文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统最佳实践--变电站设备检修现场标准化作业最佳实践

电力系统最佳实践--变电站设备检修现场标准化作业最佳实践

电力系统最佳实践--变电站设备检修现场标准化作业最佳实践
电力系统最佳实践--变电站设备检修现场标准化作业最佳实践

变电站设备检修现场标准化作业最佳实践

报送单位:宁阳县供电公司

专业名称:设备管理——变电站设备检修现场标准化作业

报送日期:2008年12月

摘要:变电站设备检修现场标准化作业主要以规范人员行为、控制作业流程、提高检修效率、确保作业安全为目的,围绕作业全过程管理的理念,将整个作业过程细化、量化、标准化,注重检修作业施工的超前策划与设计,强调前期准备工作、工作流程、危险点预控与防范、现场执行、绩效评价等相关环节,具有较强的针对性、实用性和可操作性。1专业管理的目标

1.1企业战略对专业管理的要求

依据国家电网公司提出的“一强三优”战略目标,为达到电网坚强的目的,电网设备必须保证安全、可靠运行。变电站设备检修作业是公司生产的主要部分,是公司安全生产的重要环节,实施标准化作业,规范作业行为和安全措施是实现安全生产“可控、能控、在控”的重要保障,也是推进企业职能战略的有效手段。

1.2目标描述

规范作业过程中人的行为和安全控制措施,使变电站设备检修工作按照固定的作业流程开展,实现作业要求具体化、工作人员责任明确化、工作责任直接化、工作程序规范化。强化现场工作人员的安全意识,杜绝工作盲目性和随意性,确保作业全过程的安全和质量处于“可控、能控、在控”状态。

1.3专业管理的范围

适用于变电站设备有计划的大修、技改、预试、定检、小修等作业现场,对检修作业的工作计划、工前准备、工作现场实施、工作终结、效果评价等各个环节做到超前策划,将工作细化到具体操作的每一步,明确具体操作的方法、操作的流程、操作过程中关键点、危险点控制及措施、操作的标准要求和操作人的责任等,制定出一个最佳工作流程,对提高工作效率,保障人身、电网、设备安全具有重大意义。

1.4专业管理的企业文化

注重策划和设计,量化、细化作业内容。做到作业有程序、安全有措施、质量有标准、考核有依据。符合安全生产法规、规定、标准和导则、规程的要求,具有可实用性、可操作性,以安全为保障,以质量为根本,确保人身、电网、设备安全;实现检修作业现

场管理的标准化、程序化、规范化、制度化。

理念:质量是电网的生命,安全是最大的效益。

管理:制度化、规范化、标准化。

行为:环境良好、技能优良、行为规范。

1.5指标体系

按照国家电网公司、省集团公司要求和部署,结合我公司实际,本着“简单、方便、实用”的原则,制定如下指标:

1.6指标的最佳值

2专业管理的工作流程

2.1完成工作的组织机构

为了加强变电站设备检修现场标准化作业管理,成立了以分管副经理为组长,相关生产部门及班组为成员的组织机构,实行公司、部门、班组三级管理体制。

2.1.1组织机构图

2.1.2组织机构中各部门职责

2.1.2.1分管副经理:负责对35kV及以上全站设备停电检修,110kV母线、主变检修等标准化作业指导书的批准,履行到位监督职责。

2.1.2.2生产技术部:负责对35kV及以上全站设备停电检修,110kV母线、主变检修等标准化作业指导书的审核;110kV单一设备,35kV及以下母线、主变检修,新技术、

新工艺、新材料的使用标准化作业指导书的批准,履行到位监督和考核职责。

2.1.2.3安全监察部:负责变电站设备检修现场标准化作业安全质量监督检查、对人员到位监督情况提出考核建议。

2.1.2.4检修工区:按照公司《标准化作业管理规定》,组织所辖变电站设备标准化作业指导书的编制、审核或批准;全过程组织、协调、指导、监督变电检修作业的技术、安全管理工作。

2.1.2.5检修班组:标准化指导书编制、执行主体,按照标准化作业要求进行变电站设备检修作业。

2.2岗位设置、岗位职责及岗位人员能力说明

2.2.1分管副经理:对检修施工的必要性、以及作业指导书编制的合理性进行审核,及时研究协调解决检修作业中可能存在的问题;熟悉国家电网公司及省集团公司对设备管理总体要求和相关制度,熟悉标准化作业流程和技术流程,熟悉到位监督职责。

2.2.2生产技术部主任:依据《标准化作业管理规定》和《各级各类人员到位监督管理规定》等规定、制度,对指导书进行审核或批准,组织开展标准化作业,协调多专业、多班组间和谐开展工作、认真履行到位监督职责,确保工作顺利实施;熟悉变电设备检修作业管理相关规章制度及工作流程,能充分协调各单位顺利开展工作。

2.2.3安全监察部主任:到位监督检查变电站设备检修标准化作业开展情况,认真开展反违章工作,监督检查各级人员到位监督情况;熟悉安全监督管理规章制度,掌握各岗位安全管理职责,掌握检修作业的危险点和预控措施。

2.2.4生产技术部设备专工:对变电设备检修周期、项目、标准、质量进行把关,参与设备竣工验收;熟悉设备管理相关规章制度及标准化作业流程,掌握检修作业的危险点和预控措施,熟悉设备评定级、反事故措施等要求。

2.4.5检修工区主任:对检修施工作业项目、性质进行审核,依据《标准化作业管理规定》布置、检查、指导班组开展标准化作业;依据职责划分,对指导书进行审核或批准;对作业人员分工、安全措施等内容进行审查,并履行监督职责;熟悉设备管理规章制度,熟悉标准化作业要求,掌握检修作业的危险点和预控措施,了解作业人员技术水平,具备较强的组织协调能力。

2.2.6检修班组:

1)班长:带领技术人员或工作负责人进行现场勘查、编制标准化作业指导书,正确安全组织人员开展变电设备检修作业工作,做好现场监督管理;熟悉设备管理相关规章制度、检修项目及检修工艺标准、工艺流程;熟悉变电设备性能、运行参数;掌握作业项目、内容以及现场安全措施、危险点,有一定的分析汇总能力和综合应用能力。

2)安全员:负责对检修作业现场进行危险点分析,并制定防范措施,对作业情况进行全过程到位监督与管理,督促、监护工作班成员遵守安全工作规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;监督工作票所列安全措施的落实;熟悉设备管理相关规章制度、检修项目及检修工艺标准、工艺流程;熟悉变电设备性能、运行参数;掌握作业项目、内容以及现场安全措施、危险点,有一定的分析汇总能力和综合应用能力。

3)技术员:对检修施工的作业项目执行技术标准、工艺标准经行业把关,具备中专及以上学历并取得相应技术职称,具有丰富的工作经验和技术管理能力,具备较强的应急和事故处理能力;熟悉设备管理相关规章制度、检修项目及检修工艺标准、工艺流程;熟悉变电设备性能、运行参数;掌握作业项目、内容以及现场安全措施、危险点,有一定的分析汇总能力和综合应用能力。

2.3流程图

2.3.1变电站设备检修现场标准化作业流程

2.3.2变电站设备检修现场标准化作业到位监督管理流程

2.4流程过程控制方法说明

2.4.1变电站设备检修现场标准化作业流程控制方法说明

检修单位根据检修计划明确检修作业内容,确定是否到现场进行实地勘查,在充分掌握现场的环境、危险因素的情况下,结合检修作业性质和现场勘查实际,编制标准作业指导书。指导书一般由技术员或工作负责人等有经验的人员组织编写,其内容要严谨,并符合作业现场实际。做好检修前的各项准备工作,明确人员分工、开工会内容,做好危险点分析、工器具、材料、备品备件、检修作业流程等工作,明确检修作业完毕应验收的项目等内容。班组将编制完成的标准化作业指导书报检修工区、生产技术部或分管副经理审批,批准后组织人员进行培训学习。按照标准化作业要求,检修单位进行现场作业,各级监督管理人员按照到位标准进行现场监督,确保检修作业安全和质量。作业完毕由班组对作业情况进行评估,并进行自验,并申请上一级验收。检修作业完毕办理竣工手续,并整理资料归档。

节点1:检修班组根据月度生产工作计划,确定检修内容。

节点2:根据工作负责人对检修施工内容、作业环境、设备运行状况等内容的熟悉程度确定是否需要到现场进行勘查。

节点3:对于大型的检修、施工、临近带电设备、使用特种施工机械等对安全工作有较大影响的作业,必要时到现场进行勘查,了解作业环境、危险点等因素,分析现场可能存在的不安全因素。

现场勘查项目统计表

节点4:检修班组根据施工任务确定编制指导书或指导卡,如编制指导卡应明确人员分工、检修材料、备品备件、作业工器具等内容;编制作业指导书,明确人员分工,明确检修材料、备品备件、作业工器具、作业工作票办理、现场定置图绘制、作业流程编制的人员及时间要求,明确检修项目和工艺标准要求,制定竣工、验收、办理工作终结环节有关注意事项,量化、细化、标准化检修各环节。

具体内容如下:

1)修前准备阶段

①对作业人员要求,检修作业人员应具备的条件:

a)规定工作人员的精神状态;

b)规定工作人员的资格,包括作业技能、安全资质和特殊工种资质。熟知设备工作原理、检修工艺质量要求,掌握检修标准,对检修现场出现的突发事件能正确的判断和处理,特殊工种应具备相应的资质。

②变电检修修前准备人员分工;

变电检修人员分工

a)检修所需物品准备的时间和要求。

变电检修工器具。依据检修作业项目及工作性质准备好所需的专用工具、常用工器具、仪器仪表、电源设施、消防器材等列入“变电检修所需工器具列表”。

变电检修所需工器具列表

a1材料。依据检修作业任务内容准备好所需消耗性材料、装置性材料等列入下表:

变电检修所需材料表

a2备品备件。根据检修项目,确定所需的备品备件填入下表:

变电检修备品备件表

b)检修工作时间和要求。工作任务、人员明确,安全措施齐全,危险点分析准确,措施得当,符合实际,并明确完成时间;

c)绘制现场定置图。制定作业现场工器具、材料、设备等摆放定置图,规定检修现场所需材料、工器具的放置位置及现场围栏装设位置,并确定在检修作业现场应放置和悬挂的各种标示。

d)根据作业性质及其工作量的大小,工作时间在2天以上的项目要编制检修作业形象进度表;

变电检修工作形象进度表

e)危险点分析

依据作业内容、工作性质以及现场勘查情況进行危险点分析,分析内容包括:

变电检修危险点分析表

f)安全措施

分析危险点,采取以下防止人身、设备安全的措施:

g)根据检修作业项目、工作量优化配置作业人员,做好分工,明确作业人员所承担的具体作业任务,列入下表:

变电检修人员分工表

2)检修作业流程图。依据作业项目和作业性质,按照检修作业程序要求编制检修流程图,将现场作业的全过程以最佳的检修顺序,对检修项目完成时间进行量化,而形成的检修流程。

3)作业程序及作业标准

①开工,所有检修作业人员到达现场,开工前还应完成以下工作内容:

a)规定办理开工许可手续前应检查落实的内容。工作负责人会同工作许可人到现场检查工作票上所列各项安全措施是否逐项落实到位,对具体的设备指明隔离措施,证明检修设备确无电压;

b)办理工作许可手续;

c)组织检修作业人员召开开工会。工作负责人、专责监护人向工作班成员交代工作内容、人员分工、临近带电部位和现场安全措施,进行危险点告知;规定现场到位人员,并在工作票上履行签字确认手续。

d)明确检修电源使用注意事项。应在专用检修电源箱内取电源,检修电源箱应配备电气设备短路、漏电保护装置;规定配电箱的配置,配电箱内熔断器的配置应满足检修要求,防止越级熔断;检修人员在许可人的监护下接取电源,接取电源时应先断开电源,在刀闸或空气开关的负荷侧接线,严禁缠绕;检修电源导线线径满足负载要求,绝缘层完好无破损。

e)变电检修动火注意事项。变电设备检修如需使用电焊机、喷灯等动火工具,应规定动火人员的资格、防护措施;规定消防措施;规定动火前的检查项目,如人员劳动防护是否符合要求,与临近的易燃易爆物是否保持足够的安全距离等。

变电检修开工会内容列表

②检修作业内容和工艺标准

按照检修流程图,把每一个检修项目,检修工艺标准,安全措施、注意事项以及检修结果和责任人填入“变电检修内容和工艺标准”。

变电检修内容和工艺标准

4)检修作业竣工验收及工作终结应履行的手续

①规定检修工作结束后的有关注意事项,如清理工作现场、关闭检修电源、清点工具、回收材料等工作内容列入下表,并明确责任人。

变电检修竣工内容

②验收并办理工作终结手续

检修作业现场清理完毕,工作负责人应对整体检修作业情况进行自验,然后向工作许可人提出验收申请,并向工作许可人交代以下事项:

a)交代所检修的项目、发现问题、检修结果和存在的问题、运行中应注意的事项等;b)工作负责人会同工作许可人到现场检查设备状况、状态,必要时进行操作试验,查看是否达到检修目的;

c)检查现场有无遗留物件及设备、地面是否清洁等;

d)工作负责人填写“检修试验记录”,并签字;

e)工作负责人和工作许可人在工作票上填写工作终结时间,并签字。

③验收内容及程序:执行公司检修施工项目验收制度、程序。

5)开好收工会,收工会主要包括以下内容:

工作负责人对检修作业工作进行总结,指出作业中一些好的做法以及仍需改进的方面,对作业质量和人员工作情况进行评价;

将收工会各项内容填入下表

变电检修收工会内容

6)检修班组对作业指导书执行情况评估,对指导书的符合性、可操作性进行评价,对可操作项、不可操作项、修改项、遗漏项、存在问题做出统计,并提出改进意见。

变电检修作业指导书执行情况评估表

7)其它项目,根据检修作业工作内容,其它应列入作业指导书的内容。

节点5:检修工区专工或主任对检修施工作业项目、性质进行审核或批准。对人员分工、安全措施、危险点分析和预控等内容进行审查,审查不通过,提出修改意见并返回检修班组进一步完善,审核通过签字后上传生产技术部进一步审核(依据公司《标准化作业管理规定》,不需生产技术部审批的则由检修工区专工审核、检修工区主任批准;需上一级批准的则由检修工区主任审核、上一级批准)。

节点6:生产技术部主任或专工对检修作业的危险性和防范措施进行审查,审查不通过,提出指导意见,并返回检修班组进一步完善,审核通过后根据《标准化作业管理规定》确定是否需要分管副经理进行审批,如果需要则发送分管副经理审批,如不需要就签字

批准。

节点7:分管副经理对检修施工的必要性、危险性、复杂性和作业指导书编制的合理性进行审核,审查不通过,提出指导意见,并返回检修班组进一步完善,审核通过签字后,批准执行。

节点8:作业指导书批准后,工作班班长或工作负责人带领工作班成员学习指导书,熟悉作业流程及标准。

节点9:检修班组向调度办理停电工作申请。

节点10:现场作业。按照作业指导书确定的作业程序和标准以及检修工作流程在检修现场逐项实施,相关单位人员到位监督指导,确保人员行为规范化、检修工艺标准化。

节点11:检修工作完毕,检修班组根据现场作业实际与指导书进行对照,对指导书的可操作性、合理性进行评估,并填写“变电检修作业指导书执行情况评估表”,为下一步提高检修作业指导书质量提供保障。

节点12:检修班长组织自验,检查检修作业工艺是否符合要求,试验调试项目是否齐全,试验数据是否合格,现场有无遗留物件及设备、地面是否清洁等,查看是否达到检修目的,一旦发现问题,立即进行处理,运行人员同时参加验收。

节点13:工作负责人向运行人员交代所检修的项目、发现问题、检修结果和存在的问题、运行中应注意的事项等,在工作票上填明工作结束时间,经工作许可人签字后,工作终结。

节点14:工作负责人组织全体人员对检修作业进行全面评价,指出作业中一些好的做法以及需改进的方面,对作业质量和人员工作情况进行评价。

节点15:整理有关作业资料,如检修记录、试验报告等,并归档。

节点16:检修班组根据作业指导书执行评估情况,进一步完善现场标准化作业指导书的编制和现场执行情况,提高变电站设备检修质量。

2.4.2变电站设备检修现场标准化作业到位监督流程控制说明

安监部根据变电检修作业计划编制每项工作的到位监督计划,依据到位标准确定相关单位应到位监督人员、到位时间,并下达到相关单位。各级人员按照到位监督计划,在规定时间到变电检修作业现场进行安全、质量监督指导,填写到位监督卡并履行签字手续。节点1:安监部根据公司下达的月度检修施工工作计划,结合公司安全监督到位标准,编制每项工作的到位监督计划,依据工作任务确定相关单位应到位监督人员、到位时间,并书面形式下达到相关单位。

节点2、3、4、5:各单位按照安监部下达的到位监督计划,在规定时间到检修现场进行安全、质量监督、指导,明确到位监督内容,填写到位监督卡并签名。

节点6:各相关单位在月底将到位监督卡报安监部。

节点7:由安监部对到位监督卡进行检查,核实到位情况、检查到位监督人员在作业现场是否认真履行职责,监督项目是否齐全,并提出考核和评价意见。

节点8:安监部将到位监督有关资料归档。

2.5关键节点说明

2.5.1变电站设备检修现场标准化作业关键节点说明

节点1:检修班组根据月度生产工作计划,确定检修施工工作内容。

节点3:现场勘查,对于大型的检修、施工、技改、多专业多班组交叉、临近带电设备等对安全工作有重大影响的作业,必要时在编制前到现场进行勘查,掌握作业环境、临近设备状况,确定作业材料物品的摆放位置,分析现场可能影响作业安全的各种因素。

节点4:检修班组根据施工任务确定编制指导书或指导卡,如编制指导卡应明确人员分工、检修材料、备品备件、作业工器具等内容;编制作业指导书,明确人员分工,明确检修材料、备品备件、作业工器具、作业工作票办理、现场定置图绘制、作业流程编制的人员及时间要求,明确检修项目和工艺标准要求,制定竣工、验收、办理工作终结环节有关注意事项,量化、细化、标准化检修各环节。

节点7:对于危险性、复杂性、多专业、多班组进行的检修、施工、技改等项目作业指导书必须经分管领导批准后执行。其它项目可由车间审核、主管部室批准执行。

节点8:作业指导书批准后,工作班班长或工作负责人带领工作班成员学习指导书,熟悉作业流程及标准,重点对作业的危险点分析及采取的安全措施进行告知,使每一位工作成员都能了解作业程序、标准、危险点及安全措施。同时定期或不定期组织对各级给类人员进行培训,使各级各类人员掌握现场标准化作业的理念和方法,让作业人员熟悉并掌握现场标准化作业流程和作业规范,保证现场标准化作业各步骤在现场得到全面、准确实施。

节点9:现场作业是标准化作业工作的核心,作业过程中应严格执行经批准的标准化作业指导书,并自觉接受安监部、生技部、车间现场到位人员监督与审查。按照指导书的要求逐项落实,不得漏项。作业人员每进行一项工作之前先查看作业内容,进一步确认本分项工作的工作标准、危险点控制措施,每一分项工作完成及时打勾或签字,并做好记录。保证检修作业项目逐项得到落实,保障检修质量和安全。

节点16:检修班组根据作业指导书执行评估情况,进一步完善现场标准化作业指导书的编制和现场执行情况,对在执行过程发现不符合要求的进行整改,提高变电站设备检

修质量。

2.5.2变电站设备检修现场标准化作业到位监督流程管理关键节点说明

节点2:安监部根据公司下达的月度检修施工工作计划编制每项工作的到位监督计划,依据工作任务确定相关单位应到位监督人员、到位时间,并下达到相关单位。

节点7、8、9、10:各单位按照到位监督计划,在规定时间到施工现场进行安全、质量监督、指导,并填写到位监督卡,明确到位监督内容,并由本人和工作负责人在监督卡分别签名。

节点12:各单位到位监督人员在月底将监督卡交到安监部,由安监部进行监督检查,检查到位监督人员在作业现场是否认真履行职责,监督项目是否齐全,提出评价意见。

2.6记录形式

记录形式按标准化作业指导书的格式记录(见附录)。

2.7其他规章制度

2.7.1国家电网公司现场标准化作业指导书编制导则(试行)

2.7.2国家电网公司县供电企业安全性评价工作管理办法(试行)

2.7.3国家电网公司县供电企业安全性评价标准(试行)

2.7.4国家电网公司县供电企业安全性评价依据(试行)

2.7.5国家电网公司电力安全工作规程

2.7.6山东省电力集团公司安全生产作业过程控制法

2.7.7山东省电力集团公司供电企业安全管理工作指南

2.7.8电气装置安装工程施工及验收规范合编

2.7.9宁阳县供电公司安全监督到位标准

2.7.10宁阳县供电司安全生产职责规范

2.7.11宁阳县供电公司现场标准化作业指导书编制管理规定

3绩效评价

3.1绩效评价的组织机构

公司成立变电站检修标准化作业管理小组,组长由分管副经理担任,成员由发展策划部、生产技术部、安全监察部、检修工区、修试班、检修班有关人员组成。管理小组下设办公室,办公室设在生产技术部,负责变电站设备检修现场标准化作业工作的监督检查与考核。

3.2绩效评价的指标体系

电力系统分析大作业

ANYANGINSTITUTEOFTECHNOLOGY 《电力系统分析》课程设计 院(部)名称:电子信息与电气工程 专业班级:电气工程及其自动化2011级1班 学生姓名:王江平 学号:201111020067 8-42如图1所示电力系统中,有一个容量和内电抗不详的系统C;发电机G的额定容 量为250MVA,X'' d =0.12;变压器T的额定容量为240MVA,U K (%)=10.5;电力线 路L 1长为20km,x 1 =0.4Ω/km;L 2 长为10km,x 1 =0.4Ω/km。 在下述三种情况下,分别求K点三相短路时短路电流。 ①系统C的115kV母线上,断路器QF的断开容量为1000MVA;②系统C的变电所115kV母线三相短路时,由系统C供给的短路电流为1.5kA;③系统C是无限大容量电力系统。 解(1)参数计算。取S B =1000MVA,U B =U av n g =115kV,则得 I B 5.02 ==() kA(2-74) 各元件参数的标幺值为

12''112212 2210000.120.48250 (%)10.510000.438100100240 10000.4200.60511510000.4100.303115B G d N K B T N B L av n B L av n S X X S U S X S S X X L U S X X L U ==?===?===??===??=g g }(2-81) 将计算结果示与图2等值网络中,此为纯电抗电路,电抗前j 已略去,可按实数运算。 图1电力系统接线图 图2等值网络 (2)确定X C ,计算短路电流。 ①设在断路器QF 之后K ( )32点发生三相短路,则发电机G 、系统C 供给的电流都通过QF , 其中发电机G 对K ( )32点的等值电抗为 X 1=0.48+0.438+0.605=1.523 则G 供给断路器QF 的短路容量为 ''*1110.6571.523 G S X ===(8-21) 所以''''*0.6571000657G G B S S S ==?=()MVA (2-72) 系统C 供给断路器QF 的短路功率为 由此可得系统C 的等值电抗为

安全标准化建设的内容

安全标准化建设的内容 (一)作业标准化 1、操作作业标准化 (1)是岗人员必须做到人员、岗位、上岗证三对口。 (2)认真进行巡回检查,做到定时、定点、定路线、定内容,挂检查标志牌。 (3)按工艺规程、安全技术规程、安全操作规程等精心操作,维护保养设备,不脱岗、不睡岗、不做与工作无关的事。 (4)按时记录,做到清晰、整洁、真实、无差错。 2、检修作业标准化 (1)必须实行安全检修标准化作业法,落实检修施工方案、检修安全施工措施、安全技术工艺等。 (2)电工、焊工等作业人员实行各自的安全作业标准。 (3)实行科学检修“三条线”(工具摆放一条线,配件摆放一条线、材料摆放一条线)和“三净”(停工场地干净、检修场地干净、开工场地干净)等标准。 (二)作业现场标准化 1、现场安全设施标准化 (1)生产使用的各种传动、转动设备的靠背轮、突出机体外的轴、皮带轮等都应分别装设牢固的安全罩、安全套、防护围栏。 (2)生产岗位设有存放各有种防毒面具的专柜和足够数量的消防器材。 (3)电气设备周围,按规定距离装设防护围梯栏和警告牌。 (4)各种吊装孔、走梯、平台等,都必须按规定装设栏杆,其高度不低于1.2m. 2、设备着色标准化 (1)各种设备、管道、阀门、仪表、电气设备等按有关标准实行统一着色。 (2)管道的物料切断阀前或明显处用统一规格的箭头标明物料的去向。 3、要害部位管理标准化 (1)对各种储有易燃气体、助燃气体、有毒有害的罐区进行标准化管理,设置警告牌,注明罐区名称、贮存物品类别、最大贮存量、安全须知等。 4、安全标志标准化 做到操作有指令、岗位有警句、重点阀门有挂牌、设备有名称、工艺管线有流向,各种安全标志符合国家标准,安全通道明显、畅通。 (三)安全管理标准化

施工现场安全标准化

施工现场安全标准化 为规范施工现场安全施工标准化,现要求项目须参照工程总部下发的《项目视觉标识与安全文明施工标准化手册》 1、基坑临边防护 (1)基坑临边防护一般采用钢管搭设两道防护栏杆形式(防护栏杆应搭设三道,第一道栏杆离地1200mm,第二道栏杆离地700mm,第三道栏杆离地200mm。立杆高度1300mm,立杆与基坑边坡的距离不应小于1000mm。 (2)防护栏杆内侧满挂密目安全网,防护外侧设置200mm高踢脚板。防护栏杆和踢脚板刷红白相间安全警戒色。 (3)防护栏杆外侧应设置排水沟,采取有组织排水。 (4)基坑周边设置夜间警示灯。 (5)护栏外侧悬挂安全警示牌。 2、楼梯临边防护 (1)分层施工的楼梯口梯段边,必须安装临时防护栏杆。 (2)防护栏杆应搭设三道,第一道栏杆离地1200mm,第二道栏杆离地700mm,第三道栏杆离地200mm,立杆高度1300mm,立杆间距不应大于2000mm。(3)防护栏杆和踢脚板均涂刷红白相间安全警戒色。 (4)独立楼梯,若两边均无有效遮挡,则两边均应设置防护栏杆。 3、剪力墙结构竖向洞口防护 (1)对于剪力墙结构,楼层竖向洞口采用网片式防护,周边及横竖杆采用30*30mm方钢,其余为网片钢筋直径不小于2mm,网孔边长不大于20mm。

(2)网片防护左侧方钢焊接两个合页,合页用M10膨胀螺栓与剪力墙固定,右侧采用插销形式锁定。 (3)悬挂“当心坠落”安全标志牌。 4、工具化防护围栏 (1)工具化防护围栏适用于:塔吊基础处围护、消防泵防围护、材料堆场分隔、基坑边、阳台边等临边防护。 (2)立柱采用40*40mm方钢,在上下两端250mm处各焊接50*50*6mm的钢板,三道连接板均采用10mm螺栓固定连接。 (3)防护栏外框采用30*30mm方钢,每片高1800mm宽1500mm,底下200处加设钢板作为踢脚板,中间采用钢板网,钢丝直径或截面不小于2mm,网孔边长不大于20mm。 (4)踢脚板表面刷红白相间油漆警示,钢板网刷红色油漆。 (5)基坑临边远侧应悬挂“质量第一、安全至上”宣传标语。每个字单独一个牌子,牌子规格为1m*1m。 6、钢管式防护 (1)工具化防护围栏适用于:塔吊基础处围护、消防泵防围护、材料堆场分隔、基坑边、阳台边等临边防护。 (2)防护栏杆应搭设三道,第一道栏杆离地1200mm,第二道栏杆离地700mm,第三道栏杆离地200mm。立杆高度1300mm,立杆间距不大于2000mm,防护内侧满挂密目安全网,下设200mm高踢脚板。 (3)防护栏杆及踢脚板红白相间安全警戒色。

001仪器设备维护保养作业指导书

仪器设备维护保养内容作业指导书 1目的 为规范仪器设备维护保养项目编制内容,做好仪器设备的维护保养工作,正确填写维护保养记录而做出统一规定。 2范围 本规定适用于所有需要进行维护保养的仪器设备的维护保养。 3职责 3.1设备管理员和计量管理员编制仪器设备维护保养计划,并报技术负责人审批后由检测室按计划组织实施; 3.2检测室组织好人员按计划进行维护保养。 3.3技术负责人批准仪器设备维护计划。 4仪器设备维护保养项目的规定 4.1维护保养计划中项目内容可根据设备特点和设备操作规程的有关规定从中选择(项目内容应为多种): 1)电器系统是否完好; 2)紧固、滑动、传动、制动系统是否安全可靠; 3)设定的工艺参数是否达到; 4)操作系统是否灵敏可靠; 5)管道、密封是否漏气、漏水; 6)安全防护装置是否符合要求; 7)设备安装位是否保持水平; 8)其他设备是否对其使用出现了振动、电磁等新的影响; 9)必要时更换配件; 10)必要时补充或更换液压油; 4.2维修、维护保养内容可对应维护保养计划中项目内容: 1)经检查电器系统的电线完好、线路、开关等,符合要求; 2)紧固螺母可靠、未发现松动情况;滑动、传动、制动系统无异常,安全可靠; 3)达到设定的工艺参数要求; 4)操作系统灵敏可靠;

5)管道、密封无漏气、漏水; 6)安全防护装置符合要求; 7)设备安装位保持水平; 8)其他设备对其使用未出现振动、电磁等新的影响; 9)更换配件(如胶管、搅拌翅); 10)补充液压油或更换液压油; 5记录表格 使用《仪器设备维护保养计划》、《仪器设备维修、维护保养记录》。6附加说明 本作业指导书由检测室提出。 本作业指导书起草人: 审核人:年月日 批准人:年月日

电力系统分析作业答案

作业 1、什么叫电力系统、电力网及动力系统?电力系统为什么要采用高压输电? 答:把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体成为电力系统。 电力系统加上发电厂的动力部分就称为动力系统。 电力系统中输送和分配电能的部分就称为电力网 当输送的功率和距离一定时,线路的电压越高,线路中的电流就越小,所用导线的截面积可以减小,用于导线的投资也越小,同时线路中的功率损耗。电能损耗也相应减少。 2、为什么要规定额定电压?电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的? 答:为了使电力设备生产实现标准化和系列化,方便运行、维修,各种电力设备都规定额定电压。 电力系统的额定电压和用电设备的额定电压相等。 发电机的额定电压比网络的额定电压高5%。 变压器一次绕组和额定电压与网络额定电压相等,但直接与发电 机连接时,其额定电压等于发电机额定电压。变压器二次绕组的额定

电压定义为空载时的额定电压,满载时二次绕组电压应比网络额定电 压咼10%。 3、我国电网的电压等级有哪些? 答:0 . 22kv 、0 . 38kv 、3kv 、6kv 、10kv 、 3 5kv 、11 v 、 220kv 、 330kv 、 500kv 、7 5 0kv 、10 kv 答::10 . 5kv 、121kv 、 2 4 2 kv kv 、 2 1kv 、 kv 、 .6kv 、38 . 5 kv v 、1 kv v 、4 0 kv 4、标出图 电力系统中各元件的额定电压。 1-7 E1-7

0 kv、.5kv kv、6 v、40 .5kv、400kv 作业二 1、一条110kV、的单回输电线路,导线型号为LGJ-150,水平排列,其线间距离为,导线的计算外径为,求输电线路在的参数,并画出等值电路。 对LGJ-150型号导线经查表得,直径d=。 于是有:半径r=17/2=, 单位XX的电阻: r i =「40 =「20 -20)]= 0.21* [1+0.0036(40-20)]= 0.225(0/km) 单位XX的电抗为 D 5040 捲=0.14451 Ig 4 +0.0157 = 0.14451 Ig + 0.0157 = 0.416( O / km ) r 8.5 单位XX的电纳为

施工现场安全文明标志标准化管理.doc

施工现场安全文明标志标准化管理 编制目的: 为加强项目现场标准化管理,促进项目安全文明施工,根据国家相关标准规范,制定项目施工现场安全文明标志的制作、安装和设置标准。 A.1.2适用范围: 适用于房屋建设工程及附属设施等各项工程。 安全警示标志的含义与概念: 、安全警示标志包括:安全色和安全标志。 、安全色是指传递安全信息含义的颜色,包括红色、蓝色、黄色和绿色。 (1)红色:表示禁止、停止,危险等意思; (2)蓝色:表示指令,要求人们必须遵守的规定; (3)黄色:表示提醒人们的注意,凡是警告人们注意的器件、设备及环境应以黄色表示; (4)绿色:表示给人们提供允许、安全的信息。 、对比色是使安全色更加醒目的反衬色,包括黑、白两种颜色。 、安全标志的分类:禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。 (1)禁止标志的基本型式是带斜杠的圆边框; (2)警告标志的基本型式是正三角形边框; (3)指令标志的基本型式是圆形边框; (4)提示标志的基本型式是正方形边框。 引用标准: 序号引用标准名称备注 1 GB/T15565 图形符号、术语 2 GB289 3 安全色 3 GB289 4 安全标志 4 GB/标志用公共信息图形符号 5 GB13495 消防安全标志 6 GB15630 消防安全标志设置要求 7 GBZ158 工业场所职业病危害警示标志 8 GB5768 道路交通标志和标线

类型: 序号类型名称备注1 禁止标志禁止人们不安全行为的图形标志 2 警告标志提醒人们对周围环境引起注意,以避免可能发生危险的图形标志 3 指令标志强制人们应做出某种动作或采用防范措施的图形标志 4 提示标志向人们提供某种信息(如标明安全设施或场所等)的图形标志 5 明示标志上述四种标志中不能包括但现场需明示相关信息的图形标志 设置场所 、线路施工时在土方开挖的洞口四周设置警戒线,设置警时标识牌,晚间挂警示灯,施工点在道路上时,应根据交通法规在距离施工点一定距离的地方设置警示标志或派人进行交通疏导。 、场地施工时在施工现场入口处、脚手架、出入通道口、楼梯口、孔洞口、基坑边沿设置安全警示标志。 、在高压线路,高压电线杆,高压设备,雷击高危区,爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。 、其它设置安全标志的场所。 设置原则: 、现场人员密集的公共场所的紧急出口、疏散通道处、层间异位的楼梯间,必须相应地设置“安全通道”标志。在远离安全通道的地方,应将“安全通道”标志的指示箭头必须指向通往紧急出口的方向。 、在道路或其它非施工人员经常路过的地方施工时,应当依照相关交通法规设置恰当的安全警示标识。 建筑中的临边洞口等《高处作业安全技术规范》要求设置。 、临时用电的标准设置应符合用电有关规范的标准。 、所有机械的标志设置应符合有关专门机械的规定。 、其它有必要设置安全标志的地方。 设置要求

施工现场安全标准化管理制度实用版

YF-ED-J7513 可按资料类型定义编号 施工现场安全标准化管理 制度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工现场安全标准化管理制度实 用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为落实湖南省交通运输厅精细化施工实施 细则及华达公司管理的相关要求,特制度本制 度。 本项目施工现场管理的具体要求:作业现 场设“工程概况简介牌”,“安全质量组织机 构牌”,“廉政建设组织机构牌”“施工现场 危险源公示牌”,“安全制度”,主要场所部 位设置安全警句、警示牌或红色警示灯;重要 岗位,设置安全操作规程;施工场地平整;物 料堆码和机具摆放整齐;专职安全员、安全员

挂牌上岗,并在施工中值班。 一、施工用电安全管理 1、一般要求。有用电安全管理制度,电工经培训合格后持证上岗;从事电气工作人员正确使用劳动保护用品。 2、变配电装置。室外变电站有围栏;有“高压危险”警示牌;配电室操作岗位要与大地绝缘;室内放置干式灭火器,确保有效;室内禁止存放杂物。 3、低压线路。电线禁止裸露,接头包好;成束架设时,有一定间距;沿地敷设要穿管;登杆作业按照规定系安全带;高层建筑动力及照明干线垂直敷设用护套;禁止电线乱拉乱接。 4、电气设备安装。禁止一闸多机;确保闸

电力系统分析作业题答案

一 一、填空题 1.降压变压器高压侧的主分接头电压为220kv ,若选择+2×2.5%的分接头,则该分接头电压为 231KV 。 2.电力系统中性点有效接地方式指的是 中性点直接接地 。 3.输电线路的电气参数包括电抗、电导、电纳和 电阻 。 4.输电线路的电压偏移是指线路始端或末端母线的实际运行电压与线路 额定电压 的数值差。 5.电力系统的潮流分布一般是用各节点的电压和 功率 表示。 6.调整发电机组输出的有功功率用来调整电力系统运行的 频率 。 7.复合故障一般是指某一时刻在电力系统 二个及以上地方 发生故障。 8.减小输出电元件的电抗将 提高 系统的静态稳定性。 二、单项选择题 11.同步发电机的转速和系统频率之间是否有严格的关系( ② ) ①否 ②是 ③不一定 ④根据发电机的形式定 12.三绕组变压器的结构、通常将高压绕组放在( ③ ) ①内层 ②中间层 ③外层 ④独立设置 13.中性点以消弧线圈接地的电力系统,通常采用的补偿方式是( ③ ) ①全补偿 ②欠补偿 ③过补偿 ④有时全补偿,有时欠补偿 14.三相导线的几何均距越大,则导线的电抗( ② ) ①越大 ②越小 ③不变 ④无法确定 15.变压器的电导参数G T ,主要决定于哪一个实验数据( ① ) ①△P O ②△P K ③U K % ④I O % 16.当功率的有名值为s =P +jQ 时(功率因数角为?)取基准功率为S n ,则有功功率的标么值为( ③ ) ①?cos S P n ? ②?sin S P n ? ③n S P ④n S cos P ?? 17.环网中功率的自然分布是( ④ ) ①与电阻成正比分布 ②与电抗成正比分布 ③与阻抗成正比分布 ④与阻抗成反比分布 18.在同一时间内,电力网的电能损耗与供电量之比的百分值称为( ② ) ①负载率 ②网损率 ③供电率 ④厂用电率 19.电力系统的频率主要决定于( ① ) ①有功功率的平衡 ②无功功率的平衡 ③电压质量 ④电流的大小 20.关于顺调压电压调整方式的描述,错误的是( ② )

施工现场安全生产标准化做法

施工现场安全生产标准化做法 一、安全防护 1.1临边防护 1.1.1基坑防护 基坑临边防护示意图 基坑临边防护护栏立面图

说明: 1、深度超过2m 的基坑施工必须有不低于1.5m 的临边防护栏杆,基坑防护栏杆距坑边距离应大于0.5m。 2、当基坑开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护应编制专项支护方案。达到一定规模还应按规范要求组织专家论证支护方案。 3、基坑施工设置基坑外侧排水沟尺寸应根据项目所在地具体情况及当地年降水量经计算确定。 4、基坑周边不得堆放物料、机具等较大负荷的物料。基坑内必须设置专用人员上下通道,防护栏杆应刷警示色,间距为300-400mm。 1.1.1基坑临边防护—基坑上下爬梯 简易爬梯上行图

踏步构造 简易爬梯下行图说明:

1、基坑内上下人员通道设置简易上下钢爬梯,立杆钢管打入土体不小于600mm。 2、脚踏板采用1200x300x20木板,踏面设置两道30x15防滑木条。 3、钢管采用扣件连接。 4、爬梯两侧应设置高度不小于1200mm 的钢管扶手栏杆,钢管刷黄黑相间油漆,两侧设置密目网,立杆间距1500mm。 二、临时用电 2.1配电箱 2.1.1总配电箱 一级配电箱示意图

一级配电箱防护立面 一级配电箱节点详图说明:

1、配电箱防护棚可采用方钢或圆钢制作,稳固安置在混凝土承台上。 2、顶部采用双层硬防护。上层有防雨措施,并设不小于5%坡度的排水坡。 3、双层硬防护间的防护棚外立面挂蓝底白字的安全宣传标语:加强安全用电,防止触电伤害。防护棚正面15 号提示牌,侧面挂中建标识。 4、配电箱栏杆刷红白相间警戒色。 5、配电箱与防护棚之间的距离如图所示 3.1.2分配电箱 二级配电箱防雨棚示意图

电力系统分析作业答案

作业一 1、什么叫电力系统、电力网及动力系统?电力系统为什么要采用高压输电? 答:把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体成为电力系统。 电力系统加上发电厂的动力部分就称为动力系统。 电力系统中输送和分配电能的部分就称为电力网 当输送的功率和距离一定时,线路的电压越高,线路中的电流就越小,所用导线的截面积可以减小,用于导线的投资也越小,同时线路中的功率损耗。电能损耗也相应减少。 2、为什么要规定额定电压?电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的?答:为了使电力设备生产实现标准化和系列化,方便运行、维修,各种电力设备都规定额定电压。 电力系统的额定电压和用电设备的额定电压相等。 发电机的额定电压比网络的额定电压高5%。 变压器一次绕组和额定电压与网络额定电压相等,但直接与发电机连接时,其额定电压等于发电机额定电压。变压器二次绕组的额定电压定义为空载时的额定电压,满载时二次绕组电压应比网络额定电压高10%。 3、我国电网的电压等级有哪些? 答:0.22kv、0.38kv、3kv、6kv、10kv、35kv、110kv、220kv、330kv、500kv、750kv、1000kv 4、标出图1-7电力系统中各元件的额定电压。 T:10.5kv、121kv、242kv 答: 1 T:220kv、121kv、 2 T:110kv、6.6kv、38.5kv 3 T:35kv、11kv 4 T:10kv、400kv 5 T:110kv、38.5kv 6

7T :35kv、66kv 8T :6kv、400kv 9T :10.5kv、400kv 作业二 1、一条110kV 、80km 的单回输电线路,导线型号为LGJ-150,水平排列,其线间距离为4m ,导线的计算外径为17mm,求输电线路在40°C 的参数,并画出等值电路。 解: 对LGJ-150型号导线经查表得,直径d=17mm,km 2 mm 5.31Ω=ρ。 于是有:半径r=17/2=8.5mm ,mm m D D D D ca bc ab 504004.5424433m ==???== 单位长度的电阻:2031.5 r 0.21(/)150 km s ρ == =Ω ()()()140201200.21*10.003640200.225/r r r t km α==+-=+-=Ω???????? 单位长度的电抗为 m 15040 0.144510.01570.144510.01570.416(/)8.5 D x lg lg km r =+=+=Ω 单位长度的电纳为 ()66617.587.58b *10*10 2.73*10/5040 lg lg 8.5m S km D r ---= == 集中参数为 ()1r 0.0225*8018R l ===Ω ()1x 0.416*8033.3X l ===Ω ()641b 2.73*10*80 2.18*10B l S --=== ()41.09*102 B S -= 等值电路如图1所示 1833.3j +Ω 4S -

施工现场安全生产标准化管理规定示范文本

文件编号:RHD-QB-K9640 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 施工现场安全生产标准化管理规定示范文本

施工现场安全生产标准化管理规定 示范文本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一条:为了提高总公司建筑施工现场标准化管理水平,促进施工现场管理科学化、规范化、系统化和标准化,根据总公司的发展需要,依据《建筑施工安全检查标准》制定本规定。 第二条:在本公司范围内从事建筑工程的新建、扩建、改建和拆除等有关建设活动及装饰、装修、设备租赁的分公司、项目部及总公司下属各单位,必须遵守本规定。 第三条:建筑工程安全生产管理,坚持“安全第一,预防为主”的方针。项目负责人必须经主管部门

培训合格具有相应安全管理资格方可承揽工程。 第四条:总公司下属各基层公司、项目部及各分包单位,必须遵守安全生产法律、法规的规定,保证建筑工程安全生产,依法承担建筑工程安全生产责任。 第五条:总公司鼓励各项目部进行安全达标活动和先进技术的推广使用,推进总公司建筑工程安全生产标准化、科学管理。 第六条:安全报监工程开工前十五日内,项目部应到建设行政主管部门或委托的建筑施工安全监督机构办理建筑施工安全报监手续,并提供以下资料:(1)《建筑企业安全生产许可证》(2)《工程中标通知书》(3)《工程施工合同》(4)施工现场安全防护设施的使用计划(品种、规格、数量)(5)安全生产费用预收凭证和费用计划(6)施工

电力系统分析课后作业题及练习题

第一章 电力系统的基本概念 1-1 什么叫电力系统、电力网及动力系统 1-2 电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的 1-3 我国电网的电压等级有哪些 1-4 标出图1-4电力系统中各元件的额定电压。 1-5 请回答如图1-5所示电力系统中的二个问题: ⑴ 发电机G 、变压器1T 2T 3T 4T 、三相电动机D 、单相电灯L 等各元件的额定电压。 ⑵ 当变压器1T 在+%抽头处工作,2T 在主抽头处工作,3T 在%抽头处工作时,求这些变压器的实际变比。 1-6 图1-6中已标明各级电网的电压等级。试标出图中发电机和电动机的额定电压及变压器的额定变比。 1-7 电力系统结线如图1-7所示,电网各级电压示于图中。试求: ⑴发电机G 和变压器1T 、2T 、3T 高低压侧的额定电压。 习题1-4图

⑵设变压器1T 工作于+%抽头, 2T 工作于主抽头,3T 工作于-5%抽头,求这些变压器的实际变比。 1-8 比较两种接地方式的优缺点,分析其适用范围。 1-9 什么叫三相系统中性点位移它在什么情况下发生中性点不接地系统发生单相接地时,非故障相电压为什么增加3倍 1-10 若在变压器中性点经消弧线圈接地,消弧线圈的作用是什么 第二章 电力系统各元件的参数及等值网络 2-1 一条110kV 、80km 的单回输电线路,导线型号为LGJ —150,水平排列,其线间距离为4m ,求此输电线路在40℃时的参数,并画出等值电路。 2-2 三相双绕组变压器的型号为SSPL —63000/220,额定容量为63000kVA ,额定电压为242/,短路损耗404=k P kW ,短路电压45.14%=k U ,空载损耗93=o P kW ,空载电流 41.2%=o I 。求该变压器归算到高压侧的参数,并作出等值电路。 2-3 已知电力网如图2-3所示: 各元件参数如下: 变压器:1T :S =400MVA ,12%=k U , 242/ kV 2T :S =400MVA ,12%=k U , 220/121 kV 线路:2001=l km, /4.01Ω=x km (每回路) 602=l km, /4.01Ω=x km 115kV T 1 T 2 l 1 l 2 习题2-3图

安全生产标准化作业安全

XXXXXX有限公司 安全生产标准之七 作业安全 作业安全(2014年度)? ? ? 编制:?? 审核:?? 批准: 文件目录 7.1生产现场管理和生产过程控制 7.1.1危险作业安全管理制度 7.1.2生产过程中危险、有害因素分析7.1.3设备危险、有害因素分析 7.1.4检修过程中危险、有害因素分析7.1.5主要危险、有害因素分布 7.1.6危险等级分析及控制措施 7.2作业行为管理 7.2.1行为性危险有害因素分析及控制措施7.3警示标志与安全防护 7.3.1安全警示标志管理制度 7.3.2安全防护管理制度 7.4.1供应商、承包商的管理制度 7.4.2制度落实注意事项 7.5变更 7.5.1变化管理制度

7作业安全 7.1生产现场管理和生产过程控制 7.1.1危险作业安全管理制度 1.目的 为事先严控危险作业,避免在危险作业过程中作业人员能力不匹配,监护不力,操作不当,管理和防范措施不到位等,发生各种类型的安全事故,造成人员伤亡和损失,特制定此制度。 2.适用范围 凡属于危险作业范围的都必须经主管部门办理危险作业审批手续。 3.危险作业范围 (1)危险区域动火作业; (2)进入受限空间作业; (3)高处作业: (4)大型吊装作业: (5)管道施工作业: (6)交叉作业; (7)高温作业; (8)其他危险作业 4.危险作业规定 (1)凡时间允许的情况下,危险作业应事先提出申请,经有关部门同意后办理审批手续;特殊情况(如抢险或紧急处理事故等)允许事后补办手续,安全部门负责监督检查。 (2)危险作业的审批视危险程度而定,特别危险作业由公司领导审批,危险较大的作业由安全环保科审批,危险性较小的作业由车间报安全环保科审批。 (3)危险作业审批前,有关人员必须亲临现场通过必要的检测数据,落实好相应的防护和救护措施后方可批准。

电力系统分析(第2版)_在线作业_3

电力系统分析(第2版)_在线作业_3 交卷时间:2017-04-25 19:48:51 一、单选题 1. (5分)用户降压变电所母线为平衡节点。() ? A. 正确 ? B. 错误 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案B 解析2. (5分)已知节点1的U1=1.03和δ1=0,待求注入功率P1和Q1,该节点属于()节点。 ? A. PQ ? B. PV ? C. 平衡 ? D. 负荷 纠错 得分:5

知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案C 解析3. (5分)某一点的短路容量S f等于该点短路的次暂态电流乘以该点额定电压的倍。() ? A. 正确 ? B. 错误 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案A 解析4. (5分)电力系统二次调频由发电机组的调频器完成。() ? A. 正确 ? B. 错误 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案A 解析5. (5分)在电力系统的发电机功-角特性曲线中,最大减速面积小于加速面积就能保持系统暂态稳定。()

? A. 正确 ? B. 错误 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案B 解析6. (5分)架空线路换位可以降低线路电阻。()? A. 正确 ? B. 错误 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案B 解析7. (5分)1000kV为()压。 ? A. 低 ? B. 中 ? C. 超高 ? D. 特高 纠错 得分:5

知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案D 解析8. (5分)用电设备的额定电压为()kV。 ? A. 11 ? B. 10 ? C. 10.5 ? D. 9 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案B 解析9. (5分)对于三绕组升压变压器,其等值电抗最小的是()。 ? A. X T1 ? B. X T2 ? C. X T3 ? D. X T1-2 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析

施工现场安全文明施工标准化管理规定正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.施工现场安全文明施工标准化管理规定正式版

施工现场安全文明施工标准化管理规 定正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、项目部形象组织管理 项目部对外树立良好企业的形象,对内体现出团结协作的团队精神,施工现场的管理人员应当在胸前佩戴个人身份标卡,标卡由总承包单位统一制作,标卡上应有个人照片、姓名、职务、所属单位等以明确工作岗位的职责和权力,达到切实有效的进行项目施工管理工作。 项目施工班组的工人,一律实行挂牌作业,进出工地必须出示项目的工作牌,树立班组工人在该工程施工中的良好形象。

二、安全组织管理 2.1、建立工程项目部“安全文明施工标准化”工作领导小组,由项目经理担任组长,项目副经理、技术负责人、安全员为副组长,施工员、材料员等其他为组员,明确岗位责任,奖罚兑现。 2.2、项目部和施工管理办公室必须按统一的规格标准,制作安全文明施工标准化管理责任制度,悬挂于办公室内,明确安全生产管理目标,分解和细化各自的安全责任,责任的考核目标,做到责任明确,奖罚鲜明,切实检查各项制度的落实情况。 2.3、凡安全防护措施不齐备,存在严重隐患。或管理人员盲目指挥,安全无保

设备保养作业指导书

设备保养 编制校对批准 责任人:操作工 一级保养 目的:保持设备清洁、整齐,使设备润滑良好,安全可靠,运行正常。 基本内容:严格按规程操作,合理使用设备。 班前:按点检要求对设备各项进行点检,按五定(定人、定时、定量、定质、定点)原则加注润滑油。 班中:定时检查设备的主要项点,发现问题及时处理。 班后:擦拭设备外观及各滑动面,清除设备内部铁屑,清理生产场地,做好交接班工作。 保养周期:每班一次。 保养工时:每班10- 15分钟;周末一小时。 二、二级保养责任人:以操作工为主,必要时由维修工配合。 目的:保持设备润滑良好,减少设备磨损,排除设备缺陷,消除事故隐患,脱黄袍、清内脏、去污除锈、漆见本色铁见光,油路畅通、油窗明亮,保证各部操作灵活、运行正常,使设备保持完好状态。 基本内容:对设备外观、内脏进行彻底擦拭,检查;疏通油路,清理油杯、油线;油箱清洗换油;调整配合间隙,消除紧固件松动,检查电器设备线路。保养周期:6个月一次 保养工时:4小时(如遇特殊情况可增加时间)。 三、三级保养责任人:以维修工为主,操作工参加。 目的:提高设备完好率,使设备达到完好标准。 基本内容:全部完成二保规定内容,对设备进行部分解体,清洗检修,更换或修复磨损件,按工艺要求恢复设备精度和性能。 保养周期:A类、关键设备为6个月;B类设备为12个月;C类设备为18

个月。 保养工时:不少于8小时(等待更换件时间除外)。 车床(数控车床)类设备一级保养内容 保养内容 1、 擦拭外表及滑动面。 2、 检查各操纵手柄及电器开关,要求位置正确无松动,动作灵活。 3、 检查各紧固件无松动。 4、 检查各安全装置完整、安全、灵活、准确、可靠。 5、 检查外部电器及地线,保证牢固可靠。 6按润滑图表加油。 7、低速启动运转,声音正常,润滑良好。 1、严格遵守操作规程。 2、操作中要通过听、看、摸、闻等方法观察设备的运转情况,发现问题及时处 理。 3、遇到故障实行“停、呼、待”。 1、 清扫切屑,认真擦拭外表及各滑动面。 2、 做到一空三后。即:操纵手柄、开关放在空位,尾座、大、中拖板放在后 部。 3、 做好交接班 1、 全面擦拭机床各部,保持漆见本色铁见光。 2、 检查紧固件无松动。 3、 检查、清洗油线及毛毡。 4、润滑各部位。 车床(数控车床)类设备二、三级保养内容 时间 ~班 前

电力系统分析第2版在线作业2

一、单选题 1. (5分)一班制企业的最大负荷利用小时数一般()三班制企业最大负荷利用小时数。 ? A. 等于 ? B. 大于 ? C. 小于 ? D. 大于等于 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案C 解析 2. (5分)对于三绕组降压变压器,其等值电抗最小的是()。 ? A. X T1 ? B. X T2 ? C. X T3 ? D. X T1-3

纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案B 解析 3. (5分)节点导纳矩阵的自导纳Y ii的绝对值一般小于互导纳Y ij的绝对值。()? A. 正确 ? B. 错误 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案B 解析 4. (5分)电压中枢点的调压方式有3种:()调压、顺调压、常调压。 ? A. 恒 ? B. 逆

? C. 非 ? D. 负 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案B 解析 5. (5分)两台同容量发电机组并列运行,机组1#的调差系数小于机组2#的调差系数,如果系统负荷增加时两台机组均未满载,则()。 ? A. DP G1=DP G2 ? B. DP G1DP G2 ? D. K G1< K G2 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案C

6. (5分)对于三绕组升压变压器,其短路电压最大的是()%。? A. U k3 ? B. U k2-3 ? C. U k3-1 ? D. U k1-2 纠错 得分:5 知识点:电力系统分析(第2版) 展开解析 答案D 解析 7. (5分)平均额定电压U av包括()kV。 ? A. 525 ? B. 230 ? C. 115 ? D. 37 ? E. 10.5

作业现场规范化安全管理流程及要求

作业现场规范化安全管理流程及要求 一、变电运行专业 操作任务: 1. 66千伏某某线线路由运行转检修(检修转运行)。 2. 66千伏某某线开关由运行转检修(检修转运行)。 3. 10千伏某某线线路由运行转检修(检修转运行)。 4. 10千伏某某线开关由运行转检修(检修转运行)。 5.某某变电所1号主变由运行转检修(检修转运行)。 ㈠准备阶段 1.当值调度发布操作预令。 2.值班负责人指派监护人、操作人,布置操作任务和填写操作票注意事项。 3.监护人、操作人根据调度指令票任务、内容和注意事项,核对变电站现场一次、二次运行方式,参照典型票,依照实际设备情况,共同商定具体操作步骤。由操作人逐项正确填写操作票。监护人审核。 4.值班负责人审核,并组织进行操作危险点分析。 5.监护人、操作人在模拟图上进行预演,监护人唱票、操作人复诵。值班负责人和协助操作的人员应该观看模拟预演,以便发现问题。 6.模拟预演无误后,操作人、监护人、值班负责人签字,向电脑钥匙传输数据。 7.值班人员做操作前准备。对使用绝缘安全工器具应进行外观合格检查,电压等级与实际相符并擦拭干净,绝缘手套漏气检查。 ㈡操作阶段 1.调度下达操作动令。 2.执行操作票。 ①进入开关场、高压室要戴好安全帽、着工作服,监护人穿绝缘鞋、操作人穿绝缘靴,两人站位正确。 ②必须执行监护人唱票、操作人复诵制,有“对!解锁”、“对!执行”、“执行完毕”确认、命令、回复语言。 ③操作时首先核对要操作回路或同一系统设备状态。严格执行“四对照”,即对照设备名称、编号、位置和和拉合方向。操作前应检查隔离开关一次部分无明显缺陷。 ④戴绝缘手套使用相应电压等级的合格接触式验电器,先在有电设备上进行试验确认验电器良好,验电应按照由下到上、由近到远顺序逐项进行;接地线装、拆使用绝缘杆和绝缘手套,人体不得触碰接地线;装设接地线必须先接接地端,后接导体端,而且必须接地良好,拆接地线的顺序与此相反。 ⑤操作完毕进行复查,全面检查一遍。 ⑥接地线提示板的填写和拆除应由接地线的操作人执行,明确接地线编号、位置、组数、装设接地线人员姓名、时间。 3.值班负人向调度汇报操作结果。值班负责人接到监护人报告“操作任务执行完毕”。 4.监护人填写操作票结束时间并盖“已执行”章,值班员填写操作记录簿。 ㈢总结阶段 操作结束后,班长(负责人)主持。 1.对本次操作进行评价,对操作票、操作危险点分析符合性、可操作性进行评估,提出修改意见。 2.对操作中发生的不安全情况进行分析、处理,提出整改措施。

2021年设备维修作业指导书

2021年设备维修作业指导书 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0343

2021年设备维修作业指导书 编制人员:编号: 序号 作业步骤 步骤详细内容 潜在危害 预防控制措施 备注 1 着装上岗 上岗后换防静电服装 未穿防静电服装,作业时产生静电,发生火灾爆炸1、按规定着装

2、落实制度,加强监督检查 2 作业前安全 教育 1、防火、防静电、防坠落、防撞击、防违章操作等项教育。 作业前未进行安全教育,作业时违章操作,发生火灾爆炸,人员伤亡 加强安全教育,杜绝违章行为 3 作业准备 1、制定维修计划 2、准备防爆工具扳手等 3、确定维修人员,布置任务 1、未制定计划影响作业 2、未准备防爆工具用品延误工作 3、未明确维修人员延误工作进程

1、明确工作项目责任到人 2、预前分析作业过程中会出现哪些问题 4 作业开始 1、落实维修计划 2、检查防爆作业工具、用品 3、专人负责,明确职责,确定任务,落实操作规程。 4、填写作业记录 1、未落实维修计划影响作业 2、未使用防爆工具,发生火灾爆炸,人员伤亡 3、操作失误铁器撞击,产生火花,发生火灾爆炸,人员伤亡 4、责任不明确,影响工作质量 1、落实维修计划 2、现场监督检查 3、责任追究,确保工作质量 4、做好作业记录

施工现场安全生产标准化【图】

施工现场安全生产标准化 一、临边、洞口防护 (一)水平洞口防护 1、边长在25~200mm(含200mm)的水平洞口防护 采用洞口楔紧2根木枋(立放),上盖18mm厚木胶合板用铁钉钉牢,面层刷红白相间的警示油漆间距20cm角度45°。 2、边长在200~500mm(含500mm)的水平洞口防护 采用洞口上部盖18mm厚木胶合板用φ8膨胀螺栓固定,面层刷红白相间的警示油漆间距20cm角度45°。 3、边长在500~1500mm(含1500mm)的水平洞口防护 采用洞口上部铺木枋(立放)@400mm,上盖18mm厚木胶合板用铁钉钉牢,木枋侧面与地面之间的缝隙也用18mm厚木胶合板封严,面层刷红白相间的警示油漆间距20cm角度45°。洞口周边设置交圈的φ48钢管防护栏杆,防护栏杆的水平杆、立杆刷间距为400mm红白相间油漆,并在最上一道水平杠处悬挂“当心坠落”警示标志。所有水平杆控制伸出立杆外侧100mm。

4、边长在1500mm以上的水平洞口防护 洞口周边设置交圈的φ48钢管防护栏杆,立杆间距不大于1800mm,防护栏杆下部设置200mm高18mm厚木胶合板挡脚板,防护栏杆的水平杆、立杆以及挡脚板,必须刷间距为400mm红白相间的警示油漆,防护栏杆外立面满挂密目安全网并在最上一道水平杠处悬挂“当心坠落”警示标志。所有水平杆控制伸出立杆外侧100mm。 (二)临边防护 1、基坑临边防护 1、基坑开挖深度超过2000mm时,必须搭设基坑临边防护栏杆。基坑临边防护栏杆采用钢管搭设,设置三道水平杆,立杆间距不大于1800mm,立杆打入地面以下深度≥700mm(若基坑顶面有混凝土压顶梁则预埋1φ18钢筋,深度≥500mm、外露150mm,与立杆焊接),防护栏杆下部设置200mm高18mm厚木胶合板挡脚板,防护栏杆的水平杆、立杆以及挡脚板,必须刷间距为400mm 的红白相间的警示油漆。所有水平杆控制伸出立杆外侧100mm; 2、防护栏杆靠基坑侧满挂密目安全网,在醒目处悬挂“当心坠落”安全警示标志,并设置夜间警示灯; 3、基坑排水沟设置在防护栏杆外侧,采取有组织排水。

相关文档