1.1概述

炉体性能的好坏关键在于其保温绝热性能的好坏,本炉体的炉墙采用带复合内衬的整体浇筑结构,炉顶采用可塑料整体捣打结构,炉底采用成型砖砌筑结构。

炉体质量主要依靠施工人员在每一道工序中贯彻全面质量管理思想和制度来保证。施工过程中必须认真贯彻自检、互检和专业检查相结合的质量检验制度,对每一道工序均进行检查,应有实测的详细记录。在施工中应执行工序质量控制点,即停工待检(H点),现场见证(W点)。

监理方在施工过程中进行质量跟踪、巡视,对施工计划、进度进行控制。对质量验收签认每道工序的合格证,批准下道工序施工。但并不承担合同中规定的由施工方承担的质量、工期方面内容的责任和义务。

1.2执行的标准和规范

1.2.1质量管理和质量保证系列标准:GB/T19000---ISO9000 1.2.2《工业炉砌筑工程施工及验收规范》(GBJ—87)

1.2.3《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》(GB50309—92)

1.4炉体划分为炉底、炉墙和炉顶三个分项工程,烟囱和烟道分

为烟囱、烟道两个分项工程。

第二章前期工程

2.1施工单位必须对图纸、技术文件和有关的国家标准、规范熟悉。

2.2施工单位必须编制施工组织设计或施工方案报监理方审查。

2.3施工单位应有健全的质量保证体系,安全保证体系和管理制度。

2.4施工单位对设备安装前的各项准备工作和材料、安装机械、工具应具备完好,其规格、性能应能满足施工要求。

2.5施工单位在设备安装中采用的各种检测仪器、仪表和设备应符合现行国家计量法的规定,其精度等级不应低于被检测对象等级。弧型墙、拱顶的砌筑及检测应使用模具。模具使用前亦应进行校核。

2.6工业炉砌筑工程施工前,必须对炉子基础、炉体钢结构、支撑梁和有关设备安装按设计要求进行检查验收。确认各项安装件符合要求,经检查合格并签认工序质量检验合格证书之后,方可砌筑。

2.7施工单位应有健全的项目管理班子。各机构成员、专业技术人员、专业质量检查员、专业测量员和现场安全员的数量、职务、职称应报监理方审查。

2.8施工单位应将各工种人员数量、岗位班次和各专业班组长报监理方审查,须持证上岗人员如焊工、起重工、安装钳工、电工等

必须具有岗位证书,无证不准上岗。

2.9施工总承包单位所选择的分包施工单位的资质应报监理方审查。

第三章炉体耐火材料砌筑工程

第一节耐火材料和泥浆

3.1.1耐火材料和制品的品种、牌号、级别、砖号必须符合现行国家标准的规定和设计要求。

设计材料选用说明:

炉体浇注料:参照河南巩义光华炉料厂产品样本,牌号GDA—45;

炉顶可塑料:参照派力库(大连)工业有限公司产品样本,牌号FAB及AB;

轻质浇注料:参照河南巩义光华炉料厂产品样本,牌号GQ—1.0;

纤维喷涂料:参照山东鲁阳股份有限公司产品样本;

水冷梁浇注料:参照河南巩义光华炉料产品样本,牌号GJB—1;

硅钙板:参照山东莱州明发隔热材料有限公司“无石棉耐高温硅酸钙绝热板”,牌号HCS—1;

硅酸铝纤维制品:参照湖北凯龙化工集团股份有限公司产品样本;

轻质粘土砖:GB3994—83;

锚固砖:GB2988—87;

粘土质耐火砖:GB4415—84;

镁砖GB2275—87;

运至施工现场的耐火材料和制品应具有质量证明书。有时效性的耐火材料应注明其有时效期限,如可塑料储存期一般为六个月;水泥生产后三个月,强度将会有明显降低。

耐火材料的制品的牌号、等级是否符合标准、技术条件和设计要求,在施工前均应按文件和外观检查或挑选。有可能变质或必须作二次检验的材料,应经过试验室检验,证明其质量指标符合设计要求后,才可使用。

3.1.2耐火泥浆、粉料、骨料、结合剂、捣料、可塑料、喷涂料、浇注料和耐火纤维,必须分别保管在能防止潮湿和污脏的仓库内,并不得混淆。耐火材料不应受潮。不定形耐火材料和纤维在运输和储存的过程中,都必须防雨、防雪、不受潮,并且严禁混入杂质。

3.1.3砌筑耐火制品用的泥浆的耐火度和化学成分,应同所用的耐火制品的耐火度和化学成分相适应。泥浆的种类、牌号及其它性能指标,应根据炉子的温度和操作条件由设计选定。耐火砌体一般所采用的泥浆种类和成分见下表:

泥浆稠度及其适用的砌体类别

测定泥浆的稠度,应按现行的国家标准《耐火泥浆稠度试验方法》进行。测定泥浆的粘结时间,应按现行的国家标准《耐火泥浆粘结时

间试验方法》进行。

第二节炉底和炉墙

3.2.1耐火砌体砖缝的泥浆饱满度,必需大于90%;对气密性有较严格要求以及有熔融金属或渣侵蚀的底和墙,泥浆饱满度则必须

大于95%。

红砖内衬砖缝的砂(泥)浆饱满度,必须大于85%。

外部红砖砌体砖缝的沙浆饱满度,必须大于80%。

检验数量:每层炉底抽查2~4处;炉墙每1.25m高检查1次,每次抽查2~4处。

检验方法:用百格网检查砖面与泥浆粘结面积,每处掀3块砖取其平均值。

3.2.2加热炉炉底、炉墙砌体砖缝的允许厚度,应符合下表

规定:

炉底、炉墙砌体砖缝的允许厚度

注:设计对炉底、炉墙的砖缝有特殊要求时,其砖缝的允许厚度应符合设计要求。

其检查数量和检验方法应符合下列规定:

检查数量:炉底、炉墙表面抽查2~4处;炉墙每1.25m高检查1次,每次抽查2~4处。

检验方法:在每处砌体的5m2表面上用塞尺检查10点,比规定砖缝厚度大50%以内的砖缝,不超过以下点数:

合格:Ⅱ类砌体4点

Ⅲ、Ⅳ类砌体 5点

优良:Ⅱ类砌体 2点

Ⅲ、Ⅳ类砌体 3点

3.2.3炉底砌体应符合下列规定:

合格:砌体错缝砌筑;表面平整度不超过5mm;最上层炉底的标高及结构形式符合设计要求。

优良:砌体错缝砌筑;表面平整度不超过5mm,其中60%及其以上检查点不超过3mm;最上层炉底的标高及结构形式符合设计要求。

检查数量:炉底表面按5m2面积抽查1处,但不少于3处。

检查方法:观察检查,2m靠尺检查,拉线或水准仪检查,检查施工记录。

3.2.4炉墙应按标杆拉线砌筑,砌体应横平竪直,符合下列规定:

合格:组砌正确,勾缝密实,横平竪直,墙面平整、清洁。

优良:组砌正确,勾缝密实,横平竪直,墙面平整、清洁、美观,无明显错牙。

检查数量:每4m高检查1次,不足4m按4m计。每次抽查2~4处,每处3延长米。合门砖全数检查。

检验方法:观察检查。

3.2.5错缝应符合下列规定:

合格:砌体错缝正确;圆形炉墙无三层或三环重缝,合门砖均匀分布。

优良:砌体错缝正确,墙面垂直缝无明显游移;圆形炉墙无三

层或三环重缝,重缝位置不集中在同一地点,合门砖均匀分布。

检查数量:每4m高检查1次,不足4m按4m计。每次抽查2~4处,每处3延长米。合门砖全数检查。

检验方法:观察检查,尺量检查,检查施工记录。

3.2.6浇筑炉墙时,必须按材料供应商要求留设膨胀缝,设计要求约每2m留一条涨缝,宽~5mm,内填PVC膨胀缝板,膨胀缝外砌粘土砖N—2a密封,涨缝应避开锚固件/孔洞等部位,浇筑炉墙前在轻质砖表面涂~2mm防水涂料。

3.2.7相邻两层砌体的膨胀缝要错开,膨胀缝内不得有任何杂物,缝内按要求填充胀缝板,砌体中的各种烧嘴、孔洞、通道、膨胀缝及隔热层的构造,应符合下列规定:

合格:烧嘴砖砌体中心线的标高符合设计要求;孔洞、通道的砌筑正确;隔热层的构造符合设计要求;烧嘴砖砌体、孔洞砖砌体与其周围砌体的结合处无明显错牙;膨胀缝留设均匀、平直,位置正确,缝内清洁,并按规定填充材料。

优良:烧嘴砖砌体中心线的标高符合设计要求;孔洞、通道的砌筑正确;隔热层的构造符合设计要求;烧嘴砖砌体、孔洞砖砌体与其周围砌体的结合良好;膨胀缝留设均匀、平直,位置正确,缝内清洁,并按规定填充材料,外表美感。

检查数量:烧嘴、膨胀缝均按全数检查,其他项目按砌体部位抽查2~4处。

检验方法:观察检查,尺量检查,检查施工记录。

3.2.8炉墙锚固砖的施工时应先按设计图标识位置在炉墙钢板

上划线,焊接角钢和支撑板,然后铺设纤维板、硅钙板和砌轻质粘土

砖的过程中放设锚固砖。

3.2.9拌料GJA—45浇筑料的加水量为6—8%,严格控制加

水量,依次搅拌量,应根据施工进度以整袋为单位,确定加入量拌料时,解开大袋内小袋,依次加入搅拌机中,先干拌至少2分钟,待充

分混合后,再加水搅拌2—3分之,均匀后出机使用。每次搅拌必须

在30分之内完成,已初凝的料禁止使用。浇筑施工的各段,要相互

交替错开,禁止和正在初凝段接续浇筑和已浇的段交接,必须在24

小时后方可进行。

3.2.10脱模及养护,常温下待24小时硬化后脱模,气温低时

适当延长脱模时间,待硬化后脱模。脱模要小心,防止对衬体用力锤敲,避免损伤坯体。衬体不需洒水,宜自然养护,时间不少于3天。

3.2.11加热炉烧嘴砖按设计图纸在施工现场用可塑料捣制。

第四章炉体炉底支撑梁绝热包扎

4.1.1支撑梁包扎前管路必须清洗,并且试压合格。

4.1.2固定梁和活动梁均采用双层绝热包扎,内层选用32 mm厚的含锆型

硅酸铝甩丝纤维毯包扎压紧至20mm厚;外层浇注60mm厚的水冷管专用包扎料GJB—1型浇注料;活动梁穿炉底部分(如图)只包扎50mm 左厚的GJB—1型浇注料平梁上的每1000mm左右设2mm的膨胀缝;立

柱上按750mm左右留设,或依照供应厂家要求留设。

4.1.3锚固件的焊接在支撑梁安装调整并且试压合格后进行,焊接必须牢固,焊条选用与锚固件材质相适应的碱性焊条,纵梁和立柱上的锚固件每环间距约100mm的螺旋型排布。注意:活动梁下部及低温段纵梁上部靠近垫块的锚固件的长度较短。

4.1.4包扎耐火纤维之前,一边在水梁钢管表面涂刷粘结剂,一边粘贴纤维毯,纤维毯要均匀贴满,不允许有空缺。纤维毯贴好后,用塑料布将纤维毯包上,然后用合适的细铁丝压紧捆扎。

4.1.5浇筑料应采用金属模具捣制,支模前,在模具内表面涂油,便于脱模和保持浇筑表面光洁,浇筑料的施工应严格执行浇筑料供应商提供的相应的施工说明或施工规程,不允许出现蜂窝孔洞以及浇筑偏析等缺陷。

4.1.6拌料GJB—1浇筑料的加水量为5—7%的,其施工方法按照GJA—45的做法进行。

第二节可塑料炉顶捣打

4.2.1检查方法:观察检查、尺量检查、检查施工记录、检查模具准备符合施工要求,悬挂式吊模安装标高,应比设计炉顶高度低5MM左右,保证拉毛修正余量。每完成2米左右要拆模,拆模后立即刮毛,修砖面,切胀缝、扎透气孔。每次铺料厚度不超过50MM,锤头前进移动为重叠1/2,往返至少一次,使捣打固体,达到平整、密实、均匀。吊挂炉顶使用的锚固砖、粘土可塑料(FAB、AB)、高铝可塑料、轻质浇筑料、纤维喷涂料、硅酸铝甩丝纤维毯。

4.2.2炉顶膨胀缝按设计图示位置留设,或依照供应厂家要求留设。

施工到铆固砖位置时,应使可塑料捣固面高于砖底面16—20MM,在砖的位置上放好木模砖,拉直并用气锤打出齿印,然后放置铆固捣打,铆固砖四周的可塑料必须捣打密实。

4.2.3可塑料应逐层铺料捣打,每层都要刮毛,其施工面保持同一高度,可塑料捣打要连续进行。

4.2.4合门处宽度不大于600MM,应做成上大下小的楔形,再分层添入可塑料,按垂直方向捣实。烧嘴砖下应从两侧对头横向捣打。

4.2.5吊挂砖与吊挂梁之间必须楔紧。炉顶吊挂铆固砖,吊挂钢筋环与吊挂钢梁接触要普遍靠严拉紧,并处于受力状态,防止炉顶拆模下沉。炉顶进行喷涂料施工时注意将锚固钩漏在外面。

4.2.6刮毛拆模后用钉齿刷或刮毛手锄进行刮毛,使之有利用排除捣打炉衬水分防止产生裂纹。

4.2.7扎透气孔,用直径Φ2—3MM的小尖钎子在可塑料,受热面孔透气孔,其深度为衬厚2/3,但不能超过200MM间距为150MM。

4.2.8切膨胀线,可塑料内衬受热面的膨胀线应按设计位置切割膨胀线的间距为0.9米,切膨胀线的工具为刚性的刀状物厚度越薄越好(切深由现场情况而定烧嘴砖不切膨胀线)。施工时,保证炉内温度+5度以上。

炉顶隔墙与安装烧嘴砖的膨胀缝内填充硅酸铝纤维毯。

4.2.6烧嘴砖采用ALXAB可塑料现场捣制,捣打时在烧嘴砖底板、锚固件上涂上沥青,防止受热膨胀不匀。

施工后可塑料不允许与水接触。当与可塑料砌体接触处施工浇筑料,

应做好可塑料的防水。烘炉之前应进早拆模使砌体自然干燥。

第五章烟道、烟囱

烟道烟囱分为烟管、换热器、烟道、烟囱四个分项。

第一节烟管(包括集烟管)

5.1.1烟管加强角钢与钢管间全部交错焊接,焊条E4303,焊角高度5mm,加强角钢按900尺寸布置,注意空出支架位置。

5.1.2锚固件按图划线定位,锚固件与钢管间采用不锈钢焊条。

5.1.3其余焊接采用连续焊,,焊条E4303,焊角高度为被焊件的最小厚度,

5.1.4排烟管采用纤维喷涂料隔热,隔热层厚200 mm,分两层喷涂,每层厚100 mm,层间放置耐热钢丝网,钢丝网与锚固件固定。

5.1.5烟管支架中固定支架与烟管焊接,活动支架与烟管不焊接。

第二节换热器

5.2.1 换热器与烟道侧墙,换热器与烟道盖板之间及换热器之

间间隙均用耐火纤维毯填实;

5.2.2在1.000标高以上的热风箱贴500mm厚耐火纤维毯,

外用0.5 mm镀锌钢板保护;

5.2.3高温涂料与硅酸铝耐火纤维毯配合定货。

5.2.4烟道盖板处留20mm收缩缝,安装时用耐火纤维毯条填紧,填实。

5.2.5烟道盖板的纤维毯与钢板之间用高温粘结剂粘结,同时在30mm平铺的纤维毯和折叠毯之间也要涂一层高温粘结剂粘结。

5.2.6折叠毯应按产品施工要求折叠并捆紧压实以后方可穿钉,穿钉完毕后要将表面用木板拍打平整。

第三节烟道

5.3.1烟道耐火材料砌筑工程包括以下材料:耐热基础砼(耐

热温度200°);

粘土质耐火砖N—5;硅藻土隔热砖;

5.3.2烟道在长度和宽度方向上每2m留10mm膨胀缝,膨胀

缝相互交错,不允许留直缝,其间填充纸板;

5.3.3烟道盖板与砌砖和换热器之间的缝隙都必需用耐火纤维

毯密封,要求填紧,填实,保证炉子使用过程中纤维毯不脱落。

5.3.4烟道两侧墙与基础之间的缝隙每隔五层砖咬砌一块粘土

砖顶住基础墙。

第四节烟囱

6.1.1烟囱内衬:

▽12.300以下采用粘土质耐火砖,粘土质耐火砖耐热温度400°,干容重不大于1.9t,用粘土火泥泥浆砌筑。

▽12.300以上采用C7.5普通粘土砖,耐热砂浆砌筑。

内衬砖砌体应灰浆饱满,粘接牢固,灰缝随时剐平。

6.1.2隔热层采用干容重为0.15t/m3的矿渣棉。

6.1.3隔热层应在内衬每砌完4~5皮砖后均匀填充一次,保

证均匀饱满。

消防监理实施细则53450

消防(防火)监理细则 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 编制人: 日期: 总监: 日期: 北京中联环建设工程管理有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、监理细则编制依据 (2) 三、施工现场防火安全监理控制方法 (2) 四、施工现场防火安全监理控制工作要点 (3) 五、钢结构焊接作业防火安全措施 (4) 六、冬季施工防火安全措施 (4) 七、应急响应 (12)

一、工程概况 1、工程位于:北京市朝阳区垂杨柳南街2号 2、工程名称:北京市垂杨柳医院改扩建工程 3、建筑面积:总建筑面积108702平方米,概算投资7.8亿元,占地面积38313 平方米。 4、结构形式:框架剪力墙结构。 5、建筑高度:53.59米。 6、建设单位:北京市朝阳卫生局。 7、监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司。 9、施工单位:中国建筑第二工程局有限公司。 10、设计单位:中国中元国际工程有限公司 11、地勘单位:北京市地质工程勘察院 二、监理细则编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑工程安全检查标准》 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》 三、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理,预防为主 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽 量做到事前控制。 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现的安全隐患,对存在的隐患通 过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议解决 3、按时检查施工现场防火的验收工作,及时收集相关资料,材料合格在 及相关各项材料 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促

办公楼装饰装修工程监理实施细则

1、开工准备工作 ⑴对工程所需原材料,构配件的质量进行检查和控制 工程材料、半成品,构配件应事先提交样品,经甲方和监理认可后才能采购订货。凡进场材料均应有产品合格证或技术说明书,在材料、设备到货24小时前,通知监理工程师验收,承包方必须按规范要求进行抽样试验。有关抽样试验频率,参照《建设项目质量控制》附录五,监理工程师有权进行抽样复验。经抽样检查合格的材料方可用于工程施工。 (2)承包方按约定的时间向监理方提交施工组织设计,监理方按规定的时间给予审批。监理工程师对施工组织设计的审核,重点审核该方案对保证工程质量提出的技术和组织措施。 ①施工单位编制重点分部(项)工程的施工技术文件; ②针对工程质量通病制定技术措施; ③保证工程质量的预控措施。 (3)对承包方机械、设备的检查; ①设备性能能否满足施工工艺和质量要求; ②设备的数量能否满足工期的要求; ③机械设备能否满足技术规范要求; ④仪器设备精度、性能能否满足质量要求。 2、开工报告 ⑴单位工程开工前,承包方应填写“工程开工报审表”,经总监理工程师批准后方可施工。 ⑵单位工程开工申请报告审查的内容主要有: ①施工许可证是否已获政府主管部门批准; ②施工组织设计是否已获总监理工程师批准; ③承包单位现场管理人员是否已到位,机具施工人员是否已进场,主要工程材料是否已落实。

④进场道路及水、电、通讯等是否满足开工要求。 五、事中质量控制(施工过程中质量控制)实施细则 每道工序均应做到事先有准备、事中有检查、事后有资料。其共同部分为: 1、事前准备 ⑴学习有关图纸和技术资料。 ⑵学习操作规程和质量标准。 ⑶对操作人员进行技术交底。 2、资料验证 ⑴施工记录、自检记录; ⑵质量评定记录。 六、装饰、装修工程监理组织机构图 为做好综合楼的装饰装修工程,加强和便于装饰装修工程的管理,我监理部按装饰装饰的楼段划分配备相应的监理人员,并明确责任,图示如下: 七、装饰、装修工程基本规定 基本规定 1、建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定 2、建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动

最新建筑焊工考试题库(附答案)

最新建筑焊工考试题库 判断题 1、在焊接作业区,严禁直视电弧。对 2、建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格,取得建筑施工特种作业人中操作资格证书,方可上岗从事相应作业。对 3、建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。对 4、乙炔着火时,可以用四氯化碳灭火器扑救。错 5、焊接电缆横穿马路时应加遮盖,避免碾压磨损等。对 6、登高焊、割,应根据作业高度和环境条件,定出危险区的范围,禁止在作业下方及危险区内存放易燃易爆物品和停留人员。对 7、药皮中含有易电离的元素(如钾、钠、钙和它们的化合物)越多,电弧稳定性越好。对 8、线性尺寸的尺寸数字一般应写在尺寸线的下方。错 9、回火保护装置的作用是防止焊接、切割时,焊、割炬发生回火。错 10、钎焊时被焊金属本身不熔化。对 11、在生产劳动过程中,当发现危及从业人员生命安全的情况时,从业人员有权停止工作或撤离现场。对 12、改接二次回路线可在不切断电源的情况下进行。错 13、投射线相互平行且与投影面垂直,称为正投影法。对 14、只要是领导安排的焊割操作,不管作业是否危险,都必须执行。错 15、焊接电弧能否稳定,直接影响到焊接质量的优劣和焊接过程的正常进行。对 16、钢材在拉伸过程中当载荷不再增加甚至还有所下降时,仍继续发生明显的塑性变形现象,称为屈服现象。对 17、钢和铁是黑色金属的两大类,都是以铁和碳为主要元素的合金。对 18、焊接作业最常见危害也最广泛的职业危害有电焊烟尘、有毒气体、电弧光辐射、高温。错 19、手工电弧焊时产生的热量有一半左右散发在周围空间。错 20、电渣焊时没有电弧辐射。对 21、职业健康检查只能由具有医疗执业资格的医生和技术人员进行。对 22、职业健康检查机构应保证其从事职业健康工作的主检医师具备相应的专业技能,同时还应熟悉工作场所可能存在的职业病危害因素,以便分析劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系,判断其是否适合从事该工作岗位。对 23、爆炸必然伴随着燃烧。( )错 24、燃烧产物一般有窒息性和一定毒性。对 25、焊机空载时,二次绕组电压一般不超过90V。对 26、采用心脏复苏法抢救5分钟后,触电人员仍未恢复心跳和呼吸,即可停止抢救。错 27、在潮湿环境操作时,焊工必须使用干燥、绝缘可靠的焊工手套,但不必使用绝缘橡胶衬垫。错 28、焊接不带电的金属外壳时,可以不采用安全防护措施。错 29、安全电压等级为36V时,照明装置离地高度应不超过2.5m。对 30、焊机的电源线一般不得超过3m。对 31、钎焊作业安全生产除应遵守一般安全生产规律之外,还应充分考虑钎焊的专业特性和技术上的要求。对

最新清水川210M烟囱工程监理实施细则资料

陕西府谷清水川煤电一体化项目电厂二期2 X1000MWZ)程 210 米烟囱工程监理实施细则 一、工程概况: 本工程建设的烟囱设计高度为210 米,多管式钢筋混凝土外筒,内置两个排烟钢内筒。烟囱使用年限为50 年,结构安全等级为一级,抗震设防烈度6度,抗震措施7 度。 烟囱设计中心坐标A=722、01,B=1116.30,,0.00 米标高为绝对标高864.10 米, 筒身混凝土30.0米以下为C40,30米以上为C35在钢筋混凝土外筒外0.5米标高和 202.5 米标高处分别设四个间隔相等的沉降倾斜标。共设检修维护平台7 层,7号平台以上内外表面及顶面涂刷2 毫米厚的耐酸防腐涂料。 烟囱35.80米处有烟道口2个宽7500米,高15000米,各层窗洞口1200m材900mm 共计30个。照明窗孔和航空障碍标志灯窗口孔各设2处,通风百叶采光窗1处。 二、监理依据的规范和标准: (工程中所使用所有规程、规范需动态管理,随着规范的更新及时使用在本工程中, 并且对规范局部修改的条文及时添加并应用) 2.1 烟囱基础图F628S-TO331-01。 2.2 《混凝土结构工程验收规范》GB50202-2002。 2.3《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T52 1 0. 1 -2005 。 2.4 工程建设标准强制性条文》2002版及2006版。 2.5《电力建设安全工作规程》DL-5009.1-2002。 2 .6 《烟囱工程质量及验收规范》GB50078-2008。 2.7《混凝土质量控制标准》GB50164-92。 2.8《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87。 2.9《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003。 2 . 1 0 《龙门架及井架构材提升和安全技术规范》GBJ88-92。 2.11《房屋建筑施工旁站监理管理办法的通知》一市建{2002}号文件。 2.12《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 2.13 《工程测量规范》GB50026-2007。 2 . 1 4 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-2003。 2.15《大体积混凝土施工及验收规范》GB50496-2009

工业炉窑砌筑工程施工技术

1H413090工业炉窑砌筑工程施工技术 工业炉砌筑是根据设计要求,把特定的材料构筑成满足工艺需求的结构体的过程,这一过程的全部工序构成了整个工业炉砌筑工程。炉窑砌筑工程包括专业炉窑砌筑和一般炉窑砌筑。本目重点是:掌握工业炉窑砌筑工程施工程序、工业炉窑砌筑施工技术要求,了解工业炉窑砌筑工程验收规定。 1H413091掌握工业炉窑砌筑工程施工程序 工业炉的种类多、用途广,在砌筑过程中,不仅考虑砌体结构本身的稳定,还应充分了解炉子的用途、基本性能及金属结构在内的炉子整体结构等,从材料的选用、工程全过程质量的控制,工业炉砌筑工程都有特殊要求。本条主要知识点是:工序交接的一般规定,工业炉施工各阶段的主要工作。 一、工序交接的一般规定 工业炉砌筑工程应于炉子基础、炉体骨架结构和有关设备安装完毕,经检查合格并签订工序交接证明书后,才可进行施工。 (一)工序交接证明书应包括下列内容: 1.炉子中心线和控制标高的测量记录以及必要的沉降观测点的测量记录。 2.隐蔽工程的验收合格证明。 3.炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格的证明。 4,钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸的复测记录。 5.可动炉子或炉子可动部分的试运转合格的证明。 6,炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格证明。 7.上道工序成果的保护要求。 (二)工序交接的技术要求 1.按照基本建设施工程序,在工序间交接时,对上一工序的建筑结构工程和隐蔽工程要及时进行质量的检查验收并办理中间工序交接手续。 2.筑炉工程一般是工业炉系统工程中的最后一道工序,做好炉子基础、炉体骨架结构和有关设备安装的检查交接工作是加强系统工程的质量管理的组成部分。 二、工业炉施工各阶段的主要工作 (一)施工准备阶段的主要工作 施工准备工作通常包括技术准备、物资和机具准备、劳动组织准备、施工现场准备和施工场外准备。 (二)工业炉砌筑阶段的主要工作 1.加强技术管理,严格按施工组织设计和施工方案组织施工。 2.加强劳动组织管理,技术水平高低的作业人员搭配合理,能满足工程需要。 3.加强材料和设备管理,运输道路平整、畅通,耐火材料的偏差搭配使用合理,做到限额领料用料,材料的现场码放应符合要求;保证设备安全运转,杜绝设备带病工作。 4.加强安全和职业健康管理,做好安全保证措施和人员防护措施,避免安全事故和职业病的发生。 5.加强质量管理,严格执行三检(自检、专检和联检)制度,当班工作当班验收,不留隐患;做好分部分项的检查验收工作,确保工业炉质量符合质量要求。 6.加强施工进度管理,严格按日作计划组织施工,保证工期要求。 (三)工业炉验收阶段的主要工作 1.工业炉内衬施工完毕后,应及时组织相关人员进行验收。 2.明确参加验收的单位和人员,准备记录表和专用检查工具,配备配合人员。

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

建筑地面工程监理实施细则 (以厨卫间有防水要求的板块面层为例) 一、专业工程特点 工程做法:楼板,1:8水泥炉碴垫层找坡,水泥砂浆找平层30厚。防水层聚胺脂防水涂料2mm,水泥砂浆保护层20厚,地板砖300×300×6。 预计施工的环境:施工的月份,预计最低气温。 验收规范:GB 50209-2002,GB 50300-2001,GB 50207-2002 二、监理工作流程

记录方可进行建筑地面工程的施工。 (2)建筑地面工程各构造层和面层的铺设,均应待其下层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 (3)建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: 采用掺有水泥,石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃。 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃。 采用砂、石材料铺设时不应低于0℃。 (4)铺设有坡度的地面采用砼板上炉碴垫层,铺设的厚度须达到设计要求的坡度。 (5)检验水泥砂浆强度试块的组数,按每层不少于1组,当每层建筑面积大于1000平方米时,每增加1000平方米应增做1组试块,小于1000平方米按1000平方米计算。当配合比改变时,亦应相应地按规定组数制作试块。 (6)地砖面层的铺设宜地室内装饰工程基本完工后进行。 (7)建筑地面工程质量的检验应符合下列规定。 基层和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段做为检验批,高层建筑的标准层可按每三层做为体验批(不足三层按三层计) (8)建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目必须达到GB50209-2002规定的质量标准,认定为合格,一般项目80%以上的检查点符合GB50209-2002规范规定的要求,其他检查点不得有明显影响使用,并不得低于允许偏差值的50%为合格。达不到质量标准按GB50300的规定处理。 (9)建筑地面工程完工后,施工质量验收应在施工自检的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 (10)检验方法应符合下列规定: 允许偏差应采用钢尺、2米靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。空鼓向用敲击的方法。检查有防水要求的建筑地面的基层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24小时,表面面层采用观感的方法。 (11)建筑地面完工后,应对面层采取保护措施。

(轧钢)试题及答案

钢铁工业节能减排新技术普及答题试卷 (轧钢系统) 一、填空(80个空,40分) 1、实施连铸坯热送热装技术,其目的就就是要降低燃料(能源)单耗、减少铸坯库存量与缩短生产准备时间,提高工序操作及自动化管理水平。 2、钢坯加热的目的就是提高钢的塑性,降低轧制加工的变形抗力。 3、炉管水管绝热包扎就是轧钢加热炉提高加热质量与降低燃料消耗的一项重要措施。 4、蓄热式轧钢加热炉有三种不同的结构形式分别就是热烧嘴式加热炉、内置蓄热室加热炉、外置蓄热室加热炉。 5、蓄热式烧嘴加热炉按换向方式分为集中换向与分散换向两种。 6、蓄热式炉常用的蓄热体有陶瓷小球与蜂窝体。 7、控制轧制(Controlled Rooling)就是指热轧过程中通过对金属加热制度、变形制度与温度制度的合理控制,使热塑性变形与固态相变结合,以获得细小的晶粒组织,使钢材具有优异的综合力学性能的轧制新工艺。 8、油膜轴承按照润滑理论可以分为静压油膜轴承、动压油膜轴承及静动压油膜轴承三种。 9、变压器的损耗主要包括空载损耗与负载损耗,提高变压器的效率,就要应用新的技术与工艺来降低这些损耗、 10、我国钢铁企业综合废水处理工艺通常就是由混凝、反应、沉淀、澄清与过滤等传统工艺单元组成。 11、钢铁工业水生态化,主要对钢铁企业用水进行污水减量化、无害化与资源化的模式研究过程。 12、在热送热装工艺中,车辆传送包括火车运输与汽车运输两种方式。

13、在远距离输送连铸坯采用火车运输保温,常用的火车运输保温方式就是保温罩保温。 14、生产计划确定就是把接受合同的明细整理为具体的生产批量。 15、加热炉的“三高一低”理论就是指“高炉温、高烟温、高余热回收、低惰性” 16、脉冲燃烧技术,无论在任何情况下,烧嘴只有两种工作状态,一种就是最佳负荷工作,另一种就是不工作。 17、轧钢加热炉节能的基本途径就就是:提高炉子热效率,降低钢坯在炉内(带走)的热焓量。 18、烘炉就是把冷炉逐渐加热升温以去除筑炉材料中存在的水分,并使耐火材料内部结构完成某种组织转变。 19、水煤浆燃烧就是通过雾化器喷成雾滴在炉膛内燃烧, 20、在型材或线材轧机上,安装在轧辊孔型人口与出口处,引导扶持轧件顺利进人轧机与导出轧机的装置称为导卫装置。 21、BK型轧机轴承就是一种自带密封多列圆柱滚子轴承,它安装在轧机的辊系用来承载径向轧制负荷。 22、降低变压器损耗一般通过两种途径,一种就是使用更多的材料来降低损耗,另一种就是采用新的技术与工艺来降低损耗。 23、变压器经济运行的目的就就是降低变电站(所)的电能损耗,使变压器处于节电运行的状态。变压器经济运行的措施就是选择最佳的运行方式、合理调整变压器的负载,对变电站(所)进行节能改造,加强变压器的节能管理。50 24、电能输人到电动机后,通过定子绕组与转子磁场相互作用,产生电磁转矩,从而使转轴旋转并驱动负载,输出机械能。 25、在电动机工作中,电动机本身也消耗一部分电能,这部分由电动机本身消耗的能量为

热电有限公司一期工程监理实施细则

监理合同编号: 监理项目编号:FD-2003-004 上虞杭协热电有限公司一期工程 工程监理实施细则

浙江电力建设监理有限公司上虞杭协热电工程项目监理部 二00三年十月 批准 审核

编制

目录 1.工程概况 (1) 2.监理依据 (1) 3.监理范围及监理目标 (2) 3.1 监理范围 (2) 3.2 监理目标 (2) 4.监理程序和方法 (3) 4.1 施工准备阶段的监理 (3) 4.2 原材料及半成品构件质量控制程序及方法 (4) 4.3 施工工艺过程质量控制程序及方法 (6) 4.4设计变更、修改控制 (9) 4.5 质量事故处理程序 (10) 4.6 竣工验收程序及方法 (11) 4.7工程缺陷责任期监理 (13) 5.监理主要内容 (13) 5.1 工程质量控制 (13) 5.1.1 测量定位及放线控制 (14) 5.1.2 模板工程质量控制 (14) 5.1.3 钢筋工程质量控制 (16) 5.1.4 混凝土工程质量控制 (18)

5.1.5 墙、柱、梁板钢筋混凝土工程施工各道工序的验收 (21) 5.1.6 混凝土结构工程验收 (22) 5.1.7 钢筋砼结构工程施工质量控制对策 (22) 5.1.8 砌体工程工程质量控制 (25) 5.1.9 装饰工程质量控制 (27) 5.1.10 地面与楼面工程质量控制 (30) 5.1.11 屋面工程质量控制 (34) 5.1.12 门窗工程质量控制 (36) 5.1.13 钻孔灌注桩工程质量控制 (38) 5.1.14 烟囱工程质量控制30 5.1.15 冷却塔工程质量控制31 5.1.16 电气照明、暖通、消防安装工程的质量控制 32 5.2 工程进度控制34 5.3 工程投资控制35 5.4 工程安全文明施工控制36 5.4.1 工程安全施工控制36 5.4.2工程文明施工控制37 5.5 合同管理37 5.6 信息管理38

冶金工业炉窑砌筑标准规定

冶金工业炉窑砌筑标准 本标准适用于冶金工业炉窑砌筑操作和质量检查。 第一章:冶金工业炉窑砌筑的基本标准 第一节:耐火材料验收、运输和保管的标准 1.耐火材料验收的一般标准 1.1.运至工地的耐火材料和制品应具有质量证明书。证明书。证明书上应按牌号和砖号分别列出各项指标值,并注明是否符合标准、技术条件和设计要求。必要时,应由实验室检验。 1.2.运至工地的不定形耐火材料,除符合第1条所规定外,还应具有生产厂制订的施工方法说明书。 1.3.对耐火砖的外观检查验收,应根据炉子所用的耐火材料标准中所列项目进行全数检查或批量抽查,以判定是否符合有关技术要求。 1.4.耐火预制构件的尺寸精度,应按先行的国家标准《粘土质和高铝质耐火浇注料》进行验收。 2.耐火材料运输的一般要求 2.1. 大型工业炉的耐火材料宜采用集装箱方式运输,箱内包装应符合有关装卸要求。 2.2. 采用简易包装的耐火砖运输装卸时,应轻拿轻放,减少磨损。 2.3. 运输和保管耐火材料,均应预防受湿。当采用火车或汽车运输耐火材料,应用雨布覆盖牢固。 2.4. 出厂运输耐火预制构件时,应在其表面上标明:生产单位印记、

质量检验合格印记、在不同的三个面上标有与施工图相一致的部件编号和吊点标志。 3.耐火材料保管的一般要求 3.1. 在工地保管的耐火材料,一般均应存放在有盖仓库内,受潮易变质的耐火材料(如镁质制品),还应采取防潮措施。炉子次要部位的粘土砖、高铝砖可露天堆放,但要采取临时防雨和排水措施。 3.2. 运至工地仓库内的耐火材料,应按牌号、砖号和砌筑顺序合理规划和堆放,并作出标志。 3.3. 不定形耐火材料、耐火泥浆、结合剂等必须分别保管在能防止潮湿和防污垢的仓库内,不得混淆。易结块的不定形耐火材料堆放不宜过高。对包装破损处的物料明显外泄,受到污染或潮湿变质时,该包则不得使用。 3.4. 对有实效性的不定形的耐火材料,应根据不同结合剂的外加剂的保管要求,采取措施,妥加保管,并标明其名称、牌号和生产时间。 3.5. 垛放耐火预制构件时,应正确考虑支承的位置和方法,不应使构件受力不均而造成损伤。 第二节:耐火泥浆使用时的调制标准 1.泥浆使用时的一般标准 1.1.砌筑耐火制品用泥浆的耐火度和化学成分,应同所用耐火制品的耐火度和化学成分相适应。泥浆的种类、牌号及其它性能指标,应根据炉子的温度和操作条件由设计选定。 1.2.砌筑工业炉窑应采用成品泥浆,泥浆的最大粒度不应超过砌筑砖

(完整版)楼地面工程监理细则(DOC)

B13 工程 监理实施细则 (楼地面) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况(针对楼地面工程情况作简单介绍,特别要写工程的特点、难点和特殊要求) 二、范围和目标(范围:楼地面工程的施工(设计)监理。目标:达到优良合格工程的要求) 三、编写依据: 1 .《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 2 .《建筑工程质量监控与通病防治全书》 3 .《建设工程质量通病治理措施》 四、楼地面工程监理控制要点: (一)事前监理控制要点与方法 1 .1 掌握和熟悉有关楼地面工程的质量控制文件和资料,即熟悉监理合同、承包合同、设计图纸。 1 . 2 做好图纸会审工作,组织施工等有关单位进行会审,并做好会审记录。会审重点: (1 )楼地面工程是否符合设计规范及地区的技术标准要求。 (2 )所用的材料、设备、规格、型号、性能是否合理。 (3 )与其他专业图纸对照是否有相互矛盾,如:平、立面布置不合理的现象,并予与协调解决。 1 .3 对承包单位资质进行审核: (1 )审查企业注册证明和资质等级,要求交验有关证明(复印件)。(2 )主要施工经历或业绩。 (3 )技术力量情况。

(4 )施工机具、设备情况。 (5 )对近期已完成或在建工程进行实绩考察。 (6 )资金或财务状况。 (7 )对承包单位选择的分包单位,必须按规定审查、认证,符合条件方允许进场施工。 (8 )对施工方的技术工种、上岗证进行审核。 1 .4 审核楼地面工程开工申请报告 (1 )施工组织设计应按施工规范要求,编制有保证施工安装质量的技术措施和施工工艺流程。 (2 )根据提交的开工申请报告,审查是否已具备开工条件,审核标准应以施工方案、现场施工准备情况、各种开工手续是否齐全,来确定是否同意开工。 1 .5 地面与楼面各层所用的材料拌合料和制品的种类、规格、配合比、标号等,应根据设计要求选用,并应符合国家和部颁的有关现行标准,如对其质量发生怀疑时,应进行抽检。各层所用的拌合料的配合比,应由试验确定。 1 .6 位于沟槽、暗管等上的地面与楼面工程,应在该项工程完工经检查合格并交接验收后方可施工。 1 .7 有关耐酸防腐的地面与楼面工程,应按国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》中的有关规定执行。 1 .8 地面与楼面工程施工,对使用有害于健康的和易引起火灾危险的材料(如沥青、胶接剂、溶剂等),应按国家颁布的《建筑安装工

冶金考试题(安全生产安全生产安全生产及答案)

安全常识测试A卷(冶金) 单位:姓名:岗位: 一、填空题(每题6分,共30分) 1、冶金炉炉基周围应保持清洁干燥,不应()和堆积废料。 2、高炉按规范要求从炉基到炉顶相应平台要安装固定式()报警器,并将信号连接至中控室。 3、为防止停电时断水,冶金炉应有事故()设施。 4、冶金炉内衬耐火材料、填料、泥浆等,应符合设计要求,且不得低于()标准的有关规定。 5、热风炉等易产生煤气泄漏区域应安装固定式( )报警器,避免安全防护装置缺失引起煤气中毒。 二、单选题(每题3分,共30分) 1、冶金企业的什么场所等人员聚集场所应当设置在安全地点,不得设置在高温液态金属的吊运影响范围内,不得设置在煤气危险区域和粉尘易燃易爆区域。 A.会议室、活动室、休息室、更衣室等 B.会议室、活动室 C.活动室、休息室 2、铁水吊运通道与浇铸区及其附近的地表与地下,不应设置什么管线。 A.水管 B.水管、电缆 C.电缆 3、所有与铁水、液渣接触的罐、槽、工具及其作业区域,不应有冰雪、积水,不应堆放潮湿物品和其他什么物品。 A.易燃、易爆物品

C.危化品 4、吊运重罐铁水、钢水、液渣,应使用带有什么形式的龙门钩的冶金铸造起重机。 A.固定 B.活动 C.挂钩 5、高压柜前必须铺设什么。 A.木板 B.模板 C.绝缘胶板 6、露天设置的可燃气体、可燃液体钢制储罐必须设什么措施。 A.防火堤 B.围堰 C.防雷接地 7、进入有限空间必须坚持“什么、后检测、再作业”的原则,经氧含量和有毒有害气体含量检测至合格水平,作业人员方能进入。 A.先探测 B.先通风 C.先测量 8、密闭的深坑、池、沟,应考虑设置什么设施,以利维护人员进入。 A.照明 B.换气 C.逃生 9、使用行灯电压不应大于36伏,进入潮湿密闭容器内作业不应大于多少伏。 A.220

高处作业监理实施细则

高 处 作 业 安 全 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间:

目录 一.工程概况 二.高处作业安全监理实施依据 三.安全监理组织机构 四.安全监理工作方法及措施 五.高处作业监理控制点高处作业监理细则

一、工程概况 本工程包含三栋塔楼及裙房,其中一栋200.3米高塔楼为甲级办公写字楼建筑,建筑层数为地上48层,其下侧裙房为3层;五星级酒店高度约99.9米,建筑层数为26层,其下侧裙房为4层;酒店式公寓高度为56.35米,建筑层数为14层,其右侧裙房2层。本项目地下室3层,整个项目地下室连为一个整体。 涉及到高处作业的有塔吊、人货电梯、脚手架、吊蓝、钢平台、移动式操作平台及模板、烟囱、钢结构安装等。工人在施工过程中存在临边、洞口、悬空、交叉作业,要严格按照《高处作业专项施工方案》施工,避免发生人员高处坠落和物体打击事故。 二、安全监理实施依据 1.建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 2.关于印发《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》的通知建质[2003] 82号 3.建筑施工安全检查标准JGJ59-99 4.安全监理方案 三、安全监理工作方法及措施

四、安全监理工作方法及措施 (一)施工准备阶段的安全监理工作 1)审查施工总承包、劳务分包、专业分包单位的资质及安全生产许可证。 2)审查施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特殊作业人员的数量与资格 3)督查施工单位对重大危险源分部、分项工程报监。 4)认真审查施工组织设计中的安全技术措施或安全专项施工方案。 5)督促施工单位做好施工人员的安全三级教育,进场为时二小时安全教育,做好安全技术交底工作。 6)个人高处防护用品安全带、安全帽要检测合格,报监理核查备案。 (二)施工阶段安全监理工作 1)督促施工人员高处作业时,正确使用个人防护用品,严格按照经审查认定的施工方案进行施工。 2)高处作业防护设施,检测合格,报监理核查,未经监理签署意见不得投入使用。 3)施工机具按规定要求检测或检查合格,挂合格牌后方可投入使用。 4)监理人员在巡视过程中,发现高处作业有违规违章行为,要求施工单位及时整改。施工单位如不整改,安全监理及时汇报风险管理项目部经理,由经理签发暂停施工令要求整改,如再不整改,通知业主向有关部门汇报。 5)高处作业前,施工单位要报高处作业报审表,进行安全技术交底,专职安全员现场督促安全,禁止冒险作业。 五、安全监理工作方法及措施 1、高处作业是指凡在坠落高度基准面2M以上(含2M)有可能坠落的高处进行的作业。 1.1、攀登和悬空高处作业以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技

筑炉国家标准GB50211-2004

中华人民共和国国家标准 工业炉砌筑工程施工及验收规范 GB 50211-2004 主编部门:中国冶金建设协会 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2004年8月1日 中国计划出版社 2004 北京

中华人民共和国建设部公告 第248号 建设部关于发布国家标准 《工业炉砌筑工程施工及验收规范》的公告 现批准《工业炉砌筑工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50211—2004,自2004年8月1日起实施。其中,第1.0.4、3.1.6、3.1.7、3.2.9、3.2.11、3.2.12、3.2.20、3.2.37、3.2.40、3.2.42、 3.2.46、3.2.50、3.2.54、3.2.57、3.2.61、3.2.64、3.2.81、 4.1.3、 4.2.2、4.2.40、4.3.12、6.2.6、6.3.11、7.1.2、7.1.9、7.1.36、7.1.49、8.1.1、8.2.9、9.2.10、10.3.5、10.6.10、10.6.13、12.3.7、13.1.11、13.3.9、13.4.2、13.4.7、1 5.2.4、18.0.7、20.0.4、20.0.10条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二〇〇四年六月十八日

前言 本规范是根据建设部建标[1997]108号文的要求,由武汉冶金建筑研究院会同冶金、化工、建材、有色金属行业所属的有关单位,对原《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GBJ 211—87进行修订而成。 在修订过程中,修编组认真总结了近十年工业炉砌筑工程设计、施工、科研和生产使用方面的经验,并根据建设部建标[1996]626号文关于工程建设标准编写规定进行修订。广泛征求了全国有关单位的意见,经反复讨论、修改,最后由建设部标准定额司和中国冶金建设协会主持的审查会议上审查定稿。 村规范共分20章,其中1、2、3、4、5、19和20章系通用部分,包括各种工业炉砌筑工程的共同规定;其余各章为所列专业炉砌筑工程的特殊要求。本规范未列入专门章节的各工业部门的一般工业炉,可按本规范的通用部分施工及验收。 本次修订的主要内容有: 1、增设“术语”一章,入选术语的原则是工业炉砌筑工程施工及验收的关键词。 2、不再推荐在现场调制泥浆,有关内容予以修订。删除了“工地自配不定形耐火材料”一节及相应的附录。 3、耐火陶瓷纤维增加了有关折叠模块的内容,附录中增加了耐火陶瓷纤维使用温度分类表。 4、增加了高炉炉底、炉缸采用陶瓷杯新技术的内容。 5、“焦炉及熄焦罐”一章更名为“焦炉及干熄焦设备”。对焦炉先立炉柱后砌筑的施工工艺内容,从本规范中取消,拟另订推荐性规程。 6、“炼钢转炉”一节中取消了振动成型焦油白云石砖和焦油沥青镁砂捣打料的有关内容。“炼钢电炉”一节增加了有关直流电弧炉的内容。还增加了“炉外精炼炉”一节,使规范更为适应炼油钢工业的发展和技术进步。 7、加热炉中增加步进式加热炉的有关内容,对步进梁水冷管隔热包扎的施工和要求均作了明确规定。 8、重有色炉取消了“鼓风炉”一节,增加了“回转熔炼炉”一节。 9、玻璃熔窑转向以浮法玻璃为重点,兼顾其他种类的玻璃熔窑,并新增了锡槽施工的条款。

楼地面工程监理实施细则

楼地面工程监理实施细则 1、工程概况:本工程包括24#、28#楼2栋楼,建筑面积28118㎡层,24#、28#楼为地上24层,地下均为二层。。 2、控制依据: 2.1设计图纸及变更文件 2.2《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2002) 2.3《现行建筑施工规大全》 2.4《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.5《实用建筑施工手册》 2.6《建设工程监理规》(GB50319-2000) 3、控制要点及方法 3.1施工前各项准备工作的控制 3.1.1审核楼地面各构造层采用的材料、建筑产品的品种、规格、配合比、强度等级等是否符合设计要求和规的规定选用,并应符合现行的有关产品标准的规定。对进场材料的质量应抽样复验,确认合格后方可使用。 3.1.2审核施工企业应有的质量管理体系和相应的施工工艺技术标准。审核施工方案中施工技术措施和质量保证措施是否具体可行,是否具有针对性,是否有特殊部位施工做法大样图。对施工方案需补充、变动的部分应书面通知施工单位整改。建筑地面工程采用的材料应符合设计要求和规的规定,进场材料应有中文质量合格证明文件。规格、型号及性检测报告,对重要材料应有复验报告。

3.1.3审查建筑楼地面工程施工时,各层环境温度及所铺设材料的温度是否符合设计要求及规规定,当低于要求温度时,应采取相应冬期措施。 3.1.4审查施工方案中砼、水泥砂浆试块的制作、养护及强度检验计算方法是否符合现行的国家标准及施工验收规。检验砼和水泥砂浆强度试块的组数,按每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m2时,每增加1000 m2应增做1组试块,小于1000 m2按1000 m2计算。当改变配合比时,亦应相应地制作试块组数。 3.2施工工艺的控制 3.2.1地面基层的施工工艺 3.2.1.1基土的施工工艺流程:清理隐蔽验收分层回填 逐层夯实分层取样检测。 3.2.1.2垫层施工工艺流程:清理隐蔽验收分层铺设 逐层夯实分层取样检测。 3.2.1.2.2炉渣垫层施工工艺流程:清理抄平放线支模(变形缝设置)浇筑养护。 3.2.2隔离层的施工工艺:当楼地面有防水(潮)要求的应做隔离层。如盥洗室、浴室、卫生间等,且多以卷材防水为主。 3.2.2.1油毡隔离层施工工艺流程:基层表面处理铺设油毡 油毡表面处理细部处理、保护。 3.2.3整体地面面层的施工工艺

气化炉考试试题及答案

气化炉考试试题 姓名:得分: 一、填空题(共40分,每空1分) 1、航天炉又名HT-L粉煤加压气化炉,属于粉煤加压流化床气化炉。2 2、气化炉采用顶烧式,炉体上部为燃烧室,炉体下部为激冷室,下部采用激冷室激冷工艺,起到洗涤和冷却作用。6 3、气化炉螺旋盘管式由气化室主盘管、渣口盘管和炉盖盘管三部分组成。3 4、气化炉激冷段内有激冷环、下降管、上升管和渣池水分离挡板等主要部件。4 5、燃烧器从功能上来划分可分为:点火烧嘴、开工烧嘴、粉煤烧嘴。3 6、气化炉干粉煤进料,煤被磨制成5~90um煤粒颗粒,并经过空气干燥;惰性气体输送,介质为二氧化碳或氮气。5 7、盘管式水冷壁结构,采用多头并联结构可以保证管程流阻分布均匀,强制循环可防止局部传热恶化发生“爆管”故障。3 8、气化刘耐火材料的组合结构,降低炉膛散热损失,炉内向外依次有液渣、固渣、SiC耐火材料、水冷壁、惰性气体保护层、高铝不定型耐火材料、外保温层,散热损失小。4 9、在气化炉正常工作状态,炉内换热以辐射为主,兼有一定比例的对流换热。炉内温度一般在1400℃以上。3 10、燃烧器保护气的作用是保证高温热气不回流至烧嘴通道内;环腔保护气的作用是保证高温热流不回流至盘管的环腔内。2 12、激冷室的作用是通过水浴对高温合成气体进行降温,同时还能够对合成气进行初步洗涤,除去合成气中夹带的部分飞灰和炭黑,并将合成气与熔渣分离。5 二、不定项选择题(共22分每题2分) 1、输送粉煤的主要工作介质是( A )。 A、CO2 B、CO C、N2 D、O2 2、下列燃烧器中,能耗小,工作时间短的是( C )。

A、粉煤烧嘴 B、开工烧嘴 C、点火烧嘴 3、下列燃烧器中在生产过程中起着承担主要任务的是( A )。 A、粉煤烧嘴 B、开工烧嘴 C、点火烧嘴 4、下列燃烧器工作过程正确的顺序是( B )。 A、开工烧嘴启动点火烧嘴启动开工烧嘴升负荷粉煤烧嘴启动并升负荷 B、点火烧嘴启动开工烧嘴启动开工烧嘴升负荷粉煤烧嘴启动并升负荷 C、点火烧嘴启动开工烧嘴升负荷开开工烧嘴启动粉煤烧嘴启动并升负荷 D、开工烧嘴启动开工烧嘴升负荷点火烧嘴启动粉煤烧嘴启动并升负荷 5、盘管出口水的密度实际上指( A )。 A、盘管出口气液混合物的密度 B、盘管出口液体的密度 B、盘管出口气体的密度 D、盘管内部气液混合物的密度 6、气化炉属于( C )类压力容器。 A、Ⅰ B、Ⅱ C、Ⅲ D、常压 7、图示结构为气化炉的( C )部件。 A、上升管 B、下降管 C、激冷环 D、盘管 8、气化炉排渣状态时细渣多,且颜色发黑,说明( A )。 A、说明炉温低,碳转化率低,应适当提高氧煤比。 B、说明渣流动性好,炉温偏高,应适当降低氧煤比。 C、说明炉温适当,碳转化率高。 D、说明气化炉处于良好状态。 9、气化炉超温的原因一般有( ABCD )。 A、煤质变化(含碳量降低)造成氧煤比偏高致使整体气化炉温水瓶提高。 B、煤质变化,灰熔点升高或粘温特性变差造成壁面难以挂渣。 C、氧流速偏低,火焰不稳定,火焰舔蚀壁面,造成局部稳定升高。 D、烧嘴喷口不均匀或局部堵塞,气流偏离中心,导致火焰烧到炉壁。 10、气化炉激冷室液位低的原因有( ABCD )。 A、激冷水流量低。 B、气化炉外排水量大。

锅炉安装监理实施细则

锅炉暖通专业监理实施细则 编制人: 审核人: 监理单位; 年月日

目录 1.0 工程概况 1 1.1 工程简介 1.2 监理范围 1.3 工程特点 2.0 监理依据 2 2.1 适用的设计/施工技术质料 2.2 适用的规程、规范、技术标准 3.0 监理目标 3 3.1 监理控制的总体目标 3.2 监理工作目标分解 4.0 监理控制简述 3 4.1 监理控制要点 4.2 监理控制简述 5.0 施工准备阶段监理控制 4 5.1 施工单位资质审定 5.2 设计交底和图纸会审 5.3 施工组织设计、施工方案审批 5.4 进场劳动力组合报审 5.5 特殊工种人员上岗报审 5.6 施工机具、计量器具进场报审 5.7 焊接工艺评定等焊接资料报审 5.8 开工申请报审 6.0 施工过程中的监理控制 6 6.1 施工质量控制方法 6.2 施工质量的控制与检验 6.3 施工质量控制点的划分 6.4 质量问题和质量事故处理 7.0 安全控制程序 15 7.1 安全控制程序 7.2本工程安全危险源分析及控制 7.3现场主要控制方法 8.0承建单位应提供审查的文件和报表 17 8.1承建单位应提供审查的施工指导文件 8.2承建单位应提供审查的项目作业指导文件 8.3承建单位应提供审查的安全施工措施 8.4承建单位应提供审查的报表 9.0建设单位提供的文件资料 17

1.0 工程概况 1.1、工程简介 工程有限公司位于工业园区内,本工程为、燃气锅炉房,总装机容量24t/h,单台额定蒸发量8t/h、一期安装燃气锅炉两台8t/h,一台预留。 表一: 锅炉专业安装主要工作量一览表 序号工程名称主要安装工作内容 1 锅炉本体安装锅炉本体、附属管道及设备、烟风道及附属设备。 2 锅炉燃烧器安装燃烧设备安装。 3 锅炉整体风压实验锅炉整体风压实验。 4 锅炉水处理设备及管道安 锅炉水处理设备及管道安装。 装 5 锅炉辅助机械安装罐类、泵类安装。 6 给水系统安装设备、箱、罐类及管道安装。 7 锅炉烟道安装锅炉烟道安装、 8 热力设备与管道保温设备与管道保温、化学、循环水设备与管道结露、保温。 9 设备与管道防腐油漆工程锅炉间设备与管道油漆防腐、标识、锅炉附属设备与管道油漆、化学水设 备与管道油漆、循环水管道油漆。 本工程的建设单位为工程有限公司,设计单位为设计研究院,监理单位为建设监理有限公司。本工程由合作公司总承包。 工程计划开工日期年月日,计划主体完工日期年月日。 1.2、监理范围 本监理细则针对三台燃气锅炉的安装施工进行监理控制。 专业监理工作范围:按照三控两管一协调的监理工作内容、对工程所用材料、构配件的进场验收,现场构配件的加工制作、安装工艺、工序的实施过程,现场安全质量体系的运行情况从多方位进行监理控制,对施工现场出现的问题进行协调。 1.3、工程特点 1)、锅炉房项目建设的目标是安全、环保、合格的标准。这就要求工程的建设标准起点高,施工建设管理必须标准、规范; 2)、据天气预报今年阴雨天气较多。应减少雨季对施工的影响,进度、质量和安全等是控制的重点; 3)、锅炉安装整个施工过程,要与烟囱工程、主厂房工程、循环水、消防、采暖给排水工程等同时施工,因生产工艺复杂,组织协调工作较多,工程控制管理将有一定难度。 4)、由于工期和场地的限制,锅炉各部位安装施工的展开要合理安排、工程前期策划尤为重要,必须科学合理,工程实施期间的组织协调要有预见性并应及时有效。 5)、锅炉安装附属设备、管道多,材料种类和数量多,因下料误差、加工制作误差、组对累计误差、

炉窑砌筑施工指导书(全)(doc52页)

筑炉工程施工目录 1、概述 2、工程施工依据 3、施工部署 4、主要施工程序、施工方法和技术要求 5、烘炉 6、质量保证措施 7、职业安全健康与环境管理 8、劳动力组合 筑炉工程指南 1、概述石油化工工业生产离不开各种炉窑,各种炉窑的建造过程中均需实施筑炉施工。筑炉施工在各种 不同类型的炉窑施工中有着非常重要的作用,各种炉窑能否达到设计目的,主要取决于各种炉窑的结构,所使用的筑炉材料,施工质量,以及操作条件等。为了推行以施工工艺为突破口的现场标准化管理,为通过强制性手段把各项技术标准和规章制度融入企业标准化系列,使之规范化,系列化,真正落实到施工安装企业的施工班组中去,特编制此筑炉工程施工指南。 此次编制筑炉工程指南主要为砌砖炉墙与不定型耐火材料施工。以实用,常见施工工艺为主,吸取了筑炉工程的新技术,新工艺,新材料,新机具中的可予推广应用的成果。对筑炉工程所辖七个分项工程,(炉底,燃烧室,落灰斗,炉顶,省煤器,隔墙,烟道及烟囱)按工程的适用范围,主要材料及制品,主要工机具,施工作业条件,操作工艺,工程质量标准,成品保护,应注意的

质量问题,安全施工注意事项,依据标准等内容。以贯彻施工技术标准为主线,集施工工艺要点 为内容,按条目编写 而成。由于各种炉窑规格型号较多,本施工指南编制着重于锅炉,气化炉, 焚烧炉,转窑等。 本施工指南供石油化工建筑安装公司的施工队长,技术人员,班组长,质量检查员,材料员, 安全员及筑炉 工使用。是技术管理人员编制筑炉作业施工方案,进行施工准备,技术交流,控制工 程质量,制订安全措施和组织 筑炉工技术培训的参考资料。 2、 工程施工依据 2 .1. 工业炉砌筑工程施工及验收规范 GB50211-2004 2.2. 工业炉水泥耐火浇注料冬期施工技术规程 CECS27: 90 2.3.管式炉安装工程施工及验收规范 SH3506— 2000 2.4. 工业锅炉安装工程施工及验收规范 GB50273-98 2.5.电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组编) DL/T5047 — 95 2.6. 石油化工施工安装技术规范 SH3505— 2001 2.7.建筑钢结构焊接规程 JGJ81— 2002 2.8.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130— 2001 J84—2001 2.9.工业炉砌筑工程质量检验评定标准 GB50309 -92 2.10.耐火制品尺寸,外观及断面的检查方法 GB/T10326 - 88 2.11.通用耐火砖形状尺寸 GB/T2992 -82 2.12.耐火材料耐火度试验方法 GB/T7322 - 1997 2.13 锅炉用粘土质耐火制品 YB401-63 2.14. 高铝质耐火泥浆 GB/T2994--94 2.15. 高铝砖 GB/T2988 —97 2.16. 粘土质和高铝质致密耐火浇注料 YB /T5083- 1997 2.17.致密定型耐火制品分类 GB /T17617 -1998 2.18.定型隔热耐火制品的分类 GB /T17105 -1997 2.19.硅酸铝质隔热耐火泥浆 YB /T5009-1993 2.20.耐火制品堆放.取样.验收.保管和运输规程 GB /T10325-88 2.21.硬质粘土熟料 GB /T9355-88 2.22.耐火制品的分型定义 GB / T10324- 88 2.23.优质高铝矾土熟料 GB8356 - 87 2.24.隔热用聚苯乙烯泡沫塑料 GB10801 -89 2.25.粘土质和高铝质耐火浇注料 GB3712 -83 2.26.高铝质隔热耐火砖 2.27.粘土结合耐火浇注料 2.28.粘土质耐火泥 2.29.硅砖 GB /T2608 ―87 2.30.粘土质隔热耐火砖 GB3994 - 83 2.31.锅炉用粘土质耐火砖 YB410 -63 2.32.硅藻土隔热制品,珍珠隔热制品 YB3996 -83 2.33.粘土质料和粉料 YB2214 - 78 2.34.筑炉手册 ------------------------- 冶金工业出版社 1996 2.35. --------------------------------------------------------------- 安装工程分项施工工艺手册炉窑砌筑工程 中国计划出版社 1999 2.36. 全国统一安装工程预算定额第十二册炉窑砌筑工程 2.37. 设计图纸及其它有关资料 GB3995 - 83 GB /T5083-1997 YB396 -63

相关文档