文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新型宿舍楼供配电及照明设计

新型宿舍楼供配电及照明设计

新型宿舍楼供配电及照明设计
新型宿舍楼供配电及照明设计

一﹑课程设计目的

(1)熟练掌握照度计算及灯具选择及布置。

(2)熟练掌握如何建立负荷统计计算表以及如何确定负荷等级。

(3)掌握高低压供配电系统的拟定方法及变压器的选择。

(4)了解开关﹑线路﹑正发电机容量的选择。

(5)学会CAD绘制照明图及供配电系统图。

二、供配电系统设计

1. 工程概况

1、某宿舍楼建筑总面积约5400 m2,建筑高度约30m,地下1层,地上8层。地下1层为设备层,层高为4m。地上1层为餐厅,层高为5m。2层还有4间活动室,同时设男女卫生间各一个,层高均为2.8m;3-8层为宿舍,每间三室一厅设计,层高均为2.8m。

2、用电设备:

(1) 一般照明负荷:地下一层按单位指标法计算(15w/m2),建筑总面积为600 m2,(3-8层)卫生间及盥洗间按单位指标法计算(5 w/m2),建筑总面积约为480m2;走廊按单位指标法计算(6.5 w/m2),建筑总面积约为216m2

(2)摇头扇负荷:100W/台;电视机;计算机350W/台;饮水机300W/台;电热水器1500W/台。

给排水设备:生活泵每台5.5kw,两用一备;排污泵每台1kw,5用1备;

(3)其他:应急照明总负荷按12kw计;

3、活动室尺寸:长12.5m,宽10.5,层高2.8m 工作面高0.75m,窗总宽20m,高2m,天花板的反射系数为70%,墙面的反射系数为65%,地板的反射系数为30%。

4、主要任务:1、根据课程原始资料,确定负荷等级2、拟定高低压配电系统;3、正确建立负荷统计计算表。4、变压器台数、容量、型号选择;开关、线路各做一个选型,发电机容量选择。

5、活动室照度计算及照明灯具的选择及布置。

6、CAD绘制供电系统图

7、写一份完整的设计说明书。

2. 各级负荷对供电电源的要求

一级负荷:1. 两个电源供电2.对一级负荷中特别重要的负荷,除两个电源外,还必需增设应急电源。

二级负荷:1. 两个回路供电2.供电变压器应有两台

三级负荷:无特殊要求

3.负荷计算

(1)根据设计要求所列负荷计算图表见附表

序号负荷名

设备

容量

KW

kd co

s

tg 计算负荷计算

电流

Ic(A)

Pc(KW

)

Qc(KV

AR)

Sc(KV

A)

1 一般照明12.804 1 0.8 1 0 10.243

2

10.243

2

13.6

2 生活电器 3.85 1 0.45 0.8 0.75 3.85 2.8875 4.81 7.3

3 喷淋泵18 2 1 0.8 0.75 36 27 45 68.5

4 消火栓18 2 1 0.8 0.7

5 3

6 2

7 45 68.5

5 送排风屋

顶电机

5 2 1 0.8 0.75 10 7.5 12.5 19

6 给排水设

5.5 2 1 0.8 0.75 11 8.25 13.75 20.9

7 排污泵 1 5 0.7 0.8 0.75 3.5 2.625 4.375 6.6

8 应急照明12 1 1 1 0 12 0 12 18.3

(2)方法和所用公式如下:

本设计采用需要系数法和单位指标法计算

a)单位指标法(计算照明负荷)的计算公式如下:

Sc=K·N/1000

式中: Sc——计算的在功率(kvA);

K——单位指标(vA/m2);

N——建筑面积(m2)。

b)需要系数法

用电设备组的计算负荷

式中:

Pc ——计算有功功率(kw);

Kd ——需要系数(三台以下时Kd =1); Pe ——用电设备组的设备容量(kw)。

4.设备选型 变压器的选择:

根据负荷计算表可知T1容量为80KV A ,一个发电机为一级负荷备用,每台变压器的容量均按最大负荷的70%来选择。 K1点隔离开关的选择:

Z=Uk%/100·0.42

/80×10-3

=0.21 I 短=10.5/1.73/Z=28.9 KA 查表得P 294附录12

校验:I 短< Imax 即28.9 KA < 30 KA 选择 GN 86

10T/400 隔离开关

柴油发电机的选择方法:Soc=1.732*Uav*Ioc 则Soc=1.732*10.5*0.174=3.16MVA

断路器的选择: Icmax=80/1.732/0.4=0.115KA,所以低压断路器选择MW08800 对其进行校验,用短路电流 计算短路参数

1)短路电流周期分量有效值和稳态电流 I T1=I1+I2+I3+I8=109.7A I T2= I4+I5+I6+I7=115A

22c

c

c Q

P S +=

()

kVA ∑=∑?=m

i ei

di c P K K P 1

()

k w ∑=∑?=m

i ei

i c P tg K Q 1

?()

var k ?

?=tg P Q c c ()var k e

d c P K P ?=()

k w (

)

N

c

c U S I 3=()

A

2) 短路电流冲击电流i shT1=1.84*I T1=201.848A I shT1=1.09I T1=119.573A

i shT2=1.84*I T2=211.6A I shT2=1.09I T2=125.35A

3)短路容量 S1=1.732* Uav * I T1=75.9kVA S2=1.732* Uav * I T2=79.6kVA

校验短路参数

热稳定校验 I1*I1*T=2.66*2.66*(2+0.05+0.1)<20*20*2 合格

动稳定校验 i1=6.78KA<50KA 合格

断流能力校验 I1=2.66KA<20KA 合格

母线的选择:JYV 4*16(铜芯交联聚乙烯绝缘)

电流互感器的选择:LQJ-10/200-0.5

电压互感器的选择:JDZJ-10

低压隔离开关的选择:HD11-10

导线选择LJ3*35+1*35(铝绞线)

2.4.2主要设备清单

序号设备名称设备型号

1 变压器SC-80/10.5/0.4

2 柴油发电机容量>3.16 MVA

3 断路器MW08800

6 隔离开关GN8610T/200

7 电流互感器LQJ-10/200-0.5

8 电压互感器JDZJ-10

9 导线LJ3*35+1*35

10 低压母线JYV4*16

三、照明系统设计

(1)荧光灯的特点:荧光灯与白炽灯相比,其最突出的优点是发光效率高(约是白炽灯光效的4倍)、使用寿命长(约是白炽灯寿命的2~3倍)和光色好。

阶梯教室照明电路的计算:

1)求室空间系数:

658

.025

.131*693.025.154693.025.15425

.131693.000=+?-?=+-=

A A A A s s cc ρρρρlx

N A

NUK

E s av 2005

.125.102400

8.0627.0≥????=

?=

φL=12.5m; w=10.5m, h=2.8m 代入公式得 RCR=5*1.55*(12.5+10.5)/(12.5*10.5)=1.358

2)求顶棚有效反射比

ρ=Σρi*Ai/ΣAi={0.7*12.5*10.5+0.65*(0.5*10.5+0.5*12.5)*2}/{10.5*12.5+0.5*10.5*2+0.5*12.5*2}=0.693 ρ

w={ρw (A W- A g )+ρg *A g}/ A W={0.65*(71.3-40)+8%*40}/71.3=0.33

3)确定利用系数

RCR=1 U1=0.67 RCR=2 U2=0.55 用插值法可得RCR=1.358时

U=0.67+(1.358-1)*(0.55-0.67)/(2-1)=0.627

4)求实验桌上的平均照度

使用YG1-1型40 W 荧光灯(光通量为2400lx) 解得:N ≥23 N 取值24 四、课程设计总结

经过这次供配电的课程设计后,对粗略设计一栋建筑物的供电系统有了初步掌握,对各种用电设备的负荷分级有了较明确的认识,正确掌握了符合统计的计算过程,并对变压器和断路器的选型过程以及平均照度的计算有了更细致的了解,课程设计是我们专业课程知识综合应用的实践训练,着是我们迈向社会,从事职业工作前一个必不少的过程.”千里之行始于足下”,通过这次课程设计,我深深体会到这句千古名言的真正含义.我今天认真的进行课程设计,学会脚踏实地迈开这一步,就是为明天能稳健地在社会大潮中奔跑打下坚实的基础.

这两个星期的设计过程曲折可谓一语难尽。在此期间我也曾失落过,也曾一度热情高涨过,更丧失过信心。从开始时满腹激情到最后汗流浃背后的复杂心情,点点滴滴无不令我回味无穷。生活就是这样,汗水预示着结果也见证着收获。劳动是人类生存生活永恒不变的话题。在劳作中获得经验和历练是人生最大

的乐趣!通过实习,我才真正领略到“艰苦奋斗”这一词的真正含义,在课程设计过程中,我学到了很多人生的哲理,懂得在课程设计中怎么样去制定计划,怎么样去实现这个计划,并掌握了在执行过程中怎么样去克服心理上的不良情绪,也体味到人生中的规划和打算是多么的重要!黑夜过去了,我们收获的是黎明。我想,不管以后在生活或学习中遇到什么样的困难和挫折,我都会想起这两个星期的课程设计的体验,一定不会被困难击垮或被挫折所折服!

对我而言,知识上的收获重要,精神上的丰收更加可喜。挫折是一份财富,经历是一份拥有。这次实习必将成为我人生旅途上一个非常美好的回忆!

五、参考文献

[1]雍静.供配电系统.机械工程出版社,2007.9

[2]谢秀颖.电气照明技术.中国电力出版社,2004.6

[3]王宁会.电气工程师(供配电)实务手册,机械工程出版社,2006.9

[4]韩宁,刘国林. 综合布线(第二版). 人民交通出版社,2006.8

[5]夏国明.电气照明技术(第二版)中国电力出版社,2008.6

课程设计

评语

课程设计成绩指导教师

(签字)年月日

建筑供配电及照明课程设计[1].

… 课程设计说明书(2009 /2010 学年第一学期 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:某写字楼建筑供配电及照明设计 专业班级:电气06-1班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数:2周 > 设计成绩: 2010年1 月22 日 目录 1.课程设计目的 (3 2.课程设计正文 (3 设计主要任务及技术要求 (3 项目概况....................................................... . (3负荷计算 (3 。

备用电源计算 (6 设备选型 (7 照明部分计算 (9 3、课程设计总结与结论 (10 1、课程设计目的 通过一个学期对供配电及其照明技术的学习,使我对该课程有了初步的理解。明白了供配电设计中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,同时还对供配电系统中根据实际情况进行设备选型有了大致了解。另外掌握了一些照明设备的具体参数,照明设计规范和照明设备的选型。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和整个系统的供电质量的评定。设计目的可以总结成以下几点: (1巩固建筑供配电及其照明技术课程的理论知识; (2学习和掌握建筑电气部分设计的基本方法,学习和应用有关技术、经济政策、设计规范、规程和技术规定; 【 (3培养我们独立分析和解决工程问题的工作能力及实际工程设计的基本技能; (4提高编写技术文件和制图的技能; (5是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。

供配电课程设计报告

目录 第一章供配电与电气照明系统概述 (2) 第二章照明系统的设计 (3) 2.1照明设计的负荷的选取与原则 (3) 2.2 照明设计的目的和原则 (4) 2.3 照明的分类方式 (4) 2.4照明灯具的要求 (6) 2.5照度计算 (7) 第三章电气设备的选型 (10) 3.1 开关的选型 (10) 3.2 插座的选型 (11) 3.3 断路器的选型 (12) 第四章供配电系统设计 (13) 4.1 负荷分级 (13) 4.2 负荷计算 (13) 参考文献 (16) 附录 (17)

摘要 西安建筑科技大学草堂校区13,14,15,16号楼总建筑面积33160平方米。由四栋楼组成一个教学楼系统,运用供配电照明的相关知识与实际的规范进行设计。根据本次供配电课程设计的要求,本设计方案考虑了教学楼作为公共建筑的设计要求,遵照建筑电气照明规范,民用住宅电气设计规范,建筑电气消防规范以及建筑防雷设计规范的要求,并根据学校建筑功能的实际要求,来完成相关的设计,根据照度计算和负荷计算选取相应的配电箱,灯具,导线,以及断路器等相关的电气设备,并根据实际计算值选取相应的大小。教学楼由四个部分,在一层相互独立二层以上相互连接,本楼电源从室外埋地电缆引入楼总箱,再由总箱引出连入每个单元的层箱,由层箱引出至每一层的用户配电箱,一般照明为三级负荷,电压等级为380V/220V,三相五线制引至各配电总箱。 照明系统设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按高档住宅标准设计。插座回路与照明回路由同支路供电,一般插座安装高度为0.3米,潮湿场所应装设防潮、防溅型的插座接地系统采用TN—C—S系统。 关键词:照明设计;插座设计;照度计算;天正电气CAD。

供用电工程课程设计

1 电力负荷及计算 1.1电力负荷计算的内容和目的 计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性的负荷其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 尖峰电流指单台或多台用电设备持续1秒左右的最大负荷电流。一般取启动电流上午周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。 平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。 1.2负荷的确定 本设计是为某纺织厂设计一座高压配电所,该纺织厂主要生产化纤产品,大部分车间为三班制,少数车间为两班或一班制。该厂有二级负荷和三级负荷。二级负荷也属于重要负荷,供电变压器可由一台或者两台变压器。当只有一台变压器的时候可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源以满足二级负荷的要求,工厂不致中断供电。只有当负荷较小或者当地供电条件困难时,二级负荷可由一回路10kV 及以上的专用架空线路供电。这是考虑架空线发生故障时易于发现且易于检查和修复。当采用电缆线路时,必须采用两根电缆并列供电,每根电缆应能承受全部二级负荷。该纺织厂中锻工车间、纺纱车间、软水站是二级负荷,其余均为三级负荷。 工厂负荷计算及无功补偿 (1).有功计算负荷:e d c P K P ?= (1-1) (2).无功计算负荷:c Q =c P φtan (1-2) (3).视在功率负荷:c S = φ cos c P (1-3) (4).计算负荷: N c c U S I 3= (1-4) 而在NO.1车间里的合计中:...21++=c c c P P P

某小区供配电系统课程设计1

《建筑供配电与照明》课程设计报告题目: 系部: 专业: 学号: 姓名: 指导老师: 2012年 6 月 15日

目录 1. 任务设计目地 (3) 2设计务的项目 (3) 2.1设计任务题目 (3) 2.2要求在一周时间独立完成下列工作量: (3) 2.3设计要求 (3) 2.4设计依据 (3) 3. 设计依据 (4) 4.小区的负荷计算 (4) 4.1负荷等级 (5) 4. 2负荷计算 (4) 4.3照明灯的计算负荷确定如下 (5) 4.4大楼变电所变压器低压侧的计算负荷 (5) 5.变电所位置和形式的选择 (6) 5.1变电所主变压器台数/容量及主线方案的选择 (5) 6.短路电流计算 (7) 7.一次设备的选择与校验....... . (11) 8.大楼外照明设计 (12) 9.配电系统设计 (12) 10.防雷和接地装置的确定.................................... ..12` 11.变压器接线图 (14) 12.小区建筑平面 (14) 13.大楼照明设计图 (15) 14. 课程设计(论文)进程安排 (16)

1、任务设计目地 通过某小区大楼的电气设计,熟悉高层住宅电气设计的方法及步骤。掌握根据建筑物用途的不同,合理选择电源、变压器、各种用电设备,能读懂各种电气图,了解防雷与接地。 2、设计任务的项目 2.1设计任务题目 某小区大楼供配电与照明设计。 设计任务 2.2 要求在一周时间独立完成下列工作量: 1)、设计说明书需包括: ○1封面与目录。 ○2前言及确定了赋值参数的设计任务书。 ○3负荷计算和无功率补偿。 ○4变电所位置和型式的选择。 ○5变电所主变压器台数、容量及主接线方案的选择。 ○6短路电流计算。 ○7变电所一次设备的选择与校验。 ○8大楼外照明设计。 ○9防雷和接地装置的确定。 2).设计图与表样 ○1变配电所主接线图。 ○2主要设备及材料表。 2.3、设计要求 根据本小区所能取得的电源及本小区用电负荷的实际情况,并适当考虑到小区负荷的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,建筑的外照明设计、确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 2.4、设计依据 1)、小区平面图与房屋建筑平面图如图2和图3所示。 2)、大楼负荷情况。

建筑供配电及照明课程设计修订版

建筑供配电及照明课程 设计修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

课程设计说明书(2009 /2010 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:某写字楼建筑供配电及照明设计 专业班级:电气 06-1班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数: 2周 设计成绩: 2010年 1 月 22 日 目录 1.课程设计目的 (3) 2.课程设计正文 (3) 2.1设计主要任务及技术要求 (3)

2.2项目概况....................................................... . (3) 2.2.1负荷计算 (3) 2.2.2备用电源计算 (6) 2.2.3设备选型 (7) 2.2.4照明部分计算 (9) 3、课程设计总结与结论 (10) 1、课程设计目的 通过一个学期对供配电及其照明技术的学习,使我对该课程有了初步的理解。明白了供配电设计中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,同时还对供配电系统中根据实际情况进行设备选型有了大致了解。另外掌握了一些照明设备的具体参数,照明设计规范和照明设备的选型。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和整个系统的供电质量的评定。设计目的可以总结成以下几点:(1)巩固建筑供配电及其照明技术课程的理论知识; (2)学习和掌握建筑电气部分设计的基本方法,学习和应用有关技术、经济政策、设计规范、规程和技术规定;

供配电工程课程设计-10KV变电所电气设计

供配电工程课程设计任务书 1.题目 能动学院10kV变电所电气设计 2.原始资料 2.1 课题原始资料 工程概况地下室为自行车库,地上五层,集实验室、办公室、研究室等综合性建筑。框架结构,现浇楼板,共有南北两栋楼。根据工程的总体规划,学院楼拟用两台变压器,一用一备,两路10kV电源进线引自校内10kV总配电所,变压器设在北楼一层的室内。现已建一台10/0.38kV变压器,另一台为二期工程,二级负荷的备用电源引自校内10kV总配电所。在南楼设置总配电间,电源引自北楼变电所。本工程消防负荷(如排烟风机、消防电源、应急照明、防火卷帘等)、弱电电源、客梯电力等为二级负荷,其余照明、空调、实验用电等均为三级负荷。二级负荷采用双回路(分别引自两段低压母线)供电,消防负荷采用双回路供电,两路电源末端配电箱自动切换;三级负荷采用单回路供电。 电力负荷:

2.2 供电条件 (1)供电部门110/10kV变电所位于工程附近1.5km处,10kV母线短路电流为20kA,根据需要可提供给用户1路或2路10kV专线供电。 (2)采用高供高计,要求月平均功率因数不少于0.95。不同电价负荷,计量分开。如学校用电统一执行居民电价,公共建筑执行商业照明电价、非工业动力电价,工业企业生产用电统一执行大工业电价、职工生活用电执行居民电价。 (3)供电部门要求用户变电所高压计量柜在进线主开关柜之前,且第一柜为隔离柜。 2.3 其他资料 当地最热月的日最高气温平均值为38℃,年最热月地下0.8m处最高温度平均值为25℃。当地年雷暴日数为35天。当地地质平坦,海拔高度为100m,土壤为普通粘土。 3.具体任务及技术要求 本次课程设计共1.5周时间,具体任务与日程安排如下: 第1周周一:熟悉资料及设计任务,负荷计算与无功补偿、变压器选择。 周二:供配电系统一次接线设计,设计绘制变电所高压侧主接线图。 周三:设计绘制变电所低压侧主接线图。 周四:设计绘制变电所低压侧主接线图。

供配电技术课程设计课案

第一章绪论 随着经济的发展和人民生活水平的提高,对供电质量的要求日益提高。供配电系统是电力系统的电能用户。电能可以方便的转化为其他形式的能源,例如:机械能、热能、光能、磁能等等;并且电能的输送和分配易于实现,可以输送到需要它的任何工作场所和生活场所;电能的应用规模也很灵活。以电作为动力,可以促进工农业生产的机械化和自动化,保证产品质量,大幅提高劳动生产率。同时提高电气化程度,以电能代替其他形式的能源,是节约能源消耗的一个重要的途径。 供配电系统是电力系统的重要组成部分,供配电系统的任务就是向用户和用电设备供应和分配电能。用户所需的电能,绝大多数是由公共电力系统供给的,所以供配电至关重要,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求. 4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来又易于转换为其它形式的能量以供应用,电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小,除电化工业外。电能在工业生产中的重要性不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量是提高产品质量、提高劳动生产率、降低生产成本、减轻工人的劳动强度、改善工人的劳动条件、有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断则对工业生产可能造成严重的后果。因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义。因此做好工厂供电工作对于节约能源、支援国家经济建设也具有重大的作用。

建筑供配电及照明课程设计资料讲课教案

科信学院 课程设计说明书(2015 /2016 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:图书馆供配电及照明设计 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导教师:岑毅南等 设计周数: 2周 设计成绩: 2015年 12月 31日

一、设计题目 图书馆供配电及照明设计 二、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。另外掌握了照明设计当中设计规范和照明设备的选型及其一些照明设备的具体参数和设计规范。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,目的首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和更个系统的供电质量的评定;最后,是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。本次课程设计使我们更加透彻的了解并很好的掌握了课本的理论知识,理论和实践相结合使我们的学习事半功倍。 三、课程设计要求 在《供配电及其照明技术》课程设计中,设计的所有内容应符合我国的供配电系统及其照明标准中的有关供配电系统的各项技术指标和参数要求和电气设计规范,具体内容见《供配电及其照明技术》教材的附录的说明;在课程设计的各种图表中的符号要求符合《供配电及其照明技术》教材的附录中常用图形符号的说明;供配电及其照明系统设计中用到的产品应选择比较知名厂家的产品;供配电及其照明系统设计中用到的名词术语应与我国的供配电及其照明标准中的命名相一致。 四、供配电部分的设计 本课程设计包括供配电的设计和室内照明设计两部分,供配电部分涉及到负荷的计算和设备的选型,照明部分主要是照明的有关计算和灯具的选型,最后是绘制CAD图。 4.1供配电部分的设计 此设计包括系统分析、系统设计和系统实施等方面 4.1.1系统分析 该系统是对整个图书馆地下一层到地上五层的照明及供配电的设计,首先通过CAD图我们分析并了解了每层建筑的布局和用电要求质量,还有每层的用电设备及其对照明的要求。具体分析如下:地下一层是整个图书馆的设备间,设有配电室、维修间;还有消防水泵的设备点和消防水池,还有一些附属场所包括:会议室、校史展览室、贵宾室、控制室、值班室、厕所等。该层设备容量较大,是整个建筑供电的核心部位,对用电质量的要求较高,并要合理选择供电设备。该楼层的有效面积是2563.29平方米,根据此面积可算出照明的一些数据。地上一层包括消防控制室、采编室、大会

供配电课程设计.docx

一心得和体会 经过近三周的课程设计,总体上来说是获益匪浅。通过本次设计,所学理论知识很好的运用到了实际的工程当中,在具体的设计过程中,将所学知识很好的系统了一遍,体会到了学以致用的乐趣。使自己的实际工程能力得到了很大的提高,主要体现在以下几个方面。 一、将知识系统化的能力得到提高 由于设计过程中要运用很多的知识,且做好设计的前提也是掌握足够多的系统理论知识,因此如何将知识系统化就成了关键。如本设计中用到了工厂供电的绝大多数的基础理论和设计方案,因此在设计过程中侧重了知识系统化能力的培养,为今后的工作打下了很好的理论基础。 二、计算准确度,绘图能力得到提高 由于本次设计中包含了大量的计算和绘图,因此要求要有很好的计算,和绘图能力。通过本次锻炼,使自己的一次计算准确度有了进步;绘图方面,熟练了对autoCAD掌握。 三、自学能力得到提高 此次设计过程中遇到了很多的困难,为了解决问题,激发了对获取知识的渴求,从中自学能力得到提高。 总之,此次课程设计的完成带给我了很大的收获,为以后的学习和工作打下了扎实的基础! 一、负荷计算和无功功率 (1)负荷计算 负荷计算的方法有需要系数法、二项式等几种,本设计采用需要系数法确定。主要计算公式有:有功功率:P30 = Pe ? Kd 无功功率:Q30 = P30 ? tg(p 视在功率:S30 = P30/Cos(p 计 算电流:130 = S30/ V 3UN 根据要求及负荷计算公式,分别计算各车间的P30、Q30、S30、130,然后列出表格。 1)铸造车间: 动力负荷:Pe=400kw Kd=O. 4 cos(p =0. 70 tan(p =tanarccos(p =1.

建筑供配电及照明课程设计

建筑环境与设备工程专业 (暖通方向) 《建筑供配电及照明》 课程设计 设计题目:某小区一六层综合住宅楼建筑照明设计 班级:建电0941 姓名: 学号: 指导教师:段春丽 完成日期: 2012年7月1日 能源动力工程学院建筑电气与智能化教研室 课程设计成绩评定表

本论文主 要阐述了某小 区一六层综合 住宅楼建筑电 气的设计依 据、原则和方法及设计选择的结论。该建筑一层为车库,一共有20个,二---六层是住宅,共四套住房,三个户型,其中套房三和套房四户型一样。主要设计内容包括:低压配电系统;照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算、电力负荷的计算等;进行导线及电气设备的选择与确定,灯具及插座的选择与布置。 本次设计完成图纸共7幅,具体参见图纸目录。 本设计为课程设计,其目的的通过学生在完成设计的同时更好的掌握所学的专业知识,将所学的知识运用到实际中去,锻炼学生解决问题的能力。 关键词 照度,插座,防雷接地,负荷计算 目录 第一章绪论 (3) 1.1 建筑电气概况 (3) 1.2 设计原则 (4) 1.3设计内容 (4) 第二章照明设计 (4) 2.1 概述 (4) 2.2 照明设计原则及计算方法 (5) 2.2.1照明设计原则 (5) 2.2.2 平均照度的计算 (5) 2.3 照明设计 (6) 2.3.1 光源类型的选择 (6) 2.4 照明配电系统设计 .................................. 错误!未定义书签。 第三章插座的设计 ..................................... 错误!未定义书签。 3.1 一般规定(规范) (7) 3.2 插座的安装 (8) 3.3 插座的布置 (8) 3.4 具体房间的布置 (9) 第四章低压设备的选择 (9)

建筑供配电及照明课程设计

建筑供配电及照明课程设计 (2014 /2015 学年第一学期) 课程名称 :建筑供配电及照明课程设计题目 : 图书馆供配电及照明设计专业班级 : 电气11-2班学生姓名 : 学号: 指导教师 : 设计周数 : 2周 设计成绩 : 2015年 1月 12日 一、设计题目 图书馆供配电及照明设计 二、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。另外掌握了照明设计当中设计规范和照明设备的选型及其一些照明设备的具体参数和设计规范。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,目的首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和更个系统的供电质量的评定;最后,是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。本次课程设计使我们更加透彻的了解并很好的掌握了课本的理论知识,理论和实践相结合使我们的学习事半功倍。三、课程设计要求在《供配电及其照明技术》课程设计中,设计的所有内容应符合我国的供配电系统及其照明标准中的有关供配电系统的各项技术指标和参数要求和电气设计规

范,具体内容见《供配电及其照明技术》教材的附录的说明;在课程设计的各种图表中的符号要求符合《供配电及其照明技术》教材的附录中常用图形符号的说明;供配电及其照明系统设计中用到的产品应选择比较知名厂家的产品;供配电及其照明系统设计中用到的名词术语应与我国的供配电及其照明标准中的命名相一致。四、供配电部分的设计 本课程设计包括供配电的设计和室内照明设计两部分,供配电部分涉及到负荷的计算和设备的选型,照明部分主要是照明的有关计算和灯具的选型,最后是绘制CAD图。 4.1供配电部分的设计 此设计包括系统分析、系统设计和系统实施等方面 4.1.1系统分析 该系统是对整个图书馆地下一层到地上五层的照明及供配电的设计,首先通过CAD图我们分析并了解了每层建筑的布局和用电要求质量,还有每层的用电设备及其对照明的要求。具体分析如下:地下一层是整个图书馆的设备间,设有配电室、维修间;还有消防水泵的设备点和消防水池,还有一些附属场所包括:会议室、校史展览室、贵宾室、控制室、值班室、厕所等。该层设备容量较大,是整个建筑供电的核心部位,对用电质量的要求较高,并要合理选择供电设备。该楼层的有效面积是2563.29平方米,根据此面积可算出照明的一些数据。地上一层包括消防控制室、采编室、大会 议室、小会议室、水池、花坛、期刊装订、放映室、值班室、休息室、400座报告厅、储藏室、总咨询台、厕所、读者检索、门厅、中厅、联机检索、馆长室、办公室等布局,其中报告厅要单独考虑,不仅因其面积大而且它对灯光效果要求和供电质量要求都较高,该层的照明有效面积是4169.07平方米。地上二到五层是一

供配电课程设计

任务书一 1、工厂负荷情况: 本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4000h,日最大负荷持续时间为10h。该厂除铸造车间、锻压车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。 本厂的负荷统计资料 2、供电电源情况: 按照工厂与当地供电部门签订的供用协议规定,本厂可由附近一条10kV 的公用电源干线取得工作电源。该干线的导线牌号为LGJ—120 导线为等边三角形排列,线距为1m。干线首端,即电力系统的馈电变电电站 离本厂约20km。 干线首端所装高压断路器300MVA,此断路器配备有定时限过电

流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求 采用联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达100km,电缆线路总长度达80km。 3、气象资料: 本厂所在地区的年最高气温为37 ℃,年平均气温为24℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8 m处平均温度为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 4、工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.92。 厂平面图 设计任务 一、设计说明书 1、目录 2、确定了赋值参数的设计任务书 3、负荷计算 4、变电所主变压器台数、容量、型号的选择

5、电气主接线方案的选择 6、无功功率补偿(变电所低压侧补偿) 7、短路电流计算 8、变电所一次设备的选择与校验 9、变电所高、低压线路的选择 10、附录及参考文献 11、收获和体会 二、设计图纸 1、主要设备及材料表 2、变电所主接线 主要参考资料 1 供配电技术刘介才主编机械工业出版社 2 工业与民用配电设计手册中国航空工业规划设计研究院编中国电力出版社

供电工程课程设计

1 设计要求及概述 1.1 设计要求 (1) 在规定时间内完成以上设计内容; (2) 用计算机画出电气主接线图; (3) 编写设计说明书(计算书),设备选择要列出表格。 1.2 概述 随着电力行业的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供稳固性、可靠性和持续性。然而电网的稳固性、可靠性和持续性往往取决于变电所的合理设计和配置。一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。 电能是发展国民经济的基础,是一种无形的、不能大量储存的二次能源。电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同一瞬间完成的,须随时保持功率平衡。要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界电力工业发展规律,因此,做好电力规划,加强电网建设,就尤为重要。 变电所作为变电站作为电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。对其进行设计势在必行,合理的变电所不仅能充分地满足当地的供电需求,还能有效地减少投资和资源浪费。 本次设计根据一般变电所设计的步骤进行设计,包括负荷统计,主变选择,主接线选择,短路电流计算,设备选择和校验,进出线选择。

2 负荷计算与无功补偿 2.1计算负荷方法 取其安装最大负荷为有功功率计算负荷。 所用到的公式: Qc tan(arccos? =Pc ) ? Sc ? =Pc cos ÷ Ic? Sc = ) /(Un 3 2.2陶瓷厂负荷计算 Pc ) Qc= tan(arccos K = =? 1051 ? ? 733 9. 3. ) var 82 tan(arccos .0 1282 =1. 82 3. cos? ÷ .0 1051 A = Pc KV = ÷ Sc? 3 1282 /(= ) = 1. ? = ? 10 Sc Un A /( Ic0. 74 3 ) 同理可以计算出其他各点的计算负荷,整理得下表:

建筑供配电课程设计

机电一体化技术专业 综合课程设计 姓名:李业昆 班级:3110303 指导教师:张维平、张磊、赵文蕾、张寅 李媛媛、王海英、刘明玲 日期:2013年12月2日~12月27日 秦皇岛职业技术学院·机电工程系

1、工程概况 本次设计具体项目为鹿山小区的配电设计。鹿山小区新建4栋住宅楼,分别为1#楼、2#楼、3#楼、4#楼。 1#楼概况:一层主要为老年活动中心和商铺,二层为青少年活动中心,商业办公及一户住户;三层为居委会办公点,物业管理用房及1户住户;四至二十六层为住户,每层5户,其中,商业面积912.4 m2,老年活动中心196.7 m2,青少年活动中心196.7 m2,居委会98.4 m2,物管用房98.4 m2,公厕36 m2。 2#楼概况:一层主要为商铺和2户住户;二层为商业办公及3户住户;三层为3户住户;四至二十五层为住户,每层5户。其中,商业面积848 m2.消防控制室15 m2 3#楼概况:一层主要为4户住户,二至十八层为住户,每层5户。 4#楼概况:一层主要为4户住户,二至十八层为住户,每层5户。 2、负荷计算 2.1、住宅小区住户照明用电负荷计算方法: 简单测算住宅小区住户照明用电负荷的方法可以有两种: 1.单位指标法 应用单位指标法确定计算负荷Pjs(适用于照明及家用电负荷),即: Pjs=∑Pei×Ni÷1000(kW) 式中Pei——单位用电指标,如:W/户(不同户型的用电指标不同),由于地区用电水平的差异,各地区应根据当地的实际情况取用 Ni——单位数量,如户数(对应不同面积户型的户数) 应用以上方法计算负荷应乘以同时系数,即实际最大负荷(PM)。PM=Pjs×η(式中η——同时系数,η值按照住户数量多寡不同取不同的数值:一般情况下,用户数量在25~100户的取0.6;用户数量在101~200户的取0.5;用户数量在200户以上的取0.35。) 2.单位面积法 按单位面积法计算负荷,在一定的面积区有一个标准,面积越大的区其负荷密度越小,其表达式如下: PM=Ped×S×η 式中PM——实际最大负荷,kW Ped——单位面积计算负荷,W/m2 S——小区总面积,m2 η——同时系数,取值范围同上

供电技术课程设计

课程设计名称:供电技术课程设计 题目:清河门煤矿地面变电所部分设计 专业:电气工程及其自动化(二学位) 班级:电气10—1班 姓名:陈景辉 学号:1005710102

辽宁工程技术大学 课程设计成绩评定表

摘要 本文是清河门煤矿地面变电所供电系统的设计说明。设计的目的是通过对该电力用户所处的地区供电条件、生产工艺和公用工程等用电负荷资料的分析。 电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力。电能在工业生产中的重要性,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 关键字:电能;供电系统;变电

前言 (1) 1 变电所主接线方式 (2) 1.1 对变电所主结线的要求 (2) 1.2 变配电所主接线的选择原则 (2) 1.3 变电所主变压器的一次侧接线方式 (2) 1.4 变电所主变压器的二次侧接线方式 (4) 1.5 变电所主变压器运行方式 (5) 2 工厂负荷计算的方法 (7) 2.1 工厂低压侧负荷计算 (7) 2.2 清河门煤矿负荷计算过程 (8) 2.3 电容器的选择 (10) 2.4 主变压器的选择 (12) 实践心得 参考文献 附录A 附表:清河门煤矿负荷表

《建筑供配电与照明》课程设计任务书

《建筑供配电与照明》课程设计任务书 一、设计时间及地点 2016年6月20日,主教学楼210 二、设计目的和要求 1、设计目的 通过该课程设计,使学生加强对建筑供配电与照明课程的了解,学会查寻资料、主接线设计,以及计算、分析等环节,进一步提高分析解决实际问题的能力。 2、设计要求 (1)培养学生认真执行国家法规、标准和规范及使用技术资料解决实际问题的能力; (2 )培养学生理论联系实际,努力思考问题的能力; (3)进一步理解所学知识,使其巩固和深化,拓宽知识视野,提高学生的综合能力; 三、设计课题和内容 课题一:某厂总降压变电所的设计 (一)基础资料 1、负荷大小 (1)用电设备总安装容量6630KW。 (2)计算负荷(10KV 侧)P c =4522KW Q C =1405KVar (3)各车间负荷统计表K p=0.95 K Q=0.97

2、全年工作时数为;max 3、电源情况 (1 )工作电源 由距该厂5km处变电站A接一回架空线路供电。A变电站110kv母线,S k=1918MVA S B=1000M V A,A 变电站安装两台SFSLZ----3150KVA/110KVA 三绕组变压器:U高 中%=10.5 U高低%=17 、U低中%=6%。供电电压等级,由用户选用35KV 一种电压供电。 (2)备用电源:由B变电站接回一架空线路供电,只有在工作电源停电时,才允许投入备用电源。 (3 )功率因数 用35KV供电时,cos为勒90 ;用10kv供电时,cos为勒95 (二)设计任务: 1、总降压变压电站主结线设计 2、短路电流计算 3、主要电气设备选择 4、主要设备的继电保护设计 课题二:某医院住宅楼供配电系统设计 该医院住宅楼,总建筑面积50000平方米,共27层,地下一层,地上26层,高87 米,其中-1层为机房,1-3层为商业用,4-26层为标准住宅。 要求正常情况下两路市网分别供电,当一路市网停电后,不重要的三级负荷(普通照明等)停电,重要的一、二级负荷(事故应急照明、加压风机、送排风机、消防电梯、生活水泵、消防控制室设备)切换至另一路市网线路继续供电。两路市网供电,一路(T1)为商业及动力设备供电,另一路(T2)为民用住宅内供电,并互为备用,为一、二级负荷供电。 1-3层的商业用电:该住宅楼总建筑面积为50000 m 2,则每层的面积大约为1852 m 2。一层为高级商业设施,按130W/m 2估算,则负荷大约为1852 x 130=240kW 。二、三层为一般商业设施,按85W/m 2估算,负荷大约为1852 x 85=160kW 。确定一到三层的用电负荷大约为560kW。其他负荷估算及设备功率如下表:

《建筑供配电及照明》课程设计指导书

建筑环境工程专业 《建筑供配电与照明》课程设计 指导书 编写教师:王亚杰

能源动力工程学院建筑电气与智能化教研室

一、阅读建筑电气设计的有关规范、图例及课程设计任务书 1.将建筑供配电及照明设计的有关规范、图例进行阅读,了解和掌握建筑供配电及照明设计有关规范、标准和绘图规则。 2.针对给定课程设计题目,熟悉《建筑供配电及照明》课程设计任务书中的课程设计任务、内容和要求。 二、课程设计步骤——技术路线 1.明确设计任务、熟悉设计资料、确定设计方案 熟悉《建筑供配电及照明》课程设计任务书;熟悉《建筑供配电及照明》课程设计指导书;查阅相关设计手册和资料;对已给土建底图仔细阅读、理解建筑功能及建筑结构,并进行整理,确定建筑电气工程设计欲使用的土建底图。根据建筑物功能及建筑结构,考虑对其供配电及照明设计,拟定配电箱的具体位置;根据外线情况确定进户总箱位置;根据建筑平面图针对个房间不同的使用功能,按照建筑电气照明设计规范进行照明设计,以满足使用对照度及功能要求;确定课程设计方案(绘出课程设计方案施工图草图)。 2.绘制施工图(A3幅面图纸,横向,左侧装订)、编写计算说明书(A4幅面,纵向,左侧装订)。 绘制供电干线平面图;绘制各层照明平面图;绘制各层插座平面图;绘制照明供配电系统图;绘制防雷接地及等电位联结平面图;绘制屋面防雷平面图;进行电力负荷的计算;进行导线及电气设备的选择与确定;编写设计说明(计算)书。 三、课程设计内容 1.调研和收集《建筑供配电及照明》课程设计相关资料

将建筑电气设计方面的规范和规程进行全面的通读,对其不明白的部分通过查阅资料及向指导教师请教解决。调研和收集建筑电气设计过程中,可能使用的资料、样本。熟悉建筑(土建)条件平面图的功能及使用要求。学习与参照相关工程实例。 2. 初步设计方案 1)电源380/220伏从东侧或北侧采用用直埋电缆进户为宜。 2)住宅每户用电容量按面积确定(参照相关资料)、且单独计量,计量配电箱宜设在一层楼梯间,每户客厅内宜设开关箱。 3)住宅每户至少应设照明回路;厨房插座;卫生间插座;客厅及卧室插座;客厅空调插座等5个回路。且应选用两极漏电保护开关。 4)住宅楼梯间采用声控楼梯灯并设公共计量表。 5)办公室采用吊杆日光灯.墙两侧设单相二三孔安装组合插座。 6)根据每户的布局确定每户小配电箱的位置。 7)根据负荷性质确定回路个数及每回路线路走向。 8).分别画出每个配电箱的回路并进行负荷计算。 9)根据计算选定开关及导线。 3.灯具布置和照度计算 按房间的功能和要求,进行灯具的选择和照度计算(需要系数法或单位面积安装容量法等),并根据计算进行灯具布置。办公室,厕所,走廊和楼梯间可设一般照明。根据各房间的结构,用途和面积,确定灯具,开关,插座和照明配电箱位置。 要做到:照明灯具布局合理,选型正确,控制方便,且满足照度要求。

建筑供配电与照明设计说明书

建筑环境与设备工程 (暖通方向) 《建筑供配电及照明》 课程设计 设计题目:锦江花园五区1#楼建筑电气设计 指导教师:王亚杰 班级:建环1241班 姓名: 学号: 日期: 15年07月 能源动力工程学院建筑电气与智能化教研室

课程设计成绩评定表

目录 摘要 (1) 关键词 (1) 一.设计题目 (2) 二.原始资料 (2) 三.课程设计的目的与要求 (2) 四.建筑概况 (2) 五.课程设计内容 (2) 1.设计任务 (2) 2.设计依据 (3) 3.设计方案 (3) 六.课程设计步骤 (3) 1.灯具选择和照度计算 (7) 2.灯具布置 (7) 3.灯具安装 (7) 4.插座布置 (7) 5.插座安装 (8) 6.配电箱设计 (9) 7.导线截面积的选择 (9) 8.防雷系统的设计 (10) 9.接地系统的设计 (11) 谢辞 (15) 参考文献 (16)

摘要 本论文主要阐述了锦江花园五区1号楼建筑电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。主要内容包括:低压配电系统;照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等、电力负荷的计算;进行导线及电气设备的选择与确定 本次设计完成图纸共8幅,其中照明供配系统图2幅,各层照明平面图2幅,各层插座平面图2幅,屋面防雷平面图1幅,防雷接地及等电位联结平面图1幅,绘图采用AUTOCAD,天正电气软件绘制。 本办公楼电气设计为课程设计,其目的是通过设计实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为未来的工作奠定坚实的基础。 关键词: 照度,插座,导线,防雷,接地

图书馆供配电及照明设计

课程设计说明书 (2015/2016 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明系统工程设计 题目:图书馆供配电及照明设计 专业班级:电气工程及其自动化班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数:两周 设计成绩: 2015年 12月 30日

目录 一、课程设计目的 (2) 二、设计题目分析及要求 (2) 三、课程设计要求 (3) 四、供配电部分的设计 (3) 五.照明部分的设计 (6) 六、课程设计总结 (9) 七、课程设计心得 (9) 八.参考文献 (10) 附录1 (11) 附录2 供参考 (12)

一、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。掌握了照明设计当中设计规范和照明设备的选型及其一些照明设备的具体参数和设计规范。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,目的首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和更个系统的供电质量的评定;最后,是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。本次课程设计使我们更加透彻的了解并很好的掌握了课本的理论知识,理论和实践相结合使我们的学习事半功倍。 二、设计题目分析及要求 ○1某图书馆,地下一层,地上五层,具体的功能和尺寸标准见CAD图纸。 ○2大楼用电负荷:一般负荷照明按20w/平方米,应急照明负荷按15KW计;一般电梯2台,每台15kw;电开水炉6KW,每层都有;生活水泵2台,每台34kw;消防设备:消防泵2台,每台55kw;喷淋泵2台,每台45kw;排烟风机共4台,每台9.5kw分别布置在地下一层;正压送风机2台,每台5kw。其他动力设备用电按照功能自己设定 ○3根据课题的原始资料及CAD图纸 确定负荷等级,拟定高低压供配电系统; 正确建立负荷统计计算表; 变压器发电机台数容量型号选择;开关线路各做一个选型; 对图书馆一层进行照度计算及照明灯具的选择及布置(400座报告厅); CAD绘制供配电系统图及电照平面图; 写一份完整的设计说明书,课程设计说明书应包括设计分析和思考内容;

供配电工程课程设计报告(税友科技楼电)

精选 塲叫丸卑 能源与动力工程学院 本科生课程设计 题目税友科技楼10kV变电所电气设计 课程:______________ 供配电工程 ____________ 专业:电气工程及其自动化 _________ 班级:_______________ 电气1001 ___________ 学号:__________ 101601114 ____________ 姓名:_____________ 李杨 ________________ 指导教师:___________ 翁双安 ________________ 完成日期:________ 2013年6月19日_________

扬州大学能源与动力工程学院供配电工程课程设计任务书1.题目 税友科技楼10kV 变电所电气设计 2.原始资料 2.1 课题原始资料 各课题的工程概况及负荷详见工程图纸资料(另附)。 2.2 供电条件 (1)供电部门110/10kV 变电所位于工程附近 1.5/2.0/2.5/3.0km (自选)处,10kV 母线短路电流为16/18/20kA (自选),根据需要可提供给用户 1 路或 2 路10kV 专线(自选)供电。 (2)采用高供高计,要求月平均功率因数不少于0.95。不同电价负荷,计量分开。如学校用电统一执行居民电价,公共建筑执行商业照明电价、非工业动力电价,工业企业生产用电统一执行大工业电价、职工生活用电执行居民电价。居住区采用高供低计(住户每单元集中设置计量表箱、小区公建在配电室低压出线柜设置计量表)。 (3)供电部门要求用户变电所高压计量柜在进线主开关柜之前,且第一柜为隔离柜。 2.3 其他资料 当地最热月的日最高气温平均值为35°C,年最热月地下0.8m处最高温度平均值为25C。

相关文档
相关文档 最新文档