中级水暖工技能鉴定试题(A)卷

㈠、是非题(对的打“√”,错的打“×”,每小题1分,共20分) ()1.绑扎保温瓦时,必须用镀锌铁丝,在每节保温瓦上应绑扎两道。()2.自动喷洒消防系统是在失火之后能自动喷水灭火,同时发出火警信号的一种消防给水装置。

()3.承插口直管有单承口和双承口两种;主要接口有铅接口、普通水泥接口、石棉水泥接口、氯化钙石膏水泥接口和膨胀水泥

接口等,最常用的是铅接口。

()4.有些铸铁管件由于规格使用量较少,往往需要自制。为了满足工程需要,可以使用钢制管件代替。

()5.石棉水泥管的组成原料为石棉和水泥,其重量配比是石棉:水泥二25:85(%)。

()6.硬聚氯乙烯管采用木工锯或粗齿钢锯切割,坡口使用木工锉或破口器加工成30°坡口。

()7.埋地管道安装好后,在回填土之后,要填写“隐蔽工程记录”。()8.给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于5m。

()9.一个焊接弯头有两个端节,分别与直管相连,端节与端节之间的称为中节,公称直径大于300nan的焊接弯头可以增加中节

数量。

()10.玻璃钢卫生洁具耐水、耐腐蚀,但使用及清洗均受一定限制。

玻璃钢浴缸在使用时,以先放热水或冷热水同时放为宜。()11.捻凿俗称打口錾子,用于铸铁管承插式接口打麻(水泥)。捻凿呈“丁”字弯形,多用工具钢打造而成,这种捻凿一端呈

扁方形(齐头),另一端是工具钢的原断面。

()12.管道剖面图是一种利用剖切符号,将空间管路系统剖切后,重新投影而画出的管路立面布置图。

()13.疏水器安装时,应根据设计图纸要求的规格组配后再进行安装。组配时,其阀体应与水平回水干管相平行,不得倾斜,

以利于排水。

()14.消火栓是具有内螺纹接口的球形阀式龙头,其作用是控制水

流。

()15.独立消防给水系统是指每栋建筑单独设置消防给水系统。

( )16.大小头(变径管)制作应先制成展开样板,再按板材下料,经卷制成形,最后焊接而成。

( )17.对于低压蒸汽采暖和热水采暖系统,当管径DN32mm时,可采用螺纹连接。

( )18.报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后应再进行报警阀辅助管道的连接。

( )19.热静力型疏器是靠凝水温度变化而工作的。

( )20.小便槽的冲洗方式有自动冲洗水箱(定时冲洗)或用普通阀门控制的多孔管冲洗。

㈡、选择题(每题的备选答案中,只有一个最符合题意,每题1分,共20分)

1.轻型排水塑料管使用压力小于或等于( )MPa,重型管使用压力小于或等于( )MPa。

A.0.6,0.8B.0.8,0.6 C.0.8,1.0 D.0.6,1.0

2.膨胀水箱是用钢板焊接而成,有圆形和( )两种。

A.菱形B.梯形 C.矩形 D.正方形

3.保温管道的保温厚度应该符合设计规定,厚度允许偏差为( )。

A.1%~5% B.5~10% C.10%~15% D.15%~20%4.热动力型疏水器的最大允许背压一般是凝水初压的( )倍。

A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.5

5.管道进行消毒处理时,先把消毒段所需的漂白粉放入水桶内,加水搅拌使之溶解,然后随同管内充水一起加入到管段,浸泡历( )小时。

A.6 B.12 C.24 D. 36

6.下列叙述中,错误的是( )。

A.生产给水系统,供生产设备冷却,产品、原料洗涤和各类产品制造过程中所需的生产用水

B.生活给水系统,供人们饮用、盥洗、洗涤、沐浴、烹饪等生活用水

C.消防给水系统,供用水灭火的各类消防设备用水

D.以上系统不可独立设置,应组成生活一消防、生产一消防、生活一生产和生活一生产一消防等共用给水系统

7.在施工中,应根据所用管子的材质选择不同的连接方法。普通钢管有( )。

A.螺纹连接B.承插口连接 C. 法兰连接 D.粘接

8.地面水取水构筑物的形式很多,常见的有河床式、岸边式以及缆车式、浮船式等。在仅有山溪小河的地方取水,常用( )等取水构筑物。

A.河床式 B.岸边式 C.缆车式D.低坝、低栏栅

9.( )由加热中心、散热设备、供水管道、回水管道和膨胀水箱等组成。

A.自然循环热水采暖系统B.机械循环热水采暖系统

C.低压蒸汽采暖系统 D.高压蒸汽采暖系统

10.管道剖面图是一种利用剖切符号,将空间管路系统剖切后,重新( )而画出的管路立面布置图。

A.连接B.组合C.投影 D.视图

11.高层建筑的消防给水系统中,消防用水量应满足( )和自动喷

洒设备用水量的要求。

A.消防给水管道 B.消防水箱 C.消防水泵 D.消火栓给水系统

12.室内消火栓超过( )个,且室外消防用水量大于15L/s时,室内

消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。

A.10 B.15 C.20 D.25 13.管道上还要用箭头标出介质流动的方向。介质有两个流动方向的可能性时,

应标出两个箭头,箭头一般用( )。

A.红色或蓝色 B.黄色或绿色 C.灰色或白色 D.白

色或黄色

14.( )的作用是在供暖运行初期排放系统中的大量凝结水及管内

杂质。

A.冲洗管 B.旁通管 C.检查管 D.过

滤管

15.柱型散热器组对时,按设计要求的片数及组数,试扣后选出合格

的对丝、丝堵、补芯,然后进行组装。对口的间隙一般为( )

㎜。

A.2 B.3 C.4 D.5

16.钢筋混凝土管的性质不包括( )。

A.承受内压能力强 B.弹性差 C.抗外压能力差

D.易搬运

17.( )是由若干“钢片”组成,每个钢片都具有一个特定的厚度。

使用时将钢片插入两平行面的间隙处。

A.塞尺 B.水平尺 C.游标卡尺

D.量尺

18.当正在使用的铸铁管在固定状态下锯割时,首先在管壁上划线,转锯出锯槽,并沿管壁均匀锯割壁厚的( )。

A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.3/4

19.以( )为热媒的采暖系统称为热水采暖系统。

A.热水B.热能 C.热风

D.热力

20.热水管穿过基础、墙壁和楼板时均应设置套管,套管直径应大于

穿越管道直径1~2号,穿楼板用的套管要高出地面( )㎝,套

管和管道之间用柔性材料填满,以防楼板集水时由楼板孔流到下

一层。

A.1~5 B.2~6 C.3~7 D.5~

一、是非题

一、判断题(任选10题,每题1分,共10分)

1、截止阀如有开启不到头或关闭不到底的现象时,属于阀杆滑扣,需要更换阀杆或整个阀门。

(√)

2、水泵启动前,泵与吸入管路必须灌水排气,不得在无水情况下启动。(√)

3、锅炉中的温度计、压力表和安全阀被称为锅炉的三大安全附件,是保证锅炉安全运行的基本附件。(×)

4、相同公称直径和公称压力的容器法兰于管法兰可以相互代用。(×)

5、水煤气钢管的正常工作温度不宜超过175℃。(√)

6、管道敷设顺序一般是先地上后地下,先小管后大管(×)

7、公称直径是指管子的实际外径,一般用符号DN表示。(×)

8、单向阀一般只适用于清洁介质,对于有颗粒或粘性较大的介质不适用。(√)

9、住宅室内排水塑料管伸缩节的安装高度一般距地坪2.0m安装。(×)

10、住宅管道有热胀冷缩现象,应在适当部位采取各种补偿措施。(√)

11、在房屋附属消防设备的日常性保养工作中,消防专用水箱一般要

在规定期限内调水、放水,以防止出现缺水、阻塞、水质腐臭等现象。(√)

12、房屋内卫生间和厨房的排污管最好选用陶瓷管或塑料管。(√)一、判断题(任选10题,每题1分,共10分)

11、在房屋附属消防设备的日常性保养工作中,消防专用水箱一般要在规定期限内调水、放水,以防止出现缺水、阻塞、水质腐臭等现象。(√)

12、房屋内卫生间和厨房的排污管最好选用陶瓷管或塑料管。(√)

13、住宅小区生活饮水二次供水及其卫生管理,由市政管理部门负责。(×)

14、房屋建筑中的通风设备的工作原理就是往室内送人新鲜空气。(×)

15、所谓冷蓄冷技术就是制冷机在夜间用低谷时间运行,制冷蓄存冷量,白天将蓄存的冷量供应空调负荷,达到节约能源的目的。(√)16、所谓冷蓄冷技术就是制冷机在夜间电低谷时间运行,制冷蓄存冷量,白天将蓄存的冷量供应空调负荷,从而转移电力高峰,降低运行成本。(√)

17、空调工对当班空调系统运行负有全部责任,不仅负责空调设备的日常保养,而且还负责一般故障检修。(×)

18、对直接从事二次供水设施清洗消毒的工作人员,必须每年体检一次,取得劳动行政管理部门统一发放的健康合格证方可上岗。(√)

19、城市污水二级处理技术是将污水中悬浮固性物通过机构武力的沉淀,漂选,过滤等方法,使污水中过浓的有毒,有害物质得到净化。(√)

20喷淋系统的信号阀是常开。(√)

1、液体的导热系数最大。

气体液体汽液混合物

2、在管道图中,当管道平行于水平面时,其投影反映实长。

管道数量管道走向实长

3、立面图表示设备立面分布,管线垂直方向上的排列和走向,以及每条管道的编号、管径和标高等具体数据。

水平方向垂直方向X轴方向

4、常用的温度测量仪表有玻璃管温度计、压力式温度计、热电阻

和热电偶温度计。

压力式温度计热电阻热电偶指针式温度计电子温度计

5、中低压钢管冷弯时最小弯曲半径为4D 。

3D 3.5D 4D

6、在工作压力为0.5MPa的工业用水管道上应选用闸阀作为切断阀。

截止阀闸阀旋塞阀

7、离心水泵的出口阀不能防止水倒流。

调节流量调节扬程防止水倒流

8、热水采暖系统中,在管道的高位点应设置排气阀,低位点应设置排液阀。

逆止阀排气阀排液阀截止阀自动阀

9、阀门长期关闭,由于锈蚀不能开启,开启此类阀门可采用振打方法,使阀杆与盖母(或法兰压盖)之间产生微量间隙。

振打方法扳手或管钳转动手轮加热采用专用工具

10、室外给水管道压力试验时,其管段长度不宜大于2000 M,非金属管道的试验段长度宜更短一些。

500 800 1000 2000

三、判断题:(每题2分,共20分)

1、阀门解体复装前应作严密性试验。(×)

2、给水管道水压试验后,竣工验收前应冲洗消毒。(√)

3、锅炉中的温度计、压力表和安全阀被称为锅炉的三大安全附件,是保证锅炉安全运行的基本附件。(×)

4、截止阀如有开启不到头或关闭不到底的现象时,属于阀杆滑扣,需要更换阀杆或整个阀门。(√)

5、相同公称直径和公称压力的容器法兰于管法兰可以相互代用。(×)

6、水煤气钢管的正常工作温度不宜超过175℃。(√)

7、热水供热系统的通热试验,由系统供水、升温、正常循环这三个工序组成。(√)

8、水泵启动前,泵与吸入管路必须灌水排气,不得在无水情况下启动。(√)

9、用90о角尺沿水平管方向可测量垂直管法兰螺栓孔是否正。(×)

10、污水系统出水口的标高,在排入水体的正常水位以上。(×)

一、单择题。(共40道题,每题1分,共计40分)

1、闸阀主要用来( D )。

A.调节介质的流量B.防止介质倒流C.减小介质的压力D.接通或截断介质2、直接安装在管道上的仪表,宜在管道( D )安装。

A.吹扫前B.压力试验后C.与管道同时D.管道吹扫后压力试验前3、容器压力P≥100MPa应属于( D )。

A.低压容器B.高压容器C.中压容器D.超高压容器

4、室外消火栓间距不大于( B )m 。

A.100 B.120 C.150 D.200

5、散热器支管大于( B )m需设支架。

A.1 B.1.5 C.2 D.3

6、无规共聚聚丙烯管是我们常说的( C )管。A.PE B.PVC C.PPR D.UPVC

7、流体力学中( A )是绘制热力管网水压图的理论基础。

A.伯努力能量方程 B.热力学第一定律C.热力学第二定律D.连通器原理

8、DN100的焊接钢管外径( C )mm。

A.108 B.110 C.114 D.102 9、下列关于截止阀描述正确的是:C

A.流体流过时阻力小 B.安装时高进低出C.安装时低进高出D.截止阀是自动开关的阀门

10、升降式止回阀只能用在( A )。

A.水平管道上B.垂直管道上C.水平管道上和垂直管道上均可D.蒸汽系统中

11、氧气、乙炔焊中橡胶管说法正确的是( C )。

A.氧气胶管为红色,乙炔气管为蓝色B.氧气胶管为绿色,乙炔气管为红色

C.氧气胶管为红色,乙炔气管为绿色D.氧气胶管为蓝色,乙炔气管为红色

12、水平采暖干管变径点,连接说法正确的是( B )。A.变径点处采用下口平连接B.变径点处采用上口平连接C.变径点处采用中心对称连接D.变径点处采用中心对称变径管件连接13、散热器安装前分组水压试验时间为( C ),不漏不渗为合格。

A.10min B.5min C.2~3min D.1min

14、对经常有人逗留活动的平屋面,排水通气管应高出屋面( B )。

A.2.5m B.2.2m C.2m D.1.5m 15、水箱溢流管应高于设计最高水位( A )。A.50mm B.100mm C.150mm D .200mm

16、1个给水当量是( D )。

A.0.6L/S B.0.5L/S C.0.3L/S D.0.2L/S

17、雨水管道灌水试验持续( D ),不渗不漏为合格。

A.15min B.5min C.2~3min D.1h

18、幼儿园洗手盆安装高度( D )。

A.800mm B.700mm C.600mm D.500mm 19、当室内消防用水量不能满足消防用水量时,消防车可通过连接一设备向室内管网供水灭火,消防车所连接的设备是( B )。

A.消火栓B.水泵接合器C.压力开关D.气压给水罐

20、电机安装工程中,一般电机基础承重量不小于电机重量的( B )倍。A.2 B.3 C.4 D.5 21、选用安全阀的主要参数( B )

A.操作介质B.排泄量C.操作温度D.计算出的安全阀定压值22、采用电弧焊时,其电弧电压是由( B )决定的。A.电流B.电弧长C.焊接层数D.熔炼焊剂23、当使用气压做管道严密性管道试验时,涂刷在管道所有焊缝和接口处,用于检测严密性的试验介质应为( C )。

A.清洁水B.沥青C.肥皂水D.油24、往复泵、回转泵属于( B )泵。

A.动力式B.容积式C.直联式D.水环式25、方形补偿器的缺点主要是( C )

A.耐压低B.管道变形时会产生横向变形C.占地面积较大D.补偿段不能很大

26、特点是经久耐用、抗腐蚀性强、性质较脆,多用于耐腐蚀介质及给排水工程的管材是( D )。

A.无缝钢管B.焊接钢管C.合金钢管D.铸铁管27、防锈颜料主要采用在( C )起防锈作用。A.生漆B.大漆C.底漆D.面漆

28、工程质量实行自检、互检和( B )相结合。

A.交叉检查B.专检C.重点抽查D.节假日前后检查29、热水和冷水管道并排敷设时,下列说法正确的是:B A.热水和冷水管道垂直并排敷设时,热水在右。

B.热水和冷水管道垂直并排敷设时,热水在左。C.热水和冷水管道水平并排敷设时,热水在下。

D.热水和冷水管道垂直并排敷设时,热水在右,垂直并排敷设时,热水在上。

30、建筑给水系统中,每台给水泵的出水管上应装设( B ),防水锤措施。A.闸阀B.止回阀C.阀门D.压力表31、空调工程的风管应与(C)连接

A出风口B风阀 C 风机盘管D热泵机组 E 冷水机组

32、在管道图中,当管道平行于水平面时,其投影反映 C 。A管道数量 B 管道走向 C 实长

33、立面图表示设备立面分布,管线 B 上的排列和走向,以及每条管道的编号、管径和标高等具体数据。

A水平方向 B 垂直方向 C X轴方向34、常用的温度测量仪表有玻璃管温度计、 A 、 B 和 C 温度计。

A压力式温度计B热电阻 C 热电偶 D 指针式温度计 E 电子温度计

35、中低压钢管冷弯时最小弯曲半径为 C 。A3D B3.5D C 4D

36、在工作压力为0.5MPa的工业用水管道上应选用 B 作为切断阀。A截止阀 B 闸阀 C 旋塞阀

37、离心水泵的出口阀不能 C 。A调节流量 B 调节扬程 C 防止水倒流

38、热水采暖系统中,在管道的高位点应设置 B 阀,低位点应设置 C 阀。A逆止阀 B 排气阀 C 排液阀 D 截止阀E自动阀

39、阀门长期关闭,由于锈蚀不能开启,开启此类阀门可采用 A ,使阀杆与盖母(或法兰压盖)之间产生微量间隙。A振打方法 B 扳手或管钳转动手轮 C 加热 D 采用专用工具40、室外给水管道压力试验时,其管段长度不宜大于 D M,非金属管道的试验段长度宜更短一些。

A500 B 800 C 1000 D 2000

二、多选题。(共10道题,每题至少有两个答案,多选出一个0分,每题2分,共20分)

1、下面属于波纹管补偿器优点的是:(除C 均有)。A.结构紧凑B.只发生轴向变形C.占地小D.介质流动阻力大E.介质流动阻力小

2、水泵从贮水池抽水时,水泵扬程计算应考虑哪些因素(A~D )。A.水泵吸水几何高度B.水泵压水几何高度

C.吸水管及压水管的总水头损失D.最不利配水点处的资用压力E.水泵的材质

3、施工现场临时施工用水量计算应考虑哪几部分用水量(A~E )A.现场施工用水量B.施工机械用水量

C.施工现场生活用水量D.施工区生活用水量E.消防用水量4、热水供应管道上应安装止回阀的位置有(A~C )。A.开式加热水箱与其补水水箱的连通管上B.热水供应管网的回水管上

C.循环水泵的出水管上D.循环水泵的回水管上E.热水的主立管上5、室内给水系统中,对于层数较多的建筑物,当采用竖向分区给水时,各区采用的给水方式包括:(B~E )。

A.气压水罐串联给水方式B.分区串联、并联给水方式

C.分区水箱减压给水方式D.分区减压阀减压给水方E.气压水罐并联给水方式

6、室内外给水管道界限划分,应以(A~D )。

A.引入管阀门为界B.水表井为界C.建筑物外墙皮为界

D.建筑物外墙皮1.5m为界E.建筑物外墙皮2m为界

1、液体的导热系数最大。气体液体汽液混合物

2、在管道图中当管道平行于水平面时其投影反映实长。管道数量管道走向实长

3、立面图表示设备立面分布管线垂直方向上的排列和走向以及每条管道的编号、管径和标高等具体数据。水平方向垂直方向 X 轴方向

4、常用的温度测量仪表有玻璃管温度计、压力式温度计、热电阻和热电偶温度计。压力式温度计热电阻热电偶指针式温度计电子温度计

5、中低压钢管冷弯时最小弯曲半径为 4D 。 3D 3.5D 4D

6、在工作压力为 0.5MPa 的工业用水管道上应选用闸阀作为切断阀。截止阀闸阀旋塞阀

7、离心水泵的出口阀不能防止水倒流。调节流量调节扬程防止水倒流

8、热水采暖系统中在管道的高位点应设置排气阀低位点应设置排液阀。逆止阀排气阀排液阀截止阀自动阀

9、阀门长期关闭由于锈蚀不能开启开启此类阀门可采用振打方法使阀杆与盖母或法兰压盖之间产生微量间隙。振打方法扳手或管钳转动手轮加热采用专用工具

10、室外给水管道压力试验时其管段长度不宜大于 2000 M非金属管道的试验段长度宜更短一些。 500 800 1000 2000

三、判断题每题 2 分共 20 分

1、阀门解体复装前应作严密性试验。×

2、给水管道水压试验后竣工验收前应冲洗消毒。√

3、锅炉中的温度计、压力表和安全阀被称为锅炉的三大安全附件

是保证锅炉安全运行的基本附件。×

4、截止阀如有开启不到头或关闭不到底的现象时属于阀杆滑扣

需要更换阀杆或整个阀门。√

5、相同公称直径和公称压力的容器法兰于管法兰可以相互代用。

×

6、水煤气钢管的正常工作温度不宜超过 175℃。√

7、热水供热系统的通热试验由系统供水、升温、正常循环这三个工序组成。√ 8、水泵启动前泵与吸入管路必须灌水排气不得在无水情况下启动。√

9、用 90о角尺沿水平管方向可测量垂直管法兰螺栓孔是否正。

×

10、污水系统出水口的标高在排入水体的正常水位以上。×

1、我国的安全生产方针是(安全第一)、(预防为主)。

2、基本的三种传热方式可分为(导热)、(对流)和(辐射)。

3、供暖系统一般由(热源)、(热网)和(热用户)三个基本部分组成。

4、阀门型号 H44T-16 DN65 中, H 表示(止回阀), 16 表示公称压力为( 1. 6MPa)。

5、经常说的锅炉 3 大常规安全附件指(安全阀)、(压力表)和(水位计)。

6、常用金属材质的管材,连接方式一般有(焊接)、(丝扣连接或螺纹连接)、(法兰连接)以及承插连接、卡箍连接等。

7、目前供热系统中,常用全自动钠离子交换设备运行的一般四个步骤是(交换/软化)、(反洗)、(还原/再生)和(正洗)。

8、蒸气压缩式制冷的工作原理是使制冷剂在(压缩机)、(冷凝器)、(膨胀阀/膨胀机)和(蒸发器)等热力设备中进行(压缩)、(放热)、(节流)和(吸热)四个主要热力过程。

9、住宅楼房室内排水管上,一般每隔二层设置检查口,但两检查口最长距离不得超过( 10m)。

10、燃气(或燃油蒸气)与空气混合后遇火种能够发生高速燃烧的浓度(一般指体积浓度)范围称为(爆炸极限)。一般情况下,天然气的这种浓度范围为 5%~ 15%。

1.锅炉是一种受热.承压,有可能爆炸危险的特种设备。(√ )

2.锅壳锅炉的最低安全水位应高于最高火界100mm。(√ )

3.温度是表示物体冷热程度或者所含热量多少的物理量,单位是Pa。(× )

4.总硬度是指水中钙盐和镁盐的总含量。(√ )

5.PH值表示水的酸碱性的指标。(√ )

6.蒸汽锅炉的安全阀上可以不进行定期校验。(× )

7.在用锅炉通常每2年进行一次水压试验。(× )

8.锅炉内部检验的时候。照明电压以12V~36V为宜。(× )

9.安全阀的校验周期为每半年一次;压力表的校验周期为每年一次。(× )

10.法律规定司炉工必须经过培训,考核合格后持证上岗,但水处理人员可以不用。(× )

11.安全阀的排放管应直通在安全的地点,排放管上要安装阀门。(× )

12. 压力表和锅筒之间应装设存水弯管和三通旋塞。(√ )

13. 锅炉定期内部检验时,锅筒和炉膛外应有人监护,并随时保持联系。(√ )

14.热量传递的方式主要有热传导.对流.辐射三种。(√ )

15.使用锅炉的单位,应对本单位的锅炉逐台到当地安全监察机构办理使用登记手续。(√ )://

16.几台锅炉共用排污总管时,各锅炉可同时排污。(× )

17.锅炉运行中,若安全阀全部失效,但压力表正常,仍可继承运行。(× )

18. 热水锅炉虽然没有蒸汽蒸发,但也会结生水垢。(√ )

19.水垢会导致受热面金属温度的升高。(√ )

20.每台蒸汽锅炉至少应装有两个彼此独立的水位计。(√ )

21.几台锅炉合用一根总排污管时,不应有两台或者两台以上的锅炉同时排污。(√ )

22.压力表、流量计、水位计等仪表在安装前必须校验。(√ )

23.锅炉水位低于水位表最低可见边缘时应该立即停炉。(√ )

24.锅炉停用时不必要采取防腐措施。(× )

25.锅炉房不应该直接设立在聚集人多的房间,如公共浴室.教室.餐厅。(√ )26蒸汽锅炉和热水锅炉可以使用铸铁制造。(× )

27.热水锅炉停炉时,不得立即停泵,只有锅炉出口水温降到50℃以下时才能停泵。(√ )

28.露天布置的锅炉,应有操作间,并有可靠的防雨.防腐.防冻措施。(√ )

29. 安全附件全部或者部分失灵的锅炉严禁继续运行。(√ )

30.特种设备使用单位必须对在使用的特种设备至少每月进行一次检查,并做记

录。(√ )

31.同一管道工程、同一直径的热力官道上,应采用相同规格的管道配件。(√ )

32.工作压力不同的锅炉,应分别有独立的蒸汽管道和给水管道。(√ )

33.热力管道上安装使用的铸铁阀门,应该确保管道的自由膨胀。(√ )

34.管道加热次数一半不应该超过两次,最好是一次弯成。(√ )

35.管道上不允许有任何位移的部位,应设置固定支架。有很小位移的部位,应设置活动支架。(√ )

36.管道安装时,每装完一段管子应固定一段,防止重量集中在个别焊缝或者支架上。(√ )

二.单项选择题

1.A48Y-16的安全阀,如果整定压力为0.8MPa,可选取的工作压力级别是( B)

A.0.4~0.6

B.0.7~1.0

C. 0.3~0.7

D.1.0~1.3

2.在用锅炉运行状态下的外部检验周期是( B )

A.半年

B.1年

C.2年

D.3年

3.热水锅炉因水循环不良造成锅炉汽化时,应当( D )

A.升高运行压力

B.向锅炉补水

C.减弱燃烧

D.立刻停炉

4.常用的锅炉的煮炉药剂是( D )

A.氢氧化钠

B.无水碳酸钠

C.磷酸三钠

D.氢氧化钠和磷酸三钠

5.锅炉停用一段时间后又起用,其安全阀应进行( D )

A.水压试验

B.密封试验

C.超压启跳试验 .手动排放试验

6热水锅炉排污时,其锅水温度应低于( A )

A.100℃

B. 110℃

C. 120℃

D. 130℃

7.对于蒸汽压力小于2.5MPa的锅炉,压力表精度不应低于( D )

A.1.5级

B.2.0 级

C. 1.5 级

D.2.5级

8.制造蒸汽锅炉受压元件的金属材料必须是( A )

水暖工试题

一、判断题(任选10题,每题1分,共10分) 1、截止阀如有开启不到头或关闭不到底的现象时,属于阀杆滑扣,需要更换阀杆或整个阀门。(√) 2、水泵启动前,泵与吸入管路必须灌水排气,不得在无水情况下启动。(√) 3、锅炉中的温度计、压力表和安全阀被称为锅炉的三大安全附件,是保证锅炉安全运行的基本附件。(×) 4、相同公称直径和公称压力的容器法兰于管法兰可以相互代用。(×) 5、水煤气钢管的正常工作温度不宜超过175℃。(√) 6、管道敷设顺序一般是先地上后地下,先小管后大管(×) 7、公称直径是指管子的实际外径,一般用符号DN表示。(×) 8、单向阀一般只适用于清洁介质,对于有颗粒或粘性较大的介质不适用。(√) 9、住宅室内排水塑料管伸缩节的安装高度一般距地坪 2.0m安装。(×) 10、住宅管道有热胀冷缩现象,应在适当部位采取各种补偿措施。(√) 11、在房屋附属消防设备的日常性保养工作中,消防专用水箱一般要在规定期限内调水、放水,以防止出现缺水、阻塞、水质腐臭等现象。(√) 12、房屋内卫生间和厨房的排污管最好选用陶瓷管或塑料管。(√ )

13、住宅小区生活饮水二次供水及其卫生管理,由市政管理部门负责。(×) 14、房屋建筑中的通风设备的工作原理就是往室内送人新鲜空气。(×) 15、所谓冷蓄冷技术就是制冷机在夜间用低谷时间运行,制冷蓄存冷量,白天将蓄存的冷量供应空调负荷,达到节约能源的目的。(√)16、所谓冷蓄冷技术就是制冷机在夜间电低谷时间运行,制冷蓄存冷量,白天将蓄存的冷量供应空调负荷,从而转移电力高峰,降低运行成本。(√ ) 17、空调工对当班空调系统运行负有全部责任,不仅负责空调设备的日常保养,而且还负责一般故障检修。(×) 18、对直接从事二次供水设施清洗消毒的工作人员,必须每年体检一次,取得劳动行政管理部门统一发放的健康合格证方可上岗。(√ ) 19、城市污水二级处理技术是将污水中悬浮固性物通过机构武力的沉淀,漂选,过滤等方法,使污水中过浓的有毒,有害物质得到净化。(√) 20喷淋系统的信号阀是常开。(√) 二填空题(每空1分,共25分) 1、常用管材一般有:(钢管)、(铜管)、(铸铁管)、(塑料管)、(复合管)。(3分、答对3项满分)其连接方式按材质不变可分为金属材质和非金属材质,其中金属材质的连接方式一般有:1、(螺纹连接)

水暖工程师面试试题

水暖工程师笔试题(满分100分) 1、单阀室内消防栓其阀门口径,一般为(DN65).(5分) 2、机电设计管线交叉处,有生活排水、消防栓给水、强电桥架、生活给水。此管线交叉处,最下层应(生活排水)管线。(5分) 3、建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不应小于()m,交叉埋设时不应小于()m。(C)(5分) ;;;; 4、DN100的焊接钢管其外径是(114) mm (5分) 5、水平采暖干管变径点,应采用管口(上)口平连接。(5分) 6、对于经常有人停留活动的平屋面上,排水通气管应高出屋面(2)m (5分) 7、散热器支管大于()m需设支架。(5分) 8、喷淋预作用系统水平管道是否需要设置坡度?若有坡度则应坡向哪一端? (5分)答案:喷淋预作用系统水平管道应设置坡度,应坡向预作用报警阀或泄水装置 9、当前给排水塑料管材种类很多,请说出无规共聚聚丙烯管、硬聚氯乙烯管、聚乙烯管它们的常规名称?(5分) PP-R,U-PVC,PE。 10、简述管材的常用九种连接方式?其中消防用镀锌管的连接方式有?(10分) 答:①管道的连接方式有:螺纹连接(丝接)、焊接、法兰连接,沟槽连接,承插连接,热熔连接,卡压连接,卡套连接。 ②直径小于等于100mm的采用丝接,DN100mm以上的采用沟槽或法兰连接。 11、施工现场临时施工用水需考虑哪几部分用水量?(10分) 答案:①现场施工用水②施工机械用水③施工现场生活用水④施工区生活用水⑤消防用水 12、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时各种管材水压试验的要求及检验方法?(10分) 答案:各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的倍,但不得小于。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大

水暖试题以及答案

中级水暖工技能鉴定试题(A)卷 ㈠、是非题(对的打“√”,错的打“×”,每小题1分,共20分) ()1.绑扎保温瓦时,必须用镀锌铁丝,在每节保温瓦上应绑扎两道。 ()2.自动喷洒消防系统是在失火之后能自动喷水灭火,同时发出火警信号的一种消防给水装置。 ()3.承插口直管有单承口和双承口两种;主要接口有铅接口、普通水泥接口、石棉水泥接口、氯化钙石膏水泥接口和膨胀水 泥接口等,最常用的是铅接口。 ()9.一个焊接弯头有两个端节,分别与直管相连,端节与端节之间的称为中节,公称直径大于300nan的焊接弯头可以增加中 节数量。 ()10.玻璃钢卫生洁具耐水、耐腐蚀,但使用及清洗均受一定限制。玻璃钢浴缸在使用时,以先放热水或冷热水同时放为宜。()11.捻凿俗称打口錾子,用于铸铁管承插式接口打麻(水泥)。 捻凿呈“丁”字弯形,多用工具钢打造而成,这种捻凿一端 呈扁方形(齐头),另一端是工具钢的原断面。 ()12.管道剖面图是一种利用剖切符号,将空间管路系统剖切后,重新投影而画出的管路立面布置图。 ()13.疏水器安装时,应根据设计图纸要求的规格组配后再进行安装。组配时,其阀体应与水平回水干管相平行,不得倾斜, 以利于排水。

水暖工考核试题

水暖工考核试题 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

水暖工考核试题; 一、判断题(任选10题,每题1分,共10分) 1、截止阀如有开启不到头或关闭不到底的现象时,属于阀杆滑扣,需要更换阀杆或整个阀门。(√) 2、水泵启动前,泵与吸入管路必须灌水排气,不得在无水情况下启动。(√) 3、锅炉中的温度计、压力表和安全阀被称为锅炉的三大安全附件,是保证锅炉安全运行的基本附件。(×) 4、相同公称直径和公称压力的容器法兰于管法兰可以相互代用。(×) 6、管道敷设顺序一般是先地上后地下,先小管后大管(×) 7、公称直径是指管子的实际外径,一般用符号DN表示。(×) 8、单向阀一般只适用于清洁介质,对于有颗粒或粘性较大的介质不适用。(√) 9、住宅室内排水塑料管伸缩节的安装高度一般距地坪安装。(×) 10、住宅管道有热胀冷缩现象,应在适当部位采取各种补偿措施。(√) 12、房屋内卫生间和厨房的排污管最好选用陶瓷管或塑料管。(√ ) 二、填空题(每空1分,共25分)

1、常用管材一般有:(钢管)、(铜管)、(铸铁管)、(塑料管)、(复合管)。(3分、答对3项满分)其连接方式按材质不变可分为金属材质和非金属材质,其中金属材质的连接方式一般有:1、(螺纹连接) 2、(焊接) 3、(法兰连接)4(卡压或环压)等,(3分、答对3项满分)非金属材质的连接方式有:1、(丝扣连接)2、(粘接)3、(热溶) 4、(法兰连接)等。 3 分、答对3项满分) 4、冷热水管平行敷设时,热水管应在冷水管的左侧。 6、现代的家庭采暖方式多种多样,其基本传热方式可分为导热、对流、辐射。 7、消防系统中比较常见的阀门是蝶阀。 8、防排烟系统中常用的风机有轴流风机、离心风机。 9、防排烟系统中常用的风管材料有镀锌铁皮风管、不锈钢风管、玻璃钢风管、无机玻璃钢风管、玻璃纤维复合风管、酚醛复合风管、铝箔复合风管等。(3分、答对3项满分) 10、在阀门的型号中,Z表示闸阀,表示公称压力为 MPa 。 三、选择题(每题1分,共20分) 1、常用的温度测量仪表有玻璃管温度计、压力式温度计、热电阻和(A热电偶) 温度计。 A热电偶 B指针式温度计 C电子温度计 2、离心水泵的出口阀不能 C防止水倒流。 A调节流量 B调节扬程 C 防止水倒流

水暖工考核试题(供参考)

(√) 9、住宅室内排水塑料管伸缩节的安装高度一般距地坪2.0m安装。(×) 10、住宅管道有热胀冷缩现象,应在适当部位采取各种补偿措施。(√) 12、房屋内卫生间和厨房的排污管最好选用陶瓷管或塑料管。(√ ) 二、填空题(每空1分,共25分) 1、常用管材一般有:(钢管)、(铜管)、(铸铁管)、(塑料管)、(复合管)。(3分、答对3项满分)其连接方式按材质不变可分为金属材质和非

金属材质,其中金属材质的连接方式一般有:1、(螺纹连接)2、(焊接)3、(法兰连接)4(卡压或环压)等,(3分、答对3项满分)非金属材质的连接方式有:1、(丝扣连接)2、(粘接)3、(热溶)4、(法兰连接)等。(3分、答对3项满分) 10、在阀门的型号Z45W-1.0中,Z表示闸阀,1.0表示公称压力为1.0 MPa 。 三、选择题(每题1分,共20分) 1、常用的温度测量仪表有玻璃管温度计、压力式温度计、热电阻和(A热电偶) 温度计。 A热电偶 B指针式温度计 C电子温度计 2、离心水泵的出口阀不能 C防止水倒流。 A调节流量 B调节扬程 C 防止水倒流

水暖工试题(答案)

水暖工试题 部门: 姓名: 分数: 理论题(共计100分) 一、填空:(10道题,每空2分,共60分) 1、我国的安全生产方针是(安全第一)、(预防为主)。 2、基本的三种传热方式可分为(导热)、(对流)和(辐射)。 3、供暖系统一般由(热源)、(热网)和(热用户)三个基本部分组 成。 4、阀门型号H44T-16 DN65中,H表示(止回阀),16表示公称压力为(1.6MPa)。 5、经常说的锅炉3大常规安全附件指(安全阀)、(压力表)和(水位计)。 6、常用金属材质的管材,连接方式一般有(焊接)、(丝扣连接或螺 纹连接)、(法兰连接)以及承插连接、卡箍连接等。 7、目前供热系统中,常用全自动钠离子交换设备运行的一般四个步骤 是(交换/软化)、(反洗)、(还原/再生)和(正洗)。 8、蒸气压缩式制冷的工作原理是使制冷剂在(压缩机)、(冷凝 器)、(膨胀阀/膨胀机)和(蒸发器)等热力设备中进行(压缩)、 (放热)、(节流)和(吸热)四个主要热力过程。 9、住宅楼房室内排水管上,一般每隔二层设置检查口,但两检查口最 长距离不得超过(10m)。 10、燃气(或燃油蒸气)与空气混合后遇火种能够发生高速燃烧的浓度 (一般指体积浓度)范围称为(爆炸极限)。一般情况下,天然气的这 种浓度范围为5%~15%。 二、简答题(8道题,每题5分,共40分) 1、请简述目前常见的供暖系统定压方式?(5分) 答:1、高位膨胀水箱定压 2、电接点压力表补水泵定压 3、膨胀稳压罐气体定压 4、变频补水泵定压 2、请简述燃油、燃气锅炉有哪些方面的电控保护系统功能?(5分) 答:1、燃气低气压或高气压连锁保护 2、燃油低油压连锁保护

最新甲方水暖工程师面试题word版本

来京多年,身为一个给排水专业出身的大学生,在房地产公司多年,中间面试过N多家地产公司,成少败多,为了把工资要的高一点,只好平时兼作暖通,边做边学。地产公司大多都是招既会水又懂暖的,下面是我自己亲身经历的一些“面试官”所提的问题,与同行共勉,欢迎朋友们针对下面的问题踊跃试答讨论: 【问题一】:地暖都有什么管材,各种管材相比的使用年限、造价如何。 一、管材: 常用的地热安装管材有两种,PE-RT 和PEX 1、PE-RT 耐高温聚乙烯管,PE 聚乙烯塑料。代表性管材:沈阳金德,南京菲斯特,上海天安等,生产原料大多数采用美国DOW化学公司及德国巴斯夫公司生产。 2、PEX 交联聚乙烯管材,PE —聚乙烯塑料,X—交联; 代表性管材:韩国LG,韩国东明,吉林新元,秦皇岛日泰等;生产原料大多数采用韩国LG 化学公司生产的HDPE XL-1800 地热管专用原料。 PEX管概述 普通高、中密度聚乙烯(HDPE及MDPE)管,其大分子为线型结构,缺点是耐热性和抗蠕变能力差,因为普通PE管不适宜使用高于45度的水,交联是PE改性的一种方法,PE 经交联后变成三维网状结构的交联聚乙烯(PEX),大大提高了其耐热性和抗蠕变能力,同时耐老化性能、力学性能和透明度等均有显著提高。 PEX分为A ,B,C,三级,PEX-A ,PEX-B,PEX-C PEX-A :过氧化物交联交联度:大于70% PEX-B :硅烷水交联交联度:大于65% PEX-C:辐射交联及偶氮交联交联度:大于60% 交联度低或无交联度:塑料管较软,韧性大; 交联度过高:塑料管较硬;无韧性; 因此交联度要适中80%-90%之间较理想。 热蠕动性: 较低为好,受热变形率低,热膨涨小,管材在使用中拉伸与挤压受力较小; 管材的优劣如何区分: 1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: A. 未按要求定期清理模具上的残留物 B. 模具头的温度掌握的不好 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验: 地热管材在国家化学建材测试中心检验测试, 测试条件: 110度, 2.8Mpa(兆帕)水压试验,通过8760小时(365×24,一年)为合格,在密封条件不见光进行.根据暖通行业的管材寿命曲

XXXX年水暖工技能考核试题及评分标准

2011年水暖工技能考核试题及评分标准 一、管子漏点紧急处理 考核内容:DN100管发生漏点一处(5-10CM的裂缝),水压在0.10Mpa---0.30Mpa之间,用胶皮缠绕进行紧急处理,也可以用卡扣。 操作过程:管内接通自来水,用胶皮缠绕进行紧急处理,完成后压力升至0.4Mpa,稳压2分钟。 满分标准:20分 (1)时间分:时间6分钟,满分3分。 (2)技术分:满分17分,试压无漏。 扣分标准: (1)时间分:每超时1分钟以内扣0.5分,超时5分钟以上时间分为零分,总耗时超过15分钟该题考核为零分。(2)技术分:胶皮缠绕后用干抹布将管道擦干,压力升至0.4Mpa进行检查,间断滴水10秒内扣10分、10—30秒扣5分,滴水成线技术分为零分。 二、散热器组装及PP—R管热熔焊安装:

考核内容:在指定位置,按图组装2片大60型散热器2组,并用PP—R管热熔连接,配件领取、试压(此项不计入考核时间)。 操作过程:打眼、安托勾、组装散热器、PP-R管下料热熔焊接、阀门管件安装、打压试验。 满分标准:45分 (1)时间分:时间按参加考核人员平均时间取整分钟,满分10分。 (2)技术分:满分35分,领料不多件、不少件,散热器安装位置正确,PP-R管连接安装美观,热熔点内无缩径、承插口间隙合理,试压无漏。 扣分标准: (1)时间分:每超时1分钟以内扣1分,超时9分钟以上时间分为零分。 (2)技术分:以图纸为准,损坏或浪费每一个件扣5分,未按图安装每一处扣5分,散热器及管道距墙尺寸偏差大于5㎜每处扣2分,散热器上下左右位置偏移超过5㎜、安装

不平、不垂直、不牢固、托勾活动各扣2分,试压每一处漏点扣5分,PP-R管连接来回弯4点不水平不美观扣2分,焊接点内缩径每一点扣3分,承插口间隙大于3㎜每一点扣2分。阀门安装不正确扣2分。未进行试压或未完成的,该题考核为零分。 三、换热站各种设备名称、介质流动过程及操作 1、换热站主要设备名称、作用及一次网介质流动过程 考核内容:换热器(用一次网热水加热二次网回水)、一次网除污器(清除一次网污物)、一次网流量计(计量一次网流量)、一次网电动调节阀(调度进行调节一次网流量)、二次网除污器(清除二次网污物)、补水箱(储备系统丢失水量用水)、循环水泵(为二次网进行加压循环)、补水泵(向二次网系统补充水量)、分水器(向各条支线分配循环水量)、集水器(将各条支线循环水量集到一起)、各种阀门(蝶阀起截断作用、手动调节阀起调节流量作用、排污阀起排除污物作用、安全阀起系统不超压作用、排气阀起排除系统空气作用)及主要配电设备名称和作用(变压器起将高压转变为

水暖工试题(答案)

一、判断题 1、截止阀如有开启不到头或关闭不到底的现象时,属于阀杆滑扣,需要更换阀杆或整个阀门。(√) 2、水泵启动前,泵与吸入管路必须灌水排气,不得在无水情况下启动。(√) 3、锅炉中的温度计、压力表和安全阀被称为锅炉的三大安全附件,是保证锅炉安全运行的基本附件。(×) 4、水煤气钢管的正常工作温度不宜超过175℃。(√) 5、管道敷设顺序一般是先地上后地下,先小管后大管。(×) 6、公称直径是指管子的实际外径,一般用符号DN表示。(×) 7、单向阀一般只适用于清洁介质,对于有颗粒或粘性较大的介质不适用。(√) 8、住宅室内排水塑料管伸缩节的安装高度一般距地坪2.0m安装。(×) 9、住宅管道有热胀冷缩现象,应在适当部位采取各种补偿措施。(√) 二、填空题 1、常用管材一般有:(钢管)、(铜管)、(铸铁管)、(塑料管)、(复合管)其连接方式按材质不变可分金属材质和非金属材质,其中金属材质的连接方式一般有(螺纹连接)、(焊接)、(法兰连接)、(卡压或环压)等,非金属材质的连接方式有:(丝扣连接)、(粘接)、(热熔)、(法立连接等)。 2、测量乙炔的压力表用(白)色,氧气用(天蓝)色标志加以区别。 3、在制冷系统中,习惯上把制冷剂液体在某种设备上沸腾称为蒸发,这种设备是(蒸发器)。 4、冷热水管平行敷设时,热水管应在冷水管的(左)侧。 5、在阀门的型号Z45W-1.0中,Z表示(闸阀),1.0表示公称压力为(1.0MPa)。 三、选择题 1、常用的温度测量仪表有玻璃温度计、压力温度计、热电阻和(A)温度计。 A、热电偶 B、指针式温度计 C、电子温度计 2、离心水泵的出口阀不能(C)。 A、调节流量 B、调节扬程 C、防止水倒流 3、热水采暖系统中,在管道的高位点应设置(B)阀,低位点应设置(C)阀。A逆止阀 B排气阀 C排液阀 D截止阀 E自动阀

三级安全教育水暖工类试题

内蒙兴天公司施工人员三级安全教育考试试题(水暖工类) 姓名:工种名称:得分数: 一、填空题:(每空1分,总共30分) 1、在地沟、管道内等狭窄场所所使用的手持电动工具时,必须选用。 2、电焊机一侧电源线长度不大于。 3、Ⅱ类手持电动工具适用场所是。 4、在隧道施工时,照明电源电压不应大于。 5、严禁将施工焊把线绕在或搭在肩上。 6、在建工程中(含脚手架具)周边与10KV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是。 7、聚光灯和碘钨灯等高热灯具局易燃物的防护距离为不大于。 8、日光灯等普通灯具距离易燃物的防护距离为不小于。 9、电焊机的二次线可选用。10、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过。11、施工现场用电工程的基本供电系统应按级设置。12、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为。13、室内明敷主干线的局部高度不得小于。14、施工现场临时用水工程的建造依据是。 15、高空施焊时必须使用标准的防火,带头罩。16、装卸乙炔气瓶和石油气瓶时轻拿轻放,不能剧烈振动。17、施焊完成或下班时必须拉闸断电,将地线和把线分开,确定火星,方可离开现场。18、电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替使用。19、氧气瓶与电焊在同一处使用时,瓶底应垫,防止气瓶带电。20、焊接方法可分为、、三大类。21、常用的电阻焊方法有、、等三种方法。22、焊接用的电缆线应采用。23、交流焊机空载电压不得超过。24、焊机二次侧焊电源线长度最大不得超过。25、在潮湿场地及触电危险性较大的环境,安全电压为。26、氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于。 二、判断题:(每空1分,总共20分) 1、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。() 2、需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。() 3、塔式起重机的机体已经接地,其电器设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。()

水暖电安装考试试题

水暖电安装考试试题集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

三经部施工员考试题 姓名: 一、单项选择题(每题分) 1 公称直径以符号(A )表示。 A DN B De C Φ D d 2 制品在常温下的耐压强度称为( B)。 A 公称压力 B 试验压力 C 工作压力 D普通压力 3 制品在基准温度下的耐压强度称为( A)。 A 公称压力 B 试验压力 C 工作压力 D普通压力 4 制品在给定温度下的操作压力称为(C )。 A 公称压力 B 试验压力 C 工作压力 D普通压力 5 公称压力、试验压力与工作压力三者之间的关系为(B)。 A Ps≥Pt≥PN B Ps≥PN≥Pt C Pt≥Ps≥PN D Pt≥PN ≥Ps 6 室外埋地给水管道宜采用(D )。 A 镀锌钢管 B 混凝土管 C 塑料管 D 铸铁管 7 螺纹连接加工套丝如有断丝或缺丝,不得大于螺纹总扣数的( B)。 A 8% B 10% C 5 % D20% 8 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于(A )m。 A 1 B 2 C 3 D5 9 若给水管必须敷设在排水管的下面时,给水管应加套管,且套管长度不得小于排水管管径的( C)倍。 A 4 B 5 C 3 D2 10 在装有(B )个或以上配水点的支管始端应设置可拆卸的连接件。 A 2 B 3 C 4 D 5 11 安装在卫生间及厨房内的套管,其顶面应高出装饰地面(D )mm。 A 20 B 30 C 40 D 50 12 塑料管穿越街坊道路时,覆土厚度不小于( D)mm。 A 400 B 500 C 800 D700 13 J11X-10是(A )阀门。 A 橡胶密封圈截止阀 B 铜合金截止阀 C 橡胶止回阀 D 铜合金止回阀

水暖工试题及答案(同名23685)

水暖工试题及答案(同名23685)

一、填空题:(每题2分,共20分) 1、物质由液态变成气态的过程称为汽化,汽化 是个吸热过程。 2、物体的冷热程度叫作物体的温度,物体的 温度越高,表示物体内部所含的热能越多。 3、基本传热过程可分为导热、对流、辐射。 4、地下管道会受到地下水和各种盐类、酸和碱 的腐蚀及电化学 的腐蚀,所以要做特殊的防腐处理。 5、普通水煤气钢管的正常工作压力不应大于 0.6 Mpa. 6、在阀门的型号Z45W-1.0中,Z表示闸阀,1.0表示公称压力为 1.0 MPa 。 7、测量乙炔的压力表用白色,氧气用天蓝色

标志加以区别。 8、离心泵主要用于大流量,扬程不十分大的场合。离心泵出口的逆止阀可防止流体倒流。 9、割管器通常用以切断管径为100mm 以内的钢管。 10、中低压设备及管道常用法兰密封面形式有平 面型、凹凸型、 榫槽型。 二、选择题(每题2分,共20分) 1、液体的导热系数最大。 气体液体汽液混合物 2、在管道图中,当管道平行于水平面时,其投 影反映实长。

管道数量管道走向实长 3、立面图表示设备立面分布,管线垂直方向上的排列和走向,以及每条管道的编号、管径和标高等具体数据。 水平方向垂直方向X轴方向 4、常用的温度测量仪表有玻璃管温度计、压力式温度计、热电阻 和热电偶温度计。 压力式温度计热电阻热电偶指针式温度计电子温度计 5、中低压钢管冷弯时最小弯曲半径为4D 。 3D 3.5D 4D 6、在工作压力为0.5MPa的工业用水管道上应选用闸阀作为切断阀。

截止阀闸阀旋塞阀 7、离心水泵的出口阀不能防止水倒流。 调节流量调节扬程防止水倒流 8、热水采暖系统中,在管道的高位点应设置排气阀,低位点应设置排液阀。 逆止阀排气阀排液阀截止阀自动阀 9、阀门长期关闭,由于锈蚀不能开启,开启此 类阀门可采用振打方法,使阀杆与盖母(或法兰压盖)之间产生微量间隙。 振打方法扳手或管钳转动手轮加热采用专用工具 10、室外给水管道压力试验时,其管段长度不宜大于2000 M,非金属管道的试验段长度宜更短一些。

水暖工试题及答案

水暖工试题及答案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

员工考核试卷(水暖) 员工姓名:考试得分: 一、填空:(10道题,每空2分,共60分) 1、我国的安全生产方针是()、()。 2、基本的三种传热方式可分为()、()和()。 3、供暖系统一般由()、()和()三个基本部分组成。 4、阀门型号H44T-16 DN65中,H表示(),16表示公称压力为 ()。 5、经常说的锅炉3大常规安全附件指()、()和()。 6、常用金属材质的管材,连接方式一般有()、()、 ()以及承插连接、卡箍连接等。 7、目前供热系统中,常用全自动钠离子交换设备运行的一般四个步骤是 ()、()、()和()。 8、蒸气压缩式制冷的工作原理是使制冷剂在()、()、 ()和()等热力设备中进行()、()、() 和()四个主要热力过程。 9、住宅楼房室内排水管上,一般每隔二层设置检查口,但两检查口最长距离不得超过 ()。 10、燃气(或燃油蒸气)与空气混合后遇火种能够发生高速燃烧的浓度(一般指体积 浓度)范围称为()。一般情况下,天然气的这种浓度范围为5%~15%。 二、简答题(8道题,每题5分,共40分) 1、请简述目前常见的供暖系统定压方式?(5分) 答: 2、请简述燃油、燃气锅炉有哪些方面的电控保护系统功能?(5分)

答: 3、某热水锅炉盛水2吨,求这2吨水温度由45℃升温到95℃所吸收的热量?(水的比热按4.2KJ/kg·℃计算)(5分) 答: 4、简述热水采暖系统中局部散热器不热的原因及解除方法?(5分) 答: 5、请简述目前燃气供热锅炉房要求制订的几项制度?(5分) 答: 6、什么是压缩机的“液击”?它有什么危害?(5分) 答: 7、分体式壁挂空调机启动运转片刻后又停机的原因有哪些?(5分) 答: 8、螺杆式压缩机主要有哪些零部件组成?(5分) 答:

水暖专业试题

2014年度安装分公司给排水与采暖工程考试题 所在单位:考试人:得分: 一、单项选择题(60题,每题0.5分,每题的备选答案中,只有1个是最符合题意的) 1、排水立管及水平干管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径2/3,通球率达到()。 A、65% B、75% C、80% D、100% 2水泵垫铁组放置位置正确、平稳,接触紧密,每组不超过()块。 A、2 B、3 C、4 D、5 3、散热器安装前的水压试验时间为()压力不降且不渗不漏。 A 、20~15分钟 B、15~10分钟 C、10~8分钟 D、2~3分钟 4、自动喷水灭火系统应为设计工作压力,稳压()应无渗漏。 A 、12h B、24h C、36h D、48h 5、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做()。 A、通球试验 B、闭水试验 C、灌水试验 D、通水试验 6、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑物必须采用()。 A、套管 B、非金属垫 C、柔性防水套管 D、柔性连接 7、管道穿过结构伸缩缝、抗震缝、沉降缝,在管道或保温层外皮上、下部留有不小于()的净空。 A、150mm B、200mm C、250mm D、300mm 8、伸顶通气管高出层面不小于() m,当为上人屋面时,通气管应高出层面() m。() A、0.2m 1.5m B、0.2m 2m C、0.3m 1.5m D、0.3m 2m 9、散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离应符合设计要求或产品说明书要求,如设计未注明,应为()mm A、35 B、30 C、25 D、20 10、在正常使用条件下,房屋建筑工程中给排水管道的最低保修期限为()。 A、2年 B、8年 C、5年 D、3年

建筑水暖专业考试试试题

2014年质量月活动质量知识答题(水暖) 一、填空题。(每题1分,共50分) 1?安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下_______________ 。 2?风管可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过_ 2m _____________ ,并不得有死弯或塌陷。 3. _______________________________________________ 冷热源机房内制冷系统管道的外表面,应做—色标______________________________________________ 。 4?通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口,必须装设—防护罩(网) 或采取其他安全措施。 5?防排烟系统柔性短管的制作材料必须为—不燃材料_______________ 材料。 6.气、水逆向流动的热水采暖管道和气、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于 8. ___________________________ 给水管道必须采用与—管材相适应的管件 9. 一般项目为除—主控项目 _________ 以外的检验项目 10.检验批的质量应按_主控项目_______________ 和_一般项目_____________ 验收。 11. 塑料管及复合管采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬 一非金属垫 ________ 或套管。 12. 生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和—消毒______________ 。并经有关部门取样检验,符合国家_《生活饮用水标准》____________ 方可使用。 13. 室内消火栓系统安装完成后,应做—试射____________ 试验。 7.采暖系统安装完毕,管道_____ 保温之前应进行水压试验

水暖工试卷及答案

密 单 位 姓名 考号 密 封 线 内 不 得 答 题 水暖工安全资格证培训试卷 一、单项选择题(每小题3分,共36分) 1、散热器支管长度大于( )m 时应装设支架。 A 、1 B 、1.5 C 、2 2、连接散热器的支管应有坡度,坡度为( ),坡向应利于排气和泄水。. A 、0.1 B 、0.01 C 、0.03 3、地沟内的温度超过( )℃时,水暖工不准进入工作。 A 、50 B 、30 C 、40 4、吸烟引起火灾事故很多,烟头的表面温度200—300度,中心温度( )度。 A 、500—600 B 、700—800 C 、800—900 5、胸外心脏按压术每分钟( )次。 A 、40~60 B 、60~80 C 、80~100 6、( )适用于溺水者急救。 A 、口对口吹气法 B 、仰卧压胸法 C 、俯卧压背法 7、进入地沟、井室、压力容器、污水泵房等处进行作业时,必须使用电压不超过( )的安全照明设备或手电照明。 A 、12V B 、24V C 、36V 8、全国人大常委会以高票表决通过了《安法》修正案的时间是( )。 A 、2014、8、31 B 、2014、8、13 C 、2014、12.1 D 、2014.3.5 9、2013.10.31十二届全国人大常委会将修改《安法》列入本届常委会立法规划( )项目。 A 、第一类 B 、第二类 C 、第三类 D 、第四类 10、我队目前采用的危险源辨识方法是( )。 A 、事故经验分析法 B 、系统安全分析法 C 、工作任务分析法 11、生产经营单位的( )应当明确各岗位的责任人员、责任范围、考核标准等内容。 A 、岗位责任制 B 、安全生产责任制 C 岗位操作规程 12、新《安全法》新增( )条。 A 、 15 B 、16 C 、17 D 、18 二、多项选择题(每小题3分,共30分) 1、我们把落实责任人的确定分为( )三种。 A 、直接责任人 B 、管理责任人 C 、监督责任人 2、危险源最根本的特征是( )。 A 、潜在性 B 、破坏性 C 、直观性 D 、隐蔽性 3、我们通常采用的急救方法包括:( )。 A 、口对口人工呼吸法 B 、心脏按压术 C 、骨折急救法 4、事故应急管理主要包括:( )等几个阶段。 A 预防 B 、预备 C 、响应 D 、恢复 5、职业病诊断鉴定委员会成员收受职业病诊断争议当事人的财物和其他好处的要给与( )的处理。 A 给与警告 B 没收收受财物 C 处以三千元至五万元的罚款 D 取消诊断鉴定委员资格 E 从专家库给予除名 6、承担职业病诊断医疗卫生机构应具备( )条件。 A 持有《医疗机构执业许可证》 B 具有与开展职业病诊断相适应的医疗卫生技术人员 C

三级安全教育水暖工类试题及答案

施工人员三级安全教育考试试题(水暖工类) 姓名:工种名称:得分数: 一、填空题:(每空1分,总共30分) 1、在地沟、管道内等狭窄场所所使用的手持电动工具时,必须选用。水暖工试题及答案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

员工考核试卷(水暖) 员工姓名:考试得分: 一、填空:(10道题,每空2分,共60分) 1、我国的安全生产方针是()、()。 2、基本的三种传热方式可分为()、()和()。 3、供暖系统一般由()、()和()三个基本部分组成。 4、阀门型号H44T-16 DN65中,H表示(),16表示公称压力为()。 5、经常说的锅炉3大常规安全附件指()、()和()。 6、常用金属材质的管材,连接方式一般有()、()、()以及承插连接、卡箍连接等。 7、目前供热系统中,常用全自动钠离子交换设备运行的一般四个步骤是 ()、()、()和()。 8、蒸气压缩式制冷的工作原理是使制冷剂在()、()、 ()和()等热力设备中进行()、()、()和()四个主要热力过程。 9、住宅楼房室内排水管上,一般每隔二层设置检查口,但两检查口最长距离不得超过()。 10、燃气(或燃油蒸气)与空气混合后遇火种能够发生高速燃烧的浓度(一般指体积浓度)范围称为()。一般情况下,天然气的这种浓度范围为5%~15%。 二、简答题(8道题,每题5分,共40分) 1、请简述目前常见的供暖系统定压方式( 5分) 答:

2、请简述燃油、燃气锅炉有哪些方面的电控保护系统功能(5分) 答: 3、某热水锅炉盛水2吨,求这2吨水温度由45℃升温到95℃所吸收的热量(水的比热按kg·℃计算)(5分) 答: 4、简述热水采暖系统中局部散热器不热的原因及解除方法(5分) 答: 5、请简述目前燃气供热锅炉房要求制订的几项制度( 5分) 答: 6、什么是压缩机的“液击”它有什么危害(5分) 答: 7、分体式壁挂空调机启动运转片刻后又停机的原因有哪些?(5分) 答: 8、螺杆式压缩机主要有哪些零部件组成?(5分) 答:

(完整版)水暖工入场三级安全教育考试试题

水暖工入场三级安全教育考试卷 班组:姓名: 成绩: 一、填空题(每空2分共30分) 1、管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与 相同。 2、管道支架、托架的安装,滑托与滑槽两侧间应留有的间隙,纵向移动量应符合设计要求。 3、管卡安装时楼层高度小于或等于5m,每层必须安装个。楼层高度大于5m时,每层不得少于个。 4、各种承压管道系统和设备应做试验,非承压管道系统和设备应做试验。 5、排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节,如设计无要求时,伸缩节间距不得大于米。 6、排水主立管及水平干管管道均应做试验,通球球径不小于排水管道管径的,通球率必须达到。 7、通气管应高出屋面㎜,但必须大于最大积雪厚度。 8、通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用 和连接,并应在垂直管段顶部设置。 9、排水栓和地漏的安装应平正、牢固、低于排水表面周边无渗漏,地漏水封高度不得小于。 10、卫生器具交工前应做和通水试验。 二、判断题(每题2分共20分) 1、丝扣外露及管道镀锌表面损伤部分应做好防腐。() 2、管道试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍。() 3、管道系统在验收前必须进行冲洗,冲洗水应采用生活饮用水,流速不得大于1.5m/s() 4、给水水平管道安装应有2%~5%的坡度坡向泄水装置。() 5、明火或临时热源距离安装完毕的管道不得小于1m。() 6、卫生洁具安装后,排水系统管道的立管、主干管应进行通球试验。() 7、散热器支管长度超过2.0m时,应在支管上安装管卡() 8、管子切割时,砂轮切割机的砂轮片应完好,操作时应站侧面。

() 3、管道安装坡度,当设计未注明时应符合哪些规定?(20分)9、建筑给水聚丙烯管道宜采用暗敷,暗敷方式分直埋和非直埋 两种。() 10、冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但 不得小于1.2Mpa() 三、解答题(50分) 1、弯制钢管的弯曲半径有何规定?(15分) 2、箱式消火栓的安装有哪些规定?(15分)

简述水暖工考核试题及答案

水暖工考核试题 一、判断题(任选10题,每题1分,共10 分) 1、截止阀如有开启不到头或关闭不到底的现象时,属于阀杆滑扣,需要更换阀杆或整个阀门。(3分、答对3项满分) 10、在阀门的型号Z45W-1.0中,Z表示闸阀,1.0表示公称压力为1.0MPa。 三、选择题(每题1分,共20分) 1、常用的温度测量仪表有玻璃管温度计、压力式温度计、热电阻和(A热电偶)温度计。 A热电偶B指针式温度计C电子温度计 2、离心水泵的出口阀不能C防止水倒流。 A调节流量B调节扬程C防止水倒流 3、热水采暖系统中,在管道的高位点应设置B排气阀,低位点应设置C排液阀。 A逆止阀B排气阀C排液阀D截止阀E自动阀 4、阀门长期关闭,由于锈蚀不能开启,开启此类阀门可采用A振打方法,使阀杆与盖母(或法兰压盖)之间产生微量间隙。 A振打方法B扳手或管钳转动手轮C加热D采用专用工具 5、塑料管在仓库内堆放时,仓库内温度不宜超过(B40)摄氏度 A、50B40C35D30 6、在工作压力为0.5MPa的工业用水管道上应选用B闸阀作为切断阀。 A截止阀B闸阀C蝶阀D球阀 7、在室内排水管都上应每隔两层设检查口,但两检查口的最长距离不得超过(B)m。 A:5B:10C:15D:20 8、小区内生活水箱按规定应该定期清洗消毒,规定的时间是(B) A每季度一次B每年两次C每年一次D两年一次 9、一般成人用洗手盆的安装高度是()mm。 A700B800C900D1000

水暖工试题及答案

员工考核试卷(水暖) 员工姓名:考试得分: 一、填空:(10道题,每空2分,共60分) 。))、(、我国的安全生产方针是(1 )。)和(2、基本的三种传热方式可分为()、( 3、供暖系统一般由()、()和()三个基本部分组成。 4、阀门型号H44T-16 DN65中,H表示(),16表示公称压力为()。 5、经常说的锅炉3大常规安全附件指()、()和()。 6、常用金属材质的管材,连接方式一般有()、()、()以及承插连接、卡箍连接等。 7、目前供热系统中,常用全自动钠离子交换设备运行的一般四个步骤是()、()、()和()。 8、蒸气压缩式制冷的工作原理是使制冷剂在()、()、()和()等热力设备中进行()、()、()和()四个主要热力过程。 9、住宅楼房室内排水管上,一般每隔二层设置检查口,但两检查口最长距离不得超过()。 10、燃气(或燃油蒸气)与空气混合后遇火种能够发生高速燃烧的浓度(一般指体积浓度)范围称为()。一般情况下,天然气的这种浓度范围为5%~

15%。 二、简答题(8道题,每题5分,共40分) 1、请简述目前常见的供暖系统定压方式?(5分) 答: 2、请简述燃油、燃气锅炉有哪些方面的电控保护系统功能?(5分) 答: 3、某热水锅炉盛水2吨,求这2吨水温度由45℃升温到95℃所吸收的热量?(水的比热按4.2KJ/kg·℃计算)(5分) 答: 4、简述热水采暖系统中局部散热器不热的原因及解除方法?(5分) 答: 5、请简述目前燃气供热锅炉房要求制订的几项制度?(5分) 答: 6、什么是压缩机的“液击”?它有什么危害?(5分) 答: 7、分体式壁挂空调机启动运转片刻后又停机的原因有哪些?(5分) 答: 8、螺杆式压缩机主要有哪些零部件组成?(5分) 答: 水暖工试题 部门:姓名:分数: