装饰设计工程

化学锚栓设计值

根据国家建筑标准设计图集J502-1 室内干挂石材计算公式计算如下:干挂石材墙面米黄石材板最大尺寸为1200*800*25,选用8#槽钢为钢立柱@1200,50*50*5角钢为钢横梁,验算钢横梁的刚度:

【解】石材自重为:

q1=(1.2m*0.80m*0.025m)28KN/m3÷1.20m=0.672KN/m

钢横梁自重为:

Q2=0.08KN/m

静荷载自重为:

Q0=q1+q2=0.752KN/m

静荷载系数取1.2

计算荷载:

q=1.2*0. 752 KN/m =0.9024kn/m

本案设计中最高石材干挂高度为7.20m,

在层高范围内每米

0. 9024/0.80*7.20=8.1216kn/m

设计中每米范围内固定点位4个固定点,每个固定点承受拉力为

8.1216/4≈2.0304kn

采用m12化学锚栓满足设计要求。

山东中亚建设集团有限公司

2016年1月10日

最新干挂石材幕墙设计计算书(可编辑)1

最新干挂石材幕墙设计计算书(可编辑)1一期酒店裙楼幕墙装饰工程 干挂石材幕墙-结构设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 深圳蓝波幕墙及光伏工程有限公司 7>2013年4月

目录 一、计算引用的规范、标准及资料 1 1.幕墙设计规范: 1 2.建筑设计规范: 1 3.铝材规范: 1 4.金属板及石材规范:2 5.玻璃规范: 2 6.钢材规范: 2 7.胶类及密封材料规范: 3 8.门窗及五金件规范:3 9.《建筑结构静力计算手册》第二版 4 10.土建图纸:4 二、基本参数 4 1.幕墙所在地区: 4 2.地区粗糙度分类等级: 4 3.抗震烈度: 5 三、幕墙承受荷载计算5 1.风荷载标准值计算:5 2.垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: 6 3.作用效应组合: 7 四、幕墙立柱计算 8 1.立柱型材选材计算:9

2.确定材料的截面参数:11 3.选用立柱型材的截面特性:12 4.立柱的抗弯强度计算:13 5.立柱的挠度计算:14 6.立柱的抗剪计算:15 五、幕墙横梁计算 16 1.横梁型材选材计算:17 2.确定材料的截面参数:20 3.选用横梁型材的截面特性:22 4.幕墙横梁的抗弯强度计算:23 5.横梁的挠度计算:23 6.横梁的抗剪计算:三角荷载作用下24 六、短槽式(托板)连接石板的选用与校核26 1.石板板块荷载计算:27 2.石板的抗弯设计:28 3.短槽托板在石板中产生的剪应力校核:29 4.短槽托板剪应力校核:29 七、连接件计算30 1.横梁与角码间连接:31 2.角码与立柱连接:33 3.立柱与主结构连接35 八、幕墙埋件计算后补锚栓39

干挂大理石施工方案含计算书

石材幕墙设计计算书 工程名称: 施工单位: 编制日期:

一、计算引用的规范、标准及资料 1、幕墙设计规范: 《建筑幕墙》JG3035-1996 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225-94 《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》GB/T15226-94 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》GB/T15227-94 《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》GB/T15228-94 《建筑幕墙保温性能测试方法》GB8484 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GB/T18250-2000《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》GB/T18575-2001 2、建筑设计规范: 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB50018-2002《建筑设计防火规范》GBJ16-2001 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000《建筑搞震设计规范》GB50011-2001 4、金属板及石材规范: 《天然花岗石荒料》JC/T204-2001 《天然大理石荒料》JC/T202-2001 《天然板石》GB/T18600-2001《天然花岗石建筑板材》GB/T18601-2001《天然大理石建筑板材》料JC/T79-2001

《天然大理石幕墙用环氧胶粘剂》JC/T13890-2001《天然饰面石材术语》GB/T13890-92《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001 《干挂天然花岗岩,建筑板材及其不锈钢配件》JC830-1998 6、钢材规范: 《冷拔异形钢管》GB/T3094-2000《碳素结构钢》GB/T700-1988《优质碳素结构钢》GB/T699 《合金结构钢》GB/T3077 《不锈钢和耐热钢冷扎带钢》GB/T4239 《高耐候结构钢》GB/Y4171-2000《焊接结构用耐候钢》GB/T4172-2000《低合金高强度结构》GB/Y1591-1994《碳素结构和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB/T912 《碳素结构和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》GB/T3274 《结构用无缝钢管》JBJ102 《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》GB/T13912-1992 7、胶类及密封材料规范: 《混凝土接缝用密封胶》JC/T881-2001《硅酮建筑密封胶》GB/14683-2003《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2003《聚硫建筑密封胶》JC483-1992 《幕墙玻璃接缝用密封胶》JC/T882-2001

石材与瓷板幕墙工程结构设计计算书

石材与瓷板幕墙工程结构设计计 算书 项目名称: 未命名工程 设计日期_______________ 设计者_____________ 校对者_____________ 审核者_____________ 批准者_____________ 设计单位: 未命名公司

目录 一. 计算引用的规范、标准及资料 1.幕墙设计规范 2.建筑设计规范 3.铝材规范 4.金属板及石材规范 5.玻璃规范 6.幕墙设计规范 7.胶类及密封材料规范 8.门窗及五金件规范 9.《建筑结构静力计算手册》 10.土建图纸 二、基本参数 1.幕墙所在地区 2.地区粗糙度分类等级 3.抗震烈度 三、幕墙承受荷载计算 1.风荷载标准值计算: 2.垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: 3.作用效应组合: 四、幕墙立柱计算 1.立柱型材选材计算: 2.选用立柱型材的截面特性: 3.立柱的内力分析: 4.幕墙立柱的抗弯强度及抗剪强度验算: 5.幕墙立柱的挠度验算: 五、幕墙横梁计算 1.横梁型材选材计算: 2.确定材料的截面参数: 3.选用横梁型材的截面特性:

4.幕墙横梁的抗弯强度计算: 5.横梁的挠度计算: 6.横梁的抗剪计算: 六、石板的选用与校核 1.石板板块荷载计算: 2.石板的抗弯设计: 3.石板的剪应力校核: 七、连接件计算 1.横梁与角码间连结: 2.角码与立柱连接: 3.立柱与主结构连接 八、幕墙埋件计算(土建预埋) 1.荷载及受力分析计算: 2.埋件计算: 3.锚板总面积校核: 4.锚筋长度计算: 九、幕墙焊缝计算 1.受力分析: 2.焊缝特性参数计算: 3.焊缝校核计算: 十、立柱连接伸缩缝计算 十一、耐候胶胶缝计算

干挂石材幕墙计算书

干挂石材幕墙设计计算书 基本参数:XX地区基本风压0.650kN/m2 抗震设防烈度7度设计基本地震加速度0.10g Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001(2006版) 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1-2004 《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB/T 5237.2-2004 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB/T 3098.2-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB/T 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB/T 3098.15-2000 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《钢化玻璃》 GB/T 9963-1998 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2006版)》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 本工程按B类地区计算风荷载。 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版)规定采用风荷载计算公式: W k=βgz×μs×μz×W0(7.1.1-2) 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版)第7.5.1条取定。 根据不同场地类型,按以下公式计算:βgz=K(1+2μf)

玻璃计算书

栏杆玻璃 设计计算书 二〇一一年二月十八日

栏杆玻璃设计计算书 1 计算引用的规范、标准及资料 1.1幕墙设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001 《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG138-2001 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG139-2001 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑瓷板装饰工程技术规范》 CECS101:98 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《小单元建筑幕墙》 JG/T216-2008 1.2建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-95 《工程网络计划技术规程》 JGJ/T121-99 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2001 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑工程预应力施工规程》 CECS180:2005 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版、局部修订) 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001(2008年版) 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版) 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 GB50018-2002

干挂石材幕墙设计计算书

XXXX工程石材幕墙 设 计 计 算 书 二〇年月

目录 1 计算引用的规、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规: (1) 1.2 建筑设计规: (1) 1.3 铝材规: (2) 1.4 金属板及石材规: (2) 1.5 玻璃规: (3) 1.6 钢材规: (3) 1.7 胶类及密封材料规: (4) 1.8 门窗及五金件规: (4) 1.9 相关物理性能级测试方法: (5) 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (6) 1.11 土建图纸: (6) 2 基本参数 (6) 2.1 幕墙所在地区: (6) 2.2 地面粗糙度分类等级: (6) 2.3 抗震烈度: (6) 3 幕墙承受荷载计算 (6) 3.1 风荷载标准值的计算方法: (6) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值: (7) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值: (8) 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: (8) 3.5 作用效应组合: (8) 4 幕墙立柱计算 (9) 4.1 立柱型材选材计算: (9) 4.2 选用立柱型材的截面特性: (10) 4.3 立柱的力分析: (11) 4.4 幕墙立柱的抗弯强度及抗剪强度验算: (12) 4.5 幕墙立柱的挠度验算: (14) 5 幕墙横梁计算 (14) 5.1 横梁型材选材计算: (15) 5.2 确定材料的截面参数: (16) 5.3 选用横梁型材的截面特性: (17) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算: (18) 5.5 横梁的挠度计算: (18) 5.6 横梁的抗剪计算:(梯形荷载作用下) (19) 6 短槽式(托板)连接石材的选用与校核 (20) 6.1 石材板块荷载计算: (20) 6.2 石材的抗弯设计: (21)

室内干挂石材幕墙设计计算书

3-7号楼大堂干挂石材幕墙设计计算书 基本参数: 营口地区基本风压0.65kN/m2 抗震设防烈度7度设计基本地震加速度0.15g 幕墙立柱高度按5.6m,立柱中间设置一个支点,立柱间距取1.60m。 立柱采用5号槽钢,横梁采用L50x5角钢。 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2045 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2011 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1-2004 《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB 5237.2-2004 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15-2000 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB 15763.2-2001 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2006版)》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 本工程为:内江百科园一期工程,按C类地区计算风荷载。 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012规定采用 风荷载计算公式: W k=βgz×μs×μz×W0(7.1.1-2) 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.5.1条取

室内干挂石材幕墙设计计算书范文

室内干挂石材幕墙设计计算书

3-7号楼大堂干挂石材幕墙设计计算书 基本参数: 营口地区基本风压0.65kN/m2 抗震设防烈度7度设计基本地震加速度0.15g 幕墙立柱高度按 5.6m,立柱中间设置一个支点,立柱间距取1.60m。 立柱采用5号槽钢,横梁采用L50x5角钢。 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068- 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2045 《建筑抗震设计规范》 GB 50011- 《混凝土结构设计规范》 GB 50010- 《钢结构设计规范》 GB 50017- 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145- 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102- 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133- 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139- 《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1- 《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB 5237.2- 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1- 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2- 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-

《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.6- 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15- 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB 15763.2- 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM )》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 本工程为:内江百科园一期工程,按C类地区计算风荷载。(2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009- 规定采用 风荷载计算公式: W k=βgz×μs×μz×W0(7.1.1-2) 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-

石材干挂幕墙计算书

干挂石材幕墙工程 设 计 计 算 书 二〇一三年六月二日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (2) 1.4 金属板及石材规范: (2) 1.5 玻璃规范: (3) 1.6 钢材规范: (3) 1.7 胶类及密封材料规范: (3) 1.8 五金件规范: (4) 1.9 相关物理性能等级测试方法: (4) 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (5) 1.11 土建图纸: (5) 2 基本参数 (5) 2.1 幕墙所在地区 (5) 2.2 地面粗糙度分类等级 (5) 2.3 抗震设防 (5) 3 幕墙承受荷载计算 (6) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (6) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (7) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (7) 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (8) 3.5 作用效应组合 (8) 4 幕墙立柱计算 (8) 4.1 立柱型材选材计算 (9) 4.2 确定材料的截面参数 (10) 4.3 选用立柱型材的截面特性 (11) 4.4 立柱的抗弯强度计算 (11) 4.5 立柱的挠度计算 (12) 4.6 立柱的抗剪计算 (12) 5 幕墙横梁计算 (13) 5.1 横梁型材选材计算 (13) 5.2 确定材料的截面参数 (15) 5.3 选用横梁型材的截面特性 (16) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算 (17) 5.5 横梁的挠度计算 (17) 5.6 横梁的抗剪计算 (18) 6 短槽式(托板)连接石材的选用与校核 (19) 6.1 石材板块荷载计算 (19) 6.2 石材的抗弯设计 (20) 6.3 短槽托板在石材中产生的剪应力校核 (20)

干挂石材设计计算书

一、幕墙立柱计算 基本参数: 1:计算点标高:9.15m; 2:力学模型:双跨梁; 3:立柱跨度:L=3600mm,短跨长L 1=300mm,长跨长L 2 =3300mm; 4:立柱左分格宽:1150mm;立柱右分格宽:1150mm; 5:立柱计算间距(指立柱左右分格平均宽度):B=1150mm; 6:板块配置:石材; 7:立柱材质:Q235; 8:安装方式:偏心受拉; 本处幕墙立柱按双跨梁力学模型进行设计计算,受力模型如下: 1.立柱型材选材计算: (1)风荷载作用的线荷载集度(按矩形分布): q wk :风荷载线分布最大荷载集度标准值(N/mm); w k :风荷载标准值(MPa); B:幕墙立柱计算间距(mm); q wk =w k B =0.001×1150 =1.15N/mm q w :风荷载线分布最大荷载集度设计值(N/mm); q w =1.4q wk =1.4×1.15 =1.61N/mm (2)水平地震作用线荷载集度(按矩形分布): q EAk :垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值(MPa); β E :动力放大系数,取5.0; α max :水平地震影响系数最大值,取0.08;

G k :幕墙构件的重力荷载标准值(N),(含面板和框架); A:幕墙平面面积(mm2); q EAk =β E α max G/A ……5.3.4[JGJ102-2003] =5×0.08×0.0011 =0.00044MPa q Ek :水平地震作用线荷载集度标准值(N/mm); B:幕墙立柱计算间距(mm); q Ek =q EAk B =0.00044×1150 =0.506N/mm q E :水平地震作用线荷载集度设计值(N/mm); q E =1.3q Ek =1.3×0.506 =0.658N/mm (3)幕墙受荷载集度组合: 用于强度计算时,采用S w +0.5S E 设计值组合:……5.4.1[JGJ102-2003] q=q w +0.5q E =1.61+0.5×0.658 =1.939N/mm 用于挠度计算时,采用S w 标准值:……5.4.1[JGJ102-2003] q k =q wk =1.15N/mm (4)求支座反力R 1 及最大弯矩: 由双跨梁弯矩图可知,两支点0,2处弯矩为零,中支点弯矩最大为M 1 ,而在均布荷载作用下,最大挠度在长跨内出现。 M 1 :中支座弯矩(N·mm); R 1 :中支座反力(N); M 1=-q(L 1 3+L 2 3)/8L =-1.939×(3003+39003)/8/4200 =-3424758.75N·mm R 1=qL 1 /2-M 1 /L 1 +qL 2 /2-M 1 /L 2 =1.939×300/2-(-3424758.75/300)+1.939×3900/2-(-3424758.75/3900) =16365.906N 2.确定材料的截面参数: (1)截面的型材惯性矩要求: k 2 =0 k 1=4M 1 /(qL 2 2) =4×3424758.75/(1.939×39002) =0.464 查《建筑结构静力计算手册》第二版表3-9附注说明: x =A/4+2R1/3cos(θ+240) 其中: A=2+k 1-k 2 =2.464 R=((A/4)2-k 1 /2)3/2=0.057 θ=1/3arccos((A3-12k 1A-8(1-2k 1 -k 2 ))/64R)=26.518

幕墙工程量计算规则

幕墙工程工程量计算规则 (一)、石材幕墙材料 a、分种类计算面积 b、辅材: 1、钢材:竖龙骨:按龙骨布置图计算,一般间距为1-1.2m之间;横龙骨:每道石材缝都有。 2、挂件 3、密封胶:横竖石材缝,先计算米,再折成支数,一般8mm 宽的可打3.5m/支 4、石材干挂胶:按石材挂件计算:T型36套/公斤,L型27套/公斤 5、泡沫棒:同密封胶按长度计算 6、防火岩棉:每层结构梁处均有,按平方米计算,其中有镀锌铁皮 7、保温岩棉:大面积,按平方米计算 挂件分T型挂件与L型挑件T型挂件用在大面积上,L型用在接地石材,窗洞上方的石材及挑檐、各种洞口上方的一块石材,在窗台下方的一块石材侧边应用T型挂件(三)、铝板 1、钢材:每一道缝均有,分规格计算 2、自攻钉:沿缝高度,间距350mm 3、铝板副框:为铝型材,按米计算,再折成公斤 4、压板(压块):有铝板副框时,即用压板和六角螺栓连接

于龙骨间距350MM

5、密封胶:同石材,按16mm缝宽计算,一般1.5米/支(四)、玻璃幕墙 1、明框:铝型材分型号计算,龙骨每道缝均有;五金件:按套计算,执平、滑撑、铰链(一扇开启扇各一套);三元乙丙胶条:按米计算,一般玻璃窗内外都有;密封胶同铝板 2、隐框:结构胶:按支计算,每块玻璃四周均打;双面胶:同结构胶,按米计算。 5、埋件:每道结构层的竖龙骨上,具体数量看图 6、连接件:每块埋件两个连接件,厂家加工的按个,自己现场加工的按公斤 钢骨架含量计算 一、铝单板综合单价分析过程: 1.选一个典型模数,模数越大,含量越准:取3.75* 2.4这个面积为典型,2.4米为此处铝板的展开宽度,面积即为展开面积;

干挂石材外保温

福晟金融大厦 外墙外保温工程 (外饰面为干挂石材) 施工方案 编制: 审核: 批准: 2010年11月01日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、保温系统的选择 (3) 四、材料选用及介绍 (3) 五、施工准备 (3) 六、外墙外保温系统的构造层次 (4) 七、施工工艺与流程 (5) 八、施工方案 (6) 九、工程验收 (8)

一、工程概况 郑东新区CBD商务中心A-24地块福晟金融大厦项目,位于河南省郑东新区CBD商务中心商务外环路与商务东二街路交叉处的A-24地块。本方案仅针对其中的沿街商铺外墙保温,该建筑为全现浇钢筋混泥土框剪结构;建筑层数:地下3层,地上30层(其中,商铺4层)建筑面积:78206 m2。本着“以人为本、绿色环保”的理念,拟对本项目实施外墙外保温工程施工,以达到设计要求及郑州市建筑节能设计标准,故拟定本方案。 二、编制依据 1、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 2、河南省05系列工程建设标准设计图集 3、本工程建筑设计蓝图 三、保温系统的选择 1、本工程沿街商铺EPS板外墙外保温系统采用干挂石材饰面,保温板基本没有风压,与主体的连接采用粘贴法。 2、根据国家相关规范,外保温系统使用年限不低于25年,因此要求本案必须严格执行国家标准施工,并在相关节点作防水处理,本工程外挂石材密封效果较好,满足防水要求。 四、材料选用及介绍 依据节能设计要求并针对本案的的特点,选用如下材料: 1、保温板 选用50mm厚EPS板(密度为20 kg/m3),该材料能有效消除、释放各种因素所产生的应力,且具有恒久稳定的保温隔热性能以及优良的抗拉、抗压和抗剪性能;容易加工成各种特殊的造型 2、耐碱网格布 网目选用5mm*5mm,160 g/m2普通型。 3、粘结剂 选用鸿岩EPS板粘结剂。该材料具有粘结强度高、使用方便的优点,且具有超强的粘结力和耐水能力。施工便捷、安全可靠。 4、聚合物抹面胶浆 选用聚合物抗裂抹面胶浆(单组份)。该材料具有高粘结性能及塑变柔韧性,防水性优异,持久耐老化。且施工性能卓越。 五、施工准备 5.1施工队伍安排及劳动力计划 施工队伍质量的高低是关系到工程质量的关键。针对本项目,安排承建过类似工程的具有施工经验的专业施工队承担本工程的施工,设施工队长1名全面负责本项目外墙外保温的施工工作,是工程质量、进度、安全等的直接

玻璃幕墙强度计算书分解

启航佳园安置小区B区幕墙强度设计计算书 大秦建设集团有限公司 2013 年 6月 10 日

I.基本参数: 1.工程所在地:陕西 - 西安 2.抗震设防等级:8度抗震设计 0.16(按基本地震加速度0.30g设计) II.设计依据: 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《高层民用建筑钢结构技术规程》 JGJ 99 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《建筑结构静力计算手册》第二版 《结构静力计算图表》建筑工业出版社 《建筑幕墙工程手册》赵西安 《建筑钢结构焊接技术规程》 GB/T 81 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2003 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG 138-2001 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG 139-2001 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T 18250-2000 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T 18575-2001 《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T 15225-1994 《建筑幕墙空气渗漏性能检测方法》 GB/T 15226-1994 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 JG 15227-1994 《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》 GB/T 15228-1994 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001 《建筑设计防火规范》 GB 50016 《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045 《建筑防雷设计规范》 GB 50057-1994 《硅酮建筑密封胶》 GB/T 14683-2003 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T 882-2001 《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T 486-2001 《天然花岗石建筑板材》 GB/T 18601-2001 《石材幕墙接缝用密封胶》 JC/T 883-2001 《铝塑复合板》 GB/T 17748 《干挂天然花岗石,建筑板材及其不锈钢配件》 JC 830.1,830.2-1998 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 16776-2002 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T 3190 《铝合金建筑型材》 GB/T 5237-2000 《铝及铝合金轧制板材》 GB/T 3880-1997 《碳素结构钢》 GB/ 700-1988 《优质碳素结构钢》 GB/T 699-1999 《高耐候结构钢》 GB/T 4171-2000

石材干挂构件计算书(精简)

石材干挂构件计算书 北京北站改扩建工程-北京北站主站房室内干挂石材工程约10000m2,采用25mm厚的花岗岩作为干挂石材。其中主龙骨方钢(截面50×70mm)(纵向放置),最大间距为L主=1200mm。次龙骨为50*50*4等边角钢(横向放置),间距为660mm,次龙骨的最大间距为L2=660 mm。主龙骨与结构墙间通过节点连接件(12mm厚、250×200mm镀锌钢板),连接件用M12的膨胀螺栓固定,膨胀螺栓横向最大间距为 L横=2400mm,纵向最大间距为L纵=1200mm,因内墙石材干挂风荷载不做计算。主要荷载为石材及钢架自重和在抗震裂度为80裂度作用下的水平地震荷载,对此进行主次龙骨和膨胀螺栓的安全荷载计算。 1、计算依据 1)金属与石材幕墙工程技术规范(JGJ133-2001); 2)北京北站主站房干挂石材节点详图; 2、使用材料的特性 1)石材自重:25mm厚石材重量为m2; 2)附件自重:m2; 3)钢材: (1)50×70方钢: A= q=m W X= $ W y= I X= I g= (3)50*50*4角钢 A= q=m W X= W y = I X=I g= 3、安全计算

1)地震荷载的计算:根据该建筑抗震等级以地震裂度为80裂度计算。 q EK1=βE*a max*G/A 其中:βE——地震放大系数βE=5 a max——水平地震影响系数最大值80裂度 a max= G——石材、龙骨重 G=m2 A——计算面积 m2 q EK1=5××=m2 { 考虑荷载分项系数 q EK=×=m2 2)主龙骨安装荷载计算 主龙骨的计算跨距L=,可简化为均布荷载简支梁计算 线荷载: q=×=m M=1/8××=)强度计算(50*70方钢) W X= σ=M/W =×106/×103 =≤[σ]=215 Mpa W y= σ= M/W =×106/×103=≤[σ]=215 Mpa )刚度计算 " I X= (方钢立放) μx= (5qL^4) /(384EI). μx=(5×××1012)/(384××1011×)

干挂石材幕墙计算书编写

第一章:工程概况----------------------------- P2 第二章:结构设计理论和标准--------------------- P3-P4 第三章:幕墙材料的物理及力学性能----------------- P5-P7 第四章:荷载和作用计算----------------------- P8-P10 第五章:幕墙玻璃设计计算--------------------- P11-P18 第六章:结构胶缝宽度和厚度计算----------------- P19-P20 第七章:幕墙铝板设计计算--------------------- P21-P23 第八章:玻璃及铝板幕墙立柱的设计计算------------- P24-P32 第九章:玻璃及铝板幕墙横梁的设计计算------------- P33-P39 第十章:石材幕墙的设计计算------------------- P40-P45 第十一章:幕墙其他配件验算------------------- P46-P50

1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 幕墙总高度:84.400 米 1.4幕墙防火等级:耐火等级为一级 1.5防雷分类:二类 1.5荷载及其组合: 幕墙系统在结构设计时考虑以下荷载及其组合 ? 风荷载 ? 自重 ? 施工荷载 ? 温度应力作用 ? 雪荷载 1.6 构件验算:幕墙系统设计时验算如下节点和构件 ? 幕墙系统与主体结构的连接件强度 ? 竖梁、横梁等杆件的强度和刚度 ? 各连接螺栓、螺丝的强度 ? 玻璃等面材的强度 ? 结构胶缝的宽度和厚度

第二章 结构设计理论和标准 2.1本结构计算过程均遵循如下规范及标准: 《建筑结构荷载规范》 《钢结构设计规范》 《玻璃幕墙工程技术规范》 《金属与石材幕墙工程技术规范》 《建筑物防雷设计规范》 《建筑设计防火规范》 结构设计和计算时均遵守如下理论和标准及相应的计算方法: 玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等均按围护结构设计。幕墙其主要杆件悬挂在主体 结构上,层与层之间设置竖向伸缩缝。 玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等各构件及连接件均具有承载力、刚度和相对于主 体结 构的位移能力,并均采用螺栓连接。 工程抗震设防烈度不考虑。 幕墙构件在重力荷载、风荷载、温度作用和主体结构位移影响下均具有安全性。 幕墙构件内力采用弹性方法计算,其截面最大应力设计值应不超过材料的强度设计 式中 匚 ——荷载和作用产生的截面最大应力设计值 f ――材料强度设计值 进行幕墙构件、连接件和锚固件承载力计算时,荷载和作用的分项系数按 下列数值采 用: 重力荷载: G :1.2 风荷载: .,:1.4 温度作用: T :1.2 幕墙构件进行位移和挠度计算时,荷载和作用分项系数按下列数据取值: 重力荷载: G :1.0 风荷载: .,:1.0 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 GB50009-2001 GB50017-2003 JGJ102-2003 JGJ133-2001 GB50057-94 GBJ16-87(2001 年版)

XXX工程简易干挂石材幕墙计算书

XXX工程 简易干挂石材幕墙设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: XXX幕墙装饰工程有限公司二〇一三年四月十八日

石材幕墙设计计算书1 计算引用的规范、标准及资料 1.1幕墙设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《建筑瓷板装饰工程技术规程》 CECS101:98 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《小单元建筑幕墙》 JG/T216-2007 《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-2012 1.2建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2011 《工程网络计划技术规程》 JGJ/T121-99 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《混凝土结构加固设计规范》 GB50367-2006 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 《擦窗机》 GB19154-2003 《钢结构焊接规范》 GB50661-2011 《钢结构工程施工规范》 GB50755-2012 1.3铝材规范: 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008 《建筑用隔热铝合金型材》 JG175-2011 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG/T133-2000 《铝合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2008 《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》 GB5237.2-2008 《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》 GB5237.3-2008 《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》 GB5237.4-2008 《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》 GB5237.5-2008

石材幕墙工程量计算规则汇总

幕墙工程量及算料计算规则 一、材料预算: (一)、石材、玻璃、铝板 计算时先计算门、窗、玻璃幕墙,再计算铝板、石材; 从大面上减去门窗面积,加上进出位的面积即为石材、铝板面积; 玻璃的计算:明框应扣减掉铝型材框所占面积; 隐框可直接按玻璃分格计算。 (二)、石材幕墙材料 a、分种类计算面积 b、辅材: 1、钢材:竖龙骨:按龙骨布置图计算,一般间距为1-1.2m之间;横龙骨:每道石材缝都有。 2、挂件 3、密封胶:横竖石材缝,先计算米,再折成支数,一般8mm宽的可打3.5m/支 4、石材干挂胶:按石材挂件计算:T型36套/公斤,L型27套/公斤 5、泡沫棒:同密封胶按长度计算 挂件分T型挂件与L型挑件T型挂件用在大面积上,L型用在接地石材,窗洞上方的石材及挑檐、各种洞口上方的一块石材,在窗台下方的一块石材侧边应用T型挂件 (三)、铝板 1、钢材:每一道缝均有,分规格计算 2、自攻钉:沿缝高度,间距350mm 3、铝板副框:为铝型材,按米计算,再折成公斤 4、压板(压块):有铝板副框时,即用压板和六角螺栓连接于龙骨间距350MM 5、密封胶:同石材,按16mm缝宽计算,一般1.5米/支 (四)、玻璃幕墙 1、明框:铝型材分型号计算,龙骨每道缝均有;五金件:按套计算,执平、滑撑、铰链(一扇开启扇各一套);三元乙丙胶条:按米计算,一般玻璃窗内外都有;密封胶同铝板 2、隐框:结构胶:按支计算,每块玻璃四周均打;双面胶:同结构胶,按米计算。 5、埋件:每道结构层的竖龙骨上,具体数量看图 6、连接件:每块埋件两个连接件,厂家加工的按个,自己现场加工的按公斤 二、甲方结算(一般按定额计算规则)无需计算辅材 1、石材:实贴面积,乘上合同单价,计算外露面积、荷载隐藏必要面积。 2、玻璃窗幕墙:按窗框外围面积,同上 3、铝板:实贴面积 4、其它项目看甲方的合同书,单价确定的方式 三、投标 1、工程量要准确 2、成本计算:取一单元计算辅料,再折成每平方米的含量 3、单价要计算工程成本,成本核算用材料预算

石材保温一体板计算书课件资料

保温石材幕墙 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 年月日

目录 Ⅰ.设计依据 (2) Ⅱ.基本计算公式 (7) Ⅲ.工程信息概述 (10) 1工程所在地区信息 (10) 2板材选用信息 (10) 一、风荷载计算 (10) 1板块风载荷计算(直接承受风载荷) (10) 二、板强度校核: (11) 1石材板强度校核 (11) 2石材板剪应力校核 (12) 3挂钩剪应力校核 (12) 三、拉伸粘结强度验算: (11) 四、机械锚固强度验算: (11)

保温石材幕墙设计计算书 Ⅰ.设计依据 ①幕墙设计规范: 《铝合金结构设计规范》GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》CECS127-2001 《点支式玻璃幕墙支承装置》JG138-2001 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》JG139-2001 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《建筑瓷板装饰工程技术规程》CECS101:98 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《地震震级的规定》GB/T17740-1999 《钢结构防火涂料》GB14907-2002 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《高层民用建筑钢结构技术规范》JGJ99-98 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)《高处作业吊蓝》GB19155-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 ②建筑设计规范: 《工程抗震术语标准》JGJ/T97-95 《工程网络计划技术规程》JGJ/T121-99 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG160-2004 《既有居住建筑节能改造技术规程》JGJ129-2004 《建筑表面用有机硅防水剂》JC/T902-2002 《建筑材料放射性核素限量》GB6500-2010 《建筑防火封堵应用技术规程》CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 《建筑隔声评价标准》GB/T50121-2005 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 《建筑工程预应力施工规程》CECS180:2005 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

相关文档