红外对射的安装方法

1. 支柱式安装支柱式安装是最普遍的安装方式,支柱有圆管和方管两种,圆管形支柱的材料市场上较多,而方管形支柱不会使安装在上面的探测器产生角向位移,使系统更稳定,所以在业界越来越流行。考虑到是户外使用,无论使用何种支柱,都应该采用金属材质,并做防锈处理。支柱的形状可以是“I”型、“L”型、“Z”型,由建筑物的特点及防盗要求而定,关键在于固定支柱一定要牢固,不易摇晃,以利于安装、系统设防,减少误报,漏报。每一种方式都有优缺点,所以工程商应根据建筑物的特点和防范要求因地制宜地选用。

2. 墙壁式安装现在防盗市场上处于技术前沿的主动红外线探测器制造商,能够提供水平180°全方位转角,仰俯20°以上转角的红外线探测器,如ALEPH主动红外线探测器HA、ABT、ABF系列产品,可以支持探头在建筑物外壁或围墙、栅栏上直接安装。

3. 红外对射探测器安装的一般原则

A、设置在通道上的探测器其主要功能式防备人的非法通行,为了防止宠物、小动物等引起误报,探头的位置一般应距离地面50 M以上。同时因在地面的物体都可具有较高的穿行速度,探头的遮光时间应调整到较快的位置上,对非法入侵做出快速反应。zgm_0931

B、设置在围墙上的探测器其主要功能是防备人为的恶意翻越,顶上安装和侧面安装两种均可。顶上安装的探测器,探头的位置应高出栅栏,围墙顶部25 M,以减少在墙上活动的小鸟、小猫等引起误报。四光束探测器的防误报能力比双光束强,双光束又比单光束强。侧面安装则是将探头安装在栅栏,围墙靠近顶部的侧面,一般是作墙壁式安装,安装于外侧的居多。这种方式能避开小鸟、小猫的活动干扰。每一种方式都又他们自己的优点或缺陷,工程商对每一种安装方式都又他们自己的偏爱。用户应根据自己建筑物的特点和防盗要求加以选用。特别提醒线路绝对不能明敷,必须穿管暗设,这是红外对射工作安全性的最起码的要求。安装在围墙上的探测器,其射线距墙沿的最远水平距离不能大于30 M,这一点在围墙以弧形拐弯的地方需特别注意。配线接好后,请用万用表的电阻档测试探头的电源端①、②端子,确定没有短路故障后方可接通电源进行调试。安装在弧形或者不规则围墙上的探测器,其探测射线距墙弧沿的最大弦高不能大于15~20cm这样一个人体攀爬的动作距离,如超过就必须增加探测器数量来分割。考虑到成本,也可结合使用室外型的长距离多鉴探测器(如Aleph的XC-1XTN、RISCO的WatchOUT室外系列,Bosch的OD850),不过应仔细调整PIR的探测范围,以防误报,这一点需要特别注意。在有树枝、落叶和飞禽较多的地方,应采用两光束以上的对射探测器,由于树枝、飞禽等体积相对于人体而言较小,一般只能遮挡一条光束,因此利用多光束探测器同时遮断才会报警的特性,可以有效防止误报。同时还可以利用对射的遮光时间调整功能,因为是同样遮断红外光线,落叶或者飞禽的遮断时间通常要短于人翻越围墙的遮断时间,因为速度是前者快。通过这两个措施,周界系统可以有效地区分误报。根据调查数据显示,50%以上的对射故障是由闪电或电涌所致。为防止直击闪电以外引起的受损和误报,整个周界报警系统必须良好的接地,探测器中也应安装一些电涌吸收管,在此种前提下,产品本身电路的防雷指标也很重要,一般以KV表示,ALEPH公司的XA系列对射产品的的防雷及电涌指标高达6KV。考虑到一般的雨雾天气和积灰情况,除了必须采用具有防霜壳体的对射产品以外,工程设计使用距离应为标称距离的70%,但在雾雪较大或沙尘较多的地区,应考虑增加对射数量,距离折扣可为50%,甚至更低。考虑到产品的全天候设计,针对低温环境,应选配优良的加热器。当在一段长距离的相同位置或邻近区域必须安装三组以上探测器时,同品种对射应背靠背安装,以避免光束干扰。原则上是光束数越多,防误报能力越强,但安防用途的光学系统应设计能只侦测“人体”这一入侵者的最合理的形状。大量的实践已证明,多光束产品的最上和最下端的光束之间的跨度和整个光学系统的宽度,这两种设计参数同防止误报大大真正相关,而同红外线光束的多少没有关系,实际使用时多光束产品最外侧的两道光束之间的其它光束不起关键作用,反而会分散最上端和最下端的光束的能量而影响稳定对准,所以一些大口径的双光束产品更有效。从技术角度看这类多光束产品的作用及不上用调频双光束产品上下叠堆组成的“电子围墙”。多光束探测器有多组光

学系统,需要分别遮住受光器的上、下镜片,调整至上、下感光电压值一致为止。需要特别仔细调节,处理不当就会出现误报或者防护盲区。如果因为设防的原因需要调节遮光时间,以适应环境的变化。人在不同的行进速度下通过探头时,与遮光时间对应关系:一般而言,遮光时间短,探头敏感性就快,但对于像飘落的树叶、飞过的小鸟等的敏感度也强,误报警的可能性就增加。遮光时间长,探头的灵敏性就降低,漏报的可能性增多。工程师应根据设防的实际需要调整遮光的时间。红外对射的接线方法电源按正负极性接入,你可以把所有的有线探测器报警输出部分看成一个开关,一般有3个接线端子COM(公共)/N.C (常闭)/N.O(常开),我们经常用到的是COM和N.C,接报警主机的报警输入端。如果报警主机有防破坏线尾电阻,线尾电阻一定要接在探测器上,不要接在主机一端,否则会失去防破坏功能。有线报警主机带的电阻称为“线尾电阻”,顾名思义要接在线路的尾端,即:探测器上。起防破坏功能,短路、断路都会报警。千万不要直接接在主机上,否则,厂家不如焊在线路板上了。很多初学者会犯类似的错误。希望引起注意。

红外对射探测器的工程调试

(一)投光器光轴调整打开探头的外罩,把眼睛对准瞄准器,观察瞄准器内影响的情况,探头的光学镜片可以直接用手在180°范围内左右调整,用螺丝刀调节镜片下方的上下调整螺丝,镜片系统有上下12°的调整范围,反复调整使瞄准器中对方探测器的影响落入中央位置。在调整过程中注意不要遮住了光轴,以免影响调整工作。投光器光轴的调整对防区的感度性能影响很大,请一定要按照正确步骤仔细反复调整。

(二)受光器光轴调整第一步:按照"投光器光轴调整"一样的方法对受光器的光轴进行初步调整。此时受光器上红色警戒指示灯熄灭,绿色指示灯长亮,而且无闪烁现象,表示套头光轴重合正常,投光器、受光器功能正常。第二步:受光器上有两个小孔,上面分别标有“+”和“-”,用于测试受光器所感受的红外线强度,其值用电压来表示,称为感光电压。将万用表的测试表笔(红“+”、黑“-”)插入测量受光器的感光电压。反复调整镜片系统使感光电压值达到最大值。这样探头的工作状态达到了最佳状态。注意事项:四光束探测器有两组光学系统,需要分别遮住受光器的上、下镜片,调整至上、下感光电压值一致为止。较古老的四光束探测器两组光学系统是分开调节,由于涉及到发射器和接受器两个探头共四个光学系统的相对应关系,调节起来相当困难,需要特别仔细调节,处理不当就会出现误报或者防护死区。ABF 四光束探测器已把两个部分整合为一体调节,工程施工容易多了。

(三)遮光时间调整在受光器上设有遮光时间调节钮,一般探头的遮光时间在50m/s~500m/s 间可调,探头在出厂时,工厂里将探头的遮光时间调节到一个标准位置上,在通常情况下,这个位置是一种比较适中的状态,都考虑了环境情况和探头自身的特点,所以没有特殊的原因,也无须调节遮光时间。如果因设防的原因需要调节遮光时间,以适应环境的变化。一般而言,遮光时间短,探头敏感性就快,但对于像飘落的树叶、飞过的小鸟等的敏感度也强,误报警的可能性增多。遮光时间长,探头的敏感性降低,漏报的可能性增多。工程师应根据设防的实际需要调整遮光的时间。红外对射探测器与防盗主机的链接探头设定后,将防拆开关接入防区输入回路中,联线完毕,盖上探头的外壳,拧紧紧固螺丝。要求在防盗主机上该防区警示灯无闪烁、不点亮,防区无报警指示输出。表示整个防区设置正常。否则,要对线路进行检查,对探头进行重新调试,重新对防区状态进行确定。红外对射探测器性能测试防区工作状态正常后,应根据设防的要求,用与防范相似的所有可能尺寸,形状的物体,用不同的速度、不同的方式遮挡探头的光轴,在报警现场用无线对讲机与控制中心联系,检验报警情况是否正常,同时要仔细留心报警主机上有没有闪动或不稳定状态。以免给报警系统留下隐患。我们口头上把这个过程称为发炮试验。做发炮试验的目的就是要测试防区能否具有正常报警的能力,测试防区防护的范围是否能达到预定的要求,是否存在防护死区。红外对射探测器的日常维护探测器在日常工作中,由于长期工作在室外,因此不可避免地受到大气中粉尘、微生物以及雪、霜、雾的作用,长久以往,在探测器的外壁上往往会堆积一层粉尘样的硬壳,在比较潮湿的地方还会长出一层厚厚的藓苔,有时候小鸟也会把排泄物拉到探测器上,这些东西会阻碍红外射线的发射和接受,造成误报警。在日本的用户通常会委托工程公司维护,通常是在一个月左右蘸上清洁剂清洗干净每一个探测器的外壳,然后擦干。大家建立了良好的信用关系,都会尽心尽力地做好这一工

作。除了清洁探测器外壳,每隔一个月要做一次发炮实验,检验防盗系统的报警性能。

三光束红外对射探测器ABE

三光束艾礼富红外对射探测器ABE-200 产品型号:ABE-200 适用范围:室内、室外 产品标准:原厂标准 发布时间:2011-08-28 16:13 产品介绍 ◆三光束艾礼富红外对射探测器ABE-200:红外探测距离:室内(600米)、室外:(200米) ◆三光束艾礼富红外对射探测器ABE-200:艾礼富纯正数码对射与其他防盗系统良好兼容,如:HONEYWELL 公司(即原装CK、安定宝)BOSCH公司、通用公司等国际大品牌、以及市面常见防盗报警主机。 ◆三光束艾礼富红外对射探测器ABE-200:纯正数码DSP芯片控制电路,通过DSP芯片编程发射与接收,大功率红外发接收对管,低功耗数字变频处理技术、减少误报、杜绝漏报,真正对抗红外智能入侵 ◆三光束艾礼富红外对射探测器ABE-200:采用开关电源供电方式,无DC降压问题,供电电压值在 DC13.8V-DC24V之间,便于集中供电 ◆三光束艾礼富红外对射探测器ABE-200:全密封防雨(雾)、防尘(虫)等的全天候一体化结构设计使其能在恶劣的环境中正常工作 ◆三光束艾礼富红外对射探测器ABE-200:抗强光达50,000LUX,内置自动调节强光过滤系统,抗阳光直射性能良好,完全抗击日光灯、强光或汽车灯干扰 ◆三光束艾礼富红外对射探测器ABE-200:当遇到浓雾或天气恶劣时探测器会自动增强灵敏度(AGC电路)◆三光束艾礼富红外对射探测器ABE-200:水平/垂直光学角度调整方便、内置光学瞄准镜,易于校准、调试,大大提高施工效率 ◆三光束艾礼富红外对射探测器ABE-200:C型继电器输出、防雷击电路设计、带防雨罩设计 ◆三光束艾礼富红外对射探测器ABE-200:正品艾礼富,品质有保证!

主动红外对射探测器的安装施工工艺

红外对射探测器的安装施工工艺 一、要求 1)设置在通道上的探测器,其主要功能式防备人的非法通行,为了防止 宠物、小动物等引起误报,探头的位置一般应距离地面50 M以 上。遮光时间应调整到较快的位置上,对非法入侵作出快速反应。 2)设置在围墙上的探测器,其主要功能是防备人为的恶意翻越,顶上安 装和侧面安装两种均可。 3)顶上安装的探测器,探头的位置应高出栅栏,围墙顶部25 M,以减 少在墙上活动的小鸟、小猫等引起误报。四光束探测器的防误报能 力比双光束强,双光束又比单光束强。 4)侧面安装则是将探头安装在栅栏,围墙靠近顶部的侧面,一般是作墙 壁式安装,安装于外侧的居多。这种方式能避开小鸟、小猫的活动 干扰。 5)安装方式的要求水平,无遮挡;接收,背阳光;叠加,防串扰;靠 墙,防反射。 6)特别提醒线路绝对不能明敷,必须穿管暗设,这是探测器工作安全 性的最起码的要求。 安装在围墙上的探测器,其射线距墙沿的最远水平距离不能大于 30 M,这一点在围墙以弧形拐弯的地方需特别注意。 配线接好后,请用万用表的电阻档测试探头的电源端①、②端 子,确定没有短路故障后方可接通电源进行调试。 二、工艺流程 三、主要机械和工具 冲击钻、¢8 钻头、十字改锥、小一字改锥、绝缘胶布、线坠、激光水

平仪及支架、激光笔、水平尺、三角尺。 四、准备工作/ 作业条件 1)安装在所推荐的最长探测距离内;一般实际探测使用距离≤厂方标称值 的70%。 2)确保发射器与接收器之间无障碍物,视野清晰。如果安装在室外,则应 确保树木花草等不会干扰到射束。 3)接收器应避免强光直射(如日出或日落) 。 4)不要将探测器安装在移动平面上,或可能出现强烈振动的平面上。 5)支杆安装时,则应使用防水外罩,也不要将探测器安装在可能会浸水 的地方,还应避免接触腐蚀性液体。 五、施工做法 1)墙面安装 ①、理想的安装高度= 探测器底部距离地面约0.9 米。 ②、选择合适的安装平面。安装平面应牢固。每个装置都应垂直安 装,不要倾斜。现在的主动红外线探测器能够支持水平180° 全方位转 角,仰俯20°以上转角。 ③、拧松外壳的安装螺钉,取下发射器的外壳。 ④、将纸制模板附在安装表面上,选择¢8 的冲击钻透按照螺丝 孔的位置打眼,塞入¢6 的膨胀塑料栓。 ⑤、初步拧上4 个安装螺钉,固定后挂板。不要拧紧这些螺钉, 应留有足够的空间,以便挂上发射器。 ⑥、在垫片处切一个X 口作为发射器的导线入口。 ⑦、将导线拉至探测器后面,并穿过导线入口。一定要使导线穿过 安装支架上的导线通道,以免挤压。 ⑧、拧紧安装螺钉时,应将镜片旋转到一边,以免损坏。将发射器

红外对射设计方案

周界防盗报警系统设计方案 方 案 介 绍

一、周界防盗报警系统作用 当前,随着经济的发展,一个个新的厂房建设,人们对工厂的设备安全防范越来越重视,采取了许多措施来保护工厂的安全。以往的做法是安装防盗网,但也存在有碍美观,犯罪分子易发现躲蔽,不能有效地防止坏人的入侵等缺点。现在,全国各地区的厂房都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动,对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。 因为在多数厂方多设在郊区,厂房的四周白天或夜间活动人员少时,犯罪分子很容易有从围墙进入厂区作案,为了使不因该发生的意外损失降到最低,必须要有一套专门的安全设备与操作人员,来维护和管理厂区的财产安全不受任何侵害,最安全有效的方法是: 1、在厂区的四周围墙上装上无线红外探头,它是利用人眼看不见的红外线相互之间构成一个防护网,安全性及高。 2、在厂房的四周每一边大约与正中的位置上安装一个超大声音的警笛,厂区的四周四条边上安装四个警笛,无论是哪条边有人入侵,该条边的警笛立即报警,发出巨大的声音。偷盗者都是很心虚的,当听到如此大的警笛声都会吓的魂飞魄散,逃之夭夭。 3、报警主机要有专人来管理,报警时主机上会显示报警的防区,显示的防区就代表该方位有人入侵,因此报警中心必须要有人值守。以便警情得到迅速处理。

二、周界防盗报警系统的要求如下: 1、广泛性----要求厂区的每个重要部位都能得到保护。 2、实用性----要求每个防范子系统能在实际可能发生受侵害的情况下及时报警。并要求操作简便,环节少,易学。 3、系统性----要求每个防范子系统在案情发生时,除必须及时传到保安监控中心外,还要在该方位有警笛声。 4、可靠性----要求系统所设计的结构合理产品经久耐用。系统可靠。 三、周界防盗报警系统结构及功能 周界报警主机控制器:美国CK 2316 16防区报警主机16个完全可编程防区、液晶或LED键盘可选、遥控编程、现代风格、32个用户密码、双重、分类、备份报告形式、128条带日期/时间的事件记录 周界报警主机报警显示器

红外对射探测器安装常识

红外对射探测器安装常识 一、红外对射探测器的安装比起被动红外探测器而言,难度要大一点,但也只是略微复杂而已。但是只要您对接线方式、位置确定、调试应该有足够的了解,并参照说明书谨慎进行,相信不会有问题。 红外对射探测器主要由防护盖、安装座、防拆开关、红外透光片、电路板、界线座、调整开关、外壳等组成,并没有想象的复杂。我们在安装前,最好能按照设计图用铅笔或其他工具实现画好安装的位置(或把红外对射探测器放在安装地勾画出轮廓),再用水平仪或其他工具确定安装位置,保证安装的精度和美观。 红外对射探测器的安装方式 ①支柱式安装:比较流行的支柱有圆形和方形两种,早期比较流行的是圆形截面支柱,现在的情况正好反过来了,方形支柱在工程界越来越流行。主要是探测器安装在方形支柱上没有转动、不易移动。除此以外,有广泛的不锈钢、合金、铝合金型材可供选择也是它的优势之一。在工种上的另外一种做法是选用角钢作为支柱,如果不能保证走线有效地穿管暗敷,让线路裸露在空中,这种方法是不能取的。 支柱的形状可以是"1"字形、"z"字形或者弯曲的,由建筑物的特点及防盗要求而定,关键点在于支柱的固定必须坚

固牢实,没有移位或摇晃,以利于安装和设防、减少误报。; ②墙壁式安装:现在防盗市场上处于技术前沿的主动红外线探测器制造商,能够提供水平180°全方位转角,仰俯20°以上转角的红外线探测器,如aleph主动红外线探测器ha、abt、abf系列产品,可以支持探头在建筑物外壁或围墙、栅栏上直接安装。 红外对射探测器安装的一般原则 设置在通道上的探测器,其主要功能式防备人的非法通行,为了防止宠物、小动物等引起误报,探头的位置一般应距离地面50 m以上。遮光时间应调整到较快的位置上,对非法入侵作出快速反应。 设置在围墙上的探测器,其主要功能是防备人为的恶意翻越,顶上安装和侧面安装两种均可。 顶上安装的探测器,探头的位置应高出栅栏,围墙顶部25 m,以减少在墙上活动的小鸟、小猫等引起误报。主动红外探测器技术手册 1、【基本信息】 1.1 器材名称:主动红外探测器(对射) 1.2 器材型号:SBT-30S/60S/100S 、SBM-50S/75S/100S/150S/ 、 SBQ-75S/100S/150S/200S/250S 1.3 器材种类:安防报警探测器类 1.4 器材品牌:SELCO 1.5 器材使用年限:3—4 年 2、【功能信息】 2.1 器材功能: 利用光束遮断方式的探测器当有人横跨过监控防护区时,遮断不可见的红 外线光束 而引发警报。常用于室外围墙报警,它总是成对使用:一个发射,一个接收。发射机发出 一束或多束人眼无法看到的红外光,形成警戒线,有物体通过,光线被遮挡,接收机信 号发生变化,放大处理后报警。 2.2 器材应用:室内外均适用,一般安装在周界围墙上、建筑物外围防窗户、 大门等。 2.3 器材优势:无 2.4 器材不足:遇到恶劣天气(大雾、大雨)比较容易误报警。 3、【参数信息】 3.1 光束数:二光束(警戒距离:30m 60m 100m )、三光束(警戒距离:50m 75m 100m 150m )、四光束(警戒距离:75m 100m 150m 200m 250m) 3.2 工作电压:10.5~28VDC

3.3 消耗电流MAX :85mA 3.4 感应速度:50-700ms 可调 3.5 环境温度:-25 C ~+ 55 C 3.6 工作湿度:相对湿度三90% 3.7 防水性能:适合在室外安装 4、【使用信息】 4.1 器材检验: 功能检验的内容包括: 4.1.1 在工作环境正常下,给探测器上电,设备是否能工作 4.1.2 调节灵敏度,遮挡红外光速,探测器反应速度 4.2 器材安装条件: 4.2.1 主材准备 探测器接收端 1 只 探测器发射端 1 只 探测器底版 2 只 固定支架 2 只 4.2.2 安装工具 16A 的小型电源配电箱(漏电保护器、两眼三眼插座) 1 套2 .5 平方毫米线径的电源拖线盘(规格10 /20/30 米) 1 套 电锤(配6/10mm 钻头) 1 把 为5mm 十字螺丝刀 1 把为3mm 一字螺丝刀 1 把斜口钳 1 把剥线钳 1 把

红外对射系统方案

红外对射防盗报警系统方案 一. 方案概述 防盗报警系统方案的提出主要针对赤壁生产基地围墙入侵带给工厂的经济损失及财产安全,同时也为了提高公司保安部门的整体协作能力和发生入侵现象的综合调度反应能力,整个方案采用多门卫点监控及模拟电子地图显示报警区域,对产品的选择我们结合一期防盗报警系统中安装和布线方式中存在的缺陷及防盗设备产品的不稳定性,此次防盗报警系统方案中的产品经过市场调查和对比,采用总线制红外对射系统设备,其特点如下: 专为周界系统量身定做的双485总线方式。利用双485总线进行布线,每一个功能模块都可以直接并联于总线之上,亦通过总线收发资料,安装简单。每条485总线长度可达1.2KM, 全中文的显示和操作界面。所有操作都在全中文的环境下实现,非常方便。即使第一次使用的用户也能灵活使用。 减少总线负载。每一个防区模块都通过独立的电源供电,大大减少了总线的压力,使得整个系统更稳定可靠。 键盘远程控制操作:键盘的最长安装距离为1.2KM。一台主机最多可连接4个中文键盘,并实现多路分控。 电子地图显示:管理中心报警软件实时、集中监控所有住户的布、撤防状态。电子地图能清晰地反应报警区域位置等信息。管理中心报警软件可自动、实时记录报警信息,无限量存储;并可查询、打印报警信息。 强大的前端联动功能:通过单防区输入/输出模块可以方便的联动前端设备(警号警灯,并可通过中文键盘统一控制),并支持定时启动和关闭。 二.系统设计 1.系统原理 每个周界点装置一个报警地址模块,采用利用总线进行区域联防,节省了系统的投资成本。当有警情发生时,报警信号便通过报警模块将报警信息传输至报警主机,除了在LCD显示屏上显示具体地点以外,通过接警中心软件更可准确显示警情发生的地址、告警类型等,并且通过声光提示职守人员迅速确认警情,及时赶赴现场,以确保工厂财产的安全。 2.安装方式 根据工厂围墙特点,选择支架安装,第一期围墙部分线管采用明装方式,部分重要检测段采用开槽埋管方式,第二期围墙部分线管预埋采用暗装方式,每4米安装一个86型底盒(见附图一),围墙阴角顶部分用于安装红外对射接受器和发射器(见附图一),线管预埋(见附图一),采用6芯φ1平方线缆用于信号线和电源线接入。

红外对射说明书接线图

第一章主动红外对射探测器(探头) 第一节双光束主动红外探测器 一、产品型号规格 1、命名规则SAB-xx 室外警戒距离 新安宝产品双光束对射系列 2、双光束型号规格SAB-20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100 室外警戒距离20米/30米/40米/ 60米/80米/100米 二、组成及基本工作原理 1、双光束主动红外探测器由投光器(T)与受光器(R)两部分组 成。 2、由投光器发射出两束红外光,受光器在另一端接收由投光器 发出的红外光辐射能量,并经过光电转变为电信号,此电信号经 过适当处理后再送往报警控制器电路,如图所示: 3、因为红外光为不可见光,所以在投光器与受光器之间构成了 一道人眼瞧不同的封锁线,当有人穿越或阻挡红外光时,受光器 输出的电信号会发生变化,从而启动报警控制器发出报警号。 三、各组成部件名称(如图2) 五、外形尺寸(如图3) 六、探测示意图(如图4) 七、产品特点: ※自动增益电路(AGC)设计,适应雨、雾、雪等恶劣天气;

※采用日本技术菲涅尔螺纹透镜,多重聚焦,抗杂光能力强; ※使用进口大功率发射管(金属包装管),光束射程远; ※外壳采用PC塑料,韧性好,不变形,抗紫外线穿透能力强; ※防雷电路设计。 ※受光指示、OK指示、瞄准镜、对准电压测试 八、主要技术参数: 九、接线方法: 十、安装与调试: 1、安装方式有墙壁安装方式与固定支架安装方式(见说明书); 2、按九所示接线连接; 3、调试: ⑴取下瞄准镜,进行远距离观察; ⑵调整上下调整螺钉及水平调整支架,使对面的探测器影像落入瞄准镜中间部位,此时受光器GOOD指示灯应点亮; ⑶将万用表笔插入测试孔,再重复⑵的划线部分操作,使测试电压为4V左右为探测器正常工作状态,如调试使测试电压为4、3~4、5时,受光器GOOD指示灯最亮,探测器则处于最佳工作状态。 十一、注意事项: 1、投光器与受光器之间不应遮挡物; 2、安装支架(与基础)要稳固; 3、受光器不能正对太阳;

红外对射探测器的安装方法

红外对射探测器的安装方法 ① 支柱式安装:比较流行的支柱有圆形和方形两种,早期比较流行的是圆形截面支柱,现在的情况正好反过来了,方形支柱在工程界越来越流行。主要是探测器安装在方形支柱上没有转动、不易移动。除此以外,有广泛的不锈钢、合金、铝合金型材可供选择也是它的优势之一。在工种上的另外一种做法是选用角钢作为支柱,如果不能保证走线有效地穿管暗敷,让线路裸露在空中,这种方法是不能取的。 支柱的形状可以是"1"字形、"Z"字形或者弯曲的,由建筑物的特点及防盗要求而定,关键点在于支柱的固定必须坚固牢实,没有移位或摇晃,以利于安装和设防、减少误报。 ② 墙壁式安装:现在防盗市场上处于技术前沿的主动红外线探测器制造商,能够提供水平180°全方位转角,仰俯20°以上转角的红外探测器,如ALEPH主动红外线探测器HA、ABT、ABF系列产品,可以支持探头在建筑物外壁或围墙、栅栏上直接安装。 红外对射探测器与防盗主机的连接 探头设定后,将防拆开关接入防区输入回路中,联线完毕,盖上探头的外壳,拧紧紧固螺丝。要求在防盗主机上该防区警示灯无闪烁、不点亮,防区无报警指示输出。表示整个防区设置正常。否则,要对线路进行检查,对探头进行重新调试,重新对防区状态进行确定。 红外对射探测器安装的一般原则 设置在通道上的探测器,其主要功能式防备人的非法通行,为了防止宠物、小动物等引起误报,探头的位置一般应距离地面50M以上。遮光时间应调整到较快的位置上,对非法入侵作出快速反应。 设置在围墙上的探测器,其主要功能是防备人为的恶意翻越,顶上安装和侧面安装两种均可。顶上安装的探测器,探头的位置应高出栅栏,围墙顶部25M,以减少在墙上活动的小鸟、小猫等引起误报。主动红外探测器的安装指南

主动红外探测器的安装指南 一、探测器的安装方法 (一)支柱式安装 比较流行的支柱有圆形和方形两种,早期比较流行的是圆形截面支柱,现在的情况正好反过来了,方形支柱在工程界越来越流行。 (二)墙壁式安装 现在防盗市场上处于技术前沿的主动红外线探测器制造商,能够提供水平180°全方位转角,仰俯20°以上转角的红外线探测器,如ALEPH主动红外线探测器HA、ABT、ABF 系列产品,可以支持探头在建筑物外壁或围墙、栅栏上直接安装。 (三)探测器安装的一般原则 设置在通道上的探测器,其主要功能式防备人的非法通行,为了防止宠物、小动物等引起误报,探头的位置一般应距离地面50 M以上。 (四)特别提醒 1.线路绝对不能明敷,必须穿管暗设,这是探测器工作安全性的最起码的要求。 2.安装在围墙上的探测器,其射线距墙沿的最远水平距离不能大于30 M,这一点在围墙以弧形拐弯的地方需特别注意。

消防红外对射探测器检测规范

消防红外对射探测器检测规范 红外对射探测器安装的一般原则 1.设置在通道上的探测器,其主要功能式防备人的非法通行,为了防止宠物、小动物等引起误报,探头的位置一般应距离地面50 M以上。 2.遮光时间应调整到较快的位置上,对非法入侵作出快速反应。 3.设置在围墙上的探测器,其主要功能是防备人为的恶意翻越,顶上安装和侧面安装两种均可。 4.顶上安装的探测器,探头的位置应高出栅栏,围墙顶部25 M,以减少在墙上活动的小鸟、小猫等引起误报。四光束探测器的防误报能力比双光束强,双光束又比单光束强。 5.侧面安装则是将探头安装在栅栏,围墙靠近顶部的侧面,一般是作墙壁式安装,安装于外侧的居多。这种方式能避开小鸟、小猫的活动干扰。 红外对射探测器安装的一般要求 1.线路绝对不能明敷,必须穿管暗设,这是探测器工作安全性的最起码的要求。 2.安装在围墙上的探测器,其射线距墙沿的最远水平距离不能大于30 M,这一点在围墙以弧形拐弯的地方需特别注意。 3.配线接好后,请用万用表的电阻档测试探头的电源端①、②端子,确定没有短路故障后方可接通电源进行调试。 红外对射探测器的调试 (一)投光器光轴调整 1.打开探头的外罩,把眼睛对准瞄准器,观察瞄准器内影响的情况,探头的光学镜片可以直接用手在180°范围内左右调整,用螺丝刀调节镜片下方的上下调整螺丝,镜片系统有上下12°的调整范围,反复调整使瞄准器中对方探测器的影响落入中央位置。

2.在调整过程中注意不要遮住了光轴,以免影响调整工作。 3.投光器光轴的调整对防区的感度性能影响很大,请一定要按照正确步骤仔细反复调整。 (二)受光器光轴调整 第一步:按照投光器光轴调整一样的方法对受光器的光轴进行初步调整。此时受光器上红色警戒指示灯熄灭,绿色指示灯长亮,而且无闪烁现象,表示套头光轴重合正常,投光器、受光器功能正常。 第二步:受光器上有两个小孔,上面分别标有+和-,用于测试受光器所感受的红外线强度,其值用电压来表示,称为感光电压。将万用表的测试表笔(红+、黑-)插入测量受光器的感光电压。 (三)遮光时间调整 在受光器上设有遮光时间调节钮,一般探头的遮光时间在50m/s ~ 500m/s间可调,探头在出厂时,工厂里将探头的遮光时间调节到一个标准位置上,在通常情况下,这个位置是一种比较适中的状态,都考虑了环境情况和探头自身的特点,所以没有特殊的原因,也无须调节遮光时间。如果因设防的原因需要调节遮光时间,以适应环境的变化。一般而言,遮光时间短,探头敏感性就快,但对于像飘落的树叶、飞过的小鸟等的敏感度也强,误报警的可能性增多。遮光时间长,探头的敏感性降低,漏报的可能性增多。工程师应根据设防的实际需要调整遮光的时间。 红外对射探测器与防盗主机的链接 1.探头设定后,将防拆开关接入防区输入回路中,联线完毕,盖上探头的外壳, 拧紧紧固螺丝。要求在防盗主机上该防区警示灯无闪烁、不点亮,防区无报

红外对射原理|红外线对射的工作原理

红外对射报警器工作原理 红外栅栏报警器 一、红外栅栏报警器工作原理 红外栅栏(也叫“红外栏杆”)是主动红外对射的一种,采用多束红外光对射,发射器向接收器以“低频发射、时分检测”方式发出红外光,一旦有人员或物体挡住了发射器发出的任何相邻两束以上光线超过30ms 时,接收器立即输出报警信号,当有小动物或小物体挡住其中一束光线时,报警器不会输出报警信号。 二、红外栅栏报警器的优点 低频红外发射对家用电器(遥控系统)绝无干扰; 智能光强检测降低功耗、减少误报; 多种安装方式表面和嵌入安装皆可,无须精确对齐; 交叉红外对射完全避免阳光直射干扰(独有技术); 外观高贵典雅追求与现代家庭装修完美结合。

三、红外栅栏报警器的应用 红外栅栏是取代“铁堡笼”和传统技术防范所采用的门窗磁控开关、幕帘探测器等产品的新型家庭防盗看护窗户和阳台的前端产品,与各类防盗报警控制器构成功能强大的防盗报警系统。根据其工作原理,还可以扩展多种用途,如室内停车场出入口车辆探测。 红外栅栏报警器广泛应用在城市安防、小区、工厂、公司、学校、家庭、别墅、仓库、资源、石油、化工、燃气输配等众多领域。 『红外栅栏报警器-产品特点』 ▼性能优采用CPU 微处理数码智能控制技术,技术领先,性能卓越▼高灵敏灵敏度高,室内室外全天候工作 ▼抗干扰进口滤光片配合增益自动调节 ▼防破坏优质铝合金外壳,防拆、防剪、防移动功能设计 ▼误报低双束识别原理有效防止小动物、飞鸟引起的误报

▼品种全有线/无线兼容,多光束,多高度 ▼外观靓银白色外壳,流线形设计,造型别致,简洁美观 ▼易安装360度无级旋转,实现精确快速对焦 ▼规格2光束~12光束 主动红外技术一般使用在周界红外对射系统中,有多种距离规格的。被动红外探测器,又可分双鉴、三鉴等等!多使用在室内报警系统中。 红外对射系统是由发射和接收设备构成,发射端主动发射红外波,在接收端接收!被动红外是被动感应人体所发出的红外波!也就是说能发射红外信号的称为主 动红外,本身不发射红外信号而是探测人体或物体的红外波成为被动红外。电子脉冲围栏系统主要由集脉冲发射,报警与一体的控制器、电子围栏二大部分组成。通常,电子围栏在室外,沿着原有围墙(例如砖墙、水泥墙或铁栅栏)安装,近端连接探测器。在外观上是有形的,类似于电网。红外对射是利用红外线经LED 红外光发射二极体, 再经光学镜面做聚焦处理使光线传至很远距离, 由受光器接受。当光线被遮断时就会发出警报。

实际工程中的红外对射方案

红外对射系统设计 1红外对射系统 红外对射全名叫“光束遮断式感应器”(Photoelectric Beam Detector),其基本的构造包括瞄准孔、光束强度指示灯、球面镜片、LED指示灯等。其侦测原理乃是利用红外线经LED 红外光发射二极体,再经光学镜面做聚焦处理使光线传至很远距离,由受光器接受。当光线被遮断时就会发出警报。红外线是一种不可见光,而且会扩散,投射出去会形成圆锥体光束。红外光不间歇一秒发1000光束,所以是脉动式红外光束。由此这些对射无法传输很远距离(600米内)。 利用光束遮断方式的探测器当有人横跨过监控防护区时,遮断不可见的红外线光束而引发警报。常用于室外围墙报警,它总是成对使用:一个发射,一个接收。发射机发出一束或多束人眼无法看到的红外光,形成警戒线,有物体通过,光线被遮挡,接收机信号发生变化,放大处理后报警。红外对射探头要选择合适的响应时间:太短容易引起不必要的干扰,如小鸟飞过,小动物穿过等;太长会发生漏报。通常以10米/秒的速度来确定最短遮光时间。若人的宽度为20厘米,则最短遮断时间为20毫秒。大于20毫秒报警,小于20毫秒不报警。 目前,常见的主动红外探测器有两光束、三光束、四光束,距离从30米到250米不等,也有部分厂家生产远距离多光束的“光墙”,主要应用于厂矿企业和一些特殊的场所。 2红外对射系统原理 主动红外对射入侵探测器由主动红外发射机和主动红外接收机组成,当发射机与接收机之间的红外光束被完全遮断或按给定百分比遮断时能产生报警状态的装置,叫主动红外入侵探测器。 主动红外发射机通常采用红外发光二极管作光源,其主要优点是体积小、重量轻、寿命长,交直流均可使用,并可用晶体管和集成电路直接驱动。现在的主动红外入侵探测器多数是采用互补型自激多谐振荡电路作驱动电源,直接加在红外发光二级管两端,使其发出经脉冲调制的、占空比很高的红外光束,这既降低了电源的功耗,又增强了主动红外入侵探测器的抗干扰能力 主动红外接收机中的光电传感器通常采用光电二极管、光电三极管、硅光电池、硅雪崩二极管等,按GBl0408.4—2000《入侵探测器第4部分:主动红外对射入侵探测器》规定:“探测器在制造厂商规定的探测距离工作时,辐射信号被完全或按给定百分比遮光的持续时间大于40ms时,探测器应产生报警状态。”为什么要给出一个范围呢?原因是不同的使用部位可以设定(调节)不同的最短遮光时间,这有益于减少系统的误报警。 主动红外对射发射机所发红外光束定发散角,在GBl0408.4—2000标准中规定:“室内使用时,发射机与接收机经正确安装和对准,并工作在制造厂商规定的探测距离,辐射能量有75%。被持久地遮挡时,接收机不应产生报警状态。”为了减少由此引起的误报警,安装使用中应让发射机与接收机轴线重合。

红外对射原理 红外线对射的工作原理

红外对射原理红外线对射的工作原理红外对射报警器工作原理 红外栅栏报警器 一、红外栅栏报警器工作原理: 红外栅栏(也叫“红外栏杆”)是主动红外对射的一种,采用多束红外光对射,发射器向 __以“低频发射、时分检测”方式发出红外光,一旦有人员或物体挡住了发射器发出的任何相邻两束以上光线超过30ms 时, __立即输出报警信号,当有小动物或小物体挡住其中一束光线时,报警器不会输出报警信号。 二、红外栅栏报警器的优点: 低频红外发射:对家用电器(遥控系统)绝无干扰; 智能光强检测:降低功耗、减少误报; 多种安装方式:表面和嵌入安装皆可,无须精确对齐; 交叉红外对射:完全避免阳光直射干扰(独有技术);

外观高贵典雅:追求与现代家庭装修完美结合。 三、红外栅栏报警器的应用: 红外栅栏是取代“铁堡笼”和传统技术防范所采用的门窗磁控开关、幕帘探测器等产品的新型家庭防盗看护窗户和阳台的前端产品,与各类防盗报警控制器构成功能强大的防盗报警系统。根据其工作原理,还可以扩展多种用途,如室内停车场出入口车辆探测。 红外栅栏报警器广泛应用在城市安防、小区、工厂、公司、学校、家庭、别墅、仓库、资源、石油、化工、燃气输配等众多领域。 『红外栅栏报警器-产品特点』 ▼性能优:采用CPU 微处理数码智能控制技术,技术领先,性能卓越▼高灵敏:灵敏度高,室内室外全天候工作 ▼抗干扰:进口滤光片配合增益自动调节 ▼防破坏:优质铝合金外壳,防拆、防剪、防移动功能设计

▼误报低:双束识别原理有效防止小动物、飞鸟引起的误报 ▼品种全:有线/无线兼容,多光束,多高度 ▼外观靓:银白色外壳,流线形设计,造型别致,简洁美观 ▼易安装:360度无级旋转,实现精确快速对焦 ▼规格:2光束~12光束 主动红外技术一般使用在周界红外对射系统中,有多种距离规格的。被动红外探测器,又可分双鉴、三鉴等等!多使用在室内报警系统中。 红外对射系统是由发射和接收设备构成,发射端主动发射红外波,在接收端接收!被动红外是被动感应人体所发出的红外波!也就是说:能发射红外信号的称为主 动红外,本身不发射红外信号而是探测人体或物体的红外波成为被动红外。电子脉冲围栏系统主要由集脉冲发射,报警与一体的控制器、电子围栏二大部分组成。通常,电子围栏在室外,沿着原有围墙(例如砖墙、水泥墙或铁栅栏)安装,近端连接探测器。在外观上

红外对射式感烟探测器存在的问题

红外对射式感烟探测器存在的问题 针对传统点式设备对高大空间的保护无法符合国家相关法规规定的情况,很多厂家开始考虑研发红外对射探测系统。红外对射系统的运行原理是:当其所属发射器与接受器之间的红外线被烟雾遮挡时,接受器所接收到的光强度会发生衰减,报警器以此判断烟雾的存在,并发出报警信号。它是在没有更先进的适用于高大空间火灾探测报警产品的上个世纪90年代推出的。红外对射烟雾报警设备虽然在一定程度上解决了探测设备的合法安装高度问题,常应用于大空间高举架场所,但在实际应用中,同样存在许多无法克服的弊端。 1. 发现火情晚,与点式探测器相比没有改善。红外对射探测系统在实际使用中,为了保证其探测功能的实现,要求在红外发射端与接收端之间无遮挡。这就要求仓库内的货架、货物、作业机械(如行车)均不得安装或移动至发射端与接收端之间,否则将引起误报。因此,系统在安装过程中,为了避免这些可以诱发误报的因素,设备大都安装在车间、仓库等高大空间的天花板上。这将面临与传统点是报警设备相同的问题---烟雾到达路程长、过程中易稀释飘散等造成报警时间晚,探测容易受到各种因素的影响。红外对射式探测器还因为屋顶太阳照射后的热空气屏障效应(详见《火灾自动报警系统设计规范》[5]GB50116-98的8.1.11条文说明),很难把握合适安装高度,探测效果进一步受到影响。火灾时,该热空气屏障在烟和气流通向探测器的道路上形成障碍,

特别是带有金属屋顶的仓库,使烟在热屏障下边开始分层。在冬天,降温作用也妨碍烟的扩散。因此,烟雾分层现象可能造成的探测盲区问题同点式探测器一样没有有效解决。 2. 报警灵敏度低。不具备在火灾阴燃不可见烟或只有少许烟阶段及早发现火情的能力。红外对射探测系统的报警灵敏度一般为3-5%减光率(详见常用的西门子、松下、盛赛尔对射探测器产品技术资料),个别激光红外对射探测系统灵敏度可达2%减光率(如通用电气GS9108),与点式感烟3-5%减光率灵敏度相比差不多,这又进一步加剧因为大空间安装高度高造成的反应慢,发现火情更晚。这对保护普遍是高价值仓储、生产场所的企业来说无疑是非常致命的缺点。在工程应用实际中,通常只能用专门的减光片来测试红外对射探测系统的报警,而很少用模拟火灾烟雾测试,就是因为难达到报警所需要的烟雾浓度,或者说要人工安全释放足够的烟雾来达到所需的报警浓度很不安全。因为在已经使用中的高价值易燃物比较多的大空间环境,模拟大量火灾烟雾产生的试验风险很大。因此,从某种意义上说,红外对射探测系统是牺牲探测灵敏度换来大空间高安装高度应用,是用时间换空间(报警延迟换高大空间应用),是当时技术条件下的无奈之举。 3. 易产生误报和故障。红外对射系统所采用的探测方式,很容易被意外移动至其发射和接收端之间的物体引发误报。这在生产车间、仓储的应用场所极易发生:比如装载货物的叉车、闯入烟库的飞鸟、作业造成的灰尘、阳光照射的干扰等。而红外对射系

小区监控及红外报警系统设计方案概要

筑龙网 w w w . z h u l o n g . c o m 小区监控及红外报警系统设计方案 上海豪视技术有限公司 2006年 4月 目录 一:概述 (2) 二:设计依据 (2) 三:设计原则 (2) 3.1先进性 (2) 3.2扩展性 (2) 3.3安全性和可靠性 ....................................................................... 3 四:系统功能及技术要求 . (3) 4.1 周界报警系统: (3) 4.2 闭路电视监控系统: (3) 4.3 可视对讲系统:....................................................................... 3 4.4 通道管理系统:.. (3) 4.5 家庭防盗报警系统: (3)

4.6 离线式电子巡更系统:................................................................. 4 五:系统设计方案及特点 ................................................................... 4 5.1 闭路电视监控系 统 (4) 5.2 周界报警系统 (5) 5.3 可视访客对讲系统 ..................................................................... 6 5.4 通道管理系统 . (6) 5.5 家庭防盗报警系统 (7) 5.6 电子巡更系统 (7) 六方案平面图 (7) 七结语 .................................................................................. 8 筑龙网 w w w . z h u l o n g . c o m 一:概述 小区的安全对住户来说是尤为重要的一个部分,同时闭路电视监控系统(CCTV 是智能化小区安全防范系统中不可缺少的一个子系统。 XX 小区小区作为将来的高档住宅小区,如何利用有效的技术和设备, 并通过良好的管理,将小区的安全隐患避免掉。因此我们设计将周边围墙的红外线防越界报警系统和闭路电视监控结合起来,在保安系统的监控中心设数台甚至数十台闭路电视监视器,通过 CCTV 在监控中心可以随时观察到小区人口、主要通道、客梯轿厢以及重要保安部位的动态情况, ,从而保证了小区各主要场所的绝对安全,使 XX 小区小区成为一个真正意义上的安全舒适的高档住宅小区。 二:设计依据 1 《入侵探测器通用技术条件》 GB10408.1-89;

红外对射方案

红外对射方案 一、概述 当前,随着经济的发展,一个个新的校园建设,人们对校园的设备安全防范越来越重视,采取了许多措施来保护校园的安全。以往的做法是安装防盗网,但也存在有碍美观,犯罪分子易发现躲蔽,不能有效地防止坏人的入侵等缺点。现在,全国各地区的校园都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动,对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。因为校园在郊区,校园的四周白天或夜间活动人员少时,犯罪分子很容易有从围墙进入校区作案,为了使不因该发生的意外损失降到最低,必须要有一套专门的安全设备与操作人员,来维护和管理校园的财产和人员安全不受任何侵害。 二、设计指导思想 本设计方案力求使本系统达到技术先进、经济实用、安全可靠、质量优良的要求,设计中遵循以下原则: 1)先进性 在投资费用许可的情况下充分利用现代最新技术、最可靠的科技成果,以便该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。并使系统具有强大的发展潜力。 2)可靠性 必须考虑采用被证明为成熟的技术与产品,在设备的选型和系统的设计中尽量提高系统的可靠性。 3)实用性和便利性 在满足系统的功能要求和实际使用需要的基础上,采用实用的技术和设备,确保设备使用方便、安全, 并且经久耐用。 4)可扩充性与经济性 为满足今后的发展需要,系统在使用的产品系统、容量及处理能力等方面必须具备兼容性强、可扩充与换代的特点,确保整个系统可以不断得到改进和提高。 5) 规范性与结构化 三、系统目标 校园的防护主要为周界防盗报警。 设置周界防范报警系统的目的是:建立安全可靠的环境,加强出入口的管理,防范校园外闲杂人员进入,同时防范非法翻阅围墙。周界防越报警系统就是要校园周界的管理,防止非法人员通过翻越围墙进入校园,辅助保安对于校园的安防管理,降低校园保安的工作难度。 四、系统功能 报警主机,将所有的周界主动红外探测器接在一部主机上,报警信号传送到总的系统平台,这样工程非常简单。周界防越报警系统是利用主动红外移动探测器将小区的周界控制起来,并连接到管理中心的计算机,当外来入侵翻越围墙、栅栏时,探测器会立即将报警信号发送到管理中心,同时启动联动装置和设备,对入侵者进行阻吓,可以进行联动的摄像和录像。 根据学校的四周地形特点,设置了不同对数对射式红外报警探测器位于小区四周围墙上,主要用于防止非法入侵,报警信号接入报警主机,对各种非法入侵活动进行报警。

红外传感器的分类

红外传感器的分类 红外传感器可以分为主动式红外传感器和被动式红外传感器两类。下面就我查到的来介绍一下这两种传感器。 (1)主动式红外传感器:把一对红外线发射与红外线接收的装置放在一起,组成一个红外线的对射系统,这样的系统被定义为主动式红外传感器。如果红外线的发射和接收系统之间的不可见光路被挡住的时候,接收装置就会立马察觉出来,很快发出信号提醒光路被阻隔。鉴于这种红外线的系统,可以利用它的不可见特性,很容易地在很多隐蔽的地方布控防盗警戒装置,也可以运用在一些设备的安全防护和自动控制等方面上;或者探测特定空间中,一定波长范围内红外光线的位置移动,识别空间范围内是否有移动人体存在,达到自动控制或者安全警戒的目的。 这种类型的红外传感器可分为单光束、双光束、三光束和四光束四种。以红外线发射器和接收器的设置位置的类型不同,可以把它们的安装模式氛围对向型安装和反射式安装。反射式安装只是接收反射镜或者反射物反射回来的红外线作为信号,而不会直接接受发射器发出的红外线。若是由于某些原因导致反射面的位置或方向变化的事后,或者是发射器发出的红外线和反射回来的光束有一个被挡住时,此时发射器和接受器之间没有信号交流,即接收器接收不到信号,以至于信号不能及时输出。 (2)被动式红外传感器 被动式红外传感器由于传感器自身不会传输任何能量,只是被动的接收,以此达到探测环境中的红外辐射能量的目的。传感器安装在特定环境,当检测的区域内没有人或者动物进入的时候,红外辐射的频率不变,如若有人体中的红外辐射通过,特定的光学系统会使特定的检测设备产生特定信号,继而因为电路的设定就会几发出警报提醒。 其主要由热传感器、光学系统等部分组成。红外传感器是这种探测设备的核心部分,因为光学系统的协调作用,这样就可以非常容易地检测到热辐射在固定的立体空间中的变化。 把被动式红外传感器分为单波束和多波束,这是依据它们的结构和探测范围的不同而分类的。根据反射聚焦式光学系统的原理,单波束型的传感器的制作得到启发,它就是用曲面反射镜把要处理的的红外辐射汇聚在红外传感器上的。由于被动式红外传感器的检测性能非常好、很容易设置部署且很便宜,所以应用很广泛;而相对于主动式传感器来说,被动式传感器的误报率很高。综合考虑,本次设计的是运用主动式的反射式的红外对射管。

红外对射探测器安装方法、调试及维护

红外对射探测器安装方法、调试及维护 前言: 红外对射探测器的安装比起被动红外探测器而言,难度要大一点,但也只是略微复杂而已,只要对接线方式、位置确定、调试应该有足够的了解,并参照说明书谨慎进行,相信不会有什么问题。 正文: 红外防盗对射/栅栏主要由防护盖、安装座、防拆开关、红外透光片、电路板、界线座、调整开关、外壳等组成。我们在安装前,最好能按照设计图用铅笔或其他工具实现画好安装的位置(或把红外防盗对射/栅栏放在市地勾画出轮廓),再用水平仪或其他工具确定安装位置,保证安装的精度和美观。 一、红外对射探测器的安装方式 ①支柱式安装:比较流行的支柱有圆形和方形两种,早期比较流行的是圆形截面支柱,现在的情况正好反过来了,方形支柱在工程界越来越流行。; ②墙壁式安装:现在防盗市场上处于技术前沿的主动红外线探测器制造商,能够提供水平180°全方位转角,仰俯20°以上转角的红外线探测器,如ALEPH 主动红外线探测器HA、ABT、ABF 系列产品,可以支持探头在建筑物外壁或围墙、栅栏上直接安装。 二、红外对射探测器安装的一般原则 设置在通道上的探测器,其主要功能式防备人的非法通行,为了防止宠物、小动物等引起误报,探头的位置一般应距离地面50 M 以上。遮光时间应调整到较快的位置上,对非法入侵作出快速反应。设置在围墙上的探测器,其主要功能是防备人为的恶意翻越,顶上安装和侧面安装两种均可。顶上安装的探测器,探头的位置应高出栅栏,围墙顶部25 M,以减少在墙上活动的小鸟、小猫等引起误报。四光束探测器的防误报能力比双光束强,双光束又比单光束强。