文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理工程师通知单(质量)二十九

监理工程师通知单(质量)二十九

监理工程师通知单(质量)二十九

工程名称:杉林华府编号:(质)029

本通知一式叁份,主送施工单位,抄送业主、自存各一份。

监理罚款通知单回执单样本

监理罚款通知单 A03 工程名称编号

致:(施工项目经理部) 事由: 内容: 1、 项目监理机构(盖章)昊业监理公司五一农场监理部 总/专业监理工程师 通知日期 201 年月日 施工单位签收 注:项目经理、专业监理工程师签字盖章后,建设、施工各一份、监理2-3份 监理罚款通知单 A03

工程名称五一农场二期连队整合保障性住房34#、37#楼编号HJW?05致:兵团第四建筑安装工程公司三分公司五一项目部(施工项目经理部) 事由: 你单位现在施工使用的吊篮存在安全问题,具体如下: 内容: 1、前面34#、37#楼外墙保温用的吊篮虽准备多日,多次要求编制安全方案和报送安检部门进行检测,至今未做到位,现已开始使用,按安全管理条例要求,必须检测合格,要求项目部暂停使用,待手续输齐全后再用,以防出现安全事故,35#、36#、40#也要尽快办理。 2、吊篮升降用的电缆线虽是五芯线缆,但PE线在总箱和分箱、开关箱及设备外壳处未做连通,还有分箱内一个漏电断路器下不能同时接两个吊篮,须引起注意。以防止中电和发生意外事故。。 3、屋面上捆绑的安全绳大多贴着屋面兜了一下配重块,没有认真绑扎和固定,不能够满足安全要求,要认真处理好。 4、虽着各工种的的投入,现场楼内住人不断增加,新建楼内本身住人就是不安全因素,加上污水、垃圾、大小便,更不利于文明施工要求,又加上电线乱接乱拉,做饭用电炉子或液化气等更增加了不安全因素,故要求施工方尽量在外面安排住处,搬出楼内居住人员;若暂时联系不上住处,也要将人员临时集中在一栋楼的同一层内,设置楼长统一管理,以确保人员安全。 5、塔吊吊装零散小型构件,必须用吊篮盛装,以防掉落砸人,AC板吊装一次不得超过2块,吊装时,下面不得有人施工,在吊区设置警戒线。 以上安全质量问题要求你单位必须暂停相关联工作、立即整改,限期3天,整改完成并自检合格后报我监理部复检,验收合格后方可进入下道工序施工,若超出3天后仍未做到位,按现场管理制度一千元处罚升效。 项目监理机构(盖章)昊业监理公司五一农场监理部 总/专业监理工程师张同计 通知日期 2013年 10 月 9 日 施工单位签收 注:项目经理、专业监理工程师签字盖章后,建设、施工各一份、每栋楼监理2-3份 监理通知回复单 表B09

监理工程师通知单

监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:编号: 致:项目经理部: 事由: 容: 项目监理机构 专业监理工程师 日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:泓泰商贸城2#楼编号:华联监字20150916 致:新开建设有限责任公司项目经理部: 事由:泓泰商贸城2#楼施工现场上存在问题的通知 容: 1、2#楼属深基坑作业,需进行专家论证,并编制专项施工方案,且满足基坑安全防护要求。 2、现已进入雨季施工,要求对基坑周边及坑底提前做好排水措施。并派专人对基坑周边进行24小时监控,防止发生不安全事故。 3、应建设单位要求,在浇筑现浇板时,必须使用平板振动器。 针对以上问题,要求施工单位引起重视,加强施工安全管理,保障工程顺利进行。 项目监理机构 专业监理工程师 日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:泓泰商贸城2#楼编号:华联监字20150924 致:新开建设有限责任公司项目经理部: 事由:泓泰商贸城2#楼施工现场上存在安全问题的通知 容: 泓泰商贸城2#楼现已进入秋雨季施工,雨水较多,要求施工单位对基坑周边及坑底做好排水措施。并派专人对基坑周边进行24小时监控,防止雨水及基坑周边积水对基坑浸泡坍塌造成不安全事故发生。针对以上问题在9月10日基槽验收会议时均做了要求。 基坑西南角防护脚手架向基坑外侧搭设,防止施工车辆对基坑周边反复碾压造成坍塌。 针对以上问题,要求施工单位引起重视,加强施工安全管理,限期对提出的问题进行整改,保障工程顺利进行。 项目监理机构 专业监理工程师 日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

监理工程师通知单写法要点

监理工程师通知单该怎么写 1、前言 监理工程师通知单(简称“监理通知单”)是指监理工程师在检查承包单位在施工过程中发 现的问题后,用通知单这一书面形式通知承包单位并要求其进行整改,整改后再报监理工程师复查。《建设工程监理规范》中5.4.11条规定:“对施工过程中出现的质量缺陷,专业监理工程师应及时下达监理通知单,要求承包单位整改,并检查整改结果”。在条文说明中规定:“在监理工作中,项目监理机构按委托监理合同授予的权限,对承包单位所发出的指令、提出的要求,除另有规定外,均应采用B1表(即《监理工程师通知单》)。监理工程师现场发出的口头指令及要求,也应采用B1表予以确认”。 由于监理人员的业务工作水平、思想认识和经验上的不同,目前在签发监理通知单方面往往出现不统一和很多不规范的地方。笔者结合自身的工作实践,就如何规范使用监理通知单谈以下几点体会。 2、监理通知单的意义与作用 监理通知单是监理工程师在工程建设过程中向承包单位签发的指令性文件。目的是督促承包单位按照国家有关法律法规、合同约定、施工规范和设计文件进行工程施工,保证工程建设中出现的问题(不符合设计要求、施工技术标准、合同约定等)能得到及时纠正。监理通知单具有强制性、针对性、严肃性的特点。监理通知单一旦签发,承包单位必须认真对待,在规定期限内按要求进行落实整改,并按时回复。 善于运用和签发监理通知单是监理有所作为的体现。它能督促承包单位及时进行整改,促进工程建设的有效进行,有效地维护建设单位的利益。同时,签发监理通知单也是考核监理如何行使手中权利的一个指标,是对监理业务能力和管理水平的一种检验。 3、目前监理通知单签发中存在的不规范表现 (1)提出的存在问题不详细,缺乏具体表述;或实际内容有偏差,证据不足。有的监理通知单中所述的问题空洞、抽象,如“现场钢筋保护层厚度不符合要求’,就缺少存在问题的具体钢筋部位、保护层厚度的实测数据、违反的规范名称和具体条款的描述,让人摸不着头脑,给人感觉是监理未到现场实测实量,而是凭拍脑袋想出来的问题。另外,由于监理人员业务能力和技术水平等综合素质的差别,将缺乏证据或有偏差的内容也写进监理通知单,

监理通知单范本

监理工程师通知单的编写要求 1、《监理工程师通知单》一般可由专业监理工程师签发,但发出前必须经过总 监理工程师同意,重大问题应由总监理工程师签发。 2、《监理工程师通知单》填写时,“事由”应填写通知内容的主题词,相当于标 题;“内容”应写明发生问题的具体部位、具体内容,及相关监理工程师的要求和依据。 3、《监理工程师通知回复单》时承包单位接到《监理工程师通知单》,并已完成 了《监理工程师通知单》上的工作后,报请专业监理工程师进行核查的表示。 4、《监理工程师通知回复单》中应对《监理工程师通知单》中所提问题产生的 原因、整改经过和今后预防同类问题准备采取的措施进行详尽的说明。 5、专业监理工程师应对《监理工程是通知回复单》所述完成的工作进行核查, 签署意见,批复给承包单位。直到整改到符合要求为止。 6、承包单位对每一份《监理工程师通知单》都要用《监理工程师通知回复单》 予以答复。 7、监理通知单后最好附有问题的照片,要求施工单位整改回复时也有照片。

B1 监理工程师通知单(水泥)

附件1 《工业产品生产许可证管理办法》摘要: 《工业产品生产许可证管理办法》 (2002年4月19日中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第19号发布) 第四章证书和标记的管理 第二十二条凡取得生产许可证的产品,企业必须在产品、包装或者证明书上标注生产许可证标志和编号。 第五章罚则 第二十七条伪造或者冒用生产许可证的,取得生产许可证的企业转让或者涂改生产许可证标志和编号的,由质量技术监督部门责令其改正,并 按照《中环人民共和国产品质量法》第五十三条规定处罚,情节 严重的,吊销生产许可证。 附件2 《上海市建设工程材料管理条件》摘要: 上海市建设工程材料管理条例 (1999年11月26日上海市第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过) 第三章建设工程材料质量管理 第十三条建设单位、建设工程总承包单位或者施工单位应当采购具有生产许可证或者本市建设工程材料准用证的建设工程材料。 第五章法律责任 第二十五条违反本条例规定,有下列情形之一的,由市建委或者区、县建设行政管理部门责令改正,罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 (一)建设单位、建设工程总承包单位或者施工单位采购无生产许可证,本市建设工程材料准用证的建设工程材料。

监理工程师通知单

湖北省建设监理规范用表监理工程师通知单(B1) 工程名称:湖北省咸宁赤壁市同城上都A区编号:001 致 : 黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部 事由:工程资料相关事宜 内容: 黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部尽快完成以下工作: 1、公司、人员资质,项目部人员联系方式; 2、施工组织设计、质量通病防治方案、安全应急预案、各个专项施工方案; 3、工程开工报审、工程进度计划; 请黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部尽快完成以上工作,并报送监理单位审批! (下无正文) 项目监理机构(章): 总/专业监理工程 师: 日期:2014年12月5日

本表一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 监理工程师现场检查发现贵司安装的10#楼塔吊存在以下问题; 塔吊无合格证、备案文件;无安装公司、人员资质;无专项施工方案; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 1、外脚手架密目网未跟上施工层,首层未设置硬质防护; 2、混凝土浇筑完成后1天就将模板支撑系统水平横杆、扫地杆拆除,存在严重质量安全隐患; 3、模板支撑架与外脚手架相连; 4、采光井、水电井未防护严实; 5、一级配电箱未进行防护; 6、安全通道设置不符合规范要求; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 1、部分施工人员进入施工现场未佩戴安全帽,高空作业人员未佩戴安全带; 2、安全密目网首层未封闭; 3、外脚手架6层设置硬质防护; 4、水平兜网、外脚手架上的杂物需进行清理; 5、楼梯间、电梯井等临边处需防护严实; 6、砌体堆叠高度超过2米; 7、悬挑结构预埋件必须按照规范要求进行制作。 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 7、10#、12#八层及以上植筋拉拔试验检测不合格,尽快对不合格部分进行返工处理并通知再次检测;在实体检测完成并进行混凝土结构子分部验收后才能进入下道工序施工; 8、等电位联接施工不符合设计要求; 9、窗台压顶施工不符合规范要求,施工洞口拉结筋及过梁施工不符合要求; 10、门、窗、阳台栏杆安装节点施工不符合要求; 11、施工现场发现使用砂浆添加剂; 12、“四口五临边”临边防护设置不符合要求; 13、卸料平台设置不符合要求,存在严重安全隐患; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 14、10#楼7层柱、12#楼8层柱存在蜂窝麻面现象,12#楼电梯井垂直度偏差较大,存在质量安全隐患,请贵司编制专项修补方案及预防措施;

监理工程师通知单

监理工程师通知单 致:湖北北航工程建设工程有限公司 事由:建筑桩基础工程文件 内容:在城市·中央华府2#楼桩基础开工前,你公司需提供以下文件: 一、工程管理文件 1、企业资质及营业执照; 2、工程概况表; 3、基础施工许可证; 4、开工报告; 5、施工进度计划分析。 二、工程技术文件 1、工程技术文件报审表; 2、图纸会审、设计交底记录; 3、技术交底记录; 4、施工组织设计、施工方案及应急预案; 5、各种材料的报验及复检、配合比通知单。 望你公司在该工程桩基础开工前迅速提供并对有关资料进行报验及报审,确保该工程桩基础的顺利开工。 项目监理机构:南漳县工程建设监理有限责任公司 南漳县城市·中央华府2# 楼工程监理项目部 总/专业监理工程师: 日 期:2010年8月19日9时 建设单位代表意见: 施工单位签收人:

工程名称:南漳县城市·中央华府2#楼 编号:001 B1 监理工程师通知单 致:湖北宏天建筑工程有限公司 事由:建筑工程文件 内容:在城市·中央华府2#楼开工前,你公司需提供以下文件: 一、工程管理文件 1、企业资质及营业执照; 2、工程概况表; 3、基础施工许可证; 4、开工报告; 5、施工进度计划分析。 二、工程技术文件 1、工程技术文件报审表; 2、图纸会审、设计交底记录; 3、技术交底记录; 4、施工组织设计、施工方案及应急预案; 5、各种材料的报验及复检、配合比通知单。 望你公司在该基础开工前迅速提供并对有关资料进行报验及报审,确保该工程的顺利开工。 项目监理机构:南漳县工程建设监理有限责任公司 南漳县城市·中央华府2# 楼工程监理项目部 总/专业监理工程师:

安全检查整改通知单

安全检查整改通知单

安全检查整改通知单 表号:SAQX-TZH-006 项目名称:昌兴—楼西35千伏二电源线路工程 编号: 主送:施工队 存在问题的单位及地点:64# 检查发现时间: 2015 年 10 月 08 日 10 时 存在问题及处理意见: 1.有个别工人佩戴安全帽不规范(2人),未系紧帽绳,督促现场整改,不作为复查项目。 2.挖坑时,坑边有人员逗留,作业人员在坑内休息,责令立即整改,对施工人员强化安全意识教育,现场整改完成,不作为复查项目。 3.挖坑时,堆放物件与余土距坑边较近,责令立即整改,堆积余土为距坑边0.8m以外。整改完成后报项目部复检。 安全专业人员(签字): 被通知单位(或部门、施工队)领导(签字):

安全检查整改报告及复检单 项目名称:繁峙古家庄110kV送电线路工程编号:SAQX-SG01-001 对存在问题的整改结果: 我项目部对建设部4月1日现场安全大检查,发现的所有问题按标准工艺要求,进行了全面检查、整改、自检,现申请复检,请审查。 施工项目部: 项目经理(签字): 申请复检日期:

整改验证结果及意见: 整改验证人(签字): 复检确认日期: 安全检查整改通知单 表号:SAQX-TZH-006 项目名称:昌兴—楼西35千伏二电源线路工程 编号: 主送:施工队 存在问题的单位及地点:52# 检查发现时间: 2015 年 11 月 12 日 16 时 存在问题及处理意见: 1. 施工场地未及时清理,责令立即整改,清除障碍物等杂物,对施工人员强化安全 意识教育,现场整改完成。

2.螺栓置在铁塔横担上,责令立即整改,材料应放置在工具袋中,对施工人员 强化安全意识教育,现场整改完成。 安全专业人员(签字): 被通知单位(或部门、施工队)领导(签字):

监理工程师通知单(20200523212615)

湖北省建设监理规范用表 监理工程师通知单(B1) 工程名称:湖北省咸宁赤壁市同城上都A区编号:001 致: 黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部 事由:工程资料相关事宜 内容: 黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部尽快完成以下工作: 1、公司、人员资质,项目部人员联系方式; 2、施工组织设计、质量通病防治方案、安全应急预案、各个专项施工方案; 3、工程开工报审、工程进度计划; 请黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部尽快完成以上工作,并报送监理单位审批! (下无正文) 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师: 日期:2014年12月5日本表一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

监理工程师现场检查发现贵司安装的10#楼塔吊存在以下问题; 塔吊无合格证、备案文件;无安装公司、人员资质;无专项施工方案; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 1、外脚手架密目网未跟上施工层,首层未设置硬质防护; 2、混凝土浇筑完成后1天就将模板支撑系统水平横杆、扫地杆拆除,存在严重 质量安全隐患; 3、模板支撑架与外脚手架相连; 4、采光井、水电井未防护严实; 5、一级配电箱未进行防护; 6、安全通道设置不符合规范要求; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 1、部分施工人员进入施工现场未佩戴安全帽,高空作业人员未佩戴安全带; 2、安全密目网首层未封闭; 3、外脚手架6层设置硬质防护; 4、水平兜网、外脚手架上的杂物需进行清理; 5、楼梯间、电梯井等临边处需防护严实; 6、砌体堆叠高度超过2米; 7、悬挑结构预埋件必须按照规范要求进行制作。 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 7、10#、12#八层及以上植筋拉拔试验检测不合格,尽快对不合格部分进行返工 处理并通知再次检测;在实体检测完成并进行混凝土结构子分部验收后才能进入 下道工序施工; 8、等电位联接施工不符合设计要求; 9、窗台压顶施工不符合规范要求,施工洞口拉结筋及过梁施工不符合要求; 10、门、窗、阳台栏杆安装节点施工不符合要求; 11、施工现场发现使用砂浆添加剂; 12、“四口五临边”临边防护设置不符合要求; 13、卸料平台设置不符合要求,存在严重安全隐患; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 14、10#楼7层柱、12#楼8层柱存在蜂窝麻面现象,12#楼电梯井垂直度偏差较大,存在质量安全隐患,请贵司编制专项修补方案及预防措施;

监理通知单模版

表A.0.3监理通知单 工程名称:中海●文昌公馆编号:JZ-011 致:嘉德地基基础有限公司 事由:关于施工现场挖坑问题及桩头钢筋问题 内容: 1.你施工单位在基础位置挖坑超过基础深度标高,属于违规施工现对你施工单位罚款10000元。且用级配砂石回填至基础标高,砂石必须搅拌均匀。 2.桩头钢筋不符合设计要求,要求你施工单位接至设计标高。 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 年月日本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

表A.0.3监理通知单 工程名称:中海●文昌公馆编号:JZ-023 致:嘉德地基基础有限公司 事由:关于施工现场“丢桩”问题 内容: 你施工单位在11#楼基础施工时出现“丢桩”的严重问题,现我单位要求你 施工单位立即补桩,以免影响施工总进度。且对你施工单位进行罚款20000元处理。 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 年月日 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

表A.0.3监理通知单 工程名称:中海●文昌公馆编号:JZ-008 致:嘉德地基基础有限公司 事由:关于施工现场施工进度问题 内容: 你施工单位桩基础施工时出现工人无故停工,已严重影响施工总进度。现对你施工单位进行罚款5000元处理。要求立即组织人员进行施工,保证施工进度。 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 年月日 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

工程名称:中海●文昌公馆编号:JZ-005 致:嘉德地基基础有限公司 事由:关于施工现场施工中钢筋笼子截断问题 内容: 你施工单位桩基础施工时由于工人操作等原因钢筋笼子下放不到位,工 人无故将笼子截断,严重影响工程质量,现对你施工单位罚款3000元,要求立即组织人员进行整改,并保证施工质量。 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 年月日 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

监理工程师通知单范本

监理工程师通知单 程名称: 中原印刷包装产业园编号:TZ-033 致:中原印刷包装产业园各标段项目部 事由:关于加强国庆节期间工地安全及假期值日安排的通知 内容: 为预防现场安全事故发生,保障国家人民生命财产安全,维护社会稳定和谐、就国庆期间建筑施工现场安全生产管理工作做如下通知: 一、节日期间安排通知 1、提高认识加强领导,落实安全责任。当前正值施工高峰期,各标段应强化措施,高度重视国庆节期间的安全生产工作,做到思想认识到位、组织领导到位、责任落实到位、任务措施到位,精心组织、周密安排消除各类安全隐患;确保各项安全措施真正落实到位,坚决杜绝各类特大、重大安全事故的发生。 2、加强各标段施工安全管理工作。各标段积极展开自查、自纠工作。检查各项措施落实情况,应急预案建立情况以及节前施工人员的安全教育和特种作业人员持证上岗情况;要建立严格的门卫制度,加强出入登记管理;防止闲杂人员进入施工现场;对易发生重大事故的重点和薄弱环节、重点部位要加强监控,落实专人负责,要重点检查开挖、临边洞口防护,施工用电、起升吊装等重要施工程序;及时发现隐患认真落实整改。 3、对于节假日继续施工的工地,甲方项目经理、总监或总监代表必须严格执行领导带班制。落实节假日值班带班制度,确保信息畅通,掌控动态管理,落实好领导带班责任制。对各种突发事故或重大异常情况要组织力量及时妥善处理,并按有关规定及时向上级主管部门报告。 4、国庆放假前各标段对秋冬季防火、防盗、防煤气重毒、防食物重毒等卫生检役和其它对应必要的工作要严格进行安排和检查。

5、建立、健全门卫制度。安排好门卫值班和节假日期间一线人员的作息制度。二、关于响应国家质量安全活动月一事 1、在2014年9月21号第十八次监理例会上已经严格强调和提出,国家这次质量活动的重要性,多次要求各标段对进场的钢结构要进行试验检测和检验批报验。 2、汽吊的各种手续证明和指挥证 平原新区管委会及所辖区质检站也已经两次开会强调和指出,对此事望各标段及甲方领导共同关注,国家的检查团已经对一些重点项目进行了处理,并下发了整改通知和罚款处理。就 此事监理已经下发了三个监理通知和两个重点联系单,并在四次监理例会上严肃提出,望各方引起重视并对此事给与解决。 项目监理机构: 河南创达建设工 程管理有限公司 总/专业监理工程师: 日期: 下面红色字体部分是赠送的散文欣赏摘自网络,不需要的朋友下载后可以编辑删除~~~谢谢~~~ 可依靠的唯有自己 这是发生在一个普通犹太人家庭里,父亲和儿子的故事: 儿子叫约翰,在他4岁那年,有一天他和姐姐在客厅玩捉迷藏。他们玩得正高兴,父亲抱起小约翰,把他放在沙发椅上面,然后伸出双手做出接的姿势,叫他往下跳。小约翰毫不犹豫地往下跳,在即将抓住父亲的瞬间,父亲缩回了双手,

监理工程师通知单范本

监理工程师通知单 程名称:中原印刷包装产业园编号:TZ-033 致:中原印刷包装产业园各标段项目部 事由:关于加强国庆节期间工地安全及假期值日安排的通知 内容: 为预防现场安全事故发生,保障国家人民生命财产安全,维护社会稳定和谐、就国庆期间建筑施工现场安全生产管理工作做如下通知: 一、节日期间安排通知 1、提高认识加强领导,落实安全责任。监理工程师通知单(20200523213027)

工程名称:南雄时代广场编号:00020160729 致:时代广场二期7#8#9#楼项目部 事由:关于增加施工作业人员事宜 内容:由你部施工的7#8#9#楼现在已经开始进行基础部分施工。经工程监理部现场巡视检查发现施工作业人员太少,无法满足施工进度计划要求。现要求你项目部立即增加施工作业人员,同时还需根据进度计划要求提前报送材料申报单,以确保工程能按进度计划要求完成。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

工程名称:南雄时代广场编号:00020160802 致:广东电白建设集团有限公司南雄时代广场B区3#4#楼项目部、7#8#9#楼项目部: 事由:关于塔吊存在安全隐患需停止使用事宜。 内容:根据南雄市建筑工程质量安全监督站下发的施工现场起重 机械设备停用整改通知书(编号:2016003)内容,现要求你项目部立即停用存在安全隐患的两台塔吊。马上进行整改并完善相关手 续,给有关部门检测,验收合格方可使用。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

工程名称:南雄时代广场编号:00020160828 致:南雄时代广场B区7#8#9#楼项目部: 事由:关于9#楼负一层柱钢筋绑扎隐蔽验收不合格事宜。 内容:监理部8月28日上午对9#楼负一层柱钢筋进行了隐蔽验收。经现场检查发现存在以下问题。 1、部分柱子未经验收合格就已经封模。 2、柱拉勾未按图纸要求设置。 3、柱箍筋漏扎严重。 现要求你项目部对以上存在的问题立即进行整改,整改自检合格后 报监理部复检合格后方可进入下道工序施工;同时要求你项目部隐蔽 验收必须经自检合格后报监理部验收,严格按施工图纸和规范要求进 行施工。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

1-监理工程师通知单

1-监理工程师通知单

监理工程师通知单 致:中建四局六公司施工项目部 事由:巡查现场裙楼幕墙龙骨施工发现: 内容: 裙房东立面南侧龙骨焊接部分不符合要求,存在漏焊、夹渣、焊缝不饱满,焊渣未清除现象。责令施工单位根据上述情况做好类似情况排查。 项目监理机构(盖章) 总∕专业监理工程师(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工

单位各一份。 监理工程师通知单 致:福建省惠五建设工程有限公司 事由:安全站专项检查现场存在的安全问题 内容: 1、临时用电:总配电房保护零线分色不符合要求。部分设备机具未做到“四个一”(塔 吊、搅拌机等)。施工电梯末级漏保参数偏大。 2、悬挑脚手架:局部连墙件偏少,局部密布网封闭不严密,局部水平竹笆未满铺。悬 挑层里口未封闭。 3、高处作业:部分洞口未防护,电梯井平面防护拆除过早。临边防护不到位。商业层 外架拆除后做好周边及临边防护。 4、塔吊基础有积水。22#楼塔吊超过一年检测期限暂停使用。20#楼塔吊2月11日检 测到期。 5、搅拌机保险挂钩不全。 6、办公区与施工区未隔离。高层消防设施不齐全。 7、架子工特种作业人员证件与拆架交底记录不符。 要求以上问题7日内完成整改,并将处理结果及时报安监站备案。 项目监理机构(盖章)

总∕专业监理工程师(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 监理工程师通知单 致:福建省惠五建设工程有限公司 事由:安全问题 内容: 你单位20#-22#楼使用的人货电梯安装使用已2个多月时间了,经查至今没有把使用登记手续办好,从安全角度上考虑责令你单位暂停施工,否则后果由施工单位自负。

监理通知单样本

监理工程师通知单 工程名称:御景苑小区项目编号:002 专业监理工程师: 日期:2010-5-4

监理工程师通知单 你单位承建的御景苑小区项目自开工到现在,2#、3#楼一层墙体砌筑已快完成,4#、5#楼基础垫层准备浇筑混凝土,安全问题一直存在于施工过程中,没有引起项目部的重视,将现场要求的、例会上讲的安全是施工中的重中之重全当成了耳旁风,连最基本的安全防护措施安全帽也不能落实到位,现场多次要求施工人员正确佩戴安全帽,都以各种理由搪塞,今天推明天,明天推后天,就是不落实;在今天的巡查中施工现场工人有60%的人员不能正确佩戴安全帽,更有甚者的是你项目部的管理人员只有技术员老张一人佩戴安全帽、施工队管理人员无一人佩戴,项目部、施工队的管理人员尚且如此,何以管工人,何以谈安全。 望接通知后即进行整改,明天施工现场无论是工人或是管理人员发现一人不戴安全帽,项目部支付违约金5000元,施工队支付违约金2000 元。致:镇平县宏鑫建筑公司御景苑项目部 事由:关于2#楼二层墙体砌筑问题内容: 项目监理机构:郑州恒基建设监理有限公司 专业监理工程师: 日期:2010-5-18

监理工程师通知单 工程名称:御景苑小区项目 编号:004 专业监理工程师: 日期: 2010-5-31 你单位承建的御景苑小区2#楼二层墙体存在以下问题: 1砂浆饱满度严重不足,经抽查只达到 50%。 2、 灰缝高低不平、粗细不一不顺直。 3、 砌体垂直度、平整度不符合要求。 4、 干砖上墙致使砂浆严重缺水。 5、 马牙槎咬合,拉结筋放置间距大于 500mm (部分墙段十一层放置一道) 6、 门口过梁偏离轴线。 7、 飘窗梁未锚入构造柱内。 以上问题限今晚整改完毕,一次性拆除二层砌体及飘窗悬挑梁。 项目监理机构: _____________

最新版监理罚款通知单、回执单样本

A03 工程名称编号 致:(施工项目经理部) 事由: 内容: 1、 项目监理机构(盖章)昊业监理公司五一农场监理部 总/专业监理工程师 通知日期 201 年月日 施工单位签收 注:项目经理、专业监理工程师签字盖章后,建设、施工各一份、监理2-3份

A03 工程名称五一农场二期连队整合保障性住房34#、37#楼编号HJW?05致:兵团第四建筑安装工程公司三分公司五一项目部(施工项目经理部) 事由: 你单位现在施工使用的吊篮存在安全问题,具体如下: 内容: 1、前面34#、37#楼外墙保温用的吊篮虽准备多日,多次要求编制安全方案和报送安检部门进行检测,至今未做到位,现已开始使用,按安全管理条例要求,必须检测合格,要求项目部暂停使用,待手续输齐全后再用,以防出现安全事故,35#、36#、40#也要尽快办理。 项目监理机构(盖章)昊业监理公司五一农场监理部 总/专业监理工程师张同计 通知日期 2013年 10 月 9 日施工单位签收 注:项目经理、专业监理工程师签字盖章后,建设、施工各一份、每栋楼监理2-3份

监理工程师通知单(20200523212959)

工程名称:力帆骏马国际生态园售楼中心项目编号:001 致:中国机械工业建设集团有限公司(施工单位) 事由:因2014 年4月14日我监理项目部巡视时发现存在的工程质量、安全隐 患问题。 内容: 1、要求“四口五临边”需加强防护 2、塔吊、必须定期检查、维修(缆风绳和提升钢丝绳),并要有检查人员签名的 检查记录。 3、基础质保资料5月10日前须报送于监理项目部。 4、外脚手架的部分搭设不符合规范要求;局部未设扫地杆、楼层间未设连墙杆; 安全网搭设施工跟踪不及时,不留通道口的都必须按规范封闭;外架未设置脚手板, 未铺水平兜网。 5、通道口防护棚搭设不规范,为了安全起见必须延长到门厅边上。 6、⑥~⑾交A~H 轴线三层柱筋电碴压力焊焊接不符合规范要求。 以上存在的工程质量、安全隐患问题请你项目部在三天内整改完毕,并报我监理项目部复查合格后方能进行下道工序施工。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

工程名称:力帆骏马国际生态园售楼中心项目编号:002 致:中国机械工业建设集团有限公司(施工单位) 事由:关于现场安全施工问题。 内容:在2014年4月18日上午18:30左右2-C-2栋①-⑤交A-H轴线二层梁板浇筑砼时发现严重违反安全施工规范、规程现象,存在严重安全隐患:浇筑砼时未 搭建安全施工必要的脚手架,外脚手架工作面高度不足,工人直接趴在柱筋上悬空浇 筑作业 为此,要求贵公司: ①针对上述问题加强安全教育,做到“四不放过” ②制定严格管理制度,杜绝同类问题重复出现。此次问题整改完毕并报送我监理 部复查。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 本表一式三份业主、监理单位、承包单位及相关单位各存一份。

(新)监理通知单.

监理工程师通知单 工程名称:重庆市油脂公司江北油脂储炼厂(迁)扩建项目生产、办公用房及配套工程 编号:20110110 致:重庆第六建设工程有限公司(承包单位) 事由:关于锅炉房软水池基础的问题。 内容: 1.锅炉房软水池基础土方开挖完毕后,施工单位未对基础进行报验,私 自对基础垫层混凝土浇筑。 2.在对基础开挖时监理单位现场监理人员口头通知施工单位软水池基 础开挖完毕夯实后,施工单位通知监理单位对基础夯实进行检查。 抄送:重庆红蜻蜓油脂有限责任公司 项目监理机构(章)重庆建新监理咨询有限公司 总/专业监理工程师: 日期: 2011年1月10日

工程名称:重庆市油脂公司江北油脂储炼厂(迁)扩建项目生产、办公用房及配套工程 编号:20110110 致:重庆第六建设工程有限公司(承包单位) 事由:关于安全的问题。 内容: 1.精炼车间三层未设臵安全防护网; 2.进场道路左侧边坡施工用电未按照临时用电要求设臵。 抄送:重庆红蜻蜓油脂有限责任公司 项目监理机构(章)重庆建新监理咨询有限公司 总/专业监理工程师: 日期: 2011年1月10日

工程名称:重庆市油脂公司江北油脂储炼厂(迁)扩建项目生产、办公用房及配套工程 编号:20110110 致:郑州远洋油脂工程技术有限公司(承包单位) 事由:关于安全的问题。 内容: 1.管理人员在施工现场未佩戴安全帽,随意走动。被监理单位现场人员 发现后,提醒施工单位管理人员未带安全帽,请离开现场。管理人员 随机在现场工人头上取下一顶安全帽戴上,导致工人未带安全帽; 2.由于上述情况,施工单位的安全意识差,(根据重庆红蜻蜓400T/d精 炼车间建设工程安全文明承诺书规定)对此罚款人名币550元整(管 理人员500元;成员50元)。 抄送:重庆红蜻蜓油脂有限责任公司 项目监理机构(章)重庆建新监理咨询有限公司 总/专业监理工程师:

监理罚款通知单举例

监理罚款通知单 A03 工程名称五一农场二期连队整合保障性住房34#、37#楼编号HJW?05致:兵团第四建筑安装工程公司三分公司五一项目部(施工项目经理部) 事由: 你单位现在施工使用的吊篮存在安全问题,具体如下: 内容: 1、前面34#、37#楼外墙保温用的吊篮虽准备多日,多次要求编制安全方案和报送安检部门进行检测,至今未做到位,现已开始使用,按安全管理条例要求,必须检测合格,要求项目部暂停使用,待手续输齐全后再用,以防出现安全事故,35#、36#、40#也要尽快办理。 项目监理机构(盖章)昊业监理公司五一农场监理部 总/专业监理工程师张同计 通知日期 2013年 10 月 9 日 施工单位签收

相关文档