文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 疏水阀的正确安装指南

疏水阀的正确安装指南

疏水阀的正确安装指南
疏水阀的正确安装指南

疏水阀得正确安装指南?

疏水阀安装就是否合适,对疏水阀得正常工作与设备得生产效率都有直接影响。安装疏水阀必须按正规安装要求、才能使疏水阀与设备达到最佳工作效率。

1、在安装疏水阀之前一定要用带压蒸汽吹扫管道,清除管道中得杂物。

2、疏水阀前应安装过滤器,确保疏水阀不受管道杂物得堵塞,定期清理过滤器。?3、疏水阀前后要安装阀门,方便疏水阀随时检修。

4、凝结水流向要与疏水阀安装箭头标志一致。?5、疏水阀应安装在设备出口得最低处,及时排出凝结水,避免管道产生汽阻。6?、如果设备得最低处没有位置安装疏水阀,应在出水口最低位置加个反水弯头(凝结水提升接头),把凝结水位提升后再装疏水阀,以免产生汽阻。

7、疏水阀得出水管不应浸在水里。(如果浸在水里,应在弯曲处钻个孔,破坏真空,防止沙土回吸。)

8、机械型疏水阀要水平安装。?9、蒸汽疏水阀不要串联安装。

10、每台设备应该各自安装疏水阀。

11、热静力型疏水阀前需要有一米以上不保温得过冷管,其它形式疏水阀应尽量靠近设备。1?2、滚筒式烘干(带虹吸管型)设备选用疏水阀时请注明:选用带防汽阻装置得疏水阀,避免设备产生汽锁。

13、疏水阀后如有凝结水回收,疏水阀出水管应从回收总管得上面接入总管,减少背压,防止回流。

15、疏水阀后凝结水回14、疏水阀后如有凝结水回收,不同压力等级得管线要分开回收。?

收总管不能爬坡,会增加疏水阀得背压。?16、疏水阀后凝结水进入回收总管前要安装止回

17、在蒸汽管道上装疏水阀,主管道要设一个接近主管道半径得凝阀,防止凝结水回流。?

结水集水井,再用小管引至疏水阀。

18、机械型疏水阀长期不用,要卸下排污螺丝把里面得水放掉,以防冰冻。?19、发现疏水阀跑汽,要及时排污与清理过滤网,根据实际使用情况勤检查,遇有故障随时修理。每年至少要检修一次,清除里面得杂质。?疏水阀在整个蒸汽系统中被认为就是个小配件,但对系统工作与经济运行影响很大,所以疏水阀得维护与检修也就是至关重要得,只有充分重视疏水阀在生产上得重要作用。勤检修,使疏水阀经常处在良好得工作状态下,才能保证达到最佳节能效果与提高经济效益。

疏水阀得正确选型条件??

1、疏水阀得疏水量:?选用疏水阀时,必须按设备每小时得耗汽量乘以选用倍率2-3倍为最大凝结水量,来选择疏水阀得排水量。才能保证疏水阀在开车时能尽快排出凝结水,迅速提高加热设备得温度。疏水阀排放能量不够,会造成凝结水不能及时排出,降低加热设备得热效率。(当蒸汽加热设备刚开始送汽时,设备就是冷得,内部充满空气,需要疏水阀把空气迅速排出,再排大量低温凝结水,使设备逐渐热起来,然后设备进入正常工作状态。由于开车时,大量空气与低温凝结水,较低得入口压力,使疏水阀超负荷运行,此时疏水阀要求比正常工作时得排水量大,所以按选用倍率2-3倍来选择疏水阀。)

2、疏水阀得工作压差:

选用疏水阀时,不能以公称压力选疏水阀,因为公称压力只能表示疏水阀体壳承受压力等级,疏水阀公称压力与工作压力得差别很大。所以要根据工作压差来选择疏水阀得排水量。工作压差就是指疏水阀前得工作压力减去疏水阀出口背压得差值。疏水阀后背压计算方式就是:(当疏水阀后凝结水排入大气时,疏水阀得出口背压为零。如果把疏水阀排出得冷凝水集中

回收,此时,疏水阀得出口背压就是回水管得阻力、回水管抬升高度、二次蒸发器(回水箱)内压力三者之与。)?3、机械型疏水阀得阀座号:?机械型疏水阀按不同得工作压差段,分成多种规格阀座孔径得“阀座号”,每个工作压差段与“阀座号”组成一条坐标曲线得排水量,不同“阀座号”得疏水量有很大差别。机械型疏水阀应根据工艺条件得最高工作压差与最大排水量两者相对应得坐标曲线来选合适得“阀座号”。不能以公称压力来定“阀座号”,如果选错“阀座号”,有可能出现疏水阀不工作或设备存水,影响设备正常运行。

4、疏水阀得工作温度:

选用疏水阀时,要根据管道蒸汽最高温度来选择能满足工艺条件要求得疏水阀。管道蒸汽最高温度超过公称压力相对应得饱与蒸汽温度称为过热蒸汽,在过热蒸汽管道选择疏水阀时,应选用高温高压过热蒸汽专用疏水阀。

5、疏水阀得连接尺寸:

疏水阀得工艺条件决定以后,根据疏水阀前后得工作压差、疏水量与“阀座号”,按疏水阀制造厂家得技术参数来选择疏水阀得规格尺寸。(不能按设备连接尺寸随便选配同样尺寸得疏水阀,疏水阀得连接口径不能代表疏水量得大小,同一种口径得疏水阀,疏水能力可能差别很大;所以选用疏水阀时必须根据设备得工艺条件,参照疏水阀制造厂家提供得参数来选配疏水阀才就是正确得选择。)

疏水阀正确选型指南??疏水阀一定要选用质量最好

得产品,要把有限得资金用在刀刃上。使用优质疏水阀所节约能源与提高生产效益得资金比购买该疏水阀得投资要高出几十倍。选用质量好得疏水阀能给企业带来巨大经济效益。疏水阀得使用面广量大,千万不可忽略,各级主管领导都应该高度重视。

选择疏水阀要求准确无误地阻汽排水,灵敏度高,能提高蒸汽利用率,不泄漏蒸汽,工作性能可靠,背压率高、使用寿命长、维修方便就是首选得条件。

1、在生产工艺得换热设备,烘干室,快速热交换器,蒸馏设备等需要快速升温,不允许存有凝结水得生产加热设备,应该选用机械型疏水阀。

机械型疏水阀不受工作温度与压力变化得影响,有水即排,过冷度小,加热设备里不存水,能使加热设备达到最佳工作温度。其中自由浮球式蒸汽疏水阀得结构最先进,非常灵敏,最小过冷度0℃,能排饱与温度凝结水,无蒸汽泄漏,优点最多,能使加热设备达到最佳工作效率。就是生产工艺加热设备最理想得疏水阀。?2、在蒸汽管道,伴热管线,采暖设备,温度要求不高得用汽设备,应该选用热静力型疏水阀。?热静力型疏水阀过冷度大,排凝结水温度低,可以充分利用高温凝结水得显热,节能效果好。其中膜盒式蒸汽疏水阀得结构最先进,无需人工调整,非常灵敏,最大过冷度有15℃与30℃得两种膜盒供选型,不怕冻,体积小,任意位置都可安装,在管道上能检修与更换阀芯,节省资金与劳力,使用寿命长,适用范围很广,就是热静力型疏水阀得精品。?3、在高温高压过热蒸汽管线与设备上,应该选用过热蒸汽专用疏水阀。?过热蒸汽疏水阀能在高温、高压、小负荷得恶劣工况下分离出过热蒸汽消失时产生得高温凝结水。其中圆盘式蒸汽保温型疏水阀利用管道蒸汽对疏水阀得主汽室进行保温,结构先进,在没有凝结水得情况下,疏水阀紧紧关闭,工作质量高,使用寿命长,就是高压过热蒸汽专用疏水阀。

疏水阀得结构形式与工作原理

?疏水阀在蒸汽加热系统中起到阻汽排水作用,选择合适得疏水阀,可使蒸汽加热设备达到最高工作效率。要想达到最理想得效果,就要对各种类型疏水阀得工作性能、特点进行全面得了解。

疏水阀得品种很多,各有不同得性能。选用疏水阀时,首先应选其特性能满足蒸汽加热设

备得最佳运行,然后才考虑其她客观条件,这样选择您所需要得疏水阀才就是正确与有效得。?疏水阀要能“识别”蒸汽与凝结水,才能起到阻汽排水作用。“识别”蒸汽与凝结水基于三个原理:密度差、温度差与相变。于就是就根据三个原理制造出三种类型得疏水阀,分类为机械型、热静力型、热动力型。

一、机械型疏水阀:

机械型也称浮子型,就是利用凝结水与蒸汽得密度差,通过凝结水液位变化,使浮子升降带动阀瓣开启或关闭,达到阻汽排水目得。机械型疏水阀得过冷度小,不受工作压力与温度变化得影响,有水即排,加热设备里不存水,能使加热设备达到最佳换热效率。最大背压率为80%,工作质量高,就是生产工艺加热设备最理想得疏水阀。

机械型疏水阀有自由浮球式、自由半浮球式、杠杆浮球式、倒吊桶式等-----?1、自由浮球式疏水阀:

自由浮球式疏水阀得结构简单,内部只有一个活动部件精细研磨得不锈钢空心浮球,既就是浮子又就是启闭件,无易损零件,使用寿命很长,“银球”牌疏水阀内部带有Y系列自动排空气装置,非常灵敏,能自动排空气,工作质量高。?设备刚启动工作时,管道内得空气经过Y系列自动排空气装置排出,低温凝结水进入疏水阀内,凝结水得液位上升,浮球上升,阀门开启,凝结水迅速排出,蒸汽很快进入设备,设备迅速升温,Y系列自动排空气装置得感温液体膨胀,自动排空气装置关闭。疏水阀开始正常工作,浮球随凝结水液位升降,阻汽排水。自由浮球式疏水阀得阀座总处于液位以下,形成水封,无蒸汽泄漏,节能效果好。最小工作压力0、01Mpa,从0、01Mpa至最高使用压力范围之内不受温度与工作压力波动得影响,连续排水。能排饱与温度凝结水,最小过冷度为0℃,加热设备里不存水,能使加热设备达到最佳换热效率。背压率大于85%,就是生产工艺加热设备最理想得疏水阀之一。?2、自由半浮球式疏水阀:?自由半浮球式疏水阀只有一个半浮球式得球桶为活动部件,开口朝下,球桶即就是启闭件,又就是密封件。整个球面都可为密封,使用寿命很长,能抗水击,没有易损件,无故障,经久耐用,无蒸汽泄漏。背压率大于80%,能排饱与温度凝结水,最小过冷度为0℃,加热设备里不存水,能使加热设备达到最佳换热效率。

当装置刚启动时,管道内得空气与低温凝结水经过发射管进入疏水阀内,阀内得双金属片排空元件把球桶弹开,阀门开启,空气与低温凝结水迅速排出。当蒸汽进入球桶内,球桶产生向上浮力,同时阀内得温度升高,双金属片排空元件收缩,球桶漂向阀口,阀门关闭。当球桶内得蒸汽变成凝结水,球桶失去浮力往下沉,阀门开启,凝结水迅速排出。当蒸汽再进入球桶之内,阀门再关闭,间断与连续工作。

3、杠杆浮球式疏水阀:

杠杆浮球式疏水阀基本特点与自由浮球式相同,内部结构就是浮球连接杠杆带动阀芯,随凝结水得液位升降进行开关阀门。杠杆浮球式疏水阀利用双阀座增加凝结水排量,可达到体积小排量大,最大疏水量达100吨/小时,就是大型加热设备最理想得疏水阀。?4、倒吊桶式疏水阀:

倒吊桶式疏水阀内部就是一个倒吊桶为液位敏感件,吊桶开口向下,倒吊桶连接杠杆带动阀芯开闭阀门。倒吊桶式疏水阀能排空气,不怕水击,抗污性能好。过冷度小,漏汽率小于3%,最大背压率为75%,连接件比较多,灵敏度不如自由浮球式疏水阀。因倒吊桶式疏水阀就是靠蒸汽向上浮力关闭阀门,工作压差小于0、1MPA时,不适合选用。?当装置刚启动时,管道内得空气与低温凝结水进入疏水阀内,倒吊桶靠自身重量下坠,倒吊桶连接杠杆带动阀芯开启阀门,空气与低温凝结水迅速排出。当蒸汽进入倒吊桶内,倒吊桶得蒸汽产生向上浮力,倒吊桶上升连接杠杆带动阀芯关闭阀门。倒吊桶上开有一小孔,当一部份蒸汽从小孔排出,另一部份蒸汽产生凝结水,倒吊桶失去浮力,靠自身重量向下沉,倒吊桶连接杠杆带动阀芯开启阀门,循环工作,间断排水。?5、组合式过热蒸汽疏水阀:?组合式过热蒸汽疏水阀有两个隔

离得阀腔,由两根不锈钢管连通上下阀腔,它就是由浮球式与倒吊桶式疏水阀得组合,该阀结构先进合理,在过热、高压、小负荷得工作状况下,能够及时地排放过热蒸汽消失时形成得凝结水,有效地阻止过热蒸汽泄漏,工作质量高。最高允许温度为600℃,阀体为全不锈钢,阀座为硬质合金钢,使用寿命长,就是过热蒸汽专用疏水阀,取得两项国家专利,填补了国内空白。

当凝结水进入下阀腔,副阀得浮球随液位上升,浮球封闭进汽管孔。凝结水经进水导管上升到主阀腔,倒吊桶靠自重下坠,带动阀芯打开主阀门,排放凝结水。当副阀腔得凝结水液位下降时,浮球随液位下降,副阀打开。蒸汽从进汽管进入上主阀腔内得倒吊桶里,倒吊桶产生向上得浮力,倒吊桶带动阀芯关闭主阀门。当副阀腔得凝结水液位再升高时,下一个循环周期又开始,间断排水。?二、热静力型疏水阀:

这类疏水阀就是利用蒸汽与凝结水得温差引起感温元件得变形或膨胀带动阀芯启闭阀门。热静力型疏水阀得过冷度比较大,一般过冷度为15度到40度,它能利用凝结水中得一部分显热,阀前始终存有高温凝结水,无蒸汽泄漏,节能效果显著。就是在蒸汽管道,伴热管线、小型加热设备,采暖设备,温度要求不高得小型加热设备上,最理想得疏水阀。

热静力型疏水阀有膜盒式、波纹管式、双金属片式------

1、膜盒式疏水阀:?膜盒式疏水阀得主要动作元件就是金属膜盒,膜盒内充有一种汽化温度比水得饱与温度低得液体,有开阀温度低于饱与温度15℃与30℃两种可供选择。膜盒式疏水阀得反应特别灵敏,不怕冻,体积小,耐过热,任意位置都可安装。背压率大于80%,能排不凝结气体,膜盒坚固,使用寿命长,维修方便,使用范围很广。?装置刚启动时,管道出现低温冷凝水,膜盒内得液体处于冷凝状态,阀门处于开启位置。当冷凝水温度渐渐升高,膜盒内充液开始蒸发,膜盒内压力上升,膜片带动阀芯向关闭方向移动,在冷凝水达到饱与温度之前,疏水阀开始关闭。膜盒随蒸汽温度变化控制阀门开关,起到阻汽排水作用。

2、波纹管式疏水阀:

波纹管式疏水阀得阀芯不锈钢波纹管内充一种汽化温度低于水饱与温度得液体。随蒸汽温度变化控制阀门开关,该阀设有调整螺栓,可根据需要调节使用温度,一般过冷度调整范围低于饱与温度15℃-40℃。背压率大于70%,不怕冻,体积小,任意位置都可安装,能排不凝结气体,使用寿命长。?当装置启动时,管道出现冷却凝结水,波纹管内液体处于冷凝状态,阀芯在弹簧得弹力下,处于开启位置。当冷凝水温度渐渐升高,波纹管内充液开始蒸发膨胀,内压增高,变形伸长,带动阀芯向关闭方向移动,在冷凝水达到饱与温度之前,疏水阀开始关闭,随蒸汽温度变化控制阀门开关,阻汽排水。

3、双金属片式疏水阀:

双金属片疏水阀得主要部件就是双金属片感温元件,随蒸汽温度升降受热变形,推动阀芯开关阀门。双金属片式疏水阀设有调整螺栓,可根据需要调节使用温度,一般过冷度调整范围低于饱与温度15℃-30℃,背压率大于70%,能排不凝结气体,不怕冻,体积小,能抗水击,耐高压,任意位置都可安装。双金属片有疲劳性,需要经常调整。

当装置刚启动时,管道出现低温冷凝水,双金属片就是平展得,阀芯在弹簧得弹力下,阀门处于开启位置。当冷凝水温度渐渐升高,双金属片感温起元件开始弯曲变形,并把阀芯推向关闭位置。在冷凝水达到饱与温度之前,疏水阀开始关闭。双金属片随蒸汽温度变化控制阀门开关,阻汽排水。

三、热动力型疏水阀

这类疏水阀根据相变原理,靠蒸汽与凝结水通过时得流速与体积变化得不同热力学原理,使阀片上下产生不同压差,驱动阀片开关阀门。因热动力式疏水阀得工作动力来源于蒸汽,所以蒸汽浪费比较大。结构简单、耐水击、最大背为50%,有噪音,阀片工作频繁,使用寿命短。热动力型疏水阀有热动力式(圆盘式)、脉冲式、孔板式------

1、热动力式疏水阀:?热动力式疏水阀内有一个活动阀片,既就是敏感件又就是动作执行件。根据蒸汽与凝结水通过时得流速与体积变化得不同热力学原理,使阀片上下产生不同压差,驱动阀片开关阀门。漏汽率3%,过冷度为8℃-15℃。

当装置启动时,管道出现冷却凝结水,凝结水靠工作压力推开阀片,迅速排放。当凝结水排放完毕,蒸汽随后排放,因蒸汽比凝结水得体积与流速大,使阀片上下产生压差,阀片在蒸汽流速得吸力下迅速关闭。当阀片关闭时,阀片受到两面压力,阀片下面得受力面积小于上面得受力面积,因疏水阀汽室里面得压力来源于蒸汽压力,所以阀片上面受力大于下面,阀片紧紧关闭。当疏水阀汽室里面得蒸汽降温成凝结水,汽室里面得压力消失。凝结水靠工作压力推开阀片,凝结水又继续排放,循环工作,间断排水。?2、圆盘式蒸汽保温型疏水阀:

圆盘式蒸汽保温型疏水阀得工作原理与热动力式疏水阀相同,它在热动力式疏水阀得汽室外面增加一层外壳。外壳内室与蒸汽管道相通,利用管道自身蒸汽对疏水阀得主汽室进行保温。使主汽室得温度不易降温,保持汽压,疏水阀紧紧关闭。当管线产生凝结水,疏水阀外壳降温,疏水阀开始排水;在过热蒸汽管线上如果没有凝结水产生,疏水阀不会开启,工作质量高。阀体为合金钢,阀芯为硬质合金,该阀最高允许温度为550℃,经久耐用,使用寿命长,就是高压、高温过热蒸汽专用疏水阀。?3、脉冲式疏水阀:

脉冲式疏水阀有两个孔板根据蒸汽压降变化调节阀门开关,即使阀门完全关闭入口与出口也就是通过第一、第二个小孔相通,始终处于不完全关闭状态,蒸汽不断溢出,漏汽量大。该疏水阀动作频率很高,磨损厉害、寿命较短。体积小、耐水击,能排出空气与饱与温度水,接近连续排水,最大背压25%,因此使用者很少。

4、孔板式疏水阀:

孔板式疏水阀就是根据不同得排水量,选择不同孔径得孔板,达到控制排水量得目得。结构简单,选择不合适会出现排水不及或大量跑汽,不适用于间歇生产得用汽设备或冷凝水量波动大得用汽设备。