文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 现浇混凝土检查井施工工艺方法

现浇混凝土检查井施工工艺方法

现浇混凝土检查井施工工艺方法
现浇混凝土检查井施工工艺方法

现浇混凝土雨污水检查井施工工艺

.1 适用范围

施工地基承载力较差,地下水位较高地区雨污水管线。

.2 施工准备

8.2.1 材料准备(要求):

1现场拌制混凝土时,水泥、砂浆、石、外加剂、掺和剂及水等井检验合格,其数量应满足

施工需要。质量要满足混凝土拌制各项要求。商品混凝土要符合相关规格、规范、标准的

要求。

2 钢筋的品种、规格、数量,应符合设计要求,有出厂合格证并经复验,见证取样检验合格。

3模板应具有足够的稳定性、刚度和强度,能够可靠地承受灌注混凝土的重量和侧压

力一集施工过程中所产生的荷载,便于安装、拆卸,且表面必须平整,接缝严密,不

得漏浆。

8.2.2 施工机具与设备:

混凝土拌制设备、其中设备、运输设备及振动设备等,其数量应根据设备能力、工程

量、施工程序、工期要求确定。

8.2.3 作业条件:

1根据设计图纸确定检查井位置,若先施作检查井时,应根据井底高程和接入管道尺

寸、位置确定预留口尺寸与位置。

2现场水电接通,用电负荷满足施工需要,并准备好夜间施工照明设施。

3井壁钢筋加工完成,验收合格后已运至现场存放,数量满足施工需要。

8.2.4 技术准备:

1图纸会审(标准图集)已完成并进行了设计交底。

2根据已编制的施工祖师设计编制详细施工方案,上报监理并已审批。

3施工人员已获得技术和安全交底,明确施工井位编号、模板支撑、钢管安装、混凝

土浇注的施工方法、混凝土等级,塌落度及质量要求。

.3 操作工艺

8.3.1 工艺流程:

井基础垫层混凝土---井室模板支搭---井室钢筋绑扎安装---井室混凝土浇注 ---井室模板拆除

---井室现浇混凝土养护。

8.3.2 操作方法:

1检查井垫层混凝土经验收合格后,方可进行井室模板支撑。

2井室模板支搭:

1)在底板侧模安装前,必须在清洗后的素混凝土垫层面上,格局井壁边线样桩,正

确划出模板内侧未知的墨线,再根据混凝土浇注高度立模,并支撑固定。

2)井部直墙侧模,不采取螺栓固定时,其两侧模板间应加支撑杆,且在浇注时,应在混凝

土面接近撑杆时,随将撑杆拆除。

3)井室顶板的底模,当跨度不小于4cm 时,其底模应支起适当的拱度,当设计无规定时,

其起拱度宜为全夸的2%-3%。

4)安装井壁(墙)模板,应先立内模,待钢筋安装,焊接绑扎及各种预埋件、预留孔(洞)验收合格后面再立外模。

5)模板接缝应紧密吻合,如有缝隙应用嵌缝料嵌密,如嵌缝较大时,应进行修理或

补加封条。

6)固定模板的支撑不得与教授叫有联系。侧墙模板与顶板模板的支设应自成体系,

不得因井墙拆模影响井室顶板混凝土强度的正常增长。

3井室钢筋绑扎安装:

1)钢筋加工、接头应符合相关技术标准和管饭要求,加工成型后的钢筋应挂牌注明

所用部位、类别,分别堆放,以防差错。

2)钢筋绑扎和安装前,应严格按照施工图先做钢筋排列间距的各种样尺,作为钢筋

排列的依据,绑扎钢筋时,应在主筋上划好。

3)受力钢筋的绑扎接头位置应相互错开,在受力钢筋直径

绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋的总面积的百分率:30 倍且不小于50mm 的区段内,

受力区不得超过 50%,受拉区

不得超过 25%。

4)钢筋在相交点应用火烧丝扎结,钢筋的交叉点可以每隔一根相互成梅花状扎牢,

但在周边的交叉点,每处都应绑扎。

5)箍筋的转角与钢筋的相交点均应扎牢,箍筋的末端应向内弯曲。

6)绑扎丝头应向内弯曲,不得伸向保护层内,已绑好的钢筋上不得践踏或放置中午。

4井室混凝土浇注:

1)混凝土浇注前,应对井室施工部位的模板、钢筋及运输混凝土的脚手架倒板进行

严格检查,发现问题及时纠正。

2)井室混凝土的浇注应连续进行,当需要间歇时,间歇时间应在前层混凝土凝结之

前,将

次层混凝土浇注完毕。混凝土从搅拌机卸出到次层混凝土浇注压槎的时间不应超过表8.3.2-1 的规定:

混凝土浇注的间歇时间表 8.3.2-1

气温(℃)间歇时间气温(℃)间歇时间

<25 < 3h ≥ 25 < 2.5h

3)混凝土浇注不得发生离析现象,井室侧墙应对称浇注,高差不应大于 30cm。严防单侧浇

入量过大,推动钢筋骨架和内模产生弯曲形变和位移。

4)从高处倾倒混凝土时,其垂直高度不应超

2m,否则应采用流槽串管或导管,以防混

凝土离析。

5)现浇混凝土井室施工缝应留置在底角加腋的上皮以上不小于20cm 处,井墙与顶板宜一

次浇注,但应在浇至墙顶并间歇1-1.5h 后,再继续浇注顶板,施工缝处在继续浇注混凝土前,应将接槎处混凝土表面的水泥砂浆或松散层清理,并用水冲洗干净,充分湿润,但不得

积水,然后均匀铺上 15-25mm 厚的与混凝土同级配的水泥砂浆。再正式浇注混凝土并仔

细捣实,使结合紧密。

5井室模板拆除:

1)侧墙模板应在混凝土强度能保证其包面及棱角不因拆除而受损时,方可拆除;

2)井室顶板的底模应在与结构同条件监护的混凝土试块达到表8.3.2-2 规定的强度时,方可拆除;

3)现浇井室内模应待混凝土达到设计强度标准的75%以后,方可拆除。在混凝土强能保证

预埋件和预留孔洞表面不发生坍塌和裂缝时,即可拆除。

现浇混凝土底模拆除时所需的强度表 8.3.2-2

结构类型结构跨度( m)达到设计强度标准值(%)

板、拱≤2 50

>2,≤ 8 75

6 井室混凝土浇注完毕后的12h 以内,应覆盖和洒水进行养护。

8.3.3 冬雨期施工措施:

1雨期施工措施:

1)掌握气候情况,制定雨期施工方案。

2)经常测定砂、石含水量,严格控制混凝土的水灰比。

3)搅拌站及水泥库应设防雨棚。

4)浇注混凝土前应备好防水棚。

5)混凝土运输与浇注过程中不得淋雨,浇注完成后应及时覆盖防雨,雨后及时检查

混凝土表面并及时修补。

2冬期施工措施:

1)当环境日平均温度低于 5℃,环境最低温度低于 -3 ℃时,室外日平均气温连续五天低于 5℃,开始养护前混凝土温度低于 2℃时,视为进入冬期施工。

2)冬期条件下养护的混凝土,在冻结以前混凝土的强度不应低于设计登记吨 40%,且不得低

于 5.0N/mm2。

3)为保证混凝土达到要求的强度,应根据热工计算及技术经济比较,选择混凝土集料加热、

拌制、运输、浇注、养护的方法以及施工的其他措施,水泥不得直接加热,拌合水及

集料最高加热温度应符合表 8.3.3 规定。

拌合水及集料最高加热温度表 8.3.3

项目拌合水集料

强度等级<

42.5 级矿渣硅酸80℃60℃

盐水泥

强度等级≥

42.5 级矿渣硅酸60℃40℃

盐水泥

注:当集料不加热时,水可加热到 100℃,但水泥不应与 80℃以上的水直接接触,投料顺

序为先投入集料和已加热的水,然后再投入水泥。

4)混凝土的出盘温度应控制在10℃左右,且不高于30℃,入模温度应控制在5℃左右,采

用蓄热养护时,在养护期间混凝土温度的检查次数每昼夜不少于 4 次。

5)拆除模板应根据石块的试验证明混凝土已达到规范要求的强度后,方可拆除,但

拆模应在模板与混凝土相互冻结前进行。

6)混凝土与外界空气温度相差大于20℃时,拆除模板后的混凝土的外露表面应加以覆盖,

使混凝土外露表面冷却过程缓慢进行。

.4 质量标准

8.4.1 主控项目:

1地基承载力必须符合设计要求。

2井室盖板混凝土抗压强度必须符合设计要求。

3井盖选用符合设计要求,标志明显。

4井周边回填土必须符合设计要求。

8.4.2 一般项目:

1井室位置及预留孔、预埋件符合设计要求。

2底板、墙面、顶板的混凝土应振捣密实,表面平整、光滑,不得有裂缝、蜂窝、麻

面、漏振现象。

3检查井质量要求及允许偏差表参见8.4.2.

.5 质量记录

参见《市政基础设施工程资料管理规

程》。

8.5.

1 图纸审查记录,见表 C2-3。

8.5.

2 设计交底记录,见表 C2-4。

8.5.

3 技术交底记录,见表 C2-5。

8.5.

4 预拌混凝土出厂合格证,见表C-3-2.

8.5.

5 水泥试验报告,见表 C3-4-5.

8.5.

6 砂试验报告,见表 C3-4-7.

8.5.

7 碎(卵)石试验报告,见表C3-4-8.

8.5.

8 钢材试验报告,见表 C3-4-12.

8.5.

9 隐蔽工程检查记录,见表 C5-1-2.

8.5.1

0混凝土配合比申请单,见表C5-2-17.

8.5.1

1混凝土开盘鉴定,见表 C5-2-20.

8.5.1

2混凝土浇注记录,见表 C5-2-21.

8.5.1

3混凝土养护测温记录见表 C5-2-22.

8.5.1

4土壤压实度试验记录,见表C6-2-2.

8.5.1

5混凝土抗压强度试验报告,见表C6-2-4。

8.5.1

6钢筋连接试验报告,见表 C6-2-10.

8.5.1

7工序(分项)质量评定表,见表C8-3.

.6 安全与环保

8.6.1 基础强度达到《北京市给水排水管道工程施工技术规程》GBJ01-4-2000 规定的强度,

并经验收合格后应及时施工井室结构。

8.6.2 井室施工作业现场应设护栏和安全标志。

8.6.3 井室模板、支撑、钢管安装、混凝土浇注施工应符合本工艺规程第七章的有关规定。

8.6.4 井室踏步材料的规格、预埋位置,应符合设计规定。

8.6.5 井室完成后,应及时安装井盖,施工中断未安井盖的井室,必须临时加盖或设围挡、护栏、并加安全标志。位于道路上的井室、井盖安装,应与道路齐平。

8.6.6 井室拆模完成后,应及时回填土,清理现场,当日回填不能完成时,必须设围

挡或护栏,并加安全标志。

.7 成品保护

8.7.1 侧模板应在混凝土强度能保证起表面及棱角不因拆除而受损伤,井壁内模及井室顶板底模应待混凝土达到设计强度标准的 75%以后,方可拆除。预留孔洞的内模,在混凝土强度保证预埋件和预留孔洞表面不发生坍塌和裂缝时,即可拆除。

8.7.2 在已帮摘好的钢筋上不得践踏或放置重物。

8.7.3 浇筑混凝土时,应进来避免碰撞模板、钢筋及预埋件。

8.7.4 混凝土强度必须达到1.2MPa 后,方能允许施工人员在其上走动。

混凝土检查井

混凝土检查井施工方案 一、钢筋混凝土检查井 施工顺序:垫层混凝土→ 基础混凝土→管顶面以下侧墙混凝土浇筑→流槽→管顶面以上混凝土浇筑→踏步安装→预制混凝土盖板安装→预制混 凝土井筒安装→井盖安装。 1、钢筋 ①钢筋的加工、存放 钢筋的加工成型严格按照图纸的尺寸及要求编制钢筋下料单并按其要求 加工。 钢筋在加工成型之前进行调直及防锈清理,确保钢筋表面的洁净。 钢筋成型后,挂牌注明所用部位、型号、级别,并分类码放整齐。 成型的钢筋一般暂存在加工厂内;施工中按照施工计划以及施工现场的要 求分批运至施工现场,施工现场只能少量地暂存工程急需的成型钢筋。运 至现场的钢筋要码放整齐、挂号标志牌,底部垫方木与地面保持距离。 ②绑扎、安装 钢筋的现场绑扎及安装严格按照设计图纸的尺寸及要求进行。井室底板钢 筋的定位必须弹线。 架立筋:井室底板、顶板架立筋按1000mm 间放,以此控制上、下层钢筋间距。 严格控制钢筋保护层,在模板与钢筋之间设置水泥、砂配比与所浇筑混凝 土配比相同的水泥砂浆垫块。,垫块数量不得小于 2 块 /m2 。 绑扎时铺板作业,严禁踩踏绑扎完毕的钢筋。钢筋安装时接头的位置及数

量,符合国标验收规范及规定。 井室底板及顶板同一截面内接头相互错开,其数量不得大于50%,墙体同一截面内接头必须相互错开,其数量不得大于25%。 2、脚手架 检查井施工时,在其周围事先支搭钢管脚手架。坐落于肥槽上的脚手架用 碗扣式钢管系列脚手架系统支搭,采用单排架。脚手架底部设立杆可调座,支腿下垫50mm 大板,大板宽不小于200mm 。脚手架内侧距结构墙皮700mm,架宽 900mm ,其立杆间距900mm,横杆间距1200mm 。支搭时设碗扣式斜杆,脚手架上部设有高度横杆间距600mm,作为护栏。 3、混凝土 ①浇筑顺序 井室混凝土浇筑顺序:垫层混凝土→ 基础混凝土→ 侧墙混凝土。 ②浇筑方法 井室垫层及基础混凝土采用灰溜子下灰浇筑;侧墙及顶板混凝土采用泵车 下灰浇筑。 浇筑前进行吹仓工作;在非冬季施工时用清水湿润;在浇筑混凝土时施工 队组严格控制下灰速度,不得大于 1.0m/h ; 混凝土振捣采用插入式振捣棒振捣,振捣时振捣棒采用一字式下棒,移动 间距不大于作用半径的 1.5 倍; 混凝土养护工作设立专人执行,在非冬季进行浇水养护;冬施期间,覆盖 塑料布和防火草帘以达到保温。 4、模板

钢筋混凝土检查井施工方案

篇一:现浇混凝土检查井施工工艺方法 现浇混凝土雨污水检查井施工工艺 .1适用范围 施工地基承载力较差,地下水位较高地区雨污水管线。 .2施工准备 8.2.1材料准备(要求): 1现场拌制混凝土时,水泥、砂浆、石、外加剂、掺和剂及水等井检验合格,其数量应满足施工需要。质量要满足混凝土拌制各项要求。商品混凝土要符合相关规格、规范、标准的要求。 2钢筋的品种、规格、数量,应符合设计要求,有出厂合格证并经复验,见证取样检验合格。 3模板应具有足够的稳定性、刚度和强度,能够可靠地承受灌注混凝土的重量和侧压力一集施工过程中所产生的荷载,便于安装、拆卸,且表面必须平整,接缝严密,不得漏浆。 8.2.2施工机具与设备: 混凝土拌制设备、其中设备、运输设备及振动设备等,其数量应根据设备能力、工程量、施工程序、工期要求确定。 8.2.3作业条件: 1根据设计图纸确定检查井位置,若先施作检查井时,应根据井底高程和接入管道尺寸、位置确定预留口尺寸与位置。 2现场水电接通,用电负荷满足施工需要,并准备好夜间施工照明设施。 3井壁钢筋加工完成,验收合格后已运至现场存放,数量满足施工需要。 8.2.4技术准备: 1图纸会审(标准图集)已完成并进行了设计交底。 2根据已编制的施工祖师设计编制详细施工方案,上报监理并已审批。 3施工人员已获得技术和安全交底,明确施工井位编号、模板支撑、钢管安装、混凝土浇注的施工方法、混凝土等级,塌落度及质量要求。 .3操作工艺 8.3.1工艺流程: 井基础垫层混凝土---井室模板支搭---井室钢筋绑扎安装---井室混凝土浇注---井室模板拆除---井室现浇混凝土养护。 8.3.2操作方法:

钢筋混凝土检查井施工方案91426

钢筋混凝土检查井施工技术方案 一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程名称:西安高新区草堂科技产业基地纬十路(西太路-污水厂)污水工程 1.2、建设单位:西安高新区草堂科技产业基地开发有限公司 1.3、设计单位:西安市政设计研究院有限公司 1.4、监理单位:陕西省工程监理有限责任公司 1.5、施工单位:西安信德建设工程有限公司 1.6、工程地点及主要工程量: 路段管径(mm)长度(m)检查井(座)尾水管道DN1800 377 4 溢水管道DN1500 390 13 污水管道DN1800 1560 17 二、钢筋混凝土工程施工 本工程检查井共34座,均采用标准图集钢筋混凝土井室,砼材料采用C30、C15,溜槽为混凝土及Mu7.5砖砌。 1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇注位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 2、钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无结疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、铁屑、氧化皮、油、

泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15㎝. (2)保持钢筋保护层的垫块用于现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固的固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20-22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按照施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。 加工钢筋的允许误差见下表。 钢筋加工允许误差表 序号项目允许误差 1 剪切长度±25mm 2 吊筋、拉杆和螺纹钢±13mm 3 弯头的位置±25mm (7)绑扎底板筋的同时绑扎墙壁预留插筋,预留插筋按照井室深一次到位,并要做到位置准确且与底以筋连接牢固。底板上、下层筋间距使用钢筋排架控制。预留插筋必须绑扎不少于三道水平筋,内外层筋之间加绑一道排架,确保其稳定。

钢筋混凝土检查井施工方案

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 钢筋混凝土检查井施工技术方案 一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程名称:西安高新区草堂科技产业基地纬十路(西太路-污水厂)污水工程 1.2、建设单位:西安高新区草堂科技产业基地开发有限公司1.3、设计单位:西安市政设计研究院有限公司 1.4、监理单位:陕西省工程监理有限责任公司 1.5、施工单位:西安信德建设工程有限公司 1.6、工程地点及主要工程量: 二、钢筋混凝土工程施工 本工程检查井共34座,均采用标准图集钢筋混凝土井室,砼材料采用C30、C15,溜槽为混凝土及Mu7.5砖砌。

1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇注位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 2、钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无结疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、铁屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。混凝土模块检查井施工工艺及方法.doc

混凝土模块检查井施工工艺及方法 (一)施工工艺 准备工作一混凝土垫层→井室砌筑→流槽→踏步安装→盖板安装→井筒砌筑→抹面勾缝→井圈及井盖安装。 (二)材料准备 1、选择配套模块 混凝土模块要及时备料,模块进入施工现场必须提供产品的合格证,标明生产厂家、模块的强度等级、型号、批次和生产日期等。 2、井壁墙体模块安装前先做C15混凝土基础垫层。接入支管超挖部分采用级配砂石或素混凝土基础。 3、模块检查井砌筑时,砌筑砂浆所用的砂、水泥和外加剂等原材料必须有质保书或复试报告,材料的报验必须经监理认可后方能使用。 (四)施工方法 1、放线 圆形井以两节管预留间距中心为圆心画圆,矩形井以两节管预留问距中心按设计尺寸向四边放线。如开挖沟槽比较深,为防止塌方,放线时,要随时跟踪放坡大小,同时要根据图纸控制好检查井标高。 2、砌筑 首层混凝土模块应按设计图纸要求定位,根据检查井尺寸正确的摆放模块。圆形井每层模块数量为直径/100,即800圆形检查井采用800弧型块,每层为8块。矩形井根据标准块、转角块的尺寸来决定每层块砌块排放数量。当连接接入管时,模块可用切割机切割,切割后的连接缝座浆应密实,凹凸槽口衔接牢固,以便流入砂浆,防止渗漏。特别要注意,砌筑时采用专用工具施工,确保砂浆饱满,灰浆均匀,严禁使用断裂、壁肋上有竖向裂缝的模块砌筑。当砌筑3~4层时,应备好模板,紧锢器将模块周边收紧,防止模块移位。同时随砌随复核井室尺寸。 3、灌孔 混凝土灌芯前应将杂物及落灰清理干净,墙体作必要的支撑加固。分次灌注时,应灌至最上层砌块的2/3,剩下捣固,但两个灌层灌注间隔时间不得超过下层混凝土的冷凝时间。芯浇灌最好连续,确保混凝土连续性和整体粘结性。灌注混凝土水泥,石子,砂,水,外加剂等应符合相关标准,强度等级为C25。灌孔时混凝土灌注量应达到计算需用量,质量检查时,用小锤敲击砌体,应无异常无空洞,必要时应凿开异常声响处的模块,进行

钢筋混凝土检查井施工方案83163

青霞路工程一标段 检 查 井 施 工 方 案 编制人: 审编人: 批准人: 江阴市市政建设工程有限公司2015年4月

第一章钢筋混凝土工程施工 本工程检查井均采用标准图钢筋混凝土井室,砼材料采用C25,钢筋混凝土盖板,流槽为砖砌。 1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇筑位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 2、钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15cm。 (2)保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。 加工钢筋的允许误差见下表。 3、模板工程

(1)模板采用轻型组合木模板和钢模板,在混凝土振捣时,模板缝必须达到不漏浆的要求。 (2)根据图纸所示永久工程的真实形状和尺寸测量放样。模板安装做到位置正确、支撑稳定,有足够的支柱、撑杆和拉条,并能承受混凝土浇筑及振捣时产生的侧向压力,并不受气候的影响。立模时,模板要均匀、平直地布置,使接缝处的混凝土表面平整均匀。模板的接缝设计要与结构物的外观相谐调,使竖向和平面的缝均保持平直。模板不得与结构钢筋直接连接,亦不得与施工脚手架连接,以免引起模板的变形、错位。 (3)模板内表面涂刷脱模剂,以防止与混凝土的粘结和便于拆模。在进行涂覆操作时,不得污染邻近的混凝土结构或钢筋结构。混凝土在浇筑前,清除模板成型面上的锯末、刨花、灰尘、其他杂务和滞水。 (4)按图纸要求的位置和高程将预埋件或预留管固定在模板上。浇筑混凝土前,确定预埋件和预留孔洞的位置和数量与设计图一致,安装牢固。 (5)模板拆除时的混凝土强度应符合设计规范的有关要求。已拆除模板和支架的结构,在混凝土强度达到设计混凝土强度等级后,方可承受全部使用荷载。 4、混凝土工程 施工要求与注意事项如下: (1)浇筑前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。 (2)浇注前,检查混凝土的均匀性和坍落度。 (3)对浇注混凝土使用的脚手架,应便于人员与料具上下,且必须保证安全。 (4)混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑上层混凝土,混凝土分层浇筑厚度不超过40cm。

检查井施工方案设计03340

第十三节检查井工程 本工程污雨水检查分为圆形混凝土检查井、矩形混凝土检查井。圆形混凝土检查井采用预制装配式混凝土检查井,井室按规规定施工;矩形混凝土检查井和阶梯式混凝土检查井采用现浇;矩形直线混凝土和阶梯式混凝土检查井检查井室按规规定施工。 1、检查井井盖:井盖采用防沉降、防盗、防噪音三防井盖,井盖上均有“雨”、“污”标志,井盖直径规格为Ф700mm。位于机动车车道上的雨污水检查井采用D400型球墨铸铁井盖(承重荷载≥400kN),位于非机动机车道上雨污水检查井采用C250球墨铸铁井盖(承重荷载≥250kN)。检查井座做法及要求详见《检查井盖》GB/T2358-2009。 检查井位于道路下时,井盖应与道路齐平;位于绿化带时井盖应高于地面0.1m。井盖(座)质量应达到采用标准图说明要求,并符合《给水排水管道工程施工施工及验收规》。雨污水检查井爬梯采用塑钢爬梯。 2、污、雨水预留支管检查井井径均为1.00m,中心位于道路红线外绿化带距绿化带外边线1m,雨水支管管径为d600,坡度为5‰,污水支管管径为d300,坡度为5‰。 3、现浇检查井的施工工艺: 基坑验收浇筑垫层砼绑扎井室总体钢筋骨架浇筑井室底板砼支侧墙模板浇筑砼拆模砌筑流水槽安装砼井盖板抹八字灰养护安装井盖板安装井筒。 (1)基底的验收和处理:目的主要是确保基底的高程和承载力。

首先根据设计图纸要求采用机械开挖检查井处基坑(随沟槽开挖一起进行),基坑周边采用自然放坡,坡度与管道沟槽开挖坡度相同,基坑底部的宽度要同时满足支模板和操作的需要。清底时采用人工进行,清完基底后,对高程进行复核,同时请勘察单位、监理、设计、业主单位对基底的承载力和土质进行验核,承载力采用钎探技术,验收基底的承载力,承载力要大于120Kpa。若不满足规要求,按不良地基处理法处理,直至承载力合格。 (2)井底垫层浇筑:测量人员测放出井室的准确位置,然后支垫层模板,浇筑垫层混凝土,垫层混凝土的厚度为10cm,强度等级为C10。 (3)绑扎井室主体钢筋:在相关各干支管线以及支管的高程均已确定的情况下,即可进行井室钢筋的绑扎工作,应在绑扎井身钢筋网时连同管口位置一起确定,在浇注混凝土前将管身按要求插入钢筋网就现状帮扎。若各管线已完成,应直接就现状绑扎。伸入井室的管端应平整完好。井室钢筋帮扎好后,再绑扎踏步,并及时检查踏步的上下,左右间距及外露尺寸,保证位置准确无误后浇注混凝土。 钢筋在场外加工,现场绑扎成型;钢筋的接头采用绑扎接头;钢筋的加工绑扎按有关钢筋混凝土施工技术规程进行。为了加强井室的整体性,根据设计图纸要求,整个井室的钢筋网一次性绑扎完毕:井底和井墙的受力钢筋作为整根钢筋进行加工,首先给每一根钢筋进行编号,然后根据图纸设计计算出每一根钢筋的长度,在加工厂切断弯曲成设计形状,在井室基坑现场按照放样对照编号进行绑扎成型。在

现浇砼检查井施工方案

现浇钢筋混凝土检查井施工工艺 1、施工工序: 钢筋混凝土检查井:测量定位→基坑土方开挖→混凝土垫层→管道安装后→绑筋、支模、现浇混凝土井壁(井筒)→井盖板安装→土方回填; 2、施工方法: 场地的定位控制线、引桩、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过监理复验合格,并办理完预检手续。 按规定要求的顺序进行挖土,预留200厚土层人工挖至槽底,不得超挖。施工所用的主要机具:小型0.6m3反铲式挖土机、自卸汽车、铁锹、打夯机、手推车等。 3、混凝土检查井模板安装 在路基回填压实后挖检查井,基础垫层侧模采用木方,检查井挖坑见底放线后,用10×10㎝方木枝模,底板采用竹胶合板。 井壁(井筒)模板安装支搭,内模板采用组合式定型钢模板,特殊地段需用配置外模板采用竹胶合板,局部配木模支搭。支搭时,严格控制结构外缘尺寸,以井中心返数,格方,并用水准仪监测调整模板顶面高程。模板必须尺寸准确,板面平整;具有足够的强度、刚度、承载力和稳定性,能可靠地承受新浇筑的混凝土的自重和侧压力,以及在施工中所产生的荷载;构造简单,拆装简单,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。 模板的验收 模板安装完毕后,工长组织班组长、操作者进行自检,自检合格后由工长报质量检查员专检,合格后,报监理验收。 自检、专检和交接检均执行质量标准进行验收。 4、检查井钢筋绑扎

检查井钢筋骨绑扎前,由测量人员将检查井控制线投放在底板混凝土上,并在底板上弹线、布筋。对于有油渍、铁锈、泥土等的钢筋,清除干净后使用; 钢筋交叉点应用20-22#金属丝扎牢,中间部分可隔一绑一,四周三根筋及板筋相接处钢筋要逐根绑牢,接头绑扎应在中心和两端三处扎牢。 绑扎底板筋的同时绑扎墙壁预留插筋,预留插筋按照井室深一次到位,并要做到位置准确且与底以筋连接牢固。底板上、下层筋间距使用钢筋排架控制。预留插筋必须绑扎不少于三道水平筋,内外层筋之间加绑一道排架,确保其稳定。 控制保护层所用垫块要提前加工,保证使用时强度符合要求,布设垫块纵横向间距不大于80㎝。 5、底板混凝土浇筑 垫层混凝土为C20,厚10㎝,严格控制垫层标高在0~-5 ㎜内,养护、拆模。 浇筑井壁(井筒)混凝土工作需在模板、钢筋和预埋件验收合格后并清理吹仓完毕后开始进行。 混凝土拌和采用集中厂拌混凝土,针对本工程结构要满足长期与污水接触的环境要求,要确保其耐久性。混凝土要按照设计要求和各项指标提前进行试配。 厂拌混凝土采用汽车输送混凝土到施工现场,浇注时用人工配手推车直接送到浇筑点。检查井浇筑混凝土用溜槽的方式下混凝土,采用插入式振捣器振捣,要做到紧插慢拨,插捣点间距≯40㎝;底板项面用木抹子压平。井壁预留台混凝土浇筑时,要与底板混凝土浇筑有40-60min的间隔时间,以防插捣不实。 浇筑混凝土时应设专门看筋、看模人员,并经常观察模板、

钢筋(砼)检查井施工方法

钢筋(砼)检查井施工工艺 1、施工工序: 钢筋(砼)检查井:测量定位→基坑土方开挖→混凝土垫层→管道安装后→绑筋、支模、现浇混凝土井壁(井筒)→井盖板安装→土方回填; 2、施工方法: (1)场地的定位控制线、引桩、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过监理复验合格,并办理完预检手续。 (2)按规定要求的顺序进行挖土,预留200厚土层人工挖至槽底,不得超挖。施工所用的主要机具:小型0.6m3反铲式挖土机、自卸汽车、铁锹、打夯机、手推车等。 (3)检查井模板安装 ①模板配制 在路基回填压实后挖检查井,基础垫层侧模采用木方,检查井挖坑见底放线后,用10×10㎝方木枝模,底板采用竹胶合板。 ②模板的验收 模板安装完毕后,工长组织班组长、操作者进行自检,自检合格后由工长报质量检查员专检,合格后,报监理验收。 自检、专检和交接检均执行质量标准进行验收。 (4)检查井钢筋绑扎 ①检查井钢筋骨绑扎前,由测量人员将检查井控制线投放在底板混凝土上,并在底板上弹线、布筋。对于有油渍、铁锈、泥土等的钢筋,清除干净后使用; ②钢筋交叉点应用20-22#金属丝扎牢,中间部分可隔一绑一,四周三根筋及板筋相接处钢筋要逐根绑牢,接头绑扎应在中心和两端三处扎牢。 ③绑扎底板筋的同时绑扎墙壁预留插筋,预留插筋按照井室深一次到位,并要做到位置准确且与底以筋连接牢固。 3、模板工程 (1)模板采用轻型组合钢模板,采用厂家订购。在混凝土振捣时,模板缝必须达到不漏浆的要求,模板接缝处加设海绵条,海绵条与模板内表面平齐。紧固采用φ48钢管扣件,钢筋混凝土井壁采用对拉螺栓,钢管扣件支撑。

 4、混凝土工程 混凝土采用搅拌站集中拌和,混凝土运输车运输,吊车吊料斗入模,施工要求与注意事项如下: (1)浇筑前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。 (2)浇注前,检查混凝土的均匀性和坍落度。

混凝土井施工方案

钢筋砼井、化粪池施工方案 一、工程概述 本工程为大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程丁辛醇装置,钢筋混凝土检查井的规格为Ф1000,检查井的设计壁厚200mm、井底220mm、垫层100mm,垫层混凝土采用C10、井墙及底板混凝土为C25S4;钢筋锚固长度33d、搭接长度40d、混凝土净保护层35mm。 座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆;流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖、1:2防水水泥砂浆抹面、厚20mm;接入支管超挖部分用混凝土填实。 二、编制依据: 1、《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》SH 3533-2003; 2、《黑龙江省建筑安装工程施工技术操作规程》DB23; 3、《雨水口标准图集》DPEC05GS10-2006; 4、《工程测量规范》GB50026-2001; 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 6、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; 7、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005; 8、《室外给水管道附属构筑物》05S502; 9、《排水检查井》02(03)S515; 10、《室外消火栓安装》01S201; 11、《小型排水构筑物》04S519; 12、《钢筋混凝土化粪池》03S702。

三、施工总体安排 1、施工组织机构 负责人:吕广平 施工:刘在义程文柱 质检:蔡尚武王满生 技术:付新才汤昌柏 材料:洪从亚卢安福 安全:杨金龙夏延亚 2、质量保证体系 组长:吕广平 副组长:刘在义蔡尚武 组员:付新才程文柱马益峰汤昌柏 3、安全保证体系: 组长:吕广平 副组长:杨金龙夏延亚 组员:刘在义付新才程文柱蔡尚武汤昌柏 4、施工部署及进度安排 (1)、施工部署 健全各种组织机构,组织有关施工管理人员进入现场,了解现场情况。为保证本工程的顺利实施,并满足生产需要,由于施工场地狭小,根据业主及总包指示,辛醇单元及丁醛单元不设预制场地,钢筋、模板及其他材料的水平运输采用四轮车、10T自备吊由合成气单元预制场地运输。

现浇砼检查井施工方案

现浇砼检查井施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

现浇钢筋混凝土检查井施工工艺 1、施工工序: 钢筋混凝土检查井:测量定位→基坑土方开挖→混凝土垫层→管道安装后→绑筋、支模、现浇混凝土井壁(井筒)→井盖板安装→土方回填; 2、施工方法: 场地的定位控制线、引桩、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过监理复验合格,并办理完预检手续。 按规定要求的顺序进行挖土,预留200厚土层人工挖至槽底,不得。 4、检查井钢筋绑扎 检查井钢筋骨绑扎前,由测量人员将检查井控制线投放在底板混凝土上,并在底板上弹线、布筋。对于有油渍、铁锈、泥土等的钢筋,清除干净后使用; 钢筋交叉点应用20-22#金属丝扎牢,中间部分可隔一绑一,四周三根筋及板筋相接处钢筋要逐根绑牢,接头绑扎应在中心和两端三处扎牢。

现浇混凝土检查井施工工艺方法

现浇混凝土雨污水检查井施工工艺 .1适用范围 施工地基承载力较差,地下水位较高地区雨污水管线。 .2施工准备 1现场拌制混凝土时,水泥、砂浆、石、外加剂、掺和剂及水等井检验合格,其数量应满足施工需要。 混凝土拌制设备、其中设备、运输设备及振动设备等,其数量应根据设备能力、工程量、施工程序、工期要求确定。 1根据设计图纸确定检查井位置,若先施作检查井时,应根据井底高程和接入管道尺寸、位置确定预留口尺寸与位置。 .3操作工艺 井基础垫层混凝土---井室模板支搭---井室钢筋绑扎安装---井室混凝土浇注---井室模板拆除---井室现浇混凝土养护。 1检查井垫层混凝土经验收合格后,方可进行井室模板支撑。 2井室模板支搭: 1)在底板侧模安装前,必须在清洗后的素混凝土垫层面上,格局井壁边线样桩,正确划出模板内侧未知的墨线,再根据混凝土浇注高度立模,并支撑固定。 2)井部直墙侧模,不采取螺栓固定时,其两侧模板间应加支撑杆,且在浇注时,应在混凝土面接近撑杆时,随将撑杆拆除。 3)井室顶板的底模,当跨度不小于4cm时,其底模应支起适当的拱度,当设计无规定时,其起拱度宜为全夸的2%-3%。 4)安装井壁(墙)模板,应先立内模,待钢筋安装,焊接绑扎及各种预埋件、预留孔(洞)验收合格后面再立外模。 5)模板接缝应紧密吻合,如有缝隙应用嵌缝料嵌密,如嵌缝较大时,应进行修理或补加封条。 6)固定模板的支撑不得与教授叫有联系。侧墙模板与顶板模板的支设应自成体系,不得因井墙拆模影响井室顶板混凝土强度的正常增长。 3井室钢筋绑扎安装: 1)钢筋加工、接头应符合相关技术标准和管饭要求,加工成型后的钢筋应挂牌注明所用部位、类别,分别堆放,以防差错。

(完整版)钢筋(砼)检查井施工工艺

钢筋混凝土检查井施工工艺 1、施工工序: 钢筋混凝土检查井:测量定位→基坑土方开挖→混凝土垫层→管道安装后→绑筋、支模、现浇混凝土井壁(井筒)→井盖板安装→土方回填; 2、施工方法: (1)场地的定位控制线、引桩、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过监理复验合格,并办理完预检手续。 (2)按规定要求的顺序进行挖土,预留200厚土层人工挖至槽底,不得超挖。施工所用的主要机具:小型0.6m3反铲式挖土机、自卸汽车、铁锹、打夯机、手推车等。 (3)混凝土检查井模板安装 ①模板配制 在路基回填压实后挖检查井,基础垫层侧模采用木方,检查井挖坑见底放线后,用10×10㎝方木枝模,底板采用竹胶合板。预制钢筋混凝土装配式检查井工程施工组织设计方案

1、施工工艺 施工准备→基坑开挖及坑壁支护→地基处理及垫层铺设→检查井安装→管道与检查井连接→流槽施工→路面井圈及井盖安装→闭水试验→回填→验收。 2、砌筑要求 (1)检查井混凝土砌块的砌筑,必须严格遵守国家现行标准验收规 范要求。 (2)由于这种砌块的强度较高,密实度好,吸水性低,施工前可以不浇水湿润,或根据施工当时的季节和干湿温度情况少量浇水。禁止直接使用饱含雨水或浇水过量的砌块。 (3)砌块砌筑前,应清除表面污物和孔洞底部的毛边,剔除外观质量不合格的砌块并严禁使用混凝土砌块在检查井砌筑中的应用断裂的砌块。 (4)砌筑用砂浆可以采用普通水泥砂浆,其强度等级不小于M5,砂浆应具有良好的保水性,可以在砂浆中投入无机或是有机塑化剂,以增加砂浆的保水性和粘结力。 (5)由于砌块采用榫槽结构,砌块的尺寸精确,施工时只需将砌块按顺序进行砌筑组合,用砌块一端的两个止浆线和另一砌块的端头相接触,依此类推,便能砌筑成满足设计要求的检查井井室, (6)砌块砌筑时,应将砌块顶面朝下(即有孔面朝下)进行砌筑,榫槽对接处的空间应灌筑水泥砂浆,振捣密实。

(7)砌块砌筑时灰缝要做到横平竖直,上下层十字错缝,砂浆要饱满,水平灰缝不大于15mm,垂直灰缝不大于20mm,砂浆饱满度要求在90%以上,垂直缝宜用内外临时夹板灌缝,砌筑后应立即用原砂浆内外勾灰缝,以保证砂浆的饱满度。 (8)井体砌筑后,做好防雨遮盖,避免雨水直接冲淋井壁;向阳面的外井壁也要做好遮阳处理,避免高温引起砂浆中水分挥发过快,必要时应适当用喷雾器喷水养护。 3、抹灰要求 (1)由于这种砌块结构紧凑,尺寸精确,所以只需采用外壁抹灰,内壁勾缝的施工工艺。 (2)抹灰前应先用钢丝刷将井壁满刷一遍,清除影响砂浆与井壁粘附力的松散物、浮灰和污物,随后浇水润湿井壁,将剩余的粉状物冲掉。为避免抹灰砂浆厚薄差异太大而引起开裂、空鼓,应将井壁低凹处修正补平。抹灰前检查灰缝,将饱满度不够的灰缝补满。 (2)抹灰前井壁应保持湿润,含水率保持在10%~15%左右,淋水次数视当时的气候具体来定,遇到高温和干燥的天气,则要适当增加淋水次数和淋水量。 (3)抹灰砂浆的选用应与混凝土砌块材质相适应,保水性要好,可选用普通水泥砂浆,有条件的工地可在砂浆中添加有机或无机塑化剂,以增加砂浆的保水性和粘结能力。 (4)抹灰完成后,要做好防雨遮盖,避免雨水直接冲淋井壁,受日照直射的井体,要做好遮阳处理,必要时用喷雾器喷水养护。

钢筋混凝土检查井施工方案

检查井施工方案一、工程概况 雨水变更段共计22座非标检查井,具体分类如下: YG19、YG21、YG22、YG24- YG28、YG30、YG31、YG33 –YG36、(共计14座)均为直线检查井;YG20、YG23、YG29、YG32、YG37、YB9-9、Yd12,,井(共8座)为其他类型井。所有检查井收口直径均为A700mm,对位于车行道下面的检查井井框盖下井筒采用钢筋混凝土盖板加固处理,所有检查井内壁抹面、流槽必须参照本工程雨水工程图纸设计施工,不得随意简化施工工艺。 二、工程地质 XX道路项目位于西安咸阳国际机场周围,福银高速以北,泾河以南。场地地形稍有起伏,呈北高南低,地面最大高差约18m。 (一)土质状况 1、地形、地貌: 地貌单元属渭河北岸黄土塬。 2、工程地质: 勘探揭露深度内,场地地层自上而下依次为:耕(表)土(Q pd)、第四系上更新统 风积(Q l eo 2 3)黄土、残积(Q el 1 3)古土壤,中更新统风积(Q 2eol 2)黄土等。 (1)耕(表)土(Qpd):主由粘性组成,含植物根,土质松散,厚度为0.50~0.60m。 (2)黄土(Q eol 2 3):褐黄色,可见大孔、虫孔,含钙质条纹,偶见蜗牛壳,硬塑状 态。厚度为5.90~10.10m。 (3)古土壤(Q el 1 3):红褐色,可见大孔及针状孔隙,含钙质结核及薄膜,硬塑状态, 厚度为3.00~3.50m。 (4)黄土(Q 2eol 2):黄褐色,土质均匀,具少量孔隙,含少量蜗壳碎片及钙质结核, 硬塑状态,最大揭露厚度10.4m。 3、气候条件 西安属大陆性暖温带半湿润季风气候,四季分明,冬夏温差大,冬季寒冷干燥,夏

预制混凝土装配式雨水口及现浇混凝土检查井、雨水口

1、现浇检查井的施工工艺: 基坑验收→浇筑垫层砼→绑扎井室总体钢筋骨架→浇筑井室底板砼→支侧墙模板→浇筑砼→拆模砌筑流水槽→安装砼井盖板→抹八字灰→养护→安装井盖板→安装井筒。若不满足规范要求,按不良地基处理法处理,直至承载力合格。 (2)井底垫层浇筑:测量人员测放出井室的准确位置,然后支垫层模板,浇筑垫层混凝土,垫层混凝土的厚度为10cm,强度等级为C10。 (3)绑扎井室主体钢筋:在相关各干支管线以及支管的高程均已确定的情况下,即可进行井室钢筋的绑扎工作,应在绑扎井身钢筋网时连同管口位置一起确定,在浇注混凝土前将管身按要求插入钢筋网内就现状帮扎。若各管线已完成,应直接就现状绑扎。伸入井室的管端应平整完好。井室钢筋帮扎好后,再绑扎踏步,并及时检查踏步的上下,左右间距及外露尺寸,保证位置准确无误后浇注混凝土。 钢筋在场外加工,现场绑扎成型;钢筋的接头采用绑扎接头;钢筋的加工绑扎按有关钢筋混凝土施工技术规程进行。为了加强井室的整体性,根据设计图

纸要求,整个井室的钢筋网一次性绑扎完毕:井底和井墙的受力钢筋作为整根钢筋进行加工,首先给每一根钢筋进行编号,然后根据图纸设计计算出每一根钢筋的长度,在加工厂切断弯曲成设计形状,在井室基坑现场按照放样对照编号进行绑扎成型。在管道进入井室入口处对竖向钢筋作切断处理,设置一环筋,竖向钢筋与环筋绑扎成一体。 (4)支底板模板,浇筑底板砼:采用钢模板,内刷脱模剂,浇注C25 S4砼,顶部沿井墙位置拉毛处理,井底厚度按图集06MS201执行。 (5)支井身模板(见下图),浇筑井身:使用普通钢模板结合定型模板。 模板使用前必须进行仔细的检查,钢模板要求型号一致,不得使用弯曲、变形的模板。模板在使用前内侧均匀涂抹一层脱模剂。内模板支撑采用对顶支撑,井室外侧,为保证支撑稳固,将槽帮铲平夯实,然后垫木板块,再用顶丝与模板对顶支撑。模板的支撑必须保证牢固可靠,模板及支撑体系要一边安装一边进行校准及调整,边线、高程、垂直度误差满足质量标准方可进行下道工序。模板反面使用U型卡卡紧,不得漏卡。在预埋管的位置以竹胶板取代钢模板(井室内壁全部使用钢模),竹胶板的开口尺寸与管外径吻合,外面涂以模板油,固定好。

雨水检查井浇筑施工.

检查井施工方案 本工程污雨水检查分为圆形混凝土检查井、矩形混凝土检查井。圆形混凝土检查井采用预制装配式混凝土检查井,井室按06MS201-3规定施工;矩形混凝土检查井和阶梯式混凝土检查井采用现浇;矩形直线混凝土和阶梯式混凝土检查井检查井室按06MS201-3规定施工。井盖(座)质量应达到采用标准图说明要求,并符合《给水排水管道工程施工施工及验收规范》。雨污水检查井爬梯采用塑钢爬梯。 2、污、雨水预留支管检查井井径均为1.00m,中心位于道路红线外绿化带内距绿化带外边线1m,雨水支管管径为d600,坡度为5‰,污水支管管径为d300,坡度为5‰。钢筋混凝土检查井施工方案.doc

钢筋混凝土检查井施工方案

钢筋混凝土检查井施工技术方案 一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程名称:溢洪河综合治理工程(第一施工标段) 1.2、建设单位:垦利县城市管理局 1.3、设计单位:东营市龙跃工程设计咨询有限公司 1.4、监理单位:山东泰和建设管理有限公司 1.5、施工单位:山东海川建设有限公司 1.6、工程地点及主要工程量: 本工程设计排污范围为胜兴路以北、溢洪河以南、0号排沟以东三角地带及垦利炼油厂区域。工程起点为垦利县生活垃圾综合处理厂南侧,排污管道沿胜兴路北侧向东至加油站折向北至双排高压线;沿双排高压线北侧向东至利河路溢洪河桥;利用钢管过利河路溢洪河桥桥洞;沿溢洪河南侧向东至胜兴路溢洪河桥,利用钢管过胜兴路溢洪河桥桥洞;过胜兴路后管道与原溢洪河治理一期工程的污水管道连接,在一期工程的污水管道下游初处设一节制闸;管道再沿柏油路北侧向东至垦利炼油厂院墙 主管道:全长3.610千米,其中DN700夹砂玻璃钢管线2.748千米(包括DN700*8钢管119米);DN800夹砂玻璃钢管线0.862千米;检查井117座。

支管道:溢洪河污水管道支管,出水池与拟建1#污水泵站东北角处原溢洪河一期管道污水井对接,DN800玻璃钢管线31米; 二、钢筋混凝土工程施工 本工程检查井共117座,均采用标准图集钢筋混凝土井室,混凝土材料采用C25,溜槽为M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌筑;1:2防水水泥砂浆抹面,厚20mm。