文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35kV变电站预试定检施工方案

35kV变电站预试定检施工方案

35kV变电站预试定检施工方案
35kV变电站预试定检施工方案

35kVxx变电站预试定检

施工方案

批准:

审核:

编制:

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、现场组织 (3)

四、施工计划 (3)

五、施工准备 (5)

六、危险点分析与措施 (8)

七、文明施工及环境保护 (8)

八、 ................................................................................................................... 现场应急处置方案

9

一、编制依据

二、工程概况

2.1工程简述

xx变电站是大姚35kV电网连络中的重要组成部分,变电站建成投运后,采用远方监控的运行模式。35kV配电装置采用屋外软母线普通型单列布置,现采用双线双变接线方式。由35kV北桂线、天桂线供电,10kV配电装置采用户外单列布置,单母线分段接线方式。现有4回出线,主要供xx乡工、农业用电。

为保证设备的安全运行,按电力系统的有关规定,需进行定期对变电站的一、二次设备做的预防性试验及检修工作。

2.2工程任务

三、现场组织

3.1、施工现场组织机构

本次施工人员主要为大姚供电有限公司输变电管理所变电检修班。

3.2各级人员职责

3.2.1项目负责人

负责组建35kVxx变电站工作组,组织审核“施工方案”并实施,对施工质量、施工安全负直接责任。

3.2.2技术负责人

负责施工现场的技术组织、协调,贯彻实施工艺文件、技术标准和施工方案,负责施工质量监控,对危险源辨识及控制措施有效实施部署安排,对整个工程安全、技术工艺质量全过程管理和监督负责。

3.2.3工作现场负责人

负责组织召开班前、班后会,对工作班成员仔细交待现场安全措施、危险点控制措施及安全注意事项,并认真履行安全监护职责。对班组成员安全行为负责,督促班组成员严格遵守《电业安全工作规程》及本方案的实施。

3.2.4安全负责人

负责贯彻实施安全保证措施;对安全用具、施工过程、材料库房、设备等安全事项进行检查,制定符合现场实际情况的安全措施。督促各安全措施的执行,监督现场的安全工作,对不符安全要求的行为进行制止,负责施工人员的安全教育工作;对施工现场的安全管理和安全生产监督负责。

四、施工计划

五、施工准备

5.1、技术资料的准备:

工作负责人组织有关人员收集有关设备技术资料,提供检修记录表格,准备相关质量标准、规程、规范。施工负责人将检修方案对参加施工的人员进行技术交底,确保每一个参加工作的人员都了解施工的质量目标、检修方案和安全措施,从技术上为检修顺利进行做好充分准备。

5.2、检修力量准备:

为保质、保量、按时完成检修工作,要求参加检修工作的人员施工前精神状态良好,作业前禁止饮酒,在工作负责人安全技术交底、开展班前会后再开展作业。

5.3、材料准备:

工作负责人在开工前组织班组成员将检修所需的各种材料统计编制成材料表,并对材料表所列材料清点后安排到检修现场。

5.4、主要检修设备仪器计划表:

主要设备仪器表

5.5主要设备检修试验及工序安排:

5.5.1项目

5.5.2工序安排

1)断路器:外观检查→电气试验→机械润滑→操作试验→清污刷漆→结尾工作。2)隔离开关:外观检查→电气试验→打磨触头→机械润滑→清污刷漆→结尾工作。3)避雷装置:外观检查→电气试验→清污刷漆→结尾工作。

4)互感器:外观检查→电气试验→清污刷漆→结尾工作。

5)保护装置:外观检查→采样检查→定值校验→保护传动→结尾工作。

6)二次回路:外观检查→电气试验→结尾工作。

7)设备构架:外观检查→除锈→清污→刷相色漆→结尾工作。

5.6主要试验项目的注意问题:

5.6.1直流耐压(泄漏)试验

1)接线应采用负极性接线。

2)泄露电流测量宜采用高压测量方式,高压引线应采取屏蔽措施。

3)试验完毕应充分放电。

5.6.2回路电阻试验

1)电流回路和电压回路应严格分开,避免测量误差。

2)当被试品为感性负载时,在试验完毕需进行放电后方可拆除接线,避免电击试验人员或试验设备。

3)正确选择试验电流,试验电流不能超过试品的额定值。

5.6.3绝缘电阻试验

1)正确选择测量仪器,按被试品的额定电压选择兆欧表或兆欧表电压量程。

2)试验完毕应充分放电。

3)交流二次回路还要检查一点接地的可靠性。

5.6.4保护试验

1)定值校验需严格按定值清单进行。

2)在试验过程中为了进行某项试验而需要对某定值修改时,在试验完毕必须将其恢复并确认。

3)在进行断路器传动试验时,必须注意确认传动的断路器上确无人工作。

5.7施工工器具准备:

六、危险点分析与措施

6.1、危险点分析

6.1.1触电。

1)高空作业未正确佩戴安全带,以致跌落伤人。

2)施工机械或运输工具操作不当伤人。

6.1.2高空坠物。

1)进行高压试验时,误触被试设备造成触电。

2)利用爬梯登高作业时,梯子滑道伤人

6.2控制措施

6.2.1作业人员应充分熟悉工作性质,电工作业人员应经培训考核合格,工作前接受技术交底。

6.2.2上架的施工人员必须经过专门的安全培训,正确佩戴安全带和安全帽。

6.2.3 工作人员着装整齐并符合规定,进入施工场地内工作必须戴安全帽,戴安全帽时应系好鄂带。穿纯棉质工作服、软胶底绝缘鞋。严禁施工现场有火种,不得在任何作业现场吸烟,防止火灾事故发生。

6.2.4严禁在高处抛掷工器具,工具的传递严禁抛接。

6.2.5进行高压试验时,在试验工作区周围设置遮拦,并悬挂警示牌。无关人员不得进入试验工作区域。

6.2.6利用爬梯登高时,爬梯在使用前应经检查无安全缺陷,爬梯高度合适,放置角度和位置复合要求,做好防滑倒措施。

6.2.7进行高压试验时,在试验区周围设置临时遮拦,悬挂警示牌。

七、文明施工及环境保护

为了强化施工管理,搞好文明施工生产,推动创建到促进安全生产、降低物质消耗,提高施工现场管理水平,树立企业在社会上的良好形象为目的,特此作出如下规定:

施工组织规划是搞好文明施工管理的基本条件,因此从施工准备工作开始,就要把文明施工的要求和措施纳入施工组织管理,并以平面布置为基础,管理制度为依据,责任到人,执行到岗为保证,检查考核为手段来进行管理。

7.1施工环境

现场布置规划要做到经济合理,布置有序,搭设规矩,整洁卫生。作业时应采取三色布或油布铺盖油箱顶盖进行保护,防止灰尘异物进入油箱。

7.2分工标志明显

为了有利现场指挥和管理,维护正常的施工程序,所有进入现场的施工人员穿着工作服,指定专职监护人监护其作业安全。

7.3文明运输管理

对于出入施工现场的车辆,各种检修材料及垃圾,采取切实有效的防护措施,避免污染周围环境。

7.4现场文明施工

1)现场所有作业人员应穿着工作服,作业必须佩带安全帽。

2)施工现场要执行严格的管理即:材料堆放区、施工作业区、要有专人负责监督管理。

3)现场工器具及材料要妥善保管,并有专人负责。保管的工器具及材料要分类堆放整齐。

4)多种交叉作业时,要按工艺流程,严格执行交底制度,以加快施工进度,保证工程量,降低材料消耗。

7.5环境保护措施

八、现场应急处置方案

8.1目的和范围

目的:在施工中,由于危险因素的存在,当触电、高处坠落、物体打击、机械伤害等事故发生时出现人身伤亡事故,为预防突发性的重大伤亡事故,在事故中能高效有序地进行事故应急处理,将人员伤亡及财产损失降低到最小。特编制此应急预案。

范围:仅适用于35kVxx变预试定检施工作业。

8.2事故应急处理小组成立

8.2.1事故应急处理原则:统一领导,统一指挥原则;紧急处理的原则;各负其责,协同配合的原则。

8.2.2现场应急处置小组

组长:莫仕鑫(职责:统一领导,指挥事故的处理)。

副组长:金宏(职责:协调和指挥各小组的事故处理工作,及时对能当场处理的事故进行处理,并随时与组长保持联系,传达指示)。

小组成员:周克波、张小林、张仲泉、李家勇、周雪梅、赵敬伟(职责:配合组长副组长进行事故处理工作)。

8.3事故应急处理程序

8.3.1事故发生时,发现人员有伤亡时,应立即就近利用电话或手机拨打急救电话120,然后及时报告事故应急小组负责人。

8.3.2由事故应急处理小组成员组织人员立即展开受伤人员进行急救工作,同时还应保护事故现场。

8.3.3在抢救伤员过程中,应注意:

8.4触电急救

遇有触电者施救人员首先应切断电源,若来不及切断电源,可用绝缘挑开电线。在未切断电源之前,救护者切不可用手拉触电者,也不能用金属或潮湿的东西挑电线。把触电者抬至安全地点后,立即进行人工呼吸。其具体方法如下:

8.4.1口对口人工呼吸法。方法是把触电者放置仰卧状态,救护者一手将伤员下颌合上、向后托起,使伤员头尽量向后仰,以保持呼吸道畅通,另一手将伤员鼻孔捏紧,此时救护者先深吸一口气,对准伤员口部用力吹入。吹完后嘴离开,捏鼻手放松,如此反复实施。如吹气时伤员胸臂上举,吹气停止后伤员口鼻有气流呼出,表示有效。每分钟吹气16次左右,直至伤员自主呼吸为止。

8.4.2心脏按压术。

方法是将触电者仰卧于平地上,救护人将双手重叠,将掌根放在伤员胸骨下部位,两臂伸直,肘关节不得弯曲,凭借救护者体重将力传至臂掌,并有节奏性冲击按压,使胸骨下陷3-4cm,每次按压后随

即放松,往复循环,直至伤员自主呼吸为止。

8.4.3创伤止血救护

出血常见于割伤、刺伤、物体打击和辗伤等,可用现场物品如毛巾、纱布、工作服等立即采取止血措施。如果创伤部位有异物不在重要器官附近,可以拔出异物,处理好伤口。如无把握就不要随便将异物拔掉,应立即送医院,经医生检查,确定未伤及内脏及较大血管时,再拔出异物,以免发生大出血措手不及。

8.4.4手外伤急救

在工作中发生手外伤时,首先采取止血包扎措施。如有断手、断肢要应立即拾起,把断手用干净的手绢、毛巾、布片包好,放在没有裂缝的塑料袋或胶皮带内,袋口扎紧。然后在口袋周围放冰块雪糕等降温。做完上述处理后,施救人员立即随伤员把断肢迅速送医院,让医生进行断肢再植手术。切记千万不要在断肢上涂碘酒、酒精或其他消毒液。这样会使组织细胞变质,造成不能再植的严重后果

8.4.5骨折急救

为了使伤员在运送途中安全,防止断骨刺伤周围的神经和血管组织,加重伤员痛苦,对骨折处理的基本原则是尽量不让骨折肢体活动。因此,要利用一切可利用的条件,及时、正确的对骨折做好临时固定、临时固定应注意以下事项:

1)如有开放性伤口和出血,应先止血和包扎伤口,再进行骨折固定。

2)不要把刺出的断骨送回伤口,以免感染和刺破血管和神经。

3)固定动作要轻快,不要随意移动伤肢或翻动伤员,以免加重损伤,增加疼痛。

4)夹板或简便材料不能与皮肤直接接触,要用棉花或代替品垫好,以防局部受压。

搬运时要轻、稳、快,避免震荡,并随时注意伤者的病情变化。没有担架时,可利用门板、椅子、梯子等制做简单担架运送。

8.4.6眼睛受伤急救

发生眼伤后,可做如下急救处理:

a)轻度眼伤如眼进异物,可叫现场同伴翻开眼皮用干净手绢、纱布将异物拨出。如眼中溅进化学物质,要及时用水冲洗。

b)严重眼伤时,可让伤者仰躺,施救者设法支撑其头部,并尽可能使其保持静止不动,千万不要试图拔出插入眼中的异物。

c)见到眼球鼓出或从眼球脱出的东西,不可把它推回眼内,这样做十分危险,可能会把能恢复的伤眼弄坏。

d)立即用消毒纱布轻轻盖上,如没有纱布可用刚洗过的新毛巾覆盖伤眼,再缠上布条,缠时不可用力,以不压及伤眼为原则。

e)做出上述处理后,立即送医院再做进一步的治疗。

8.4.7、脊柱骨折急救

对于脊柱骨折的伤员,急救时可用木板、担架搬运,让伤者仰躺。无担架、木板需众人用手搬运时,抢救者必须有一人双手托住伤者腰部,切不可单独一人用拉、拽的方法抢救伤者。否则,把受伤者的脊柱神经拉断,会造成下肢永久性瘫痪的严重后果。

另在发生人身死亡和重伤事故时候,需要向上级有关部门报告按有关规定进行。

相关文档