第一章机械加压送风系统

在不具备自然通风条件时,机械加压送风系统是确保火灾中建筑疏散楼梯间及前室(合用前室)安全的主要措施。

一、机械加压送风系统的组成

机械加压送风系统主要由送风口、送风管道、送风机和吸风口组成。

二、机械加压送风系统的工作原理

机械加压送风方式是通过送风机所产生的气体流动和压力差来控制烟气的流动,即在建筑内发生火灾时,对着火区以外的有关区域进行送风加压,使其保持一定正压,以防止烟气侵入的防烟方式,如图3-10-7所示。

为保证疏散通道不受烟气侵害使人员安全疏散,发生火灾时,从安全性的角度出发,高层建筑内可分为四个安全区:第一类安全区为防烟楼梯间、避难层;第二类安全区为防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室;第三类安全区为走道;第四类安全区为房间。依据上述原则,加压送风时应使防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力,同时还要保证各部分之间的压差不要过大,以免造成开门困难,从而影响疏散。当火灾发生时,机械加压送风系统应能够及时开启,防止烟气侵入作为疏散通道的走廊、楼梯间及其前室,以确保有一个安全可靠、畅通无阻的疏散通道和环境,为安全疏散提供足够的时间。

三、机械加压送风系统的选择

1)建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,当前室或合用前室采用机械加压送风系统,且其加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面上时,楼梯间可采用自然通风方式。当前室的加压送风口的设置不符合上述规定时,防烟楼梯间应采用机械加压送风系统。将前室的机械加压送风口设置在前室的顶部,其目的是为了形成有效阻隔烟气的风幕;而将送风口设在正对前室入口的墙面上,是为了形成正面阻挡烟气侵入前室的效果。

2)建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应采用机械加压送风方式的防烟系统。

3)当防烟楼梯间采用机械加压送风方式的防烟系统时,楼梯间应设置机械加压送风设施,独立前室可不设机械加压送风设施,但合用前室应设机械加压送风设施。防烟楼梯间的楼梯间与合用前室的机械加压送风系统应分别独立设置。剪刀楼梯的两个楼梯间、独立前室、合用前室的机械加压送风系统应分别独立设置。

4)带裙房的高层建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室,当裙房高度以上部分利用可开启外窗进行自然通风、裙房等高范围内不具备自然通风条件时,该高层建筑不具备自然通风条件的前室、消防电梯前室或合用前室应设置机械加压送风系统,其送风口也应设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面上。

5)当地下室、半地下室楼梯间与地上部分楼梯间均需设置机械加压送风系统时,宜分别独立设置。当受建筑条件限制时且地下部分分为汽车库或设备用房时,可与地上部分的楼梯间共用机械加压送风系统,但应分别计算地上、地下的加压送风量,相加后作为共用加压送风系统风量,且应采取有效措施满足地上、地下的送风量的要求。这是因为当地下、半地下与地上的楼梯间在一个位置布置时,由于现行国家标准《建筑设计防火规范》

GB50016-2014要求在首层必须采取防火分隔措施,因此实际上就是两个楼梯间。当这两个楼梯间合用加压送风系统时,应分别计算地下、地上楼梯间加压送风量,合用加压送风系统风量应为地下、地上楼梯间加压送风量之和。通常地下楼梯间层数少,因此在计算地下楼梯间加压送风量时,开启门的数量取1。为满足地上、地下的送风量的要求且不造成超压,在设计时必须注意在送风系统中设置余压阀等相应的有效措施。

6)当地上部分楼梯间利用可开启外窗进行自然通风时,地下部分不能采用自然通风的防烟楼梯间应采用机械加压送风系统。当地下室层数为3层及以上,或室内地面与室外

出入口地坪高差大于10m时,按规定应设置防烟楼梯间,并设有机械加压送风,其前室为独立前室时,前室可不设置防烟系统,否则前室也应按要求采取机械加压送风方式的防烟措施。

7)自然通风条件不能满足每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.00㎡,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.00㎡的可开启外窗或开口的封闭楼梯间和防烟楼梯间,应设置机械加压送风系统,当封闭楼梯间位于地下且不与地上楼梯间共用时,可不设置机械加压送风系统,但应在首层设置不小于1.20㎡的可开启外窗或直通室外的门。

8)避难层应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h 的C 类防火窗。设置机械加压送风系统的避难层(间),应在外墙设置固定窗,且面积不应小于该层(间)面积的1%,每个窗的面积不应小于2.00㎡。除长度小于60m两端直通室外的避难走道外,避难走道的前室应设置机械加压送风系统。

9)建筑高度大于100m的高层建筑,其送风系统应竖向分段设计,且每段高度不应超过100m。

10)建筑高度小于等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定:

①建筑高度大于32m的高层建筑,应采用楼梯间多点部位送风的方式,送风口之间距离不宜小于建筑高度的1/2。

②直灌式加压送风系统的送风量应按计算值或按表3-10-1中的送风量增加20%取值。

③加压送风口不宜设在影响人员疏散的部位。

11)人防工程的下列位置应设置机械加压送风防烟设施:防烟楼梯间及其前室或合

用前室;避难走道的前室。

12)建筑高度大于32m 的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m 的地下汽车库,应采用防烟楼梯间。

四、机械加压送风系统的主要设计参数

(一)加压送风量的计算

1.楼梯间或前室、合用前室的机械加压送风量应按下列公式计算:

根据气体流动规律,如果正压送风系统缺少必要的风量,送风口没有足够的风速,就难以形成满足阻挡烟气进入安全区域的能量。烟气一旦进入设计安全区域,将严重影响人员安全疏散。通过工程实测得知,加压送风系统的风量仅按保持该区域门洞处的风速进行计算是不够的。这是因为门洞开启时,虽然加压送风开门区域中的压力会下降,但远离门洞开启楼层的加压送风区域或管井仍具有一定的压力,存在着门缝、阀门和管道的渗漏风,使实际开启门洞风速达不到设计要求。因此,在计算系统送风量时,对于楼梯间、常开风口,按照疏散层的门开启时,其门洞达到规定风速值所需的送风量和其他门漏风总量之和计算。对于前室,常闭风口,按照其门洞达到规定风速值所需的送风量以及未开启常闭送风阀漏风总量之和计算。一般情况下,经计算后楼梯间窗缝或合用前室电梯门缝的漏风量,对总送风量的影响很小,在工程的允许范围内可以忽略不计。如遇漏风量很大的情况,则计算中可加上

此部分漏风量。

2)门开启时,达到规定风速值所需的送风量应按以下公式计算:

楼梯间:采用常开风口,当地上楼梯间为15层以下时,设计两层内的疏散门开启,取N1=2;当地上楼梯间为15层及以上时,设计3层内的疏散门开启,取N1= 3;当地下楼梯间时,设计1层内的疏散门开启,取N1= 1;当防火分区跨越楼层时,设计跨越楼层内的疏散门开启,取N1=跨越楼层数,最大值为3。

前室、合用前室:采用常闭风口,当防火分区不跨越楼层时, 取N1=系统中开向前室门最多的一层门数量;当防火分区跨越楼层时,取N1=跨越楼层数所对应的疏散门数,最大值为3。

3)门开启时,规定风速值下的其他门漏风总量应按以下公式计算:

4)未开启的常闭送风阀的漏风总量应按以下公式计算:

(二)加压送风量的选取

1)机械加压送风系统的设计风量应充分考虑管道延程损耗和漏风量,且不应小于计算风量的1.2倍。防烟楼梯间、前室的机械加压送风的风量应由式(3-10-3)~式(3-10-7)规定的计算方法确定,当系统负担建筑高度大于24m时,应按计算值与表3-10-1至~3-10-4的值中的较大值确定。

机械加压送风系统

第一章机械加压送风系统 在不具备自然通风条件时,机械加压送风系统是确保火灾中建筑疏散楼梯间及前室(合用前室)安全的主要措施。 一、机械加压送风系统的组成 机械加压送风系统主要由送风口、送风管道、送风机和吸风口组成。 二、机械加压送风系统的工作原理 机械加压送风方式是通过送风机所产生的气体流动和压力差来控制烟气的流动,即在建筑内发生火灾时,对着火区以外的有关区域进行送风加压,使其保持一定正压,以防止烟气侵入的防烟方式,如图3-10-7所示。 为保证疏散通道不受烟气侵害使人员安全疏散,发生火灾时,从安全性的角度出发,高层建筑内可分为四个安全区:第一类安全区为防烟楼梯间、避难层;第二类安全区为防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室;第三类安全区为走道;第四类安全区为房间。依据上述原则,加压送风时应使防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力,同时还要保证各部分之间的压差不要过大,以免造成开门困难,从而影响疏散。当火灾发生时,机械加压送风系统应能够及时开启,防止烟气侵入作为疏散通道的走廊、楼梯间及其前室,以确保有一个安全可靠、畅通无阻的疏散通道和环境,为安全疏散提供足够的时间。

三、机械加压送风系统的选择 1)建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,当前室或合用前室采用机械加压送风系统,且其加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面上时,楼梯间可采用自然通风方式。当前室的加压送风口的设置不符合上述规定时,防烟楼梯间应采用机械加压送风系统。将前室的机械加压送风口设置在前室的顶部,其目的是为了形成有效阻隔烟气的风幕;而将送风口设在正对前室入口的墙面上,是为了形成正面阻挡烟气侵入前室的效果。

压风系统计算

压风系统能力核算 计算人: 审核: 机电科长:

压风系统能力核算 一、压风能力效验: 1、现有压风设备技术参数: 2、井上下压风系统图 970m 21轨道 巷 21皮带巷 23轨道巷23皮带巷 23轨道集运巷23 071A 上付 巷 23 071B 下 付巷 23 071A 上付巷压风机房300m 1000m 东大巷23111上付巷23111下付巷1100m 1100m 23皮带集运巷600m 40 0m 200m I 采区700m 1200m 1200m 800m 1000m 22 皮 带 巷 31皮 带巷 31轨道 巷 31 回 风巷22轨道巷11022A 上付巷 11022A 下付巷 310 01上 付巷 310 01下 付巷 21111下付巷 21111上付巷31041底 抽巷 310 61顶抽巷21052下付巷21052上付巷22流水巷 22中央下 山 500m 500m 4 00m 500m 1000m 100 0m 1000m 600m -300大巷 1300m 22062上 付巷 220 62下 付巷 1 2 1 4 3 5 6

4、计算: 由于31采区压风系统2010年改造,改造后31采区风动钻机使用井下空压机供风,压风自救系统及喷浆机仍使用平地空压机供风,因此31采区风动钻机不进行计算。

因管路全长超过2km,取a1=1.2 a2=1.15,海拔高度400m,取a3=1.04(a1:风动机具磨损后,耗气量增加的系数 a2:管网漏气系数,a3:高原修正系)。 ⑴空压站必须的排气量: Q = a 1a 2a 3∑qiniki = 1.2*1.15*1.04*(37.44+38.4+14.4+6+20.48+3.15) =172.4m3/min ⑵从压风系统图看,123456管路最长,取3100m,最大压力损失在此趟管路中。 取每km压降为0.5*105 N/m2 则压力损失为: ∑ΔPi=ΔP1-2+ΔP2-3+ΔP3-4+ΔP4-5+ΔP5-6 =0.5*105*(0.05+0.3+0.35+1+1.1) = 1.4*105 N/m2 空压机必须的出口压力为: P=Pg+∑ΔPi+0.981*105 =(4.9+1.4+0.981)*105 = 7.28*105 N/m2 由上述计算可知: 矿井各采区正常生产时,矿井总用风量172.4m3/min,空压机必须的出口压力7.28*105N/m2。我矿现平地安装4台40m3空压机,总排气量为171.2m3/min,现有空压机不能满足需求,必须进行扩容改造。同时空压机排气压力为0.8 MPa,满足需要。

机械加压送风系统

机械加压送风系统 1、四个安全区域:第一类防烟楼梯间,第二类防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前 室,第三类走道,第四类房间。 2、加压送风系统的选择:1、高度小于等于50米的公建、工业建筑和高度小于等于100米 的住宅建筑,当前室或合用的前室采用机械加压送风系统时,且其加压送风口设置在前室的顶部或前室入口的墙面上时,楼梯间可采用自然通风,其他情况一律采用机械加压。 3、高度大于50米的公共、工业建筑,高度大于100米的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防 电梯前室应采用机械加压送风方式的防烟系统。3、当防烟楼梯间采用机械加压送风方式的防烟系统时,楼梯间应设置机械加压送风设施,独立前室可不设机械加压送风设施,但合用前室应设置机械加压送风设施。防烟楼梯间与合用前室的机械加压送风系统应分别独立设置。剪刀楼梯的两个楼梯间、合用前室、独立前室的机械加压送风系统应分别独立设置。 4、加压送风口:1、楼梯间宜每隔2-3层设一个常开式百叶送风口,剪刀楼梯的两个楼梯间 应分别每隔一层设置一个。2、前室合用前室应每层设置一个常闭式的加压送风口,并应设置手动开启装置。3、送风口不宜设置在被门挡住的位置,送风口风速不宜大于7米/秒。4、设置加压送风的场所不应设置百叶窗,不宜设置可开启的外窗。 5、送风风速:金属管道不应大于20米/秒,非金属管道不应大于15米/秒,送风口不宜大 于7米/秒。 6、机械排烟系统的选择:1、不具备自然排烟的房间、走道及中庭。高层建筑。2、人防工 程。高度超过50米的公建,超过100米的住宅应竖向分段独立设置,每段高度公建不超50米,住宅不超100米。 7、防排烟系统联动:火灾自动报警系统应能在15秒内联动开启常闭式加压送风口和加压 送风机、以及联动开启同一排烟区域的全部排烟阀口、排烟机和补风设施,并应在30秒内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。 消防应急照明 1、应急照明的转换:人员密集场所的应急转换时间不应大于1.5秒,其他场所的应急转换 时间不应大于5秒。 2、蓄电池组初装容量:100米一下的建筑初始放电时间不应小于90分,100米以上的建筑 不小于180分,避难层的初始放电时间不小于540分。 灭火器的配置 1、宜设置在箱内、挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.5米,底部离地面不宜小 于0.08米 2、不应设置在不宜被发现、黑暗、潮湿、或强腐蚀的地点,对有视线障碍的设置点应设置 指示其位置的发光标志。 3、一个计算单元内的数量不应少于2具,每个设置点不宜多于5具。 4、同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。

2018新版《建筑防烟排烟系统技术标准》规范

重要消息:2018新版《建筑防烟排烟系统技术标准》规范将从今天开始实施 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)由中华人民共和国住房和城乡建设部和中华人民共和国国家质量检验检疫总局#于2018年05月01日联合发布,2018年08月01日实施。 前言 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 根据建设部《关于印发<2006年工程建设标准规范制定、修订计划(第一批)〉的通知》(建标[2006]77号)的要求,本标准由公安部四川消防研究所会同上海市公安消防总队等有关单位共同编制而成。 本标准制订过程中,编制组遵循国家有关法律、法规和技术标准,深入调研了建筑防烟排烟系统设计和工程应用情况,认真总结了火灾事故教训和建筑防烟、排烟系统工程应用实践经验,参考了国内外相关标准规范,吸收了先进的科研成果,广泛征求了设计、监理、施工、产品制造、消防监督等各有关单位的意见,最后经审查定稿。 本标准共分9章和7个附录,主要技术内容有:总则,术语和符号,防烟系统设计,排烟系统设计,系统控制、系统施工,系统调试,系统验收和维护管理等。 本标准中以黑体字标志部分为强制性条文,必须严格执行。 本标准由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由公安部消防局负责日常管理工作,由公安部四川消防研究所负责具体技术内容的解释。在本标准执行过程中,希望各单位结合工程实践认真总结经验,注意积累资料,随时将有关意见和建议反馈给公安部四川消防研究所(地址:四川省成都市金牛区金科南路69号,邮政编码:610036),以供今后修订时参考。

暖通2017防烟排烟新规防排烟计算书

暖通2017版防烟排烟新规防排烟计算书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

一防烟系统计算 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量应根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.4.5条~第3.4.8条规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m 时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1~表3.4.2-4的值中的较大值确定。 1、楼梯间或前室的机械加压送风量应按下列公式计算: L j=L1+L2 (3.4.5-1) L s=L1+L3 (3.4.5-2)式中:L j——楼梯间的机械加压送风量; L s——前室的机械加压送风量; L1——门开启时,达到规定风速值所需的送风量(m3/s); L2——门开启时,达到规定风速值下,其他门缝漏风总量(m3/s); L3——未开启的常闭送风阀的漏风总量(m3/s)。 门开启时,达到规定风速值所需的送风量应按下式计算: L1=A k vN1(3.4.6)式中:A k——一层内开启门的截面面积(m2),对于住宅楼梯前室,可按一个门的面积取值; v——门洞断面风速(m/s);当楼梯间和独立前室、共用前室、合用前室均机械加压送风时,通向楼梯间和独立前室、共用前室、合用前室疏散门的门洞断面风速均不应小于0.7m/s;当楼梯间机械加压

送风、只有一个开启门的独立前室不送风时,通向楼梯间疏散门的门洞断面风速不应小于1m/s;当消防电梯前室机械加压送风时,通向消防电梯前室门的门洞断面风速不应小于1.0m/s;当独立前室、共用前室或合用前室机械加压送风而楼梯间采用可开启外窗的自然通风系统时,通向独立前室、共用前室或合用前室的疏散门的门洞风速不应小于0.6(A1/A g+1)(m/s);A1为楼梯间疏散门的总面积(m2); A g为前室疏散门的总面积(m2)。 N1——设计疏散门开启的楼层数量;楼梯间:采用常开风口,当地上楼梯间为24m以下时,设计2层内的疏散门开启,取N1=2;当地上楼梯间为24m及以上时,设计3层内的疏散门开启,取N1=3;当为地下楼梯间时,设计1层内的疏散门开启,取N1=1。前室:采用常闭风口,计算风量时取N1=3。 2、门开启时,规定风速值下的其他门漏风总量应按下式计算: (3.4.7) 式中:A——每个疏散门的有效漏风面积(m2);疏散门的门缝宽度取0. 002m ~0.004m 。 ?P——计算漏风量的平均压力差(Pa); 当开启门洞处风速为0. 7m/s 时,取?P = 6. 0Pa; 当开启门洞处风速为1. Om/s 时,取?P = 12. 0Pa; 当开启门洞处风速为1. 2m/s 时,取?P=17. 0Pa 。 n 指数(一般取n=2); 1.25 不严密处附加系数; N2——漏风疏散门的数量,楼梯间采用常开风口,取N2=加压楼

风系统水力计算

风道的水力计算 水力计算是通风系统设计计算的主要部分。它是在确定了系统的形式、设备布置、各送、排风点的位置及风管材料后进行的。 水力计算最主要的任务是确定系统中各管段的断面尺寸,计算阻力损失,选择风机。 3.2.1 水力计算方法 风管水力计算的方法主要有以下三种: (1)等压损法 该方法是以单位长度风道有相等的压力损失为前提条件,在已知总作用压力的情况下,将总压力值按干管长度平均分配给各部分,再根据各部分的风量确定风管断面尺寸,该法适用于风机压头已定及进行分支管路阻力平衡等场合。 (2)假定流速法 该方法是以技术经济要求的空气流速作为控制指标.再根据风量来确定风管的断面尺寸和压力损失.目前常用此法进行水力计算。 (3)静压复得法 该方法是利用风管分支处复得的静压来克服该管段的阻力,根据这的断面尺寸,此法适用于高速风道的水力汁算。 3.2.2水力计算步骤 现以假定流速法为例,说明水力计算的步骤: (1)绘制系统轴测示意图,并对各管段进行编号,标注长度和风量。通常把流量和断面尺寸不变的管段划为一个计算管段。 (2)确定合理的气流速度 风管内的空气流速对系统有很大的影响。流速低,阻力小,动力消耗少,运行费用低,但是风管断面尺寸大,耗材料多,建造费用大。反之,流速高,风管段面尺寸小,建造费用低,但阻力大,运行费用会增加,另外还会加剧管道与设备的磨损。因此,必须经过技术经济分析来确定合理的流速,表3-2,表3-3,表3-4列出了不同情况下风管内空气流速范围。

时应首先从最不利环路开始,即从阻力最大的环路开始。确定风管断面尺寸时,应尽量采用通风管道的统一规格。 ⑷其余并联环路的计算 为保证系统能按要求的流量进行分配,并联环路的阻力必须平衡。因受到风管断面尺寸的限制,对除尘系统各并联环路间的压损差值不宜超过10%,其他通风系统不宜超过15%,若超过时可通过调整管径或采用阀门来进行调节。调整后的管径可按下式确定 225 .0''? ? ? ????=P P D D mm 式中 'D ——调整后的管径,m ; D 一原设计的管径,m ; P ?——原设计的支管阻力,Pa ; 'P ?——要求达到的支管阻力,Pa 。 需要指出的是,在设计阶段不把阻力平衡的问题解决,而一味的依靠阀门开度的调节,对多支管的系统平衡来说是很困难的,需反复调整测试。有时甚至无法达到预期风量分配,或出现再生噪声等问题。因此,我们一方面加强风管布置方案的合理性,减少阻力平衡的工作量,另一方面要重视在设计阶段阻力平衡问题的解决。 (5)选择风机 考虑到设备、风管的漏风和阻力损失计算的不精确,选择风机的风量,风压应按下式考虑考虑 L K L L f = m 3/h P K P f f ?= Pa 式中 f L ——风机的风量,m 3 /h ; L ——系统总风量,m 3 /h ; f P ——风机的风压,Pa ; P ?——系统总阻力,Pa ; L K ——风量附加系数,除尘系统L K =-;一般送排风系统L K =;

风系统水力计算.docx

3.2风道的水力计算 水力计算是通风系统设计计算的主要部分。它是在确定了系统的形式、设备布 置、各送、排风点的位置及风管材料后进行的。 水力计算最主要的任务是确定系统中各管段的断面尺寸,计算阻力损失,选择 风机。 3.2.1水力计算方法 风管水力计算的方法主要有以下三种: (1)等压损法 该方法是以单位长度风道有相等的压力损失为前提条件,在已知总作用压力的情况下,将总压力值按干管长度平均分配给各部分,再根据各部分的风量确定风管 断面尺寸,该法适用于风机压头已定及进行分支管路阻力平衡等场合。 (2)假定流速法 该方法是以技术经济要求的空气流速作为控制指标.再根据风量来确定风管的 断面尺寸和压力损失.目前常用此法进行水力计算。 (3)静压复得法 该方法是利用风管分支处复得的静压来克服该管段的阻力,根据这的断面尺寸,此法适用于高速风道的水力汁算。 3.2.2水力计算步骤 现以假定流速法为例,说明水力计算的步骤: (1)绘制系统轴测示意图,并对各管段进行编号,标注长度和风量。通常把流量 和断面尺寸不变的管段划为一个计算管段。 (2)确定合理的气流速度 风管内的空气流速对系统有很大的影响。流速低,阻力小,动力消耗少,运行 费用低,但是风管断面尺寸大,耗材料多,建造费用大。反之,流速高,风管段面 尺寸小,建造费用低,但阻力大,运行费用会增加,另外还会加剧管道与设备的磨 损。因此,必须经过技术经济分析来确定合理的流速,表 3-2 ,表 3-3 ,表 3-4 列出了不同情况下风管内空气流速范围。 表 3-2 工业管道中常用的空气流速(m/s) 建筑物类管道系统的 风速靠近风自然通机械通机处的极限 别部位 风风流速吸入空气的百叶 0- 1.02-4 窗 吸风道1-22-6 辅助建筑支管及垂直0.5-1. 2-510- 12风道5 水平总风道 0.5-1. 5-8 近地面的进0.2-0.0.2 -

加压送风系统计算书

5、6、7#楼加压送风系统风量计算书 1.合用前室加压送风系统风量计算 按开启着火层疏散通道时要相对保持该门洞处的风速计算公式: L=F*V*N=1.2*2.1*3600*0.7*2*0.75(单扇门取0.75的系数)=9526立方/h. 5、6#楼共30层,着火时开启3层的正压送风口。正压送风系统送风量L=9526X3=28578立方/h.附加系数取1.1为L=28578X1.1=31435立方/h.根据高层民用建筑设计防火规范8.3.2-4 中20-32层正压送风量为28000-32000立方/h.合用前室正压送风系统屋顶正压送风机组风量为33158立方/h,每层风口送风量L=33158/3=11052立方/h。 8#楼加压送风系统风量计算书 1. 楼梯间加压送风系统风量计算 按开启着火层疏散通道时要相对保持该门洞处的风速计算公式:L=F*V*N=1.2*2.1*3600*0.7*=6350立方/h. 8#楼共20层,着火时开启2层的正压送风口。正压送风系统送风量L=6350X2=12700立方/h.附加系数取1.1为L=12700X1.1=13970立方/h.根据高层民用建筑设计防火规范8.3.2-2 中<20层正压送风量为16000-20000立方/h.防烟楼梯间正压送风系统屋顶正压送风机组风量为18036立方/h,每层风口送风量L=18036/6=3006立方/h。 2. 合用前室正压送风系统风量计算 按开启着火层疏散通道时要相对保持该门洞处的风速计算公式:L=F*V*N=1.2*2.1*3600*0.7*=6350立方/h. 8#楼共20层,着火时开启2层的正压送风口。正压送风系统送风量L=6350X2=12700立方

高层建筑防烟楼梯间加压送风系统的设置

2013年7月总第217期陕西建筑23 高层建筑防烟楼梯间加压送风系统的设置 李延平 李 斌 (陕西省现代建筑设计研究院 710048 西安) 摘 要:本文针对高层建筑防烟楼梯间采用机械加压送风系统进行防排烟时,设计者针对经常会采用和争论的系统方式进行分析,提出了合理的设计系统形式及解决方案,供设计者进行参考。 关键词: 防烟楼梯间;机械加压送风;防排烟方式 高层建筑消防设计中,机械加压送风系统作为一种有效的防排烟方式已得到了广泛应用。针对目前在防烟楼梯间采用机械加压送风系统、其风口设置、经常会采用的系统形式及出现的问题进行了分析,提出了最合理的系统形式及设计时应注意的几点问题,供设计者进行参考。 对于建筑高度不超过50m的一类公共建筑和建筑高度不超过100m的居住建筑,其靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,应优先采用自然排烟方式。根据《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95,当防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室不能满足《高规》8.2.2的开窗面积要求时,应采用机械加压送风系统。防烟楼梯间机械加压送风部位的设置详见《高规》8.3.1的条文解释第二条表17。 1.针对目前层数不超过32层 的高层建筑,当防烟楼梯间不能 满足自然排烟条件,采用机械加 压送风系统时,加压送风系统及 其风口设置常见的几种情况进行 分析探讨: 1.1对于无地下室的防烟楼梯 间,其机械加压送风系统仅设置 一套系统,其风量及风压需满足 《高规》8.3.2的要求。 1.2对于有地下室的防烟楼梯 间,防烟楼梯间地上、地下分为 两个防火分区。其加压送风系统 的设置分三种情况进行分析:第 一,地上、地下分别采用一套加 压送风系统,地下部分设置一个 自垂百叶风口,地上部分每隔二 至三层设一个自垂百叶风口,每 一套加压送风系统均应满足《高 规》风量及风压的要求。第二, 地上、地下合用一套加压送风系 统,地下部分设置一个自垂百叶 风口,地上部分每隔二至三层设 一个自垂百叶风口,其加压系统 风道及其风机风量均需按地上、 地下两个防烟楼梯间加压送风量 之和进行计算。第三,对地上、 地下合用一套加压送风系统,地 下部分设置一个消防多叶电动风 口,地上部分每隔三层设置一个 消防多叶电动风口。地下部分发 生火灾时,仅打开地下部分的风 口;地上部分发生火灾时,打开 地上部分的风口。其加压系统风 道及其风机风量需按地上、地下 两个防烟楼梯间加压送风量中最 大的一个进行设计。第一种方法 最优,防烟效果最好,目前已得 到了广泛的认可及应用。第二种 由于地下室加压风口距屋面风机 距离较长,地下室防烟楼梯间的 防烟效果较差,当底层部分无法 布置风机或无法设置两个加压风 道时方可使用。第三种方法由于 造价较高,系统火灾报警控制联 动较麻烦,目前应用较少,仅风

关于正压送风量计算方法

关于正压送风量计算方法 1、问题提出 1.1《高规》[1]第8.3.2条“高层建筑的防烟楼梯间及前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定确定。当计算和本表不一致时,应按两者中较大值确定。”该条条文说明明确指出“采用机械加压送风时,由于建筑有各种不同条件,如开门数量、风速不同,满足机械加压送风条件亦不同,宜首先进行计算,但计算的加压送风量不能小于本规范表8.3.2-1~8.3.2-4的要求。”因是“宜”首先进行计算,现在大部分设计人员为避免繁杂的计算,在机械加压送风(以下简称正压送风)设计时不是首先进行计算,而是直接套用《高规》表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定值,结果使许多工程 的正压送风量偏小。 1.2选用不同送风量计算公式所引起的误差 1.2.1《高规》在门缝漏风量计算时选用压差法计算公式: L=0.827×A×ΔP1/2×1.25=1.03375×A×ΔP1/2(1) 式中L—正压漏风量,m3/s;0.827—漏风系数;A—总有效漏风面积,m2;ΔP—压力差,Pa;1.25—不严密处附加系 数。 《高规》在通过门洞风量计算时选用流速法计算公式: Q=F×W×m(2) 式中Q—正压风量,m3/s;W—门洞断面风速,m/s;F—每档开启门的几何断面积,m2;m—同时开启门的数量。 1.2.2文献[2]在门缝漏风量计算时选用计算公式: L'=α'×A×(2×ΔP/ρ)1/2 =0.6×A×(2×ΔP/1.2)1/2=0.7746×A×ΔP1/2(3) 式中L'—文献[2]的正压漏风量;α'—流量系数,一般取α'=0.6~0.7;ρ—气体密度,1.2kg/m3;其它符号同前。 文献[2]在通过单个门洞风量计算时选用计算公式: Q'=F'×W 式中对双扇门,同时开门的楼层数或并列的门数≥2时F'=0.5×门宽×门高。 因此对文献[2]来讲,大多数状况下: Q'=0.5×F×W×m(4) 式中Q'—文献[2]的正压送风量,m3/s;其它符号同前。 以上二项和剩安全系数1.25得文献[2]总正压送风量。 1.2.3文献[3]在正压送风量计算时选用计算公式: Q''=Fj×W

通风管道设计计算

通风管道系统的设计计算 在进行通风管道系统的设计计算前,必须首先确定各送(排)风点的位置和送(排)风量、管道系统和净化设备的布置、风管材料等。设计计算的目的是,确定各管段的管径(或断面尺寸)和压力损失,保证系统内达到要求的风量分配,并为风机选举和绘制施工图提供依据。 进行通风管道系统水力计算的方法有很多,如等压损法、假定流速法和当量压损法等。在一般的通风系统中用得最普遍的是等压法和假定流速法。 等压损法是以单位长度风管有相等的压力损失为前提的。在已知总作用压力的情况下,将总压力按风管长度平均分配给风管各部分,再根据各部分的风量和分配到的作用压力确定风管尺寸。对于大的通风系统,可利用等压损法进行支管的压力平衡。 假定流速法是以风管内空气流速作为控制指标,计算出风管的断面尺寸和压力损失,再对各环路的压力损失进行调整,达到平衡。这是目前最常用的计算方法。 一、通风管道系统的设计计算步骤 800m /h 3 1500m /h 31 2 3 4000m /h 3 4 除尘器 6 5 7

图6-8 通风除尘系统图 一般通风系统风倌管内的风速(m/s)表6-10 除尘通风管道最低空气流速(m/s)表6-11 1、绘制通风系统轴侧图(如图6-8),对个管段进行编号,标注各管段的长度和风量。以风量和风速不变的风管为一管段。一般从距风机最远的一段开始。由远而近顺序编号。管段长度按两个管件中心线的长度计算,不扣除管件(如弯头、三通)本身的长度。 2、选择合理的空气流速。风管内的风速对系统的经济性有较大影响。流速高、风管断面小,材料消耗少,建造费用小;但是,系统压力损失增大,动力消

地下室通风排烟系统计算书.

地下室通风排烟系统计算书 来源:互联网时间:2008年3月14日 9时17分发布评论进入论坛 一、通风系统 (一)方案 1、水泵房、机修机房、物业用房自然通风。 2、发电机房、变配电室排风采用防爆型排风机,自然补风。发电机房换气次数取15次/ h,变配电间换气次数取12次/ h。 3、汽车库采用机械排风,利用车道补入新风,换气次数取6次/h。 (二)风量计算 3 排风量L =288*1533 2、变配电室:体积V=480m3 换气次数n=12 排风量L=480*12=5760 m3 补风量L=2880 m3 3、停车库:体积V=12800m3 换气次数n=6 排风量L=12800*6=76800 m3 补风量L=38400 m3 (三)排风口、补风口计算 1、排风口、补风口的布置方案 排风口靠近污染源,另一侧布置补风口,使室内气流组织最为合理。均采取自然补风方式。 2、排风口的选择 a. 发电机房和变配电室 待发电机房平面图布置确定后,结合发电机技术参数详细计算后再确定

设置两套排风系统,各8个排风口,每个风口的风量:38400/8=4800m3/h 选单层百叶风口500X500 16个 3车道自然补风,补风口风速: v=38400/2/3600/18=0.3m/s,符合规范要求 (四)阻力计算车库排风系统 最不利环路阻力降: △P= [△P1+……+△P8]*(1+K)+ =107.65*(1+1.3) =248Pa 其中:△P1-8—各管段摩擦阻力 K—局部阻力与摩擦阻力的比值,取1.2 △ P—最不利回路阻力降,Pa (五)排风机选择计算 漏风量取8%,压力损失附加10% L=38400*1.08=41472m3/h H=248*1.1=273Pa 选择风量41472 m3/h,风压273 Pa排风机两台 二、排烟系统 (一)方案 1、车库设机械排烟系统,排烟风机的排烟量按换气次数6次/h计算确定。 2、进风系统采用自然补风方式,补风量为排烟量的50%。 (二)风量计算排烟量 L =12800*6=76800 m3 补风量L=38400 m3 相关计算同通风系统计算,选择两台排烟量41472 m3/h,风压273 Pa排烟风机。 三、主要技术措施 1、选用两台消防通风(两用)离心风机,平时排风,火灾排烟。

正压送风余压控制系统技术方案样本

附件五、3正压送风余压控制系统技术方案

1、设计根据 跟据中华人民共和国国标年6 月1 号实行建筑设计防火规范GJBT-1257 里面《高层民用建筑设计防火规》与年发行建筑防排烟系统技术规范中明确指出: 8.3.1不具备自然排烟办法防烟条件防烟楼梯间、消防电梯间前室和使用前室,应设立独立机械加压送风防烟办法。 8.3.7:机械加压送风机全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。别的压值应符合下列规定: 8.3.7.1:防烟楼梯间为40Pa 至50Pa。 8.3.7.2:前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa 至30Pa。 2、系统构成 正压送风系统普通有正压送风机、通风管道、旁通泄压阀、旁通管道、旁通泄压阀控制箱、压差控制器、连接线等构成,其中压差控制器、泄压阀控制箱、

连接线等是本次施工范畴。我司采用佛山浩捷PTJ601压差控制系统。 3、产品特点 压差控制器安装采用壁挂式,简朴以便。采用四线制连接,安装时将每个单元中压差控制器并联在四根总线上(其中二根电源线,二根信号线)通过四根总线接入旁通泄压阀控制箱中,再通过控制箱控制旁通泄压阀打开或关闭进行泄压。在该系统中压差控制器均为独立工作,压差值正常时压差控制器亮绿色巡检灯,当压差控制器所在楼层压差超过设定值后,压差控制器红色批示灯亮同步发出蜂鸣报警声。压差控制器在整个巡检和报警过程中均为独立工作方式,任一处浮现故障不会影响其她设备运营。

压差控制器特点: ◆带一种绿色巡检批示灯,一种红色报警批示灯; ◆直接输出开关控制信号; ◆供电及信号输出采用总线制传播; ◆系统采用总线制连接(四线制),单机独立工作方式,任意一台故障不影响其他产品正常运营; ◆原则外挂式构造、安装以便、可靠性高; ◆产品左、右、后端预留出线孔位置,可多方向进线,暗线布线 ◆与QH02 旁通泄压阀控制箱配套使用实现旁通泄压阀全自动控制。 技术参数: 压力形式:表压,压差 测量范畴:0~100pa 耐压:10000PA 精度级别:3 级 动作压力:前室测控:25~30Pa,复位压力:15~20Pa; 楼梯间运用:40~50Pa,复位压力:30~40Pa 输出方式:开关信号(24VDC/4A) 工作电压:24VDC 介质温度:-20~85℃

加压送风量计算

1、地上楼座前室及合用前室机械加压送风量计算 参考《高规》表8.3.2-4,本项目楼层数为27层,两个单扇门,前室及合用 为: 前室加压送风量为L 表 L表=28000×0.75×1.5=31500m3/h 前室计算加压送风量为L : 前 L计=L1+L3 L1——门开启时,达到规定风速值所需要的送风量(m3/s); L3——未开启的常闭送风阀的漏风总量(m3/s)。 L1=A k vN1=1.0×2.1×(0.7~1.2)×3×3600=15876~27216 m3/h L3=0.083A f N3=0.083×0.87×24×3600=6239 m3/h L前=L1+L3=(15876~27216)+6239=(22115~33454)m3/h 前室计算加压送风量为L : 合 L1=A k vN1=1.0×2.1×(0.7~1.2)×3×3600=15876~27216 m3/h L3=0.083A f N3=0.083×0.845×24×3600=6060 m3/h L合=L1+L3=(15876~27216)+6060=(21936~33276)m3/h 2、地下楼座防烟楼梯间机械加压送风量计算 为:参考《高规》表8.3.2-2,地下两层楼梯间加压送风量为L 表 L表=16000 m3/h 楼梯间计算加压送风量为L : 楼 L计=L1+L2 L1——门开启时,达到规定风速值所需要的送风量(m3/s); L2——门开启时,规定风速下其他门缝漏风总量(m3/s)。 L1=A k vN1=1.0×2.1×(0.7~1.2)×1×3600=5292~9072 m3/h L3=0.827×A×△P1/n×1.25×N2=0.827×6.2×0.004×(6~17)0.5×1.25×1=226~381 m3/h L前=L1+L3=(5292~9072)+(226~381)=(5518~9453)m3/h 3、地下车库防烟楼梯间机械加压送风量计算 参考《高规》表8.3.2-1,地下两层层,楼梯间加压送风量为L 为: 表 L表=25000 m3/h

加压送风系统设计中的几点问题

加压送风系统设计中的几点问题 重庆市设计院夏虹 摘要针对在高层民用建筑加压送风系统设计中剪刀楼梯间共用加压送风竖井问题、加压送风系统中防火阀的设置问题、建筑的地上部分与地下部分共用防烟楼梯间的加压送风系统设计及只有一层地下室的加压送风量的确定,提出了几种具体的设计方案,供设计人员参考。 关键词高层建筑防烟楼梯间等加压送风设计 在当今建筑设计中,高层建筑项目发展迅速,新的设计思想及设计理念不断涌现,使我们在设计中遇到了一些现行规范中没有明确的问题。为了在今后的设计工作中,更加准确地执行相关规范中的条文,本文将这些问题提出,不当之处希望能得到广大的暖通专业设计人员的指正。 1 剪刀楼梯间共用加压送风竖井 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)(以下简称《高规》)第6.1.2条规定:“塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立的设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:……剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。”单从该条文来理解,塔式住宅共用前室的剪刀楼梯(共用前室,意味着在建筑上削弱了消防安全,不利于疏散),不论其是否满足自然排烟的条件,其两座楼梯间(剪刀梯)应设置二个加压送风系统(加强防烟措施,保障人员安全疏散)。但同时《高规》第8.3.4条规定:“剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。”该条文并没有将剪刀楼梯间适用的建筑类型进行定义,因此便可以理解为该条文适用于所有的剪刀楼梯间。以上两条对系统设计的要求不尽统一,在执行过程中常常引起一定的歧义。而在具体设计工作中,为了降低建安成本,最大限度地减少公摊面积,塔式住宅往往将剪刀楼梯间及消防电梯共用前室,即三合一的合用前室,由于各种各样原因及条件的限制,设置二个送风竖井分别对防烟楼梯间进行加压送风在部分工程中有一定的困难。因此,本人认为,加压送风设计中对于该类高层建筑,防烟楼梯间应设置机械加压送风系统,在条件许可的情况下,加压送风

机械加压送风系统和机械排烟系统核心知识点

机械加压送风系统与机械排烟系统 一、系统组成 1、机械加压送风的防烟设施 机械加压送风的防烟设施包括加压送风机、加压送风管道、加压送风口等。当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀。 2、机械排烟设施 机械排烟设施包括排烟风机、排烟管道、排烟防火阀、排烟口、挡烟垂壁等。 二、工作原理 1、机械加压送风系统的工作原理 机械加压送风方式是通过送风机所产生的气体流动和压力差,对需要保证安全的区域(如疏散楼梯间及其前室、避难走道、避难层等)进行送风加压,使其保持一定正压,以防止烟气侵入的防烟方式。 2、机械排烟系统的工作原理 当采用机械排烟系统时,通常由火场人员手动控制或由感烟探测器将火灾信号传递给防排烟控制器,开启活动的挡烟垂壁将烟气控制在发生火灾的防烟分区内,并打开排烟口以及和排烟口联动的排烟防火阀,同时关闭空调系统和送风管道内的防火调节阀,防止烟气从空调和通风系统蔓延到其他非着火房间,最后由设置在屋顶的排烟机将烟气通过排烟管道排至室外。 三、适用范围 1、机械加压送风系统 1)建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m 的住宅建筑,不能满足自然通风要求时

2)高层建筑主要受自然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响较大,一般采用机械排烟方式较多。 3)人防工程以下位置应设置机械排烟设施:①建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间和大厅。②丙、丁类生产车间。 ③总长度大于20m的疏散走道。④电影放映间和舞台等。 4) 除敞开式汽车库、建筑面积小于l000㎡的地下一层汽车库和修车库外,汽车库和修车库应设置排烟系统(可选机械排烟系统)。 四、系统的选择 1、机械加压送风系统 1)(裙房高度以上部分进行自然通风)+(裙房等高范围不能自然通风)→不能自然通风的前室、消防电梯前室、合用前室应设局部机械加压送风系统。 2)(半)地下室楼梯间、地上部分楼梯间均需设机械加压送风系统时→宜分别独立设—若必须合用→应分別计算地上、地下风量,再相加。 3)封闭避难层应设独立的机械加压送风系统。 4)高度大于100m的建筑,其送风系统应竖向分段设汁,每段高度≤l00m 超过32层的建筑,其送风系统应竖向分段设计,毎段高度<32层 5)住宅的剪刀楼梯间可合用一个机械加压送风风道和送风机,送风口应分别设置,送风量应按两个楼梯间风量计算。 2、机械排烟系统 1)排烟系统与通风、空气调节系统立分开设置。当合用时,应能在15s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统 2)走道的机械排烟系统宜竖向设置,房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置

谈加压送风系统风量和风压的计算

谈加压送风系统风量和风压的计算 发表时间:2018-04-23T11:31:06.183Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第33期作者:张光仁 [导读] 作为一位暖通设计师,建筑防排烟系统是最基本的功底,事关人民群众的生命安全。 海南省农垦设计院 摘要:建筑加压送风防烟系统中风量和风压的计算。 关键词:加压送风 一、加压送风系统风量的计算 作为一位暖通设计师,建筑防排烟系统是最基本的功底,事关人民群众的生命安全,马虎不得,以前浅谈加压送风系统中风量的计算问题。 由于《建筑设计防火规范GB50016-2014》中8.5.1条只说明设置防烟设施的场所,而具体的风量计算没有给出,而《建筑防烟排烟系统技术规范》迟迟没有出,对于加压送风系统风量的计算设计人员只能参考《建筑设计防火规范GB50016-2006》中表9.3.2及对应的条文说明,和《建筑设计防火规范GB50045-95-2005年版》中8.3.2条及对应的条文说明。 风速法计算加压送风风量时建规和高规对门洞风速的要求均为0.7-1.2m/s,而什么情况下具体取多少没有说明,这让设计人员在计算风量时有点愣。小编在几年设计中总结了以下风速取值表: 加压送风门洞风速取值表1 楼梯间前室合同前室风速取值m/s 送 ------ 送 0.7 送送 ------ 0.7 送 X ------ 1.0 自送 ------ 1.2 自 ------ 送 1.2 如对于低层建筑的防烟楼梯间,当对楼梯间加压送风,前室不送风时,按照建规表9.3.2取加压送风风量25000m3/h。 按照风速法计算,假定楼梯间的门为双扇门,规格为1.5m×2.1m。 计算如下: 加压送风风量=2×1.5×2.1×1.0×(1+0.1)×3600÷1.0=24948 m3/h。 经过计算对比加压送风风量取25000 m3/h。 在项目设计中按照表1给出的门洞风速,用风速法计算及压差法计算再和规范表格中的加压送风风量对比,取大值还是比较合理的。 二、加压送风系统风压的计算 加压送风系统多采用土建风道,其系统压力计算比较麻烦,在项目设计中多采用估算,小编在几年设计中总结了以下风压估算方法:方法一 △P=(△P1+△P2+△P3+△P4)×(1.05~1.1) △P:加压送风风压Pa。 △P1:风道阻力,△P1:=Rm×L,Rm为平均比摩阻取5.5Pa/m,L为风道长度。 △P2:考虑风机出口效应,取100Pa。 △P3:风口处的阻力,取30Pa。 △P4:余压,楼梯间余压40-50Pa,前室,合用前室及消防电梯间前室余压25-30Pa。 实例1如给地下室防烟楼梯间加压送风,风机设置在3层屋面,层高均为3.3m,计算加压送风系统风压如下: △P=(△P1+△P2+△P3+△P4)×(1.05~1.1) △P=(5.5×3.3×3+100+30+50)×(1.05~1.1) △P=234.45×1.1 △P=257.895Pa 实例2如给上18层防烟楼梯间加压送风,风机设置在18层屋面,层高均为3.3m,计算加压送风系统风压如下: △P=(△P1+△P2+△P3+△P4)×(1.05~1.1) △P=(5.5×3.3×17+100+30+50)×(1.05~1.1) △P=488.55×1.1 △P=537.405Pa 实例3如给上26层防烟楼梯间加压送风,风机设置在26层屋面,层高均为3.3m,计算加压送风系统风压如下: △P=(△P1+△P2+△P3+△P4)×(1.05~1.1) △P=(5.5×3.3×25+100+30+50)×(1.05~1.1) △P=633.75×1.1 △P=697.125Pa 方法二 在设计中按照经验加压送风系统的风压和系统高度有如下关系:

空调风系统水力计算书[详细]

空调风系统水力计算书 一、 计算依据 《实用供热空调设计手册》第二版 风系统基本参数: 气温(℃): 20 ; 大气压力(Pa): 843.8 ; 管材:薄钢板; 绝对粗糙度(米米):0.16;干管推荐流速上限(米/s):10. 干管推荐流速下限(米/s):4..;支管推荐流速上限(米/s):6.; 支管推荐流速下限(米/s):2.;运动粘度(米^2/s):1.57E-05 二、 计算公式 1. 沿程阻力(Pa) 2 2 v d l P m ρλ??=? 2. 局部阻力(Pa) 2 2 v P j ρζ? =? 三、 计算结果 1、 PFY.B3(1)-1排风系统 1.1 根据地下室空调风管平面图,该风系统最不利环路的水力计算如下: 负二层排风管(PFY.B2(4)-1)水力计算表

1.2 风系统阻力计算 对于地下负二层排风管(PFY.B2(4)-1): P=沿程阻力+局部阻力+末端风口阻力+消声器阻力=64.7+180.1+30+50=324.8Pa 风机压头校核:324.8*1.1=357Pa<400Pa,风机选型满足要求. 2、XF.(2)C1-1新风系统 2.1根据空调风管平面图,该风系统最不利环路的水力计算如下: 商业C新风管(XF.(2)C1-1)水力计算表 2.2风系统阻力计算 商业C新风管(XF.(2)C1-1): P=沿程阻力+局部阻力+消声器阻力=19.7+202+50=272Pa 风机压头校核:272*1.1=299Pa<300Pa,风机选型满足要求. 3、风机单位风量耗功率计算 (1)计算公式 W S=P/(3600×ηCD×ηF) 式中:W S—风道系统单位风量耗功率[W/(米3/h)]; P—空调机组的余压或通风系统风机的风压(Pa); ηCD—电机及传动效率(%),ηCD取0.855; ηF—风机效率(%),按设计图中标注的效率选择. (2)计算结果 选取PFY.B3(1)-1系统为例,则W S=P/(3600η)=500/(3600*0.855*0.75)=0.22

机械加压送风的组件与设置要求

一级消防工程师考点机械加压送风的组件与设置要求 机械加压送风的组件与设置要求 1)机械加压送风机 机械加压送风风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,其安装位置应符合下列要求: ①送风机的进风口宜直通室外。 ②送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部,且应采取防止烟气侵袭的措施。 ③送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一层面。当必须设在同一层面时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置。竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最/最小垂直距离不应小于3.00m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于10m。 ④送风机应设置在专用机房内。该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h 的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。 ⑤当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时阀门自动开启的措施。 2)加压送风口 加压送风口用作机械加压送风系统的风口,具有赶烟、防烟的作用。加压送风口分常开和常闭两种形式。常闭型风口靠感烟(温)信号控制开启,也可手动(或远距离缆绳)开启,风口可输出动作信号,联动送风机开启。风口可设280℃重新关闭装置。 ①除直灌式送风方式外,楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口;分别设置井道的剪刀楼梯的两个楼梯间应分别每隔一层设一个常开式百叶送风口。 ②前室、合用前室应每层设置一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置。 ③送风口的风速不宜大于7m/s。 ④送风口不宜设置在被门挡住的部位。 需要注意的是采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗、不宜设置可开启外窗。 3)送风管道 ①送风井(管)道应采用不燃烧材料制作,且宜优先采用光滑井(管)道,不宜采用土建井道。 ②送风管道应独立设置在管道井内。当必须与排烟管道布置在同一管道井内时,排烟管道的耐火极限不应小于2.00h。 ③管道井应采用耐火极限不小于1.00h的隔墙与相邻部位分隔,当墙上必须设置检修门时应采用乙级防火门。

相关文档
相关文档 最新文档