第十章给排水工程

第一节编制说明和编制依据

一、编制说明:

根据深圳金中环商务大厦建筑结构施工图纸,精心编制了施工方案,对施工中关键部位的重、难点工艺,做了详细的阐述,充分发挥技术和经验优势,力求做到施工配合更周密、更紧凑,施工工艺更合理、更先进、更有创新。

二、编制依据:

1、根据深圳金中环商务大厦建筑结构施工图纸。

2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002);

3、《工业管道工程及验收规范》金属管道篇(GBJ235-82);

4、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29~98

5、《建筑给水聚丙烯管道工程技术规程》DBJ/CT501~99

6、国家建筑标准设计《给水排水标准图集》S1~S3;

7、在以往所有工程中所总结的施工经验;

8、深圳金中环商务大厦工程招标文件的相关内容。

9、土建及其它专业的施工组织设计。

第二节施工总体部署

一、施工管理体系和质量管理体系:

深圳金中环商务大厦给排水工程施工管理体系:

12、与其他专业的人员互相交流,

3、施工现场设材料库和加工场地,所有材料都应按使用顺序分期分批进场,同时,做好原材料、成品、半成品的保护,以确保工程进度。

三、施工总体顺序

1、在主体结构施工阶段积极配合土建施工,做好预埋、预留工作;同时,工班分段作业,对作业人员实行动态管理,组织立体交叉作业。

2、主体施工阶段:在每次浇灌砼前,全面检查所有预留洞位置、数量,以及暗埋管道定位尺寸,做到准确无误。拆模后要及时清理孔洞,核对其数量、标高,为今后的安装做好准备,

暗埋管道做好保护工作,同时做好隐检记录。

3、积极配合土建进度进行管道安装,严格遵守管道安装顺序:先立管后横管,先干管后支管,然后进行试水试验,做好成品保护,并做好隐检记录。

4、配合土建进度,安装卫生洁具,做好成品保护。

5、配合其他专业,作好泵房的安装工作,并对设备进行初步运转调试。

6、在其他专业的协调配合下,进行所有给排水系统进行联动试验,对整个给水系统做好消毒清洗工作,积极配合建设单位、监理单位和有关部门做好工程验收交接工作。

四、劳动力安排

作业层的劳务组织安排,随各阶段的施工内容和施工量的大小随时进行调整,实行严密的动态管理,保证现场用工充沛而不闲置。施工现场每天劳动力安排计划如下:

第三节质量目标及质量保证措施

一、质量目标:

给排水安装分部工程质量合格,分部分项工程合格率为100%。

二、质量保证措施:

1、以施工管理、施工质量及材料设备质量保证工程质量。

2、坚持按图纸施工,体现设计意图。

3、严格执行施工验收规范和操作规程,严格按照国家颁发的施工验收规范、质量检验评定标准来统一施工,发现质量问题要及时采取有效措施,立即补救,不遗留。

4、做好各施工环节的质量检查,坚持自检、互检和专检,做好记录,及时做好隐蔽工程的检查验收,分项工程检查验收,并填好质量评定表,提高检验工作的质量,以优良标准竣工。

第四节施工准备

施工准备工作对于工程能否顺利开工以及整个施工能否按计划连续、有条不紊地进行是非常重要的。因此我单位将集中技术力量、机械力量,积极主动地创造施工条件,以确保施工总进度计划的实现。

一、组织准备:

1、建立以项目经理负责制的施工管理体系和以给排水主管工程师为主的技术管理体系,形成完整的项目施工组织管理机构。

2、协调我方与各分包方的工作关系。搞好我方与地方各部门的关系,创造良好的施工外部环境。

3、合理安排施工力量,作到人尽其才,确保工程质量和施工进度。

4、与其它专业密切配合,互相交流,减少不必要的人力、物力浪费,确保施工顺利进行。

二、技术准备:

1、认真审查施工图,明确设计要求,统计出设计图纸不明确的地方,准备进行图纸会审。

2、进行施工组织设计,分项工程的质量技术交底。程序:给排水工程师→施工员→班组长,以书面形式进行,施工难点及关键工序对班组长及工人进行技术培训。

3、安全技术交底:执行入场三级安全教育,由安全员对工人进行安全技术交底,实现本工程安全目标:施工负伤率为零,事故率不大于0.5%,实现安全“五无”。

4、按设计及施工要求,建立完善的项目质保体系。

三、材料、设备、劳动力准备

入场后,给排水专业工程师依据施工图提出材料计划,选择合格供应方订购材料,材料进场后必经甲方及监理验收合格才能入库,实行挂牌标识,及时做好物理、化学性能试验,不合格产品立即退货,严格把好质量关。

四、施工机具配备

施工用量具配置:

管道工程安装前应配备的主要工具及设备计划如下:

第五节工期及工期保证措施

一、施工总工期:630个日历天。

二、给排水工程施工工期:610个日历天。

三、工期保证措施:

1、项目经理部、安装部对给排水施工队伍统一领导。

2、专业工程师对施工人员做好技术交底,对工程中的重、难点等关键部位,专业工程师要现场指导安装。

3、合理安排劳动力,实行动态管理,立体交叉作业。

4、施工高峰期,有计划地组织加班或双班作业。

5、应与其他专业密切配合,尽可能提前施工,扩大立体作业面,加快施工进度。

6、采用机械化施工,加快施工进度。

7、在总工期的控制下,详细制定月、旬进度计划,严格执行各控制点的工期目标。

8、与建设单位、监理单位一起制定详细的材料、设备供应计划,严格控制材料、设备的质量及进场时间。

9、制定每个施工期间的劳动力使用计划,在施工过程中保证足够数量的高素质劳动力。

10、专业工程师要对安装工程的各期计划有详尽的安排,做到各阶段施工的超前决策。

第六节主要施工方案及技术措施

一、预埋和预留

给排水专业在主体施工中的工作重点就是预埋和预留,今后的工作能否顺利进行,预埋预留工作是很重要的。给排水工程预埋预留工作主要包括:屋面防水套管,穿外墙防水套管,穿墙、梁钢套管,卫生器具排水口预留洞,管道穿楼板孔洞,设备基础预留孔洞及预埋铁件等。

预埋预留工作主要是通过配合主体结构施工来完成,预埋预留的精确性和准确性对整个安装工程至关重要,是配合主体结构施工中的重点,为此,我们作出如下措施来保证预埋、预留工作的准确性和精确性。

1、施工准备期间

对照土建施工图,认真阅读专业施工图,找出所有预埋预留点,与土建、暖通、电气等其他专业沟通,查看今后安装是否有冲突、交叉现象,做到先期避免,减少今后不必要的返工。严格按照《国家建筑标准设计给排水标准图集》(S312),加工制作防水套管、穿墙楼板套管,套管长度按结构施工图尺寸确定。

2、套管安装

(1)刚性防水套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高,几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,找准定位后焊接在周围钢筋网上,如果需要气割钢筋者,安装后再由结构做加强筋加固,内塞实牛皮纸或废圆模板等填充物,合模后一次浇筑于砼墙内,待拆模后及时找出所有套管,清理掉里边的填充物。

(2)穿砌墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高、几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后移交给土建队伍继续施工。

(3)穿剪力墙钢套管安装:在钢筋绑扎好后,按照专业施工图确定好套管的标高和几何尺寸放置钢套管,找准确切位置后焊牢在周围钢筋上,如果需要气割钢筋者,安装后再由结构做加强筋加固,内塞填充物后一次性浇筑于砼墙内,待拆模后找出所有套管,清除管内填充物,为管道安装做好准备。

(4)穿楼板孔洞预留:钢筋砼板上预留洞考虑用焊接钢管(比穿板管道管径大100mm,做提手。砼浇筑前,按照设计图纸位置定位固定(不得焊接),砼浇筑后,待砼初凝时,轻轻拔出,可重复使用,以改善木盒预留不可重复利用的情况,省工省料。

(5)管道预留墙槽:

预留墙槽:室内管道暗装需在剪力墙上预留管槽,采用25mm厚的木板做成梯形固定于模板上,梯形木板可重复使用。

(6)穿人防墙刚性防水套管安装

按人防规范及设计要求,穿越防护外墙和顶板的所有给排水管道,必须于防护外墙及顶板的内侧设置公称压力不小于1Mpa的防爆阀门,穿墙(板)处必须作刚性防水套管。

二、室内给水管道安装工程

1、给水系统安装工艺流程:

2、生活用给水系统安装

(1)管道安装前必须具备下列条件:

A 与管道有关的土建工程已经检验合格能满足安装要求。

B 与管道连接的罐或设备已找正合格,固定完毕。

C 管子、管件、阀门已经检验合格,并有相应的合格证书;阀门现场试压合格。

(2)管道安装的一般要求:

A 与管道连接的设备已找正合格,固定完毕。

B 必须在管道安装前完成的工序(如清洗、脱脂、衬里)进行完毕。

C 管子、管件、阀件等已检验合格,须有相关技术文件。

D 管道的标高、坡向已明确,且符合要求。

E 管道穿越墙体、楼板时,应加装套管。

三、室内排水系统管道安装

1、室内排水管道安装工艺流程:

3、排水管安装要点:

a.排水立管中心与墙面的距离:

)通,不准采用正三(四)通。立管与排出管端部的连接必须采用两个45°弯头。

c.排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上,固定件间距:横管不得大于2米,立管不得大于3米,层高≤4米立管可安装一个,立管底部弯管处应设支墩.

d.排水横吊管应在端头设管堵,管长大于10米时,应在管中设检查口,以便清通。 e .严格按设计和规范要求做好排水管道的坡度,以保证污(雨)水畅通排出。当图中未注明时,按下表采用。

生活排水管道坡度如下:

f.排水立管的检查口应按规范和设计要求安装在距地面1.0m 处,便于检修(明装朝外,暗装留检查门)。

g.管道安装顺序宜沿逆水流方向,从下游向上游安装,即出口管——立管——支管——连接卫生器具。

h.管材和管件在安装前应先清洗,管内不得有杂物,管材切割后应清除内外的毛刺,外圆略锉倒角。

四、卫生器具及其配件安装 1、卫生器具的安装

卫生器具的选型,根据施工图设计或建设单位要求来确定。卫生器具的安装遵循全国通用给排水国标JSJT-158(90S342)图集的技术要求,并结合洁具的安装图施工。施工的关键在于卫生器具与排水管的连接,卫生器具的排水口承插接头用油灰填实严禁使用水泥砂浆填充。

⑴、卫生器具安装工艺流程:

检查,并检验其出厂合格证,合格后进行安装。洁具安装可参照标准图集及产品说明书。

A 、蹲便器的安装:安装前先将下水管承口周围清理干净,取下临时管堵,同时检查管内有无杂物,并用水试验,然后找出排水管口的中心线,画在墙上,将排水管口内抹上油灰,蹲便

器位置下面铺垫白灰,然后将蹲便器排水口插入排水管承口内稳好。同时用水平尺放在蹲便器上沿,双向找平、找正,使蹲便器进水口对准墙上中心线。蹲便器两侧用砖砌好抹光,将蹲便器排水口与排水管承口接触处的油灰压实、抹光。最后,将蹲便器排水口用临时堵封好。稳装多个蹲便器时,应检查排水管口标号,甩口距墙尺寸是否一致,找出标准地面标高,向上测量好蹲便器需要的高度,用小线找平,找好墙面距离,然后按上述方法逐个进行稳装。

B、面盆安装:安装前,先在墙上弹出脸盆安装位置的中心,以脸盆的宽度分别在中心线的两侧画出安装孔的垂线,在垂线上按安装高度画出孔眼的十字线,然后打眼,打入木块或塑料胀管,用自攻螺丝将面盆准确地固定好,放好台柱,台柱底缝隙用白水泥填充,下水管插入已做好的下水管道预留口,用油灰填入密封。

C、小便器安装:小便器安装时,应先在墙面上弹出小便器安装中心线。根据安装高度确定耳孔的位置画出十字线,并用胀管螺丝将其按准确位置固定好,同时用油灰仔细将下水口封死。

2)、安装要求埋设平整牢固,洁具安放端正稳固,托架与洁具接触紧密,安装完成进行盛水及通水试验,合格后,会同监理验收,做好试验记录,并做好成品保护工作。

3)器具的安装要严格遵守卫生器具安装工程质量评定标准,其安装偏差不得超过如下范围:

2、给水配件的安装

⑴、阀门安装:

工程中使用的阀门安装前,应按不低于规范规定进行强度和严密性试验,若有不合格必须检修后再试验,经检修试验仍不合格者需更换。强度和严密性试验应用洁净水进行,强度试验压力为公称压力的1.5倍,试验时间不少于5分钟,壳体、填料无渗漏为合格。严密性试验按公称压力进行,以不漏为合格;解体检查的阀门,质量应符合下列要求。

1)阀座与阀体结合牢固,阀芯与阀座的结合良好,并无缺陷,阀杆与阀体的联接灵活,可靠;阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆与填料压盖配合合适,螺纹无缺陷,阀体与阀盖接合良好;垫片、填料螺栓等齐全、无缺陷。

2)合格的阀门,应及时排尽内部积水,密封面应涂防锈油,关闭阀门、封闭出入口。

3)阀门的传动装置和操作机构应进行清理检查,并要求动作灵活可靠,无卡漏现象。

4)安全阀安装前,应按设计规定进行试调,若设计无规定时,其启动压力为工作压力的1.05-1.15倍,回座压力应为工作压力的0.9倍,调试压力应稳定,每个安全阀的启闭试验不应少于三次,调试后进行铅封并填写安全调整记录。必要时应经市劳动局认定的权威机构调到设计压力后铅封。

5)法兰或螺纹连接的阀门在关闭状态下安装,安装铸铁、硅铁阀门时,应避免因强力连接或受力不均引起的损坏。

6)阀门经检验合格后方可安装,压力等级为1.0 Mpa的阀门,安装在工作压力≤1.0 Mpa 的管道上,压力等级为1.6 Mpa的阀门,安装在工作压力≤1.6 Mpa的管道上。

7) 阀门安装前应核对型号,按规定进行检验,检验合格后及时填写试压检验报告。

(2)法兰安装:

1)外观检查法兰密封面垫片,不得有影响密封性的缺陷。

2)法兰连接时应保持平行,其平行偏差不大于法兰外径的5/1000,且不大于2mm,不得用强紧螺栓的方法消除倾斜。

3)连接法兰应保持同轴,其螺栓中心同轴度偏差一般不大于孔径的5/1000,并应自由穿入。

4)垫片安装可根据设计需要分别涂石墨、机油或铅油等。

3、排水配件的安装

1)、地漏安装:地漏设置在地面的最低处,是房间散水的主要收集口,地面的放射状坡度一定要做好,并坡向地漏,地漏的篦子顶面要低于设置地面5mm。本建筑内地漏均采用防返溢地漏,水封高度不得小于50mm。

2)、检查口安装:排水立管的检查口按设计和规范要求安装在距地面1.00m处,明装管检查口冲外,暗装管在检查口处留检修门,便于日后维修。在底层和顶层设置,其余楼层隔层设一个。

3)、雨水斗:天面雨水斗安装应低于已做成的屋面10mm,配合建筑做好放射状的坡度。重力流系统采用87型雨水斗,压力流系统采用PPII-100型压力流雨水斗。

五、管道支架制作安装

管道支架的制作均应按《给排水标准图集》S161施工,下料钻孔均不得使用气割、气烧,支架制作完毕先除锈,后刷防锈漆两遍,再刷面漆二道待安装使用。

1、给水支架安装

(1)、支吊架安装前,应对所要装的吊支架进行外观检查。外形尺寸应符合设计,规范要求,不得有漏焊。管道与托架焊接时,不得有咬肉烧穿等现象。

(2)、支吊架的标高坡度必须符合设计要求,安装前,必须根据管道标高、尺寸大小弹线,确定支架位置,复核无误后方可固定支架。对于有坡度的管道,应根据两点间的距离和坡度的大小,算出两点的高差,然后在两点间拉一直线,按照支架的间距,在墙上或柱、梁上画出每个支架的位置,固定支架。

(3)、管道安装时,应及时进行支、吊架的固定和调整工作。支、吊架位置应正确,其位置选择顺序为:柱、砼墙、梁和板,安装要平整牢固。管子与支架接触良好,不得有间隙。

(4)、管道支架固定方式有二种:一种是预埋铁件焊接,另一种是利用膨胀螺栓固定。

(5)、管道支、吊架的型式,材质、加工尺寸,精度及焊接等应符合设计要求,不得随意更改。

(6)、支吊架的焊接一定要外观整洁漂亮,一定要保证焊透,焊牢,不得有漏焊,欠焊、裂纹,咬肉等缺陷,焊接变形应予矫正。

(7)、给水立管管卡安装要求:层高H≤5m,每层设一个,层高H>5m,每层设二个,管卡安装距地面1.5-1.8m处,如设二个管卡则可均匀安装。

2、排水支架安装

(1)横管支架间距不得大于2m,原则上每一个接头处设一个,但当横管上配件较多时,可适当减少。立管不大于3m装一管卡,层高小于4m时,安装一个固定支架,立管底部弯管处设支墩。

(2)立管安装必须在一条垂直线上。立管的固定支架之间的间距为3m左右,立管穿楼板时应采用固定支架固定于楼板上,它可以作为一个支撑点。

(3)立管的两个固定支架之间应设一个滑动支架,支架座位于直管段上,且宜靠近管道接口,并且在接口下方。

(4)二个接口之间管段上至少有一个支架,立管底部的弯头或三通应设支墩来支顶。

(5)横管必须固定牢固,使管道平直和坡度准确。每一条长度为小于或等于3米,支管只需一个支(吊)架来固定,支吊点应靠近管道接口,与接口中点的距离应小于450mm。

(6)横管段上固定支(吊)架的间距不宜大于9米,横管起端和终端的支(吊)架应为固定支(吊)架。

(7)横管在平面上转弯时,应在弯头中心增设支(吊)架。

(8)在立管低部拐弯的地方要用加强卡子,并且用加强固定支架,以防水流冲击造成接口脱落。

六、管道试水试验

1、给水管道压力试验

所有给水管道在保温或隐蔽以前必须进行压力试验,压力试验的顺序是在试压自检合格后,经专业工程师和质检员复检,然后请甲方、监理工程师验收,合格后方可保温或隐蔽,并做好

记录。保温或隐蔽后的管道必须保护好,以免被损坏、二次污染而造成人力、物力、时间等不必要的浪费。管道按要求施工完毕,为检查管道系统的强度、严密性及工程质量应进行系统试验。

1)试验前应具备的条件:

A、按要求和有关规定,管道安装施工完毕。

B、支、吊架安装完毕,装配位置正确,牢固可靠。

C、焊接及热处理工作结束,焊缝及检查部位未涂漆和保温。

D、管道上的临时夹具、堵板、盲板等附属物已拆除。

E、试验用的临时加固措施,经检查确认安全可靠。

F、试验用的器具已经校准,精度等级、数量、量程范围均满足试验方案要求。

G、试验方案已经业主或主管部门批准。

2)试验压力的确定:

室内给水管道的水压实验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa.

3)水压试验

A、用压力泵分2-3次将压力开至试验压力,作强度检验。

B、将试验压力保持一定,检查系统是否正常。

C、将试验压力降至工作压力,作严密试验。

D、观察管道内部压降,泄漏量是符合要求。

水压试验时,实验压力表应位于系统或实验部分的最低部位,水压试验以30分钟内水压不跌落为合格。

4)注意事项:

A、隔离不能参与试验的系统、设备、仪表等附件。

B、有冷脆倾向的管道,应根据管材冷脆程度,确定试验介质的最低温度;

C、试验过程中,发生泄漏时,不宜带压修理;

D、试验完毕,应及时拆除盲板,核对记录,并及时填写试压报告、

隐蔽记录。

5)消毒清洗:

管道试压合格后,将管道系统内存水放空,进行管路消毒,消毒时应灌注含20~30mg/L游离氯的溶液,静置消毒时间不得小于24h。消毒结束后放空管道内消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,使其水质符合现行《生活饮用水卫生标准》方可交付使用。

6)冲洗、清理

A、给水管道在水压强度试验合格后,要进行管网冲洗。管网冲洗所采用的排水管道,应与

排水系统有可靠连接,其排放应畅通和安全。排水管道的截面积不小于被冲洗管道截面积的60%。管网冲洗的水流速度应大于3米/秒流量应满足下表要求。

B、管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致,冲洗方可结束。管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气吹干。

2、排水管道灌水试验

各种暗装或埋地排水管,在隐蔽前必须做灌水试验,工班组经自检合格后经专业工程师和质检员复检,然后请甲方、监理工程师验收,合格后方可隐蔽,做好隐蔽和灌水试验记录。

污水管道的灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度民主。

3、雨水管道灌水试验:

雨水管道安装完后必须做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,灌水试验持续1h,不渗不漏为合格。

七、设备安装及试运转

1、设备安装,

(1)设备安装前,应仔细检查设备的规格、型号;电动机的型号、功率、转速是否与设计相符,同时检查设备的配件是否齐全,是否有损坏;然后进行清洗,清洗后封严设备的各进出口,以免掉入异物。

(2)检查基础是否符合设计要求,然后在清理干净的基础表面上,按厂家提供的设备几何尺寸在基础上弹线,确定好设备的位置,清理好地脚螺栓预留孔。

(3)吊起设备,穿入地脚螺栓,对准基础的中心线及设备的中心线,在基础上放好减振垫,缓慢放下设备。

(4)找平设备,用同标号的细石砼捣入基础螺栓预留孔内,待砼凝固后将地脚螺栓拧紧。

(5)用测量工具对设备进行轴线调整。

2、设备试运转:

(1)水泵安装就位后,首先检查泵的运转方向是否正确,拆下联轴器,让电机单独运转,看是否与泵的转向一致。

(2)轴承先用煤油冲洗干净,注好润滑油,用手扳动联轴器,转动是否轻快自如,无时轻时重现象。

(3)水泵应先注水,不许空转,在注水时要打开放气阀,待空气排净后方可关闭。

(4)会同厂家起动电机,当泵达到正常转数时,逐渐打开出口阀,使其保持工作压力。

(5)测定泵的轴温,振动值,电流值,做好记录。

(6)泵在试运转过程中,发生异常应及时处理,若情况严重,停泵处理,若运行正常,按试运转时间要求继续进行。

第七节工程难、重点和成品保护

一、工程难点:

1、本工程先期施工的重点是配合土建预留预埋。

本工程给排水预留预埋内容包括:穿外墙防水套管、穿墙、梁钢套管,管道钢筋砼板内暗埋,器具排水口预留洞,穿楼板孔洞,设备基础预留孔洞、预埋铁件等。

因预埋预留主要是通过配合土建结构施工进行,容易漏埋错埋,且易受土建工序和轴线、标高等精确度控制影响,而预留预埋的精确性和准确性是整个工序质量高低的基础和关键,故而在施工组织中预留预埋的控制成为重点,为此,针对性地作出如下措施以保证其准确性和精确性:

1)施工准备期间,对照土建施工图,认真阅读安装施工图,找出所有预准备加工制作及安装。

地下室管道布置比较密集,给排水管、消防管、风管、桥架相互交叉冲突问题提前解决,减少不必要的返工

专业给排工程师认真进行图纸会审,检查有无系统标高、位置相矛盾情况,若有,应尽快与甲方、设计院联系解决。

经各专业检查后的预留预埋统计表,交建筑结构工程师、甲方监理各一份,以便于相互配合和监督,避免遗漏。在砼浇注前,施工班组自检合格后,专业工程师及质检员做二次复核,后会同甲方及监理工程师做验收以后,方可进行隐蔽,并及时做好隐蔽记录。

2)、对预埋点的准确定位,每一结构层预埋或预留,均需土建定出准确的控制轴线和控制标高点,然后用水平仪、卷尺、线坠等测量工具,准确定出预埋点位置。

3)、对预埋套管的安装,要求型号、位置及标高定位准确,安放时找平找正定位固定牢固。

4)、加强预留预埋与土建的交底及会签制度,交底内容包括:施工区段内预留预埋的内容及具体部位,预埋件对土建施工的精度要求;施工中注意防止预埋件遭破坏或偏位。对已留好的孔洞,预埋件在土建合模前作校验。确认准确无误后,经土建、安装双方签字认可,方可合模,在浇注砼时要派专人负责监护。

5)、整个预留预埋工作,在施工人员安装完毕后,由施工班长作自检核实,给排水工程师、质检员作第二次查核后,会同监理工程师做最后验收核对。进行隐蔽,以保证预留预埋的准确性和精确性。

2、PVC-U、PP-R等塑料管的安装:

安装前对操作工人进行专项技术交底,安装过程中及时检查控制,以保证安装质量。

PVC-U、PP-R等塑料管成品保护措施:

给水PP-R管、排水PVC-U管均为白色塑胶产品,容易被破坏及污染,针对施工现场经常出现的问题,提出以下成品保护措施:

1)、材料进场,必须用塑料纸包裹,运输过程中不得在地上拖拉,以免划伤管外皮,污染管表面;

2)、管子安装完成后,外墙安装的管段在土建外墙清理干净,准备落外架前将塑料纸剥除,将管皮清理干净;室内管段在内墙及地面完成后,将塑料纸剥除;

3)、管子安装完成后,任何人不得攀爬,登踏,以免破坏管子。

3、地漏安装:

地漏排水是否畅通,将影响整个排水工程的质量。控制地漏的标高是保证安装质量的关键,安装前要求土建专业提前准确做出厨卫及阳台地面的标高控制线,并由土建配合找坡,控制地漏安装高度低于正式地面5~10mm,保证地漏的集水效果及排水畅通。

第八节工程交验

给水管道水压试验,排水管道灌水试验,卫生洁具通水试验,设备调试,管道及支架均刷油漆等工作完成后,进行工程交验工作。

工程交验前,要将所有的给水管的各用水点分别打开进行管道消毒冲洗,同时检查排水管道的通水是否良好,所有管道、设备、器具清洗干净,各种阀类启闭要灵活。整个系统进行联动试运行,同时进行系统消毒(包括水池)找有关部门进行水质抽查化验。各项工作合格后,将各项竣工资料整理整齐,按档案馆的要求装订成册,一式三份,接受有关部门的检验及验收。

全国给排水科学与工程专业大学实力排名及就业前景排名(完整版).doc

2019年全国给排水科学与工程专业大学实力排名及就业前景排名(完整版) 全国给排水科学与工程专业大学实力排名及就业前景排名(完整版) 全国共有50所开设了给排水科学与工程专业的大学参与了排名,其中排名第一的是哈尔滨工业大学,排名第二的是华中科技大学,排名第三的是重庆大学,以下是给排水科学与工程专业大学排名具体列表: 给排水科学与工程专业大学排名学校名称1哈尔滨工业大学2华中科技大学3重庆大学4河海大学5合肥工业大学6长安大学7西安建筑科技大学8北京建筑大学9太原理工大学10华侨大学11浙江工商大学12贵州大学13武汉科技大学14华东交通大学15长沙理工大学16青海大学17新疆大学18青岛理工大学19兰州交通大学20山东建筑大学21河北农业大学22济南大学23湖南工业大学24安徽建筑大学25武汉轻工大学26安徽工业大学27河北科技大学28江西理工大学29南昌航空大学30武汉纺织大学31兰州理工大学32湖南科技大学33吉林建筑大学34河北建筑工程学院35广东石油化工学院36内蒙古科技大学37长春工程学院38河北工程大学39西南林业大学40山东农业大学41湖北工程学院42湖北理工学院43吉林化工学院44华中科

技大学武昌分校45武汉科技大学城市学院46华北电力大学科技学院47南昌大学科学技术学院48华东交通大学理工学院49河北联合大学轻工学院50武汉纺织大学外经贸学院 以上给排水科学与工程专业大学排名是根据给排水科学与工程专业在热门省市(北京、湖北、广东等)录取分数线为依据综合排名,供大家参考。 给排水科学与工程专业培养具备城市给水工程、排水工程、取水工程、防洪工程、建筑给水排水工程、工业给水排水工程、水污染控制规划和水资源利用与保护等方面的知识,能在政府部门、规划部门、经济管理部门、环保部门、设计单位、工矿企业、科研单位、大、中专院校等从事规划、设计、施工、管理、教育和研究开发方面工作的给水排水工程学科的高级工程技术人才。

给排水专业认识

给排水专业认识 给水工程为居民和厂、矿、运输企业供应生活、生产用水的工程以及消防用水、道路绿化用水等。由给水水源、取水构筑物、原水管道、给水处理厂和给水管网组成,具有取集和输送原水、改善水质的作用。①给水水源。有地表水、地下水和再用水。地表水主要指江河、湖泊、水库和海洋的水,水量充沛,是城市和工厂用水的主要水源,但水质易受环境污染;地下水水质洁净,水温稳定,是良好的饮用水水源;再用水是工业用水的重复使用或循环使用,先进国家的工业用水中约60%~80%是再用水。②取水构筑物。有地表水取水构筑物和地下水取水。 排水工程排除人类生活污水和生产中的各种废水、多余的地面水的工程。由排水管系(或沟道)、废水处理厂和最终处理设施组成。通常还包括抽升设施(如排水泵站)。①排水管系。收集和输送废水(污水)的管网,有合流管系和分流管系。合流管系只有一个排水系统,雨水和污水用同一管道排输。分流管系有两个排水系统:雨水系统收集雨水和冷却水等污染程度很低、不经过处理直接排入水体的工业废水,其管道称雨水管道;污水系统收集生活污水及需要处理后才能排入水体的工业废水,其管道称污水管道。②废水处理厂。包括沉淀池、沉沙池、曝气池、生物滤池、澄清池等设施及泵站、化验室、污泥脱水机房、修理工厂等建筑,废水处理的一般目标是去除悬浮物和改善耗氧性,有时还进行消毒和进一步处理。③最终处理设施。视不同的排水对象设有水泵或其他提水机械,将经过处理厂处理满足规定的排放要求的废水,排入水体或排放在土地上。 消防工程包括城市和建筑的消防系统工程。内容有消火栓系统、自动喷水灭火系统、水幕灭火系统等 本专业旨在培养拥护党的基本路线,适应市政、环保、建筑等行业给排水工程技术生产、建设、服务和管理第一线需要的,德、智、体、美、等方面全面发展的,掌握从事给排水工程设计、施工、水处理设施运营管理、水环境及水污染监测分析、工程管理等职业岗位(或岗位群)实际工作的基本能力和基本技能,具有必备的基础理论知识和专门知识,具有良好职业道德和敬业精神的高素质技能型专门人才。 主修课程:水质监测、建筑给水排水工程技术、水处理技术、给水排水管道工程技术、给水排水工程施工技术、水工混凝土结构、水泵与泵站、水处理微生物、工程制图与CAD、清洁生产、电气自动化控制、工程概预算等 从业领域 给排水工程技术的就业岗位非常多,包括城市建筑、冶金、化工的众多需要水处理和给排水系统的工作。也可以到水务公司、环保工程公司等,处理水污染

给排水专业大学生职业生涯规划书

大学生学习生涯规划 ***

2012/10/7

个人资料:我是来自普宁的一男孩,怀着大学的憧憬,带着父母的希望来上大学。可惜大一时光的空闲让我开始堕落,没有任何的计划,有的只是对时间的浪费,对生命的漠视。至此,我希望通过做一大学生涯规划,来提高自己的能力,完善自身,获得生命的蜕变。. 真实: 性别: 年龄: 籍贯: 所在学校及学院: 班级及专业: 学号: 联系地址: 邮编: 联系:

目录 引言.................................... 第一章认识自我 个人基本情况.................................... 职业兴趣........................................ 职业性格................................ 职业能力....................................... 职业价值观....................................... 自我分析总结.................................... 第二章环境分析 家庭环境分析......................................学校环境分析..................................... 社会环境分析..................................... 职业环境分析.................................. 第三章职业目标的定位 职业目标的确定.................................. 职业目标的分解与组合................................第四章评估调整 结束语..................................

给排水工程预算

4 给排水工程预算——网上辅导 一、本章的学习目标与重点 学习目标: (1)掌握给排水安装工程预算定额的适用范围、组成及使用要点; (2)掌握给排水安装工程量的计算规则和计算方法; (3)掌握给排水安装工程施工图预算和施工预算编制方法; (4)熟悉金属管道刷油、保温工程量的计算及定额套用; (5)理解所举给排水安装工程预算实例的整个计算过程。 学习重点: (1)给排水安装工程预算定额的使用; (2)给排水安装工程量的计算方法; (3)给排水安装工程施工图预算编制实例; (4)给排水安装工程施工预算编制实例。 二、本章主要内容小结 (一)给排水工程预算定额的使用 1、《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。 2、第八册定额的子目系数有:超高增加系数:设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装增加系数;主体结构为现场浇筑采用钢模施工的工程增加系数;高层建筑增加费系数。综合系数有:脚手架搭拆费系数;安装与生产同时进行增加系数;在有害人身体健康的有害环境中施工增加系数。 3、在使用第八册定额应注意的是,当定额中含有相关阀门、水嘴等安装内容时,不得重复套用相关阀门、水表定额,也不能重复计算其材料费。 (二)给排水安装工程量的计算 1、分室内给水、室外给水、室内排水、室外排水四个部分分别计算。

2、工程量计算内容可分为管道安装、用水器具和附属设备三类。管道工程量按施工图设计长度计算,其余按自然单位计算。 3、给排水工程量的计算方法、步骤、表格等,符合安装工程的普遍规律。 (三)给排水安装工程施工图预算编制实例 以某住宅为例,介绍了室内给水系统;热水供应系统;室内排水系统以及相关除锈刷油保温工程施工图预算的编制过程,并给出完整的预算书。 (四)给排水安装工程施工预算编制实例 本章以某住宅为例,介绍了室内给水系统;热水供应系统;室内排水系统以及相关除锈刷油保温工程施工预算的编制过程;并用实物金额对比法进行了两算对比。 三、本章常见问题解答 1、第八册的适用范围是什么?哪些内容执行其他分册? 《答》《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。以下内容执行其他分册: (1)工业管道,生产生活共有管道,锅炉房和泵类配管,高层建筑加压泵间管道,铜管,不锈钢管……,执行第六册《工业管道工程》定额。 (2)管道的刷油、保温、防腐执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》定额。 (3)埋地管道土石方及砌筑工程,检查井、阀门井,土建砌筑的其他井、池、盆、槽,屋面雨雪水排泄系统(铸铁雨水管除外)执行地方土建定额。 (4)水泵安装执行第一册《机械设备安装工程》定额。 (5)锅炉安装执行第三册《热力设备安装工程》定额。 (6)消火栓及消防设备执行第七册《消防及安全防范设备安装工程》定额,但消火栓管道执行第八册。 2、第八册定额的子目系数与综合系数各有哪些? 《答》子目系数包括超高增加费系数;管道间、管廊内施工增加费系数;主体结构为现场浇筑施工增加费系数;高层建筑增加费系数。综合系数包括脚手架搭拆费增加系数;安装与生产同时进行增加费系数;在有害健康环境施工增加费系数,采暖系统调整费。 3、给排水管道工程预算定额的执行界限。

建筑工程及给排水专业中英文对照翻译

Laminar and Turbulent Flow Observation shows that two entirely different types of fluid flow exist. This was demon- strated by Osborne Reynolds in 1883 through an experiment in which water was discharged from a tank through a glass tube. The rate of flow could be controlled by a valve at the outlet, and a fine filament of dye injected at the entrance to the tube. At low velocities, it was found that the dye filament remained intact throughout the length of the tube, showing that the particles of water moved in parallel lines. This type of flow is known as laminar, viscous or streamline, the particles of fluid moving in an orderly manner and retaining the same relative positions in successive cross- sections. As the velocity in the tube was increased by opening the outlet valve, a point was eventually reached at which the dye filament at first began to oscillate and then broke up so that the colour was diffused over the whole cross-section, showing that the particles of fluid no longer moved in an orderly manner but occupied different relative position in successive cross-sections. This type of flow is known as turbulent and is characterized by continuous small fluctuations in the magnitude and direction of the velocity of the fluid particles, which are accompanied by corresponding small fluctuations of pressure. When the motion of a fluid particle in a stream is disturbed, its inertia

建筑给排水工程施工方案

建筑给排水工程施工方案 1.建筑给排水工程概况 包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 1.1 给水系统 水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。 1.2 排水系统 室内排水系统为污水、废水合流系统,地上部分直接排出室外;首层单独排出室外;地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水,然后用潜水泵提升排出室外,潜水泵由集水坑水位自动控制;粪便污水经室外化粪池处理后,排人市政管道。 1.3 消防系统 1.3.1 本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。 1.3.2 消火栓系统水源为地下1层的消防水池,其贮水量432m3。平时由屋顶水箱供水,屋顶水箱贮存消防水量18m3。系统上、下成环,除水箱间、变配电间外,其他各层均设有消火栓保护。室外设有三套消防水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.3 自动喷水灭火系统水源为地下1层的消防水池,自动喷洒用水量93.6 m3。地下1层设2台喷洒泵(一台备用)、5套湿式报警阀和1套干式报警阀,干式报警阀主要用于地下2层。室外设有4套水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.4 卤代烷1301气体灭火系统,用于地下室变配电间,采用5个药剂钢瓶。 1.4 雨水系统 采用内排水系统排至室外。 1.5 空调冷却水系统 空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用,冷却塔设在大楼北侧空地上,冷却塔补水补由市政自来水直接供给,共设2台横流式冷却塔。 2.施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建经理部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 2.1 技术准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2.2 现场准备 2.2.1 现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。 2.2.2 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 2.3 机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放里,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。

蓝梅主编 给排水科学与工程专业英语部分课文翻译中文版

第四单元给水系统 一般来说,供水系统可划分为四个主要组成部分:(1)水源和取水工程(2)水处理和存储(3)输水干管和配水管网。常见的未处理的水或者说是原水的来源是像河流、湖泊、泉水、人造水库之类的地表水源以及像岩洞和水井之类的地下水源。修建取水构筑物和泵站是为了从这些水源中取水。原水通过输水干管输送到自来水厂进行处理并且处理后的出水储存到清水池。处理的程度取决于原水的水质和出水水质要求。有时候,地下水的水质是如此的好以至于在供给给用户之前只需消毒即可。由于自来水厂一般是根据平均日需求流量设计的,所以,清水池为水需求日变化量提供了一个缓冲区。 水通过输水干管长距离输送。如果输水干管中的水流是通过泵所产生的压力水头维持的,那么我们称这个干管为增压管。另外,如果输水干管中的水流是靠由于高差产生的可获得的重力势能维持的,那么我们称这个干管为重力管。在输水干管中没有中间取水。与输水干管类似,在配水管网中水流的维持要么靠泵增压,要么靠重力势能。一般来说,在平坦地区,大的配水管网中的水压是靠泵提供的,然而,在不平坦的地区,配水管网中的压力水头是靠重力势能维持的。 一个配水管网通过引入管连接配水给用户。这样的配水管网可能有不同的形状,并且这些形状取决于这个地区的布局。一般地,配水管网有环状或枝状的管道结构,但是,根据当地城市道路和街区总体布局计划,有时候环状和枝状结构合用。城市配水管网大多上是环状形式,然而,乡村地区的管网是枝状形式。由于供水服务可靠性要求高,环状管网优于枝状管网。 配水管网的成本取决于对管网的几何形状合适的选择。城市计划采用的街道布局的选择对提供一个最小成本的供水系统来说是重要的。环状管网最常见的两个供水结构是方格状、环状和辐射状;然而,我们不可能找到一个最佳的几何形状而使得成本最低。 一般地,城镇供水系统是单入口环状管系统。如上所说,环状系统有一些通过系统相互连接的管道使得通过这些连接接的管道,可以供水到同一个需水点。与枝状系统不同,在环状系统中,由于需水量在空间和时间上的变化,管道中的水流方向并非不变。 环状管网可为系统提供余量,提高系统应对局部变化的能力,并且保证管道故障时为用户供水。从水质方面来说,环状形状可减少水龄,因此被推广。管道的尺寸和配水系统的设计对减少水龄来说是重要的因素。由于多方向水流模式和系统中流动模式随时间的变化,水不会停留在一个地方,这样减少了水龄。环状配水系统的优缺点如表4.1所述。 优点:1.Minimize loss of services.as main breaks can be isolated due to multidirectional flow to demand points.2.Reliability for fire protection is higher due to redundancy in the system.3.Likely to meet increase in water demand -higher capacity and lower velocities.4.Better residual chlorine due to in line mixing and fewer dead ends. 5.Reduced water age. 在文献中曾记载过,只考虑最低成本设计的环状管网系统会转化成树状似的结构,这一做法导致在最终的设计中失去最初的几何形状。环状保证了系统的可靠性。因此,一个只考虑最低成本为依据的设计打败了在环状管网中所提供的基本功能。有文献记载设计环状管网系统的方法。尽管这个方法也是仅以考虑最低成本为基础,它通过对管网中所有管道最优化规划从而保持了管网的环状结构。

给水排水工程专业介绍

给水排水工程专业介绍 本专业主要培养从事给水工程、排水工程、建筑给水排水工程、水污染控制和水资源利用与保护的规划、设计、施工、运行管理、科研和教学等方面工作的高级工程技术人才。学生通过系统学习,主要掌握给水排水工程、水污染控制和水资源利用与保护等方面的基本理论、基本知识和基本技能,通过外语、工程设计、管理及规划方面的学习和训练,具有水科学和环境科学技术领域的工程设计、科学研究和管理规划等方面的能力。 目录[隐藏] 专业介绍: 开设院校: 专业实力概况: [编辑本段]专业介绍: 主要课程:给水工程、排水工程、建筑给水排水工程、工程力学、水力学、测量学、水泵与泵站、水处理微生物学、无机化学、水分析化学、工程制图、电工与电子学、计算机技术与应用、管理科学等。主要实践性教学环节:金工实习、测量实习、工程制图、管道工程安装实训、计算机应用及上机实习、建筑给水排水课程设计、工程施工实习、CAD 制图训练、物理实验、力学实验、化学实验、水质分析实验、课程设计、认识实习、毕业实习、毕业设计(论文)等,一般安排40周左右。毕业去向:设计部门、规划部门、环境保护部门、科研院所、高等院校、工矿企业、经济管理部门和政府部门等从事给水排水工程规划、设计、管理、科研和教学等工作。修业年限:四年授予学位:工学学士相近专业:环境工程研究生方向:市政工程、环境工程、环境科学等 [编辑本段]开设院校: 沈阳建筑大学清华大学哈尔滨工业大学北京工业大学四川大学华中科技大学武汉理工大学西安建筑科技大学重庆大学河海大学东南大学湖南大学同济大学合肥工业大学太原理工大学兰州交通大学哈尔滨工程大学解放军理工大学长安大学北京建筑工程学院山东建筑大学安徽建筑工业学院郑州大学天津城市建设学院河北工程大学福州大学扬州大学河北农业大学西华大学南京工业大学浙江科技学院武汉科技大学武汉科技学院辽宁工业大学安徽理工大学安徽工业大学西安科技大学贵州大学南昌大学济南大学西藏大学安徽工程大学内蒙古农业大学内蒙古科技大学内蒙古工业大学河南城建学院河北科技大学河北理工大学河北建筑工程学院苏州科技学院大连海洋大学江苏工业学院浙江工业大学桂林理工大学青海大学山东农业大学长江大学华东交通大学江西理工大学东华理工学院华北水利水电学院兰州理工大学辽宁工程技术大学新疆大学石河子大学华侨大学河北工业大学吉林建筑工程学院吉林化工学院宝鸡文理学院昆明理工大学湖南城市学院南华大学长沙理工大学青岛理工大学贵州大学西安工业大学长春工程学院东北电力大学福建工程学院西安理工大学河北工程大学科信学院西安工程科技学院广州大学辽宁石油化工大学华南理工大学香港大学盐城工学院西安工程大学大庆石油学院湖南科技大学孝感学院广东工业大学华东理工大学西安建筑科技大学华清学院南昌工程学院沈阳建筑大学城市建设学院河南大学西安电子科技大学天津城市建筑学院华东理工大学华北电力大学科技学院吉林建筑工程学院城建学院南京林业大学南昌大学科学技术学院黄石理工学院延安大学西安创新学院河北工业大学城市学院安徽工业大学工商学院华中科技大学武昌分校兰州交通大学博文学院河北科技大学理工学院 [编辑本段]专业实力概况:

给排水工程资料填写样板

给排水工程资料填写样板 一、给排水工程常用规范 1、GB50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范 2、CECS 164:2004 埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程(主要适应于聚乙烯排水管) 3、DBJ/T15-33-2003 埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管道工程技术规程 二、市政给排水工程检验评定方法和等级标准、划分 市政给排水工程的质量评定,分为“合格”与“不合格”两个等级。 市政给排水工程按分部、分项工程来划分。 分部:土方分部、管道主体工程、桥管、附属构筑物工程 分项请参照GB502068-2008P172进行划分 三、排水工程资料组成 排水工程主要由施工组织管理、出厂合格证、试验与检验报告、施工记录、检验批质量检查记录、竣工图等方面组成。 四、资料报审要求及工程资料通用部分要求 1、资料基需上报监理公司审批,如材料附上报审表及合格证、检验报告、经监理审批后才可使用该材料;施工资料附上报审表及施工记录经监理公司审批后才可进行下工序施工。(注:上报监理公司的报审表可用省统表中表格或监理公司专用的报审表。) 2、工程资料通用部分要求 工程名称:按照施工承包合同的工程名称填写;承包单位:统一按施工承包合同的承包单位名称填写;技术负责人:由项目部技术负责人亲笔签名;质检员及施工员均由持有资格证的质检员、施工员亲笔签名。 ▲施工组织管理基本要求:表格允许打印,但填写意见和签名必须由本人签署;

凡空格处要求盖公章的,必须加盖单位公章。 开工报告(市政施管-1)注:有部分工程或只有一份总体开工报告,根据工程实际情 况而定,决定是否子单位工程出一份开工报告。 排水工程施工方案及审批表(市政施管-6) 施工图会审记录(市政管-7)(注:不一定有单独的会审记录,会联同其它子单位工程一定出。) 施工组织管理施工图交底记录(市政管-7)(注:不一定有单独的会审记录,会联同其它子单位工程一定出。) 施工组织设计(方案)交底记录(市政施管-9)(注:分公司技术经理组织交底) 施工技术交底记录(市政施管-10)(注:由项目部技术员或主办施工员组织交底) 工程洽商记录汇总及工程洽商记录(市政施管-11.1)(市政施管-11.2) 设计变更记录汇总及设计变更记录(市政施管-12.1)(市政施管-12.2)▲出厂合格证基本要求:①表格允许打印,但填写意见和签名必须由本人签署。 ②填写人一般为专职材料员。③合格证按照材料不同品种、规格并按其进场时间先后顺序逐批分别填写。 主要原材料及购配件出厂证明和复试单目录(市政施管-17) 水泥出厂合格证(市政证-1) 钢材出厂合格证(市政证-2)(注:有些排水工程会不存在钢材材料) 出厂合格证灰砂砖出厂合格证(市政证-8) 排水管管材出厂合格证(市政证-15)(注:有分砼管及塑料管) 排水井盖出厂合格证(市政证-15) 仪器、设备计量标定合格证清单(市政政-16) 其它材料出厂合格证(市政证-15)(注:此表为材料出厂合格证通用表)注:以上出厂合格证一般由厂家提供。 注:凡是商品砼资料需单独组卷,如商品砼出厂合格证、水泥出厂合格证、粉煤灰出厂合格证、外加剂出厂合格证等。

给排水科学与工程专业培养计划

给排水科学与工程专业培养计划第一部分培养方案 一、学制 标准学制:4年;学习年限:3-6年。 二、授予学位 工学学士学位。 三、毕业和学位要求 修满本培养计划规定学分并符合《北京交通大学本科生学籍管理规定》要求的学生,可获得给排水科学与工程专业本科毕业证书。 符合毕业要求并达到《北京交通大学授予普通本科毕业生学士学位实施细则》要求的学生,经学校学位委员会审核批准,可授予工学学士学位。 四、专业定位 给排水科学与工程专业:突出以水质工程学、建筑给排水、泵站与给排水管道工程等课程为主线兼顾环境污染监测与控制、膜法水处理、水处理自动控制、水资源可持续利用与管理相关课程为特色教育,达到国内先进水平。 五、培养目标 给排水科学与工程专业培养适应社会主义现代化建设需要,具有较高的道德文化修养与人文素养,较强的实践能力和创新精神,掌握坚实的数学、外语、物理与计算机应用基础知识,掌握当代给排水科学与工程学科的基本理论和基本知识,获得给水排水工程师基本训练,具有能够引领给排水科学与工程领域科技发展的潜质,并具有创新精神和实践能力的高级专门人才。 六、培养标准及实现矩阵 按照培养目标要求,制定本专业人才培养在知识、能力和素质三个方面的标准,同时将培养标准落实到具体的课程、实践等教学环节中,构建培养标准实现矩阵。格式如下: 表1 培养标准及实现矩阵 方内培养标实现环节或途 具有较扎实的数学和自然科学基础微积分几何与代数概率论与数理统计环境科学信息科学了解现代物理大学物理物理 实验自然科学基础知通识核心课全心理学的基本知识,了解当代科学任选课;环境学概术发展的其他主要方面和应用前 具有基本的人文社会科学知识,熟思想政治理论课哲学、政治学、经济学、社会学、通识核心课全校任人文社科基础知 课学等方面的基本知识,了解文学、术等方面的基础知工程项目经济与管掌握工程经济、项目管理的基本理环境分析化 学无机化学有机化学掌握化学的基本原理和分析方理化工程力学;流体力学;结构力掌握力学的基本原理和分析方 环境微生物学;环境生物化掌握微生物学的基本原理和分析方知掌握工程测绘的基本原理和方法、画法几何;工程制图; 测量法几何与工程制图的基本原环境工程原掌握环境工程学基本原理和分析方专业基本理论知水质工程学;泵站与给水

给排水工程施工方案最新版

目录 1、编制依据 (2) 1.1 施工图 (2) 2 工程概况 (2) 3. 主要施工方法和技术措施 (3) 3.1 给排水各系统安装施工方案 (3) 1、卫生间施工 (3) 2、管道安装 (7) 3.钢塑管道施工 (9) 3.2 给排水调试方案 (12) 3.3冷却塔的安装 (14) 4、保证施工安全生产的技术措施 (16)

1、编制依据 1.1 施工图 表1-2 1.2 适用于本工程的主要标准、法律法规、规范规程、图集及有关文件 表1-3 2 工程概况 2.1工程项目基本情况

表2-1 3. 主要施工方法和技术措施 3.1 给排水各系统安装施工方案 1、卫生间施工

卫生间施工采用小流水段施工方法。 A 卫生间给排水管道安装 ⑴做好楼板预留洞。 ⑵排水管道安装前对土建协商作出放线要求,找好卫生器具的甩口尺寸以及甩口高度,由干管、立管到支管依次安装,并在土建封堵楼板洞前再次核定坐标是否准确。 ⑶所有管道均采用暗装方式敷设,立管设于管井内,支干管在吊顶内敷设,卫生器具的连接管则埋墙敷设。在卫生间墙体砌完后,按照各种洁具给水的安装尺寸在墙上开槽,管道沿槽安装,并按照墙体装饰面的厚度预留好尺寸,将管口用丝堵封好。 B.卫生器具的安装 ⑴安装的工艺流程: 安装准备→卫生器具及配件检验→卫生器具的安装→卫生器具配件预装→卫生器具稳装→卫生器具与墙体地坪处理→卫生器具外观检查→通水试验 ⑵施工要点 ①所有与卫生器具连接的管道水压试验、闭水试验己完毕,并己办好预、隐预检手续后进行卫生器具的安装。卫生器具在稳装前应进行检查、清洗。配件与卫生器具应配套,部分卫生器具应进行预制后再安装。 ②卫生器具的排水出口与排水管道的承口的连接必须严密不漏。 ③安装中应满足如下要求:位置正确,安装稳定,外观端正,严密性,可拆性能好,安装后防堵塞。

某学校给排水计算书

计算书 CALCULATION DOCUMENT 项目编号:18-AA-002 项目名称:学校项目 设计阶段:施工图 子项编号:01 02 03 04 子项名称: 设计专业:给排水 计算内容:给排水系统、消防系统

一、工程概述 本项目设计两块规划用地,北侧为XH0205-08地块,南侧为XH0205-10地块。南地块布置学习中心,北地块南侧设置中小学校,北侧设置校区宿舍。 中小学校总地上建筑面积76,050平米,5层,最高点建筑檐口高度24.45m 校区宿舍总地上建筑面积10,157平米,7层,最高点建筑檐口高度24.45m 学习中心总地上建筑面积9,724平米,2层,最高点建筑檐口高度11.35m 二、生活给水系统 1.水压:基地内水压按0.20Mpa考虑。 2.生活用水量 3.给水系统分区 (1)二层及以下楼层生活用水采用市政压力直接供水。市政自来水水压暂按0.25Mpa设计。 (2)三层及以上生活用水采用“水箱-变频恒压系统”供水。 (3)在中小学校地下一层设置生活泵房,泵房内设置1只有效容积为20立方米的生活水箱;一套变频恒

Q=18m3/h H=50m N=4.0KW 两用一备。 4.生活泵房 (1)水箱 水箱容积为变频供水楼层用水量的25%,V=(51+54.6+16)*0.6*0.25=18.24m3。(2)变频恒压给水系统 计算公式qg=0.2ɑ×sqrt(N)+1.2 两用一备)。 三、热水系统: 1.热水供应范围及方式: 泳池淋浴: 采用”太阳能+燃气热水器辅助加热”系统。 宿舍淋浴:采用”太阳能+燃气热水器辅助加热”系统。 食堂热水:采用容积式燃气热水器供应系统。 2.热水用水量及耗热量: 北地块:最高日热水用量22.9 m3/d;设计小时耗热量680.7KW。

给排水工程施工方案(1)

百鼎广场 给排水工程 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 陕西鑫昌德建设有限公司第八项目部 年月日 一、编制依据 1、给排水专业施工图。 2、《建筑安装分项工程施工工艺规程》。 3、《建筑安装工程质量评定标准》。 4、《安装工程施工及验收规范》。 5、《安装工程质量标准》。

6、《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》。 7、《暖卫安装分项工程施工工艺标准要求》。 8、《建筑设备通用图集》96S341 《卫生设备安装》99S304 《建筑排水设备附件选用及安装》04S301 《管道支架及吊架》03S402 《管道及设备保温》98T901 《防水套管》02S404 《常用小型仪器及特种阀门选用安装》01SS105。 9、《管道工程安装手册》。 10、《建筑安装工人安全技术操作规程》 11、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 二、工程概况 本工程为二类商住楼,A座共十四层,II A座地下一层(地下室为戊类库房),地上十四层,一至四层为商场,五至十四层为公寓。B座局部地下一层(地下室为消防水池、泵房、配电房),地上三层,全部为商场包括给水系统、排水系统、雨水系统。 1 、给水系统 水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接入B座地下室生活水泵房。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上5~14层,由B座地下室生活水泵房变频给水设备供给;低区为地下1层至地上4层,该区利用场区给水管网直接供水。设计秒流量为:7.2L∕S。生活给水架空敷设管道采用衬塑钢管,入户水表后管道采用PPR管,热熔连接。 2 、排水系统 室内排水系统为污水、废水合流系统。 3、雨水系统

注册给排水工程师

注册公用设备工程师(给水排水) 分基础课和专业课两次考试。报考时间大约为5,6月。考试时间一般为9月底。基础课毕业一年即可报考,考试内容为大学学的公共基础课和专业基础课的大杂侩。各侩成一科,上午、下午各4个小时。 专业课要基础课通过后且毕业满4年(本科)才可报告,考试内容为大学学的专业课和以后工作掌握的专业技术的大杂侩,侩成4科,分两天考。 1.公共基础课(上午段) 公共基础课考试为半天,4小时。 高等数学24题普通物理12题理论力学13题 普通化学12题流体力学12题材料力学15题 计算机应用基础10题工程经济10题电工电子技术12题 合计:120题,每题1分,共120分。 2.专业基础课(下午段)专业基础课考试为半天,4小时。 注册工程师给水排水专业考试科目,题量,时间,分数分配拟作如下安排: 水文学8题 供水水文地质10题水泵及水泵站20题水处理微生物学12题 水分析化学10题 合计:60题,每题2分,共120分。 3.专业课 专业课考试分为两天,每天上下午各3小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50题,每题1分,共100分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25题,每题2分,共100分。 注册工程师给水排水专业考试科目,题量分配为: 第一天第二天 1.给水工程30题15题 2.排水工程30题15题 3.建筑给水排水工程40题20题 合计100题50题 职称 1、初级职称 不用考,工作1年之后在本单位评即可。 2、中级职称 3、考试内容主要分计算机和职称英语两个部分。 (1)计算机分成EXCEL、WORD、XP等科目,随时都可以在本省人事考试网上报考,每周都有安排考试。 (2)职称英语建议报理工A,每年只有一次机会。 报名时间为11月-1月,考试时间为3月或4月某一天。2010的报名时间已经过了,详参此贴:(该链接在下方参考资料几个字后面) 友情赠送:评中级还要发表专业论文一篇(可以找评过的同事,让他们帮忙找杂志)。

给排水工程施工技术

给排水工程施工技术 给排水分部工程主要工序流程 配合土建预留孔洞、预埋套管→现场管道预制→现场管道安装→管道试验→给排水附件安装→卫生器具及给水配件安装→系统调试→工程竣工验收 (1)、给排水分部工程主要施工方法及技术要求 1)、配合土建预留孔洞、预埋套管 与土建密切配合,做好孔洞、套管预埋工作,砼楼板、墙上预留孔洞、预埋套管时应有专有设计施工图将管道走向、位置、标高、 尺寸测定好,标好孔洞部位。 预留孔洞尺寸按如下规定: 2)、管道预制、管道安装 A、生活给水管道安装 生活给水管道采用PPR管,热熔连接。 PPR管操作步骤如下: a、热熔工具接通电源,达到2600C,方能开始操作。 b、切割管材,必须使端面垂直于管轴线,管材切割一般使用管

子剪或管道切割机,必要时可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应除去毛边和毛刺; c、管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。 d、加热时,将管材和管件同时推进熔接器内,加热时间见下表: 热熔连接技术要求 e、达到加热时间后,立即把管材与管件同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入,使接头处形成均匀缘; f、在上表规定的加工时间内,岗熔接好的接头还可校正,但严禁旋转。 B、PPR管敷设应横平竖直,管道转弯或支管连接处须用PPR管弯头、三通、四通等专用配件熔接,安装时应固定牢固并整齐美观。 C、PPR管与阀门、水嘴等部件连接应采用专用配件,一端与PPR 管熔接,另一端与阀门水嘴等配件丝接。 D、PPR管安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平整管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。 E、PPR管立管和横管支架的间距应符合下表规定: 管支架最大间距

学校建筑给排水工程施工方法

学校建筑给排水工程施工方法 1 工程概况 给水工程设计:本工程室内给水管材为UPVC 塑料管,粘接连接。 排水工程设计:管内管道为UPVC 塑料管,粘接连接。 室内消防工程设计:室内消防给水系统管材采用镀锌钢管或无缝钢管。镀锌钢管采用丝扣连接,无缝钢管采用焊接。内设自动喷淋灭火系统。 2 管道配合 一、准备工作: ①在工人进场前,暖卫工长应先熟悉现场环境及土建专业的进度安排、施工管理等情况,并拟定一份与现场总进度相互协调的暖卫进度计划。 ②工人进场后,暖卫工长应结合本专业和工地实际情况对施工班组作业人员进行质量、安全教育,并及时做好技术交底。 二、预留孔洞及预埋铁件: 工艺流程: 制作模具--放线标记--安装模具--防腐--复核检查 ①确定预留孔部位:待工程施工到预留孔部位时,应立即由专人按施工图中给定的管道及设备坐标和标高,在钢筋下方的模板上,标出轴线,量尺测出预留孔洞中心至坐标点处并画出"/字线标记。要求多次复查以保证位置、标高的准确性。

②安装模具、预埋铁件:位置、标高确定无误后将预制好的模具中心对准标注好的"+"字进行模具固定安装,用钉子钉牢在模板上或用铁丝绑靠在周围钢筋上,无论如何种方法均必须保证临时模具易于拆除。预埋铁件,首先要确定各种管道干、立、支管采用的支、吊、托架型式,然后找准预埋位置,再用点焊机将铁件点焊在钢筋上。在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,看管模盒、埋件,以免移位,如有移位,及时改正。 ③解决障碍:遇有较大的孔洞模具与多根钢筋相碰时,须经土建技术人员核验,采取相应措施后再进行安装固定。对用砖石砌筑的预留洞,要和土建密切配合,随时检查洞上尺寸,预留出所要求的空隙量。凡属预制墙板楼板需要剔孔洞,必须在装修或抹灰前剔凿,其直径与管外径的间隙不得超过30mm,遇有剔混凝土楼板肋或断钢筋,也必须预先征得土建的同意,采取相应补救措施后,方可剔凿。对施工中的管道穿楼板较集中的部位,如卫生间等在施工交底时应画出留洞大样图,以便提高效率。 ④防腐:模具安装牢固后,对不拆除的永久性模具应进行防腐(木盒子、钢套管)处理,对临时性的模具应刷隔离剂易于拆除。 ⑤人工打孔:当预留孔洞不能适应工程需要时,需要进行机械或手工打孔,尺寸一般比管径大2 倍左右。用电锤或手锤、錾子剔凿孔洞时,用力要适度,严禁用大锤操作。 四、套管制作、安装:

给排水工程施工部署

给排水工程施工部署 1、为了圆满完成此项任务,公司选择具有丰富施工经验的专业人员,组建了防空所综合实验工程项目管理班子,建立以项目经理为主的施工管理系统和项目技术负责人为主的技术管理系统,建立各项各级责任制,做好施工前的各项组织落实,以保证工程质量。 2、根据施工过程分三个施工阶段:主体结构施工预留孔洞及预埋件阶段、管道及设备安装阶段、试运行及设备调试阶段。 2.1主体结构施工预留孔洞及预埋件阶段:配合土建,做好管道穿越墙壁及楼板等结构的预留孔洞,预埋套管工作,施工中采取与土建跟班作业,专人看守维护。 2.2管道及设备安装阶段:第一次结构验收后,插入各专业管道的安装。在土建专业结构封顶以后,做一个样板层或重点部位样板,验收合格后,按此标准进行大面积施工。管道安装时,首先进行排水管道的安装,重点保证这些管道的坡度符合设计和规范要求;其次进行给水管道、采暖管道的安装。在管道的强度严密性试验进行之后,开始进行设备的安装,设备配管结束以后,开始进行各系统的调试、试运行及验收。本工程安装工程量较大,时间上紧迫,交叉作业多,必要时采取24小时连续作业。 2.3调试阶段:严格按照设计及验收规范要求作好各种管道及设备调试。调试全部合格后应把所有的手续及资料整理完毕,签字齐全统一归档。 3、施工进度安排: 服从土建总体施工进度安排,详见土建工程施工进度计划表。按项目部统筹计划,组织施工坚持周计划,月整理,落实实施,组织到人。 4、专业项目做到与土建施工密切配合,做到施工中采取穿插作业,凡有条件必上,无条件创造条件也要上,做到不拖欠部位不颠倒工序。 5、组织材料设备进场,按时、按规定对材料、设备验收检查。 6、交叉配合的原则:各工种本着小管道让大管道的原则,给水管让排水管、风管,其它给水、热水、回水及消防管交叉时,管径小的让管径大的,压力管道让非压力管道。尽力避免水管、电管的上下安装,优化布置、确定和调整本工程所有管路走向及支架位置。

给排水科学与工程实习日志

给排水科学与工程实习日志

给排水科学与工程生产实习报告 通过近三年的理论学习和一系列的课程设计实践环节的训练,学生在理论基础、应用技术和专业知识等诸方面已初步具备了给排水科学与工程专业的业务知识。但是,将所学的理论知识应用于科学研究和工程设计尚有一个过程。生产实习的目的是让我们把所学的理论知识与实践相结合,培养我们的实际动手能力,为我们的后续学习和面向社会实际工作打下良好的基础。 一、实习目的和要求 1.在掌握给排水科学与工程专业基础知识和部分专业知识的基础上,结合实习 过程中的收获,提高给排水工程的感性认识。 2.扩大学生的专业知识范围,加深和巩固所学的理论知识。 3.了解和掌握自来水厂和污水处理厂的设计特点,工艺流程,主要设计参数, 各构筑物选型的依据及其优缺点,运行中存在的问题及改进措施。 4.了解和掌握自来水厂和污水处理厂运行管理方面的技能。 5.参加生产劳动,树立热爱劳动的思想,作为一名工程技术人员,通过劳动锻 炼,更能体会到在实践中发挥自己所长、服务社会的重要意义。 6.在实习期间,学生应认真记录技术人员和工人师傅介绍的有关内容,认真仔 细的写好实习日志,绘制必要的的草图,并及时整理笔记。 二、实习时间表:

三、实习内容 <一>、航空港污水处理厂参观实习 1、航空港污水处理厂简介 航空港污水处理厂位于双流县西航港街道江安村,规划占地175.24亩,设计总规模为10万吨/日。根据成都市主城区排水规划,航空港污水处理厂服务成都市第五排水分区内中南部污水,厂服务面积为36.8平方公里。航空港污水处理厂的建设分两期实施,一期分两阶段建设,已完成的一阶段于2007年9月9日动工,2008年9月30日建成通水。土建及配套设施按5万吨/日建设,生化部分按1.98万吨/日实施,2011年建成1.51万吨/日(为二期),2012年建成1.51万吨/日(为三期)。 航空港污水处理厂处理流程由预处理、生化处理、深度处理和污泥处理四部分组成。其中预处理由粗格栅、提升泵房、细格栅和曝气沉砂池构成;生化处理采用改良A/A/O工艺,由选择区、厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀池和鼓风机房构成;深度处理由絮凝消毒池的网格反应区和斜管沉淀池、以及絮凝加药间和消毒加药间构成;污泥处理由储泥池和污泥脱水机房构成。(详见下图)

相关文档
相关文档 最新文档