Q/CSG411001-2011 D-01WHS质量控制点设置报审表(W)★

(控制类型:W,检查方式:R)表号:D-06

工程名称:110KV砚山三星变电站土建工程编号:

致:文山电力股份有限公司工程建设部

云南润滇工程技术咨询有限公司110kV砚山三星输变电项目监理部:

现报上 110KV砚山三星变电站土建工程WHS质量控制点设置表,请审查。

附件:1、主控综合楼工程质量WHS控制点设置表

2、35KV配电室工程质量WHS控制点设置表

3、10KV配电室工程质量WHS控制点设置表

4、110KV屋外配电装置工程质量WHS控制点设置表

5、35KV屋外配电装置工程质量WHS控制点设置表

6、10KV屋外配电装置工程质量WHS控制点设置表

7、主变区域工程质量WHS控制点设置表

8、站区道路、电缆沟、避雷针、给排水工程质量WHS控制点设置表

9、进站道路、围墙大门、门卫室、场地平整工程质量WHS控制点设置表

提出单位(章):

负责人:骆恩平

日期:2011年09月22日

监理项目部审查意见:

监理项目部(章):

总监理工程师:

日期:

建设单位(业主项目部)审批意见:

建设单位(业主项目部)(章):

项目负责人:

日期:

本表(含附件)一式 3 份,由承包项目部填报,监理项目部存 1 份,建设单位(业主项目部)存 1 份,承包单位存 1 份。

110KV砚山三星变电站土建工程

WHS

编制单位: 西畴畴阳水利水电建设有限责任公司110KV砚山三星变电站土建工程项目部编制人: 蒋宪文

审批人: 骆恩平

日期: 2011年09月22日

110KV砚山三星变电站土建工程WHS质量控制点设置表

目录

1、主控综合楼工程质量WHS控制点设置表 (3)

2、35KV配电室工程质量WHS控制点设置表 (7)

3、10KV配电室工程质量WHS控制点设置表 (11)

4、110KV屋外配电装置工程质量WHS控制点设置表 (14)

5、35KV屋外配电装置工程质量WHS控制点设置表 (16)

6、10KV屋外配电装置工程质量WHS控制点设置表 (18)

7、主变区域工程质量WHS控制点设置表 (21)

8、站区道路、电缆沟、避雷针及其它工程工程质量WHS控制点设置表 (23)

9、给排水工程质量WHS控制点设置表 (26)

10、进站道路工程质量WHS控制点设置表 (28)

11、围墙大门、门卫室工程质量WHS控制点设置表 (30)

12、场地平整工程质量WHS控制点设置表 (30)

13、前控项目控制标准 (32)

工程编号质量控制项目划分质量控制点统计

控制表编号控制关键点清

单位工程分部

工程

子分

部工

分项

工程

检验

W H S

1 主控综合楼工程87 19 11

1 地基与基础工程

1 无支护土方

1 定位及高程控制W

1 综合楼轴线定位及高程控制 1 1 BT001

2 挖方H

1 独立基础开挖 1 BT002

3 填方H

1 独基础土方回填 1 BT003

5 混凝土基础

2 基础模板W

1.1 独立基础模板安装 1 BT029

2.1 独立基础模板拆除 1 BT030

1.2 地圈梁模板安装 1 BT029

2.2 地圈梁模板拆除 1 BT030

3 基础钢筋H

2.1 独立基础钢筋安装 1 BT031

2.2 地圈梁钢筋安装 1 BT031

4 基础混凝土

1 混凝土原材料及配合比设计

2 BT032 W

2 混凝土施工 2 BT03

3 S

3 混凝土外观及结构尺寸偏差 2 BT03

4 W

7 砌体基础

3 石砌体W

1 石砌体 1 BT040

2 主体工程

1 混凝土结构

1 模板W

1.1 一层柱模板安装 1 BT029

1.2 一层梁板模板安装 1 BT029

1.3 二层柱模板安装 1 BT029

1.4 二层梁板模板安装 1 BT029

工程编号质量控制项目划分质量控制点统计

控制表编号控制关键点清

单位工程分部

工程

子分

部工

分项

工程

检验

W H S

1.5 三层柱模板安装 1 BT029

1.6 三层梁板模板安装 1 BT029

1.7 女儿墙模板安装 1 BT029

1.8 屋面水池模板安装 1 BT029

2.1 一层柱模板拆除 1 BT030

2.2 一层梁板模板拆除 1 BT030

2.3 二层柱模板拆除 1 BT030

2.4 二层梁板模板拆除 1 BT030

2.5 三层柱模板拆除 1 BT030

2.6 三层梁板模板拆除 1 BT030

2.7 女儿墙模板拆除 1 BT030

2.8 屋面水池模板拆除 1 BT030

2 钢筋H

2.1 一层柱钢筋安装 1 BT031

2.2 一层梁板钢筋安装 1 BT031

2.3 二层柱钢筋安装 1 BT031

2.4 二层梁板钢筋安装 1 BT031

2.5 三层柱钢筋安装 1 BT031

2.6 三层梁板钢筋安装 1 BT031

2.7 女儿墙钢筋安装 1 BT031

2.8 屋面水池钢筋安装 1 BT031

3 混凝土

1 混凝土原材料及配合比设计8 BT03

2 W

2 混凝土施工8 BT03

3 S

3 混凝土外观及结构尺寸偏差8 BT03

4 W

2 砌体工程

5 填充墙砖砌体W

1 一层填充墙砖砌体 1 BT054

2 二层填充墙砖砌体 1 BT054

3 三层填充墙砖砌体 1 BT054

3 建筑装饰装修

1 地面

1 基层W

工程编号质量控制项目划分质量控制点统计

控制表编号控制关键点清

单位工程分部

工程

子分

部工

分项

工程

检验

W H S

1 一层基层 1 BT057-BT061

2 二层基层 1 BT057-BT061

3 三屋基层 1 BT057-BT061

2 面层W

1 一层地砖面层 1 BT062-BT071

2 二层地砖面层 1 BT062-BT071

3 三层地砖面层 1 BT062-BT071

4 控制室通讯室抗静电活动地板 1 BT062-BT071

2 抹灰

1 一般抹灰W

1 一层内墙一般抹灰 1 BT036

2 二层内墙一般抹灰 1 BT036

3 三层内墙一般抹灰 1 BT036

4 一~三层外墙一般抹灰 1 BT036

5 女儿墙一般抹灰 1 BT036

6 屋面水池一般抹灰 1 BT036

3 门窗

2 金属门窗安装W

1 一~三层钢防盗防晒门安装 1 BT075

2 一~三层铝合金门窗安装 1 BT075

4 特种门安装H

1 一~三层特种门安装(防火门) 1 BT077

5 门窗玻璃安装W

1 一~三层门窗玻璃安装 1 BT078

4 吊顶

1 暗龙骨吊顶W

1 一层轻钢暗龙骨硅铝塑吊顶 1 BT079

2 二层轻钢暗龙骨硅铝塑吊顶 1 BT079

6 饰面板(砖)

2 饰面砖粘贴W

1 一~三层内墙面饰面砖粘贴 1 BT086

2 一~三层外墙面饰面砖粘贴 1 BT086

3 女儿墙瓦形饰面砖粘贴 1 BT086

工程编号质量控制项目划分质量控制点统计

控制表编号控制关键点清

单位工程分部

工程

子分

部工

分项

工程

检验

W H S

8 涂饰

1 水性涂料涂饰W

1 一~三层内墙面水性涂料涂饰 1 BT091

2 一~三层顶棚水性涂料涂饰 1 BT091

9 细部

4 护拦和扶手制作与安装H

1 一~三层护拦和扶手制作安装 1 BT093

4 建筑屋面

1 屋面找平层W

1 屋面找平层 1 BT094

2 屋面保温层W

1 屋面保温层 1 BT095

3 屋面卷材防水层H

1 屋面卷材防水层 1 BT096

5 屋面面层川大防水隔热砖H

1 屋面预制板块面层防水隔热砖 1 BT098

10 屋面工程细部构造H

1 屋面工程细部构造 1 BT103

5 建筑给水、排水及采暖

1 室内给水系统

1 室内给水管道及配件安装W

1 一层室内给水管道及配件安装 1 BT105

2 二层室内给水管道及配件安装 1 BT105

3 三层室内给水管道及配件安装 1 BT105

2 室内排水系统

1 室内排水管道及配件安装W

1 一层室内排水管道及配件安装 1 BT108

2 二层室内排水管道及配件安装 1 BT108

3 三层室内排水管道及配件安装 1 BT108

2 雨水管道及配件安装W

1 雨水管道及配件安装 1 BT109

6 建筑电气

1 电气照明安装工程

工程编号质量控制项目划分质量控制点统计

控制表编号控制关键点清

单位工程分部

工程

子分

部工

分项

工程

检验

W H S

1 动力、照明配电箱(盘)安装W

1 一层动力、照明配电箱安装 1 BT110

2 二层动力、照明配电箱安装 1 BT110

2 电线、电缆导管和线槽敷设W

1 一层电线电缆导管和线槽敷设 1 BT111

2 二层电线电缆导管和线槽敷设 1 BT111

3 电线、电缆穿管和线槽敷设W

1 一层电线电缆穿管和线槽敷设 1 BT112

2 二层电线电缆穿管和线槽敷设 1 BT112

6 普通灯具安装W

1 一层普通灯具安装 1 BT115

2 二层普通灯具安装 1 BT115

7 专用灯具安装W

一~二层专用灯具安装 1 BT116

9 建筑物照明通电试运行H

1 建筑物照明通电试运行 1 BT117

2 防雷及接地装置安装工程

1 接地装置安装H

1 接地装置安装 1 BT118

7 建筑节能

1 太阳能热水系统

1 室内热水给水系统W

1 室内热水给水管及配件安装 1 BT105

2 35kV配电室工程45 17 6

1 地基与基础工程

1 无支护土方

1 定位及高程控制W

1 定位及高程控制 1 BT001

2 挖方H

1 开挖 1 BT002

3 填方H

1 土方回填 1 BT003

工程编号质量控制项目划分质量控制点统计

控制表编号控制关键点清

单位工程分部

工程

子分

部工

分项

工程

检验

W H S

3 地基处理

2 砂和砂石地基

1 砂和砂石地基 1 BT011

5 混凝土基础

2 基础模板

1.1 独立基础模板安装 1 BT029 W

1.2 地圈梁模板安装 1 BT029 W

2.1 独立基础模板拆除 1 BT030 W

2.2 地圈梁模板拆除 1 BT030 W

3 基础钢筋

2.1 独立基础钢筋安装 1 BT031 H

2.2 地圈梁钢筋安装 1 BT031 H

4 基础混凝土

1 混凝土原材料及配合比设计

2 BT032

2 混凝土施工 2 BT03

3 S

3 混凝土外观及结构尺寸偏差 2 BT034

6 设备基础及沟道

2 设备基础模板

1 模板安装 1 BT029 W

2 模板拆除 1 BT030 W

3 设备基础钢筋

2 钢筋安装 1 BT031 H

4 设备基础混凝土

1 混凝土原材料及配合比设计 1 BT032

2 混凝土施工 1 BT03

3 S

3 混凝土设备基础外观及尺寸 1 BT034

15 盖板安装

1 盖板安装 1 BT037

8 地下防水

2 水泥砂浆防水层H

1 水泥砂浆防水层 1 BT042

7 细部构造

1 细部构造 1 BT045

工程编号质量控制项目划分质量控制点统计

控制表编号控制关键点清

单位工程分部

工程

子分

部工

分项

工程

检验

W H S

2 主体工程

1 混凝土结构

1 模板

1.1 一层柱模板安装 1 BT029 W

1.2 一层梁板模板安装 1 BT029 W

1.3 女儿墙模板安装 1 BT029 W

2.1 一层柱模板拆除 1 BT030 W

2.2 一层梁板模板拆除 1 BT030 W

2.3 女儿墙模板拆除 1 BT030 W

2 钢筋

2.1 一层柱钢筋安装 1 BT031 H

2.2 一层梁板钢筋安装 1 BT031 H

2.3 女儿墙钢筋安装 1 BT031 H

3 混凝土

1 混凝土原材料及配合比设计 3 BT032

2 混凝土施工

3 BT033 S

3 混凝土外观及结构尺寸偏差 3 BT034

2 砌体工程

5 填充墙砖砌体W

1 一层填充墙砖砌体 1 BT054

3 建筑装饰装修

1 楼地面

1 基层H

1 一层基层 1 BT057-BT061

2 面层W

1 一层地砖面层 1 BT062-BT071

2 抹灰

1 一般抹灰W

1 一层内墙一般抹灰 1 BT036

2 外墙一般抹灰 1 BT036

3 门窗

2 金属窗安装W

1 钢门窗安装 1 BT075

工程编号质量控制项目划分质量控制点统计

控制表编号控制关键点清

单位工程分部

工程

子分

部工

分项

工程

检验

W H S

2 铝合金门窗安装 1 BT075

4 特种门安装

1 特种门安装(防火门) 1 BT077

5 门窗玻璃安装

1 门窗玻璃安装 1 BT078

6 饰面板(砖)

2 饰面砖粘贴W

1 外墙面饰面砖粘贴 1 BT086

2 女儿墙瓦形饰面砖粘贴 1 BT086

8 涂饰

1 水性涂料涂饰(腻子粉)

1 内墙面顶棚水性涂料涂饰 1 BT091

4 建筑屋面

1 屋面找平层

1 屋面找平层 1 BT094

2 屋面保温层

1 屋面保温层 1 BT095

3 屋面卷材防水层H

1 屋面卷材防水层 1 BT096

5 屋面面层川大防水隔热砖

1 屋面预制板块面层防水隔热砖 1 BT098

10 屋面工程细部构造

1 屋面工程细部构造 1 BT103

5 建筑给水、排水及采暖

2 室内排水系统

2 雨水管道及配件安装

1 雨水管道及配件安装 1 BT109 W

6 建筑电气

1 电气照明安装工程

一层专用灯具安装 1 BT116

9 建筑物照明通电试运行H

1 建筑物照明通电试运行 1 BT117

2 防雷及接地装置安装工程H

1 接地装置安装

1 接地装置安装 1 BT118

3 10KV配电室工程45 16 5

1 地基与基础工程

1 无支护土方

1 定位及高程控制

1 定位及高程控制 1 BT001 W

2 挖方

1 开挖 1 BT00

2 H

3 填方

1 土方回填 1 BT003 H

3 地基处理

2 砂和砂石地基

1 砂和砂石地基 1 BT011 H

5 混凝土基础

2 基础模板

1 模板安装 1 BT029

2 模板拆除 1 BT030

3 设备基础钢筋

2 钢筋安装 1 BT031 H

4 设备基础混凝土

1 混凝土原材料及配合比设计 1 BT032

2 混凝土施工 1 BT03

3 S

3 混凝土设备基础外观及尺寸 1 BT034

15 盖板安装

1 盖板安装 1 BT037 W

8 地下防水

2 水泥砂浆防水层

1 水泥砂浆防水层 1 BT04

2 H

7 细部构造

1 柱、梁板混凝土原材料及配合比

设计

2 BT032

2 柱、梁板混凝土施工 2 BT03

3 S

3 柱、梁板混凝土外观及结构尺寸

偏差

2 BT034

2 砌体工程

5 填充墙砖砌体W

1 一层填充墙砖砌体 1 BT054

3 建筑装饰装修

1 楼地面H

1 基层

1 一层基层 1 BT057-BT061

2 面层W

1 一层地砖面层 1 BT062-BT071

2 保护装置室抗静电活动地板 1 BT062-BT071

2 抹灰

1 一般抹灰W

4 110KV屋外配电装置26 11 10

1 地基工程

1 无支护土方

1 定位及高程控制W

1 10M高出线构架基础定位放线 1 BT001

2 7.3M高母线构架基础定位放线 1 BT001

3 7.3M高出线构架基础定位放线 1 BT001

4 2.5M避雷器、互感器、隔离开关、

支柱绝缘子支架基础定位放线

1 BT001

5 六氯化硫断路器基础定位放线 1 BT001

2 挖方H

1 10M高出线构架基础开挖 1 BT002

2 7.3M高母线构架基础开挖 1 BT002

3 7.3M高出线构架基础开挖 1 BT002

4 2.5M高避雷器、互感器、隔离开关、

支柱绝缘子支架基础开挖

1 BT002

5 六氯化硫断路器基础开挖 1 BT002

3 回填H

1 10M高出线构架基础回填 1 BT003

2 7.3M高母线构架基础回填 1 BT003

3 7.3M高出线构架基础回填 1 BT003

4 2.5M高避雷器、互感器、隔离开关、

支柱绝缘子支架基础回填

1 BT003

5 六氯化硫断路器基础回填 1 BT003

4 桩基

8 埋石混凝土灌注桩成孔H

1 人工挖孔桩 1 BT024-BT026

10 埋石混凝土灌注桩

1 混凝土原材料及配合比设计 1 BT03

2 W

2 混凝土施工 1 BT03

3 S

3 混凝土灌注桩 1 BT03

4 S

2 构支架基础及设备基础

工程编号质量控制项目划分质量控制点统计

控制表编号控制关键点清

单位工程分部

工程

子分

部工

分项

工程

检验

W H S

1 构架基础

2 基础模板W

1.1 10M高出线构架基础模板安装 1 BT029

1.2 7.3M高母线构架基础模板安装 1 BT029

1.3 7.3M高出线构架基础模板安装 1 BT029

2.1 10M高出线构架基础模板拆除 1 BT030

2.2 7.3M高母线构架基础模板拆除 1 BT030

2.3 7.3M高出线构架基础模板拆除 1 BT030

4 基础混凝土

1 混凝土原材料及配合比设计 3 BT03

2 W

2 混凝土施工

3 BT033 S

3 混凝土外观及结构尺寸偏差 3 BT03

4 W

5 构架基础二次灌浆S

1 构架基础二次灌浆 1 BT035

2 设备支架基础

2 基础模板W

1 2.5M高避雷器、互感器、隔离开关、

支柱绝缘子支架基础模板安装

1 BT029

2 2.5M高避雷器、互感器、隔离开关、

支柱绝缘子支架基础模板拆除

1 BT030

4 基础混凝土

1 混凝土原材料及配合比设计 1 BT03

2 W

2 混凝土施工 1 BT03

3 S

3 混凝土外观及结构尺寸偏差 1 BT03

4 W

5 支架基础二次灌浆浇筑

1 支架基础二次灌浆浇筑 1 BT035

3 断路器及其它基础

2 基础模板W

1 六氯化硫断路器基础模板安装 1 BT029

2 六氯化硫断路器基础模板拆除 1 BT030

4 基础混凝土

5 35KV屋外配电装置21 9 8

1 地基工程

1 无支护土方

1 定位及高程控制W

1 7.3M高出线构架基础定位放线 1 BT001

2 4.5M高隔离开关、熔断器支架基

础定位放线

1 BT001

3 3.5M隔离开关、支柱绝缘子支架

基础定位放线

1 BT001

4 3M避雷器、隔离开关、支柱绝缘

子支架基础定位放线

1 BT001

2 挖方H

1 7.3M高出线构架基础开挖 1 BT002

2 4.5M高隔离开关、熔断器支架基

础开挖

1 BT002

3 3M避雷器、隔离开关、支柱绝缘子

支架基础开挖

1 BT002

4 3M避雷器、隔离开关、支柱绝缘

子支架基础开挖

1 BT002

3 回填H

1 7.3M高出线构架基础回填 1 BT003

2 4.5M高隔离开关、熔断器支架基

础回填

1 BT003

3 3M避雷器、隔离开关、支柱绝缘子

支架基础回填

1 BT003

4 3M避雷器、隔离开关、支柱绝缘

子支架基础回填

1 BT003

4 桩基

8 埋石混凝土灌注桩成孔

1 人工挖孔桩H

10 埋石混凝土灌注桩 1 BT024-BT026

1 混凝土原材料及配合比设计

工程编号质量控制项目划分质量控制点统计

控制表编号控制关键点清

单位工程分部

工程

子分

部工

分项

工程

检验

W H S

2 混凝土施工 1 BT032 W

3 混凝土灌注桩 1 BT033 S

2 构支架基础及设备基础 1 BT034 S

1 构架基础

2 基础模板W

1 7.3M高出线构架基础模板安装 1 BT029

2 7.3M高出线构架基础模板拆除 1 BT030

4 基础混凝土

1 混凝土原材料及配合比设计 1 BT03

2 W

2 混凝土施工 1 BT03

3 S

3 混凝土外观及结构尺寸偏差 1 BT03

4 W

5 构架基础二次灌浆S

1 构架基础二次灌浆 1 BT035

2 设备支架基础

2 基础模板

1.1 4.5M高隔离开关、熔断器支架基

础模板安装

1 BT029 W

1.2 3M避雷器、隔离开关、支柱绝缘子

支架基础模板安装

1 BT029 W

1.3 3M避雷器、隔离开关、支柱绝缘

子支架基础模板安装

1 BT029 W

2.1 4.5M高隔离开关、熔断器支架基础

模板拆除

1 BT030 W

2.2 3M避雷器、隔离开关、支柱绝缘子

支架基础模板拆除

1 BT030 W

2.3 3M避雷器、隔离开关、支柱绝缘子

支架基础模板拆除

1 BT030 W

4 基础混凝土

1 混凝土原材料及配合比设计 3 BT03

2 W

2 混凝土施工

3 BT033 S

3 混凝土外观及结构尺寸偏差 3 BT03

4 W

5 支架基础二次灌浆浇筑S

1 支架基础二次灌浆浇筑 1 BT035

工程编号质量控制项目划分质量控制点统计

控制表编号控制关键点清

单位工程分部

工程

子分

部工

分项

工程

检验

W H S

6 10KV屋外配电装置30 13 12

1 地基工程

1 无支护土方

1 定位及高程控制W

1 8M高出线构架方塔基础定位放

线

1 BT001

2 6M高构架支架基础定位放线 1 BT001

3 3.5M支柱绝缘子支架基础定位

放线

1 BT001

4 3.0M隔离开关、支柱绝缘子支架

基础定位放线

BT001

5 10KV站用变基础放线定位 1 BT001

6 10KV电容器基础放线定位 1 BT001

2 挖方H

1 8M高出线构架方塔基础开挖 1 BT002

2 6M高构架支架基础开挖 1 BT002

3 3.5M支柱绝缘子支架基础开挖 1 BT002

4 3.0M隔离开关、支柱绝缘子支架

基础开挖

1 BT002

5 10KV站用变基础开挖 1 BT002

6 10KV电容器基础开挖 1 BT002

3 回填H

1 8M高出线构架方塔基础回填 1 BT003

2 6M高构架支架基础回填 1 BT003

3 3.5M支柱绝缘子支架基础回填 1 BT003

4 3.0M隔离开关、支柱绝缘子支架

基础回填

1 BT003

5 10KV站用变基础回填 1 BT003

6 10KV电容器基础回填 1 BT003

4 桩基

8 埋石混凝土灌注桩成孔

1 人工挖孔桩H

10 埋石混凝土灌注桩 1 BT024-BT026

关键质量控制点

关键质量控制点作业指导书 1、原料接收 1.1 原料进来时必须由质检部按原料标准进行验收。 1.2 让步接收的原料由副总签定后接收,质检部提出原料处理办法报生产部,仓库应在该原料上做好标识。 1.3 生产部对让步接收的原料严格质检部提出的方案进行操作。 1.4 不合格的原料应及时退回,如暂时寄放在我公司,仓库应做好不合格标识。 2、原料清理、 2.1 南瓜子应经筛选机分选,剔除瘪籽。 2.2 南瓜子经筛选后发现有霉变虫蛀或毛边瓜子特别多的应进行人工精选。 2.3 黑南瓜子如发现有长芽情况的应进行人工精选。 2.4 核桃果进厂后应进入人工精选工序,分挑出大籽、小籽、破籽、烂籽。 2.5 统货核桃仁进厂后应先进行筛选,分选出头二路、二三路和碎末。 2.6 核桃仁筛选后的统货和二三路应进入人工挑选工序,选出核桃荚、核桃壳、烂桃仁和黑桃仁。头二路桃仁应分选为白头路及头二路统货。 2.7 花生仁进厂后应进行人工挑选,选出其中的烂籽、霉变及长芽的花生仁。 2.8 统货小京生进厂后进行人工挑选,选出空瘪籽。 3、纸皮核桃浸料配方控制、 3.1 浸料液配制,配方如下:水:500kg 食盐:125kg 糖精:250g 配制方法:在塑料桶内放自来水至刻度线,将食盐放置水中,充分搅拌至食盐完全溶解,称取糖精用热水溶解后,加入桶内,充分搅拌

后即可。 3.2 操作生产操作时应准备两个塑料桶,一个桶作储存标准液用,一个桶作浸泡用,当浸泡桶中料水不够用时,从标准液桶中舀取,标准桶中料液用完后重新按配方配制。生产结束后,浸泡桶应加盖,标准料桶应随时加盖。 4、原料、半成品、成品仓库储存条件控制、原料、半成品、4.1 仓库应地面平整,无裂缝。 4.2 原料、半成品、成品应专库专用,不得混放。 4.3 仓库内不得存放有毒有害物品。 4.4 仓库应有防潮、防火、防鼠、防虫及防尘等设施。 4.5 仓库内物品的堆放要看整、要离地、离墙存放,并遵循先进先出的原则,所有物品应挂牌。4.6 应经常检查仓库内存放物品的质量情况,发现异常及时处理。4.7 原料半成品和成品仓库应挂设温、湿度表,随时注意温、湿度表变化情况,库房温度不得超过30℃4.8 夏季时(4~9 月份),核桃、核桃仁、花生米等原料应存放于温度低于15℃的库房内。储存期两个月以上的南瓜子、黑南瓜子等原料应存于温度低于25℃的库房中。 5、椒盐桃仁烘制的温度及时间、5.1 当烘房的温度达120~125℃之间时,即可推车进烘房。 5.2 正常烘制温度初始 2 小时控制在100~105℃,2 小时以后烘房温度控制在95~100℃。5.3 椒盐桃仁正常烘制时间在3 小时15 分~4 小时之间。 6、琥珀桃仁油炸温度、时间及煎炸油的更换控制。、琥珀桃仁油炸温度、时间及煎炸油的更换控制。 6.1 油炸温度145℃~150℃。 6.2 油炸时间5~8 分钟。 6.3 煎炸油的控制 6.3.1 按新油与老油2:1 的比例加油。6.3.2 冬油必须经沉淀后取上层的油。6.3.3 连续使用一星期后的老油需全部换掉,不再作煎炸油用。 7、包装过程的卫生控制、7.1 进入包装车间的人员必须按《生产人员个人卫生要求》做好个人卫生工作。7.2 车间必须按《车间卫生管理制度》要求做好卫生工作。7.3 包装材料必须是经验收合格

工序质量控制点

中文词条名:工序质量控制点的设置和管理 英文词条名: 1.工序质量控制点的设置原则 (1)重要的和关键性的施工环节和部位。 (2)质量不稳定、施工质量没有把握的施工工序和环节。 (3)施工技术难度大的、施工条件困难的部位或环节。 (4)质量标准或质量精度要求高的施工内容和项目。 (5)对后续施工或后续工序质量或安全有重要影响的施工工序或部位。 (6)采用新技术、新工艺、新材料施工的部位或环节。 2.工序质量控制点的管理 (1)质量控制措施的设计 选择了控制点,就要针对每个控制点进行控制措施设计。主要步骤和内容如下: ①列出质量控制点明细表; ②设计控制点施工流程图; ③进行工序分析,找出主导因素; ④制定工序质量控制表,对各影响质量特性的主导因素规定出明确的控制范围和控制要求; ⑤编制保证质量的作业指导书; ⑥编制计量网络图,明确标出各控制因素采用什么计量仪器、编号、精度等,以便进行精确计量; ⑦质量控制点审核。可由设计者的上一级领导进行审核。 (2)质量控制点的实施 ①交底。将控制点的“控制措施设计”向操作班组进行认真交底,必须使工人真正了解操作要点。

②质量控制人员在现场进行重点指导、检查、验收。 ③工人按作业指导书认真进行操作,保证每个环节的操作质量。 ④按规定做好检查并认真做好记录,取得第一手数据。 ⑤运用数据统计方法,不断进行分析与改进,直至质量控制点验收合格。 ⑥质量控制点实施中应明确工人、质量控制人员的职责。 3.工序质量控制点设置实例 (1)工序质量控制点设置一览表(表31-33) 工序质量控制点设置表31-33 (2)工序质量控制点的内容、要求(表31-34~表31-36) (一)工序质量控制点的内容要求(基-4)表31-34

WHS质量控制点

W H S质量控制点 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

35kVXXX变T接XXX线线路(工程) WHS控制点设置 批准: 审核: 编制: XXX有限公司 2012年03月 WHS控制点设置 为贯彻“百年大计,质量第一”的方针,全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标,建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程,根据本工程特点和施工内容,编制WHS设置表,在施工过程中严格执行,分阶段提交WHS执行情况汇总表并提供相关WHS记录资料备查。 1.工程质量WHS控制点的设置原则 质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。 对产品的适用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性等)有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。 对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序应设置质量控制点。 所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。 对质量不稳定、容易出现不合格品的环节,应设置质量控制点。 可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。 2.工程质量WHS控制点的设置类型

根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型,将质量控制点的类型划分为见证点(W)、停工待检点(H)、旁站点(S)三种类型。 3.工作程序要求 工程质量WHS控制点设置表审批 工程开工前,由施工项目部编制工程质量检验及评定范围项目划分表提交监理项目部,各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分范围,编制各单位工程质量WHS控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审,经业主项目部批准,作为工程项目质量WHS控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一,在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制点内的工作内容制定质量控制措施。 WHS质量控制点的发起单位均为施工单位。施工过程中,施工单位依照WHS控制点自检后,报送监理项目部协调相关责任方现场检查、监督,并形成WHS控制记录和数码照片。 见证点(W)控制。施工、监理方为见证点(W)控制责任方,业主为监督、检查方。施工、监理方按WHS点设置范围,采用巡视(P)、文件见证(R)方式进行控制,业主方采用抽查方式进行监督,对施工的部位或工序见证检查,形成检查记录。 停工待检点(H)控制。施工、监理、勘察、设计、业主方为停工待检点(H)控制责任方。H点分高、中、低三级控制。设置为施工、监理方控制的H 点为低等级控制,设置为施工、监理、勘察、设计方控制的H点为中等级控制,设置为施工、监理、勘察、设计、业主方控制的H点为高等级控制。 施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请,监理即时通知业主、勘察、设计等相关单位在48小时内对工程停工待检点检查签证。相关责任单位应同步形成停工待检点检查验收签证记录和数码图片归档。 旁站点(S)控制。施工、监理方为旁站点(S)控制责任方,业主方为监督、检查方,业主方采用抽查方式进行监督。 施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请,监理通知业主等相关单位在约定时间内对工程旁站点检查签证。

WHS质量控制点

35kVXXX变T接XXX线线路(工程)WHS控制点设置 批准: 审核: 编制: XXX 2012年03月

WHS控制点设置 为贯彻“百年大计,质量第一”的方针,全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标,建设规达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程,根据本工程特点和施工容,编制WHS设置表,在施工过程中严格执行,分阶段提交WHS执行情况汇总表并提供相关WHS记录资料备查。 1.工程质量WHS控制点的设置原则 1.1 质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规、工程施工及验收规中规定应检查的项目为依据。 1.2 对产品的适用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性等)有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。 1.3 对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序应设置质量控制点。 1.4 所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。 1.5 对质量不稳定、容易出现不合格品的环节,应设置质量控制点。 1.6 可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。 2.工程质量WHS控制点的设置类型 2.1根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型,将质量控制点的类型划分为见证点(W)、停工待检点(H)、旁站点(S)三种类型。 3.工作程序要求 3.1工程质量WHS控制点设置表审批 工程开工前,由施工项目部编制工程质量检验及评定围项目划分表提交监理项目部,各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分围,编制各单位工程质量WHS控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审,经业主项目部批准,作为工程项目质量WHS控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一,在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制点的工作容制定质量控制措施。 3.2 WHS质量控制点的发起单位均为施工单位。施工过程中,施工单位依照WHS控制点自检后,报送监理项目部协调相关责任方现场检查、监督,并形成WHS 控制记录和数码照片。

WHS质量控制点设置表

500kV甘顶变220kV接入系统工程WHS控制点设置表 四川省明远电力建设工程有限公司500kV甘顶变220kV接入系统工程一标段项目部2011年5月盐津

WHS控制点设置表 为贯彻“百年大计,质量第一”的方针,全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标,建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程,根据本工程特点和施工内容,编制WHS设置表,在施工过程中严格执行,分阶段提交WHS执行情况汇总表并提供相关WHS 记录资料备查。 1.工程质量WHS控制点的设置原则 1.1 质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。 3.工作程序要求 3.1工程质量WHS控制点设置表审批 工程开工前,由施工项目部编制工程质量检验及评定范围项目划分表提

交监理项目部,各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分范围,编制各单位工程质量WHS控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审,经业主项目部批准,作为工程项目质量WHS 控制点设置计划。 3.3 见证点(W)控制。施工、监理方为见证点(W)控制责任方,业主为监督、检查方。施工、监理方按WHS点设置范围,采用巡视(P)、文件见证(R)方式进行控制,业主方采用抽查方式进行监督,对施工的部位或工序见证检查,形成检查记录。 3.4 停工待检点(H)控制。施工、监理、勘察、设计、业主方为停工待检点(H)控制责任方。H点分高、中、低三级控制。设置为施工、监理方控制的H点为低等级控制,设置为施工、监理、勘察、设计方控制的H点为中等级控制,设置为施工、监理、勘察、设计、业主方控制的H点为高等级控制。 施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请,监理即时通知业主、勘察、设计等相关单位在48小时内对工程停工待检点检查签证。相关责任单位应同步形成停工待检点检查验收签证记录和数码图片归档。 3.5 旁站点(S)控制。施工、监理方为旁站点(S)控制责任方,业主方为监督、检查方,业主方采用抽查方式进行监督。

关键质量控制点及操作规程

关键质量控制点及操作规程 我公司确定选葡萄、一次发酵、二次发酵、澄清处理、均衡处理为生产过程的关键控制环节: 选葡萄:果实要求完全成熟、新鲜、洁净、无霉烂果、病果、糖酸度符合要求,捡出合格果实投入生产。 一次发酵 1、添加酵母:酵母添加量按每吨葡萄150克添加;添加时间在添加果胶酶六小时后;添加方法:从罐内取葡萄汁10L,加热到38度,加入酵母搅匀,放置十分钟待酵母活化后加入罐内,根据情况加入酵母营养剂,然后进行循环混合。 2、发酵温度:车间严格控制发酵温度在25~29℃;方法有:①罐体外部喷淋降温;②发酵环境降温,如冷水冲洗地面、通风等。 3、发酵液循环:车间定时对发酵过程中的葡萄汁进行皮渣喷淋循环,要求发酵液均匀喷淋整个皮渣表面,每日每隔4小时循环一次,每次循环2小时。 4、原酒车间每日定时测量每个酒罐的温度、比重并填写《一次发酵记录》。 5、发酵结束:当葡萄汁的比重不再下降时,由车间送样到质检部,由质检部检测总糖含量,如≤4g/l时,可判定为发酵结束。 二次发酵(苹果酸-乳酸发酵) 二次发酵温度控制在18-20℃,对葡萄酒适当进行循环,目的是通风,有助于乳酸发酵。质检部负责每天对发酵中的酒进行总酸检测;当总酸下降1g/l时,做层析分析以判定二次发酵是否结束。 澄清处理 一次转罐后的原酒要进行澄清处理,首先由质检部对每罐进行下胶试验以确定下胶用量及皂土用量。由车间完成下胶,下胶方法:根据明胶的性质确定其溶解方法;溶解明胶采用纯净水,比例 1:8,在原酒循环过程中均匀加入,并彻底循环,静止12h后;循环加入事先溶解好的皂土溶解液(皂土溶解方法:溶解液纯净水,比例1:10;将水调温 30—35℃,缓慢加入皂土,并均匀搅拌,待静

施工质量工程 关键点质量控制措施

专业建筑资料上传,需要的直接收藏专业建筑资料 中国水利水电第十三工程局有限公司勤劳的员工为您提供!

关键点质量控制措施 一、本工程关键点的范围: 1、地基与基础 1)轴线定位、标高 2)边坡支护 3)基础砼浇筑 4)基础回填土方 5)密实度检测 2、主体工程 1)柱、梁、板、墙、楼梯砼工程 2)配合比试配送检3)楼层标高轴线 4)现场砂浆搅拌计量及试块制作5)承重墙砌体与砼结合部位的尺寸、标高 6)商品砼坍落度抽查及试块制作 7)钢材复试取样 8)砼钢筋保护层 3、建筑装修 1)楼地面砼配合比 2)楼地面砼 3)施工安全防护4)饰面工程承重结构节点 5)厨卫间地面防水 6)厨卫间堵洞 4、建筑屋面 1)出水管堵洞 2)屋面找平层 3)屋面防水施工工艺 4)泛水高度 5)淋(闭)水试验 5、给排水、采暖及消防

1)给水管消毒冲洗 2)系统试压 3)下水管连接、坡度 4)下水管通球试验 5)暖气系统试压 6)阀门严密性试验 7)室外下水管道安装 8)灌水试验 6、建筑电气 1)预埋管砼浇筑 2)接地装置施工 3)等电位施工 4)配电箱、变配电设备安装调试 5)材料检查 6)桥架、母线安装、电缆敷设 二、关键点质量控制方法及措施 1、关键点质量控制的方法 在进行工程质量控制时必须坚持一条原则、二项重点、三个阶段、四种手段。 1)一条原则: 工程质量控制是整个监理工作的核心,与进度和投资相互制约,出现矛盾时,必须坚持质量第一的原则;监理机构监督施工单位履行施工合同和国务院的《建设工程质量管理条例》;按建设部《工程建设标准强制性条文》、技术规范和设计文件要求施工。2)二项重点: 重要的、关键的分部工程、分项工程,如地基工程、主体结构和装饰工程;重要的分项工程,如独立基础、钢筋、混凝土、屋面防水、设备基础及预埋、避雷针及接地装置、设备试运转等。关键部位:梁柱节点、箍筋加密区、钢筋焊接、搭接、独立柱混凝土浇筑等。

工程WHS质量控制点明细表格.doc

工程项目 W、H、S 质量控制点明细表 项目名称: 110kV五大连池变电站 工程分层 单分分 位部项工程项目内容工工工 程程程 主控制楼 地基与基础工程 1 定位与高程控制 2 挖方 3 模板 1 4 钢筋 5 砼 6 砖砌体 1 7 填方 8 地基处理 主体工程 编号: BTG001 专业:土建日期: 监理检验单位 见停旁 班施公 业 证止站主备注 工 点点点监 组队司 W H S 理 √√√√ √√√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√√ 1 定位与高程控制√√√√ 2 模板√√√√2 3 钢筋√√√√ 4 砼√√√√ 5 构件吊装√√√√

6 砌砖√√√√ 钢结构防腐油漆防火涂√√√√7 层 8 钢结构安装√√√√ 9 钢构件制作√ 地面与楼面工程 1 基层√√√√ 3 2 面层(板块料面层)√√√√ 3 整体面层√√√√ 4 活动地板√√√√ 门窗工程 4 1 木门窗制作√√√√ 2 木门窗安装√√√√注:一式三份。批准后送建设单位、施工单位、现场监理部各一份

工程项目 W、H、S 质量控制点明细表 编号: BTG002 项目名称: 110kV五大连池变电站专业:土建日期: 工程分层监理检验单位 单分分见停旁业 班施公 位部项工程项目内容证止站主备注 工 工工工点点点监 组队司 程程程W H S 理 3 (防火门)钢门窗安装√√√√ 4 铝合金门窗安装√√√√ 屋面工程 1 找平层√√√√ 5 2 保温隔热层√√√√ 3 防水层√√√√ 4 水落管√√√√ 电缆沟道 1 模板√√√√ 2 钢筋√√√√ √ 6 3 砼√√√√ 4 沟道砌筑√√√√ 5 盖板制作、安装√√√√

质量控制点概念及其设置原则(完整版)

质量控制点概念及其设置原则 质量控制点,简称为控制点,又称管理点。它对生产现场质量管理中需要重点控制的质量特性进行控制,体现了生产现场质量管理的重点管理的原则,只有抓住了生产线上质量控制的重点对象,并采取相应的管理措施,才算抓住了质量的要害,然后通过“抓重点带一般”,保证整条生产线的产品质量稳定和提高。因此,正确地确定质量控制点,是搞好生产现场质量管理的重要前提。 确定质量控制点要遵循下述原则,即凡属下述情况的,均应列为控制点: ①对产品的性能、精度、安全性、寿命和可靠性等有直接影响的质量特性; ②工艺上有特殊要求,对下道过程或装配有重大影响的质量特性; ③由于过程质量不稳定,质量信息反馈中发现的存在较多不合格品的质量特性。 根据上述原则,凡属质量特性重要性分级中的关键质量特性(即A 级)一般均应设定控制点,而对于重要质量特性(即 B 级),则视需要情况,可将其中的一部分列为控制点。对于一般质量特性(即 C 级),除非经常出现不合格品,一般不必列为控制点。 有些质量特性对产品的性能、寿命、可靠性等没有直接影响,但在工艺上对它有特殊要求,例如工艺孔、工艺面的关键部位的半精加工等,对这些质量特性如不严格管理,就会影响后道过程的质量,故也应列为控制点。 设置控制点,一般应根据产品质量特性重要性分级资料和质量信息资料,并按照控制点设置原则加以设置。 控制点的设置,一般由技术部门负责,也可根据组织的具体情况,由技术部门会同质量管理部门,并在汇总质量检验部门、车间以及有关职能部门的意见后,再予确定。确定控制点的负责部门应在本组织过程质量控制的制度中明确规定。 确定控制点后,应编制过程质量控制点明细表,必要时还可绘制质量控制点流程图。有的组织还编制工艺流程及质量保证表、零部件质量检验项目汇总表。编制后经有关部门和车间会签,并经主管领导批准后,作为过程质量控制的基础文件下达有关部门。 在实践中,常常由于对控制点缺乏正确理解,而产生种种错误。为引起重视,做到正确设置,现将常见问题及处置意见分述如下: (1)控制点必须能够定量表达 控制点的质量特性必须能够定量表达,才能确定控制点定量的质量目标值,以便确认控制点是否达到了控制要求。如果质量特性是定性表达的,也应设法转化为定量表达。例如,若产品的密封性能列为控制点,则该质量特性不能定性地规定:“不许渗油、漏油”,而应规定定量的衡量指标。 (2)控制点的设置单位 以什么为单位来设置控制点,是实践中经常遇到的问题。这要根据具体情况采取不同的处理方法: ①大批、大量生产的过程应以质量特性为单位设置控制点。在大批、大量生产的条件下,一个控制点只控制一个质量特性,而不是以过程为单位设置控制点,因为一道过程往往产生多个质量特性,但影响各个质量特性的因素往往不尽相同,其对应的控制项目内容当然也会随之而变化。实施控制是过程质量控制的工作内容,如针对多个质量特性建立控制项目,不仅使控制项目复杂化,而且容易混淆“质量特性― 影响因素― 控制项目”的因果关系,不利

工程施工质量控制关键环节点

江阴双威广昊名豪城项目 工程质量控制关键环节控制点 编制单位:上海祥生建筑安装工程有限公司 江阴双威广昊名豪城项目部编制人: 审核人:

A结构工程质量控制点 A.1土方开挖工程 1.【控制点】 (1)基底超挖。 (2)基底未保护。 (3)施工开挖顺序不合理。 (4)开挖尺寸不足,边坡过陡,无工作面。 (5)根据地质勘察报告,认真分析地质情况,组织合理、经济的基坑围护方案。 2.【预防措施】 (1)根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图,经审核无误方可使用。 土方开挖过程中,特别是临近基底时,派专业测量人员控制开挖标高。 (2)基坑开挖后尽量减少对基土的扰动,如基础不能及时施工时,应预留30cm土层不挖,待基础施工时再开挖。 (3)开挖时应严格按施工方案规定的顺序进行,先从低处开挖,分层分段,依次进行,形成一定坡度,以利排水。 (4)基底的开挖宽度和坡度,除考虑结构尺寸外,应根据施工实际要求增加工作面宽度。 A.2地下防水 1.【控制点】 (1)防水材料选择,确保选择防水材料技术参数必须符合设计要求。 (2)空鼓。 (3)渗漏。 2.【预防措施】 (1)多方案、多材料的比较,选择一种价格合理,最适合现场实际情况使用的防水材料。 (2)施工时要严格控制基层含水率;卷材铺贴时,要将空气排除彻底,接缝处应认真操作,使其粘结牢固。 对阴阳角、管根等特殊部位,在防水施工前,应做增强处理,可根据具体部位采取有效措施。

(3)卷材末端的收头处理,必须用嵌缝膏或其他密封材料封闭; 防水层施工完成后,要做好成品保护,并及时按设计要求做保护层。 A.3回填土工程 1.【控制点】 (1)未按要求测定土的干密度,回填土的压实系数必须满足设计要求,回填土的选择必须满足设计及施工规的要求。 (2)回填土下沉。 (3)回填土夯压不密实。 (4)管道下部夯填不实。 (5)注意回填分层压实系数及分层厚度。 2.【预防措施】 (1)回填土每层都应测定夯实后的干土密度,检验其密实度,符合设计要求才能铺上层土;未达到设计要求的部位应有处理方法和复验结果。 (2)因虚铺土超过规定厚度或冬期施工时有较大的冻土块,或压实遍数不够,甚至漏压,坑(槽)底有机物或落土等杂物清理不彻底等因素造成回填土下沉,施工中要认真执行规规定,检查发现后及时纠正。 (3)回填时,应在夯压前对于土适当洒水湿润,对土太湿造成的“橡皮土”要挖出换土重填。 (4)回填管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子周围填土夯实,并应从管道两边同时进行,直至管顶0.5m以上,在不损坏管道的情况下,可采用机械回填和压实。 A.4大体积混凝土施工 1.【控制点】 (1)控制裂缝的产生。 (2)混凝土的强度等级及技术参数必须符合设计要求。 (3)混凝土中外加剂必须符合设计及施工验收规要求。 (4)混凝土塔诺度必须满足设计及施工规要求。 (5)注意控制混凝土的浇筑顺序。

WHS质量控制点设置报审表

D-01 )★WWHS质量控制点设置报审表((控制类型:W,检查方式:R)表号:D-06 工程名称:儋州市配网升级改造工程(B)标段编号:

本表(含附件)一式份,由提出单位填报,监理项目部存份,建设单位(业 份。份,提出单位存主项目部)存 WHS质量控制点设置表 为贯彻“百年大计,质量第一”的方针,全面落实中国南方电网 有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标,建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程,根据本工程特点和施工内容,编制WHS设置表,在施工过程中严格执行,分阶段提交WHS执行情况汇总表并提供相关WHS记录资料备查。 1.工程质量WHS控制点的设置原则 1.1 质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、

工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。 2.工程质量WHS控制点的设置类型 2.1根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型,将质量控制点的类型划分为见证点(W)、)三种类型。S、旁站点()H停工待检点(. 3.工作程序要求 3.1工程质量WHS控制点设置表审批 工程开工前,由施工项目部编制工程质量检验及评定范围项目划分表提交监理项目部,各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分范围,编制各单位工程质量WHS控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审,经业主项目部批准,作为工程项目质量WHS控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一,在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制

关键质量控制点操作程序

关键质量控制点操作控制程序 一、编制目的 对影响产品质量的关键工序或关键质量控制点进行控制,确保最终产品符合标准要求。 二、适用范围 适用于中铁一局物资工贸有限公司芷江制梁场预制箱梁从原料进场到最终产品交付全过程中关键工序及关键质量控制点。 三、人员职责 1、各关键工序或关键点的操作人员是这一工序或关键点的第一责任人。 2、安质部为关键质量控制点操作程序的主导部门,其中质检工程师负责操作程序的实施、检查及验证。 3、生产副经理对控制程序的执行情况进行监督。 四、关键工序及关键质量控制点 梁场将影响产品质量的关键工序确定如下:钢筋绑扎、模板、混凝土、张拉、压浆、封锚及检验。各工序的关键质量控制点如下: (一)钢筋绑扎关键质量控制点 1、预应力管道:预应力管道定位应准确,在跨中4米范围内管道偏差在4mm之内,其它部位在6mm之内。①定位网片纵向位臵确定(特别是在变截面处网片与胎卡具一一对应)。操作方法:在定位网存同一型号统一堆放统一编号,胎卡具写上相应型号编号,一一对应。

②定位网片横向的位臵确定。操作方法:定位网片中线与胎卡具中线对齐。③抽拔胶棒的安装位臵准确、平顺,接口密实,防止浮管。操作方法:沿坐标孔安装管道,逐一排查防止死弯,采用波纹管作为接头,用胶布密封好,用扎丝将管道与坐标孔底部钢筋绑扎且用双丝。④禁止抽拔胶棒与钢筋弯钩相抵触,将胶棒划伤。 2、梁体预留孔:①确定其位臵的正确,操作方法:钢筋弯曲留孔位臵应与胎卡具上预留位臵对应,钢筋避让预留孔或预埋构件②孔道尺寸符合设计要求③井字型钢筋和弹簧圈位臵不阻碍孔道垂直或水平且不阻碍预埋件的放臵。 3、综合接地:①确定其位臵正确(按照图纸)②在端头地板钢筋接地连线的螺母确保与混凝土垫块平齐。 4、三道墙:钢筋固定应适当加强,防止混凝土灌注时预埋钢筋变形过大。 5、保护层:①各钢筋绑扎的过程中,应该严格按照胎卡具的尺寸来进行保护层的厚度控制,禁止钢筋超出胎卡具的外边缘。②混凝土垫块严格按照规范的要求来进行绑扎,垫块呈梅花形布臵,至少为4个/m2,相邻两个垫块的安装间距≯50cm布臵。在端头和变截面处还应相应的增加垫块的数量,防止压碎。 (二)模板关键质量控制点 1、模型安装顺序如下:

WHS质量控制点设置表

500kV甘顶变220kV接入系统工程 WH腔制点设置表 四川省明远电力建设工程有限公司 500kV甘顶变220kV接入系统工程一标段项目部

2011年5月盐津 WHS空制点设置表 为贯彻“百年大计,质量第一”的方针,全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标,建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程,根据本工程特点和施工内容,编制WH设置表,在施工过程中严格执行,分阶段提交WH执行情况汇总表并提供相关WHS 记录资料备查。 1.工程质量WH控制点的设置原则 1.1质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。 1.2对产品的适用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性等)有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。 1.3对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工 序应设置质量控制点。 1.4所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。 1.5对质量不稳定、容易出现不合格品的环节,应设置质量控制点。 1.6可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。 2.工程质量WH控制点的设置类型 2.1根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型,将质量控制点的类型划分为见证点(W、停工待检点(H)、旁站点(S)三种类型。 3.工作程序要求 3.1工程质量WH腔制点设置表审批 工程开工前,由施工项目部编制工程质量检验及评定范围项目划分表提

交监理项目部,各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分范围,编制各单位工程质量WH腔制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审,经业主项目部批准,作为工程项目质量WHS 控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一,在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制点内的工作内容制定质量控制措施。 3.2 WH殒量控制点的发起单位均为施工单位。施工过程中,施工单位依照WH 腔制点自检后,报送监理项目部协调相关责任方现场检查、监督,并形成WH控制记录和数码照片。 3.3见证点(W控制。施工、监理方为见证点(W控制责任方,业主为监督、检查方。施工、监理方按WHS^设置范围,采用巡视(P)、文件见证 (R方式进行控制,业主方采用抽查方式进行监督,对施工的部位或工序见证检查,形成检查记录。 3.4停工待检点(H)控制。施工、监理、勘察、设计、业主方为停工 待检点(H)控制责任方。H点分高、中、低三级控制。设置为施工、监理方控制的H点为低等级控制,设置为施工、监理、勘察、设计方控制的H点为 中等级控制,设置为施工、监理、勘察、设计、业主方控制的H点为高等级 控制。 施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请,监理即时通知业主、勘察、设计等相关单位在48小时内对工程停工待检点检查签证。相关责任单位应同步形成停工待检点检查验收签证记录和数码图片归档。 3.5旁站点(S)控制。施工、监理方为旁站点(S)控制责任方,业主方为监督、检查方,业主方采用抽查方式进行监督。

关键质量控制点的操作控制程序

关键质量控制点的操作控制程序 1、目的 为生产出合格的钢丝绳产品,为指导检验、试验人员对产品质量进行判定,并能及时、有效地控制产品质量。 2、适用范围 执行 GB/T20118-2006、GB 8918-2006、YB/T5359-2010、GB 8903-2005、GB/T20067-2006中钢丝绳的成品、半成品。 3、引用标准 3.1 GB/T20118-2006 一般用途钢丝绳 3.2 GB 8918-2006 重要用途钢丝绳 3.3 YB/T5359-2010 压实股钢丝绳 3.4 GB 8903-2005 电梯用钢丝绳 3.5 GB/T20067-2006粗直径钢丝绳 4、质量控制 4.1捻股产品 4.1.1 产品股径、结构、长度、涂油方式按工艺及相关标准执行; 4.1.2 工艺卡片填写是否与要求一致,生产完卡片是否收回,填写的产品缺陷是否与实际相符; 4.1.3 产品表面平整、颜色一致、无断丝、缺丝、乱丝、钢丝交错、股芯挤出、股丝松动等现象; 4.1.4 收线轴排线应排线整齐,无压线、跑套等情况; 4.1.5 工字轮放线张力应一致,收线时张力应适中、且均匀一致; 4.1.6 预变形器压量适中; 4.1.7 压线瓦应按照工艺要求选择,压线瓦凹槽应比股径略小,选择压线瓦时要注意压线瓦凹槽是否一致,是否在一条直线上。 4.2钢丝绳产品 4.2.1 钢丝绳直径:测量应使用宽钳口游标卡尺(钳口足以跨过两个相邻的股),在无载荷的情况下进行,于距钢丝绳头超过15米的平直部位,在至少相距1米的两个截面,每个截面相互垂直的方向上测量两个数值,四个测量结果的算术平均值即为钢丝绳的实测直径。钢丝绳实测直径应符合

WHS质量控制点设置表

牟定县2014 年农村电网改造升级10kV 及以下工程 WHS 质量控制点设置表 牟定县2014 年农村电网改造升级10kV 及以下工程 监理项目部(章) 2014 年05 月

审批:(总监理工程师)年月日编写:(专业监理工程师)年月

1、工程概况: 牟定县包括6个乡镇,16个行政村、22个自然村;新建(改造)10kV 架空线路20.941km; 0.4kV架空线路7.167km; 0.22kV架空线路15.11km; 安装变压器27台,容量2480kVA完成户表改造842户。安装JP柜27台预算投资707.10万元。 2、编制目的: 为贯彻执行中国南方电网有限公司《基建工程质量控制作业标准 (WHS》强化工程建设全过程质量控制,提高工程施工质量管理水平,使工程施工全过程处于受控状态,最终实现达标投产的目标。 3、编制依据: 3.1国家和行业颁布的现行与电力建设工程项目有关的法律、法规、规章、规范及规程; 3.2《工程建设标准强制性条文》; 3.3中国南方电网有限公司《基建工程质量控制作业标准(WH)〉; 3.4本工程设计文件及相关技术资料。 4、WH点设置计划: 根据工程特点,按工程性质和检查方式设置WH矢,详见附表《牟定县2014年农村电网改造升级10kV及以下工程WH腔制点设置表》。 5、控制措施: 5.1见证点(W:按《牟定县2014年农村电网改造升级10kV及以下工程WHS空制点设置表》中设置的W点,施工实施过程中在规定时间内提前通知相关部门,在约定时间到现场进行见证检查并核查相关技术文件,直至该项目经检验合格并得到书面认可,再进行下道工序的施工。 5.2停工待检点(H):按《牟定县2014年农村电网改造升级10kV及以下工程WHS空制点设置表》中设置的H点,施工实施过程中在规定时间(12 小时)内提前通知相关部门,在约定时间到现场进行检查并核查相关技术文件,直至该项目经检验合格并得到书面认可,再进行下道工序的施工,在约定时间内未经检查合格,不得进行下道工序(隐蔽)的施工,如果相关部门超过约定时间12小时都未到现场,视为默认,可以进行隐蔽和下道工序的施工。 5.3旁站点(S):按《牟定县2014年农村电网改造升级10kV及以下工程WH 控制点设置表》中设置的S点,施工实施前通知相关单位部门,在施工实施过程中全程旁站,直至整个过程结束,旁站过程中,旁站人员应对施工中存在的问题及时纠正,并做好旁站记录。 5.4工程质量WH控制点设置 5.4.1共设置质量控制点个。 5.4.1.1合格率计算公式 抽检合格点总数 WHS合格率二抽检点总数x 100%

关键工序及关键质量控制点

关键工序及关键质量控 制点 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

1.1.1 关键工序及关键质量控制点 各子系统工程均列出“关键工序”、“关键质量控制点”,并报工程监理确认,在工程实施中及时跟踪检验,对影响工程质量的进行严格控制。 1.2 施工质量保证措施 我公司获得ISO9000:2000质量管理体系认证,拥有完整《质量手册》和质量管理要求与措施。 本工程的质量目标,按照国家施工规范执行,保证工程达到国家合格验收标准,为达到上述的目标,具体的工程质量确保措施如下: 1.2.1 施工图的设计评审查 施工图是保证工程顺利如期完成和保证工程质量的重要因素,我们建议由业主组织,我方和相关设计单位先对智能化系统图纸深化设计并和其它相关专业进行设计审查和协调。 参加人员:设计单位和施工单位各有关专业技术人员、项目经理、现场项目负责人、主要施工安装人员、设计单位甲方代表、监理单位。 评审内容:图纸技术文件完整性,设计选型器材是否合理,性价比是否最优,是否便于施工,是否能保证工程质量,能否保证施工安全,自身的装备及技术能力是否适合设计要求。 会审结论:确定是否修改设计或制定修改方案,办理设计变更手续。 审查施工图纸应有详细记录,发现问题及建议解决办法。 1.2.2 技术交底 参加工程的施工安装人员及管理人员,应在施工前对该工程的技术要求,施工方法进行技术交底。

各专业技术人员对分部、分项工程向参加施工管理的人员进行技术交底。 技术交底的内容应包括: ?工程概况、工程特点、施工特点、进度计划的原则安排; ?施工程序及工序穿插的安排; ?主要施工方法及技术要求; ?执行的技术规范、标准; ?保证质量的主要措施; ?主要的安全措施及要求。 1.2.3 工程质量自检和互检 为保证自检、互检的有效工作,应做好以下基础工作: 做好技术交底工作,使施工安装人员明确设计,施工技术要求和质量标准; 组织有关人员学习有关验收规范和质量检验评定标准; 对施工安装人员进行检查量测方法等有关基础知识培训; 对施工安装人员进行质量意识、质量要求的教育。 自检和互检应做到的质量保证: 施工安装人员应根据质量检验计划,按时按确定项目内容进行检查; 自检和互检是施工过程中的质量记录之一,施工安装人员应认真填写相应的自检记录,记录人和项目经理应分别在记录上签字; 专业检查人员应定期复核自检互检记录。 1.2.4 专业质量检查 专业质量检查是本项目的项目经理和各专业的工程督导对工程建设全过程中各环节内容的操作所进行必要的监督和检查。

WHS质量控制点

35kVXXX变T接XXX线线路(工程)WHS控制点设置 批准: 审核: 编制: ???有限公司

???年 ?月 ??控制点设置 为贯彻“百年大计,质量第一”的方针,全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标,建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程,根据本工程特点和施工内容,编制 ??设置表,在施工过程中严格执行,分阶段提交 ??执行情况汇总表并提供相关 ??记录资料备查。 ?工程质量 ??控制点的设置原则 ??质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。 ??对产品的适用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性等)有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。 ??对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序应设置质量控制点。 ??所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。 ??对质量不稳定、容易出现不合格品的环节,应设置质量控制点。 ??可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。 ?工程质量 ??控制点的设置类型 ??根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型,将质量控制点的类型划分为见证点( )、停工待检点(?)、旁站点( )三种类型。 ?工作程序要求 ??工程质量 ??控制点设置表审批 工程开工前,由施工项目部编制工程质量检验及评定范围项目划分表提交监理项目部,各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分范围,编制各单位工程质量 ??控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审,经业主项目部批准,作为工程项目质量 ??控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一,在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制点内的工作内容制定质量控制措施。 ?? ???质量控制点的发起单位均为施工单位。施工过程中,施工单位依照 ??控制点自检后,报送监理项目部协调相关责任方现场检查、监督,并形成 ??控制记录和数码照片。

关键质量控制点管理制度

质量关键控制点管理制度 (一)总则: 工序质量控制是质量管理的一项重要工作,只有加强工序质量控制,才能确保产品质量的提高。建立关键工序质量控制点,是对工序中需要重点管理的质量特性,关键部位或薄弱环节,在一定期间内、一定条件下进行强化管理,使工序稳定地处于良好的控制状态。 (二)关键质量控制点的设置原则: 1、对于整个产品的性能、可靠性、安全性等方面有直接影响的关键项目或部位。 2、工艺上有特殊要求,或对下道工序有较大影响的部位。 3、特殊设备应设置控制点。 (三)建立关键质量控制点的工作程序及有关部门的职责: 1、由品控部负责按设立控制点的原则建立工序质量控制点。 2、按控制点的要求建立控制点有关文件,由品控部编制作业指导书、设备定期确认记录等。 3、品控部对质量控制点工序管理效果负责,应定期对关键工序的设备进行认可,对操作工能力进行鉴定。 (四)对关键工序质量控制点操作者和检验员的要求: 1、对关键工序控制点操作者的要求: (1)了解质量管理的基本知识,及本工序所用工具的作用。 (2)掌握本工序的质量要求。 (3)熟练掌握操作方法,严格按技术文件进行操作和监控。 (4)了解影响本工序质量的主导因素,并按有关制度要求严格控制管理。(5)按要求做好各项原始记录,做到严肃、认真、整洁、准确、不得弄虚作假。 2、对工序控制点负责人的要求: (1)关键工序负责人应把工序控制点作为工艺检查的重点,检查督促操

作者执行工艺及工序控制点有关规定和制度。发现违章作业立即劝阻,对不听劝阻者要及时向车间班长报告并做好记录。 (2)巡检时应重点检查控制点的质量特性及影响质量特性的主导因素,若发现不正常,应协助操作者找出原因,采取措施,加以解决。 3、质检员要熟悉自己工作范围,工序控制点的质量要求及检验的方法,并认真进行过程检验,做好各种检验记录。

相关文档