10kV中压开关柜及微机保护装置技术要求

一、总体要求

开关柜制造执行标准:IEC相关标准,国标。

柜子防护等级IP40。

柜子为国产优质产品。

柜内配线都为2.5sq,三相分别为红,黄,蓝,零相为黑色。

在柜子前面板必须有所有电流互感器引出的测试端子。

10kV 高压柜内装设接地母排。

开关柜选用12kV真空断路器。

进线柜均为电缆下进线,出线柜均为电缆下出线。

10kV开关柜包括氧化锌避雷器及零序互感器。

开关柜应根据开关柜数量适当备有中置式真空开关的安装小车。

严格按照设计院图纸制作一次、二次接线。

二、开关柜技术要求

1.高压铠装交流金属封闭中置式开关柜的结构保证工作人员的安全,且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。开关柜内安装的高压电器组件均为为加强绝缘型产品,满足国标要求。

2.高压铠装交流金属封闭中置式开关柜具备防止误分、合断路器,防止带负荷推拉手车,防止接地开关合上时(或带接地线)送电,防止带电合接地开关(或挂接地线),防止误入带电隔室等五项功能。3.同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换,互换率为100%。4.VS1真空断路器选用国内知名专业厂家的产品,其他柜内元件按设计院图纸选型。

5.柜体

5.1柜体为金属铠装封闭中置式开关设备。

5.2铠装交流金属中置式封闭开关柜的柜体结构框架应采用进口敷铝锌钢板经专用夹具折弯栓接而成。

5.3高压开关柜主回路的一切组件均安装在金属外壳内,外壳的防护

等级IP4X,断路器室门打开时,防护等级为IP2X。

5.4开关柜的门板及侧封板等采用冷轧钢板经纯化处理后采用静电喷涂和焙烤,表面抗冲击且耐腐蚀。

5.5开关柜断路器室、电缆室均设防潮用的加热器,门上加密封圈并装设压力释放装置以便当开关柜产生内部故障电弧时释放压力和排

放气体,保证操作人员和开关柜的安全。

5.6各种手车采用螺杆摇动推进和退出。操作灵活轻便。手车的工作、试验及隔离三种位置均位置指示。

5.7断路器隔室:后壁静触头隔板应能随手车的推进和退出而自动打开和关闭。断路器关门时,手车同样可操作、通过门上观察窗可以观察隔室内所处的位置,合、分闸显示储能状况。

5.8电缆室:室内装设避雷器、电流互感器、接地开关等,断路器室与电缆室的水平隔板可移开,以方便施工人员能正面进入柜内安装和维护。柜配制开缝的可卸式不导磁金属封板、变径密封圈及电缆固定架及接地母线。

5.9继电器仪表隔室:安装继电器、仪表,带电监察指示器,控制线敷设线槽;小母线的安装装置及二次端子。

5.10母线室:开关柜母线室加隔板,母线以高强度的螺栓联接,螺栓上下都配有碟形防松垫圈,母线连接头处设有专用的绝缘罩,母线及分支线联接处采用螺栓绝缘端帽。

5.11应配备带电显示装置。

6.高压铠装式交流金属封闭开关柜的技术参数表附后

7.高压开关柜内的断路器及其操动机构安装必须牢固,操作时产生的振动不得影响柜上的仪表、继电器等设备的正常工作。操作机构型式为弹簧操作机构,应能手动和电动储能。应能就地和远方操作。8.断路器的位置指示装置应明显,并能正确指示出它的分、合闸状态。

9.断路器的安装位置应便于检修、检查、预防性试验和运行中的巡视。

10.互感器

10.1互感器应固定牢靠,且应采取隔离措施,当柜中其他高压电器组件运行异常时,互感器仍应能正常工作。

10.2互感器的伏安特性、准确度级及额定负载均应能满足设计继电保护及仪表测量计量装置的要求。

10.3电压互感器必须有防止铁磁谐振的措施,其高压侧应装有防止内部故障的高压熔断器,熔断器的开断电流应与高压开关柜铭牌参数相匹配,且便于熔断后更换熔断件。

10.4电流互感器的短时耐受电流及短路持续时间、峰值耐受电流均应满足高压开关柜铭牌的要求。

11.接地开关

11.1 接地开关的分、合闸操作位置应明显可见且带有分合闸位置指示器。

11.2安装于高压开关柜中任何型式的接地开关,其关合短路电流的能力和短时耐受电流及短路持续时间均应与高压开关柜的铭牌相匹配。12.测量仪表、继电保护、监控装置及辅助回路

12.1测量仪表、继电保护装置及辅助回路中的微型空气开关、端子以及其他辅助元件与高压带电部分应保持足够的安全距离。

12.2测量仪表、继电保护及监控装置应有可靠的防振动措施,不致因高压开关柜中断路器等元件在正常操作及故障动作而影响它的正常工作及性能。

12.3互感器二次接线及辅助回路的连接,必须采用截面不小于2.5mm2的多股铜导线;布线时,应考虑避免其他组件故障对它的影响。13.导体

13.1高压开关柜应附有主母线。母线采用铜质母排,采用热缩绝缘套管绝缘。

13.2高压开关柜的主回路、各单元以及各组件之间的连接导体的截面,应比额定电流有10%的裕度。

13.3高压开关柜中主回路的最小截面除应满足铭牌规定的额定电流值外,还应能满足铭牌规定的额定峰值耐受电流、额定短时耐受电流和额定短路持续时间的要求。

14.接地

14.1为保证维修工作人员和设备的安全,需接近或供接近的回路中所有部件都应事先接地,不包括从高压开关柜分开后能触及的可移开或可抽出的部件(断路器)。

14.2接地回路所能承受的峰值耐受电流和短时耐受电流应与主回路相适应;专用接地导体应承受可能出现的最大短时耐受电流;接地汇流排以及与之连接的导体截面,应能通过铭牌额定短路开断电流的87%。

14.3高压开关柜的金属骨架及其安装于柜内的高压电器组件的金属支架应有符合技术条件的接地,且与专门的接地导体连接牢固。14.4 凡能与主回路隔离的每一部件均应能接地。

14.5在正常情况下可抽出部件中应接地的金属部件,在试验、隔离位置或处于隔离断口规定的条件,以及当辅助回路未完全断开的任一中间位置时,均应保持良好的接地连接。

14.6 所有额定值、结构相同的元件,应具有互换性。

15.铭牌

15.1 高压开关柜的铭牌,包括以下内容:

①制造厂名称和商标

②型号、名称和出厂序号、出厂日期

③额定参数

④设计等级和防护等级

15.2高压铠装式交流金属封闭开关柜内安装的高压电器组件,如断路器、接触器、其操作机构、互感器、高压熔断器、套管等均具有耐久而清晰的铭牌。在正常运行中,各组件的铭牌便于识别。

三、 KYN28A-12 技术参数及特点介绍

本技术参数是根据对招标文件对技术要求而提供的,本产品完全符合招标文件的技术要求,制造商在本技术规范中提高投标产品所必须的技术参数和性能承诺,投标书中技术部分包括本技术规范、产品样本、型式试验报告、鉴定证书以及所有的相关的技术文件,这些技术文件具有同等的承诺效力,如果遇到技术参数、制造标准及性能承

诺不一致,发生冲突时,以较新、较高技术参数、制造标准及性能提供投标产品。

另外,对招标文件技术参数、性能要求在本技术规范中未进行描述的,贵方可视为我方对招标文件的完全响应。

4制造、检验标准

投标设备的设计、制造、试验、运输、保管、安装和运行维护的标准和规范目录。

国际电工委员会标准

IEC60056 高压交流断路器

IEC60099 交流无间隙金属氧化物避雷器

IEC60129 交流隔离开关和接地开关

IEC60185 电流互感器

IEC60186 电压互感器

IEC60298 额定电压1kV以上50kV•以下交流金属封闭开关国家标准

GB156 标准电压

GB191 包装、贮运标志

GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB763 交流高压电器在长期工作时的发热

GB1207 电压互感器

GB1208 电流互感器

GB1984 交流高压断路器

GB1985 交流高压隔离开关和接地开关

GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法

GB3309 高压开关设备常温下的机械试验

GB3804 3~63kV交流高压负荷开关

GB3906 3~35kV交流金属封闭开关设备

GB4208 外壳防护等级(IP代码)

GB4942.2 低压电器外壳防护等级

GB11022 高压开关设备通用技术条件

GB14285 继电保护和安全自动装置技术规范

行业标准

DL/T402 交流高压断路器订货技术条件

DL/T403 12~40.5kV高压真空断路器订货技术条件DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T593 高压开关设备的共用订货技术导则

2.使用环境

项目数值

使用场所室内

海拔高度1200米

室外最高气温40℃

室外最低气温-30℃

月平均最大相对湿度85%

3.开关柜及主要一次元件技术参数

1).柜体技术参数

项目数值

型号KYN28A-12

额定电压12 kV

额定绝缘水平1min工频耐受电压42 kV

雷电冲击电压(全波) 75 kV

额定频率50 Hz

额定电流630A~ 4000 A 4s热稳定电流(有效值)20 ~50 kA

额定动稳定电流(峰值)50 ~ 130 kA

防护等级外壳IP4X 2).柜体外形推荐尺寸(单位:mm)

宽×高×深800×2300×1500

重量800~1200 kg 3).真空断路器技术参数

项目数值

型号VS1-12

额定电压12 kV

额定绝缘水平1min工频耐受电压42 kV

冲击耐受电压75 kV

额定电流630 A, 1250A

额定短路开断电流20 ~50 kA

额定短路关合电流(峰值) 50 ~ 130 kA

额定动稳定电流(峰值) 50 ~ 130 kA

额定热稳定电流(有效值) 20 ~40 kA

额定短路开断电流开断次数50次

额定热稳定时间 4 s

额定操作顺序分-0.3s-合分-180s-合分机械寿命30000次

操作电源DC220V

4).电流互感器

项目数值

型号LZJC-10

额定绝缘水平12/42/75 kV

额定一次电流5~4000 A

额定二次电流 5 A

局部放电水平<20Pc

准确级次0.2,0.5,5P,10P

额定热稳定电流(1S) ≤63 kA

额定动稳定电流≤130 kA

注:用于差动保护的互感器需与电机厂密切配合

5).电压互感器

项目数值

型号JDZ10

额定一次线圈电压10kV

额定二次线圈电压100V

额定容量(cosФ=0.8) 50 V A,80~120 V A 最大容量300~500 V A

高低压柜技术要求及技术规范

高压柜技术要求及规范 一、有关技术标准 本部分有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB 标准。若IEC标准和GB标准有不同之处,则应符合其中标准较高的一个。 1.1IEC62271-100 《交流高 压断路器》 1.2IEC-60044-1 《电流互感 器》 1.3IEC-60044-2《电压互感 器》 1.4IEC255《继电器》 1.5IEC282《高压熔断器》 1.6IEC62271-200 《1kV及 以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 1.7IEC446《根据颜色和数字 鉴别导线》 1.8IEC529《外壳防护等级》 1.9IEC60694 《高压开关设 备标准的共用条款》 1.10IEC-6009-4《交流系统用 无间隙金属氧化物避雷器》 1.11IEC-62271-102《高压交流 隔离开关和接地开关》 1.12GB156-2003标准电压

1.13GB311.1-1993高压输变电 设备的绝缘配合 1.14GB311.6-83高电压试验技 术 1.15GB/T16927.1-16927.2-19 97高电压试验技术 1.16GB763-90交流高压电器在 长期工作时的发热 1.17GB2900.1-82电工名词术 语基本名词术语 1.18GB3309-89高压开关设备 常温下的机械试验 1.19GB7354-87局部放电测量1.20GB3906-2006 3.6~ 40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 1.21GB11022-2011高压开关 设备通用技术条件 1.22SD/T318-89高压开关柜闭 锁装置技术条件 1.23DL/T402-1999交流高压断 路器订货技术条件 1.24DL/T404-2007户内交流高 压开关柜订货技术条件 1.25DL/T486-2000交流高压隔 离开关订货技术条件 1.26DL/T403-200012-40.5kV

高低压配电柜、配电箱的安全技术要求

高低压配电柜、配电箱的安全技术要求 1.配电箱、开关箱的箱体材料,一般选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 2.电箱、开关箱应安装端正、牢固、不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直具体应大于1.3m、小于或者等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面垂直的距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m 。 3.进入高压配电柜的电源线,严禁用插销连接。 4.电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m. 5.每台用电设备应有各自的专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(包含插座)。开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30ma,漏电动作时间应不大于0.1s。 6.为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物。 7.配电箱(柜)的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑,涂层应附着牢固,颜色均匀,无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象,在距离1米处观察无明显色差和反光,表面平整、干净,无凹坑、划痕等损伤现象。箱(柜)中使用的其他镀锌层的零部

件,也应保证无剥落、斑点、镀漏、生锈等不良现象,外表的质量都要达到上同等要求。箱(柜)内不得有杂物灰尘等。 8.配电箱(柜)的机械要求。配电箱箱体选用的钢板厚度不小于1.5mm,配电柜柜体厚度不小于2.0mm厚度的冷轧钢板制成,钢板箱门、钢板盘面厚度不小于2.0mm。背板的厚度不小于 3.0mm。导轨必须结实,配电柜的结构应完整坚固。同时在非落地式配电箱背面的左下角和右上角焊出两个承接耳,承接耳采用40*4的扁钢,扁钢长度为10cm。箱(柜)内部电气元件的接法与装配位置合理、进出线预留空洞数量、大小、形状及箱(柜)的安装方式等必须符合国家标准、图集、设计图纸具体参数的要求。预留的进出线开孔或敲落孔应有相应的密封件,在进出线装配完毕后能保证达到三级密封要求。配电箱(柜)的焊接、螺栓连接均应牢固,焊缝应均匀、光洁、无焊皮、焊穿、气孔等不良现象;螺栓的连接应有平、弹簧垫圈、外露丝扣2—5扣。配电箱(柜)内部零件、开孔边缘应平整光滑、无毛刺及裂口等。箱(柜)的活动部件启毕灵活,在开闭过程中不得损坏涂层或镀层,开启角度不小于90度,门锁采用暗锁,门锁应牢固可靠,在锁上后不应有明显的晃动,门铰链采用金属镀铬,当门长大于1.2米时装设三个铰链,小于1.2米时可采用两个,铰链应有足够的承重能力,在四倍承重时(不小于10kg)保证不会产生永久性的变形。配电箱(柜)的门与门,门与壳体之间的缝隙必须一致,缝隙小于1mm,缝长大于1米时,均匀差不大于1.5mm。每台配

高压开关柜技术要求规范书

1.总则 1.1本技术规范的适用范围仅限于本工程的投标产品,内容包括设计、结构、性能、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。 1.2本技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。2.技术要求 2.1规范和标准 除本协议提出的技术规定外,设备还应符合下列标准。 GB 10963《家用及类似场所用过电流保护断路器》 GB16917《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器》GB 13539-2008《低压熔断器》 GB 14048《低压开关设备和控制设备》 GB 7251《低压成套开关设备和控制设备》 GB 4025《低压电器基本标准》 GB 998《低压电器基本试验方法》 GB 14287-2005《电气火灾监控系统》 GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》 GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)》 GB 4942.2《低压电器外壳防护等级》 GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》 GB50171-2012《电气装置安装工程盘柜二次回路结线施工及验收规

范》DL/T 5222-2005《导体和电气选择设计技术规定》 2.2使用条件 a)正常环境条件 1)周围空气湿度上限,+40℃下限,-10℃ 2)海拔:不超过1000M 3)相对环境温度:日平均不大于95%,月平均不大于90% 4)地震:烈度不超过8度 5) 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染 6)无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1度要求 b)特殊工作条件: 在超过规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。 2.3技术参数 2.3.1 技术要求 (1)所有配电柜均考虑进线电缆压接的空间;还考虑主开关端子能满足电缆的压接; (2)其他元件、附件及材料的选用均需符合国家或行业现行有关技术标准。 (3)提供主要元件的合格证及中文说明书,提供配电箱 3C 认证证书及 3C 试验报告;进口产品提供商检证明。 2.3.2组装配线 1)、开关接线端子与导线截面匹配;二次线均采用黑色线,加套管编

高压柜技术规范书

中国移动河南公司三门峡分公司10kV高压开关柜设备 招标规范书 2014年6月

第一部分工程要求 目录 1. 概述 2. 供货及服务内容 3. 技术服务要求 4. 设备订货清单 5. 价格明细表格式

1. 概述 1.1 本部分为河南移动三门峡分公司购买所需10kV高压开关柜设备招标文件的工程要求部分。 1.2 报价的设备必须符合本招标书技术要求部分的所有要求,如有异于技术部分的地方应论述其理由。 1.3 投标方应用中文提供满足本文件要求的详细建议书。建议书必须对本文件技术要求逐条明确应答。如果有必要,可给出详细的技术数据。 2. 供货及服务内容 2.1 本工程采购10kV高压开关柜设备(详见相关10kV高压开关柜订货图纸)。2.2 设备采购具体技术要求见标书技术要求部分。 2.3 要求投标方为本工程提供至少以下技术服务: ……设备安装督导和验收测试; ……工厂检验; ……培训; ……供电部门图纸审查。 3. 技术服务要求 3.1 投标方安装督导和验收测试 3.1.1 投标方所进行的安装督导、验收测试的内容及要求见标书技术要求部分; 3.1.2 安装督导所发生的费用、投标方代表往返机票和到工程所在地的交通、食宿费用等均由投标方负责。 3.2 工厂检验 3.2.1 工厂检验的技术部分见标书技术要求部分; 3.2.2 招标方代表的往返机票及在设备产地的交通、食宿等费用均由投标方负责。 3.3 培训 3.3.1 人员培训的技术要求见标书技术部分; 3.3.2 投标方对招标方技术人员进行免费培训,由此发生的交通、食宿等费用由双方协商解决。 3.4 入网保证函

高压柜技术要求

国电平庄煤业(集团)有限责任公司 元宝山露天矿选煤厂扩能改造快装系统 6KV高压电气室招标技术要求 一、总则 1.本技术文件的适用范围仅限6KV高压开关柜。 2.本技术条件是根据6KV高压开关的技术条件及技术图纸而制定, 它包括投标设备的技术要求、功能及配置、设备的质量标准、检测标准、测量手段及供货范围等。供方保证提供符合本技术协议和国家标准的优质产品。 3.供方提供的产品一定满足技术协议的要求,柜内电气设备满足现 行技术标准。 4.如果供方没有以书面形式对本协议书提出异议,则提供的产品完 全满足本协议书要求。 二、设备制造遵守的标准 GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1985-89 《交流高压隔离开关和接地开关》 GB1408-89 《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》 GB2706-1989 《交流高压电气动、热稳定试验方法》 GB3309-1989 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB7354-87 《局部放电也测量》 GB311.1-1997 《高压输电设备的绝缘配合》 GB/T 16927-1997 《高压试验技术》

GB1207-1997 《电压互感器》 GB1208-1997 《电流互感器》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 DL/T617-1997 《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》 DL/T 618-1997 《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接实验规程》DL/T 620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T486-2000 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》DL/T615-1997 《交流高压断路器参数选用导则》 DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL//T403-2000 《12~40.5kV 户内高压真空断路器订货技术条件》 IEC60060 《高压试验技术》 IEC60044-1 《电流互感器》 IEC60044-2 《电压互感器》 IEC600270 《局部放电测量》 《标准电力设备交接和预防性试验规程》2000 版。 以上标准如有变动,以最新和最高的标准为准。 三、设备运行的环境条件 1.安装地点:户内 2.海拔高度:1000米 3.环境温度:最高温度:+45℃

高压柜技术要求

10kV中压开关柜及微机保护装置技术要求 一、总体要求 开关柜制造执行标准:IEC相关标准,国标。 柜子防护等级IP40。 柜子为国产优质产品。 柜内配线都为2.5sq,三相分别为红,黄,蓝,零相为黑色。 在柜子前面板必须有所有电流互感器引出的测试端子。 10kV 高压柜内装设接地母排。 开关柜选用12kV真空断路器。 进线柜均为电缆下进线,出线柜均为电缆下出线。 10kV开关柜包括氧化锌避雷器及零序互感器。 开关柜应根据开关柜数量适当备有中置式真空开关的安装小车。 严格按照设计院图纸制作一次、二次接线。 二、开关柜技术要求 1.高压铠装交流金属封闭中置式开关柜的结构保证工作人员的安全,且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。开关柜内安装的高压电器组件均为为加强绝缘型产品,满足国标要求。 2.高压铠装交流金属封闭中置式开关柜具备防止误分、合断路器,防止带负荷推拉手车,防止接地开关合上时(或带接地线)送电,防止带电合接地开关(或挂接地线),防止误入带电隔室等五项功能。3.同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换,互换率为100%。4.VS1真空断路器选用国内知名专业厂家的产品,其他柜内元件按设计院图纸选型。 5.柜体 5.1柜体为金属铠装封闭中置式开关设备。 5.2铠装交流金属中置式封闭开关柜的柜体结构框架应采用进口敷铝锌钢板经专用夹具折弯栓接而成。 5.3高压开关柜主回路的一切组件均安装在金属外壳内,外壳的防护

等级IP4X,断路器室门打开时,防护等级为IP2X。 5.4开关柜的门板及侧封板等采用冷轧钢板经纯化处理后采用静电喷涂和焙烤,表面抗冲击且耐腐蚀。 5.5开关柜断路器室、电缆室均设防潮用的加热器,门上加密封圈并装设压力释放装置以便当开关柜产生内部故障电弧时释放压力和排 放气体,保证操作人员和开关柜的安全。 5.6各种手车采用螺杆摇动推进和退出。操作灵活轻便。手车的工作、试验及隔离三种位置均位置指示。 5.7断路器隔室:后壁静触头隔板应能随手车的推进和退出而自动打开和关闭。断路器关门时,手车同样可操作、通过门上观察窗可以观察隔室内所处的位置,合、分闸显示储能状况。 5.8电缆室:室内装设避雷器、电流互感器、接地开关等,断路器室与电缆室的水平隔板可移开,以方便施工人员能正面进入柜内安装和维护。柜配制开缝的可卸式不导磁金属封板、变径密封圈及电缆固定架及接地母线。 5.9继电器仪表隔室:安装继电器、仪表,带电监察指示器,控制线敷设线槽;小母线的安装装置及二次端子。 5.10母线室:开关柜母线室加隔板,母线以高强度的螺栓联接,螺栓上下都配有碟形防松垫圈,母线连接头处设有专用的绝缘罩,母线及分支线联接处采用螺栓绝缘端帽。 5.11应配备带电显示装置。 6.高压铠装式交流金属封闭开关柜的技术参数表附后 7.高压开关柜内的断路器及其操动机构安装必须牢固,操作时产生的振动不得影响柜上的仪表、继电器等设备的正常工作。操作机构型式为弹簧操作机构,应能手动和电动储能。应能就地和远方操作。8.断路器的位置指示装置应明显,并能正确指示出它的分、合闸状态。 9.断路器的安装位置应便于检修、检查、预防性试验和运行中的巡视。 10.互感器

高低压配电柜等原厂柜技术要求

高压柜 1. 本要求提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品; 2. 招标文件所涉及的所有设备推荐品牌及技术参数,投标人投标时选择参考品牌中同档次或更高档次的产品,投标人投标未选用推荐型号将可能导致废标; 3.全文中带有“*”的条款为关键性条款,对这些关键性条款的任何不满足将导致废标;4.投标人需对本招标内容及要求进行逐点应答。 1、总则 1.1 高压开关柜的柜型为:空气绝缘金属全铠装中置式真空开关柜。 1.2 投标人产品必须通过全部国家认可正规机构的型式试验,提供型式试验报告。(包括特殊试验:燃弧试验、凝露、断路器试验)。 *1.3投标产品必须为国际一线品牌在国内的合资工厂生产的开关柜,参考品牌为厦门ABB 电器控制设备有限公司生产的 UniGear 550(配REF615系列保护)、上海西门子开关有限公司生产的 NXairS(配7SJ63保护)、施耐德电气(苏州)开关设备有限公司生产的PIX(配S80保护),柜体与断路器必须为同一品牌,不允许用转移生产柜或授权柜参与投标。2、技术标准 标书中所有设备、备品备件,除本招标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的国家标准(GB)、国际电工委员会标准(IEC)等,这是对设备的基本要求。如果投标人有自己的标准或规范,须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 GB4208-93 《外壳防护等级的分类》 IEC298 《额定电压1kV以上52kV及以下交流金属封开关设备和控制设备》 GB3804-2004《3-63kV交流高压负荷开关》 GB3309-89《高压开关常温下的机械试验》 GB2706-89《交流高压电器动稳定试验方法》 GB311-1997《高压试验方法》 GB12706.4-2002电缆附件 GB3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB 7354-2003局部放电测量

10kV高压柜技术全参数及要求

副井地面110/35/10kV变电站10kV金属铠装封闭型移开式中置柜主要参数及要求 矿长: 总工: 主管矿长: 审核: 编制:黄延海 华亭煤业集团核桃峪煤矿 2011年11月22日

副井地面110/35/10kV变电站10kV金属铠装封闭型移开式中置柜主要参数及要求 一、设备型号及购置数量 1、设备型号:KYN28A-12型金属铠装移开式中置柜 2、购置数量:39台 二、执行标准 合同设备应至少符合不限于以下现行版的国家及行业标准: GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2-311.6 高电压试验技术 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB11022 高压开关设备通用技术条件 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB8287 高压支柱瓷绝缘子 GB/T16927.1 高压试验技术 GB7354 局部放电测量 DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术导则 DL403 10-35千伏户内高压真空断路器订货技术条件 如国该标与电力行标有不一致处以标准较高者为准。 三、设备的运行环境条件 1、安装地点:户内 2、海拔高度:约1300m 3、环境温度:最高+40℃最低-23℃ 4、湿度: 80%

5、地震烈度: 6度 6、污秽等级:Ⅱ级 四、技术参数及要求 1、类型及数量 高压柜选用KYN28A-12型金属铠装移开式中置柜,共39台。 微机保护装置型号及数量由综自厂家提供,详见综合自动化系统技术要求,分散安装在10kV柜上。 制造商应提供开关柜需要的母线导体(含系统连接母排)及相关的支柱绝缘

高压柜技术标

高压柜技术标 一、引言 高压柜是用于电力系统中的高压电设备的安装、运行和维护的重要组成部分。准确、规范的高压柜技术标准对于确保电力系统的安全运行具有重要意义。本文将从高压柜的定义、分类和技术标准等方面进行探讨。 二、高压柜的定义和分类 2.1 定义 高压柜是一种用于控制和保护电力系统中的高压设备的装置,通常由开关设备、保护设备、测量设备、控制设备和电源设备等组成。 2.2 分类 根据高压柜的用途和功能,可以将其分为以下几类: - 动力高压柜:用于控制和保护发电机、变压器等设备; - 配电高压柜:用于控制和保护电网的配电设备; - 组合高压柜:将动力高压柜和配电高压柜集于一体,具有综合控制和保护功能。

三、高压柜技术标准 高压柜技术标准是对高压柜设计、制造、安装和运行等方 面的规定和要求。它们的制定旨在确保高压柜的安全、可靠和有效运行。 3.1 设计标准 高压柜的设计应符合国家和地方相关的电气安全标准和规 范要求,包括但不限于以下方面: - 设备选型:选择合适的开关设备、保护设备、测量设备等,并保证其符合国家标准; - 连接方式:确定合适的接线方式,确保电气连接的可靠性; - 绝缘材料:选择符合安全要求的绝缘材料,保证高压柜的绝缘性能; - 通风散热:确保高压柜内部的热量能够及时散发,防止设备过热; - 防护等级:根据高压柜的使用环境和要求,确定适当的防护等级。 3.2 制造标准 高压柜的制造应符合以下标准要求: - 工艺要求:采用先 进的制造工艺,确保高压柜的结构紧凑、功能合理; - 材料选择:选用优质的金属材料,保证高压柜的强度和耐腐蚀性能;- 加工精度:确保高压柜的精确尺寸和装配质量;- 绝缘处理:对高压柜的导电部件进行绝缘处理,减少电弧故障的风险; -

高压电机柜技术规范

高压开关柜技术要求 高压启动柜技术标准书 **集团公司 2023 年6 月4 日

**集团公司皮带运输系统2#、3#皮带各有两台600KW的6KV高压电动机,作为皮带的驱动动力,每台电机各需一台XGN2-12型高压启动柜进展启停掌握,同时高压启动柜还需具有对电机的过载、速断、欠压等保护功能。为了使本次改造所使用的高压启动柜能更好的适应现场要求,特制定本技术要求。 1、高压启动柜根本技术要求 1.1设备名称 XGN2-12〔非标〕型固定式户内高压柜 1.2设备使用条件 使用场所:金属矿山井下砼室内 环境温度:常年 20-30℃ 空气相对湿度:平均湿度≤ 70% 海拔高度:1000 米 地震烈度:7 度 污秽等级:空气中含有导电粉尘 1.3设备性能要求 1.3.1 固定柜外形尺寸〔宽*深*高〕mm: 1100(W)*1200(D)*2300(H) 1.3.2启动柜主要技术参数: 系统标准电压:6 kV 额定电压:7.2kV 额定频率:50Hz 额定电流:400A 额定开断电流: 400A 极限开断电流: 4500A 额定短时耐受电流: 4kA 额定峰值耐受电流: 10kA 额定关合电流: 4000A 额定绝缘水平: 1min 工频耐压 42kV、雷电冲击耐压 75kV。 外壳防护等级: IP54。 1.3.3高压综合自动化保护装臵技术要求 (1)保护 DMP-321C1D 微机保护装臵功能能满足图纸 NGY1413-电 205、206、305、306 要求的各项保护功能,包括过载、速断、接地、低电压、单台延时、事故跳闸报警、故

障预报、三相电流电压显示、有功功率无功功率显示、电能显示、频率显示,故障自动诊断,故障和事故自动记录,自动上传等功能,保护动作应准确牢靠,接线应能满足已设计的图纸要求。 (2)综保厂家要和高压柜厂家结合,确定综保装臵的安装和接线方式,综保厂家要将综保装臵交付高压柜生产厂家,由高压开关柜厂完成安装和接线,并由双方协作完成出厂调试〔包括软件编程〕后一并运抵金昌。 (3)综保装臵功能端子排布挨次的转变不应对高压柜二次端子的排布挨次造成影响。(4)综保装臵工作电源为 AC220V,高压柜的掌握回路、连锁开关量节点均要接入 AC220V 电源当中,综保装臵要能满足在AC220V电源条件下的牢靠稳定运行。 (5)综保厂家应负责到金昌进展投运前的调试和整定〔整定参数以**集团公司动力厂计算确认后的值为准〕,供给现场调试的技术支持并帮助送电试车。 (6)通讯要求: ➢本工程方案设计上要求承受标准 Modbus 协议,要求高压综保可以用 Modbus 协议与美国 AB 公司的 PLC〔Logix5000)之间进展通讯,实现高压设备运行参数的采集上传及中控室指令的下达。 ➢Modbus 协议有两种通讯模式,要求承受 RTU 模式的帧格式。 ➢综保厂家应配套供给 RJ45—DB9 转接线或直接用 RJ45 接线,确保通讯的稳定性。通讯介质承受超五类屏蔽双绞线,主要是考虑 RJ45接头的连接。连线应尽量短。导线肯定要保证完好无损,接头肯定连接紧固,要经测试确认。 2、设备构造要求 XGN2-12〔非标〕型固定式户内高压启动柜系三相沟通 50Hz、额定电压 12KV 的户内成套配电装臵,作为电动机启停掌握和保护的之用,适用于掌握频繁操作的场所。要求能靠墙安装,正面维护,进出线为电缆下进下出,设备需具有五防功能,正面需设上下两观看窗,高压启动柜构造材料选用敷铝锌钢板,母线承受镀锡铜质母线。 3、设备单体主要配臵 序号设备名称规格型号数量备注 1 真空接触器VCX12D/D400-4-AC220V 1 台 2 电流互感器LZZJ1-10GY 100/5 2 台 3 电压互感器JDZ-6 2 台

配网工程高压柜安装施工技术要求及措施

配网工程高压柜安装施工技术要求及措施 2.1 适用范围 本节内容适用于配网工程中室内高压柜的安装。 2.2 主要引用标准 GBJ148 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GBJ50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 Q/CSG11105-2008 《南方电网工程施工工艺控制规范》 《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书第四部分:配网工程》 《中国南网公司10kV和35kV配网标准设计(2011年版)》2.3 设计要求 2.3.1 高压柜本体安装 (1)基础槽钢允许偏差应符合表2-1-2的要求: 表2.3.1-1 基础槽钢安装的允许偏差 (2)基础槽钢安装后,其顶部宜高出抹地平面10mm,手车式成

套柜按产品技术要求执行,基础槽钢应有可靠的接地。 (3)柜体与基础槽钢可用焊接固定和螺栓固定,用焊接固定时,焊接完后须做防腐处理;用螺栓固定时,螺栓应完好、齐全,螺栓表面须有镀锌处理。 (4)高压柜内设备与各构件连接应牢固,高压柜单独安装时,其垂直度、水平偏差以及柜面偏差和接缝间允许偏差应符合表2.3.1-2的规定: 表2-1-3 高压柜安装允许偏差 (5)柜体与基础型钢连接牢固,不宜与基础型钢焊死。固定方法如下: a)压板固定法:在基础型钢上点焊螺栓,用小压板及螺母把屏柜固定。 b)螺丝固定法:在平放的基础型钢上钻一个固定螺丝的直径孔,

再拧入螺丝加以固定。新建工程应采用螺丝固定法。 (6)高压配电柜安装通道要求 高压配电柜安装通道要求如表2.3.2-3所示: 表2-1-4 高压配电柜安装通道要求 (7)柜的漆层应完整,无损伤,柜体之间的颜色宜和谐一致。 (8)接地 a)柜体的接地应牢固良好,接地装置宜采用钢材,导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,其截面≥60mm2。 b)接地体的焊接应采用搭焊接,其焊接长度必须符合规定:扁钢为其长度的2倍(且至少有三个棱边焊接);圆钢为其直径的6倍;圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 c)柜体与基础槽钢连接可靠,有防震垫的柜体接地,每段柜有两

10kv高压柜之技术规范

2.1安装地点:户内 2. 2海拔高度:V 1000m 2. 3最高环境温度:40°C 2. 4最低环境温度:一15 °C 2. 5最大日平均温度:+35°C 2. 6最大日平均相对湿度:95% 1.7最大月平均相对湿度:90% 2.8地震烈度:V8度 2.9没有明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、水蒸气或盐的污染。3技术标准 3.1主要执行技术标准 GBU022-1999高压开关设备通用技术条件。 GB1984-2003交流高压断路器 GB1985-2004交流高压隔离开关和接地开关 GB3U. 1-1997高压输变电设备的绝缘配合 DL/T620-1997交流电器装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 404-1997户内交流开关柜定货技术条件 GB3906-20063-35RV交流金属封闭开关设备及控制设备 GB50060-923~10kV高压配电装置设计规范 DL403-9110〜35kV户内高压真空断路器订货技术条件3.2本技术要求中所列的规范和技术条件,其要求相互有不一致之处, 均按较高标准执行。 4开关柜及组件技术条件 4.1开关柜型式:4.2相数:KYN28-12中置式开关柜。 三相

4.3额定电压:10kV 4.4最高运行电压:12. 5kV 4.5额定绝缘水平 4. 6绝缘件的爬电比距:有机材料20mm/kV,纯瓷材料18mm/kVo 4. 7额定电流:1250 A 4. 8额定开断电流:31. 5KA,开断次数50次。 4. 9额定热稳电流:31. 5KA 4. 10额定动稳电流:80KA 4. 11额定短路持续时间:4S 4. 12 —次快速重合断路器额定操作顺序: 分——0. 3S---合分------- 180S ------- 合分 4. 13母线为空气绝缘,柜内各相导体的相间与地净距必须满足下列要求: (a)导体至接地间净距: 2 125mm (b )不同相的导体之间净距: 2 125mm 4. 14防护等级IP2X 4. 15开关柜布置方式:见平面布置图。 4. 17母线室每间隔间应互相封闭,母线用绝缘套管连通。 4. 18装于高压开关柜上的各组件,应符合它们各自的技术标准。

变电所高压柜安装技术措施

变电所高压柜安装技术措施 一、高压柜安装前的准备工作 1.确定高压柜的安装位置和布线方案,根据变电站的布局和设计要求 进行安装。 2.检查高压柜的外观和零部件,确认无损坏和缺陷,并对所有电缆、 配线和接地设备进行检查和测试。确保所有设备都符合规范和标准要求。 3.安装前进行安全检查,检查安装区域是否存在危险物品或其他安全 隐患,并采取相应的安全措施。 4.执行动火灾控制措施,确保安装过程中不会引发火灾。必要时可以 使用消防装备进行灭火。 二、高压柜的安装步骤 1.安装高压柜的支架和固定板,确保其稳固可靠。 2.根据布线方案,对高压柜的各种电缆进行插头插座和接地正确连接,确保电气连接牢固可靠。 3.安装和连接高压柜的仪器仪表,包括电流表、电压表、功率表等, 确保其准确灵敏。 4.进行接地和接触线的安装,确保高压柜的接地和接触正常。 5.安装高压柜的各类开关和保护装置,并与主控室或控制中心进行连接,确保高压柜的正常运行和控制。 6.对高压柜的内部和外部进行清洁,同时进行标志和铭牌贴附,确保 高压柜的清晰可辨识和易于操作。

7.进行严格的检查与测试,包括对高压柜的密封性、绝缘性、接地性、保护性、操作性等进行详细检测和评估。 8.填写相关的安装记录和测试报告,包括高压柜的安装情况、检测过 程和测试结果等。 三、高压柜安装后的检测和验收工作 1.对高压柜进行初步运行测试,包括开关机试验、负载试验、保护装 置试验等,确保高压柜能够正常运行和保护。 2.进行压力测试和绝缘测试,确保高压柜的密封性和绝缘性达到要求。 3.进行漏电流、接地电阻和绝缘电阻等参数的测试,确保高压柜的电 气性能符合规范和标准。 四、高压柜的日常维护和检修工作 1.定期检查和清洁高压柜的内部和外部,确保其良好的工作环境和运 行状态。 2.定期检查高压柜的接地装置和接触线,确保其正常连接和良好接触。 3.定期检查和测试高压柜的保护装置和仪表仪器,确保其准确灵敏。 4.定期进行高压柜的维护和保养,包括紧固螺栓、更换老化部件和防 腐处理等。 5.对高压柜进行定期的检修和校准,确保其性能稳定和安全可靠。 总结: 高压柜的安装是变电所建设中非常重要的一环,安装过程中需要严格 遵守规范和标准要求,以确保安全和可靠性。同时,在安装后需要进行全

箱变及高压柜技术要求

项目概况: 项目地址: 高压开关柜及箱变各2套. 一、高压开关柜 1、高压开关柜制作技术要求 1。1 型号:KYN中置式高压柜及同等档次产品,额定电压等级为12KV。 1.2 开关柜的结构要求: 1。2.1 除须喷塑的门板和盖板采用冷扎钢板之外,壳体和隔板采用厚度≥2mm的优质进口敷铝锌板经数控机床加工和多重折弯后栓接而成。 1。2.2 开关柜门板采用环氧树脂粉末静电喷塑,使其表面抗撞击、耐腐蚀、外形美观. 1。2。3 开关柜完全金属铠装,断路器室、手车室、母线室、电缆终端室、仪表室完全隔开,各个小室设有泄压气门及排气通道能把柜内发生故障产生的电弧及气压排出柜外,确保运行人员及设备的安全,每一单元外壳均有独立的接地。 1。3 开关柜的防护等级:外壳IP4X,断路器室门打开时为IP2X。 1.4 设备的主要部件、主要元器件均应按图纸的技术要求(业主要求除外),真空断路器采用ABB VD4(详见图纸)、继电保护装置采用ABB SPJ140。 1.5 电量测量仪表采用PMAC720标准电量测控仪。采用的微机保护装置、测控仪表均能与业主现有的三遥监控系统软件兼容,同时能与ABB其它系列产品替换、性能稳定,能实现数据的接收与发送。 1.6 高压开关柜的面板涂层要求生产厂商有先进的喷涂设备及工艺并采用环氧树脂粉末喷涂,颜色要得到采购人的同意,并应符合技术规定的相应要求。 1.7 要求全板结构,尺寸统一性良好,机械强度高. 1.8 设备各项技术指标及技术要求应符合国家及省市有关规定和标准及设计图纸要求。 1.8.1交流金属封闭式开关设备和控制设备:符合IEC60298标准。 1。8.2交流负荷开关:符合GB3804-2004标准。 1。8。3隔离开关和接地开关:符合IEC60129标准。 1.8。4高压交流负荷开关—熔断器组合电器:符合IEC60420标准。

箱变及高压柜技术要求

项目概况: 项目地址: 高压开关柜及箱变各2套. 一、高压开关柜 1、高压开关柜制作技术要求 1.1 型号:KYN中置式高压柜及同等档次产品,额定电压等级为12KV。 1.2 开关柜的结构要求: 1.2.1 除须喷塑的门板和盖板采用冷扎钢板之外,壳体和隔板采用厚度≥2mm的优质进口敷铝锌板经数控机床加工和多重折弯后栓接而成。 1.2.2 开关柜门板采用环氧树脂粉末静电喷塑,使其表面抗撞击、耐腐蚀、外形美观。 1.2.3 开关柜完全金属铠装,断路器室、手车室、母线室、电缆终端室、仪表室完全隔开,各个小室设有泄压气门及排气通道能把柜内发生故障产生的电弧及气压排出柜外,确保运行人员及设备的安全,每一单元外壳均有独立的接地。 1.3 开关柜的防护等级:外壳IP4X,断路器室门打开时为IP2X。 1.4 设备的主要部件、主要元器件均应按图纸的技术要求(业主要求除外),真空断路器采用ABB VD4(详见图纸)、继电保护装置采用ABB SPJ140。 1.5 电量测量仪表采用PMAC720标准电量测控仪。采用的微机保护装置、测控仪表均能与业主现有的三遥监控系统软件兼容,同时能与ABB其它系列产品替换、性能稳定,能实现数据的接收与发送。 1.6 高压开关柜的面板涂层要求生产厂商有先进的喷涂设备及工艺并采用环氧树脂粉末喷涂,颜色要得到采购人的同意,并应符合技术规定的相应要求。 1.7 要求全板结构,尺寸统一性良好,机械强度高。 1.8 设备各项技术指标及技术要求应符合国家及省市有关规定和标准及设计图纸要求。 1.8.1交流金属封闭式开关设备和控制设备:符合IEC60298标准。 1.8.2交流负荷开关:符合GB3804-2004标准。 1.8.3隔离开关和接地开关:符合IEC60129标准。 1.8.4高压交流负荷开关—熔断器组合电器:符合IEC60420标准。

技术要求-高压柜(中置、直操)

技术要求-高压柜(含油机并机柜)、直流操作电源 编制单位: 2019年0月

目录 一、质量保证体系 (1) 二、安装地点 (1) 三、引用标准 (1) 四、高压开关柜技术要求 (1) 4.1使用环境 (1) 4.2柜体及结构 (2) 4.3参数要求 (4) 4.4真空断路器 (5) 4.5电流、电压互感器 (6) 4.6接地开关 (7) 4.7氧化锌避雷器 (7) 4.8综合继电保护 (7) 4.9智能多功能表 (8) 4.10高压配电系统运行方式及闭锁关系 (10) 4.11其他要求 (10) 五、直流操作电源技术要求 (10) 5.1 整流柜主要技术参数 (11) 5.2 电池屏主要技术参数 (12) 5.3中央信号屏主要技术参数 (12) 5.4 其他要求 (13) 六、需要说明的问题 (13)

一、质量保证体系 合作方应采用符合ISO9000系列要求的质量管理系统。 合作方应在履行合同的全过程(从开始供货到最终验收),对所有供货和服务的质量负责,即要保证所有供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。 合作方投标时须提交设备提供厂家有效的ISO9000质量体系认证证书或表示其产品先进性、可靠性的其它证明文件。 二、安装地点 本工程电源设备均安装在建筑物室内。 三、引用标准 合作方应使用最新颁布执行的国家及行业标准。投标产品应符合以下标准。本文件提出的具体技术要求如与下述标准不一致时,按较高标准执行。 1. GB3906《3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》; 2. GB/T11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》; 3.DL/T404《户内交流高压开关柜订货技术条件》; 4. GB/T50062 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》; 5. DL/T403《12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件》; 6. GB1208《电流互感器》; 7.GB1207《电磁式电压互感器》; 8.GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; 9.DL/T 459电力系统直流电源柜订货技术条件; 10.DL/T 781 电力用高频开关整流模块; 11.DL/T 637阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件; 12.DL/T 5044电力工程直流系统设计技术规程。 四、高压开关柜技术要求 4.1使用环境 (1)高压开关设备在户内安装使用。 (2)设备将在下列条件下运行

相关文档
相关文档 最新文档