文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室防水堵漏维修方案(修改版)

地下室防水堵漏维修方案(修改版)

地下室防水堵漏维修方案(修改版)
地下室防水堵漏维修方案(修改版)

地下室防水堵漏维修方案

一.编制依据

1.施工条件和实地勘察资料:

2.《建筑防水工程手册》和《新型防水建材实用手册》:

3.《建筑工程质量检测评定标准》:

4.《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料:

二.工程概况

此工程为哈尔滨绿地国际花都1#2#3#地下车库。

根据我司专业人员现场实际勘察发现,发现地下室地板剪力墙与地下室立墙施工缝隙渗漏,地下室剪力墙及地下室底板部分渗漏,立墙止水螺栓渗漏及立墙部分混凝土因振捣不密实致使混凝土疏松,导致地表水在水压的作用下渗漏至地下室内。现地下室外面已经用土回填,在结构外迎水面做防水处理,成本过高,也达不到完整防护的要求,只能从结构内部做背水面处理。这就需要考虑到防水层所要承受的水压,以及防水材料与基层的结合等问题。现拟订以下治理方案。防水施工方法采用大面积注浆,局部封堵,局部喷涂堵漏,局部做防潮层处理。达到内外兼治,以保证混凝土立墙内部无缝隙,达到防水防渗的效果。

三.施工准备

1.本堵漏工程有我单位组织施工,根据工程实际要求合理安排施工,

施工人员持证上岗,严格遵循有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。对于复杂的施工分项重要施工部位,要事先编制具体施工方案方可实施。

2.根据施工现场的进度分段按期完成防水堵漏任务,施工流水线根

据现场情况确定。

四.材料及机械准备

1.主要施工材料:水性、油性、聚氨酯注浆液,止水针头,YYLD-A

抗渗涂浆,YYLD-A防渗剂,高分子复合防水卷材,高效堵漏灵,粘接剂等其它辅助材料。

2.主要机器准备:脚手架,高压注浆机,便携式气泵,搅磨机,电

钻,电镐,锤子,钳子,毛刷,铁桶,胶手套,剪子等。

五.施工工艺

基层清理→注浆→切割回型阻水槽→漏点钻眼→封堵→喷涂YYLD-A抗渗涂浆→粘贴高分子复合卷材→竣工验收

1.基层处理:将基层混凝土残渣清理干净使其表面至混凝土密实处。

2.注浆:采用高压注浆机对渗漏部位进行大面积高压注浆。

3.局部查找漏点及打孔:此工程漏水原因为混凝土内部疏松所致,

对漏点及裂缝处进行特殊处理,为防止局部堵漏后,其它部位防水漏水现象。此工程采用整体喷涂堵漏方案,以渗漏边缘为点向外扩张喷涂3-5倍。

4.局部封堵:用高压注浆进行注浆,沿逢密实。待注浆完全凝固后

在漏水处用YYLD-A抗渗涂浆进行处理。

5.局部做防潮层:根据现场实际情况如局部渗漏严重需综合以上几

种方案施工后,局部需做防潮层处理。(防潮层采用高分子复合防水卷材施工俗称120,防潮层是根据现场实际情况也可取消。)6.地下室底板之上现局部有积水,需将积水部分清理干净后确定地

下室底板是否存在渗漏情况,如地下室底板渗漏需采用特质止水针头大面积注浆后将表面部分混凝土清除3-5公分深,采用抗渗涂浆喷涂3遍后采用高效堵漏灵填平,在地下室底板渗漏边缘10公分处剔凿成V型回型槽(回型槽深3-5公分),防止渗漏外扩。

4.1喷涂堵漏材料:

YYLD-A抗渗涂料:该材料是由几十种成分组成的干混浆料,加水搅拌后能促使胶凝中以及粗、细骨材中所有大小技术元素进行氧化反应,产生高电解液,使颗粒碎解分解,加速其水化速度,已达到完全水化的程度。氧化反应过程中同时产生大量的高浓度浆体,具有最佳的胶性与致密性,硬化后的砂浆具有抗酸、抗卤、抗海水氯氧离子侵蚀,抗水渗透、康干缩龟裂,提高抗压强度与早期强度等特性,可

增加材料的耐久性。

本材料曾荣获国家多项荣誉,被化工部、冶金部等所属设计院及全国各地众多甲级设计院长期采用,在国内地下堵漏止水中被广泛采用,受到良好的效果。

4.2喷涂:按说明(或根据情况自订配方)配置浆液。喷涂2.5毫米以上厚度抗渗浆料,横向喷涂2遍,纵向喷涂1遍。

4.3封孔:待浆料完全凝固后,观察有没有渗漏水的现象后,如发现渗水现象后在渗漏点上打孔,用YYLD-A2型或高效堵漏灵进行封堵,封堵完后进行表面修补喷涂。

4.4裂缝:把渗漏部位剔凿至混凝土基层并清理干净,检查看明显渗漏的裂缝部位顺逢把裂缝剔凿成V型槽,做上标记。有明显空洞的部位,孔洞周围清理干净。裂缝部位用搅拌好的YYLD-A2型或高效堵漏灵进行封堵,并用抹子赶光(注意施工前基层要中分湿润至饱和状态)。

4.5回形槽:在渗漏的边缘周围用搅磨机切割2.5毫米-5毫米的回形槽,阻隔渗透路径。

4.6防潮处理:配置好粘贴高分子复合卷材粘接剂后将粘接剂涂抹至高分子复合防水卷材之上,将高分子复合防水卷材粘贴至地下室立墙混凝土基层,用刮板刮平压实,待卷材粘贴好后将粘接剂刮至卷材表面待完全凝结。

六.质量检验与要求

1.所选用的防水材料的各项技术性能指标,应符合国家规范要求,

产品应附有检验证和质量检测报告或其他有关材料质量证明文件。

2.防水层外观要平滑,无漏水,无渗水。

七.注意事项及安全措施

1.喷涂前应对气泵系统进行全面的检查,气压阀.管及压力表等器件

接头部位一定要牢固,阀头一定要拧紧,不能引起爆裂现象。

2.喷涂时应密切注意气压表.气压压力不能大于0.8P。

3.喷涂时会出现漏水现象,这种现象属于正常现象。待抗渗层达到

强度后在进行局部处理。

注:涉及施工过程中部分施工细节特殊施工工艺及少量使用特殊材料无法体现,本方案中所体现施工过程为总体施工方案,报价按本方案执行。

地下室灌浆堵漏施工方案

地下室灌浆堵漏施工方案 一、工程概况 经现场察看,该工程地下室为两层,水位较深,有一定的压力,且面积比较大,地下室周圈混凝土土墙比较长,由于地基的沉降等原因,混凝土容易出现沉降裂缝,目前该工程混凝土外墙出现了上下一条条裂缝,由于外墙回填土已填好,泥土内含有大量的水,在水的压力下外墙裂缝一直在渗水,有的钢筋头也在渗漏,针对此情况,无论渗水部位呈网状、窝状、线状、或点状,视具体情况对待。 普通注浆堵漏采用针头约8---~10公分长度,无法伸及内部,注浆液达到混凝土内部有一定的局限性,注浆液选用水溶性堵漏剂,只能达到一定的程度,现施工技术材料选择进一步升级提高,能够达到更好的防水效果。 博隆防水根据渗漏情况,部分混凝土施工面,需选用15公分长度深度达到混凝土内部,堵漏剂选用台湾水溶性堵漏剂,膨胀止水效果性能显著成倍提高,表面涂刷柔性防水层三遍,彻底达到堵防结合的效果,我公司特制定综合性一次根治防水堵漏施工方案。以下就施工原理,材料特性及施工步骤进行且具体阐述。 二、施工原理及材料特性 止漏处理 止漏原理:高压注射补修工法系在一定时间内将修补材料以高压泵加压20Mpa~40Mpa 的方式注入构件内。修补材料在高压作用下能渗透至细微裂缝,从而达到真正止水堵漏的目的。 高压注浆机(BL-512机器): 以高扭力低转速电钻(560W)即可驱动,并达到6000psi之注射压力,有利于将堵漏剂在短时间内注入构造物内或裂缝内,以注射材料之不同而有不同之成效。 加长型高压止水注射针头(15-20公分长度): 钻孔后快速扭紧注射针头,并将其牢固与孔内,并有注射针头与注浆极其高压管相联接。当堵漏剂注入孔内室有逆止阀装置,以防水高压罐后的堵漏剂在逆流。 博隆油溶性聚氨酯堵漏: 是一种进口先进的堵漏材料,与水作用后迅速膨胀,堵住进水口,与孔壁的粘着里佳,干缩量小,可将细微的孔隙充分填塞,达到止水的目的。 主要技术性能: 外观:淡黄至褐色透明液体密度(g/cm):1.05~1.15 黏度(pa.s,20 c):0.2~1.5 凝固时间:3~20min 膨胀剂:6~25倍抗渗强度:(mpa)>0.8 无收缩堵漏速凝双块水泥:是一种快速凝固的高强度堵漏水泥(三分钟凝固),是普通水泥强度的8倍,能有效加固基础,堵漏止水的效果。 三、混凝土裂缝止漏处理施工步骤 1、认真查找渗水根源及上下混凝土裂缝走向,并处理干净表面。 2、用冲击钻钻孔,于施工缝最低处向左或右5cm~10cm处倾斜300~450的角度钻孔,孔深约为结构体厚度的一半(约25cm深),循序由低处往高处钻孔,孔距为15cm为宜。渗漏点裂缝钻孔应延长30-50cm,防止施工过后裂缝渗水部位延伸,在施工过程中如发现网状或窝状混凝土不密实处,首先用速凝堵漏水泥密封加固,防止渗漏。 3、安置注浆针头:在钻好的孔中安装高压注浆针头,将其上螺帽锁紧。 4、注浆堵漏剂:用高压注浆机将水溶性堵漏剂经针头注入深度混凝土裂缝内。 5、待堵漏剂注浆完毕后,经观察有无渗漏点或延长部分并注浆彻底堵漏,排除隐患。

地下室空调机房防水堵漏方案 -

A、B组团地下室空调机房防水堵漏措施 A、B组团地下室空调机房沿墙根地面出现不同程度潮湿、渗水等现象。 其主要渗漏原因是地下室底板回填土内含水渗入低跨空调机房室内地面,A、B组团空调机房墙根部位渗漏现象采取以疏为主要措施、堵辅助相结合两种方式。 A组团墙根部位渗漏主要采取沿墙四周在地面上开凿宽(100mm-150mm)深(50-150mm )沟槽,墙根潮湿结晶水、浸水经沟槽流入入空调机房集水坑。B组团空调机房墙根部位渗漏主要采取沿墙四周在地面上开凿宽(100mm-150mm)深(50-150mm )沟槽,墙根潮湿结晶水、浸水经沟槽流入空调机房集水坑,另B组团空调机房西面墙体紧邻B组团2#坡道,2#坡道雨水、室内坡道回填土内积水通过墙体渗入机房内,同时也需要在坡道两侧墙体增加100 R防水砂浆倒角。 地面开槽施工流程: 查明漏点定位弹线切割钻出沟底调坡找平沟内侧带线抹灰垃圾清理 对于有明显流水部位在根部采取注浆堵漏措施,对于无明显渗漏部位采取堵漏王、JS防水材料、渗漏结晶等防水措施。 注浆堵漏施工流程: 材料准备基层处理检查漏点布注浆嘴封闭注浆封孔涂抹堵漏灵涂刷渗透结晶防水涂料基层恢复 1、材料及机械准备甲苯二异氰酸酯(TDI)和水溶性聚醚进行聚合反应而成的高。 主要施工材料:甲苯二异氰酸酯(TDI)和水溶性聚醚、注浆嘴、堵漏王、水不漏、JS复合防水涂料、渗透结晶防水材料清洗剂及其它辅助材料。

主要机械准备:门式架、木梯、灌浆机、电钻、铁锤、钳子、毛刷、铁桶、笤帚、铲刀、胶手套、剪子、预埋管等。 2、基层清理 剔凿渗漏部位表层,铲除水泥砂浆,直至露出地下室混凝土基层,把混凝土基层凿毛,用清水冲洗干净,以便于封闭和观察水源。 注浆堵漏 把混凝土基层清理干净,检查看明显渗漏的地方,做上标记。 在明显渗漏的也洞处用风钻打孔,直径6.3毫米,以注浆管外径为准。用清水清洗干净。 3、布嘴,注浆嘴要布置在水源处。注浆嘴距离应根据裂缝大小、结构形状而定。若裂纵横交错,在交叉处应设置灌浆嘴。整个施工现场布嘴6个,平均每两个之间间隔30mm,上下各一根,各管均装阀门,以便排水和注浆。 4、封闭,布嘴后,在明显渗水裂缝处和注浆管根处用速凝水泥砂浆进行封闭,要求抹平赶光。 5、压水试验,封闭后,等水泥砂浆有足够强度后,用水进行试验,观察封闭有没有漏水的现象,如没有就可以进行下道工序了。 7、注浆,按配方配制浆液(注意配好后避免与水接触)。用与压水试验相同的方法灌入裂缝,控制压力一般于地下水压力0.3-0.8Mpa,注浆时应从底部开始,当侧面管出浆注浆2-3秒后即关闭出浆阀门和注浆阀门,接着依次由底部到侧面,再由侧面到顶部,依次渐进。注浆时采用后压泵,单液注浆。如过渗漏水部位渗水量不大,应采用双泵注浆,一泵注水,一泵注浆,二泵通过三通接头汇集至一根注浆后进入裂缝。由于浆液进入裂缝,只能在有水的情况下才能产生反应固结阴止渗水流出。如果只用单泵注浆,在渗水量很小的情况下,浆液无法在短时间内与大量水进行化学反应生成固结体,所以施工时一定要采用双泵注浆。 8、封孔,待浆液完全固结后,观察没有渗漏水的现象后将注浆部位用防水砂封平。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

地下室防水堵漏施工方案

地下室防水堵漏工程 编制: 审核: 河南防腐企业集团有限公司二00八年四月二日

一、工程施工概况 本工程为治渗堵漏工程,经我公司技术人员考察,情况如下:原地下室立墙伸缩引起渗漏。 结合现场情况,我方将采取重点堵漏和大面防水结合的方案进行堵漏。具体方案如下: 1、重点堵漏,找出渗漏严重的孔洞或裂缝,采用化学注浆技 术,重点止着明水; 2、采用“堵漏灵”大面防水处理防治混凝土毛细孔的渗水。 二、施工准备: (1)技术准备 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要部位,要事先编制具体施工方案,经过建设单位及监理部门审定的方可实施。 事先准备本工程的各项检查资料,用于工程开工后填写备用,确保资料真实及时归档。 该项目工程人员安排如下: 1.1注浆堵漏材料 水溶性聚氨脂,本材料是由甲苯二异氰酸酯(TDI)和水溶性聚

醚进行聚合反应而成的高分子化合物。该材料是单组份注浆材料,与水具有良好的混溶性,浆液遇水后会自行分散、乳化,浆液中游离的异氰酸根(-NCO)会与水进行聚合反应,聚合后的固结体具有良好的延伸性、弹性和抗渗性,在水中永久保持原形,并具有耐低温性,浆液遇水后发泡膨胀,发泡体积可增大2倍(膨胀率可通过配方进行调整),从而堵塞水道,达到止水的作用。 水溶性聚氨酯是国际上公认的新型优质防水材料,在国内地下堵漏止水工程中被广泛材料,收以良好的效果。 主要性能指标 1.2堵漏灵适用于重点堵漏 (2)设备机械配备 对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具。 计划投入的主要施工机具(工具)设备表

地下室堵漏专项施工方案

地下室堵漏专项施工方案 一、工程概况 工程名称:舟山临城LKE-5-1地块一期工程 业主:舟山新湖保亿置业有限公司 设计单位:舟山市景森建筑设计有限公司 监理单位:浙江文华建设项目管理有限公司 施工单位:浙江众立建筑工程有限公司 工程建设地点:位于舟山市临城新区,南临翁山路、北临新城大道、东至景岛路、西临港岛路。 工程规模及结构类型:属于钢筋混凝土框架-剪力墙结构;一幢2层、两幢13层、七幢18层。 总建筑面积:地上64317平方米;地下31410平方米,共10幢。 二、地下基础底板、外墙板、顶板渗漏原因分析 1、渗漏基本情况: 地下基础底板渗漏点较少,集中在底板与立面墙柱交接部位,以及混凝土后浇带部位。混凝土渗漏处有的是片状,有的是无规则曲线状,部分地方形成明水流出,大部分地方属高压慢渗,渗漏处多有裂缝,缝宽一般在0.2mm~1mm左右。由于渗漏致使找平层和上面的后续工序无法继续进行,所以必须进行堵漏防水施工。 2、渗漏原因分析

①地下室底板混凝土浇注,混凝土内部水化热大,内外温差较大,形成温差裂缝; ②混凝土后浇带与原浇注混凝土结合不好,结合处容易产生裂缝; ③基础正常沉降、变形形成部分裂缝。 附:地下室渗漏照片。 渗漏局部照片渗漏局部照片 三、防水堵漏方案的设计与优选: 根据现场调查结果,渗漏情况较复杂,属高压慢渗。一般传统表面堵漏的方法难以取得成效。解决基础底板渗漏问题需要全面分析,认真对待,堵防排结合,综合治理才能成功。首先是堵漏,先将大量裂缝和漏水点用高压化学灌浆方法堵住,再用数种防水材料进行复合防潮防渗,墙根设置排水沟,使整个基础达到完全止水无渗漏的目的。 1、堵漏 混凝土建筑物裂缝是导致混凝土建筑物损坏的主要原因之一,这些裂缝引起的渗漏水解决起来很困难。一般传统的堵漏方法是将裂缝或渗水处凿开进行表面堵漏,结果是堵住这里那里又开始渗漏,因为裂缝在混凝土内部是无规则的,水可以在裂缝中自由串动,从相对薄

地下车库防水堵漏方案Word版

地下车库防水堵漏施工方案 一、工程概况及方案建议 1.工程概况 1)工程地点:昆明市顺城街 2)防水堵漏施工规模:施工面积约50000平方米 3)现场情况分析:现场为现浇混凝土全地下室,雨季出现潮湿、明显渗水情况,墙面大面积潮湿、地面长期积水。经过现场察看及现场特点分析,我公司认为,要保证该地下室防水堵漏的质量和效果,必须考虑以下几个因素:(1)施工方案设计应综合考虑点面结合、多材组合,以形成刚柔相济、优势互补的效果;(2)选材上要保证材料的现场适应性、各种材料之间的相互粘合性、防水效果的长效性。 2.方案建议:该工程建议采用多种材料结合进行施工,使各种材料形成优势互补、刚柔相济的效果。整个施工过程分以下几个步骤:(1)对渗透点、面进行堵漏、抗渗处理;(2)对已堵完成的漏点加强、恢复。 1.堵漏施工顺序及示意图:

(3)加强处理:

(7)室内阴潮墙面先使用渗透结晶防水涂料涂刷,再使用抗渗微晶防水砂奖粉刷:

5.从长远角度考虑,本方案使用寿命较长,耐水浸泡,是目前解决背水面防水堵漏难题的优化方案,避免了今后使用中出现二次渗漏的诸多麻烦。 三、施工工艺: 1.平整度要求:基层平整顺直。 2.清洁度:对于钢筋头、铁丝、模板棱等尖棱杂物,尽量清除干净、平整。 3.气候要求:雨天晴天均能施工,不受气候变化的影响。

4.工艺流程 1、应先进行漏水点、面的堵漏及抗渗处理,保证没有明显渗漏现象方能进行抗渗微晶防水砂浆的封堵施工。 2、所有材料的选择必须是国标合格材料,不能以次充好,影响效果及寿命。 3、抗渗微晶防水砂浆的施工,必须严格执行二次成活的规定,并搓平、压实,以保证防水效果。 4、缺陷的修补:对在目测、检查中所发现的缺陷,应及时修补;在修补完毕后,才能进行下一步工序。 五、施工进度计划: 1.我公司为专业防水公司,自有经培训的专业防水施工工人及管理人员,从人力的角度上讲, 我公司可满足现场工期的需要。 1.本公司自有仓库及材料储备,材料调配等都将有合理时间安排,在工期计划中不会有太大影 响。 2.该工程虽然防渗面积不大,但所需材料种类较多,施工工艺复杂,工序繁琐,为保证效果, 最好不要过分紧缩工期。 六、安全文明施工措施 1.认真落实《中华人民共和国建筑法》第53条:建筑工程安全管理必须坚持安全第一、预 防为主的方针,建立健全安全生产责任制和群防群治的制度。 2.进场时必须进行安全交底,施工中一经发现安全隐患立即纠正及整改,决不留安全隐患。 3.现场施工安全防护措施: (1)堵漏、打凿施工作业时注意锤、钎的使用,不能碰撞、损坏室内设备; (2)攀爬时使用专用梯子,注意安全,要注意落物、坠落,确保施工安全;

防水堵漏施工方案

资阳摩根时代地下室(-1F) 墙体防水堵漏工程 施 工 方 案 及 报 价 编制:四川祥宇防水材料工程有限公司 负责人:杨伟 联系电话:

防水堵漏工程高压灌浆施工方案 一、编制依据 1、资阳摩根时代地下室(-1F)墙体防水堵漏工程 技术要求 2、【工程防水技术规范】GB50108-2001 ; 3、【防水工程验收规范】GB50208-2002; 4、国家现行有关规范规定; 5、同类工程施工经验。 二、地下室墙体防水堵漏采用压力灌浆施工方法: (1)主要施工设备:采用F-512进口微型电动高压注浆机。该设备有自吸进料系统,可在3~6秒内提升至4500psi(300㎏/㎝2)以上工作压力,浆液体的止水剂可有效灌注至0.1㎜的细微裂缝中,防水止漏施工效果比传统方法更为持久有效。 (2)材料的选用:香港科迈牌亲水型聚氨酯 材料性能特点:亲水型聚氨酯快速堵漏胶与水即反应,由于水参与了反应,浆液不会被水稀释冲走,这是其他灌浆材料所不具备的优点,浆液在压力作用下,灌入混凝土缝隙或孔洞,同时向缝隙周围渗透,继续渗入混凝土缝隙,最终形成网状结构,成为密度小,含水的弹性体,有良好的适应变型能力,止水性好,不含氯离子,不会对RC结构内钢筋腐蚀损坏,施工完成后表面溢出物清除简便。 (3)化学灌浆防水堵漏技术工作机理: 高压化学灌浆堵漏技术就是利用灌浆机产生的持续高压,将化学料液灌注到砼内部的缝隙中,并将缝中的水完全挤走,将缝隙完全填充满,达到止水的目的。我们防水上所谓的“灌”就是化学灌浆,化学灌浆一般是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设灌浆嘴,使用压力将其注入结构裂缝中,使其扩散、凝固,达到防水、堵漏、补强、加固的目的。 三、化学灌浆防水堵漏施工工艺 施工工艺流程:○1确定漏水点○2清理渗漏基面○3钻孔○4清洗○5安装灌 浆接嘴○6高压灌注油性聚氨酯○7观察并补漏○8拆除灌浆嘴○9槽孔修补。 1 清理:详细检查、分析渗漏情况,确定灌浆孔位置及间距。清理干净需要施工的区域,凿除砼表面析出物,确保表面干净、润湿。 2 钻孔:灌浆孔的设计和布孔:灌浆孔的布孔有骑缝和斜孔两种形式,根据实际情况和需要加以选择,必要时两者并用。(1)灌浆孔的设计:灌浆孔的位置,应使孔和漏水裂缝空隙相交,并选在漏水量最大处。(2)布孔原则:注浆孔眼

地下车库地下防水施工方案

目录表 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工程序及操作要求 (1) 四、施工要求及控制要点 (2) 五、施工准备 (4) 六、防水层验收 (5) 七、成品保护 (5)

一、编制依据: 1、《地下工程防水技术规范》GB50108—2008 2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 2、府东社区地下车库设计图纸 二、工程概况 府东社区地下车库,山东高创建设投资集团有限公司 投资建设,位于潍坊市府东路以东,东风东街以北,建筑面积25460㎡,地下一层,地震抗震设防烈度按8度烈度设防,结构形式:框剪结构。 设计单位:潍坊昌大建设集团有限公司,监理单位:潍坊天鹏建设监理有限公司,施工单位:潍坊大兴建筑有限公司。地下室防水采用刚柔结合的做法,刚性做法为自防水砼,抗渗等级为P6,地下车库底板、顶板、侧墙采用防水层采用2道400g丙纶。 三、施工程序及操作要求 验收并清扫基层(找平层)—配制胶粘剂(随用随配制)—处理复杂部位(阴阳角、管道孔等部位)附加层—施工防水层—防水层检验—保护层施工验收。 四、施工要求及控制要点 五、1、对基层的要求及控制: 六、1.1、基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。

七、1.2、基层表面应搓平压光,阴阳角应抹成圆弧形,对基层表面的砂浆、浮浆等杂物应铲除并清理干净。 八、1.3、基层相邻表面构成的转角处应做成圆弧形。 九、1.4、高度应一致,根部的立面应平整,不得剔凿的高低不平,以免影响防水层的粘接效果。 十、1.5、应把地下水位降至垫层最低处以下,不少于300mm。 十一、1.6、基层处理及验收后,可直接在潮湿面上进行防水施工,不必等基体干透,只要施工面没有明水即可。 十二、2、细部附加层铺贴及节点做法: 十三、2.1、采用0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材先在阳角处做附加层,附加层的宽度不小于50cm, 2.2、底板节点防水做法: 1、级配型防水钢筋混凝土筏板(底板配筋详结施;抗渗等级≥P6),或基础。 2、50厚C20细石混凝土保护层 3、隔离层:干铺玻纤网一层 4、防水层采用2道400g丙纶 5、刷基层处理剂一遍

最新整理地下室防水堵漏方案.doc

目录 一、工程概况 (2) 1、地下室工程简介: (2) 2、渗漏部位: (2) 3、原因分析: (2) 4、初拟处理方法: (2) 二、施工部署 (2) 三、施工方案 (3) 1、选用材料性能特点: (3) 2、施工方案: (3) 2.1堵漏 (3) 2.2加强防水 (4) 2.3、保护层 (5) 3、进度计划: (5) 四、质量保证措施: (5) 五、安全措施: (5) 六、附件: (5)

一、工程概况 1、地下室工程简介: 本工程地下室\\周围设一条后浇带,然后该后浇带向外辐射七条后浇带(见后附图),后浇带宽0.8m,厚度0.7m。本工程±0.00相当于绝对标高64.5m。 根据地勘报告,地下水位标高为-3.50m,地下室地面标高为-6.00m,底板底标高为-8.70m,底板为700mm厚的抗渗砼,抗渗等级S8。底板上平至地下室地面填充层为级配石子。 2、渗漏部位: 根据现场调查,本工程是在施工降水期间,渗漏是在地下水位升至-7m时发生的,现渗漏点主要集中在底板后浇带与外墙后浇带交界部、承台与底板交界阴角部及底板后浇带个别部位。底板裂缝宽度在0.xxxx要表现为点漏及线漏。 3、原因分析: 3.1地下水位高、涌水量大是本工程的一大特点,图纸设计桩基础数量大,桩头多,后浇带位置多,此均为设计及施工的薄弱部位,施工操作难度大,极易造成漏水; 3.2地下防水施工时,个别桩头部位的防水未严格按本工程《地下防水施工方案》桩头处细部节点进行施工,造成个别桩头部位渗水; 3.3浇注底板及墙体时,钢板止水带埋入多余流入后浇带的砼内,后浇带浇筑前未进行彻底的清理及剔凿,导致止水带失去止水的作用。 3.4底板及承台砼浇筑时,底板及承台砼局部部位振捣不密实,造成承台及底板交界部位阴角部渗水。 4、初拟处理方法: 现在初步拟定采用\\建筑外加剂厂生产的911堵漏防水材料,直接在漏水处剔槽、扩洞,用911堵漏防水材料拌用水拌合成干硬性状后再行堵塞的方法堵水。 二、施工部署 因工程工期紧,地下室级配石回填、地面及设备安装必须抓紧进行,故必须采取合理的施工部署,具体如下: 1、总承包部成立地下室堵漏抗渗防水小组,生产、技术、质量、安全分别安排专人负责此事,主要精力用在抗渗堵漏上;由//任组长,\\任副组长,\\班组提供相关人员配合王义的工作,负责地下室垃圾清理、承台与底板阴角部及其它漏水处的剔凿,\\班组提供专业堵漏人员及堵漏材料,\\负责方案的编制及现场技术指导,\\现场技术指导,\\负责现场质量控制及报监理验收,\\负责现场生产协调。

地下室注浆堵漏施工方案

地下室注浆堵漏施工方案

一、工程概况 工程建设概况:本工程地下室分为A、B两部分,A部分地下部分为三层,基础深约10m,B部分地下部分为两层,基础深约6m。A部分地下底板防水层甩茬遭破坏,未能与B部分连接。两部分之间留设一道宽约50mm的沉降缝、A部分地下外墙结构施工缝未能采取有效防水措施。加之建筑物沉降和结构变形自身产生细小裂缝,造成渗漏。经我公司技术人员实地考察,拟采用以下治理方案。 一、基层清理后,采用化学注浆技术填充混凝土内部空腔和结构墙体 裂缝,止住明水进入。 二、然后用渗透结晶型防水涂料“TECMARY”做大面积刚性防水层。 二、技术准备 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。 事先准备本工程的各项检查资料,确保资料真实,及时归档。 该项目工程人员安排如下: 序 号 工种人数工作内容 1 技术人员 3 编制方案、制定措施、整理资料、技术交底 2 采购人员 2 材料供应及时通知检验 3 主要施工人员 5 清除层面杂质,注浆、配制涂料、涂刷涂料、表层处理、养护 4 机械设备 1 维修机械小工具等 5 零星 3 零星工程 6 后勤人员 2 现场保卫 三、材料、工具准备 1.主要材料选择

凝土密实度,达到彻底防水的目的。 优点: ①可渗入墙体表层,充满并封堵所有细小毛孔,形成独有保护层。 ②迎水面、背水面都可使用。可在潮湿面施工,操作简便,日后无需养护费用。 ③可在粗糙不平表面施工,无需找平层、节约工序和成本。 ④表面坚实,无需保护层,用于地下室外墙可直接回填土。 ⑤可自行修复、桥接细小裂缝。 ⑥抗老化,与结构同寿命。 ⑦耐高、低温,抗冻融。 ⑧可保护钢筋不受腐蚀。 ⑨用于地下室防水时,可抗高地下水压。 ⑩可抗盐碱腐蚀及空气污染造成的损坏。自身无毒,可直接接触饮用水。 2.设备机械配备 序号 机械设备及工具名称 数量 用途 进场计划 1 小平铲、扫帚 5把 清理基层 开工前全 部进场 2 钢丝刷 8把 清理基层 3 搅拌桶 2个 拌合涂料用 4 搅拌机低速(250转/分) 1台 搅拌涂料用 5 注浆泵 1台 注浆 6 注浆管 20根 注浆 7 风钻 1台 打孔 8 板刷 10把 小面积涂刷涂料用

地下车库防水方案

新疆绿城广场一期地下车库防水施工方案 审批: 审核: 编制: 新疆苏中建设工程有限公司 2013年6月

目录 一、编制依据及原则 (3) 二、方案说明 (3) 三、地下室底板防水施工方案 (5) (一)材料准备 (5) (二)施工机具准备 (5) (三)施工基层准备 (5) (四)施工工艺及流程 (5) 四、地下室侧墙防水施工方案 (7) (一)材料准备 (7) (二)施工机具准备 (7) (三)施工基层准备 (7) (四)施工工艺流程 (8) (五)、施工注意事项 (10) 五、地下室顶板防水施工方案 (11) (一)材料准备 (11) (二)施工机具准备 (11) (三)施工基层准备 (11) (四)施工工艺流程 (12) 六、地下室后浇带防水施工方案 (14) (一)材料准备 (14) (二)施工机具准备 (14)

(三)施工基层准备 (14) (四)施工工艺流程 (14) 七、质量保证措施 (16) 八、安全措施和有效的防护设施及文明保证措施 (17)

一、编制依据及原则 1、《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2008 2、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2002 3、《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 4、《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2003 5、建筑、结构施工图纸。 二、方案说明 1、地下室底板防水做法(由背水面至迎水面):主体结构底板(自防水),, 1.5厚聚氨酯柔性防水涂料,,100厚C15混凝土垫层,素土夯实; 2、地下室侧墙防水做法(由背水面至迎水面):主体结构侧墙板(自防水), 4厚SBS改性沥青防水卷材,25厚XPS板(B1级),120厚MU10水泥多孔砖M7.5水泥砂浆砌筑保护墙(室外地坪下2000为100厚B1级EPS板),回填土;详下图。

地下车库防水堵漏方法

地下车如果出现漏水的话会影响车辆的存放,会对车主造成一定的损失,同时如果长期漏水也会腐蚀建筑结构。因此市面上就有很多专业的防水堵漏公司来解决这个问题。我们来了解一下。 一、地下车库堵漏的具体步骤: 1.地下车库渗漏必须通过剔凿找清漏水点、漏水线,有针对性地进行堵漏。 2.对漏水点、漏水线堵漏采取刚柔结合、膨胀增强结合,外刚内柔的原则,即内部必须选用在水中能灌浆、能膨胀、能渗透的柔性注浆堵漏材料,外部封堵采用刚性高强堵漏剂。 3.对沉降缝堵漏必须在缝内进行,采用刚柔结合、膨胀增强结合4道堵漏防线效果甚佳,即由里向外依次为柔、刚、柔、刚4道防线。 4.对埋件周围漏水堵漏,剔凿一定深度后,采用纳米微分子柔性注浆工艺进行堵漏。 5.对线管内部渗漏水堵漏,在堵漏时必须塞实。 6.地下室工程堵漏只有从工程内部进行,方案合理,操作正确,才能获得良好效

果。 另外目前的堵漏技术工艺有:带压堵漏、开孔封堵、防水堵漏、井下堵漏。四堵行业,每个行业分多个技术工艺,分别介绍如下: 1、带压堵漏 管道容器出现腐蚀穿孔跑冒滴漏泄漏时不停输不停压不动火快速堵住泄漏。技术工艺:01、注剂密封技术02、包扎捆扎技术03、冷焊粘补技术04、钳卡速堵技术05、钢带拉紧技术06、连接修补技术07、高频捻缝技术08、阀门胶堵技术09、法兰卡带技术10、窃油阀堵技术 2、开孔封堵 开孔封堵:全称“不动火带压开孔封堵行业”开孔封堵行业内有三项技术,分别为:无泄漏完好的输送介质中的管道或容器想接出个三通阀门使用不动火带压开孔技术,无泄漏完好的输送介质中的管道想带压更换阀门、法兰、或让管道改道需要使用不动火带压封堵技术,无泄漏完好的输送介质中的管道采用不产生火花的切割叫做不动火带压割管。

地下室防水方案

**春天里二期二标段 总承包工程 地下室防水施工方案 编制: 审核: 审批: 日期: 中国建筑第五工程局有限公司

目录 1编制说明 (1) 1.1编制目的 (1) 1.2编制依据 (1) 2 工程概况及特点 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2工程特点及相关要求 (2) 3施工条件及准备 (4) 3.1施工条件 (4) 3.2施工准备 (4) 4 施工流程 (6) 5施工方法 (7) 5.1找平层及基层处理 (7) 5.2底板、顶板防水层施工 (7) 5.3外墙防水层施工 (8) 5.4细部防水施工 (8) 6 卷材铺设质量标准 (15) 7防水卷材施工常见质量问题及处理措施 (16) 8保护层施工 (17) 9质量控制措施 (17) 10安全文明施工 (18) 10.1安全施工 (18) 10.2文明施工 (19)

1编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为**春天里项目地下室防水工程提供较完整的技术指导文件,便于防水工程的质量控制,能优质、快速、高效地完成防水工程的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。1.2编制依据 2 工程概况及特点 2.1工程概况 本工程位于*市前进大道与北泉路交叉口东北侧,占地面积约40.4亩,总建筑面积约11.33万平方米,涉及19#楼、20#楼、21#楼、22#楼、23#楼共5栋高层和1栋S6#商业及周边一层地下车库及东大门、垃圾中转站公厕等配套工程。5栋高层结

构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上27层,建筑高度为78.60m。商铺为3层钢筋混凝土框架结构。建筑设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,地基基础设计等级二级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度。主楼基础类型为刚性复合地基、筏板基础,车库基础类型为筏板基础,商业基础类型独立基础。 2.2工程特点及相关要求 地下室防水等级为II级。考虑经济原则I级防水顶板、侧壁、底板做法仅使用在有变电所、配电房、电表间、弱电间的范围。采用抗渗混凝土自防水再附加柔性防水层的做法。所有穿地下室外墙的管道,必须预埋防水穿墙套管。所有防水节点、拐角处应有防水加强层。防水混凝土的施工缝、穿墙管道预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位和变形缝等地下工程薄弱环节应按《地下防水工程质量验收规范》处理。 防水施工时基层含水率不应大于9%,且在雨天及5级风以上天气不得施工。防水工程所使用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 地下室汽车坡道均设有与坡道同宽的截水沟和耐轮压的金属盖板,地面出入口处均设有反坡。 防水混凝土抗渗等级要求 水泥强度等级不低于42.5MPa;水泥品种应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。 防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14天。 地下室防水做法一览表(II级防水):

地下室渗水漏水堵漏案例

河北省某市兴宁大楼地下室,由于设计等多方面原因,造成了地下室部分底板和外墙大面积的渗漏水,严重影响了施工进度和工程质量,本文将分析造成地下室渗漏的原因与采取的堵漏施工技术。 一、工程情况 大楼高90米,其地下室共三层,采用掺加UEA的抗渗钢筋混凝土,基底埋深21m,底板厚3m和2m,外墙厚70cm,整个大楼为现浇混凝土双筒外框结构。本工程基础深,施工难度大,结构复杂,工程量大,材料耗用大。 地下室为整体现浇钢筋混凝土,无变形沉降缝,施工缝采用铜板止水带防水,底板为抗渗混凝土结构自防水。 二、渗漏部位与渗漏形式 (1)渗漏部位主要集中在地下3层地下室四周外墙和距墙6.4m范围内底板上。 (2)渗漏表现形式:外墙大面积慢渗、点漏和底板裂缝漏水。底板表现为高水压慢渗水,点漏和底板裂缝漏水。底板水压据测达0.8MPa,高压渗漏给堵漏防水施工带来了很大的难度,特别是高压慢渗水处理和裂缝渗漏水处理。 三、地下室渗漏原因 兴宁大楼地下室严重渗漏的原因是多方面的,除管理措施不力致使抗渗混凝土有质量问题外,还有以下几方面的原因。 (1)水文资料失实:原勘测地下水位较深,而实际施工中发现地下水位比勘测水位要高。降水方案中虽采用集坑降水,但地下水位仍然高于地下室底板。 (2)防水设计未能高度重视,底板未设置防水层,只考虑了抗渗混凝土结构自防水一道防线设计。 (3)施工缝处理不当:由于施工面积大,所用抗渗混凝土由于运送不及时,所以不得不留施工缝,而这些缝成为地下室渗漏的薄弱环节。 (4)土建施工:由于大楼地下室底板以及外墙钢筋较密,造成了抗渗混凝土浇捣不密实,多处出现露筋、蜂窝麻面,给渗漏水带来了严重影患,致使抗渗混凝土不抗渗,影响了结构自防水的防水质量。 (5)浇注防水混凝土时,只注意了级配和外加剂,而忽略了施工质量;水灰比控制不严,养护不足等,直接影响了防水混凝土的质量。 (6)地下室外墙防水施工质量差。地下室外墙防水设计选用聚氨酯涂膜防水,设计厚度为2mm,实际施工中,多未达到此厚度。基层不够平整,且多处有小孔,因赶工期,基层未达到聚氨酯涂膜防水的施工要求,就进行防水施工。 (7)地下外墙防水施工完毕后,采用粘贴泡沫板做保护层,但在回填中,因赶工期,未能完全进行分层,未能形成防水帷幕,造成工程周围汇水区,一旦结构和防水层出现问题,就会漏水。 四、防水方案 堵漏部位采用整体防水、堵防结合、封排结合,具体做法为: (1)面渗采用促凝灰浆处理,压力大时集中于一点,下管引入。 (2)大漏变小漏,线漏变点漏,最后下管引水。 (3)抗渗增强砂浆防水层,底稿较大的渗漏压力。 (4)对症下药,选择适宜的材料工艺,做好漏水点的封堵工作,并为最后注浆创造条件。 五、堵漏施工技术 1、面渗处理 施工中我们先用火焰喷灯烘渗水基面,紧接着用SJ堵漏剂化学浆材与普425号水泥配制成复合胶浆涂抹在渗水部位上,这种做法,收到了“内病外治”的功效。其作用机理是:将复合的速凝防水胶浆涂抹于渗水部位后,复合胶浆中的无机材料由于渗入了化学材料,不仅早强速凝,且

地下室渗漏修补方案

一、地下室堵漏方法 1、墙体堵漏 1、1、渗水不明显部位 对于地下二层渗水不明显得墙体裂缝采用水不漏进行堵漏.在裂缝处凿开20~30mm宽、30mm深得“V”型槽,清理干净后将修补材料均匀压入槽内进行堵漏. 修补所用材料为高效防潮、抗渗、堵漏材料,也就是极好得粘结材料。分“缓凝型”、“速凝型”与“超速凝型”三种,均为单组份灰色粉料。“缓凝型”主要用于防潮、防渗;“速凝型”与“超速凝型”主要用于抗渗、堵漏.本次修补采用“速凝型"。 所用水不漏主要技术指标:①凝固时间:1~90分钟;②抗压强度:30~40MPa;③粘结强度:〉1、5MPa;④不透水性:>0、7MPa; ⑤耐高低温:100℃,—40℃。 堵漏特点:①防潮防渗、快速带水堵漏;②迎背水面均可使用,施工简便;③无毒无害,可用于饮用水工程;④凝固时间可隔,防水粘贴均可。 1、2、渗水明显部位 对于地下二层得墙体冷缝渗水处,采用注浆堵漏。注浆材料:单组份水溶性聚氨酯。 ㈠、注浆施工步骤: 寻找裂缝:先用清水清洗干净,待基面全部清理干净,表面稍干时,仔细寻找裂缝。

沿裂缝钻好孔,孔距300mm左右,埋好灌浆咀。 灌浆咀埋设时应用工具紧固并保证咀头得橡胶部分及孔壁在未使用前干燥,否则在紧固时容易引起打滑. 进行水溶性聚氨脂灌浆液回灌引流管洞使之止水密实. ㈡、注浆施工中应注意得问题: 在寻找裂缝前,首先应对裂缝进行分析,并按裂缝宽度、长度得不同分别取蕊,以确定裂缝深度发展规律。如非贯穿裂缝且深度较浅,可以作表面处理. 寻找裂缝就是一项繁琐、细致得工作,如表面不易干燥,可以用喷灯烘干,用角磨机磨光周边,裂缝处因含有水份,立即可以发现,此办法即提高了工作效率,又可确保每一分区无遗漏。 裂缝修补:灌浆液应从每一枚针头开始(结构立面由下往上灌注),当浆液从微孔处冒出时,应立即停止,移入第二枚继续灌注,依次向前进行。在灌注过程中,如果浆液已灌满相邻得针头位置,可以跳开不注;如注浆后发现裂缝两端仍有继续延伸、或有裂缝与其相交叉,应在该位置补孔,重新注浆。这样,整条裂缝得第一次注浆才算结束。 为使裂缝内注满浆液,应进行第二次注浆,第二次灌注应与第一次间隔一段时间(约30分钟),必须在浆液凝固前完成,如第二次灌注后,浆液仍不能愈合,应在该位置重新钻孔注浆。 裂缝内注满浆液后拨下高压注浆管,其止水针在没有压力得情况下能自动封闭. 注浆完成后,剔除止水针头,用避水通防水砂浆抹平压光至墙面

地下室注浆堵漏施工及方案

一、工程概况 工程建设概况:本工程地下室分为A、B两部分,A部分地下部分为三层,基础深约10m,B部分地下部分为两层,基础深约6m。A部分地下底板防水层甩茬遭破坏,未能与B部分连接。两部分之间留设一道宽约50mm 的沉降缝、A部分地下外墙结构施工缝未能采取有效防水措施。加之建筑物沉降和结构变形自身产生细小裂缝,造成渗漏。经我公司技术人员实地考察,拟采用以下治理案。 一、基层清理后,采用化学注浆技术填充混凝土部空腔和结构墙体裂 缝,止住明水进入。 二、然后用渗透结晶型防水涂料“TECMARY”做大面积刚性防水层。 二、技术准备 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工案。 事先准备本工程的各项检查资料,确保资料真实,及时归档。 三、材料、工具准备

1.主要材料选择 1、刚性防水材料——“堵漏灵”,本材料分为缓凝型和速凝型两种,均为无机灰色粉料。 2、水溶性聚氨酯,本材料是由甲苯二异氰酸酯(TDI )和水溶性聚醚进行聚合反应而成的高分子化合物。该材料是单组分注浆材料,与水具有良好的混溶性,浆液遇水后会自行分散、乳化,浆液中游离的异氰酸根(-NCO )会与水进行聚合反应,聚合后的固结体具有良好的延伸性、弹性和抗渗性,在水中永久保持原形,并具有耐低温性。浆液遇水后会发泡膨胀,发泡体积可增大2倍(膨胀率可通过配进行调整),从而堵塞水道,达到止水的作用。 水溶性聚氨酯是国际上公认的新型优质防水材料,在国地下堵漏止水工程中被广泛材料,收到良好的效果。 主要性能指标: 3、西班牙德力左罗公司防水产品水泥基刚性 渗透结 性能 指标 外观 淡黄色,琥珀色透明液体 粘度 100~400Mpa.S (22℃) 诱导凝固时间 20s~90min 粘结强度 >1.00MPa 固结体抗压强度 >1.50MPa 固结体抗渗强度 >0.8Mpa 固结体抗渗系数 10-6 ~10cm/s

地下室防水堵漏维修工程合同协议书

地下室防水堵漏维修工程合同协议书 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

编号:建设工程施工分包合同 工程名称:万通天竺新新家园1-N2#楼地下室 防水堵漏工程 发包方:北京筑基兴业建设工程有限公司 承包方: 签订日期:2017年09月日 发包方(甲方):北京筑基兴业建设工程有限公司 承包方(乙方): 第一条工程概况 1.1工程名称:通天竺新新家园1-N2#楼地下室防水堵漏工程 工程地点:北京市顺义区天竺镇薛大人庄村 工程内容:1-N2#楼地下室漏水部位堵漏维修 承包方式:包工包料 承包范围:1-N2#楼(5个联排别墅)地下室所有入户管道周边、外墙面向里延伸1.5米范围内漏水点封堵施工及清理工作。 合同价款:①暂定合同总价69550元(陆万玖仟伍佰伍始圆整)含税 ②最终据实结算,总价不超出暂定合同价。 1.2开工日期:本合同鉴定1日后进场。 工期:15日 1.3付款方式:

乙方进场7个工作日付款15%(约10000元)工程完工,经甲方及建设方验收合格后,付合同价85%,余10000元质保金:质保金1年缺陷责任期满返还。 第二条合同文件适用的法律法规 适用法律法规:国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。 第三条甲方工作 与建设单位的沟通协调工作,指定电源接入点。 乙方工作 凡乙方在施工期间必须遵守安全操作规程及施工处要求进出场制度方面的规定,乙方发生安全、质量等一切事故,由乙方自行负担全部经济损失,负担善后完处理工作。 第四条工程质量及验收 工程质量:按甲、乙双方共同确保施工部位无渗漏。 验收:工程完工后,放置一个月内无渗漏即为合格,并经得起甲方及建设方验收。 第五条保修、双责约定: 1.乙方应对所承包范围内的施工质量负责。在保修期内,乙方接到甲方保修通知后应立即派人维修,维修费乙方自行承担。乙方维修不及时而产生的费用由乙方承担,且甲方有权在乙方未及时维修时委派第三方进行维修,维修费用在乙方质量保证金中扣除。不足部分由乙方重新支付(乙方所支付费用为甲方实际发生费用),若贵单位拒绝支付费用我单位有权通过法律途径向贵单位进行索赔。 2.工程保修期执行国家相应保修规定。本工程保修期为5年(施工范围内)。 第六条争议解决办法 双方发生经济合同争议,可按调解方式协商解决。协商解决不成,

地下车库防水卷材施工方案

学府苑地下车库C区 地下防水工程施工方案 一、工程概况: 本工程位于学府苑住宅小区3—6#楼院内,结构形式为钢砼框架结构,地下二层,其中地下一层层高为3.80m;地下二层层高为3.40m,建筑面积约为20000m2,可停汽车594辆,设计地下防水等级2级,二道设防:即地下车库底板、顶板、外墙均做防水卷材进行防水处理,底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土抗渗等级为S6。 二、编制依据 1、施工图纸及其变更通知。 2、国家和行业现行的施工验收规范及有关的技术规程。 3、施工合同和有关文件。 4、本公司的各项管理制度。 三、执行标准及规范 本工程防水等级为二级,地下整体混凝土结构,二道设防,施工过程及质量验收依据以下规范、规程执行。 1、(地下工程防水技术规范)GB50108—2001 2、(建筑防水工程技术规程)DBJ04—249—2007 3、(地下防水工程质量验收规范)GB50208—2002 4、(建筑工程施工质量验收统一标准)GB50300—2001 四、施工目标 根据施工合同,建设单位要求,施工图及有关规范、规程,结

合本工程特点和实际情况,确定目标如下: 1、质量目标 严格按照合同条款、图纸要求和规范、规程标准进行施工,工程一次验收合格率为100%。 2、工期目标 调配好施工队伍,合理安排本工程和其他工序交叉作业,严格按照施工进度计划进行施工作业,确保工程按照进度计划内完成。 3、安全、文明施工目标: 1)无因工死亡、重伤和重大机械设备事故,轻伤率低于1%。 2)无火灾事故。 3)无严重污染、扰民事故。 4)按太原市文明、安全工地标准进行加强管理,达到我公司关于施工现场管理工程的规定和要求。 五、抗渗混凝土施工 1、施工准备: 1)按照图纸设计要求和施工规范、规程的要求进行技术、安全交底。 2)依据设计要求及工程的实际情况制定好施工方案和技术措施。 3)浇筑前24小时通知砼厂家所浇筑的部位、数量、强度等级、抗渗等级,外加剂要求,坍落度等技术数据,以便砼能及时供给。 4)办理钢筋、模板等隐蔽工程的验收、予检手续,并取得监理人员签证的开灌浇筑令,核实各类予埋件、线管孔洞的位置、数量及固定情况无误。

相关文档