文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气接地系统施工方案

电气接地系统施工方案

电气接地系统施工方案
电气接地系统施工方案

中国南京BASF-YP一体化石油化工基地基础化学联合装置60万吨/ 年乙烯装置

电气接地系统

施工方案

中国石化集团第四建设公司扬巴乙烯工程项目经理部

编FCG- BCC方案-

O 重大

一般

n 综合

中国南京BASF-YP一体化石油化工基地

基础化学联合装置60万吨/年乙烯装置

电气接地系统

施工方案

编制:

校审:

批准:

中国石化集团第四建设公司

扬巴乙烯工程项目经理部

2003年02月20日

目录

1适用范围 (1)

2编制依据 (1)

3工程概况 (1)

4主要工程量 (1)

5施工工序 (2)

6施工准备 (2)

7施工方法 (2)

8主要措施用料 (6)

9主要施工机具 (6)

10质量保证措施及检试验计划 (6)

11HSE 措施 (7)

12施工记录表格 (8)

1适用范围

本施工方案适用于BCC项目整个装置的电气接地系统的施工,主要内容为:中

性点接地系统、电气保护接地系统、设备防雷接地及静电保护接地系统。

2编制依据

S&W设计的中国南京BASF-YPC —体化石油化工基地基础化学联合装置60 万吨

/年乙烯装置施工图;石伟公司安装工程技术规范;

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 ;

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;

《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999。

3工程概况

BASF-YPC 一体化石油化工基地基础化学联合装置60万吨/年乙烯装置计划在

2003年3月至2003年4月份进行大型设备的吊装施工,计划在2003年5 月份

开始正式电气接地系统的施工,而江苏南京地区雷雨季节到来时间早,为保证

设备以及施工安全,大型设备的防雷接地系统必须在吊装后及时完善。结合目

前施工现场的实际条件,电气接地系统的施工分两个阶段进行,第一阶段是大

型设备吊装期间,集中施工已安装就位的大型设备的防雷接地系统,为避免或

减少和其它浅埋工程的交叉,只要满足设备的防雷接地要求,施工的范围越小

越好,如果出现小范围内没有接地极保证接地电阻的情况,可经S&W和YPEC确

认增加接地极。第二阶段是严格按照BCC施工计划

的安排,与其它浅埋工程和建筑工程配合,进行全部电气接地系统的施工和完

善。

4主要工程量

(依据施工图纸部分计算量)

铜绞线185mm2m 90

铜绞线70mm2m 7900

铜绞线25mm2m 4700

接地母排500000mm 个48

接地母排200>25X3mm 个94

接地极① 16mrX 3m 铜包钢根71

镀锌钢管DN25 m 400

5施工工序

6施工准备

6.1详细审阅施工图纸,注意施工图纸中部分施工工艺的具体要求,尤其是和国内规

范或施工习惯不同的地方,应特别标注。尊重设计图纸和依据规范要求施工,如

需变更必须通过S&W、YPEC的同意,并有完整的变更资料。

6.2施工前熟练掌握热熔焊等工艺技术,检查落实到货材料符合设计要求,如发生材

料代用情况,必须有完整的材料代用手续并经S&W、YPEC的确认。

6.3施工机具配备齐全,保养维护合格。

6.4施工现场基本平整,有可利用的标高参照点。

6.5在大型设备吊装期间,密切配合设备安装进度,及时完成就位设备的防雷接地施工,

具体工作范围包括:C-540、C-530、R-360A/B/C、C-430、C-410、C-440、Z-

404/405/406、C-420、C-210、C-220、C-340、C-365、C-360、K-300。

6.6每一片区的接地系统开始施工前必须由工程部门组织检查、确认,与其他专业相

互协调,防止错误工序造成材料、资源浪费。

7施工方法

7.1挖接地沟

7.1.1按设计图纸要求进行放线,挖沟。接地线、接地极有坐标位置的必须按坐标位置

施工,无坐标位置标注的接地线通过施工图比例尺在现场确定,未经S&W、YPEC

同意禁止随意改变施工位置。

7.1.2接地沟挖成上宽500mm、下底宽300mm的梯形,接地沟的深度为600mm, 接地沟

要挖的平直、深浅一致,底部清理干净。

7.1.3遇到由于大型设备吊装或其它施工形成的砂石地面,在接地极施工前沟底要

清理至露出土壤,以保证接地极的顺利施工和接地电阻值符合设计要求。

7.2 接地极安装

7.2.1 BCC装置接地极按设计要求选用①16mm、长3m的铜包钢接地极,接地极由生产厂家

成套供应,现场不再进行加工。

7.2.2铜包钢接地极垂直打入地下,每个接地极修建一个水泥接地井,接地极在接地井

中露出地面一定长度,便于进行接地极的维护和测试。(详见施工图300-30-

402/DETAL 404)

7.2.3铜包钢接地极打入地下时必须使用桩帽保护接地极上端不被损坏。

7.2.4铜包钢接地极与裸铜接地线之间采用螺栓连接形式,连接金具和接地极一同制

造,连接后根据设计要求采用DENSO 密封胶、DENSO 密封带进行防腐、防水

处理。

7.2.5每根接地极在接地连线、接地井、防水和防腐施工结束后安装黄铜标牌,标牌上

的钢字编号与施工图纸一致。

7.3 接地铜绞线敷设

室内电气工程施工方案0.6

室内电气工程施工方案 一、施工顺序1 遵循先土建后设备的原则,根据土建基础—主体—屋面—外墙—其它装修的施工顺序,设备安装的施工顺序基本确定如下:基础接地焊接、配合主体施工进行电气管、管道预埋、设备孔洞预留、避雷引下线焊接—外墙雨水管安装、配线、给排水管道安装、电气及卫生设备安装。在实施过程中,可根据实际情况进行调整,并及时进行接地电阻测试,确保施工质量及工程按时验收。 二、施工流向 主体完成之前,主要是配合土建自下而上进行基础接地焊接,等电位联接引下线焊接、预埋、预留工作,同时配合土建墙体砌筑进行电气配管、管道预埋。主体完成之后电气部分自上而下依次进行等电位联接,配线,灯具及电器件安装,最后进行调试工作。各工种之间应紧密配合,在施工平面上则依土建施工段来划分设备安装的施工段。 三、电气工程工艺流程 (一)准备阶段:图纸会审→设备、材料、加工件计划→设备、材料验收→编制技术方案→施工机具配置。 (二)施工阶段:技术安全交底→配合土建预埋预留→支吊架制作安装→二次配管→电缆电线敷设→配电箱安装→开关、插座、灯具安装→屋面避雷网安装。 @ (三)调试验收阶段:线路检查测试、记录→防雷测试、记录→照明试验→系统试送电→系统检查评审整改→系统送电→验收交工。 四、主要施工方法及技术要求 (一)电气配管及管内穿线工程 1、配管及预埋前,必须熟悉施工图纸,除完全掌握图纸设计功能及敷设途径、方法外,还应与暖通、给排水等有关专业核对图纸,并与土建建筑图详细对照,如发现差错,应及时找设计更正。 2、根据图纸及相关标准编制材料计划。管、箱、盒规格正确。 3、做好管、箱、盒、材料进场验收工作,防止不合格品材料使用在工程中,电管除满足规范要求,还应无严重锈蚀,管内不得有尖锐棱角,箱、盒尺寸符合设计规定。

防雷接地施工组织设计方案

脱硫系统接地专项施工方案 一、编制依据: (一)、施工图纸:大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程 (1)《室外接地体平面布置图》(YQH1667S-D0801-02) (2)《室外暗装断接卡子做法》(YQH1667S-D0801-03)(二)主要规程、规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (3)《建筑物防雷设施安装》(99D501-1,9999(03)D501-1) (4)《利用建筑物金属做防雷及接地装置安装》(03D501-3) (5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(DL/T475-2006)(6)《电力建设安全工作规范(火力发电厂)》(DL5009-2002) (7)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 (GB50149-2010) (8)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50169-92) 二、工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂位于新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园

内,距五彩湾镇约30km。大唐准东五彩湾北一电厂(2*660MW)超超临界机组烟气脱硫工程包括SO吸收系统、烟气系统、制浆系统、脱水系统、水工系统、事2故浆液系统、工艺水系统、湿式电除尘器系统。配电系统包括工作接地、防雷接地、弱电系统接地包括重复接地及共用接地装置。 三、施工组织机构及劳动力组织 1、组织机构图 大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程防雷接地施工组织机构图

水电班班长:肖洪海 施工作业班组 、劳动力组织2 作业人员表:

接地系统施工方案

太仓万达广场机电工程 防 雷 接 地 施 工 方 案 建设单位:太仓万达广场投资有限公司 施工单位:中建二局安装工程有限公司 编制日期:2011年7月11日 批准:审核:编制:

防雷接地系统施工方案 一.工程概况 太仓万达广场位于太仓市上海东路288号原同济科技园有限公司院内,总建筑面积477000平方米。(其中地上建筑面积33.95万平方米,地下建筑面积13.35万平方米)。建筑高度100米;层数:住宅地上28-32层(地下2层),商务酒店地上10层,写字楼地上26层(地下2层),大商业3~5层,住宅底商2层,室外步行街商铺2层。 结构形式:商业综合体为框架结构;住宅剪力墙结 施工范围:北区4#~6#楼及地下室,2#、3#独立商铺,南区地上A、B、D1、D2区。二.防雷系统设计要求 1. 避雷带在屋面组成不大于10mX10m或12mX8m的网格。利用建筑物 四周结构柱内的主筋作为引下线,引下线间距不大于18米。为防止侧向雷击, 建筑物高度30米以上,每两层沿外墙中间楼板处设水平均压环,并应与引下线相连。外墙上的窗框及栏杆等金属构件应与均压环可靠连接。竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接. 2. 本工程防雷接地,电气系统接地及信息系统接地采用联合接地的方式, 均利用建筑物基础之底板内的钢筋做为自然接地体。接地电阻要求小于1欧姆,接地电阻在基础底板完成后即可测试,当自然接地体的接地电阻值不能满足要求时,应另敷外引人工接地。 3. 供电0.4kV系统接地采用TN-S方式,0.4kV电源进线电缆的PE线在 引入处应重复接地。电气设备正常情况不带电的金属外壳(包括穿线钢管,电缆桥架,各种配电箱金属外壳等及插座之接地极)均应与PE线相连形成可靠电气通路; 由室外引入的进线电缆的金属外皮及钢管等与电气保护接地干线。三.编制依据 1.《建筑电气工程施工及质量验收规范》------GB50303 2.《民用建筑电气设计规范》------JGJ/T16-92 3.《建筑物防雷设计规范》------GB50057-94 4.《建筑物防雷及接地安装图集》------03D501-3 5.《等电位安装标准图集》------02D501-2 6.《住宅设计规范》------GB50096-1999

电气接地装置安装施工方案

目录 1、编写依据 2、工程概况及工程量 3、作业准备工作及条件 4、作业程序与施工技术措施及工艺要求 5、作业的质量要求 6、针对施工安全、环境条件,提出的防护盒文明施工标准及措施 7、提示出现危险及紧急情况时具有针对性的预防与应急措施 8、施工危险因素和环境因素辨识及控制对策表

1、工程概况及工程量 1.1工程概况: 上海环保工程成套有限公司石家庄高新热电厂4x75th+1x220th机组烟气脱硫工程,本工程建设规模为5台锅炉采用5炉3塔(按一期2台75t/h 、二期2台75t/h 各设一塔,二期1台220t/h单独一塔)布置方式。 1.2主要工程量 垂直接地极制作安装(Φ50×5 L=2.5m):32支 一次接地干线敷设(-70×7):800米 二次接地干线敷设(-40×6):1500米 2、编写依据: 2. 1 设计院提供的施工图纸. 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定工程》DL/T5161.6--2002 2.3《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169--2006 2. 4《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂DL5009.1--2009 2. 5《工程建设标准性强制条文》--2009 2. 6建设单位有关标准和管理程序 3、作业准备工作及条件 3.1作业人员的质量 3.1.1施工组长能够熟练掌握该项目的施工程序和作业方法。 3.1.2施工人员要有良好的安全、质量意识,服从分配、听从指挥,具备该项目的专业技能。3.1.3焊接人员必须有上岗证。 3.2作业机械、仪器、仪表的要求 为保证工作顺利进行,应该使用经检验合格的工具,施工中所用的计量器具,仪表必须经检定部门检验合格,方可使用。

防雷接地系统施工方案

防雷接地系统安装专项施工方案 分部分项工程名称:建筑电气——防雷接地系统安装 一、设计意图 本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置。防雷与工频共用一个接地体,要求接地电阻检测值不大于1Ω。利用基础桩基主筋、地梁与底板钢筋网作接地体,接地体必须饱和焊接形成可靠的电报通路。 所有基础地梁应保证两根≥φ12主钢筋电气连续贯通,并与桩承台台面环形接地体采用φ10圆钢搭接连通,焊口单面焊焊缝长120mm,双面焊缝长60mm,保证电气连续贯通。利用立柱内二根≥φ16对角主筋(剪力墙内至少两根φ12立筋)作为防雷引下线。引下线采用两根φ10圆钢分别和基础接地系统搭接连通,焊口单面焊焊缝长。采用40*4热镀锌扁钢,暗敷在部分基础地梁内将水平接地体,垂直接地体连续贯通组成联合接地系统。 接地系统引出,采用200*200*90钢盒暗埋于墙(或100*100*60钢盒暗埋于柱)内,钢盒内预留80*50*5端子板,并用40*4热镀锌扁铁与接地系统可靠焊通。接地系统测试点采用63*63*5角钢预埋于立柱内(与柱外侧平),预埋角钢同引下线可靠焊通,下口距室外地坪500mm。 将建筑物内的各种竖向金属管道、金属构架每层(每层预留63*63*5角钢与结构主钢筋焊通)与防雷系统连通。所有进出大厦的金属管道皆与就近接地系统连通,做总等电位连接。 屋面避雷带采用25*4镀锌扁钢女儿墙压顶上明装,采用支撑卡与女儿墙压顶固定,卡间水平间距1.0米;接闪器与防雷引下线间用25*4热镀锌扁钢焊接贯通。将各层的金属门窗框架、阳台、金属栏杆、面积较大的金属装饰物以及金属结构物等就近与防雷引下线或楼层均压环搭接连通。玻璃幕墙的金属支撑架从一层开始每层就近与防雷引下线、楼层均压环连接。 本建筑的防雷接地装置与电气设备的保护接地、工作接地共用接地系统,其接地电阻不大于1Ω。 二、施工要素及施工工艺流程 具备完整的设计文件并充分领悟文件意图;施工操作人员及检测人员必须持证上岗;接地电阻

电气工程施工方案范文

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

电气接地装置安装施工方案

目录 1、编写依据 2、工程概况及工程量 3、作业准备工作及条件 4、作业程序与施工技术措施及工艺要求 5、作业得质量要求 6、针对施工安全、环境条件,提出得防护盒文明施工标准及措施 7、提示出现危险及紧急情况时具有针对性得预防与应急措施 8、施工危险因素与环境因素辨识及控制对策表 1、工程概况及工程量 1。1工程概况: 上海环保工程成套有限公司石家庄高新热电厂4x75th+1x220th机组烟气脱硫工程,本工程建设规模为5台锅炉采用5炉3塔(按一期2台75t/h 、二期2台75t/h 各设一塔,二期1台220t/h单独一塔)布置方式。 1.2主要工程量 垂直接地极制作安装(Φ50×5 L=2。5m): 32支 一次接地干线敷设(-70×7): 800米 二次接地干线敷设(-40×6): 1500米 2、编写依据: 2、1设计院提供得施工图纸、 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定工程》 DL/T5161、6—-2002 2.3《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169--2006 2。 4《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂DL5009.1--2009 ? 2、5《工程建设标准性强制条文》—-2009 2、6建设单位有关标准与管理程序 3、作业准备工作及条件 3、1作业人员得质量 3.1、1施工组长能够熟练掌握该项目得施工程序与作业方法。 3.1。2施工人员要有良好得安全、质量意识,服从分配、听从指挥,具备该项目得专业技能。 3、1。3焊接人员必须有上岗证。

3.2作业机械、仪器、仪表得要求 为保证工作顺利进行,应该使用经检验合格得工具,施工中所用得计量器具,仪表必须经检定部门检验合格,方可使用。 4 4.1 从供应科领出得镀锌扁钢进行清点,核对型号无误后进行验收。合理选择扁钢得存放地点,以免扭曲变形。 4。2室外接地线、接地极得安装、 4、2.1垂直接地极采用φ50×5得热镀锌瓦斯管制作,长度为2、5米,并割一便于打入得斜口,将接地极垂直打入挖好得接地沟道内,顶部埋设深度为0、8米。接地极得位置按设计图纸布置,集中接地极间最小距离不小于5米、 4。2.2屋外接地母线均采用-70×7镀锌扁钢。焊接时,扁钢搭接长度不小于120mm。埋设深度为0.8米,距厂房基础得水平距离不小于1、5米。所有焊口涂防腐漆处理,并在引入线位置涂刷接地标志。 4、3 室内接地装置得安装。 4.3、1在土建砌墙施工前,将室外接地干线穿入φ80钢管引入室内,预埋零米下方,至少有2个引入点。 4.3。2室内接地线采用—40×6得镀锌扁钢。屋内接地干线地面—350mm暗敷,每根框架柱子引上500mm接地端子,各配电间室内引上接地带,根据室内大小设置2-6处,所有引上接地带设计专用母线接地柱、接地线穿墙或穿楼板得地方用φ80得瓦斯管保护。按规定间距固定于墙壁,整齐均匀,弯曲处固定件间距符合要求、 4。3、3 将扁钢平直,并将若干根弯成弧形扁钢,用于建筑物伸缩缝处。 4、3、4 沿高度线将接地扁钢侧立焊接于固定支持件上,焊接牢固,安装高度、弯曲半径符合要求,焊接长度符合要求,按适当部位安装接线端子M12×35镀锌螺栓。 4。3。5上引线沿柱子敷设,每层不少于2根,各层之间采用焊接,焊接搭接长度符合要求。

接地网施工技术方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主网施工流程图 (2) 四、施工工艺总体要求 (2) 五、施工组织安排 (4) 六、主要施工方法 (4) 1.施工准备 (4) 2.施工方法 (4) 七、质量控制 (8) 1.质量控制目标及要求 (8) 2.质量检查 (8) 3.创优措施 (9) 八、安全文明施工 (11) 九、接地工程施工危险点分析及预控措施 (12) 十、成品保护措施 (13)

一、编制依据 1、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程管理实施规划》 2、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程创优实施细则》 3、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程质量通病防治措施》 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—2006) 5、《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997) 6、1000kV 变电站接地技术规范(Q/GDW 278-2009) 7、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 8、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》 9、《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版)》 10、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25号) 11、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量〔2010〕322号) 12、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 13、1000kV晋东南(长治)站扩建工程图纸《防雷接地》卷册 二、工程概况 本站接地设计形式采用网络式接地网,本次扩建经计算并考虑与前期一致,主地网水平接地体采用-70×10热镀锌扁钢,垂直接地极采用D50的热镀钢管,水平接地网埋设深度为 1.0m,接地网外缘各角应做成圆弧形。各继电小室接地干线为-40×4铜排。本期扩建部分接地网应与上期地网可靠连接形成一个整体地网。终期接地电阻值为0.101欧姆。

防雷系统施工方案

防雷系统 一、系统概况 车站防雷系统对于信息传输质量、系统工作稳定性以及设备和人员的安全都具有重要的保证作用。当前车站弱电系统普遍采用计算机控制,对接地和抗干扰要求更高,由于接入地中电流错综复杂,相互影响,给弱电系统的接地安装提出了较高的要求。 XXXXX此次防雷系统选用共用接地系统,即电源工作接地、保护接地、防静电接地等都与车站主接地网相连,共用同一个地。因为车站本身的共用接地系统为车站主接地网系统,其接地电阻按规定要求为R<1Ω。 各系统的接地分为如下几种方式:功率接地(又称中性线N接地);直流接地(逻辑接地);屏蔽接地;防静电接地和联合接地;系统需要单独防雷的设备,采用专用防雷设备。 1、直流接地: 用25平方毫米铜芯绝缘线,穿金属管、槽,敷设在弱电井内,一端与总等电位接地线相连,另一端接到机房的逻辑接地控制箱,做信号接地用。此外,从逻辑接地箱起,PE线严禁再与任何“地”有电气连接。金属管、槽应避开较大电流干线而且保证与防雷下引线有一定的距离。 2、数据线路接地 所有进出广播控制中心的通讯线装上相应级别的防雷接地保护器,保护器一端接在通讯线路上,另一端直接接到总等电位接地线上。 3、设备电源接地 控制中心使用的工作电源应最少做第二、三极的防雷接地保护,在电源进入配电箱前装第二极电源保护器,在电源进入通讯设备前装第三极电源保护器,第 二、三极的电源保护接地地线直接接到总等电位铜排上。 4、静电接地 要得到较好的防静电效果,机房内地坪建议采用导电地板,导电地板以及被绝缘支撑的金属构件一起接到保护接地的辅助等电位铜排上。 5 、屏蔽接地 将机房内的所有金属门窗、控制箱、控制柜、机房所有设备的外壳及附近的

电气工程总体施工方案

泸天化绿源醇业有限责任公司 年产40万吨甲醇10万吨二甲醚工程 电气工程总体 施工方案 中国化学工程第六建设公司 二○○四年三月三十一日

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 工程特点 5 电气工程施工技术措施 6 施工程序 7 主要分项工程施工方法及技术要求 8 施工进度及劳动力安排 9 主要施工机具计划 10 计量器具选择配备计划 11 质量保证措施 12 安全保证措施

1 编制说明 本施工技术方案针对泸天化绿源醇业有限责任公司年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚项目投标片区电气分部工程主要分项工程主要工序编制,编写重点突出施工方法和技术要求。编写目的是让技术人员和电气工人在施工中有章可循,有条不紊,全面达到施工和验收标准,让业主满意。 2 编制依据 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91。 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96。 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92。 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92。 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92。 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88。 泸天化年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚施工招标文件。 3 工程概况 根据招标文件《5.1装置片区介绍及范围界定》,我公司拟投空分片区和转化片区。查看成达工程公司提供的本工程初步设计文件,空分片区有明确的电气内容说明,转化片区电气施工内容必定有,但工程量可能标在别的装置区。 空分装置的6kW负荷由甲醇变电所6kV系统直接供电,装置内设一6.3/0.4Kv低压

电气防雷接地专项施工方案

苏州吴中万达广场 电 气 防 雷 接 地 施 工 方 案 审批: 审核: 编制:

中国建筑第二工程局 2014年10月 苏州吴中万达商业广场 电气防雷接地施工方案 一、工程概况: 本项目位于江苏省苏州市,友新路东侧,中港路西侧,石湖西路北侧,旺吴路南侧。建筑面积48.95万平方米(其中地上建筑面积37.2万平方米,地下建筑面积11.75万平方米)。建筑高度:最高150米;层数:住宅地上32层(地下1层),五星级酒店及甲级写字楼地上34层(地下2层),大商业3~5层,住宅底商、室外步行街2层。结构形式:商业综合体为框架结构;住宅剪力墙结构。结构抗震等级:6度。容积率:不大于4.0;建筑密度:60%;绿地率:15%。工程性质:住宅及公共建筑。 二、防雷系统设计要求 1. 避雷带在屋面组成不大于10mX10m或12mX8m的网格。利用建筑物四周结构柱内的主筋作为引下线,引下线间距不大于18米。为防止侧向雷击, 建筑物高度30米以上,每两层沿外墙中间楼板处设水平均压环,并应与引下线相连。外墙上的窗框及栏杆等金属构件应与均压环可靠连接。竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接. 2. 本工程防雷接地,电气系统接地及信息系统接地采用联合接地的方式,均利用建筑物基础之底板内的钢筋做为自然接地体。接地电阻要求小于1欧姆,接地电阻在基础底板完成后即可测试,当自然接地体的接地电阻值不能满足要求时,应另敷外引人工接地。 3. 供电0.4kV系统接地采用TN-S方式,0.4kV电源进线电缆的PE线在引入处应重复接地。电气设备正常情况不带电的金属外壳(包括穿线钢管,电缆桥架,各种配电箱金属外壳等及插座之接地极)均应与PE线相连形成可靠电气通路; 由室外引入的进线电缆的金属外皮及钢管等与电气保护接地干线。

建筑电气工程施工方案完整版

编号:TQC/K796 建筑电气工程施工方案完 整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

建筑电气工程施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、电气工程概况 该工程建筑电气主要由照明配电系统、防雷接地系统、闭路电视系统及宽带网系统等,电源采用埋地引入,在各AP箱总开关前零线与保护接地体可靠连接(做重复接地),保护地线-40×4镀锌扁钢与接地体可靠连接,接地体与防雷共用。 二、施工前的准备工作 1、技术准备 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落

电气工程专项施工方案

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号: 和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电

气 工 程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。 一、配电系统

1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m 暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m 暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m 暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;

接地施工方案

110kV 变电站新建工程 接地网施工方案 一、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB-50169-2006) 2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 3、《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院393 号) 4、《工程建设标准强制性条文建筑工程部分》(2013 年版) 5、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2 )173-2015 6、《国家电网公司基建技术管理规定》国网(基建/2 )175-2015 7、《中华人民共和国安全生产法》(2014年12月1日起执行) 8、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3 )186-2015 9、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3 )187-2015 10、《国家电网公司输变电工程验收管理办法》国网(基建/3 )188-2015 11、《国家电网公司电力建设安全工作规程(变电站部分)》() 12、110kV变电站新建工程《防雷接地》施工图 二、工程概况 本变电站主接地网的接地扁钢采用垂直排放,主接地网敷设时在各柱、设备处将接地引线引出地面,以备引接到柱和设备。引出围墙外的备用接地引出线,在围墙内应设断接点,便于测试,穿档土墙设穿管。主接地网埋深原土层下,所有水平均压带“十”字交叉处或“ T”形相交处要求按规定可靠焊接,接地线连接处的搭接长度必须为接地体宽度的 2 倍。主接地网水平接地体采用-60*8 的热镀锌扁钢,接地引上线选用户60*8 的热镀锌扁钢,垂直接地体(70*7 的热镀锌角钢)作为辅助加强接地,基间距不小于以限制相互之间的屏蔽屏蔽作用。接地

光伏接地装置安装施工方案

重大 综合 √一般 林州市横水镇60MWp光伏发电项目接地装置安装施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 一、施工内容................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 (1) 三、施工工艺流程图.......................... 错误!未定义书签。 四、施工准备................................ 错误!未定义书签。 五、施工要求 (2) 六、施工方法 (3) 七、主要工程质量 (4) 八、质量控制 (4) 九、安全措施 (5) 十、安全文明施工措施 (6) 十一、质保要求 (7) 十二、安全控制 (7) 十三、控制措施 (8)

一、 施工内容 开关站接地网及光伏场区接地网焊接、敷设。 二、 工程概况 本期工程规划用地面积约228.2905hm2,长约2200m ,南北最大宽约2863m ,场址区域地形开阔,光伏电板区域分布零散,现场有少量雨水冲沟,北高南低,为荒山坡地。 本工程采用分块发电、集中并网的方式,装机容量为60.48MWp 。多晶硅光伏组件均采用固定方式安装在固定支架上(最佳倾斜角320o)。 三、 施工工艺流程图 四.施工准备 1.材料及工具 ①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报给物资管理部按计划采购。 施工准备 测量放样 沟(槽)开挖 接地网敷设 质量检查 处理存在问题 接地网敷设 沟(槽)回填 接地电阻测试

②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 ③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 ④施工机具配备,柴油发电机、三轮车、打桩机、交流电弧焊机、十字镐、 铁铲、铁撬、电锤、砂轮切割机、角磨机等。 2.作业条件 ①施工场地符合施工要求。 ②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。 ③检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 ④做好施工人员安排计划,配置劳动力。 3施工技术准备 ①技术准备 1)施工图纸的审核和学习。 2)施工前技术交底和安全交底的学习。 3)施工前的工器具的使用培训。 ②要求进度:按工程施工进度完成此项任务。 五、施工要求 1.施工前必须熟悉设计图纸和有关规范。 2.接地装置的金属构件应热镀锌防腐,水平接地网采用50mm×5mm镀锌扁钢,电池组件支架接地引下线采用双边50mm×5mm镀锌扁钢分别引接主网的不同边。 3.全站接地以水平接地为主,垂直接地为辅的接地方式垂直接地级打入地中,上端部与水平接地体相连接。本工程冻土层为1170mm,根据规范要求接地网深埋在冻土层地区应敷设在冻土层以下。 4.水平接地体与建筑物外墙间距一般不少于1.5米,通常2~3米,接地网的外缘闭合,外缘个角应做成圆弧形,接地网内应敷设水平均压带,对接地网的外缘经常有人出入的走道应敷设水平“帽檐式”均压带。为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地极及水平接地带的间距不宜小于5米。 5. 全场系统接地干线采用-50x5热镀锌扁钢;垂直接地极采用L50x50x5,L=2500mm热镀锌角钢;交流汇流箱、逆变器、美式箱变接地干线-50x5热镀锌扁钢,

接地装置安装施工的方案 (1).doc

接地装置安装施工方案编制: 审核:

1、材料接收、运输 1.1接收 接地系统安装需要的材料按如下方式提供: —电缆盘 ●裸铜绞线 ●绝缘铜电缆 —板条箱 ●裸铜排 ●附件 1.2 搬运 运输和吊装须小心,防止因吊装不当使裸铜排产生永久变形。 —电缆盘 吊装电缆盘时必须采取以下措施: ●使用提升夹紧装置,用横柱和吊索过穿过电缆盘中心孔(通 过钢管或棒)起吊电缆盘。 ●运输时采用适用的固定以及机械保护措施; ●按规定方向滚动电缆盘; —裸铜排 必须采取以下措施: ●在多个点上固定吊索; ●使用板条加固裸铜排,以防使用吊索吊装时弯曲; ●运输过程中绑好箱、包,采取适当的机械保护措施防止箱、 包落在裸铜排上;

2、施工程序 2.1、施工准备 —作业人员的资质要求: ●施工人员须经过安装培训及安全交底。 ●特殊工种必须持证上岗。 ●作业组长是现场接地安装活动的组织者,都必须熟悉所从 事其专业的工作以完成各种安装任务。 —作业机械、工具、仪器、仪表要求: ●电钻等电动工具性能稳定,能满足现场使用。 ●仪器、仪表等要经校验合格,并在有效期内使用。 —作业技术交底的安排 ●图纸交底:就图纸对施工人员进行讲解,各部分接地的位 置及要求,安装方法及注意事项,使作业人员能看懂图纸。 ●现场交底:按照施工图在现场讲解接地线的走向,安装方 法及步骤。 ●对于变更的图纸要及时通知施工人员,并特别交代变更内容, 变更后的安装方法。 ●坚决做到先交底,后施工的程序。 —作业材料的质量要求 ●作业材料的材质和型号、规格均要与设计要求相一致,并能 满足现场实际使用。 ●作业材料均要有出厂合格证,并经现场验收、检验合格后方 可使用。 —作业环境的质量要求 ●土建基础施工完毕并交付使用,现场清洁。 ●具有满足现场施工时使用的临时电源。 ●尽可能避免交叉作业。

电气系统安装施工方案

第1节电气系统安装 开工前各指定分包单位均以确定;施工中各分包单位服从总包管理;总包单位负责配合、协调管理工作; 3.1施工工艺流程: 3.1.1 钢管敷设 3.1.2 管内穿线: 3.1.3 桥架,线槽: 3.1.4 灯具安装: 3.1.5 开关,插座的安装 3.1.6 配电箱柜安装 3.1.7 防雷接地:

3.2 主要施工工艺: 3.2.1 封闭插接母线的安装: 1)根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 2)分段标志应清晰齐全,外观无损伤变形,母线绝缘电阻负荷设计要求。 3)根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字形、“L”型、“U”字型、“T”字型四种型式。 4)支架的加工制作断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差5mm。 5)封闭插接母线组装前应对每段进行绝缘电阻的测定,测量结果应符合设计要求,并做好记录。 6)母线槽,固定距离不得大于2.5m。水平敷设距地高度不应小于2.2 m。 7)母线与设备连接直接采用软联接。母线紧固螺栓应由厂家配套供应,应用力矩扳手紧固。8)应有跨接地线,两端应可靠焊接。 9)封闭式母线敷设长度超过40 m 时,应设置伸缩节,跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,宜采取适当的措施。 10)封闭式母线插接箱安装应可靠固定,垂直安装时,安装高度应符合设计要求,插接箱底口宜为1.4 米。 11)封闭式母线穿越防火墙、防火楼板时,应采取防火隔离措施。 12)试运行验收: 13)试运行条件:变配电室已达到送电条件。插接式母线连接设备及连线安装完毕,绝缘良好。 14)封闭式母线接头连接紧密,相序正确,外壳接地良好。绝缘摇测负荷设计要求,并做好记录。 15)送电空载运行24 小时无异常现象,办理验收手续,交建设单位使用时,同时提交验收资料。 16)验收资料包括:交工验收单、变更洽商记录、产品合格证、说明书、测试记录、运行记录等。 3.3 电缆桥架、线槽安装要求 3.3.1 本工程采用热镀锌金属电缆桥架、线槽。 3.3.2 安装前检查产品包装箱内的装箱清单、产品合格证、出厂检验报告;桥架及附件外观、外护层表面是否完整、无毛刺、色泽是否均匀。

电气接地装置安装施工方案

电气接地装置安装施工方案

目录 1、编写依据 2、工程概况及工程量 3、作业准备工作及条件 4、作业程序与施工技术措施及工艺要求 5、作业的质量要求 6、针对施工安全、环境条件,提出的防护盒文明施工标准及措施 7、提示出现危险及紧急情况时具有针对性的预防与应急措施 8、施工危险因素和环境因素辨识及控制对策表

1、工程概况及工程量 1.1工程概况: 2. 4《电力建设安全工作规程》第 1部分火力发电厂DL5009.1--2009 2. 5《工程建设标准性强制条文》 --2009 2. 6建设单位有关标准和管理程序 3、作业准备工作及条件 3.1作业人员的质量 3.1.1施工组长能够熟练掌握该项目的施工程序和作业方法。 3.1.2施工人员要有良好的安全、质量意识,服从分配、听从指挥,具备该项目的专业技能。 3.1.3焊接人员必须有上岗证。 3.2作业机械、仪器、仪表的要求 为保证工作顺利进行,应该使用经检验合格的工具,施工中所用的计量器具,仪表必须 经检定部门检验合格,方可使用。 上海环保工程成套有限公司石家庄高新热电厂 程建设规模为5台锅炉采用5炉3塔(按一期 期1台220t/h 单独一塔)布置方式。 1.2主要工程量 垂直接地极制作安装(①50X 5 L=2.5m) : 32 一次接地干线敷设(-70 X 7) : 800 二次接地干线敷设(-40 X 6) : 1500 2、编写依据: 2. 1设计院提供的施工图纸. 2. 2《电气装置安装工程质量检验及评定工程》 2. 3《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 4x75th+1x220th 机组烟气脱硫工程,本工 2台75t/h 、二期2台75t/h 各设一塔,二 支 米 米 DL/T5161.6--2002 GB50169--2006

防雷接地施工方案.

防雷接地施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁五局深圳地铁6号线二期主体工程6111标五工区项目部

目录 一、编制依据及范围 0 二、工程概况 0 三、防雷接地系统方式 (1) 四、施工部署 (2) 五、专业与结构配合 (4) 六、工艺流程及方法 (4) 七、质量保证措施 (6) 八、接地测试和要求 (8) 九、绿色环保及安全保证措施 (8)

一、编制依据及范围 (1)编制依据: 1)施工图纸:深圳市城市轨道交通6号线二期工程施工图设计第十八篇停车场第七册电力设计第一分册运用库第一部分运用库2区、咽喉区综合接地 2)图纸会审记录及设计变更; 3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 4)《建筑电气通用图集》 92DQ13; 5)《常用电气设备安装》; 6)《等电位联结安装》 02D501-2 7)《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 (2)编制范围 本方案的编制范围为深圳地铁6号线二期工程6111标民乐停车场运用库的防雷接地系统工程。 二、工程概况 (1)工程概况: 深圳地铁6号线民乐停车场运用库防雷接地系统为利用桩基、承台、地梁等主筋(不小于18)通过焊接连通作为接地体,利用柱内主筋作为防雷引下线,利用屋面自然钢筋焊接连通及在女儿墙上敷设16镀锌钢筋作为防雷网,整个防雷系统接地电阻不大于

1欧姆。 (2)现场布置情况: 电气材料、成品堆放区位置等详见下图:施工现场平面布置图(4)工作难点: 1)管理方面的难点: 结构工程中电气施工队伍与土建队伍的配合、交叉作业等方面,给水电施工在人员管理、现场材料的堆放、现场施工等方面都要有相应的管理措施。 2)技术难点: 本工程需要焊接的数量大、焊接点多、施工中需着重控制预留点的标高、以保证各电位、各系统安装的准确。 三、防雷接地系统方式 本工程按三类防雷设计。电气接地系统采用TN-S的接地型式。民乐停车场内的低压电气设备的工作接地、保护接地、防雷接地、电子信息系统接地共用接地装置,接地电阻不大于1欧姆。 所有进出运用库的金属管线都进行总电位连接。建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的浸入。在屋顶沿女儿墙采用φ16热镀锌圆钢作避雷带。突出屋面的所有金属构建、金属物体等均与避雷带可靠焊接。突出屋面的所有非金属构筑物或管道均在其上方装设避雷带。利用建筑物钢筋混凝土柱内两根φ18以上主筋通常焊接作为防雷引下线。引下线间距不大于18米。在四角及部分外

专项施工方案--建筑电气工程施工方案

建筑电气工程 施 工 方 案

XX工程公司年月日

1.电气工程概况 1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。 1.2 本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室。高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。 1.3 建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV- 2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。 1.4 防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用T N-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω。 1.5 消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。 1.6 楼宇自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内。BAS系统通讯总线和DDC 电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备。实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控。 1.7 结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系

相关文档