文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 附着式塔吊检查评分表

附着式塔吊检查评分表

附着式塔吊检查评分表
附着式塔吊检查评分表

附看式塔吊检查评分表

表07单位:工程名称:年月日

安全检查评分表详解

安全检查 (一)汇总表的内容 汇总表是对十个分项内容检查结果的汇总,利用汇总表所得分值,来确定和评价总体系统的安全生产工作情况,工列为十七张检查评分表。 1.安全管理 主要对施工中安全管理的日常工作进行考核。在事故类别分析中虽然没有分析安全管理工作,但管理不善却是造成伤亡事故的主要原因之一。在事故分析中,事故大多不是因技术问题解决不了造成的,都是因违章所致。所以应做好日常的安全管理工作和资料的积累,以提供检查人员对该工程安全管理工作的确认。 2.文明施工 按照167号国际劳工公约《施工安全与卫生安全》的要求,施工现场不但应该做到遵章守纪,安全生产,同时还应做到文明施工,整齐有序,把过去建筑施工以“脏、乱、差”为主要特征的工地,改变为城市文明的“窗口”。 3.脚手架 (1)落地式脚手架。主要指从地面搭起的木、钢脚手架,包括各种高度的脚手架。 (2)悬挑式脚手架。包括从地面、楼板或墙体上用立杆斜挑的脚手架,提供一个层高的使用高度的外挑式脚手架和高层建筑施工分段搭设的多层悬挑式脚手架。 (3)门型脚手架。主要指定型的门型框架为基本构件的脚手架,由门型框架、水平梁、交叉支撑组合成基本单元,这些基本单元相互连接,逐层叠高,左右伸展,构成整体门型脚手架。 (4)挂脚手架。主要指悬挂在建筑结构预埋件上的钢架,并在两片钢架之间铺设脚手板,提供作业的脚手架。 (5)吊篮脚手架。是将预制组装的吊篮悬挂在挑梁上,挑梁与建筑结构固定,吊篮通过手(电)动葫芦钢丝带动,进行升降作业。 (6)附着式升降脚手架。是将脚手架附着在建筑结构上,并能利用自身设备使架体升降,可以分段提升或整体提升,也称整体提升脚手架或爬架。 4.基坑支护及模板工程 近年来建筑施工伤亡事故中塌事故比例增大,其中多因开挖基坑时未按土质情况设置安全边坡和做好固壁支撑;拆模时楼板混凝土未达到设计强度、模板支撑没经过设计计算造成的坍塌事故,必须认真治理。 5.“三宝”、“四口”、防护 “三宝”指安全帽、安全带、安全网的正确使用;“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。要求在建筑施工过程中,必须针对工地易发生事故的部位,采用可靠的防护措施,以及做为防护的补充措施,要求按不同作业条件正确佩戴和使用个人防护用品。 6.施工用电 是针对施工现场在工程建设过程中的临时用电而制定的,主要强调必须按照临时用电施工组织设计施工,有明确的保护系统,符合三级配电两级保护要求,做到“一机、一闸、一漏、一箱”,线路架设符合规定。 7.物料提升机与外用电梯 施工现场使用的物料提升机和人货两用电梯是垂直运输的主要设备,物料提升机目前尚未定型,多由企业自己制作自己使用,存在着设计制作不符合规范规定,使用管理随意的情况;人货两用电梯虽然设备本身是由厂家生产,但也存在组装、使用必须按照规范及有关隐患,一旦发生问题将会造成重大事故。所以必须按照规范及有关规定,对这两种设备进行认真检查严格管理,防止发生事故。 8.塔吊 塔式起重机因其高度高和幅度大的特点大量用于建筑工程施工,可以同时解决垂直及水平运输,但由于其使用环境、条件复杂和多变,在组装、拆除及使用中存在一定的危险性,使用、管理不善易发生倒塔事故造成人员伤亡。所以要求组装、拆除必须由具有资质的专业队伍承担,使用前进行试运转检查,使用中严格规定要求进行。 9.起重吊装 主要指建筑工程中的结构吊装和设备安装工程。起重吊装是专业性强且危险性较大的工作,所以要求必须做专项施工方案、进行试吊、有专业队伍和经验收合格的起重设备。 10.施工机具 施工现场除使用大型机械设备外,也大量使用中小型机械和机具,这些机具虽然体积小,但仍有其危险性,且因量多面广,有必要进行规范,否则造成事故也相当严重。

建筑施工安全检查评分标准

建筑施工安全检查评分标准 第一章总则 第1.0.1条为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作的管理水平,预防伤亡事故的发生,实现安全检查工作的标准化、规范化,特制定本标准。 第1.0.2条本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家有关安全法规、条例、标准和规程而编制。 第1.0.3条本标准用于对建筑施工安全工作的检查和评价,供国营、集体、中外合资等企业及其主管部门使用。 第1.0.4条本标准未包括的分部分项工程及安全生产内容,可由各地根据实际情况拟定。 第二章安全检查分类及评分方法 第2.0.1条对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检查评价、采用检查评分表的形式,分为安全管理、外脚手架、“三宝”及“四口”防护、施工用电、龙门架与井字架、塔吊和施工机具等七项分项检查评分表和一张检查评分汇总表。 注:“三宝”系指安全帽、安全带和安全网。 “四口”系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。 第2.0.2条在安全管理、外脚手架、施工用电、龙门架与井字架、塔吊等五项检查评分表中,设立了保证项目和检查项目,保证项目是安全检查的重点和关键。 第2.0.3条各分项检查评分表中,满分为100分。表中各检查项目得分为按规定检查内容所得分数之和。每张表总得分为各自表内各检查项目实得分数之和。 第2.0.4条在检查评分中,遇有多个外脚手架、塔吊、龙门架与井字架时,则该项得分为各单项实得分数的算术平均值。 第2.0.5条检查评分不得采用负值。各检查项目所扣分数总和不得超过该项应得分数。 第2.0.6条在检查评分中,遇有保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时,此检查评分表不得分。 第2.0.7条汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中所占的满分分值分别为:安全管理10分;外脚手架20分;“三宝”及“四口”防护20分;施工用电20 分;龙门架与井字架10分;塔吊10分;施工机具10分。

塔吊日常检查表

塔吊日常检查表 被检查单位:机型号及编号:日期: 检查项 目序 号 检查标准 检查结果 处理 措施 基础1基础排水畅通,接地线牢固可靠(接地体符合要求) 钢结构部位 2塔吊钢结构无明显变形脱焊和开裂外形整洁 3地脚螺栓双母应符合安装要求(螺栓丝应外漏2-3丝) 4 螺栓连接紧固可靠不得有松动(螺栓丝应外漏2-3丝) 塔吊扶墙连墙件穿墙丝是否预埋(厂家出证明、隐蔽记录) 5塔身垂直度允许偏差为其高度的4/1000,附着以上2/1000 6钢丝绳、传动部位应打油保养。 7安全防护装置安装齐全有效,销轴、开口销应符合要求 8 高压电毗邻建筑物群塔作业与在建工程的安全距离应符合要求,塔吊之间(水平2米,垂直2米) 9绳卡固接时其数量应不少于3处,且要卡出安全弯 10 绳卡滑鞍面放在受力绳的一侧、绳卡必须于钢丝绳的直径匹配(绳卡间距是钢丝绳直径的6-7倍) 11钢丝绳应有产品质量合格证 安全装置12应设专人操作,必须执证上岗。 13塔吊最大起重量符合说明书要求 14力矩限制器灵敏可靠(吊重实验每月最少一次) 15起重量限制器灵敏可靠(吊重实验每月最少一次) 16变蝠小车行程限位器灵敏可靠 17回转限制器灵敏可靠 18高度限制器灵敏可靠 19吊钩卷筒保险、滑轮防脱装置完整可靠 20小车断绳保护器是否灵敏可靠 21塔吊高度超过50米安装风速仪 22塔吊超过30米应安装防碰撞警示灯(障碍灯) 23吊料斗吊环、吊索、卸扣完好无损。(卸扣使用国标) 操作24塔吊司机违反操作规程。 电气25 控制按钮,操纵手柄,紧急停止按钮开关应灵敏可靠,操纵手柄应设零位保护。 26应使用专用开关箱 27电气各安全保护装置安全可靠,保护接零应正确可靠 28主电缆是否用绝缘子固定 标识rF.rrt 牌29荷载、限载标志牌、操作规程牌、验收牌是否齐全 30操作室内应张贴操作规程、塔机曲线图、线路图,应放置灭火器等31十不吊、验收标志牌、出厂参数牌、备案登记铭牌 检查 结论 项目经理:检查人(安全员):操作人签字:注:每周至少检查1次,公司安全部检查时发现项目未检查的按公司奖罚制度处罚。

塔式起重机检查评分表

表B.17 塔式起重机检查评分表 序号检查项目扣分标准应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目载荷限 制装置 未安装起重量限制器或不灵敏,扣10分 未安装力矩限制器或不灵敏,扣10分 10 1 9 2行程限 位装置 未安装起升高度限位器或不灵敏,扣10分 起升高度限位器的安全越程不符合规范要求,扣6分 未安装幅度限位器或不灵敏,扣10分 回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏,扣 6分 行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏,扣10分 10 2 8 3保护 装置 小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置,扣8分 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不 符合规范要求,扣4~8分 起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵 敏,扣4分 塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示 灯,扣4分 10 3 7 4吊钩、滑 轮、卷筒 与钢丝绳 吊钩未安装钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求,扣10分 吊钩磨损、变形达到报废标准,扣10分 滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求,扣4分 滑轮及卷筒磨损达到报废标准,扣10分 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准,扣10分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合产品说明书及规范要求,扣5~ 10分 10 2 8 5多塔 作业 多塔作业未制定专项施工方案或施工方案未经审批,扣10分 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求,扣 10分 10 1 9 6 安拆、 验收 与使用 安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证,扣10分 未制定安装、拆卸专项方案,扣10分 方案未经审核、审批,扣10分 未履行验收程序或验收表未经责任人签字,扣5~10分 安装、拆除人员及司机、指挥未持证上岗,扣10分 塔式起重机作业前未按规定进行例行检查,未填写检查记录,扣4分 实行多班作业未按规定填写交接班记录,扣3分 10 1 9小计60 10 50 7 一 般 项 目附着 塔式起重机高度超过规定未安装附着装置,扣10分 附着装置水平距离不满足产品说明书要求未进行设计计算和审 批,扣 8分 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行承载力验算,扣8分 附着装置安装不符合产品说明书及规范要求,扣5~10分 附着前和附着后塔身垂直度不符合规范要求,扣10分 10 0 10 8基础与 轨道 塔式起重机基础未按产品说明书及有关规定设计、检测、验收,扣5~ 10分 基础未设置排水措施,扣4分 路基箱或枕木铺设不符合产品说明书及规范要求,扣6分 轨道铺设不符合产品说明书及规范要求,扣6分 10 1 9 9结构 设施 主要结构件的变形、锈蚀不符合规范要求,扣10分 平台、走道、梯子、护栏的设置不符合规范要求,扣4~8分 高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接不符合规范要求,扣5~10分 10 1 9 10 电气 安全 未采用TN-S接零保护系统供电,扣10分 塔式起重机与架空线路安全距离不符合规范要求,未采取防护措施,扣 10分 防护措施不符合规范要求,扣5分 未安装避雷接地装置,扣10分 避雷接地装置不符合规范要求,扣 5分 电缆使用及固定不符合规范要求,扣5分 10 2 8 小计40 4 36检查项目合计100 1486

塔式起重机每日使用前检查表

塔式起重机每日使用前检查表 工程名称城市印象使用单位浙江成胤建设有限公司安装单位金华利安起重设备安装有限公司设备型号备案登记号检查日期年月日检查结果代号说明√=合格○=整改后合格×=不合格无=无此项 序号检查项目 检查 结果 备注 序 号 检查项目 检查 结果 备 注 1 基础无积水、杂物,无异常现象,接地装置可靠√10 钢丝绳无严重磨损、断丝、缺油现象√ 2 预埋螺杆、地下节螺栓紧固无松动√11 起重量、力矩限制器灵敏可靠√ 3 主要架构件无可见裂纹、开焊和明显变形现象√12 各部位限位器灵敏可靠√ 4 标准节连接螺栓紧固、连接销轴无退出现象√14 附墙杆无开焊、裂纹、变形√ 5 吊钩无裂纹、严重磨损,防钢丝绳脱钩装置完好可靠√15 主电缆无破损、无严重扭曲变形现象√ 6 防断绳、防跳槽、防断轴保险完好可靠√16 过流、过热、断错相、漏电保护器件应完好,灵敏可靠√ 7 制动器灵敏可靠,电机无异响√17 接地、接零是否正确可靠√ 8 各部位滑轮润滑良好,无破损,转动灵活√ 9 钢丝绳排列整齐,无压扁、变形弯曲现象√ 发现问题:维修情况: 司机签名: 塔式起重机每日使用前检查表 工程名称城市印象使用单位浙江成胤建设有限公司安装单位金华利安起重设备安装有限公司设备型号备案登记号检查日期年月日检查结果代号说明√=合格○=整改后合格×=不合格无=无此项 序号检查项目 检查 结果 备注 序 号 检查项目 检查 结果 备 注 1 基础无积水、杂物,无异常现象,接地装置可靠√10 钢丝绳无严重磨损、断丝、缺油现象√ 2 预埋螺杆、地下节螺栓紧固无松动√11 起重量、力矩限制器灵敏可靠√ 3 主要架构件无可见裂纹、开焊和明显变形现象√12 各部位限位器灵敏可靠√ 4 标准节连接螺栓紧固、连接销轴无退出现象√14 附墙杆无开焊、裂纹、变形√ 5 吊钩无裂纹、严重磨损,防钢丝绳脱钩装置完好可靠√15 主电缆无破损、无严重扭曲变形现象√ 6 防断绳、防跳槽、防断轴保险完好可靠√16 过流、过热、断错相、漏电保护器件应完好,灵敏可靠√ 7 制动器灵敏可靠,电机无异响√17 接地、接零是否正确可靠√ 8 各部位滑轮润滑良好,无破损,转动灵活√√ 9 钢丝绳排列整齐,无压扁、变形弯曲现象√ 发现问题:维修情况: 司机签名: 塔式起重机每日使用前检查表 工程名称城市印象使用单位浙江成胤建设有限公司安装单位金华利安起重设备安装有限公司设备型号备案登记号检查日期年月日 检查结果代号说明√=合格○=整改后合格×=不合格无=无此项 序号检查项目 检查 结果 备注 序 号 检查项目 检查 结果 备 注 1 基础无积水、杂物,无异常现象,接地装置可靠√10 钢丝绳无严重磨损、断丝、缺油现象√ 2 预埋螺杆、地下节螺栓紧固无松动√11 起重量、力矩限制器灵敏可靠√ 3 主要架构件无可见裂纹、开焊和明显变形现象√12 各部位限位器灵敏可靠√ 4 标准节连接螺栓紧固、连接销轴无退出现象√14 附墙杆无开焊、裂纹、变形√ 5 吊钩无裂纹、严重磨损,防钢丝绳脱钩装置完好可靠√15 主电缆无破损、无严重扭曲变形现象√ 6 防断绳、防跳槽、防断轴保险完好可靠√16 过流、过热、断错相、漏电保护器件应完好,灵敏可靠√ 7 制动器灵敏可靠,电机无异响√17 接地、接零是否正确可靠√ 8 各部位滑轮润滑良好,无破损,转动灵活√ 9 钢丝绳排列整齐,无压扁、变形弯曲现象√ 发现问题:维修情况: 司机签名:

塔吊安全检查记录表.doc

塔吊安全检查记录表 被检查单位:检查部位:

吊车吊装作业的安全注意事项 一、吊装作业前的注意事项。 1、检查各安全保护装置和指示仪表应齐全。 2、燃油、润滑油、液压油及冷却水应添加充足。 3、开动油泵前,先使发动机低速运转一段时间。 4、检查钢丝绳及连接部位应符合规定。 5、检查液压是否正常。 6、检查轮胎气压及各连接件应无松动。 7、调节支腿,务必按规定顺序打好守全伸出的支腿,使起重呈水状态,调整机体使回转支承面的倾斜度在无载荷时不大于1/1000(水准泡居中)。 8、充分检查工作地点的地面条件。工作地点地面必须具备能将吊车呈水平状态,并能充分承受作用于支腿的力矩条件。 9、注意地基是否松软,如较松软,必须给支腿垫好能承载的木板或土块。 10、支腿不应靠近地基按方地段。 11、应预先进进行调查地下埋设物,在埋设物附近放置安全标牌,以引起注意。 12、确认所吊重物的重量和重心位置,以防超载。 13、根据起重作业曲线,确定工作台半径和额定总起重量即调整臂杆长度和臂杆的角度,使之安全作业。 14、应确认提升高度。根据吊车的机型,能把吊钩提升的高度都有具体规定。应预先估计绑绳套用钢丝绳的高度和起吊货物的高度所需的余量,否则不能把货物提升到所需的高度。应留出臂杆底面与叫货之间的空隙。 二、吊车起吊作业注意事项 1、起升或下降 (1)严格按载荷表的规定,禁止超载,禁止超过额定力矩。 在吊车作业中绝不能断开全自超重防止装置(ACS系统),禁止从臂杆前方或侧面拖曳载荷,禁止从驾驶室前方吊货。 (2)操纵中不准猛力推拉操纵杆,开始起升前,检查离合器杆必须处于断开位置上。 (3)自由降落作业只能在下降吊钩时或所吊载荷小于许用荷的30%时使用,禁止在自由下落中紧急制动。 (4)当起吊载荷要悬挂停留校长时间时,应该锁住卷筒鼓轮。但在下降货物时禁止锁住鼓轮。

机电检查评分表

机电管理检查评分表 表4 检查人: 年月日

机电管理检查说明 一、设备外观 1、外观锈蚀严重 2、油污时间长未清理 3、易损件、螺栓等缺损 4、设备基础不牢固 5、设备埋在泥浆中 二、运行状况 1、设备带病运转 2、塔吊、施工电梯、龙门架基础无排水措施 3、金属结构变形 4、设备未作保护零线连接 三、钢丝绳 1、断丝超标、磨损至直径25%、变形 2、缺油、锈蚀 3、绳卡数量不够,型号不正确 四、安全装置 1、电锯无防护挡板; 2、钢筋切断机、砂浆机,钢筋传动部位无防护罩; 3、电焊机接体端无防护罩; 4、龙门架无停靠装置; 5、分层标志、防护网、钢丝绳过道保护; 6、塔吊四限位; 7、电梯限位器。 五、操作棚与标志 1、操作棚未封闭 2、操作棚不牢固、外观差 3、操作棚顶部材料抗落物能力差 4、设备未悬挂三定标志牌 六、起重设备 1、起重设备未申报办理手续 2、起重设备无专项方案 3、无设备基础钢筋试验数量、混凝土试配报告、基础验收报告 4、特种设备操作人员无证上岗 七、配电原则 1、用电系统未使用TN--S系统、未采用三级配电二级保护、要执行一机一箱一闸一漏原则 八、外电防护 九、配电线路 1、现场宜采用橡皮软电缆埋地供电。 2、埋地方式应符合规范要求。 3、架空方式应符合规范要求。 十、配电装置 1、配电箱、开关箱箱体钢板厚度不小于1.2mm,固定式配电箱、开关箱中心点距地垂直 距离应为1.4-1.6m,移动式配电箱、开关箱中心点距地垂直距离宜为0.8-1.6 m。 2、配电箱、开关箱内连接线必须使用铜芯绝缘导线,颜色应符合规范要求。 3、配电箱内并列电器元件最小净距30 mm。 4、分配电箱与开关箱间距离不得超过30 m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平 距离不宜超过3 m。 5、配电箱必须做标识。开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA;额定 漏电时间不应大于0.1s.

塔吊日常检查表汇总

塔吊日常检查表 检查项目序 号 检查标准 检查 结果 处理 措施 基础 1 基础排水畅通,接地线牢固可靠(接地体符合要求) 钢结构部位 2 塔吊钢结构无明显变形脱焊和开裂外形整洁 3 地脚螺栓双母应符合安装要求(螺栓丝应外漏2-3丝) 4 螺栓连接紧固可靠不得有松动(螺栓丝应外漏2-3丝) 塔吊扶墙连墙件穿墙丝是否预埋(厂家出证明、隐蔽记录) 5 塔身垂直度允许偏差为其高度的4/1000,附着以上2/1000 6 钢丝绳、传动部位应打油保养。 7 安全防护装置安装齐全有效,销轴、开口销应符合要求 8 高压电毗邻建筑物群塔作业与在建工程的安全距离应符合要求,塔吊之间(水平2米,垂直2米) 9 绳卡固接时其数量应不少于3处,且要卡出安全弯 10 绳卡滑鞍面放在受力绳的一侧﹑绳卡必须于钢丝绳的直径匹配(绳卡间距是钢丝绳直径的6-7倍) 11 钢丝绳应有产品质量合格证 安全装置12 应设专人操作,必须执证上岗。 13 塔吊最大起重量符合说明书要求 14 力矩限制器灵敏可靠(吊重实验每月最少一次) 15 起重量限制器灵敏可靠(吊重实验每月最少一次) 16 变蝠小车行程限位器灵敏可靠 17 回转限制器灵敏可靠 18 高度限制器灵敏可靠 19 吊钩卷筒保险、滑轮防脱装置完整可靠 20 小车断绳保护器是否灵敏可靠 21 塔吊高度超过50米安装风速仪 22 塔吊超过30米应安装防碰撞警示灯(障碍灯) 23 吊料斗吊环、吊索、卸扣完好无损。(卸扣使用国标) 操作24 塔吊司机违反操作规程。 电气25 控制按钮,操纵手柄,紧急停止按钮开关应灵敏可靠,操纵手柄应设零位保护。 26 应使用专用开关箱 27 电气各安全保护装置安全可靠,保护接零应正确可靠 28 主电缆是否用绝缘子固定 标识牌29 荷载﹑限载标志牌﹑操作规程牌﹑验收牌是否齐全 30 操作室应贴操作规程﹑塔机曲线图﹑线路图,应放置灭火器等 31 十不吊、验收标志牌、出厂参数牌、备案登记铭牌 检查 结论 项目经理:检查人(安全员):操作人签字:

建筑工程施工安全检查评分表

建筑工程施工安全检查评分表 1

3检查评分表 1、建筑施工安全检查评分汇总表是对十个分项检查结果的汇总,利用汇总表得分,来确定总体系统的安全生产工作情况。各 分项检查表具体的得分分值在中说明。 2、安全管理检查评分表是考核施工中安全管理工作的,在事故类别分析中没有分析安全管理工作,但管理不善是造成伤亡事故的主要原因之一。在我们分析的事故中有89%都不是因技术解决不了造成的,都因违章所致。其中由于没有安全技术措施、缺乏安全技术知识、不作安全技术交底、安全生产责任制不落实、违章指挥、违章作业造成的。因此,把管理工作中的关键部分列为保证项目,保证项目能够做好,整体的安全工作也就有保证了。一般在较大的工地应该设安全人员,主要任务是负责施工现场安全工作的监督检查,施工现场应实行目标管理,制定总的安全目标(如伤亡事故控制目标、安全达标、文明施工目标)年、月都要制定达标计划,进行目标分解到人,责任落实,考核到人。表中专业性较强的项目要单独编制专项安全技术措施,主要指:脚手架工程、施工用电、基坑 支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其它垂直 2

运输设备。专职安全员应按建设部的规定,每年集中培训40学时,经考试合格才能上岗。施工管理人员按建设部规定每年也要进行安全培训。 3、文明工地检查评分表。按照167号国际劳工公约<施工安全与卫生公约>的要求,施工现场不但应该做到生产安全不发生事故,同时还应做到文明施工,整齐有序,把过去建筑施工以”脏、乱、差”为主要特征的工地,发迹为城市文明的”窗口”。针对我们建筑工地存在的管理问题,请如工地不转挡、现场布局不执行总平面布置、垃圾乱堆乱倒、潮水横流、施工人员住宿在正在施工的建筑物内,既混乱又不安全以及高层建筑施工中的消防问题等,为此文明施工检查评分表中将现场围挡、封闭管理,施工场地,材料堆放、现场住宿、现场防火、列为保证项目作为检查重点。对必要的生活卫生设施如食堂、厕所、饮水、保健急救险和施工现场标牌,即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图等到五牌一图治安综合治理、社区服务等项也是施工现场做到文明工地的重要工作,列为检查表的一般项目。表中凡是”不符合卫生要求”的条款均以国家及当地卫生部门颁发的有关规定、标准为依据。高层建筑是指30米以上的建筑物,要随层做消防水源管道,用2寸立管,设加压泵,每层留有消防水源接口。 4、脚手架是建筑施工的主要设施,从脚手架上坠落的事故 3

建筑施工安全检查标准评分表

. 建筑施工安全检查标准 1总则为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检.11.0 查评价工作的标准化、规范化,制定本标准。 2本标准适用于建筑施工企业及其主管部门对建筑施工安全工作的检查和评价。1.0.本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家有关当选法规、标准和规程而编制。.10.3 在 按本标准检查时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行强制性标准的规定。.0.41检查分类及评分方法2对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安 全检查评价时,应采用检查评分表的形式,分为安全管理、文明施1.0.2工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具共十项分项检查评分表和一张检查评分汇总表。注:三宝系指安全帽、安全带和安全网。四口系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。在安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊和起重吊装八项检查评分表中,设立了保2.0.2 证项目和一般项目,保证项目应是安全检查的重点和关键。分。表中各检查项目得分应为按规定检查内容所得分数之和。每张表总得分应为各自表内各检查项目实得3各分项检查评分表中,满分为1002.0.分数之和。 4在检查评分中,遇有多个脚手架、塔吊、龙门架与井字架等时,则该项得分应为各单项实得分数的算术平均值。.2.0 5检查评分不得采用负值,各检查项目所扣分总和不得超过该项应得分数。2.0.分时,此检查评分表不应得分。在检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目得分不足0.6402.分、基坑支护与模板工10分、文明施工20分、脚手架7.0.汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中所占的分分值应分别为:安全管理102分。在汇总表中各分项分和施工机具510分、塔吊10分、起重吊装5分、物料提升机与外用电梯分、“三宝”“四口”防护程1010分、施工用电10 项目实得分数应按下式计算:该项检查评分汇总表中该项 在汇总表中各分项应得满分分值表实得分数 项目实得分数 100 汇总表中得分应为表中各分项项目实得分数之和。 2.0.8检查中遇有缺项时,汇总表总得分应按下式换算: 100 文档资料Word .

建筑施工塔吊安全检查表

建筑施工塔吊安全检查表紫玉明珠项目#楼 序 号检查内容 拆装单位必须按照规范编制拆装方案;应包含 顶升和扶墙阶段的内容。拆装方案必须经单位 技术负责人审定,施工单位、监理单位审批 安装单位、产权单位、使用单位、监理单位共 同验收情况 塔吊司机、指挥、司索和起重工持证上岗及安 全教育情况 按规定进行定期检查 运转、维修、保养、交接班等记录和顶升、加 节情况记录,扶墙验收记录情况 监理单位对以上内容审查及顶升旁站情况 基础勘探报告、说明书或厂家设计资料制作、 基础隐蔽验收情况 监理单位对以上内容审查及基础制作见证情 况 扶墙杆件是原厂家制造,非原厂制造是否经厂 家认可,螺栓、销轴配置情况

标准节是否是原厂产品,塔身垂直度、结构变 形腐蚀、螺栓、销轴、高强度螺栓、开口销配 置情况 风速仪、警示灯及其他安全限位配置情况 配电箱、电缆悬挂、接地接零情况 监理单位检查情况 4施工单位现场检查情况检查方式检查结论施工单位自查监理部检查查方案审批情况□符合□不符合要求□符合□不符合要求安装完毕后,安装单位的自检报告、载荷试验查自检、试验记录□符合□不符合要求□符合□不符合要求查验收记录 查操作证复印件 和安全教育记录 查定期检查记录 查资料□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求1 查审查、旁站资料□符合□不符合要求□符合□不符合要求查资料 查资料 查安装情况□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求□符合□不符合要求2 3查安装情况 查安装情况 查现场

安全检查评分等级标准

安全检查评分等级标准 第一章总则 第1.0.1条为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作的管理水平,预防伤亡事故的发生,实现安全检查工作的标准化、规范化,特制定本标准。各分项检查表在汇总表中所占的满分分值分别为:安全管理10分;外脚手架20分;“三宝”及“四口”防护20分;施工用电20分;龙门架与井字架10分;塔吊10分;施工机具10分。

建筑施工安全检查标准评分表

建筑施工安全检查标准 1总则 1.0.1为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检查评价工作的标准化、规范化,制定本标准。 1.0.2本标准适用于建筑施工企业及其主管部门对建筑施工安全工作的检查和评价。 1.0.3本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家有关当选法规、标准和规程而编制。 1.0.4在按本标准检查时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行强制性标准的规定。 2检查分类及评分方法 2.0.1对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检查评价时,应采用检查评分表的形式,分为安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具共十项分项检查评分表和一张检查评分汇总表。 注:三宝系指安全帽、安全带和安全网。四口系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。 2.0.2在安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊和起重吊装八项检查评分表中,设立了保证项目和一般项目,保证项目应是安全检查的重点和关键。 2.0.3各分项检查评分表中,满分为100分。表中各检查项目得分应为按规定检查内容所得分数之和。每张表总得分应为各自表内各检查项目实得分数之和。 2.0.4在检查评分中,遇有多个脚手架、塔吊、龙门架与井字架等时,则该项得分应为各单项实得分数的算术平均值。 2.0.5检查评分不得采用负值,各检查项目所扣分总和不得超过该项应得分数。 2.0.6在检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目得分不足40分时,此检查评分表不应得分。 2.0.7汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中所占的分分值应分别为:安全管理10分、文明施工20分、脚手架10分、基坑支护与模板工程10分、“三宝”“四口”防护10分、施工用电10分、物料提升机与外用电梯10分、塔吊10分、起重吊装5分和施工机具5分。在汇总表中各分项项目实得分数应按下式计算: 汇总表中该项该项检查评分 在汇总表中各分项应得满分分值表实得分数 项目实得分数100 汇总表中得分应为表中各分项项目实得分数之和。 2.0.8检查中遇有缺项时,汇总表总得分应按下式换算: 实查项目在汇总表中按各对应

塔吊安全检查记录表 塔吊日常检查记录表

塔吊安全检查记录表

 )在起重作业时要注意鸣号警告。5( (6)在起重作业范围内除信号员外其他人不得进入。 (7)在起重作业时,要避免触电事故,臂杆顶部与线路中心的安全距离为:

塔吊日检查表

年月日规格型号设备编号 项目项目内容结果 金属结构及 连接1 塔身连接螺栓应无松动、脱落现象 2 各销轴连接及开口销应连接可靠、完好无损 3 金属结构应无变形、开焊、裂纹现象 4 附墙架及撑杆是否松动、变形、开焊 主要零部件1 吊钩转动灵活、防脱装置有效 2 钢丝绳应无断丝和松股、挤压变形 3 滑轮应转动灵活、无过度磨损及破损 4 制动器应无影响制动性能的缺陷和油污 各机构工作 情况1 起升机构无异常现象 2 变幅机构无异常现象 3 回转机构无异常现象 4 各机构轴承润滑良好 电气1 电线、电缆应无破损,连接处应无松动; 电气元件及控制器应无损坏 2 接地保护应可靠 3 短路保护应有效 4 失压保护应有效 5 零位保护应有效 6 过流保护应有效 7 断错相保护应有效 安全装置1 起升高度限位应可靠有效 2 变幅机构限位应可靠有效 3 力矩限制器应可靠有效 4 起重量限制器应可靠有效 5 小车断绳保护装置应可靠有效 6 紧急断电开关应可靠有效 7 起升高度大于50米时风速仪应有效 存在问题: 塔吊司机: 整改情况: 维修人员: 备注:检查结果合格用“√”,不合格用“×”,不适用项目用“/”表示。 交班司机签字:接班司机签字:时间:时分

年月日规格型号设备编号 项目项目内容结果 金属结构及 连接1 塔身连接螺栓应无松动、脱落现象 2 各销轴连接及开口销应连接可靠、完好无损 3 金属结构应无变形、开焊、裂纹现象 4 附墙架及撑杆是否松动、变形、开焊 主要零部件1 吊钩转动灵活、防脱装置有效 2 钢丝绳应无断丝和松股、挤压变形 3 滑轮应转动灵活、无过度磨损及破损 4 制动器应无影响制动性能的缺陷和油污 各机构工作 情况1 起升机构无异常现象 2 变幅机构无异常现象 3 回转机构无异常现象 4 各机构轴承润滑良好 电气1 电线、电缆应无破损,连接处应无松动; 电气元件及控制器应无损坏 2 接地保护应可靠 3 短路保护应有效 4 失压保护应有效 5 零位保护应有效 6 过流保护应有效 7 断错相保护应有效 安全装置1 起升高度限位应可靠有效 2 变幅机构限位应可靠有效 3 力矩限制器应可靠有效 4 起重量限制器应可靠有效 5 小车断绳保护装置应可靠有效 6 紧急断电开关应可靠有效 7 起升高度大于50米时风速仪应有效 存在问题: 塔吊司机: 整改情况: 维修人员: 备注:检查结果合格用“√”,不合格用“×”,不适用项目用“/”表示。 交班司机签字:接班司机签字:时间:时分

塔吊安全检查及依据

现在一些部门或地方政府以文件的形式发布重大安全隐患,非常好,但是仔细研究这些重大隐患实际早已以标准规范的形式公布了,这就是现行的《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011,该标准规定了施工现场若出现以下情况都应当判定该施工现场安全生产检查不合格。一个施工现场安全生产检查不合格,这不是重大隐患是什么呢? 遗憾的是目前有许多施工现场就有这些隐患出现,却照样施工,既未见整改、又未见追究相应责任人的责任,所以施工现场不出事才怪呢! 下面依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011整理列出以下重大隐患供各地安全生产监管部门和施工企业开展安全生产检查时参考—— …… 十八、塔式起重机隐患 1、载荷限制装置。 出现以下任意一个问题,应判塔式起重机检查不合格: (1)未安装起重量限制器或不灵敏。 (2)未安装力矩限制器或不灵敏。 2、行程限位装置。 出现以下任意一个问题,应判塔式起重机检查不合格: (1)未安装起升高度限位器或不灵敏。 (2)未安装幅度限位器或不灵敏。 (3)行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏。 以下问题同时出现,应判塔式起重机检查不合格: (1)起升高度限位器的安全越程不符合规范要求。 (2)回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏。 3、保护装置。 小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置,同时出现以下任意一个问题,应判塔式起重机检查不合格:(1)行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求。 (2)起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏。 (3)塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示灯。 或,以上三个问题同时出现时应判塔式起重机检查不合格。

塔吊安全检查表(1)

工程名称 监理单位项目总监 施工单位项目负责 分包单位分包负责 设备型号出厂日期注册编号 安装时间安装高度m 附墙数量 回转半径m 最大起升高度m 最大载重前端:T;后端T 自由高度m 标准节规格长:m,宽m,高m 检查项目 检查内容 注:“○”内是写‘√’;否写‘×’或空缺 检查结论 检查人员 签字 一.力矩试验满负荷100%幅度:m 重量T 静负荷125%幅度:m 重量T 动负荷110%幅度:m 重量T 二.限位保险试验高度限位钢丝绳倍率:倍距大臂底部:m 变幅限位距臂前端距离:m 距臂后端距离:m 回转限位向左限制:度,向右限制:度 三.垂直度测量记录自由端垂直度(应小 于4‰) 南北偏差:mm,东西偏差:mm 最高附着以下垂直度 (应小于2‰) 南北偏差:mm,东西偏差:mm 四.各附着点高度第一道:m 第二道:m 第三道:m 第四道:m 第五道:m 第六道:m 第七道:m 第八道:m 第九道:m 五.主要结构机械部分1塔吊基础制作是否与相关专项验收、专项方案相符○ 2.基础是否符合相关规范要求,是否有排水措施○是否存在积水○是否进行支护围挡○基础是否存在杂物乱堆乱放○ 3.主要连接件:螺栓、销、轴等是否符合相关要求标准,齐全可靠○ 4.主要受力钢结构件:是否有严重的锈蚀磨损、塑性变形、裂纹、开焊等○锈蚀磨损量是否小于原设计值的10%○ 5.附属结构:护栏、踢脚板、爬梯等是否齐全可靠,且无明显变形○ 6.各传动机构:回转、变幅、液压、起升、行走等机构是否无漏油、无异响、无异味、运行平稳,相应防护措施齐全可靠○ 7.各部位滑轮、导轮是否完好无严重磨损,符合相关标准规范要求○ 8.钢丝绳:是否存在严重的断股断丝、扭曲变形等且已达报废标准○卷筒上是否存在乱绳、咬绳、爬绳等损坏钢丝绳的不规则排列○ 9.附墙:安装制作是否与相关规范标准、专项验收、专项方案相符○ 10.各润滑部位是否润滑,油位是否正常,油质是否符合要求○ 11.平衡臂配重数量、搁置位置是否符合要求、安全可靠○

安全生产检查评价标准(2021版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 安全生产检查评价标准(2021版)

安全生产检查评价标准(2021版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为了科学地评价施工项目安全生产情况,提高安全生产工作和文明施工的管理水平, 预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,应用工程安全系统原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,按照建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),对建筑施工中容易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况进行安全检查评价。此评价为定性评价,采用检查评分表的形式,分为安全管理、文明工地、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具共十个分项检查表和一张检查评分汇总表。汇总表对十个分项内容检查结果进行汇总,利用汇总表所得分值,来确定和评价施工项目总体系统的安全生产工作情况。 安全管理、文明工地、脚手架、基坑支护与模板工程,“三宝”“四口”防护,施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重机吊装和施工机具等十项分项检查评分表中,各分项检查评分表满分为100

建筑施工安全检查标准评分表

Word 文档资料 建筑施工安全检查标准 1总则 1.0.1为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检查评价工作的标准化、规范化,制定本标准。在汇总表中各分项项目实得分数应按下式计算: 汇总表中该项 该项检查评分 在汇总表中各分项 应得满分分值 表实得分数 项目实得分数 100 汇总表中得分应为表中各分项项目实得分数之和。 2.0.8检查中遇有缺项时,汇总表总得分应按下式换算:

相关文档