文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面工程施工方案

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案
屋面工程施工方案

屋面工程

屋面防水、屋面瓦面层由总包施工,栏杆甲分包。

一.屋面保温层

(一).材料要求

本工程屋面防水采用聚氨酯涂膜防水。

所用保温隔热材料技术性能必须符合设计要求和质量验收规范的规定,并有产品合格证书。

保温材料应采取防雨、防潮的措施,并应分类堆放,防止混杂。

(二).主要机具(工具):

1.主要机具:搅拌机、平板振捣器。

2.主要工具:平鍬、木刮杠、水平(准)尺、手推车、木拍子、木抹子等。

(三).作业条件:

1.铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩拖拉绳等进行处理,处理点应用水泥砂浆抹平,经检查验收合格后,方可铺设保温材料。

2.穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。

(四).施工工艺:

1.工艺流程:

基层清理→管根堵孔、固定→弹线找坡→保温层铺设→检查验收→抹找平层2.基层清理:现浇混凝土的基层表面,应将尘土、杂物等清理干净。

3.穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,表面用铁抹子抹实,压光

4.根据设计要求的标高、坡度、找好规矩并弹线

5.保温层铺设

(1)板块等保温层铺设:保温材料铺设前,应先将接触面清扫干净,板块状保温材料用料12mm厚的1:3水泥砂浆平粘在屋面基层上。

(2)松散材料铺设:松散保温材料要用搅拌机搅拌均匀,铺设前要按标高和坡度控制线贴好灰饼,铺设时按贴好灰饼找坡、找平,要保证最薄处的铺设厚度

(3)已铺完的松散、板状保温层要平整,不得在其上行走、运输小车和堆放重物。

(五).应注意的质量问题

1.保温层功能不良:保温材料导热系数、粒径级配、含水量、铺实密度等原因;施工选用的材料应达到技术标准,控制密度、保证保温的功能效果。

2.铺设厚度不均匀:铺设时不认真操作。应拉线找坡,铺顺平整,操作中应避免材料在屋面上堆积二次倒运。保证均质铺设。

3.保温层边角处质量问题:边线不直,边槎不齐整,影响找坡、找平和排水。

4.板块保温材料铺贴不实:影响保温、防水效果,造成找平层裂缝。应严格达到规范和验收标准的质量标准,严格验收管理。

5.保温层施工完成后,应及时进行找平层和防水层的施工。

(六).成品保护

在已铺好的松散、板状保温层上不得直接行走运输小车,行走线路应铺垫脚手板。

(七).质量验收标准

1.主控项目

(1)保温材料的堆积密度或表观密度导热系数以及板材的强度、吸水率,必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

(2)保温层的含水率必须符合设计要求。

检验方法:检查现场抽样检验报告。

2.一般项目

(1)保温层的铺设应符合下列要求:

松散保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。

板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确。

检验方法:观察检查。

3.保温( 隔热)层的允许偏差和检验方法见

4.检验数量:按屋面面积每100m2抽查一处,每处10m2,且不少于3处。二.屋面找平层

1.材料要求:

所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工质量验收规范的规定。

(1)水泥砂浆

①水泥:强度等级不低于32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。

②砂:宜用中砂,含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。

(2)主要机具(工具):

砂浆搅拌机、运砂浆手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺等。

2.作业条件

(1)各种穿过屋面天沟、伸缩缝预埋管件的根部等,应按设计施工图及规范要求处理好。

(2)根据设计要求的标高、坡度、找好规矩并弹线。

(3)施工找平层时应将原表面清理干净,进行处理,有利于基层找平层的结合,如浇水湿润。

3.施工工艺:

(1)工艺流程:

基层清理→表面处理→打底找坡→抹水泥砂浆→碾压养护→验收

(2)基层清理:将结构层、保温层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。

(3)洒水湿润,在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能用水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。基层清理完成后铺一层钢筋,钢筋下面用混凝土块垫起。

(4)无保温层的屋面应在砼表面上均匀撒上水泥浆,然后用扫帚把水泥素浆涂刷均匀,随刷随做水泥砂浆找平层。

(5)冲筋贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲竖筋,冲筋的间距为1.5m;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。

(6)找平层要留分格缝,分格缝的宽度应为20mm;其纵、横缝的最大间距不大于6m。

(7)表灰压头遍:天沟、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度

要求的部位,必须满足排水要求。

大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应按规范要求),用抹子摊平,然后用短木杠根据两边冲筋标高刮平,再用抹子找平,然后检查平整度。

(8)铁抹子压第二遍、第三遍:当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,要注意防止漏压,并将死坑、砂眼抹平,当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,完成第三遍抹压,这道工序,宜在砂浆终凝前进行。

(9)养护:找平层抹平、压实后,常温时在12h内浇水养护,养护时间一般不小于7d,干燥后即可进行防水层施工。

4.细部构造

(1)水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%。

(2)水落口杯及伸出屋面管道周围与找平层接触处应留宽20mm、深20mm 凹槽,并嵌填密封材料。

(3)伸出屋面管道根部直径500mm范围内找平层应抹出高度不小于300mm 的圆台。

5.应注意的质量问题

(1)找平层起砂:

①砂浆拌合配合比不准,水泥强度等级不够或不稳定。

②抹压程度不足,养护过早、过晚,过早上人踩踏等均能引起找平层起砂。

(2)找平层空鼓、开裂:

①所用砂子过细,基层表面清理不干净,施工前未浇水或浇水养护不够。

②基底厚薄不均匀或施工中局部漏压。

③屋面的转角处,出屋面管根和埋件周围漏压或操作不够认真,构件吊环在抹灰前未割掉等原因,易发生空、鼓、裂现象。

6.成品保护措施

(1)在抹好的找平层上推小车运输时,应先铺脚手板车道,防止破坏找平层。

(2)雨水口部位应采取临时措施保护好,防止堵塞和杂物进入。

(3)找平层滚压成活后,不许在上面走动或踩踏。

(七).安全措施

1.对有皮肤病、眼病、刺激等患者,不宜参加操作。施工过程中,发生了

恶心、头晕、刺激过敏等情况时,应立即停止操作。

2.防水操作人员不得赤脚、穿短裤和短袖衣服进行操作,裤脚袖口应扎紧,并应配带手套和护脚。

3.操作时应注意风向,防止下风方向作业人员中毒或烫伤。

4.存放卷材的仓库或现场要严禁烟火,必须有防火措施,且应设置一定数量的灭火器材和沙袋。

5.高处作业的人员不得过分集中,必要时应记安全带。

6.屋面周圈应设防护栏杆;屋面上的孔洞应加盖封严,或者在孔洞周边设置防护栏杆,并加设水平安全网。

7.必须待屋面干燥后,方可进行工作,刮大风时应停止作业。

屋面防水改造施工方案(1)

屋面卷材防水改造施工方案 —、工程概况: 1、工程名称:天成玉米开发有限公司屋面防水维修工程 2、建设地点:天成玉米开发有限公司院内 3、承包内容: 屋面SBS防水层(大禹)3mm厚; C25细石混凝土40mn厚,基层处理;更换水漏斗及雨水管。 4、建筑规模:1714.72M2 5、工期要求:30天,开工日期:2012年8月1日, 竣工日期:2012年8月30日。 6、工程质量:合格 二、施工准备: 1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角 (转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 a)用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时应尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破

损部位用水泥砂浆进行修整。 C)重做保温层时,先清理混凝土结构层表面的杂物后,用热沥青热粘或用对聚苯类保温板无溶解作用的胶粘剂冷粘聚苯保温板;或铺珍珠岩保温块。 三、主要施工方法及技术措施 1、屋面找坡的作业条件 将现浇混凝土板表面的起砂、起皮的处理好,并将灰尘、杂物清理干净, 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。 保温材料存放防潮、防止损伤和污染措施已落实,雨天作业防水浸或雨淋措施已落实。 1.1、操作工艺 基层清理:将原有拆除物基层表面的尘土、杂物等清理干净。 弹线找坡:按坡度及流水方向,弹出屋面坡度走向,确定找坡层的范围。 管根固定:穿屋面结构层的管根在保温层施工前,用细石混凝土塞堵密实。 铺设找坡层:本工程采用炉渣找坡层,施工完毕后及时施工砂浆找平层。 已铺好的找坡层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。 2、找平层 本工程的找平层采用20厚1:3水泥砂浆。 2.1、作业条件 找平层施工前:屋面找坡层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 各种穿过屋面的预埋管件根部及女几墙、伸缩缝处的根部应按图纸要求做好处理。 根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 2.2、操作工艺

屋面工程施工组织设计方案【工程施工方案】

一、编制依据 1、施工图纸。 2、××××发电有限责任公司16#住宅楼工程施工组织设计。 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 二、工程概况 本工程位于甘肃××××发电有限责任公司福利区,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工准备 (一)屋面保温层工程 1、施工准备 (1)材料准备 所用材料的表观密度、含水率、导势系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,要先做好材料的防腐处理。 ○1松散材料:A、炉渣或水渣:粒径一般为5-40㎜,不得含有石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块,表观密度为500-800㎏/m3导热系数为0.16-0.25m·K.B矿渣棉:应控制小珠的含量,使用前应加疏松,表观密度为110-200㎏/m3,导热系数为0.031-0.067w/m·k。 ○2板状保温材料:外观整齐,厚度应按设计要求确定,一般以小于3㎝,使用前应按设计要求检查其表观密度及强度。A泡沫混凝土板:表观密度不大于500-600㎏/m3,抗压强度不低于0.4Mpa。B加气混凝土板:表观密度为500-600㎏/m3,抗压强度不低于0.2 Map。C聚笨板块:表观密度为<45㎏/m3,抗压强度不应低于0.18 Map,导热系数为0.043 w/m·k。 ○3水泥:325号及其以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。 (2)作业条件 ○1基层施工前,清除吊钩、拉绳等杂物。

○2有隔气层的屋面,先铺风隔气层。 ○3穿屋面的管根等部位用豆石混凝土固定好。 2、操作工艺 (1)基层清理:将预制或现浇混凝土的基层表面尘土、杂物等清理干稳。 (2)铺设隔气层:有隔气层要求的屋面,应按设计要求或规范规定铺好油毡隔气层。 (3)铺设保温层:A、松散保温材料如采用炉渣或水渣,应经过筛选。严格控制粒径;并应进行加水预焖;B、松散保温材料应分层铺设,并进行适当压实,每层铺设的厚度,应不大于150㎜,其压实的程序及厚度应根据设计要求确定;保温层的允许偏差为+10%或-5%;C、铺设水泥焦渣层前,前根据设计要求的厚度拉线,找出2%的泛水;铺凤1:6水泥焦渣,最薄处为30㎜;铺凤顺序应从一端开始退着向另一端进行,要振捣密实,表面抹光;D、干铺加气混凝土板或聚笨板块等保温材料,应先将基层清扫干净,板块铺平垫稳,分层铺凤的板块,其上下两层的接缝应错开,各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板高度一致。 (4)倒置式屋面。如设计要求采用倒置式屋面,其防水层要平整,不得有积水现象;保温层使用憎水性胶结材料,要用机械搅拌均匀;对于檐口抹灰、薄钢板檐口安装等应严格按照施工顺序,在找平层施工前完成。 3、质量技术标准 (1)保温材料的强度,表观密度,导热系数和含水率以及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。 (2)松散的保温材料分层铺设压实适当,表面平整,找坡正确。 (3)板状保温材料应紧贴基层铺平垫稳,找坡正确,上下层缝并嵌填密实。 (4)整体保温层应拌合均匀,分层铺凤,压实适当,振捣密实,表面抹光,找坡正确。 (5)允许偏差

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案

一、编制依据 1.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2.屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 3.建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50211-2001) 4.本工程施工图纸及图纸会审记录 5.本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程1-7#楼总建筑面积约79000㎡,钢筋混凝土剪力墙结构,1-4#楼11层,5-7#楼16层,屋面结构分别为:结构找坡,结构平屋面两种形式,屋面做法分别为坡屋面(倒置式屋面)钉油毡瓦→铺卷材垫毡一层→35厚C15细石混凝土(内配A6@500×500钢筋网片)→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→钢筋混凝土屋面板 平结构屋面(不上人屋面)40厚C20细石混凝土(内配A4@150×150钢筋网片)→干铺无纺纤维布一层→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→1:6水泥珍珠岩找坡→钢筋混凝土屋面板

三、准备工作 1.材料 1)水泥:普通硅酸盐32.5水泥,或普通矿渣32.5水泥 2)钢筋:A6.5圆钢 3)无纺纤维布 4)4mm厚SBS II型防水卷材 5)40mm厚挤塑聚苯保温板 6)中、粗砂,珍珠岩 7)油毡瓦,水泥钢钉 以上工程所需材料进场时必须有产品出厂合格证及检验报告单,材料进场后实行见证取样、送检,复检合格后方可使用。 2.机械、工具 混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、平板式混凝土震动器、铁锹、水桶、大小括杠、水平尺、钢卷尺、手锤、工程线、灰斗车、水管、铁抹子、木抹子、喷灯、压棍、刮板等

四、施工方法 1.1:6水泥珍珠岩混凝土垫层找坡(平屋面) 1)基层处理:将屋面垃圾、杂物清理干净,按要求安装好雨水斗,将伸出屋面的管、通风道根部进行封堵。 2)贴点、找坡根据图纸设计要求放坡度线,按流水方向进行放坡。 3)铺装水泥珍珠岩混凝土,依据放好的坡度线铺设垫层,虚铺时应略高于坡度线,然后用铁锹大致铲平,用大刮杠刮平之后用平板振动器进行振捣两遍以上使之密实。 4)振捣完成后拉线检查,去高补低,使表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 5)质量标准 珍珠岩垫层振压密实,表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 2.20厚水泥砂浆找平层 1)贴灰饼、冲筋:根据结构坡屋面和珍珠岩垫层的坡度,拉水平控制线贴灰饼,控制找平层的厚度,灰饼间距1.5m-2m。 2)留置分格缝:分格缝宽度为20mm,深度和屋面板及垫层连通,分格缝间距最大不得超过6m。

屋面换瓦施工方案

永安路北1-5号楼大屋脊挑修工程 施工方案 建设单位:北京宣房投资管理公司 施工单位:北京市宣武区宣房建筑工程处 编制人:郑智溢 审核人: 审批人: 编制时间:二〇一三年六月 一、工程概况 该工程为五栋多层建筑,总建筑面积为㎡,所有楼栋均为4层。 坡屋面防水层采用一层SBSⅢ型改性沥青卷材,面层为树脂瓦屋面,排水坡度按照原有坡度施工。由于工程属于旧楼改造,在措施项目中的脚手架搭设以及与周边居民沟通方面有一定难点。本施工方案将在后面篇章做叙述。 参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011 《钢管脚手架扣件》 GB15831 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-89 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164-2008 二、主要施工顺序 拆除屋面防雷接地装置→拆除屋面水泥瓦→拆除屋面挂瓦条→拆除屋面油毡→对大屋架加设木风撑加固处理→对屋面有隐患的木构件进行加固(8号铅丝麻花状捆扎)或更换→更换屋面糟朽的望板→拆除屋面木质檐口→新做屋面SBSⅢ型改性沥青卷材一道→新做屋面防水层木钉条→新做屋面树脂瓦的檩条→新做屋面挂瓦檩条→新做屋

面树脂瓦→新做屋面树脂瓦屋脊→新做屋面老虎窗→恢复屋面防雷接地→新做屋面檐口水沟→新做屋面檐口吊顶→新做PVC落水管→顶层楼道内顶棚维修及更换→楼道内粉刷涂料。 三、主要施工工艺 拆除 本工程计划拆除原屋面防雷接地装置、拆除屋面水泥瓦、拆除屋面挂瓦条、拆除屋面油毡、拆除屋面木质檐口、更换屋面糟朽的望板。 本工程屋面瓦采用自然铺设而成,对屋面瓦适宜逐片取下,即时移开。 施工顺序,因为铺设屋面瓦的施工工艺是从檐口至屋脊,逐片搭接铺设,所以拆除顺序与铺设相反,应从尾脊至檐口逐片拆除。首先先拆除屋脊瓦,再顺着坡面分层拆除,按着先铺的后拆,后铺的先拆的顺序进行。 水泥瓦拆除后即拆除挂瓦条,原屋面挂瓦条是用铁钉固定,用撬杠拆除即可。然后拆除木质檐口。木质檐口拆除后即拆除原屋面油毡。最后拆除屋面糟朽的望板。根据现场调查,本屋面糟朽的望板约占整屋面的50%。 注意事项: 屋面拆除后的材料要及时转运至地面,防止高空坠落伤人。 、拆除下材料的转移 因为施工处位于坡屋面,拆掉的瓦片无法堆放于斜坡上,必须即时转运到屋面以下。 本方案决定采取溜槽的方法把拆除的瓦片从屋顶上直接移至地面的方式。 根据本工程单栋结构造型特点,每栋需配备1个溜槽,方便屋面瓦拆除转运,溜槽配备6个工人,两人负责拆除,两人负责转运拆除的瓦片,两个人负责把瓦片送入溜槽。 各栋清理下来的瓦片,采用斗车集中堆放至本工程3号楼东南侧法制宣传栏前空地,按脊瓦和平瓦分类整齐堆放,日后再根据指定地点外运出场地。 、安全注意事项 1、因在斜屋面上施工,工人必须系好安全带。 2、施工人员戴好安全帽,系好帽带。 3、高空作业禁止酒后上班,禁止有高血压者进行高处作业。 4、施工前检查外架周边围护,不得有存在围护不到的隐患。 5、施工工人处于斜屋面工作,必须配备防滑鞋。 6、拆除的瓦片即时送入溜槽移至楼下,不得在斜屋面上堆放,以免滑落伤人。、加固 对卸载后所检查出的大屋架,加设木风撑处理加固,并对有安全隐患的木构件绑

屋面防水安全施工方案完

屋面防水安全施工方案完Newly compiled on November 23, 2020

兴安办事处兴安一小区 老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案 兴安一小区老旧小区改造工程 一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具,禁止高 空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长:

副组长: 安全员: 组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面架体安 全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方可安排施工。 同时提示作业人员必须遵守现场的各项安全管理制度,文明施 工规定和安全技术操作规程,不准违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使用专用 铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专职信号员指挥 运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放在吊篮上,不得超 载,必须由专职机械工操作卷扬机,无证人员严禁开动机械。 要正确使用设备安全装置,如吊篮安全门、台口安全门、停层 装置等。严禁不使用停层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净,做到活 完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到发现隐 患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 1.1.1 屋面工程简介 1 本工程屋面防水等级为I级,屋面防水采取2道防水设防,保温层为挤塑聚苯板(B1级)。 具体做法见表1-1:

1.1.2 屋面各分项工程施工方法 本工程屋面做法除面层不同,基层做法相同,分解施工方法如下: 1 找坡层 1) 先将屋面基层清扫干净,弹出天沟线,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找坡层施工。

2) 扫水泥净浆,要求扫浆均匀,边角到位。 3) 找坡层由远及近、由高到低的程序进行,严格掌握坡度,最薄处不小于30mm,可用2m左右的方尺找平,空隙不得超过5mm,用抹子在水泥初凝前抹平、压实。 4) 养护:常温时在24h后浇水养护,养护时间不少于7d。 2 防水层 防水做法详见屋面防水施工方案。 3 保温层 1) 基层应平整、干净、干燥。 2) 采用干铺的铺贴方式 3)排版时要错缝排版,板缝紧密,不得有空隙。 4) 尽量采用整板铺贴,非整板处进行整板裁切后拼贴。 4 保护层 1) 清理基层。 2) 在混凝土浇筑前将分割条按原划分的分割缝位置用水泥砂浆固定。分格缝木条要刨光(梯形),横截面高50mm,上口宽度为20mm,下口宽度为15mm~17mm,木条要在水中浸泡至基本饱和状,并刷涂膜剂再使用。 3) 钢筋网片按设计要求的规格,直径配料,绑扎。保证搭接长度大,在同一断面内,接头不得超过钢筋断面的1/2;钢筋网片在分格缝处需断开;钢筋网采用34mm厚砂浆块垫起至细石混凝土上部,并保证留有10mm的保护层。 4) 混凝土浇筑 (1)在基层上分仓均匀地铺设混凝土。一个分格内混凝土要连续浇筑完成,不留施工缝。分格内混凝土木杠刮平,用平板振捣器振捣密实或人工木抹拍实,并用滚筒来回滚压,直至混凝土密实、表面浮浆不再沉落为止,用木抹子搓平,搓出水泥浆。 (2) 光时不宜在混凝土表面掺加干灰或水泥砂浆,否则混凝土表面易产生开裂与剥落现象。 (3) 混凝土初凝后及时将分割条起出,分割缝两侧做到顺直、平整、密实,否则要及时修补。

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 一、工程概况 工程名称:郑州惠济区老鸦陈、张砦、双桥村棚户区改造建设项目(一期工程)-8#地块 建设单位:河南惠泰城乡建设有限公司; 施工单位:中冶建设高新工程技术有限责任公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司; 监理单位:河南华冠工程咨询有限公司; 8#地块占地面积为42598.26㎡,总建筑面积为192313㎡,其中地上建筑面积为142278㎡,地下建筑面积为50035㎡,建筑高度99.9m,户数为1088户,机动车停车位共计1133个,其中地下983个,容积率为3.42,绿地率为30%,由七栋高层住宅(层数为34层),以及相关配套公建。 本工程屋面为上人屋面,屋面防水等级为一级,其中地下室出地面楼梯间屋面为二级防水,防水材料采用(4+3)mm厚SBS改性沥青防水卷材。屋面保温材料采用70mm厚挤塑聚苯板。屋面设87型雨水排水口,雨水为内排水系统。屋面的设备基础需确定设备选型后,按照设备厂家提出的安装条件及要求进行深化,经设计及甲方同意后进行施工。 二、编制依据 1、施工组织设计

2、施工图纸 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 5、《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012) 6、《12系列建筑标准设计图集》(12YJ1) 三、施工准备 1、技术准备 首先查阅图纸、图集明确各层屋面(女儿墙)基层、防水层、保温层、保护层、面层厚度及做法。图纸如有不明确的做法及时与设计院建筑师沟通,明确做法。 组织与屋面有关的各专业技术人员进行图纸会审,把各专业提出的技术问题汇集,由甲方去与设计院沟通,解决好各专业配合问题。 复核现场屋顶结构面、女儿墙的标高、及屋面尺寸问题,没有问题后按照图纸放线、屋面进行伸缩缝放线。尺寸偏大、偏小适当调整现场尺寸,按照现场实际情况放线。 根据图纸由测量组把屋面找坡层的标高在女儿墙上标出,同时弹好各专业出屋面的管道、风道、基础边线、出屋面的墙身、门洞口位置线,并检查校准。

屋面瓦施工方案44836

北京张裕卡斯特酒庄装饰工程屋面施工方案 一.编制依据 1.1主要法规 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国环境保护法》 《建筑工程消防监督审核管理规定》 《北京市建筑工程文明安全施工管理暂行规定》 《建筑工程质量管理条例》 1.2设计图纸 1.3中华人民共和国国家标准规范和有关标准: 1.4.1《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 1.4.2《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 1.4.3《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.4.4北京市《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》(DBJ01-27-96) 1.4本方案编制后,待报建设单位审批后,作为本工程项目有序进展的指导性文件。凡参与此工程的全体人员应依照本方案进行施工及管理,严格遵守设计单位和建设单位的要求,遵守北京市装饰管理协会的若干规定。 二.工程概况 n 工程名称:北京张裕卡斯特酒庄主楼装饰工程 n 工程位置:北京市密云县巨各庄镇东白岩村 n 建设单位:烟台张裕葡萄酒有限公司 n 设计单位:北京北化研石化设计院 n 监理单位:北京京大信城监理公司 n 装饰面积:2100 m2 n 质量要求:优良工程 n 工程工期:65天 2.1施工特点 北京张裕葡萄酒庄装饰工程,材料、工艺及质量要求标准高,材料选型、施工工艺和施工质量是否能达到设计单位及建设单位的要求,是否能充分体现张裕葡萄酒有限公司企业文化,充分发挥建设单位的投资效益,都是至关重要的。该工程的装饰材料选型基本上选用了国内及国外最好的质量,同时要求工人技术含量高,管理者的施工管理组织能力强施工安全保护措施完善,另外也对安装施工及调试提出了较高水平的要求。

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 (一)、找平层。 一、水泥砂浆找平层施工工艺 1.水泥砂浆找平层工艺流程 基层清理→基层材料垫平、填实找平→洒水湿润(刷水泥素浆)→随刷浆随铺砂浆找平层→抹压二遍→抹压三遍成活。 2.施工操作要点 (1)基层清理:将找坡、结构层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层的硬砂浆块或钢筋头要清除干净。 (2)如果采用预制或成品板状保温层时,应先将板底垫实找平,不易添塞的立缝、边角破损处,宜用同类保温板块的碎末填平。 (3)洒水湿润,在抹找平层以前,应对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。 (4)无保温层的屋面在混凝土构件表面上均匀浇水,用扫帚把水泥素:涂刷均匀,不能有干水泥,随刷随做水泥砂浆找平层。 (5)冲筋或贴灰饼:根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5米。在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后抹找平层。 (6)找平层宜留分格缝,一般分割缝的宽度应为20毫米,分格缝兼做排气屋面的排气道时,应适当加宽,并应与保温层连通。分格缝留的位置应在预制结构的拼缝处,水泥砂浆找平层分格缝不宜大于6米。 (7)铺灰:沟边、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求的部位,必须满足排水要求。大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比按设计要求),用抹子抹平,然后用刮杠或刮尺根据两边冲筋标高刮平,再用木抹子找平后用木靠尺检查平整度。 (8)用铁抹子进行二遍、三遍压光:当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,铁抹子压第二遍,注意不得漏压,并把凹坑,死角,砂眼抹平;当抹子压不出抹纹时,即可找平压实压光,宜在砂浆初凝前抹平,压实收光。 (9)养护:找平层找平压实后,常温在24小时后浇水养护,养护时间一般不小于7天,干燥后即可进行防水层施工。

屋面工程施工方案

***********************************************项目 屋面工程施工方案 企业LOGO 编制人: 审核人: 审批人: **********有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、屋面工程施工 (4) 1、施工部署 (4) 2、施工准备 (4) 3、施工要点 (5) 4、施工方法 (5) 四、质量控制措施及注意事项 (11) 五、成品保护措施 (12) 六、安全保证措施 (13) 七、细部做法及附图 (13)

一、编制依据 1、********************项目施工图纸。 2、规范 (1)《工程测量规范》(GB50026-2016) (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (3)《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) (5)《建筑工程质量评定标准》(GB/T50375-2006) (6)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210--2013) (8)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (9)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010) 二、屋面工程做法 类 别 编号名称材料及做法备注 屋面屋1 保温上人 屋面(从 上到下) 1、40厚C20细石混凝土(加5%防水剂)保护层, 内配φ6@150双向钢筋网,平面四周(沿山墙、 突出屋面墙体和女儿墙之间)留缝,缝宽30mm 油膏嵌缝,平面间距6m设置分格缝,缝宽 20mm,用切割机切深15mm油膏嵌缝,内钢筋断 开。 2、干铺无纺聚酯纤维布一层做隔离层 (250g/m2) 3、1.5+1.5厚双DTM聚酯复合卷材 4、最薄30厚1:6陶粒混凝土3%找坡层。 5、保温层,材料及厚度详各栋节能报告。 (屋面保温层采用B1级挤塑聚苯板,干密度 25kg/m3,厚度120mm。) 6、刷冷底子油一道(隔汽层)。 7、20厚1:3水泥砂浆找平层,平面间距6M设 用于住宅上人 屋面

瓦屋面施工方案

瓦屋面施工方案 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

重庆石竹实业有限公司 北京师范大学江津附属学校(一期)工程 屋面工程施工方案 审批: 审核: 编制: 重庆市海昆实业有限公司 北京师范大学江津附属学校工程项目部 二0一六年一月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、瓦屋面做法 (2) 四、施工准备 (3) 五、施工方法 (10) 六、要注意的质量问题 (11) 七、要注意的安全问题 (11) 八、成品保护 (12)

一、编制依据 1、施工图纸、设计变更及技术洽商 2、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 3、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013 5、《屋面工程施工工艺标准》 6、施工现场情况等 二、工程概况 北京师范大学江津附属学校位于重庆市江津区北部滨江新城(德感片区),东邻南北大道,南邻学堂路,西面、北面紧邻村民待征土地。 该项目总用地面积233358.24 m2,总建筑面积2。项目一期建筑面积 m2,由1#幼儿园,2#、3#小学教学楼、4#小学宿舍、5#食堂、6#综合楼、车库以及集会广场等组成,其中: 1#幼儿园建筑面积9912.44m2,层数4层,建筑高度17.7m,外墙涂料,平屋面,中空玻璃铝合金窗,水磨石楼地面;筏板基础,框架结构; 2#小学教学楼建筑面积12774.86m2,层数:4F/吊1F,建筑高度:22.5m,外墙面砖及涂料,瓦屋面,中空玻璃铝合金窗,水磨石楼地面;筏板基础,框架结构; 3#小学教学楼建筑面积12909.4m2,层数:4F/吊1F,建筑高度:22.5m,外墙面砖及涂料,瓦屋面,中空玻璃铝合金窗,水磨石楼地面;筏板基础,框架结构; 4#小学宿舍建筑面积27415.88m2,层数6F,建筑高度21m,外墙面砖,瓦屋面,中空玻璃铝合金窗,水磨石楼地面;筏板基础,框架结构; 5#小学食堂建筑面积2,层数4F/吊1F,建筑高度19.2m,外墙面砖,平屋面,中空玻璃铝合金窗,水磨石楼地面;采用桩基础,框架结构;

屋面工程施工组织设计方案(1_1)

昆山市同周路东,锦东路北地块项目 屋面工程施工方案 (2#3#5#配套公建、6#~9#、13#、18#、22# 楼、A地库) 编制人: 审核人: 审批人:

南通建工集团股份有限公司 2018年1月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工工艺 (4) 六、质量标准 (9) 七、注意事项………………………………………………………………………… 11 八、成品保护………………………………………………………………………… 12 九、安全文明施工…………………………………………………………………… 12 十、附图……………………………………………………………………………… 13

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2、《屋面工程技术规程》(GB50345-2012); 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); 4、《平屋面建筑构造》(12J201); 5、本工程施工图纸 6、《苏南万科项目统一构造做法》(S-2#) 二、工程概况 (一)工程基本情况 昆山市同周路东、锦东路北地块项目一期含主体土建工程、水电工程、室外工程等。本工程位于昆山市锦溪镇同周公路东侧、锦东路北侧,本期(1-1)开工建设范围为2#3#5#配套公建、6#~9#、13#、18#、22#楼、A地库,其中6#7#楼为11层住宅,8#~9#、13#、18#、22#楼为8层住宅,总建筑面积约48936.1㎡。

公司 项目经理章闪电总监理工程师黄汝兵 技术负责人余付云专业监理工程师朱根深 三、施工部署 3.1、材料运输: 使用施工电梯和塔吊解决垂直运输,以手推车在屋面内水平运输。 3.2、主要劳动力构成 根据本工程的屋面面积合理配备施工操作人员,人员安排计划如下表 表3-2 序号工种人数备注 1 泥瓦工18 找坡层、保护层、刚性屋面层施工 2 壮工 6 剔凿、修理、文明回宫 3 防水工10 屋面防水施工 4 钢筋工8 钢筋网片绑扎

屋面瓦施工方案模版

屋面瓦施工技术工艺方案要求 一般技术规定与要求 1屋面系统做法大致构成 ?屋面防水卷材的供应和铺贴:找平层做冷底子油,铺贴自粘萨博防水卷材;?顺水条(30*30mm含锯口),采用防腐处理杉木,上下植筋铆固,其余射钉固定; ?屋面隔热处理:采用覆易隔热卷材; ?挂瓦条(30*30mm含锯口),采用成品防腐木,射钉固定; ?拉法基(曼宁家,英红)平板瓦,根据规范要求,钉子固定; ?各节点防水部分,采用曼宁家进口柔性泛水和泛水线,做防水处理; ?脊部采用康派卷材干法施工处理; ?排水沟采用曼宁家铝制排水沟处理; 安装完毕,清洁屋面。 2屋面瓦施工技术标准及工艺要求 2.1屋面系统结构图: 可参照《坡屋面建筑构造(一)》09J202-1 2.2结构说明

3.施工工艺 3.1.自粘防水卷材的安装及施工要求: 1.自粘防水卷材在坡屋面重点安装区域 防水卷材在坡屋面加强预铺区域:山墙、老虎窗、排水沟等,如图(先采用聚氨酯防水涂料防水涂料涂刷1道,再铺贴30cm宽的附加防水卷材) 2.自粘朗防水卷材安装指导 基层处理:基面应坚固、干燥、干净(无尘土、无油污)凸起部分铲平,凹陷部分和裂缝应用水泥砂浆抹平涂刷。 基层处理剂:先在排水沟、山墙、老虎窗等处涂刷聚氨酯防水涂料,然后大面涂刷冷底子油。 节点处理:对檐沟(天沟)、变形缝、泛水、落水口伸出屋面管道,屋面上人口应按《屋面工程技术规范》(GB50693-2011)规定处理,对排水沟、山墙、老虎窗处先进行防水层的附加处理,山墙处上翻20cm。 卷材铺贴:根据材料厂家要求的工艺方法铺贴,并对山墙上口处防水卷材用金属压条进行收边处理(如下图)。 施工检查:检查全部自粘卷材有无撕裂、破损、气泡、卷边、开口。如有缺陷,应在缺陷处切开,排除气泡后恢复,并在上面扩大面积,在粘贴一块,押紧压实。

屋面防水工程施工方案.doc

屋面防水工程施工方案 1.编制依据 本工程施工图纸和相关设计变更 本工程《施工组织设计》 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 2.分项工程概况 本工程位于××省××县××镇东侧,共 4 栋楼(分别为19#楼、22#楼、23#楼及27#楼),屋面标高最低 处均为17.180m ,最高处均为20.180m。其中19#楼、22#楼及27#楼总建筑面积为1608.92 ㎡,屋面建筑总面积 为320 ㎡;23#楼总建筑面积为3223.61 ㎡,屋面建筑总面积为645 ㎡。本工程屋面为Ⅲ级防水屋面。本工程的 找坡为结构找坡,大屋面的坡度为3%,小屋面的坡度为2%,天沟坡度为1%。 3.施工准备 3.1 材料准备 (1)水泥:42.5 普通硅酸盐水泥应采用同一厂家、同一批号生产的水泥,有出厂合格证、并经复检合格。 (2)砂:中砂,粒径为0.35 ~0.5mm,含泥量不大于3%,无有机杂物。 (3)石:用粒径0.5 ~1.2cm 细石,含泥量不大于2%。 (4)Φ4 钢筋及Φ6 钢筋。 (5)防水材料: 3 厚BAC双面自粘防水卷材。 (6)隔热材料:40 厚挤塑聚苯板。 (7)斜檐面层材料:琉璃瓦,品种、规格、颜色符合设计要求。 3.2 施工机具准备 垂直运输井架四台,搅拌机 2 台,平板震动器 2 台,手提切割机 1 台及滚筒、手推车、铲、凿子、水平刮尺、水平尺、小天平、木批、钢批、灰桶等。 4.作业条件 (1)屋面主体完工并经验收通过。 (2)材料进场,机具备齐,人员到位。 (3)具有审批的施工方案,并对作业人员进行“三级”安全教育,安全交底和施工技术交底。 (4)施工环境满足进场施工要求。 5 施工工艺 5.1 施工程序 (1)平屋面具体做法: 基层清理→放标高→打灰点→20 厚1:3 水泥砂浆找平层→刷基层处理剂一遍→ 3 厚BAC双面自粘防水卷材→40 厚挤塑聚苯板保温层→25 厚中砂隔离层,下部铺无纺聚酯纤维布一层→40 厚C20 细石防水混凝土表面压光, 内配@150Φ4 双向钢筋。 (2)坡屋面具体做法(斜檐铺瓦做法): 基层清理→20 厚1:3 水泥砂浆找平层→内配@500Φ6 钢筋网→每排瓦均用双股18 号铜丝与钢筋绑牢→1:3 水泥砂浆卧瓦。 5.2 施工总要求 (1)屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查

屋面工程施工方案91063

1.编制依据 1.1施工图表1-1 1.2施工组织设计 1.3主要规程、规范表1-2 1.4主要图集表1-3

2.工程概况 2.1建筑概况 本工程为河南省军区郑东新区经济适用住房工程第三标段群体住宅楼工程,由河南省军区经济适用住房建设办公室开发,位于郑州市郑东新区东风东路北侧、龙湖外环东路西侧,总建筑面积为22282.80m2。单体建筑物檐高最高为18.5m,总高度职B为21.812m、职A为22.628m,各单位工程±0.00相当于88.591、88.641m。基础形式为筏板基础,结构形式为砖混结构。 本工程为节能型建筑设计的住宅工程,地上6层附加阁楼层,地下为半地下室,地下层高为2.53m,地上标准层层高为3.0m,室内外高差0.9m。 2.2设计简介表2-1

2.3屋面工程做法概况 2.3.1屋1(各栋号屋面做法) ※8、屋面瓦 ※7、20mm厚1∶3水泥砂浆卧瓦层(配Ф6@500x500钢筋网) ※6、20mm厚1∶3水泥砂浆找平层 ※5、50mm厚挤塑聚苯乙稀泡沫塑料板 ※4、一层3mm厚SBS改性沥青防水卷材 ※3、刷基层处理剂一遍 ※2、15mm厚1:3水泥砂浆找平层,砂浆中掺锦纶-6纤维0.75~0.90Kg/m3 ※1、钢筋混凝土楼板 2.3.2屋2 ※7、浅色涂料保护层 ※6、两层3mm厚SBS改性沥青防水卷材 ※5、刷基层处理剂一遍 ※4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层,砂浆中掺锦纶-6纤维0.75~0.90Kg/m3※3、50mm厚挤塑聚苯乙稀泡沫塑料板(传热系数为0.381W/M2.K) ※2、1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡,最薄处20mm厚

瓦屋面工程施工工艺

一、集团“两防”文件要求: (1)屋面瓦必须按设计要求座浆铺设、铜丝绑扎固定。 (2)坡顶、坡边,必须瓦峰靠主墙,且周边设置45°防水砂浆翻边,上部靠主墙应打密封胶处理; (3)坡脚泛水处严禁瓦片伸至主墙根部,确保泛水宽度大于300mm; (4)按设计要求安装排气管,严禁出屋面排气孔、避雷针等在瓦沟内设置; (5)为防止檐口出现直裂缝,铺设瓦片时预设加强网片(外露尺寸至檐口底部),最后一次性收头完毕。 二、腾越公司瓦屋面工程施工重点: 1、找平层施工前必须做灰饼,确保大面平整、顺坡一致;铺设必须稳固,当平瓦坡度大于50%时必须有加固措施,特别是檐口处两排瓦必须稳固; 2、阳脊、瓦沟、檐口、屋脊应拉通线,确保顺直平整,防水砂浆沟质量应表面平整、密实、光洁,大小屋面瓦片均匀顺直,坡度一致,无污染,无破损;无色差; 3、低屋面与主墙交接部位,靠主墙根部要用防水砂浆做坡度不小于45度的上翻压顶,上翻压顶与主墙交接处施打弹性密封处理; 4、檐口及檐沟处瓦片外挑长度不得大于70mm(应为50mm~70mm); 5、必须做坡脚泛水处理:采用防水砂浆靠主墙做圆弧上翻处理;泛水宽度完成面不应小于200mm(严禁瓦顶靠边主墙铺贴,充分考虑保温层厚度);泛水找坡尽可能放大,确保排水及时、通畅; 6、挂瓦应平整,搭接应紧密,行列横平竖直,不得有偏斜、弯曲、高低不平、翘曲、松动等现象; 7、屋脊应成直线,接口均应用麻刀灰浆填实、抹平,封固严密; 8、檐口瓦局部起伏每5m长度内不得大于10mm,全长不大于30mm; 9、檐口挑出瓦头的长度偏差不得超过10mm。 三、标准施工工艺: 施工顺序:基层处理→弹线、找平→安装钢筋网→挂西班牙瓦 1、基层处理:对坡屋面进行清洁,干燥,对孔洞及明显不平整的位置进行局

屋面防水维修施工方案

北京某小区住宅楼屋面 防水维修工程 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 200 20099年2月26日 北京东方雨虹防水工程有限公司BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF ENGINEERING CO.,LTD

目录 一、房顶渗漏工程现状 (2) 二、渗漏原因分析: (2) 三、治理方法: (6) 四、铲除范围及垃圾清理消纳: (8) 五、制定技术组织措施: (9) 六、施工组织机构 (13) 七、施工总体安排 (13)

一、房顶渗漏工程现状 北京某小区住宅楼屋面发生渗漏水,直接影响下部36楼住户房间的使用功能,通过分区蓄水试验后,发现渗漏点多,渗漏面广,需要进行整体屋面的防水维修。 二、渗漏原因分析: 1、女儿墙顶部无防水层,墙面固定件较多,容易成为渗水通道;女儿墙侧面抹灰层开裂,尤其在防水层收头部位有严重的裂纹和脱落,由于无泛水构造雨水直接流入防水层中,导致屋面渗漏;见图一 2、电梯机房立墙部位,立面无泛水构造,防水层收在电梯机房立墙槽内深度不够,防水层收头部位密封不好而开裂,导致雨水从该部位渗入;见图二 3、屋面标志牌槽钢支撑架根部防水层收头低于屋面面层或者收头高度不够,且密封不严,雨水容易从该部位进入防水层;见图三 4、屋面中间混凝土墙体立面部位槽深不够,原PVC防水层卷材收头没收好,导致渗水隐患;见图三 5、管屋面排气管与屋面的排气井接触部位,构造复杂,防水细部处理不好导致防水层失效而产生渗漏;见图四、图五、图六 6、屋面排气管、屋面排气井由于原防水细部处理处理不当,防水层交圈不严而产生渗漏;见图五、图六 7、屋面大排风道墩台高度太低,防水层收边也较低,防水层交圈不连续,雨水从该部 位进入防水层,导致屋面渗漏;如图七 8、屋面排风道大铁管与立墙交接部位周边无密封,雨水从该部位进入墙体,向下渗到

屋面工程施工方案

3.1.5 FSG防水保温板:此为憎水型珍珠岩制品。每块规格为500mm×500mm×80mm,主要的性能见下表。 3.1.6铺地缸砖:要求外形整齐规矩,表面无明显缺陷,具有较高的强度,以适应铺设耐磨地面的质量要求。 3.1.7储运保管与进场检验 a)储运保管 不同品种、标号、规格和等级的产品要分别堆放。 胶粘剂、基层处理剂、卷材要储存在阴凉通风的室内,避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源和热源,避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。胶粘剂、基层处理剂应用密封桶包装。沥青卷材的储存环境温度不得高于450C。 卷材要直立堆放,其高度不要超过两层,并不得倾斜或横压。 b)进场检验 ①出厂合格证和检验报告 ②对于防水卷材,进场后要按规定取样复试,同一品种、牌号和规格的卷材,抽验数量为:大于1000卷抽取5卷;500~1000卷抽取4卷;100~499卷抽取3卷;小于100卷抽取2卷。将抽验的卷材开卷进行规格和外观质量检验,并同一批产品中做三组复试检验。 3.2施工机具的配备 3.3作业条件准备 3.3.1各种穿过屋面的预埋管件、穿洞已补好;屋面的女儿墙、水池、梯屋、机房、后浇带、天沟、设备基础等均按设计图纸要求施工完毕。 3.3.2主体结构已进行验收。 3.3.3按设计要求的坡度,弹好墨线,并清好场地。

3.4技术准备 3.4.1屋面工程施工前,项目有关技术、施工管理人员均要熟悉图纸,掌握施工图中的细部构造及技术要求。 3.4.2屋面工程施工中,按施工工序、层次进行检验,合格后方可进行下道工序、层次的作业。 3.4.3对屋面铺地缸砖及雨水口处事先做好排砖图。 4.工期控制 依据总进度计划,工期控制为80天,从2000年8月128日开始施工,控制屋面工程施工在冬期施工之前完

2011平板瓦屋面瓦施工方案1

福熙大道项目B5、B6、B7、B8、B9、B10#楼屋面瓦供应及安装工程编制依据 1.1主要法规 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国环境保护法》 《建筑工程消防监督审核管理规定》 《北京市建筑工程文明安全施工管理暂行规定》 《建筑工程质量管理条例》 1.2设计图纸 1.2.1北京墨臣工程咨询有限公司 1.3中华人民共和国国家标准规范和有关标准: 1.3.1《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 1.3.2《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 1.3.3《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

1.3.4北京市《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》(DBJ01-27-96)1.4本方案编制后,待报建设单位审批后,作为本工程项目有序进展的指导性文件。凡参与此工程的全体人员应依照本方案进行施工及管理,严格遵守设计单位和建设单位的要求,遵守北京市装饰管理协会的若干规定。 二.工程概况 工程名称:福熙大道项目B5、B6、B7、B8、B9、B10#楼屋面瓦供应 及安装工程 工程位置:北京朝阳区红军营西路(地铁13#线北苑站北侧) 建设单位:北京春光置地房地产开发有限公司 设计单位:北京墨臣工程咨询有限公司 监理单位:建通工程建设监理有限公司 装饰面积: 38589.2m2 质量要求:优良工程 工程工期: 60天 2.1施工特点

福熙大道项目工程,材料、工艺及质量要求标准高,材料选型、施工工艺和施工质量是否能达到设计单位及建设单位的要求,是否能充分体现张裕葡萄酒有限公司企业文化,充分发挥建设单位的投资效益,都是至关重要的。该工程的装饰材料选型基本上选用了国内及国外最好的质量,同时要求工人技术含量高,管理者的施工管理组织能力强施工安全保护措施完善,另外也对安装施工及调试提出了较高水平的要求。 要保证设计的创意,在较短时间完工并达到业主满意,工程质量经得起时间的考验,必须要制定详尽完善的施工方案和保证措施,着重抓好材料、工艺和工序安排,使三者的关系协调有秩,在良好的质量体系和管理措施控制下,与其它专业密切配合,保证施工时有序,交工时有章。才能做到业主、设计、监理、和施工单位四方满意。2.2针对以上特点制定出工作重点 2.2.1采用项目管理施工。选派经验丰富,有类似工程施工经验的施工管理人员。 2.2.2做好材料进场的准备工作。制定材料质量保证措施。 2.2.3科学划分相对的独立的施工段,化整为零,流水作业,保证工期。

相关文档
相关文档 最新文档