文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气应急预案

电气应急预案

电气应急预案
电气应急预案

电气应急预案

1. 目的

为了保证在发生事故时,能有条不紊的将事故处理,以最短的时间将事故控制在最小范围内。

2. 范围

适用于电气值班人员及设备经理。

3. 职责

电气值班人员及设备经理都应认真学习,并进行必要的事故演练。

4. 管理内容

4.1 电气事故特征

4.2事故处理

4.2.1 外部线路开关跳闸

4.2.1.1 现象:全厂失电。

4.2.1.2原因分析:刮风或雷电等造成外部线路开关跳闸。

4.2.1.3 处理经过:

4.2.1.3.1电气值班人员立即汇报设备经理,事故发生时间、现象。

4.2.1.3.2 电气值班人员按照电量表将所有负荷开关分闸,并记录。

4.2.1.3.3 设备经理立即联系调度具体情况,组织人员进入现场等待命令。

4.2.1.3.4 设备经理汇报总经理具体情况。

4.2.1.3.5 根据实际情况进行处理:

4.2.1.3.

5.1调度回复短时内可恢复,30分钟之内,则等待调度指令“已恢复供电”,

厂内供电按照顺序逐级恢复送电。

4.2.1.3.

5.2调度回复短时内不可恢复,则汇报总经理,等待调度指令“已恢复供

电”,厂内供电按照顺序逐级恢复送电。

4.2.1.3.6 当班人员在工作日志上记录故障时间,原因、处理情况等一系列记录。4.2.1.3.7设备经理将事故汇总,向总经理汇报。

4.2.1.3.8确定事故原因,做出相应的安全措施及改进措施。

4.2.1.3.9开展事故分析、事故预想及事故教育工作。

4.2.2 总线路开关跳闸

4.2.2.1 现象:全厂失电。

4.2.2.2原因分析:刮风或雷电等造成总线路开关跳闸。

4.2.2.3 处理经过:

4.2.2.3.1电气值班人员立即汇报设备经理,事故发生时间、现象。

4.2.2.3.2 电气值班人员按照电量表将所有负荷开关分闸,并记录。

4.2.2.3.3 设备经理立即了解具体情况,组织人员进入现场等待命令。

4.2.2.3.4 设备经理汇报上级总经理具体情况。

4.2.2.3.5 迅速判断分析实际情况,根据实际情况进行处理:

4.2.2.3.

5.1 如短时内可恢复,则将厂内供电按照顺序逐级恢复送电。

4.2.2.3.

5.2如短时内不可恢复,则汇报总经理,将故障处理结束后,将厂内供电

按照顺序逐级恢复送电。

4.2.2.3.6 当班人员在工作日志上记录故障时间,原因、处理情况等一系列记录。4.2.2.3.7设备经理将事故汇总,向总经理汇报。

4.2.2.3.8确定事故原因,做出相应的安全措施及改进措施。

4.2.2.3.9开展事故分析、事故预想及事故教育工作。

4.2.3 分路开关跳闸

4.2.3.1 现象:部分厂用设备失电。

4.2.3.2原因分析:过流或越级开关跳闸。

4.2.3.3 处理经过:

4.2.3.3.1电气值班人员立即汇报设备经理,事故发生时间、现象。

4.2.3.3.2 电气值班人员按照电量表将本出线负荷开关分闸,并记录。

4.2.3.3.3 设备经理立即了解具体情况,组织人员进入现场等待命令。

4.2.3.3.4 设备经理汇报上级总经理具体情况。

4.2.3.3.5 迅速判断分析实际情况,根据实际情况进行处理:

4.2.3.3.

5.1 如短时内可恢复,则将本段负荷供电按照顺序逐级恢复送电。

4.2.3.3.

5.2如短时内不可恢复,则汇报总经理,排查故障出线负荷,将故障负荷

断开,其他负荷恢复送电,然后对故障负荷进行检查维修,直至恢复

送电。

4.2.3.3.6 当班人员在工作日志上记录故障时间,原因、处理情况等一系列记录。

4.2.3.3.7设备经理将事故汇总,向总经理汇报。

4.2.3.3.8确定事故原因,做出相应的安全措施及改进措施。

4.2.3.3.9开展事故分析、事故预想及事故教育工作。

4.2.4 雷电导致开关跳闸

4.2.4.1 现象:部分厂用设备失电。

4.2.4.2原因分析:感应雷致使开关跳闸。

4.2.4.3 处理经过:

4.2.4.3.1电气值班人员立即汇报设备经理,事故发生时间、跳闸范围。

4.2.4.3.2 电气值班人员按照电量表将跳闸的开关记录。

4.2.4.3.3 设备经理立即了解具体情况,命令值班员以最快速度逐一恢复送电,同时

记录各设备跳闸故障现象及有无异常。

4.2.4.3.4 设备经理汇报总经理具体情况。

4.2.4.3.5 当班人员在工作日志上记录故障时间,原因、处理情况等一系列记录。

4.2.4.3.6设备经理将事故汇总,向总经理汇报。

4.2.4.3.7确定事故原因,做出相应的安全措施及改进措施。

4.2.4.3.8开展事故分析、事故预想及事故教育工作。

4.2.5开关误动或拒动

4.2.

5.1 现象:全部停电、部分停电或部分停电范围扩大。

4.2.

5.2原因分析:保护失灵。

4.2.

5.3 处理经过:

4.2.

5.3.1电气值班人员立即汇报设备经理,事故发生时间、跳闸范围。

4.2.

5.3.2 电气值班人员按照电量表将跳闸的开关记录。

4.2.

5.3.3设备经理立即了解具体情况,联系设备厂家对保护进行校验,校验完成后

将厂内供电按照顺序逐级恢复送电。

4.2.

5.3.4 设备经理汇报总经理具体情况。

4.2.

5.3.5当班人员在工作日志上记录故障时间、原因、处理情况等一系列记录。4.2.5.3.6设备经理将事故汇总,向总经理汇报。

4.2.

5.3.7确定事故原因,做出相应的安全措施及改进措施。

4.2.

5.3.8开展事故分析、事故预想及事故教育工作。

4.2.6开关误分或误合

4.2.6.1 现象:部分停电或部分停电,人生或设备伤害。

4.2.6.2原因分析:人员问题或设备标签不明。

4.2.6.3 处理经过:

4.2.6.3.1电气值班人员立即汇报设备经理,发生时间、误分合范围。

4.2.6.3.1.1误分开关时,立即将出线负荷开关断开,送误分开关,再送出线负荷

开关。

4.2.6.3.1.2误合开关时,立即断开此开关。

4.2.6.3.2 检查误分合范围的具体情况:

4.2.6.3.2.1检查误分范围,确认负荷设备是否均已受电。

4.2.6.3.2.2检查误合范围,确认有无异常情况发生。

4.2.6.3.3汇报设备经理具体实际情况。

4.2.6.3.4 设备经理汇报总经理具体情况。

4.2.6.3.5当班人员在工作日志上记录时间、原因、处理情况等一系列记录。

4.2.6.3.6设备经理将事故汇总,向总经理汇报。

4.2.6.3.7确定事故原因,做出相应的安全措施及改进措施。

4.2.6.3.8开展事故分析、事故预想及事故教育工作。

4.2.7 电气着火

4.2.7.1 现象:电气柜体、线路着火。

4.2.7.2原因分析:线路老化、局部接触不良温度高。

4.2.7.3 处理经过:

4.2.7.3.1电气值班人员立即断开起火部位电源,检查火势,并汇报设备经理,将换

气扇关闭。

4.2.7.3.2判断火势情况:

4.2.7.3.2.1如是小火:立即用灭火器进行扑灭。

4.2.7.3.2.2如火势比较大:则趴于地上取到防毒面具,用灭火器进行扑灭。

4.2.7.3.2.3如火势很大:则趴于地上逃离火灾现场,向其他人员呼救,得到其他人员帮助时,对或进行扑灭,觉得火势无法控制时,拨打119火警电话。

4.2.7.3.3火势扑灭后,设备经理命令将起火部位隔离,组织人员将其他负荷恢复送

电,检查分析起火原因,并及时处理起火部位,及早恢复送电。

4.2.7.3.4 设备经理汇报上级总经理具体情况。

4.2.7.3.6 当班人员在工作日志上记录故障时间,原因、处理情况等一系列记录。

4.2.7.3.7设备经理将事故汇总,向总经理汇报。

4.2.7.3.8确定事故原因,做出相应的安全措施及改进措施。

4.2.7.3.9开展事故分析、事故预想及事故教育工作。

4.2.8变压器等主设备异常

4.2.8.1 现象:环境异常(如下暴雨等),变压器等设备温度、声音等异常,可能会

造成变压器等设备损伤,全厂或部分停电。

4.2.8.2原因分析:安装质量、使用老化等。

4.2.8.3 处理经过:

4.2.8.3.1电气值班人员立即汇报设备经理,事故发生时间、现象。

4.2.8.3.2 检查发生异常实际部位,观察异常是否属实、以及危害程度等。

4.2.8.3.2.1 如发生异常危害属于慢性:则加强巡检力度,监视异常有无变化,确定是否需要停电检查维修。

4.2.8.3.2.2如发生突发异常危害性大:则立即停运该设备,汇报设备经理。

4.2.8.3.4 设备经理汇报上级总经理具体情况。

4.2.8.3.5 设备经理组织人员进行事故抢修,做好各项安全措施,以最短时间恢复

事故设备,并逐一恢复负荷设备电源。

4.2.8.3.6 如短时内不可恢复,则汇报总经理,将故障设备隔离,对故障负荷进行检

查维修,直至恢复送电。

4.2.8.3.7 当班人员在工作日志上记录故障时间,原因、处理情况等一系列记录。

4.2.8.3.8设备经理将事故汇总,向总经理汇报。

4.2.8.3.9确定事故原因,做出相应的安全措施及改进措施。

4.2.8.3.10开展事故分析、事故预想及事故教育工作。

4.2.9 人身触电

4.2.9.1 现象:人身触电。

4.2.9.2原因分析:线路老化、人身触电。

4.2.9.3 处理经过:

4.2.9.3.1电气值班人员立即断开触电部位电源。

4.2.9.3.2判断伤者情况:

4.2.9.3.2.1将伤者平躺于地上。

4.2.9.3.2.2检查伤者基本情况,是否有意识、心跳、呼吸等,用心肺复苏法进行急救。

4.2.9.3.2.3向其他人员呼救,得到其他人员帮助时,拨打120急救电话。

4.2.9.3.3直到120急救车送到医院。

4.2.9.3.4 设备经理汇报上级总经理具体情况。

4.2.9.3.6 当班人员在工作日志上记录发生时间、原因、处理情况等一系列记录。

4.2.9.3.7设备经理将事故汇总,向总经理汇报。

4.2.9.3.8确定事故原因,做出相应的安全措施及改进措施。

4.2.9.3.9开展事故分析、事故预想及事故教育工作。

(完整版)电气事故应急预案

电气事故应急预案 1、发生电气事故紧急故障时抢救措施: 抢救分四组,第一组为灭火组,第二组为供保组,第三组为技术组,第四组为现场组,一旦出现电气紧急事故,灭火组要立即准备好干粉灭火器,随时进行使用,第二组进行保障工作,第三组人员立即穿好高压绝缘鞋,戴好绝缘手套,迅速切断事故前端电源开关,第四组进行现场安排工作。 2、电击的紧急救护办法: ⑴、如发现人员出现电击事故,立即切断电源,把电击人员转移到通风较好的地方,或立即送往附近的医院进行抢救,如果电击严重,出现休克现象,则要立即进行人工呼吸,按心率的快慢进行,并立即送往就近的医院抢救。 ⑵、一般2mA以下的电流通过人体,就可产生麻感;8—12mA的电流通过人体时,人的肌肉自动收缩,身体常可自动脱离电源;如超过20mA就会造成严重的电击事故,引起皮肤灼伤、肌肉强直性痉挛,甚至导致昏迷的呼吸停顿而死亡。 ⑶发现触电者应立即切断电源,或用就近的一些绝缘物去拨开或分离电线电器,但切忌用手去拉,以免使救护者触电。然后背触电者移至通风处,若呼吸停止,应立即进行心脏按摩及人工呼吸,并随即送往医院,途中仍不断实施抢救工作。 ⑷如出现火情,手提或肩扛干粉灭火器到失火现场时,先将钢瓶上下颠倒几次,离火点3—4米处撕去瓶上的封记,拨出保险销,一手紧握喷枪对准火源,另一手拇指按下压把,干粉即可喷出。喷撒时要迅速摇摆喷嘴,使粉雾横盖整个火区,并由近而远向前推移,很快就能将火扑灭。 3、电气事故的处理措施: ⑴、尽速限制事故的发展,消除事故的根源,并解除对人身和设备的危险,处理事故时,必须迅速正确,不应慌乱,匆忙或未经慎重考虑的处理,往往反而会使事故扩大。 ⑵、在判明故障部分和故障性质后,立即进行处理,如果内部维修力量不能处理损坏的设备时,应立即通知供电维修人员来修理,在检修人员到达前,要做好准备工作并挂好警告牌。

电气伤害应急预案.

电气伤害应急预案 一、总则 工程技术人员了解电气安全知识,按照电气安全的有关规定工作,可以保证人身和设备的安全,防止事故的发生。发生人身触电事故,立即采取正确的急救措施,是能否救活触电者的关键。 二、组织机构及职责: 组长:李成立(工区主任) 副组长:马堆生(支部书记)、樊进强(机电主管) 成员:范小春(机械队长)、郑和德(安检主任)、李显长(医生)、谢旭东(应急车驾驶员)、值班调度 (一)组长职责: 1、对工区的安全生产负全面领导责任和直接领导责任。 2、应宣传、贯彻执行各种安全生产法律、法规及制度。 3、定期向企业职工代表大会报告安全生产情况。 4、贯彻和落实各级安全生产责任。 5、定期听取安全情况汇报,研究和解决施工生产中的安全问题。 6、负责审批隧道防止坍塌施工安全技术措施,积极采纳合理化建议,总结推广安全生产中的新技术、新工艺、新设备。 7、组织大型安全检查和安全活动,加强安全教育。 8、组织发生坍塌事故时的抢险救援工作,并主持重大伤亡事故的调查分析,提出处理意见和改进措施,并督促落实。 (二)副组长职责: 1、在组长的直接领导和指挥下进行各项安全工作,对工区施工生产的安全负具体领导责任。 2、认真贯彻执行安全生产的各项法律、法规、制度、标准和条例,负责制定和落实隧道防止坍塌施工安全技术措施。 3、不违章指挥,经常组织安全检查,清除事故隐患。 4、制止违章作业。

5、坚持对职工进行经常性的安全教育。 6、发生安全事故时,组织并领导抢险救援工作,及时上报,参加伤亡事故的分析、调查处理,总结经验教训。 (三)成员职责: 1、在工区领导下,认真执行各项安全生产施工技术措施。 2、对安全生产积极提出合理化建议。 3、当发生坍塌事故时,在应急小组领导的指挥下,进行各种抢险救援工作,积极参加事故原因的调查、分析,总结经验教训,防止类似事故的再次发生。 三、预防: 防止电气事故的发生应综合采取一系列安全措施,除对从事电气工作的专业人员应专门进行培训、教育和制订严格的规章制度外,每一个人都应遵循防止电气事故的基本措施。 1、加强安全教育,人人重视安全,防止麻痹思想。 2、电气设备必须由专职电工或在专职电工的指导下进行维修,维修时必须切断电源,并挂上“禁止合闸”牌或派人守闸,严防误送电。 3、电源电压必须与电器设备额定电压相同,供电变压器的容量必须满足机电设备的要求,并应按规定配备电动机的起动装置。所用保险丝必须符合规定,严禁用其它金属丝代替。 4、电动机驱动的机械设备在运行中移动时,应由穿戴绝缘手套和绝缘鞋的人移动电缆并防止电缆擦损。如无专人负责电缆时,操作人员应负责照顾,以免损坏导致触电事故。 5、凡带电作业必须按规定穿戴绝缘防护用品,带电作业应有人防护,一个人不得单独带电作业。 6、电气装置掉闸时,应查明原因,排除故障后再合闸,不得强行合闸。 7、电器设备启动后应检查各种仪表,等电流表指针稳定、正常时,才允许正式工作。 8、漏电失火时,应立即切断电源,用四氧化碳或干粉灭火器灭火,禁止用水或其它液体灭器泼浇。 9、发生人身触电时,应立即切断电源,对症采取人工紧急救治。但在触电者未脱离电源之前,禁止与触电者接触,以免发生再触电。 10、所有电气设备应接地良好,不得借用避雷器地线做接地线。 11、所有电气设施都应安装漏电保护装置。电气设备的所有连接桩头应紧固,并经常检查,如有松动应及时处理。

电气安装应急预案样本

4月

电力施工行业是一个高危险的行业, 在施工过程中潜在着一定的危险因素, 为了在发生事故是能最大限度地减少人身、设备的损害, 有效地防止事故的进一步扩大, 特制订以下措施: 一、线路施工作业存在的危险因素: 触电、高空坠落、火灾、爆燃、中暑、溺水、中毒、气体泄漏 二、应急人员的职责 1、项目经理应确定工地现场应急事故处理的组织指挥机构, 并确定各自权限, 指挥权限应以项目部安全管理机构层次为顺序: 项目经理→项目部安全员→班组安全员。 2、现场人员按各自权限、职责、组织实施抢险核实, 及时报告、报警, 并保护现场减少损失。 三、应急措施 1、触电 ⑴原则: 触电急救必须分秒必争。 ⑵任何人发现触电者应马上将伤员脱离电源, 脱离电源就是把触电者接触的那一部分带电设备的开关、刀闸或其它断路设备断开, 或设法将触电者与带电设备脱离。在脱离电源过程中, 救护人员既要救人, 也要自保。在触电者未脱离电源前, 不能用手直接触及伤员。 ⑶如果触电者处于高处, 解脱电源后会自高处坠落, 因此要采取预防措施。 ⑷如果触电者触及低压带电设备, 救护人员应设法迅速切断电源, 如拉开电源开关或刀闸, 拔除电源插头等; 或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者; 也能够抓住触电者干燥而不贴身的衣服将其拖开, 切记要避免碰到金属物体的触电者的裸露身躯; 也能够戴绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者; ⑸如果触电者触及高压带电设备, 救护人员应迅速切断电源或用适合该电压等级的绝缘工具及戴绝缘手套解脱触电者。救护人员在抢救过程中应保持自身

与周围带电部分必要的安全距离。 ⑹触电者脱离电源后, 如果神智清醒, 应使其就地平躺, 严密观察, 暂时不要站立火走动; 如果神智不清, 应就地仰面躺平, 而且确保气道通畅, 并用5秒的时间呼叫伤员或轻拍其肩部, 以判定伤员是否丧失意志。禁止摇动伤员的头部呼叫伤员。同时马上拨打”120”求助。求助时要清楚表明出事地点或标志建筑物, 伤员状态、求助人姓名, 并在求助后到附近场地接应救护车。 ⑺当伤员呼吸和心跳均停止时, 应立即按照心肺复苏法支持生命的三项基本措施( 通畅气道、人工呼吸、胸外按压) 正确进行就地抢救至救缓来到。 2、高空坠落 ⑴原则: 先抢救、后固定、再搬运, 采取措施防止伤情加重或污染。 ⑵抢救前先使伤员安静躺平, 判断其全身情况和受伤程度, 如是否出血、骨折或休克等。 ⑶止血: 严禁采用电线、铁丝、细绳等作止血带用。 伤口渗血时用较伤口大的消毒棉纱( 数层) 覆盖伤口, 然后进行包扎。若包扎后仍有较多的渗血, 能够再加绷带适当加压止血。 伤口出血呈喷射状或鲜红血液涌出时, 应立即用清洁手指压迫出血点上方( 近心端) , 使血流中断, 并将出血肢体抬高或举高, 以减少出血量。 脑颅外伤时应使伤员采取平卧位, 保持气道通畅。若有呕吐, 应扶好头部和身体, 使头部和身体同时侧转, 防止呕吐物造成窒息。禁止给予伤员饮食, 并应尽快送医院治疗。 ⑷骨折: 伤员骨折能够采用夹板或木棍、竹竿的等将断骨上、下两个关节固定, 也能够利用伤员身体进行固定, 避免骨折部位移动以减少疼痛, 防止伤势恶化。 开放性骨折拌有大出血者, 先止血, 后固定, 并用干净的布片覆盖伤口, 然后迅速送邻近医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口处。 颈椎损伤时, 使伤员平卧后用沙袋( 或其它代替物) 放置头部两侧, 使颈部固定不动。

供电所电气火灾事故应急预案

供电所电气火灾事故应急预案 供电所电气火灾事故应急预案 1 目的所办公大楼、变电站和生产场所、员工宿舍人员密紧,电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,为确保人员安全,特制定本应急预案。 2 指挥机构职责及分工 指挥机构: 本局成立电气火灾事故应急救援“指挥领导小组” : 组长:所长 副组长:安全专职营销专职成员:线路班班长表计班班长材料管理员收费员指挥机构职责指挥领导小组:负责应急预案的制订、修订,组建应急救援专业队伍,组织实施和演练; 检查监督做为重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作; 领导小组:发生事故时,发布和解除应急救援命令、信号; 组织指挥救援队伍实施救援行动; 向上级和有关主管部门汇报事故情况,必要时向医院、县消防队发出救援申请;

组织事故调查,总结应急救援工作经验教训。 领导小组人员分工组长:负责火灾发生时现场总指挥职责,安排组织人员处理火灾事故,防止火灾进一步扩大; 负责组织对火灾事故的调查和向上级主管部门汇报工作,批准所采取的纠正预防措施; 副组长:协助组长负责应急救援具体工作; 线路班负责人职责:负责组织人员疏散,现场工作人员的转移;对火灾事故发生原因调查并向最高管理者汇报; 安全专职职责:协助线路班组织现场管理,指导工作人员基本安全知识,以免事故扩大,参与火灾原因调查,制定纠正预防措施; 营销专职负责指挥电气火灾事故后的恢复生产工作, 物资、负责和组织生产设备方面的紧急配备或事故的处理; 营销专职负责参与负责电气火灾事故后的理赔工作; 表计班负责(组织)急救人员:负责对现场发生意外的人员采取急救措施,准备急救用医疗防护用品; 各班组兼职消防专责:负责本单位消防的日常工作 现场工作人员:发生火灾及时汇报,在消防人员未到达前采取紧急救火措施,服从指挥安排疏散; 如实汇报火灾目击状况。

电气专项应急预案

电气专项应急预案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

7电气事故专项应急预案主要内容 适用范围 a)在用电过程中,如果发生短路、严重过载等情况时,造成变配电站站内着火,或因线路、不当使用电器设备、人为原因造成店铺着火时,危及到供电设施安全及公司正常生产用电情况,甚至引发更多的事故,人员烧伤、甚至死亡,影响市场正常营运,为了提高应对电气灾害事故的应急管理和应急响应程序,及时有效地实施应急救援工作,最大程度地减少人员伤亡、财产损失,维护员工的生命安全,维持正常的安全秩序,促进本公司全面、有序和可持续发展,特编制次专项预案。 b)本预案适用于中国航发哈尔滨轴承有限公司及周边区域发生的由于人为因素及其它原因导致电气设备及线路发生的爆炸、起火、人员伤亡、设备及线路损坏及由于各类电气事故而停电,爆炸造成的经济及政治损失等可能危及人员生命、建构筑物安全的电气灾害事故的应急救援工作。 c)本预案为综合预案的分支,综合预案是总体、全面的预案,主要阐述应急救援的方针、应急组织机构及相应的职责、应急行动的总体思路和程序,作为应急救援工作的基础和总纲。 应急组织机构及职责

a)应急领导组 组长:赵广勋 副组长:关云朋 组员:刘晓巍、李柏恒、历楠 职责:1)安排各个小组的应急救援工作,使工作能迅速有效的进行。监督检查应急操作人员的行动,保证现场人员和外援人员及相关人员的安全。 (2)根据指挥部下达的指令,迅速抢修设备设施或管道,控制事故,防止事故扩大。 (3)转移现场危险物资、重要物资,或采取措施保护重要设备设施。 (4)向指挥部实时报告现场抢险情况。 (5)负责其他抢险救援所需的供给,如水、电、交通等保障。 (6)及时评估小组救援力量,不足时报告现场指挥、紧急时向指挥部请求力量支持。 b)编制小组 组长:关云朋

电气事故应急处置预案

电气事故应急预案

编制: 审核: 日期: 电气事故应急预案 一、为了保障公司电石炉预试车方案顺利进行,有效预防以及正确、快速地处理电气突发事件,不断提高电气事故预防和控制突发事件的能力,最大限度地减少电气突发事件的影响和损失,保障公司配电的安全运行,维护电力生产的正常秩序,特制定本应急处理预案。二、为应对配电运行环境下发生的各类事故,依据有关法律、法规、电力行业的有关规程、标准编写本公司电气应急处理预案。 三、原则: 1、基本原则: ①预防为主。坚持“安全第一、预防为主、常备不懈”的原则,加强电力安全管理,突出对突发事件的预防和控制,定期进行安全检查,及时发现和处理设备缺陷,有效防止重特大电气生产事故发生;组织开展有针对性的反事故演习,提高电气人员对电气突发事件处理、应急抢险以及快速恢复电力生产正常秩序的能力。 ②统一指挥。对电气突发事件,实行“统一指挥、组织落实、措施得力”的原则,在专职领导的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事件处理、事故抢险、配电恢复、应急救援、维护稳定、恢复电力生产等各项应急工作。

2、事故处理的一般性原则: ①迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身、电网和设备的威胁; ②尽一切可能保持正常设备的运行,以保证对重要设备及车间用电的正常供电; ③尽快对已停电的车间或设备恢复供电,重要车间应优先恢复;④尽快调整系统运行方式,使其恢复正常。 四、适用范围: 本预案适用于本公司配电应对和处理对配电可能构成重大影响和严重威胁的各类突发事件。 五、预案启动 (一)电网停电事故应急处理预案 1.目的 正确、有效和快速地处理大面积停电事件,最大程度地减少大面积停电造成的影响和损失。 2.编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和《国家突发公共事件总体应急预案》,制定本预案。 3适用范围 3.1本预案适用于公司应对和处理因电力生产重特大事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害等引起的厂区大面积停电事件。 3.2本预案用于规范在厂区电网发生大面积停电事件下,各相关部门

电气设备污闪事故应急预案

电气设备污闪事故应急预案 1.1总则 1.1为及时、有效地处理事故,避免或减少因电气设备污闪带来的重大经济损失和社会影响,特制订本预案。 1.2本预案以保证人身、设备和电网安全为核心,以防御与救援相结合的原则,按照国家《高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》(GB/T16434—1996)、《关于防止电网大面积污闪事故若干措施的实施要求》(能源办[1990]606号)、《加强电力系统防污闪技术措施(试行)》(调网[1997]91号文附件)、《电力系统电瓷防污闪技术管理规定》、《合成绝缘子使用指导性意见》(调网[1997]93号)、 《防污闪RTV涂料使用指导性意见》(调网 [1997]130号]以及集团公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》相关规定而制订。 1.3本预案适用于XX集团公司所辖的发电厂。 1.2事故类型和危害程度分析 1.2.1电气设备污闪事故的定义 电气设备污闪是指积聚在输电线路、电气设备绝缘子或导电部位表面上的具有导电性能的污秽物质受潮后,使绝缘子、导电部位的绝缘水平大大降低,在正常运行情况下发生的闪络。

污闪事故是指由于污闪而造成输电线路、变电设备跳闸甚至电网解列、瓦解或者发电厂全厂停电等突发性不安全事件。 1.2.2事故类型: 因为自然条件(如空气中飘浮的微尘,海风带来的盐雾、鸟粪、冰凌、雪挂、酸雾、雷电、高海拔放电等)、运行环境(水蒸气、烟尘、废气等)以及操作过电压、绝缘子串型不合理等因素,致使污秽物质附着在绝缘子表面上而形成污闪,造成发电设备跳闸、故障或升压站进出线路及备用事故电源线路跳闸,随即可能引发部分厂用设备切换、升压站高压母线停电、机组停运甚至全厂停电、电网解列等不同程度电力生产事故的发生。电力生产事故的定义和级别,详见《电力生产事故调查暂行规定》(国家电力监管委员会第4号令)。 1.2.3危险等级 2.3.1三级状态:厂用电设备因污闪而跳闸或损坏,或保安电源线路跳闸,但没有造成升压站高压母线停电或发电机组停运事件。 2.3.2二级状态:污闪造成个别输电线路跳闸、升压站高压母线停电或发电机组解列的电力设备故障,但没有造成全厂对外停电或电网较大程度甩负荷、解列甚至瓦解等重特大设备事故。 2.3.3一级状态:污闪造成全厂发电机组解列、所有输电线路跳闸的重特大设备事故。

电气事故应急预案模板

***单位 电气事故应急预案 审核人:*** 编制人员:*** ****年**月**日

1事故处理的一般原则 1.1电气事故上报和处理根据调度协议划分归属原则,按调度规程执行。 1.2恢复供电时应按重要负荷保电序位进行。 1.3异常方式运行时应监控负荷,防止发生过负荷引起的事故。 1.4恢复供电时应加强与有关各方的联系,防止发生人身、设备事故。 2概述: 2.1单位名称:***。本单位为写字楼性质(如机械加工、奥运会比赛场馆、写字楼、宾馆饭店、医疗卫生、石油化工、铁路运输、仓储物流等等)的用电客户。 2.2用电地址:**市**区*********** 2.3运行方式概述:大厦设有总配电室(或称:中心配电室)一个,经总配电室馈出的分配电室一个,总配电室配备 **** 千瓦柴油发电机组一套。总配电室的上级电源是由 *** 变电站的 4#母线和*** 变电站的5#母线各出一路供给,两条进线电缆型号为(YJV22-10-3×240),接用容量为(SCB9-1600KVA/10)×4台(SCB9-2000KVA/10)×2台。电源和变压器容量都能满足N-1运行方式。 3正常运行方式

3.1供电电源和应急电源的运行方式填写要求:10KV两路受电(供电电源:皇城变电站),母线分段运行,245开关断开,自投运行,合环停用,变压器1、至6、号分列运行,柴油发电机组为备用应急设备,不并网运行。 3.2高压(一次)系统,主接线的正常方式:各分配电室均由总配电室两路供电,互为备用,母线分段运行,联络断开,自投运行。 3.3低压(二次)配电系统运行方式 6台变压器分别运行,且互为备用,低压母线分段运行,联络断开,自投运行。 3.4发电机使用的投切方式(并网或非并网) 非并网运行。 3.5重要负荷分布及拉闸序列表(按重要级别由低至高排列) 3.5.1空调 3.5.2照明 3.5.3水泵 3.5.4客用电梯 3.5.5消防设施 4应急事故处理 4.1事故类型1:201电源失电 4.1.1现象:201开关跳闸 判断:外线故障

电气事故应急预案

电 令狐采学 气 事 故 应 急 预 案 电气事故应急预案

一、为了保障公司生产顺利进行,有效预防以及正确、快速地处理电气突发事件,不断提高电气事故预防和控制突发事件的能力,最大限度地减少电气突发事件的影响和损失,保障公司配电的安全运行,维护电力生产的正常秩序,特制定本应急处理预案。 二、为应对配电运行环境下发生的各类事故,依据有关法律、法规、电力行业的有关规程、标准编写本公司电气应急处理预案。 三、原则: 1、基本原则: ①预防为主。坚持“安全第一、预防为主、常备不懈”的原则,加强电力安全管理,突出对突发事件的预防和控制,定期进行安全检查,及时发现和处理设备缺陷,有效防止重特大电气生产事故发生;组织开展有针对性的反事故演习,提高电气人员对电气突发事件处理、应急抢险以及快速恢复电力生产正常秩序的能力。

②统一指挥。对电气突发事件,实行“统一指挥、组织落实、措施得力”的原则,在专职领导的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事件处理、事故抢险、配电恢复、应急救援、维护稳定、恢复电力生产等各项应急工作。 2、事故处理的一般性原则: ①迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身、电网和设备的威胁; ②尽一切可能保持正常设备的运行,以保证对重要设备及车间用电的正常供电; ③尽快对已停电的车间或设备恢复供电,重要车间应优先恢复;④尽快调整系统运行方式,使其恢复正常。 四、适用范围: 本预案适用于本公司配电应对和处理对配电可能构成重大影响和严重威胁的各类突发事件。 五、预案启动 (一)电网停电事故应急处理预案

1.目的 正确、有效和快速地处理大面积停电事件,最大程度地减少大面积停电造成的影响和损失。 2.编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和《国家突发公共事件总体应急预案》,制定本预案。 3适用范围 3.1本预案适用于公司应对和处理因电力生产重特大事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害等引起的厂区大面积停电事件。 3.2本预案用于规范在厂区电网发生大面积停电事件下,各相关部门组织开展救援、事故抢险与处置、电力供应恢复等工作。 3.3本预案中大面积停电是指:电力生产受严重自然灾害影响或发生重特大事故,引起连锁反应,造成区域电网减供负荷而引起的大面积停电事件。

电气设备火灾扑救应急预案

电气设备火灾扑救应急预案

电气设备火灾扑救应急预案 电气设备火灾扑救应急预案 (一)、断电扑救 当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物,首先要切断电源。室外高压电路或杆上配电变压器起火时,应立即与供电公司联系断开电源;室内电气装置或设备发生火灾时应尽快断开开关切断电源,并及时正确选用灭火器进行扑救。 断电灭火是应注意下列事项: 1、断电时,应按照规程所规定的程序进行操作,严防误操作、带 负荷拉隔离开关(刀闸)。在火场内的开关或刀闸,由于烟熏火烤,其绝缘可能降低或损坏,因此,操作时应戴绝缘手套、穿绝缘鞋,并使用相应电压等级的绝缘工具。 2、紧急切断电源时,切断地点选择适当,防止切断电源后影响扑 救工作的进行。切断带电线路导线时,切断点应选择在电源侧的

支持物附近,以防导线断落后触及人身、短路或引起跨步电压触 电。切断低压导线时应分相并在不同部位剪断,剪的时候应使用带有绝缘手柄的电工钳。 3、夜间发生电气火灾、切断电源时,应考虑临时照明,以利扑救。 4、需要电力部门切断电源时,应迅速用电话联系,说明情况。(二)、带电灭火发生电气火灾时应首先考虑断电灭火,因为断电后火势可减小下来,同时扑救比较安全。但有时在危急情况下,如果等切断电源后再进行扑救,会延误时机,使火势蔓延,扩大燃烧面积,或者断电会严重影响产生,这时就必须在确保灭火人员安全的情况,进行带电灭火。带电灭火一般只限在10KV 及以下的电气设备上进行。 带电灭火很重要的一条就是正确选择灭火器材。绝对不准使用泡 沫剂对有电的设备进行灭火,一定要选用不导电的灭火剂,如二氧化碳、四氯化碳和化学干粉等灭火剂。 带电灭火时,为防止发生人身触电事故,必须注意以下几点: 1、扑救人员及所使用的灭火器材与带电部分必须保持足够的安全 距离,并应戴绝缘手套。 2、不准使用导电灭火剂(如泡沫灭火剂、喷射水流等)对有电设 备进行灭火。 3、使用水枪带电灭火时,扑救人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套并 应将水枪金属喷嘴接地。

电气设备应急预案

电气设备应急预案 Jenny was compiled in January 2021

煤业有限公司 电气设备事故专项应急预案 1 事故类型和危害程度分析 电气设备事故是煤矿安全生产中的主要灾害之一,事故一旦发生、造成的经济损失和社会影响。机电设备事故是指电气设备触电造成人员伤亡和财产损失事故,这种事故大多是违章作业有关。 电气设备伤人事故的危害程度不会过大,发生的原因主要是人的误操作和设备的缺陷,一台设备的操作和维修往往是由一两个人进行。 电气伤人类型 (1)人身触及已经破皮漏电的导线或由于漏电而带电的设备金属外壳。 (2)停电检修时,由于停错电或维修完毕后送错电而造成维修人员触电伤亡。 (3)误送电造成触电伤亡。 (4)违反有关规程规定进行带电作业,造成触电伤亡。 (5)在设有电车架空线的巷道中行走,肩扛长件金属工具碰架空线而触电。 (6)高压电缆停电后,由于电缆的电容量较大,没有完全放完电。如果没有放完电就去触摸带电的火线,就会造成触电伤亡。 (7)管理漏洞。 2应急处置的基本原则

井下发生电气设备事故后,现场工作人员应视灾害严重程度不同,首先开展救援(自救和互救)的同时通知调度室,按照有关程序报告有关部门和专业救护队伍进行抢救。 1、迅速检查事故现场,视灾害严重程序不同进行救援。 2、若个别人遇险,且确定危险不会再扩大,应在确保自己安全的前提下,迅速抢救。 3、若事故灾情未停止或有进一步扩大的趋势,地面指挥部应启动《应急预案》,按预案程度开展抢救工作。 3组织机构及职责 应急组织体系 电气设备事故发生后应该按照事故相应的响应等级及时报告有关政府部门,并成立相应的应急救援组织体系。煤矿应根据政府急救援指挥的要求,配备相应的煤矿应急救援指挥部,应急指挥部组成,应由通风、机电、安监等部门的人员以及矿长和总工程师组成。 煤矿指挥机构及职责 电气设备事故发生后,煤矿的应急指挥机构如下: 应急救援指挥部组成人员: 指挥部职务姓名矿职务 总指挥矿长 副总指挥总工 副总指挥安全副矿长 副总指挥生产副矿长 副总指挥经营副矿长 副总指挥工会主席

电气设备应急预案

1、本管理办法制定宗旨、适用范围及依据 2、电气设备事故的预防措施 2.1供电一次系统的事故预防措施 2.2供电二次接线及继电保护装置的管理措施 2.3高压电气设备的绝缘、保护预防性试验措施 2.4电气设备的日常巡视、检查及维护管理措施 2.5用电安全措施 2.6临时供电线路及移动设备的管理措施 3、电气设备事故的应急预案 3.1供电系统事故的分级 3.2电气设备事故的报告制度及事故应急指挥机构 3.3事故时的应急行动 3.4事故的处理及原因分析 3.5应急预案的总结及完善

1.本管理办法制定宗旨、适用范围及依据 1.1 加强我公司供用电系统安全管理,减少电气设备事故,减轻事故所造成的损失 1.2 公司所属各单位电气设备的日常运行管理、维护及巡视检查应严格执行本电气设备事故的预防措施。 1.3 公司所属各单位电气设备的事故处理应执行本预案。 1.4 电气设备管理执行的标准 1.4.1 冶金部《冶金电气设备技术规程》 1.4.2 华北电力集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》 1.4.3 电力部《供用电技术规程》 1.4.4 唐钢管理体系文件SJ/ZY-QES-12 《电气设备管理规程》

2、电气设备事故的预防措施 2.1 供电一次系统的预防措施 2.1.1 供电系统现运行中的各站室的值班人员必须掌握本站室的系统接线、运行方式和运行设备容量。 2.1.2 两路电源进线且母线分段运行的变(配)电所,正常情况下母线应分段运行, 母联开关不经电力调度同意不得私自改变运行方式. 2.1.3 运行中的高、低压配电室房屋严禁漏雨、漏水,门窗玻璃必须齐全。 2.1.4 对于架空及电缆线路,非线路所属单位严禁自行移动、搬迁或更改,如确实需要必须征得线路所属单位同意后方可实施。 2.1.5 对于运行中及新投入的变(配)电室, 严格执行“四道防线”的要求,即: 变 (配)电室的室内、外之间各种孔洞、电缆沟必须封堵;变(配)电室的室、室之间各种孔洞、电缆沟必须封堵;高压开关柜与外部之间各种孔洞、电缆沟必须封堵;高压开关柜母线必须塑封。 2.1.6 供电系统中供、配电一次设备的新增、改造和调整,除符合国家有关标准外,其性能参数必须满足公司供电系统的具体运行要求。 2.1.7 对于高压架空线路、变电站室外设备、高压开关柜母线每年至少安排一次清扫检修维护。 2.1.8 供电系统的变更、增减用电负荷必须征得设备机动处的同意方可实施。 2.1.9 对于备用设备必须定期检查、试验,保证处在可开动状态。 2.1.10 对于供电系统所装设的避雷器,严格按每年四月五日前投入使用、十一月一日后退出的规定执行。 2.1.11 对于高压电力电缆及敷设在电缆沟、电缆隧道、电缆竖井的低压控制电缆,原则

电气安全应急预案

触电伤害应急预案 1.为适应《安全生产法》及有关法律法规的实施,我公司现制定该《触电伤害理应急预案》。 2.由于触电伤害通常发生比较突然,在短时间内就可以对人造成极大伤害,所以要求各单位熟悉了解本应急预案的各项细则。3.各工作队队长及大班担任领导小组,队长为领导小组组长;救护队为抢救小组,队长为抢救小组组长;医疗队为医疗小组,队长为医疗小组组长;其他工作队为预备队,队长由主管安全的负责人担任。 4.当有工作人员不慎触电时,其身旁人员应立即用绝缘棒(耙)将触电人打离漏电部位,并通知配电室断电。 5.配电室接到断电通知后,必须立即断电,并通知电工对漏电部位进行检查。 6.断电后,应马上对触电人进行检查,看是否昏迷。 7.如果出现昏迷,马上进行抢救,并及时通知医疗队。 8.医疗队在接到通知后必须马上带齐医疗设备赶到事故现场。如需送往医院治疗则立即送往医院。 9.工作人员若发现电线裸露情况,立即通知电工处理;如果情况十分危险,可先通知配电室断电,然后再进行处理。 10.工作人员若发现电线断裂,应在断裂周围放置明显的警戒标志,并派人留守,以免他人不注意发生触电。及时通知配电室断电,并通知电工来修理。

11.事故紧急处理完毕后,由工作队队长领导,对事故原因展开调查,并当天给出调查结果,备案。 12.在调查结果出来后,各工作队队长要对队员进行宣传教育,以防止类似事故再次发生。 13.根据调查结果及事故影响,对有关事故责任人进行相应处罚。14.在每个工作面的明显地方都要张贴有关领导及部门的联系方式。 15.各领导及部门的联系方式必须全天候有效,出现问题,及时处罚。 16.每三个月要对工作场所及设备进行一次检查,出现问题立即解决。 17.工作人员在操作时要安全用电。 18.后勤保障部门必须保证每个工作面都配有合格的绝缘棒(耙),否则追究其领导责任。其他防触电用品(手套、鞋等)也要足实配备发放。 19.当出现恶劣天气现象时(6级风以上、暴风雨天气),工作队有权停止作业,以保障人身安全。 20.在每年一次的全厂范围的紧急演习时,要安排防触电演习,并要求每个工作人员均要参加。

电气火灾事故应急预案模板

电气火灾事故应急预案模板 电气火灾事故应急预案 —、总则 1、编制目的 我矿地面变电站、主副井提升机房、地面皮带系统、压风机房电气设施、电缆管线多,用电量大,易发生电气火灾,一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和设备损坏事故,为确保人员安全和矿井安全生产,特制定本应急预案。 2、适用范围 变电站、库房、主副井提升机房、地面皮带系统、炸药库。 3、应急处置基本原则 1)、受困人员和应急救援人员安全优先、防止事故扩大优先、保护环境优先原则。 2)、以固定灭火设施为主,固定和移动灭火设施相结合的原则,正确选择和使用灭火剂,立足自救。

二、危险性分析 火灾事故成因和危害程度分析: 1、电气火灾事故 1)、漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人 为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、 马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。此外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。 2)、短路火灾 电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。 由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大, 大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。 3)、过负荷火灾 所谓过负荷是指当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线

电气火灾应急预案

电器火灾应急预案 一、危险源 变压器、抽油机电机、开关箱、发电机、电器、线路 存放地点:作业现场 二、事故可能 1、抽油机电机、开关箱、发电机、线路、电器短路; 2、变压器、电器等负荷过大。 3、人为因素造成电器起火 由于电器着火可能引发井口、油罐火灾或爆炸造成经济损失;因火灾烟雾中有大量的一氧化碳和其他有害气体,吸入后容易造成人员窒息死亡;若逃避不及,被火烧伤或烧死; 三、事故状态: 由于电器着火可能引发井口、油罐火灾或爆炸造成经济损失;因火灾烟雾中有大量的一氧化碳和其他有害气体,吸入后容易造成人员窒息死亡;若逃避不及,被火烧伤或烧死;若未及时灭火,一旦油罐着火,极易发生爆炸和造成人员伤亡。 影响范围:烧毁井场作业设备及工具,油罐着火发生爆炸和造成人员伤亡 四、应急指挥系统 1、指挥电话 2、救援小组名单及分工 组长: 职责:全面负责指挥处理事故及通讯联系 副组长: 职责:协助组长指挥处理事故 组员: 职责:现场抢险

五、事故应急措力 (一)断电灭火 扑救带电设备和线路火灾时,为了防止火灾蔓延扩大和影响灭火人员之安全,应设法及时切断电源,然后进行扑救。 1、需要剪断对地电压在250V以下的线路和380/220V的三相四线制电气线路时,可穿戴绝缘手套和绝缘靴,用断电剪将电线剪断。切断电源位置应在电源方向的绝缘瓷瓶附近,以防导线剪断落地造成对地短路或触电伤人。对三相绝缘线路,在剪断非同相电线时,应在不同长度的位置上剪断,但对于扭缠在一起的多股线,不能同时剪断,也应分相在不同长度位置上剪断。剪断后,断头要用胶布包好,防止发生短路。 2、在自动空气开关或油断路器等主要开关没有断开前,不能随便操作隔离开关,因为隔离开关没有灭弧能力,一旦用隔离开关切断负荷电流,会产生强烈的电弧,易烧损设备和人身伤亡事故。因此,不允许用隔离开关切断负载电流。 3、用闸刀开关切断电源时,应穿好绝缘手套用绝缘操作杆或干燥的木棍操作。因为在扑救火灾时,受潮和烟熏的开关绝缘强度降低,如果用潮湿的手去操作,会造成触电事故。 4、切断用磁力起动器控制的电器设备时,应行用按钮开关停止电器设备运行,然后在没有负荷电流的情况下,使用绝缘操作杆或干燥木棍操作断开闸刀开关,以防带负荷操作产生电弧伤人。 5、电容器和电缆在切断电源后,仍有残留电压,为防止残留电压伤人,仍不能直接接触或搬动电容器和电缆。灭火时要参照带电灭火要求进行扑救。(二)用灭火器带电灭火

电气应急预案

奥林匹克五棵松篮球馆 竞赛活动时常规电气系统运营中突发事故应急预案 一、总则 1.1 目的: 为了做好五棵松篮球馆在篮球竞赛时,电气系统在运营中突发重大事故应急抢修工作,指导应对可能发生的电气系统运行事故,能够快速启动事故抢修预案、实施事故抢修工作,确保在应急情况下、建设单位、AEG物业公司领导、运营及维护服务管理部,及相关的安装施工单位、捐赠单位等部门抢修人员能够各负其责,正确履行职责,及时、有序、高效、妥善地处置事故,排除隐患,最大限度地减少事故损失.保证竞赛活动正常顺利进行,特制定本预案。 1.2 工作原则: 1.2.1 统一领导、分级负责。 电气系统运营及维护服务管理部按照本部门的工作程序,明确本部门、领导、班组长和职工的相应职责,在建设单位、AEG物业、及本部门领导统一领导下建立分级负责制。 1.2.2 运营管理。 突发事故发生后,管理部值班巡查人员要负责立即组织实施应急抢修工作、控制险情,严格按照事故相应等级进行处置。不得等、靠、延误抢修时间,推委责任。 1.2.3 应急抢修要遵循“预防为主、安全抢修、团结协作、快速反应的原则”。 1.2.4 加强日常运营巡查管理,建立长效机制。 电气系统运营及维护服务工作要以保障篮球馆内电气系统运营正常为首要目标。积极开展篮球馆有竞赛活动时电气系统运营过程中重大事故发生预防工作。加强日常巡查管理、落实抢修措施、建立 长效管理机制,把事故消灭在萌芽状态,真正体现“预防为主”的方针,确保有竞赛活动时篮球馆内 电气系统运营正常,顺利运营。 1.3 编制依据: 本预案的制定主要以《北京市建筑设计院》设计的《五棵松文化体育馆》图纸,《北京市城建集团四公司》安装的五棵松篮球馆电气系统安装和运营情况,进行编制。 1.4适用范围: 本预案适用于五棵松篮球馆电气系统运营及维护服务管理。电气系统发生运营事故,影响场馆内竞赛活动时的应急处置预案。 二、应急组织指挥体系与职责: 2.1 组织指挥体系: 五棵松篮球馆电气系统运营及维护服务管理成立有竞赛活动时电气系统突发重大运营事故应急管理部。管理部为应急预案管理的最高指挥机构。负责五棵松篮球馆内电气系统运营事故应急预案的编制、修订、完善工作及负责应急预案演练的组织工作。当有竞赛活动时突发电气运营事故。负责启动有竞赛活动时电气系统运营中突发事故应急预案,并负责电气系统运营及维护服务管理应急抢修工作的统一指挥。有竞赛时活动时,电气系统运营突发运营事故管理部隶属、五棵松文化体育中心、AEG物业公司领导,办公室设在五棵松篮球馆地下设备层2#变电值班室,下设专业工程师、领班、值班巡查人员、抢修机制。 2.2.1 指挥部组成。 管理部在五棵松文化体育中心,AEG物业公司及本公司领导下,负责开展管理部应急抢修的领导、组织和协调工作。管理部成员如下: 管理部指挥员:管理部执行经理。 管理部副指挥:管理部专业工程师。 管理部成员:管理部全体职工、相关安装施工单位及捐赠单位人员。

电气设备应急预案

电气设备事故应急救援预案 一、本次演练的主要目的是验证本预案的可行性及适用性。预案现场实际的符合程度以及各类应急救援的反应速度及救援能力。 二、应急救援预案演练所选择的课目:为实地演练。 三、应急救援预案演练时间要求: 2014年6月28日09时10分进行。 四、参加演练单位及人员:公司领导、安全、消防、保卫、调度、设备、技术、后勤供应、车间生产人员 五、实地演练情况设置: 1、应急救援预案演练指挥部设在公司安全环保部 2、事故现场的特征及其描述:本次应急救援预案演习以实地模拟配电室配电柜着火为主,并覆盖报警、交通封锁、救护、紧急撤离项目; 3、事故发生地点二氨配电室着火,现场情况非常紧急; 4、配电室为配电柜集中存放区,发生火灾易引起连锁燃烧爆炸。 5、发生事故设备状态描述:配电柜因超负荷使用发生火灾; 6、事故报警:事故发生后生产现场值班长迅速向公司领导、消防队报警。消防队接警后迅速出警,到达现场控制事态发展。 7、为防止事态发展扩大,公司领导要求消防队、生产车间迅速启动应急救援预案。并通知相关领导及指挥组成员到场,并报警于安监、质监、公安消防、环境保护等部门。 8、公司保卫处迅速与交警、交通等部门封闭进入事故现场的各路口,禁止无关人员及车辆进入事故现场。

六、事故现场的抢险与应急救援: 1、火灾事故发生被发现后,值班人员迅速报警、值班长迅速组织在岗人员穿好劳保用品进入现场,切断电源; 3、消防人员迅速干粉灭火器进行灭火; 4、指挥部下令现场除专业救援人员外其余人员迅速撤离,应急救护组将受伤人员迅速带离现场送医治疗; 8、事故现场人员按指挥部要求迅速将人员撤离,当天风向设定为西北风,撤离人员应逆向撤离。 七、事故现场洗消处理: 1、该火灾事故于当日9时40分处理完毕,车间职工对发生事故的配电柜进行善后处理; 2、因该次事故得到及时处理,方法得当未引发其他配电柜发生状况。 八、演练结束后主要参与人员、单位、及专家组成员对该次演练进行评价,得出评价结论提出整改意见。

电气火灾事故应急预案模板

电气火灾事故应急预案 一、总则 1、编制目的 我矿地面变电站、主副井提升机房、地面皮带系统、压风机房电气设施、电缆管线多,用电量大,易发生电气火灾,一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和设备损坏事故,为确保人员安全和矿井安全生产,特制定本应急预案。 2、适用范围 变电站、库房、主副井提升机房、地面皮带系统、炸药库。 3、应急处置基本原则 1)、受困人员和应急救援人员安全优先、防止事故扩大优先、保护环境优先原则。 2)、以固定灭火设施为主,固定和移动灭火设施相结合的原则,正确选择和使用灭火剂,立足自救。 二、危险性分析 火灾事故成因和危害程度分析: 1、电气火灾事故 1)、漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、

马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。此外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。 2)、短路火灾 电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。 由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。 3)、过负荷火灾 所谓过负荷是指当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。 当导线过负荷时,加快了导线绝缘层老化变质。当严重过负荷时,导线的温度会不断升高,甚至会引起导线的绝缘发生燃烧,并能引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。 4)、接触电阻过大火灾 凡是导线与导线、导线与开关、熔断器、仪表、电气设备等连接的地方都有接头,在接头的接触面上形成的电阻称为接触电阻。当有电流通过接头时会发热,这是正常现象。如果接头处理良好,接触电

电气火灾事故应急预案

电气火灾事故应急预案 1.目的 公司办公大楼、变配电室、生产车间及锅炉房冻库、质量部、开发部成品库 及药材库电气设备繁多且用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、重大财产损失事故。为确保公司财产和人员生命安全,特制定本应急预案。 2.指挥机构职责及分厂 指挥领导小组:负责应急预案的制订、修订,组织实施和演练,检查监督做为重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作,组织指挥灭火及救援行动。 组长:负责火灾发生时现场总指挥职责,发布和解除应急救援命令、信号。 副组长:协助组长负责应急救援具体工作,安排组织人员处理火灾事故,防止火灾进一步扩大,必要时向医院专业消防队发出救援申请。负责组织对火灾事故的调查和向上级主管部门汇报工作,批准所采取的纠正预防措施。 安全专职职责:组织事故调查,制定纠正预防措施;总结应急救援工作经验教训,协助现场管理。 所有在场公司干部员工服从指挥,在消防人员未到达前采取紧急救火措施,实 施灭火。 3.应急预案 在火灾初始状态时,所有在场应保持冷静,要边呼救、边灭火、边抢险,使用一切可以使用的手段,包括使用灭火器、消防水、砂子等,迅速扑灭初始的火势,并应设法尽快脱离危险火区和迅速向上级领导汇报。

3.1.火灾现场负责人就根据火势情况当机立断,决定是否向专业消防队发出救援申请。报警(报警电话:119)。报警者应准确地向消防队说明发生火灾的时间、地点、燃烧物性质、火势状况,报警人姓名、联系电话,并派人站在交叉路口处,指引消防车辆迅速赶到事故现场救灾灭火。若发生人员伤亡应迅速拨打急救电话120,请求支援。 3.2.若发生电气设备着火时,首先要将电气设备的电源切断,同时报告上级领导,现场人员要立即投入现场进行灭火。 3.3.遇到带电设备着火时,在现场人员要在熟悉带电设备的人员指挥或带领下进 行灭火。灭火应当使用干粉灭火器或1211灭火器等灭火,不得使用自来水、泡沫灭火器灭火。 3.4.事电设备现场灭火时,灭火人员未穿绝缘鞋和戴绝缘手套的情况下,不能直接用水灭火,否则可能发生触电事故。 3.5.一般情况下起火的10分钟内,是扑救最有利的关键时间。超过这一段时间,由于火势发展,普通的灭火办法无济于事,因此应尽快将火灾扑灭在开始状态。 3.6.灭火发生后,事故现场人员不要惊慌失措,就近寻找湿毛巾蒙住口鼻或趴在地上往外爬的方法,尽快冲出浓烟区段,以避免有毒气体对人身造成危害。火灾扑救人员在扑救火灾时,应当加强自身防护,尽量穿戴好防护用品,现场有条件的尤其不可忘记戴防毒面具,防止再发生中毒事故。抢救出的中毒者,应及时将其转移在空气新鲜的地方,然后及时送往医院抢救。 3.7.遇有明火时,应将头发和衣服浇湿以防着火上身。如身上已着火,应迅速就地浇灭。

相关文档