档土板, 支撑应先装后拆, 拆除档土板应待基础施工完毕后与回填土同时进行。

(二)现浇混凝土基础施工 现场准备包括基础材料的准备, 砂石料堆放场地的选择, 水泥的堆放场地选择, 安排需合理, 模板的安装: ( 1) 对运达现场的钢, 木模板应检查其尺寸是否符合设计要求, 有无裂格, 变形等合格后再进行拼装 ( 2) 如果阶梯式基础的底板用土壁代模板, 坑壁应修平, 底板宽度不应有负误差, 以确保钢筋保护层的厚度。对局部容易掉块的坑壁, 应抹浆保护。 ( 3) 清除坑内浮土, 检查坑深及坑底尺寸, 符合设计要求后方可支模。 ( 4) 模板的钢筋安装一般是交叉进行的, 在清查模板的同时, 应按照设计图纸检查钢筋以及地脚螺旋的规格, 数量和质量。 ( 5) 施工现场应有可靠的能满足模板安装和检查需要的测量控制点和控制柱 ( 6) 模板拼装后, 应在其一侧涂刷脱模剂, 或者肥皂水, 废机油加柴油等。 安装程序及方法 ( 1) 模板拼装一般在坑外的地面进行, 当基坑较大, 吊装模板容易变形时可在坑内逐片组装。组装模板的地面应平整, 坚实。 ( 2) 基坑外拼装的钢模板应采用三脚架吊装法将其安置在基坑内的设计位置。当组装的钢模板较轻是能够用滑杠法将模板滑至基坑内, 无论采用何种方法吊装, 都应保证模板不变形

输电线路专业知识题库

输电线路专业知识题库 一、单项选择题(共60题,每题l分。每题的备选项中,只有l个最符合题意) 1、高空作业是指工作地点离地面(A)及以上的作业。 A.2m;B.3m;C.4m;D.4.5m。 2、电力线路采用架空避雷线的主要目的是为了(D)。 A.减少内过电压对导线的冲击;B.减少导线受感受雷的次数; C.减少操作过电压对导线的冲击;D.减少导线受直击雷的次数。 3、普通土坑的施工操作裕度为(A)。 A.0.2m B.0.3m C.0.4m D.0.5m 4、当浇筑高度超过(C)时,应采用串筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。A.1米B.2米C.3米D.4米 5、送电线路的电压等级是指线路的(B)。 A.相电压;B.线电压;C.线路总电压;D.端电压。 6、若钢芯铝铰线断股损伤截面占铝股总面积的7%~25%时,处理时应用(B)。A.缠绕B.补修C.割断重接D.换线 7、、混凝土强度达到(B)前,不得在其上踩踏或安装模板及支架 A.1.0N/mm2B.1.2N/mm2C.1.5N/mm2D.2.0N/mm2 8、屈强比是(A) A.屈服强度/抗拉强度B.抗拉强度/屈服强度 C.设计强度/抗拉强度D.屈服强度/设计强度 9、在常温下(平均气温不低于+5度)采用适当的材料覆盖混凝土,并采取浇水润湿,防风防干、保温防冻等措施所进行的养护称为(B) A.标准养护B.自然养护C.热养护D.蒸汽养护 10、混凝土的运输时间是指混凝土拌合物自搅拌机中出料至(C)这一段运送距离以及在运输过程中所消耗的时间 A.运至工地现场B.养护成型C.浇筑入模D.卸料位置 11、混凝土抗冻等级Dl5号中的l5是指(A)。

输电线路铁塔吊车组立施工工法

输电线路铁塔吊车组立施工工法 青海送变电工程公司 二〇一二年十二月十六日

目录 1 前言 (1) 2 工法特点 (1) 3 适用范围 (2) 4 工艺原理 (2) 5 施工工艺流程及操作要点 (3) 6材料与设备 (8) 7 质量控制 (10) 8 安全措施 (11) 9 环保措施 (14) 10 效益分析 (14) 11 应用实例 (17)

输电线路铁塔吊车组立施工工法 1 前言 根据国家电网公司电网建设规划,十二五期间电网建设任务进一步加大,青藏交直流联网工程、青新联网工程和青海玉树联网工程等一大批国家重大工程项目的建设,为送变电企业带来了活力与机遇。近年来输电线路施工劳务工资逐年增高,而随着社会上吊车数量的增多,吊车租赁费逐年降低。为逐步提高输电线路施工机械化水平,提高输电线路项目建设效率和效益,提升电网建设安全质量和工艺水平,降低高海拔地区施工人员的劳动强度,减少施工对环境的影响,青海送变电工程公司在各电压等级的输电线施工中,大量采用吊车组立铁塔,取得了较好的经济效益和社会效益。在总结铁塔吊车组立施工经验的基础上,持续改进完善,形成了输电线路铁塔吊车组立施工工法,经公司推广应用,证明该工法安全、可靠、高效、实用。 2 工法特点 2.1 工法规范了330 kV~±800 kV不同电压等级输电线路不同塔型铁塔吊车组立施工工艺;特别是总结了高海拔恶劣环境中保证施工人员职业健康和安全,保证施工质量和工程进度的经验。 2.2 工法利用吊车替代了传统铁塔组立方法常用的抱杆系统,也减少了抱杆运输、组装和拆除等工作量;铁塔吊车组立可以大规模采用流水作业,提高输电线路施工机械化水平;提高机械设备利用率和施工工效,有利于进度精确控制。 2.3 通过选择合适的吊车型号,其起吊性能优于抱杆系统。采用吊车时,铁塔地面组装及检修工作大部分在地面完成,铁塔设计、加工缺陷可以在地面组装过程中发现和解决,施工质量优于抱杆组立塔。 2.4 针对吊点钢丝绳对塔材破坏严重问题,设计了通用型钢丝绳吊点塔材保护专用多功能夹具,提高了吊点与铁塔连接的安全性,避免了铁塔主材损伤及镀锌层破坏,工具化设计使操作更简便。 2.5 高海拔地区受缺氧和低压影响,高处作业安全风险较大。吊车组立塔时,所需高处作业人员和高处作业工作量都少于抱杆系统,且使用的工器具少,起吊过程中地面配合人员少,施工人员劳动强度低,安全风险明显降低。

铁塔基础知识

第一章铁塔概述 第一节基本概念 1. 铁塔 为实现承受某一空中载荷或通讯功能而架设的独立式的钢结构物通称为铁塔。现在的铁塔一 般都采用角钢、钢板部件制做,用螺栓连接组合而成,只是局部采用少量的焊接件(如挂线 角钢加强板等),基础座板一般都采用电焊焊接。塔上部件一般都采用热浸镀锌防腐。 2. 输电线路 输电线路通常是由基础、杆塔(包括拉线)、绝缘子、金具、导线、地线(也称避雷线)和 接地装置等部分组成。 3. 铁塔的呼称高度 输电线路铁塔的呼称高度一般是指从地面到铁塔最低导线悬挂点的高度,500KV铁塔到最低导 线吊架挂线点处,一般铁塔也可以是到最低导线横担下弦杆的准线处。 4. 多接腿铁塔 受地形地物地段的影响,铁塔的四条腿的高度在标准塔腿高度上进行了全加长、全减短和部 分腿加长或部分腿减短。塔型中出现的这些长短级别不同的接腿称为多接腿铁塔。 5. 档距 两杆塔之间的距离称为两杆塔的档距。 第二节输电线路铁塔分类 1. 按铁塔在线路中的位置和作用分类(重要) 1.1 直线塔:用“Z”表示,直线塔位于线路直线段的中间部分,由于绝缘子串是悬垂式故称悬垂 式铁塔。在一条输电线路中,直线塔占了很大的比重,一般约占全线路铁塔总数的80%左右。 这种塔只有在安装、事故断线和大风工况下承受着不平衡较大张力。平时只承受导、地线、 覆冰、金具、绝缘子串、塔上操作人员(包括工具)和塔的自重等垂直载荷。直线塔的绝缘 子串有单联悬垂、双联悬垂和“V”形悬垂三种。直线塔总体要比同线路的承力塔较高,塔身 坡度较小,塔材较小,节点螺栓较少,塔体较轻。 典型的塔型有:ZGU51、ZGU52、ZGU53、ZGU54、SZ52、ZB15、ZB24、ZB34、ZB45等。 1.2 跨越塔:跨越塔用“K”表示,跨越塔也是直线塔的一种特殊型,这种塔一般都是成对地设立 在江、河的两岸或用来跨越较大的沟谷或跨越铁路、公路及其他级别的中小型电力线路。通 常用于线路出现较大档距或要求跨越段具有较高的安全度,这种塔比一般直线塔要高得多, 一般塔高都在50米~250米之间,构造也比较复杂。塔的重量都在50~200吨左右,这种塔的 挂线方式和荷载情况与一般直线塔类似,只是荷载量大了。 典型的塔型有:SKTY、JK712等。 1.3 耐张塔:耐张塔是承力塔的一种,该塔在线路中把整个较长的直线段分成若干个小的直线段, 起着锚固直线段中塔上导、地线的作用,可以限制线路在本塔前后区段安装和检修紧线的不 平衡张力和线路事故断线的影响范围。这种塔的塔身坡度较大,整体高度较矮,部件材料规 格较大,节点螺栓用量较多,单塔比直线塔重,绝缘子串呈下斜式,接近水平而不是水平, 这种塔在线路中用量较少。 典型的塔型有:JG系列、JT系列、YJ系列、JK系列是耐张塔的典型塔型。 1.4 转角塔:转角塔用“J”表示,转角塔也是承力塔的一种,转角塔设在线路的转角处。典型设 计中按转角的大小分0°~20°、20°~40°、40°~60°、60°~90°个角度系列。这种塔除具 有与耐张塔相同的特点和作用外,还比耐张塔多了一个侧向永久性张力。

输电线路铁塔

输电线路铁塔 输电线路塔是支持高压或超高压架空送电线路的导线和避雷线的构筑物。 类型根据在线路上的位置、作用及受力情况分类如表: 还可根据不同的电压等级、线路回路数、导线及避雷线的布置方式、材料及结构形式来确定塔的名称,例如:220千伏单回路导线水平排列的门型耐张跨越塔。常见的悬垂型塔或耐张型塔如图。500千伏台山电厂至香山输变电工程的崖门大跨越钢管塔,该塔位于新会区西江崖门边,在两岸各建一高塔,两座高塔跨越距离2.5公里,塔高215.5米,所用钢管直径达1.58米,单塔重1650吨。常见的悬垂型塔或耐张型塔, 崖门大跨越钢管塔 塔的尺寸和档距须满足电路要求:导线与地面、建筑物、树木、铁路、公路、河流以及其他架空线路之间,导线与导线、导线与避雷线之间,均应保持必要的最小安全距离。避雷线对导线的保护角及使用双避雷线时两根避雷线之间的水平最小距离应满足有关规定。 荷载输电线路塔主要承受风荷载、冰荷载、线拉力、恒荷载、 安装或检修时的人员及工具重以及断线、地震作用等荷载。设计时应考虑这些荷载在不同气象条件下的合理组合,恒荷载包括塔、线、金具、绝缘子的重量及线的角度合力、顺线不平衡张力等。断线荷载在考虑断线根数(一般不考虑同时断导线及避雷线)、断线张力的大小及断线时的气象条件等方面,各国均有不同的规定。 结构计算 塔一般均简化为静态进行分析,对于风、断线、地震等动荷载,通常在静力分析的基础上,分别乘以风振系数、断线冲击系数、地震力反应系数来考虑动力作用。 输电线路塔的内力计算,与塔式结构和桅式结构相同,但须考虑下列两个问题: ①导线风荷载对塔的作用。由于导线的支点间距较大(一般为200~800米)而横向摆动的周期较长(一般为5秒左右),故应考虑风沿导线的不均匀分布及导线对塔的动力效应。20世纪60年代初,许多国家的电力部门曾用实际的试验线路来测定导线在大风作用下的最大响应,并据此制订了实用计算法,其中有的已纳入本国的规程,但是由于受地形、测量仪器的精度、分析水平等各种因素的限制,这些实用计算方法还不能精确反映出真实情况。70年代中期,开始应用随机振动理论分析阵风作用于导线对塔引起的动力响应,这种建立在实测资料基础上并用统计概念及谱分析估计结构响应的概率峰值的方法,比较符合风的特点。 ②断线力对塔的作用。导线突断时对塔的冲击荷载在极短的时间内达到峰值,并且各个部位的相对值大小不一,是一种复杂的瞬态强迫振动,要作理论计算比较困难。一般是根据现场试验实测数据获得冲击力的峰值,并据此制定出实用的“断线冲击系数”,其值为1.0~1.3,视电压的高低、塔的类型、不同的部位而定。 基础 输电线路塔基础的种类很多,并随塔的类型、地形、地质、施工及运输的条件而异,常见的有:①整体式刚性基础;②整体式柔性基础;③独立式刚性基础; ④独立式柔性基础;⑤独立式金属基础;⑥拉线地锚;⑦卡盘及底盘;⑧桩基础。上述①、②类基础主要用于窄塔身用地小的情况,③、④、⑧类基础用于软土地

输电线路铁塔基础强度加固方案(优选参考)

输电线路工程铁塔基础强度加固施工措施

目录 一、工程概况 (3) 1.1工程总体概况 (3) 二、基础更改加固范围及要求 (3) 2.1基础强度加固更改范围 (3) 2.2基础加固要求 (4) 三、施工方法与步骤 (5) 3.1施工前准备 (5) 3.2加固腿基础开挖 (5) 3.4基础清理 (7) 3.5基础钢筋加工与绑扎 (7) 3.6基础浇筑 (8) 3.7基础的养护、拆模 (9) 四、质量控制及检验 (10) 五、施工安全措施 (11) 六、施工材料计划表 (12)

一、工程概况 1.1工程总体概况 XX线路工程(含光缆工程),线路起自出线构架,终至进线构架,线路按双回设计。导线采用LGJ-240/40钢芯铝绞线。线路长度:2×14.763km。10mm 冰区,设计最大风速25m/s。 地线型号:采用24芯OPGW光缆。 二、基础更改加固范围及要求 2.1基础强度加固更改范围 根据桩检分析结果基础强度不够要求加固基位如下:

2.2基础加固要求 根据设计要求,加固方式如下图所示(图一、图二):图一:C25钢筋砼加固罩机构图

说明: 1.除特殊注明外,图中尺寸单位均为mm。 2.对于基础埋深和砼强度都未达到设计要求的基础,先在基础周围浇筑C25钢筋砼加固罩,再在加固罩外围浇筑C25回填砼,C25钢筋砼加固罩详见附图二。 3.C25砼回填前要对已浇混凝土基础表面打毛,冲洗干净,并且保证浇筑时原混凝土基础表面湿润。 4.浇制完成后要加强养生,如气温低于5℃,要按冬季混凝土要求养生。5.必须保证混凝土强度达到要求,确保混凝土的表面和棱角不被损坏。6.其他未说明处按相关规程规范进行。 三、施工方法与步骤 3.1施工前准备 认真领会设计要求,熟悉图纸及各类规范及要求;提前准备所需的各类工器具、及砂、石、水泥等原材料。 3.2加固腿基础开挖 基础开挖采用人工开挖,按照设计要求尺寸沿基础周围逐步挖下。

输电线路工程铁塔基础施工山区全方位高低腿分坑及找正方法

山区矩形(正方形)插入式高低腿基础找正问题由于我们的施工队员在山区进行矩形(正方形)插入式高低腿基础施工的经验比较少,为了保证插入式基础的几何尺寸符合优良标准。我们和施工队的技术人员在项目部研究方法,确定出了主角钢顶端斜距+坡比的施工方法。具体方法如下: 1.把仪器安放在基础中心桩位置调好后,把各基坑的坑地进行操平。 2.根据主角钢顶端正侧面根开,算出该腿主角钢顶点与线路方向的夹角。把仪器转到此方向。 3.根据主角钢顶端半对角线,计算出角钢顶端与仪器中心的距离。(2 2H S = ),用钢尺调整此距离,用支撑架S 角钢顶与仪中心 角钢顶端半对角 仪器高 正侧方向上固定主角钢。(见下图) 矩形与正方形全方位高低腿基础找正示意图 4.然后用锤球检查调整主角钢正侧面坡比。 5.当满足顶端斜距与正侧面坡比后,再检查一次高差。

6.重复上面的3.4.5步骤,大约三次就把主角钢找好了。 7.最后根据主角钢顶端半对角线对正侧两面的角度差来控制角钢的偏扭。 当第一基矩形(正方形)插入式高低腿基础找好后,我们向其他施工班组推广了此方法。 2.2降基面、分坑测设 2.2.1在上述线路复测没有问题后方可进行降基面和分坑测设。 2.2.2对于转角塔和需降基面的塔位中心桩,应在施工测量时在可靠位置上钉立辅助桩并做好记录,画好辅助桩简图,标出桩的相对位置和精确距离,以确保中心桩准确恢复。 2.2.3施工基面的测量方法,是用经纬仪测高程方法,根据设计给定的降基面数值及附近地势,给出降基面的范围桩。另外,横线路必须钉立辅助桩,移出塔位中心桩(或标记),记录与中心桩的相对标高,以便检查衡量降基面的情况及降基面后恢复塔位中心桩。 ◆用以上方法补钉的辅助桩必须牢固可靠,能保存到工程结束。桩顶面用小钉标出精确位置和方向,将来以桩面上的小钉为准。 基础分坑所钉的位移桩和辅助桩 2.2.4本工程的基面开方并非是指降低塔位中心桩所引起的,而是指由于清理每条腿基础施工作业面而发生的方量,本工程施工时,应尽量减少基面开方,以保护山区植被,防止水土流失,每条腿基础施工作业面下左图所示,岩石基础

输电线路的基本知识线路

输电线路的基本知识线路 一、送电线路的主要设备: 送电线路是用绝缘子以及相应金具将导线及架空地线悬空架设在杆塔上,连接发电厂和变电站,以实现输送电能为目的的电力设施。主要由导线、架空地线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等组成。 1.导线:其功能主要是输送电能。线路导线应具有良好的导电性能,足够的机械强度,耐振动疲劳和抵抗空气中化学杂质腐蚀的能力。线路导线目前常采用钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞线。为了提高线路的输送能力,减少电晕、降低对无线电通信的干扰,常采用每相两根或四根导线组成的分裂导线型式。 2.架空地线:主要作用是防雷。由于架空地线对导线的屏蔽,及导线、架空地线间的藕合作用,从而可以减少雷电直接击于导线的机会。当雷击杆塔时,雷电流可以通过架空地线分流一部分,从而降低塔顶电位,提高耐雷水平。架空地线常采用镀锌钢绞线。目前常采用钢芯铝绞线,铝包钢绞线等良导体,可以降低不对称短路时的工频过电压,减少潜供电流。兼有通信功能的采用光缆复合架空地线。 3.绝缘子:是将导线绝缘地固定和悬吊在杆塔上的物件。送电线路常用绝缘子有:盘形瓷质绝缘子、盘形玻璃绝缘子、棒形悬式复合绝缘子。 (1)盘形瓷质绝缘子:国产瓷质绝缘子,存在劣化率很高,需检测零值,维护工作量大。遇到雷击及污闪容易发生掉串事故,目前已逐步被淘汰。 (2)盘形玻璃绝缘子:具有零值自爆,但自爆率很低(一般为万分之几)。维护不需检测,钢化玻璃件万一发生自爆后其残留机械强度仍达破坏拉力的80%以上,仍能确保线路的安全运行。遇到雷击及污闪不会发生掉串事故。在Ⅰ、Ⅱ级污区已普遍使用。 (3)棒形悬式复合绝缘子:具有防污闪性能好、重量轻、机械强度高、少维护等优点,在Ⅲ级及以上污区已普遍使用。 4.金具 送电线路金具,按其主要性能和用途可分为:线夹类、连接金具类、接续金具类、防护金具类、拉线金具类。 (1)线夹类: 悬式线夹:用于将导线固定在直线杆塔的悬垂绝缘子串上,或将架空地线悬挂在直线杆塔的架空地线支架上。 耐张线夹:是用来将导线或架空地线固定在耐张绝缘子串上,起锚固作用。耐张线夹有三大类,即:螺栓式耐张线夹;压缩型耐张线夹;楔型线夹。

输电线路铁塔组立施工方案

龙湾-吉木乃220千伏线路工程I标段 铁塔组立施工方案 龙湾-吉木乃220千伏线路工程I标段 2016年06月

目录 一、工程概况 0 1.1、工程概况 0 1.2、本工程铁塔组立要求及规定 0 二、施工组织措施 (1) 2.1、组织机构 (1) 2.2、项目部人员主要职责 (2) 2.3、施工人员必需具备的条件及人员需求计划 (3) 2.5、施工准备组织工作 (3) 三、铁塔构件运输 (8) 3.1、运输前检查 (8) 3.2、构件运输 (8) 四、铁塔组立技术措施 (9) 4.1地面组装一般规定 (9) 4.2铁塔起吊组立 (11) 五、铁塔组立安全保证措施 (17) 5.1安全管理组织机构 (17) 5.2施工过程风险控制安全措施 (19) 5.3铁塔组立过程风险控制安全技术措施 (20) 六、铁塔组立质量保证措施 (22) 6.1质量组织机构 (22) 6.2质量管理措施 (22)

6.3质量技术措施 (23) 七、铁塔组立工期保证措施 (23) 7.1影响施工进度的因素 (23) 7.2施工进度计划保证措施 (24) 八、现场环境及文明施工 (24) 九、应急行动 (25) 十、铁塔组立危险源风险评估及控制措施 (25) 10.1、安全风险评估报告 (25) 附:杆塔组立主要工器具一览表 (31)

一、工程概况 1.1、工程概况 1 、路径走向 线路由220kV 吉木乃变向东出线后,两条单回路平行架设,线路左转向北走线跨过110kV 布吉线、110kV 海喀风线和110kV 龙别线后,线路右转跨过老S319省道后,线路向东北方向走线经过哈吐山后,线路继续东北方向走线出吉木乃县,在木乃县境内走线约2×31km 。 线路进入布尔津县境内后,线路平行110kV 吉布线走线至J5附近。在布尔津县境内走线约2×9km 。 (1)路径敏感点 跨越S319老省道,线路途经哈吐山,有盐碱地,有零星沙丘。 (2) 路径走向 线路由220kV 吉木乃变向东出线后,两条单回路平行架设,线路左转向北走线跨过110kV 布吉线、110kV 海喀风线和110kV 龙别线后,线路右转跨过老S319省道后,线路向东北方向走线经过哈吐山后,线路继续东北方向走线出吉木乃县,在木乃县境内走线约2×31km 。 线路进入布尔津县境内后,线路平行110kV 吉布线走线至J5附近。在布尔津县境内走线约2×9km 。 (3)路径敏感点 跨越S319老省道,线路途经哈吐山,有盐碱地,有零星沙丘。 1.2、本工程铁塔组立要求及规定 2.1、本工程铁塔脚钉安装要求: 1)脚钉布置从地面约1.5米处开始,间距约为450毫米,一般采用M16脚钉,主材接头处脚钉,其直径与螺栓直径相同。 2)直线塔脚钉安装如图所示; 3)转角塔的脚钉布置:单回路转角塔主材的脚钉,塔身部分装于内角侧,塔身以上装于外角侧,0°转角时,只在远离上导线的同一边安装脚钉;多回路转角塔的脚钉布置如图如示。 单回路直线塔脚钉安装布置图 单回路转角塔脚钉安装布置图 1.2.2、本工程铁塔螺栓穿向要求: Ⅰ

1.输电线路基础知识

模块1 输电线路基础知识 【模块描述】本模块主要介绍输电线路的基础知识。通过概念描述和图例讲解,使学员能够认知导线、避雷线、绝缘子、金具、杆塔、基础、拉线、接地装置及附属设施等元件。 【正文】 一、输电线路的构成 输电的通路由电力线路、变配电设备构成。 输电线路从结构可分为架空线路和电缆线路两类。 构成架空输配电线路的主要部件有:导线、避雷线(简称避雷线)、金具、绝缘子、杆塔、拉线和基础、接地装置等,如图。 134 6 7258 9 -横担;2-横梁;3-避雷线;4-绝缘子;5-砼杆; 6-拉线;7-拉线盘;8-接地引下线;9-接地装置; 10-底盘;11-导线;12-防振锤; 9 8 11 12

二、各部件作用及分类 (一)、导线 导线是固定在杆塔上输送电流用的金属线,由于导线常年在大气中运行,经常承受拉力,并受风、冰、雨、雪和温度变化的影响,以及空气中所含化学杂质的侵蚀。因此,导线的材料除了应有良好的导电率外,还须具有足够的机械强度和防腐性能。目前在输电线路设计中,架空导线和避雷线通常用铝、铝合金、铜和钢材料做成,它们具有导电率高,耐热性能好,机械强度高,耐振、耐腐蚀性能强,重量轻等特点。 现在的输电线路多采用中心为机械强度高的钢线,周围是电导率较高的硬铝绞线的钢芯铝绞线,如图0-2所示。钢芯铝绞线比铜线电导率略小,但是具有机械强度高、重量轻、价格便宜等特点,特别适用于高压输电线。钢芯铝绞线由于其抗拉强度大,弧垂小,所以可以使档距放大。 钢芯铝绞线按其铝、钢截面比的不同,分为正常型(LGJ )、加强型(LGJJ )、轻型(LGJQ )三种。在高压输电线路中,采用正常型较多。在超高压线路中采用轻型较多。在机械强度高的地区,如大跨越、重冰区等,采用加强型的较多。 铝合金线比纯铝线有更高的机械强度,大致与钢芯铝绞线强度相当, 但重量 6 758 9 7 8 -避雷线;2-双分裂导线;3-塔头;4-绝缘子; 5-塔身;6-塔腿;7-接地引下线;8-接地装置; 9-基础;10-间隔棒;

铁塔基础知识完整版

铁塔基础知识标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

第一章常用国标及知识 ◎铁塔的专业知识 1.输电线路铁塔的定意 在输电线路中,使导线之间、导地线之间、导地线和地面、建筑物之间保持一定安全距离的钢结构架。 2.电力铁塔电压等级分类? 电力铁塔按电压等级分:35千伏、66千伏、110千伏、220千伏、 330千伏、500千伏、750千伏、800千伏、1000千伏铁塔。 3.铁塔的种类? 电力铁塔、广播电视塔(广播电视塔一般都是比较高:在300到450米左右)、微波塔、通讯塔(GSM网)。 4.铁塔的组立方式有几种? 铁塔的组立方式有二种:一种是自立式,另一种是拉线式,拉线塔表示代

号为“L”自立式可不表示,拉线式有拉V式和拉门式。 5.按照铁塔的用途分几类采用什么代号各起什么作用 分成八类:直线塔Z 、转角塔J 、终端塔D 、耐张塔N 、 分歧塔F 、跨越塔K 、换位塔H 、直线转角塔ZJ 。 在线路中的用途: 直线塔:用于线路的直线部分,挂垂直绝缘子串。 转角塔:用于线路的转角处。 终端塔:设置在变电站前的线路终端。 耐张塔:用于线路比较重要的地点,用以限制线路事故和起锚固导线的作用,便于施工和检修。挂耐张绝缘子串。 分歧塔:适用于双回路的分叉处。 跨越塔:设置在跨越较宽的河流和峡谷处。 换位塔:设置在线路中倒相用。 直线转角塔:设置在线路转向0~5度的转角处。 6.按铁塔形状分几种采用什么代号 按铁塔形状分16种:

上字型 S 、叉骨型 C 、猫头型 M 、三角型 J 羊角型 Y 、干字型 G 、 V字型 V 、酒杯型 B 鱼叉型 Yu 、田字型 T 、王字型 W 、桥型 Q 门型 Me 、鼓型 Gu 、正伞型 Sz 、倒伞型 Sd 7.什么叫双回路塔双回路塔有什么作用 双回路塔就是在一基塔上架设两组导线的塔。 用途:(1)从甲地向乙地两组同时送电。 (2)从甲地向乙地一组送电而另一组备用,必要时可由乙地向甲地倒送。 (3)从甲地送出,到一定地点后则分别向乙地及丙地两处送。8.什么叫多回路塔?多回路线路 线路中同一基塔架设多于两组导线的线路叫多回路铁塔,并行的几组铁塔线路或同塔多回线路叫多回路线路。 9.铁塔导线排列方式分哪几类? 铁塔导线排列方式分为:水平排列、三角排列。

输电线路铁塔施工流程

输电线路铁塔施工流程 姓名:王佳 学号:2013409601 专业:电气工程及其自动化

目录 基础工程————————————————————— 铁塔组立————————————————————— 铁塔质量验收——————————————————— 参考文献—————————————————————

输电线路铁塔施工流程 一:基础工程 基坑实在线路复测分坑之后,根据测量锁定的坑位桩进行挖掘的。挖掘时,根据不 同的土壤采取不同的施工方法。 (一)基坑的开挖 基坑开挖的方法有,杆塔基坑开挖方法有人力开挖,机械开挖,爆破开挖等方法。 对于泥水坑的开挖方法视水坑的渗水快慢而定,比较慢的可以边淘边挖,比较快的需要边抽水边开挖。对于流沙坑,一般采用挡土板挡住开挖。 挖掘基础坑的安全措施:①人工清理、撬挖土石方应遵守下列规定: 先清除上山坡浮动土石。 严禁上、下坡同时撬挖。 土石方滚落的下方不得有人并设专人警戒。 作业人员之间保持适当距离。②人工开挖基础时应事先清除坑口附近的浮石,向坑外抛扔土石时,应防止土石回落伤人。③坑底面积超过 米时可由 人同时挖掘,但不得面对面作业。④作业人员不得在坑内休息。⑤不用挡土板挖坑时,坑壁应留有适当坡度。⑥挖掘泥水坑、流沙坑时,应采取有效安全技术措施,使用档板时,应经常检查其有无断裂现象。⑦档土板,支撑应先装后拆,拆除档土板应待基础施工完毕后与回填土同时进行。 (二)现浇混凝土基础施工 现场准备包括基础材料的准备,砂石料堆放场地的选择,水泥的堆放场地选择,安排需合理,模板的安装: ( )对运达现场的钢,木模板应检查其尺寸是否符合设计要求,有无裂格,变形等合格后再进行拼装

输电线路基础(识图)

电力线路基础知识 电力系统中电厂大部分建在动力资源所在地,如水力发电厂建在水力资源点,即集中在江河流域水位落差大的地方,火力发电厂大都集中在煤炭、石油和其他能源的产地;而大电力负荷中心则多集中在工业区和大城市,因而发电厂和负荷中心往往相距很远,就出现了电能输送的问题,需要用输电线路进行电能的输送。因此,输电线路是电力系统的重要组成部分,它担负着输送和分配电能的任务。 输电线路有架空线路和电缆线路之分。按电能性质分类有交流输电线路和直流输电线路。按电压等级有输电线路和配电线路之分。输电线电压等级一般在35kV及以上。目前我国输电线路的电压等级主要有35、60、110、154、220、330kV、500kV、1000kV交流和±500kV 、±800kV直流。一般说,线路输送容量越大,输送距离越远,要求输电电压就越高。配电线路担负分配电能任务的线路,称为配电线路。我国配电线路的电压等级有380/220V、6kV、l0kV。 架空线路主要指架空明线,架设在地面之上,架设及维修比较方便,成本较低,但容易受到气象和环境(如大风、雷击、污秽、冰雪等)的影响而引起故障,同时整个输电走廊占用土地面积较多,易对周边环境造成电磁干扰。输电电缆则不受气象和环境的影响,主要通过电缆隧道或电缆沟架设,造价较高,发现故障及检修维护等不方便。电缆线路可分为架空电缆线路和地下电缆线路电缆线路不易受雷击、自然灾害及外力破坏,供电可靠性高,但电缆的制造、施工、事故检查和处理较困难,工程造价也较高,故远距离输电线路多采用架空输电线路。 输电线路的输送容量是在综合考虑技术、经济等各项因素后所确定的最大输送功率,输送容量大体与输电电压的平方成正比,提高输电电压,可以增大输送容量、降低损耗、减少金属材料消耗,提高输电线路走廊利用率。超高压输电是实现大容量或远距离输电的主要手段,也是目前输电技术发展的主要方向。 输电专业日常管理工作主要分为输电运行、输电检修、输电事故处理及抢修三类。输电专业管理有几个主要特点:一是,工作危险性高。输电线路检修一般需要进行高空作业,对工作人员的身体素质、年龄和高空作业能力要求很高,从安全角度考虑,一般40岁以上人员很难再胜任输电线路高空检修作业工作;输电带电作业需要在不停电的情况下,实行带电高空作业,对技术和人员素质要求更高,因此该工作危险性较高。一般说来,输电检修人员可以从事输电运行工作,但输电运行人员不一定能从事输电检修工作。二是,输电事故具有突发性。输电事故处理和抢修工作属于突发性事故抢修工作,不可能列入正常的输电检修工作计划,在输电事故抢修人员和业务管理上与输电检修差异较大。三是,施工环境大都比较恶劣。受输电成本和发电厂、水电站位置的影响,大多数输电线路架设在地广人稀的高山、密林、荒漠地区,施工环境恶劣,条件艰苦,很多施工设备和材料无法通过车辆运送,导致线路的建设和维护难度增大。 在事故抢修管理方面,对于一般事故抢修,可通过加强对抢修事故的统计分析,了解事故发生的规律,深入分析后确定需要配备的日常抢修工作人员数量;对于日常工作人员不能完成的抢修事故可通过外围力量的支持协作来完成,如破坏性较大的台风、地震、雪灾等严重自然灾害发生时,对输电网络影响较大,造成的电网事故比较集中,因此可以集中一个地市、全省甚至是全国电力系统的力量,开展事故抢修工作。 第一节电力线路的结构 架空输电线路的主要部件有: 导线和避雷线(架空地线)、杆塔、绝缘子、金具、杆塔基础、

2017年输电线路铁塔行业分析报告

2017年输电线路铁塔行业分析报告 2017年4月

目录 一、行业管理 (4) 1、行业监管体制和主管部门 (4) (1)行业主管部门 (4) (2)自律性组织 (5) 2、行业法律法规及有关政策 (5) 3、产业政策 (7) 二、行业概述 (8) 1、行业生命周期 (8) 2、上下游产业链结构 (8) (1)与上游行业的关联性及其影响 (9) (2)与下游行业的关联性及其影响 (9) 三、行业发展现状及市场规模 (10) 1、电网行业发展概况 (11) 2、输电线路铁塔制造行业发展概况 (14) 四、行业发展趋势 (15) 1、铁塔产品多样化和高端化 (15) 2、铁塔企业加快拓展国际市场 (16) 五、行业进入壁垒 (16) 1、生产许可经营的壁垒 (16) 2、资金壁垒 (17) 3、资质壁垒 (17) 4、品牌壁垒 (18) 5、技术壁垒 (18) 六、行业主要风险 (18) 1、市场竞争不断加剧 (18)

2、经济周期性波动和电力行业投资波动的影响 (19) 七、影响行业发展的因素 (19) 1、有利因素 (19) (1)国家产业政策支持 (19) (2)特高压输变电建设的拉动 (19) 2、不利因素 (20) (1)市场竞争日趋激烈 (20) (2)研发投入不足 (21) 八、行业竞争格局 (21) 1、常熟风范电力设备股份有限公司 (22) 2、青岛东方铁塔股份有限公司 (22) 3、广州增立钢管结构股份有限公司 (22)

铁塔制造业是金属结构制造业的一个分支,铁塔制造是指以钢等金属为主要材料,制造用于发电、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动。 一、行业管理 1、行业监管体制和主管部门 (1)行业主管部门 输电线路铁塔是输送电力的关键产品,其质量的好坏直接影响着公共安全,国家对输变电铁塔生产实行生产许可证管理制度。国家质量监督检验检疫总局(以下简称“国家质检总局”)负责输电线路铁塔产品生产许可证的统一管理工作。全国工业产品生产许可证办公室(以下简称“全国许可证办公室”)负责输电线路铁塔生产许可证管理的日常工作。全国工业产品生产许可证审查中心(以下简称“全国许可证审查中心”)受全国许可证办公室委托承担有关技术性和事务性的工作。全国工业产品生产许可证办公室电力机械产品生产许可证审查部设在中国电力企业联合会电站装备分会,受全国许可证办公室的委托,负责起草《输电线路铁塔产品生产许可证实施细则》。 输变电钢管杆产品目前没有被纳入全国工业产品生产许可证目录的管理范畴之内。行业内较权威的质量合格证书是依据《输变电钢管结构产品检验合格证书管理办法》,在生产企业自愿委托的前提下,由电力工业铁塔质量检测中心颁发的输变电钢管结构产品检验合格

输电线路杆塔基础建筑施工技术措施

一、编制依据 1、有关220kV福泉~贵定输电线路工程的施工合同及有关协议。 2、由设计单位提供与本工程有关的施工图纸。 3、公司的相关文件: 4、建设单位:都匀供电局 5、设计单位:电力设计研究院 6、监理单位:电力工程建设监理公司 7、施工单位:送变电工程公司 二、质量方针及质量目标 2.1质量方针:精细管理、精心施工、优品奉献、优质服务 2.2质量目标: a)必须达标投产,争创省级(网公司)优质工程; b)分项工程: ⑴优良品率; ⑵一次验收合格率:公司验收时98%及以上;业主/监理验收时达 99.99%及以上.; ⑶一次成优率:公司验收时达90%及以上; c)杜绝重大质量事故和关键项目的永久性缺陷; d)顾客反馈意见(含投诉)响应率100%,实现顾客满意; 根据省电力公司建设管理部关于本工程达标投产的要求,项目部本着“质量第一、信誉第一”的宗旨。对本工程实行全面质量管理,确保质量目标的实现。

三、职业健康安全方针与目标 3.1职业健康安全方针: 预防为主、以人为本、科学管理、强化监督 3.2职业健康安全管理目标: ⑴不发生人身死亡事故; ⑵不发生杜绝重大施工机械设备事故; ⑶不发生重大火灾事故; ⑷不发生负主责交通事故; ⑸不发生职业病伤害事故; ⑹不发生施工中造成的电网一类障碍; ⑺轻伤事故发生频率≤3‰; ⑻事故频率<12‰; 四、建设期限 1、开工日期:2007年05月; 2、竣工日期:2007年12月; 五、工程概况 本线路工程从500KV福泉变220KV构架侧出线,止于220KV贵定变220KV构架。线路全长57.423KM,单回路架设。铁塔142基,其中:直线塔94基,耐转角塔48基。导线采用2XLGJ—400/50型钢芯铅绞线。地线一根采用LBGJ-50-20AC、LBGJ-70-20AC铝包钢绞线,另一根采用OPGW光缆。基础为斜式地脚螺栓式和斜式插入角钢现浇式混凝土基础。 地形系数:高山大岭25%、山地50%、丘陵25%。

输电线路铁塔施工方案样本

输电线路铁塔施工方案

杆塔型式见下表 一、塔型特点分析 1、本工程有普通单角钢铁塔、双角钢铁塔和钢管结构铁塔。 SGV1A、SGV1AP、SGV2A、SGV2AP. SGV3A、SGV3AP、SJ1A、SZJ10A 主材为单角钢铁塔,SGV5A、NK、SJ3A主材为双角钢铁塔,SJ4 主材为钢管结构铁塔。 2、本工程所有铁塔为”干”字型铁塔,除NK型铁塔为单回

路铁塔外,其余均为双回路铁塔,有上下两层导线横担。

资料内容仅供您学习参考.如有不十或者佞权,请联系改正或者删除。 SJ4双回路耐 张塔示意图oolo OO

资料内容仅供您学习参考,如有不、勺或者侵权,请联系改正或者删除。 3、 铁塔较高,除1352#为SGV1AP-27米外,其余直线塔全高 均在51?84. 8米之间。 4、 铁塔重量较大,平均塔重38. 5吨,最重铁塔1362#重量 为90. 154吨,铁塔单节重量最大在塔身(SJ4型铁塔18段重量达 14. 598吨)。 耐张塔横担单片重量除NK 型铁塔超过5吨外,其余 不超过5吨。根开 8B7D 7300 13220 14830 10440 2588 XXX 7200 12510 1375 。 SZJ10双回 路直线小转 角塔示意图 NK 单回路耐 张塔示意图

资料内容仅供您学习参考.如有不十或者佞权,请联系改正或者删除。 大,最大铁塔根开为16. 2米。 5、直线塔横担重量不重,除SGV5A下横担总重量为6. 8吨外(一 侧横担重量为3.9吨),其余重量均小于5吨。横担宽度除SGV5A为17. 8米外,其余宽度均小于15米。 6、机具选择 根据上述条件,除NK型铁塔一边横担重量为6. 01吨外,其余单片 起吊重量均小于5吨。针对这一特点结合公司现有工机具条件, 采用 600X600X30000镒钢扒杆进行铁塔组立。釆用内悬浮外拉线抱杆分解组塔。 600X600X30000镒钢扒杆结构特性如下(由租赁公司提供): 本工程所有铁塔为干字型塔,抱杆的长度应满足吊装塔身各片的要求,抱杆长度计算式为:LA22/3Li+L2+HD+Hx LA—按塔身段长度计算的抱杆长度m,

输电线路杆塔基础形式及适用条件

输电线路工程杆塔基础 输电线路基础施工的任务就是按设计进行施工。普通土坑的开挖前都必须做好复测和分坑工作。 输电线路施工复测是指线路施工前,施工单位对设计部门已测定线路中心线上的各直线桩,杆塔位中心桩及转角塔位桩位置,档距和断面高程进行全面复核测量。若偏差超过允许范围时,必须查明原因并予以纠正。其后,根据定位的中心桩位,根据基础类型依照设计图纸规定的尺寸进行坑口放样工作,称次为分坑测量。通常把这两步工作统称为复测分坑。分坑,可用经纬仪及皮尺进行分坑。 基础形式可分为以下几种: 1.岩石嵌固基础 该基础型式适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。 2.岩石锚杆基础 该基型适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,充分利用了岩石的强度,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。但岩

石锚杆基础需逐基鉴定岩石的完整性。 3.掏挖基础 该基型分全掏挖和半掏挖两种,适用无地下水的硬塑粘性土地基。在基坑施工可成型的情况下,开挖基坑时不扰动原状土,避免大开挖后再填土。基础承受上拔荷载时,原状土的内摩擦角和凝聚力得以充分发挥作用。这种基础型式也显示了较高的经济效益和环境效益,根据以往工程的统计,由于各线路地质条件的不同等原因,采用全掏挖基础比用阶梯型基础节约钢材和混凝土分别为3~7%和8~20%。掏挖基础有直柱式和斜插式两种型式。斜插式掏挖基础将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,减小了基础水平力产生的偏心弯矩,还可省去地脚螺栓 4.阶梯型基础 该基础是传统的基础型式,适用各类地质、各种塔型,其特点是大开挖,采用模板浇制,成型后再回填土,利用土体与混凝土重量抗拔,基础底板刚性抗压,不配钢筋。由于阶梯型基础混凝土量较大,埋置较深,易塌方及有流砂地区难以达到设计深度,因此在此类地区应尽量少用。 5.大板基础 大板基础的主要设计特点是:底板大、埋深浅、底板较薄,底板双向配筋承担由铁塔上拔、下压和水平力引起的弯矩和剪力,主柱计算与阶梯基础相同。与阶梯基础相比,埋深浅,易开挖成形,混凝土量能适当降低,但钢筋量增加较多。与灌注桩相比,在软弱地基中应

相关文档
相关文档 最新文档