文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构工程工程量计算的要点12页word

钢结构工程工程量计算的要点12页word

钢结构工程工程量计算的要点12页word
钢结构工程工程量计算的要点12页word

钢结构工程量计算、报价要点

第一部分图纸

一、图纸:根据图纸目录,清理核对图纸数量,检查是否有遗漏。

二、建筑施工图

1. 设计总说明

1.1 建筑面积、结构形式、柱距、跨度、结构布置情况;

1.2 工程量计算的范围:关于结构、屋面、墙面、门窗等,清楚投标报价的范围;

1.3 材料的选用及规格型号、技术要求;

1.4 钢结构的油漆或涂装要求、防火等级。

2. 平面布置图、立面图、剖面图:

可统计门窗、室内外钢梯、屋面彩板、采光板、墙面彩板、屋顶通风器、雨棚、落水管、收边泛水件、天沟等的工程量。统计时,均应注明每种材料的材质、规格型号。

三、结构施工图

1. 结构设计总说明

1.1 材料:各部位(钢柱、梁、檩条、支撑等)构件对应的材质,如Q235、Q345,高强螺栓的强度等级要求等;

1.2 焊接质量要求:焊缝质量等级,无损探伤要求,如拼接焊缝质量等级应达到一级,要求100%探伤,二级焊缝20%探伤,涉及到无损检测费用的计算。

1.3 除锈要求:手工和动力工具除锈(St)、喷射或抛射除锈(Sa)。不同的除锈等级,除锈费用不同。

1.4 油漆(涂装)要求:油漆种类、涂刷遍数、漆膜厚度,防火等级,各部位的耐火极限。

2. 平面布置图、立面图、剖面图、节点详图:

2.1 可依次计算如下工程量:

2.1.1 预埋铁件:包括预埋定位板、预埋螺栓、螺母;

2.1.2 钢柱、抗风柱、钢梁、吊车梁;

2.1.3 屋面支撑、系杆、柱间支撑、雨棚骨架;

2.1.4 屋面檩条、墙面檩条、屋面及墙面檩条的隅撑、拉杆;

2.1.5计算过程中,注意计算吊车梁与柱的连接件、垫板,屋面及墙面檩托板,隅撑与钢柱、梁的连接板,斜拉杆的钢套管等的工程量,注意统计高强螺栓的数量。

2.2 图纸列有材料表的,可根据材料表所列零件编号依次核对表中零件尺寸、规格、数量是否准确,是否有少算、漏算、错算之处。

2.3 注意是否有设计变更和修改、补充说明、答疑等。

四、计算过程中应注意的事项

1. 关于工程量计算的格式

1.1 钢结构的重量单位为kg,面积的单位为m2,长度单位为m,计算结果均保留二位小数。

1.2 计算构件重量时,可对构件的零件进行从下到上、从左到右编号,并按此顺序进行计算。

1.3 计算式的格式:

1.3.1板材:规格×长度×宽度×数量

如-6×500×300×5,表示该零件板厚δ=6mm,板长度为500mm,宽度为300mm,数量有5件。

重量计算式为:6×0.5×0.3×7.85×5=35.3kg

1.3.2型材:规格、长度×数量×比重

如L50×5,L=3500mm×5×3.77,表示肢宽50mm的等边角钢,长度为3500mm,数量有5件,比重为3.77kg/m。

重量计算式为:3.5×5×3.77=66.0kg

2. 计算尺寸时的注意的几点

2.1 注意室内外、钢柱底板的标高值,是±0.00还是其他的标高值。当用标高值计算长度(或高度)时,应特别注意,不要均按±0.00计算。

2.2 关于变H型截面构件(梁、柱)对应的加劲板、檩条隅撑、女儿墙封檐支架的高度(或长度)的计算,可以按平均的梁、柱的H型截面高度为基数计算。

2.3 屋面檩条长度,均按通长计算,不扣除檩条之间的间隙,另外要注意加上山墙处屋面梁所占的檩条的长度,比如,轴线表示的是屋面梁的中心线,则:檩条的长度=轴线长度+屋面梁宽。

2.4 墙面檩条的计算,应注意门柱、门梁是否为双拼檩条,其它部位是否有双拼檩条。

2.5 拉杆的长度,按相应的檩条间距每端加50mm计算,及每根拉杆长度均增加100mm。

2.6 关于收边泛水件的计算

2.6.1 计算范围:屋脊盖板、天沟与屋面板和女儿墙接口处的泛水板、山墙与屋面板接口的泛水板、女儿墙上部的压顶泛水板、墙面转角处的收边板、门窗四周的收边板、墙面板与砖墙相接处的泛水板、墙面与雨棚相接处的泛水板、雨棚四周的收边板。如为双层板,则另计算屋面内板、墙面内板各接口处的收边件等。

2.6.2 关于收边泛水板的宽度:一般情况下,收边泛水件的展开宽度可以按300~400mm计算,女儿墙压顶和屋脊盖板的展开宽度按500~700mm计算。实际计算时,可按设计的相应接点详图计算。

2.7 变截面梁柱的腹板,投标、分包结算、成本计算时重量均按净重计算,与甲方办理结算时先按外接矩形计算。各种连接板均按外接矩形计算。

3. 不能重复计算的部分

3.1 高强螺栓:柱梁之间的连接,吊车梁之间的连接,是两个构件共用,不能一个构件计算一次。

3.2 屋面支撑、系杆、柱间支撑:有的施工图在柱间支撑图上表示出了屋面支撑的部分布置,而在计算屋面支撑时已经计算过了,就不应再计算,在这种情况下,要把屋面支撑和墙面支撑的图纸对照起来看。

4. 其它应注意的事项

4.1 计算型材的比重时,特别是H型钢和钢管,一定不要忘记把该减的厚度减掉。比如计算钢管的比重时,不要当圆钢计算,应减去内径所占面积。

4.2 查阅五金手册上或其他资料上的材料的比重时,一定要看清楚,不要查错。

4.3 计算C型檩条的比重时,可以按展开面积计算。

4.4 中空阳光板、铝塑板及其他装饰面材等的骨架,勿漏算。

4.5 所有的计算过程,均要求做到认真仔细,千万不能马虎大意,一般情况下,应进行两次计算核对。应记住“失之毫厘,谬以千里”,这句话。计算准确性低或出差错,造成的后果将非常严重。另外,要做到不耻下问,虚心好学;经常的深入工程第一线,了解和熟悉各种施工工艺和流程,加深印象,为更好地做好预结算工作打下基础。

第二部分工程量汇总

一、构件表

根据计算结果,列表统计各类构件的数量、单重、总重。统计格式如下:

二、材料表

根据图纸上对各类型构件材料材质的不同要求,分别对各种材料进行分类汇总,所有统计的材料,均应计入其损耗量,如钢材的损耗按6%计入。统计格式如下:

三、与公司报价体系相关的工程量的汇总统计格式:

第三部分报价

报价前,应充分理解招标文件对报价文件编制的要求,是按预算书的形式,还是按工程量清单报价及市场价报价,对报价资料的具体内容有什么要求,如报价表的格式、附表,报价所包含的内容,材料或构件清单、材料及设备的价格等。

根据项目的施工组织方案,考虑构件不同条件、环境下的构件的加工、运输、安装费用差别。如异地施工,是选择在当地加工还是在公司加工厂加工后运往工地,彩板选择现场加工还是外购等,在费用

上是有差别的;不同的工程项目,其复杂程度不同、各项费用的计算也不相同。

一、按预算定额报价

1. 如招标文件要求采用某地区的定额、按工程类别和企业级别取费,则根据汇总的构件表,按定额的相应项目套价计算。计算出的工程总价,根据本企业的承受能力,下浮后报最终价格。

2. 报价前,仔细阅读报价内容、范围,合同条款,结算方式。如为按定额结算,报价预算的编制应注意不要漏项,工程量不可以超报,材料单价可适当提高。

二、按市场价报价

1.成本的构成

1.1 材料费:根据目前材料的市场行情,结合汇总的材料表,加权计算材料的平均价格,再根据汇总的公司报价体系对应的项目,计算每个项目含损耗的材料单价。

1.2 构件制作费:按公司制造厂的制作价格计算,包括制作、除锈、底漆费用。

1.3 运输费:按制造厂到工地现场的运距计算,同时考虑是否有超长、超高构件。

1.4 安装费:按公司分包价格计算,根据的施工难易情况,报价应有所调整。

1.5 面漆及防火涂料等费用:按分包价格计算。

1.6 门窗等构件均按分包价格计算。

2.毛利率:由以下各项费用构成。

2.1 分公司管理费

2.2 总公司管理费

2.3 利润

2.4 项目管理费及其他费用

2.5 税金

3. 报价=成本价/(1-毛利率)

示例表:

第四部分相关资料

一、钢材及连接件

1. 碳素结构钢

牌号:由代表屈服点的字母、屈服点数值、质量等级、脱氧方法

四部分按顺序组成。如:Q235-A.F

Q-钢材屈服点

A、B、C、D-质量等级,质量等级依次提高

F-沸腾钢,b-半镇静钢,Z-镇静钢,质量等级依次提高

2. 低合金高强度结构钢

牌号:由代表屈服点的字母、屈服点数值、质量等级三部分按顺序组成。如:Q345A

Q-钢材屈服点

A、B、C、D、E-质量等级,质量等级依次提高

3. 普通螺栓

3.1划分为十个等级,其中3.6级为低碳钢;

4.6,4.8,

5.6,5.8,

6.8级为低碳钢或中碳钢;8.8,9.8,10.9级为低碳合金钢加淬火并回火;12.9级为合金钢。

3.2六角头螺栓:按制造质量和产品等级分A、B、C三级,A级为精制螺栓,B级为半精制螺栓,适用于拆装式结构,连接部位需传递较大剪力的重要结构安装。C级为粗制螺栓,用于临时固定。

3.2地脚螺栓:一般(直角)地脚螺栓适用于砼基础预埋固定钢柱;锚固地脚螺栓适用于在成型的砼基础上借用钻机成孔后再用浇注剂固定(如房屋改造)。

4. 高强螺栓

4.1分摩擦连接、张拉连接、承压连接,前两种连接形式为抗剪连接,摩擦连接适用于梁柱、吊车梁、制动系统及承受动荷载的重要结构。

4.2性能等级:8.8S,10.9S。10.9级小于M24推荐材料为20MnTiB 及40B, 小于M30推荐材料为35VB;8.8级小于M22推荐材料为45钢,小于M16推荐材料为35钢。

二、压型钢板

1. 代号:Y×H-S-B-t

Y-压型钢板

H-波高

S-波距

B-有效覆盖宽度

t-板厚

2. 尺寸外形及重量

2.1 波距模数:50,100,150,200,250,300。有效覆盖宽度尺寸系列:300,450,600,750,900,1000。不同的加工厂家及机组,板型都有所差别,实际使用时截面尺寸可据要求供应。

2.2 常用板型参数:

三、钢结构的防腐

1.除锈等级标准

1.1 St2-彻底的手工和动力工具除锈。钢材表面应无可见的油脂和污垢,并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物;

1.2 St3-非常彻底的手工和动力工具除锈。钢材表面应无可见的油脂和污垢,并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物,底材显露部分的表面应具有金属光泽;

1.3 Sa2-彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂和污垢,氧

化皮、铁锈等附着物已基本清除,其残留物应是牢固附着的;

1.4 Sa

2.5-非常彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈等附着物,任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。

2.涂层

2.1 涂层结构形式:底漆-中间漆-面漆

2.2 漆膜厚度:醇酸漆100-150μm,环氧漆150-200μm。一般涂刷4~5遍,漆膜总厚度室外为125-175μm,室内为100-150μm。

3.钢结构防火涂料

3.1 种类:分为薄涂型和厚涂型两类,对室内裸露结构、轻型屋盖结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以下时,应选用薄型钢结构防火涂料,室内隐蔽结构、高层结构及多层钢结构厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以上时,应选用厚型钢结构防火涂料。现市场上的产品有超薄型钢结构防火涂料,涂层更薄。

3.2 在不同耐火极限下的超薄型钢结构防火涂料涂层厚度(参考值):

3.3 不同防火等级要求下的构件的耐火极限:

钢结构工程量计算方法

钢结构算量方法 钢结构是未来发展的方向,土建算量的不会钢结构算量的大有人在,但日后如果再不会,就要谈谈自己的工资是涨不上去了。钢结构一直以来是与土建分开的,后来的劲钢结构及钢组合结构在施工的过程中,都是先有钢结构公司安装再有总包施工砼,如此以来接合也会慢慢的相近,有时候基本上融合在一起,我只能说我会做钢结构的算量,报价谈不上,因为我的经验不足。 1。算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,所以做为老人看比较习惯(101图集出之前的人),后来像我这样人看钢结构图纸真的看不习惯,不过没有办法,还是要习惯的,我们知道麻烦,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。有许多是重复或对称等。认真的看都会看出来。对于图纸的特点,我会在下面讲 2。算重量,因为钢结构的算量基本上全是按吨计(板按M2)。钢材+钢材就是钢结构。而钢材多指型钢,对于型钢的分类算量的方法,我也会一一列出。并做出讲解。 3。统计汇总,哈哈,此类应该是不难的,以清单为基本,分类汇总而以了。 识图问路 1。我对钢结构的认识,应该比大家深一些,因为我毕业的时候就进了一家钢结构公司,工作不到两个月,经常的工作就是画一个图纸的钢构件,把这个钢构件看明白了,画出来,他们叫钢结构深化设计(细化方案)做加工所用,说白了,一张钢板怎么加工这样的东东的。我讲的图识别,其它就是0 3G102上面的东东,大家有机会可以去下载看一下。闲言碎语不多讲,说说吧,钢结构图应该怎么看不头痛。

钢结构工程量计算方法

钢结构工程量计算方法 (2015-03-30 14:07) 分享到: 0 钢结构是未来发展的方向,土建算量的不会钢结构算量的大有人在,但日后如果再不会,就要谈谈自己的工资是涨不上去了。钢结构一直以来是与土建分开的,后来的劲钢结构及钢组合结构在施工的过程中,都是先有钢结构公司安装再有总包施工砼,如此以来接合也会慢慢的相近,有时候基本上融合在一起,我只能说我会做钢结构的算量,报价谈不上,因为我的经验不足。 钢结构是由钢板、角钢、槽钢、钢管和圆钢等热轧钢材或冷加工成型的薄壁型钢制造而成的结构。钢结构具有材料强度高、重量轻、安全可靠、制作简便等优点。在房屋建筑中,主要用于厂房、高层建筑和大跨度建筑。常见的钢结构构件有屋架、檩条梁、柱、支撑系统等。 1。算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,所以做为老人看比较习惯(101 图集出之前的人),后来像我这样人看钢结构图纸真的看不习惯,不过没有办法,还是要习惯的,我们知道麻烦,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。有许多是重复或对称等。认真的看都会看出来。对于图纸的特点,我会在下面讲2。算重量,因为钢结构的算量基本上全是按吨计(板按 M2)。钢材钢材就是钢结构。我讲的图识别,其它就是 03G102 上面的东东,大家有机会可以去下载看一下。闲言碎语不多讲,说说吧,钢结构图应该怎么看不头痛。把握好看图不难的原则,其实很简单,比建筑的施工简单多了,因为他每个部分都有详图,哪里不明白了,就看此图有没有什么详图符号,有就找,其实我看明白的地方不是详图的地方,拿出来与原图一对就明白了,是什么柱,是什么梁就明白了许多。一. 钢结构 1 钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段。 2 钢结构设计图应由具有设计资质的设计单位完成,设计图的内容和深度应满足编制钢结构施工详图的要求;钢结构施工详图(即加工制作图)一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成,也可由具有该项资质的其他单位完成。

钢结构需计算工程量及规则

钢结构需要计算工程量:梁、柱、屋面檩条、墙檩条、节点板、螺栓、檩条拉条、水平支撑、柱间支撑、屋面板、基础、基础梁、土方、地面、墙面、门窗、吊车梁(如果有)。 按照计算规则计算就可以了 计算规则 一、金属结构构件制作按设计图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切边的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量已包括在项目内不另计算。在计算不规则或多边形钢板重量时按其最小外接矩形面积计算。 二、实腹柱、吊车梁、H型钢按图示尺寸计算,其中腹板及翼板宽度按每边增加10mm计算。 三、计算钢柱制作工程量时,依附于柱上的牛腿及悬臂梁的重量应并入柱身的重量内。 四、计算吊车梁制作工程量时,依附于吊车梁的连接钢板重量并入吊车梁重量内,但依附于吊车梁上的钢轨、车挡、制动梁的重量,应另列项目计算。 五、单梁悬挂起重机轨道工字钢含量及垃圾斗、出垃圾门的钢材含量,项目规定与设计不同时,可按设计规定调整,其他不变。 六、计算钢屋架制作的工程量时,依附于屋架上的檩托、角钢重量并入钢屋架重量内。 七、计算钢托架制作工程量时,依附于托架上的牛腿或悬臂梁的重量应并入钢托架重量内。 八、计算钢墙架制作工程量时,墙架柱、墙架梁及连系拉杆重量并入钢墙架重量内。 九、计算天窗挡风架制作工程量时,柱侧挡风板及挡雨板支架重量并入天窗挡风架重量内,天窗架应另列项目计算,天窗架上的横挡支爪、檩条爪应并入天窗架重量计算。 十、钢支撑制作项目包括柱间、屋架间水平及垂直支撑以吨为单位计算。 十一、计算钢平台制作工程量时,平台柱、平台梁、平台板(花纹钢板或箅式)、平台斜撑、钢扶梯及平台栏杆等的重量,应并入钢平台重量内。 十二、钢制动梁的制作工程量包括制动梁、制动桁架、制动板重量。 十三、钢漏斗制作工程量,矩形按图示分片,圆形按图示展开尺寸,并依钢板宽度分段计算,依附漏斗的型钢并入漏斗重量内计算。 十四、球节点钢网架制作工程量按钢网架整个重量计算,即钢杆件、球节点、支座等重量之和,不扣除球节点开孔所占重量 第11章金属结构制作及杂项、附属工程 定额说明 一、金属结构定额适用于现场加工制作构件。构件制作均按焊接编制。 二、金属结构件用钢材料符合GB700-800标准,选用镇静钢。 三、金属结构定额制作项目中,均已包括刷一遍防锈漆工料。 四、其他金属构件,如消防爬梯,套用零星铁件定额子目。

钢结构工程量计算

钢结构工程量计算、报价要点 第一部分图纸 一、图纸:根据图纸目录,清理核对图纸数量,检查是否有遗漏。

二、建筑施工图 1. 设计总说明 1.1 建筑面积、结构形式、柱距、跨度、结构布置情况;1.2 工程量计算的范围:关于结构、屋面、墙面、门窗等,清楚投标报价的范围; 1.3 材料的选用及规格型号、技术要求; 1.4 钢结构的油漆或涂装要求、防火等级。 2. 平面布置图、立面图、剖面图: 可统计门窗、室内外钢梯、屋面彩板、采光板、墙面彩板、屋顶通风器、雨棚、落水管、收边泛水件、天沟等的工程量。统计时,均应注明每种材料的材质、规格型号。 三、结构施工图 1. 结构设计总说明 1.1 材料:各部位(钢柱、梁、檩条、支撑等)构件对应的材质,如Q235、Q345,高强螺栓的强度等级要求等; 1.2 焊接质量要求:焊缝质量等级,无损探伤要求,如拼接焊缝质量等级应达到一级,要求100%探伤,二级焊缝20%探伤,涉及到无损检测费用的计算。 1.3 除锈要求:手工和动力工具除锈(St)、喷射或抛射除锈(Sa)。不同的除锈等级,除锈费用不同。 1.4 油漆(涂装)要求:油漆种类、涂刷遍数、漆膜厚度,防火等级,各部位的耐火极限。

2. 平面布置图、立面图、剖面图、节点详图: 2.1 可依次计算如下工程量: 2.1.1 预埋铁件:包括预埋定位板、预埋螺栓、螺母; 2.1.2 钢柱、抗风柱、钢梁、吊车梁; 2.1.3 屋面支撑、系杆、柱间支撑、雨棚骨架; 2.1.4 屋面檩条、墙面檩条、屋面及墙面檩条的隅撑、拉杆; 2.1.5计算过程中,注意计算吊车梁与柱的连接件、垫板,屋面及墙面檩托板,隅撑与钢柱、梁的连接板,斜拉杆的钢套管等的工程量,注意统计高强螺栓的数量。 2.2 图纸列有材料表的,可根据材料表所列零件编号依次核对表中零件尺寸、规格、数量是否准确,是否有少算、漏算、错算之处。 2.3 注意是否有设计变更和修改、补充说明、答疑等。 四、计算过程中应注意的事项 1. 关于工程量计算的格式 1.1 钢结构的重量单位为kg,面积的单位为m2,长度单位为m,计算结果均保留一位小数。 1.2 计算构件重量时,可对构件的零件进行从下到上、从左到右编号,并按此顺序进行计算。 1.3 计算式的格式: 1.3.1板材:规格×长度×宽度×数量 如-6×500×300×5,表示该零件板厚δ=6mm,板长度为

钢结构工程量计算方法及规则【最新版】

钢结构工程量计算方法及规则钢结构油漆面积是按照钢材实际展开面积计算 序号钢材类别截面面积计算公式代号说明 1、圆钢、圆盘条、钢丝F=0.785 4d2 d-外径 2、方钢F=a2 a-边宽 3、圆角方钢F=a2-0.858 4r2 a-边宽,r-圆角半径 4、六角钢F=0.866a2=2.598s2 a-对边距离s-边宽 5、八角钢F=0.828 4a2=4.828 4s2 6、等边角钢F=d(2b-d)+0.214 6(r2-2r) 钢结构工程量计算方法及规则 金属结构工程

(一)钢屋架、钢网架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接规则矩形面积计算。 (3)钢网架应区分球形结点、钢板结点等连接形式。 (4)计量单位为t。 (二)钢托架,钢桁架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。 (3)计量单位为t。 (三)钢柱、钢梁

(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。 具体包括实腹柱、空腹柱、钢管柱、钢梁及钢吊车梁等。计量单位为t。 (2)依附在钢柱上的牛腿等并入钢柱工程量内。 (3)钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。 (4)设计规定设置钢制动梁、钢制动桁架、车挡时,其工程量应并入钢吊车梁内。 (四)压型钢板楼板,墙板 压型钢板楼板:按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,柱、垛以及0.3m2以内孔洞面积不扣除。计量单位为m2。 压型钢板墙板:按设计图示尺寸以铺挂面积计算。0.3m2以内孔洞

钢结构工程量的计算公式

钢结构:是有钢板、型钢、冷弯薄壁型钢等通过焊接或螺栓连接所组成的结构。 钢结构的特点:轻质高强、任性好,各向同性,性能稳定,可焊性,不易渗漏,耐热但不耐火,耐腐蚀性差,制造简便,施工周期短。 比较常用的Q235和Q345当强度起控制作用时,可选择Q345,稳定控制时取Q235. 钢板工程量的计算方法:a*b*T*7.85/1000000 钢材理论质量计算方法: 单位长度的质量计算:G=f*g/10 G——钢材单位长度的质量kg/m3 F——钢材的断面面积 G——钢材比重通常取7.85g/m3 2)钢材的质量计算w=G*L 其中w——钢材单位长度的质量 L——钢材的长度m (2)各种钢材的理论计算公式: 下列公式均为每米长度(除钢板公式每平方米)理论质量的计算式:式中的宽度、厚度、边长、直径、对边距离等长度均以mm做单位。 1)热轧钢丝、钢筋.G=0.00617*直径2 2)工字钢(近似)计算式G=0.00785*腰厚*(高+f(腿宽-腰厚))(kg/m ) 式中f——用于一般型号即带a的为3.34,用于带b的为2.65,用于带c的为2.65. 3)槽钢(近似公式)。G=0.00785*腰厚*(高+f(腿宽-腰厚))(kg/m )式中f——用于一般型号即带a的为3.26,用于带b的为2.44,用于带c的为2.44. 4)等边角钢 计算式G=0.00795*边厚*(2*变宽-边厚)(kg/m ) 5)不等边角钢 计算式G=0.00795*边厚*(长边宽+短边宽-边厚)(kg/m ) 6.方钢 计算公式G=0.00785*边长2(kg/m ) 7.六角钢G=0.0068*对边距离2(kg/m ) 8.八角钢G=0.0068*对边距离2(kg/m ) 9.扁钢、钢带。G=0.00785*宽度*厚度(kg/m ) 10.钢板G=7.85*厚度(kg/m2) 11.钢管G=0.002466*壁厚*(外径-内径)(kg/m )

如何计算钢结构的工程量

教你学钢结构算量 钢结构是未来发展的方向,土建算量的不会钢结构算量的大有人在,但日后如果再不会,就要谈谈自己的工资是涨不上去了。 注:若设计合同未指明要求设计钢结构施工详图,则钢结构设计内容仅为钢结构设计图。 3 钢结构设计图 1)设计说明:设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格、焊缝质量等级、防腐及防火措施; 2)基础平面及详图应表达钢柱与下部混凝土构件的连结构造详图; 3)结构平面(包括各层楼面、屋面)布置图应注明定位关系、标高、构件(可布置单线绘制)的位置及编号、节点详图索引号等;必要时应绘制檩条、墙梁布置图和关键剖面图;空间网架应绘制上、下弦杆和关键剖面图;

钢结构工程量计算规则

钢结构工程量计算规则 为了建立和健全公司预(结)算管理体系,统一钢结构工程量计算标准,规范预(结)算管理行为,有效控制项目实施运营成本,确保实现项目利益最大化,特制订本规则。 本规则适用于公司本级和各事业部对外商务报价、计划利润的测算、工程竣工决算、项目经理(或分包单位)承包费用和公司内部加工制作费用的结算管理。 一、工程量计算原则 (一)、商务报价工程量的计算原则 1商务报价按招(投)标方案图或招标施工图计算工程量。 2、按招(投)标方案图报价的项目,如工程量由公司设计院负责提供的,贝U公司设计院在提供工程量时须注明设计使用软件、设计依据及荷载、适用规范、建筑物基本尺寸、构件型号规格等,手工计算部分工程量须提供详细的计算稿,计算稿须经计算人员和审核人员签名确认后方可提供。如工程量由商务技术部门负责编制的,则由商务技术部门按照招(投)标方案图计算好工程量,并保存好工程量计算稿。 3、按招(投)标施工图报价的项目,由商务技术部门负责,按照招(投)标施工图计算工程量,并保存好工程量计算稿。 4、投标项目中标后,由商务技术部门负责将投标文件[包括招(投)标方案图或施工图、工程量计算稿、综合单价测算表及计算稿等资料]整理成册后,存档备查。 5、投标项目中标后,招(投)标方案图或施工图必须由营销部门负责送项目发包单位或招标单位进行书面确认后,方可移交商务技术部门存档。 6、中标项目的招(投)标方案图或施工图,如项目发包单位(或招标单位)在招标结束后要求退还的,则由营销部门负责将招(投)标方案图或施工图复印后,送项目发包单位(或招标单位)书面确认后,移交商务技术部门存档。 7、工程变更或设计变更联系单的工程量计算原则,参照商务报价工程量计算原则执行。 (二)、项目竣工决算(或进度结算)工程量的计算原则 1营销部门在签订工程施工承包[或构(配)件及材料供应]合同时,须明确项目竣工决算(或进度结算)工程量的计算标准及规则。 2、工程量按实结算的项目和实行暂定总价包干、但工程量需根据实际变更进行调整的项目,营销部门在签订合同时,须明确工程量按最终版深化设计图计算

钢结构计算规则

六、金属结构工程 (一)钢屋架、钢网架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (三)钢柱、钢梁 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。0.3m2以内孔洞面积不扣除,包角、包边、窗台泛水等面积不另计算。计量单位为m2。压型钢板楼板浇筑钢筋混凝土,混凝土和钢筋按混凝土及钢筋混凝土中的有关规定计算。 (五)钢构件 钢构件一般计算规则如下: (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。如钢支撑、钢檩条、钢天窗架、钢墙架(包括柱、梁和连接杆件)、钢平台、钢走道、钢栏杆、钢漏斗、钢支架、零星钢构件等。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。计量单位为t。 (六)金属网 按设计图示尺寸以面积计算,包括制作、运输、安装、油漆等。 七、屋面及防水工程 (一)瓦、型材屋面 按设计图示尺寸以斜面面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加。计量单位为m2。小青瓦、油毡瓦、水泥平瓦、琉璃瓦、西班牙瓦等,可按瓦屋面项目列项。彩钢波纹瓦、彩钢保温板、阳光板、玻璃钢瓦等,可按型材屋面列项。 (二)屋面防水 1.卷材防水屋面、涂膜防水屋面 按设计图示尺寸以面积计算,计量单位为m2。斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算;平屋顶按水平投影面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积;屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量计算。

钢结构工程量计算规则

钢结构施工预算工程量统计 1.1施工预算编制依据 施工图及施工详图、承揽合同、设计变更、材料代用等。 1.2施工预算编制要求 一套施工图编一份施工预算、按规定标准表格一一准确填写( 见附表《钢结构制作安装工程施工预算工程量统计表》及《钢结构制作安装工程施工预算工程量计 算式》)。 1.3钢结构工程量计算规则 (1)钢结构制作按施工图图示尺寸以吨计算工程量,不扣除孔眼、切边 的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量已包括在定额内不另计算重量。在计算不规则或 多边形钢板重量时均以其最长边乘以最大宽度的矩形面积计算。 (2)厂房钢结构实腹柱、吊车梁、H型钢按施工图图示尺寸计算,其中腹板及翼板宽度按图 示尺寸每边增加25mm计算。 (3)厂房钢结构制动梁的制作工程量包括制动梁、制动桁架、制动板重量。 (4)厂房钢结构墙架的制作工程量包括墙架柱、墙架梁及连接柱杆件重量(不包括山墙 防风桁架)。 (5)厂房钢结构钢柱制作工程量包括依附于钢柱上的牛腿及悬臂梁重量。 (6)厂房钢结构轨道制作工程量。只计算轨道本身重量,不包括轨道垫板、压板、斜垫、 夹板及连接角钢等重量。 (7)厂房钢结构铁栏杆制作按工业厂房中平台、操作台的钢栏杆图示尺寸计算重量(民 用建筑的铁栏杆不包括在该项)。 (8)钢漏斗制作工程量。金属漏斗按排版图示尺寸以吨计算,不扣除上人孔、检查 孔、清扫孔的面积。矩形按图示分片,园型按图示展开尺寸,并依钢板宽度分段 计算。每段均以其上口长度(园型以分段展开上口长度)与钢板宽度,按矩形计算, 依附漏斗的型钢并入漏斗重量内计算。 (9)各种钢门的五金铁件(包括折页、门轴、门栓、插销等)重量不另 计算;推拉钢门及防护门的滑轨、滑轮应另计重量。 (10)钢结构安装(含运输)工程量等于钢结构工程量,所需螺栓、电焊条等重量不另计算。(11)钢结构高强螺栓、剪力栓钉均按套计算。

钢结构工程量计算方法及规则

钢结构工程量计算方法及规则 金属结构工程 (一)钢屋架、钢网架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢得重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接规则矩形面积计算。 (3)钢网架应区分球形结点、钢板结点等连接形式。 (4)计量单位为t。 (二)钢托架,钢桁架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢得重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。 (3)计量单位为t。 (三)钢柱、钢梁 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢得重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。 具体包括实腹柱、空腹柱、钢管柱、钢梁及钢吊车梁等。计量单位为t。 (2)依附在钢柱上得牛腿等并入钢柱工程量内。 (3)钢管柱上得节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。 (4)设计规定设置钢制动梁、钢制动桁架、车挡时,其工程量应并入钢吊车梁内。 (四)压型钢板楼板,墙板

压型钢板楼板:按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,柱、垛以及0.3m2以内孔洞面积不扣除。计量单位为m2。 压型钢板墙板:按设计图示尺寸以铺挂面积计算。0.3m2以内孔洞面积不扣除,包角、包边、窗台泛水等面积不另计算。计量单位为m2。压型钢板楼板浇筑钢筋混凝土,混凝土与钢筋按混凝土及钢筋混凝土中得有关规定计算。 (五)钢构件 钢构件一般计算规则如下: (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。如钢支撑、钢檩条、钢天窗架、钢墙架(包括柱、梁与连接杆件)、钢平台、钢走道、钢栏杆、钢漏斗、钢支架、零星钢构件等。不扣除孔眼、切边、切肢得重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。计量单位为t。 (六)金属网 按设计图示尺寸以面积计算,包括制作、运输、安装、油漆等。 屋面及防水工程 (一)瓦、型材屋面 按设计图示尺寸以斜面面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积,屋面小气窗得出檐部分亦不增加。计量单位为m2。小青瓦、油毡瓦、水泥平瓦、琉璃瓦、西班牙瓦等,可按瓦屋面项目列项。彩钢波纹瓦、彩钢保温板、阳光板、玻璃钢瓦等,可按型材屋面列项。 (二)屋面防水 1.卷材防水屋面、涂膜防水屋面

钢结构工程量计算规则

一般可以分成几大块:1、柱脚:包括柱底板、地脚螺栓、抗剪件。 2、刚架。按榀数计算,钢柱、钢梁、节点(板及高强螺栓) 3、支撑。(分屋面支撑和墙面支撑。屋面支撑包括有1、水平支撑2、系杆。3、雨棚梁等;墙面支撑包括: 1、柱间支撑 2、系杆。) 4、檩条(同样按屋面及墙面分。屋面:1、檩条 2、隅撑 3、檩托板 4、拉条、斜拉条、撑杆。墙面:1、檩条(墙面檩条、窗侧檩条、雨棚檩条) 2、隅撑 3、檩托板 4、拉条、斜拉条、撑杆 5、门柱、门梁。) 5、建筑维护。分屋面及墙面。(屋面一般含:1、屋面彩板及收边 2、天沟 3、落水管 4、若有采光板或屋脊气楼或涡轮通风器或DK600等顺坡气楼;墙面:1、墙面彩板及收边(若有女儿墙需计算女儿墙内层板) 2、门窗 一般可以分成几大块:1、柱脚: 2、钢柱 3、刚架 4、支撑。 5、檩条 6、建筑维护。分屋面及墙面

序号项目名 称 构件 名称 图示 计量 单位 工程量 计算规则 备注 轻钢1 预 埋 件 部 分 预埋锚 栓 套 按规格、长度分别计算 1、预算报价:以规格分类按 套数计算报价 2、内部结算:以吨位计算= 长度(a+b)*该规格的理论重量, 螺母、垫板需另行计算 (圆钢理论重量=0.00617*d2) 1、总数量:锚栓套数 (参照锚栓布置图)预埋件 加劲板1 加劲板2 (1) (2) T (1)、钢柱预埋件: ①柱脚板:A*B*该规格的理论重 量 ②加劲板: a*b该规格的理论重 量 (2)、门框柱预埋件: ①预埋板:a1*b1*该规格的理论 重量 ②螺杆:(L1+L2)*该规格的理论 重量 (钢板理论重量=7.85*t) (圆钢理论重量=0.00617*d2) 1、钢柱的柱脚板及加 劲板的工程量并入钢 柱工程量中,门框柱 等预埋件单列

钢结构管桁架工程量计算

浅谈工程量清单模式下钢结构工程中钢管的造价审核 近年来,我国经济有了突飞猛进的发展,随着经济的发展带来了建筑业的空前繁荣,一些大跨度、超高层建筑应运而生。建筑物中运用钢结构种类越来越多,目前世界上最高、最大的结构采用的都是钢结构,厂房、桥梁、住宅、工厂、仓库、体育馆、展览馆、超市等建筑也越来越广泛地运用钢结构。这也是钢结构自身具备如下良好的特点所决定的: 1?钢结构构件安装方便,受气候影响小; 2?施工过程中无需养护,施工工期短; 3?结构自重轻,抗震性能好; 4?外型美观,美化居住环境,布置灵活,建筑功能高; 5?符合环保和可持续发展要求,污染小,可回收再生。 下面将论述工程量清单模式下钢结构工程的造价审核流程及计算方式。 根据《建设工程工程量清单计价规范(GB50500—2008)》附录A (建筑工程工程量清单项目及计算规则)中第一项(实体项目)的A.6条(金属结构工程)工程量计算规则为:“按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量,不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算。”或“按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算。”(压型钢板楼板)或“按设计图示尺寸以铺挂面积计算。”(压型钢板墙板)< 以面积为计量单位的工程量计算规则比较简单,在此不再赘述。以质量为计量单位的工程量计算规则较为复杂,而其中以圆钢管的工程量计算方式最复杂,下面我将重点论述圆钢管的工程量计算方式。 首先,介绍一下钢结构中圆管的加工步骤:

根据审核后的深化设计,以1:1的比例绘出零件实样,并制作成轻而不易 变形的样板;以样板为依据,在制作完成的钢管上划出实样,再将钢管按照要求 的形状和尺寸进行切割。 《建设工程工程量清单计价规范(GB50500— 2008)》的工程量计算规则主 旨为计 量形成工程验收的实体。目前一定比例的钢结构深化设计图纸所标注的尺 寸为杆件的轴线相交尺寸,但副管并未伸入至主管内,仅冠至主管表面进行焊接, 束 If fSJ* Tack weldng 清管 Pipe gjggj 叩 外輝 tiulsicte wdding 10声波桧测 Rpe 曲 sonic tes^ig J (光检验 恼bi

钢结构防火防腐工程量计算规则及方法

钢结构防火防腐工程量计算规则及方法 钢结构防火防腐工程量计算规则及方法。小蚂蚁算量工厂相信各位造价人对钢结构或多或少的熟悉,钢结构工程现在运用相对比较广泛,大到综合性场馆、大厦,小到别墅、楼梯等,一般钢结构还是需要用防火防腐涂料的,那钢结构防火防腐工程量怎么计算?算量工厂来介绍下钢结构防火防腐工程量计算规则以及方法。 一、钢结构防火涂料工程量计算规则及方法 1、按吨位计算刷防火涂料工程量; 2、按展开面积计算工程量。 3、备注:用项目系数(需要查表)乘58m2/t计算出每吨钢结构的展开面积,例如:操作平台(轻型)刷油面积=58m2/t*0.48=28m2/t。 4、参考普通油漆用量:0.12-0.16kg/m2.遍;厚浆型油漆:0.16-0.2kg/m2.遍。 5、钢结构防火涂料涂装面积的计算方法。 钢结构需进行防火处理的部位主要是柱、梁、檩条、连接件。各部位的防火要求不同,因此要分开计算。 (1)柱 柱可分为方形柱和H形柱。方形柱的面积按周长乘以高得出。H 形柱主要是H形钢,先算出周长(即上下翼缘板的4个面和腹板的2个面),再乘以高度,得出面积。 以上计算的是主面积,考虑接头、伸腿等多余面积,可乘以不超

过5%的系数。 (2)梁 梁的纵断面一般为H形,但中间的弓高不一定相同,一般按梯形面计算面积。 (3)檩条 一般为 C形檩条,例如C200x70x20x3的C形檩条,高为200mm,宽为70mm,拐端20mm,壁厚3mm。 计算面积为:S=(200x2+70x4+20x4)xL。因为梁和檩条与柱连接,总有一部分面积不能涂刷钢结构涂料,所以可扣除不超过8%的面积。 6、钢结构防火涂料用量的计算方法。 防火涂料用量应该根据钢结构的耐火极限要求,然后确定防火涂料厚度,再计算出钢结构的外表面积,然后算出涂料用量。因此,钢结构防火涂料的用量主要根据你所使用的防火涂料的种类(超薄型、薄型、厚型)、耐火极限(一级防火、二级防火)确定用量。 但这样比较麻烦,简单的可根据定额中的用量算。 钢柱:3.0小时耐火极限(必须选用厚型钢结构防火涂料)厚度23毫米用量23公斤。 钢梁:2.5小时耐火极限(薄型、厚型防火涂料均可)薄型5毫米,厚型20毫米用量薄型6公斤,厚型20公斤。 钢檩1.5小时耐火极限(薄型、超薄型、厚型均可)厚度:薄型

钢结构工程量计算规则

1钢结构施工预算工程量统计 1.1施工预算编制依据 施工图及施工详图、承揽合同、设计变更、材料代用等。 1.2施工预算编制要求 一套施工图编一份施工预算、按规定标准表格一一准确填写(见附表《钢结构制作安装工程施工预算工程量统计表》及《钢结构制作安装 工程施工预算工程量计算式》)。 1.3钢结构工程量计算规则 (1)钢结构制作按施工图图示尺寸以吨计算工程量,不扣除孔眼、切边 的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量已包括在定额内不另计算重量。 在计算不规则或多边形钢板重量时均以其最长边乘以最大宽度的矩 形面积计算。 (2)厂房钢结构实腹柱、吊车梁、H型钢按施工图图示尺寸计算,其中 腹板及翼板宽度按图示尺寸每边增加25mm计算。 (3)厂房钢结构制动梁的制作工程量包括制动梁、制动桁架、制动板重 量。 (4)厂房钢结构墙架的制作工程量包括墙架柱、墙架梁及连接柱杆件重 量(不包括山墙防风桁架)。 (5)厂房钢结构钢柱制作工程量包括依附于钢柱上的牛腿及悬臂梁重量。 (6)厂房钢结构轨道制作工程量。只计算轨道本身重量,不包括轨道垫 板、压板、斜垫、夹板及连接角钢等重量。 (7)厂房钢结构铁栏杆制作按工业厂房中平台、操作台的钢栏杆图示尺

寸计算重量(民用建筑的铁栏杆不包括在该项)。 (8)钢漏斗制作工程量。金属漏斗按排版图示尺寸以吨计算,不扣除上 人孔、检查孔、清扫孔的面积。矩形按图示分片,园型按图示展开 尺寸,并依钢板宽度分段计算。每段均以其上口长度(园型以分段 展开上口长度)与钢板宽度,按矩形计算,依附漏斗的型钢并入漏 斗重量内计算。 (9)各种钢门的五金铁件(包括折页、门轴、门栓、插销等)重量不另 计算;推拉钢门及防护门的滑轨、滑轮应另计重量。 (10)钢结构安装(含运输)工程量等于钢结构工程量,所需螺栓、电焊条 等重量不另计算。 (11)钢结构高强螺栓、剪力栓钉均按套计算。 1.4怎样编制钢结构施工预算注意事项 按钢结构施工预算编制依据、编制要求、工程量计算规则及计算结果,准确无误的逐一填入钢结构件名称、构件部位、构件编号、材质、 施工图(或详图)图号、单位、数量、单重、总重(其中钢板、型钢、 钢管重量分列)备注等,完成施工预算编制。 工程量统计尽量采用EXCEL表格进行计算,并尽量利用公式,以便数据修改。构件单重保留3位小数,重量取整数,同一类型的数据尽 量保持一致,并采用右对齐。 工程量统计应根据不同的结构形式设计表格,原则是简便、易懂。 钢结构构件工程量统计常规公式:

钢结构需计算工程量及规则

钢结构需要计算工程量:梁、柱、屋面橡条、墙橡条、节点板、螺栓、橡条拉条、水平支撑、柱间支撑、屋面板、基础、基础梁、土方、地面、墙面、门窗、吊车梁(如果有)。 一、金届结构构件制作按设计图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切边的 重量,焊条、钏钉、螺栓等重量已包括在项目内不另计算。在计算不规则或多边 形钢板重量时按其最小外接矩形面积计算。 二、实腹柱、吊车梁、H型钢按图示尺寸计算,其中腹板及翼板宽度按每边增加10mm计算。 三、计算钢柱制作工程量时,依附丁柱上的牛腿及悬臂梁的重量应并入柱身的重量内。 四、计算吊车梁制作工程量时,依附丁吊车梁的连接钢板重量并入吊车梁重量内,但依附丁吊车梁上的钢轨、车挡、制动梁的重量,应另列项目计算。 五、单梁悬挂起重机轨道工字钢含量及垃圾斗、出垃圾门的钢材含量,项目规定与设计不同时,可按设计规定调整,其他不变。 六、计算钢屋架制作的工程量时,依附丁屋架上的橡托、角钢重量并入钢屋架重量内。 七、计算钢托架制作工程量时,依附丁托架上的牛腿或悬臂梁的重量应并入钢托架重量内。 八、计算钢墙架制作工程量时,墙架柱、墙架梁及连系拉杆重量并入钢墙架重量内。 九、计算天窗挡风架制作工程量时,柱侧挡风板及挡雨板支架重量并入天窗挡风架重量内,天窗架应另列项目计算,天窗架上的横挡支爪、橡条爪应并入天窗架重量计算。 十、钢支撑制作项目包括柱问、屋架间水平及垂直支撑以吨为单位计算。 十一、计算钢平台制作工程量时,平台柱、平台梁、平台板(花纹钢板或算式)、平台斜撑、钢扶梯及平台栏杆等的重量,应并入钢平台重量内。 十二、钢制动梁的制作工程量包括制动梁、制动桁架、制动板重量。 十三、钢漏斗制作工程量,矩形按图示分片,圆形按图示展开尺寸,并依钢板宽度分段计算,依附漏斗的型钢并入漏斗重量内计算。 十四、球节点钢网架制作工程量按钢网架整个重量计算,即钢杆件、球节点、 支座等重量之和,不扣除球节点开孔所占重量 第11章金届结构制作及杂项、附届工程 定额说明 一、金届结构定额适用丁现场加工制作构件。构件制作均按焊接编制 二、金届结构件用钢材料符合GB700-800标准,选用镇静钢。 三、金届结构定额制作项目中,均已包括刷一遍防锈漆工料。 四、其他金届构件,如消防爬梯,套用零星铁件定额子目。 五、道路路基定额中综合考虑了30厘米厚度的挖、填、运土方含量,厚度超过时可按实调整。 六、附届工程定额中未包括的项目(如:挖土、垫层、抹灰等)应按有关章节相应定额子目计算。 七、P VC-U下水道定额按不坞帮铺设考虑,若需半坞帮人工乘以系数 2.5、 全坞帮人工乘以系数4计算。坞帮材料按楼地面工程垫层项目扣除人工工日计算。

各种钢结构重量计算公式

各种钢结构重量计算公式 材料重量计算 圆钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度 方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度 六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度 八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度 螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度 角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度 扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度 钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度 六方体体积的计算 公式①s20.866×H/m/k 即对边×对边×0.866×高或厚度 各种钢管(材)重量换算公式 钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重其中:π = 3.14 L=钢管长度钢铁比重取7.8 所以,钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8 * 如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg) 钢的密度为:7.85g/cm3 (注意:单位换算) 钢材理论重量计算 钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg )。其基本公式为: W(重量,kg )=F(断面积mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000 各种钢材理论重量计算公式如下: 名称(单位) 计算公式 符号意义 计算举例 圆钢盘条(kg/m) W= 0.006165 ×d×d d = 直径mm 直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg 螺纹钢(kg/m) W= 0.00617 ×d×d d= 断面直径mm

彩钢板工程量计算规则方法

彩钢板工程量如何计算? 彩钢板工程量计算规则方法 彩钢板工程量如何计算?彩钢板多用于临时住房,工厂钢结构用房等等,彩钢板是通俗叫法,指的是夹芯板。和墙面板一样,上面瓦楞,中间夹层,底部彩钢还是夹芯板。那彩钢板工程量如何计算?小蚂蚁算量工厂来为大家总结下。 一、屋面彩钢板工程量如何计算? 1、屋面彩钢板工程量=长*宽,计算面积就行 2、如果有坡度的话,注意下坡度 3、下边的角钢支撑是单独计算重量 4、单位是吨的话你就换算下就可以了,面积乘以厚度*密度7.85就可以算出重量了,就是你在算面积的时候就要注意了,如果屋面板不是平板而是有波纹的那种压型钢板,算面积的时候还要注意算的是折了以后的面积,不能只计算平的面积。 5、屋顶工程量计算 算出彩钢板的实际面积,再算支撑体系:如桁架再算其上面脊的延米长度,还有四周檐沟的长度就可以了。 二、墙体彩钢板工程量如何计算? 1、彩钢板工程量是由彩钢板的实际面积和支撑体系来计算的。 2、彩钢板也是板材的范畴,应当按照面积计算工程量,无论是墙板还是屋面都要按实际面积计算工程量。 3、注意临设用的彩钢板房可以不计算板材面积,直接计算建筑面积。 三、彩钢板面积计算规则

1、板房面积按外墙边长宽计算乘以层数; 2、室外楼梯、走道按自然层投影面积之和计算; 3、雨蓬按水平投影面积一半计算; 4、伸出墙外的飘板不计算建筑面积; 5、标准层两部楼梯,左右出墙各一部,每部楼梯按4.5平方米计算,增减时按此数增减即可; 6、除特别注明外,工程量计算方法均按上述计算公式进行调整结算款。 小蚂蚁算量工厂总结的彩钢板工程量计算方法,希望对大家有所帮助,计算定额工程量,一定要按照工程所在地的定额规定计算,如有定额未规定的定额,可以参考类似的工程量计算方法。高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气

如何计算钢结构工程量

如何计算钢结构工程量 钢结构是未来发展的方向,土建算量的不会钢结构算量的大有人在,但日后如果再不会,自己的工资就要涨不上去了。钢结构一直以来是与土建分开的,后来的钢结构及钢组合结构在施工的过程中,都是先有钢结构公司安装再有总包施工的,如此以来接合也会慢慢的相近,有时候基本上融合在一起。 1图纸

根据图纸目录,清理核对图纸数量,检查是否有遗漏。 2建筑施工图 1. 设计总说明 1.1 建筑面积、结构形式、柱距、跨度、结构布置情况; 1.2 工程量计算的范围:关于结构、屋面、墙面、门窗等,清楚投标报价的范围; 1.3 材料的选用及规格型号、技术要求; 1.4 钢结构的油漆或涂装要求、防火等级。 2. 平面布置图、立面图、剖面图: 可统计门窗、室内外钢梯、屋面彩板、采光板、墙面彩板、屋顶通风器、雨棚、落水管、收边泛水件、天沟等的工程量。统计时,均应注明每种材料的材质、规格型号。 3结构施工图 1. 结构设计总说明

1.1 材料:各部位(钢柱、梁、檩条、支撑等)构件对应的材质,如Q235、Q345,高强螺栓的强度等级要求等; 1.2 焊接质量要求:焊缝质量等级,无损探伤要求,如拼接焊缝质量等级应达到一级,要求100%探伤,二级焊缝20%探伤,涉及到无损检测费用的计算。 1.3 除锈要求:手工和动力工具除锈(St)、喷射或抛射除锈(Sa)。不同的除锈等级,除锈费用不同。 1.4 油漆(涂装)要求:油漆种类、涂刷遍数、漆膜厚度,防火等级,各部位的耐火极限。 2. 平面布置图、立面图、剖面图、节点详图: 2.1 可依次计算如下工程量: 2.1.1 预埋铁件:包括预埋定位板、预埋螺栓、螺母; 2.1.2 钢柱、抗风柱、钢梁、吊车梁; 2.1.3 屋面支撑、系杆、柱间支撑、雨棚骨架;

钢结构网架的展开面积如何计算

钢结构网架的展开面积如何计算?
钢结构油漆面积是按照钢材实际展开面积计算 序号 钢材类别 圆钢、圆盘 条、钢丝 方钢 圆角方钢 六角钢 八角钢 等边角钢 截面面积计算公式 代号说明
1
F=0.785 4d2
d—外径
2 3 4 5 6
F=a2 F=a2-0.858 4r2 F=0.866a2=2.598s2 F=0.828 4a2=4.828 4s2 F=d(2b-d)+0.214 6(r2-2r)
a—边宽 a—边宽,r—圆角半径 a—对边距离 s—边宽
钢结构中的油漆有按照重量刷油的项目,直接套用即可
钢结构工程量计算方法及规则
金属结构工程
(一)钢屋架、钢网架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、 铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接规则矩形面积计算。 (3)钢网架应区分球形结点、钢板结点等连接形式。 (4)计量单位为 t。

(二)钢托架,钢桁架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、 铆 钉、螺栓等重量不另增加。 (四)压型钢板楼板,墙板 压型钢板楼板:按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,柱、垛以及 0.3m2 以内孔洞面积不扣除。计量单位为 m2。 压型钢板墙板: 按设计图示尺寸以铺挂面积计算。 0. 3m2 以内孔洞面积不扣除, 包角、包边、窗台泛水等面积不另计算。计量单位为 m2。压型钢板楼板浇筑钢 筋混凝土,混凝土和钢筋按混凝土及钢筋混凝土中的有关规定计算。 (五)钢构件 钢构件一般计算规则如下: (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。如钢支撑、钢檩条、钢天窗架、钢墙架(包

相关文档