最佳答案

三七灰土是体积比,灰土与粘土的体积比是3:7;

一立方三七灰土用0.3方白灰和0.7方粘土。白灰重0.51912吨,土重1.22306吨

(1.06353立方米)。

现有10000平米车间需要做300毫米厚三七灰土地面,请问需要多少土方、白灰(虚方)如果用袋装白灰,50公斤一袋,那么每平米需要白灰几袋。请有识

之士及大侠们帮忙算算。十分不多希望笑纳。谢谢。

如是简单不过不知你是结构专业还是道路专业

结构专业讲3:7灰土是体积比;道路专业讲得灰土是重量比,比如路基用12%灰土

V=10000m^2*300*10-3m=3000m^3

三七灰土-->灰=3000/10*3=900m^3 ,土=2100m^3

白灰粉的密度是600kg/m3,素土的密度是1800kg/m3

所以灰900*600=540000 kg=540吨

土2100×1800=3780000 kg=3780吨

灰540000/50=10800袋

土3780000/50=75600袋

在工程上,石灰消化后,由于石灰粉表面要吸附空气,测出的干密度约为1.4.土质不同,其干密

度也不同,一般是1.6~2.0。三七灰土压实后,理论上白灰体积占23%~26%。由于白灰和土还有钙化的化学反应,要测白灰所占体积是不可能的。工程上一般用测干密度来检测压实度,用滴灰剂量来检测和控制白灰量。

一般300厚的土,压实后能有220—250左右的厚度;

压实度就是压实系数,就是碾压的土实在吗,土颗粒之间的空隙大小等;

碾压土的干密度除以最大干密度就是压实度。

技术交底记录资料编号01-01-C2-003

表C2-1

工程名称山天家园三期1#住宅楼等34项交底日期2010年05月22日

施工单位中铁十六局集团第四工程有限公司分项工程名称土方回填交底提要

交底内容:

1、施工准备

1.1材料准备

1)土料:土宜优先利用基槽中挖出的土,但不得含有耕土、淤泥、有机质等杂物。使用前宜过筛,其粒径不宜大于50mm,含水量应符合压实要求的规定。2)石灰:使用充分熟化的石灰,其粒径不得大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰块及其它杂质,也不得含有过多的水分。

1.2主要机具

回填土工程应根据施工条件、土质情况、压实系数要求来选择压实机具性能和数量。每层铺摊后,随之耙平,机械压实速度不超过2km/h。

本工程机具应备有压路机、蛙式打夯机、手推车、筛子、标准尺、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线、钢尺等。

1.3作业条件

(1)基坑在铺打灰土前,必须先行钎探,并按设计要求处理完地基,办完验槽手续。基础外侧打灰土,必须对基础、地下室墙和地下防水层、保护层进行检查,并办完隐检手续。现浇混凝土基础墙应达到规定强度。

(2)本工程压实系数不得低于0.95,松铺厚度和压实变数详见下表,土料含水率应符合要求。按实验室出具的配合比进行拌合。

(3)施工前,应做好水平高程标志的设置,在基坑边坡上每隔3M钉上水平标志。

2、施工工艺

2.1工艺流程

基坑底地坪上清理→检验土质→灰土拌合→槽底清理→分层铺上→分层夯打→碾压密实→检验密实度→修整找平验收

2.2操作工艺

(1)填土前应检验土料和石灰的材料质量,土料含水量是否在挖制范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒、均匀掺入干土或换土等措施;如回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。

(2)灰土拌合:本工程回填使用三七灰土,基础换填灰土必须过标准斗。3:7(灰土体积比)灰土拌合时必须均匀一致,至少翻拌3次;拌合好的灰土颜色应一致,要求随伴随用。

(3)回填土应分层铺摊和夯实,每层铺土厚度和夯实遍数应根据土质、压实系数和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200-250MM;人工打夯不大于200MM。每层至少夯打三遍,分层夯实时,要求一夯压半夯。

(4)填方施工过程中应检查排水措施、每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质、压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合下表的规定。

填土施工时的分层厚度及压实遍数

压实机具分层厚度(mm)每层压实遍数

振动压实机200~300 3~4

蛙式打夯机200~250 3~4

人工打夯<200 3~4

3白灰和7粘土。

1m3的三七灰土中,白灰(生石灰粉)360kg,粘土1120kg.

这里,“三七”是指体积比,生石灰粉的自重按12KN/m3计算;粘土自重按16KN/m3计算。

他系数不就是3比7迈,???

灰土垫层压实系数大于1.0的原因分析和质量评价

隧道网https://www.wendangku.net/doc/d614095592.html,(2007-11-29) 来源:岩土工程界

摘要:指出灰土垫层质量检验过程中,部分压实系数A>1.0的实际存在,明确了影响A,值的主要因素,分析导致A>1.0的具体原因,给出了当A>1.0时,怎样正确评价垫层的压实质量。

关键词:灰土氆层压实系数压实质量A>1.0

垫层压实系数A。为土的控制干密度与最大干密度的比值。可由公式表示:由试验室击实试验确定) 根据的定义:值越大,则土的控制干密度越接近最大干密度表明垫层的压实质量越好;反之,表明垫层的压实质量越差。因此,A的大小,表明了垫层的压实质量。所以A,的大小成为灰土垫层的质量检验的一种手段,一般情况下,在地基主要受力层范围以内要求A≥0.97,在地基主要受力

层范围以下要求A≥0.95,并且垫层的施工应保证每层A,符合设计要求后方可铺设上层土。

1 灰土垫层A>1.0的实际存在

对于灰土垫层:从理论上讲A一定小于或等于1.0,因为土的控制干密度p。一定小于或等于最大干密度但是,实际上在灰土垫层质量检验的过程中,却存在着部分A>1.0的情况。随机抽取西安地区5项工程灰土垫层的质量检验结果,其A值的分布情况统计于表1。

表1的数据显示:无论灰土垫层A,值满足或不满足设计要求的情况下,部分A值均有可能大于1.0。而且即使有一部分A>1.0,A,值仍然小于设计要求,灰土垫层的压实质量仍然较差。

因此,在灰土垫层质量检验中若出现A>1.0,并不意味灰土的压实质量就好。那么,在灰土垫层的质量检验过程中,怎样分析导致A>1.0的具体原因,正确评价灰土垫层压实质量的好坏呢我们应当明确影响灰土垫层A值主要因素,分析导致A>1.0具体原因,“对症下药”综合判断灰土垫层的压实质量。

2 影响灰土垫层值大小的几个因素

为土的控制干密度与最大干密度的比值。归纳起来,影响灰土垫层值大小的因素有下面几个。

(1) 同时影响大小的因素:灰土垫层的材料及配合比,同时影响着土的控制干密度大小。灰土垫层使用的材料(灰、土)不同。的大小就不相同。使用的材料重度越大,就越大,反之越小。其中土的影响程度较大,灰的影响程度较小。灰土的配合比不同的大小也不相同。灰土的配合比越小,由于土比灰重,就越大,反之越小。例如其他条件相同时,1:9灰土的肯定大于3:7灰土的。

(2)影响大小的因素:灰土垫层分层铺设、碾压,压实厚度一般介于15~20cm 之问,垫层每一层随着深度的增加,压实的能量越小,压实质量相对越差。因此测定的环刀取样点离垫层每一层顶面越近,的值就越大,反之越小。

(3)影响大小的因素:是由试验室击实试验确定的,不同的击实能量,试验得出不同,击实能量越大,相应的越大。因此,在击实试验上按击实能量,规定了轻型击实试验和重型击实试验两种,并规定了相应的试验方法,其得出的也不相同。

(4)其他一些影响因素:A值还受着其他因素的影响。例如灰土垫层铺设完成的时间对的影响,击实试验的击实速率、试验误差对|p。的影响,人为因素对和的影响等,相对而言,这些影响较小。

3 导致灰土垫层A>1.0的原因

明确了影响灰土垫层A值大小的几个主要因素。可以看出导致A>1.0的原因有以下几个。

(1)碾压能量较大:随着灰土垫层施工碾压机械的不断改进,压路机碾压已经取代了早期的蛙式夯、人工夯等碾压方式,尤其大型压路机的使用,灰土垫层碾压能量比以往大很多,如果碾压能量大于击实试验的击实能量,则偏小,往往会出现A>1.0。

(2)垫层施工材料、配合比与击实试验不匹配:灰土垫层施工用的材料(灰、土),如果与击实试验的灰、土不匹配,使用材料的重度大于击实试验使用材料的重度,则偏小,就会出现A>1.0。灰土垫层施工的灰土配合比,如果与击实试验采用的配合比不匹配,小于击实试验的配合比,导致含灰量变小,则偏大,也会出现A>1.0。

(3)灰土拌和不均匀:灰土垫层铺设时,灰土搅和不均匀,部分位置含灰较多,部分位置含灰较少,

则灰少的位置环刀取样的JD偏大,结果出现A>1.0。

(4)测定的环刀取样位置不当:垫层各层顶部压实质量较好,底部较差。测定p。,的环刀取样点位置如果不当,靠近垫层各层的顶部,则p值偏大,出现

A>1.0。

4 灰土垫层A>1.0时的压实质量评价

灰土垫层的质量检验中,测定的A值出现大于1.0的情况时,怎样对灰土垫层的压实质量正确评价呢?总结起来,可以用“三个匹配,一个标准和一个补充”来判断。

(1)三个匹配:三个匹配指垫层施工时的碾压能量、材料、配合比是否和击实试验相匹配。如果A>1.0的原因是施工时的碾压能量较大,则有利于垫层的压实质量,表明垫层压实质量较好,如果>1.0的原因是材料、配合比和击实试验不匹配,并不表明垫层压实质量就好,必须采用施工使用的材料、配合比重新进行击实试验,计算相应的A值予以重新评价。

(2)一个标准:《建筑地基处理规范》(JGJ 79—2002)对测定J9。的环刀取样点位置有一个统一标准:环刀取样点位于每层垫层厚度的2/3深度处。如果A>1.0的原因是取样不当造成的,则应该按标准重新取样并计算A,值,评价垫层的压实质量。

(3)一个补充:垫层的压实质量除了压实系数控制以外,还应在竣工验收时采用载荷试验检验垫层地基承载力。出现A>1.0时,应结合载荷试验相关数据综合判断,综合分析垫层的压实质量。

5 结论

理论上讲灰土垫层的A。值一定小于或等于1.0,而且A越大表明垫层的压实质量越好。但在灰土垫层的质量检验过程中,往往会出现部分A>1.0,的情况,这并不表明灰、土垫层的压实质量就好。因此,必须根据垫层施工的实际情况,分析出现A>1.0的具体原因,正确判断灰土垫层的压实质量。否则,就会被A>1.0蒙蔽,做出错误的判断。

本人在长期从事施工及施工技术质量管理过程中常遇到一些灰土施工及测定灰土压实系数方面令人疑惑的问题,经过试验、分析、总结,对灰土施工质量控制有了较深的认识,现把这种认识整理出来,以便对自己在今后的灰土施工质量控制工作方面有所帮助,也可提供给有关规范编制部门以作修订参考。

一、规范规定:

现行“湿陷性黄土地区建筑规范(GB50025-2004)”规定土或灰土垫层的施工质量应用压实系数来控制,并规定根据工程结构形式及设计灰土垫层厚度情况,压实系数范围分别为不小于0.95及不小于0.97。规范注明压实系数为灰土的控制干密度与最大干密度的比值,而最大干密度则是试验室采用击实试验所确定的。

二、相关事实:长期以来,工程实践形成两个不争的事实。

1、不论是施工单位、质量监控单位或检测单位对既定工程所测的灰土压实系数,均系现场所取灰土的实际干密度与试验室提供的该工程设计配比灰土的最大干密度之比值,而不管实际灰土配比和设计配比相差多大。这就是所谓的压实系数的常规计算方法。其实质当然是偏离规范规定的,但却为大家所通用。

2、施工中的灰土比例控制是灰土工程最难监控的工序之一,且施工实际配比较设计配比基本都是趋向偏小,其用常规计算方法所测定的压实系数较真实压实系数基本都是偏大的,失实的。

三、三个见解:笔者通过长期的工程施工及工程质量管理实践,对灰土压实系数的规定及实施情况,提出三点见解:

1、用所谓常规办法测定出的灰土压实系数只是在灰土实际配比符合设计或接近设计的条件下才是真实的压实系数,若实际灰土配比与设计配比相差较大,那按常规办法测算出的所谓压实系数则不是真实的压实系数,且灰比越小,压实系数越大。如此看来,用常规办法测算出的灰土压实系数的可信度是值得质疑的。

2、规范及设计规定的灰土压实系数0.95~0.97,若严格按设计配比施工,就目前的施工技术条件(施工手册规定的技术条件范围)较难达到0.95,其以上更难达到。通常竣工资料中所反映的灰土压实系数达标数字往往很大,实际上,这些数字可能即使不是假的,也大多是灰土比例偏小的反映,实测所得压实系数大于1的不正常现象亦不少见(常规检测办法所致),只不过进资料时可能已被修改过罢了。据称,施工单位为了压实系数“达标”,为了应对灰土垫层完成后的委托检测单位压实系数的检测,常常主观上有趋向减小灰土配比的有意,这显然很难排除其中有设计压实系数偏大所起的负面促使原因。

3、用压实系数来衡量或评价素土垫层及素土挤密桩的施工质量是科学的、适用的,然而用压实系数来衡量或评价灰土施工质量则是不全面的,也是不严密的。灰土施工质量主要包含两个方面的因素,其一是灰土配比偏差程度,其二是灰土压实程度。不全面性体现在压实系数的测定只能代表灰土压实程度,不能代表灰土比例的测定,即不能反映灰土的全面质量,而灰土配比的偏差对灰土质量的影响及对常规办法测定压实系数的真实性影响是不容忽视的。不严密性则体现在没有考虑灰土不同于素土,灰土比例偏差可直接导致常规办法测定的压实系数呈反偏差,使其不能真实反映灰土压实程度。因此,虽然灰土压实系数的定义不成问题,但其实用性令人生疑。

四、相关意见:基于前面的事实和见解,对于灰土施工质量的检测问题,笔者向有关规范修订部门建议:

1、有关部门宜对3:7、2:8等配比的灰土严格进行同作业条件下(基本同位置土、同虚铺厚度、同压实机械及压实遍数)测定压实系数的实验。计算方法可分别使用除数和被除数统一的真实检测办法及不管除数与被除数是否统一的常规检测办法,以便做实验比较、分析。从中考虑现行规范规定的灰土压实系数是否偏大及压实系数常规计算方法的负面影响到底有多大!在此基础上考虑是否应修订规范规定的设计压实系数指标及制订新的灰土质量检测办法。

2、若认为应制订新的灰土质量检测办法,则建议研制施工完毕的灰土实际配比的简易测定方法,并制订出对应实际配比误差的最大干密度的修正系数,以便能计算出真实的压实系数;或研制能直接反映灰比与压实全面质量的综合测定方法。

3、在未出台对灰土工程新的检测方法之前,为了消除施工单位和质量监督单位的顾虑,建议有关建设主管部门及建设单位应不强制施工单位委托做已竣工灰土工程的灰土压实系数的测定(现行规范把压实系数的测定列为施工过程控制)。常规办法的压实系数的测定可暂只在施工过程中应用,其目的只是根据灰土施工质量全面控制情况对灰土压实状况进行分析时做参考,以使对灰土压实状况作出

切合实际的结论。只有这样,施工单位和质量监控单位才能够放心大胆的从灰土配比和压实两个方面进行切实有效的控制,才能真正全面提高灰土工程质量。4、虽然目前在灰土工程竣工后,不希望委托检测单位进行压实系数的检测,但委托承载力测试则是必须要做的。这不仅因为现行规范把竣工后承载力测试列为强制性标准,另外还因为地基承载力试验亦能在很大程度上体现出灰土工程综合质量情况。毕竟灰土工程的强度、水稳定性、消除湿陷性在压实测试和承载力测试中有着同升、同降的统一性体现,虽然承载力的测试不能完全代替压实系数和灰土配比的测试,但这毕竟是权宜之计。

笔者曾亲自做过多次用常规办法测定压实系数的实验,实验结果基本一致。现将在7063-G/Ⅱ工地于2005年3月27日做的《灰土质量测试实验报告及评论》附后,以作为本文的补充和支持。尽管实验取点偏少,但还是应该能基本说明问题。从实验结果可以看出,实验3:7灰土压实系数0.94虽然为唯一不达标,但却是唯一真实的。在施工大面积灰土垫层上取样测试出的压实系数0.96看似已达标,实际上“达标”是大面积灰比比设计配比小了一个等级所致,把设计3:7灰土做成了2 :8灰土,这不仅是因为所测压实系数同实验2 :8灰土都为0.96,还由于大面积施工同实验2 :8灰土色泽基本相同。然而就当时现场大面积虚铺观感来看,这已属相对比较不错的“3:7”灰土了,社会上现实施工的灰土的比例由此可见一斑。

五、几点解释:本文初稿曾征求过一些业内人士的意见,对于一些有益的意见,在对本文修改时已采纳。在这里想对四点不同的看法做以解释

1、“在目前的施工条件下,即使实际灰土严格达到设计配比,只要认真施工,设计压实系数肯定能达到。”

首先,需要澄清一下“目前施工条件”和“认真施工”的含义。笔者认为,“目前施工条件”是指施工手册中所列条件,也就是目前实际施工通用的现场土含水率简易检测办法、虚铺厚度、拌合方法、压实机械、压实遍数等施工要素的条件范围;所谓“认真施工”,应理解为在以上所解释的条件下认真按规范及操作规程施工。笔者就是按此理解,认真施工、认真监理、认真试验,并逐步形成认识和观点。众所周知,目前严格按此定义的施工条件认真监理(包括严格控制灰土比例)难度已够大了,若在目前灰土施工的现状大环境下,个例想推动施工单位超过此定义的施工条件去争取真实的压实系数合格,其控制难度更是可想而知了。

2、“实验2 :8灰土和素土的压实系数计算是错误的,不能用设计3 :7灰土的最大干密度参与计算。”

是的,此话在通常情况下当然是对的,但这是在做实验,我在实验的施工控制中已注明,用所谓常规检测办法计算压实系数。现实中大家都是这么检测计算的,所以,笔者认为只有用切合实际的此法实验才能最直观清楚的说明问题,再通过分折、比较、论证才能达到实验目的。再说,该进行实验的工程大面积灰土施工同现实中的其他灰土工程一样,大家都用设计配比的灰土最大干密度参与计算压实系数,而现实施工中的实际灰土比例就符合设计配比吗?然而现实中却鲜见有人会去质疑这种做法的合理性。

3、“你明知进行实验的工程大面积把3 :7设计灰土作成了2 :8灰土,那你为何不管。你监理是有责任的。”

对此本人有话说,两个原因:其一,7063-G/II工程有两个子项的灰土工程曾被甲方委托的检测单位判为压实系数不合格。为此,施工单位对监理意见很大,认为我监理对配比要求太严,每天要做配比样品,以便施工和监理对照检查,增加

了压实系数不合格的风险。之后,监理在配比控制方面不敢过于认真,作到相对控制较好即可。若额外严要求,该进行实验的子项工程可能又是一个地基灰土压实系数“不合格”工程了。其二,作实验也不宜对大面积施工配比额外严要求,正常就行。否则,不象现在这样能清楚地显示实验效果。

另外,既然笔者认为灰土工程实际压实系数基本都未达到0.95,即基本都未达到设计合格标准。但其荷载试验却绝少有不合格者。这可能意味着设计压实系数和设计地基承载力之间不平衡、不配套、设计安全度差异大。正如此,笔者在监控灰土配比时,若已确认建设单位要委托检测灰土压实系数时,才敢于对灰土配比监控有所放松。灰土配比较设计配比只要不低于一个等级,都属于正常现象。其实笔者历来对地基处理非常重视,非常认真。从事建筑施工和管理30多年从未在地基处理方面出过问题。但有一例外对笔者教训不小。曾因对灰土配比要求过严,灰土挤密桩桩体压实系数被检测不合格,其时真是有理说不清。

4、“建议适当降低灰土压实系数,岂不是降低了灰土工程质量标准。”不会的,恰恰相反,表面看是降低了标准,实际不但不会降低,反而会有利于灰土工程质量的提高。因为不管你降不降压实系数,一般灰土工程常规的压实做法基本不会变。很明显,压实系数设计合理,贴近施工实际,可减少压实系数做假,降低压实系数常规检测办法的负面作用,有利于灰土工程综合质量的提高。这里,值得说明的是压实系数降也不是随便降,而是建议有关部门通过实验适当合理的降,不会降到在严格配比的情况下,不认真按要求施工,压实系数就能达标的程度。

三七灰土

衬里,顶面厚1米,底面厚1.7米,表面坚硬似花岗岩。它不但能抵抗后面的土压力,同时也能起到防止渗漏的作用。1949年以后,中国在大规模的基本建设中,广泛采用灰土作为建筑物和构筑物的基础。80年代,采用灰土作为基础的房屋已高达6~7层。此外,在地基处理工程中,灰土不仅作为一般基础的垫层材料,也有用作挤密桩,加固地基的土壤,称灰土桩。用灰土做游泳池四壁的衬里能防止池水渗漏。

灰土的化学反应

石灰是氧化钙(生石灰)和氢氧化钙(消石灰)的统称。不论生石灰、消石灰,水化后和土壤中的二氧化硅或三氧化二铝以及三氧化二铁等物质结合,即可生成胶结体的硅酸钙、铝酸钙以及铁酸钙,将土壤胶结起来,使灰土有较高的强度和抗水性。灰土逐渐硬化,增加了土壤颗粒间的附着强度。

灰土的物理力学性能土壤和石灰是组成灰土的两种基本成分。粘性土壤颗粒细、活性大,因此强度比砂性土壤高。一般情况下,以粘性土配制的灰土强度比砂性土配制的强度高1~2倍。在北京,房渣土作为灰土的土料也是可用的,但必须过筛。用它配制的灰土强度并不比其他土壤配制的低,有时反而较高,因房渣土中含有较多的活性矿物质。灰土强度在一定范围内随含灰量的增加而增加。但超过限度后,灰土的强度反而会降低。这是因为消石灰在钙化过程中会析水,增加了消石灰的塑性。最佳石灰和土的体积比为3∶7,俗称三七灰土。灰土用的石灰最好选用磨细生石灰粉,或块灰浇以适量的水,经放置24小时成粉状的消石灰。密实度高的灰土强度高,水稳定性也好。密实度可用干容重控制。28天龄期的灰土抗压强度约可达到0.5~0.7兆帕,200~300年龄期的灰土抗压强度可高达8~10兆帕。不论是用亚粘土或粘土制作的三七灰土,在室内养护7天后浸水48小时的形变模量为10~15兆帕,养护28天浸水48小时的形变模量为32~40兆帕。

灰土基础的施工

石灰和土必须过筛。土的粒径不得大于15毫米;灰粒不得大于5毫米。须拌合均匀,并控制最佳含水量作为灰土的含水标准。灰土下入基槽前,应先将基槽底部夯打一遍,然后将拌好的灰土按指定的地点倒入槽内,但不得将灰土顺槽帮流入槽内。用人工夯筑灰土时,第一层铺虚土25厘米,第二层为22厘米,以后各层为21厘米,夯实后均为15厘米。采用蛙式夯须铺虚土20~25厘米。夯实是保证灰土基础质量的关键。施工工具过去沿用木夯与铁硪。夯打时要求夯窝、硪花各自相互搭接。夯的遍数以使灰土的干

容重达到规范所规定的数值为准。夯打完毕后及时加以覆盖,防止日晒雨淋。

灰土的化学反应

石灰是氧化钙(生石灰)和氢氧化钙(消石灰)的统称。不论生石灰、消石灰,水化后和土壤中的二氧化硅或三氧化二铝以及三氧化二铁等物质结合,即可生成胶结体的硅酸钙、铝酸钙以及铁酸钙,将土壤胶结起来,使灰土有较高的强度和抗水性。灰土逐渐硬化,增加了土壤颗粒间的附着强度。

灰土的物理力学性能

土壤和石灰是组成灰土的两种基本成分。夯的遍数以使灰土的干容重达到规范所规定的数值为准。夯打完毕后及时加以覆盖,防止日晒雨淋。

施工中一般采用体积比,用铲子或小车量。

但从定额消耗量看,每立方米3:7灰土含石灰0.51912吨,黏土1.06353立方米,折合成重量为石灰0.51912t,黏土1.22306t,

0.51912/1.22306=0.4244≈3/7=0.4286。从这个角度看实际应该是重量比!

96定额3:7灰土垫层子目工程内容中包括筛土、灰内容,现消耗量定额中则以“灰土”复合材料进入子目,过筛内容是不另行计算,定额综合工日中已包括过筛用工。

三七灰土垫层施工方案设计

市兴惠科技 厂区路面砖铺设 施 工 方 案 振宇建筑工程 编制人:祁建顺 审批人: 年月日

3:7灰土施工 一、工程概况: 1、市兴惠科技厂区路面工程位于子牙产业园区十二号路旁,本工程灰土面积约7300m2。目前,现场已具备施工条件。 二、材料要求 ①.土料:采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,其颗粒不应大于15mm。土的含水率应按试验室试验控制。 ②.石灰:应用新鲜块灰,使用前1~2d消解并过筛,其颗粒不应大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多的水分。 三、主要机具设备 ①.主要工具设备:铁锹、铁耙、量斗、手推车、筛子、(孔径为8mm、20mm)、喷壶等。 ②.主要机具设备:蛙式打夯机、压路机、汽车、光碾压路机等。 四、作业条件 ①.灰土施工前应先清除基底上的草皮、杂物。并按设计要求处理完基底,办完基层隐蔽检查手续。 ②.灰土拌合,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过试验确定灰土最佳含水率控制围、每层铺灰土厚度、打夯或压实遍数等施工参数。 ③.做好水平高程的测设,每隔3m打入水平木桩,做好水平标

记。 五、施工操作工艺 ①.对基层应清除松土,并打两遍底夯,要求平整干净。如有积水、淤泥,应凉干,倘若局部有软弱土层或孔洞,应及时挖处后用灰土分层回填夯实。 ②.灰土配合比应符合设计规定3:7石灰:土(体积比)。用机械翻拌,不少于三遍,达到均匀、颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团、落地开花,两指轻捏既散为宜,如含水分过多或过少时,应稍凉干或洒水湿润,如有球团应打碎,要求随拌随用。 ③.本工程回填灰土厚度为300㎜,采用压路机压实,每层虚铺厚度为150㎜,分二步压实。 ④.灰土应当日铺填夯实,不得隔日夯打。夯实后的灰土3d不得受水浸泡,并及时进行表面做临时性覆盖,避免日晒、雨淋。倘若雨季施工时,应采取适当防雨、排水措施,以保证灰土在无积水的状态下进行。刚打完的灰土,如遇大雨,应将松软灰土除取,并补填夯实;稍受湿的灰土可在凉干后补夯。 六、质量控制 ①.灰土应逐层用环刀取样测定灰土干密度,检验点数量:每100平米抽查一处,但不少于一个。取样的垂直部位应在每层表面下2/3厚度处,同时还要根据夯实的可靠性随机抽查。②.土夯实后,质量标准可按压实系数进行鉴定,素土压实系数为0.95,灰土压实系数为0.97。压实系数为土在施工时实际达到的干密度与室采用击实实验得到的最

三七灰土垫层施工方法

2.3.1三七灰土垫层施工 三七灰土垫层,厚度30cm厚石灰土基层分两层施工,20cm厚灰土一层施工,采用路拌法施工,确定采用施工方案如下:准备下承层→施工放样→码方摊铺土→摊铺石灰拌和→加水并湿拌→整平碾压→接缝和调头处的处理→养生 2.3.1.1准备下承层:将经过监理工程师签认的路基底层清理干净,对过干路段洒水湿润; 2.3.1.2施工放样:进行施工测量,恢复中线和边线,并用石灰水浇洒明显的边线; 2.3.1.3备料:用装载机配合人工按照试验路段所确定的松铺系数和实测路基高层将素土进行码方,然后进行摊铺并整平,用履带车和6-8T光轮压路机分别碾压一边,以利于摊铺石灰和排水; 2.3.1.4备灰:根据石灰土的压实厚度和试验得出的石灰土的最大干容重,计算出每延米的石灰用量。将消解后的石灰进行码方,然后按照每延米进行均匀摊铺石灰。 2.3.1.5摊铺石灰:根据上述尺寸,画好方格。将石灰运到摊铺路段后,按事先做好的标记摆放石灰。应检查有无遗漏和多余。卸出石灰后,用木刮板将水泥均匀摊开。 2.3.1.6拌合:使用路拌机拌合至均匀且无素土夹层; 2.3.1.7整型稳碾:拌和完毕后,首先用履带车稳压两遍,用平地机整平。然后人工挂线精平; 2.3.1.8自检验收:检验压实度应采用核子仪法和灌砂法相结合,

同时填报《中间验收交工证书》; 2.3.1.9养生及交通管制:验收合格后,立即进行养生。整个养生期间始终保持灰土层表面湿润,养生期不少于7天。洒水后,应注意表层情况,表面有浮土起皮时,可用轮胎压路机碾压1—2遍,以防止表面起皮脱落;石灰土进入养生期后,应封闭交通,除洒水车外,严禁其他车辆通行。

三七灰土垫层施工方案

三七灰土垫层施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

三七灰土回填施工方案 一、材料要求 ①.土料:采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,土应过筛,其颗粒不应大于15mm。土的含水率应按试验室试验控制。 ②.石灰:应用新鲜块灰,使用前1~2d消解并过筛,其颗粒不应大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多的水分。 二、主要机具设备 ①.回填主要工具设备:铁锹、铁耙、量斗、手推车、筛子、(孔径为8mm、20mm)、喷壶等。 ②.回填主要机具设备:蛙式打夯机、冲击夯、铲车等。 三、作业条件 ①.灰土施工前应先清除基底上的草皮、杂物,排除积水,并在四周设排水沟或截洪沟,防止地面水流入填方区域或基坑(槽)浸泡地基,造成基土下陷。并按设计要求处理完基底,办完验槽隐蔽检查手续。 ②.灰土回填,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过试验确定灰土最佳含水率控制范围、每层铺灰土厚度、打夯或压实遍数等施工参数。 ③.做好水平高程的测设,基坑(槽)或沟、边坡上每隔3m打入水平木桩,做好水平标记。 四、施工操作工艺

①.对基坑应先验槽,清除松土,并打两遍底夯,要求平整干净。如有积水、淤泥,应凉干;局部的软弱土层或孔洞,应及时挖处后用灰土分层回填夯实。 ②.灰土配合比应符合设计规定3:7石灰:土(体积比)。用人工翻拌,不少于三遍,达到均匀、颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团,两指轻捏既散为宜,如含水分过多或过少时,应稍凉干或洒水湿润,如有球团应打碎,要求随拌随用。 ③.本工程回填灰土厚度为300㎜,采用蛙式打夯机或冲击夯压实,每层虚铺厚度为200㎜,分2步回填压实。 ④.灰土应当日铺填夯实,入坑灰土不得隔日夯打。夯实后的灰土3d内不得受水浸泡,并及时进行基础与基坑回填或在灰土表面做临时性覆盖,避免日晒、雨淋。雨季施工时,应采取适当防雨、排水措施,以保证灰土基坑在无积水的状态下进行。刚打完的灰土,如遇大雨,应将松软灰土除取,并补填夯实;稍受湿的灰土可在凉干后补夯。 五、质量控制 ①.灰土应逐层用环刀取样测定灰土干密度,检验点数量:对基坑,每50~100m2抽查一处,但不少于一个。取样的垂直部位应在每层表面下2/3厚度处,同时还要根据夯实的可靠性随机抽查。湿陷性黄土每一百平方米取3个点。 ②.土夯实后,质量标准可按压实系数进行鉴定,素土压实系数为,灰土压实系数为。压实系数为土在施工时实际达到的干密度与室内采用击实实验得到的最大干密度之比 ③.灰土地基质量检验标准

三七灰土垫层施工方法

2.3.1三七灰土垫层施工 三七灰土垫层,厚度30cm厚石灰土基层分两层施工,20cm 厚灰土一层施工,采用路拌法施工,确定采用施工方案如下:?准备下承层→施工放样→码方摊铺土→摊铺石灰拌和→加水并湿拌→整平碾压→接缝和调头处的处理→养生 2.3.1.1准备下承层:将经过监理工程师签认的路基底层清理干净,对过干路段洒水湿润; 2.3.1.2施工放样:进行施工测量,恢复中线和边线,并用石灰水浇洒明显的边线; 2.3.1.3备料:用装载机配合人工按照试验路段所确定的松铺系数和实测路基高层将素土进行码方,然后进行摊铺并整平,用履带 车和6-8T光轮压路机分别碾压一边,以利于摊铺石灰和排水; ?2.3.1.4备灰:根据石灰土的压实厚度和试验得出的石灰土的最大干容重,计算出每延米的石灰用量。将消解后的石灰进行码方,然后按照每延米进行均匀摊铺石灰。? 2.3.1.5摊铺石灰:根据上述尺寸,画好方格。将石灰运到摊铺路段后,按事先做好的标记摆放石灰。应检查有无遗漏和多余。卸出石灰后,用木刮板将水泥均匀摊开。 2.3.1.6拌合:使用路拌机拌合至均匀且无素土夹层; 2.3.1.7整型稳碾:拌和完毕后,首先用履带车稳压两遍,用平地机整平。然后人工挂线精平; ?2.3.1.8自检验收:检验压实度应采用核子仪法和灌砂法相结合,同时填报《中间验收交工证书》;

2.3.1.9养生及交通管制:验收合格后,立即进行养生。整个养生期间始终保持灰土层表面湿润,养生期不少于7天。洒水后,应注意表层情况,表面有浮土起皮时,可用轮胎压路机碾压1—2遍,以防止表面起皮脱落;石灰土进入养生期后,应封闭交通,除洒水车外,严禁其他车辆通行。

三七灰土垫层专项方案

三七灰土垫层专项方案报审表

西霞花园一期工程5#楼三七灰土垫层专项施工方案 编制: 审核: 审批: 洛阳炼化工程有限责任公司 2010年4月20日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工前准备 四、灰土垫层施工工艺 五、雨期施工 六、施工注意事项 七、施工进度 八、安全要求

三七灰土垫层专项施工方案 一、工程概况: 工程名称:西霞花园一期5#住宅楼工程 建设单位:洛阳石化房地产开发有限责任公司 设计单位:河南智博建筑设计有限公司 监理单位:洛阳炼化工程建设监理公司 施工单位:洛阳炼化工程有限责任公司 按设计要求灰土挤密桩施工完成后向下挖1.2m虚土桩头进行三七灰土置换,施工现场采用机械大开先挖向下挖1 m,剩余0.2 m为避免机械超挖采用人工开挖,标高控制在-6.97 m,然后进行三七灰土施工,灰土压实总厚度1.2m,每层虚铺厚度不超过300㎝,控制前先在基槽周边侧壁上,每隔5米,钉好标高腰桩,配合钢筋铁尺,层层拉线铺摊,压实后层层仪器测控,直至从-6.97米灰土底做到-5.77米设计标高止。 二、编制依据 本施工方案编制时依据甲方提供的《河南智博建筑设计有限公司(洛阳分公司)设计的西霞花园5#楼图纸》、及《建筑地基基础设计规范GB50007-2002》、《建筑地基处理技术规范》、《建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2002》。 三、施工前准备 1、认真熟悉施工图纸。 2、材料准备 土:采用粘性土,土内有机质含量不超过5%,土粒必须过筛,要求其

颗粒不大于15mm 石灰:采用新鲜的块灰,在使用前1-2d进行消解并过筛,其颗粒不得大于5mm,且不得含有未熟化的生石灰颗粒及其他杂质,也不得含有过多的水分。 3、施工机具准备: 拌和机、打夯机、16吨振动式压路机、挖掘机、自卸汽车、机动翻斗车、手推车、铁锹、铁耙、人工夯、环刀、水准仪、塔尺、钢尺、等。 4、劳动力准备: 1)主要作业人员40人次。 2)施工机具应由专人负责使用和维护,大、中型机械特殊机具需执证上岗,操作者须经培训后,执有效的合格证书可操作。主要作业人员需经过安全培训,接受施工技术交底。 5、)质量保证体系图

三七灰土回填标准工艺模板

1 适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑室内地坪、室外散水坡的灰土垫层工程;地基处理时,可参照本标准执行。 2 施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 进行技术复核,基(土)层标高、管道敷设符合设计要求,并经验收合格。 2.1.2 施工前应有施工方案,有详细的技术交底,并交至施工操作人员。 2.1.3 各种进场原材料规格、品种、材料等符合设计要求,进场后进行相应验收,并有相应施工配比通知单。 2.1.4 通过压实试验确定垫层每层需铺厚度和压实遍数。 2.2 材料准备 2.2.1 土料 宜优先选用黏土、粉质黏土或粉土,不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不大于15mm。 2.2.2 石灰 石灰应用块灰,使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。也可采用磨细生石灰,或用粉煤灰、电石渣代替。 2.3 机具准备 使用的主要机具:有蛙式打夯机、机动翻斗车、手扶式振动压路机、筛子(孔径6~10mm和16~20mm两种)、标准斗、靠尺、铁耙、铁锹、水桶、喷壶、手推胶轮车等。 2.4 作业务件及人员准备 2.4.1 基土表面干净、无积水,已检验合格并办理隐检手续。 2.4.2 基础墙体、垫层内暗管埋设完毕,并按设计要求予以稳固,检查合格,并办理中间交接验收手续。 2.4.3 在室内墙面已弹好控制地面垫层标高和排水坡度的水平控制线或标志。 2.4.4 施工机具设备已备齐,经维修试用,可满足施工要求,水、电已接通。

2.4.5 技术人员应熟悉图纸及技术要求,向相关人员进行技术交底,操作人员应经培训上岗。 3工艺流程 3.1 基本规定 3.1.1 在垫层工程施工时,应严格参照本施工技术标准。 3.1.2 垫层材料应按设计要求和《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2002)的规定选用,并应符合国家标准的规定;使用前,应报监理验收,合格后方准使用。 3.1.3 垫层工程所采用拌合料的配合比应按设计要求确定。 3.1.4 垫层下的沟槽、暗管等工程完工后,经检验合格并做隐蔽记录,方可进行灰土垫层工程的施工。 3.1.5 垫层的铺设,应待其下一层检验合格后方可施工上一层。铺设前与相关专业的分部(子分部)工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 3.1.6 室外散水、明沟、踏步、台阶和坡道等附属工程,均应符合设计要求。施工时应按《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2002)基层铺设中基土和相应垫层的规定执行。 3.1.7 建筑地面的变形缝应按设计要求设置,并应符合下列规定: (1)建筑地面的沉降缝、伸缩缝和防震缝,应与结构相应缝的位置一致,且应贯通建筑地面的垫层; (2)沉降缝和防震缝的宽度应符合设计要求,缝内清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖,并应与面层齐平。 3.1.8 垫层工程施工质量的检验,应符合下列规定: (1)垫层的施工质量验收应按每个施工段(或变形缝)作为检验批。 (2)每检验批应以基层的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验自然间的10%且不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算。 3.1.9 垫层工程的施工质量检验的主控项目,必须达到本标准规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,并不得大于允许偏差值的50%为合格。

三七灰土施工方案

陕建机施集团 陕西建工金牛集团股份环境保护新能源装 备产业化项目 灰土垫层施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工机械施工集团 20XX年5月15日

目录 一、编制依据及施工技术规范 (2) 二、工程概况 (2) 2.1工程介绍 (2) 2.2地质条件 (3) 2.3场地条件 (4) 三、施工准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2材料准备 (4) 3.3施工机械及劳动力准备 (5) 四、施工方法 (5) 4.1工艺步骤 (5) 4.2土方开挖 (5) 4.3灰土拌制 (5) 4.4灰土铺设 (6) 4.5灰土碾压 (6) 4.6灰土养护 (6) 五、质量标准 (7) 5.1质量检验标准 (7) 5.2技术方法 (7) 5.3施工进度 (8) 5.4雨期施工 (8)

六、施工注意事项 (8) 七、成品保护 (9) 八、安全要求 (9)

一、编制依据及施工技术规范 陕西建工金牛集团股份环境保护新能源装备产业化项目工程勘察汇报现场场地实际条件 设计院提供图纸 《建筑地面工程施工质量验收规范》-(GB50209-20XX) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20XX 《建筑地基处理技术规范》JCJ79-20XX 《湿陷性黄土地域建筑规范》(GBJ50025-20XX) 《工程测量规范》(GB50026-20XX) 《施工现场临时用电安全规范》(JGJ46-20XX) 《建筑施工安全检验标准》(JGJ59—20XX) 其它工程相关资料 二·工程概况 2.1.工程介绍 为消除场内黄土湿陷性,需对场内地基进行处理,依据设计图纸,挤密桩施工完成后,均需清除桩顶松动土层,清除土层厚度500mm(具体参见施工蓝图),然后采取3:7灰土分层回填压实,压实系数大于0.95。

37灰土垫层施工方案

3:7灰土垫层施工方案 一、材料要求 、土料宜用粉质粘土,原因是粘土粘结力太强,而砂质粉土粘结力不强,粉质粘土较适中,灰土强度随土料中粘粒含量增高而加大,塑性指数小于 的粉土中粘粒含量太少,不能达到提高灰土强度的目的,因而不能用于拌合灰土。土料不宜使用块状粘土,不得含有松软杂质,土的有机含量不大于 ,其颗粒不得大于 ,不符合时应过筛,筛孔选用 。 、石灰宜用新鲜的消石灰,消石灰应符合 级以上标准,消石灰所含活性 和 越高则胶结力越强,通常灰土的最佳含灰率为 和 约达总量的 。颗粒不得大于 ,不符合时应过筛,筛孔选用 消石灰贮存期超过 个月的胶结力不强,石灰应消解 过筛后使用为标准,过筛后不得夹有生石灰块或含有过多的水份,受雨淋成团的石灰粉干后会影响灰的强度不得使用应报废。 二、拌制要求 、 灰土为体积比,要拌合均匀,颜色一致,至少翻拌两次,如土料水份过多应翻松晒干,水份不足时应洒水湿润。 、加强灰土拌合控制比例的准确性,由于 灰土强度高于 更高于 ,因此要保证灰土的质量要掌握准确的配合比,拌合均匀是提高灰土强度的关键。

、灰土的含水量宜控制在最优含水量的 的范围内,最优含水量可用轻型标准击实试验确定,检查烘干报告,当暂时无试验资料时也可取该场地天然土的塑限含水量为其填料的最优含水量,也可用工地经验,方法是用手将灰土紧握成团,两手指轻捏即碎为宜。太干灰土产会生飞扬无法压实,太湿就会变为橡皮土。 三、分层铺填 、分层铺填厚度应符合设计要求,当设计未注明时机碾可取 ,铺填厚度误差 以内控制。 、灰土应当时拌和,当日铺填碾压,尽量不要隔日再碾压,灰土压密实后, 天内不得受水浸泡,因灰土碾实后,在短时间内水稳性,及硬化均较差,易受水浸而膨胀疏松,影响灰土的压实质量。 、垫层底面宜设在同一标高上,如深度不同,基槽底土面应挖成阶梯或斜坡搭接,斜坡 为宜按设计要求搭接,并按先深后浅的顺序进行垫层施工,搭接处应夯压密实。 、灰土分段施工时,不得在柱基,墙角及承重窗间墙下接缝,上下两层的缝距不得小于 ,接缝处应夯压密实。 、每层验收合格后,应及时铺填上层或封层,防止干燥松散起尘污染,同时应禁止车辆碾压通行。 、灰土竣工验收后,应及时进行基础施工与基坑回填,防止日晒雨淋影响质量。四、压实系数

三七灰土施工方案

一、编制依据 1、工程施工图纸。 2、工程施工组织设计。 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范 4、工程测量规范 5、建筑工程施工质量验收统一标准 6、其他国家规范标准等 二、工程概况: 1、总体概况: 工程名称:河北广播电视大学(南校区)风雨操场 工程地点:河北广播电视大学南校区院内南端 建设单位:河北广播电视大学 设计单位:北方工程设计研究院有限公司 监理单位:石家庄冀佳工程建设监理有限公司 施工单位:中通建工工程有限公司 2、工程简介:本工程位于河北广播电视大学南校区院内南端, 总建筑面积为:2858.19 m2,建筑层数为:主体一层,局部二层,建筑高度为:13.600米,结构形式为钢筋混凝土框架结构,屋顶采用网架结构,耐火等级:二级,防火分类:多层建筑,设计规模:小型,耐久年限:50年,抗震设防烈度为7度。 根据设计图纸及勘察报告,本工程采用三七灰土处理地基,基础下采用三七灰土换填,挖出全部第一、二层土,换填厚度不小于2m且进入

第三层土不小于100mm,换填范围为基础外300,压实系数不小于0.97,处理后复合地基承载力特征值不小于200kpa,三七灰土顶标高为-2.5米,处理后地基湿陷性应全部消除。 三、施工准备 1、材料准备 1.1、土料:采用就地挖出的粘性土,不得含有有机杂质;土料应过筛,其颗粒不应大于15mm。 1.2、石灰:采用同产地、同品种、同规格的熟石灰,并过筛,其颗粒不得大于5mm。石灰陈伏期不小于7天,不得夹有未熟化的生石灰块粒及其他杂质,也不得含有过多的水分。 2、主要机具设备 2.1、机械设备:旋耕机1台、装载机1台、压路机1台。运输设备有:翻斗汽车3辆、1.5t机动翻斗车1辆。 2.2、主要工具:铁锨、铁耙、量斗、水桶、喷壶、胶管、铁筛(孔径为5mm、15mm)以及手推胶轮车等。 3、人员组织 3.1、现场管理人员:技术员1人,施工员1人,质检员1人,实验员1人,安全员1人。 3.2、现场施工人员:班组长1人,压路机司机2人,旋耕机司机2人,装载机司机2人,汽车司机4人,翻斗车司机2人,普工15人。 4、作业条件

三七灰土施工工艺

三七灰土施工工艺 一、施工准备 1、材料准备 1.1 、土料:采用就地挖出的粘性土,不得含有有机杂质;土料应过筛,其颗粒不应大于 15mm。 1.2 、石灰:采用同产地、同品种、同规格的石灰消解,并过筛,其颗粒不得大于5mm石灰陈伏期不小于7天,不得夹有未熟化的生石灰块粒及其他杂质,也不得含有过多的水分。 2、主要机具设备 2.1 、机械设备:旋耕机1台、装载机1台、压路机1台。运输设备有:翻斗汽车3辆、1.5t机动翻斗车1辆。 2.2 、主要工具:铁锨、铁耙、量斗、水桶、喷壶、胶管、铁筛 (孔径为5mm 15mr)以及手推胶轮车等。 3、人员组织 3.1 、现场管理人员:技术员 2 人,施工员 1 人,质检员 1 人,实验员1 人,安全员 1 人。 3.2 、现场施工人员:队长 1 人,压路机司机 2人,旋耕机司机 2人,装载机司机 2人,汽车司机 6人,翻斗车司机 2 人,普工 20 人。 4、作业条件 4.1 、验槽后原土碾压并办完隐蔽检查手续。 4.2 、根据本工程的特点、填料种类、设计要求的压实系数及施工条件,确定填料含水量控制范围在 14?18%虚铺厚度30cm碾压遍数为 4 遍。含水率控制现场以手握成团,两指轻捏即碎为宜。 4.3 、做好测量放线等技术准备工作,在基坑的边坡上每隔 20 米钉好水

平木桩,配合钢筋钢尺,层层拉线,以便施工过程中控制每层 标高。 4.4 、施工用水、用电引至施工现场,具备施工条件。 二、操作工艺 1、工艺流程 基底清理f灰土拌和f分层摊铺f分层夯(压)7 分层检测f修整找平 2、基底清理对基坑应先验槽,清除松土,要求平整干净。如有积水、淤 泥, 应晾干;局部有软弱土层或孔洞,应及时挖除后用灰土分层回填夯实。 3、灰土拌和:采用铲车拌合。在基坑外存土场拌合均匀后,汽车运至基坑内进行分层碾压回填。 3.1 、检查土料以及石灰质量是否符合标准的要求,然后分别过筛,以确保粒径的要求。 3.2 、土料摊铺:在摊铺石灰前一天,将土均匀地摊铺在场地预定的宽度上,表面力求平整;摊料过程中,将土块、超尺寸颗粒及其他杂物拣除,如土中含有较多土块,进行粉碎; 3.3 、洒水闷料 摊铺完成后,检查土含水量,若过小,用洒水车在土层上洒水闷料,洒水要均匀,防止出现局部水分过多现象; 3.4 、配料拌和 3.4.1 、按设计规定的灰土配合比3:7(石灰:土,体积比),计算摊铺土方所需的石灰数量,将石灰铺在土层上; 3.4.2 、用装载机将石灰均匀摊开,石灰摊铺完后,表面没有空白位置,并校核石灰用量; 343、拌和:装载机翻拌三遍f旋耕机拌和两遍f装载机翻拌

(完整版)三七灰土垫层施工方案

三七灰土回填施工方案 一、工程概况 1、工程名称:澄城县华和春城南小区公租房1#住宅楼工程。 2、建筑地点:澄城县创业路于幸福路东南角。 3、建设单位:澄城县保障性住房管理中心。 4、监理单位:陕西西冶监理投资咨询有限公司 5、设计单位:陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司。 二、材料要求 ①.土料:采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,土应过筛,其颗粒不应大于15mm。土的含水率应按试验室试验控制。 ②.石灰:应用新鲜块灰,使用前1~2d消解并过筛,其颗粒不应大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多的水分。 三、主要机具设备 ①.回填主要工具设备:铁锹、铁耙、量斗、手推车、筛子、(孔径为8mm、20mm)、喷壶等。 ②.回填主要机具设备:蛙式打夯机、冲击夯、铲车等。 四、作业条件 ①.灰土施工前应先清除基底上的草皮、杂物,排除积水,并在四周设排水沟或截洪沟,防止地面水流入填方区域或基坑(槽)浸泡地基,造成基土下陷。并按设计要求处理完基底,办完验槽隐蔽检查手续。 ②.灰土回填,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,

施工机具设备条件等,通过试验确定灰土最佳含水率控制范围、每层铺灰土厚度、打夯或压实遍数等施工参数。 ③.做好水平高程的测设,基坑(槽)或沟、边坡上每隔3m打入水平木桩,做好水平标记。 五、施工操作工艺 ①.对基坑应先验槽,清除松土,并打两遍底夯,要求平整干净。 六、质量控制 ①.灰土应逐层用环刀取样测定灰土干密度,检验点数量:对基坑,每50~100m2抽查一处,但不少于一个。取样的垂直部位应在每层表面下2/3厚度处,同时还要根据夯实的可靠性随机抽查。湿陷性黄土每一

三七灰土施工组织设计方案

山西能源学院新校区建设工程综合教学楼 七灰土专项施工方

目录 一、工程概况 ................ 二、地基处理要求 ............ 1. .......................................... 主楼换填 2. .......................................... 地库换填 3. ................................................ 阶梯教室及室 外大台阶换填 三、施工过程: .............. 1. .......................................... 备料: 2. .......................................... 摊铺土: 3. ................................................................................................... 洒水闷料: ...................................................... 8 4. ................................................................................................... 摊铺石灰 .. (9) 5. ..................................................................................................... 养护 9 四、技术要求及质量保证措施 (9) 1.技术要求 ................................................ 9 2.质量保证措施 ............................................ 9 五、施工注意事项 (10) (3) 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 .......................... 7 .......................... 7 .. (8)

基础地基三七灰土换填施工方案

换填三七灰土施工方案 一、工程概况 本项目为西柏坡高速公路高庄至北沟段沿线设施北胡庄互通收费站,开槽位置为宿办楼及其附属设施。因基底为含水率较高的粉质粘土,地基承载力达不到施工要求,故采用换填3:7灰土的地基处理措施,以达到提高地基承载力的目的,换填厚度为1.0m。 二、用料组成及压实标准 1、用料组成 灰土系用一定量的石灰与土拌合夯压而成,其强度随时间缓慢增长,具有一定的水稳定性和不渗水性(为原土的10~13倍),灰土体积比设计为3:7。土料采用开槽土,土块粒径不大于15mm。石灰采用熟石灰粉,石灰等级不得小于Ⅲ级,要求同产地、同品种、同规格。含水量的控制是关键环节,灰土垫层土料的施工含水量宜控制在最优含水量ωop±2%的范围内,最优含水量可通过击实试验确定。 2、压实标准 地基基底换填灰土,采用20T震动压路机碾压,压实标准见下表: 路基基底3:7灰土压实标准表2-1

3、挖除原地面软质土,按照现场放出的边线桩及下挖标高控制分段开挖,挖至设计换填标高后,用铲车配合人工基底找平,并用水准仪控制设计高程。按照换填地基顶面的检验标准自检合格后,报监理工程师检查验收,验收合格后,开始进行3:7灰土填筑施工。换填基底顶面验收标准见下表: 表2-2 三、施工准备 1、填筑前提前做好储料准备工作,保证储量满足换填要求。 2、检验、检测所需施工机械设备、机具、测量试验仪器的性能,确保施工工作的正常。 设备、仪器配备表

四、施工工艺 3:7灰土施工工艺流程图 1、下承层施工: 因基底为含水率较高的粉质粘土,故下承层及基底施工完毕后,无须碾压,按表2-2验收即可。如土过湿,为防止换填过程中基底出现“橡皮土”现象,可适当晾晒1~2天。 2、施工放样: 在施工现场附近引临时水准点,每隔20m钉出中线和边线桩,并在桩上标注出虚铺厚度标高,拉工程线作为基准线,控制填筑高程。

三七灰土垫层施工组织方案

天津市兴惠科技有限公司厂区路面砖铺设 施 工 方 案

天津振宇建筑工程有限公司 编制人:祁建顺 审批人: 年月日 3:7灰土施工 一、工程概况: 1、天津市兴惠科技有限公司厂区路面工程位于子牙产业园区十二号路旁,本工程灰土面积约7300m2。 三、主要机具设备 ①.主要工具设备:铁锹、铁耙、量斗、手推车、筛子、(孔径为8mm、

20mm)、喷壶等。 ②.主要机具设备:蛙式打夯机、压路机、汽车、光碾压路机等。 四、作业条件 ①.灰土施工前应先清除基底上的草皮、杂物。并按设计要求处理完基底,办完基层隐蔽检查手续。 ②.灰土拌合,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过试验确定灰土最佳含水率控制范围、每层铺灰土厚度、打夯或压实遍数等施工参数。 ③.做好水平高程的测设,每隔3m打入水平木桩,做好水平标记。夯实后的灰土3d内不得受水浸泡,并及时进行表面做临时性覆盖,避免日晒、雨淋。倘若雨季

三七灰土垫层专项方案

三七灰土垫层专项方案报审表 表号:A 2 编号: 工程名称西霞花园5#住宅楼工程 致:洛阳炼化工程建设监理有限责任公司 兹提交: 施工组织设计 分项工程施工方案 三七灰土垫层专项施工方案 技术核定 附:技术、工艺方案说明和图表共页 本次上报的(施工组织设计/施工方案)已经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。承包单位(章):施工单位(章): 项目经理:日期:项目经理:日期: 监理单位审核意见: 同意此施工组织设计/施工方案。 不同意此施工组织设计/施工方案。 按一下之意见修改后再报: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期:监理工程师:日期:

西霞花园一期工程5#楼三七灰土垫层专项施工方案 编制: 审核: 审批: 洛阳炼化工程有限责任公司 2010年4月20日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工前准备 四、灰土垫层施工工艺 五、雨期施工 六、施工注意事项 七、施工进度 八、安全要求

三七灰土垫层专项施工方案 一、工程概况: 工程名称:西霞花园一期5#住宅楼工程 建设单位:洛阳石化房地产开发有限责任公司 设计单位:河南智博建筑设计有限公司 监理单位:洛阳炼化工程建设监理公司 施工单位:洛阳炼化工程有限责任公司 按设计要求灰土挤密桩施工完成后向下挖 m虚土桩头进行三七灰土置换,施工现场采用机械大开先挖向下挖1 m,剩余m为避免机械超挖采用人工开挖,标高控制在m,然后进行三七灰土施工,灰土压实总厚度1.2m,每层虚铺厚度不超过300㎝,控制前先在基槽周边侧壁上,每隔5米,钉好标高腰桩,配合钢筋铁尺,层层拉线铺摊,压实后层层仪器测控,直至从米灰土底做到米设计标高止。三七灰土垫层施工方法-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

2.3.1三七灰土垫层施工 三七灰土垫层,厚度30cm厚石灰土基层分两层施工,20cm 厚灰土一层施工,采用路拌法施工,确定采用施工方案如下:准备下承层→施工放样→码方摊铺土→摊铺石灰拌和→加水并湿拌→整平碾压→接缝和调头处的处理→养生 2.3.1.1准备下承层:将经过监理工程师签认的路基底层清理干净,对过干路段洒水湿润; 2.3.1.2施工放样:进行施工测量,恢复中线和边线,并用石灰水浇洒明显的边线; 2.3.1.3备料:用装载机配合人工按照试验路段所确定的松铺系数和实测路基高层将素土进行码方,然后进行摊铺并整平,用履带车和6-8T光轮压路机分别碾压一边,以利于摊铺石灰和排水; 2.3.1.4备灰:根据石灰土的压实厚度和试验得出的石灰土的最大干容重,计算出每延米的石灰用量。2.3.1.8自检验收:检验压实度应采用核子仪法和灌砂法相结合,同时填报《中间验收交工证书》; 2.3.1.9养生及交通管制:验收合格后,立即进行养生。整个养生期间始终保持灰土层表面湿润,养生期不少于7天。洒水后,应注意表层情况,表面有浮土起皮时,可用轮胎压路机碾压1—2遍,以防止表面起皮脱落;石灰土进入养生期后,应封闭交通,除洒水车外,严禁其他车辆通行。

三七灰土换填方案

中国建筑股份有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. LTD 东北亚 (长春)国际机械城会展中心项目三七灰土换填方案 中建二局 第三建筑工程有限公司

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工前准备 (1) 3.1、材料及主要机具准备 (1) 3.2、作业条件 (2) 3.3、劳动力准备 (2) 3.4、特殊部位处理 (2) 四、灰土换填施工工艺 (3) 4.1、基层处理 (3) 4.2、施工放样 (3) 4.3、备料 (3) 4.4、土料和石灰的拌和 (3) 4.5、摊铺灰土 (4) 4.6、整形 (4) 4.7、碾压 (4) 4.8、验收 (4) 4.9、养护 (5) 五、质量标准 (5) 六、技术要求及质量保证措施 (5) 6.1、技术要求 (5) 6.2、质量保证措施 (5) 七、施工注意事项 (5) 八、安全要求 (6)

一、编制依据 1.1、东北亚(长春)国际机械城会展中心项目施工图纸; 1.2、建筑地基基础设计规范GB50007-2002; 1.3、建筑地基处理技术规范JGJ79-2002; 1.4、建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2002; 1.5、建筑工程施工质量统一验收规范GB50300-2001; 1.6、其它与本工程相关资料。 二、工程概况 工程名称:东北亚(长春)国际机械城会展中心项目 建设单位:长春高新城市建设投资(集团)有限公司 设计单位:中国中元设计有限公司 勘察单位:吉林建筑大学勘测公司 监理单位:长春市忠承工程建设监理有限责任公司 施工单位:中建二局第三建筑工程有限公司 根据图纸,展厅1-展厅4铺设400mm厚3:7灰土至-0.35m标高处,所铺面积较大,褥垫层最终压实厚400mm;材料:3:7灰土,压实系数≥0.94。展厅1、展厅3范围内未布置管桩处须将填土层清除后,用3:7灰土回填至管廊基础底或-0.35m。展厅2、展厅4范围不需布置管桩,须将填土层清除后(根据地勘报告,展厅2和展厅4局部有杂填土,需要使用3:7灰土进行换填),用3:7灰土回填至管廊基础底或-0.35m。 三、施工前准备 3.1材料及主要机具准备 3.1.1、认真熟悉施工图纸。 3.1.2、材料准备 土:选用基坑中挖出的粉质粘土,但不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不大于15mm,根据现场实际情况,若土壤含水率不满足要求可适当洒水湿润。 石灰:采用新鲜消石灰粉,其颗粒不得大于5mm,且不得含有未熟化的生石灰颗粒及其他杂质,也不得含有过多的水分。 3.1.3、施工机具准备:洒水车、20吨振动式压路机、履带式挖掘机(220)、

基础地基三七灰土施工方案

… 目录 一、编制依据........................................................... - 1 - 二、工程概况........................................................... - 1 - 三、用料组成及压实标准................................................. - 1 -用料组成............................................................. - 1 -压实标准............................................................. - 1 -施工前挖土........................................................... - 1 -四、施工准备........................................................... - 2 - 、 技术准备............................................................. - 2 -材料及主要机具准备................................................... - 2 -作业条件............................................................. - 3 -劳动力准备........................................................... - 3 -五、施工工艺........................................................... - 3 -、下承层施工:....................................................... - 3 -、施工放样:......................................................... - 4 -、备料:............................................................. - 4 -( 土料和石灰的拌和..................................................... - 4 -摊铺灰土............................................................. - 4 -整形:............................................................... - 4 -碾压:.............................................................. - 4 -接缝和调头处的处理:................................................ - 5 -、养护............................................................... - 5 - 六、质量标准........................................................... - 5 - 七、技术要求及质量保证措施............................................. - 5 - 【 技术要求............................................................. - 5 -质量保证措施......................................................... - 6 -

相关文档