文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 对暖通空调工程设计的认识

对暖通空调工程设计的认识

对暖通空调工程设计的认识
对暖通空调工程设计的认识

对暖通空调工程设计的认识

通过学习《暖通空调工程设计及计算机实现》这本书的学习和上机的实战,我真正认识到了学习软件的重要性,软件是设计的工具,我总是向往设计,却从没认识到软件的重要性,这次的学习让我深刻的理解到了,想想当初在上课期间的三心二意,现在也有了反省,只是开始以为它和其他学科一样,只要自己课后自学一样可以学很好,以为设计是很简单的,只要有创新的思维,就可以设计出出色的蓝图;但现在我认识到设计并不简单,软件学习的重要性。因为我也希望自己能像老师说的那样成为一名出色的设计师,而不仅仅是个绘图员,所以还需要多少努力和汗水,只有自己真正去做后,才会明白。因为我一直坚信:一分耕耘一分收获,尽管这条设计之路还很长,但路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

对于设计,我想先谈谈自己的一些想法,以前我总以为设计很简单,只要利用自己的想象力把自己心中的想法和理念能通过设计图绘画出来,并能运用到日常生活中,可我从没想过设计前还有那么多事情要考虑,就比如想设计一个小小的家用空调,你在设计前,你必须把空调的内部系统了解透彻,像风系统水系统的各种要求和条件,还有国家的相关规定以及要考虑其对环境影响的大小,还有是否节能,当你思考好这些因素后,你还得考虑其经济性,是否满足消费者购买者的要求等等。太多的条件让看似简单的设计变得异常复杂,或许各行各业都是“台上一分钟,台下十年功”对于一个优秀的舞蹈家,当她为了台上那仅仅几分钟的展示可能付出的是数不清的汗水和泪水,而对于设计何尝不是呢,一个优秀的设计师为了会出一份完美的设计图,需要默默付出多少努力,需要多少知识来完善设计。说实话,现在我对设计的概念越来越模糊了,一个完美的设计,需要考虑太多的东西,需要太多的学问,,对于我的设计梦来说,现在还有多远的路要走呢?我很喜欢设计,从小到大总幻想长大后能住进自己设计的房间里,那时候对于设计知识简简单单的想想,从未思考过设计的“前期投资”有多大,就连在学完CAD后,我还仍天真的以为设计很简单,就是用用指令画图,因为CAD的李老师让我们设计别墅。可当我学完这门课后,我才明白,设计思路有多重要,设计要求有多重要,设计原则有多重要。不是你花一个小时就能完成的。我现在就感觉设计仿佛披上了一层雾,需要知识的武装,才能有无限太阳能来散开迷雾,现在我总算明白经验的重要性,只有自己动手时,才会花心思去查资料,去计算相关数据,去考虑其条件等等。就想设计或绘制水系统,你必须清楚其设计原则,在设计前,你就必须全方面考虑清楚你想要怎样的水系统,它具有怎样的输送能力,怎样的管道布置,怎样的管径才能最理想的保证输送流量,并使阻力损失小,水流噪音小,使其获得最佳经济效果……考虑好这些后,你要认识到设计完成后是否节能环保,是否有经济性,当这些都考虑无懈可击后,就可以设计了,在我看来,设计最难的环节是前期准备,但我相信:熟能生巧,就像书是越读越薄脑袋越学越活,只要你有足够的想象力和全面的细心思考能力,总有一天会成为一名出色的设计师。

当然,设计使我们进步不可缺少的催化剂,是设计让世界变得越来越美好,一个人,一个想法,一个规划,就可能改变一个世界。,对于我来说,作为建筑环境与设备工程的一名学生,需要学习的设计和软件并不少,但到现在为止,我接触最多的专业软件只有CAD和ACS,学好软件是设计不可缺少的。

软件是设计的工具,学好ACS是整本书学习的重点,在学习运用ACS之前,了解其功能是必不可少的,它对平面建筑图绘制,焓湿图,空气处理过程计算,空调水系统设计,单线风管设计,双线风管设计,传统暖通系统设计,分户计量采暖系统设计。ACS软件的学习与利用,需要我们灵活掌握其优点,并能对其工具灵活使用,只有这样才能使设计更加得心应手。说起ACS,它最终还是为设计服务的,所以对它了解透彻是很重要的,特别是现代高层建筑的迅猛发展,要求建筑具备功能性,安全性,舒适性和经济性,对建筑物的使用功能和质量提出了越来越高的要求,现代建筑暖通空调系统日趋复杂,不仅要求我们具有较好的

暖通工程设计经验,而且对专业软件也必须有更高要求,对于还在学建环专业的我们而言,对暖通专业设计的认识还很肤浅,所以更应该认真学好ACS及专业相关知识。

随着社会的不断发展,设计的要求越来越高,软件的学习越来越重要,我们的专业,我们的设计发展是与社会和谐发展分不开的,我们发展的越快,对环境的要求就会越高,所以对于将来从事建筑环境与设备工程相关工作的我们,无论是从社会角度出发,还是从环境角度出发,我们的都要把社会与自然和谐发展装进我们的实际理念中,用创新的头脑和丰富的知识来设计出让人们舒适的环境。

当我们对暖通设计和软件的优点有了了解后,还必须知道暖通设计常见问题,我们不能忽视室内外空气计算参数,要注意供暖热负荷计算,供暖管道敷设坡度,卫生间散热器型式选择,楼梯间散热器立,支管末单独配置等等问题,作为一名梦想成为设计师的学生,不仅要懂得设计和软件的使用,更要学会灵活处理设计和使用软件过程中遇到的问题。对于国家相关标准,在一定情况下,要懂得随机应变,要考虑环境,地域各种问题,设计员是活的,而规定是可以根据建筑用途做相关修正的。

学完这本书后,我开始重视我所学专业知识了,我开始注意它的发展,该专业在其他学校的开设情况和分支以及相关设计和软件。兴趣是最好的老师,我喜爱设计,或许这只是个开始。

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[1],后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[2]。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[3]。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[4]。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[5]杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[6]。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果[7]。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

暖通空调施工方案

通风空调工程施工方案1 工艺流程 1.1 通风工程施工工艺流程

2 风管制作 2.1 材料要求 (1)所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。 (2)制作风管及配件的镀锌钢板厚度应符合施工验收规范规定。 (3)风管法兰规格按下表选取。

2.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。 (3)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 (4)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离开刀口不得小于5cm ,用力均匀适当。 (5)金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。 咬口连接类型可采用平咬口和角咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度而定。 钢板厚度 平咬口宽 角咬口宽 0.7以下 6--8 6--7 0.7—0.82 8--10 7--8 0.9--1.2 10--12 9--10 可选用:对接焊、搭接焊、角缝、搭接角缝等几种形式。 领料 展开下料 剪 切 倒 角 咬 口制作 风 管折方 成型 方法兰下料 焊 接 冲孔打眼 找 平找正 打 孔打眼 划 线下料 圆法兰卷圆 铆法兰 翻 边 检 验

铆钉连接时,必须使铆钉中心线垂直于板面,铆钉头应把板材压紧,使板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀。板材之间铆接一般中间可不加垫料,设计有规定时,按设计要求进行。 (6)咬口连接根据使用范围选择咬口形式。 (7)咬口时手指距滚轮护壳不小于50mm,手不准放在咬口机轨道上,扶稳板料。 (8)咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心线重合,折成所需要的角度。 (9)折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配件碰伤。 (10)法兰加工 矩形风管法兰加工:方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不小于风管的外径,用型钢切割机按线切断。下料调直后放在冲床上冲铆钉孔及螺栓孔,孔距应符合施工验收规范要求。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时用各规格模具卡紧。矩形法兰用料规格应符合施工验收规范规定。 (11)矩形风管边长大于或等于630mm其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。 (12)风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm时可采用翻边铆接,铆钉规格、铆孔尺寸见下表。 类型风管规格铆孔尺寸铆钉规格 方法兰120--630φ4.5φ4×8 800--2000φ5.5φ5×10 出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。 (14)翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 (15)风管与小部件(短支管等)连接处、三通、四通分支处要严密,缝隙处应用密封胶堵严以免漏风。 3 风管及部件安装 3.1 材料要求 (1)各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。 (2)风管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、法兰开焊、漏铆、漏打螺栓眼等缺陷。 (3)安装的阀体、消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。 (4)安装使用材料都应符合产品质量要求。 3.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)确定标高:按照设计图纸并参照土建基准线找出风管标高。 (3)制作吊架 标高确定后,按照风管系统所在的空间位置,确定风管支、吊架形式。

暖通空调毕业设计(论文)任务书

毕业设计(论文)任务书 毕业设计(论文)题目:某市某综合楼空调系统设计 系别能源与动力学院班级建环本121/122 学生姓名学号 指导教师职称 毕业设计(论文)进行地点:校内 任务下达时间: 2015年 12 月 24 日 起止日期:2016年 3 月1日起——至 2016年 6 月日止 教研室主任年月日批准 1、论文的原始资料及依据:

(一)题目来源:某市某综合楼建筑结构图 (二)设计主要技术参数 (1)土建资料 详见建筑图纸。 (2) 气象参数:根据本市的气象资料确定; (3)建筑参数: 外墙体结构:根据地区自行选定,如δ=370 m m红砖,内外抹灰20mm 屋面:根据地区自行选定,如200mm厚混凝土板加12.5mm厚加气混凝土保温层。 外窗:根据地区自行选定,如标准玻璃的单层钢窗,全部挂淡色窗帘,(4)室内空调设计参数:温度t n=26℃; 湿度φn=60%; 风速不大于0.3 m/s。 (5)照明容量: 40W/m2 (6)房间人数:0.5人/m2,群集系数0.92 (三)设计主要技术关键 正确进行空调负荷和新风量的计算,确定出冷气方案,合理地布置管道,并进行水力计算,合理选择及布置设备,做好气流组织。 2、设计(论文)主要内容及要求 通过本次设计使学生系统地掌握空调系统设计的主要方法和步骤,能根据实际情况合理确定空调方案,会计算空调系统的负荷量和新风负荷量,能合理布置管道和设备,了解空调设备的型式及用途,会进行设备的选型,合理进行气流组织,会计算水管、风道的阻力,选取水泵、风机等。使学生能把所学知识灵活运用到实际当中去,让理论与实际相结合,为学生毕业以后的工作打下坚实基础。 主要内容: 空调系统的设计 (1)、由建筑物所在地区确定室内外气象参数; 夏季室内外设计计算参数;室内温度、湿度、风速、新风量等参数。

暖通空调设计规范

一般规定第2.1.1条符合下列条件之一时,应设置空气调节: 一、对于高级民用建筑,当采用采暖通风达不到舒适性温湿度标准时; 二、对于生产厂房及辅助建筑物,当采用暖通风达不到工艺对室内温湿度要求时. 注:本条的"高级民用建筑",系指对室内温湿度、空气清洁程度和噪声标准等环境功能要求较严格,装备水平较高的建筑物,如国家级宾馆、会堂、剧院、图书馆、体育馆以及省、自治区、直辖市一级上述各类重点建筑物。 第2.1.2条在满足工艺要求的条件下,应尽量减少空气调节房间的面积和散热、散湿设备。当采用局部空气调节器或局部区域空气调节能满足要求时,不应采用全室性空气调节。 层高大于是10M的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空气调节。 第2.1.3条室内保持正压的空气调节房间,其正压温度值不应大于50Pa(5mmH2O)。

第2.1.4条空气调节房间应尽量集中布置。室内温度和使用要求相近的空气调节房间,宜相邻布置。 第2.1.5条 围护结构最大传热系数[W/(m2.oC)][Kcal/m2.h.°c] 表2.5.1 注:1:表中内寺和楼板的有关数值,仅适用相邻房间的温差大于 3oC时. 2:确定围护结构的传热系数时,尚应符合本规范第3.1.4条的规定. 第2.1.6条 围护结构最小热情性指标表2.1.6

第2.1.7条 外墙、外墙朝向及所在层 次表2.1.7 注:1:室温允许波动范围小于或等于±0.5oc的空气调节房间,宜布置在室温允许波动范围较大的空气调节房间之中,当布置在单层建筑物内时,宜设通风屋顶. 2:本条和本规范第2.1.9条规定的"北向",适用于北纬23.5o以北的地区;北纬23.5o以南的地区,可相应地采用南向.

工商银行杭州支行办公楼空调工程设计暖通空调毕业设计论文

中国工商银行杭州支行办公楼空调工程设计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13) 5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15)

6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16) 6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18)

一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;延安地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《国家建筑标准设计图集》08K132 二、工程概况 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 2、工程地点:延安新区(北区) 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 4、结构类别:框架结构 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 三、施工准备及工作计划 3.1技术准备 3.1.1认真熟悉图纸,编制施工方案确定施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 3.2现场准备 3.2.1根据施工总平面的布置和结合实际情况布置施工现场平面。 3.3机具准备 机具在人员进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,本工程所有使用的主要机具名称、数量详见下表5:

暖通空调设计规范

一般规定 第2.1.1条符合下列条件之一时,应设置空气调节: 一、对于高级民用建筑,当采用采暖通风达不到舒适性温湿度标准时; 二、对于生产厂房及辅助建筑物,当采用暖通风达不到工艺对室内温湿度要求时. 注:本条的"高级民用建筑",系指对室内温湿度、空气清洁程度和噪声标准等环境功能要求较严格,装备水平较高的建筑物,如国家级宾馆、会堂、剧院、图书馆、体育馆以及省、自治区、直辖市一级上述各类重点建筑物。 第2.1.2条在满足工艺要求的条件下,应尽量减少空气调节房间的面积和散热、散湿设备。当采用局部空气调节器或局部区域空气调节能满足要求时,不应采用全室性空气调节。 层高大于是10M的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空气调节。 第2.1.3条室内保持正压的空气调节房间,其正压温度值不应大于50Pa(5mmH2O)。

第2.1.4条空气调节房间应尽量集中布置。室内温度和使用要求相近的空气调节房间,宜相邻布置。 第2.1.5条空气调节房间围护结构的传热系数,应根据建筑物的用途和空气调节器的类别,通过技术经济比较确定,但最大传热系数,不宜大于表2.1.5所规定的数值。 围护结构最大传热系数[W/(m2.oC)][Kcal/m2.h.°c] 表 2.5.1 注:1:表中内寺和楼板的有关数值,仅适用相邻房间的温差大于3oC时.

2:确定围护结构的传热系数时,尚应符合本规范第3.1.4条的规定. 第2.1.6条工艺性空气调节房间,当室温允许波动范围小于基等于±0.5oC时,其围护热情性指标,不宜小于表2.1.6的规定. 围护结构最小热情性指标表2.1.6 第2.1.7条工艺性空气调节房间的外墙、外墙朝向及其所在层次,应符合表2.1.7的要求。 外墙、外墙朝向及所在层次表2.1.7

暖通空调毕业设计(论文)任务书解答

毕业设计(论文)任务书 毕业设计(论文)题目:某市某综合楼空调系统设计 系别能源与动力学院班级建环本121/122 学生姓名___________________ 学号 ________________________ 指导教师________ 职称_______________________ 毕业设计(论文)进行地点:校内 _______________________ 任务下达时间:2015 年12 月24 日 起止日期:2016年3月1日起——至2016年6月日止 教研室主任_________________ 年月日批准 1、论文的原始资料及依据:

(一)题目来源:某市某综合楼建筑结构图 (二)设计主要技术参数 (1)土建资料 详见建筑图纸。 (2 )气象参数:根据本市的气象资料确定; (3 )建筑参数: 外墙体结构:根据地区自行选定,如S =370 m m红砖,内外抹灰20mm 屋面:根 据地区自行选定,如200mm 厚混凝土板加12.5mm 厚加气混凝土保温层。 外窗:根据地区自行选定,如标准玻璃的单层钢窗,全部挂淡色窗帘,(4)室内空调设计参数:温度t n=26C; 湿度? n=60% 风速不大于0.3 m/s 。 (5)照明容量:40W/m (6)房间人数:0.5人/m2,群集系数0.92 (三)设计主要技术关键 正确进行空调负荷和新风量的计算,确定出冷气方案,合理地布置管道,并进 行水力计算,合理选择及布置设备,做好气流组织。 2、设计(论文)主要内容及要求通过本次设计使学生系统地掌握空调系统设计的主 要方法和步骤,能根据实际情况合理确定空调方案,会计算空调系统的负荷量和新风负荷量,能合理布置管道和设备,了解空调设备的型式及用途,会进行设备的选型,合理进行气流组织,会计算水管、风道的阻力,选取水泵、风机等。使学生能把所学知识灵活运用到实际当中去,让理论与实际相结合,为学生毕业以后的工作打下坚实基础。 主要内容: 空调系统的设计 1)、由建筑物所在地区确定室内外气象参数; 夏季室内外设计计算参数;室内温度、湿度、风速、新风量等参数。 (2)、空调房间热湿负荷计算;

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统? 学生学号:? 131807011 ? ? 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: ????????? ? 指导教师:?? 崔鹏 ?? 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________ 第一章设计资料 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计基本参数 (3) 1.2.1室外参数 (3) 1.2.2 土建参数 (4) 第二章负荷计算 (5) 2.1负荷计算基本公式 (5) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (5)

2.1.2内围护冷负荷 (6) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (6) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (7) 2.1.5设备散热冷负荷 (7) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (7) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (8) 第三章空调方案确定和设备选型 (16) 第四章夏季空调过程设计 (20) 4.1送风状态确定 (18) 4.2汇总于下表 (18) 4.3送风量计算 (19) 4.4新风量计算 (20) 4.5总排风量的计算 (20) 第六章房间的气流组织计算 (22) 6.1气流组织计算 (22) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (24) 7.1风管的布置 (24) 7.2风道的设计及水力计算 (25) 参考文献 (27)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。 第一章设计资料 1.1设计题目 济南市某街道空调工程设计 1.2设计基本参数 1.2.1室外参数 纬度:28.13 度 经度:112.55度 海拔高度:68mAS 冬季大气压力:1018.3 pa 夏季大气压力:995.6 pa 冬季通风室外计算干球温度:3.5℃

暖通空调系统设计

空调系统设计的基本设计步骤及其主要设计程序可归纳如下: 第1步:熟悉设计建筑物的原始设计资料 包括:建设方提供的文件、建筑用途及其工艺要求、设计任务书、建筑作业图等。 第2步:资料调研 包括:查阅相关设计资料(手册、规范、标准、措施等)、收集相关设备与材料的产品。 第3步:确定室内外设计气象参数 根据设计建筑物所处地区,查取室外空气冬、夏季气象设计参数;根据设计建筑物的使用功能,确定室内空气冬、夏季设计参数。 第4步:确定设计建筑物的建筑热工参数及其他参数 根据建筑物的外围护结构的构成,计算外墙、屋面、外门、外窗的传热系数等参数;根据建筑物的内外围护结构的构成,计算内墙、楼板、外门、外窗的传热系数等参数;根据建筑物的使用功能,确定在室人员数量、灯光负荷、设备负荷、工作时间段等参数。 第5步:空调热、湿负荷计算 计算设计建筑物在最不利条件下的空调热、湿负荷(余热、余湿);进行建筑节能方案比较,确定合理的空调热、湿负荷。第6步:确定最佳空调方案通过技术经济比较,选择并确定适合所设计建筑物的空调系统方式、冷热源方式、以及空调系统控制方式。 第7步:送风量与气流组织计算

根据计算的空调热、湿负荷以及送风温差,确定冬、夏季送风状态和送风量; 根据设计建筑物的工作环境要求,计算确定最小新风量;根据空调方式及计算的送、回风量,确定送、回风口形式,布置送、回风口,进行气流组织设计。 第8步:空调水、风系统设计 布置空调风管道,进行风道系统的水力计算,确定管径、阻力等;布置空调水 管道,进行水管路系统的水力计算,确定管径、阻力等。 第9步:主要空调设备的设计选型 根据空调系统的空气处理方案,并结合i—d图,进行空调设备选型设计计算;确定空气处理设备的容量(热负荷)及送风量,确定表面式换热器的结构形式及 其热工参数;根据风道系统的水力计算,确定风机的流量、风压及型号。 第10步:防、排烟系统设计 第 11步:冷、热源机房设计 根据空气处理设备的容量,确定冷源(制冷机)或热源(锅炉)的容量及型号;根 据管路系统的水力计算,确定水泵的流量、扬程及型号。 第12步:空调设备及其管道的保冷与保温、消声与隔振设计 第13步:工程图纸绘制、整理设计与计算说明书空调热、湿负荷计算 空调负荷可以分为空调房间或区域负荷和系统负荷两种:空调房间或区域负荷 即为直接发生在空调房间或区域内的负荷;另外还有一些发生在空调房间或区 域以外的负荷,如新风负荷(新风状态与室内空气状态不同而产生的负荷)、管道温升(降)负荷(风管或水管传热造成的负荷)、风机温升负荷(空气通过通风机后的温升)、水泵温升负荷(液体通过水泵后的温升 )等,这些负荷不直接作用 于室内,但最终也要由空调系统来承担。将以上直接发生在空调房间或区域内 的负荷和不直接作用于空调房间或区域内的附加负荷合在一起就称为系统负荷。 通常,根据空调房间或区域的热、湿负荷确定空调系统的送风量或送风参数; 根据系统负荷选择风机盘管、新风机组、空气处理器等空气处理设备和制冷机、锅炉等冷、热源设备。因此,设计一个空调系统,第一步要做的工作就是计算 空调房间或区域的热、湿负荷。

暖通空调工程设计方法与系统论文

《暖通空调工程设计方法与系统》课程论文 学院:土木工程学院 专业:建环101 姓名: 学号:201011013 任课教师: 二〇一三年十二月

暖通空调设计方法的研究 邓玉梅 E-Mail: 摘要: 随着人们生活水平的提高,大家对室内环境品质也越来重视。空调虽然能够为人 们提供舒适的工作环境和生活环境,但是空调工作时所消耗的能源却是相当巨大的。本文 对暖通空调进行概述,对一些建筑采暖通风空调系统设计和系统特点进行研究,从而提出 暖通空调工程的优化设计方法。 关键词:暖通空调设计;优化;研究 Research on HV AC design method Deng Yumei Abstract: As people living standard rise, people are more attention to the indoor environment quality.Air conditioning even though it can provide people with a comfortable working and living environment, but the energy consumed by the air conditioning work is quite huge. In this paper, an overview of the HV AC, building on some of the HV AC system design and system characteristics were studied in order to optimize the design method proposed HV AC engineering. Keywords: HV ACdesigning; optimization; research 1. 引言 随着科学的进步,人们对于暖通系统设计问题不断进行研究和探讨,其中缘由不仅是因为新时期社会发展对于建筑工程的要求不断提高,同时也是为了满足人们所必需的物质生活条件。供暖环境以及条件的不同,会导致不一样的暖通系统的具体设计方案。在实际施工中,暖通系统的设计会受到各种因素制约,从而导致各种不同的问题。而许多的设计工作者缺乏对于问题的总结,可能会导致不同的设计方案出现同样的问题,或许这些问题的出现正是由于某些设计细节的欠妥导致。细节决定成败,希望通过本文能给各位暖通设计工作者以一定的启发,为行业的发展以及规范贡献自己的微薄的力量。 2. 暖通空调工程设计方法

我国暖通空调工程设计中存在的问题及解决对策

我国暖通空调工程设计中存在的问题及解决对策摘要:暖通空调工程设计是暖通设计的重要组成部分,在暖通设计中起着至关重要的作用、而现阶段我国暖通空调工程设计面临着不少难题,涉及供暖、排风、噪声超标等方面。本文将从暖通空调工程设计的常见问题入手,为解决这些常见问题提供切实可行的建议。 关键词:暖通空调;难题;对策 abstract: hvac engineering design is an important part of hvac design, hvac design plays a vital role, but the present stage our country hvac engineering design is faced with many problems, involving heating, ventilation, noise exceeds the standard etc. this article from the hvac engineering design and analysis of the main problems, to solve these problems provide the feasible suggestions. key words: hvac; problem; countermeasure 中图分类号:tu83 在暖通空调工程设计领域中,存在的问题也随着暖通空调的大范围应用而呈现,为了最大限度地实现客户的利益,必须及时发现问题并采取积极的对策解决这些问题,达到投入较少资金,保证工程质量,提升工作效率的效果。 1供暖难题以及应对对策 1.1入口装置的难题及解决办法

暖通空调施工方案

通风空调工程施工方案 1 工艺流程 1.1 通风工程施工工艺流程 施工准备阶段 技术资料准备 劳动力安 施工机具 设备材料 风管预制阶段 风管加工 法兰加工 材 料验收风管与法兰组 风管质量 风管安装阶段 预留预埋主干管 安装 支干管安装风口安 装 支吊架制风管运输 系统调试阶段 设备试运 转 系统试运转 风量测调 验收竣工阶段 系 统 验收 移交 技术资料 整理 各种记录整理 做竣工图 交工 设备安 装

2 风管制作 2.1 材料要求 (1)所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。 (2)制作风管及配件的镀锌钢板厚度应符合施工验收规范规定。 (3)风管法兰规格按下表选取。

2.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。 (3)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 (4)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离开刀口不得小于5cm ,用力均匀适当。 (5)金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。 咬口连接类型可采用平咬口和角咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度而定。 钢板厚度 平咬口宽 角咬口宽 0.7以下 6--8 6--7 0.7—0.82 8--10 7--8 0.9--1.2 10--12 9--10 领料 展开下 剪 切 倒 角 咬 口制 风 管折 成 型 方法兰下料 焊 接 冲孔打眼 找 平找 打 孔打 划 线下 圆法兰卷圆 铆法兰 翻 边 检 验

绿色建筑中的暖通空调设计

绿色建筑中的暖通空调设计 绿色建筑中暖通空调设计 摘要:随着经济的发展,节能环保成为我们的主题之一,特别是绿色建筑的发展,而绿色建筑中的暖通空调设计是一个重点,在暖通空调系统的设计中,采取必要的节能措施,是降低建筑能耗、建设节约型社会的重要举措和迫切需要。本文主要从暖通空调系统的节能工程设计方面进行探讨。 关键词:暖通空调系统;节能;设计 一、暖通空调系统节能设计存在的一些问题 1、供暖方面 1)楼梯间散热器立支管应单独设置设计规范规定。楼梯间或其他有冻结危险的场所,其散热器应由独立的立支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程将楼梯间散热器与相邻房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,—侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器。这就导致楼梯间一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。 2)平衡阀的设置与口径选择存在问题空调冷冻水系统宜设置平衡阀,一般应设在回水管上而有的工程新风机组冷冻水供回水管上均设置了口径与管径相同的平衡阀。笔者认为。供水管上不必设置平衡阀.仅在回水管上设置即可,平衡阀口径应通过校核计算确定。 2、暖通空调系统的设计及施工管理方面 空调系统的设计优劣对空调系统的节能性能有着重要的影响。然而在实际设计过程中,往往由于得不到设计人员的足够重视,造成建筑系统不仅初投资大,运行能耗也相当惊人,大大超过了国家标准,甚至有的公共建筑的暖通空调能耗占建筑

总能耗的60%。另外,目前建筑设计、施工、监理行业中暖通空调专业人员水半参差不齐,很大一部分人员非本专业院校毕业或非对口专业,甚至一部分人员根本未经过任何培训,对本专业理论知识似懂非懂,常凭经验行事,采用惯用方案或甲方指定方案进行设计、施上管理,由此在设计或施工中遇到的一些涉及方案性调整问题不能进行及时正确的处理和解决,给系统的运行、管理留下隐患,最终导致系统无法挽回的后果。为此,我们有必要建议政府有关职能部门加强对暖通空调设计项目的管理,可以委托相关技术部门如学会等对设计图纸文件进行严格审查,对未达到国家有关节能标准的设计严禁施工建造。 3、新技术的推广问题 新技术在暖通空调系统中的应用,为节能提供了一个新的方向。例如地源热泵空调系统、太阳能制冷供热系统,不仅可以实现可再生能源的有效利用,并且可以带来显著的经济效益。是值得大力推广的。但是同任何新技术一样,这些新技术在造价上往往偏高,而且使用的地域条件有一定的限制,并且从技术上讲还存在着许多需要改进提高的地方。因此,对于新的节能技术,我们应当因地制宜,总结经验,积极推广。 二、具体设计分析 暖通空调系统是绿色建筑的主要耗能大户,在设计主要需要注意的就是节能设计,减少能耗,下面主要从节能角度分析绿色建筑的暖通空调设计。 1、改善建筑维护结构的保温性能,减少冷热损失 我们知道对于暖通空调系统而言,通过维护结构的空调负荷占有很大比例,而维护结构的保温性能决定维护结构综合传热系数的大小,亦即决定通过维护结构的空调负荷的大小。所以在国家出台的建筑节能设计规范和标准中,首先要求的就是提高维护结构的保温隔热性能。提高系统控制水平,调整室内热湿环境参数,尽可

暖通毕业设计论文

毕业设计说明书 题目:上海市某宾馆中央空调系统设计 (四层夜总会) 所属系、部:建筑工程学院 年级、专业:建筑设备工程技术 101 姓名: x x x 学号: 2010 0809 xxxx 指导教师: x x x 老师 完成时间: 2013年5月

摘要 本工程为上海市某宾馆中央空调系统设计,该建筑是包含办公室、大堂、客房、夜总会、餐厅等于一身的多功能建筑。根据各层建筑的构造及功能,办公楼部分和客房部分选用风机盘管加新风系统,夜总会部分、大堂部分和餐厅部分选用全空气系统。 设计内容:1、空调冷负荷计算2、系统方案确定3、冷源选择4、辅助设备选型5、空调末端处理设备的选型6、风系统设计与计算7、水系统设计,布置及计算 技术参数:1、上海市的气象参数2、设计参数 设计依据:1、技术参数2、相关设计规范手册 关键词:负荷计算;方案选定;设备选型;全空气系统;风系统;水系统;

Abstract This works for a Shanghai hotel central air conditioning system design, the building is office, lobby, guest rooms, nightclubs, restaurants as a multifunctional building.According to each layer architecture and function in the construction of the building parts, lobby and guest room part selects fan-coil unit plus fresh air system, nightclubs and restaurants part selects the all-air system. Design content: 1, the air condition cold load calculation 2, the scheme in the system 3, choice of cold source 4, auxiliary equipment selection 5, air terminal handling equipment selection 6, the wind system design and calculation 7, water system design, layout and calculation technical parameters: 1, the Shanghai meteorological parameters 2, the design parameters Design basis: 1, the technical parameters 2, the related design specifications manual Key words: load calculation; Scheme is selected; Equipment selection; All air system; The wind system; Water system;

地源热泵中央空调工程设计程序

-- 天津技术有限公司 地源热泵中央空调系统工程设计程序编制:审核:批准: --

目录 (一)地源热泵空调工程设计前的准备一熟悉国家标准和有关规范错误!未指定书签。 (二)地源热泵空调系统工程设计前的准备一熟悉工程情况和土建资料错误!未指定书签。 (三)方案设计程序方案设计阶段 ........................................... 错误!未指定书签。(四)方案设计程序初步设计阶段 ........................................... 错误!未指定书签。(五)方案设计程序施工图设计阶段 ....................................... 错误!未指定书签。(六)地源热泵空调工程设计的内容与步骤大致是: ........... 错误!未指定书签。(一)地源热泵空调工程设计前的准备一熟悉国家标准和有关规范 、《采暖通风与空气调节设计规范》() 、《公共建筑节能设计标准》() 、《建筑给水排水设计规范》() 、《岩土工程勘察规范》() 、《供水管井技术规范》() 、《供水水文地质钻探与凿井操作规程》() 、《室外给水设计规范》() 、《地面辐射供暖技术规范》(-) 、《地源热泵系统工程技术规范》() 、《水源热泵机组》(/) 、《暖通空调制图标准》 () 、《通风与空调工程施工质量验收规范》 () 、《建筑安装工程施工质量验收统一标准》(—) 、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》() 、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》() 、《民用建筑电气设计规范》() 、《高层民用建筑设计防火规范》 ()