文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护选择题

继电保护选择题

继电保护选择题
继电保护选择题

一、初识继电保护

1、以下选项中不属于电力系统一次设备的是( A )

A 母线

B 电流保护

C 输电线路

D 断路器

2、电力系统继电保护的特点是(B C)

A、动作缓慢

B、具有非调节性

C、动作迅速

D、具有调节反映电能质量指标的电气量的功能

3、日常生活中的空气开关是用在电力系统的哪一个环节的保护装置(D)

A、发电

B、输电

C、变电

D、用电

4、保险丝的保护原理基于哪种电气量的(A)

A、电流

B、电压

C、阻抗

D、距离

5、继电保护的基本作用,描述正确的是(B D)

A、面对故障不切除,而是先调节

B、自动、迅速、有选择的切除故障

C、自动、迅速、有选择的切除不正常设备

D、不正常状况是发出信号

二、对继电保护的基本要求

1、以下那一项不属于对继电保护的基本要求(A)

A、调节性

B、选择性

C、可靠性

D、速动性

2、关于可靠性,以下哪些描述是正确的(B C)

A、安全性指不拒动性

B、安全性指不误动性

C、信赖性指不拒动性

D、信赖性指不误动性

3、单侧电源输电线路上,那些描述是有选择性的白虎动作行为(A B)

A、本线路上发生短路,由本线路的保护动作切除故障

B、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,相邻上级线路的保护动作切除故障

C、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,相邻下级线路的保护动作切除故障

D、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,由上上级线路的保护动作切除故障

4、220KV输电线路发生故障,要求在多少时间切除(B)

A、30微妙

B、30毫秒

C、3秒

D、30秒

5、关于灵敏度,以下描描述正确的是(A B C D)

A、保护范围内任何类型的故障,保护都能够灵敏反应,正确动作

B、保护范围内不论故障点的位置在哪里,保护都能够灵敏反应,正确动作

C、保护范围内不论短路有无过度电阻,保护都能够灵敏反应,正确动作

D、无论在任意运行方式下,保护都能够灵敏反应,正确动作

三、电流速断保护稳定计算

1、电流保护的整定包括以下那几个方面(A B C)

A、定值的整定

B、时间的整定

C、灵敏度的整定

D、可靠性的整定

2、I^1的上标表示什么(B)

A、保护装置I

B、第I阶段保护

C、第I条线路

D、互感器一次侧

3短路电流随位置变化的曲线图中最上面的曲线表示什么情况下的(A D)

A、最大运行方式下

B、最小运行方式下

C、两相短路

D、三相短路

4、电流速断保护中电流定值的整定是以什么为基础的(A C)

A、本线路末端的最大短路电流

B、本线路末端的最小短路电流

C、相邻线路出口的最大短路电流

D、相邻线路出口的最小短路电流

5、电流速断保护的灵敏度检验,是以什么为基础的(C)

A、最小保护范围处,最大运行方式下,;两相短路时的短路电流

B、最大保护范围处,最大运行方式下,;两相短路时的短路电流

C、最小保护范围处,最小运行方式下,;两相短路时的短路电流

D、最大保护范围处,最小运行方式下,;三相短路时的短路电流

四、距离保护的基本原理

1、输入量不止一个的保护装置有哪些(C D)

A、电流继电器

B、电压继电器

C、功率方向继电器

D、阻抗继电器

2、短路放生后,测量阻抗的变化情况是(B C)

A、幅值增大

B、幅值减小C相角增大D、相角减小

3、一般的,线路的阻抗角与线路的长度(B)

A、有关

B、无关

4、传统的极力保护,其动作特性使用最多的是(D)

A、苹果形特性

B、橄榄形特性

C、四边形特性

D、园特性

5、当故障发生在距离保护的反方向是,距离保护是否应该动作(B)

A、是

B、否

五、阻抗继电器的动作特性

1、以下阻抗继电器的圆特性中,具有典型的通用特征的是(C)

A、方位圆

B、全阻抗圆

C、偏移园

D、上抛园

2、以下具有明确方向性的圆特性是(B)

A、偏移圆

B、方向园

C、全阻抗圆

3、关于苹果形特性描述正确的是(A C)

A、扩大了动作区在R轴上的面积

B、减小了动作区在R轴上的面积

C、增强了对经过渡电阻短路的故障的反应能力

D、躲过阻性负荷的能力较强

4、圆特性的复制比较动作方程和相位比较方程之间是否可以互相转化(A)

A、是

B、否

5、带零序补偿的接地距0度接线方式适用于什么类型的故障(C D)

A、时间故障

B、接地故障

C、对称性故障

D、非对称性故障

六、输电线路的纵联电流差动保护

1、以下哪些保护可以实现全线速动(C D)

A、阶段式电流保护

B、距离保护

C、纵联电流差动保护

D、闭锁式方向纵联保护

2、以下哪些故障属于横向故障(A B C D)

A、单相接地短路

B、两相接地短路

C、两相相间短路

D、三相短路

3、截波通信中的阻波器作用是什么(A D)

A、允许工频电功率通过

B、允许高频信号通过

C、阻止工频电功率通过

D、阻止高频信号通过

4、关于书店线路两侧电流矢量积,以下描述正确的是(B C)

A、内部短路时为零

B、内部短路时幅值很大

C、外部短路时为零

D、外部短路时幅值很大

5、以下哪些属于纵联电流差动保护的应用(C)

A、空气开关

B、保险丝

C、漏电保安器

D、避雷针

初级电工证考试试题及答案电工必备知识

2018年初级电工证考试试题 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。

继电保护选择题

U A W K C 1. 基础知识 1) 电阻连接如图:ab 间的电阻为:(A ) A . 3Ω B . 5Ω C . 6Ω D . 7Ω 2) 纯电感、电容并联回路发生谐振时,其并联回路的视在阻抗等于( A ) A . 无穷大 B . 零 C . 电源阻抗 D . 谐振回路中的电抗。 3) 如图所示门电路为(C )电 路 A. 与门电路 B. 或门电路 C. 与非门电路 4) 如图所示门电路为( B )电路 A. 延时动作 瞬时返回 B.瞬时动作 延时返回 C.延时动作 延时返回 5) 一三角形网络LMN ,其支路阻抗(Z LM 、Z MN 、Z LN )均为Z ,变换为星形网络LMN-O ,其支路阻抗(Z LO 、Z MO 、Z NO )均为( B )。 A . 3Z B . Z/3 C . Z 6) 数字滤波器是( C ) A . 由运算放大器、电阻、电容组成 B . 存在阻抗匹配的问题 C . 程序 7) 试验接线如图,合上开关K ,电压表,电流表,功率表均有读数,打开K 时V 不 变,但I 和W 的读数都增加了,由此可判负载是( A )。 A . 感性 B . 容性 C . 阻性 8) 图示电路是由运算放大器构成的( )。 U in1 U in2U out 0/T Usr Usc

A. 高通滤波器 B. 带阻滤波器 C. 带通滤波器 9) 所谓继电器常开接点是指(C )。 A . 正常时接点断开 B . 继电器线圈带电时接点断开 C . 继电器线圈不带电时接点断开 D . 短路时接点断开 10) 电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A )。 A . 均作往复性摆动 B . 均会发生突变 C . 在振荡的频率高时会发生突变 D . 之间的相位角基本不变 11) 系统短路时电流、电压是突变的,而系统振荡时电流、电压的变化是(C )。 A . 缓慢的 B . 与三相短路一样快速变化 C . 缓慢的且与振荡周期有关 D . 两者之间的相位角基本不变 12) 下属哪些说法是正确的( ) A . 振荡时系统各点电压和电流的有效值随δ的变化一直在做往复性的摆动,但变化速度相对较慢;而短路时,在短路初瞬电压、电流是突变的,变化量较大,但进入稳态后短路电压、短路电流的有效值基本不变。 B . 振荡时阻抗继电器的测量阻抗随δ的变化,幅值在变化,但相位基本不变,而短路稳态时阻抗继电器测量阻抗在幅值和相位上基本不变。 C . 振荡时只会出现正序分量电流、电压,不会出现负序分量电流、电压,而发生接地短路时只会出现零序分量电压、电流不会出现正序和负序分量电压电流。 D . 振荡时只会出现正序分量电流、电压,不会出现负序分量电流、电压,而发生接地短路时不会出现正序分量电压电流。 13) 下列关于电力系统振荡和短路的描述哪些是不正确的:C A . 短路时电流、电压值是突变的,而系统振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动; B . 振荡时系统任何一点电流和电压之间的相位角都随着功角δ的变化而变化; C . 系统振荡时,将对以测量电流为原理的保护形成影响,如:电流速断保护、电流纵联差动保护等。 D . 短路时电压与电流的相位角是基本不变的。 14) 电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动情况是( A ) Vin Vout

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

继电保护选择题 (3)

第一部分: 6、线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作,这种情况称之为___B___。 (A)保护有死区;(B)保护相继动作;(C)保护不正确动作;(D)保护既存在相继动作又存在死区。 6、过电流保护两相两继电器的不完全星形连接方式,能反应___A___。 (A)各种相间短路;(B)单相接地短路;(C)开路故障;(D)两相接地短路。 8、能反应各相电流和各类型的短路故障电流的是___A___ (A)两相不完全星形接线;(B)三相星形接线;(C)两相电流差接线;(D)三相零序接线。 5、在电网中装设带有方向元件的过流保护是为了保证动作的 A 。 (A)选择性;(B)可靠性;(C)灵敏性;(D)快速性。 2、发电机负序过电流保护是反应定子绕组电流不对称,而引起的(B)过热的一种保护。 (A)定子铁芯 (B)转子绕组 (C)转子铁芯(D)定子绕组 第二部分: 12、线路的定时限过电流保护的起动电流是按___C___而整定的。 (A)等于线路的负荷电流;(B)等于最大的故障电流;(C)躲过最大负荷电流;(D)躲过最大 短路电流。 2、功率方向继电器的电流和电压为Ia、Ubc,Ib、Uca,Ic、Uab时,称为 A 。 (A)90度接线;(B)60度接线;(C)30度接线;(D)0度接线。 2、中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时补偿方式为__B___。 (A)全补偿方式;(B)过补偿方式;(C)欠补偿方式;(D)不能确定。 1、用于相间短路保护的90度接线的功率方向继电器,在正常运行情况下,位于线路送电侧的功率方向继电器,在负荷电流作用下,一般__A___。 (A)不动作(B)处于动作状态(C)不一定(D)以上都不对 4、功率方向继电器最灵敏角为Ψlm,则动作范围为 C 。 (A) —90°+Ψlm≤Ψk≤0;(B)Ψlm+90°≤Ψk≤180°; (C)Ψlm—90°≤Ψk≤Ψlm+90°;(D)0≤Ψ≤Ψlm+90°。 第三部分: 1、继电保护装置是由___B___组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。 3、过电流保护中流入继电器的电流是电流互感器的__A____ (A)二次侧电流;(B)差电流;(C)负载电流;(D)过负荷电流。 11、当系统运行方式变小时,电流和电压的保护范围是__A____。 (A)电流保护范围变小,电压保护范围变大;(B)电流保护范围变小,电压保护范围变小;(C)电流保护范围变大,电压保护范围变小;(D)电流保护范围变大,电压保护范围变大。 2、1、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是___C_____。 (A)两相短路;(B)三相短路;(C)两相接地短路;(D)与故障类型无关。 3、为了使方向阻抗继电器工作在 B 状态下,故要求继电器的最大灵敏角等于被保护线 路的阻抗角。

电力系统继电保护题目答案

电力系统继电保护网上作业题 第一章绪论 一. 填空题 1.对继电保护装置的四项基本要求是( )性、( )性、( )性和( )性。 2.继电保护装置组成部分一般包括(),(),()。 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应将()部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应()。 4.继电保护的可靠性是指保护在应动作(),不应动作时()。 5.输电线路的短路可分为()、()两类。 6.电力系统的三种运行状态()、()、()。 7.按继电保护所起的作用可分为( )保护、( )保护,其中后备保护又可分为( )保护和( )保护。 8.能满足系统稳定及设备安全要求,有选择性地切除被保护设备和全线故障的保护称为( ).若主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护称为( )。 9.保护装置的灵敏性,通常用()来衡量,灵敏系数越大,则保护的灵敏度就越()。 10.最常见的不正常运行状态是(),最常见的故障类型是()。 11.继电保护装置有按反应电流增大原理而构成的( )保护,有按反应电压降低原理而构成的( )保护,有按反应电流与电压比值及相角变化原理而构成的 ( )保护等。 12.反应于变压器油箱内部故障时所发生气体而构成( )保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成( )保护。 二.选择题 1.当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护( )的体现. A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 2.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(). A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 三.问答题 1.什么是继电保护装置? 2.对继电保护有哪些要求?各项要求的定义是什么? 3.继电保护装置的基本任务是什么? 4.什么是主保护?什么是后备保护? 5.何谓近后备保护、远后备保护? 电力系统继电保护网上作业题参考答案 第一章绪论 一. 填空题 速动性选择性灵敏性可靠性 测量部分、逻辑部分、执行部分 故障发出信号 不拒动,不误动 相间短路,接地短路 正常状态不正常状态故障状态 主保护后备保护近后备远后备 主保护后备保护 灵敏系数高 过负荷单相接地故障 过电流低电压差动 瓦斯过负荷 二.选择题 1. B , 2. A 三.问答题 1.继电保护装置,就是指反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2.电力系统继电保护的基本性能应满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 选择性:是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。速动性:短路时快速切除故障,可以缩小故障范围,减轻短路引起的破坏程度,减小对用户工作的影响,提高电力系统的稳定性。 灵敏性:是指对于保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 可靠性:是指在规定的保护范围内发生了属于它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在其他不属于它应该动作的情况下,则不应该误动作。 3.基本任务:(1)发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭受破坏,保证非故障部分迅速恢复正常运行。(2)对不正常运行状态,根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸,且能与自动重合闸相配合。 4.所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 5. 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 第二章电网的电流保护

继电保护试题答案(正式)

四川电网继电保护专业竞赛评分标准 考号________单位________姓名________ 得分________一、填空:(15题,每题1分) 1、电力系统对继电保护的基本性能要求有________、________、_________、 ________。 (可靠性、选择性、快速性、灵敏性) 2、根据微机继电保护装置运行管理规程的要求,新安装的微机保护装置 _______内进行1次全部检验,以后每_______进行1次全部检验;每______进行1次部分检验。 (1、6年、1~2年) 3、当正方向发生接地故障时,零序电压____________零序电流约95度;当反 方向发生接地故障时,零序电压____________零序电流约80度左右。 (滞后、超前) 4、微机线路保护中,起动元件起动后才__________出口继电器的正电源,以提 高保护装置的抗干扰能力。 (开放) 5、目前高频保护广泛采用的电力载波高频通道主要有__________制通道和 __________制通道两种构成方式。 (相-相,相-地) 6、按照部颁反措要点的要求,保护跳闸连接片,开口端应装在________方,接 到断路器的线圈回路。

(上,跳闸) 7、在220KV双母线运行方式下,当任一组母线故障,母线差动保护动作而母联断 路器拒动时, 母差保护将无法切除故障, 这时需由________或__________保护来切除非故障母线。 (断路器失灵保护、对侧线路) 8、高频保护启动发信方式有:________启动, ___________ 启动,__________启 动。 (保护、远方、手动) 9、为了保证在电流互感器与断路器之间发生故障,本侧开关跳开后对侧高频保 护能快速动作,应采取的措施为_________跳闸停讯。 (母差保护) 10、继电保护要求电流互感器的一次电流等于最大短路电流时,其变比误差 小于或等于_____。 (10%) 11、在系统振荡过程中,系统电压_______叫振荡中心,位于系统综合阻抗的 ________处。 (最低点、1/2) 12、变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较大的短路电 流时铁芯也不至于饱和的电流互感器,一般选用______级电流互感器。 (D) 13、某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的 600/5改为750/5,其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为_______________欧。

初级电工考试试题及答案

初级电工试题 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

电力系统继电保护习题与答案

绪论 一、填空题: 1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。1、选择性 2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。2、最大最小 3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。3、金属性 4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。4、相间短路接地短路 5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。5、短路电流电压 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为 _____。6、主保护 7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。 7、继电器 8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对装置不予评价。8、远方跳闸 9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口连接片。9、不停用宜断开 10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。10、全局安全稳 定运行

11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。11、远后备近后备 二、选择题: 1、继电保护装置是由______组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。1、B 2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并______。 (A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。 2、B 3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。 (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。3、C 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。4.B (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

继电保护试题及答案

继电保护试题答案 一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,): 1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应 大于10M欧姆。 2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。 3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为: 强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。 4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励 磁涌流。 5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。 6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。 7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开 外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。 8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器 二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线 亦应置于同一电缆内。 9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之 为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。 10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。 11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动, 母差保护采用了电压闭锁元件。 12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__ 启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。 13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采 一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。 14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波 器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。 15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与 系统电压大小相等、相位相同和频率相等。 16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最 高不应超过额定电压的_____115%____。 17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异 常、开出错。 18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、 装置出现“致命”错误或装置失电时输出。 19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波 分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。 20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必 须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家 的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。 二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分): 1.变压器的纵差动保护______ B______。

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

继电保护选择题71369

一、初识继电保护 1、以下选项中不属于电力系统一次设备的是( A ) A 母线 B 电流保护 C 输电线路 D 断路器 2、电力系统继电保护的特点是(B C) A、动作缓慢 B、具有非调节性 C、动作迅速 D、具有调节反映电能质量指标的电气量的功能 3、日常生活中的空气开关是用在电力系统的哪一个环节的保护装置(D) A、发电 B、输电 C、变电 D、用电 4、保险丝的保护原理基于哪种电气量的(A) A、电流 B、电压 C、阻抗 D、距离 5、继电保护的基本作用,描述正确的是(B D) A、面对故障不切除,而是先调节 B、自动、迅速、有选择的切除故障 C、自动、迅速、有选择的切除不正常设备 D、不正常状况是发出信号 二、对继电保护的基本要求 1、以下那一项不属于对继电保护的基本要求(A) A、调节性 B、选择性 C、可靠性 D、速动性 2、关于可靠性,以下哪些描述是正确的(B C) A、安全性指不拒动性 B、安全性指不误动性 C、信赖性指不拒动性 D、信赖性指不误动性 3、单侧电源输电线路上,那些描述是有选择性的白虎动作行为(A B) A、本线路上发生短路,由本线路的保护动作切除故障 B、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,相邻上级线路的保护动作切除故障

C、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,相邻下级线路的保护动作切除故障 D、本线路上发生短路,但由于本线路的保护对应的断路器失灵,由上上级线路的保护动作切除故障 4、220KV输电线路发生故障,要求在多少时间切除(B) A、30微妙 B、30毫秒 C、3秒 D、30秒 5、关于灵敏度,以下描描述正确的是(A B C D) A、保护范围内任何类型的故障,保护都能够灵敏反应,正确动作 B、保护范围内不论故障点的位置在哪里,保护都能够灵敏反应,正确动作 C、保护范围内不论短路有无过度电阻,保护都能够灵敏反应,正确动作 D、无论在任意运行方式下,保护都能够灵敏反应,正确动作 三、电流速断保护稳定计算 1、电流保护的整定包括以下那几个方面(A B C) A、定值的整定 B、时间的整定 C、灵敏度的整定 D、可靠性的整定 2、I^1的上标表示什么(B) A、保护装置I B、第I阶段保护 C、第I条线路 D、互感器一次侧 3短路电流随位置变化的曲线图中最上面的曲线表示什么情况下的(A D) A、最大运行方式下 B、最小运行方式下 C、两相短路 D、三相短路 4、电流速断保护中电流定值的整定是以什么为基础的(A C) A、本线路末端的最大短路电流 B、本线路末端的最小短路电流 C、相邻线路出口的最大短路电流 D、相邻线路出口的最小短路电流 5、电流速断保护的灵敏度检验,是以什么为基础的(C) A、最小保护范围处,最大运行方式下,;两相短路时的短路电流

继电保护题库(填空)

继电保护题库(填空部分) 1.继电保护的可靠性是指保护在应动作时(不拒动),不应动作时(不误动)。 2.反应故障电流增大而动作的保护称为(过电流保护)。 3.欠量动作的继电器其动作值是指能使继电器动作的(最大值)。 4.电力系统相间短路的形式有(三相短路)和(两相短路)。 5.电力系统接地短路的形式有(两相接地短路)和(单相接地短路)。 6.对本元件的主保护起后备作用的保护称为(后备保护)。 7.变压器差动保护的不平衡电流分(稳态)不平衡电流和(暂态)不平衡电流。 8.接地系统是指(中性点直接接地)系统和(中性点非直接接地)系统。9.对于距离保护后备段,为了防止距离保护超越,应取常见运行方式下(最小)的助增系数进行计算。 10.对于零序电流保护后备段,为了防止零序电流保护越级,应取常见运行方式下(最大)的分支系数进行计算。 11.在大接地电流系统中,能够对线路接地故障进行保护的主要有:(纵联)保护、(接地距离)保护和(零序)保护。 12.纵联保护的通道主要有以下几种类型(电力线载波)、(微波)、(光纤)、和(导引线)。 13.高频保护通道设备主要指:高频电缆、结合滤波器、(耦合电容器)、(阻波器)。 14.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆经光电转换,比较线

路两侧电流的(相位)和(幅值),来判别故障点范围的。 7.通信系统中通常以(dB)作为电平的计量单位。 8.在大量采用纵差保护之前,我国的线路纵联保护信号大致有三种:分别是①(闭锁)信号;②(允许)信号;③(命令)信号。9.闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是高值起动元件动作且正方向元件(动作),反方向元件(不动作),收到过闭锁信号而后信号又消失。10.闭锁式高频方向保护在故障时启动发信,而(正向元件动作)时停止发信。其动作跳闸的基本条件是(正向元件动作且收不到闭锁信号)。 11.闭锁式高频保护在区外故障时,两侧都先(启动发信)。一侧正方向元件动作使高频信号停止;另一侧正方向元件不动作,通道上(高频信号)不会消失,故线路不会跳闸。 12.高压线路的纵联方向保护中通常采用任一反方向元件动作,立即闭锁正方向元件的停信回路,目的是防止故障(功率倒向)时保护误动作。 13.现代微机式高频方向保护中普遍采用正、反两个方向元件,其中反方向元件动作要比正方向元件动作(灵敏)。 14.方向高频保护是比较线路两端(功率方向),当满足(功率方向同时指向线路)条件时,方向高频保护动作。 15.故障时发信的闭锁式方向高频保护(不受)振荡影响,区内故障伴随高频通道破坏,保护(可以)动作。 16.负序方向高频保护(不受)振荡影响,在线路发生对称三相短路

调度员初级工题库

电力调度员初级工鉴定题库 一、是非题:(150题) 1.高压开关柜的预防性试验主要做交流耐压试验,若柜内元件一起做交流耐压实验,则应 按柜内元件最低耐压标准做。(√) 2.正序网络的相序为A、B、C,它们是大小相等、相位差120度的三个相量。(√) 3.调度盘和CRT显示电系运行图是值班调度员执行调度操作的重要依据,必须随时与现场 设备运行状态保持一致。(√) 4.测量绕组直流电阻的目的是判断其绝缘是否下降(×) 5.线路纵差保护的导引线开路时,保护范围外发生故障,保护不会误动。(×) 6.发生事故时,值班调度员在事故处理告一段落后,应尽速汇报调度机构负责人、相关领 导和上一级值班调度员。(√) 7.“开关线路检修”状态时,线路接地闸刀、开关线路侧接地闸刀与开关母线侧接地闸刀 均应合上。------( ×) 8.电容器三相接成三角形产生的无功功率是接成星形时的三倍------( √ )。 9.交接班过程中发生事故,应停止交接班,并由接班人员负责处理,交班人员应根据接班 人员的要求协助处理。 ------( × ) 10.当送电线路故障跳闸而重合闸未动作,可不经调度同意,立即手动重合一次 ( √ )。 11.通过电容器的电流不能突变------( × )。 12.设备检修后结线有变更的必须在提出电系设备停役申请书时,附“施工前后电系结线 图”。(√) 13.倒闸操作人在操作过程中若听到调度电话铃声可不予理睬。( X ) 14.35KV/10KV中性点不接地或经消弧线圈接地系统单相接地故障相对地电压下降至零, 其它二相相对地电压升高3倍。( X ) 15.主变压器过流动作,检查出线开关保护有动作而开关未跳闸,则应拉开该出线开关,然 后试送该变压器。(√) 16.正弦交流电的三要素是最大值、角频率、初相角(√) 17.电力系统中调度管理的任务是领导整个系统的运行和操作。(×) 18.三圈变压器一般都在高、中压侧装有调压分接开关,若改变中压侧分接开关的位置,能 改变中、低压两侧之电压(×) 19.运行中变压器因大量漏油使油位迅速下降,禁止将瓦斯下保护(挡板式)改接信号(√) 20.电流互感器一次线圈中的电流,完全取决于线路的负载电流,与二次负荷无关(√) 21.“开关冷备用”或“线路冷备用”时,只需将接在开关或线路上的压变高低压熔丝取下, 高压闸刀不用拉开。------( × ) 22.距离保护是利用线路阻抗元件反映短路故障的保护装置------( √ )。 23.互感器二次侧多点接地将可能发生继电保护误动,或拒动------( × )。 24.在变压器的中性点装设消弧线圈其作用主要是限制变压器的故障电流------( × )。 25.变压器带负荷运行在铜耗和铁耗相等时,效率最高,称为经济运行------( √)。 26.高压开关不得缺相运行。当发现缺相运行时,应立即将该开关拉开。( X ) 27.未经考试合格的实习调度员可在正值调度员监护下担任付值调度员职责范围内的某些 工作,如发布或接受简单的指令。( X ) 28.在实行操作任务制的变电站,典型操作票由变电站值班员制订,经站长审核、批准后执 行。( X ) 29.10千伏及以上母线上已有一组电容器在运行时,应避免合上同一母线上第二组电容器, 以防止倒充电,引起电容器开关跳闸。电容器组的回路中有串接电抗器的可不受此限制。 (√) 30.线路开关跳闸,重合闸成功者,值班调度员不必再通知有关人员对该线路进行巡视检查。 (X ) 31.一般重要用户保电,保电线路应退出超计划拉闸序位表,同时退出紧急减负荷序位表。 (×)

电力系统继电保护 选择题(习题)(1)

1. 在中性点直接接地电网中发生接地短路时,()零序电压最高。 (A)保护安装处(B)接地故障点处 (C)变压器接地中性点处(D)系统电源处 2. 三段式电流保护中灵敏性最好的是()。 (A) I段(B)Ⅱ段(C)Ⅲ段(D)灵敏度一样 3.三种圆特性的阻抗继电器中,()既能测量故障点的远近,又能判别故障方向。 (A)全阻抗继电器(B)方向阻抗继电器 (C)偏移特性阻抗继电器(D)三种都不能同时实现 4. 线路纵联差动保护可作线路全长的()保护。 (A)主保护 (B)限时速动 (C)后备(D)辅助 5. 由于潜供电流的影响,单相自动重合闸的动作时限比三相自动重合闸的动作时限()。 (A)长一些(B)一样长(C)短一些(D)不能确定 6. 线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另 一侧保护装置才动作,这种情况称之为()。 (A)保护相继动作;(B)保护有死区; (C)保护不正确动作;(D)保护既存在相继动作又存在死区。 7. 当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的()的体现。(A)快速性(B)选择性(C)可靠性(D)灵敏性 8. 中性点直接接地系统,最常见的短路故障是()。 (A)金属性两相短路 (B)三相短路 (C)两相接地短路(D)单相接地短路 9. 装有三相一次自动重合闸装置的线路上,发生永久性故障,断路器切断短路电流的次数 是()。 (A)一次(B)二次(C)三次(D)五次 答案:B。注意是切断。断路器动作的次数是? 10. 时间继电器在继电保护装置中的作用是()。 (A)计算动作时间(B)建立保护动作延时 (C)计算停电时间(D)计算断路器停电时间 11.低电压继电器是反映电压()。 (A)上升而动作(B)低于整定值而动作

继电保护中级工题库

继电保护中级工技能鉴定题库 1.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的? 答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。 2.直流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少? 答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大。 3.用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么? 答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。 4.安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次? 答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验,这是为了检验变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击五次,大修后设备应冲击三次。 5.导体焊接中应留意哪些问题? 答:(1)应使用30W及以下的电烙铁 (2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚 (3)焊接时间不能过长。 6.什么叫重合闸前加速?

答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。 7.BCH-2型和BCH-1型差动继电器的特性有什么不同? 答:BCH-2型和BCH-1型差动继电器中有短路线圈,其避越变压器厉磁涌流的性能优越。BCH-1型差动继电器中有制动线圈,对其避越外部故障时不平衡电流的性能优越。一般采用BCH-2,当外部故障电流过大而使保护灵敏度不够时,采用BCH-1。 8.安装或二次回路经变动后,变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运? 答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行,带负荷前将差动保护停用,带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方可将差动保护正式投入运行。 9.向电流保护为什么要采用按相起动? 答:按相起动是为了防止在非故障相电流作用下使方向电流保护误动作。 10.继电保护装置定期检验可分为哪三种? 答:1)全部检验; 2)部分检验; 3)用装置进行断路器跳合闸试验; 11.35KV单侧电源线路应装设哪些相间短路保护? 答:应装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路,如上述保护不能满足速动性或灵敏性的要求时,速断保护可无选择地动作,但应利用自动重合来补救,此时速断保护应按躲开变压器低压侧短路整定。 12.继电保护装置补充检验可分为哪四种?

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

相关文档