第一题

华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5"150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。

根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。

1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有(

息.室内外消火栓系统合用消防水池

B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统

C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统

D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施

E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统

【参考答案】ACE

2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是()

A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算

B.消防电梯前室未设置室内消火栓

C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m

D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓

E.屋顶试验消火栓设在水箱间

【参考答案】E

3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的()。

A.室内消火栓系统采用一个供水分区

B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关

C.消防水泵采用离心式水泵

D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置

E.消防水泵接合器沿慕墙设置

【参考答案】DE

4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有()

A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃

B.高位消防水箱材质采用钢筋混媱土材料

C.高位消防水箱的设计有效容量为50m

D.高位消防水箱的进出管道上的门采用信号门

E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为0.5L /as

【参考答案】ABCD

5.该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合规范的有()

A.消防水泵由高位水箱出水宫道上的流量开关直接自动启停控制

B.火灾时消防水泵工频直接启动,并保持工频运行消防水泵

C.消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮

D.消防水泵由报警阓压力开关信号直接自动启停控制

E.消火栓按钮信号直接启动消防水泵

【考答案】ADE

6.确定该建筑消防水泵主要技术参数如时,应考虑的因素有()

A.室内消火栓设计流暈

B.室内消火栓管道管徑

C.消防水泵的抗霊技术措拖

D.消防水泵控制模式

E.实验用消火栓标高和消防水池水位标高

【參考答案】AE

7.该建筑室内消火栓系统稳压泵岀现频繁启停的原因有()

A.管网漏水暈超过设计值

B.稳压泵配套气压水罐有效储水200L

C.圧力开关或控制柜失灵

D.稳压泵设在屋顶

E.稳压泵选型不当

【考答案】C

8.建筑消火栓系统施工的做法正确的有()

A.消火栓控制采用沟槽式门或法兰式门

B.钢丝网骨架塑料复合管的过渡接头钢带端与钢管采用焊接连接

C.室内消火栓管道的浸镀钢管采用法兰连接时二次镀锌

D.室内消火栓架空管道采用钢丝网骨架塑料复合管

E.吸水管变径连接时,采用偏心异径管件并采用管顶平接

【参考答案】ACE

9.该建筑消防供水的下列设计方案中,不符合规苑的有()

A.距该建筑18m处,设置消防水池取水口

B.消防水池水泵房设在地下一层

C.消防水池地面与室外地面高差an

D.将距建筑物外缘5~150m苑围内的3个市政消火栓计入建筑的室外消火栓数量

E.室外消火栓采用湿式地上式消火栓

【参考答案】CD

第二题

某企业的食品加工厂房,建筑高度8.5m,建筑面积2130m2。主体单层,局部二层。厂房屋顶承重构件为钢结构,星面板为聚氨酯夹芯彩钢板,外墙1.8m以下为砖墙,砖墙至层檐为聚気酩夹芯钢板。厂房内设有室内消火栓系统。厂房一层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、予冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间炭烤炉正上方设置不锈钢材质排烟罩,灰烤时热烟气经排烟道由排风机排出屋面。2017年11月5日6:00时,该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员越某准备报警,被同时发现火灾的车间主任王某阻止。王某遂与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行灭火,但消火栓无水,火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报再拨打119报,因紧张,未说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人姓名,消防部门接到群众报警后,迅速到达火场,2小时后大火被扑灭。比次火灾事故过火面积约900m3,造成倒班宿舍内5名员工死亡,4名员工受伤。经济损失约160万元。经调查询问、现场勘查、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉

升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰窜起,导致排烟管道内油垢起火,引烧厂房屋面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延、调查还发现,该车间生产有季节性,高峰期有工人156人企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作,消防部曾责令将倒班宿舍搬出厂房,拆除聚氬鹛保温层板,企业总经理拒不执行该企业未依法建立消防组织机构,消防安全管理制度不健全,未对员工进行必要的消防安全培训,虽然制定了灭火和应急疏散予预案。但从未组织过消防演练;排烟管通使用多年,从未检查和清洗保养。

1.根据《中华人民共和国刑法※中华人民共和国消防法》下列对当事人的处理方案的有()

A.生碳工刘某犯有失火罪,处三年有期徒刑

B.对值班人员赵某处五百元罚款

C.对车间主任王某处十日拘留,并处五百元罚款

D.该企业总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑

E.该企业副总经理犯有消防责任事故,处三年有期徒刑

【参考答案】ACD

2.根据《中华人民共和国消防法>和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令),关于该企业的说法,正确的有()

A.该企业不属于消防安全重点单位

B.该企业属于消防安全重点单位

C.该企业总经理是消防安全责任人

D.该企业副总经理是消防安全责任人

E.该企业副总经理是消防安全管理人

【参考答案】BCE

3.在火灾处置上,车间主任王某违反《中华民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)的行为有()。

A.发现火安时未及时组织、引导在场人员硫散

B.发现火灾时未及时报謦

C.撤离现场后先向副总经理报告再拨119报案

D.报謦时未说明起火部位,未留下姓名

E.组织人员灭火,但未能将火扑灭

【参考答案】BCD

4.火灾发生前,该厂房存在直接或综合判定的重大火灾隐患要素的有()。

A.车间内设有倒班宿?

B.倒班宿?使用聚氨酯泡沫金属夹芯板材

C.消防设施日常维护管理不善,灭火器失效,消火栓无水

D.排烟管道从未检查、清泆

E.未设置企业专职消防队

【参考答案】ABC

5.依据《中华人民共和国消防法》对该企业消火栓无水、灭火器失效的情形,处罚正确的有()。

A.责令改正并处五干元罚款

B.责令改正并处三千元罚款

C.责令改正并处四干元罚款

D.责令改正并处五万元罚款

E.责令改正并处六万元罚款

【参考答案】AD

6.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)该企业制定的灭火和应急硫散予预案中,组织机构应包括()。

A.硫散引导组

B.安全防护救护组

C.灭火行动组

D.物资抢救

E.通讯联络组

【参考答案】ABCE

7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该企业应对每名员工进行消防培训,培训内容应包括()。

A.消防法规、消防安全制度和消防安全操作规程

B.食品生产企业的火灾危险性和防火措施

C.消火栓的使用方法

D.初期火灾的报警、扑救及火场逃生技能

E.灭火器的制造原理

【参考答案】ABCD

8.根据《机关、团体、企业、事业单位安全管理规定》(公安部令第61号),该企业总经理应当履行的消防安全职责有()。

A.批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程

B.拟订消防安全工作资金投入上报公司董事会批准

C.指导本企业的消防安全管理人开展防火检查

D.组织制定灭火和应急流散预案,并实施演练

E.究筹安排本单位的生产、经莒、管理、消防工作

【參考答案】ADE

9.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)关于该企业消防安全管理的说法,正确的有()

A.该企业应报当地消防部门备案

B.该企业的总经理、副总经理应报当地消防部门备案

C.该企业的总经理,负责消防安全管理的副总经理应报当地消防铘门备案

D.该企业的灭火、应急硫散预案应报当地消防门备案

E.对于消防部门责令限期改正的火灾隐患,该企业应在规定期限内消除,将情况报告消防部门

【參考答案】ACE

第三题

消防技术服务机构对东北地区某公司的高架成品仓库开展消防设施维保工作,该仓库建筑高度24m,建筑面积4590m,储存物品为单层,业主介绍,仓库内曾安装干式自动项水火火系统,后改为由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关联动开启的予预作用自动喷水灭火系统,该仓库的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定。检测中发现:

1.仓库页板下设置了早期抑制快速响应喷头,自地面起每4m 设置一层货架内置洒水喷头,最高层货架内置洒水喷头与储存货物页部的距离为3.85m。

2.确认火灾报警控制器(联动型)、消防水泵控制柜物処处于自动状态后,检查人员触发防护区内的一个火灾探器,并手动开启预作用阓组上的试验排气阀,火灾报警控制器(联动型)发出声光报警信号,系统的其他部件及消防水泵均未动作。

3.检测人员关闭作用组上的排气后再次触发另ー火灾探测器,电磁、排气圈入口处电动、报警阀组压力开关等部件动作,消防水泵启动。火灾报警控制器(联动型)接收反馈信号正常。

4.火灾报警及联动控制信号发出后2min,检查末端试水装置,先是仅有气体喷出,50s后岀现断续水流。

根据以上材料,回下列问题(共20分)

1.该仓库顶板下的喷头选型是否正确?简要说明理由。

2.该仓库货架内置洒水喷头的设置是否正确?为什么?

3.予作用自动喷水灭火系统的实际开启方式与业主介绍的是否一致?这种方式合理吗?为什么?

4.除气泵外,对该仓库子预作用自动喷水灭火系统至少应检测哪些内容?

5.火灾报警及联动控制信号发出后2min,检査末端试水装置,仅有气体喷出,50s后岀现断续水流的现象,说明什么问题?分析其最有可能的原因

【参考答案】:

第一题,该仓库顶板下的喷头选型不正确。

原因:因为该仓库建筑高度为24m超出早期抑制快速响应喷头适用范围13.5m应采用消防水炮自动定位跟踪射流系统。

第二题,该仓库货架内置酒水喷头的设置的不正确。

原因:仓库危险级Ⅲ级场所应在自地面起毎3.0m设置一层货架内置洒水喷头,且最高层货架内置酒水喷头与储物顶部的距离不应超过3.0m。

第三题,该启动方式与业主介绍的不一致,这种启动方式不合理。

原因:因为该系统为由火灾自动最警系统和充气管道上设置的压力开关联动开启的予顽作用自动喷水灭火系统,属于严禁充

水场所采用的预作用该系统应该在接收到一组探测器信号即两个感烟火灾探测器与一只破裂喷头后使系统侧管路排气导致充气管路的压力开关动作后オ可以联动启动系统。

第四题,1)模拟火灾探测报誓,火灾报警控制器确认火灾后,自动启动顽作用装置(雨淋报警阀、排气阀入口电动网以及消防水泵水流指示器、压力开关、流量开关动作

2)服警阀组动作后,测试水力警铃声强,不得低于70dB 3)开启末端试水装置,火安报警控制器确认火灾1min后,其出水压力不低于0.05MPa。

4)消防控制设备准确显示电磁阀、电动、水流指示器、压力开关、流量开关以及消防水泵动作信号,反馈信号准确。

第五题,说明原因

1)消防水泵坏了

2)该系统未按照施工图纸安装

3)该系统未按照施工图纸调试

4)消防水泵未启动

5)水源控制阀未完全开启

6)报警阓未完全开启

7)控制阓未完全开启

8)压力开关设定值不正确

9)压力开关与水泵控制柜连线断开

10)消防水泵控制柜末设置在自动状态

11)消防水泵控制柜设置在了手动状态12)消防联控制器未设置在自动状态13)消防水泵控制柜设置在了手动状态14)消防水泵控制柜接收模块故暲15)消防联动控制器接收模块故障16)水质脏管道堵塞

17)水结冰堵塞管路

18)未设置消防水泵

19)未设置水泵控制柜

20)未设置压力开关

21)系统未启动

22)消防水池无水

23)未端试水故障

分析可能原因

1)消防水泵坏了

2)该系统未按照施工图纸安装

3)该系统未按照施工图纸调试

4)消防水泵未启动

5)水源控制未完全开启

6)报警圈未完全开启

7)控制圈未完全开启

8)压力开关设定值不正确

9)压力开关与水泵控制柜连线断开

10)消防水泵控制柜未设置在自动状さ

11)消防水泵控制柜设置在了手动状态

12)消防联封控制器未设置在自动状态

13)消防水泵控制柜设置在了手动状态

14)消防水泵控制柜接收模块故暲

15)消防联动控制器接收模块故暲

16)水质脏管道堵塞

17)水结冰堵塞管路

18)未设置消防水泵

19)未设置水泵控制柜

20)未设置压力开关

21)系统未启动

22)消防水池无水

23)未端试水阀故障

第四题

某医院病房楼,地下1层,地上6层,局部7层,屋面为平屋面,首层地面设计标高为±0.00m,地下室地面标高为-4.200m,建筑室外地面设计标高为-0.600m。六层屋面面层的标高为23.700m,女儿墙顶部标高为24.800m,七层星面面层的标高为27.300m,该病房楼首层平面示意图如图所示(【图暂缺】)。

该病房楼六层以下各层建筑面积均为1220m2,图中⑨号轴线东侧地下室建筑面积为560m2,布置设备用房。中间走道北侧自西向东依次布置消防水泵房、通风空调机房、排烟机房,中间走道南侧自西向东依次布置柴油发电机房、変配电室(使用干式変压器);

⑨号轴线西侧的地下室布置自行车库。地上一层至地上六层物为病房层,七层(建筑面积275m2)布置消防水箱间、电梯机房和楼梯出口小间。

地下室设备用房的门为乙级防火门,各层楼梯1、楼梯2的门和地上各层配电室的门为乙级防火门,首层MI、M2、M3、M4均为钢化玻聍门。其他各层各房间]物为普通本门楼内的MI门净宽为3.4m,所有单扇门净宽蚵为0.9m,双扇门净宽为1.2m

该病房楼内按国家标准要求设置了室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报謦系统、防烟排烟系究及灭火器,硫散走道和楼梯暻明的地面最低水平照度为 6.Lx,供电时间为1.5h

根据以上资料,回答下列问题:

1.该病房楼的建筑高度是多少?按《建筑设计防火规苑》(GB50016)分类,是哪类?地下室至少应划分几个防火分区?地上部分的防火分区如何劇分?并说明理由。

2.指出图中抢救室可用的安全出口,判断抢救室的流散距离是否满足《建筑设计防火规范》(GB50016)的相关要求,并说明理由。

3.指出病房楼的地下室及首层在平面布置和防火分隔方面的问题,并给出正确倣法。

4.指岀该病房楼在灭火救援设施和消防设施配置方面的问题,并给出正确做法。

5.指出图中安全硫散方面的问题,并给出正确做法。

【参考答案】

第一题,①该病房楼的建筑高度为23.7+0.6=24.3m,对于建筑高度大于24的医疗建筑属于一类公共建筑。

原因:因为局部升高部分275/1220<1/4,所以不计入。

②地下室应刘分为两个防火分区。

自动喷水灭火系统后每个防火分区不应大于2000m2。

原因:因为地下分为设备用房和自行车库两部分,面积分别为560m3和660m2,在全部部设置。

③地上部分每层划分为一个防火分区。

原因:该建筑地上部部分每层面积1220m2,该建筑属于一类高层公共建筑,设置自喷每层最

大防火分区建筑面积可为3000m2。

第二题,①该抢救室可用的安全出口为M1,M2.M3,M4

②该抢救室的流散距离满足要求

原因:因为该抢救室在两个安全出口之间,其中距离最近的安全出口M2的距离为24.35m,由于全部设置自动喷水灭火系统的病房楼的疏散门在两个安全出口之间至最近的安全出口的距离不应大于24X125=30m,所以符合要求.

第三题,①地下设置柴油发电机房、变配电室(使用干式变压器)不正确

整改:应取消柴油发电机房、变配电室(使用干式变压器)或移至它处不与人员密集场所贴

②地下室设备用房的门け物为乙级防火门不正确

整改:应改为地下室设备用房的门け均为甲级防火门

③配电室的门为乙级防火门不正确

整改:应该为配电室的为甲级防火门

④其他各层各房间为普通本门不正确

整改:应改为乙级防火门

⑤地下设置病房楼不正确

整改应取消或改为人防工程

第四题,①流散走道和楼梯间照岄的地面最低水平照度为6.0x不正确

整改:应改为疏散走道和楼梯间照明的地面最低水平照度不低于10.0Lx。

②该建筑未设置消防软管卷盘不正确。

整改:应增设消防软管卷盘。

③该建筑未设置消防电梯不正确。

整改:该建筑应设置至少一台消防电梯,并延伸至地下

④该建筑未设置环形消防车道不正确整改:应设置环形消防车道

⑤该建筑未设置消防救援登高操作场地不正确

整改:应设置消防救援登高操作场地

⑥该建筑未设置消防救援窗不正确整改:应设置消防妆援窗

⑦该建筑未设置避难间不正确整改:应设置避难间

第五题,①该病房楼硫散楼梯间为封闭楼梯。

整改:应设置防烟楼梯间或增设室外楼梯间。

②M3,M4以及各房间病房,力公室,抢救室门向内开启不正确

整改:应改为向外开或硫散方向开启

③各病房及办公室,抢救室采用一个流散门不正确

整改:应改为各病房及办公室,抢救室采用不低于两个硫散门

④M3,M4出口1.2m,1.3m处设置了台阶不正确

整改:应改为M3,M4出口1.4苑围内无台阶

⑤1号楼梯未直通室外不正确

整改:应在首层设置扩大的肪烟楼梯间前室或直通室

⑥M2、M3、M4宽度均为1.2m不正确

整改:应设置宽度不小于1.3m的首层硫散外门。

⑦首层M1、M2、M3、M4物为钢化玻璃门不正确

整改:首层M1、M2、M3、M4物应改为乙级防火门

⑧(可写)地上与地下共用楼梯间不正确

整改:应在首层改减采用耐火极限不低于2.0h防火隔墙和乙级防火门分隔

⑨(可写)二层及以上袋型走道近端最不利点至最近的安全出ロ距离为17.8m不正确

整改:应改为二层级以上袋型走道近端最不利点至最近的安全出ロ距离不大于15m

⑩该病房楼室内所有硫散门人及消防控制室采用普通本门不正确

整改:该病房楼室内所有疏散门以及消防控制室应采用乙级防火门

?消防控制室,消防水泵房,变配电室未设置独立的直通室外的安全出口不正确

整改:应改为消防控制室,消防水泵房,变配电室设置独立的直通室外的安全出口

第五题

某高层公共建筑地下2层,地上30层。地下各层均为车库及设备用房地上一层至四层商场五至三十层为办公楼,商场中庭通一至四层,二至四层中庭回廊按规要求设置防火卷帘,其他部位

按规范要求设置了火灾自动报警系统、防排烟系筑以及消防应急照明和疏散指示系统等。某消防技术服务机构对该项目进行年度检查,情况如下:

1.火灾报警控制噩联动型功能检测

消防技术服务人员拆下安装在消防控制室项棚上的1只赵烟探测,火灾报謦控制器(联动型)在50s内显示故障信息并发出故障声音,选取另外1只感烟探测?加烟测试,火灾报警控制(联动型)在50s内显示探测器火灾报警信息和故障报警信息并切换为火灾报警声音。

2.防火卷帘联动控制功能检测

消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式,在一层模拟触发两只火灾探测

器报,二至四层中庭回廊防火卷帘下降到楼板面,复位后在层以触友两只火灾深测器报警,

二至四层中庭回廊防火卷帘下降到距楼面1.8m处。

3.排烟系统联动控制功能检测

消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式,在二十八层拟触发2只感烟探测,排烟风机联动启动,现场查看该层排烟没有打开;通过消防联动控制器手动启动二十八层排烟阀,该排烟阀打开

4.消防应急照明流散指示系统功能检测

2018年一级消防工程师证书去哪领

一级消防工程师考试合格后由人力资源社会保障部、公安部委托省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门,颁发人力资源社会保障部统一印制,人力资源社会保障部、公安部共同用印的《中华人民共和国注册消防工程师资格证书》。2018年一级消防工程师证书领取时间预计在19年5月开始,那么2018年一级消防工程师证书去哪领呢 一级消防工程师证书发放通常由各地人事部门负责,一般在各市人事考试中心或人事局领取合格证书,具体领取地点还请考生以相关单位官网发布的领证通知为准。证书领取方式一般有以下几种: 1.现场领取,需提供个人身份证原件及复印件等材料; 2.证书邮寄,登录指定网站填写个人信息; 3.委托他人领取,如考生因某些原因无法个人领取可委托他人代领,需提供个人身份证以及委托书,还需代领者身份证原件。 证书领取材料: 1、个人身份证原件及复印件; 2、准考证 3、领证序号查询单 4、他人代领证书还需代领人身份证原件、委托人身份证复印件以及委托人的委托书。 证书领取其它相关问题: 1.错过了一级消防工程师证书领取时间还能领证吗 一级消防工程师证书发放工作由各省各地区人事单位负责,通常证书发放持续时间大约在1-2周不等,如果考生没有在这个规定时间内领取一级消防工程师证书的话,之后也还是可以领取的。 有的地市只要在人事单位正常的上班时间就可以领证,还有的地方会把今年的证书放到和

明年的合格证书一起发放,具体相关事宜因为各地区人事单位均不相同,最好直接咨询相关单位。 2.领取一级消防工程师证书需要带准考证吗 由于一级消防工程师证书发放工作是由各地区人事单位自行负责的,所以在领证材料的要求上可能各地区略有区别,从各省市发布的历年证书领取通知来看,绝大部分地区在领取一级消防工程师证书时只需要提供个人身份证原件及复印件即可,对于要求准考证的地区还是比较少的。 不过小编建议考生在考完之后还是最好保留准考证,因为有的地区还是会需要考生提供准考证等其它材料证明,并且随意丢弃准考证还容易造成个人信息的泄露。 3.一级消防工程师证书可以他人代领吗 从各省各地区发布的往年一级消防工程师证书领取通知来看,绝大部分地区都可以让他人代领证书。他人代领证书需要提供代领人身份证原件、委托人身份证复印件以及委托人的委托书。个别地区还会要求其它相关材料,具体相关事宜考生请直接咨询相关部门。 4.领取一级消防工程师证书可以用临时身份证吗 领取一级消防工程师证书时,如考生正式身份证出现正在办理或遗失等情况时可以用临时身份证办理证书领取。因为临时身份证具备和正式身份证同样的效力,不过临时身份证的有效期只有三个月,考生一定要注意! 5.证书样本: 以上为一级注册消防工程师报考相关事宜解答,如需查看、了解更多一级注册消防工程师相关问题,可登录希赛网一级消防工程师频道()进行咨询。希赛网是专业的在线教育平台,业务涵盖软件、建筑、医卫、金融、教资等资格证考试培训服务,为用户提供智能题库、视频教程、在线辅导等知识服务和智适应学习方案,致力于提高学习效率。为全国60,000余家企业

2018消防案例分析报告模拟题

2018 注册消防工程师考试模拟试卷 案例分析(共 5 题,120 分) 第一题、东北地区某印刷厂,其印刷车间为砖木结构,地上五层、地下一层,层高6.0m,每 层建筑面积1500m2。屋顶承重构件为难燃木结构屋顶,耐火极限0.75h。厂房所有承重墙均为100mm 厚的加气混凝土砌块墙,水平承重梁耐火极限1.0h。厂房靠外墙设有两部能够自然通 风的敞开楼梯间,厂房地上一层南、北两侧外墙居中位置分别设置有一个疏散宽度符合要求的安全 出口,其中一个安全出口的门采用的是推拉门,另外一个采用卷帘门。厂房地下一层至地上四层为 装配车间,顶层为员工宿舍。厂房一层靠西侧外墙设有一排临时办公用房,办公室与装配车间之间 采用耐火极限 2.5h 的防火隔墙和1h 的楼板进行了分隔,所有办公室均采用乙级防火门与车间 相通。厂房地下一层设有一建筑面积20m2的洗涤剂中间仓库,储存2 昼夜用量的丙酮,中间 仓库使用防火墙及耐火极限 1.5h 的不燃性楼板与其他部位分隔。 该厂房根据相关消防设计规的要求设有室消火栓系统及预作用自动喷水灭火系统,消防水池 及水泵房设置在地下一层,消防水池共设一座,容积500m3。室外设计地面标高±0.00m,屋顶高位 消防水箱最低有效液位距地面32.5m,水箱设置了有效的保温措施。距厂房m 的交通主干道两 侧设有市政消火栓若干。该厂房室、外消火栓及自喷系统的设计流量分别为 30L/s、40L/s、40L/s。地下一层报警阀室设有一台预作用报警阀组,厂房设置了感温、感烟火灾 探测器组合控制预作用报警阀组的开启。系统安装ZSTX20-93(°C)喷头。某技术服务机构在对该厂房消防设施进行检测时发现,预作用系统末端快速排气阀处经常漏水,系统管网上设置的喷 头也有个别出现漏水现象,且喷淋泵经常误启动;检查报警阀组发现预作用报警阀组控制腔压力 表读数为0.1MPa,且报警阀室排水沟一直能够听到水流的声音。检查人员在报警阀试验管路处 开启试验阀放水,中控室值班人员反映并未收到喷淋泵启动的信号以及压力开关动作的报警信号,但水力警铃发出报警声,现场按规定方法进行测量,水力警铃声强60dB。测试人员到水泵房查看,发现喷淋泵已经正常启动。 根据题目描述回答下列问题:(每小题5分,共35分) (1)该建筑耐火等级及建筑构件的耐火性能上存在哪些问题? (2)该厂房安全疏散设计存在哪些问题?应如何改正? (3)该厂房平面布置上存在哪些问题?应采取何种解决措施? (4)该厂房消防给水设施是否存在问题?如存在问题应如何改正? (5)该厂房自动喷水灭火系统的设置上存在哪些问题? (6)在该厂房消防设施检测中,发现了哪些问题?分析出现这些问题的原因。 (7)该厂房应采用何种烟气控制措施?防烟分区划分时,应满足哪些要求?

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

2018事故案例分析:某化工厂爆炸事故原因分析

2018事故案例分析:某化工厂爆炸事故原因分析 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、物体打击、机械伤害、火灾和高出坠落类似事故的分类依据是__。 A.事故危险的严重程度 B.导致事故的直接原因 C.事故类别 D.职业健康的标准 2、[2011年考题]锅炉结渣是指渣在高温下黏结于受热面、炉墙、炉排之上并越积越多的现象。结渣会使受热面吸热能力减弱,降低锅炉的出力和效率。下列措施中能预防锅炉结渣的是。 A:控制炉膛出口温度,使之不超过灰渣变形温度 B:降低煤的灰渣熔点 C:提高炉膛温度,使煤粉燃烧后的细灰呈飞腾状态 D:加大水冷壁间距 E:立即转移账户上的资金 3、某商厦1993年10月竣工投入使用。商厦共6层,其中地下2层、地上4层,耐火等级为二级,占地面积3 500平方米,建筑面积8 200平方米,高20.4米。商厦地下2层是家具商场和货物仓库。家具商场主要经营红木家具、沙发、席梦思床垫、办公桌椅等。地下1层主要经营副食品、百货等。地上1层主要经营小五金、小家电、文体用品、服装、日用品等;2层主要经营服装;3层仅有一些货架摊位;4层东侧和南侧为办公区,北侧有一间会议室,西侧为某歌舞厅KTV 包间,中部为某歌舞厅大厅。火灾当晚歌舞厅内有400余人。2008年12月25日20时许,员工王某在地下1层中部进行焊接操作时,电焊火花顺着钢板上的孔洞掉落到地下2层中部,引起楼梯上的沙发塑料泡沫等物品起火。王某等人发现起火后,用室内消火栓通过孔洞向1层浇水扑救,但火势没有得到有效控制,反而越来越大,他就同其他职工一起逃离现场。21时35分公安消防支队接到报警后,相继调集31辆消防车、200多名消防人员赶赴火场,随后又请调公安、武警等单位协同作战。由于这次火灾起火部位在该商厦的最底层,东北和西北两个楼梯间上下贯通,着火后形成烟囱效应,在风压的作用下,大量有毒烟雾很快扩散到整个大楼。火灾发生后,该商厦有关人员盲目采取了全楼断电措施,楼内又未设置消防应急照明灯,致使全楼漆黑一片,给扑救火灾和人员营救带来了极大的困难。公安消防部队在火灾扑救中,共营救遇险人员106人。22时50分将火控制,26日0时37分将火彻底扑灭。这起火灾事故造成309人死亡、7人受伤,直接财产损失275.3万元。手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于m。 A:1.00 B:1.50 C:2.00 D:2.50 E:3.00

一级注册消防工程师考生的六点建议

2018年一级注册消防工程师考生的六点建议 一、想通过考试,一定要有一颗坚定的内心。不能被外界的言论轻易动摇,一旦决定考试,那么就要心无杂念的往前冲;摒弃一切娱乐活动,跟家人也要协调好,有舍才有得。 二、一定要抓住三本教材,三本教材中又以技术实务为核心。消防的知识体系很连贯,把技术实务拿下,也就成功了一半。建议大家从现在开始就着手准备,根据自身情况,一定要有一个自己的学习计划,5月份结束之前,起码保证教材看过三遍以上,不要过早的看规范和图集,没有一定的知识量储备,规范只会起到反作用。当做到合上书本,能流畅的说出章节目录(不是要死记硬背章节目录,这样一点意义没有,而是说书看的多了,闭上眼睛自然而然的知道每本书的内容顺序),就可以进行下一步学习了。 三、在上一条的基础上,开始学习规范。其中又以《建规》、《水规》、《火规》、《自喷规》、《灭火器规范》为重点掌握对象,《建规》和《水规》建议配合相应的图集加深理解。同样规范也需要每隔一段时间拿出来重新阅读记忆。这样会让后面的冲刺很轻松。 四、一定不要过早的做很多试题,复习初期做做章节同步试题,了解一下掌握程度即可。一级注册消防工程师如今已开考两年,出题人的水平,考生们是佩服的无以复加;所以建议大家把这两年的真题仔细研究推敲,并且定期拿出来温习。因为随着学习进度和深度的提升,每次做真题,绝对会有一种新的认识和体会。冲刺期间可以购买我们万题库的冲刺提高班,网校老师将详解命题、剖析真题,同时还将提供考前模拟试卷两套,并做视频解析,对你们通过考试,有一定的帮助作用。加Q2783312322,邀请你消防群学习交流 五、关于最后冲刺期的复习,可以这么安排:对于第二篇建筑防火,实务和能力书不看,全程啃建规,把建规啃明白了,建筑防火自然而然的就拿下,然后对应案例书中建筑防火的案例,进行知识点的整理与巩固;对于第三篇消防设施,可以分模块逐一进行学习,把实务和能力结合起来理解性掌握,尤其是几大消防设施的原理,掌握之后会发现故障什么的根本不用背,按照远离即可一一道来。六、剩下就是一点答题技巧了。首先,平时做案例分析模拟题的时候,一定要动手写,平时就锻炼自己的书写速度,不要单纯的看着答案背一遍,感觉自己背会

2018年注册消防《消防安全案例分析》真题及答案案

2018年注册消防工程师《案例分析》真题解析 案例一背景材料 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m, 总建筑面积70345m建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下总建筑面积为25934 m2 , 地下一层层高6m, 为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个,地上总建筑面积41411m2 , 每层层高为5m, 一至五层为商场,六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀地面高出屋面0.45m。 该建筑消防给水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa, 每个市政消火栓的流量按lOL/s设计,消防储水晕不考虑火灾期间的市政补水,地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN300管道连通,水池有效水深3m, 室内消火栓水泵扬程84m, 室内外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20次每小时。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分·少选,所选的每个选项得0.5分) 1. 该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( ) A. 室内外消火栓系统合用消防水池 B. 室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C. 室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D. 室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E. 室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 答案ACE 解析:室内外消防水池采用了DN300管道连通,故A正确。 该背景交代室内消火栓设置了稳压泵和消防水泵,故B错误、E正确。 参《消水规》8. 3. 3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。这里消防水泵出水管上的气压水管不是指的稳压泵的气压罐,故D错误。 参《消水规》图集,室外消防管网压力不宜太高,不大于0. 5Mpa, 该室内消火栓水泵扬程为84m, 扬程过大,不宜与室外消防栓系统共用,故C正确。 2. 该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有( ) A. 室内火栓检口动压不小于0.35MPa, 消防水枪充实水柱按13m计算 B. 防电梯前室未设置室内消火栓

2018年一级消防工程师考试试题及答案

2018年一级消防工程师考试试题及答案 1.在建筑物内任何部位最好同时有( B)个及以上的疏散方向可供疏散。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 2.人员密集的公共场所,疏散门不应设置门槛,紧靠门( C)m范围内不应设置踏步。 (A)1 (B)1.2 (C)1.4 (D)1.6 3.无论有无发生火警,管网内经常保持足够的水压和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火的消防给水管网类型是( A)。 (A)高压消防给水管网 (B)临时高压消防给水管网 (C)低压消防给水管网 (D)临时低压消防给水管网 4.液化石油气储罐使用消火栓给水系统保护时,其火灾延续时间一般为(D )小时。

(A)3 (B)4 (C)5 (D)6 5.使用室外地上消火栓时,应用( A)打开出水口闷盖。 (A)专用扳手 (B)普通活动扳手 (C)撬棒 (D)锤子 6.平时仅能保证消防水压而不能保证消防水量的系统是( B)。 (A)室内高压消火栓给水系统 (B)室内临时高压消火栓给水系统 (C)生活、消防合用消火栓给水系统 (D)生产、消防合用消火栓给水系统 7.下列关于室内消火栓给水方式的表述中,错误的是( B)。 (A)直接给水方式无加压水泵和水箱 (B)分区并联给水方式是各分区独立设水泵,集中设置水箱 (C)给水方式是指建筑物内的供水方案 (D)不分区给水方式即整幢高层采用一个分区供水 8.室内消火栓一般采用( A)。 (A)直流式水枪 (B)喷雾水枪

(C)多功能水枪 (D)无后座力水枪 9.下列火灾中,不能选水灭火系统扑救的是(A )。 (A)金属钠火灾 (B)棉花堆垛火灾 (C)纸张火灾 (D)木材火灾 10.湿式自动喷水灭火系统,一个报警阀控制的喷头数不宜大于 (C )。 (A)200个 (B)500个 (C)800个 (D)1000个 11.下列自动喷水灭火系统中,由火灾自动报警系统自动启动的是( C)。 (A)湿式系统 (B)干式系统 (C)预作用系统 (D)湿式系统和干式系统 12.下列( B)不是水喷雾灭火系统的灭火原理。 (A)冷却 (B)抑制

2018年一级消防师《消防安全案例分析》真题及答案解析

2018年《消防安全案例分析》真题及答案解析 (一)选择题,共36分 背景材料1: 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345㎡建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934㎡地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411㎡,每层层高为5m,—至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援 5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/S设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次/h。 根据以上材料,回答下列问题: 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】A,C,E 【解析】 屋顶设有稳压泵,所以B错误,(水规)8.3.3消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。所以D错误 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算

2018年一级消防工程师考试备考口诀

2018年一级消防工程师考试备考口诀 1、二类高层哪些部位应设自动喷水灭火系统: 二羔(高)防(房)盗(走道)使(办公室)底(自动扶梯底部)裤(可燃品库房) 2、防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产生活要求? 简(减少储量)单(砌防火墙)调(调整工艺)处(临帖面防火处理)改(功能)强拆(拆除) 3、单位消防安全制度内容: 教训巡检,疏(于)值班 防火防爆防易燃 唯(维)患火电气雷电 队伍有专兼 没(灭)急眼(演练) 评奖先 4、人员聚集场所疏散

消防安全总目标 主要目标:保楼,保命,保财产,利救援 次要目标:少生,少营,少污染,邻居免 5、塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况 捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室) 6、防火阀(含排烟防火阀) 70°、180°为常开,280°干管常开支管常闭 7、闭式喷头密封性能试验。 检查方法: (1)用试验装置进行测试密封性能试验的试验压力为3MPa,保压时间不少于3min。 (2)随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验(即做第2次检验)。

(3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计2只以及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。 8、质量偏差检查。检查方法:1)随机抽取3个喷头(带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。(2)使用精度不低于0.1g的天平测量每只喷头的质量。(3)计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过5%。 9、一推六二五:泡沫液强制送检: 高倍数1T 6%中倍数最小储量≥2.5T低倍数6%≥7 T3%≥3.5 T(今年考试概率低) 10、人员聚集场所疏散 主要目标:保楼,保命,保财产,利救援 次要目标:少生,少营,少污染,邻居免 11、塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况 捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室) 12、排烟防火阀各层是常闭的--打开联动排烟风机开启,排烟风机处是常开的280度关闭--打开联动排烟风机关闭。

2018年一级注册消防工程师题型

考试科目: 一级注册消防工程师资格考试分3个半天进行。《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目的考试时间均为2.5小时,《消防安全案例分析》科目的考试时间为3小时。 一级注册消防工程师资格考试科目共三科:《消防安全技术实务》、《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。 二级注册消防工程师资格考试分2个半天进行。《消防安全技术综合能力》科目的考试时间为2.5小时,《消防安全案例分析》科目的考试时间为3小时。 二级注册消防工程师资格考试科目共二科:《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。 考试题型: 一级注册消防工程师考试题型:《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。 《消防安全综合能力》满分120分,共100道题(其中单选80道题,每题1分;多选20道题,每题2分);多项选择题(共20题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少1个错项,错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分) 《消防技术实务》满分120分,共100道题(其中单选80道题,每题1分;多选20道题,每题2分);多项选择题(共20题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少1个错项,错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分) 《消防安全案例分析》科目为主观题,在专用答题卡上作答。 二级注册消防工程师考试题型: 《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符

合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得0.5分。“简答题”依据问题中的设问进行简要回答。在全部选择题中,有50个单项选择题,每题1分;15个多项选择题,每题2分,5个简答题,每题4分。 《消防安全案例分析》科目考试题型包括客观题(占分值的30%) 和主观题(占分值的70%),客观题分为单项选择题和多项选择题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为100分。

2018年一消《消防安全案例分析》新教材变化详情

2018年一消《消防安全案例分析》新教材变化详情 2018年一级消防工程师考试时间为11月10-11日,距离考试还有三个多月的时间。因2018年一级注册消防工程师教材改动较大,所以很多考生表示复习备考很是吃力。一级消防工程师考试科目共有三科,今天优路教育整理了其中《消防安全案例分析》科目的新教材变化详情,帮助各位考生更好的备考2018一级消防工程师考试。 第一篇建筑防火案例分析 案例一 新教材:P3;旧教材:P2,(表格上面第五行)有扩充。 新增: 新教材:P4二甲苯(闪点17.4-25℃)旧教材:P3二甲苯(闪点为29℃) 新教材:P5(八)安全疏散,知识点新增最后一句话;旧教材:P4 新增:该厂房内人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限 新教材:P5(九)新增公式下面一段话;旧教材:P5。 新增: 案例二 新教材:P9(二)耐火等级和层数第三段;旧教材:P8 知识点整个调整,比旧教材解释详细 改为:

新教材:P9(四)消防车道;旧教材:P8 新增:消防车道的净宽度和净高度均不应小于4.0m 新教材:P9知识点(五),;旧教材:P8 新增:该防火分隔区域的安全出口不宜少于2个,当其建筑面积不大于100㎡时,可设置1个 新教材:P10知识点(六),;旧教材:P8 新增:为降低一、二级……不裸露 新教材:P10知识点(八);旧教材:P9 新增:仓库的疏散门应采用……或卷帘门 新教材:P11;旧教材:P10 最后一段话比旧教材解释详细 改为:

案例三 新教材:p13知识点(二);旧教材:P11 新增:该商业中心的建筑高度应为22m 新教材:p13 知识点(三);旧教材:P11 新增:这里的厅、室是指……应划分防火分区 新教材:p14 (四)(2);旧教材:P11 增加:该建筑采用坡屋面,无法通向屋面疏散 新教材:p14 (8);旧教材:P12 删除:当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。 新教材:p14 (9)(10)(13)(15)均有较大修改;旧教材:P12 (15)~(17)合并为(15) 改为:

2018一级消防工程师精华知识点

一级消防工程师100个精华知识点建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。内走廊超过20米,并设有自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。面积超过100平方米,应设机械排烟设施。通风和空调系统应设置排烟系统,应设机械排烟设施建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:6-9米。 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500㎡的塔式住宅,可设一个楼梯。 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m 处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗户。 室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。

2018一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题和答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案 回答1-8题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的 23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的 18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300 的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座 23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为 0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为 1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题 2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0. 5分)

2018年一级消防工程师考试三科相似数据归纳总结(非常实用)

案例复习章节: 必看:建规GB50016-2014 建规图集2015改13J811-1 水规GB50974-2014 水规图集15S909 自动报警GB50116-2013 最新自动喷水设计规范GB50084-2017 最新自动喷水施工验收规范GB50261-2017 自动报警图集14X505-1 消防安全管理人责任如下: ⑴拟定计划 ⑵制定制度 ⑶组织保障方案 ⑷实施整改 ⑸维护保养 ⑹管理消防队 ⑺培训演练检修维护周期: 各系统周期性维护 (1 )消防给水 消防水源:月季年,池市源,冬季每天检测水温和室温,结冰或室温低于5 C采取措施。供水设施: ①每日充电一次(稳压泵启停泵压力和启泵次数」油机消防水泵的启动电池的电量)________ ②每周加油一次(模拟消防水泵自动启动一次」查储油箱的储油量— ③每月供电人员生气动手一次(手启动柴油消防泵,气压水罐的压力和有效容积,供电电源) ④每季度消防水泵的出流量和压力试验一次 给水管网: 日:水源控制阀外观检查 月:铅封锁链、电动电磁阀启闭和供电、倒流防止器压差 季:室外阀门井进水管控制阀门、末端试水阀和报警阀放水试验 (2)消火栓 室外地下:每季度一次保养,每年一次出水试验 室外地上:每年2次出水试验(开春后入冬前各一次) 室内:每年2次全面检查维修, 季:室外阀门井进水控制阀,月:铅封锁链

3)自喷系统: 月:①水泵启动运行测试②水流指示器动作反馈③水泵接合器的完好性检查④喷头备用和完好 ⑤铅圭寸锁链(控制阀) ⑥气压设施、水池水位 ⑦电磁阀启闭 季:①报警阀放水及启动 ②室外阀门井控制阀开启状态 年:①储水设施结构材料 ②水源供水能力 ③水泵接合器加压测试 ④过滤器排渣 ⑤系统联动调试 水池水箱电磁阀,铅圭锁链按月查; 喷头水泵信号阀,试水放水季度查; 年查水源日查温,季度室外控制阀。 4)水喷雾: 日:①水源控制阀、雨淋报警阀进行外观检查②寒冷季节储水设备间的温度 周:消防水泵和备用动力启动试验,模拟自动运转一次 月:①水池、水箱及消防气压给水设备检查 ②电磁阀检查并启动 ③铅封、锁链 ④消防水泵接口及部件完好 ⑤喷头完好,清理喷头 季: ①所有的试水阀和报警阀旁的放水阀放水一次,检查系统启动、报警功能及出水 ②检查室外阀门井中进水管上的控制阀门,核实处于全开启状态年:①水源供水能力②消防储水设备进行 检查 5)细水雾: 月:①组件外观 ②喷头外观及备用 ③分区控制阀 ④储水水位、储气气压 ⑤闭式系统利用试水阀试验动作信号反馈 ⑥铅封锁链 ⑦手动装置的防护罩 季:①泵组式放水试验、主备泵切换,报警联动 ②瓶组式控制阀的动作 ③管道支吊架连接件 年:①水源供水能力 ②储水箱半年换水一次 ③组、管件及管道的全面检查,清洗水箱、过滤器,吹扫控制阀后的管道 ④模拟联动试验 (6)气体灭火: 月:①全部组件外观 ②组件安装位置不得有阻挡 ③驱动控制盘上的指示灯正常

一级注册消防工程师2018年《案例分析》答案解析(完整版)

https://https://www.wendangku.net/doc/d314108538.html,/一级注册消防工程师2018年《案例分析》答案解析(完整版) 第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411㎡,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。 该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次/h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【答案】ACE 【解析】B错,室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统,临时高压系统发生火灾时直接启动消防水泵向管网注水。D错,气压罐是满足静压不足的解决方式(文都建考),不设水锤消除设施错误,水锤是对管网不利的,应该消除 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 【答案】AE 【解析】B错误,消防电梯前室应该设置室内(文都建考)消火栓;C错误,确保室内消火栓任意两支水枪到达最远点;D错误,室内消火栓均采用减压稳压消火栓,当动压大于0.5MPa 时采用减压稳压消火栓。 3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的() A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵 D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿幕墙设置

2018年消防案例真题解析

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2。建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下总建筑面积为25934时,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个,地上总建筑面积41411时,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀地面高出屋面0.45m。 该建筑消防给水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按lOL/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水,地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN300管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室内外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20削1。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错1页,错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得0.5分) 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有(ACE) A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C室内外消火检系统分别设直独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 解析: 解析: 室内外消防水池采用了DN300管道连通,故A正确。 该背景交代室内消火栓设置了稳压泵和消防水泵,故B错误、E正确。 参《消水规》8.3. 3消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回间,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。这里消防水泵出水管上的气压水管不是指的稳压泵的气压罐,故D错误。 参《消水规》图集,室外消防管网压力不宜太高,不大于0.5Mpa,该室内消火栓水泵扬程为84m,扬程过大,不宜与室外消防栓系统共用,故G正确。 答案选【ACE】 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有(A CE) A.室内火栓检口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室木设直室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用压稳压泵消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间

2018年一级消防工程师技术实务真题及答案

2018年一级消防工程师《技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、木制桌椅燃烧 时,不会出现的燃烧方式是()。 A、分解燃烧 B、表面燃烧 C、熏烟燃烧 D、蒸发燃烧 答案:【D】 解析: 2018年版《消防安全技术实务》P5~6。 木材、棉、麻、纸张等燃烧会明显地存在分解燃烧、阴燃、表面燃烧等形式。熏烟燃烧又称阴燃,因此选项A、B、C均符合题意。 蒸发燃烧:硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香等可燃固体,在受到火源加热时,现熔融蒸发,随后蒸气与氧气发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为蒸发燃烧。樟脑、萘等易升华物质,在燃烧时不经过熔融过程,但其燃烧现象也可看作是一种蒸发燃烧。显然木制桌椅不会出现蒸发燃烧方式。 2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。 A、氮气灭火系统 B、IG5-41灭火系统 C、二氧化碳灭火系统 D、七氟丙烷灭火系统 答案:【D】 解析: 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 经查表附录A灭火浓度和惰化浓度,可知设计灭火浓度最低的是七氟丙烷灭火系统。3、下列气体中,爆炸下限大于10%的是()。 A、一氧化碳 B、丙烷 C、乙炔 D、丙烯 答案:【A】 解析: 2018年版《消防安全技术实务》P28。查表1-3-2,一氧化碳在空气中的爆炸下限为12.5%,在氧气中的爆炸下限为15.5%,均大于10%。 4、下列可燃液体中火灾危险性为甲类的是()。

A、戊醇 B、丙烷 C、异丙醇 D、乙二醇 答案:【C】 5、下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是()。 A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品) B、玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本) C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装) D、硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装) 答案:【D】 解析:储存的火灾危险性 6、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低()。 A、A级 B、B1 级 C、B2 级 D、B3 级 答案:【A】 解析: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版): 3.2.17建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。 7、某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的是()。 A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为 2.00h B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为 1.50h C、居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为 1.00h D、居住部分分户的耐火极限为2.00h 答案:【B】 解析: 5.1.4建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于 2.00h。选项B错误; 5.4.11设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。

2018年注册消防工程师案例分析真题解析可复制.doc

2018年一级注册消防工程师考试《消防安全案例分析》 第一H 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345 m'。建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下总建筑面积为25934 ml地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度 3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为 3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个,地上总建筑面积41411 m%每层层高为5m-至五层为商场, 六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀地面高出屋而 0.45m。 该建筑消防给水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MP& 每个市政消火栓的流星按WL/S设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水,地下一层设消防水池和消防泵房室内外消防栓系统分别设置消防水池并用DN300管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室内外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20次/h。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得0.5分) 1. 该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A-室内外消火栓系统合用消防水池 B. 室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C. 室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D. 室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E. 室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 参考答案:ACDE 【解析】: 根据—《消水规》4.3.6,消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两 格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流童的要求。室内外消防水池采用了DN300管道连通,A正确。 该背景交代室内消火栓设置了稳压泵和消防水泵,B错误、E正确。

相关文档