一、编制依据

1、工程施工图纸及现场概况

2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011版

4、《建筑施工手册》第四版(缩印本)

5、《建筑施工现场管理标准》DBJ14-033-2005

6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。

7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)2006年版

8、《混凝土模板用胶合板GB/T17656-2008》

9、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002)

10、《木结构设计规范》(GB50005-2003)

11、建书脚手架和模板计算软件(建科评[2007]028号)

二、工程概况

本工程为祥泰广场二标段6#商务楼建设工程,建设地点位于济南市市中区英雄山路 147 号。施工单位:济南建工总承包集团有限公司,建筑面积2446.65m2。建筑层数4层,层高地下地上1层4.5m,2-4层3.9m。工程为多层公建,二级耐火等级,,工程结构采用框架结构,建筑总高度16.65m。开工日期:2012年8月18日,竣工日期2014年7月29日。

三、施工准备

(1)、放线

根据平面控制网线,在板面上放出控制网线,对柱要放5条控制线:一条轴线、两条柱截面边线、两条模板控制线。

(2)、劳动力计划

(3)、材料准备

1、各类材料、工具、劳动力以及防护用具施工前到位。

2、根据施工期间的工程量,施工进度,确定材料的数量及进场时间,由专人负责,确保

材料按时进场,并妥善保管。

3、对于发生变形、翘角、起皮及平面不平整的模板,及时组织退场。

4、原材料进场后,堆放整齐,上部覆盖严密,下部垫起架空,防止日晒雨淋。

5、模板脱模剂采用水质脱模剂。

(4)、技术准备

1、要熟悉图纸,了解掌握模板的施工工艺,按图纸和项目部的施工进度计划合理安排材料、机具、人员进场施工。

2、按施工方案和技术规程对操作者进行技术安全交底并下达具有可操作性、可实施的技术交底书。

3、认真做好材料进场验收检验工作,复查材料材质证明及材料进场存储工作。

4、做好模板施工的技术资料和施工过程中的检验记录,并及时收集和整理上述资料,以保证技术资料的及时、准确、完整。

四、模板的设计及配置

1、根据建设单位提供的建筑、结构图纸及有关施工规范。

2、按清水砼质量要求进行模板设计,在模板满足强度和刚度要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角统一整齐。

3、柱砼侧压力按35kN/m2考虑。

4、在满足塔吊起重要求、施工便利和经济条件下,尽可能扩大模板面积,减少拼缝。

5、模板设计中所用钢材均为Q235A。

五、模板方案的选择

1、基础模板

本工程基础嵌固与车库内,详见车库基础模板,本方案只对地上工程进行编制。

3、柱模板

1)、本工程柱除地下室有部分附墙柱外,其他全部为框架柱,柱采用11mm厚竹胶板拼制定型组合模板,背楞采用50×100mm方木,方木需经压刨找平方正后方可使用(≥48mm厚)。2)、安装时,柱底清理干净后立柱模,根据控制线找准模板的位置,调整垂直度,利用可调支撑调节及钢管斜接撑将柱模板固定。

3)、模板拼装前须逐块修整板面、边框,清除险残渣、泥浆,并涂刷脱模剂。

4)、柱根施工缝处经剔凿、清理、吹洗干净后,根据柱模控制线,焊接钢筋限位,找准模板位置,调整其垂直度。

5)、模板拆除后随时清理,维修后平放于平整场地上,下部垫50×l00mm方木(间距700mm),分类码放整齐。

4、梁板模板

1)梁模

梁模采用11mm竹胶板结合钢管支撑体系,连续多跨梁底板模同一标高时应带通线安装,梁底板模标高控制:以同一建筑标高500mm线为依据,先量取两端梁底标高,然后带线量拱高。梁侧板模垂直度控制:梁高≤600mm时,梁的两侧设对称斜向支撑固定侧模。

2)、梁的支撑

(1)支撑采用可调顶托式钢管支撑。(见附图)

(2)支撑间距:应根据模板、钢筋、砼的自重,施工荷载、支撑层数、砼的强度、立杆材质等因素,经计算确定。一般不大于1000mm,梁下除H形支撑外必须加直接支撑,并设十字水平杆。

3)、起拱

板或梁的净跨>4m时,模板起拱L/1000并≤15mm。

祥泰广场项目6#商业楼建设工程

10001000

楼板、梁模板支架立面图

300300

200

4)、顶板模板

(1)楼板模竹胶合板体系.

板模均用11mm厚的竹胶合板。楼板小楞。楼板模小楞(次龙骨)用50×100mm、木方,铺设间距为250mm。主龙骨采用υ48.3×3.6钢管。

顶板支撑图

(2)支撑

本工程楼板模支撑采用满堂式脚手架支撑系统,支撑间距选用1.00×1.00m。楞距、支撑间距根据荷载,经计算确定,层高4.5m根据规范要求在支撑系统2.5m处增加水平剪刀撑一道,以增加系统稳定性。

(3)顶板模板按规范规定在平面图上注明50%设计强度标准值拆模,75%设计强度标准值拆模,100%设计强度标准值拆模的部位,顶板砼留置同条件养护试块作为拆模的依据,顶板拆模必

须根据试验员提供的同条件养护试块的强度报告单作为依据,经技术主管核实同意后,下达拆模通知单,否则不许拆模。

(6)其它模板

(1)楼梯模板

楼梯平台梁和平台的模板与肋形楼盖板模板基本相同。楼梯段模板由底模、搁栅、牵杠、牵杠撑、外帮板、踏步側板、反三角木等组成。详见下图5-13:楼梯踏步模板拼装图。

图5-13楼梯踏步模板拼装图

(2)预留洞口模板

门窗洞口模板为木方框,外包11mm厚的覆膜竹夹板,内角部用100×100角钢,外用140×140mm的角钢,与木方框用螺栓收紧,门窗框四边钉木方支撑和斜撑。具体见下图

六、模板制作安装

1、柱模板

本工程竖向构件主要是柱,柱采用18mm厚模板按构件断面尺寸以大面包小面的形式现场配制安装,支撑采用υ48.3*3.6钢管,50mm×100mm断面木枋作背楞,背楞间距300—400mm,υ48.3*3.6钢管做柱箍,间距600mm,为防止模板中部变形,在500≤柱边长<800时,需在柱截面加穿对拉螺栓一根,向上间距450 mm,800≤柱边长<1100时柱截面加穿对拉螺栓二根,向上间距450 mm;1100≤柱边长<1500时柱截面加穿对拉螺栓三根,向上间距450 mm;1500≤柱边长时柱截面加穿对拉螺栓四根,向上间距450 mm;对拉螺杆水平间距450 mm。其施工顺序为:钢筋绑扎→模板拼装→加对拉螺栓→柱箍固定→混凝土浇筑→养护→拆模→周转下一段使用。

柱模板图:

柱模断面图:

2、梁模板安装

(1)在柱子上弹出轴线、梁位置和水平线,钉柱头模板。

(2)梁底模板:按设计标高调整支柱的标高,然后安装梁底模板,并拉线找平。当梁底板跨度≥4m时,跨中梁底处应按设计要求起拱,如设计无要求时,起拱高度为梁跨度的1/1000~3/1000。主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。

(3)梁下支柱支承在基土面上时,应对基土平整夯实,满足承载力要求,并加木垫板或混凝土垫板等有效措施,确保混凝土在浇筑过程中不会发生支撑下沉。

(4)支撑楼层高度在4.5m以下时,应设二道水平拉杆和剪刀撑,若楼层高度在4.5m以上时要另行作施工方案。

(5)梁侧模板:根据墨线安装梁侧模板、压脚板、斜撑等。梁侧模板制作高度应根据梁高及楼板模板来确定。

3、现浇板模板安装

(1)根据模板的排列图架设支柱和龙骨。支柱与龙骨的间距,应根据楼板混凝土重量与施工荷载的大小,在模板设计中确定。一般支柱为800~1000mm,大龙骨间距为600~1200mm,小龙骨间距为400~600mm。支柱排列要考虑设置施工通道。

(2)底层地面应夯实,并铺垫脚板。采用多层支架支模时,支柱应垂直,上下层支柱应在同一竖向中心线上。各层支柱间的水平拉杆和剪刀撑要认真加强。

(3)通线调节支柱的高度,将大龙骨找平,架设小龙骨。

(4)铺模板时可从四周铺起,在中间收口。楼板模板压在梁侧模时,角位模板应通线钉固。

(5)楼面模板铺完后,应认真检查支架是否牢固,模板梁面、板面应清扫干净。

七、模板的拆除

模板拆除前必须填写好拆模申请单,经技术部同意后方可拆除。

A墙体模板拆除

墙体模板必须在混凝土强度保证其表面及棱角不因拆除模板受损坏方可进行,即拆模强度达到 1.2Mpa。现场可以简易测定方法:用手指稍用力压混凝土,混凝土没有压痕,即达到拆模强度。拆模后必须及时清理干净,集中指定堆放地点,并堆放整齐,以便于周转使用,并作好清理后的模板养护工作。

B梁模板拆除

梁混凝土必须达到下表强度后,经技术部同意方可拆除。

C

混凝土浇筑完毕,应满足混凝土强度要求时,并经技术部同意方可拆除。

D

拆除前必须填写好拆模申请单,经技术部同意后方可拆除。柱模板必须在混凝土达到1.2Mpa即达到拆模强度,方可拆除。以保证其表面及棱角,不因拆除模板而受损坏。

E拆除后的模板必须放到指定地点并及时清理干净,以便周转使用,清理时不得任意敲打模板,避免由于清理引起表面凹凸不平,清理必须以铲、刷为主,且每次清理必须保证模板上下口表面不粘有混凝土浆。

2、底模模板拆除必须遵循规范中规定砼强度达到设计强度的百分比后方可进行拆模,对重大复杂的模板的拆除需有详细的技术及安全交底,拆除前需经技术负责人同意。在砼强度符合下表后方可扫除。

现浇结构拆模时所需砼强度

3、拆除时严禁用大锤硬砸,以免损伤模板边框,每次拆除后,必须进行清理、涂刷隔离剂、分类堆放,拆下的模板发现有变形、短角、损坏等现象,应及时修理。

八、支、拆模板和砼浇筑时的注意事项:

1、在模板面进行钢筋等焊接工作时,必须用石棉板或薄钢板隔离,泵送混凝土的布料架脚和输送混凝土支架脚下应加垫板等有效措施。

2、模板支设时,须仔细检查埋件及各类预留洞口的位置和数量标高、几何尺寸等是否正确、牢固可靠,安装工作检查无误后方可合模,封模前还必须作好墙底部的清理工件,杂物清除干净后方可合模拆除。

3、模板支设完毕后,在浇筑前必须经技术、质量、安全部门和监理部门验收合格,签发砼浇筑令后方可浇筑,并且在浇筑过程中须派专人看护模板及支撑的变化情况,发现异常,应立即停止砼的浇筑,并在砼初凝前将问题处理完毕,继续浇筑砼。

4、成品保护,吊装模板时轻起轻放,不许碰撞已安装好的模板,随安随吊,模板拆除时不得用大锤或撬棍强行拆模,以免损坏砼棱角,钢模及竹胶模板在使用过程中及时涂刷隔离剂,并且不得污染钢筋,施工过程中及时维修钢模,保证砼截面的几何尺寸的正确性。

九、质量标准及保证措施

1、墙柱模板必须在钢筋隐检后方可施工,安装完毕必须经检查验收并得到总包方、监理认可,在浇筑混凝土面同时必须有人看护模板,发现有问题及时组织人员抢修并报总包,反馈质量情况包括对结构质量施工有否影响,抢修时混凝土工种必须积极配合,以保抢修工作的顺利进行。

2、浇筑时严格控制保护层厚度,注意查看垫块放置是否脱落。

并通过监理检查合格后方可封模。

4、楼面模板安装后必须与钢筋工种配合,保证钢筋人员的正常工作。

5、严格按照技术部要求的技术交底进行操作,杜绝违章操作。

6、对于柱、墙模板定位应严格按照五线控制法进行测量施工。

7、所有模板制作后必须有足够的强度、刚度和稳定性,构件截面尺寸准确并对相同类别构件编号翻录、分类做到不混乱。

8、模板安装完毕后必须先自检后复检并经工程部验收方可监理确认后方进入下道工序施工。

9、模板安装允许偏差须符合下表规定:

先主梁起拱,后次梁起拱。

12、所使用钢管规格为ф48.3×3.6mm,对锈蚀、弯曲、压扁、裂缝等材料杜绝进场。

13、本项目开展全面质量管理,严格按照一案三工序方法组织施工,严格按照图纸要求、按照工艺标准、按照规范要求施工,并坚持实行自检、互检和交接检的工作方法。

14、测量人员测设结构施工中轴线、标高后,测量资料报工程部由责任工程师检查已放的小线的施工质量,重点是墙、梁、柱的截面几何尺寸和门窗尺寸是否正确。

15、由于采用竹夹板施工,为了保证达到规定标准,模板接缝处采用双面胶带夹缝处理。

16、梁模板、楼模板拆除前,必须填写拆模申请单报总包和监理,当需要拆模部位的同条件养护的混凝土试块的抗压强度报告出来时,应满足规定的拆模强度要求时方可拆模。拆模时,以总包和监理下发的指令书为拆模依据。

17、模板工程质量控制程序见下图:

模板工程质量程序控制

十.安全文明施工

1、进入现场的施工作业人员必须接受三级安全教育,经考试合格办理上岗资格证,方可上岗操作。

2、所有作业人员必须参加施工现场周一安全活动和施工现场统一组织的安全教育活动。作业人员必须严格遵守劳动保护规定,正确佩带和使用个人防护用品。

作业人员必须严格执行安全技术交底和班长班前讲话要求。

交叉工作时,要有可靠的防护措施,不得伤害他人,也避免被他人伤害。

3、任何作业人员不得善自拆动施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌,如必须拆动时许经施工负责人允许方可拆动。

4、作业人员不得随意抛撒施工垃圾和排放污水等人为造成环境的污染。

5、作业人员除必须执行作业时间限制以外,在作业过程中应自觉减少和消除噪音。

6、作业人员要坚持文明施工,个人行为要适应CI形象管理要求。起吊模板挂钩时应用卡环,严禁采用短钢筋拐挂。。

7、拆除模板应确认所有穿墙螺栓杆拔开方可示意信号工指挥起吊。

8、拆除楼板顶板时应一边拆支撑一边拆模板,禁止一次性拆完支撑。

9、圆盘锯必须有护罩,分料尺柄有靠山。操作前应检查锯片是否上紧,锯盘有无裂口。

10、操作者应站在锯片一侧,手背不得跨越锯片。

11、接料应待料出锯片15cm,不得用手硬拉。

12、小于20cm的短料不得上锯,应使用推棍。

13、超过锯片半径的木料,禁止上锯,截料应设截具。

14、手持电动锯时应按料厚度调整锯切深度,禁止架在腿上锯切。

15、按锯片齿数划分锯切与截料的功能,不得混用。

16、锯片护罩必须完好,锯片连续断齿三个以上不得使用。

17、平刨必须设置刨口保护装置或采用机械自动送料。

18、多用木工机械使用时只准使用其中一种功能,并将其他功能的传动皮带拆除。

19、作业现场严禁吸烟。

十一.设计计算书

1、板模板计算书

工程参数

(一)模板与支架搭设参数

模板支架搭设高度H:4.39m;立杆纵距l

a :1m;立杆横距l

b

:1m;水平杆最大步距h:1.5m;

面板采用:竹胶合板厚度:11mm;支撑面板的次楞梁采用:方木支撑;间距:0.15m;主楞梁采用:单钢管υ48.3×3.6;钢管均按υ48.3×3.6计算。

(二)荷载参数

永久荷载标准值:楼板厚度:0.14m;新浇筑砼自重(G

2k ):24kN/m3;钢筋自重(G

3k

):1.1kN/m3;

模板与小楞自重(G

1k

):0.35kN/m2;每米立杆承受架体自重: 0.133kN/m

可变荷载标准值:施工人员及设备荷载(Q

1k

),当计算面板和直接支承面板的次楞梁时,均布荷载取:2.5kN/m2,再用集中荷载2.5kN进行验算,比较两者所得的弯矩取其大值。当计算直接支承次楞梁的主楞梁时,均布荷载标准值取1.5kN/m2,当计算支架立柱时,均布荷载

标准值取1kN/m2 。振捣砼时荷载标准值(Q

2k

):2kN/m2。

模板面板计算

面板采用竹胶合板,厚度为11mm,按简支跨计算,验算跨中最不利抗弯强度和挠度。取单位宽度1m的面板作为计算单元。

面板的截面抵抗矩W= 100×1.1×1.1/6=20.167cm3;

截面惯性矩I= 100×1.1×1.1×1.1/12=11.092cm4;

(一)强度验算

1、计算时两端按简支板考虑,其计算跨度取支承面板的次楞间距,L=0.15m。

2、荷载计算

取均布荷载或集中荷载两种作用效应考虑,计算结果取其大值。

均布线荷载设计值为:

q1=0.9×[1.2×(24000×0.1+1100×0.1+350)+1.4×2500]×1=6239N/m

q1=0.9×[1.35×(24000×0.1+1100×0.1+350)+1.4×0.7×2500]×1= 5680N/m

根据以上两者比较应取q1= 6239N/m作为设计依据。

集中荷载设计值:

模板自重线荷载设计值q2=0.9×1×1.2×350=378 N/m

跨中集中荷载设计值P=0.9×1.4×2500= 3150N

3、强度验算

施工荷载为均布线荷载:

M 1=

q

1

l2

=

6239×0.152

=17.55N·m

8 8

施工荷载为集中荷载:

M 2=

q

2

l2

+

Pl

=

378×0.152

+

3150×0.15

=119.19N·m

8 4 8 4

取M

max

=119.19N·m验算强度。

面板抗弯强度设计值f=35N/mm2;

σ= M

max=

119.19×103

=5.91N/mm2 < f=35N/mm2 W 20.167×103

面板强度满足要求!

(二)挠度验算

验算挠度时不考虑可变荷载值,仅考虑永久荷载标准值,故其作用效应的线荷载计算如下:q = 1×(24000×0.1+1100×0.1+350)=2860N/m=2.860N/mm;

面板最大容许挠度值: 150.00/250=0.6mm;

面板弹性模量: E = 9000N/mm2;

ν=

5ql4

=

5×2.860×150.004

=0.019mm < 0.6mm 384EI 384×9000×11.092×104

满足要求!

次楞方木验算

次楞采用方木,宽度100mm,高度50mm,间距0.15m,截面抵抗矩W和截面惯性矩I分别为: 截面抵抗矩W =10.0×5.0×5.0/6=41.67cm3;

截面惯性矩 I =10.0×5.0×5.0×5.0/12=104.17cm4;

(一)抗弯强度验算

1、次楞按简支梁计算,其计算跨度取主楞排矩即立杆横距,L=0.8m。

2、荷载计算

取均布荷载或集中荷载两种作用效应考虑,计算结果取其大值。

均布线荷载设计值为:

q1=0.9×[1.2×(24000×0.1+1100×0.1+350)+1.4×2500]×0.15=936N/m

q1=0.9×[1.35×(24000×0.1+1100×0.1+350)+1.4×0.7×2500]×0.15= 852N/m

根据以上两者比较应取q1= 936N/m作为设计依据。

集中荷载设计值:

模板自重线荷载设计值q2=0.9×0.15×1.2×350=57 N/m

跨中集中荷载设计值P=0.9×1.4×2500= 3150N

3、强度验算

施工荷载为均布线荷载:

M 1= 0.125q

1

l2=0.125×936×0.82=74.88N·m

施工荷载为集中荷载:

M 2= 0.125q

2

l2+0.25Pl=0.125×57×0.82+0.25×3150×0.8=634.56N·m

取M

max

=634.56N·m验算强度。

木材抗弯强度设计值f=17N/mm2;

σ= M

max=

634.56×103

=15.23N/mm2 < f=17N/mm2 W 41.67×103

次楞抗弯强度满足要求! (二)抗剪强度验算

施工荷载为均布线荷载时:

V 1=0.5q

1

l=0.5×936×0.8=374.400N

施工荷载为集中荷载:

V 2= 0.5q

2

l+0.5P=0.5×57×0.8+0.5×3150=1597.800N

取V=1597.800N验算强度。

木材顺纹抗剪强度设计值fv=1.7N/mm 2; 抗剪强度按下式计算:

τ= 3V =

3×1597.800

= 0.479N/mm 2 < fv=1.7N/mm 2

2bh 2×100×50

次楞抗剪强度满足要求! (三)挠度验算

验算挠度时不考虑可变荷载值,仅考虑永久荷载标准值,故其作用效应的线荷载计算如下:

q = 0.15×(24000×0.1+1100×0.1+350)=429N/m=0.429N/mm ;

次楞最大容许挠度值:800.0/250=3.2mm ; 次楞弹性模量: E = 10000N/mm 2;

ν= 5ql 4 = 5×0.429×800.04

=0.220mm < 3.2mm 384EI 384×10000×104.17×104

满足要求! 主楞验算

主楞采用:单钢管υ48.3×3.6

截面抵拒矩W=4.49cm 3 截面惯性矩I=10.78cm 4 (一)强度验算

当进行主楞强度验算时,施工人员及设备均布荷载取1.5kN/mm 2。 首先计算次楞作用在主楞上的集中力P 。 作用在次楞上的均布线荷载设计值为:

q 1=0.9×[1.2×(24000×0.1+1100×0.1+350)+1.4×1500]×0.15=747N/m

q 1=0.9×[1.35×(24000×0.1+1100×0.1+350)+1.4×0.7×1500]×0.15= 720N/m 根据以上两者比较应取q 1= 747N/m 作为设计依据。 次楞最大支座力=1q 1l=1×747×0.8/1000=0.598kN 。

次楞作用集中荷载P=0.598kN ,进行最不利荷载布置如下图:

12001200

0.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.60

计算简图(kN)

弯矩图(kN.m)最大弯矩 M

max

=0.579kN.m;

主楞的抗弯强度设计值f=205N/mm2;

σ= M

max

0.579×106

= 128.953N/mm2 < 205N/mm2 W 4.49×103

主楞抗弯强度满足要求!

(二)挠度验算

验算挠度时不考虑可变荷载值,仅考虑永久荷载标准值。

首先计算次楞作用在主楞上的集中荷载P。

作用在次楞上的均布线荷载设计值为:

q = 0.15×(24000×0.1+1100×0.1+350)=429N/m=0.429N/mm;

次楞最大支座力=1q

1

l=1×0.429×0.8=0.343kN。

以此值作为次楞作用在主楞上的集中荷载P,经计算,主梁最大变形值V=1.483mm。

主梁的最大容许挠度值:1200.0/150=8.0mm,

最大变形 V

max

=1.483mm < 8.0mm

满足要求!

扣件抗滑移计算

水平杆传给立杆竖向力设计值R=5.266KN,由于采用顶托,不需要进行扣件抗滑移的计算。扣件式钢管立柱计算

(一)风荷载计算

因在室外露天支模,故需要考虑风荷载。基本风压按北京10年一遇风压值采用,ω

=0.3kN/m2。

模板支架计算高度H=20m,按地面粗糙度C类有密集建筑群的城市市区。风压高度变化系

数μ

z

=0.84。

计算风荷载体形系数μ

s

将模板支架视为桁架,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》表7.3.1第32项和36项的规

定计算。模板支架的挡风系数?=1.2×A

n /(l

a

×h)=1.2×0.129/(0.8×1.5)=0.129

式中A

n =(l

a

+h+0.325l

a

h)d=0.129m2

A

n

----一步一跨内钢管的总挡风面积。

l

a

----立杆间距,0.8m

h-----步距,1.5m

d-----钢管外径,0.048m

系数1.2-----节点面积增大系数。

系数0.325-----模板支架立面每平米内剪刀撑的平均长度。

单排架无遮拦体形系数:μ

st

=1.2?=1.2×0.129=0.15

无遮拦多排模板支撑架的体形系数:

μs =μ

st

1-ηn

=0.15

1-0.94 10

=1.15 1-η1-0.94

η----风荷载地形地貌修正系数。n----支撑架相连立杆排数。

风荷载标准值ω

k =μ

z

μ

s

ω

=0.84×1.15×0.3=0.290kN/m2

风荷载产生的弯矩标准值:

M w =

0.92×1.4ω

k

l

a

h2

=

0.92×1.4×0.290×0.8×1.52

= 0.059kN·m

10 10

(二)轴向力计算

按下列各式计算取最大值:

0.9×{1.2×[0.133×2.8+(24×0.1+1.1×0.1+0.35)×1.2×0.8]+1.4×1×1.2×0.8}=4.577kN;

0.9×{1.2×[0.133×2.8+(24×0.1+1.1×0.1+0.35)×1.2×0.8]+0.9×1.4×(1×1.2×0.8+0.059/1.2)}=4.512kN;

0.9×{1.35×[0.133×2.8+(24×0.1+1.1×0.1+0.35)×1.2×0.8]+ 1.4×(0.7×1×

1.2×0.8+0.6×0.059/1.2)}=4.672kN;

立柱轴向力取上述较大值,N=4.672KN。

(三)立柱稳定性验算

立柱的稳定性计算公式:

N

+ M

w≤f

?A W

N ---- 轴心压力设计值(kN) :N=4.672kN;

υ---- 轴心受压稳定系数,由长细比λ=L o/i 查表得到;

L 0 --- 立杆计算长度(m),L

=h,h为纵横水平杆最大步距,,L

=1.5m。

i ---- 立柱的截面回转半径(cm) ,i=1.59cm;

A ---- 立柱截面面积(cm2),A=4.24cm2;

M

w

---- 风荷载产生的弯矩标准值;

W ---- 立柱截面抵抗矩(cm3):W= 4.49cm3;

f ---- 钢材抗压强度设计值N/mm2,f= 205N/mm2;

立柱长细比计算:

λ=L o/i=150.0/1.59=94 <150,长细比满足要求!。

按照长细比查表得到轴心受压立柱的稳定系数υ=0.594;

N

+ M

w=

4.672×103

+

0.059×106

=18.550+13.140=31.690N/mm2

A W 0.594×4.24×102 4.49×103

立柱稳定性满足要求!

立柱底地基承载力验算

1、上部立柱传至垫木顶面的轴向力设计值N=4.672kN

2、垫木底面面积A

垫木作用长度1.2m,垫木宽度0.3m,垫木面积A=1.2×0.3=0.36m2

3、地基土为素填土,其承载力设计值f ak= 100kN/m2

立柱垫木地基土承载力折减系数m f= 0.4

4、验算地基承载力

立柱底垫木的底面平均压力

P= N

=

4.672

=12.98kN/m2 < m f f

ak

=100×0.4=40kN/m2 A 0.36

满足要求!。

3、梁模板计算书

工程参数

(一)模板支架参数

梁截面宽度:0.3m;梁截面高度:0.7m;模板支架高度H:3.8 m;楼板厚度:0.1m;立杆梁跨度方向间距la:1m;梁两侧立柱间距lb:0.4m,梁下增加1根立柱;水平杆最大步距: 1.5m;梁底面板下次楞采用:方木支撑;钢管按υ48.3×3.6计算;面板采用:11mm厚竹胶合板

(二)梁侧模板参数

主楞龙骨材料:钢楞,截面类型为:圆钢管48.3×3.6 ;次楞龙骨材料:木楞,宽度:40mm 高度:60mm;主楞间距:500mm;次楞间距:200mm;穿梁螺栓水平间距:500mm;穿梁螺栓竖向间距:400mm;穿梁螺栓直径:12mm

(三)荷载参数

永久荷载标准值:模板与小楞自重(G1k):0.35kN/m2;每米立杆承受结构自重: 0.104kN/m;

新浇筑砼自重(G

2k ):24kN/m3;钢筋自重(G

3k

):1.5kN/m3;

可变荷载标准值:施工人员及设备荷载(Q

1k ):1kN/m2;振捣砼对水平面模板荷载(Q

2k

):

2kN/m2;振捣砼对垂直面模板荷载(Q

2k ):4kN/m2;倾倒砼对梁侧模板产生水平荷载(Q

3k

):4kN/m2;

新浇砼对模板侧压力标准值计算

新浇筑的混凝土作用于模板的侧压力标准值,按下列公式计算,并取其中的较小值:

模板支护施工专项施工方案

模板支护专项施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪 西安三好建筑工程公司

XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

目录 一编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三施工准备 (2) 四模板支设施工 (2) 五质量保证措施 (5) 六安全文明施工措施 (5)

一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图 2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2010 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ/130-2011 5、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 6、建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26-2003 二、工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中路296号,主楼为框架结构,总建筑面积为115.9m2。其中主楼地上2层。建筑高度为6.8m;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组;施工单位:西安古典建筑工程有限公司,竣工日期:2017年12月20日,基础类型:阶梯型独立基础,建筑檐高6.8m地下面积:99.12,抗震等级;二级. 三、施工准备 施工现场准备

1、本工程木模的加工由现场加工,因现场场地狭小,利用栋号之间的狭小地带加工制作首层模板,待首层砼浇筑后,在首层室外楼面板上设置封闭式木模加工棚,长×宽为7m×10m,净高为2.7m;模板堆放区布置见《施工平面布置总图》,但堆放区要避开道路、消防管线,并满足相关消防要求。 2、依据图纸、本方案、交底、洽商、现场实际尺寸等画出本班组施工范围内模板的拼装图(要有拼板编号),需调整误差模板(板角部模)应留出1-2cm 余量;并据此裁好每块竹胶板(在背面用白粉笔编号),下部均分垫三根100×100mm的木方,分类堆放高度不超过1.5m,随加工随用;所有钉眼用腻子填满后粘上胶带纸。 3、运输准备: 在现场制作完成的墙模板、柱模板、梁板拼装后,用塔吊吊运。 4、成立模板专业施工组,使其对本施工范围的工作专业化,达到操作熟练,各环节得心应手。定岗、定位、定人,责任落实到每个人。 施工材料准备 按清水砼质量要求进行模板设计,在模板满足强度和刚度要求前提下,尽可能提高表面光洁程度,阴阳角模统一整齐(尽量在安装之前配置)。 1、支撑系统:采用钢管支撑,扣件连接,U托调整高度。 2、止水对拉螺杆:采用14的高强螺杆中部焊接止水片(有防水要求的砼模板专用)。 3、模板:顶模板采用15mm厚、1830×920mm的多层胶合板。 4、木方:采用50×100mm、100×100mm规格,要求不变形,无死节,无断裂。 5、脱模剂:水溶性脱模剂、机油:柴油(1:1); 6、对拉螺栓:采用14的高强螺杆,蝴蝶卡。 7、工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 四、模板支设施工

专项施工方案模板

目录 第一章编制依据 0 第二章工程概况 0 第三章施工准备 0 3.1人员组织 0 3.2机具准备 0 3.3材料准备 (1) 3.4现场资源及场地准备 (1) 第四章施工方法 (1) 4.1施工流水组织 (1) 4.2主要施工方法 (1) 第五章质量要求 (2) 5.1质量标准 (2) 5.1.1工程资料 (2) 5.1.2检验批划分 (2) 5.1.3技术质量指标 (2) 5.2质量控制措施 (2) 5.2.1验收流程 (2) 5.2.2检验内容、检验人员及相应检验方法 (2) 5.2.3重点工序质量控制措施 (2) 第六章安全文明施工 (3) 00

方案标题 第一章编制依据 (编制依据是施工方案编制时所依据的条件及准则,为编制施工方案服务,一般包括现场的施工条件、图纸、技术标准、政策文件、施工组织设计等。列项说明).......正文 第二章工程概况 (施工方案的工程概况不是针对整个工程的介绍,而是针对本分部/分项工程内容进行介绍。不同的分部分项工程所介绍的内容和重点虽然不同,但介绍的原则是相同的:1.重点描述与施工方法有关的内容和主要参数;2.分部/分项工程施工条件;3.分部/分项工程施工目标;4.特点及重难点分析。此四项内容在方案概况介绍时并不是全部需要,可根据工程具体情况选用。 对施工方案的概况分析要简明扼要,多用图表表示,多附现场照片,特点及重难点分析要根据工程特点及施工单位实力分析得当,如无必要,可不进行分析。).......正文 第三章施工准备 3.1人员组织 (明确总包管理人员,注明姓名及职责。列表或列项说明个时间段/施工段的各工种的劳动力数量。) .......正文 3.2机具准备 (列表或列项说明所需机具的名称、型号、数量、规格、主要性能、用途,其中包括小型施工机械、工程测量仪器、工程试验仪器等) .......正文 00

办公楼二次结构施工方案模板

办公楼二次结构施 工方案

第一章编制依据 1、陕西神华富平热电厂行政办公楼工程-施工图纸及图纸答疑文件。 2、《电力建设工程施工技术管理导则》(国电电源[ ]896号)。 3、《电力建设施工质量验收及评定规程》( DL/T5210.1- ) ; 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203- ; 5、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107- ; 6、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》GB50300- ; 7、《工程建设标准强制性条文》( 工业建筑部分) ; 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 9、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175- ; 10、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52- ; 11、《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB13013-91; 12、《电力建设工程施工技术管理导则》国电电源[ ]153号; 13、《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网公司; 14、国家、省、市及部颁现行的与本工程相关的法律、法规、规章制度; 15、《建筑机械使用安全技术规程》( JGJ33- ) ; 第二章工程概况 该工程位于陕西省富平县城关镇东上官管区新兴产业示范园内, 西北距富平县城约6.1km, 南距西安市阎良区约8km。总建筑面积4481.8㎡, 建筑基底面积1355.86㎡, 其中行政办公楼3899.5㎡, 展览室582.3㎡。工程共分两部分, 一部分为行政办公楼, 另一部分为展览室, 共地上4层。 墙体室外±0.000以下采用实心粘土砖砌筑, 用M5水泥砂浆砌筑。外墙采用双层夹芯保温墙体, 外侧墙体采用陶土砖清水砖墙, 内侧墙采用MU5KP1型承重多孔砖, 用M5混合砂浆砌筑, 中间为保温层。卫生间、交通核、井道墙体采用MU5KP1型承重多孔砖, 用M5混合砂浆砌筑。其余墙体均采用加气混凝土砌块, 用M5混合砂浆砌筑。 第三章施工准备

综合楼模板施工方案

餐厨废弃物资源化利用和无害化处理综合楼 模 板 工 程 施 工 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:中柢建设工程有限公司 编制日期:2017年5月10日

模板工程施工案 一、编制说明和编制依据 1、编制说明 本施工案是对餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工程施工组织设计的深化和补充,以便能直接指导现场施工。 2 、编制依据 本工程施工组织设计编制依据: 1)《施工组织设计》 2)《工程承包合同》 3)工程施工图 4)、本工程主要采用规目录 A、《工程测量规》GB50026-2007 B、《工程测量基本术语标准》B50228-96 C、《建筑施工扣件式钢管支模架安全技术规》JGJ130-2001 D、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 E、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 F、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 G、《建筑施工安全质量标准化达标实施手册)》 一、工程概况 工程名称:餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目综合楼 结构类型:框架结构 建设单位:市启环科技有限公司 设计单位:启迪桑德环境资源股份有限公司

监理单位:常源电力工程监理有限公司 施工单位:中柢建设工程有限公司 工程地址:市水师营镇催门村填埋场 市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目是市市政府投资兴建的重点工程,由启迪桑德环境资源股份有限公司施工总承包。该工程位于市南的昂昂溪区门镇填埋场。总建筑面积10287.56㎡。其中综合楼建筑面积1967㎡。建筑结构形式:框架结构。 三、施工准备 施工准备工作是工程顺利进行的的重要保证,为确保基础工程施工顺利进行,要做好以下准备工作: 1、熟悉施工规及施工工艺。 2、仔细阅读施工图纸、图纸会审记录及设计变更。 3、对作业人员进行安全技术交底。 本工程每一道工序开工前,均需进行安全技术交底,安全技术交底是我公司技术管理的一个重要制度,是保证工程质量的重要因素,其目的是通过技术交底使参加施工的所有人员对工程施工要求做到心中有数,以便科学地组织施工和按合理的工序、工艺进行施工; 安全技术交底各专业均采用三级制,即项目部项目技术负责人→专业工长→各班组长。安全技术交底必须有书面文字及图表,级级交底签字,工程项目技术负责人向专业工长进行交底要求细致、齐全、完善,并要结合具体操作部位、关键部位的质量要求、操作要点及注意事项等进行详细的讲述交底,工长接受后,应反复详细地向作业班组进行交底,班组长在接受交底后,应组织工人进行认真讨论,全面理解施工意图,确保工程的质量和进度。 5、及时编制材料、物资、机械设备、人员的需用计划,及时落实并组织进场。 模板施工必须编制的计划有:

北京某办公楼模板工程施工方案

一、编制依据 1、《现行建筑施工规范大全》 2、《砼工程施工及验收规范》 3、《钢结构设计规范》 4、《大模板多层住宅设计与施工规范》 5、《**工程施工图纸》 6、《**工程施工合同》 参考书籍: 1、《建筑施工模板施工手册》 2、《组合钢模板施工手册》 3、《建筑施工脚手架实用手册》 4、《建筑施工手册》 5、《简明施工计算手册》 二、工程概况 **工程位于北京**中路、万柳小区西路之间。总建筑面积53400m2,由主办公楼、会议中心及辅楼(裙楼)组成,地下一层为指挥车辆车库与平时使用的车库的结合体,地下二层为人防指挥所和主体设备机房。主楼总高度为56.6 m,共13层;首层层高5.4 m,二至十三层层高3.8 m,十三层层高4.5 m;会议中心地上三层,首层层高5.4 m,二、三层层高7.6 m;裙房办公楼层高均为3.8 m。 柱截面随着楼层增高逐渐变小,方柱截面尺寸主要有500×500,400×600,700×700,800×800, 800×900, 800×1000,900×1000,1000×1000(mm)八种,此外还有直径为1m(φ1000)的圆柱。人防指挥所的顶板

厚950mm,其余顶板厚为180mm、200mm、120mm。矩形梁的截面尺寸有300×600, 300×1900,400×400,400×600,400×800,400×1780,400×1900, 500×600,500×700,600×800,600×1200 ,600×1300,600×1400,600×1500 ,1000×800,1000×1400mm,此外还有截面尺寸为300×900,400×800的弧形梁。 三、施工部署 (一)模板设计与材料选用 1.墙体模板 (1)地下室墙体模板选用木胶合板后背木楞体系,1220×2440×15mm 覆面木胶合板作面板,背楞为50×100木方,间距250mm,横楞2Ф48×3.5钢管,间距500 mm。地下室外墙施工时,考虑到工期较紧,为提高施工进度,减少模板加工时间,外墙外侧模板采用60系列市政钢模板(P6015、P6012),对应的主、次龙骨选用2Ф48×3.5钢管,次龙骨间距700mm,主龙骨间距500mm,穿墙螺栓为M16。 (2)主体结构施工为了确保混凝土质量,加快施工进度,墙体模板采用86系列全钢定型大模板,设计如下: a.大模板结构型式 面板为6mm厚热轧平板,横边楞及横肋为[8#槽钢,间距300 mm,竖边框为80×8角钢,构造竖肋为-60×6扁钢,模板竖楞为双[10#槽钢。最大间距1100 mm。 为方便施工并保证混凝土成型效果,大模板侧边采用企口设计,模板面板缩进边框30mm,阴阳角模、插板面板伸入边框28mm。穿墙螺栓为锥形φ30,方便螺杆拆除,螺栓沿层高布置四道,第一道螺栓距地250 mm,以

某小区住宅楼模板工程施工方案

xxx模板工程施工方案 一、编制依据 1.1施工合同

我公司《综合管理手册》; 总公司《技术质量管理标准》。 二、工程概况 2.1概述 xxx工程位于房山区长阳镇,紧邻长阳路,本工程为该小区D地块1-1#、1-2#、1-7#、1-8#楼,总建筑面积为44013㎡;结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构。基础形式为钢筋混凝土筏板基础。地下2层,地上10层,基础埋深为-7.710m,建筑总高度为29.000m等。 2.2结构尺寸简表(单位:除注明外为mm)

2.4设计图纸及流水段划分

2.5明确本工程模板施工的重点与难点 2.5.1电梯井、楼梯间层间接茬部位的模板支设与加固是模板工程质量控制的重点。 2.5.2后浇带均采用独立支撑体系,此项应重点控制。 2.5.3本工程地下部分采用木模板,重点控制模板强度及刚度。 三、施工部署 3.1施工流水段划分 针对本工程施工特点,为了加快进度、便于施工管理,根据工程量、劳动力情况,本工程由两家劳务公司承担施工任务,1#、2#为一个劳务公司;7#8#楼为一个劳务公司。基础底板以后浇带为界,划分为两段,1#、2#、7#楼地下及地上部分以23、37轴为界,8#楼以25、50轴为界划分为三个施工流水段进行施工。每个施工段按照子单位工程模式进行同步施工,各施工段劳动力形成相对独立作业班组。流水段划分详见上图

3.2施工部位及工期 3.3 3.3.1基础底板防水导墙采用小钢模板Ф48钢管支撑体系,地下室墙体墙采用15 mm厚多层板模板Ф48钢管支撑体系;地上墙体采用86系列全钢大模板,门窗洞口采用竹胶板制作定型模板。 3.3.2顶板采用15mm厚多层板100mm×100mm、50mm×100mm木方主次龙骨,碗扣架支撑体系; 3.3.3楼梯模板 楼梯模板采用15mm厚竹胶板配以木龙骨现场拼装; 3.4检验批的划分及验收流程 本工程根据施工流水段,划分各检验批;验收过程按检验批。 3.5劳动力安排 为了保证模板支设质量,模板工程各工序施工由固定工人进行;施工高峰期劳动力配备情况如下表所示:

模板专项施工方案(最新完整版)

荷顿智能制造(太仓)有限公司年新增9500套智能化机器人焊接生产线、14200套精密型生产控制精度 设备扩建技改项目 高 支 模 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 日期:

一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、主要部位支模方法 (3) 五、模板拆除 (8) 六、质量验收标准 (8) 七、模板安装技术措施 (10) 八、成品保护 (12) 九、安全文明施工 (13) 十、典型梁截面模板计算书 (14) 十一、典型板模板计算书 (27) 十二、典型梁侧模板计算书 (39) 十三、典型柱模板(设置对拉螺栓)计算书 (47) 十四、典型梁侧模板计算书 (56)

一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第五版 (6)《混凝土结构设计规范》GB50010-2012 (7)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 (8)《建筑施工安全检查规范》JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2008 (10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为荷顿智能制造(太仓)有限公司年新增9500套智能化机器人焊接生产线、14200套精密型生产控制精度设备扩建技改项目。 本工程包含1-3#车间及辅助用房及门卫。工程地址位于:太仓市浏河镇西部工业园区。建设规模19717.41平方米。地上四层,地下一层。建筑的火灾危险类别为丁类,耐火等级为二级。本次专项方案主要针对2#车间辅助用房高支模,此模板搭设高度达8米需进行专项方案编制并进行专家审查。 三、施工准备 3.1.技术准备 详细阅读图纸,了解工程特点,做好图纸会审和技术交底工作。参与并执行施工组织设计的工期要求,技术要求以及与其它专业工种相配合的重点注意事项。 3.2.现场准备 3.2.1 模板合模前,首先由水电等专业,对预埋管件验收检定无误后,再行合模。 3.2.2 支模前,必须弹线,包括轴线,300控制线,标高线。 3.2.3 检查钢筋绑扎质量,办好隐蔽工程记录,并要检查钢筋保护层厚度。 3.2.4安装模板前,应把模板面清理干净,刷好隔离剂。 3.3.机具准备 电钻3台,6KW,刨、车床2台12KW,电锯2台,6KW,其它相关机具现场确定。 3.4.材料准备 13mm木胶板; 40*90木方;Ф48*2.8钢管;扣件 四、主要部位支模方法 4.1.柱模板安装 本工程柱模板为13mm木胶板,40*90木方作竖向背楞,双钢管对拉螺栓固定。 4.1.1按照设计图纸,每个柱子预制好4片模板,木胶板宽度两边比柱截面小3mm,另外两边宽度为柱截面加两块木胶板的厚度。 4.1.2竖向背楞间距不大于250mm,对拉螺栓间距不大于600mm,下面一道螺栓距地200mm。 4.1.3支模前根据柱边线用钢筋在距地50m m左右,焊好柱断面撑,每边二根,并做 3

模板专项施工方案(样本)

南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心 (调度灾备中心) 模板工程专项方案 编制: 审核: 批准: 江苏江都建设集团有限公司 2013年1月4日 1、工程概况

南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心(调度灾备中心)工程为二层建筑,建筑高度13.95m,其中一层高度为3.3m,二层6.36m,建筑物室内外高差0.45m。一层用途:活动室、门厅、讯问室、医务室、警卫室等,二层为办公区、休息厅、会议室、监控室,三层为大会议室、休息厅、办公室、贮藏室、音控室等,本工程外形为长方形,长64.8m(轴线间长度),宽49.00m(轴线间宽度)纵向共16个轴线,为1~14轴,横向为11个轴线分别为A~L轴。 结构形式: 基础为桩承台独立基础,上部为框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,框架抗震等级三级,按抗震等级二级采取抗震措施;墙体拉结筋按8度设防;楼梯间抗震等级为二级,抗震按一级等级执行。 2 3.1本工程采用12mm厚木胶板,其强度、刚度满足施工要求,木胶板表面平整光滑,易脱模。 3.2钢管:采用Ф48×2.7mm钢管,有弯折、空洞、锈蚀、裂纹等严重影响架体结构实体稳定性的管体严谨使用。 3.3扣件:有裂纹、滑丝的扣件严禁使用。 3.4架体底座采用木垫板,木垫板宽不小于300mm,厚度不小于50mm,垫板的延伸不得少于3跨。 4、施工工艺 4.1支设流程:柱梁板 4.2柱模板安装 4.3梁模板的安装 4.4板模板的安装 4.5梁板模板支撑系统的搭设 4.6架体支设要求 1)采用Ф48×2.7mm钢管搭设,立杆支设时可调底座配合使用。梁设双排架体,板设满堂架体,柱、梁、板应连成整体。 2)立杆底部应设置垫板,距基面、顶面200mm搭设扫地杆。架体安装在木垫板上,垫板地面应夯实整平。

砖混结构模板施工方案1

襄垣县富阳循环工业区付村新区办公楼、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼工程模板专项施工方案 编制: 审核: 河南红旗渠建设集团有限公司有限公司

模板施工方案 一、工程概况及编制依据 1.工程概况 本建筑物为筏板基础砖混结构,外墙厚度为370mm,内墙厚度为240mm,局部内隔墙120 mm。混凝土等级分类:基础为C30,±0.000以上受力构件为C25, 墙体采用煤矸石烧结砖,砂浆强度等级为Mu7.5、Mu10砂浆,砌筑砂浆地上部分为混合砂浆,地下部分及120隔墙为水泥砂浆。 2.编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社《木结构设计规范》GB 50005-2003中国建筑工业出版社 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 本工程施工图纸、本省有关文件 二.材料设备要求 1、木方(厚度为60~80mm),镜面板(91.5 mm×183 mm),阴、阳角模,连结角模。 2、木楔、支撑(钢管)、扣件、螺纹顶、铅丝(12~14号),隔离剂等。 二.作业条件 1、弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位

置是否符线。办理预检手续。 2、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3、模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。 3、检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。 三.操作工艺 工艺流程: →→ 1、支模前将构造柱圈梁处杂物全部清理干净。 2、支设模板 (1)、构造柱模板: A.砖混结构的构造柱模板,可采用木模板。可用一般的支模方法,为防止浇筑混凝土时模板鼓胀,影响外墙平整,用木模贴在外墙面上,并每隔1米以内设两根拉条,拉条与内墙拉结,拉条直径不应小于φ20。拉条穿过砖墙的洞要预留,留洞位置要求距地面30cm开始,每隔1米以内留一道,洞的平面位置在构

楼模板施工方案

范南村城中村改造项目(新福兴·面孔公社)11、12#楼模板工程施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 福建省九建建筑有限公司陕西分公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概述 (3) 三、模板总体设计方案 (5) 四、地下室模板设计 (6) 五、地下室模板支设 (17) 六、全钢大模板验算 (22) 七、各结构部位全钢大模板设计 (31) 八、全钢大模板施工 (35)

模板工程施工方案 一、编制依据 1、工程设计图纸文件 1.1《新福兴面孔公社11#、12#楼.结施图》; 1.2《新福兴面孔公社11#、12#楼.建施图》; 1.2图纸会审纪要和设计变更通知单。 2、现行施工规范、质量标准 2.1《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2002; 2.2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 2.3《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2015。 3、与业主签订的工程承包合同文件、招投标文件 二、工程概述 1、(分项)工程概况 范南村城中村改造项目(新福兴.面孔公社)11#、12#楼,位于西安市北郊,纬二十九街北侧,原范南村旧址,11#楼建筑面积27334.76㎡,12#楼建筑面积28575.43㎡,均为地下二层,地上33层,建筑层高地下室4.8M、3.9米,管道层2M,1-33层均为2.9M。地下两层为设备用房和管道层,1-34层均为住宅,建筑高度96.15M;结构类型剪力墙结构。 主楼基础底板为筏板基础,板厚1.35米;地下室底板及外墙、顶板外露部分均采用防水砼。 2、模板配制质量的规范要求 按照清水混凝土应达到或超过中级抹灰质量的施工要求,制定模板配制质量的规范要求:

模板专项施工方案最新完整版)

x x x x x x x x项目 模板支撑专项施工方案 编制:________ 审核:________ 审批:________ xxxxxxxx项目部 2013年12月16日 目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) 3.1.技术准备 (4) 3.2.现场准备 (4) 3.3.机具准备 (4) 3.4.材料准备 (4) 四、主要部位支模方法 (5) 4.1 柱模板安装 (5) 4.2梁板模板安装 (5) 4.3剪力墙模板安装 (8) 4.4楼梯模板安装 (9) 4.5门窗洞口及预留洞模板 (10)

五、模板拆除 (13) 六. 质量验收标准 (14) 6.1模板加工质量要求 (14) 6.2现浇结构模板安装质量 (15) 6.3预埋件与预留洞口模板质量 (15) 6.4模板安装观感质量 (15) 七、模板技术措施 (16) 7.1 进场模板质量标准 (16) 7.2 模板安装质量要求 (16) 7.3、其它注意事项 (19) 7.4、脱模剂及模板堆放、维修 (20) 八. 成品保护 (20) 九. 安全文明施工 (21) 十.模板计算书 (22) 一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第四版 (6)《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 (7)《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 (8)《建筑施工安全检查规范》 JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》 JGJ74-2003 (10)《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为xxxxxxxx。本工程总建筑面积:17120㎡,地下一层,地上九层,总建筑 高度 38.1m。本工程结构形式:框架--剪力墙结构。

模板专项施工方案

危险性较大的分部分项工程模板专项施工方案 第一节工程概况 1、建筑概况 我公司承建的金塔县公安消防大队- 综合应急救援中心项目为地上三层框架 结构公共建筑,总建筑面积2981.22m2,建筑物层高一至二层3.96m,三层层高为3.8m,建筑物主体高度从室外自然地坪起至屋面完成面为12.2m,室内外高差 为0.3m。消防车库为地上一层,车库层高为5.95m,车库部分主体高度从室外自然地坪起至屋面完成面为6.4m,室内外高差为0.15m,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为7 度。 2、结构概况 本工程为现浇钢筋混凝土框架结构。基础形式为钢筋砼独立基础。结构框架安全等级为二级,地基基础设计等级为丙类,抗震设防设防烈度为7 度。基础地震加速值为0.5g,基础设置在圆砾层,设计地基承载力特征值为280KPa基本风压0.55KN/川,风载体型系数为1.3,基本雪压0.3 KN/tf。基坑回填应分层夯实,分层夯实厚度不应大于250mm分层夯实压实系数基础之下不应小于0.97 , 其它部位不应小于0.94. 该工程房屋结构设计合理使用年限为50 年。 第二节编制依据 为了保证本工程危险性较大的分部分项模板工程支架的施工安全,根据建设部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质( 2009)87 号的规定要求,高度5米及以上,搭设跨度10米及以上,施工总荷载10KN/M2及以上,集中线荷载 15KN/M及以上,高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的砼模板支撑工程都属危险性较大的分部分项模板支架施工。本工程消防车库结构层高为5.95 米,模板搭设支撑体系以超过相关规定,属危险性较大的分部分项工程, 本分项工程的基本特性主要有:结构层高为5.95 米,钢筋砼现浇板厚度为130mm单板开间尺寸宽度为4.8米,长度为7.8米,最大截面梁KL3( 250*600), 梁、板、柱砼强度等级为 C30,架体立杆基础设置在-0.1米处,立杆基础以16 号工字钢为主,16工字钢单根理论重量为2.09 吨,基础下为砂夹石房心回填土,房心回填土夯实系数为0.94. 设计地基承载力特征值为280KPa。 为确保本分项工程的质量及安全施工要求,该分项工程危险性较大的模板支撑体系专项施工方案的主要编制依据如下:

办公楼模板施工方案

办公楼模板施工方 案

良盛家饰品(厦门)有限公司生产厂房及配套设施 模 板 工 程 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 四川省泸州市长江建筑工程有限公司厦门分公司 10月28日 目录

一、工程概况 二、模板工程施工方法 (一)模板安装工程施工方法 (二)模板拆除 三、模板与支撑体系图 四、模板与支撑体系的验算 (一)、模板及支撑设计验算 (二)、板模及支撑计算 (三)、梁模及支撑计算 (四)、柱模及柱箍计算 (五)、楼梯 (六)、其它截面尺寸的构件 五、模板工程质量安全技术措施 (一)模板施工的安全管理措施 (二)模板的钢管支撑体系安全管理措施 (三)施工用电安全管理措施 (四)做好“三宝”、“四口”与“五临边”的防护措施(五)木工机械的安全管理措施 一、工程概况

本工程良盛家饰品(厦门)有限公司生产厂房及配套设施——办公楼综合楼工程,建设地点在厦门市杏林区东孚工业区一期,总建筑面积为2256.10m2,钢筋砼框架结构,三层,建筑总高度为15.75M,基础为柱下钢筋砼独立基础,模板选用优质九夹板,木枋为(50×100)松木,支撑系统采用扣件钢管支撑体系,模板现场配制。 二、模板工程施工方法 模板工程是保证工程结构外形尺寸的关健,也是创优良工程必要的条件需根据实际受力状况对模板、横楞、支撑等系统进行计算和配制,须保证模板体系有足够的强度、刚度和稳定性。安装前应根据不同标高进行翻样、预制。要注意转换处的要求,同时要全力配合安装工程要做好预留,予埋及设备安装的敷设构件、线管、吊钩等一系列工作。 (一)模板安装工程施工方法 1)、模板及支撑材料:板模采用1830×915×18 mm夹板,木方采用50×100mm截面2米长,钢管采用D48×3.5系列。 2)、材料配备用量:模板配备,柱按一套、梁板按二套模板的投入量进行周转,可满足施工进度及施工规范、规程及地方标准要求。 3)、柱模安装:先在基础面或楼板面弹出柱轴线、轮廓线,再安装预制好的柱模,在柱钢筋验收后进行安装,安装时就位后临时固定,检测平面定位、垂直度后再最终固定,柱模板底部在对侧双面预留20厘米高、通长清扫口,在浇柱砼前进行封闭。 4)、梁板模安装:先搭满堂脚手架、铺梁底木方及底模、安装梁侧模、铺板底木方、铺板模板,再检查梁的平面位置、梁板标高、截面尺寸,

住宅楼模板工程施工方案

模板工程施工方案报审表工程名称:豫联花苑小区15#住宅楼

目录 1. 编制依据………………………………………………………… 2. 工程结构概况…………………………………………………… 3. 施工准备…………………………………………………………. 3.1 技术准备……………………………………………………….. 3.2 材料选择………………………………………………………… 3.3 中小型机械需用计划…………………………………………… 3.4 模板加工及堆放……………………………………………….. 4. 模板工程施工方法………………………………………………. 4.1 统一要求…………………………………………………………. 4.2现浇梁板柱模板施工…………………………………………….. 5. 模板的拆除………………………………………………………… 6. 模板制作、安装技术措施………………………………………… 6.1进场模板质量标准………………………………………………… 6.2 模板安装质量要求………………………………………………... 6.3 其他注意事项……………………………………………………… 7. 质量通病及预防措施……………………………………………….. 8. 材料节约措施……………………………………………………….. 9. 成品保护…………………………………………………………….. 10. 安全、环保、文明施工…………………………………………....

模板工程施工方案 一、编制依据 1.1 施工合同 河南洛汭房地产有限公司与中国六冶机械化工程公司签署的《豫联花苑小区15#住宅楼工程施工合同》。 1.2 施工组织设计 《豫联花苑小区15#住宅楼工程施工组织设计》。 1.3施工图纸(详见表1-1) 图纸一览表表1-1 1.4主要规程、规范(详见表1-2) 表1-2 规范一览表 本工程为豫联花苑小区15#住宅楼工程,本楼为三单元六层砖混结构,建筑主体高度19.85m;房屋总长度64.50m。基础采用钢筋混凝土条形基础,楼层主体为钢筋砼构造柱及砖砌体混合结构,构造柱锚入条形基础内,与条形基础

模板方案专项施工方案(高层)(优.选)

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 第三节模板方案选择 (2) 第四节材料选择 (3) 第五节模板安装 (3) 第六节模板拆除 (6) 第七节模板技术措施 (7) 第八节安全、环保文明施工措施 (13) 第九节模板的计算 (14)

第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB 50017-2003中国建筑工业出版社; 第二节工程概况 本工程位于陕西省西安市南郊曲江开发区,地上18层,地下2层,住宅主 第三节模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维

修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 第四节材料选择 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 采用18mm厚竹胶合板,木方作楞,配套穿墙螺栓M14使用。竖向内楞采用60×80木方,水平外楞采用60×80 木方。加固通过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓,。斜撑采用钢管+U型托。外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。 第五节模板安装 1、一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 2、±0.000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 垫层施工完毕后进行底板模板安装,采用焊接螺栓固定,外用方木支撑,螺栓孔采用锥形堵头防止漏浆。

单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计

某单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计 一、施工概况 1、工程特征 (1)工程概貌 本工程为某公司的办公楼,位于××市郊××公路边,除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架外,皆采用砖混结构。总建筑面积为6262m2。要求4月1日开工,在本年12月底竣工,总工期9个月,日历工期225天,实际工期353.5天。 (2)建筑设计 本工程为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长为39.44m,该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F—L轴)带地下室,在11轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。室内地面除门厅、走廊、试验室、卫生间、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆,外喷106涂料,室外装饰以马赛克为主,窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为混凝土一次抹光。 (3)结构设计 基础埋深1.9m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设构造柱;除卫生间、洗室采用现浇板外,其余楼盖和层面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐沟均为现浇混凝土构件。 2、自然条件 (1)地形地质 施工现场已经平整。天然地基承载力为150kN/m2,地下水位在地表下4—5m,无侵蚀。

(2)主要气象 施工期间主导风向偏东,雨季为6、7月份,冬季为12月至第二年1、2月份。 二、施工方案的选择 1、施工程序与施工流向 (1)施工程序与各部分工程的施工顺序 本工程的分部工程划分及施工程序为:基础→主体→屋面→内装饰→外墙 装饰及室外 基础工程的施工顺序:挖土方→垫层→砌基础→混凝土基础→回填土 主体工程的施工顺序:脚手架→扎构造柱钢筋→砌砖墙→柱、梁、板、楼 梯支模→浇柱混凝土→扎梁、板、楼梯钢筋→浇梁、 板、楼梯混凝土→吊装楼板(含楼板灌缝)→拆模 屋面工程的施工顺序:找平层→隔气层→保温层→找平层→防水层→保护 层 内装饰工程的施工顺序:天棚、内墙抹灰→安装门窗→玻璃油漆→墙面喷白→楼地面 外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面装饰→台阶散水 (2)施工段的划分与施工流向 基础工程:分为3段,1—11轴线为第一段,11—22轴线为第二段,F—L轴线为第三段,由南向北流水施工。 主体工程:与基础施工相应,1—5层每层分为3个施工段,地下室只有F—L轴线部分有,记为1个施工段,第6层只有11—22轴线部分有,记为一个施工段,共17个施工

5#楼模板施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、模板支撑的方案及措施 (5) 六、模板安装质量标准 (12) 七、质量通病的预防及纠正 (13) 八、安全管理措施 (13) 九、计算书 (14)

一、工程概况: 项目名称:安南中国MALL——5#楼工程 建设单位:芜湖明宏实业有限有限公司 设计单位:南陵建筑勘察设计有限责任公司 监理单位:安徽恒泰工程咨询有限公司 地址:安徽省芜湖市南陵县县城北侧、205国道西侧工程概况: 二、编制依据 2.1施工图纸 《安南中国MALL——5#楼工程结构施工图》 2.2主要施工规范、规程 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008) 《高程建筑混凝土结构技术规程》(JGJ93-2002) 《全国民用建筑工程设计技术措施》2003(结构) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《安徽省建筑抗震设计审查规范》(DB34/153-2004)

钢管支模搭设系根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001中国建筑工业出版社; 模板安装系根据中国建筑 出版社出版的《建筑施工手册》第四版、《建筑工程施质量验收规范》; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社。 2.3施工组织设计 《安南中国MALL 一期工程施工组织总设计》 三、施工部署 3.1施工部位及工期安排(详见施工进度计划) 3.2管理人员组织架构 3.3 工人分工及数量 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排。主要劳动力分工及数量如下: 四、施工准备 4.1技术准备

模板专项施工方案

一、编制依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 2.《木结构设计规程》(GB50005-2003); 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(50204-2002); 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 5.《北沼家园一区5#、6#、7#住宅楼及2#车库工程施工图纸》; 6.《建筑施工计算手册》(第四版缩印本) 7.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)等。 二、工程概况 本工程为北沼家园一区5#、6#、7#住宅楼及2#地下车库工程,项目所在地位于衡水市中湖大道与南环路交叉口东北角 5#住宅楼工程总建筑面积:23076.86平方米;地上21387.76m2地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。建筑结构形式为:剪力墙结构。 6#住宅楼工程总建筑面积:23076.78平方米;地上21347.68平方米,地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。 7#住宅楼工程总建筑面积: 22586.57平方米;地上地上20931.55平方米,地下地下1655.02平方米,建筑占地面积:897.45平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度) 2#车库总面积12205.42平方米,车库停车类型为小型,共有374个停车区域,属于大型车库。 总工期:开工日期:2017年7月1日,竣工日期:2019年2月20日,总工期:600天; 本工程建设单位:衡水盛景城乡建设开发有限公司 设计单位:石家庄新空间建筑设计有限公司 监理单位:河北建达工程监理有限公司;

某企业单位综合办公楼施工组织设计

某公司综合办公楼工程 目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工方案 (2) 第三章工程质量保证措施 (7) 第四章总进度计划及保证工期措施 (8) 第五章冬、雨季施工措施 (8)

第一章工程概况 1、本工程为某公司综合办公楼具体位置及施工平面布置图见附图。 2、该工程为底层框架,上部四层为砖混房屋,平面形状呈一字形,建筑物宽为12.5m,长为43.2m,层高为:底层4.2m,其余各层高3m,房屋总高度为16.8m。建筑面积为2916m2,基础为钢筋混凝土独立基础,底标高为-2.5m,并设有截面为500mm×600mm地梁,地梁顶标高为-0.16m,进深梁截面尺寸为850 mm ×400mm,首层顶板为现浇,板厚150mm;上部每层设有钢筋混凝土圈梁和抗震构造柱,板为预制空心板,楼梯为现浇楼梯。室内外高差0.6m。 装饰方面:内墙为普通抹灰,外墙贴面砖,地面为水泥砂浆地面,板底勾缝,室内均刮腻子,喷大白二道。 第二章施工方案 每一节工程目标 1、工期目标: 施工总日历天数:214天 2、工程质量目标: 确保达到合格工程。 第二节施工方案 1、施工布置 1.1根据本工程特点,施工段划分将根据单元布置划分,以便在具体施工时,组织流水作业,施工段的划分以建筑物正负零为界线。 1.2本工程可分为二大阶段,即主体结构阶段、装饰装修阶段。四大控制要点即主

体、砌体、内装和外装。 1.3根据本工程的特点,施工顺序为基础开挖→基础清理→基础垫层→钢筋砼基础→主体墙体结构施工→现浇梁板→屋面施工→内、外装饰装修→竣工验收。 1.4土建施工时考虑水、电、暖、卫等管道的预留及安装,施工过程中要坚持以土建施工作为关键工序,以此作为主导,安装工程为铺的指导思想,以免对整个单位工程施工工期、质量等的影响,施工过程中为了配合好土建工程和施工进度,积极与业主及监理工程师协调,及时作好各个分部分项工程的检查验收,决不能因为报检而延误工期。 1.5基础结构施工顺序为:工程施工放线、验线→基础土方开挖→基础垫层施工→钢筋砼基础施工→基础部分砌筑施工→基础验收→基础回填施工。 1.6主体结构的施工顺序为:主体砌体施工→构造柱施工→钢筋混凝土楼梯施工→预应力空心板(或现浇板)施工。 1.7根据本工程的施工工期要求,时间紧、任务重,因此要搞好各工序之间穿插作业,根据构造柱网布置主体结构施工到一定程度时,可组织主体验收,以便进行其它工序进入施工。 第三节主要分部分项工程的施工方法 1、工程定位测量放线 1.1根据业主提供测量控制桩,采用延长线法或直角坐标法,使用经纬仪引至施工现场,然后根据施工图纸的尺寸将本工程的主要轴线确定出,并将轴线延伸至某一地点,采用木桩或砼桩加以固定,以备在今后施工过程重复利用。 2、土方与基础施工 2.1基础开挖:本基础开挖,采用机械开挖,人工清理相互配合的施工方法。2.2基础勘探:基础开挖完毕后,立即组织人员对基槽地质进行勘探工作,勘探前根据基槽底平面图,绘制出基础勘探平面图,合理确定勘探点的距离,勘探点呈梅

相关文档