套管和绝缘子故障诊断一、绝缘子运行状态分析在运行中,绝缘子承受着工作电压和各种过电压的作用,承受着绝缘子自重、导线重量、覆冰重量、风力、震动力以及系统运行中的电磁、机械力,其工作条件通常是非常恶劣的,所以一个好的绝缘子应该具有热稳定、耐放电、耐污秽、抗拉、抗弯、抗扭、耐振动、耐电弧、耐泄漏、耐腐蚀等性能。

绝缘子在电力系统中数量极大,一条近代超高压输电线路上所用的绝缘子可能达上百万个。

按击穿类型可将绝缘子分为不击穿型和可击穿型。

通常将击穿距离与闪络距离之比小于 1/2 的绝缘子作为可击穿型。

考虑绝缘子的滑闪放电特性,又可分为不滑闪型和可滑闪型。

绝缘子表面上的电力线基本上与表面平行或相切的属于不滑闪型,而可滑闪绝缘子的法线分量和切线分量同时存在。

传统的用于制造绝缘子的材料是高压电瓷,它具有绝缘性能和化学性能稳定的特点,并具有较高的热稳定性和机械强度。

后来发展了玻璃、钢化玻璃、高碱玻璃、浇注环氧树脂作为绝缘子的绝缘材料。

硅橡胶有机绝缘子近年来得到了飞速发展,现在已经开始用于500kV 高压输电线路中。

1 / 8

绝缘子性能主要由电气性能、机械性能、热性能和抗老化性能等决定。

绝缘子的电气性能主要包括绝缘子闪络特性、各种过电压下的电气性能、绝缘子的污秽闪络特性、油中工频击穿电压特性;绝缘子的机械性能主要包括抗弯强度;绝缘子的热性能主要包括其冷热性能。

《规程》规定,用 2500V 兆欧表测量绝缘电阻时,多元件支柱绝缘子和每片悬式绝缘子的绝缘电阻不应低于 300M ?。

500kV 悬式绝缘子的绝缘电阻不低于 500M?。

而对于绝缘子的交流耐压实验,各级电压的支柱绝缘子和悬式绝缘子的交流耐压试验电压标准见表 11-3 和表 11-4。

按试验电压标准耐压 1min,在升压和耐压过程中不发生跳弧为合格。

对运行中的 35kV 变电所内的支柱绝缘子,可以连同母线进行整体耐压,试验电压为100kV,时间为 1min,耐压完毕后,必须测量各胶合元件的绝缘电阻,以检出不合格的元件。

对于穿墙套管绝缘子,应根据实际状态进行加压。

对变压器出线套管,如系 35kV 电压等级,试验时套管内应充满油,下半部应浸入绝缘油中再加压。

表 11-3 支柱绝缘子的交流耐压试验标准(kV)额定电压 3 6 10 15 20 35 最高工作电压 3. 5 6. 9 11. 5 17. 5 23 40. 5 纯瓷和充油绝缘出厂 25 32 42 57 68 100 交接和大修 25 32 42

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 57 68 100 固体有机出厂 25 32 42 57 68 100 绝缘交接和大修 22 28 38 50 59 90 表 11-4 悬式绝缘子的交流耐压试验标准型号 X3 X3C X14. 5 X4. 5 C5 X7 X11 X16 XF4. 5 试验电压(kV) 45 56 60 64 70 80 二、套管运行状态分析高压套管主要用在高压载流导体需要穿过与其电位不同的金属箱壳或墙壁处,通常按绝缘结构和主绝缘材料的不同,将高压套管分为单一绝缘套管(纯瓷套管、树脂套管)、复合绝缘套管(充油套管、充胶套管、充气套管)、电容式套管(油纸电容式套管、胶纸电容式套管)等;按用途不同可分为穿墙套管和电器套管,其中电器套管又按具体配套对象分为变压器、互感器、断路器套管。

纯瓷套管内部采用空气腔或被短路的空气腔绝缘结构,为了克服滑闪常在法兰附近设置大伞裙并涂覆导电层,以均匀电场;充油套管其径向是用变压器油绝缘,瓷套起径附加绝缘和外绝缘作用,;电容式套管由电容芯子、瓷套、连接套筒和固定附件组成,电容芯子是套管的主绝缘,瓷套是外绝缘和保护芯子的密闭容器。

油纸电容芯子是用电缆纸和油作绝缘,胶纸电容芯子是有酚醛树脂或环氧树脂涂覆纸作绝缘,电极一般用铝箔或金属化纸。

电容芯子两端加工成阶梯状或锥形,并全部浸在变压器油中。

高压电容式套管设有介质损耗测量端子,用小瓷套从末屏(电容芯子最外层电极)引出,运行时接地。

套管式结构是一种容易发生滑闪放电的绝缘结构。

3 / 8

为了提高套管的闪络电压,必须采取防止滑闪的措施,改善电场分布。

瓷套形外绝缘套管,其放电性能要求与一般绝缘子相同;内绝缘套管是一个电场比较复杂的电容芯子,其热稳定性、耐局部放电性能至关重要。

电容型套管绝缘电阻测量结果应满足:

导电芯对抽压端子或测量端子间的绝缘电阻不小于 10000M ?,抽压端子和测量端子间的绝缘电阻不小于 1000M ?,测量端子对法兰的绝缘电阻应不小于 1000M ?。

套管的耐压试验标准见表 11-5,试验时间为 1min。

若试验中该套管无放电现象,内部无击穿响声,仪表指示稳定,则认为合格,试验时允许套管上部有电晕现象。

表 11-5 套管的交流耐压试验标准(kV)额定电压试验电压 3 6 10 35 60 110 220 纯瓷套管在交接和大修中户外式 27 35 46 105 180 285 550 户内式 25 32 42 92 165 265 490 非纯瓷套管在交接和大修中户外式 24 32 42 95 165 265 500 户内式 22 28 38 85 150 240 440 《规程》规定20℃时 tan 值(%)不应大于表 11-6 的规定值。

末屏对地绝缘电阻小于 1000M?时,测量末屏对地的 tan 值,且不大于 2%。

电容型套管电容值与出厂值或上一次测量值相比超过5%时要查明原因。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 在测量套管介质损耗角正切时,可以同时测得其电容值,其

允许偏差为5%。

当套管受潮或电容套管中的一层或数层电容短路时,测得的电

容值将增大,此时应查明原因,作出正确分析。

表 11-6 高压套管在20℃时的 tan 规定值(%)电

压等级类型 20~35kV 63~110kV 220~500kV 交接/大修运行中交

接/大修运行中交接/大修运行中充油型 3. 0 3. 5 1. 5 1. 5 油纸电容型 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 0. 8 0. 8 充胶型 3. 0 3. 5 2. 0 2. 0 胶纸电容型 2. 0 3. 0 1. 5 1. 5 1. 0 1. 0 胶纸型 2. 5 3. 5 2. 0 2. 0 三.套管和绝缘子故障诊断通

常绝缘材料的老化大多是电的、机械的、热的、环境方面等各种

主要因素复杂地交叉作用而引起的,因此呈现的老化也是多种多样的。

这些异常现象都是能在维护检查时发现,为了事先预防事故而

应列为检查的重要项目。

1、龟裂在发现瓷绝缘子、绝缘套管及环氧树脂制品上有

龟裂的情况,无论从电气性能还是机械性能方面说,都是有危险的,必须尽快更换。

局部的裙边缺损或凸缘缺损,虽然不一定会引起事故,但由

于会扩展成龟裂,所以应及时早日更换为好。

对于瓷制的和高分子材料制的绝缘子和绝缘套管来说,发生

5 / 8

龟裂的原因有下列几方面:

1) 瓷绝缘子、绝缘套管龟裂的原因(1)瓷件表面和内部存在着制造过程中产生的微小缺陷,因反复承受外力等作用,使其受到机械应力,然后发展出现龟裂、裙边断裂等。

(2)过电压或污损引起的闪络,使瓷件受到电弧、局部过热而引起破坏。

(3)绝缘子上涂敷硅脂,一般是作为防污损的措施。

当长时间不重涂硅脂而继续使用时,会因硅脂的老化产生漏电流和局部放电,以及发生瓷绝缘子表面釉剂的剥落,裙边缺损和裂缝。

(4)由于紧固金具过紧,使瓷件的某些部位上受到过大的应力。

(5)由于操作时的疏忽,使绝缘子受到意外的外力打击或投石等外力破坏等原因引起损伤。

(6)使用于设备上的瓷套,如内部设备配合不好,有时会引起瓷套间接性的破坏。

2) 高分子材料的绝缘子、套管龟裂的原因(1)制造过程中材料固化收缩时产生的残留内应力会引起龟裂。

(2)设备在反复运行、停运的过程中造成的热循环,会因不同材料热膨胀系数的差别,而使制品受到循环热应力,从而引起埋入树脂中的金属剥离和发生龟裂。

(3)由于长期运行中绝缘材料机械强度下降或是反复应力引

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 起的疲劳,也会发生龟裂。

(4)紧固部位过份紧固而产生机械应力过大引起龟裂。

2、爬电痕迹当有机绝缘材料表面被污损而且湿润时,表面流过漏泄电流会形成局部的、绝缘电阻较高的干燥带,使加在这一部分上的电压升高,从而产生微小放电。

其结果,绝缘表面被炭化形成了导电通路,这就是爬电痕迹。

如果对已产生爬电痕迹的绝缘子原样放置而不顾,就会逐渐发展,最后因闪络而引起接地短路事故。

在更换产生有爬电痕迹的绝缘子的同时,必须设法加强对污损及受潮之类问题的管理,设法采用耐爬电痕迹性能优良的材料等,力求防止爬电痕迹再次发生。

3、漏油内部装有绝缘油的绝缘套管,会由于瓷套管龟裂,过大的弯曲负载引起瓷管错位,或因密封材料老化等引起漏油。

当漏油严重时,不仅会引起套管绝缘击穿而且还可能对装有套管的设备本身如变压器、电抗器、油断路器等造成很大的损失。

因此,在万一发现有漏油时,应立即调查其严重程度,根据情况采用必要的措施,如停止运行或更换等。

通过观察油面位置及检查套管安装部位四周的情况就能监视漏油。

监视油面位置的方法(结构)随不同的制造厂而略有差别,当油面低于油位计的可见范围时应引起注意。

7 / 8

还有,套管的密封材料是采用丁腈共聚物软木和合成橡胶等有机材料,所以随使用时间增长不可避免地会发生老化。

因此必须定期检查,每隔适当的期限要更换密封材料。

4、电晕声音端子金具上突出部分的电晕放电、被污损的绝缘表面产生的沿面放电会发生可听得见的声音。

但是绝缘子、套管的龟裂和内部缺陷等也会成为发出电晕声音的原因。

听到电晕声音时必须及早查明原因,采取适当的措施。

另外,此类电晕放电产生的杂散电波会对无线电、电视产生干扰。

5、端子过热绝缘套管的中心部位贯穿着通电流的导体,此导体经过套管头部的端子金具与母线等相连接。

如端子的连接不良,就会发生过热而使端子变色,绝缘物的寿命缩短等故障。

因此,在用示温涂料或示温片等对导体连接部位进行温度监视的同时,须定期检查此处各种螺栓的紧固状态。

谐波电场法带电检测直流绝缘子 EI收录

M a *-|H *]1*@hi r y?z *!{|}*!:!~*!!"2+ !*,r X h N $%&>)*+"r X 4+...&.,+,wx &/$%&>%?"xz 4*.++.? #34!V B D]s M =TU /MV W >W G !5T s 34‘C X z $‘H Y m !>-TU /fZ8 K op w \H ZTU /5&3I .(&[\s op $$%’(X i M op M =TU /s I !T s 34!&zP G M =TU /W!4[V !$I !T s M =TU /s U j}!?[V !$}!5:]X *]K q U o y #=‘H $.$oP U L *]K q UVW ![V !$}1c|M =TU /:]6J T s $1J ‘HVW !M j}y #=,=!1qB ;z z ,#.x xH s \H ZTU /m >-TU /f TU Z8K opPQ $[V !$}s &zm M =TU /I !T s &F X q"92$567!M =TU /%I !T s %[V !$}89:; 9{&,s &c MW++{&"!&/s b 1DE B j d 2&&,s &R .K "H Cm "V R .G &,9’(TZ[!iv rH 9’(q x O $"5!}W #9’(d _S "TG #x d]9’(>!H 5,"d m *+>5,Hd 25!xH m <"Y &,i v 9’(-[R &r$’I T }& /‘"I F &,s &32H ’(>}t 1!&P >}I +V Q H !.g ",i2R a r",2{H }9’S 1,M 9’:Nr }I +M*F]".,i2U d ,9’#n ,-,]|&C VW &M19’(#n ,-A S z d](V S k e H c x 9’(M 9’i $$)!*. %Q ib "y I A!h ,!A &,&{~R ""j a K 9’(jT &5E ’s iQ A *\H "M E ’I 9A +L ,9{]|&5d S9"z |T "Y &<$M5d l j ,-"!","Y ]|&U IH 89,X 9’(#1>!2Y n M 9’:Nr

地下车库穿墙套管防水施工方案..

一总则 1.1.1 编制参考标准及规范 (1)《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2001 (2)《地下防水工程质量验收规范》GB 50208—2002 (3)《地下工程防水技术规范》GB 50108—2001 (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 (5)防水套管标准图集S312 二术语、符号 2.1.1 术语 (1)地下防水工程:指对工业与民用建筑地下工程、防护工程、隧道及地下铁道等建(构)筑物,进行防水设计、防水施工和维护管理等各项技术工作的工程实体。 (2)防水等级:根据地下工程的重要性和使用中对防水的要求,所确定结构允许渗漏水量的等级标准。 三基本规定 3.1.1柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。

3.1.2刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处一般防水要求的构筑物。 3.1.3Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型刚性防水套管不适用于地震设计烈度为八度以上地区。 3.1.4柔性及刚性防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改为混凝土墙壁,而且将套管一次性固定于墙内,其浇筑混凝土的范围应比止水环直径大200㎜。 四施工准备 4.1.1 技术准备 (1)根据设计单位提出的施工图和质量要求以及材料供应情况,编制施工方案,确定施工工艺程序,进行详细的技术交底并认真实施。 (2)完成钻孔、预埋件预埋、模板支设,办理隐检预检手续,并在模板上弹好标高控制线。 (3)混凝土由试验室根据原地下车库材料材质情况,通过试配提出防水混凝土配合比。 4.1.2 材料要求 (1)钢材(钢套管): 一般采用材质Q235钢材,外观完好,没有裂缝或皱折,有出厂质量证明书,抽样检查其各项性能指标,应符合有关国家标准的规定。止水环的形状宜为方形,以避免管道安装时外力引起穿墙管道的转

第九章 套管和绝缘子的状态分析与诊断

第九章套管和绝缘子的状态分析与诊断 套管和绝缘子在搬运和施工过程中,可能会因碰撞而留下伤痕;在运行过程中,可能由于雷击,而使其破碎或损伤;由于机械负荷和高电压的长期联合作用,而导致劣化,这都将使其击穿电压不断下降。当绝缘子击穿电压下降至小于沿面干闪电压时,就称为低值绝缘子。当低值绝缘子的内部击穿电压为零时,就称为零值绝缘子。当绝缘子串存在低值或零值绝缘子时,在污秽环境中,在过电压甚至在工作电压作用下就易发生闪络事故。因此,及时检出运行中存在的不良绝缘子,排除隐患,对减少电力系统事故、提高供电可靠性是很重要的。 第一节套管和绝缘子的绝缘试验 一、套管绝缘试验 预防性试验项目主要有:主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻的测试和对地tan 的测试;在大修后或必要时进行油中溶解气体色谱分析、交流耐压试验和局部放电试验。 1、绝缘电阻的测试 套管的绝缘电阻测量是为了初步检查套管的绝缘情况,在交流耐压试验前后均须进行。 测量前要先用干燥清洁的布擦去其表面污垢,并检查套管有无裂纹及烧伤情况。 应用2500V兆欧表进行测量,兆欧表的两个端钮分别接在套管的导杆和法兰上。 2、介质损耗角正切和电容量的测量 测量20kV及以上非纯瓷套管的介质损耗角正切和电容值是判断高压套管绝缘的一项重要指标。因为套管劣化、受潮等都会导致其介质损耗角正切的增加,所以根据介质损耗角正切的变化可以较灵敏地反映出绝缘的劣化

和其他局部缺陷。 测量套管的介质损耗角正切可采用QS1型西林电桥,用西林电桥测量单独套管的tanδ值,可采用正接线方式。 已安装于电力设备上的高压套管,其法兰盘与设备金属外壳直接连接并接地。测量这些套管的tanδ值时,首先应将与套管连接的引线或绕组断开。 除接地屏经小套管引出时可用上述正接线法测量外,一般用反接线法测量。 在采用西林电桥测量套管的介质损耗角正切时,有时往往只测电容芯子的介质损耗角正切,或只测量油纸套管导电芯对抽压或测量端子间的tanδ,而不测量端子或抽压端子的介质损耗角正切。由于套管内部初期进水受潮时,潮气和水分只进入末屏附近的绝缘层,故占总体积的比例甚小,往往反映不出来,这给电气设备安全运行留下隐患。 3、交流耐压实验 套管在交接时或大修后需要进行交流耐压试验,试验时应先将被试套管表面擦干净。对于变压器或油断路器等充油设备上的套管,应将下部浸于绝缘油内,法兰与油箱外壳连接并接地,接地屏同时接地,在导杆上施加试验电压。 4、局部放电测量 对66kV及以上的电容型套管在大修后可测量局部放电作为辅助试验。 二、绝缘子绝缘试验 支柱绝缘子和悬式绝缘子的预防性试验项目主要包括:零值绝缘子检测、绝缘电阻测量、交流耐压试验、绝缘子表面污秽物的等值盐密测定等。 1、绝缘电阻的测试 清洁干燥的良好绝缘子,其绝缘电阻是很高的。电瓷有裂纹时,绝缘电阻一般也没有明显的降低。当电瓷龟裂处有湿气及灰尘、脏污入侵后,绝缘电阻将显著下降,仅为数百甚至数十兆欧,用兆欧表可以明显地检出。测量多元件支柱绝缘子每一元件的绝缘电阻时,应在分层胶合处绕铜线,然后接到兆欧表上,以免在不同位置测得的绝缘电阻数值相差太大,造成误判断。《规程》规定,用2500V

输电线路绝缘子带电检测技术探讨 赵清涛

输电线路绝缘子带电检测技术探讨赵清涛 发表时间:2017-08-08T19:23:24.560Z 来源:《电力设备》2017年第11期作者:赵清涛[导读] 摘要:随着社会经济的发展,我国对于输电线路带电作业的重视程度不断增强,从而促进了输电线路带电作业技术的不断发展。 (国网四川省电力公司攀枝花供电公司四川攀枝花 617200)摘要:随着社会经济的发展,我国对于输电线路带电作业的重视程度不断增强,从而促进了输电线路带电作业技术的不断发展。近年来,绝缘子带电检测技术得到了快速的发展,其检测手段也实现了创新。本文重点分析了几种常用的几种检测方式,以便在不同情况下采用不同的检测方法,以实际带电检测工作提供一定的依据。 关键词:绝缘子;输电线路;带电检测 1 绝缘子概述 1.1 绝缘子含义 绝缘子是一种特殊的绝缘控件,能够在架空输电线路中起到重要作用。绝缘子在早期主要是应用于电线杆,随着科学技术的快速发展,其逐渐的发展成为了高压输电电线连接塔的一端上挂了大量盘状的绝缘体,其主要是增加了爬电距离。在实际应用中,常用的绝缘子通常由玻璃或陶瓷制成。绝缘子不会因为电负荷条件以及环境的变化而导致各种机电应力而出现失效现象,否则绝缘子的作用就不大,就会损害整条线路的使用和运行寿命。 1.2 绝缘子分类 (1)通常情况下,绝缘子可分为不可击穿型和可击穿型这两种。 (2)若按其结构来划分,绝缘子通常可分为柱式绝缘子、拉紧绝缘子、针式绝缘子、防污型绝缘子、悬式绝缘子、套管绝缘子和蝶式绝缘子。 (3)若按起应用的场景又可将其分为电器绝缘子以及线路绝缘子和电站。而用于线路中的可击穿型绝缘子通常被分为蝶形、盘形悬式以及针式;而不可击穿型则是横担与棒形悬式。若是应用与电站或是电器当中,可击穿型的主要分为空心支柱、针式支柱以及套管绝缘子;不可击穿型的则是容器瓷套以及棒形支柱(4)拉紧绝缘子、悬式绝缘子、棒式绝缘子、瓷横担、蝶式绝缘子和针式绝缘子等常应用与架空的输电线路当中。 (5)在实际的应用当中,玻璃钢绝缘子、陶瓷绝缘子、半导体绝缘子以及合成绝缘子等是常用的几种类型。 1.3 绝缘子作用 绝缘子就是指利用玻璃或者是陶瓷而制成的在高压电线连接塔的一端挂了大量盘状的绝缘体,其主要目的就是增加爬电距离。 通常,为了避免浮尘等污秽物附着于绝缘子的表面,形成通路从而被绝缘子两端电压击穿,这被称为爬电。若增大绝缘子的表面距离,沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离通常被称为叫爬距。根据污秽程度不同,爬距也就需要有所差异。在重污秽地区,通常其爬距都在31毫米/每千伏。 在输电线路运行中,绝缘子两端的电位分布接近或是等于零的绝缘子就被称为零值或是低值绝缘子。由于线路导线的绝缘主要依赖于绝缘子串,若绝缘子出现了缺陷或者是问题,线路的绝缘性能也就会不断的降低。曾有研究人员对线路进行过检测,期中零值或低值绝缘子的比例竟高达9%。低值或是零值绝缘子时导致这线路雷击跳闸率高一个主要原因。绝缘子的表面具有光滑性,其能够减少电线之间的容抗作用,从而避免电流的流失。 2 我国输电线路带电检测现状 我国输电线路带电作业经过多年的不断发展和提高,带电作业技术日渐完善,带电检测手段也越来越多。输电线路绝缘子检测在带电检测当中是最为普遍的,其主要是对绝缘子的低值以及零值进行检查。绝缘子在长期的运行当中通常会受到各种环境因素的影响,其在主要是受到雷电冲击以及工频电弧等电流的作用。在输电线路的故障当中,绝缘子的故障发生概率是最高的,当其处于零值或是低值时,在过电压的环境下极易发生闪络事故。实际上,造成输电线路重大事故的主要隐患就是零值绝缘子。 现在的劣化检测绝缘子的检测方法主要分为两类:一类是非接触式检测法,另一类是接触式检测法。当前,在输电线路绝缘子带电检测当中,其主要的检测技术有电压分布法、红外热像测温法、静电探头法、电晕脉冲法、火花叉法以及超声波法和紫外法等检测技术。我国当前的接触式检测法的发展已经逐渐趋于成熟,并且在日常运维当中的应用较为成功。但非接触式检测仍旧处于研究阶段,其在实际工程中的应用较少。在检测工作中,面对种类繁多的检测技术,检测人员的选择就需要不断的进行比较并根据需要来进行。 3 检测方法分析 3.1 火花叉检测法 火花叉法在当前的输电线路绝缘子带电检测当中是最为常用的一种检测技术,尤其是对零值绝缘子的检测。在采用这一方式时,检测人员对绝缘子承担电压的额大小判断主要是通过输电线路火花放电的声音实现的,并且对正常绝缘子承担电压的大小进行熟悉,从而实现对绝缘子的逐片检测,并对火花间隙的大小进行调整。 火花叉检测在检测输电线路的绝缘子时,其检测人员的工作强度直接取决于绝缘子的片数以及与杆塔之间的距离。此外,存在于输电线路当中的电晕发出的声音会对火花放电产生影响,从而影响到检测人员的判断,检测的绝缘子短路实际上就是火花叉在产生火花的瞬间,其能够引起线路绝缘子串闪络的危险。 3.2 紫外检测法 非接触式紫外法检测低值绝缘子,实质是检测劣化绝缘子引起绝缘子串电压分布的变化。其主要是通过放电次对等同放电紫外脉冲的改变次数表现的,可利用紫外检测仪器来对绝缘子的劣化情况髡刑检测与判断,从而检测出低值的绝缘子。 若在输电线路当中出现了低值绝缘子,其绝缘子串的电压分布会随着阻值的变化而改变,良好绝缘子承担的电压上升,则其电晕的概率则会增加,因此其整个绝缘子串的放电脉冲也就会出现相应的变化。这一技术主要是通过对绝缘子放电脉冲的变化进行分析来判断其电压分布的变化,从而掌握绝缘子的劣化程度。若线路当中出现了低值的绝缘子,那么久可以及利用紫外线与放电之间的特殊关系来对绝缘子串放电次数的变化进行检测,从而根据放电紫外脉冲数的变化来判断低值绝缘子。 3.3 电晕脉冲法

管道穿楼板、穿墙施工标准做法

1 管道穿楼板、穿墙施工标准做法 管道穿楼板 1.1.1工艺原理 管道穿越楼板时利用阻燃密实材料和防水油膏封堵套管与管道之间的空隙,以保护管道并增强管道穿楼板处的密封防水性能。 1.1.2工艺流程 1套管预留洞做法(适用于无水部位) 2套管预埋做法(适用于有水或无水部位) 1.1.3施工要点 1 套管制作:按管道规格及所穿楼板的厚度切割套管,套管比立管大1~2 个管号, 套管与管道之间的间隙20~30mm为宜,套管高出无水楼面装饰面层20mm,高出有水楼面装饰面层应为50mm,有水楼面的钢套管应采用防水套管。 2 洞口预留、套管预埋:预留洞口时,洞口宜为圆形,洞口直径比套管大 50mm~100mm;采用吊通线的方式确定预埋套管位置。 3 管道安装:调整管道与套管的同心度,立管垂直度偏差控制在2mm/m且 5米以上垂直度偏差≤8mm。 4 套管封堵:套管外封堵采用与楼板同强度等级微膨胀细石混凝土分两次 封堵并试水检验;套管与管道之间的缝隙用石棉水泥封堵严密,并在上下口各留20mm深的凹槽,在上下口凹槽内嵌填密封胶密封,密封胶要求与套管端面平齐,胶缝要求均匀。 5 套管与管道之间的空隙应均匀,高出楼地面的高度应一致,板面上外露 套管刷黑色或灰色油漆。 6 创优工程的楼板下套管底部安装装饰圈。 7 当管道为PVC管,并且设计有阻火圈时,底部应加阻火圈。 1.1.4做法详图:

密封 胶套管 石棉水泥 穿楼板管道 2 装饰面层 楼 板 厚 度 h 无水楼板 装饰圈 密封胶 钢套管 石棉水泥 穿楼板管道 5 楼 板 厚 度 h 有水楼板 装饰圈 装饰面层 图管道穿无水楼板示意图图管道穿有水楼板示意图 1.1.5 效果图: 图管道穿楼板根部处理效果图 管道穿屋面 1.2.1工艺原理 管道穿越屋面时利用阻燃密实材料和防水油膏封堵预留的防水套管与管道之间的空隙,以保护管道并增强管道穿屋面处的密封防水性能。 1.2.2工艺流程 套管制作→套管预埋→套管清理→管道安装→套管封堵→保护墩 1.2.3施工要点 1 刚性防水套管制作参见02S404-JS10-1防水套管。 2 采用吊通线的方式确定预埋套管位置,套管两端用胶布等密封,避免堵

电器测试与故障诊断-金立军-复习宝典

第二章电器的测量基础(填空、简答) 1、简述监测系统的结构(现代测试系统的基本组成单元) 信号变送;信号处理;数据采集;信号传输;数据处理;诊断 2、信号传送时,存在哪些干扰,如何抑制? 系统内部的相互干扰,一般宜采取以下措施来抑制:各个通道间尽可能拉开一定的距离,特别要避免通过高阻相连;保证一点接地;隔离 系统外的电磁干扰,此类干扰主要通过三个途径进入监测系统:电源进入;在信号传送过程中,干扰通过电磁耦合进入系统;通过传感器和信号混叠后一起进入监测系统。这些外部干扰信号按其波形特征可分为周期性干扰信号和脉冲型干扰信号两种。 属于周期性干扰信号的有: (1)连续的周期性干扰信号如广播,电力系统中的载波通信、高频保护信号,谐波,工频干扰等,其波形一般是正弦形。 (2)脉冲型周期性干扰信号如晶闸管整流设备在晶闸管开闭时产生的脉冲干扰信号,旋转电动机电刷和滑环间的电弧等,其特点是该脉冲干扰周期性地出现在工频的某相位上。 属于脉冲型干扰信号的有:高压输电线的电晕放电,相邻电气设备内部放电,以与雷电,开关继电器的断、合,电焊操作等无规律的随机性干扰等均属此类。 常用的抗干扰措施有:平均技术;逻辑判断与开窗;滤波技术;差动平衡系统;电子鉴别系统 3、传感器的分类与其定义 按将外界输入的信号变换为电信号所采用的效应分类:物理传感器;化学传感器;生物传感器

按输出量分类位移、速度、角速度、加速度、力、力矩、压力、流速、液面、温度、湿度、电压、电流、电磁、热、光、气体成分、浓度传感器等按变换过程中是否需要外加辅助能量支持来分类:无源传感器和有源传感器根据传感器技术的发展阶段则可分为:结构型传感器;物性型传感器;智能型传感器 根据工作原理划分:电阻应变式、电感式、电容式、压电式、磁电式 按被测量的性质划分:位移传感器、压力传感器、温度传感器等 5、专家系统的组成:知识库、推理机、数据库、解释程序、知识获取程序 专家系统三种基本成分:知识库;推理机;人机界面 专家诊断系统的基本功能:故障监测、故障分析、决策处理 6、现代测量技术的三大基础:信号采集、传输、处理技术(传感技术)和通信技术和计算机技术。 第三章电器中基本电磁量的测量方法(计算题、填空标题) 1、电流测量的方法:分流器,电流互感器,空心电流传感器(罗柯夫斯基线圈),霍尔效应,光电效应 2、电压测量的方法:基本方法(用电压表直接测量低电压),电压互感器,串联高值电阻测量法,分压器 3、功率因数测量的方法:瓦特表法与功率因数表法(稳态过程,不适于强电流)、相位关系法、直流分量衰减法、电流比值法、脉冲式相位计法 5、电器的磁场和磁路参数测量方法:电磁感应法和霍尔效应法 第四章电器的非电量测量(填空)

绝缘子的检测与实验完整版

电气与信息工程学院 论文 绝 缘 子 的 检 测 与 实

验 摘要:经济、准确地检测绝缘子的方法对于保证输电线路的安全运行具有重要的意义。介绍了目前检测绝缘子几种常用检测方法.综合评价了观察法、电场测量法、泄漏电流法、超声波检测法、红外测温法等优缺点随着对输电线路安全的日益重视,综合输电线路实时在线检测系统是绝缘子检测技术的主流发展趋势现有在线检测系统能否普遍应用的主要障碍是线路杆塔的数量巨大。 关键词:绝缘子;电量检测;电场法;泄漏电流法 1、引言: 输电线路的绝缘子是用来固定导体,使其保持电气性能的重要部件。在电力系统运行中,其长期工作于强电场、机械应力、污秽及温湿度等共同构成的错综复杂的恶劣环境中,出现故障的几率很大.严重威胁电力系统的安全运行。一般来说.绝缘子故障主要有以下几个方面:绝缘子内部出现裂缝、绝缘子表面破损、绝缘阻抗降低等。近年来,国内外一直在努力探索绝缘子的在线检测方法并取得了一定的成就.探索出了观察法、泄漏电流法、电场测量法、红外测温法和紫外成像法等多种方法。但不少方法仍存在测量工作量大、危险性高、设备造价高、测量不准确及抗干扰能力差等问题。因此寻找一种经济、切实有效的绝缘子在线检测方法一直是国内外电力部门亟待解决的问题。 2、正文: 1、绝缘子在线检测方法: 绝缘子在线检测方法分为非电量检测法和电量检测法两类。非电量检测法包括观察法、紫外成像法、超声波检测法、红外测温法、无线电波法和激光多普勒法等;电量检测法包括电场测量法、泄漏电流法和脉冲电流法等。 1.1 观察法、火花叉等传统检测方法

观察法就是用高倍望远镜就近直接观察绝缘子.这是最原始的方法用这种方法可发现较明显的绝缘子表面缺陷.包括绝缘子伞裙受侵蚀变粗糙、外覆层侵蚀的沟槽和痕迹、绝缘伞裙闪络、伞裙或外覆层开裂、外覆层破碎、芯棒外露等。观察法实现方便.但费时费力.检测结果也不可靠.难以发现绝缘子内部缺陷绝缘子串正常时等效为电容串.在运行状态下短路其中一片绝缘子.可以看到电容放电的火花和听到放电的声响.根据声响的大小可以判断绝缘子的状况。将绝缘子用一个相对较大的电容器旁路后测量其绝缘电阻,可以直观的检测绝缘子的特性.是检测绝缘子最直接和准确的方法以上两种方法均需要人工登塔检测.工作量大.高空作业,有一定的危险性。 1.2 紫外成像法和红外成像法 有绝缘缺陷的高压电气设备在运行时会产生高电场强度而发生电晕放电,使周围空气电离由于空气主要成分是氮气(N ),而氮气电离的放射频谱(fA=280 nm~400 nm)JE要落在紫外光波段。紫外成像技术就是利用特殊的仪器接收放电产生的紫外线信号,经处理后转换为可见光图像信号.来分析判断电气设备外绝缘的真实状况。紫外成像检测系统主要包括:紫外成像物镜、紫外光滤光镜、紫外像增强系统、CCD、图像显示等。紫外信号源被背景光f包括可见光、紫外光和红外光等)照射,从信号源传输到成像镜头的有信号源自身辐射的紫外光.也有信号源反射的背景光。成像光束经过紫外成像镜头后.部分背景光被滤除,其后光束再通过“日盲”滤光片.进一步滤除背景光后.照到紫外像增强器的光电阴极上.经过紫外增强器后.信号被增强放大并被转化为可见光信号输出,然后,成像光束经CCD相机.最后经信号处理后输出到观察记录设备过去的紫外成像仪需夜间操作以避开阳光中的紫外线但随着科学技术的发展.目前已研制出了可避开阳光中紫外线光谱的新型紫外成像仪.从而可以使该项技术在白天使用。但检测结果容易受到观察角度的影响红外成像法的原理与紫外成像相同.不同的是检测缺陷绝缘子与正常绝缘子表面温度的差异。由于这种温度差很小.对于瓷质绝缘子只有一度左右,因而灵敏度较低。 1.3 超声波检测法 超声波是机械波.衰减很慢.当它在弹性介质中传播时,遇界面会产生反射、折射和模式变换。因此材料中的缺陷、微观组织结构、铸造缺陷(微裂纹、夹杂)等信息都可以通过超声波信号反应出来。超声波脉冲由超声波发生器进入绝缘子介质.当绝缘子有裂缝时.就会在超声波传播的相应时间产生该裂缝的反射波。由反射波的大小和产生反射波的时间位置即可判断绝缘子的缺陷情况。该方法具有灵敏度高、速度快、成本低、操作简单及安全可靠等优点.可以准确地检测出有裂缝的绝缘子但对未开裂的绝缘子不起作用,而且由于超声波本身存在耦合、衰减及超声换能器性能问题.只能到现场逐个检测。目前该方法主要用于企业生产中的检测以及实验室鉴定。 1.4 红外测温法 绝缘子发生电晕放电或泄漏电流流过绝缘物质时的电阻损耗都可引起绝缘子局部温度升高。红外测温技术就是利用观察绝缘子局部发热所发出的红外线来发现缺陷。现有的红外测温仪一般由光学系统探测器、信号处理电路及显示终端等组成当被测物体辐射的能量通过大气媒介传输到红外测温仪上时.它内部的光学系统会将辐射能量汇聚到探测器上.并转换成电信号.再通过放大电路、补偿电路及线性处

绝缘子带电检测方法

绝缘子带电检测方 法

绝缘子在线检测方法及规定 摘要:评述绝缘子在线检测的各种方法的测量原理、信号处理手段及判别方法的特点,并提出几种信号处理的方法及实际测量装置的设计构想。 1引言 安装在输电线路上的绝缘子,在运行过程中因长期经受机电负荷、日晒雨淋、冷热变化等作用,可能出现绝缘电阻降低、开裂甚至击穿等故障,对供电可靠性带来潜在威胁,因此,绝缘子在线检测意义重大。 线路绝缘子的在线检测,因其安装位置的特殊性及分布区域的广泛性,向来是绝缘在线监测的一个难点。若干年来,国内外一直在寻找有效的解决办法[1][2],至今已有以超声波检测法、激光多普勒振动法及红外热象仪法为代表的非电量测量法和以电压分布检测法、绝缘电阻法及脉冲电流法为典型的电量测量法,被尝试用于解决绝缘子在线检测问题。 2非电量测量法 激光多普勒振动法是利用已开裂的绝缘子的振动中心频率与正常时不同的特点,经过外力如敲击铁塔或将超声波发生器所产生的超声波用抛物型反射镜对准被测绝缘子,或用激光源对准被测绝缘子,以激起绝缘子的微小振动,然后将激光多普勒仪发出的激光对准被测绝缘子,根据对反射回来的信号的频谱的分析,从而获得该绝缘子的振动中心频率值,据此判定该绝缘子的好坏。

超声波检测法是基于当超声波从一种介质进入到另一种介质的传播过程中,在两介质的交界面发生反射、折射和模式变换(纵、横波转换)的原理实现的。经过接收超声波发生器(称为换能器)发出的脉冲超声波在进入绝缘子介质和穿出绝缘子介质时的反射波来限定绝缘子的位置区间。当绝缘子出现“开裂”时,则在接收到的反射波的时间轴上将出现该缺陷的反射波,由时间轴上的该缺陷波的大小及位置,即可判断出缺陷在绝缘子中的具体情况。 超声波检测法和激光多普勒振动仪法可检定出开裂绝缘子,对于具有“零值自爆”特性的玻璃绝缘子的在线检测确有高效。日本在这一领域研究较多,也取得了一定的进展[3]-[6];但超声波检测法存在的耦合和衰减及超声波换能器的性能问题在远距离遥测上当前未有大的突破,尚处于摸索阶段,该类设备当前主要用于企业生产的在线检测及实验室检定。激光多普勒振动仪体积庞大、笨重、使用及维修复杂、造价高等缺点及两种检测法对未开裂的劣值绝缘子检测无效的问题,限制了这两种检测法的适用范围。 利用绝缘子表面的热效应原理进行在线检测的红外热象仪法[7],对于涂有半导体釉的耐污绝缘子的遥测相当有效。因为此类绝缘子在线带电运行时,正常绝缘子的表面电流较大、温升较高,而劣值绝缘子的表面温度比正常绝缘子低好几度,用红外热象仪易于识别;但对于玻璃绝缘子或普通釉的瓷绝缘子,其正常的表面温度比劣值的表面温度仅相差1℃左右, 在复杂的现场环境下,测量极其困难,而红外热象仪高昂的造价亦令众多用户对其性能价格比难

故障诊断理论方法综述

故障诊断理论方法综述 故障诊断的主要任务有:故障检测、故障类型判断、故障定位及故障恢复等。其中:故障检测是指与系统建立连接后,周期性地向下位机发送检测信号,通过接收的响应数据帧,判断系统是否产生故障;故障类型判断就是系统在检测出故障之后,通过分析原因,判断出系统故障的类型;故障定位是在前两部的基础之上,细化故障种类,诊断出系统具体故障部位和故障原因,为故障恢复做准备;故障恢复是整个故障诊断过程中最后也是最重要的一个环节,需要根据故障原因,采取不同的措施,对系统故障进行恢复一、基于解析模型的方法 基于解析模型的故障诊断方法主要是通过构造观测器估计系统输出,然后将它与输出的测量值作比较从中取得故障信息。它还可进一步分为基于状态估计的方法和基于参数估计的方法,前者从真实系统的输出与状态观测器或者卡尔曼滤波器的输出比较形成残差,然后从残差中提取故障特征进而实行故障诊断;后者由机理分析确定系统的模型参数和物理元器件之间的关系方程,由实时辨识求得系统的实际模型参数,然后求解实际的物理元器件参数,与标称值比较而确定系统是否发生故障及故障的程度。基于解析模型的故障诊断方法都要求建立系统精确的数学模型,但随着现代设备的不断大型化、复杂化和非线性化,往往很难或者无法建立系统精确的数学模型,从而大大限制了基于解析模型的故障诊断方法的推广和应用。 二、基于信号处理的方法 当可以得到被控测对象的输入输出信号,但很难建立被控对象的解析数学模型时,可采用基于信号处理的方法。基于信号处理的方法是一种传统的故障诊断技术,通常利用信号模型,如相关函数、频谱、自回归滑动平均、小波变换等,直接分析可测信号,提取诸如方差、幅值、频率等特征值,识别和评价机械设备所处的状态。基于信号处理的方法又分为基于可测值或其变化趋势值检查的方法和基于可测信号处理的故障诊断方法等。基于可测值或其变化趋势值检查的方法根据系统的直接可测的输入输出信号及其变化趋势来进行故障诊断,当系统的输入输出信号或者变化超出允许的范围时,即认为系统发生了故障,根据异常的信号来判定故障的性质和发生的部位。基于可测信号处理的故障诊断方法利用系统的输出信号状态与一定故障源之间的相关性来判定和定位故障,具体有频谱分析方法等。 三、基于知识的方法 在解决实际的故障诊断问题时,经验丰富的专家进行故障诊断并不都是采用严格的数学算法从一串串计算结果中来查找问题。对于一个结构复杂的系统,当其运行过程发生故障时,人们容易获得的往往是一些涉及故障征兆的描述性知识以及各故障源与故障征兆之间关联性的知识。尽管这些知识大多是定性的而非定量的,但对准确分析故障能起到重要的作用。经验丰富的专家就是使用长期积累起来的这类经验知识,快速直接实现对系统故障的诊断。利用知识,通过符号推理的方法进行故障诊断,这是故障诊断技术的又一个分支——基于知识的故障诊断。基于知识的故障诊断是目前研究和应用的热点,国内外学者提出了很多方法。由于领域专家在基于知识的故障诊断中扮演重要角色,因此基于知识的故障诊断系统又称为故障诊断专家系统。如图1.1

穿墙套管施工方案模板

穿墙套管施工方案

湛江港-廉江原油管道工程 廉江中间站工程 穿墙套管施工方案 编制: 审核: 审批: 中原油田建设集团公司 湛江港-廉江原油管道工程项目部 二O一一年八月十八日 一、工程概况

廉江中间站是湛江港-廉江原油管道站场工程的其中一座, 位于湛江市廉江新华村茂名石化廉江泵站内, 进站设计压力为7.3mpa, 出站设计压力为8.0mpa。该站主要功能: 1、湛江港首站来油经廉江中间站输送到铁山港站。2、经廉江中间分输国储库及湛茂管线( 二期建设) 。3、收湛江港首站来球, 往铁山港站发球。 进出站管线均为埋地管线, 施工时需穿越茂名石化围墙。进站为Ф813×22.2管线, 套管规格: Ф1016×12.7; 出站为Ф711×19.1管线, 套管规格: Ф914×11.1。根据设计图纸要求, 两管中心水平相距 2.0m; 进出站管线原设计管中心标高为-2.0m, 后变更为-3.3m。由于进出站管线水平距离很近, 加之变更后管沟深度加深, 管线穿墙施工难度增大。 二、施工要求 1、施工期间必须做好围墙及其基础的防护措施, 防止围墙倒塌。 2、因管沟较深, 管沟开挖后要对管沟两侧做支护处理, 防止塌方。 3、施工时不得破坏围墙周围各项设施, 施工材料配备齐全( Φ88.9钢管、钢板、警示带等) 。 4、严格按照站内规章制度施工。 5、及时查询天气预报, 尽量避免雨天施工。 6、提前预制管线, 管线穿越围墙下套管后, 尽快下沟回填。

三、施工步骤 1、测量放线 结合现场情况, 确定进站管线具体走向位置, 及管沟开挖深度、边坡宽度。 2、进场施工设备 根据施工要求, 我方将采用人工配合挖掘机施工方式进行管沟开挖。 阀组区Φ813×12.7进站穿墙输油管线预制焊接后, 经无损探伤合格、补口补伤及防腐层电火花检测合格后下沟敷设, 管线敷设长约4m; 过墙套管中心标高为-4.0m, 套管长0.5m; 穿越套管部分, 套管与输油管线间设置绝缘支撑, 两端采用耐久可靠的沥青麻刀填塞, 外用防水水泥砂浆封死; 其余管道周围200mm范围内以细土回填, 其余以原土回填。回填土分层夯实, 每层300mm。回填完毕恢复地貌。简图 阀组区Φ711×12.7进站穿墙输油管线预制焊接后, 经无损探伤合格、补口补伤及防腐层电火花检测合格后下沟敷设, 管线敷设长约4m; 过墙套管中心标高为-4.0m, 套管长0.5m; 穿越套管部分, 套管与输油管线间设置绝缘支撑, 两端采用耐久可靠的沥青麻刀填塞, 外用防水水泥砂浆封死; 其余管道周围200mm范围内以细土回填, 其余以原土回填。回填土分层夯实, 每层300mm。回填完毕恢复地貌。简图

高电压设备及故障诊断教学大纲

《高电压设备及故障诊断》教学大纲 一、课程基本信息 课程名称:《高电压设备与故障诊断》 课程类别:专业限选 学分/学时:32(2)理论学时:32 实践学时:0 适用对象:电气工程及其自动化 开课单位/教研室:电气工程教研室 二、课程设置目的与教学目标 1、本课程是电气工程及其自动化专业的专业方向选修课程。通过本课程学习使学生掌握各种电介质主要电气特性的基本概念,了解电气设备绝缘结构的基本特性和试验方法,正确理解电力系统绝缘配合的基本概念与方法,了解不断发展的高电压新技术及其应用。 2、教学目标:通过本课程的学习,要求学生掌握各种电介质主要电气特性(特别是击穿过程) 的基本概念,了解电气设备绝缘结构的基本特性和试验方法,重点掌握高电压试验和绝缘预防性试验中常用的高压试验装置及测试仪器的原理与用法,以及高电压试验的特点;掌握电力系统中雷电过电压和主要内部过电压的产生机理、影响因素及防护措施等基本知识,正确理解电力系统绝缘配合的基本概念与方法,了解不断发展的高电压新技术及其应用。 三、教学内容及要求

四、教学基本要求 课程的理论部分以讲授为主,辅以课堂讨论等形式,采用多媒体辅助教学。先修课程为电气工程基础,理论力学,材料力学,物理学。课程考核办法为平时成绩占总成绩的30%,期末考试占总成绩的70%。 五、选用教材及主要参考资料 1、选用教材: [1] 严璋,朱德恒,等. 《高电压绝缘技术》. 北京:中国电力出版社,2007.10 [2] 林福昌.《高电压工程》. 北京:中国电力出版社,2006年 2、参考教材: [1] 张纬钹,等. 《过电压防护与绝缘配合》. 北京:清华大学出版社,2002 [2] 关根志. 《高电压工程基础》. 北京:中国电力出版社,2003 [3] 梁曦东,等. 《高电压工程》. 北京:清华大学出版社,2003 执笔人:刘世林审核人:杜成涛制(修)订时间:2010-03

绝缘子介绍

中文名称:绝缘子 英文名称:insulator 定义1:安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间,能够耐受电压和机械应力作用的器件。 所属学科:电力(一级学科);输电线路(二级学科) 定义2:一段长约数百碱基对,能够妨碍真核基因调节蛋白对远距离的基因施加影响的DNA序列。可以缓冲异染色质的阻遏作用,当其位于基因及其调控区旁侧时,该基因不论其在基因组中位置如何都能正常表达;当其位于靶基因的增强子与启动子之间时,可以阻断增强子的作用。 所属学科:生物化学与分子生物学(一级学科);基因表达与调控(二级学科) 定义3:一种顺式作用元件。长约数百个核苷酸对,通常位于启动子正调控元件或负调控元件之间的一种调控序列。 所属学科:遗传学(一级学科);分子遗传学(二级学科 绝缘子是一种特殊的绝缘控件,能够在架空输电线路中起到重要作用。早年间绝缘子多用于电线杆,慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。绝缘子在架空输电线路中起着两个基本作用,即支撑导线和防止电流回地,这两个作用必须得到保证,绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失效,否则绝缘子就不会产生重大的作用,就会损害整条线路的使用和运行寿命。 1.绝缘子通常分为可击穿型和不可击穿型。

2.按结构可分为柱式(支柱)绝缘子、悬式绝缘子、防污型绝缘子和套管绝缘子。 3.按应用场合又分为线路绝缘子和电站、电器绝缘子。其中用于线路的可击穿型绝缘子有针式、蝶形、盘形悬式,不可击穿型有横担和棒形悬式。用于电站、电器的可击穿型绝缘子有针式支柱、空心支柱和套管,不可击穿型有棒形支柱和容器瓷套。 4.架空线路中所用绝缘子,常用的有针式绝缘子、蝶式绝缘子、悬式绝缘子、瓷横担、棒式绝缘子和拉紧绝缘子等。 5.现在常用的绝缘子有:陶瓷绝缘子,玻璃钢绝缘子,合成绝缘子,半导体绝缘子 绝缘子俗称瓷瓶,它是用来支持导线的绝缘体。绝缘子可以保证导线和横担、杆塔有足够的绝缘。它在运行中应能承受导线垂直方向的荷重和水平方向的拉力。它还经受着日晒、雨淋、气候变化及化学物质的腐蚀。因此,绝缘子既要有良好的电气性能,又要有足够的机械强度。绝缘子的好坏对线路的安全运行是十分重要的。绝缘子按结构可分为支持绝缘子、悬式绝缘子、防污型绝缘子和套管绝缘子。架空线路中所用绝缘子,常用的有针式绝缘子、蝶式绝缘子、悬式绝缘子、瓷横担、棒式绝缘子和拉紧绝缘子等。绝缘子的电气性故障有闪络和击穿两种。闪络发生在绝缘子表面,可见到烧伤痕迹,通常并不失掉绝缘性能;击穿发生在绝缘子的内部,通过铁帽与铁脚间瓷体放电,外表可能不见痕迹,但已失去绝缘性能,也可能因产生电弧使绝缘子完全破坏。对于击穿,应注重检查铁脚的放电痕迹和烧伤情况。 绝缘子的故障检测分为带电检测和不带电检测,目前较为常用的为SJC-5和WG-15这两款仪器,不带电检测测的是绝缘子的绝缘电阻,带电检测测的是绝缘子的分别电压,选择绝缘子测试关键是要确定你的检测方法,同时,检测的方便性也很重要 绝缘子在线检测方法 作者:佚名文章来源:不详点击数:更新时间:2008-9-26 14:21:50

带电检测和保护间隙(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 带电检测和保护间隙(新编版)

带电检测和保护间隙(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、带电检测绝缘子 带电检测就是带电检查绝缘子的绝缘状况。在等电位作业时,作业人员沿绝缘子串进入强电场,若组合间隙不满足表7-4的规定时,应加装保护间隙。 使用火花间隙检测绝缘子时,应遵守下列规定。 ①检测前应对检测器进行检测,保证操作灵活、测量准确。 ②针式及少于3片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。火花间隙检测器是一种带电条件下测试线路悬式绝缘子状况的简便测试器具。它是由绝缘杆和装在其顶端的叉形金属火花间隙组成的。常用的火花间隙检测器有两种,一种是固定间隙式,另一种是可调间隙式。由于良好绝缘子两端按绝缘子串电压分布规律均有数千伏的分布电压,当把金属叉形火花间隙的两端与某片绝缘子两端的金属部分接触时,良好绝缘子上的电压差使间隙击穿发生火花现象或听到“嘶嘶”放电声响。若绝缘子已击穿(零值绝缘子)或绝缘电阻很低,则

机械故障诊断技术 课后答案

机械故障诊断技术 (第二版张建)课后答案 第一章 1、故障诊断的基础是建立在能量耗散的原理上的。 2、机械故障诊断的基本方法课按不同观点来分类,目前流行的分类方法有两种:一是按机械故障诊断方法的难易程度分类,可分为简易诊断法和精密诊断法;二是按机械故障诊断的测试手段来分类,主要分为直接观察法、振动噪声测定法、无损检测法、磨损残余物测定法、机器性能参数测定法。 3、设备运行过程中的盆浴曲线是指什么? 答:指设备维修工程中根据统计得出一般机械设备劣化进程的规律曲线(曲线的形状类似浴盆的剖面线) 4、机械故障诊断包括哪几个方面内容? 答:(1)运行状态的检测根据机械设备在运行时产生的信息判断设备是否运行正常,其目的是为了早期发现设备故障的苗头。 (2)设备运行状态的趋势预报在状态检测的基础上进一步对设备 运行状态的发展趋势进行预测,其目的是为了预知设备劣化的速度,以便生 产安排和维修计划提前做好准备。 (3)故障类型、程度、部位、原因的确定最重要的是设备类型的确定,它是在状态检测的基础上,确定当机器已经处于异常状态时所需进一步解决的问题,其目的是为了最后诊断决策提供依据。 5、请叙述机械设备的故障诊断技术的意义? 答:设备诊断技术是一种了解和掌握设备在使用过程中的状态,确定其整体或局部是正常或异常,早期发现故障及其原因,并能预报故障发展趋势的技术。机械设备的故障诊断可以保证整个企业的生产系统设备的运行,减少经济损失,还可以减少某些关键机床设备因故障存在而导致加工质量降低,保证整个机器产品质量。 6、劣化曲线沿横、纵轴分别分成的三个区间分别是什么,代表什么意义? 答:横轴包括1、磨合期 2、正常使用期 3、耗损期纵轴包括1、绿区(故障率最低,表示机器处于良好状态)2、黄区(故障率有抬高的趋势,表示机器

套管的安装和封堵方法

套管的安装和封堵方法 我们在检查中发现很多施工单位对套管制作安装和封堵的做法大部分的是错误的,而很多监理对此也不是很了解,特别是封堵做得不好会引起渗漏,造成质量问题。因此我们做了些总结,以便各单位在结合规范和图集的基础上可以参考,也希望能对你们有所帮助。 一、套管制作安装: 1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。 2、根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。 3、给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。 4、钢套管须与止水翼环周边满焊。 5、电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm。 在制作防水套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求,防水套管的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,再刷两遍以上的防锈漆。在安装时,套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜。 二、管道的安装: 1、管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。 2、检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。 3、检查所有承插口是否到位、牢固、密实。 4、管道坡度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道坡度应适当增大。 5 、管道安装应按施工验收规范设置支吊架。 三:套管的填充: 工程实际中常常发生预埋套管堵塞的问题。所以我们必须做到以下几点: 1、现浇楼板、柱内的穿梁套管在配合土建安装完成之后,浇捣混凝土之前应采用报纸、草包等软性物填充严密,防止沙浆进入套管和接线盒引起堵塞。 2、为防止室外地下水或雨水通过防水套管进入地下室,可以确保后续设备安装有良好的施工环境。因此,地下室出外墙处防水套管除采用软性物封堵外,在防水套管预制加工时,应在套管一端端口采用钢板焊接封堵,待防水套管管道安装

相关文档
相关文档 最新文档