3、4#楼基础坑槽验收汇报资料

XX建筑工程公司

2013年1月25日

3、4#楼基础坑槽验收汇报资料

各位领导、专家:

首先我代表XX·滨江一号(一期)工程项目部全体员工向各位领导、专家在百忙之中抽空对双赢·滨江一号(一期)工程3、4#楼基础坑槽进行验收,表示诚挚的欢迎和感谢。

一、工程简介

1、工程建设概况

本工程位于重庆市南川区新城区23-1号地块,交通便利,场地地形平缓,西侧及北侧稍高,东侧及南侧稍低,高程530.0~533.7m,相对高差3.7m。本工程共9栋住宅以及地下车库组成,本次验收为3、4#楼独立基础和人工挖孔桩。

本工程建设、监理、设计、地勘单位、检测单位如下:

建设单位双赢集团房地产开发有限公司

监理单位重庆新鲁班工程监理有限责任公司

设计单位重庆市设计院

地勘单位重庆睿宇测绘有限责任公司

监督单位重庆市南川区建设工程质监站

检测单位重庆市南川区建设工程质量检测所

施工单位四川省XX建筑工程公司

2、基础工程概况

基础形式为独立基础和人工挖孔桩,基础设计等级乙级,结构安全等级二级。基础混凝土强度为C30,。基础持力层为中风化泥岩、中风化灰岩,基础在天然状态下单轴抗压强度标准值达到3.5MPa。具体情况如下:

所属区域桩基类

尺寸

(M)

深度数量持力层备注

3#楼人工挖

孔桩0.9*0.9-

1.3*1.3

最深

8.9M

81 中风化泥岩

中风化灰岩

4#楼人工挖

孔桩和

独立基

础0.9*0.9-

3.1*3.1

最深

8.4M

79 中风化泥岩

中风化灰岩

二、本次申请验收范围

本次申请验收3#楼基础坑槽10个。验收基础自编号为4#、

5#、7#、8#、9#、22#、24#、25#、26#、27#。

验收部分孔桩平面详附图:

本次申请验收4#楼基础坑槽10个,其中独立基础5个,自编号为58#、59#、60#、61#、65#,人工挖孔桩5个,自编号为53#、54#、55#、72#、78#。

验收部分孔桩平面详附图:

三、技术管理

项目部编制了《双赢·滨江一号(一期)工程人工挖孔桩及独立基础专项施工方案》,经内部审批后报业主及监理审批,并对需做岩芯取样的孔桩及独立基础做平面布置图,经监理、业主、设计单位同意后开始施工。

2012年9月30日项目部组织进行桩基级独基施工方案技术交底。

四、施工情况简介

本工程基础于2012年11月10日开始土方开挖施工,截止2013年1月18日本次验收范围内独立基础基坑槽和人工挖孔桩已开挖形成,并对需要取样部份基槽进行了岩心取样试验。

根据重庆睿宇测绘有限责任公司提供的《双赢滨江一号项目(23-1号地块)工程地质勘察报告(直接详细勘察)》,本次验收部分基础开挖深度3#楼为:大于5M,现场实际开挖深度为:5.4M-8.9M;

4#楼为:人工挖孔桩大于5M,现场实际开挖深度为:5.1M-8.9M,独立基础为1.0M-1.4M,现场实际开挖深度为:1.5M-4.7M,施工中对达到设计深度但不满足刚性角要求的孔桩进行了加深开挖,保证其达到刚性角要求。

刚性角分析详附图:

五、施工过质量控制

1、放线定位、高程

根据所设置的轴线控制点、测量高程水准点,依照基础图,依基础所对应具体位置,进行放线定位,确定好基础中心,周围用砖砌筑井圈。

监理单位与11月15日到11月26日对基础坑槽进行了定位放线的复核,复测结果符合要求。

2、土石方开挖

本工程土方开挖采用人工开挖,当进入基岩层时,则采用水钻开挖。在土层施工时,对填土层、粉质粘土层,由人工采用短柄铁锹挖掘。中部对硬塑粘性土、强、中风化岩层,采用空气压缩机配合风镐掘进,岩石层则采用水钻成孔。

3、试验取样

施工过程中按照规范要求,对孔桩及独基岩心进行取样,进行基岩的天然单轴抗压强度试验,3#楼共取样3组,试验抗压强度值最小为5.8MPa,大于设计要求的中风化基岩天然单轴抗压强度标准值3.5MPa,试验结果满足设计要求;4#楼共取样2组,试验抗压强度值

最小为5.8MPa,大于设计要求的中风化基岩天然单轴抗压强度标准值3.5MPa,试验结果满足设计要求;

3#楼岩芯取样试验结果统计对比表

序号设计持力层天然单

轴抗压强度实际基岩天然

抗压强度

报告编号结论

1 3.5MPa 5.8MPa 023Q21030613

00149

符合要求

2 3.5MPa 15.5MPa 023Q21030613

00148

符合要求

3 3.5MPa 15.7MPa 023Q21030613

00150

符合要求

4#楼岩芯取样试验结果统计对比表

序号设计持力层天然单

轴抗压强度实际基岩天然

抗压强度

报告编号结论

1 3.5MPa 5.8MPa 023Q21030613

00152

符合要求

2 3.5MPa 15MPa 023Q21030613

00151

符合要求

六、工程资料管理

在施工过程中,工程技术档案资料严格贯彻执行《重庆市城市建设档案管理办法》等相关规定,由专业技术员专人负责,跟随工程进度,及时收集、整理,隐蔽工程检查验收的资料及时、真实,部位齐全,签字手续完善,程序符合相关要求。

1、材料资料:所有进场使用材料都经过业主及监理工程师检查后使用;并且需要复试的材料均为已按要求送检,且均为合格产品;所有

使用材料的资料齐全。

2、质量、技术方面的资料:所有资料都经过监理工程师审核、复查,均合格、齐全。

七、结论

本工程在施工过程中,严格按设计要求及施工规范、质量标准进行实施。在业主、监理的大力支持下,工程进展顺利。通过自检:本次验收范围内3#、4#楼的20个独立基础和人工挖孔桩质量满足设计和规范要求,技术、质保资料齐全,各项指标均达到要求,根据质检资料和工程实体检查,自检合格。我项目部特申请对本工程3#楼基础坑槽10个,验收基础自编号为4#、5#、7#、8#、9#、22#、24#、25#、26#、27#。4#楼基础坑槽10个,其中独立基础5个,自编号为58#、59#、60#、61#、65#,人工挖孔桩5个,自编号为53#、54#、55#、72#、78#基础坑槽进行验收。

四川省XX建筑工程公司

双赢·滨江一号(一期)工程项目部

2013年1月25日