文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 严寒地区太阳墙新风系统节能模拟分析

严寒地区太阳墙新风系统节能模拟分析

严寒地区太阳墙新风系统节能模拟分析
严寒地区太阳墙新风系统节能模拟分析

严寒地区太阳墙新风系统节能模拟分析

于瑾,马忠娇,宋嘉林

(沈阳建筑大学市政与环境工程学院,辽宁沈阳110168)

摘要:目的通过对我国严寒地区供暖期各月份太阳墙新风系统的数值模拟,分析单位面

积太阳墙可以提供的满足送风条件的新风量,论证太阳墙新风系统在严寒地区应用的可行

性及节能减排效应.方法建立太阳墙的三维模型,应用计算流体力学软件FL UENT的可实

现k-E模型,分别对不同月份、不同出口风速工况进行数值模拟.结果太阳墙的空气出口

温度受太阳辐射强度和室外空气温度共同影响,且随着风量的增大,受室外空气温度的影响

越来越大;同时,出口空气温升与出口质量流量近似成反比.沈阳地区11月至次年3月份每

平方米太阳墙能提供的满足送风条件的新风量为2116~5316m3/h.结论在严寒地区可以

应用太阳墙新风系统提供满足送风条件的新风量且节能效应显著.

关键词:严寒地区;太阳墙;节能;低碳;FL UENT

中图分类号:TK511+12文献标志码:A

Energy Si m u l a tion Ana lysis of Sol ar W all Fres h Air

Syste m i n Severe Cold R egi on

Y U Ji n,MA Zhongjiao,S ON G Ji a li n

(School of M un icipa l and Env i ron m ent Engineer i ng,Shenyang Ji anzhu Un i versity,Shenyang Ch i na,110168)

Abstr act:Through t h e num erica l si m ulation of solar w a ll syste m of heati n g period in severe cold region of Ch i n a,the volume of fresh a ir,wh ich per cen tiare solar w all panel can hea t and m eet the air supply condi2 ti o ns,is ana l y zed.The feasi b ility and energy2con servation effect of SolarW all Syste m i n severe co l d reg i o n of China is also verified.A3D model is established.The Rea lizable k2epsil o n model of the CFD Si m ulati o n Soft w are FLUENT is applied to si m ulate cond itions of d iff erent outl e t ve loc ity i n each month duri n g heati n g period.The conc l u sion is that so l a r rad i a ti o n intensity and outdoor a ir te mperature co m prehensi v ely affect the outlet a ir te mperature of so l a r wa ll syste m.M oreover,w ith t h e increase of outfl o w,the outdoor a ir te mpera2 ture gradually become s the dom i n ant factor.In add iti o n,t h e rising te m perature is i n verse ly proporti o nal to outflow.From Nove m ber to M arch of next year,per cen ti a re solar w a ll pane l can hea t fro m2116to5316 m3/h of fresh air,wh ich can w e ll meet the a ir supply condition duri n g heati n g period in Shenyang.There2 fore,So l a rW a llA ir Syste m is availab l e i n heating t h e fresh a ir and si g n ificant i n energy conserva ti o n.W ha t is more,t h e fresh a ir supply is w ith i n the capac ity of the syste m,proving that the syste m is applicable and has significant energy2saving effect in our severe cold regions.

K ey w ord s:severe cold regi o n;so l a r wa l;l energy conser vation;l o w carbon;FL U E NT

随着低碳经济的发展和节能理念的推广,建筑的密闭性越来越高.这种密闭性虽然减少了门窗冷风渗透引起的热负荷,但同时也降低了室内空气的品质,严重影响了人们的身体健康和工作效率.若附加新风机组,又要承担将新风再热以及新风机组本身的能耗.太阳墙新风系统可以充分吸收太阳辐射以加热新风[1]

,而且在运行中只需

要耗费风机运行的电能.

关于太阳能集热器系统,从最初的平板集热器[2]到Trombe 墙[3-7],国内外学者都对其流动及传热特性进行了研究.加拿大Con serva l 公司研制开发了太阳墙系统,该技术首先在欧美国家勃

然兴起,N j o m o D [8]和G ur c eva V A [9]

等对不需要玻璃表面的太阳墙做了相关的研究.近年来,该技术引起了国内学者和工程人士的关注,山东建筑大学的梅园一号学生公寓和北京奥运村是国内应

用太阳墙系统的先例;何文晶[10]

等对太阳墙系统进行了实验分析;徐冬

[11]

等建立二维模型模拟分

析了进口速度分布、多孔渗透率等因素对出口空气平均温度的影响.虽然在此领域的研究有很多,

但仍未有针对某一地区太阳墙新风系统处理新风能力的相关探讨.故笔者将以沈阳地区为例,应用FL UENT 软件分别对不同月份、不同出风口风速工况进行数值模拟,研究太阳墙系统处理新风的能力,得出单位面积太阳墙可以处理的满足条件新风量,并分析其节能减排效应,为严寒地区该系统的推广和应用提供技术支撑.

1 太阳墙模型的建立

111 物理模型的建立

笔者模拟的太阳墙模型尺寸(宽厚高)为1m @012m @6m,空心结构,内部为空气流道,集热板板材采用铝板,铝板厚1mm,吸收率为018.太阳墙模型正视图及剖面图如图1所示.太阳墙模型正视图见图1(a),太阳墙模型A -A 剖面图见图1(b ),太阳墙模型B -B 剖面图见图1(c).为了有效地吸收太阳辐射,将太阳墙板的断面设为锯齿形,锯齿形板朝南,这样不仅吸收了南向太阳辐射,还吸收了东向及西向的太阳辐射,同时又增大了集热板的吸热面积

.

图1 太阳墙模型正视图及剖面图

F ig 11 Front v i ew and prof ile of t he s o l a r w allm ode l

模型中集热板上设有小孔12行5列,行间距为0136m,列间距为012m,最底行小孔距地

015m,小孔半径为21mm,风口设于太阳墙顶部,风口尺寸为014m @011m.冬季,

白天室外空

气通过太阳墙集热板的小孔进入空腔,在流动过程中获得集热板吸收的太阳辐射热量,受热压及风机风压的作用上升,进入建筑物通风系统,再由风管道输送到各房间.

112求解模型的选取

本模型主要模拟空气在腔道内的流动与传热情况,故选择可实现k-E模型,该模型适用于腔道流动类型的计算,模拟效果要优于标准k-E模型.可实现k-E模型的湍动能及其耗散率输运方程[12]:

Q dk

dt

=

5

5x i

L+

L t

R k

5k

5x i

+G k+G b-Q E-Y M.(1)

Q d E

dt

=

5

5x i

L+

L t

R E

5E

5x i

+Q C1S E-Q C2

E2

k+v E

+ C1E

E

k

C3E G b.(2)

式中:G k为由于平均速度梯度引起的湍动能产生;G b为由于浮力影响引起的湍动能产生;Y M为可压缩湍流脉动膨胀对总的耗散率的影响为平均应变率张量的模;C1=m ax0143,

G

G+5

,G=Sk/ E;C2,C1E和C3E为常数.

为了简化模型,假设太阳墙板吸收的太阳辐射为垂直于太阳墙板的恒定热流.忽略由于压强变化引起的密度变化,只考虑温度对密度的影响,引入Boussinesq假设.

113边界条件的设置

本模型以沈阳地区为例进行计算,沈阳地处我国热工分区中的严寒B区,设计计算采暖期日数151d(11月2日~次年4月1日)[13],由于该太阳墙系统主要在有太阳辐射时运行,室外平均温度取有日照时刻的月平均室外干球温度,室外平均相对湿度取有日照时刻的月平均室外相对湿度,南向、东向及西向太阳辐射强度分别取每个月有日照时刻的时平均太阳辐射强度,沈阳地区采暖期室外气象条件列于表1.

表1沈阳地区室外气象条件

T ab le1The out door wea t her cond iti ons i n Shenyang

月份室外平均温度/

e

室外平均相对湿度/

%

南向太阳辐射强度/

(W#m-2)

东向太阳辐射强度/

(W#m-2)

西向太阳辐射强度/

(W#m-2)

11 2.763294.3128.5132.8 12- 5.558240.4110.997.4 1-9.968231.9117.5108.4 2- 5.163307.8163.1166.5 3 3.058227.7171.7172.7

从表中可以看出,各月份室外平均温度和南向太阳辐射强度按从高到低顺序排列分别为3月,11月,2月,12月,1月和2月,11月,12月,1月,3月.

模型中通过改变出风口处的出风速度,改变风量.小孔进风处设为自然入流,太阳墙各向集热板板材吸收的热流由式(3)~(7)计算可得.

q S c=A q s;(3)

q E c=A q E;(4)

q W c=A q W;(5)

q SE c=A(q S cos H+q E sin H);(6)

q S W c=A(q S cos H+q E sin H).(7)式中:q S、q E、q W分别为南向、东向、西向太阳辐射强度(列于表1),W/m2;A为太阳墙板的吸收率, A=018;H为南向太阳墙板与东南向、西南向所夹锐角,如图2所示.计算得H=arctg

33

2215

;太阳墙板q c S、q c E、q c W、q c SE、q c S W分别为太阳墙板南向、东向、西向、东南向、西南向吸收的太阳辐射强度, W/m2.

2太阳墙系统新风的处理过程为使太阳墙系统完全承担新风热负荷,应将新风处理到室内空气的焓值.欲使室内状态达到温度t N=18e,相对湿度U N=30%,焓值h N= 27186kJ/kg,可将室外新风由W点加热至与室内空气状态点N的等焓线的交点S上(见图2).只要加热后新风的h S\h N,新风不但不需要消耗系统负荷,甚至还可以承担一部分室内供暖负荷.根据表1中的各月份的室外平均温度和相对湿度,确定各月份室外状态点,将新风分别处理到表

2中的温度.

表2 新风需要达到的温度

Ta b l e 2 The te m perature t ha t the fre s h a ir shoul d be

月份1112123送风温度/e

19.62

23.40

24.10

22.98

20.

06

图2 空气处理图F ig 12 The a ir treat m en t p l an

3 模拟结果分析

出风口处风速为015~210m /s ,每隔011m /

s 设定为一个工况,分别模拟不同月份各工况下出风口处的温度,取出风口处各节点温度的算术平均值作为出口温度,得出出口温度与出口风速的关系曲线,如图3所示

.

图3 不同出口风速下出口温度的变化曲线F i g 13 O utl e t te m perature curves under different outl et ve l ocity

从图中可见,同一月份太阳墙的出口温度随出口风速的增加而降低.同一出口速度下出口温度受室外太阳辐射强度和室外空气温度共同影响,当出口速度较小时,太阳辐射为主导因素;当

出口速度较大时,室外空气温度起主导作用.此外,图3中的数据近似满足下列公式:

t i =k i v

-m i

+t wi .(8)

式中:v 为出口风速,m /s ;t i 表示i 月份出风风速为v 时的出口温度,e ;k i 和m i 均为修正系数,其值与太阳辐射、空气比热及风口尺寸有关,不同月份的k i 和m i 值列于表3.

表3 不同月份的k i 和m i 值Ta b l e 3 k i andm i in d ifferen tm ont h

月份(i)k i m i 1137.818 1.00171230.718 1.0015130.574 1.0016241.713 1.00133

34.660

1.0013

由式(8)及表3中m i 值可以看出,空气提高的温度与出口风速近似成反比,而空气出口流速与出口的质量流量成正比,所以空气提高的温度

与出口质量流量近似成反比,这满足比热容公式,因此可以应用该公式进行计算.根据式(8),将新风处理到表2中的温度,计算得到各月份的出口风速、出口风量与单位面积太阳墙能够处理的新风量,列于表4.

表4 满足送风条件的出口风速、出口风量及单位面积

太阳墙处理风量

T ab l e 4 Outlet ve l oc it y ,vol u m e and t he fresh a ir vol 2

u m e of the unit a rea pane l can dea lw it h

月份出口风速/(m #s -1

)

出口风量/(m 3#h -1)单位面积太阳墙处理风量/(m 3#h -1)

11 2.24321.953.612 1.06153.125.510.90129.521.62 1.49213.935.73

2.03

292.6

48.8

根据文献[14]显示,每平方米太阳墙可以处

理的满足送风状态的新风量在18~180m 3

/h 时,该系统即具有可行性.从表4可以看出,沈阳地区

11月~次年3月份每平方米太阳墙应提供的满足送风条件的新风量为2116~5316m 3

/h.可以看出,上述结构特征的太阳墙可以满足沈阳地区冬季室内新风的送风要求.

4结语

太阳墙的空气出口温度受太阳辐射强度和室外空气温度共同影响,且随着风量的增大,受室外空气温度的影响越来越大;同时,出口空气温升与出口质量流量近似成反比.应用上述太阳墙新风系统,沈阳地区一个供暖期内,每平方米太阳墙可节约11657G J的新风再热量,折合5616kg标准煤,相应减排14613kg二氧化碳.若建筑的新风系统24h运行,处理每平方米太阳墙新风系统应提供的新风量需41236G J热量,故应用太阳墙新风系统可节能3911%.因此在该地区应用太阳墙系统提供新风是可行的,它既改善了室内空气品质又达到了节能减排的目的.应当指出的是,受昼夜以及晴、阴、云、雪等因素的影响,太阳辐射既是间断的又是不稳定的,而笔者要分析的是供暖期各月份太阳墙新风系统的平均能力水平.为满足新风系统在建筑中使用的连续性和稳定性要求,需要辅助增加空气加热器,以避免由于太阳辐射或室外空气温度低于设计值而导致的新风无法满足要求的问题.

参考文献:

[1]王崇杰,何文晶.太阳能采暖新技术)))太阳墙在

建筑中的应用与研究[J].重庆建筑大学学报,

2004,26(S1):38-40.

(W ang C hongji e,H e W enji ng.The new techno l ogy

of s o l ar hea ting)))appli ca tion st udy of solar w a ll in

buildi ngs[J].J ournal of Chongqi ng Ji anzhu U niver2

sit y,2004,26(S1):38-40.)

[2]H assan M,B e liveau Y.Perfor m ance testi ng of an i n2

tegrated s o l a r co llector syst em[C]//Sam uel T A,

Eddy M R.Bu il d i ng a s usta i nab l e future.R e ston,

VA:Am er i can Soc i e t y of C ivil Eng i nee rs,2009:568

-577.

[3]Burek S A,H abeb A.A ir flo w and ther m a l e fficiency

charac teristi cs i n so l ar chi m neys and Tro m be W a lls

[J].Energy and Buil d i ngs,2007,39(2):128-135.

[4]Shen Jibao,L assue S,Z alew s k i L,et a.l N u m er i ca l

study on t her m a l behavi or of c lassical or co m posit e

tro m be solar wa lls[J].Energy and Bu il d i ngs,2007,

39(8):962-974.

[5]R odr i gue sA M,P iedade A,Lahell ec A,et a.l M ode l2

i ng na t ural convecti on i n a hea t ed verti ca l channe l for

room ventil a tion[J].B uil ding and Environ m en,t

2000,35(5):455-469.

[6]杨昭,徐晓丽.特朗勃壁温度场分析[J].工程热物

理学报,2006,27(4):568-570.

(Yang Zhao,X u X i aol.i Ana l ysis on t he te m perature

fie l d of T ro m be W a ll[J].Journa l of Eng i nee ri ng

Ther m ophysi cs,2006,27(4):568-570.)

[7]张沈生,傅卓林,张兆弟.住宅供暖设备的评价与

选择[J].沈阳建筑大学学报:自然科学版,2006,

22(4):647-652.

(Zhang Shensheng,F u Zhuo li n,Zhang Zhaod.i Eva l2

uati on and selecti on on heati ng equi p m en t for dwe ll2

i ng house[J].Journa l of Shenyang Ji anzhu Un i versi2

ty:Na t ural Sc i ence,2006,22(4):647-652.)

[8]N j o m o D.Unglazed se l ec tive ab s orber solar a ir co l2

lector:hea t exchange analysis[J].H eat and M ass

Transfer/W aer m e2und S t offuebe rtragung,2000,36

(4):313-317.

[9]G ur c eva V A.Appli ca tion of m agnesiu m2bea ri ng

technogenic raw m a teria l i n the producti on of decora2

ti ve-f i n is h i ng cera m i cs[J].G lass and C era m i cs

(Eng lish transl a tion of S tek l o i Kera m i ka),2009,66

(3/4):95-98.

[10]何文晶,王崇杰.太阳能采暖通风技术在节能建筑

中的研究与实践[D].济南:山东建筑大学建筑城

规学院,2007.

(H e W en ji ng,W ang Chongjie.The st udy and prac2

tice of solar heati ng and ven til a ti on techno l ogy i n en2

ergy2savi ng buildi ngs[D].Ji c nan:A rch itecture and

U rban P lanning C oll ege of Shandong Jianzhu Un i2

versity,2007.)

[11]徐冬,刘伟.多孔太阳墙系统传热与流动的数值模

拟[D].武汉:华中科技大学能源与动力工程学院,

2005.

(X u D ong,L i u W e.i Nu m erica l si m ulati on for hea t

transfer and f l ow i n porous solar2wa ll[D].W uhan:

Energy and Po w er Engineer i ng C oll ege of H uazhong

U niver sity of Sc ience and Techno l ogy,2005.) [12]江帆,黄鹏.F l uent高级应用与实例分析[M].北

京:清华大学出版社,2008.

(Jiang Fan,Huang P eng.Sen i or App licati on and Ex2

a m p l e Ana l ysis for F l uen t[M].B eiji ng:T si nghua U2

n i versity P re ss,2008.)

[13]中国气象局气象信息中心气象资料室,清华大学

建筑技术科学系.中国建筑热环境分析专用气象

数据集[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.

(M eteorolog i ca lDa ta R oo m M e teorologica l In for m a2

ti on C enter Ch i na M e teorol ogical Ad m inistra ti on,

Depa rt m ent of B uil di ng Sc ience,T singhua Un i versi2

ty.B uil ding Ther m a l env i ron m en t ana l ysis of Ch i na2

specif i c m e t eoro l ogica l da ta se ts[M].B eiji ng:Ch i na

B uildi ng Industry P ress,2005.)

[14]Conserva l Engineer i ng,Inc.So l ar W a ll S W150/

S W250Profil e[EB/OL].[2010-04-26].htt p://

solarwa l.l co m/en/products/solar w all2air2hea ting/a r2

ch itects2and2engi neers.php

太阳能自动跟踪系统方案

摘要 人类正面临着石油和煤炭等矿物燃料枯竭的严重威胁,太阳能作为一种新型能源具有储量无限、普遍存在、利用清洁、使用经济等优点,但是太阳能又存在着低密度、间歇性、空间分布不断变化的缺点,这就使目前的一系列太阳能设备对太阳能的利用率不高。太阳光线自动跟踪装置解决了太阳能利用率不高的问题。本文对太阳能跟踪系统进行了机械设计和自动跟踪系统控制部分设计。 第一,机械部分设计: 机械结构主要包括底座、主轴、齿轮和齿圈等。当太阳光线发生偏离时,控制部分发出控制信号驱动步进电机1带动小齿轮1转动,小齿轮带动大齿轮和主轴转动,实现水平方向跟踪;同时控制信号驱动步进电机2带动小齿轮2,小齿轮2带动齿圈和太阳能板实现垂直方向转动,通过步进电机1、步进电机2的共同工作实现对太阳的跟踪。 第二,控制部分设计: 主要包括传感器部分、信号转换电路、单片机系统和电机驱动电路等。系统采用光电检测追踪模式实现对太阳的跟踪。传感器采用光敏电阻,将两个完全相同的光敏电阻分别放置于一块电池板东西方向边沿处下方。当两个光敏电阻接收到的光强度不相同时,通过运放比较电路将信号送给单片机,驱动步进电机正反转,实现电池板对太阳的跟踪。 关键词太阳能;跟踪;光敏电阻;单片机;步进电机

Abstract Human being is seriously threatened by exhausting mineral fuel, such as coal and fossil oil. As a kind of new type of energy sources, solar energy has the advantages of unlimited reserves, existing everywhere,using clean and economical .But it also has disadvantages ,such as low density,intermission,change of space distributing and so on.These make that the current series of solar energy equipment for the utilization of solar energy is not high. In order to keep the energy exchange part to plumb up the solar beam,it must track the movement of solar.In this paper, the solar tracking system of the mechanical part and control system part are designed. First,the mechanical part is designed. Mechanical structure mainly includes the main spindle, stepping motors, gears and gear ring, and so on. When the sun's rayshas a deviation, small gear arerotated by stepper motor according to the control signal from MCU. And the large gear and main spindle is rotated by small gear in order to track to achieve the level direction.At the same time, another small gear is rotated by another stepper motor according to the control signal.And the large gear and the solar panels are rotated by the small gear in order to track to achieve the vertical direction. Solar is tracked by the two stepper motors together. Second, control system part is designed. Control system mainly includesthe sensors part, stepper motor, MCU system and the corresponding external circuit, and so on. Photoelectric detection systemisused to track solar. Sensors use photosensitive resistance. The two same photosensitive resistances were placed in east and west direction of the bottom edge .When the two photosensitive resistances receiveddifferent light at the same time, the signal from comparison circuit is sent to MCU in order to rotate stepping motors. Keywords Solar energyTrackingPhotosensitive resistance SCMSteppingmotor

基于单片机的太阳跟踪系统设计

基于单片机的太阳跟踪系统设计 摘要:针对现代社会能源越来越匮乏的现状,以常规能源为基础的能源结构随资源的不断好用将愈来愈不适应可持续发展的需要。太阳能是已知的最原始的能源它干净、可再生、丰富,而且分布范围广,具有非常广阔的利用前景。但太阳能利用效率低,这一问题一直影响和阻碍着太阳能技术的普及。太阳能自动跟踪系统的设计为解决这一问题提供了新途径,从而大大提高了太阳能的利用效率。本设计采用光电跟踪的方法,利用步进电机双轴驱动,由光电传感器根据入射光线的强弱变化产生反馈信号到微机处理器。微机处理器运行程序,通过对跟踪机构进行水平、俯仰两个自由度的控制,调整太阳能电池板的角度实现对太阳的跟踪。采用单片机来实现的太阳能追踪系统能有效提高太阳板的光电转化效率,并具有较广泛的应用前景。 关键词:太阳能;跟踪;光敏二极管;单片机;步进电机

Design of Sun Tracking System Based on Single Chip Microcomputer Abstract: According to the status that increasingly lack of energy in modern society, conventional energy-based energy structure with the continuous consumption of resources will become increasingly unsuited to the needs of sustainable development. Solar energy is known as the most primitive energy, and it is clean、renewable、rich and wide distribution and has wide prospects of use. But the solar energy utilization efficiency is low; the problem has been influencing and hindering the popularity of solar energy technology. Solar energy to be automatic tracking system designed to solve the problem provide the new way which greatly improve the efficiency in the use of solar energy. This design uses the photoelectric tracking method, and use the stepping motor driver, by photoelectric sensor incident, then the strength o f the light’s changes produce feedback signals to the computer processor, and computer processor will run the program, through the horizontal tracking mechanism and pitch two degrees of freedom control to adjust the angle of solar panels to achieve the tracking of the sun. Solar tracking system by single chip microcomputer to achieve can improve the efficiency of conversion of photoelectric Solar panels, and has a broad prospect of application. Key words:Solar energy;Tracking;Photosensitive diode ;SCM;Stepping motor

太阳能热水系统节能效果测试方案

太阳能热水系统节能效果测试方案 一、检测条件 1 )太阳能热水系统的设计和安装,应符合《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》的规定,建设单位应提供一套完整的太阳能热水系统工程的施工竣工文件。 2)系统检测时,气象条件应符合下列规定: ①环境温度 t不低于8℃且不高于39℃; a ②环境空气的平均流速不应大于4 m/s。 3)系统检测期间,太阳能集热器采光面上的总日射辐照度不应小于473 W/m2。 二、检测仪表 1)太阳辐照量的测量,应使用一级总日射表。总日射表应按国家规定进行校准。2)测量环境温度使用的温度仪表的准确度应为±0.5℃,测量水温的温度仪表的准确度应为±0.2℃。 3)测量空气流速的风速仪的准确度应为±0.5 m/s。 4)计时的钟表的准确度应为±0.2 %。 5)测量冷、热水体积的仪表的准确度应为±1.0 %。 6)测量长度的钢卷尺或钢板尺的准确度应为±1.0 %。 三、参数测量 1)集热器轮廓采光面积的测量准确度应为±0.1%。 2)空气流速测量,应分别测量太阳能集热器和贮水箱(集热循环水箱及贮热水箱,下同)周围的空气流速。风速仪应分别放置在与太阳能集热器中心点同一高度和贮水箱中心点同一高度的遮阳通风处,分别距离太阳能集热器和贮水箱1.5 m~10.0 m的范围内。 3)环境温度测量,应分别测量太阳能集热器和贮水箱周围的环境温度。温度测量仪表应分别放置在与太阳能集热器中心点相同高度和贮水箱中心点相同高度的遮阳通风处,分别距离太阳能集热器和贮水箱1.5 m~10.0 m的范围内。4)太阳辐照量的测量应符合下列规定: ①总日射表应安装在太阳能集热器高度的中间位置,并与太阳能集热器采

太阳能自动跟踪系统的设计

太阳能自动跟踪系统的设计 1引言 开发新能源和可再生资源是全世界面临的共同课题,在新能源中,太阳能发电已成为全球发展最快的技术。太阳能作为一种清洁无污染的能源,开发前景十分广阔。然而由于太阳存在着间隙性,光照强度随着时间不断变化等问题,这对太阳能的收集和利用装置提出了更高的要求(见图1)。目前很多太阳能电池板阵列基本都是固定的,不能充分利用太阳能资源,发电效率低下。据测试,在太阳能电池板阵列中,相同条件下采用自动跟踪系统发电设备要比固定发电设备的发电量提高35%左右。 所谓太阳能跟踪系统是能让太阳能电池板随时正对太阳,让太阳光的光线随时垂直照射太阳能电池板的动力装置,能显著提高太阳能光伏组件的发电效率。目前市场上所使用的跟踪系统按照驱动装置分为单轴太阳能自动跟踪系统和双轴太阳能自动跟踪系统。所谓单轴是指仅可以水平方向跟踪太阳,在高度上根据地理和季节的变化人为的进行调节固定,这样不仅增加了工作量,而且跟踪精度也不够高。双轴跟踪可以在水平方位和高度两个方向跟踪太阳轨迹,显然双轴跟踪优于单轴跟踪。 图1 太阳能的收集装置现场 从控制手段上系统可分为传感器跟踪和视日运动轨迹跟踪(程序跟踪)。传感器跟踪是利用光电传感器检测太阳光线是否偏离电池板法线,当太阳光线偏离电池板法线时,传感器发出偏差信号,经放大运算后控制执行机构,使跟踪装置从新对准太阳。这种跟踪装置,灵敏度高,但是遇到长时间乌云遮日则会影响运行。视日运动轨迹跟踪,是根据太阳的实际运行轨迹,按照预定的程序调整跟踪装置。这种跟踪方式能够全天候实时跟踪,其精度不是很高,但是符合运行情况,应用较广泛。 从主控单元类型上可以分为PLC控制和单片机控制。单片机控制程序在出厂时由专业人员编写开发,一般设备厂家不易再次进行开发和参数设定。而学习使用PLC比较容易,通过PLC厂家技术人员的培训,设备使用厂家的技术人员可以很方便的学会简单的调试和编写,并且PLC能够提供多种通讯接口,通讯组网也比较方便简单。

太阳能自动跟踪系统的设计

太阳能自动跟踪系统的设计 解决方案: 跟踪系统驱动器接口电路 步进电机驱动电路 限位信号采集电路 太阳能是已知的最原始的能源,它干净、可再生、丰富,而且分布范围广,具有非常广阔的利用前景。但太阳能利用效率低,这一问题一直影响和阻碍着太阳能技术的普及,如何提高太阳能利用装置的效率,始终是人们关心的话题,太阳能自动跟踪系统的设计为解决这一问题提供了新途径,从而大大提高了太阳能的利用效率。 跟踪太阳的方法可概括为两种方式:光电跟踪和根据视日运动轨迹跟踪。光电跟踪是由光电传感器件根据入射光线的强弱变化产生反馈信号到计算机,计算机运行程序调整采光板的角度实现对太阳的跟踪。光电跟踪的优点是灵敏度高,结构设计较为方便;缺点是受天气的影响很大,如果在稍长时间段里出现乌云遮住太阳的情况,会导致跟踪装置无法跟踪太阳,甚至引起执行机构的误动作。 而视日运动轨迹跟踪的优点是能够全天候实时跟踪,所以本设计采用视日运动轨迹跟踪方法和双轴跟踪的办法,利用步进电机双轴驱动,通过对跟踪机构进行水平、俯仰两个自由度的控制,实现对太阳的全天候跟踪。该系统适用于各种需要跟踪太阳的装置。该文主要从硬件和软件方面分析太阳自动跟踪系统的设计与实现。 系统总体设计 本文介绍的是一种基于单片机控制的双轴太阳自动跟踪系统,系统主要由平面镜反光装置、调整执行机构、控制电路、方位限位电路等部分组成。跟踪系统电路控制结构框图如图1所示,系统机械结构示意图如图2所示。

任意时刻太阳的位置可以用太阳视位置精确表示。太阳视位置用太阳高度角和太阳方位角两个角度作为坐标表示。太阳高度角指从太阳中心直射到当地的光线与当地水平面的夹角。太阳方位角即太阳所在的方位,指太阳光线在地平面上的投影与当地子午线的夹角,可近似地看作是竖立在地面上的直线在阳光下的阴影与正南方的夹角。系统采用水平方位步进电机和俯仰方向步进电机来追踪太阳的方位角和高度角,从而可以实时精确追踪太阳的位置。上位机负责任意时刻太阳高度角和方位角的计算,并运用软件计算出当前状况下俯仰与水平方向的步进电动机运行的步数,将数据送给跟踪系统驱动器,单片机接收上位机送来的数据,驱动步进电机的运行。系统具有实现复位、水平方位的调整,俯仰方向的调整,太阳的跟踪及手动校准等功能。 硬件电路设计 1跟踪系统驱动器接口电路

太阳能热水系统节能环保认证实施规则

中国节能环保产品认证规则CQC61‐448261‐2009太阳热水系统节能环保认证规则Energy Conservation and Environmentally-friendly Certification Rules for Solar Water Heating System 2009年9月21日发布 20 09年9月25日实施中国质量认证中心 前言本规则由中国质量认证中心(以下简称CQC)发布,版权归CQC所有,任何组织及个人未经CQC许可,不得以任何形式全部或部分使用。本规则代替CSC/G2235-2006。制定单位:中国质量认证中心主要起草人:袁雅青 CQC61-448261-2009 太阳热水系统 1.适用范围本规则适用于由太阳集热器、贮热水箱、管道及控制器等组成,亦称家用太阳热水器,

在住宅、小型商业建筑或公共建筑中使用的太阳热水系统的节能环保认证。对于太阳能加辅助能源系统,本规则只适用于带有手动控制的辅助加热器系统。本规则不适用于太阳能预热式热水系统。 2. 认证模式太阳热水系统节能环保认证模式为:产品检验+初次工厂检查+获证后监督。认证的基本环节包括: a. 认证的申请 b. 产品检验 c. 初始工厂检查 d. 认证结果评价与批准 e. 获证后的监督 f. 复审 3.认证申请3.1认证单元划分按照自集热部件类型(平板、全玻璃真空管、玻璃-金属真空管、闷晒)、传热类型(直接、间接)、连接类型(水在玻璃管内、水在金属管内、热管)、系统类型(紧凑、分离、闷晒)等参数划分单元,所有参数相同的型号同一单元。制造商不同、生产场地不同,视为不同的认证单元。3.2申请认证提交资料 3.2.1申请资料(CQC提供表格文件) a. 正式申请书(网络填写申请书后打印或下载空白申请书填写) b. 工厂检查调查表(首次申请时) c. 太阳热水系统产品描述(CQC61-448261.01-2009) d. 品牌使用声明 3.2.2证明资料 a. 申请人、制造商、生产厂的注册证明如营业执照、组织机构代码(首次申请时) b. 3C证书(如有)。 c. 申请人为销售者、进口商时,还须提交销售者和生产者、进口商和生产者订立的相关合同副本 d. 代理人的授权委托书(如有) e. 有效的监督检查报告或工厂检查报告(如有)f. 其他需要的文件4.产品检验 4.1样品 4.1.1送样原则 CQC从申请认证单元中选取代表性样品进行产品检验。必要时,增加样品补充差异试验。 4.1.2样品数量申请人按CQC的要求送样,并对样品负责。样品数量1台/单元。4.1.3样品及资料处置第1页共5页

太阳光自动跟踪系统设计

摘要 随着以常规能源为基础的能源结构随着资源的不断耗用将越来越适应可持续发展的需要,包括太阳能在内的可再生资源将会越来越受到人们的重视。利用洁净的太阳光能,以半导体光生伏打效应为基础的光伏发电技术有这十分广阔的应用前景。 本设计尝试设计一种能够自动跟踪太阳光照射角度的双轴自动跟踪系统以提高太阳能电池的光-电转化率。该系统是以单片机为核心,利用太阳轨道公式进行太阳高度角及方位角计算,并利用计时芯片以及步进电机驱动双轴跟踪系统,使太阳能电池板始终垂直于太阳入射光线,从而提高太阳能的吸收效率。 目前本设计仅通过简单的计算公式得到的数据,对东西向进行每小时一次的角度改变,南北向进行每天一次的角度改变,再通过单片机的判断进行每晚的东西向回归控制以及每半年的南北向跟踪方向的改变控制。 由于时间及作者目前的知识限制,跟踪系统只是进行粗略的角度跟踪,有较大误差,今后如有机会再进行改进。 关键词:太阳能电池太阳照射角自动跟踪单片机步进电机

Abstract With the conventinuous consumption of resources , the conventional enenrgy-based energt strcucture has not already more and more adapt to the needs for sustainable development,sppeing-up the development of and utilization of solar energy , the photovoltaic technology based on the photovoltaic effect has a very bord application prospect. In the design , we try to design an automatic tracking system with Biaxial in order to enhance solar light - electricity conversion efficiency. The system is based on single-chip, orbit the sun elevation angle formula using the sun and calculating azimuth and take the time chip advantage of dual-axis stepper motor driven tracking system, make the solar panels perpendicular to the solar incidence line, to improve the absorption efficiency of solar energy. At present, the design of a simple formula was only for calculating the data, the east-west to the point of view will be changed once an hour, the north-outh perspective will be changed once a day, and then the MCU to return to control things through the night to determine, as well as every haif a year to track the direction of the north-south change in control. Because of the time and the current limitations of the knowledge of the author’s , the tracking system to track the point of view is rough , there are many errors , if the opportunity arised the design will be iomproved in the future. Keywords:solar cells Inrradiation angle of sun tracking automatically single-chip Stepping motor

太阳能热水系统说明书

昆山绿材机电热水系统使用说明书 昆山绿材机电工程有限公司 江苏省昆山市淀山湖镇新华路16号

敬告用户 感谢您选购本公司太阳能热水系统,为使您能够正确使用本系统,并得到满意效果,请您务必在使用之前,详细阅读本说明书。

目录 系统设计依据 (3) 系统设计特点和参数 (4) 操作说明 (6) 常见故障分析与处理 (13) 保养与维护 (13) 电路图……………………………………………………...附件注意:安装和维修必须由持有有效证件的专业人员来操作

系统设计依据 1. GB/T6424-2002《太阳能集热技术条件》 2. GBJ15-88《建筑给水排水设计规范》 3. GB/T17581-1998《太阳能集热器》 4. 本方案用户对使用热的一般要求

系统设计特点和参数 1. 设计特点: 1.1 本系统采用巨仲电子开发之高效平板式太阳能集热器作为前级加热装置,在晴好天候条件下充分利用太阳能; 1.2 本系统采用空气源热泵作为中级加热装置,在环境温度为零度以上时充分利用空气中所含的热能; 1.3 本系统采用电加热作为后级加热装置,以确保在任何天候情况下稳定的热水供应; 1.4 系统温控装置可确保在任何天候条件下,产水温度可达摄氏55度甚至以上; 1.5 系统具备抗风能力,且符合环保及消防要求; 1.6 系统安装时不损坏楼面,运行中不超过楼层承载能力。 2. 主要设备参数: 2.1 平板式太阳能集热器: 集热器性能参数 尺寸 mm1350×900×70 板面面积㎡ 1.17 有效采光面积㎡1 日平均效率 %≥55 最高瞬时效率 %≥85 热损系数W/㎡K≤4.0 工作压强 MPa≤1.1 耐压 Mpa≤1.8 工作温度℃-5~100 重量 kg25 主要材料、材质 板芯类型全紫铜板芯 吸热模层高吸收涂层 膜层吸收率≥90%±2% 膜层发射率≤15%±2% 主管材料Al6063-T5 支管材料尺寸T2铜管Φ16×0.5mm 玻璃盖板材料及厚度浮法平板玻璃,4.0mm 盖板板面尺寸1345×895mm 盖板透光率≥80% 保温材料抗老化保利龙板 保温层厚度20/35 背板材料及厚度0.3mm镀锌板 密封结构金属弹性密封+橡胶条 密封圈材料三元乙丙橡胶

太阳自动跟踪系统模板

绪论 21世纪是太阳能时代。在未来的40年中,人类可以实现100%的可再生能源供电。不再需要中东的石油、西伯利亚的天然气以及澳大利亚的铀。实际上,目前在我们家门口就已经获得了未来能源的载体:太阳、风力、水力、地热能,以及来自农田和林地的生物能。根据欧盟报告,2050年全球能源供给分配应当为:40%太阳能,30%生物能,巧%风能,10%水能,5%原油。报告论述了如何达到这种经济、环保、和平并且可持续的能源供给状态。跨国石油公司,比如壳牌、惠普等,已经在向着这种能源供给状态发展。 地球上的万物生长都依赖于太阳的存在,太阳给我们提供了巨大的能量源,地球上大部分的能源归根结蒂也来自于太阳。比如石油、煤炭等化石能源都是过去的动植物通过吸收太阳能不断的生长,后来这些动植物被掩埋在土壤下形成的能源,这其实是太阳能一种形式的转换,并被存储了下来,直到今天被人类开采使用。太阳能开发利用的潜力是相当巨大,据统计,全世界人们一年所使用的能量总和仅仅相当于太阳辐射到地球能量的数万分之一。在化石能源即将枯竭的未来,在未来能源方面,太阳能给人类带来新的生机。 太阳在一天中不断改变位置,这造成太阳能存在着密度低、间歇性的特点,且光照方向和度随时间不断变化。传统太阳能电池板固定在一个角度,不能时刻工作在最大效率处,而采用双轴太阳能跟踪系统的太阳能电池板在功率保持一定的情况下可以提升36% 的发电量,提高太阳能的利用率。

第一章跟踪系统的控制方案 目前光跟踪技术主要是两种方法:1.视日运行轨道跟踪方法。2.光电自动跟 踪方法。 1.1视日运行轨道跟踪 视日运行轨道跟踪技术是一种根据理论计算的太阳运行的轨迹而采取的一 种跟踪技术,根据跟踪的方位它主要分为两种:单轴跟踪和双轴跟踪。 1.1.1单轴跟踪 单轴跟踪分为三种方式:1.倾斜布置东西追踪;2.焦线南北水平布置,东西跟踪;3.焦线东西水平布置,南北跟踪。它们跟踪原理是相同,即电池阵列绕单一轴转动,其转动方向为自东向西或者南北方向,自东向西单轴跟踪方式是跟踪太阳方位角变化,驱动电池阵列转动,使电池阵列方位角与太阳方位角相同。这类跟踪方式结构简单,控制容易,在光照强度大和光照相当稳定的地方实施这类跟踪方式比较适宜。但这类跟踪方式存在一个最大缺点是除了正午这个时刻外在其他时侯不能保持电池阵列接收光辐射面与太阳光线垂直,这样大大降低了光的吸收效率,造成了能量的流失大,影响了整个光伏发电的效率。 1.1.2双轴跟踪 双轴跟踪是一种全方位的跟踪技术,它弥补了单轴跟踪的不足之处,目前视日运动轨迹的双轴跟踪主要分为两种方式:极轴跟踪方式,高度一方位角太阳轨迹跟踪方式。 极轴跟踪方式:是聚光镜的一轴指向地球北极,即与地球自转轴相平行,故称为极轴;另一轴与极轴垂直,称为赤纬轴。工作时反射镜面绕极轴运转,其转速的设定与地球自转角速度大小相同方向相反用以追踪太阳的视日运动;反射镜围绕赤纬轴作俯仰转动是为了适应赤纬角的变化,通常根据季节的变化定期调整。这种追踪方式并不复杂,但在结构上反射镜的重量不通过极轴轴线,极轴支承装置的设计比较困难。 高度一方位角太阳轨迹跟踪是一种地平坐标系统跟踪方式,它是当今比较先进的一种跟踪方式,跟踪精度较高。高度一方位角跟踪方式通过计算具体地点和具体时刻的太阳运动轨迹(高度角和方位角表示运行轨迹),根据光伏电池阵列的具体位置,先沿着垂直轴转动弥补方位角偏差,然后沿水平轴转动弥补高度角偏差,以保证电池阵列与太阳运行轨迹一致。这种方式受天气季节性影响较小属于一种理论计算轨迹程序控制跟踪方式。由于理论计算轨迹与实际运行轨道误差小,因此该跟踪方式跟踪精度较高,这种方式缺点是受跟踪系统机械影响比较大,在系统长期运行或者外力影响造成机械误差后,会造成跟踪偏差变大,影响了跟踪精度。

太阳能热水系统方案书(6吨)

节能工程项目 太阳能设计方案 方案设计单位:某某新能源科技股份有限公司日期: 2020年3月27日

目录 1. 方案原理说明 (2) 2. 产品介绍 (4) 3.1太阳能热水器性能描述 (4) 3.2水箱 (9) 3.4支架 (9) 3.6 控制系统 (10) 6.1类似项目汇总表 (11) 6.2部分项目业绩图片 (13) 3. 方案图纸(见CAD文件) (14) 4. 报价文件 (15) 5、企业简介 (17) 1、中国节能产品认证证书 (17) 2、节能产品政府采购清单 (19) 3、中国环保产品认证证书 (21) 4、中国环境标志产品认证证书 (22) 5、中国驰名商标 (24) 6、中国太阳能工程联盟理事单位 (25) 7、资信等级评估“AAA”级证书 (26) 8、消费者满意单位 (27) 9、重合同守信用企业 (28)

1.方案原理说明 根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003中规定的热水用水定额标准:

1、太阳能集热系统设计计算 集热器总面积的确定: A 、直接式集热器采光面积的计算: ) 1()(L cd T i end r w w c J f t t C Q A ηηρ--= 式中: A C —直接系统集热器采光面积,㎡; Q W —日平均用热水量,6吨/天; C —水的定压比热容,4.18kJ/(kg.℃); ρr —水的密度,1kg/L ; t end —水的终止设计温度,以55℃计算; t i —水的初始温度,年平均冷水计算温度10℃; J T —当地集热器总面积上的年平均日太阳辐照量,11.817 MJ/㎡; f —太阳能保证率,55%; ηcd —集热器年或月平均集热效率,45%~63%;取值50% ηL —管路及储水箱热损失率,10%~20%;取值20%

(完整版)太阳跟踪控制方式

太阳跟踪控制方式 国内外,太阳跟踪系统中实现跟踪太阳的方法很多,基本上可以分为两类:一类是实时的探测太阳对地位置,控制对日角度的被动式跟踪;另一类是根据天文知识计算太阳位置以跟踪太阳的主动式跟踪。文献中介绍了被动式跟踪的典型代表:压差式跟踪器和光电式跟踪器;主动式跟踪的典型代表:控放式跟踪器、时钟式跟踪器和采用计算机控制和天文时间控制的视日运动轨迹跟踪器。以下对两种类型中目前主要采用的光电跟踪 方式和视日运动轨迹跟踪方式进行比较。一般地,在聚光光伏发电的应用多采用校准 的光筒,它可以阻止散射进入传感器达到更精确的太阳位置探测。 (1)光电跟踪 虽然光电跟踪方式本身的精度较高,但是它却具有严重的缺点:在阴天时,太阳辐照度较弱(而散射相对会强些),光电转换器很难响应光线的变化;在多云的天气里,太阳 本身被云层遮住,或者天空中某处由于云层变薄而出现相对较亮的光斑时,光电跟踪 方式可能会使跟踪器误动作,甚至会引起严重事故。对于太阳能发电来说,是可能在 晴朗、阴天和多云等任何天气情况下进行的。光电跟踪能够在较好的天气条件下,提 供较高的精度,但是在气象条件差时跟踪结果不能令人满意。 (2)视日运动轨迹跟踪 视日轨迹跟踪的原理是根据太阳运行轨迹,利用计算机(由天文学公式计算出每天中日出至日落每一时刻的太阳高度角与方位角参数)控制电机转动,带动跟踪装置跟踪太阳。此跟踪方式通常采用开环控制,由于太阳位置计算与地理位置(如纬度、经度等)和系 统时钟密切相关,因此,跟踪装置的跟踪精度取决于一是输入信息的准确性,二是跟 踪装置参照坐标系与太阳位置坐标系的重合度,即跟踪装置初始安装时要进行水平和 指北调整。 太阳跟踪机构 双轴跟踪 如果能够在太阳高度和赤纬角的变化上都能够跟踪太阳就可以获得最多的太阳能, 全跟踪即双轴跟踪就是根据这样的要求而设计的。双轴跟踪又可以分为两种方式:极轴式全跟踪和高度角方位角式全跟踪。 1)极轴式全跟踪。

设计安装案例—医院太阳能热水系统如何节能(无锡市妇幼保健院))

设计安装案例—医院太阳能热水系统如何节能? 一、项目概况 江苏省无锡市妇幼保健院门急诊楼于2009年建成启用。该楼占地面积为2661.5㎡,总建筑面积为35017㎡,大楼地面12层,其中一至六层为门急诊,七至十二层为病房,共有双人病房96间,其中九层设有4间手术室。病房和手术室都需要24h供应生活热水,主要满足住院产妇和医务人员洗澡使用。该楼热水系统原采用水蒸汽(蒸汽按压力0.3Mpa,温度135℃计)直接加热水的方式提供生活热水。本项目设计要求热水量人数按200人计算,每人每天的热水供应量按60L 计算,每天热水需求总量为12t,要求24小时定温集中供热水。 图1 屋面太阳能热水系统改造完工图 二、建设目标和意义

为了响应《中华人民共和国节约能源法》和《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》文件要求,我院针对门急诊楼现有热水系统进行节能改造,改造后采用太阳能热水系统(图1),如果太阳能热能不足,则由蒸汽作为辅助能源,以达到绿色节能、环保、低碳的目的。改造后的系统具有以下特点— (一)节能减排太阳热水器就是把太阳能转变为热能的装置,利用集热器收集太阳辐射。我国的太阳能资源十分丰富,全国2/3以上的地区年辐射量大于502万KJ/㎡,年日照时数在2000h以上。在无锡地区,年平均日辐照量Hha为:17.97MJ/(㎡.d) (二)环保清洁太阳能是一种洁净能源,在开发和利用时,不会产生废渣、废水、废气等,也没有噪音,更不影响生态平衡,具有优越的环保性。(三)易维护改造后的系统为全自动智能化运行系统,不需要专人看护,且系统设有远程报警装置,可与专业服务平台联网操作,可免除我院对热水系统的维护成本。 三、系统设计 热水系统的设计运行流程:冷水从楼顶的日常生活冷水箱中通过自然压力、集热水箱浮球阀控制冷水水位;太阳能水箱的水通过太阳能循环加热后,将集热水箱内预热的热水接入容积式换热器,集热水箱供水管连接蒸汽热水器进水口,通过一段时间的太阳能热水系统循环后,使得集热水箱温度提高并且使蒸汽热水器进水温度提高,通过直接提高蒸汽热

单片机的太阳跟踪系统

题目:基于MSP430的太阳跟踪系统 摘要(中英文) 基于MSP430的太阳跟踪系统 本设计基于MSP430f149芯片,制作了一个用于精确跟踪太阳收集能量的系统。系统由430单片核心、光信号采集转换、追踪太阳部分、电压采集、无线数据发送、PC机交互界面六部分组成。光信号采集转换卡感知太阳位置实现跟踪,由AD实时采集各部分电压并发送到PC上实现实时监控。 关键词:太阳跟踪、msp430 Sun tracking system based on the M SP430 T his design based on the MSP430f149 chip, made a used to accurately track the sun collect energy system. By 430 single chip system core, light signal acquisition conversion, track the sun part, voltage collection, wireless data transmission, the PC interface six parts. The light signal acquisition conversion card perception the sun position track, and the real-time data acquisition by AD each part to achieve the PC voltage and real-time monitoring. Key words: the sun tracking 、msp430 1.引言 随着现在社会太阳能利用的普及,太阳能利用率成了一个大家普遍关注的问题。基于此,我们设计了这个可以精确跟踪太阳并可实时监控电池板电压的系统,此外为了便于分析能量利用情况,我们同时通过软件的方式将电池的数据实时的保存在文件中便于以后查看。 在设计过程中所要解决的首要问题便是使电池板实时精准对准太阳的同时尽可能地降低功耗,其次是能够将数据通过无线方式发送到PC上,并显示出相应的数据。MSP430单片机是一款超低功耗的单片机,并且内部多个AD为我们提供了极大地方便。在这个设计中我们选择了430f149这款单片机,及降低了功耗,又节约了成本。 2.系统方案 2.1总体介绍 本设计是以外部电路尽量简单,充分使用MSP430的内部设备资源的前提完成的。信号处理和AD采样部分均以430单片机内部资源为核心处理的。

我国各地建筑节能地强制安装太阳能政策概览

我国各地建筑节能强制安装太阳能政策概览 中国现在有强制规定安装太阳能的省、市、自治区大概有21个,主要集中在东部沿海地区(黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山东、江苏、上海、安徽、浙江、福建、广东及海南等)和中部地区(宁夏回族自治区、云南及湖北等)等地。其中基本以12层为界,12层以下强制安装,12层以上鼓励安装,除上海(6层以下强制安装)外。其他地区则以鼓励安装太阳能等节能产品为主,要求较低,在设计时需要稍微注意即可。 北京:新住宅强制装太阳能热水系统 北京市住建委下发的《北京市太阳能热水系统城镇建筑应用管理办法》规定,2012年3月1日起,新建城镇居住建筑,以及宾馆、酒店、学校、医院、浴池、游泳馆等有生活热水需求并满足安装条件的公共建筑,应当配备生活热水系统,并应优先采用工业余热、废热作为生活热水热源。不具备采用工业余热、废热的,应当安装太阳能热水系统,并实行与建筑主体同步规划设计、同步施工安装、同步验收交用。 新建建筑安装太阳能热水系统的投资,将由建设单位纳入项目建设成本。今后,开发商要在售楼处公示小区太阳能热水系统的类型和辅助能源形式,并将公示内容和产权归属等情况写入房屋买卖合同,在《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等文件中,写明热水系统户内设施的技术指标、使用方法、维修及养护责任、保修年限、使用年限等信息。 而已有的老楼,政府也鼓励通过改造安装使用太阳能热水系统,经过三分之二以上的业主同意,就可以安装。 江苏:2008年就出台新建建筑安装太阳能政策 江苏省规定,自2008年1月1日起,全省城镇区域内新建12层及以下住宅和新建、改

建和扩建的宾馆、酒店、商住楼等有热水需求的公共建筑,应统一设计和安装太阳能热水系统。https://www.wendangku.net/doc/df14353475.html, 南京要求从目前尚未申请施工图设计审查的、新建12层住宅,和新、改、扩建的宾馆、酒店、商住楼等有热水需求的公共建筑,应统一设计和安装太阳能热水系统。12层以下建筑必须安装太阳能热水系统;鼓励12层以上住宅使用太阳能,如悬挂阳台的挂壁式集热器等,进行统一设计安装。但如建筑已使用了节能技术,如地源、空气源、生物源等其它可再生能源技术,高于50%节能标准的低能耗节能建筑,且降低能耗综合效能不低于太阳能热水系统的,以及因建筑朝向、间距等规划原因,无法满足太阳能热水系统有效日照条件的,经主管部门论证通过后,可不安装太阳能。 广东:将绿色建筑建设管理要求纳入立法 《广州市绿色建筑和建筑节能管理规定》规定,要求“新建12层以下(含12层)的居住建筑和实行集中供应热水的医院、宿舍、宾馆、游泳池等公共建筑,应当统一设计、安装太阳能热水系统,不具备太阳能热水系统安装条件的,可以采用其他可再生能源技术措施替代”。 深圳市规定,12层以下建筑强制安装太阳能。 《珠海市建筑节能办法》规定,珠海市具备太阳条能集热件的新建十二层以下住宅建筑,建设单位应当为全体住户配置太阳能热水系统。新建十二层以下住宅建筑不具备太阳能集热条件的,建设单位应当在报建时向市建设行政主管部门申请认定;市建设行政主管部门认定不具备太阳能集热条件的,应当予以公示;未经认定不配置太阳能热水系统的,不得通过建筑节能分部工程验收。 安徽:将建筑层级提高至18层

光伏电站太阳跟踪系统技术要求汇总

光伏电站太阳跟踪系统技术要求(GB/T 29320-2012) 1范围 本标准规定了光伏电站太阳跟踪系统(以下简称跟踪系统)的外观、支架结构、驱动装置、控制系统、安装、可靠性、环境适应性等技术要求及试验方法,以及对于检验规则、标志、包装、运输和储存的技术要求。 本标准适用于光伏电站的平板式和聚光式太阳跟踪系统 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 跟踪系统tracking system 通过机械、电气、电子电路及程序的联合作用,调整光伏组件平面的空间角度,实现对入射太阳光跟踪,以提高光伏组件发电量的装置。又称向日跟踪系统、追日跟踪系统、太阳跟踪器。 跟踪系统一般可分为单轴跟踪系统和双轴跟踪系统。跟踪的具体参数按坐标系可分为地平坐标系、赤道坐标系。 跟踪系统按结构型式可分为独立型和联动型。 跟踪系统按外观形状可分为T型(塔柱式、立柱式),V型(双V型、W型),O型(盘式)和其他型式。 跟踪系统按跟踪精度可分为通用(普通)型(平板式太阳跟踪系统)和精密型(聚光式太阳跟踪系统)。点聚焦型聚光器一般要求双轴跟踪,线聚焦型聚光器仅需单轴跟踪。 3.2 平板式跟踪系统flat plate tracking system 用于安装平板式光伏组件的跟踪系统。

聚光式跟踪系统CPV tracking system 用于安装聚光式光伏组件的跟踪系统。 注:聚光倍率低于100倍为低倍聚光,不低于100倍为高倍聚光。 3.4 单轴跟踪系统single-axis tracking system 绕一维轴旋转的跟踪系统。又称一维跟踪系统。 注:单轴跟踪系统可分为水平单轴跟踪系统、倾斜单轴跟踪系统和垂直单轴跟踪系统。 3.5 双轴跟踪系统dual-axis tracking system 绕二维轴旋转的跟踪系统。又称二维跟踪系统。 注:双轴跟踪系统以地平面为参照系,跟踪的是太阳高度角和太阳方位角;以赤道平面为参照系,跟踪的是赤纬角和时角。 3.6 线聚焦跟踪系统line-focus tracking system 光伏聚光器利用透镜或反射镜将太阳光聚焦在光伏组件线阵列上的跟踪系统。 3.7 点聚焦跟踪系统point-focus tracking system 光伏聚光器利用透镜或反射镜将太阳光以点方式聚焦在光伏组件上的跟踪系统。 3.8 太阳入射角angle of incidence 入射阳光射线与接收平面法线的夹角。

相关文档