文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三宝四口五临边专项施工方案方案

三宝四口五临边专项施工方案方案

三宝四口五临边专项施工方案方案
三宝四口五临边专项施工方案方案

目录

目录 (1)

第一章编制依据 (2)

第二章编制说明 (2)

第三章工程概况 (3)

1、工程建设概况 (3)

2、建筑设计概况 (3)

3、结构概况 (4)

第四章安全防护管理机构 (4)

第五章三宝防护 (6)

第六章四口防护 (7)

第七章五临边防护 (8)

第八章高空作业 (10)

第九章三宝四口及临边防护搭设、拆卸安全技术交底 (11)

第十章落地式防护棚搭设 (12)

第十一章三宝四口及临边防护定期检查制度 (23)

附图一: (24)

附图二: (25)

附图三: (26)

附图四: (27)

附图五: (28)

附图六: (29)

附图七: (30)

附图八: (31)

第一章编制依据

编制依据:

《安全帽》 GB2811-2007

《安全带》 GB6095-2009

《安全网》 GB5725-2009

《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2011

《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011

《建设工程安全生产管理条例》

阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区工程项目特征、施工图纸、施工组织设计等等。

第二章编制说明

本方案仅针对阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区工程工程编制。

项目部通过组织对招标文件、施工合同及施工图纸认真学习,参照有关施工规范、本公司质量管理手册、程序文件的相关规定,结合本工程特点,本着对业主全面负责的精神,结合我公司丰富的施工管理和创优经验,贯彻全面控制、全面管理、全面协调的原则,认真细致的编写了本施工组织设计。

本施工组织设计重点突出了方案的先进性、可行性、合理性与科学性,力争施

工组织设计周到严密、施工管理严格细致,总承包责任的具体落实。对施工合同中

提出的工程管理、工程质量、施工工期、安全文明施工等方面的要求将按本组织设

计所承诺的标准保证落实。我们将充分运用在以往众多项目施工中取得的管理及创

优经验和掌握的先进管理手段、方法、模式及管理机制,确保以一流的施工技术、

一流的施工速度、一流的工程质量和一流的文明标化施工现场,圆满完成“阜阳市

颍泉区棚户区改造抱龙安置区”工程。

第三章工程概况第一节总体概况

1、工程建设概况

2、建筑设计概况

3、结构概况

第四章安全防护管理机构

成立以项目经理为组长,项目副经理、项目技术负责人为副组长,安全员、水电管理员、各工长及班组长为成员的安全防护管理小组,定期研究落实解决安全防护、安全技术、安全防护检查和安全防护措施。

项目经理是本项目安全防护的第一责任人,对本项目的安全防护管理工作负全面责任。项目技术工负责人对本项目的安全防护负技术责任,严格执行安全技术规程、规范、标准,结合工程特点,主持工程的安全防护技术交底。

第五章三宝防护

1、安全帽要求:应有制造厂名称、商标、型号、生产日期、许可证编号,每顶安全帽有检验部门批量检验和工厂检验合格证;并示范正确的安全帽佩戴方法,严禁佩戴摩托车帽或不合格的安全帽。

2、安全网要求:

(1)立网:建筑物脚手架外侧使用符合要求的密目式安全网封闭,密目式安全网规格为1.8m×6m或1.5m×6m重量≥3㎏,网目密度不低于2000目/10cm×10cm,应有国家指定监督检验部门批量检验和工厂检验合格证、检测报告和准用证;安装时,每个系结点上,边绳应与支撑物紧靠,并用一根独立的系绳连接,系结点沿网边均匀分布,其间距不得大于750mm,系结应符合打结方便,连接牢固而又容易解开,受力后不会散托的原则。多张网连接使用时,相邻部分应重叠、连接绳与网相同。安全网在存放使用中,不得受有机化学物质污染或其它可能引起磨损的物品相混,当发现污染应进行冲洗,洗后自然干燥,使用中要防止用钩子搬运。

(2)水平网:建筑物与脚手架之间采用水平网密封,施工层及以下每隔不大于10m必须安装水平网,安装平面应与水平面平行或外高里低,网面与作业面之间的最大间隙不得超过10cm。

(3)使用安全网规格、材质符合建设部的要求,满足地方安全规范标准。

(4)拆除:在被保护区域的作业停止后,方可拆除其网。拆除网必须在安全员的严密监视下进行,拆除网应自上而下,同时要根据现场的条件采取其它坠落物击措施。

3、安全带要求:架子工使用的安全绳长应为1.5~2m,安全带带体上应缝有永久字样的商标、合格证、检验证。合格证上应注明:产品名称、生产年月、拉力试验、冲击试验、制造厂厂名、检验员姓名,安全带进场时应有合格证、检测报告、生产许可证等质量证明文件,安全带一般使用五年报废,使用两年后,按批量抽验,

以80公斤重量自坠度试验,不破断为合格。凡在2米以上高处作业(无防护时),必须系好安全带,安全带要高挂低用,防止操作碰撞,使用3米以上绳时要加缓冲器。

4、现场进出大门应有“进入施工现场必须戴好安全帽”标语,安全帽应正确使用,规范佩带,系好安全帽、不准乱抛、乱扔、用于坐和垫,不得使用缺衬、缺带或破损的安全帽,现场必须配备符合国家标准的安全带,搭拆井架、脚手架、及其它高处作业时应系好安全带,使用时要(高挂低用)高挂在牢固、可靠的物体上,使用后应专人负责妥善保管,经常检查、发现霉变、硬脆、断裂等现象应及时更换。

第六章四口防护

根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011)规定:进行洞口作业以及因工程工序需要而产生的,使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时,必须按规定设置防护设施。

结合本工程实际情况,具体防护措施如下:

1、楼梯口防护:每层楼梯口应在模板拆除后及时安装防护临时护栏,临时护栏采用 48.3*3.6 钢管与钢管扣件组合而成,上杆离地高度约为1.2m,下杆离地高度约为0.6m。与主体结构连接固定方式:在楼梯平台和踏步临边150mm处预埋直径φ18mm钢筋,预埋间距不大于2000预埋钢筋伸出混凝土板面100mm,防护栏杆杆柱与预埋钢筋焊接固定,并保证防护栏杆垂直于地面(详附图一)。

2、电梯井口防护:电梯井口应在模板拆除后及时安装防护栏杆,防护栏杆采用钢筋焊接成网状,并在电梯井墙上采用膨胀螺栓进行固定(详附图二)。

3、预留洞口、坑井防护:

预留洞口及坑井应根据具体情况采取不同措施进行防护

(1)、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于50cm但大于2.5cm的孔口,必须

用坚实的盖板盖没,盖板应能防止挪动移动。

(2)、楼板面等处边长为25-50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板盖住洞口,盖板应能保持四周搁置均衡,并有固定位置的措施。

(3)、边长为500-1500的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺钢笆片或脚手板。

(4)、边长在1500以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。

(详附图三)

4、通道口防护:

(1)、在建工程地面入口处和施工现场在施工程人员流动密集的通道上方,应设置防护棚,防止因落物产生的物体打击事故。

(2)、通道口防护

一、在进入建筑物入口处和建筑物周边物体坠落半径范围内的人行通道处均需设双层防护安全通道。

二、安全通道采用Φ48x3.5钢管及扣件搭设,通道两侧用密目安全网封闭,防护棚高度不低于3m,具体长度根据可能坠落范围半径确定,具体见下表:

(详附图四)

第七章五临边防护

1、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011)规定:施工现场中,工作面边沿无防护设施或围护设施高度低于80cm时,都要按规定搭设临边防护栏杆。

(1)基坑临边防护:本工程基坑深度较深,深约8.0m,采用钢管做防护栏杆,

防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆立柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度为0.6m,并加挂安全网。栏杆柱(钢管)应打入地面50-70cm深,钢管离边口距离不小于50cm,栏杆柱间距为2m(详附图五)。

(2)作业层临边防护:本工程施工以架子工施工为施工进度突破口,在梁(柱子)钢筋绑扎及支模前先搭设外脚手架,施工层脚手板满铺,外侧设防护栏杆及挡脚板,施工层脚手板下挂设安全网全封闭防护,使施工层临边安全防护达到万无一失。(详附图六)。

(3)楼层临边防护:本工程为砼框架、框剪结构,该工程在砌筑围护墙之前,楼层临边采用直径48.3壁厚3.6mm钢管和直角扣件组合,与楼层外边缘砼柱内侧连接进行防护,上下防护横杆高度分别为1.2m、0.6m。

(4)屋面临边及料台临边等重点部位的防护栏杆设置高度为1.2m,防护栏杆应由上、中、下三道横杆及栏杆立柱组成,上杆离地高度为1.2m,中杆高度为0.8m,接料平台需设置限重标识牌(详附图七)。

2、临边防护栏杆具体标准:

a)材料:防护栏杆横杆和杆柱均选用外径48mm,壁厚3.5的焊接钢管,横杆和杆柱采用扣件连接固定。

b)高度:上横杆顶高度为1.2m,下横杆顶高度为0.6m,杆柱高度为1.3m。

c)与主体结构连接固定方式:在距楼板临边0.5米处预埋直径φ18mm钢筋,预埋间距不大于2.0m,预埋钢筋伸出混凝土板面100mm,防护栏杆杆柱与预埋钢筋焊接固定,并保证防护栏杆垂直于地面。

d)构造强度要求:杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。

e)颜色:横杆与立杆统一刷红白相间油漆,红白段统一长度为40cm。

f)当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目网作全封闭处理。

3、防护栏杆必须由上而下用安全立网封闭,或在栏杆下设置严密固定的高度不

低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚板,挡脚板或挡脚笆上如有孔眼不应大于25mm,板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。

4、本工程高层区域处搭设悬挑防护棚 (详附图八)

5、防护栏杆的拆除:临边防护栏杆的拆除应在防护区域的作业停止后,方可拆除。拆除前必须经项目部安全负责人同意并对拆除人员进行安全技术交底,拆除时必须有安全员在场进行监督指挥,拆除下来的材料不能乱摆乱扔,必须堆放整齐。

第八章高空作业

1、施工前,应逐步进行安全技术教育交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实,不得进行施工。

2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方可投入使用。

3、攀登和悬高处作业人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格后,持证上岗,并定期检查身体。

4、施工中对高处作业中安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须立即停止作业并及时采取措施进行整改。

5、施工现场高处作业所需的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋,物料不得任意乱置或向下丢弃,传递物体严禁抛掷。

6、雨天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑措施,如穿防滑鞋清除积水等;对进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置避雷装置,遇有6级以上强风、浓雾等恶劣天气,停止进行露天攀登与悬空高处作业,台风暴雨后,应及时对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即采取措施进行加固。

7、因作业需要必须临时拆除或变动安全防护设施时,必须经项目施工责任人同意并采取相应的可靠措施,作业后立即恢复。

8、防护棚搭设与拆除时,应设警戒线围护,并设专人监护、严禁上下同时进行拆除作业。

9、高处作业安全设施的主要受力杆件力学计算,强度与挠度计算按现行有关规定进行,但受弯构件的强度计算必须考虑塑性影响,构造上应符合现行规范及相关规定要求。

第九章三宝四口及临边防护搭设、拆卸安全技术交底

1、进入施工现场必须遵守安全操作规程、十大安全纪律。现场必须重视“临边、四口”防护,防护时应使用红白相间油漆的钢管,定型脚手板安全网踢脚板等作防护材料。

2、搭设人员必须跟随施工进度及时进行安全网、四口及临边防护栏的搭设施工。

3、安全网的搭设安装要求:安装时,在每个系结点上,边绳应与支撑物靠紧,并用一根独立的系绳连接,系结点沿网边均匀分布,其距离不得大于 75cm,系结应符合打结方便,连接牢固而又容易解开,受力后不会散脱的原则。多张网连接使用时,相邻部分应重叠,连接绳与网相同。

4、临边防护栏杆的搭设要求:防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆立柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。屋面及料台防护栏杆高1.5m,设上中下三道横杆,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆立柱。防护栏杆必须由上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆,挡脚板或挡脚笆上如有孔眼不应大于25mm,板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。

5、四口的防护要求:板、屋面和平台等面上短边尺寸25cm但大于 2.5cm的孔口,必须用坚实的盖板盖没,盖板应能防止挪动移动。楼板面等处边长为 25~50cm 的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板盖住洞口,盖板应能保持四周搁置均衡,并有固定位置的措施。边长为50~150cm的

洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。边长在

150cm以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。

6、拆卸要求:在被保护区域的作业停止后,方可拆除安全网或防护栏杆、盖板。

拆除前必须经项目部安全负责人批准,并必须在安全员的严密监督下进行。拆除时

应自上而下,同时要根据现场条件采取其他防坠落物体打击的措施。

第十章落地式防护棚搭设

本工程建筑场地狭窄,施工现场布置难度较大,为保证施工安全,施工电梯口、井架口搭设防护棚,进行施工现场搭设主施工通道防护棚。搭设落地式防护棚,采用48.3*3.6脚手架钢管,刷红白漆,红白间距500mm,各种配套扣件、上部钢管竖向搁置50*100*2000木枋,间距为300mm,木枋上满铺设1830*915*18模板、在防护模板600mm 高处满铺钢钯片,用16#铁丝绑扎牢固,防护棚立面挂密目式安全网,防护棚顶部三面张贴安全警示标语,防护棚入口处设灭火器等消防器材,在防护棚外面设安全通道方向指示牌。具体布置如下:

1、施工电梯口及井架防护棚

根据施工现场实际情况,为方便施工,我公司设八台施工电梯及八台井架,为保证施工安全,我司拟根据施工电梯及井架参数,搭设扣件式钢管脚手架安全防护棚。防护棚基础地面为回填土,分层夯实后,浇筑100mm后C20地坪砼。防护棚长6米,宽5米,高度约为6米,钢管刷红白漆,间距500mm。立杆基础加垫板或木垫块。

顶部采用双层防护,首层防护为满铺18mm模板,二层防护为满铺钢钯片。防护棚顶部三面贴安全警示标语,高度为900mm高,立面搭设剪刀撑,水平防护栏杆步距1500mm,纵向间距1500mm。

防护棚两侧挂密目式安全网,防护棚内设两条休息条凳,400mm高,300mm宽,4000mm 长,两次挂宣传标语,加强工人保护意识,防护棚两侧设置灭火器等器材。

2、施工现场安全通道安全防护棚

根据施工现场实际情况。防护棚基础地面为回填土,分层夯实后,浇筑100mm 后C20地坪砼。防护棚长25米,宽5米,高度约为6米,钢管刷红白漆,间距500mm。立杆基础加垫板或木垫块。

顶部采用双层防护,首层防护为满铺18mm模板,二层防护为满铺钢钯片。防护棚顶部三面贴安全警示标语,高度为900mm高,立面搭设剪刀撑,水平防护栏杆步距1500mm,纵向间距1500mm。

防护棚两侧挂密目式安全网,防护棚内设两条休息条凳,400mm高,300mm宽,4000mm 长,两次挂宣传标语,加强工人保护意识,防护棚两侧设置灭火器等器材。

防护棚防护示意图(详附图四)。

4、防护棚安全验算

(一)搭设参数

计算简图:

扣件钢管防护棚_正面图

扣件钢管防护棚_侧面图(二)、荷载设计

防护层防护材料类型脚手板防护层防护材料自重标准值

g k1(kN/m2)

0.5

栏杆与挡脚板类型钢笆网脚手板栏杆与挡脚板自重标准值g k2(kN/m) 0.11

纵向外侧防护荷载标准值g k3(kN/m) 0.2 高空坠落物最大荷载标准值P k(kN) 1

钢管抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 钢管截面惯性矩I(mm4) 107800 钢管弹性模量E(N/mm2) 206000 钢管截面抵抗矩W(mm3) 4490

非格构柱

q=1.2(g k1×a+0.033) =1.2×(0.5×0.4+0.033)=0.28kN/m

p=1.4P k=1.4×1=1.4kN

正常使用极限状态

非格构柱

q1=g k1×a+0.033 =0.5×0.4+0.033=0.233kN/m

p1=Pk =1 kN

1、抗弯验算

M max=ql a2/8+0.25pl a=0.28×1.52/8+0.25×1.4×1.5=0.604 kN·m

σ=M max/W=0.604×106/4490=134.463N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

2、挠度验算

νmax=5q1l a4/(384EI)+

p1l a3/(48EI)=5×0.233×15004/(384×206000×107800)+1×15003/(48×206000×107800)=0.696mm [ν]=min[l a/150,10]=min[1500/150,10]=10mm

νmax≤[ν]

满足要求!

3、支座反力计算

承载力使用极限状态

R max= ql a/2+p/2=0.28×1.5/2+1.4/2=0.91 kN

(四)、横向水平杆验算

钢管抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 钢管截面惯性矩I(mm4) 107800

钢管弹性模量E(N/mm2) 206000 钢管截面抵抗矩W(mm3) 4490 非格构柱:

F=1.2(g k1a+0.033)l a=1.2×(0.5×0.4+0.033)×1.5=0.42 kN p=1.4P k=1.4×1=1.4 kN

正常使用极限状态

非格构柱:

F1=(g k1a+0.033)l a=(0.5×0.4+0.033)×1.5=0.35 kN

p1=P k=1 kN

计算简图如下:

1、抗弯验算

σ=M max/W=0.862×106/4490=192.071N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

2、挠度验算

νmax=9.47mm≤[ν]=min[max(l1, l b)/150,10] = min[max(2000, 6000)/150,10] =10mm 满足要求!

3、支座反力计算

承载力使用极限状态

R max=3.317 kN

(五)、扣件抗滑承载力验算

扣件连接方式单扣件扣件抗滑移折减系数0.8 max

满足要求!

(六)、斜撑稳定性验算

斜撑计算长度系数μ2 1.3

钢管抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 钢管截面惯性矩I(mm4) 107800 钢管弹性模量E(N/mm2) 206000 钢管截面抵抗矩W(mm3) 4490 112

第1层防护层传递给斜撑荷载计算

(1)横向斜撑验算

承载力使用极限状态

非格构柱:

F=1.2(g k1a+0.033)l a=1.2×(0.5×0.4+0.033)×1.5=0.42 kN

p=1.4P k=1.4×1=1.4 kN

横向斜撑计算简图如下:

横向斜撑最大支座反力:R2max =3.317 kN

横向斜撑轴向力:

N21= R2max/cosα1=3.317/cos49.635°=5.121 kN

N=N21=5.121 kN

斜撑自由长度:h= h1/cosα1=0.9/cos49.635°=1.39 m 斜撑计算长度l0=kμ2h=1×1.3×1.39=1.807 m

长细比λ= l0/i=1806.54/15.9=113.619≤250

满足要求!

轴心受压构件的稳定系数计算:

斜撑计算长度l0=kμ2h=1.155*1.300*1.390=2.087m

长细比λ= l0/i =2087/15.9=131.23

查《规范》JGJ130-2011表A.0.6得,φ= 0.391

σ= N/(φA) =5120.99/(0.391×424)=30.89N/mm2

σ≤[f]=205N/mm2

满足要求!

第2层防护层传递给斜撑荷载计算

(1)横向斜撑验算

承载力使用极限状态

非格构柱:

F=1.2(g k1a+0.033)l a=1.2×(0.5×0.4+0.033)×1.5=0.42 kN 横向斜撑计算简图如下:

横向斜撑最大支座反力:R2max =4.025 kN

横向斜撑轴向力:

“三宝四口五临边”安全防护施工方案

目录 一、编制依据.................................. - 0 - 二、工程概况.................................. - 0 - 三、概念叙述.................................. - 0 - 四、“三宝”安全技术措施...................... - 0 - 五、“洞口”安全技术措施...................... - 1 - 六、“五临边”安全技术措施.................... - 3 - 七、“三宝、四口、五临边”安全管理措施........ - 4 - 八、防护做法大样图............................ - 5 -

“三宝、四口、五临边”安全防护施工方案 一、编制依据 1、省市有关加强“三宝、四口”施工安全的管理规定文件。 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4、《广东腾越建筑工程有限公司安全文明施工标准化图集》 二、工程概况 成都碧桂园城市花园项目工程;工程建设地点:成都是金牛区;属于框架结构;本工程由一栋3层售楼部和一栋2层样板房组成。其中售楼部建筑高度:13.9m,样板房建筑高度为10.3;总建筑面积:4982.22平方米;总工期:0天。 建设单位为成都碧桂园房地产开发有限公司,设计单位为成都基准方中设计院有限公司,监理单位为广东国晟建设监理有限公司。拟建场地四周已进行平整,周边地下无管线埋藏,场内交通便利,大型施工设备可随时进场施工。 其他未尽事宜,按照《广东省腾越建筑工程有限公司现场安全文明施工标准化图集》执行。 三、概念叙述 “三宝”指安全帽、安全带、安全网;“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口或出入口等;“五临边”指基坑的周边、尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、卸(传送)料平台的外侧边。 施工过程中做好“三宝、四口、五临边”措施,可消除安全隐患,保护人员安全工作。 四、“三宝”安全技术措施 1、安全帽:工人进入现场必须统一佩戴安全帽。现场设置安全稽查人员巡回检查,发

高处作业及“三宝、四口”防护方案

高处作业及“三宝、四口”防护方案 根据本工程建筑施工场地狭窄,坠落物辐射面积大的特点,以及施工人员较多且相对集中的实际情况,按照“安全第一,预防为主”的安全生产方针,本着先防护后施工的防护原则,并借鉴外部建筑施工的经验教训,为在建筑施工活动及高处作业中,做到要求明确细致、技术措施规范、布臵标准合理、防护及时严密、设施齐全到位,杜绝高处坠落、物体打击事故的发生,特编制高处作业及“三宝,四口”防护方案。 一、编制依据: 根据建设部颁布的行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)以及集团公司制定下发的“施工现场安全标准化管理条例”的有关要求编制。 二、编制的目的: 为施工现场实施安全防护做好技术准备,以达到既防护到位且符合规范要求又经济实用的目的;通过对高处作业、“三宝、四口”及“五临边”的安全防护,达到杜绝高处坠落、物体打击事故的发生,实现安全生产。 三、防护的范围: 防护范围包括:1、建筑物的“四口”即楼梯口、电梯井口、预留洞口和通道口等;2、施工现场的“五临边”即:基坑(槽)边,建筑物的地面周边和超过3m以上的楼层周边、阳台边、卸料平台及行人车道边;3、现场施工人员和高处作业人员的个人安全防护。 四、防护措施及要求: 〈一〉现场洞口作业及安全防护:在进行洞口作业的人员

以及因工程和工序需要而设臵产生的预留洞口、使人或物有坠落危险或危及人身安全的部位进行高处作业时,必须根据具体情况采取设臵防护栏杆、加盖防护附件、张挂安全网或安装栏栅门等措施进行防护且防护措施的设臵必须符合要求。 1、楼梯口及电梯井口防护:根据施工进度情况,楼梯口及电梯井口的支护,应随模板工程而进行,模板拆除一层进行一层安全防护,其方法是在楼梯上、下休息平台上各设一根立杆,立杆设臵在楼梯梁的内侧上、下顶紧,在楼梯踏步外侧高30cm 和120cm处平行楼梯踏步板设臵两根栏杆,两端采用“万向”扣件上在立杆上锁紧,并上、下连续设臵形成整体立体栏栅(详见图一楼梯防护示意图)。 2、水平预留洞口防护:施工拆模时根据洞口的大小,采取相应措施进行防护。 ①楼板、屋面、平台等面上长边尺寸小于25cm但大于 2.5cm的孔洞口,采用坚实的竹胶盖板封闭并绑扎加固,防止发生移位或他人挪动。 ②当楼板面等处边长在25cm以上小于50cm的洞口,安装预制构件的洞口以及因施工需要临时形成的洞口,采用竹胶板等作盖板将洞口封闭。盖板封闭时做到保持四周搁臵均衡,并用方木将其固定。 ③当板面洞口大于50cm小于150cm时,采用扣件扣接钢管而成的骨架网格,并在上部满铺竹篱笆或脚手板防护,也可以采用整张竹胶板覆盖下部设臵固定支撑防护。 ④当洞口边长大于150cm时,采用在洞口四周设臵扣件扣接钢管防护栏杆防护,并在洞口面上布设安全网,安全网绑扎在栏杆和楼面预埋的钢筋上。 3、竖向预留洞口防护:

三宝四口专项施工方案

目录 第一章工程概况............................................................................................... - 1 - 第一节建筑概况................................................................................................................................. - 2 -第二节结构概况................................................................................................................................. - 2 - 第二章安全生产管理......................................................................................... - 3 - 一、安全管理目标.................................................................................................................................. - 3 - 二、安全管理组织机构:...................................................................................................................... - 5 - 三、安全技术措施.................................................................................................................................. - 5 - 四、围护设施.......................................................................................................................................... - 7 - 第一章工程概况 工程名称:武汉碧桂园二期映翠湾(一)低层住宅 页脚内容- 1 -

三宝四口五临边防护标准

For personal use only in study and research; not for commercial use 湖 北 东 方 明 珠 酒 业 有

限 责 任 公 司 新建办公楼工程 三宝四口五临边防护标准 湖北东方明珠有限责任公司新建厂区 工程监理项目部 2013年6月

三宝四口五临边防护标准 一、“三宝”“四口”“五临边”概述 “三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品正确使用,“四口”是指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口的防护应符合要求,“五临边指深基坑、阳台、雨蓬、楼板、屋面等临边部位的防护,两者防护不当,就存在高处坠落、物体打击等一系列事故发生的隐患。为此项目部成立以项目经理为首、项目质安、技术、各班组长为成员的“三宝”“四口”“五临边”的专项治理小组。 三、正确使用“三宝” 安全帽、安全网、安全带产品必须有检验合格证、产品生产许可证、安全监督部门准用证,紧张购入不合格产品;安全帽必须符合GB2811-89国家标准;安全带必须符合GB6095-85标准;安全网必须符合GB5727-97国家标准密目式安全网,满足2000目/10cm×10cm 要求,6×1.8m的单张网重量应在3.0kg以上,并应满足绿色环境效果要求。 1、安全帽:进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,不准使用缺衬、缺带及破损的安全帽;安全帽按工种分色佩戴。 2、脚手架外侧、楼层临边、井架等处应用密目安全网封闭或拦护,安全网挂在杆件的内侧,应绷紧、用18#铅丝绑扎牢固,拼接严密,不得使用破损的安全网。

3、安全带:现场搭架、高处支模、悬空作业时应系好安全带,安全带应高挂抵用,挂在牢固可靠处,不准将绳子打结使用。 四、“四口”的防护要点及技术措施 “四口”的防护内容:楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口 1、材料使用:钢管立杆和栏杆均用φ48×3mm钢材,扣件采用可锻铸铁制作,应有出厂合格证,材质符合建设部颁发的《扣件式钢管脚手架标准》的材质要求; 2、制作方式:采用钢管扣件式或采用定型化、工具化防护栏杆。 3安全防护技术措施: (1) (2)楼梯口防护: 设置上、下两道防护栏杆,上道栏杆高为1.2米,下道栏杆高为75cm,设置踢脚板,杆件里侧挂密目式安全网。

三宝四口五临边专项施工方案

罗定市嘉达·南国丽城花园项目 三宝、四口、五临边专项施工方案 第一章编制依据 《安全带GB 6095-2009》 《安全帽GB2811-2007》 《安全网GB5725—2009》 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 建筑施工安全检查标准《JGJ59-2011》 第二章工程概况 工程名称:罗定市嘉达·南国丽城花园(一期)1、2号楼 建设单位:罗定市嘉达房地产有限公司 设计单位:珠海艺蓁工程设计有限公司 监理单位:中洋国咨询管理股份有限公司 施工单位:湖北中民建筑工程有限公司 罗定市嘉达·南国丽城花园(一期)1、2号楼项目工程,工程建设地点在罗定市罗城街道工业大道三路18号,本工程为多层公共建筑,地下一层,地上27层,1号楼建筑面积35669 m2,2号楼建筑面积35436.3m2。 第三章“三宝”“四口”“五临边”概述 “三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品正确使用,“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口的防护应符合要求,“五临边”是指深基坑、阳台、雨蓬、楼板、屋面、卸料平台等临边部位的防护,两者防护不当就存在高处坠落、物体打击等一系列事故发生的隐患。为此项目部成立以安全员为首、各班组长为成员的“三宝”“四口”“五临边”的专项治理小组。

第四章“三宝”防护 进入施工现场必须戴安全帽,登高作业必须系安全带。现场进出大门应有“进入施工现场必须戴好安全帽”标语。建筑工人称安全帽、安全带、安全网为救命“三宝”。(一)安全帽 1、安全帽要求:应有制造厂名称、商标、型号、生产日期、许可证编号、工业生产许可证编号、安全生产许可证编号、工厂检验证,检测报告,每顶安全帽有检验部门批量验证和工厂检验合格和准用证。 2、耐冲击:将安全帽在+50℃及-10℃的的温度下,或用水浸的三种情况下处理后,然后将5kg重的钢锤自1m高处自由落下,冲击安全帽,最大冲击力不应超过500kg(5000N 或5KN),因为人体的颈椎只能承受500kg的冲击力,超过时就易受伤害。 3、耐穿透。根据安全帽的不同材质可采用在+50℃、-10℃或用水浸三种方法处理后,用3kg重的钢锥,自安全帽的上方1m的高处,自由落下,钢锥穿透安全帽,但不能碰到头皮。这就要求,选择的安全帽,在戴帽的情况下,帽衬顶端与帽壳内面的每一侧面的水平距离保持在5~20mm. 4、耐低温性能良好。当在-10℃以下的气温中,帽的耐冲击和耐穿透性能不改变。 5、侧向刚性能达到规范要求。 6、安全帽应正确使用,规范佩带,系好安全帽,帽带必须扣在下巴下。不准乱抛、乱扔,用于坐和垫,不得使用缺衬、缺带或破损的安全帽。 (二)安全带(高出作业2M以上必须系安全带) 1、安全带要求:架子工使用的安全绳长应为1.5~2m,安全带带体上应缝有永久字样的商标、合格证、检验证。合格证上应注明:产品名称、生产年月、拉力试验、冲击试验、制造厂厂名、检验员姓名,安全带进场时应有合格证、检测报告、生产许可证等质量证明文件。 2、安全带应高挂低用,防止摆动和碰撞;安全带上的各种的部件不得任意拆掉。 3、安全带使用两年以后,使用单位应按购进批量的大小,选择一定比例的数量,作一次抽检,用80 kg的砂袋做自由落体试验,若未破断可继续使用,但抽检的样带应更换新的挂绳才能使用;若试验不合格购进的这批安全带就应报废。 4、经常检查安全带外观质量,发现有霉变、硬脆、断裂、破损或以现异味等现象时,应及时、立即更换。 5、安全带使用3~5年即应报废。 6、安全带应正确使用,系好安全带、挂、扣好安全钩,现场必须配备符合国家标准

三宝四口及临边防护及拆除方案样本

”三宝四口”及临边防护方案 单位( 子单位) 工程名称: 中怡名都广场( 一、二期) 工程地点: 佛山市顺德区大良南区21号地块 总承包施工单位: ( 法人章) 广东业城建筑工程有限公司 施工单位: ( 法人章) 编制单位: 广东业城建筑工程有限公司 编制人: 编制日期: 年月日

审核人: 审批人: ( 编制单位技术负责人) 审批日期: 年月日 目录 一、工程概况........................................................ 错误!未定义书签。 二、三宝防护........................................................ 错误!未定义书签。 三、四口防护........................................................ 错误!未定义书签。 四、临边防护........................................................ 错误!未定义书签。 五、”三宝四口”及临边防护搭设、安装、拆卸安全技术交底.................................................................................. 错误!未定义书签。 六、安全网、四口及临边防护安装验收记录.. 错误!未定义书签。 七、”三宝四口”及临边防护定期检查制度 ... 错误!未定义书签。

”三宝四口”及临边防护方案 一、工程概况 本工程位于佛山市顺德区大良南区21号地块。由佛山市中怡盛合地产置业有限公司筹建, 广东天元建筑设计有限公司设计, 广东海外建设监理有限公司监理全施工过程。建筑物总高度99.65米, 最大跨度10米, 总面积77910.48平方米。本工程建筑耐火等级为二级; 天面防水等级II级; 设计使用年限50年; 建筑结构安全等级为二级; 抗震设防类别为丙类; 抗震设防裂度为七度; 框架结构抗震等级为框架三级。 本工程质量要求等级: 合格工程。 二、三宝防护 1、安全帽: 在工人进场接受入场教育时, 统一发放由项目部组 织从劳保商店或建筑防护专卖店购买的具备出厂合格证的安全帽, 并示范正确的安全帽佩戴方法, 严禁佩戴摩托车帽或不合格的安 全帽。 2、安全网: ( 1) 、立网: 外脚手架外侧使用符合要求的密目式安全网封闭。 安全网要选用国家认可的合格产品, 安全网进场应先试验后使用。安装时, 在每个系结点上, 边绳应与支撑物靠紧, 并用一根独立的系绳连接, 系结点沿网边均匀分面, 其距离不得大于75cm, 系结应

86848--三宝四口施工方案

“三宝四口”专项方案 一、工程概况 建设单位:合肥科技农村商业银行股份有限公司 监理单位:安徽省建设监理有限公司 设计单位:安徽省建筑设计研究院 工程名称:合肥科技农村商业银行综合办公大楼工程 工程地址:长江西路与肥西路交叉口工程 建设规模:合肥科技农村商业银行综合办公大楼位于合肥市蜀山区内,北临长江路,西临肥西路,地下两层,地上二十五层。本工程建筑占地面积为1244.85M2,总建筑面积为37006.6M2,建筑为平屋面,防水等级II级;地下室防水等级I级。本工程为一类公建,耐火等级为一级,地下室防火等级为一级,结构形式为框剪结构;抗震设防烈度为7度;设计使用年限为50年;建筑总高度为99.75M。室内地坪标高为±0.000=27.350(吴淞高程)。 二、“三宝”、“四口”的概念 “三宝”、“四口”防护中的“三宝”指的是安全帽、安全带、安全网;“四口”指的是楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。安全生产要求在建筑施工过程中,必须针对工地易发生事故的部位,采用可靠的防护措施、以及作为防护的补充措施,要求按不同作业条件正确佩戴和使用个人防护用品。 三、“三宝、四口”的安全防护措施 为加强现场三宝四口安全管理,杜绝安全隐患发生,我们针对本工程的具体情况制定相应的三宝四口安全技术防范措施: 1、“三宝”的安全防护措施 (1)、安全帽: ①、凡进入施工现场人员必须正确配戴安全帽。 ②、工地安全员每天必须巡视检查,凡有不按规定正确配戴的,按违章违纪处理,除批评教育外,并处以每人次20元的罚款。 ③、安全帽必须购买具有产品合格证产品,购入产品经验收合格后准用,且应不贮存在酸、碱、高温、潮湿等场所,禁止与建筑物混放。 ④、安全帽按其使用期限,检验安全帽主要技术性能,不合格的坚决予以淘汰。 (2)、安全带 ①、凡在2米及2米以上高处作业无防护时,必须正确系好安全带。 ②、安全带应高挂低用,防止摆动,不准将绳打结,不准将挂钩直接挂于安全绳上。 ③、安全带各部件不允许任意拆换,更换新绳加绳套时应进行检测,合格方可使用。 ④、对频繁使用绳,要经常做外观检查,发现异常情况应立即更换新绳。 (3)安全网 ①、密目式安全立网必须购买取得当地建筑安全监督管理部门准用证后的合格产品。 ②、在建工程外侧从第一步架开始,必须使用密目式安全网全封闭。③、施工电梯架体侧使用立网进行防护。 ④、密目网应绑扎在架体内侧,绑绳采用纤维绳或φ12-14铅丝。 ⑤、安全网支设完毕后,经安全组检查验收后方准使用。 2、“四口”安全防护措施: (1)、预留洞口防护 按照《建筑施工高处作业安全技术规范》规定,对孔洞口(水平孔洞短边尺寸大于2.5cm的,竖向孔洞高度大于75cm的)都要进行防护。洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网

三宝四口五临边防护专项方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章“三宝”“四口”“五临边”概述 (2) 第四章“三宝”防护 (3) 第五章“四口”防护 (7) 第六章“五临边”防护 (12) 第七章材料堆放的防护 (14) 第八章验收及维护 (15)

第一章编制依据 1、施工图 2、主要标准 序 号 类别规范及规程名称编号 1 国家 标准《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 2 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 3 行业 标准《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 4 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 5 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 6 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ2005-88 7 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 8 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 9 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(2002年版) JGJ140-2001 3、主要法规及规范性文件 序号类别法规名称编号 1 国家《中华人民共和国建筑法》主席令第91号 2 国家《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号 3 国家《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号 4 国家《建设工程施工现场管理规定》建设部令15号 5 国家《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 6 国家《安全生产许可证管理条例》国务院令第397号 7 地方《天津市建筑工程施工安全管理规定》津政令第71号 8 地方《天津市建设工程施工现场文明施工管理标准》建质安[2004]1511号 第二章工程概况 本工程地上29层,地下2层,地上分为6栋12个单元;建筑基底面积6080.2m2,建筑总面积:地上165165.83m2、地下58816.71m2,建筑高度87.1~88.4m。框架剪力墙结构。 第三章“三宝”“四口”“五临边”概述 1、“三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品正确使用,“四口”

三宝四口五临边防护专项方案

“三宝”“四口”“五临边”使用防护方案 第一章编制依据 1、施工图 2、主要标准 第二章工程概况 医学院新蒲校区二组团建设项目学生宿舍6号工程位于医学院新蒲校区,地理位置极佳,地势开阔,交通便利。本工程基础采用人工挖孔灌注桩和独立基础,建筑层数及高度为地下1层,层高4.5米,地上6层,建筑高度为21.90米,使用功能为地下车库和学生宿舍。本建筑物建筑等级为二级,建筑物耐火等级为二级,地下车库部分耐火等级为一级。屋面防水等级为Ⅱ级、防水耐用年限为 15年,抗震设防烈度为小于 6度,不考虑抗震设防。人防工程为异地建设,建筑耐久年为合理使用年限 50年。医学院新蒲校区二组团建设项目学生宿舍6号工程占地面积2694.26平方米,总建筑面积为20125.16平方米,地下建筑面积4945.12平方米,地上建筑面积15180.04平方米,建筑高度21.9米。

第三章“三宝”“四口”“五临边”概述 1、“三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品正确使用,“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口的防护应符合要求,“五临边”是指深基坑、阳台、雨蓬、楼板、屋面、卸料平台等临边部位的防护,两者防护不当就存在高处坠落、物体打击等一系列事故发生的隐患。为此项目部成立以安全员为首、各班组长为成员的“三宝”“四口”“五临边”的专项治理小组。 2、防护材料的要求 (1)钢管 外径48 mm,壁厚3.5mm 的可焊性钢管,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹。 (2)扣件 扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65N.m 时,不得发生破坏。扣件扭力矩一般为40-50 N.m。 (3)脚手板 可采用木脚手板,每块质量不大于30kg。 (4)其他材料 必须符合国家规要求,安全网、安全帽、安全带、电箱、漏电保护器、电缆、扣件等重要防护用品必须使用检验合格的产品并且“三证“要齐全。 第四章“三宝”防护 进入施工现场必须戴安全帽,登高作业必须系安全带。现场进出大门应有“进入施工现场必须戴好安全帽”标语。建筑工人称安全帽、安全带、安

三宝四口安全专项施工方案

“三宝四口”及临边防护施工方案 一、临边防护 1、基坑临边防护 基坑临边防护,采用φ48*3.5钢管;防护栏由上中下三道横杆及栏杆立柱组成,底横杆距地100㎜,中横杆距地为650㎜,顶横杆距地1.2M,护栏高度为1.3M,立杆为1.5M。 栏杆立柱埋入地面下深渡为700㎜;必须保证有足够的稳定性,安全门门边立杆埋入地下深1000㎜,护栏距坑边口距离为500㎜。 护栏外侧设置密目式安全网,安全网应连接紧密,绑扎牢固。 基坑在各个通道口上分别设置双扇对开安全门,并配备挂锁,安全门外框采用φ18钢筋,隔栅间距100竖向均匀布置。 基坑上下施工作业人员,必须走专用通道,不准攀爬基坑壁,基坑上下攀登设施采用专门制作的木梯,木梯安设法稳固。 2、其它临边防护 屋面临边防护利用脚手做临边防护,顶层脚手架满铺脚手板,设两步护栏间距600㎜,防护栏外侧均支挂密目式安全网。 二、“四口”防护 “四口”包括楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。 分层施工的楼梯口、楼段边:脚手架斜道两侧均设置两道护栏,高1-1.2米,第一道护栏距底600㎜。 预留洞口位置为:排气洞口及排气道洞因尺寸较小可直接用木板或竹脚板盖严封死。 通道口是作业人原出入施工作业点的必经之路。该楼的通道口有二处:1、

建筑物进出口及肢手架斜道进出口。2、施工干道入口通道。 建筑物进出口及肢手架斜道进出口,搭设防护棚,防护隔离棚长度为上方垂直落物3米之外。宽度不小于3米,高度不小于2。5米。 施工干道入口防护搭设高度3米,宽度3米,长3米,所有防护棚的搭设材料均为钢管,立杆间距1.5米,横杆步距1.2米,棚顶先铺一层密目式安全网,然后在其上满铺一层脚手板,建筑物出入口防护棚两侧地面至棚顶全封闭挂设安全网. 三、临边防护栏杆基本要求 1、施工现场高处作业中工作面的边沿无围护,或围护设施高度低于80㎝的均属临边作业。诸如:基坑周边,尚未安装栏杆(或栏板)的阳台、料台,未砌维护墙和无外脚手架的楼层周边,楼梯口和楼梯段边以及电梯、龙门架、脚手架通道的两侧边等均必须设防护栏杆。 2、防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成。上杆距地面1.0-1.2米,下杆距地面0.5-0.6米,横杆大于2米时,必须加设栏杆柱. 3、栏杆柱的固定以及与横杆的连接应牢靠,在上杆任何处,能经受任何方向听1000N外力。 4、防护栏杆必须自下而上用立网封闭(为封闭严密,应加扫地杆)或在栏杆底设18㎝高挡脚板。 四、洞口作业防护基本要求 施工现场洞口防护属专项技术措施应列入施工方案,搭设后按设计要求进行验收,用料应规范,不允许临时找料随意防护。 1、较小洞口如管道井口、烟道、入孔等边长大于2.5㎝小于50㎝的洞庭洞口,应设计成固定盖板盖牢并有防止移动措施。

“三宝”四口五临边防护措施

目录 一、工程慨况 (1) 二、“三宝”防护 (1) 三、“四口”防护 (2) 四、临边防护 (4) 五、高处作业防护措施 (4) 六、“三宝四口”及临边防护搭设、安装、拆卸安全技术交底 (5) 七、“三宝四口”及临边防护定期检查制度 (5)

温州市龙湾城市中心区G-01地块(一标段) “三宝、四口、五临边”专项防护方案 一、工程慨况 工程名称:温州市龙湾城市中心区G-01地块(一标段) 建设单位:温州市梁安置业有限公司 设计单位:中国建筑技术集团有限公司 勘察单位:温州天然工程勘察有限公司 监理单位:杭州市建筑工程监理有限公司 施工单位:鸿厦建设有限公司 本工程位于龙湾区永中街道万达广场北侧,总建筑面积146166 m2,其中地下建筑面积:115149m2,计划工期850日历天。 二、“三宝”防护 1、安全帽应符合GB2811-2007标准的产品,不得使用缺衬,缺带及破损的安全帽,在工人教育时,统一发放由项目部组织从劳保商店或建筑防护专卖店购买的具备出厂合格证的安全帽,并示范正确的安全帽佩戴方法,严禁佩戴摩托车帽或不合格的安全帽。 2、安全网必须有产品生产许可证和质量合格证及建筑安全监督管理部门发放的准用证。 ⑴、立网:外脚手架外侧使用符合要求的密目式安全网封闭。安全网要选用国家认可的合格产品,安全网进场应进行现场抽样贯穿试验后使用。安装时,在每个系结点上,

边绳应与支撑物靠紧,并用一根独立的系绳连接,系结点沿网边均匀分面,其距离不得大于75cm,系结应符合打结方便,连接牢固而又容易解开,受力后不会散脱的原则。多张网连接使用时,相邻部分应重叠,连接绳与网相同。安全网在存放使用中,不得受有机化学物质污染或其它可能引起磨损的物品相混,当发现污染应进行冲洗,洗后自然干燥,使用中要防止电焊火花掉在网上。安全网拆除后要洗净捆好,放在通风、遮阳、隔热的地方,禁止使用钩子搬运。 ⑵、水平网:本工程采用主楼采用悬挑式脚手架,副楼采用落地式脚手架,施工层以下不大于10m必须安装水平网进行封闭,安装平面应与水平面平行或外高里低,网平面与作业面之间的最大间隙不得超过10cm。 ⑶、拆除:在被保护区域的作业停止后,方可拆除。拆除必须在安全员的严密监督下进行。拆除应自上而下,同时要根据现场条件采取其他防止物体掉落措施。 3、安全带:安全带应使用符合GB6095-2009标准的产品,生产厂家必须经劳动部门批准;采购安全带必须是国家认可的合格产品。安全带使用2年后,根据使用情况,必须通过检验合格方可使用。安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,不准将绳打结使用,应挂在连接环上,要选择在牢固构件上悬挂。 三、“四口”防护 1、楼梯口防护:楼梯口和梯段边在1.2?m、0.6m高处及底部设置三道防护栏杆、杆件内侧挂密目式安全网。顶层楼梯口设防护设施。安全防护门高度不得低于1.8m,并设置180mm高踢脚板。每层楼梯口在模板拆除后及时安装防护临时护栏,临时护栏采用Φ48×3.5的钢管,上杆离地高度约1.5m,中杆离地高度0.85m,下杆离地高度约0.2m。(见下图) 2、电梯井

三宝四口五临边专项施工方案[1]

第一章工程概况 一、工程概况 万华?金河湾住宅楼8#、9#工程,位于衢州浮石路以东书院路以北,总建筑面积43253平米。工程结构型式为:14层框架结构。由万华房地产有限公司投资新建;由浙江省江山市建设工程勘察有限公司勘测;由衢州市建设设计院有限公司设计;由浙江新世纪工程咨询有限公司监理;由浙江江鑫建设有限公司承建。 第二章“三宝” “四口” “五临边”概述 “三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品正确使用,“四口” 指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口的防护应符合要求,“五临边”是指深基坑、阳台、雨蓬、楼板、屋面、卸料平台等临边部位的防护, 两者防护不当就存在高处坠落、物体打击等一系列事故发生的隐患。为此项目部成立以安全员为首、各班组长为成员的“三宝” “四口”“五临边”的专项治理小组。 第三章“三宝”防护 进入施丄现场必须戴安全帽,登高作业必须系安全带。现场进出大门应 有“进入施工现场必须戴好安全帽”标语。建筑工人称安全帽、安全带、安全 网为救命“三宝”。 (一)安全帽 1、安全帽要求:应有制造厂名称:东阳市湖溪针织机械配件厂,执行标准GB2811-2007,商标:89,型号:Y类,生产日期:2010年6月,许可证编号:XK20-301-00169,工业生产许可证编号:XK20-301-00203,安全生产许可证编号:AQXK-101134,工厂检验证,检测报告:安鉴20-33,每顶安全帽有检验部门批量验证和工厂检验合格和准用证。拟购200只。 2、耐冲击:将安全帽在+50°C及-i(rc的的温度下,或用水浸的三种情况下处理后,然后将5kg重的钢锤自Im高处自由落下,冲击安全帽,最大冲击力不应超过500kg (5000X或5KX),因为人体的颈椎只能承受500kg的冲击

三宝四口安全防护措施范本

整体解决方案系列 三宝四口安全防护措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-28745三宝四口安全防护措施 Sanbao four-port safety protection measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况 “兴庆府大院”项目一期24#、25#高层住宅楼及4#地下车库工程由宁夏民生房地产开发有限公司投资建设、由宁夏业通建筑工程有限公司承担施工任务。该工程位于银川市兴庆区北塔西路以北、凤凰北街以东。地下一层,地上11层,建筑面积约为23000m2。 工程主体结构类型为钢筋混凝土-短肢剪力墙结构,其中基础结构类型为梁板式筏板基础。 二、施工部署 (一)、“三宝”安全防护措施 “三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品的正确使用。 1、安全帽

1)、工地必须使用合格的安全帽,每顶安全帽必须有检验部门的批量验证和工厂检验合格证。 2)、对现场施工人员进行三级安全教育,让工人认识到安全帽的重要性。 3)、引导和督促施工人员正确佩戴安全帽。佩戴安全帽时,必须系紧下颌系带,防止安全帽坠落失去防护作用。纠正工人不系安全帽帽带的错误戴法。 4)、加强门卫管理,杜绝不佩戴安全帽的人员进入施工现场。 2、安全带 1)、工地高空作业人员必须悬挂安全带。 2)、工地使用的安全带的带体上应缝有永久字样的商标、合格证和检验证。合格证上应注明:产品名称、生产年月、拉力实验、冲击实验、制造厂名、检验员名等。 3)、教育工人正确悬挂安全带。架子工使用的安全带的安全带绳长限定在1.5-2.0m。安全带应做垂直悬挂,高挂低用较为安全;当做水平位置悬挂使用时,应注意摆动碰撞;不宜低挂高用;不应将绳打结使用,以免绳结受力后剪断;不应

三宝、四口施工方案

三宝、四口专项方案 一、工程概况 矿内新村改建工程,建筑面积18011.6卅,共分为1#—4#、外加配套幼儿园,共五幢建筑楼。地上六层加跃层,层高为 2.8米,跃层层高 2.4米,建筑物最高点20.6米。整个建筑外墙以白色和浅灰色外墙涂料进行装饰,格调高雅,层次分明,整个建筑表现出时代气息,结合周围环境、风格相辉成映。各幢建筑物其它建筑概况如下: 1#楼,建筑面积2006.6川,建筑物长27.84米,宽13.32米。共分两个单元,建筑物呈矩形,底层为商店,其上为20 套住房,设计室内地坪± 0.00,相当于黄海高程14.95 米,室内外高差0.15米。 2#楼,建筑面积6699叭建筑物长72.36米,宽11.64米,共分四个单元,其中西部两个单元往南 3 米。40 套住房,设计室内地坪± 0.00,相当于黄海高程18.5米,室内外高差0.15米。 3#楼,建筑面积5525.7卅,建筑物长72米,宽11.64米,共分五个单元,底层为车库层,以上为50套住房。设计室内地坪± 0.00,相当于黄海高程18.5米,室内外高差0.4米。 4#楼,建筑面积1940.3川,建筑物长26.64米,宽11.64米,共分二个单元,20 套住房,局部半地下室。设计室内地坪± 0.00,相当于黄海高程22.0 米,室内外高差0.3米。 幼儿园,建筑面积1840卅,建筑物长53.64米,宽29.04米,高12米,共二层, 层高 3.6米。设计室内地坪± 0.00,相当于黄海高程12.95米,室内外高差0.45米。二、安全指标及责任划分 (一)安全指标 本项目部的安全目标为:工亡及重伤事故为0.1 %o,轻伤发生率为3%; 其中临时用电,“四口”防护、“临边”防护,设施的有效率和设备完好率均为100%。

安全防护标准图(三宝四口五临边)

概述 本章主要表述安全帽、安全带安全网等安全防护用品的使用,及洞口、临边、人工挖孔桩和钢结构作业防护的制作。 一、定义: (一)“三宝”是指现场施工作业中必备的安全帽、安全带、安全网。作业人员进入施工现场必须首先掌握“三宝”的正确使用方法,达到辅助预防的效果。 (二)“四口”是指楼梯口、电梯井口、预留洞口(包括施工现场桩孔、人孔、坑槽、竖向孔洞等)、通道口。 (三)“五临边”是指:①基坑周边;②尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台、挑平台周边;③雨篷与挑檐边、分层施工的楼梯口和梯段边;④无脚手架的屋面与楼层周边、水箱与水塔周边;⑤井架施工电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边。 二、特点: “三宝”、“四口”、“五临边”的主要作用都是将作业人员与危险源进行隔离,起到防护作业人员的作用。 三、重大危险源: 主要是防止物体打击、高处坠落等重大危险源造成的伤害。 第 1 页共34 页

一、“三宝” 1、安全帽:安全帽必须有出厂检验合格证及其他有关规定必须提供的相关证明文件,并符合《安全帽》(GB2811-2007)的要求; 说明:1、不准使用缺衬、缺带及破损的安全帽; 2、应正确使用安全帽并扣好帽带,如下图所示。 第 2 页共34 页

第 3 页 共 34 页 安全帽佩戴示意及施工人员着装规范提示牌

第 4 页 共 34 页 管理人员带红色帽子 专职安全员带白色帽子 特种作业人员带蓝色帽子 普通工人带黄色帽子

2、安全网:安全网必须有出厂检验合格证及其他有关规定必须提供的相关证明文件,并符合《安全网》(GB5725-2009)的要求(1)密目式安全立网 悬挑外架安全立网张挂 高层建筑安全立网张挂 说明:1、所使用的密目式安全网应符合2000目/100cm2的要求; 2、安全立网张挂必须严密,四角必须紧绷。 第 5 页共34 页

安全防护措施方案(三宝、四口、五临边及种类防护)

安全防护措施方案(三宝、四口、五临边及 种类防护) 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 2、《建筑施工手册第四版》 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 三、材料要求 1、钢管:外径φ48壁厚 3、0,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹; 2、扣件:有出场合格证,发现有脆裂、变形、滑丝的严禁使用; 3、毛竹:外径φ100,干燥型。 4、木脚手板:厚5㎝的杉木或松木板,宽度20-30㎝,板的两端8㎝处用镀锌铁丝箍绕2-3圈; 5、安全网材质符合规范要求,无破损,无腐蚀,干净清洁。必须有国家指定的监督、检验部门批量验证及出场检验合格证。 四、人员组织: 1、主要搭设人员应经过培训合格,取得上岗证方能参加架子搭设工作; 2、有心脏病和高血压及不适应高空作业者严禁参加此项工作; 3、应设专人指挥,严格按照施工方案进行搭设; 4、作业人员必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。 五、“三宝”防护:1)安全帽的佩戴①凡进入施工现场的所有人员,必须正确佩戴安全帽。作业中不得将安全帽脱下,搁置一旁,或当坐垫使用。②安全帽使用前要认真检查帽壳、帽衬有无损坏现象,装配圈要牢固,顶绳要系紧。缺衬带或破损的安全帽禁止使用。③要正确佩戴安全帽。戴帽时要系紧下颌带,调整好帽衬间距,误使轻易松脱或颠动摇晃。④安全帽购买,必须按国家标准规定,检

查是否备有产品检验合格证。严禁购买和使用不合格产品。2)安全带的使用①凡在2m及其以上高处作业,必须系好安全带。②使用时要高挂低用,当做水平位置悬挂使用时,要注意摆动碰撞,不应将绳子打结使用,钩子挂在连接环上。 ③不得采购和使用不合格的安全带。④安全带一般使用五年应报废。使用两年后,按批量抽验。3)安全网的使用工程施工过程中沿建筑物四周外脚手架均挂合格的密目式安全网进行全封闭,内侧脚手架与墙体间搭设兜网,操作层内侧挂立网。拆除时,操作工人系好安全带,自上而下进行,由专人进行监护,设警戒区并挂“禁止通行”等安全标志。六、防护措施: 1、临边防护:a、防护部位:楼梯口、楼梯段边、电梯井口、平台周边,未砌墙或无脚手架的楼层周边均设防护栏杆;b、防护栏杆采用定型围栏或钢管栏杆(其中钢管栏杆中用外径φ48壁厚 3、0的钢管),由栏杆柱和上中下三道横杆组成。上杆离地面 1、2m,下杆离地面0、2m;c、防护栏杆大于2m时必须加设栏杆柱,栏杆柱与楼面预埋件焊牢;d、防护栏杆自上而下用密目安全网封闭或在栏杆下面设置高度为20cm的挡脚板,挡脚板与楼面间隙不大于1㎝;e、防护简图见附图。 2、洞口防护:a、防护部位:管道井口、烟道口、垃圾道口、上人孔、门洞口、电梯井口;b、小于50㎝的洞口直接用竹胶板盖牢,其示意图如下: c、边长在500-1500的洞口,采用φ12的钢筋焊成网片焊于洞上,网片于板筋焊牢,上铺12厚的竹胶板或50厚的木板。如下图所示: d、边长在1500mm以上的较大洞口(如电梯井),除四周设防护栏杆封密目网外,应于洞内设置平网,每三层设一道(高度不大于10米),并且小横杆距地面100mm~150mm。如下图所示: e、防护棚:各楼出入口均搭设双层防护棚,所有防护棚高 3、6米长4米,双层顶板之间间距为500mm,均用钢管搭设,顶部铺满50厚的木板,侧面挂密目安全网。如图所示: 3、脚手架防护a、本工程主体砌筑主要采用工具式内脚手架,架设时架体

施工现场三宝四口五临边防护规定及措施范本

整体解决方案系列 施工现场三宝四口五临边防护规定及措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-82050施工现场三宝四口五临边防护规定 及措施 Regulations and measures for the protection of the three treasures, four mouths and five borders at the construction site 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 凡进入施工现场的所有人员,都必须佩戴安全帽作业中不得将安全帽脱下,搁置一旁或当坐垫使用。安全帽种类很多不论哪一种都必须符合国家标准GB—2811《安全帽》的规定,具有产品合格证。 国家标准中规定佩戴安全帽的高度为帽底边至人头顶端的垂直距离为80-90mm,大小尺寸分为大、中、小三种,可按需要选用。国家标准对安全帽最主要的要求是能承受5000N的冲击力。 要正确使用安全帽,要扣好帽带,调整好帽衬间距(一般约4—5cm),勿使轻易松脱或颠动摇晃。缺衬缺带或破损的安全帽禁止使用。

在攀登和悬空等作业中,必须佩戴安全带并有牢靠的挂钩设施,严禁只在腰间佩戴安全带,而不在固定的设施上拴挂钩环。使用时要高挂低用,防止摆动碰撞绳子不能打结。 安全带应符合国家标准GB—6095—80《安全带》规定的安全带的构造形式,材料、技术性能和使用保管上的要求。安全带不使用时要妥善保管,不可接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体。禁止采购和使用不合格的产品。 建筑工程中高度在4m以上的都要架设和张挂安全网,按形式及其作用可分平网和立网二种,平网是指安装与平行于水平面,主要用来承接人和物的坠落,平网的宽度不得小于3m。立网是指安装与 垂直水平面,主要用来阻止人和物的坠落,宽度不得小于1.2米。 脚手架施工的建筑工程,沿建筑物的四周必须搭设安全平网,并随结构上升而上升。距地面最近的第一道安全网叫做首层网,规定距地4m,在整个施工期间,不得拆除。道首层网伸出建筑物的宽度3—5米,平网安装应外高里低,一般以15m为宜,并与构筑物连接牢固,网内无杂物。

“三宝、四口”安全防护方法及要求精编版

安全防护方法及技术要求 “三宝”安全防护方法技术要求:为确保工程施工作业人员的安全及实现安全生产管理目标,必须正确使用安全帽、安全带、安全网。针对事故多发部位采取特殊的防护措施式施工中必须的条件,本项目部结合经验和要求提出以下注意事项: 一、安全帽 1、在发生物体打击的事故分析中,由于部戴安全帽而造成伤害者占事故总数的 90%,无论工地有多少人员,只要有一人部戴安全帽,就存在着被落物打击而造成伤亡的隐患。 2、关于安全帽的标准 (1)安全帽式防冲击的主要用品,它式采用具有一定强度的帽壳和帽衬缓冲结 构组成。可以随和分散落物的冲击力,并保护或减轻由于高出坠落头部先 着地面的撞击伤害。 (2)人体颈椎冲击随能力式有一定限度的,国际规定:用5kg钢锤自1m高 度落下进行冲击试验。头模所受冲击力的最大值部应超过500kg;耐穿 透性能3kg钢锥自1m高度落下进行试验,钢锥不应与头模接触。 (3)帽壳采用半球形,表面光滑,易于滑走落物。前部的帽舌尺寸为 10~55mm其余部分的帽沿尺寸为10~35mm (4)帽衬顶端至帽壳顶内面的垂直间距20~25mm帽衬至帽壳内侧面的水平 间距为5~20mm (5)安全帽在保证随冲击力的前提下,要求越轻越好,重量部应高过 400g。 ( 6) 每顶安全帽上应有:制造厂名称、商标、型号;制造年、月:许可证编号。每顶安全帽出厂时,必须有检验部门批量验证和工厂检验合格证。 3、佩戴安全帽时,必须系紧下颚系带,防止安全帽坠落失去防护作用,不同头 型或冬季佩戴在防寒帽外时,应随头型大小调节紧牢帽箍,保留衬与帽壳之间缓冲作用的空间。 二、安全网 1 、工程施工过程中,为防止落物和减少污染,必须采用密目式安全网对建筑 物建造全封闭。 (1)外脚手架施工时,在落地式单排或双排脚手架的外派杆,随脚手架的升高 用密目网封闭。 (2)黑脚手架施工时,在建筑物外侧距离10cm搭设单排脚手架,随脚手架升 高(高出作业面1.5m)用密目网封闭。当防护架距离建筑物尺寸较大时, 应同时做好脚手架与建筑物每层之间的水平防护。 (3)当采用升降脚手架或悬挑脚手架施工时,除用密目网将升降脚手架或悬挑 脚手架进行封闭外,还应对下部暴露出的建筑物的门窗等孔洞及框架柱之 间的临边,按临边防护的标准进行防护。 2、关于密目式安全立网 (1)密目式安全网用于立网,其构造为:网目密度部应低于2000目/100c m2。 (2)耐贯穿性试验。用长6m宽18m的密目网,紧绑在地面倾斜30°的试验

相关文档