一、工程概况

1、本工程主要设备有16m数控折弯机一台(由2台联动作业)、250吨冲床一台、500吨四柱液压机一台、3000吨联动液压机一台(由6台四柱液压机组成),进行保护性拆除后转运至现有厂房进行安装、调试。

2 、具体参数如下:

二、执行技术标准

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009;

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010;

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011;

设备相关技术文件及现行其他国家规范;

三、施工工艺流程

四、施工工艺

4.1施工准备

1)施工前,应具备设计和设备的技术文件,施工人员应熟悉各类设备的结构,性能及安装要求,提出设备安装所需的材料,机具及劳动力计划。

2)土建施工工程已经完工,基础混凝土强度达到安装要求,安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等应清除干净。

3)拖运、起吊设备时,应对起吊机具及承力点进行换算,确保设备安全就位。

4)绘制施工现场平面图,选定材料、构件存放场地、加工场地等;

水源点、电源搭接点进行确认;施工机具清点、检查是否完好等;

4.2 设备状态确认

所有设备拆解前,将设备通电空运转一次,检查设备运转是否有故障、异响,发现问题提出并记录,并由三方进行签字确认,以确保设备拆除前的性能得到完整体现。

4.3 设备基础检查

1)设备基础的位置,几何尺寸和质量要求,应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定,土建施工人员应提供设备基础验收资料和记录,设备安装人员对设备基础位置和几何尺寸进行复检

2)设备基础上各孔洞应清理干净,预埋地脚螺栓的螺丝和螺母应保护完好,放置垫铁的位置应凿平。

4.4设备放线就位和找正调平

1)设备就位前,应按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线及标高线划定安装的基程线,互相有连接衔接、衔接或排列关系的设备。应划定共同的安装基准线,必要时,对重要设备应埋设永久性的中心标板或基准点。

2)平面位置安装基准线与基础实际轴线或厂房墙(柱)的实际轴线、边缘线的距离,

允许偏差为±20mm,设备定位基准的画线或点对安装基准线的平面位置和标高的允许偏差。

4.5 设备拆除

1)拆除整体思路:设备电气及仪表先行、拆除油站及其管线、16m数控折弯机分解拆除、3000吨联合液压机分解拆除、500吨液压机和250吨冲床整体拆除。

2)拆除标识

(1)用影像、挂牌、绘图、打字等多种办法,进行不余漏、详细的标识;拆除后对孔洞、电缆等,随拆随封口;对于重要部件,尽可能的整体拆除;请业主和监理在现场处理拆除过程中的实际问题;以上要求,一直贯穿于拆除的整个过程中。

(2)对系统的管道、设备、电缆、电线、仪表设备等进行标识。标识采用以下方法:用油漆进行标识;挂牌;绘制各连接位置图;数码相机进行照相和摄影;

用钢码在两相连法兰上做好方位标识。上面方法,尽可能综合运用,且必须保证清晰、准确的表示出连接的前端、后面的相接的零部件,其安装的具体位置。联系业主相关人员切断电源,挂牌警示。安排电工2人对盘柜、电缆等进行验电。确认电源切断,必须每次上班前均确认电源切断!电线电缆需要找到电气设备送电端、受电端,将连接电缆拆除后用万用表进行线路检查,每检查完一个回路需要线号管对回路两端进行标识,用电缆牌对整根电缆两端进行挂牌标识。逐一标识完毕。再进行照相和摄影。

3)油管、电气、仪表拆除

(1)标识完毕后,对油管、电气、仪表拆除,拆除过程中随时检查标识是否清楚、易于理解、准确无误,否则采用以上方法进行标识。电气标识后的电力电缆、控制电缆、仪表电缆从接头处拆除,随拆随用薄塑料、胶带纸或电工胶布进行密封缠绕。

(2)拆除电气前,安排电工2人对盘柜、电缆等进行验电。确认电源切断!必须每次

上班前均确认电源切断!

(3)拆除电缆时需将桥架盖板一一拆除将仪表电缆做好标识后抽出缠绕绑扎成捆,并将电缆头用电工胶布包裹好。然后将做好标识的仪表完整拆除(热电阻等)装箱保护用泡沫进行填充。

(3)对拆除的照明灯具装箱保护、为防损坏需用泡沫进行填充。对强腐蚀不可拆除的螺栓用螺栓松动剂拆除、割刀进行拆除。

(4)用油桶将油站内的油排完。确认无油后进行油管拆除工作,在拆除油管时因油管分部广、数量多等难点、在拆除时必须对每一个油回路进行逐一拆除、并将油管、螺栓统一堆放于木箱内,以防止其丢失及损坏。

(5)待油管拆完后将所有进出油孔用盲板进行封堵。

(6)拆除油管时,每拆除一根即用塑料布将油管两端保护,以免杂物进入油管。(7)螺栓原则上尽可能进行保护性拆除,对于难拆的螺栓,用螺栓松动剂处理后拆,拆除后的螺栓能固定在连接件上的、成套固定在连接件上,无法拆下的螺栓再进行破坏性拆除,但必须保护好连接的零部件。

4.6 16m数控折弯机分解拆除

1)16m数控折弯机由两台设备联合组成,设备总重330吨,型号:WS67K-8000×2;2)由于设备总量大,采用分解拆除再组装的施工工艺,其中拆除部件中单件最大总量约30吨;

3)拆掉折边道具,将前压板放置到最低位置,用木方垫好,断开电源放掉油箱液压油,拆除相应电气及仪表。

4)使用50吨汽车吊及厂房内20吨行车配合吊住前压板,松开前压板与立柱的连接螺栓,吊下前压板;

5)使用两台50吨汽车吊及行车吊起两边立柱放倒装车。

4.7 3000吨联合液压机分解拆除

1)3000吨联合液压机由6台四柱液压机组合而成,设备总重量224吨,单台四柱液压机约37.4吨;

2)其中6台四柱液压机附件拆除后进行整体拆除搬运;

3)使用50吨汽车吊配合20吨行车进行拆除、装车;

4.8 250吨冲床、500吨四柱液压机拆除

1)250吨冲床、500吨四柱液压机重量分别为30.5吨、35吨;

2)待附件拆除完毕后使用50吨汽车吊配合20吨行车进行拆除、装车;

4.9设备转运

1)运输通道为现有厂房主通道,运输时对通道进行清理,提前封闭运输路线,全程监控;

2)油管,电线、电箱、仪表等单独装车转运,不得在其上部放置重物;

3)设备与车辆中间放置垫木,硬性接触点放置胶皮,防止设备刮伤损坏;放置好后使用5吨手拉葫芦固定牢固后方可发车;

4)鉴于设备的重量情况,除附件外主体设备运输采用50吨拖车进行;

五、安全保证措施

5.1 所有人员进行三级教育,安全技术交底;

6.2 拆除、安装使用20吨行车、50吨汽车吊前对吊具、钢绳等进行检查,操作人员必须持证;

6.3 拆除前必须确定所有电气、仪表拆除完毕,电源已断;专人看护电源点,防止误启;

6.4 主体设备转运时使用5吨手拉葫芦固定,转运时车速控制在5km/小时;

6.5吊车作业过程中警戒线维护,作业半径内禁止站人,专人监护;

六、施工平面布置图

七、施工人员及机具保证措施

7.1人员保证

7.2施工机具保证

拆除施工组织设计

目录 第一章施工总说明 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与措施 第四章安全管理体系与措施 第五章环境保护管理体系与措施 第六章工程进度计划与措施 第七章主要施工机械设备情况 第八章劳动力安排计划 第九章原材料进场所计划 第十章冬季和雨季施工方案 第十一章项目组织管理机构 第十二章成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 附表一:拟投入本项目的主要施工设备表 附表二:拟配备本项目的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章施工总说明 一、工程概况 本工程为吉林大学北苑宾馆装饰改造工程,主要改造内容为:部分门更换;地面贴砖、铺地板;内墙粉饰、壁纸;墙面造型修补;天棚粉饰和吊顶;卫生间翻新;水暖、电气维修改造等工程建设地点:人民大街和明德路交汇处 我公司能幸运地参加本工程的投标,感到万分的荣幸,在此向吉林大学表示衷心的感谢。 该工程是一个装修质量要求高且涉及专业齐全的内部装修工程,我公司为竞标该工程进行了认真的研究,确定了合理的部署,我们本着“科技领先,方案先行”的指导思想,以业主提供的招标文件为依据,组织最精干的专业技术人员综合内装饰工程的要求、内容、规模,对整个工程的总体方案及关键部位的施工技术方案作了全面细致的分析和周密严谨的计算,力求我们的方案达到质量优、工期短、安全、经济的综合优化效果,本工程将按照科学的管理方法组织施工,组织有丰富工程施工经验的管理人员及施工队伍组成精干的班子,充分发挥我们公司的综合优势。精心组织,综合协调,统筹安排,控制工程按计划实施,确保工期及质量。 二、施工工期 根据该工程的具体情况,我公司经过充分的研究,确定施工竣工时间为2016年3月30日。 如我公司中标,自接到中标通知书之日起,我们将立即落实工程开工的条件,以最快的速度调派施工所需的各类人员、机具设备,落实材料的订购进场,尽快形成施工的高潮。我们将凭借公司雄厚的技术力量、精良的机具设备、施工人员年轻化、知识文化程度高的优势,采取合理的赶工措施,确保工期目标的实现。 三、工程质量 我公司将按照施工图和国家验收规范进行施工,郑重承诺工程质量等级确保“符合国家现行建筑装修装饰工程施工质量验收统一标准”为确保质量目标的实现,我公司将从组织上、制度上、措施上全面落实质量保证体系,抓好施工前、施工中、施工后的质量控制,建立健全以项目技术负责人为首的质量保证体系和监督控制。加强对施工队伍、材料质量、施工方案及施工环境的控制。 我公司将选派具有丰富经验的项目管理班子及施工队承担该工程的施工,并设专职质检员对施工质量进行全面检查及管理。 第二章施工方案与技术措施 第一节施工总体布置原则 根据本工程招标文件提供的条件,结合现场实际情况及施工进度安排,确定施工辅助设施、生产临建及生活福利设施的布置。 本工程施工总布置规划遵循四个原则:一是统一规划,统一标准,调配使用;二是施工区内边坡整治,营地建设,环境保护相结合;三是各施工区内生活、生产场地相对独立,减少干扰; 本工程为吉林大学北苑宾馆维修改造工程,在施工时采取用围档隔档,及搭设安全防护架进行维护,保证办公人员及施工人员的安全,在厂区内时行材料运输时,会考虑到施工条件,材料尽量

制冷设备拆除方案精编版

制冷设备拆除方案公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

目录 (一)工程简介 (二)施工方案 (三)质量目标及保证措施 (四)安全生产保证措施 (五)文明施工措施及环境管理措施 (一)工程简介 一、工程名称:石药集团维生药业制冷设备拆除工程。 二、工程地点:石药集团维生药业动力车间一层 三、建设单位:河北维生药业有限责任公司。 四、工程内容及标段划分:施工范围包括旧制冷设备的拆除 五、工期:按甲方要求完成施工工程 (二)施工方案 一、拆卸原则及一般要求 (1)先小后大,先易后难,先地面后高空,先外围后主机,必须要解体的设备要尽量少分,同时又要满足包装要求,最终达到设备重新安装后的精度性能同拆卸前一致。为加强岗位责任,采用分工负责制,谁拆卸,谁安装。 (2)拆卸前,首先必须会同厂家及业主切断并拆除该设备的电源。水源、气源等和车间动力联系的部位。 (3)放空润滑油,冷却液,清洗液等。 (4)拆卸中应避免破坏性拆装(如气割等),如必须进行的要通过业主代表及主管工程师。

(5)所有的电线、电缆不准剪断,拆下来的线头都要有标号,对有些线头没有标号的,要先补充后再拆下,线号不准丢失,拆线前要进行三对照(内部线号。端子板号、外部线号)确认无误后,方可拆卸,否则要调整线号。 (6)拆卸中要保证设备的绝对安全,要选用合适的工机具,不得随便代用,更不得使用大锤敲击。 (7)吊装中设备不得磕碰,要选择合适的吊点慢吊轻放,钢丝绳和设备接触处要采取保护措施。 (8)利用铲车运输设备时要把设备捆牢、绑紧,以免在下坡或受震动时掉下。 (9)组合设备拆装时,拆下的螺栓、螺母,定位销等要涂油后立即拧回和插入原位,以免混乱和丢失。 (10)对设备上的一些可动部分,如溜板、动力头等要降低重心,用木板垫死后再锁紧。 (11)设备的液压管路较多,每拆一个头前,必须先挂上带有安装号的标志牌,有些部件要作好定位线记号,拆下的管子二端要立即用蜡纸包扎,以免污染和损坏丝扣。 (12)拆下的设备要按指定地点存放。 (13)设备的电气柜内插件板不要拔下,用胶带纸封住加固。 (14)作好拆卸记录,并交相关人员。 二、要工序说明 (1)施工准备

拆除工程施工组织设计(施工方案)

拆除工程施工方案 一、保证工期措施 工程位置:*******,主要工程项目内容:本拆除工程主要工程内容为房屋拆除等。工期:本工程计划20日(日历日)完工。 (一)编制依据及原则 1、依据本工程招标文件和国家建设部颁布的相关规范。 2、现场踏勘技术资料 3、本公司可调用的机械设备、技术能力及类似工程施工经验。 4、按照配备合理,工期优化的原则,组织配套的机械设备施工作业,提高施工效率,使工程施工快速、优质、高效地完成。 5、全面分析关键线路上的施工方案,考虑关键项目的施工强度,力求施工计划可行。 (二)施工进度计划工期:20天 根据现场施工条件及本公司的实际情况,现计划工期如下:人员机械2日内全部进场,拆除、清运、清理16天,处理扫尾工程2天。

(三)施工进度保证措施 1、公司派出经验丰富、责任心强的工程技术、行政管理等专业管理人员组成本工程项目经理部 2、建立健全项目机构管理,以确定各部门、各岗位的职责范围。 3、充分调动各方面施工的优势力量,遣派专业的技术人员及工程人员现场施工。 4、配备足够的施工机械及施工人员,并合理安排施工。 二、保证安全的措施 (一)人员安全防护措施 1、所有施工人员必须进行入场安全教育,并经考试合格后方可上岗。 2、施工现场严禁穿高跟鞋、拖鞋、带钉易滑鞋,并戴好安全帽。 3、高空作业人员必须定期进行体格检查。 4 、施工人员严禁从高处式各样向下投掷杆件、物体、材料、扣件及其它物品。 (二)临时用电措施 1、如需临时用电,在征得指挥部允许的情况下,由专业电工按有关规定进行架接,并做好防护安全标志,箱内

无杂物,箱门上锁,箱内贴好电路图,由专人负责。 2 、所有配电箱、开关均设漏电保护器。 3、现场内电源线不得乱接、乱拉、乱扯。 4 、各部位临时用电安装必须符合施工临时用电的有关规定,非专业人员严禁随意拆改接线。 5、现场每班不少于1名电工,并持证上岗。 6、操作时必须戴好绝缘防护用品。 (三)机械安全措施 1、机械设备传动外露部分加设必要防护罩。 2、场地机械运行由专人统一指挥调整。 (四)现场场容措施 1、本施工现场采用封闭式施工,现场临街面搭设2米高彩条布墙,大门专人管理,施工时,临街面必须由专职安全员把守。 2 、现场拆除材料必须按现场布置图放置指定位置或及时动走。 3、施工区、办公区设标牌划分,卫生责任区做到片包干,专人每天清扫。 4 、健全管理体系,项目经理全面负责,加强现场管理,定期组织检查,完善内业资料,确保文明施工。 (五)拆除工程的安全技术规定 1、拆除工程在开工前,须组织技术人员和工人学习安全

设备管道拆除施工方案

设备管道拆除 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 二0一九年十一月

目录 第一章工程概况及施工条件 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章施工程序及施工方法 (2) 第四章进度计划及控制措施 (4) 第五章资源配置计划 (6) 第六辛工程质量管理措施 (8) 第七章职业健康安全与环境管理 (9)

地上立罐 □1□2□3□4□5□6□7□8□9备注:1-9号储罐

第一章工程概况及施工条件 一、工程概况 本工程位于XXXXXXXXX化工厂罐区,立罐9个,包括储罐、反应釜、工艺管道、保温层、泵及电器仪表等众多工艺装置需拆除。 原充装介质为XXX冷却水残留液。 为确保上述装置拆除工作安全、有序、顺利的进行,我公司根据现场实际情况,同时结合多年的同类工程施工经验编制本方案,作为拆除工作的指导性文件。 二、现场条件 1.临时供水、供电等设施满足拆除施工要求。 2.材料已按要求送达施工现场并检验合格,质量符合设计文件的规定。 3做妤作业面准备,检查道路,明确材料堆放场所位置,操作场所要清理干净。 4.吊车的工作位置已进行处理并满足吊车对工作场地的要求。 三、开工条件 1.技术文件完整齐全,已按程序进行了工程交底。 2.施工方案已批准,并已进行技术和安全交底。 3已办理工程开工文件。 4用于施工的机械、工器具应安全可靠,计量器具、检测器具应检定合格并在有效期内。 第二章编制依据 1本工程项目的原设计图纸和实测数据 2《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3《SYT6696-2007储罐机械清洗作业規范》 4建设单位组织的现场踏勘与技术交底 5同类型工程项目施工经验

设备吊装施工方案

设备吊装方案编制说明 本方案编制主要针对本装置中具有代表性的设备吊装进行,主要包括塔等设备的吊装。这几台设备吊装难度大,为保证施工安全和施工质量,特编制此方案以指导施工。 编制依据 设备施工图纸 《大型设备吊装工程施工工艺标准》SH/T3515-2003 《石油化工工程起重施工规范》SH/T3536-2002 主要设备一览表 注:带*号设备重量为白图设备表中重量 上表中设备重量不含内件及填料重量。 设备吊装工艺 较大型设备的卸车及吊装以使用吊车为宜,这样可发挥吊车的机动性特点。根据设备的重量、安装高度及吊装情况和我公司现有的施工机具情况,在本装置的较高、较重大件设备的吊装计划采采用我公司自有的CKE2500—II履带吊1台,同时投入我公司自有的AT9120 120t汽车吊1台, QUY-50,50t履带吊1台,长江QY-50汽车吊1台,用于本装置设备的吊装施工。

1.1立式设备吊装 立式设备吊装,设备由卧姿变为立姿,一般采用双车抬吊竖立法,即设备上部由主吊车提升,设备尾部由辅助吊车抬送,直至设备呈直立状态。 上部吊点采用设备吊耳,板式吊耳、管式吊耳应在设备出厂前制造、焊接完毕,随设备整体热处理后整体运至施工现场。 下部吊点,对本装置内设备采用捆绑式吊装,但应有防止绳扣滑动的有效措施。 1.1.1主吊车的站位应遵守以下准则 履带式起重机,利用其能移动的特性,可在吊装过程中不断变换位置,但在辅助吊车脱钩前,尽可能站到最终位置。 在设备吊装过程中,随着主吊车将设备上部的提升,使设备水平投影距离变小,辅助吊车应不断将尾端向前抬送,随着设备轴线与地面夹角的不断变大,尾部辅助吊车的受力会不断减小,直至设备直立时,可摘去辅助吊车吊钩。为此在辅助吊车摘钩前,主吊车必须调整好最佳位置,以便承受设备吊装最大负荷和待设备直立后,能将设备直接送至安装位置。1.1.2辅助吊车采用履带式起重机 当设备尾部吊点位置在设备上侧面时,辅助吊车可将设备一直送到直立状态,此时对主吊车受力最有利。 如果辅助吊车不能将设备送至直立状态,应将主吊车、设备和辅助吊车调整至一个垂直投影轴线上,以利主吊车承受一个附加的水平力。 立式设备吊装示意图如下 大件设备吊装情况

拆除工程施工组织方案

施工组织设计 一、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来 从事此类工程的施工经验,编制此施工组织设计。 参考规范及文件如下: 1. 由甲方提供的《 ---------- 》施工蓝图; 2. 现行国家规范及行业标准〈房屋拆迁工程施工安全管理条例》、 建筑拆除工程安全技术规范》、房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定 》、 城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定 》; 3. 由甲方提供的原建筑物的结构图纸; 4. 其它相关专业规范及行业标准。 二、工程概况 1. 被拆除、加固、改建建筑物工程概况: 建(构)筑物结构形式:框架结构; 平面尺寸及建筑面积:拆除面积约为500平米,总建筑面积约2000平米; 层数:包括地下一层框 (剪)架结构、地上一、二、三层框架结构、屋面廊 架,总高度35米。 2. 被拆除建筑物周围环境。 本拆除工程位于新建楼内部,由于本工程为负一、二、三层同期施工,各 层交错施工,施工场地狭小,尤其是本标段各个施工项目集中,场地布置更为 不利。 3. 碳纤维、粘钢加固 工程地点: ********** 中心;

本工程由于局部结构变更需对多处构件进行加固处理 4.拆除工程的合同工期或其他要求。 本工程工期要求为30日历天,施工工期:2016.06.15--2016.07.15 日。 三、施工组织机构的建立 针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工,并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 劳动力安排计划表

拆除施工组织设计

一、工程概况 (1)工程名称: (2)建设单位: (3)施工单位: (4)工程规模: 二、施工组织设计的编制原则 从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济、速度快、扰民小的目标。 三、施工组织设计的编制依据 被拆除建筑物的竣工图或设计图(包括结构、建筑、水、电、设备及外管线),施工现场勘察得来的资料和信息,拆除工程有关的施工验收规范、安全技术规范、安全操作规程和国家、省有关安全技术规定,以及本单位的技术装备条件。 四、施工前准备及主要施工设备 (一)技术准备工作 (1)首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。工地负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。 (2)开工前,参加工程的施工人员认真接受甲方对拆除区域内的安全及技术交底,组织工长、安全员及施工人员熟悉和掌握施工范围及结构特点,清楚地上、地下障碍物并制订安全措施,要有严格的安全和施工工艺交底;。

(3)踏看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。 (4)成立现场拆除项目部,根据现场情况及工程安排,合理组织各机械及人员等进行施工作业。教育职工遵守现场内各项规章制度及作业安排; (二)现场准备 (1)清理施工场地,保证运输道路畅通。 (2)施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。 (3)对于生产、使用、储存化学危险品的建筑物的拆除,要经过消防、安全部门参与审核,制定保证安全的预案,经过批准实施。 (4)搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 (5)在拆除危险区设置警戒区标志。 (6)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。 (三)施工方案 1、控制目标 (1)控制施工范围,确保周围建筑及设施的安全。

机械设备安装施工方案(DOC)59252

XXXXXXXXXXXXX有限公司 密炼机上辅机系统 安装施工组织设计审批:

校核: 编制: 北京万向新元科技股份有限公司青岛双星密炼机上辅机安装施工组织设计XXXXXXXX股份有限公司 密炼机上辅机系统施工组织设计目录 1、第一章编制依据...........................................2 2、第二章工程概况.........................................2-3 3、第三章施工布置.........................................3-4 4、第四章施工准

备.........................................4-6 5、第五章施工方案.......................................6-10 6、第六章系统调试..........................................10 7、第七章有关施工组织管理的措施........................10-15 8、第八章文明施工......................................15-30 9、第九章保证施工安全的技术措施........................19-21 10.第十章按规范要求进行施工现场理........................ 21 11.第十一章施工现场管理制度.............................. 22 12.第十二章安全生产管理制度............................22-24 13.第十三章职业健康安全................................24-25 1

拆除项目施工组织设计

目录 第一部分:前期准备 1、本方案编制依据 2、拆除方案的主导构思 3、工程概况 4、施工前准备 第二部分:施工组织实施 1、组织机构 2、施工组织实施 3、施工人员与机械配备 4、施工进度计划 5、工程质量保证 6、技术资料管理- 7、安全措施 8、环境保护措施 9、消防措施 10、保卫要求 11、文明要求 12、施工扰民解决措施

第一部分前期准备 1.1本方案编制依椐: 1、某工程竞争性谈判文件; 2、建筑地基基础设计规范(GB5007-2002); 3、土方及爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83); 1.2拆除方案的主导构思: 1.为了确保在拆除施工中,建筑物外侧搭设双排施工脚手架,,双排脚手架外部通体用双层大眼网及双层密目网防护。为减少施工噪音对部分位置采用铝合金板围护,水平高度为7米。 2.签于建筑物的高度采用塔吊配合人工拆除10米以上建筑物,吊下的钢筋砼块采用普通臂液压剪二次剪碎。 3.为确保人工拆除施工中无粉尘污染,高层采用喷洒消防水降尘,下部机械拆除时采用高压消防水降尘。 4.地下室顶板、外墙、基础反梁采用液压剪进行粉碎拆除,最后基础底板采用液压锤拆除。 5.土方回填时分层碾压确保密实度要求。 1.3工程概况: 拟拆除的某工程,位于某市内包括教学楼、办公楼、男女宿舍等。全砖混结构,条形基础,地上内外墙为普通烧结砖。建筑物最高约13米,小白楼4层;教学楼、男生宿舍楼3层;其余1-2层。 建筑物周边2米之内地下存在多种设施,包括电、上下水等,具体位置及埋深不详。具体组织设计如下: 1.4施工前准备:

1.4.1甲方责任: 1.4.1.1向乙方进行详细的书面技术交底,切断或封堵通往拆除区域内的一切水、电、通讯线路及管道; 1.4.1.2在乙方进场后,甲方非直接人员不得进入现场,以防安全事故发生; 1.4.1.3开工前,协助办理有关城建、市容、环卫、交通等开工手续并指派代表常驻现场,协助解决现场扰民及民扰事宜,并配合乙方拆除施工; 1.4.1.4为降低粉尘污染,请甲方提供消防降尘用水,并做好相关类的安全警示与通知; 1.4.1.5请甲方协助解决施工用电(380V、150KW)及工具存放地和休息间; 1.4.1.6提供原建筑地下基础结构图纸及室外各种设施的原图及埋深。 1.4.2乙方责任: 1.4. 2.1组织有关技术人员分析研究,认真编制“施工方案”。并积极办理工地“施工安全许可证”,保证安全施工; 1.4. 2.2成立现场拆除项目部,根据现场情况及工程安排,合理组织各机械及人员等进行施工作业。教育职工遵守现场内各项规章制度及作业安排; 1.4. 2.3开工前,参加工程的施工人员认真接受甲方对拆除区域内的安全及技术交底,组织工长、安全员及施工人员熟悉和掌握施工范围及结构特点,清楚地上、地下障碍物并制订安全措施,要有严格的安全和施工工艺交底; 1.4. 2.4拆除时积极采取降尘措施,且保证施工现场低噪音及低粉

拆除工程施工组织设计最新版

39号除尘器拆除工程专项施工组织设计 施 工 方 案

目录 第一章编制依据 第二章施工部署 1.工程概况 2.总平面布置图 3.施工流程 4.施工进度计划 第三章施工队伍进场计划及组织机构 第四章拆除工程施工机械进场计划及施工准备第五章拆除工程施工管理及施工技术保证措施第六章拆除工程安全技术管理措施 第七章拆除工程文明施工、环境保护管理措施第八章工期保证措施 第九章结束语

第一章编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工组织设计。 参考规范及文件如下: 1.现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理例》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》;2.业主方及监理方的要求与建议。 2.其它相关专业规范及行业标准。

第二章施工部署 一、被拆除旧建(构)筑物工程概况: 1.工程地点:二七二厂区五车间 2.工程内容: 39号旧除尘器拆除、钢构屋架拆除、旧主排风机拆除及立柱拆除。 3.建(构)筑物结构形式: 拆除工程项目为厂房外侧雨棚、毛石结构圆形柱体、老化风机、除尘设备、刚结构附属设施。 总建筑面积约75平方米,除尘器约高15米 二、总平面布置图:

三、施工流程 先拆±0.00报废烟道,原有石棉瓦棚子,及钢爬梯平台,采用双排架及局部满堂架,先上部结构后下部结构,先外面,后里边。 拆下的废材及时清理,运到指定对方地点,等外围清理拆除完毕,针对除尘四周搭设拆除平台架及上下升降平台架子,顺序先上后下,随拆随运 第三章施工队伍进场计划及组织机构针对此工程项目,我公司推选朱兴忠为项目经理。班子一律持证上岗、押证施工。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 劳动力安排计划表

设备拆除施工方案

设备拆除施工方案 施工方案 设备拆除施工方案 2014-08-08 目录 第 1 页共 7 页 施工方案 1、设备拆除简介 1.1 概述 1.2拆除设备的主要施工内容 1.3 编制依据 2、施工组织 2.1施工部署 2.1.1 施工部署计划 2.1.2 确保工期的措施 2.1.3 施工准备工作计划 2.1.4 施工进度计划 2.2劳动力需用量计划 2.2.1劳动力需用量计划分析 2.2.2 劳动力需用量计划表 3、施工方法的选择和施工机具计划 3.1 设备拆除吊装方案的选择 3.2 施工机具计划 4.1管线的拆除

4.1.1火炬管线的拆除 4.1.2氮气及循环水管线的拆除 4.2 2台压缩机的拆除 5、拆除质量保证措施 6、安全生产措施 1、设备拆除简介 第 2 页共 7 页 施工方案 1.1 概述 这次技术改造的拆除内容包括单级压缩的压缩机2台、小管廊及附属管道(改造)等。 1.2拆除设备的主要施工内容 1、单级压缩的压缩机2台( T/台); 2、配套管廊拆除; 3、火炬管线带物料拆除; 4、循环水、氮气管线拆除。 1.3编制依据 1、车间提供的技术质料及参数; 2、相关设备拆除工程的施工经验; 3、机械设备安装工程施工及验收规范。 2、施工组织 2.1施工部署 2.1.1 施工部署计划

根据建设单位对本项目的要求,我方根据具体的设备到场时间及业主要求进行安排施工进度,各子项的工期要求满足业主提出的主要节点的时间安排。各设备的拆除工期计划如下表: 各改造部位施工计划表 施工工期序号改造名称备注 (天) 1 氮气、循环水管线 10个工作日 2 火炬管线管道内含有易燃易爆品 3 压缩机1# 2个工作日 4 压缩机2# 2个工作日 2.1.2确保工期的措施 (1)对拆除工期影响的关键工序,根据现场实际增加施工要素的投入,保证施工人员及机具设备,满足连续施工。加强对重点环节的领导和管理,必要时,组织力量对这些环节实施突击。 (2)自始至终狠抓主机拆除(改造),根据施工条件,逐步扩大施工面。施工中合理交叉,见缝插针,灵活调配力量,把每一台设备,每一个施工项目的拆除周期缩到最短,确保整个安装工期的缩短。 (3)认真做好设备拆除装前的检查记录,把设备质量隐患消灭在安装之前。 (4)搞好职工后勤服务工作,最大限度地提高职工工作质量和出勤质量 (5)施工现场设专职人员,定时检查设备的情况,提前发现问题,确 第 3 页共 7 页 施工方案 保及时处理,确保设备及管线顺利拆除。 2.1.3施工准备工作计划 一、技术准备

(完整版)设备安装工程施工方案

设备安装工程施工方案 目录 1.工程概况 2.编制依据 3.工程量统计 4.施工准备 5.设备安装工艺及要求 6.试运转和试压 7.质量保证措施 8.安全与文明施工 9.施工进度计划表 1工程概况 1.1 工程名称:深能钦州码头油库工程8.8 万米3 油气库设备安装工程(不包括LPG 部分)。 1 . 2 建设单位:深能(钦州)实业开发有限公司。 1.3 设计单位:茂名石油化工公司设计院。 1.4 工程地点:广西钦州市港区鹰岭危险品作业区。 1.5 主要工程量:本工程包括现场安装贮罐、机泵、立卧式设备及一些辅助设备的安装。共分汽柴油部分、消防部分、污水处理部分、热工部分 2编制依据 2.1 施工图纸及相关技术文件 2.2 HGJ203-83 《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规定) 2.3 HGJ205-92 《化工机器安装工程施工及验收规范》(离心式压缩机) 2.4 HGJ206-92 《化工机器安装工程施工及验收规范》(中小型活塞式压缩机)

2.5 HGJ207-83 《化工机器安装工程施工及验收规范》(化工用泵)2.6 HGJ209-83 《中低压化工设备施工及验收规范》 2.7 SHJ510-88 《石油化工装置设备基础施工及验收规范》 3主要工程量统计

4 施工准备 4.1 技术资料准备 4.1.1 备齐施工验收所用各种规程规范。 4.1.2 备齐每台设备结构原理图, 使用说明书, 出厂合格证书等资料。 4.1.3 备齐设备安装图, 与设备安装相关的土建、结构、工艺图。 4.1.4 编制下达施工方案。 4.2 施工人员机具进场准备 4.2.1 技术人员进场熟悉图纸资料, 进行图纸会审, 提出完整的材料计划及施工措施用料, 熟悉解决技术问题所联系的各个部门和各种途径。 4.2.2 材料人员进场熟悉所领用材料,准备需要的消耗材料,安排进场设备材料贮存堆放地点。 4.2.3 具有相应资格的钳工、焊工、起重工等人员进场,熟悉图纸资料,现场情况; 4.2.4 机具设备进场; 4.2.5 人员、机具配备见表一、二。 表一、施工人员 表二、主要施工机具表

拆除工程施工组织设计方案

拆 除 施 工 方 案 设计 审核 日期

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、建筑物、构筑物拆除方案 四、主要施工方法及技术措施 五、主要施工机械设备表 六、主要施工人员 七、质量保证体系及措施 八、工期进度计划表及保证措施 九、安全生产及文明施工保证措施

一、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工组织设计。 参考规范及文件如下: 根据现场待拆建筑,按四个区分段施工。 现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》;其它相关专业规范及行业标准。 二、工程概况 1、被拆除旧建(构)筑物工程概况。 工程地点: 建(构)筑物结构形式:砖混结构教学楼及宿舍楼、砖混结构简易房、钢架顶房 2、被拆除旧建(构)筑物周围环境。 本拆除工程位于内部,四周由围墙维护,出口共计一处,由本工程分为两期分期施工,各区交错施工,施工场地开阔。本工程拆除对象分散布置,场地布置便利。 3、拆除工程的合同工期和其他要求。 本工程工期要求为20日历天,开工日期为年月日,竣工日期为年月日。

三、建筑物、构筑物拆除方案 1、控制目标 (1)控制施工范围,确保周围建筑及设施的安全。 (2)控制施工时间,尽量不扰民、少扰民。 (3)控制粉尘飞石, 确保人员安全。 (4)控制施工噪声, 尽可能减少噪声。 2、施工流程: 四、主要施工方法及技术措施 (一)施工工艺 1.施工顺序 (1)首先对厂区内的机械设备至上而下,同时用起重机吊稳,分层气割,并吊离拆除区集中堆放。 (2)本工程采用手动工具进行人工拆除建筑,施工程序应从上至下,分层拆除,按板、非承重墙、梁、承重墙、柱顺序依次进行或依照先非承重结构后承重结构原则进行拆除。 (3)屋檐、阳台、雨棚等在拆除施工中容易失稳的外挑构件,先予拆除。 (4)拆除框架结构建筑,必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工。拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件,应与建筑结构整体拆除进度相配合,不得先行拆除。 (5)建筑的承重梁、柱,应在其所承载的全部构件拆除后,再进

设备拆除施工方案93443

Xxx厂设备拆除施工方案 2016-02-19

目录 1、设备拆除简介 1.1 概述 1.2拆除设备的主要施工内容 1.3 编制依据 施工组织 2.1施工部署 2.1.1 施工部署计划 2.1.2 确保工期的措施 2.1.3 施工准备工作计划 2.2劳动力需用量计划 2.2.1劳动力需用量计划分析 2.2.2 劳动力需用量计划表 3、施工方法的选择和施工机具计划3.1 设备拆除吊装方案的选择 3.2 施工机具计划 4、拆除质量保证措施 5、安全生产措施

1设备拆除简介 1.1 概述 这次技术改造的拆除内容包括码坯机一台、XX机一台,等。 1.2拆除设备的主要施工内容 1、码坯机1台(35-40 T/台); 2、Xxx机1台; 3、火炬管线带物料拆除; 1.3编制依据 1、车间提供的技术质料及参数; 2、相关设备拆除工程的施工经验; 3、机械设备安装工程施工及验收规范。 2施工组织 2.1施工部署 2.1.1 施工部署计划 根据建设单位对本项目的要求,我方根据具体的设备到场时间及业主要求进行安排施工进度,各子项的工期要求满足业主提出的主要节点的时间安排。各设备的拆除工期安排在5天内完成。 2.1.2确保工期的措施 (1)对拆除工期影响的关键工序,根据现场实际增加施工要素的投入,保证施工人员及机具设备,满足连续施工。加强对重点环节的领导和管理,必要时,组织力量对这些环节实施突击。

(2)自始至终狠抓主机拆除(改造),根据施工条件,逐步扩大施工面。施工中合理交叉,见缝插针,灵活调配力量,把每一台设备,每一个施工项目的拆除周期缩到最短,确保整个安装工期的缩短。(3)认真做好设备拆除装前的检查记录,把设备质量隐患消灭在安装之前。 (4)搞好职工后勤服务工作,最大限度地提高职工工作质量和出勤质量。 (5)施工现场设专职人员,定时检查设备的情况,提前发现问题,确保及时处理,确保设备及管线顺利拆除。 2.1.3施工准备工作计划 (一)、技术准备 (1)设备拆除技术人员认真研究、熟悉现场情况,使其拆除施工顺利进行。 (2)设备拆除人员应熟悉设备拆除施工方案并照方案进行施工。(二)、施工现场准备 (1)根据建设单位的要求工程施工前,其临时建筑、运输道路、施工用电、主要材料、施工机具、劳动力等应有充分准备,并非作出合理安排。 (2)对施工用的道路以及吊装用的场地进行修整和清理,保证施工的顺畅进行。

机械设备安装施工方案DOC范本

机械设备安装施工 方案DOC

XXXXXXXXXXXXX有限公司 密炼机上辅机系统 安装施工组织设计 审批: 校核: 编制: XXXXXXXX股份有限公司

密炼机上辅机系统施工组织设计目录 1、第一章编制依据...........................................2 2、第二章工程概况.........................................2-3 3、第三章施工布置.........................................3-4 4、第四章施工准备.........................................4-6 5、第五章施工方案.......................................6-10 6、第六章系统调试..........................................10

7、第七章有关施工组织管理的措施........................10-15 8、第八章文明施工......................................15-30 9、第九章保证施工安全的技术措施........................19-21 10.第十章按规范要求进行施工现场理........................ 21 11.第十一章施工现场管理制度.............................. 22 12.第十二章安全生产管理制度............................22-24 13.第十三章职业健康安全................................24-25

拆除工程施工组织设计方案

前言 首先十分感谢西安经发地产有限公司对我公司的信任,使我们有幸能与贵单位合作,参与经发大厦A座前期拆除工程的投标工作。 对承建本工程,我公司抱有极大的热情,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。在收到招标文件后,我公司组织有关人员认真阅读设计图纸,仔细了解现场情况,按照我公司质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系文件要求详细编制本施工组织设计,对整体工程的施工进行全面的、科学的规划和部署,确定了本工程的各项施工目标,并针对性的拟定了为保证各项目标实现的具体控制措施。本施工组织设计是指导经发大厦A座前期拆除工程施工的纲领性文件,编制时对施工进度计划、主要施工方法、施工机械以及劳动力的投入、保证工程质量施工安全以及文明施工措施、总平面布置等内容做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。在工程实施前要根据本施工组织设计详细编制各专项施工方案、分部工程技术交底及分项工程作业指导书,指导工程施工。 我们承诺对本工程实施以下目标: ⑴.产品质量目标 质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)及相关法律、法规、规程、规定要求的合格等级 ⑵.工期目标 序施工内容开工竣工工期

⑶.安全生产目标 坚持“安全第一,预防为主”的方针,保证一般事故频率小于1%0,伤亡事故率为零,杜绝一切重大安全质量事故。 ⑷.文明施工目标 严格按照陕西省的各项规定和标准,把工地建成绿色施工现场,场内各种建筑材料堆码成行成垛,保持场容、市容环境卫生。 ⑸.环保目标 噪声排放达标,避免扰民事件发生,实现零投诉。力争实现施工与环境和谐,创建环境保护工作先进现场。 ⑹.服务目标 以业主的完全满意为最终的服务标准,全方位、全过程提供“至诚至信的完美服务,达到百分之百的用户满意”。作到工程前期、中期、后期、结束后等四个阶段的全面服务。达到合同履约率100%,顾客满意率100%,工程回访率100%。

设备拆除施工方案精编版

设备拆除施工方案 金属结构厂 关键词:设备拆除施工吊装 一、工程概况 1、本工程主要设备有16m数控折弯机一台(由2台联动作业)、250吨冲床一台、500吨四柱液压机一台、3000吨联动液压机一台(由6台四柱液压机组成),进行保护性拆除后转运至现有厂房进行安装、调试。 2 、具体参数如下: 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009; 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010; 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011; 设备相关技术文件及现行其他国家规范; 三、施工工艺流程

四、施工工艺 4.1施工准备 1)施工前,应具备设计和设备的技术文件,施工人员应熟悉各类设备的结构,性能及安装要求,提出设备安装所需的材料,机具及劳动力计划。 2)土建施工工程已经完工,基础混凝土强度达到安装要求,安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等应清除干净。 3)拖运、起吊设备时,应对起吊机具及承力点进行换算,确保设备安全就位。 4)绘制施工现场平面图,选定材料、构件存放场地、加工场地等; 水源点、电源搭接点进行确认;施工机具清点、检查是否完好等; 4.2 设备状态确认 所有设备拆解前,将设备通电空运转一次,检查设备运转是否有故障、异响,发现问题

提出并记录,并由三方进行签字确认,以确保设备拆除前的性能得到完整体现。 4.3 设备基础检查 1)设备基础的位置,几何尺寸和质量要求,应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定,土建施工人员应提供设备基础验收资料和记录,设备安装人员对设备基础位置和几何尺寸进行复检 2)设备基础上各孔洞应清理干净,预埋地脚螺栓的螺丝和螺母应保护完好,放置垫铁的位置应凿平。 4.4设备放线就位和找正调平 1)设备就位前,应按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线及标高线划定安装的基程线,互相有连接衔接、衔接或排列关系的设备。应划定共同的安装基准线,必要时,对重要设备应埋设永久性的中心标板或基准点。 2)平面位置安装基准线与基础实际轴线或厂房墙(柱)的实际轴线、边缘线的距离,允许偏差为±20mm,设备定位基准的画线或点对安装基准线的平面位置和标高的允许偏差。 4.5 设备拆除 1)拆除整体思路:设备电气及仪表先行、拆除油站及其管线、16m数控折弯机分解拆除、3000吨联合液压机分解拆除、500吨液压机和250吨冲床整体拆除。 2)拆除标识 (1)用影像、挂牌、绘图、打字等多种办法,进行不余漏、详细的标识;拆除后对孔洞、电缆等,随拆随封口;对于重要部件,尽可能的整体拆除;请业主和监理在现场处理拆除过程中的实际问题;以上要求,一直贯穿于拆除的整个过程中。 (2)对系统的管道、设备、电缆、电线、仪表设备等进行标识。标识采用以下方法:用油漆进行标识;挂牌;绘制各连接位置图;数码相机进行照相和摄影; 用钢码在两相连法兰上做好方位标识。上面方法,尽可能综合运用,且必须保证清晰、准确的表示出连接的前端、后面的相接的零部件,其安装的具体位置。联系业主相关人员切断电源,挂牌警示。安排电工2人对盘柜、电缆等进行验电。确认电源切断,必须每次上班前均确认电源切断!电线电缆需要找到电气设备送电端、受电端,将连接电缆拆除后用万用表进行线路检查,每检查完一个回路需要线号管对回路两端进行标识,用电缆牌对整根电缆两端进行挂牌标识。逐一标识完毕。再进行照相和摄影。 3)油管、电气、仪表拆除

机械设备安装与施工方法基础知识

机械设备安装与施工方法基础知识 (一)安装准备工作1、技术准备。 2、组织准备。 3、供应工作准备。 (1)施工前必须准备好技术准备工作中提出的所需机具、材料,并及时将所安装的机械设备运到现场,开箱检查、拆卸、清洗、润滑。 (2)设备开箱检查。 (3)设备拆卸、清洗和润滑。 ①设备清洗。设备开箱检查、拆卸后,要清除所涂的防锈剂和内部残留的铁屑、锈蚀及运输、存放中堆积的灰尘等秽物,清洗干净后,才能进行装配。 安装工程中常用清洗剂有碱性清洗剂、含非离子型表面活性剂的清洗剂、石油溶剂、清洗气相防腐蚀的溶剂。 设备加工面的防锈层,不得使用砂布或金属刮具除去,只准用干净的棉纱、棉布、木刮刀或牛角刮具等清除。干油可用煤油清洗。防锈漆可使用香蕉水、酒精、松节油、丙酮清洗。加工表面的锈蚀处,用油无法擦去时,可用棉布蘸醋酸擦掉;除锈后用石灰水擦拭中和,最后用干净棉纱或布擦干。齿轮箱内齿轮所涂的防锈干油过厚时,可用70~80℃的热机油或30~40℃热煤油倒入箱中清洗。已硬化或较难清洗的滚珠轴承,可用70~80℃的热机油冲洗后,再用煤油清洗,最后用汽油清洗。清洗轴承时不得使用棉纱,只准用干净棉布;如棉布不便清洗时,可用油枪打入煤油或热机油清洗。 ②设备润滑。设备内外各部清洗干净后,才可进行加油润滑。润滑油必须经过化验,确定符合要求后才可以使用。加入设备前润滑油必须过滤,所加油应达到规定油标位置;所有润滑部分及油孔应加满润滑油。 使用润滑脂密封简单,不易脏污,减少损失,不必常加换润滑脂。特别是对高速电机、自动装置及不易加油的设备润滑实用意义很大。同时,润滑脂受温度影响不大,对荷载性质、运动速度的变化有较大适应范围,在垂直润滑面上不易流失。在润滑脂中加入适量石墨粉,能形成更坚韧的油膜,能在往复运动机构中起缓动作用,避免爬行,消除震动。润滑脂由于流动性差,导热系数小,因此不能作循环润滑剂使用。 (二)基础工作 1、基础的施工。基础施工大约包括几个过程:挖基坑、装设模板、绑扎钢筋、安装地脚桂和预留孔模板、浇灌混凝土、养护、拆除模板等。 2、基础的验收。 (1)机械设备就位前,必须对设备基础混凝土强度进行测定。一般应待混凝土强度达到60%以上,设备才可就位安装。设备找平调整时,拧紧地脚螺栓必须待混凝土达到设计强度才可进行。中小型机械设备基础可用“钢球撞痕法”测定混凝土强度。大型机械设备基础就位安装前须要进行预压,预压的重量为自重和允许加工件最大重量总和的1.25倍。 (2)设备基础的几何尺寸应符合设计规定,设备定位的基准线应以车间柱子纵横中心线或以墙的边缘线为基准(应按设计图纸要求)。 (3)地脚螺栓。 ①地脚螺栓的作用是将机械设备与地基基础牢固地连接起来,防止设备在工作时发生位移、振动和倾覆。

拆除工程施工组织设计方案

施工组织设计 一、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工组织设计。 参考规及文件如下: 1.由甲方提供的《---------------》施工蓝图; 2.现行国家规及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、 《建筑拆除工程安全技术规》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 3.由甲方提供的原建筑物的结构图纸; 4.其它相关专业规及行业标准。 二、工程概况 1.被拆除、加固、改建建筑物工程概况: 工程地点:**********中心; 建(构)筑物结构形式:框架结构; 平面尺寸及建筑面积:拆除面积约为500平米,总建筑面积约2000平米; 层数:包括地下一层框(剪)架结构、地上一、二、三层框架结构、屋面廊架,总高度35米。 2.被拆除建筑物周围环境。 本拆除工程位于新建楼部,由于本工程为负一、二、三层同期施工,各层交错施工,施工场地狭小,尤其是本标段各个施工项目集中,场地布置更为不利。 3.碳纤维、粘钢加固。 本工程由于局部结构变更需对多处构件进行加固处理。

4.拆除工程的合同工期或其他要求。 本工程工期要求为30日历天,施工工期:2016.06.15--2016.07.15日。 三、施工组织机构的建立 针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工,并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 劳动力安排计划表