文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水雨水管道设计计算

给排水雨水管道设计计算

给排水雨水管道设计计算
给排水雨水管道设计计算

3雨水管道设计计算

3.1雨水排水区域划分及管网布置

3.1.1排水区域划分

该区域最北端有京杭大运河,中部有明显分水线。因此以明远路为分界线,明远路以北雨水排入大运河,以南地区雨水排入中部水体。这样划分有利于减小雨水管线长度和管道,并且可以缩小管径,提高经济效益。

3.1.2管线布置

根据该地区水体及地势特点,雨水管道为正交式布置,沿水体不设主干管,雨水通过干管直接排入水体。一些距水体较近的街区的雨水直接以地表径流的方式直接流入水体。明远路以北区域雨水干管的走向为自南向北;以南地区部分干管走向为自南向北,部分为自北向南,个别自南北汇入中间,具体流向根据水体所在位置确定。具体如图3所示。

3.2雨水流量计算

图3雨水管道平面布置(初步设计)

3.2.1 雨量分析要素

a)降雨量指一定时段降落在某一点或某一面积上的水层深度,其计量单位以mm计。也可用单位面积上的具体及(L/ha)表示[9]。

b)降雨历时指一次连续降雨所经历的时间,可以指全部降雨时间,也可以指其中某个个别的连续时段,其计量以min或h计,可从自记雨量记录纸上读取。

c)暴雨强度指某一连续降雨时段内的平均降雨量,用i表示

H

i

t

=(3-1)

式中,i——暴雨强度(mm/min);

H——某一段时间内的降雨总量(mm);

t——降雨时间(min)。

在工程上常用单位时间内单位面积上的降雨体积q表示。

d)降雨面积指降雨所笼罩的面积。单位为公顷(ha)

雨水管渠的收集并不是整个降雨面积上的雨水,雨水管渠汇集雨水的地面面积称为汇水面积。每根管段的汇水面积如下表所示:

表7 汇水面积计算表:

管道编号管道长度

(m)

本段汇水面积编号

本段汇水面积

(ha)

传输汇水面积

(ha)

总汇水面积

(ha)

5~4230.7656 6.670 6.67 4~3153.84578 6.6714.67 3~2230.7658、5918.6814.6733.35 2~1153.8466、691233.3545.35 6~7192.36511.86011.86 9~8230.76538.1508.15 8~7153.84549.788.1517.93 16~10230.7660(3)、61(3)8.1508.15 10~11115.3861(4) 5.938.1514.08 11~12153.8460(4)、6222.9714.0837.05 12~13192.350(2)、52(2)10.6237.0547.67 13~14230.7650(1)、50(2)10.6247.6758.29 14~15230.7646(2)21.3458.2979.63 17~18115.3861(1)、(2)11.86011.86 18~19269.2260(1)、(2) 4.4411.8616.3 19~20230.7647 5.1916.321.49 20~21230.7648、4914.2321.4935.72

21~22230.7645(2)10.2335.7245.95 23~24192.331(2)、329.4909.49

24~25153.8429、3011.129.4920.61 25~26153.8426、2719.3420.6139.95 26~27153.846(2.2)、7(2.2)9.6739.9549.62 27~28173.076(2.1)、7(2.1)9.6749.6259.29 28~29173.076(1.2)、7(1.2)9.6759.2968.96 30~31192.324(2)、31(1)13.34013.34 31~32230.7624(1)、2814.8213.3428.16 32~33153.8422、2517.0428.1645.2

33~34153.844(4.2)、5(4)12.0645.257.26 34~35153.844(4.1)、5(3)12.0657.2669.32 35~36153.844(2.2)、5(2)12.0669.3281.38 37~38230.7620、2331.42031.42 38~39153.8418(2)、2128.2331.4259.65 39~40153.843(2)、4(3.2)13.6459.6573.29 40~41153.843(1)、4(3.1)13.6473.2986.93 41~42153.842(2)、4(1.2)12.5386.9399.46 43~44153.8418(1)12.45012.45 44~45153.841(3)8.8612.4521.31 45~4230.761(2)8.8621.3130.17 47~48269.2237 1.480 1.48

48~49192.335、3611.12 1.4812.6

49~50153.8433、347.4212.620.02 50~51153.849(1.2)、9(2.2) 5.9320.0225.95 51~52192.39(1.1) 2.9725.9528.92 52~53134.619(2.1) 2.9728.9231.89 53~54134.618(2) 4.6731.8936.56 55~56153.8438、3948.91048.91 56~57153.8411(2)、13(2)11.7848.9160.69 57~58134.6111(1)、13(1)11.7860.6972.47 58~59134.6110(2)、12(2)12.6772.4785.14 60~61230.764022.23022.23 61~62203.83841、4231.1322.2353.36 62~63203.83815(3) 6.7253.3660.08 63~64203.83815(2) 6.7260.0866.8

65~66203.83843、4449.06049.06 66~67203.83816(3)、17(3)16.8549.0665.91 67~68203.83816(2)、17(2)16.8565.9182.76

e)暴雨强度频率和重现期指定暴雨强度出现的可能性一般不是预知的。但

它出现的次数服从一定的统计规律,可以通过对以往大量观测资料的统计分析,计算某个特定的降雨历时的暴雨强度发生频率。

暴雨强度频率是指等于或超过某指定暴雨强度值出现的次数m 与观测资料总项数n 之比,即:

100%

n m P n =

(3-2)

3.2.2 雨量基本公式

雨水设计流量按下式计算:

Q qF y = (3-3)

式中Q ——雨水设计流量(L/s );

y

——径流系数,其数值小于1;

F ——汇水面积(ha );

q ——设计暴雨强度(/())L s ha 。 暴

雨强度公式:

1167(1lg )

()

n

A c P q t b +=

+

(3-4)

式中: q ——设计暴雨强度(/L s ha ); P ——设计重现期(a ); t ——降雨历时(min );

A 1,c,b,n ——地方参数,根据统计方法计算确定,本设计中暴雨强度

公式为:

0.

758

3027.3(1

0.655l g )

(19)

p q t +=

+ (3-5)

雨水流量主要参数及其确定依据

a) 径流系数Ψ

降落在地面上的雨水,一部分被植物和地面的洼地截流,一部分渗入土壤,

余下的一部分沿地面流入雨水灌渠,这部分进入雨水灌渠的雨水量称作径流量。径流量与降雨量的比值称径流系数Ψ,其值常小于1。

径流系数的值与汇水面积的地面覆盖情况、地面坡度、地貌、建筑密度的分布、路面铺砌等情况相关。由于影响因素很多,精确求它的值是相当困难的,因此我们采用经验数值确定。

该区域大部分地区为沥青路面,有部分地区为公园及绿地,综合径流系数为

0.6。

b)重现期P

暴雨强度随着重现期的不同而不同。在雨水管渠设计中,若选用较高的设计重现期,计算所得设计暴雨强度大,相应的雨水设计流量大,管渠的断面相应大。这对防止地面积水是有利的,安全性高,但经济上则因管渠设计断面的增大而增加了工程造价;若选用较低的设计重现期,管渠断面的相应减小,这样虽然可以降低工程造价,但可能会经常发生排水不畅、地面积水而影响交通,甚至给城市人民的生活及工业生产造成危害。

雨水管渠设计重现期的选用,应根据回水面积的地区建设性质(广场、干道、厂区、居住区)、地形特点、汇水面积和气象特点等因素确定,一般选用0.5~3a,对于重要干道,立交道路的重要部分,重要地区或短期积水即能引起较严重的地区,宜采用较高的设计重现期,一般选用2~5a,并应和道路设计协调[9]。对于特别重要的地区可酌情增加,而且在同一排水系统中也可采用同一设计重现期或不同的设计重现期。

雨水管渠设计重现期规定的选用范围,是根据我国各地目前实际采用的数据,经归纳综合后确定的。在选用雨水管渠的设计重现期是,必须根据当地的气候、地形等条件确定。我国南部地区主要城市的重现期间下表:

选择该地区选择暴雨重现期为0.7a。

c) 集水时间t

对管道的某一设计断面来说,集水时间t有地面集水时间t1和管内雨水流行时间t2部分组成[3]。

地面集水时间t1的确定

地面集水时间是指雨水从汇水面积上最远点流到第1个雨水口的时间。影响

t1的因素众多,如地形坡度、地面铺砌、地面种植、水流路程等,因此一般对t1不进行计算,而采用经验数值。根据《室外排水设计规范》规定:地面积水时间视距离长短和地形坡度及地面覆盖情况而定,一般采用t1=5~15min。根据经验,在建筑密度大、地形较陡、雨水口分布较密的地区或街区内设置的雨水暗管,可取5~8min;而在建筑密度小,汇水面积较大、地形平坦、雨水口布置较稀疏的地区,取10~15min[9]。

管渠内雨水流行时间t2的确定

t2的计算公式为:

2

(m in) 60

L

t

v

=?

(3-6)

式中:L——各管段的长度(m);

v——各管段满流时的水流速度(m/s);

60——单位换算系数,1min=60s。

3.3雨水管水力计算

3.3.1水力计算参数确定

a)设计充满度

雨水中主要含有泥砂等无机物质,不同污水的性质,加以暴雨径流量大,而相应较高设计重现期的暴雨强度的降雨历史一般不会很长。故管道设计充满度按满流考虑,即h/D=1。明渠则应由等于或大于0.20m的超高。街道边沟应有等于或大于0.03m的超高[3]。

b)设计流速

雨水中挟带泥砂等无机物质,为避免这些物质在管渠内沉淀下来而堵塞管道,雨水管渠的最小设计流速应大于污水管道。具体雨水管道的最小及最大设计流速如下表所示:

表8 最小及最大设计流速

c) 最小管径与最小设计坡度:

雨水管道的最小管径为300mm,相应的最小坡度为0.003m,雨水口连接管最小管径为200mm,最小坡度为0.01。

d) 最小埋深与最大埋深

具体规定同污水管道。

e)雨水管径的断面形式

雨水管道中常用的断面形式大多为圆形,但尺寸较大时,宜采用矩形、马蹄形或其它形式。

f)雨水管渠的衔接方式

雨水管道是按满流进行设计的,因此雨水管道的衔接一般采用管顶平接。

3.3.2雨水管道的设计

这是雨水管道设计的重点部分。

雨水管道的设计管段不宜过长,也不宜有过多的弯道,因此易于用较短的雨水管道。本区域的最北部地区是京杭大运河,区域内部也有少量水体,这些水体附近的雨水可以就近排放,以减小管道的长度。具体的管道布置见图所示,管道水力计算图表所示。

表9 雨水干管1水力计算表

a) 根据该地区的总体规划图及管网定线情况划分设计管段,每一设计管段的长度不宜过长,设在300m 以内,将各设计的检查井依次编号。按雨水就近排入雨水管渠的原则,划分每一设计管段所承担的汇水面积,将每块汇水面积值填入表格第三项,承载这一块面积的管道编号及管道长度填入第1及第二项。

b) 每段干管开始管段的总管道流行时间为0min ,根据该地区暴雨强度公式:0.758

3027.3(10.655lg )

(19)

p q t +=

+计算q 值,用计算出的q 值乘以径流系数0.6即为

单位面积径流量q 0,填入表中第6项。q 0与面积的乘积为设计流量Q ,填入表中

第7项。

c)根据设计流量确定管道直径、坡度、流速值,填入第8、9、10项,注意这几个值的相互关系,管道坡度不能太大,会影响埋深;注意流速要在最大流速及最小流速之间。管道输水能力比设计输水能力略大,或者一样,填入第11项。

d)设计流速已知之后,用该段管段除以设计流速为本端管道流行时间,填入第5项。下一管段的总流行时间是上一管段的第4及第5项制和,填入这一管段的第4项。坡度和这一段管道的长度的乘积为坡降,填入第12项。

e) 该地区地势平坦,地面标高全部为20.20m,填入表格第13、14项。开始管段起点埋深必须比设计最小埋深大,填入第17项。管内底起点标高为地面标高减去起点埋深,填入第15项。管内底终点标高为地面标高减去坡降,填入第16项。终点埋深为地面标高减去管内底终点标高,填入第18项。雨水管道因为是满流设计,所以管段全部为管顶平接。

给水排水管道系统水力计算汇总

第三章给水排水管道系统水力计算基础 本章内容: 1、水头损失计算 2、无压圆管的水力计算 3、水力等效简化 本章难点:无压圆管的水力计算 第一节基本概念 一、管道内水流特征 进行水力计算前首先要进行流态的判别。判别流态的标准采用临界雷诺数Re k,临界雷诺数大都稳定在2000左右,当计算出的雷诺数Re小于2000时,一般为层流,当Re大于4000时,一般为紊流,当Re介于2000到4000之间时,水流状态不稳定,属于过渡流态。 对给水排水管道进行水力计算时,管道内流体流态均按紊流考虑 紊流流态又分为三个阻力特征区:紊流光滑区、紊流过渡区及紊流粗糙管区。 二、有压流与无压流 水体沿流程整个周界与固体壁面接触,而无自由液面,这种流动称为有压流或压力流。水体沿流程一部分周界与固体壁面接触,另一部分与空气接触,具有自由液面,这种流动称为无压流或重力流 给水管道基本上采用有压流输水方式,而排水管道大都采用无压流输水方式。 从水流断面形式看,在给水排水管道中采用圆管最多 三、恒定流与非恒定流 给水排水管道中水流的运动,由于用水量和排水量的经常性变化,均处于非恒定流状态,但是,非恒定流的水力计算特别复杂,在设计时,一般也只能按恒定流(又称稳定流)计算。 四、均匀流与非均匀流 液体质点流速的大小和方向沿流程不变的流动,称为均匀流;反之,液体质点流速的大小和方向沿流程变化的流动,称为非均匀流。从总体上看,给水排水管道中的水流不但多为非恒定流,且常为非均匀流,即水流参数往往随时间和空间变化。 对于满管流动,如果管道截面在一段距离内不变且不发生转弯,则管内流动为均匀流;而当管道在局部有交汇、转弯与变截面时,管内流动为非均匀流。均匀流的管道对水流的阻力沿程不变,水流的水头损失可以采用沿程水头损失公式进行计算;满管流的非均匀流动距离一般较短,采用局部水头损失公式进行计算。

浅析市政给排水管道工程设计

浅析市政给排水管道工程设计 发表时间:2018-04-03T14:36:44.430Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第31期作者:何涛[导读] 努力的克服各种由于设计和施工程序引起的质量通病,才能最终确保整体工程施工质量达到优良标准。 马鞍山市城乡规划设计院有限责任公司安徽省马鞍山市 243000 摘要:市政道路给排水工程设计具有重要的地位,确保更科学,合理的给排水规划设计将给施工提供更好的条件。同时,在市政建设的过程中,提高给排水管质量是人们生活质量的保障。要提高给排水管道工程的质量,就必须在设计施工过程中加强管理,根据当前城市的实际情况来进行严格的设计过程和合理的施工方式,努力的克服各种由于设计和施工程序引起的质量通病,才能最终确保整体工程施工质量达到优良标准。 关键词:浅析;市政给排水;管道;工程设计 引言: 在当前社会发展的过程中,建筑技术也在不断的发展,各种先进的科学技术和施工器械也在不断的应用在建筑工程中的各个领域。在这个过程中,人们对建筑施工中的质量要求也在不断的提高。市政工程作为当前与人们生活机密相关的基础设施,其在设计和施工过程中的质量问题是人们健康生活的前提和基础。因此,在实际工作中,如果能对上述的几个问题认真加以改进,对于缓解城市路面积水,保证排水系统的安全运行,减少水体污染,减轻维护管理的工作量,将起到积极的作用。 一、城市排水管道系统的作用与体制 在科学的发展过程中,城市能用土地的不断减少,使得高层建筑成为城市的主要标志,在这个过程中,水管的供水能力是高层建筑中主要的方式。在给排水管的质量控制过程中其在城市建设中起着不可代替的作用,是保证人们正常生活的主要手段,其主要的作用和体制有以下两种: 1.1 城市给排水管道系统的作用 城市给排水管道是城市现代化建设中不可缺少的供水和排污系统,更是当前人们生活中的主要成分。在城市基础设施中,其给水系统主要是为城市居民供应各种水资源的作用,其在供水过程中不但要供应人们生活用水还要供应消防用水和辅助用水。而城市排水管道系统是城市水污染防治和排涝、防洪的骨干工程它的任务是及时收集、输送城市产生的生活污水、工业废水和降水。城市给排水管道在设计过程中是相辅相成的过程,而这是缺一不可的,是当前人们生活中都无法取代的基础设施。 1.2 城市给排水管道系统的体制 在城市管道设计的过程中,给排水管道在设计过程中要相互统一,相互连接,而这是缺一不可的过程。供水系统是为人们生活带来各种水资源的主要方式,而排水系统是为人们生活中所使用各个污水的排除过程,是保持城市清洁的主要方式和基础。 二、给排水管道的设计思路 一般在对给排水管道进行设计之前,工程人员都需要先明确此项工程的设计要求,设计时需要对管道的清理维护进行事先考虑。如果安装的地点在室内,安装就最好选取明装的方式,如果必须选用安装,那么就要事先考虑好完工之后的清洁维护工作如何进行。同时,对于室内安装的管道,要尽可能保证设计的简洁性,尽量控制好整个管道的长度,对管道引入管的数量进行有效规划,并注意对于基础面的处理,最好能够使高度大于0.5米。同时,除了要保证管体本身接口处的柔性连接,还需要保证其连接的密封性。而对于埋在地下的管道,安装时应对坡度和流速进行综合考虑,确保各种沉淀物和垃圾能得到及时的疏通。在马路下面的管道还应该兼顾其荷载能力,避免因承受荷载过大导致损坏的情况出现。在易塌陷的结构处进行管道的安装时,应同时进行检查井的配置,还要对其通风排气管道、渗漏、井壁厚度等因素进行通盘考量。 三、给排水管道设计 市政给水管道工程设计依据首先是室外给水管道设计规范、消防规范、给排水设计手册以及给排水施工验收规范等相关法律法规。给水管道工程管径选择一般根据管网平差计算结果和用水情况来确定,设计供水量是管网平差的依据,设计供水量一般包括:综合生活用水、生产用水和工作人员生活用水、消防用水、浇洒道路和绿地用水以及未遇见水量。在实际中,现状管网是依据若干年的规划和建设积累而成的,可能会遇到局部管网规模与城市发展速度相比相对滞后的问题。这就涉及长远利益与当前利益的取舍问题:是加大投资对管网进行更新改造还是四处查漏补缺,勉强维持。因此,在具体设计工作中,笔者认为作为设计方有义务也有必要结合现状实际情况、行业最新规范以及当地规划部门和水务主管部门最新要求和章程进行合理性分析,确定合理经济的管径。市政排水管网系统的作用就是及时可靠地排除城市区域内产生的生活污水、工业废水和降水,使城市免受污水和暴雨积水之害,从而给城市创造一个舒适安全的生存和生产环境,使城市生态系统的能量流动和物质循环正常进行,维持生态平衡,保证可持续发展。市政管线综合工程中,排水管道埋设深浅对工程造价的高低起直接作用,而且与其他管线的平行交叉安全距离问题往往成为设计者头痛的问题,作为设计人员,一定要从实际情况出发,在能保证充分实现排水系统功能的前提下最大限度的减小埋深,灵活处理与相关专业管线平行交叉的关系;另外,选择优质实用的管材也有利于保障排水体系长久稳定运行和节省工程投资。 结束语: 市政道路给排水管道工程非常复杂,对于这项工程的要求相对而言也更为严格,由于市政给排水管道的施工会受到较多因素的影响,所以其工程进度与质量的控制难度也更高。所以,相关部门要强化施工人员的安全意识,严格规范和落实设计要求,结合实际情况进行统一规划,这样才能确保市政道路给排水管道工程的顺利进行,为城市带来更高的效益和价值。同时,给排水工程是城市基础设施重要组成部分,城市总体规划、分区规划和详细规划中都涉及到给排水这部分内容。做好给排水设计不仅仅是当前城市建设的需求,更是建立良好的居住环境的主要基础,在当前的历史条件之下,城市给排水设计已成为城市建设中的重点,更是水资源循环利用的前提。参考文献: [1]黄燕清.市政道路给排水工程施工中常见问题的分析与对策[J].工程建设与设计,2011,(7):168-170. [2]郭娟.市政道路给排水工程设计的探讨[J].山西建筑,2011,37(14):119-120.

给水排水管道工程施工计划

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

给排水污水管道设计计算.

2 污水管道设计计算 2.1排水区域划分及管线布置 2.1.1排水区域划分 该地区所地区地面平坦,可按一个高度确定地面标高。区域最北部为京杭大运河,沿河的东部和西部分别有一个污水处理厂。根据以上条件划分排水区域为:以淮海路为分界线,划分成两个排水区域。淮海路以西所排放的污水排入四季青污水处理厂,以东排入淮安第二污水处理厂。 2.1.2管线布置

污水厂污水厂

图1 污水管道布置图(初步设计) 管线布置原则是充分利用地形、地势,就近排入水体,以减小管道埋深,降低工程造价。该地区地势平坦,区域最北边为京杭大运河,因此干管自南向北采用截流式敷设。 截流式是正交式的改进,即沿河岸敷设主干管。这种布置的优点是干管长度短,管径小,因而较经济,污水排出也比较迅速。干管基本上汇集街道两边相邻街区的污水,若街区面积较小且最近街道未敷设干管,则可能利用支管将该街区污水输送进最近的干管。具体如图1所示。 2.2 污水流量计算 污水设计流量包括生活废水和工业废水两大类。本设计中,工业废水水量不大,可直接汇入生活污水管道中一并送入污水处理厂。 已知各个功能区的排水量,并从所给地图中量出排水面积,即可求出污水的流量。 街区流量的计算公式[3]: 1000 243600 A q Q 创= ′ (2-1) Q ——流量,L/s q ——污水指标,m 3/ha·d ,居住用地:55m 3/(ha·d ); 公共设施用地:40 m 3/(ha·d ); 仓储用地:20m 3/(ha·d ); 市政用地:15 m 3/(ha·d ); 其它污水为总污水量的10%。 A ——面积,ha ,在所给地区地形图上根据区域面积计算。 由于居住区生活污水定额是平均值,因此根据设计人口和生活污水定额计算所得的是污水平均流量。而实际上流入污水管道的污水量时刻扣在变化。这些变化包括季节变换,日间变换等等。若要采用平均值计算流量,必须设定污水变化系数来修订水量。下表是我国《室外排水设计规范》(GBJ14—87)采用的居住区生活污水量总变化系数值。 表1 生活污水总变化系数[9]

给水管道施工组织设计

单位工程施工组织设计 工程名称: 牡丹江世茂假日山水小区(一期)室外生活给水管道新建工 程 牡丹江市市政工程设计研究院有限责任公司 建设单位:牡丹江世茂新城房地产开发有限公司 监理单位:黑龙江正昌工程监理公司 施工单位:牡丹江市安装工程有限公司 人 : 核 : 制 :

2011年5月1日

目录 3.1.2. 技术准备 3.1.3. 主要设备、材料及劳动力配备 施工管理与各专业人员技术配备 施工区段、流水段划分及施工流程 5.3 新材料、新技术、新工艺的推广应用 6.0 质量通病防治措施 7.0 降低工程成本措施 8.0 施工进度计划 1.0 编制依据 2.0 3.0 工程概况 施工部署 3.1 施工准备工作 3.1.1. 现场准备 3.2 3.3 4.0 5.0 施工平面布置 主要施工方法及技术措施 5.1 施工测量放线 5.2 给水管道工程施工 5.2.1 5.2.2 沟槽开挖 管道安装、接口 5.2.3 管道试压 5.2.4 管道冲洗、消毒 5.2.5 5.2.6 管井施工 管道回填

拟配备本合同主要材料试验、测量、质检仪器设备表 全面质量管理体系图 9.0 安全生产、文明施工 施工工地防火管理措施 10.0 11.0 12.0 13.1 13.2 环保保护措施 季节性施工措施 劳动力计划表 施工进度计划图 13.3 13.4 施工总平面图 临时用地表 13.5 13.6

1.0编制依据 《牡丹江市给水管网综合规划图规戈1]》 《室外给水设计规范》(GBJ13-86 《城市给水工程规划设计规范》 (GB50318-98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268- 97 《供水管道技术规范》 《建设工程安全生产管理条例》 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2001) 《建设工程文件归档整理规范》 (GB/T50328-2001) 《建筑工程项目管理规范》 (GB/T50326) 2.0工程概况 本工程为牡丹江世茂假日山水小区(一期)室外生活给水管道 新建工程。给水管线位于牡丹江世茂假日山水小区内,设计给水管 道管径为DN225MM DN160MM 管材采用给水 PE 管,管线总长402.8 米,阀门井采用砖砌圆形阀门井。 2.1工程范围: 沟槽挖填、给水管道安装、阀门井砌筑 2.2工程规模: 2.3工期要求:开工日期:2011年5月5日,竣工日期:2011年6 月中旬完工 3.0施工布署 3.1.施工准备工作 3.1.1.现场准备 3.1.1.1施工准备工作内容 多,范围广,因此在进场前应周密考虑, 使施工准备工作既能为工程创造有利的施工条件和物资保证,又避 免不必要的浪费和停工。 3.1.2.2 组织现场施工人员熟悉、 审查图纸, 做好技术交底和安全交 底。 3.1.3. 材料、设备及劳动力准备 3.1.3.1 工程主要材料投入及进场计划: 大型设备、 机具、 材料等应 提前组织进 (GB50296-99) 《建设工程质量管理条例》 (中华人民共和国国务院第 279号令)

给水管道相关计算

给水管道相关计算 1、给水管道流量计算 给水管道流量计算公式是给水工程中最基本,最常用的一个公式,即: Q =A v 式中: Q —管道的流量,m 3/s ; A —管道的横截面积,m 2; v —流速,m/s. 2、管径 管道口径按下式确定: v Q D π4= 式中: D —管段直径(m); Q —管段的计算流量(m 3/s); v —流速(m 3/s)。 由上式可以看出,管径不但和管道流量有关,还与管段水流流速大小有关。因此,必须选取适宜的流速。一般最大流速限定为 2.5- 3.0m/s ,最小流速限定为0.6m/s 。需根据经济条件和经营管理费用等因素,选择适宜的流速—经济流速。 一般情况下,经济流速可采用平均经济流速,见下表。 平均经济流速

管径(mm)平均经济流速(m3/s) D=100—400 0.6—0.9 D≥400 0.9—1.4 一般大管径取较大的平均经济流速,小管径可取较小的平均经济流速。 3、水头损失 在供水管路中水流在流动的过程中有管路阻力损失,即水头损失。核算水头损失以确定水压是否满足要求。水头损失由沿程水头损失和局部水头损失两部分组成,在大、中管道口径水头损失计算时,为简化计算,常取局部水头损失为沿程水头损失的5%—10%算,由水力学知识可知: 沿程水头损失:h f=(L/c2R)v2(2) 局部水头损失:h j=(5%—10%)h f(3) 则总水头损失:h w=h f+h j=k h f(4) 式中: h w—管道的总水头损失,m; h f—管道沿程水头损失,m; h j—管道局部水头损失,m; k—考虑局部水头损失后的系数,取k=1.05—1.10; L—管道的长度,m; v—管道中水流平均速度,m/s; R—管道的水力半径,m,圆管R=D/4,D为管道内径,m;

给水管道工程施工设计方案(完整版)

给排水管道施工方案 施工单位: 审批:审核:编制:

、 .二、编制说明编制依据 三、施工程序 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表

一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734 米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DNIOOOmm ,最小管径为 DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。 2、全厂给排水管道管材一览表:

3、施工中要加强管理,严格控制每一道质量控制点,上一道质量控制点自检与监理共检不合格时,不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线:③管道基础及筑井施工:④管道安装及组对; ⑤管道焊接:⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽;⑨中间交接。 二、编制依据 (1)给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (2) 建筑给水排水设计规范》GBJ16-87 ⑶钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 ⑷现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

(5)《******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》 (6)全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、地下管道施工程序 四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位, 施工单位)图纸会审,并做好记录 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术父底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技术措施。

[工学]-室外给排水管道工程设计分析

[工学]-室外给排水管道工程设计分析

[工学]室外给排水管道工程设计分析 室外给排水管道工程设计在各地都是必不可少的。从大范围来讲,室外给排水管道工程设计首先要依据室外给排水设计规范、小区给排水规范、施工规范、消防规范、给水排水设计手册等相关规范和手册;然后要结合地区地理、气候特点及各地水司的运行规程等实际情况,从技术可行性、经济合理性出发综合考虑、设计。这里结合本人几年工作实践谈谈室外给排水管道工程设计中需要着重考虑的几点问题。一、给水管道工程设计 1、管径确定 管径确定时应考虑远近期结合,同时照顾经济性和可靠性。管径确定涉及设计供水量及经济流速的确定。 设计供水量根据下列各种用水确定: (1)综合生活用水:包括居民生活用水和公共建筑用水。根据居民生活用水定额或综合生活用水定额及最高日时变化系数综合分析确定。 (2)工业企业生产用水和工作人员生活用水:生产用水量根据生产工艺要求确定;工作人员生活用水量(含淋浴用水量)根据车间性质确

拉伸应力以及地基的不均匀沉降等产生的综合 应力,还要承受水锤冲击力,因此管材首先应有足够强度。同时结合建设要求做到经济合理。 室外给水管道常用管材有承插式给水铸铁管、球墨铸铁管、焊接钢管、镀锌钢管、预应力(自应力)钢筋混凝土管、玻璃钢管、塑料管、复合管等。 (1)承插式给水铸铁管:具有较高的机械强度及承压能力,有较强的耐腐蚀性,接口方便,易于施工。其缺点在于不能承受较大的动荷载及质脆。按制造材料分为普通灰口铸铁管和球墨铸铁管,较为常用的为球墨铸铁管。 (2)钢管:其优点是耐高压、耐震动、薄而轻及管节长而接口少;缺点是易锈蚀影响使用寿命、价格较高,故需做严格防腐绝缘处理。钢管一般用于管径要求大、受水压力高路段,及穿越铁路、河谷和地震区等管段。 (3)预应力和自应力钢筋混凝土管:优点是抗渗性和耐久性能好,不会腐蚀及腐烂,内壁不结垢等,缺点是质地较脆易碰损、铺设时要求沟底平整,且需做管道基础及管座,常用于大型输水系统。

住宅套内给水排水管道水力计算知识交流

住宅套内给水排水管道水力计算 专业--给排水常识2010-05-26 18:06:18 阅读21 评论0 字号:大中小订阅 1 入户管管径计算 《住宅建筑规范》[1]第5.1.4条规定:“卫生间应设置便器、洗浴器、洗面器等设施或预留位置;……。”这是现阶段住宅内卫生器具配置的最低要求,从《建筑给水排水设计规范》[2]中可知普通住宅Ⅱ、Ⅲ类符 合此项要求。 以普通住宅Ⅱ类为计算算例,表1-1为普通住宅Ⅱ类最高日生活用水定额及小时变化系数,表1-2为住宅常见卫生器具的给水额定流量、当量和连接管公称管径。表1-3为生活给水管道的水流流速要求值。 普通住宅Ⅱ类常见户型配置情况:所有户型配置均配置一间厨房,一套洗衣设施,以卫生间间数不同,分为一卫户(一间卫生间的户型)、二卫户(二间卫生间的户型)和三卫户(三间卫生间的户型)。表1-4 为常见户型卫生器具不同组合的当量数。 以PP-R管道和PAP管道作为典型管材进行水力计算。三通分水连接方式常用的建筑给水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管道,当冷水管工作压力≤0.6MPa时,常选用S5系列,S5系列计算内径较大;分水器分水连接方式常用的铝塑复合(PAP)管道,铝塑复合(PAP)管道采用对接焊型,计算内径较小。表1-5为住宅常见户型入户管水力计算表。由表1-5可知,普通住宅Ⅱ类常见户型入户管公称管径应为DN25~DN32;如入户管管径采用小一级的,首先流速不满足规范要求,其次同样长度的入户管水头损失比满足流 速要求管径的水头损失大3倍左右。 表1-1 最高日生活用水定额及小时变化系数[2]

注:(1)流出水头[7] 是指给水时,为克服配水件内摩阻、冲击及流速变化等阻力而能放出的额定流量的 水头所需的静水压。 (2)最低工作压力[2] 是指在此压力下卫生器具基本上可以满足使用要求,它与额定流量无对应关系。 住宅入户管上水表的水头损失取0.010[2]~0.015MPa[4]。笔者以水表本层出户集中布置方式(水表距楼面1.0m),常见户型厨房、卫生间和阳台用水点为算例,根据管件采用三通分水或分水器分水的连接情况,经过管道、配件沿程和局部水头损失计算后,加上卫生器具的最低工作压力和水表的水头损失不同组合,表前最低工作压力在0.10~0.15MPa。对分水器集中配水连接方式水头损失较小,对应的表前最低工 作压力可采用较小的数值。 现代住宅给水支管设计常常只到水表后(或在室内预留一处接口),表前最低压力值的大小关系到住户将来装修后的正常用水,对于这一点应加以重视。同时必须指出,目前大部分水箱供水方式,水箱设置高度难以满足顶上1~3层表前最低工作压力(卫生器具的最低工作压力)的要求,这一点在设计时应特别注意。 3 排水横支管管径计算 排水横支管设计排水流量(通水能力)是按照重力流(不满流)进行计算,同管径的排水横支管设计排水流量远小于排水立管的设计排水流量。表3-1 为住宅常见卫生器具排水的流量、当量和排水(连接)管的 管径。 以常用的建筑排水硬聚氯乙烯(UPVC)管道(公称外径50~110mm)作为计算算例。表3-2为水力 计算参数、计算过程和计算结果。 表3-1卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径[2]

给排水雨水管道设计计算要点

3雨水管道设计计算 3.1雨水排水区域划分及管网布置 3.1.1排水区域划分 该区域最北端有京杭大运河,中部有明显分水线。因此以明远路为分界线,明远路以北雨水排入大运河,以南地区雨水排入中部水体。这样划分有利于减小雨水管线长度和管道,并且可以缩小管径,提高经济效益。 3.1.2管线布置 根据该地区水体及地势特点,雨水管道为正交式布置,沿水体不设主干管,雨水通过干管直接排入水体。一些距水体较近的街区的雨水直接以地表径流的方式直接流入水体。明远路以北区域雨水干管的走向为自南向北;以南地区部分干管走向为自南向北,部分为自北向南,个别自南北汇入中间,具体流向根据水体所在位置确定。具体如图3所示。 3.2雨水流量计算

图3雨水管道平面布置(初步设计)

3.2.1 雨量分析要素 a)降雨量指一定时段降落在某一点或某一面积上的水层深度,其计量单位以mm计。也可用单位面积上的具体及(L/ha)表示[9]。 b)降雨历时指一次连续降雨所经历的时间,可以指全部降雨时间,也可以指其中某个个别的连续时段,其计量以min或h计,可从自记雨量记录纸上读取。 c)暴雨强度指某一连续降雨时段内的平均降雨量,用i表示 H i t =(3-1) 式中,i——暴雨强度(mm/min); H——某一段时间内的降雨总量(mm); t——降雨时间(min)。 在工程上常用单位时间内单位面积上的降雨体积q表示。 d)降雨面积指降雨所笼罩的面积。单位为公顷(ha) 雨水管渠的收集并不是整个降雨面积上的雨水,雨水管渠汇集雨水的地面面积称为汇水面积。每根管段的汇水面积如下表所示: 表7 汇水面积计算表: 管道编号管道长度 (m) 本段汇水面积编号 本段汇水面积 (ha) 传输汇水面积 (ha) 总汇水面积 (ha) 5~4230.7656 6.670 6.67 4~3153.84578 6.6714.67 3~2230.7658、5918.6814.6733.35 2~1153.8466、691233.3545.35 6~7192.36511.86011.86 9~8230.76538.1508.15 8~7153.84549.788.1517.93 16~10230.7660(3)、61(3)8.1508.15 10~11115.3861(4) 5.938.1514.08 11~12153.8460(4)、6222.9714.0837.05 12~13192.350(2)、52(2)10.6237.0547.67 13~14230.7650(1)、50(2)10.6247.6758.29 14~15230.7646(2)21.3458.2979.63 17~18115.3861(1)、(2)11.86011.86 18~19269.2260(1)、(2) 4.4411.8616.3 19~20230.7647 5.1916.321.49 20~21230.7648、4914.2321.4935.72

某市给水排水管道工程设计 课程设计

某市给水排水管道工程设计课程设计

课程设计 题目: 学院:河南城建学院 专业:给水排水工程姓名: 学号: 指导老师:

完成时间: 2014年6月12日

前言 我们水是人类生命的源泉,科学用水排水是人类社会发展史上最重要水位社会活动和生产活动内容之一,并且这次设计让我们更加了解城市給水排水体制和我们所需要的市政管网系统中应该满足那些要求,我们这次的初步设计让我们与上课的理论知识结合起来。让我们对市政管网有更深的了解。 通过这次设计也让我们对给排水管网的基础理论,基本知识与工程实际相结合起来,通过独立完成每一步的设计,从給水上的定线,然后通过最高日流量计算和消防及发生事故的校核这样是我们更加的与工程实际结合在一起对給水有更深的了解,对于污水和雨水方面我们通过选择管径,和计算埋深来说明所设计的污水和雨水管路的合理性,由于我设计的开封市的城市,污水管和雨水管采用分流制体系。由地形图可以看出开封市的城市地形是东北边高,西南边底,所以决定把污水厂设在城市的西南部,污水经污水厂处理后,排入河流,雨水直接排入河流和周边地势低洼湿地。

Preface Our water is the source of human life, the scientific use of water drainage is one of the history of the development of human society is the most important level of social activities and production activities, and this design let us know more about the city should satisfy the requirements of water supply and drainage system and we need the municipal pipe network system, the preliminary design we this time let us combine with theory knowledge class. Let us have a deeper understanding of the municipal pipe network. This design also let us the basic theory of the drainage network of the basic knowledge, combined with engineering practice, the design of each step is accomplished by independent, from fixed line feed on, check and then by the maximum daily flow calculation and fire and accident so that we more and engineering together with the deeper understanding of water supply, for sewage and stormwater we through the selection of pipe diameter, and calculate the depth to illustrate the rationality of the design of the sewage and rainwater pipeline, because of the design of the city of Kaifeng, sewage pipes and rainwater pipes using triage system. The topographic map can be seen in the Kaifeng city urban terrain is northeast high, southwest edge and bottom, so the decision to make the sewage factory is located in the southwest of the city, the sewage through the sewage treatment plant, into the river, rain water is discharged directly into rivers and the surrounding

给水管道工程施工方案设计

第一章工程概况 第一节工程基本概况 1、工程名称及性质: 工程名称:崇礼县滨河西路给水管道改造工程 建设单位:崇礼县供水总公司 2、工期要求: 按照招标文件要求,该工程自2013年6月20日开工,2013年8月10日竣工,工期51天(日历天)为评价标准,应以工期提前至5天进行计划和组织。 3、工程主要施工工程范围: 崇礼县滨河西路给水管道改造工程给水桩号K0+000至K0+240段和1+180至 2+160,全长1220米,采用DN400 DN300PEDN150 DN100P塑料管,其中DN400 的PE给水管道全长为640米;DN300的PE给水管道全长为592米。 第二节工程设计概况 本段管线为崇礼县滨河西路给水管道改造工程 1、管线设计: 沿线敷设一条DN400 DN300合水管,起点桩号为K1+180,终点桩号为2+160, 接现有阀门井对接,管线全长1220米。 2、规划位置: 从崇礼县滨河西路至旧城区现有阀门井之间。 3、管材: 给水管道全部采用PE塑料管:DN400 DN300管。法兰或热熔接口。

4、防腐要求:所有外露铁件均涂防锈漆二道。 5、阀门安装: 该管线上所有阀门安装,每台阀门必须核对实物的规格、型号、材质、编号和制造厂的合格证后,方可安装。所有阀井按设计图中的阀井图设计及要求进行施工。 6、管道试压: 管道的工程压力为1.0MPA各管件的工程压力大于等于1.0MPA管道水压试验合格后,竣工验收前应进行管内清扫和分段冲洗、消毒。 第三节工程特点 1、该工程是崇礼县的重点工程,对崇礼县的经济持续发展有着重要作用。由于质量要求高,工期紧,所以要加强管理,确保工程按期优质完成。 2、工程质量要求达到国家质量评定优良标准。必须加强施工全过程的质量管理、控制和监督实现工程创优。 3、工程施工难度大。该段给水管线全部位于张沽公路旁清水河西侧,土方工程量大;管线多处与涵洞和污、雨水沟立交,且和原公路及河边绿化设施相交; 4、该工程施工现场条件差。该段管线位于属于野外施工,在施工条件差的情况下,为了保证工程进度和工程质量,必须周密组织,争做文明施工现场。 5、由于该工程与各单位、农户及河道管理处等多家单位交道,可能发生各种问题,需要多方面协调配合处理。在施工中要需要加强与设计单位、建设单位和监理单位及其他相关单位的联系,力争问题解决得好一些,以保证工程顺利完成。 第二章施工布署及现场平面布置 第一节施工目标 1、施工该段管线工程的方针:

给水管道工程设计方案

给水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程位于崂山区崂山路,东西走向,西起崂山支路,东至沙子口桥。本标段给水管道总长4246.36米,给水管道沿道路双侧布置,为便于管道分段检修,管道在主路口相接处及一定距离设阀门井和消防栓。在管道高点处设排气阀,低处设泄水阀。 管材及其接口形式、配件:采用承压承插球墨铸铁管,公称压力为1.0MPa,标准厚度采用K9级,接口形式为滑入式柔性连接,T型接口,耐久橡胶圈密封。阀门与短管处接口采用法兰式接口,法兰间垫3-5mm的橡胶垫片。其管配件除注明外,其余均为标准铸件配件,标准厚度采用K9级。 管道基础:采用为20cm砂垫层基础。如遇淤泥或土壤承载力小于150Kpa的基础上时,需要采取换土措施进行软土基础处理。 管道防腐:一般宜考虑水泥砂浆衬里防腐,或采用其它更有效的防腐措施,但不得采用有毒材料,并严格执行消防给水管道对用防腐材料的卫生要求;外表面采用石油沥青涂料防腐。防腐层结构:底漆一道,面漆二道,涂层间缠绕玻璃布二层,总厚度为4~5mm。 阀门井:DN200管道对应选用地面操作砖砌圆形立式闸门井,详图见国集07MS101-2-14;DN300管道对应选用地面操作砖砌圆形立式闸门井,详图见国集05S5021-16; DN400管道对应选用地面操作砖砌圆形立式闸门井,详图见国集05S5021-26。 消火栓:采用SS100/65-1.0型地上式消火栓,安装图详见国际01S201-8。消防栓敷设于人行道,距车行道缘石0.5m。 排气阀:DN300管道选用DN80单口排气阀,DN400管道选用DN80双口排气阀,安装图详见国标05S502-54。 泄水阀:N300给水管道选用DN75泄水阀,DN400管道选用DN150泄水阀,详见国标07MS101-2-58,湿井安装图详见国标07MS101-2-59。 支墩:管道所采用的水平弯头、竖直弯头、三通及弯道外侧均需砌筑支墩,管道各阀门处必须设支墩,支墩与阀门底部采用 7.5号砂浆抹八字填实,支墩做法参见《柔性接口管道支墩》03SS505。

市政给水管道工程施工组织设计方案

市政给水管道工程 施 工 方 案 设 计 编写人:李柏辉 学号:20143452 班级:市政14-1 二0一六年六月二十四日

目录 第一章工程概况和编制依据 (1) 一、工程概况 (1) 二、本施工组织设计的主要编制依据为下列文件规范 (1) 第二章施工准备 (2) 一、施工现场生产准备 (2) 1、现场调查踏勘和环境调查 (2) 2、设备及物质准备 (2) 3、现场四通一平 (2) 4、施工人员及图纸准备 (3) 5、管道定线与放线准备 (3) 第三章沟槽的土方开挖施工 (3) 第四章沟槽断面设计 (4) 第五章沟槽开挖的质量要求与安全措施 (5) 一、沟槽开挖的质量与施工安全措施 (5) 1、开挖的质量要求 (5) 2、沟槽开挖安全措施 (5) 第六章基础施工 (5) 一、形式和种类的选择 (5) 二、材料的选择 (5) 三、基础施工 (6) 1、沟槽验收 (6)

2、支模 (6) 3、浇筑混凝土及捣实 (6) 4、养护 (6) 第七章地基处理的目的与意义 (6) 一、地基处理的意义 (6) 二、地基处理的目的 (7) 第八章基础施工的顺序 (7) 1、沟槽验收 (7) 2、支模 (7) 3、浇筑混凝土及捣实 (8) 4、养护 (8) 第九章管道安装施工 (8) 一、管道安装施工的目的 (8) 二、管道安装施工的意义 (8) 三、管道安装施工的方法 (8) 1、下管前的准备 (8) 2、下管 (9) 1)、下管的要求 (9) 2)、下管方法 (9) (1)、人工下管 (9) (2)、机械下管 (9) 3)、稳管方法 (9)

4)、管道焊接 (10) (1)、焊接准备 (10) (2)、管道焊接控制 (10) 第十章管道安装质量检查 (10) 1、强度试验 (11) 2、气密性试验 (11) 第十一章土体回填 (11)

室外给排水管道工程施工设计方案

WORD文档下载可编辑 室外给排水管道施工方案 、概述 雅保化工()有限公司PAM 1项目,位于化学工业园,我公司工作围为PAM 1项目的装置区和辅助生产区。本工程室外给水排水包括:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、循环水系统、脱盐水系统、雨水系统以及生活生产污水系统。管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及钢筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接、承插粘接除脱盐水不锈钢管试验压力为 3.9MPa,其余管试验压力均不大于1.2MP&、编制依据 序号名称规格单位数量 1不锈钢管DN25米190 2碳钢焊管DN100~150米700 3碳钢螺旋焊管DN200~800米920 4HDPE t DN100米430 5HDPE双壁波纹管DN200米350 6钢筋砼管DN300~600米880 7管件DN25~400个80 8阀门DN100~800个18 9消防栓(炮)个11 10阀门井个20 11检杳井个43 12雨水口个42 2 ?《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-97 3 .《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T4013-1995, 专业技术资料分享 4 .《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规》CECS18:90

范文范例精心整理 5 .《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 6.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98 , 7 .《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 8.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004, 9 .《建筑给水排水设计规》GB50015-2003 10.标准图S系《给水排水标准图集》:05S502; 02S515; 04S516; 95S518; 01S201; 02S404 三、施工准备 3.1图纸资料的准备 3.1.1熟悉图纸、施工技术标准及验收规,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求; 3.1.2参加由业主组织的设计交底工作,澄清设计图纸上存在的问题确定特殊管道的施 工方法; 3.1.3根据设计图纸和设计交底会议纪要,编制详细的施工图材料预算,确定所需材料的 品种、规格、数量和有关标准; 3.1.4考虑与其它专业的配合,编制施工进度计划,编制详细施工方案,准备施工机具材 料; 3.1.5对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊工必须持有劳动部门 颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊接相适应,其他工种如起重工、电工、探伤工、架子工和吊车司机等特殊工种必须持有劳动部门颁发的特殊性工种操作证; 3.1.6制定质量控制点,严格按照控制点的要求进行施工; 3.1.7组织工程技术人员对施工班组进行技术交底,务必使其理解技术要求、施工方法 及施工中应特别注意的事项。 3.2材料准备、检验及保管 3.2.1根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。业主需提供的材料, word 完美格式 由我单位提供材料清单; 322施工所需的消耗材料(如焊条、焊丝等)须经正规厂家采购,所有材料均须具备产品质量

给排水工程量计算规则

目录 一. 工程量通用计量规则 (一)给排水、采暖、燃气工程 1、室内外界线划分1) 给水管道:A. 室内外界线:阀门或外墙皮;B. 与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。2) 排水管道:A. 室内外以出户第一个排水检查井为界;B. 室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。另设在高层建筑内的泵房间管道与本章界线,以泵房外墙皮为界(泵房内管道阀件套用工艺管道定额章节)。 2、管道安装 1).各种管道,均以设计施工说明材质按递增或递减步距分不同管材,均以施工图所示中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度(室外管道不扣除井所占长度)。另设置于管道间、管廊内的管道(含相关连接件),其定额人工乘以系数;主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程:内外浇注的定额人工乘以系数,内浇外砌的定额人工乘以系数。 2)“卫生器具安装”的支管管道安装工程量计算规定(1)各种卫生器具的给水管道安装工程量均计至各卫生器具供水点(镶接点)。(2)淋浴器的给水管道安装工程量计至阀门中心。排水管道安装工程量计算规定(1)蹲式大便器安装:A、采用铸铁P存水弯的,管长算到楼地面(扣除存水弯长度),计算主材时另加铸铁存水弯与陶瓷存水变的价差。B、采用陶瓷存水弯,管长算到楼地面。(2)坐式大便器安装:管长计算到楼地面。(3)立式小便器安装:只计算其水平管道长度,立管不计。(4)挂式小便器安装:管长计算到楼地面。(5)扫除口安装:管长计算到楼地面。(6)浴盆安装:管长计算到楼地面(扣除存水弯长度)。(7)排水栓安装:A、不带存水弯的,管长计算到楼地面。B、带S存水弯的,管长计算到楼地面上0.1M;另计0.15M短管主材。C、带P存水弯的,管长计算到P弯接口点。(8)地漏安装:A、不带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1M。B、带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1M(扣除存水弯长度)。(9)洗脸盆、洗涤盆安装:A、S型存水弯的,算到楼上0.1M。B、P型存水弯的,算到P弯接口点。

相关文档