一、工程分部概况:

沿线地质情况如下:(1)表层为0.4~3.7m人工填土层;(2)人工填土层下局部为新近沉积层(低液限粘土及粉土、高液限黏土、细粒土砂及粉土质砂),土的压缩性高,具有软土特征;(3)以下为第四纪沉积层,土质为中高压缩性。沿线地下水位埋深一般在0.5~2.0m。

2、挡土墙工程概况

本工程共存在7处挡土墙,挡土墙的形式为装配式钢筋混凝土挡土墙和浆砌块石挡土墙,装配式挡墙6条,编号为1# ,2# ,3# ,4# ,5# ,7# ;浆砌块石挡墙1条编号为6# 。

3、工程特点

本段工程主要是与设计的闭合框架或桥台相接,结构形式上墙面板均为矩形,整体连接后呈阶梯状,墙顶按照设计高程需要成斜坡,在预制挡墙上现浇0---25cm混凝土,其上为现浇地袱及防撞栏连接,防撞护栏采用挂板进行遮挡和装饰。

在设计基础尺寸与基础处理厚度均与地基承载力有关,基础处理采用石灰粉煤灰稳定砂砾。如该基础处理层以下的地基承载力不能满足设计要求时,将采用换土等其他的处理方式,达到设计要求。

二、工程分项施工方案

(一)、施工组织:

1、施工部署:

1)本分项工程由项目部下属的专业施工队伍负责具体施工。

附件二:施工现场平面布置图

2)临时用电:利用施工现场沿线10千伏高压线,根据本工程特点及用电量预测拟设变压器三台(1台315千伏安、1台250千伏安和1台200千伏安)。选择部分区域设置两个临时变压器对施工现场供电,同时做好临时电线的支撑及保护。

3)临时用水:生活用水拟采用孙家坡村当地的自来水来满足要求,施工现场配备2台水车,供应施工现场用水。

4)临时用地:在化工桥西侧分驻地建立钢材料设备库房。

(二)、施工方法

1、施工准备

1)施工前准备

首先对导线、水准点进行复测,并将这些测量资料整理后,送交监理工程师核查。

挡墙开工前,测定中线,建立临时水准点。在挖槽见底,灌筑砼基础前,及时校测挡墙中心线及预埋件的高程。

2)机械准备

根据现有允许施工区域,拟投入主要人员20人,挖掘机1台,压路机6台,洒水车1台,吊车1辆,装载机1辆。

附件三:机械设备准备情况一览表

5)施工测量准备:

(1)测量控制原则

认真对业主提供的测量数据进行复测,若在复测中发现有超出容许范围的

误差,重新进行复测,直至无误为止。利用业主所提供的控制点和资料,在现况路面进行控制适当加密,在没有控制点的施工区,新做测量控制网,其所作测量控制网点的原则与加密点原则相同,均应满足设计要求。

(2)控制点检测与横断面复核

开工前,对平面、高程控制网点进行复测验线。利用全站仪对导线点进行检测,配合自动安平水准仪及双面尺进行测量,将检测结果,及时上报监理工程师审批。

(3)挡土墙施工测量

测量人员应严格按照道路、桥梁施工中线、高程点控制挡墙的平面位置和

纵断高程。

6)人员准备:

附件四:人员配备一览表

2、预制扶壁式挡土墙施工方法

附件五:施工工艺流程图

(1)开槽

沟槽开挖前详细调查现况管线位置,物探人员测定管线高程并现场挖探坑,对现有管线做明显标记,开槽时遇有管线处必须人工开挖,施工中,遇到不明管线,及时妥善保护,并通知有关部门处理。

根据土质情况,当开挖深度小于4.0米时,开挖放坡坡度1:0.5,当开挖深度大于4.0米时,开挖放坡坡度为1:0.75,挖槽时机械挖至距槽底标高20cm时用人工清底,不得超挖,严禁扰动槽底原状土。

(2)基础处理

在设计基础尺寸与基础处理厚度均与地基承载力有关,基础处理的材料采用石灰粉煤灰稳定砂砾,。如该基础处理层以下的地基承载力不能满足设计要求,应采取换土等其他的处理措施,使其达到设计要求,基础处理层以下的处理需要设计、监理及甲方共同确认后给出处理意见。

(3)挡墙基础钢筋成型

①钢筋表面应洁净、不得有锈皮,油渍、油漆等污垢;

②钢筋必须调直,调直后得钢筋表面不得有使钢筋截面减小得伤痕;

③钢筋曲成型后,表面不得有裂纹、鳞落或断裂现象;

④钢筋得品种、等级、规格、直径,各种尺寸经抽验均符合设计要求;

⑤绑扎成型时,焊前不得有水锈、油渍;焊缝处不得有咬肉,裂纹、加渣,焊药皮应敲除干净。

⑥绑扎或焊接成型的网片或骨架必须稳固,杯槽处的钢筋在浇注混凝土时不得松动、变形。

(4)浇注挡墙基础混凝土

①混凝土配比必须符合设计强度要求。

②混凝土要振捣密实,杯槽位置更应加强加细振捣,以防漏筋和出现蜂窝狗洞。

③预埋件按设计位置与基础钢筋焊接,以免振捣混凝土时发生变形和位移。

(5)挡墙板安装

①挡墙板安装前必须符合设计要求,外观没有缺楞、掉角、裂缝,方可安装。

②测量人员弹上控制线,用经纬仪或子弹板控制墙板板面的垂直度,扶壁式墙面板就位后,即刻将墙板预埋件与基础预埋件焊牢后,同时封上三角灰。

③墙板间灌缝混凝土必须振捣密实,两侧夹板卡牢,不得漏浆,灰浆污染墙面。

④板缝用原浆勾缝,要密实、平顺、美观。

(6)浇注墙顶三角混凝土

①测量人员按照设计的纵断高程严格控制模板高程。

②模板内侧压紧薄塑料条,严禁跑浆;

③浇注前,将墙顶凿毛刷素浆,以利混凝土上下结合。

3、浆砌块石挡土墙施工方法

①由测量人员严格按照图纸进行放线。

②沟槽采用人工挖槽,底层进行地基处理,基础采用木模支搭现浇混凝土基础。

③墙体砌筑采用分段砌筑,位置依图纸设置在基础变形缝位置,相邻砌筑高差不宜超过1.2m。

缝板安装应位置准确、牢固,缝板材料符合设计规定。

④墙体每天连续砌筑高度不宜超过1.2m,相邻挡土墙高差较大时先砌筑

高墙段。砌筑中板缝不得移位变形。

⑤在挡土墙高度大于50cm时,设泄水孔,距地面25cm,间距3-5m,采用PVC管,管径3cm;在泄水孔内侧用直径2-5cm砂砾,堆成30cm圆弧状,外包透水土工布。

⑥挡土墙每隔10-15m应设沉降缝,缝宽1cm,用油毡或木丝板填实,沉降缝填土侧一并设置20mm宽的乳化沥青和油毡防水层。

⑦挡土墙外露面留1-2cm勾缝,砌块及勾凹缝处采用水泥砂浆。

⑧挡土墙装饰砌块与普通砌块之间采用专用夹子连接,使之成为一体。

4、挡墙附属工程

①沉降缝

挡土墙基础分段长度不大于16m,在基础错台处或分段处应留沉降缝,基础沉降缝刷2—3道乳化沥青或贴2层油毡,填土一侧墙面应设三油两毡防水层。

②排水孔

排水孔设置在两墙面板之间,间距2米,排水管采用30mm的镀锌钢管,漏出墙板外侧10mm,墙内侧20mm,3%的横坡。孔口进水处采用直径2.5---7cm 的砾石堆料,堆料直径不小于50mm

5、挡墙检验的允许偏差:

现浇挡墙基础允许偏差表:

挡墙板安装允许偏差表:

浆砌块石挡土墙允许偏差:

1、质量目标

1)本工程总体质量目标,保市优工程,争创国优。

2)工序、分部、单位工程质量合格率100%。

3)工程质量达到合格等级。

2.质量保证体系:

⑴认真贯彻质量方针和目标,搞好质量管理的基础工作,保证质量体系的有效运行,制定项目经理、总工、质控员、安全员、施工员、技术员、材料员及操作人员的岗位责任制。

⑵项目部根据质量目标,编制创优活动计划,职责落实到人。有目的、有计划的开展创优活动,同时制定奖罚办法,调动各级人员的积极性,从而使质量目标得以实现。

⑶施工中执行持证上岗制度,从项目经理、项目总工、质控人员、测量、试验人员、施工操作人员均持证上岗。

⑷项目部设置具有临时资质的试验室,负责工程试验检测工作。对重要轴线、水准点进行重点复核检验,同时对各种进场材料进行复试及材料检验工作。

3.技术保证

⑴严格执行施工规范和质量评定标准,实施质量目标管理,使质量目标层层分解,落实到岗位和个人。

⑵严格执行图纸会审和技术交底制度,施工人员严格按有效的图纸、设计文件、技术交底及有关规范标准和操作规程施工。认真执行隐检、预检制度,加强“三检”制度的落实,未按规定进行检验的工序,不许转入下道工序。

⑶坚决执行原材的进货验证和检验制度,做到不合格的材料不准进场,未经检验合格的材料不准使用。保证各种测量、试验、计量等器具的精度符合施工生产的需要。

⑷测量:导线控制测量、水准控制测量,严格按照规范要求使用其规定的仪器设备,所测成果必须在规范误差内,如有超限必须重测。现场交接桩时,均需有交接桩记录,记录必须内容完整、签字齐全;实测前作好与相邻标段内控制点的联测工作,确保测量控制点的相互衔接;原始数据必须标明日期、施测人、校核人;所有测量结果必须经专人复核后,方可用于指导施工;所有测量仪器必须达到其标准精度,并在年检期内;有效的保护一切基准点和其他相关标志,直至工程竣工验收结束为止。

4.质量保证措施

各项工程必须严格按设计文件、公路工程施工技术规范进行操作施工,杜绝一切质量事故的发生。主要从以下几个方面进行控制:

技术交底实行分级制和层层负责,各有重点的原则,并有详细的交底记录。各级技术人员都要力求做到齐全、交深、交透。

设计文件审查。主要审查各部位的标高、尺寸、工程数量及各墩台的里程是否正确,是否有错误或遗漏。

测量工作要认真负责,严格控制各层位的高程,慎重准确,严格执行测量复核制度。

建立完善的质保体系。由总质检工程师、质检工程师、测量组、试验室、施工班组、工程部,对工程严格控制,工程质量严格执行“三检”制度。

全面贯彻质量管理标准,增强职工质量意识,提高工程质量。

主要技术保证措施:

依据设计搞好测量,对现场作业进行细部技术交底。保证施工进度需要。

提高技术工作质量,认真执行复核制度,控制工程质量,杜绝返工。

制定实施性施工组织设计,采用网络控制制度,及时合理地调配劳动力、机械设备组织施工生产,最大限度地发挥人员及机械的能力,以提高工作效率,缩短单项工程施工周期,加快进度。

附件六:质量保证体系框图

四、文明安全施工环境保护措施。

1、文明施工环境保护措施

1)工作目标:现场各项管理达标;施工现场场界噪声、固体废弃物、粉尘、污水排放符合标准要求,无严重污染扰民(无投诉、无媒体曝光及受罚);现场堆放的易飞扬材料100%苫盖或固化处理;最大限度节约水电能源。

文明施工环境保护执行标准:

严格执行北京市建设工程施工现场场容卫生、环境保护标准和国家、北京市相关法规要求。始终把文明施工环境保护列为主要工作内容之一,加强现场管理,做好文明施工环境保护各项工作。

2)文明施工措施

(1)为全面加强施工现场管理,提高文明施工和综合管理水平,树立北京路桥良好的企业形象,做好现场的文明施工和环境保护的宣传工作,营造良好的施工氛围。在项目部文明安全施工领导小组的领导下,结合本工程特点和实际情况,明确职责分工,认真落实项目管理处、总监办及项目部有关文明施工环境保护各项规章制度。

(2)在施工前,组织对作业人员进行文明行为教育,提高作业人员的文明施工意识。

(3)在施工过程中,与当地政府、居民搞好关系,共建文明施工窗口。

(4)施工现场规划布置合理美观,做到场地清洁、道路平顺、排水通畅、标志醒目。

(5)对施工区域实行围挡作业,现场围挡做到牢固、严密、美观、整洁。

(6)做好各工序间的密切配合,减小不协调和矛盾产生。

(7)最大限度节约水电能源,施工现场杜绝长流水长明灯现象。

(8)现场作业人员着装整洁,现场管理人员佩戴胸卡上岗,严禁袒胸露背穿拖鞋上岗。严禁非作业人员进入施工现场。

(9)工程材料、制品构件分门别类、有条理地堆放整齐;机具设备停放有序,并保持运行正常,机容整洁。

(10)爱护和保护文物古迹,发现地下文物,停止施工,保护好现场,及时上报。

(11)加强施工现场的检查与监督,从严要求,持之以恒,使现场文明施工管理真正抓出成效。

(12)加强内业资料的管理。在工程施工中,对各种资料做到分类合理、齐全,字迹端正,内容详实,手续完整。

3)环境保护措施

(1)做好现场的环境保护工作,减少对周围环境的影响

(2)作业前,组织对作业人员进行环境保护方面的宣传教育,统一思想,提高全体作业人员的环境保护意识。

(3)明确职责分工,认真贯彻执行环境保护方面的各项规章制度。

(4)施工车辆进出场使用临时道路,避免随意穿行破坏现况树木。通过围挡将施工区与树木隔开,避免对树木的破坏。

(5)扬尘、固体废弃物控制措施

①设专人对施工现场围挡和施工区域内进行清扫保洁,保持现场及周边整洁卫生。

②施工出入口专人负责清扫施工车辆,防止带泥沙出现场。

③现场材料集中存放,采取苫盖或固化措施,以避免尘土飞扬。

④施工垃圾及时清运,并采用密闭式运输车辆,防止沿途遗漏污染路面。

⑤设专人收听天气预报,随时掌握天气变化,遇四级风以上天气停止垃圾清运作业。

(6)噪声控制措施

①根据现场实际距孙家坡居民区较近,是本工程噪声控制重点区域。

②对现场装载机、自卸车辆等强噪音设备加强管理,选用低噪音设备,适时监测,合理安排作业时间,对于特殊设备采取封闭等降噪消音措施,最大限度控制施工噪音排放,防止噪音污染扰民。

③加强对作业人员管理,施工作业期间严禁大声喧哗,避免人为噪声污染扰民。

④夜间施工按照要求办理夜间施工许可证后,方可进行施工作业,并采取有效降噪措施,防止扰民。如:提前告知周围居民施工时间,以得到居民谅解;对作业人员加强教育,夜间施工严禁大声喧哗,搬运物料轻拿轻放;施工车辆禁止鸣笛等。

(7)污水、油污控制措施

做好对现场机械设备的定期保养,经常检查设备设施运行情况,发现漏油现象及时维修,防止油料污染土地。

2、安全保证措施

1)工作目标

(1)无死亡、重伤、机械伤害事故;

(2)轻伤频率低于3‰;

(3)不发生重大以上甲方交通责任事故;

(4)安全教育培训率100%;

(5)特殊工种作业人员持证上岗率100%;

(6)机电设备(含手持电动工具)检查验收率100%。

2)执行标准

严格执行北京市建设工程施工现场安全防护、消防保卫标准和国家、北京

市相关法规要求。坚持“安全第一,预防为主”的方针,认真落实本项目安全生产各项规章制度,加强现场安全管理,做好安全生产各项工作。

3)组织保证

(1)建立现场安全生产领导组织:在本项目文明安全施工领导小组的领导下,成立本分部工程施工现场领导小组。由工区经理任组长,对本工程安全生产全面负责。

(2)现场设专职安全员一名,根据工程施工作业进展情况适时增加。

(3)各班组长是本班组的兼职安全员,对本班组作业人员的健康和安全全面负责。

(4)项目安保部负责对本工程安全管理进行指导、监督和检查。

4)制度保障

(1)安全教育

①施工前,由项目安保部组织对所有作业人员进行入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗。

②严格执行班前教育制度。每天作业前,由班组长进行班前讲话,讲清当天工作内容,安全注意事项等,并做好记录。

(2)安全技术交底

①工程开工前,根据项目总工程师或技术负责人总体交底要求,由本工程技术主管向工长、劳务队长或班组长进行书面交底。

②工长、劳务队长或班组长依据书面交底口头向全体施工操作人员进行交底。交底完成后,所有接交底人员必须在交底书上签字。签字原件交安保部留存待查。

③安全技术交底必须细致、全面、有针对性,需要绘制示意图时,须由编制交底人依据规范和现场实际情况绘制。

④有两个以上作业和多工序交叉作业前必须进行安全技术交底。

(3)机械设备验收

①凡进入施工现场的机械设备,必须对其技术性能、安全性能、环保性能、操作人员持证情况等进行检验,确认合格后,方可投入使用,未经检验或检验不合格的严禁使用。

②现场临时线路、电器设备设施安装完毕,经验收合格后,方可投入使用。

(4)现场专职安全管理人员和特殊工种必须持证上岗。

(3)设专职安全员经常对现场进行巡视检查,及时纠正违章行为,发现安全隐患及时处理和报告。

(4)各专业工种使用、操作施工机具时,严格执行本工种、本机械的安全操作规程。机械设备设专人负责检修,不得带病运转,不准超负荷作业,不准违章操作。

(5)运输土方车辆进出现场过程中,设专人对车辆进行指挥与协调。

(6)按照规定全体作业人员戴安全帽上岗。

(7)在作业过程中严格执行操作规程,做到不违章指挥,不违章作业。

(8)设专职电工,加强对临时用电的安全管理。接拆电源时必须由专职电工操作,严禁无证人员私自接拆。

(9)现场用电严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)要求。

(10)现场配备值班巡逻护厂人员,确保不发生被盗事件。

(11)夜间施工时作业场地必须有足够的照明。

(12)加强施工现场的监督检查力度,现场安全员做到每天巡视检查,发现隐患及时处理。

6)突发事件处理

(1)停电事故处理

①为保证施工现场正常供电,减少停电带来的各种不利影响,在施工现场配备1台200KW发电机,一旦发生停电事故,立即启动发电机提供临时电力。

②设专人负责发电机的日常管理和维护。

③加强用电线路的检查和维护,确保线路安全、正常送电。

(2)突发火灾处理

当出现火警时,立即组织人力扑灭火险、并及时报警。

(3)其他突发事件需按照施工现场应急预案执行。

7)其他控制措施

①积极与当地政府、公安、环保、交通部门取得联系,争取各级部门的指导、支持和监督。

②做好后勤保障工作,加强食品卫生管理,防止食物中毒。

扶壁式挡土墙施工方案1

一:工程部分概况 乐山青衣江六号大桥主线,路线全长637.612米,道路红线宽度18米,其中左岸路肩扶壁式挡土墙与大桥0#U 型桥台相接,结构形式上墙面板均为矩形,挡土墙现场浇注,顶部与道路主线设计坡度一致成斜坡。沿道路主线方向,挡土墙分为五段,前四段为m 43.13,第五段为m 70.16,全长m 42.70。全部位于800 R 道路平曲线内,第一段,第二段挡土墙处于道路纵断面曲线内。 二:施工准备 (一)、施工组织 1)本分项工程由项目部下属的专业施工队伍负责具体施工。 2)临时用电:利用六号大桥施工用电,做好临时电线的支撑和保护。 3)临时用水:六号大桥架梁工作完成后桥上水管可以直接接入施工现场,供应施工用水。 (二)、施工测量准备 首先对导线、水准点进行复测。挡土墙开工前,测定中线,建立临时水准点。在基坑见底,浇注混凝土前及时校测挡墙中线及预埋构件的高程. 开工前,对平面、高程控制网点进行复测验线。利用全站仪对导线进行检测,将检测结果,及时上报监理工程师审批。 测量人员应严格按照道路、桥梁施工中线、高程点控制挡墙的平面位置和纵断面高程。 三:现浇扶壁式挡土墙施工方法 (一)基坑开挖及基底处理 基坑开挖、基底平整压实处理均由业主方施工后交予我方。压实平整后,在测量控制墙底设计标高下,基底作cm 20厚20C 混凝土垫层。应做好地面排水工作。考虑到施工当前季节,如遇大量降水应即时将积水抽出基坑,保持基坑干燥。 (二)挡土墙钢筋成型安装 1)钢筋采购 钢筋进场必须提供出厂质量保证书,对使用的钢筋,要严格规定取样试验

合格后方能使用。 2)钢筋加工 操作人员必须持证上岗,焊接头要经过试验合格后,才允许正式作业,在一批焊件中,进行随机抽样检查,并以此作为加强对焊接作业质量的监督考核。 钢筋配料卡必须经过技术主管审核后,才准开料,开料成型的钢筋,应按图纸编号顺序挂牌,堆放整齐,钢筋的堆放场地要采取防锈措施。专人负责钢筋垫块(保护层)的制作,要确保规格准确,数量充足,并达到足够的设计强度,垫块的安放要疏密均匀,可靠的起到保护作用。 挡土墙钢筋在钢筋加工点加工,均按照设计图纸m ~ 3挡土墙钢筋骨架构造 5 图加工后运至现场安装,应满足下列要求 1)钢筋表面洁净,不得有锈皮,油渍、油漆等污垢。 2)钢筋必须调直,调直后的钢筋表面不得有使钢筋截面减小的伤痕。 3)钢筋弯曲成型后,表面不得有裂纹、鳞落和断裂现象。 4)钢筋的品种、等级、规格、直径,各种尺寸经抽检均符合设计要求 5)绑扎成型时,焊前不得有水锈,油渍;焊缝处不得有裂纹、加渣,焊药皮应敲除干净。 6)绑扎或焊接成型的网片或骨架必须稳固,杯槽处的钢筋在浇筑混凝土时不得松动、变形。 挡土墙钢筋在现场拼装时,焊接、绑扎均要符合规范要求。钢筋绑扎完毕后,要经过监理工程师验收合格后,方可浇注混凝土,在混凝土浇注过程中,必须派钢筋工值班,以便处理在施工过程中发生的钢筋及预埋件位移等问题。另外根据设计图纸,挡土墙底板必须水平布置,每个沉降段挡土墙以较高端为准,较矮一端的横向钢筋可以按束筋布置,以使墙顶高程与路基适应。 (三)挡土墙混凝土现浇施工顺序 根据设计要求底板混凝土浇灌要一次完成,墙面板、扶壁在高度方向不宜间断,第二次浇灌时,必须保证新混凝土与己凝固混凝土牢固粘结。 该工程挡土墙分为五段,施工时先从第五段挡土墙开始浇筑。每段挡土墙浇筑分为三次浇筑。第一次浇筑整段底板,第一次浇筑时应预埋好挡土墙钢筋并进行必要的固定,防止弯曲变形。第二次浇筑时应对面板、肋板,与底板连接处打

扶壁式挡土墙专项施工组织方案

目录 一、工程概况 (2) 1、施工前准备工作 (2) 2、施工放样 (2) 3、改路及便道施工 (2) 4、基坑开挖 (3) 5、基底检测 (3) 6、不良基础处理施工 (3) 7、基础、扶壁、墙面板钢筋制作与安装 (3) 8、基础模板制作与安装 (4) 9、基础砼浇筑 (4) 10、挡土墙面板及扶壁的模板制作与安装 (4) 11、挡土墙面板及扶壁砼浇筑 (4) 12、挡土墙泄水管的预埋安装及挡墙沉降缝的施工 (5) 三、施工进度计划 (5) 四、主要机械设备配备情况 (6) 五、现场施工管理人员 (7) 六、工程质量保证体系、质量保证措施及工程质量控制标准 (7) 1、项目部质量体证体系 (7) 2、质量自检保证系统 (8) 3、质量控制流程 (9) 4、质量保证措施 (10) 5、工程质量控制标准 (10) (1)挡土墙基础质量控制标准 (10) (2)挡土墙面板、扶壁和质量控制标准 (11) (3)钢筋加工及安装质量控制标准 (11) 七、施工安全体系及措施 (12) 1、安全组织和管理 (12) 2、安全管理保证体系图 (13) 3、安全保证体系的主要环节: (14) (一)安全保证体系的组织结构 (14) (二)安全生产责任制 (15) (三)主要安全保证措施 (16) 八、环保及文明施工 (17) (一)环境保护 (17) (二)文明施工措施 (18)

一、工程概况 观光路改造工程观澜段Ⅱ标有扶壁式挡土墙与浆砌片石挡土墙,其中11#扶壁式挡土墙是295延米,(GGL14+587~GGL14+882左侧)其中钢筋194877kg, C30砼1560 m3,碎石342 m3,墙背填筑石粉渣3520 m3,夯实粘土402m3,泄水孔安装φ100PVC管305m,泄水孔端土工布1626㎡,浆砌片石梯形明渠(3×2m)300m。 二、施工工艺 1、施工前准备工作 开工前应认真审核图纸,并进行现场勘测,复测,挡土墙面位置,查明地形地物和地下管线情况,特别是当挡土墙占路时应将便道修好,确保过路车辆及行人通行安全、方便。 2、施工放样 (1)按挡土墙平面尺寸及各部位高程,确定基础边线和基坑开挖边线(坑壁坡度按1:1计)。 (2)复测改路位置并预定便道位置。 (3)建立平面及高程控制点,要求便于施工,不易破坏,墙脚线桩要用砼固定并精密拴桩。 3、改路及便道施工 在挡土墙开工前,应在适当位置修建便道,确保过往行人及车辆畅通无阻,路线改路段,施工时注意保证预留一定的安全距离以确保行车荷载

扶壁式挡土墙专项施工方案

扶壁式挡土墙专项施工方案

四、工程概况 本工程K0+212.996---K0+938.169为地道工程,下穿地道为双向六车道,地面辅道为双向两车道,地道长度725.173米。为了路基的安全,在K0+355.950--K0+460.950、K0+610.950—K0+760.950段路堤两侧设C40钢筋混凝土扶壁式挡土墙,墙高5.0~9.2m;墙均厚度 0.6m,墙胸、背坡垂直,墙体采用现浇,每15一段;挡墙埋置深度不 小于1.0m。墙身设置泄水孔,并沿线路方向每隔15m设置宽0.02m的变形缝一道。设置外贴式橡胶止水带、中埋式钢边橡胶止水带二道止水。混凝土结构自防水。 五、施工组织机构 项目经理:胡波技术负责人:李强 安全负责人:李莲施工员:尹明辉 质量员:朱金根资料员:程丽丽 安全员:尹明远 附表一:劳动力计划表(单位:人) 工种按工程施工阶段投入劳动力情况(工期:2016.05.23-----2017.12.30)管理人员8 12 18 18 18 12 8 钢筋工8 15 15 15 15 6 焊工8 12 12 12 12 5 模板工12 20 20 20 20 8 架子工15 20 20 20 20 10 浇筑工人8 18 18 18 18 6 机械设备司 12 20 25 35 35 20 12 机

瓦工 6 10 10 10 10 20 7 电工 3 3 3 3 3 3 3 普通工45 80 120 120 120 100 80 合计125 210 261 271 271 190 110 序号设备名 称 型号 规格 数 量 国别 产地 制 造 年 份 额 定 功 率 (K W) 生 产 能 力 用于施 工部位 备 注 1 挖掘机W4-6 0C、 R210 LC-3 2 1 贵阳 201 201 1 360 良 好 基坑、 工作坑 开挖 2 压路机18/2 1吨 2 徐州 201 135 良 好 道路基 层 3 装载机 ZL- 4 2 厦门 200120 良土方

悬臂式和扶壁式挡土墙施工工艺

悬臂板 墙趾板墙踵板 凸榫 扶壁 立壁板 墙趾板 墙踵板 凸榫 悬臂式和扶壁式挡土墙施工工艺 7.3.1工艺概述 钢筋混凝土悬臂式挡土墙和扶壁式挡土墙,属轻型挡土墙。结构型式如图,悬臂式挡土墙是由立壁(墙面板)和墙底板(包括墙趾板和墙踵板)组成,呈倒“T”形,具有三个悬臂即立壁、墙趾板和墙踵板;扶壁式挡土墙由立壁(墙面板)、墙趾板、墙踵板及扶肋(扶壁)组成,如图7.3.1 所示。当墙身较高时,在悬臂式挡土墙的基础上,沿墙长方向,每隔一定距离加设扶肋。扶肋把立壁同墙踵板联系起来,起加劲的作用,以改善立壁和墙踵板的受力条件,提高结构的刚度和整体性,减小立壁的变形。扶壁式挡土墙宜整体灌注,也可采用拼装,但拼装式扶壁挡土墙不宜在地质不良地段和地震烈度大于等于8 度的地区使用。 (a)悬臂式(b)扶臂式 图 7.3.1 悬臂式和扶臂式挡土墙结构示意图 悬臂式挡土墙和扶壁式挡土墙的结构稳定性是依靠墙身自重和墙踵板上方填土的重量来保证,而且墙趾板也显著地增大了抗倾覆性,并大大减小了基底应力。其主要特点是构造简单、施工方便,墙身断面较小,自身重量轻,可以较好地发挥材料的强度性能,并适应承载力较低的地基。 7.3.2作业内容 1.测量放样; 2.基槽开挖; 3. 浇筑垫层混凝土; 4. 钢筋骨架制作与安装成型; 5. 模板制作与安装; 6. 混凝土灌筑; 7.模板拆除及混凝土的养护; 8.防排水设施及填料填筑。 7.3.3质量标准及验收方法 悬臂式和扶壁式挡土墙允许偏差及检查方法应符合表7.3.3-1~表7.3.3-4 的各项规定项目允许偏差(mm)检验方法受力钢筋顺长度方向加工后的全长±10 尺量弯起钢筋各部尺寸±20 尺量 箍筋各部分尺寸±5 尺量 检查项目允许偏差(mm) 受力钢筋间 距 两排以上排距±5同排 立壁、墙底板±10

扶壁式挡土墙施工组织设计Word 文档

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1地形地貌 (1) 2.2工程地质 (2) 2.3水文地质条件 (2) 2.4工程概况 (2) 第三章总体施工方案 (3) 第四章施工总体部署及项目管理机构 (4) 4.1总体目标 (4) 4.2施工总体部署 (4) 4.3管理模式 (4) 4.4项目部人员职能分配表 (7) 4.5劳动力组织设计 (7) 4.6主要施工机械设备配置 (8) 4.7主要测量、检测仪器设备的配备 (8) 4.8施工总平面布置说明 (8) 4.9施工现场管理 (9) 第五章施工工期计划 (10) 第六章扶壁式(悬臂式)挡土墙施工方案 (10) 6.1施工准备 (11) 6.2基坑开挖 (13) 6.3基础施工 (13) 6.4墙趾板、墙踵板施工 (14) 6.5立壁板和扶壁施工 (18) 6.6泄水孔安装 (22) 6.7墙身沉降缝施工 (23) 6.8挡土墙反滤层及台背填筑施工 (23) 6.9外脚手架施工 (23) 第七章质量保证措施 (28) 7.1组织措施 (28) 7.2管理措施 (30) 7.3技术措施 (31) 第八章安全保证措施 (34) 8.1安全组织保证体系 (34) 8.2安全管理制度 (34) 8.3安全保证措施 (35) 第九章工期保证措施 (39)

9.1工期保证体系 (39) 9.2工期保证措施 (39) 第十章环保、文明施工措施 (41) 10.1管理目标 (41) 10.2管理制度 (42) 10.3环保、文明施工措施 (42) 第十一章安全应急救援预案 (43) 11.1安全生产事故应急救援 (43) 11.2处理突发事件应急预案的原则 (44) 11.3应急救援领导小组 (44) 11.4应急措施 (45) 11.5应急预案的技术措施 (45) 11.6事故报告的程序 (46) 11.7针对本工程潜在危险源的事故应急响应措施 (46)

扶壁式挡土墙设计

洛阳某工程扶壁式挡土墙设计 摘要 扶壁式挡土墙是一种钢筋混凝土薄壁式挡土墙,其主要特点是构造简单、施工方便,墙身断面较小,自身质量轻,可以较好的发挥材料的强度性能,能适应承载力较低的地基。适用于缺乏石料及地震地区。一般在较高的填方路段采用来稳定路堤,以减少土石方工程量和占地面积。扶壁式挡土墙,断面尺寸较小,踵板上的土体重力可有效地抵抗倾覆和滑移,竖板和扶壁共同承受土压力产生的弯矩和剪力,相对悬臂式挡土墙受力更好,适用6~12m高的填方边坡,可有效地防止填方边坡的滑动。 本设计剖析了挡土墙的作用原理;分析了挡土墙的应用现状、研究现状及发展趋势;并完成了该扶壁式挡土墙的总体设计(主要尺寸的拟定)、荷载及土压力的计算,内力计算,滑移稳定计算,倾覆稳定计算,地基承载力计算,结构计算;完成了图纸绘制;设计了施工组织;并进一步根据地质条件和现场要求进行优化设计。以求达到安全适用的目的,寻求最佳经济效益。 关键词:扶壁式挡土墙、土压力、荷载计算、结构、施工

The Buttress Retaining Wall Design of a Project of Luoyang ABSTRACT Help retaining wall is a reinforced concrete thin-wall retaining wall, its main features is that its structure is simple and its construction is easy, the wall of the section is small, its own quality is light, it can better play to the strength properties of the material, and it can adapt to bearing the capacity of the lower foundation and apply to the lack of stone and earthquake areas. In order to reduce the amount and cover an area of earth and stone works,generally it usually uses a higher fill section to stabilize the embankment. Buttresses retaining wall has a smaller section size, heel panel soil weight force can effectively resist overturning and sliding, vertical panels and buttresses can stand the earth pressure moments and shear forces, the relative cantilever retaining wall by the force is good to use the 6 ~ 12m high fill slope, can effectively prevent the sliding of the fill slope. The design analysis the principle of retaining walls, understands the status quo of retaining wall and development trend. And it can also complete the overall design of the supporting retaining wall (the formulation of the main dimensions),the supporting retaining wall loads and earth pressure,internal force calculation,slip stability calculation,overturning stability calculations,foundation bearing capacity calculation,structural calculations,completing the drawings(including elevations and drawing detail),completing of the construction design of the retaining wall of the buttress, and optimize the design according to the geological conditions and site requirements further. By using this design to achieve the safety applicable to the purpose of seeking the best value for money. KEY WORDS:buttresses, retaining walls, earth pressure, load calculation

挡墙模板施工方案

勉西物流基地改扩建工程路基挡墙专项技术方案 一、工程概况 勉西物流基地改扩建工程专用铁路线路,路基两侧挡土墙设计范围: A. 扶壁式挡墙共310.44米,设置部位:DK01+249.56~+530线路右侧设置为6米扶壁挡墙、DK3+555~+615段走行线左侧设置8米扶壁式挡墙。厚1m~1.2m,每隔3m设置一个扶壁,沿挡墙纵向约10m设伸缩缝一道,用沥青麻筋填塞。 B. 重力式挡土墙共851米,主要设置在DK1-+249.56~+760、DK3+615~DK3+655走行线左侧侧、DK1+530~+780、DK2+040~+100段走行线右侧。沿挡墙纵向约15m~20设伸缩缝一道。 二、支架、模板材料 支架采用D=50mm脚手架钢管,钢管之间用扣件连接。模板为18mm厚的竹胶板。6*8cm方木做骨架。用直径16的对拉螺杆,采用100×48×5mm 槽钢加工成卡扣,外撑采用螺旋顶撑和直径8mm钢丝绳定位支撑。 对拉螺杆应力计算: 挡墙厚度为1m和1.2m,砼对模板产生侧压力按2m高计算,砼自重2.4t/立方。砼对模板产生侧压力为1.2*0.24=0.288t。对拉螺杆采用直径16的圆钢。每根对拉螺杆可承受8*8*3.14*235=47225.6N。即可承重4.72t。对拉螺杆足够轻度抵抗砼侧压力,但为使方木不产生挠曲变形,对螺杆按步距为0.45m,水平间距为0.45m布设。 三、施工方案

基础完成后,在基础砼面上预埋直径20的钢筋,钢筋头外露6cm,间距按1m。平面位置据挡墙墙面外15cm。底层采用6-8cm方木作卧木,卧木与钢筋头之间用木楔卡牢固。卧木上方立6*8cm方木做立柱。卧木与方木立柱之间用铁钉打牢。方木间距按5cm-10cm。 A. 悬臂式墙身模板待底板砼浇筑完毕厚,混凝土达到一定强度,钢筋绑扎完毕经验收合格后,模板采用1.5cm厚的竹胶板进行拼装,模板外设置竖向6×8cm方木和水平直径50mm钢管双拼背杠。根据挡墙截面图配备直径16mm 的对拉螺杆和槽钢卡扣进行加固,对拉螺杆按左右上下70cm梅花形布置。模板与钢筋之间按设计要求配备垫块支撑。由于悬臂墙墙板外侧墙面有1:0.05的坡度,在加固时尤其要将墙板根部2m范围内的模板拉杆上用双螺帽进行加固,确保模板不跑模。模板加固完毕后,按设计要求对墙体截面尺寸、平整度及加固情况认真检查,确保模板支撑牢固,尺寸正确。 B.扶壁式挡墙按9米一段布设,分段形式如下图所示:A、B两种形式循环布设。基础模板待基础底板钢筋绑扎完毕后,经报监理验收合格后,进入外膜

扶壁式挡土墙施工方案(1)

目录 目录 (1) 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 2.1地形地貌 (1) 2.2工程地质 (1) 2.3水文地质条件 (1) 2.4设计概况 (1) 3.总体施工方案 (2) 4.资源配置 (2) 4.1施工人员配置 (2) 4.2主要施工机械设备配置 (3) 4.3主要测量、检测仪器设备的配备 (3) 5.工期计划 (3) 6.扶壁式挡土墙施工 (4) 6.1施工准备 (5) 6.1.1技术准备 (5) 6.1.2场地准备 (5) 6.1.3材料准备 (5) 6.1.4机械设备准备 (5) 6.2基坑开挖 (5) 6.4墙趾板、墙踵板施工 (6) 6.4.1钢筋安装 (6) 6.4.2模板安装 (6) 6.4.3混凝土浇筑 (6) 6.4.5沉降缝施工 (7) 6.4.6基坑回填 (7) 6.5立壁板和扶壁施工 (7) 6.5.1施工缝凿毛 (7) 6.5.2钢筋安装 (7) 6.5.3模板安装 (7) 6.5.4混凝土浇筑 (8) 6.5.5第二次混凝土浇筑 (8) 6.5.6支架、模板拆除 (9) 6.6泄水孔安装 (9) 6.7墙身沉降缝施工 (9) 6.8扶壁式挡土墙反滤层及台背填筑施工 (9) 7.质量保证措施 (9) 7.1组织措施 (9) 7.2管理措施 (9) 7.2.1 PDCA循环控制质量 (10)

7.2.2 “三阶段”控制质量 (10) 7.2.3实行“三检制” (10) 7.3技术措施 (11) 7.3.1物资采购控制 (11) 7.3.2测量、试验设备配备保障措施 (11) 7.3.3支架、模板质量控制 (11) 7.3.4钢筋工程质量保证措施 (11) 7.3.5混凝土质量控制措施 (11) 7.3.6其它措施 (12) 8.安全保证措施 (12) 8.1安全管理制度 (12) 8.1.1安全责任制度 (12) 8.1.2教育、学习制度 (12) 8.1.3施工人员、安检人员持证上岗制度 (12) 8.1.4安全检查制度 (12) 8.1.5安全事故报告制度 (12) 8.2安全保证措施 (12) 8.2.1高空作业 (12) 8.2.2安全用电 (12) 9.工期保证措施 (13) 9.1工期保证体系 (13) 9.2工期保证措施 (13) 9.2.1制度保障 (13) 9.2.2生产要素保障 (13) 9.2.3施工策划保障 (13) 10.环水保、文明施工措施 (14) 10.1管理目标 (14) 10.2管理制度 (14) 10.3环水保、文明施工措施 (14) 10.3.1环境保护措施 (14) 10.3.2水土保持措施 (14) 10.3.3文明施工措施 (14) 11.安全应急救援预案 (14) 11.1安全生产事故应急救援 (14) 11.2处理突发事件应急预案的原则 (14) 11.3应急救援领导小组 (15)

扶壁式挡土墙施工方案(已审批)

TA1施工组织设计(方案)报审表 注:本表一式4份,施工单位2份,监理单位、建设单位各1份。

中铁大桥局京沈客专辽宁段TJ-11标 路基工程 扶壁式挡土墙施工方案 中铁大桥局股份有限公司京沈客专辽宁段TJ-11标项目经理部

中铁大桥局京沈客专辽宁段TJ-11标 路基工程 扶壁式挡土墙施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁大桥局股份有限公司京沈客专辽宁段TJ-11标项目经理部 年月日

目录 1 编写依据 (1) 2工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2主要工程数量 (3) 3 资源配置 (3) 3.1施工人员配置 (3) 3.2主要施工机械设备配置 (4) 3.3主要测量、检测仪器设备的配备 (5) 4 工期计划 (5) 5 扶壁式挡土墙施工方案 (5) 5.1施工准备 (7) 5.2基坑开挖 (7) 5.3地基处理 (7) 5.4底板施工 (8) 5.5墙面板和扶壁施工 (10) 5.6扶壁式挡土墙反滤层及台背填筑施工 (12) 6 支架搭设及拆除 (13) 6.1支架搭设 (13) 6.2支架拆除 (15) 7 质量保证措施 (16) 7.1组织措施 (16) 7.2管理措施 (16) 7.3技术措施 (16) 8.安全保证措施 (19) 8.1安全管理制度 (19) 8.2安全保证措施 (19) 9.环水保、文明施工措施 (21) 9.1管理目标 (21) 9.2环水保、文明施工措施 (22)

扶壁式挡土墙施工方案 1 编写依据 1.1新建铁路北京至沈阳客运专线(辽宁段)工程站前施工JSLNTJ-11标段施工总价承包招标文件、协议、会议纪要、合同补遗书等有效合同文件。 1.2设计文件、图纸及本工程项目采用的设计、施工、验收有效的技术标准、规范与有关规定。 1.3施工调查报告。包括施工场地和周边环境条件,水、电、路、临时租地和地材等情况,水文地质、气象、交通、机械、物资采购等资料。 1.4国家、铁路总公司、地方政府有关安全、环境保护、水土保持的法律、规程、规则、条例。 1.5京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司下发的指导性施工组织设计; 1.6新建铁路北京至沈阳客运专线(辽宁段)工程站前施工JSLNTJ-11标段实施性施工组织设计; 1.7本单位当前客专建设的装备水平、技术水平、管理水平、工法及科研成果和多年积累的工程施工经验; 1.8《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010); 1.9《高速铁路路基工程施工技术指南》(铁建设[2010]241号); 1.10《高速铁路设计规范(试行)》TB10621-2009; 1.11《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010); 1.12《路基设计图》(京沈客专施路-430~431); 1.13《路基大样图》(京沈客专施路通-01~39)。 2工程概况 2.1工程概况 新建铁路北京至沈阳客运专线(辽宁段)TJ11标段站场路基DK633+044.85~DK633+268.15段路堤右侧及DK634+376.46~DK634+404.57段路堤左侧设置C35混凝土扶壁式挡土墙,于DK633+125、DK633+235处设站场旅客通道。DK633+044.85~DK633+268.15段扶壁式挡土墙高9m、墙顶宽0.8m,19号节段纵向节长6.1m,其余纵向节长均为9.37m扶壁厚0.9m,扶壁净间距4.17m;DK634+376.46~DK634+404.57段扶壁式挡土墙高9.8m、墙顶宽0.88m,纵向节长9.37m,扶壁厚1.0m,扶壁净间距4.05m,

扶壁式挡土墙

扶壁式挡土墙 什么是扶壁式挡土墙? 扶壁式挡土墙指的是沿悬臂式挡土墙的立臂,每隔一定距离加一道扶壁,将立壁与踵板连接起来的挡土墙。一般为钢筋混凝土结构。 扶壁式挡土墙基本原理: 扶壁式挡土墙是一种钢筋混凝土薄壁式挡土墙,其主要特点是构造简单、施工方便,墙身断面较小,自身质量轻,可以较好的发挥材料的强度性能,能适应承载力较低的地基。适用于缺乏石料及地震地区。一般在较高的填方路段采用来稳定路堤,以减少土石方工程量和占地面积。扶壁式挡土墙,断面尺寸较小,踵板上的土体重力可有效地抵抗倾覆和滑移,竖板和扶壁共同承受土压力产生的弯矩和剪力,相对悬臂式挡土墙受力好。适用6~12m高的填方边坡,可有效地防止填方边坡的滑动。 扶壁式挡土墙是路肩挡土墙的一种,是将预制的挡墙板焊接在预埋于基础混凝土中的钢板上,然后在其内倒填土的一种挡墙形式与其它几种形式的挡墙比较,扶壁式挡土墙具有节省占地空间、缩短施工工期、美化城市环境、较易施工等优点,是城市公路工程立交桥引道中常用的一种挡墙形式。 扶壁式挡土墙设计注意事项: 第一: 圬工挡土墙的设计使用年限,强制性条文规定一定要写的,一般为30

年,当主体为中桥、重要小桥时,应随主体工程的设计适用年限50年。另外,其所用材料、构造措施同时要符合设计使用年限的要求。如:素混凝土满足一般环境时,不低于C15;配筋混凝土一般环境100年为C30、50年为C25、30年为C25;还有保护层厚度、表面裂缝计算宽度限值、φ6钢筋的使用条件限制、预应力混凝土最低不低于C40、预应力钢筋不得小于5mm等等。 第二: 抗震设防。H≥6m的高档墙,应按常州所在地的地震烈度7度进行抗震设防。 第三: 挡土墙高度大于1m,应设栏杆。栏杆高度及强度应符合规范要求。

扶壁式挡土墙专项施工方案

目录 一、工程概况2? 1、施工前准备工作 (2) 2、施工放样 (2) 3、改路及便道施工 (2) 4、基坑开挖 (3) 5、基底检测 (3) 6、不良基础处理施工3? 7、基础、扶壁、墙面板钢筋制作与安装 (4) 8、基础模板制作与安装?4 9、基础砼浇筑4? 10、挡土墙面板及扶壁的模板制作与安装 (4) 11、挡土墙面板及扶壁砼浇筑?5 12、挡土墙泄水管的预埋安装及挡墙沉降缝的施工5? 三、施工进度计划............................................................................................................................................ 5 四、主要机械设备配备情况 (6) 五、现场施工管理人员 (7) 六、工程质量保证体系、质量保证措施及工程质量控制标准?7 1、项目部质量体证体系 (7) 2、质量自检保证系统9? 3、质量控制流程9? 4、质量保证措施10? 5、工程质量控制标准............................................................................................................................ 11 (1)挡土墙基础质量控制标准....................................................................................................... 11(2)挡土墙面板、扶壁和质量控制标准 (11) (3)钢筋加工及安装质量控制标准 (12) 七、施工安全体系及措施13? 1、安全组织和管理................................................................................................................................ 13 2、安全管理保证体系图13? 3、安全保证体系的主要环节:15? (一) 安全保证体系的组织结构1?5 (二)安全生产责任制.................................................................................................................. 15(三) 主要安全保证措施1?6 八、环保及文明施工...................................................................................................................................... 18 (一)环境保护1?8 (二)文明施工措施 (18)

华凯南燕湾扶壁式挡土墙施工方案

目录 1。编制依据 (5) 2.编制范围 ........................................................................................................... 53。工程概况 . (5) 3.1工程概况 (5) 3。2工程地质及水文地质6? 3.3设计概况6? 4。施工部署 (7) 4.1临时用电 (7) 4.2临时用水 (8) 4.3临时便道?8 4.4其它......................................................................................................... 85。扶壁挡土墙施工方案?8 5。1扶壁挡土墙施工流程8? 5。2主要施工方法?9 5。3施工计划?错误!未定义书签。 5。4资源配备17? 6.特殊季节施工措施 (17) 6.1雨季施工措施17? 7.质量保证措施 .................................................................. 错误!未定义书签。 7。1制度保证措施19? 7.2工程质量管理措施2?0 8。安全保证措施 .............................................................................................. 20

华凯南燕湾扶壁式挡土墙工程施工方案 1.编制依据 1).《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013); 2).《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJ 180-2009) 3).《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4)。《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011); 5).《建筑抗震设计规范》(GB50007-2010); 6).《万宁华凯南燕湾红线外市政道路工程岩土工程勘察报告》(北京航天勘察设计研究院有限公司); 7)。《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 8).《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 2.编制范围 本方案,适用于Ca-d—05、Ba—d-11和Ea-d—13处扶壁式挡土墙工程施工,编制内容主要包括扶壁式挡土墙开挖方案,扶壁式挡土墙施工方案。 3。工程概况 3.1工程概况 万宁华凯南燕湾红线外市政道路工程位于万宁市的南燕湾,距万宁市区约30公里,南燕湾、日月湾和春园湾等均为万宁市的旅游度假的胜地。本项目主要位于俯瞰蔚蓝大海的缓山坡上,西临南燕湾高尔夫球场,南临滨海山林探险公园,北临生态湿地公园,东临滨海山林探险公园酒店。拟建本项目道路主要是为了连接本片规划区域内的华凯度假酒店、南燕湾高尔夫球场、滨海山林探险公园等项目用地。 本工程场地平整设计标高按照墙体施工顺序FB4(Ea-d-13)--FB3(Ca-d —05)-—FB3(Ba—d-11)依次为51.23m、52.3m、52.8m.

扶壁式挡土墙施工工程设计方案

二、工程分项施工方案 (一)、施工组织: 1、施工部署: 1)本分项工程由项目部下属的专业施工队伍负责具体施工。 附件二:施工现场平面布置图 2)临时用电:利用施工现场沿线10千伏高压线,根据本工程特点及用电量预测拟设变压器三台(1台315千伏安、1台250千伏安和1台200千伏安)。选择部分区域设置两个临时变压器对施工现场供电,同时做好临时电线的支撑及保护。 3)临时用水:生活用水拟采用当地的自来水来满足要求。 (二)、施工方法 1、施工准备 1)施工前准备 挡墙开工前,测定中线,建立临时水准点。在挖槽见底,灌筑砼基础前,及时校测挡墙中心线及高程。 2)机械准备 根据现有允许施工区域,拟投入主要人员20人,挖掘机1台,压路机6台,洒水车1台,吊车1辆,装载机1辆。 5)施工测量准备: (1)测量控制原则 认真对业主提供的测量数据进行复测,若在复测中发现有超出容许围的误差,重新进行复测,直至无误为止。利用业主所提供的控制点和资料,在现况路面进行控制适当加密,在没有控制点的施工区,新做测量控制网,其所作测量控制网点的原则与加密点原则相同,均应满足设计要求。 (2)控制点检测与横断面复核 开工前,对平面、高程控制网点进行复测验线。利用全站仪对导线点进行检测,配合自动安平水准仪及双面尺进行测量,将检测结果,及时上报监理工程师审批。 (3)挡土墙施工测量 测量人员应严格按照施工中线、高程点控制挡墙的平面位置和纵断高程。 6)人员准备:

附件四:人员配备一览表 2、预制扶壁式挡土墙施工方法 附件五:施工工艺流程图 (1)开槽 沟槽开挖前详细调查现况管线位置,物探人员测定管线高程并现场挖探坑,对现有管线做明显标记,开槽时遇有管线处必须人工开挖,施工中,遇到不明管线,及时妥善保护,并通知有关部门处理。 根据土质情况,当开挖深度小于4.0米时,开挖放坡坡度1:0.5,当开挖深度大于4.0米时,开挖放坡坡度为1:0.75,挖槽时机械挖至距槽底标高20cm时用人工清底,不得超挖,严禁扰动槽底原状土。 (2)基础处理 如基础以下的深搅桩地基承载力不能满足设计要求,应采取其他的处理措施,使其达到设计要求,基础处理层以下的处理需要设计、监理及甲方共同确认后给出处理意见。 (3)挡墙钢筋 ①钢筋有产品质量证明书及出厂检验单。 ②钢筋表面应洁净、不得有锈皮,油渍、油漆等污垢; ③钢筋必须调直,调直后得钢筋表面不得有使钢筋截面减小得伤痕; ④钢筋曲成型后,表面不得有裂纹、鳞落或断裂现象; ⑤钢筋得品种、等级、规格、直径,各种尺寸经抽验均符合设计要求; ⑥绑扎成型时,焊前不得有水锈、油渍;焊缝处不得有咬肉,裂纹、加渣,焊药皮应敲除干净。 ⑦绑扎或焊接成型的网片或骨架必须稳固,杯槽处的钢筋在浇注混凝土时不得松动、变形。 (4)挡墙模板 挡土墙及肋板模板,模板采用18厚九层板,50×100木方300作背枋,φ48×3.5钢管作支撑,墙板中加穿φ12双向600的防水对拉螺杆,梅花形布置。 ①模板材料符合标准规定。

左岸扶壁式挡土墙施工方案

:工程部分概况 乐山青衣江六号大桥主线,路线全长637.612米,道路红线宽度18米,其 中左岸路肩扶壁式挡土墙与大桥0#U型桥台相接,结构形式上墙面板均为矩形,挡土墙现场浇注,顶部与道路主线设计坡度一致成斜坡。沿道路主线方向,挡土 墙分为五段,前四段为13.43m,第五段为16.70m,全长70.42m。全部位于R = 800 道路平曲线内,第一段,第二段挡土墙处于道路纵断面曲线内。 二:施工准备 (一)、施工组织 本分项工程由项目部下属的专业施工队伍负责具体施工。 1 ) 临时用电:利用六号大桥施工用电,做好临时电线的支撑和保护。 2 ) 临时用水:六号大桥架梁工作完成后桥上水管可以直接接入施工现场,供3) 应施工用水。 (二八施工测量准备 首先对导线、水准点进行复测。挡土墙开工前,测定中线,建立临时水准点。在基 坑见底,浇注混凝土前及时校测挡墙中线及预埋构件的高程. 开工前,对平面、高程控制网点进行复测验线。利用全站仪对导线进行检 测,将检测结果,及时上报监理工程师审批。 测量人员应严格按照道路、桥梁施工中线、高程点控制挡墙的平面位置和 纵断面咼程。 三:现浇扶壁式挡土墙施工方法 (一)基坑开挖及基底处理 基坑开挖、基底平整压实处理均由业主方施工后交予我方。压实平整后, 在测量控制墙底设计标高下,基底作20cm厚C20混凝土垫层。应做好地面排水 工作。考虑到施工当前季节,如遇大量降水应即时将积水抽出基坑,保持基坑干 1

2 燥。 (二) 挡土墙钢筋成型安装 1) 钢筋采购 钢筋进场必须提供出厂质量保证书,对使用的钢筋,要严格规定取样试验 合格后方能使 用。 2) 钢筋加工 操作人员必须持证上岗,焊接头要经过试验合格后,才允许正式作业,在 一批焊件中, 进行随机抽样检查,并以此作为加强对焊接作业质量的监督考核。 钢筋配料卡必须经过技术主管审核后, 才准开料,开料成型的钢筋,应按图 纸编号顺序挂牌,堆放整齐,钢筋的堆放场地要采取防锈措施。专人负责钢筋垫 块(保护层)的制作,要确保规格准确,数量充足,并达到足够的设计强度,垫 块的安放要疏密均匀,可靠的起到保护作用。 挡土墙钢筋在钢筋加工点加工,均按照设计图纸 3 - 5m 挡土墙钢筋骨架构造 图加工后运至现场安装,应满足下列要求 钢筋必须调直,调直后的钢筋表面不得有使钢筋截面减小的伤痕。 1) 钢筋表面洁净,不得有锈皮,油渍、油漆等污垢。 2) 3) 钢筋弯曲成型后,表面不得有裂纹、鳞落和断裂现象。 4) 钢筋的品种、等级、规格、直径,各种尺寸经抽检均符合设计要求 5) 绑扎成型时,焊前不得有水锈,油渍;焊缝处不得有裂纹、加渣,焊药 皮应敲 除干净。 6) 绑扎或焊接成型的网片或骨架必须稳固,杯槽处的钢筋在浇筑混凝土时 不得松动、变形。 挡土墙钢筋在现场拼装时,焊接、绑扎均要符合规范要求。钢筋绑扎完毕 后,要经过监理工程师验收合格后,方可浇注混凝土,在混凝土浇注过程中,必 须派钢筋工值班,以便处理在施工过程中发生的钢筋及预埋件位移等问题。 另外

扶壁式挡土墙施工方案(1)

1. 编制依据.............................................................. 仁 2. 工程概况.............................................................. 仁 2.1地形地貌......................................................... 1… 2.2工程地质......................................................... 1… 2.3水文地质条件 .................................................. 1.. 2.4设计概况......................................................... 1… 2.5主要工程数量..................................... 错误!未定义书签。2.6主要技术标准..................................... 错误!未定义书签。2.7参建单位......................................... 错误!未定义书签。 3. 总体施工方案 (3) 4. 资源配置............................................................. 4.. 4.1施工人员配置 .................................................. 4.. 4.2主要施工机械设备配置............................................... 4. 4.3主要测量、检测仪器设备的配备 (5) 5. 工期计划............................................................. 5.. 6. 扶壁式挡土墙施工...................................................... 6. 6.1施工准备.......................................................... 7.. 6.1.1技术准备 ....................................................... 7. 6.1.2场地准备 ....................................................... 7. 6.1.3材料准备 ....................................................... 7. 6.1.4机械设备准备 .................................................. 8. 6.2基坑开挖......................................................... 8. 6.3地基处理....................................... .错误!未定义书签。 6.4凸榫、墙趾板、墙踵板施工 (9) 6.4.1钢筋安装 ....................................................... 9. 6.4.2模板安装 ...................................................... 1.0 6.4.3混凝土浇筑 .................................................... 1.0 6.4.5沉降缝施工 .................................................... 1.2 6.4.6基坑回填 ...................................................... 1.2 6.5立壁板和扶壁施工. (12) 6.5.1施工缝凿毛 .................................................... 1.2 6.5.2钢筋安装 ...................................................... 1.3 6.5.3模板安装 ...................................................... 1.3 6.5.4混凝土浇筑 .................................................... 1.4 6.5.5第二次混凝土浇筑 (15) 6.5.6支架、模板拆除 (16)

相关文档
相关文档 最新文档