氨制冷系统安装要求细则

1.压缩机吸气立管应接在吸气总管上部,不小于该立管管径的90度弯头高度。2.压缩机排气立管应接在排气总管上部,不小于该立管管径的90度弯头高度,且应顺气流方向与排气总管成小于45度的顺向坡。

3.热虹吸液氨冷却系统的热虹吸罐的液冷出液总管应水平安装,不允许上翻布管;各油冷却器的进液管应从热虹吸罐的液冷出液总管下部接口。

4.热虹吸罐去高压贮氨器的出液阀门的安装应保证其正常液面。

5.热虹吸罐去冷凝器的进气管接口处应在排气总管的最高水平段的上部且小于45度的顺向接入排气总管。

6.进气总管(即排气总管的蒸发冷段)应等于或高于蒸发式冷凝器的进气口高度。7.蒸发式冷凝器的出液口若需变径(一般是缩径),则需先用同径弯头下弯后变径再接阀门;其立管与出液总管应不小于1.5米的垂直高差,并用一不小于立管管径90度弯头高度且不小于300mm的U型弯头接于出液总管的下部。

8.蒸发式冷凝器应设放空口于进气口上部,且放空管出口下弯后朝向风机。放空气管接于出液口上部。

9.洗涤式油冷的进液口应低于冷凝器出液总管250左右。

干式油分器应按装油位计。

10.低压循环桶的出气总管(即压缩机的吸气总管)应保持与其出气口的水平,并坡向低压循环桶0.1~0.3%。

11.低压循环桶的进气口应尽量不高于回气调节站的回气集管(通常是同一水平),而各分路回气阀门则应不低于回气调节站的回气集管水平高度。

12.供液调节站、回气调节站宜采用直角阀制作。

13.氨泵供液回路安装时,两泵间距应在1~1.2M左右;其降压阀应采用钢制活接氨直通阀,其近泵侧活接口应与泵的近阀侧留有50MM左右的间距,以利修泵。

氨泵进液管应尽量减少缩径,由过滤器出液至氨泵进液口处宜采用45度斜管连接。

氨泵过滤器法兰端宜加装放液阀,利维修;加装时需将其法兰拆下后钻(割)孔,禁在不拆时割孔。

氨泵进出液口的压力表阀接口及压差继电器阀接口,应考虑同时具有修泵时的

排氨功能。

氨泵的接线口位置不方便接线时,可拆转其机体。

氨泵的降压总管应于低压循环桶进气阀与桶体间的进气管上开口,不得与其他的降压管混用同一接口。

14.低压循环桶如下接低压集油器,其降压管也不可与氨泵降压管连接。

15.若采用热虹吸液氨冷却系统,其加氨站应分别有接热虹吸罐进(出)液管路及高压贮氨器出液阀门后管路的阀门。

16.氨用电磁阀除有特殊要求外应水平安装,其阀前应加装过滤器;UQK-40液位控制器应垂直安装,分别按于低压循环桶或氨液分离器的桶体的上下1/3处;中间冷却器用一只时按至其所焊标志处,若无标志可查其施工图,按在螺旋管冷却器的上平处。

17.若采用焦作型直通氨阀时,在液体管路水平管段安装时宜采用阀杆水平放置;低压系统安装的阀门因自身保温或靠近旁边的需保温容器、管道时应保证使其阀杆及手柄在保温层外。

18.冷库排管制作时,U型弯管要保证180度误差在5度以内;U型管焊好组装时在焊集管前应单根用锤击后再用压缩空气从上排往下排吹排污至清洁;集管焊好后再整组从上侧进压缩空气由下侧吹出进行排污至清洁为止;搁架排管制作时应保持两侧的整齐一致。

19.系统管道安装时要特别注意管道内的清洁,特别在过滤器以后的管道在开口和焊接时要将管内的铁渣清理干净。系统吹污时应将每个设备和管道都吹扫到。20.系统吹污后,应逐一拆洗阀门,不放过任一死角,拆洗前禁止关闭阀门。清洗后应检查好阀盖垫子,装好后不得泄漏。

21.所有管材应进行内外除锈,外刷防锈漆。

22.如有后期工程与先期工程共用的管道,在与建设单位协商经设计单位同意时,可在该管道下部预先加装一小通径阀门,已利后期安装时放氨接口。

淄博云泰制冷设备有限公司

2010年1月

监控系统维护和检修手册

监控系统维护和检修手册.概要 一.数字监控系统是一个软、硬件结合的复杂系统,系统的正常运行依赖于诸多因素,其中运行过程中的日常保养和维护是非常重要的,因此制定本技术支持手册,请迈兰德信息技术有限公司的技术支持人员、代理商、工程商以及用户遵照执行。 二.参考资料 1.用户使用说明书 2.系统安装说明书 3.产品检验标准 4.产品组装工艺守则 5.民用闭路监控电视系统工程技术规范 GB50198-94 6.涉外建设项目安保电视系统设计规范 DBJ08-16-99 三.常用工具 在技术支持过程中,应常备如下设备或工具: 1.万用表,用于检查工程及设备电气状况 2.十字螺丝刀 3.光驱或USB启动设备 4. Windows 2000 Professional安装盘、监控系统安装盘 5.电线 四.日常维护要点 应定期对系统进行常规检查,以保持系统正常运行的条件,尽早排除事故隐患。主要检查事项有: 1. 系统运行环境是否正常,包括电磁、温度、湿度、振动、灰尘等情况; 2. 系统硬件的运行情况,各机械运动部件的运转情况,包括电源风扇、CPU 风扇、硬盘等,系统各部分散热情况是否良好; 3. 系统设备的安装情况是否发生变动;

4. 积灰情况,主要检查过滤网是否积灰严重,如果允许应检查机器内部的积灰情况尤其是CPU风扇的积灰。应定期清洗过滤网; 5. 系统供电情况,计算机及外围设备供电电压是否正常、稳定,系统接地是否良好; 6. 外围线路是否可靠、信号电压是否正常; 7. 系统附件(如键盘、鼠标等)是否正常工作; 8. 软件的运行表现,是否有运行缓慢或其它异常表现,包括监视图像质量和录像质量; 9. Windows临时目录及各硬盘的使用情况; 10. 监控系统的运行日志中是否有重复出现的错误; 11. Windows的系统日志中是否有异常; 12. 对于有权限进入Windows操作系统的用户,应检查是否安装了新的软件,系统设置是否改变。 五.故障检修准则 1.在发生系统故障时,现场支持人员首先应按照日常维护要点进行检查,对异常情况予以记录,不能急于更换配件; 2.当发生故障(尤其是硬件故障)时,按照电气线路中的输入到输出关系,应从接近故障表现位置开始从后端向前端检查; 3.检修过程中,除非常必要,尽量避免带电操作。如确需带电操作,也应尽量减少上电范围; 4.当需要变动系统硬件组成或电气线路时,必须保证系统已经断电以防检修过程中的意外损坏,断电应按照先主机后外围的顺序; 5.故障点确定以后,应根据故障的不同和用户合同条款,可采取如下措施 △ 替换,主要是那些无法维修或无法现场维修的故障,例如板卡等,替换配件时应根据系统配置选择适当的配件; △ 现场维修,主要是那些可以现场维修的故障问题,例如线路问题、配件安装不当等 △ 带回维修,主要是那些无法维修或无法现场维修的故障,例如板卡等;

氨制冷安装工程施工方案.

****食品冷冻厂氨制冷系统安装工程 施 工 方 案 ****设备安装有限公司 2011年3月10日

石狮市东益食品冷冻厂冷库工程项目。经双方协商,制冷安装工程由泉州市丰泽南方设备安装有限公司承担。为保证安装质量和按期完成安装任务,并接受质量技术监督部门的质量监督,根据相关规范要求和现场实际情况特制定施工方案如下: 一、工程概况及工艺特点: 氨制冷机房设置8ASJ170氨压缩机3台;配套CXV-1120蒸发式冷凝器2台;50P-40屏蔽氨泵6台;系统配套附属设备9台,分别为:ZA-5.0贮氨器2台、ZA-3.0贮氨器1台、ZL-8.0中间冷却器1台、DXZ-3.5低压循环桶3台、YF-150氨油分离器1台、JY-500集油器1台。 工程地点:石狮市祥芝镇海洋科技园,按照厦门华旸建筑工程设计有限公司出具的施工图纸施工。工程拟定于2009年3月13日开工,争取于2009年7月13日竣工。施工项目包括:1、制冷系统设备安装、工艺管道制作安装。 制冷系统的特点是经压缩后的氨蒸汽在充分冷却条件下液化,而液化后的液体在低压条件下可以迅速汽化并吸收大量的热量。人们利用这一物质易于压缩、又易于汽化的特点,将压缩机、换热设备、节流机构等组成蒸汽压缩式循环制冷系统。 该系统使用的是活塞式压缩机(即往复容积型压缩机),是靠进入气缸的气体体积的缩小,使单位体积中气体分子密度急剧增加而使气体压力升高,通过蒸发式冷凝器冷却后的高压氨液经节流阀后进入蒸发器中,氨液在蒸发过程中吸收环境中的热量,从而达到制冷的目的。 二、施工检查和验收依据: 1、国务院令(第373号)《特种设备安全监察条例》 2、劳部发[1996]140号文《压力管道安全管理与监察规定》 3、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 4、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 5、GB50274-98《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 6、SBJ12-2000《氨制冷系统安装工程施工及验收规范》 7、GB9237《制冷设备通用技术规定》 8、GBJ126-89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 9、GB50185《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 10、GB/T15586《设备及管道保冷设计导则》 11、GB50231 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 12、GB50275 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 13、厦门华旸建筑工程设计有限公司的设计图纸

制冷系统主要设备安装

制冷系统主要设备安装 制冷系统的安装需遵照厂家提供的各项技术要求和《机械设备安装工程施工及验收规范》(TJ231(五)-78)、《制冷设备安装施工及验收规范》,(GBJ66-84)各项规定进行。 制冷机辅助设备和冷凝器、高压贮液桶、低压循环贮液桶、蒸发器、空气分离器、集油器、片冰机、冰库、冷风机氨泵、氨阀等设备,在安装前均应检查厂家的出厂合格证,设备在安装必须清除铁锈,污物、灰等。 (1)冰库安装 a在预先浇好的混凝土平台(平整度要求1/1000以上)铺设二层毡三层沥青,两毡搭接宽度>200mm; b待沥青凝结后,其上铺设200mm保温板,保温板之间应交错搭接,接缝之间应涂密封胶; c在其上做20mm厚C20水泥砂浆垫层,养护三天,要求平整度1/1000; d冰门支撑架、挡冰板:库体底板就位后,将冰门支撑架固定其上,注意其垂直度应符合规范要求,固定挡冰板于库体底板上; e水平螺旋输送机装配:调整螺旋机支架,并与库体底板把牢,将螺旋机支承轴承及螺旋轴装到库底板上,调整螺旋机叶片与机壳之间间隙不小于10mm,然后 把紧轴承与库底板之间的螺栓; f安装减速机、调整电机架的位置:使两链轮处于同一平面内,即主动轮和从动轮的几何平面应重合,不重合偏差应小于或等于二链轮中心距的1.5/100以内, 安装时注意螺旋机的方向; g耙冰机:先将耙冰机组成整体,在组成过程中,调整耙冰机上的调整螺栓,使输送链保持一定张紧度,调整两轮之间的距离,使链条非工作边的下垂度控制 在两链轮中心距离的1/1000以内,同时应保证主动轴和从动轴平行,使前后轮 处于同平面内,调整后,拧紧所有联接螺栓; h库体结构:安装储冰库体侧壁板,同时将耙冰机的支撑杆置于库体侧壁板的导向槽内,并搁置在导向槽上的横档上或耙冰机下面垫起,连接库体侧壁板与库 体底板之间的螺栓并紧固。储冰库体端壁板连接支撑杆 i冰门的安装:连接冰门与支撑架之间的连杆,不得有卡死现象; j安装电动推杆及电动推杆支架,滑轮并调整电动推杆中心线与滑轮处于同一直

空调制冷系统安装工程检验批质量验收记录表

空调制冷系统安装工程检验批质量验收记录表 GB50243—2002 080601□□

说明 080601 主控项目 1、设备型号、规格和技术参数必须符合设计要求,有合格证书和性能检测报告。安装位置、标高、管口方向必须符合设计要求。地脚螺栓垫铁位置正确、接触紧密,螺栓拧紧,有防松措施。检查产品质量合格证书和性能检测报告,对照图纸核对设备型号、规格。 2、设备的硷基础必须进行质量交接验收,合格后方可安装。 3、表冷器外表清洁完整,空气与制冷剂呈逆向流动,堵严外壳四周缝隙,冷凝水排放畅通。观察检查。 4、燃油系统设备与管道等位置和连接方法应符合设计与消防要求。燃气系统设备安装应符合设计和消防要求。调压

装置、过滤器安装和调节应符合设备技术文件规定,且应可靠接地。按图纸核对、观察、查阅接地测试记录。 5、制冷设备严密性试验和试运行的技术数据,均应符合规定。对组装式制冷机组和现场充注制冷剂机组,必须进行吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验。观察检查和检查试运行记录。 6、制冷系统管道、管件和阀门的型号、材质及工作压力等必须符合设计要求:法兰、螺纹等处的密封材料应与管内的介质性能相适应;制冷剂液体管不得向上装成“Ω”形。气体管道不得向下装成“U”形;液体支管必须从干管底部或侧面接出;气体支管必须从干管顶部或侧面接出;有两根以上的支管从干管引出时,连接部位应错开,间距不应小于2倍,支管直径,且≥200mm。制冷机与附属设备之间制冷剂管道坡度与坡向应符合设计要求。当设计无规定时,应按表8.2.5规定检查。制冷系统投入运行前,应对安全阀进行调试校核,其开启和回座压力应符合设备技术文件要求。核查合格证明文件、观察、水平仪测量、查阅调校记录。 7、燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,法兰应有导体跨接,且接合良好。观察检查,检查试验记录。 3 / 22

暖通空调制冷系统管道安装技术分析 毛洪磊

暖通空调制冷系统管道安装技术分析毛洪磊 发表时间:2019-07-17T15:56:28.277Z 来源:《基层建设》2019年第12期作者:毛洪磊[导读] 摘要:随着国家经济的快速发展,建筑工程规模不断扩大,在建筑工程施工时,大多只注重建筑质量,而忽视了整个建筑的使用功能,特别是在暖通空调环节,一旦暖通空调制冷系统管道在安装中出现质量问题,虽然不会给住户造成损失,但是会严重降低居民的生活质量,也会拉低整个建筑的使用功能性,由此可知,暖通空调制冷系统管道的安装尤为重要,安装工作人员应结合建筑的具体情况,实际 探究施工要点,为居民创造高质量的生活条件。山东格瑞德集团有限公司山东 253000摘要:随着国家经济的快速发展,建筑工程规模不断扩大,在建筑工程施工时,大多只注重建筑质量,而忽视了整个建筑的使用功能,特别是在暖通空调环节,一旦暖通空调制冷系统管道在安装中出现质量问题,虽然不会给住户造成损失,但是会严重降低居民的生活质量,也会拉低整个建筑的使用功能性,由此可知,暖通空调制冷系统管道的安装尤为重要,安装工作人员应结合建筑的具体情况,实际探究施工要点,为居民创造高质量的生活条件。关键词:暖通空调;制冷系统;管道安装技术引言我国社会经济发展迅猛,人们的生活水平也在不断提升,人们对居住环境质量提出了更高的要求。例如:要求在居所中提供制冷和供暖设备,解决夏天的炎热和冬天的寒冷。但是在空调的安装过程中,系统管道的安装技术水平决定了系统安装质量,因此加强管道安装技术研究非常重要。 1暖通空调制冷系统管道的安装要点在进行暖通空调制冷系统管道安装前,安装人员务必要对安装部分的要点进行悉知,避免在安装过程中出现漏洞,影响后期的使用效果。对于暖通空调制冷系统管道的安装系统来说,主要分为三个部分:首先是管道阀门的安装,在进行管道阀门安装时,其要点主要主要是质量,所选择是的阀门应该与制冷系统使用的管道型号进行统一,同时要选择正规厂家出厂的阀门,这样不但保证了阀门的质量外,还能极大程度的降低安装难度,在选择密封材料时也要根据系统管道的介质进行选择,这样可以极大程度的保证管道出现渗漏情况的发生;其次有些建筑商会选择氨制冷剂,如果选择了这种制冷剂,那么就要注意管道、附件以及阀门的材质选择,如果忽视了制冷剂,选择了铜质材料,那么就会导致管道、附件等出现质量问题,缩短管道的使用寿命,同时还要避免管道内部不能选择镀锌,避免氨与锌之间发生化学作用,在对氨制冷系统管道进行安装时,应该格外注重管道接缝的位置,应该对其进行射线检测,并且要对其进行相应比例的抽查,保证管道接缝位置的质量,当然,管道接缝位置有些并不适宜用射线的方法进行检验,可以选择超声波的检测方法对其进行检验;另外,在对制冷系统阀门进行安装时,检测工作尤为重要,如果忽视了安装后的检测,极易出现漏气等情况的发生,应该居民的正常使用,因此,在后期的检测工作中,工作人员应该加强对阀门强度及密封性的测试,保证制冷系统阀门的正常使用,通过笔者多年来的调查,将制冷系统阀门的强度设置在150%的压力上,并超过5分钟,才能确定制冷系统阀门安装的质量。 2暖通空调系统制冷管道具体安装要求在暖通空调制冷管道的具体安装过程中,分为钻孔、铺设、和管道的检修等几部分工作内容,不同的施工部分有不同的施工要求,形成了制冷管道安装技术系统。 2.1钻孔问题在暖通空调制冷管道的安装过程中,钻孔也就是指孔洞的遗留问题,在安装之前,暖通空调技术人员先要做好建筑工程的整体评估,确定出具体的钻空位置,通过科学有效的计算才能避免钻孔不齐问题,提升建筑工程的施工稳定性。如果在工程评估过程中出现评估不到位或者临时状况,就需要重新开始打孔,这样之前的孔洞就影响了建筑工程的美观性。为了能够避免重复性施工,提升工程施工效率,技术人员都会选择多打几个孔洞,避免后期的重复施工,但是这样也就难免会导致出现孔洞余留问题。设计人员在一开始就需要进行全面的思考和测量,在应该打孔洞的地方做好标准、提醒施工人员。在设计人员具体的设计过程中,要做好相应的实地考察工作,这样设计出来的图纸才能更加符合建筑工程的整体施工结构,避免线路混乱的问题。同时,精确准确的实地考察也不需要在进行预留打孔,更加方便管道的接通,减少了孔洞的数量,也在一定程度上提升了建筑工程的美观性。 2.2管道的铺设问题暖通空调制冷系统管道铺设过程中,可以采取2种铺设方法,分别是架空铺设以及地下铺设。相对而言,架空铺设技术方法难度系数更高,对于工作人员的技术水平要求也更高。而地下铺设需要在施工中开挖通道,容易造成地面堵塞问题,影响路人的正常通行,比架空铺设技术相比波及度更广。2种不同的铺设方法各有优势和劣势,因此需要工作人员能够根据安装要求以及工程实际情况,选择合适的铺设方法。架空铺设管道需要沿着柱子或者是墙体来进行设置,在设置过程中也会使用专门的支架进行施工。制冷管的管道安装要求需要在排气管的上方,这2条不同的管道可以平行布置在同一个支架上。不同的管道之间保持的距离不能太窄,需要保留一定的距离。吸气管道不能跟支架进行直接的接触,一旦出现直接接触会出现冷桥现象,影响空调的正常使用。暖通空调的制冷管道接口还需要选择使用顺溜三通接口,这样既有助于增加制冷效果、减少制冷困难,又能确保冷气顺利通过。地下铺设则分为3种铺设方法,分别是不通行地沟铺设、半通行地沟铺设以及地沟铺设。这3种不同的铺设方法对于地沟高度的要求也不同,一般通行地沟的地沟高度要求最高,需要超过1.8m才能够开始铺设施工。在地下铺设施工过程中,冷热管都需要放置在地沟当中,低温管道则需要铺设在下方。半通行地沟对于高度的要求比较低,在1.3m以下也可以,但是高温管道与低温管道这2种管道不能同时铺设在一起。不通行地沟的低温管道则需要单独进行。在具体的施工过程中,工作人员应根据不同管道的性质要求,在施工中加以区分。 2.3做好后期质量审查检验工作技术人员在工作中出现问题,是造成管道安装问题的主要原因,调查显示目前很多建筑事故的发生有很大一部分都是工作出现问题导致的。因此在施工之前,施工企业单位需要做好相应的安全培训工作,提升技术人员和施工人员的技术水平,通过完善防护措施来确保工程的顺利完成。施工企业单位还需要为员工购买相应的保险,争取把事故后产生的损失降到更小。在施工中还需要严格检查施工材料和施工设备的质量,确保符合相关标准要求。结语

系统安装部署手册模板

。 中国太平洋保险(集团)股份有限公司Xxxxxxxxxxx项目 系统安装部署手册 V1.0 项目经理: 通讯地址: 电话: 传真: 电子邮件:

文档信息 1引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2系统背景 (3) 1.3定义 (3) 1.4参考资料 (3) 2硬件环境部署 (3) 2.1硬件拓扑图 (3) 2.2硬件配置说明 (3) 3软件环境部署 (3) 3.1软件环境清单 (3) 3.2软件环境部署顺序 (3) 3.3操作系统安装 (4) 3.4数据库安装 (4) 3.5应用级服务器安装 (4) 3.6其他支撑系统安装 (4) 4应用系统安装与配置 (4) 4.1应用系统结构图 (4) 4.2安装准备 (4) 4.3安装步骤 (4) 4.4系统配置 (5) 5系统初始化与确认 (5) 5.1系统初始化 (5) 5.2系统部署确认 (5) 6回退到老系统 (5) 6.1配置回退 (5) 6.2应用回退 (5) 6.3系统回退 (5) 6.4数据库回退 (5) 7出错处理 (5) 7.1出错信息 (5) 7.2补救措施 (5) 7.3系统维护设计......................................................... 错误!未定义书签。

1 引言 1.1 编写目的 [说明编写系统安装部署手册的目的] 1.2 系统背景 [ a . 说明本系统是一个全新系统还是在老系统上的升级; b . 列出本系统的使用单位/部门、使用人员及数量。] 1.3 定义 [列出本文件中用到的专门术语的定义和缩写词的原词组。] 1.4 参考资料 [列出安装部署过程要用到的参考资料,如: a . 本项目的完整技术方案; b . 系统运维手册; c . 其他与安装部署过程有关的材料,如:工具软件的安装手册] 2 硬件环境部署 2.1 硬件拓扑图 [列出本系统的硬件拓扑结构,如服务器、网络、客户端等。] 2.2 硬件配置说明 [列出每一台硬件设备的详细配置,如品牌、型号、CPU 数量、内存容量、硬盘容量、网卡、带宽、IP 址址、使用、应部署哪些软件等等] 3 软件环境部署 3.1 软件清单 [列出需要用到哪些软件,包括操作系统软件、数据库软件、应用服务器软件和其他支撑系统软件等,要列明每个软件的全称、版本号、适用操作系统、LICENSE 数量等] 3.2 软件环境部署顺序 [列出每一台硬件上的软件安装顺序,如果不同硬件间的软件安装顺序存有依赖关系,也要在备注中列出,

空调制冷系统安装工程施工工艺及要求

10.2空调制冷系统安装工程 10.2.1基本规定: 10.2.1.1制冷设备、制冷附属设备、管道、管件及阀门的型号、规格、性能及技术参数等必须符合设计要求。设备机组的外表应无损伤、密封良好,随机文件和配件应齐全。 10.2.1.2与制冷机组配套的蒸汽、燃油、燃气供应系统和蓄冷系统的安装,还应符合设计文件、有关消防规范与产品技术文件的规定。 10.2.1.3空调用制冷设备的运输和吊装,应符合产品说明书有关规定,并做好设备的保护工作,防止因运输或吊装而造成设备损伤。 10.2.2施工准备: 10.2.2.1技术准备 1.专业技术人员应熟悉施工图纸和设备随机附带的配管系统图,现场设备的管口尺寸、方位、高度应符合图纸设计要求; 2.管道专业施工方案已进行会审核批准,并已进行技术质量安全交底,形成交底记录。 3.按施工图所示管道位置、标高测量放线,查找出支、吊架预埋铁件。 4.安装完的管路系统应有完整的检验、检测手段和措施。 10.2.2.2材料要求 1.所采用的管子和焊接材料应符合设计规定,并具有出合格证明获质量鉴定文件。 2.制冷系统的各类阀件必须采用国标产品,并有出厂合格证。 3.无缝管内外表面无明显腐蚀、无裂纹、重皮及凹凸不平等缺陷。 4.铜管内外壁均应光洁、无疵孔、裂缝、结疤、层裂或气泡等缺陷。 10.2.2.3主要机具 1.施工机具:卷扬机、空气压缩机、真空泵、砂轮切割机、磨光机、压力工作台、倒链、台钻、电锤、坡口机、铜管扳边器、手锯、套丝板、管钳、套筒扳手、活扳手、平尺、铁锤、电焊机设备等。 2.测量工具:钢直尺、钢卷尺、角尺、水平仪、塞尺、线坠、水准仪、经纬仪、半导体测温计、U形压力计等。 10.2.2.4作业条件 1.根据设计图纸及相关技术文件,编制施工技术方案,进行安全

氟制冷系统安装调试培训教材

氟制冷系统安装调试培训教材 氟制冷系统安装调试 运转前准备 系统安装完毕后~在投入运转前~要注意以下几点: , 检查电气接线~确保接线端子全部紧固.确信线路接线正确,其绝缘性能~系 统 接地均符合要求。 , 在起动前观察系统的油位,油位应在压缩机视油镜的中央或稍偏上处.只能使 用 专用冷冻油。 , 拆除或松开压缩机下的运输托架,确保安装在压缩机底脚弹簧上的螺母没有 触 到压缩机底脚。 , 检查双压控制器~温控器~融霜时间控制器~油压安全控制器以及其他安全 控 制装臵,如有必要予以调整。具体调整方法可参阅制冷基础知识中相应部分。 , 仔细阅读冷库和冷凝机组所附的接线图和说明书等资料~并要妥善保管~以备将来参阅。 , 连接好制冷剂管道~并注入要使用的制冷剂~在注入前应称出制冷剂容器重量~ 以使注入系统的制冷剂量精确无误。如果必须通过压缩机吸气侧将制冷剂注入系统内~则只能以气态注入。液态制冷剂必须在压缩机的高压侧注入。充注具体方法可参阅后面调试中常用技能部分。

, 在充注前和充注过程中~观察系统压力。在系统制冷剂不足时不要加油~除非油位处于极低的情况下。 , 继续充注直至系统有足够的制冷剂正常运行。不要充注过量~记住在视镜上 的 气泡可能是由于流体阻力或制冷剂短缺引起的。 , 确信系统压缩机和储液器的角阀等都处于开启位臵。 运转检查 在上述工作完成以后~就可以进行系统试运转。对于单机系统具体操作如下: , 断开电控箱门上的开关~合上电控箱内所用空气开关~此时电控箱门上电源指示灯和箱内相序保护器指示灯应亮~若都不亮则应检查电源是否有电~若只是箱内相序保护器指示灯不亮则调换电源任意两相使指示灯亮~此时负荷侧设备均应工作~用万用表测量各回路的电流~检验与实际负荷是否相符。 , 合上电控箱门上的开关 ~此时压缩机应工作~箱门上的制冷指示灯应亮~若无反应~可检查融霜时间控制器看其是否处于融霜状态~检查双压和温控看其触点是否闭合~找出原因调整这些器件使压缩机启动。 , 若压缩机已运转~对于螺杆机需确保其转向正确~如压缩机转向不正确~任 意调整电控箱与压缩机连接电缆的两相~即可改变压缩机转向。注意:此时不能再 调整电控箱电源进线的相序。 , 待压缩机稳定运转后~用万用表测量压缩机回路电流~看是否与机组参数表 上该蒸发温度下的电流值相符。若差距较大~可检查供电电压~冷凝器散热~制冷剂充注量等~找出原因~然后把电控箱内电机保护空开的整定值设定为1.2倍的该状态下额定电流值。 ,将系统接上双压表~校验双压控制器的设定值~对于高压保护值~xx公司规 定在R22系统中~风冷机组为350psig (25kg/cm2)~水冷机组为300psig (约

设备安装维护手册.doc

酒泉钢铁(集团)有限责任公司 200万吨热轧薄板项目铁钢项目部炼钢常规板坯连铸机工程 机械设备安装维护手册 R605C0502 二OO四年九月

酒泉钢铁(集团)有限责任公司 200万吨热轧薄板项目铁钢项目部炼钢常规板坯连铸机工程 机械设备安装维护手册 R605C0502 审核:胡波 编制:陆华 二OO四年九月

目录 1.前言 (3) 2.机械设备制造及施工安装验收标准 (4) 3.连铸机基准线和基准点 (5) 4.机械设备说明 (5) 4.1钢结构 (5) 4.2钢包回转台 (7) 4.3.钢包加盖机构 (10) 4.4 中间罐及塞棒启闭机构 (11) 4.5中间罐车组 (11) 4.6结晶器 (14) 4.7振动装置 (17) 4.8弯曲段 (18) 4.9扇形段1~6 (20) 4.10扇形段7 (23) 4.11扇形段8 (25) 4.12扇形段9~13 (27) 4.13基础框架 (29) 4.14扇形段驱动装置 (33) 4.15扇形段更换导轨 (35) 4.16脱引锭装置 (36) 4.17切割前辊道 (37)

4.18切割下辊道 (38) 4.19 自动火焰切割机 (40) 4.20切头筐 (41) 4.21切后及引锭存放辊道 (41) 4.22下线辊道 (42) 4.23引锭杆及引锭杆存放装置 (43) 4.24中间罐烘烤及干燥装置..................... 错误!未定义书签。 4.25油气润滑系统 (45) 4.26液压系统 (46) 4.27结晶器维修对弧台 (46) 4.28弯曲段对弧台 (48) 4.29扇形段内弧和外弧对弧台 (49) 4.30喷嘴试验台 (49) 4.31振动单元试验台 (49) 5. 连铸机弧形段设备的定位 (49) 6. 连铸机整机的试运行 (49) 7. 连铸机的维护要点 (50)

后处理系统安装、保养、维护手册

后处理系统安装、保养、维护手册随着社会对于环境保护的意识不断加强,国家法规的愈来愈严格,从国四开始,单纯从发动机方面入手已经很难经济有效的达到法规要求,所以需要增加后处理系统。SCR(selective catalytic reduction),选择性催化还原是我国最广泛应用于柴油发动机的技术路线。应用SCR技术可以达到我国现行的国四、国五、京四及京五法规要求。SCR技术通过向排气中喷射尿素,尿素高温分解产生NH3,NH3可与废气中有害气体NO x发生反应,产生无害的N2,从而达到净化发动机尾气的效果。 SCR系统可分为三部分:喷射尿素的尿素喷射系统、起催化消声作用的SCR 催箱总成以及传感器等零部件。目前,喷射系统主要采用博世DeNOx2.2系统 1 DeNOx系统概述 博世DeNOx2.2系统是一种成熟稳定的尿素喷射系统,主要包括:尿素供给单元(尿素泵),尿素喷射单元(尿素喷嘴)、尿素箱、尿素管路及喷射控制单元(DCU)。博世DeNOx2.2系统没有单独的DCU,其DCU 的功能都集成在的ECU 里。因此,本文档主要对尿素泵、尿素喷嘴、尿素箱及尿素管路的安装、维护及保养进行介绍,对ECU不做图专门的介绍。1-1为DeNOx 2.2系统原理示意图。 图1-1 DeNOx 2.2系统原理示意图 发动机启动后,传感器采集发动机信号,ECU根据这些信号计算尿素的喷射量,控制尿素喷嘴开度,实现尿素喷射量的精确控制。 尿素水溶液经尿素吸液管由尿素箱吸入尿素泵,继而泵入尿素喷嘴。当系统

压力达到预定值并且有喷射请求后,尿素喷嘴阀门开启,尿素水溶液以雾化形喷入排气管内,尿素受热分解出氨气,进而在催化剂作用下加速将NO X还原。 2 尿素泵 2.1尿素泵结构 尿素泵负责将尿素箱中的尿素溶液加压并且送往尿素喷嘴,同时将多余的尿素溶液泵回尿素箱,将系统的压力维持在9bar左右。发动机停机后,尿素泵将系统中的尿素溶液倒抽回尿素箱,以避免残留的尿素溶液引起系统失效。图2-1是博世DeNOx 2.2系统尿素泵的外形结构图。 图2-1 DeNOx 2.2系统尿素泵的外形结构 尿素泵有三个液力管路接头,分别是进液管接头、回液管接头和压力管接头。提供尿素水溶液从尿素箱到尿素喷嘴的通路。接头规格满足SAE J2044标准,表2-1是三个接头的具体规格及定义。 表2-1 DeNOx 2.2 尿素泵接头规格及定义 名称规格描述进液管接头SAE J2044 3/8'' 入口,连接尿素吸液管 回液管接头SAE J2044 3/8'' 出口,连接尿素回液管 压力管接头SAE J2044 5/16" 出口,连接尿素压力管 在安装尿素管时,一定要确认尿素管接头尺寸是否与泵上的接头匹配,如果接错会导致系统无法工作。 尿素泵内有一个可更换的过滤器,防止尿素溶液中的微尘颗粒(直径>30μm)进入喷射阀,滤芯及其附属平衡元件需定期更换,更换过程详见2.3节尿素泵的保养。 尿素泵前端密封盖上留有电气接口,做DCU/ECU控制接口使用。 2.2 尿素泵的安装

空调制冷系统安装工程检验质量验收标准

空调制冷系统安装工程检验质量验收标准-----------------------作者:

-----------------------日期: 空调制冷系统安装工程检验批质量验收记录表 GB50243—2002

说明 080601 主控项目 1、设备型号、规格和技术参数必须符合设计要求,有合格证书和性能检测报 告。安装位置、标高、管口方向必须符合设计要求。地脚螺栓垫铁位置正确、接触紧密,螺栓拧紧,有防松措施。检查产品质量合格证书和性能检测报告,对照图纸核对设备型号、规格。 2、设备的硷基础必须进行质量交接验收,合格后方可安装。 3、表冷器外表清洁完整,空气与制冷剂呈逆向流动,堵严外壳四周缝隙,冷凝 水排放畅通。观察检查。 4、燃油系统设备与管道等位置和连接方法应符合设计与消防要求。燃气系统设 备安装应符合设计和消防要求。调压装置、过滤器安装和调节应符合设备技术文件规定,且应可靠接地。按图纸核对、观察、查阅接地测试记录。 5、制冷设备严密性试验和试运行的技术数据,均应符合规定。对组装式制冷机 组和现场充注制冷剂机组,必须进行吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验。观察检查和检查试运行记录。 6、制冷系统管道、管件和阀门的型号、材质及工作压力等必须符合设计要求: 法兰、螺纹等处的密封材料应与管内的介质性能相适应;制冷剂液体管不得

向上装成“Ω”形。气体管道不得向下装成“U”形;液体支管必须从干管底部或侧面接出;气体支管必须从干管顶部或侧面接出;有两根以上的支管从干管引出时,连接部位应错开,间距不应小于2倍,支管直径,且≥200mm。制冷机与附属设备之间制冷剂管道坡度与坡向应符合设计要求。 当设计无规定时,应按表8.2.5规定检查。制冷系统投入运行前,应对安全阀进行调试校核,其开启和回座压力应符合设备技术文件要求。核查合格证明文件、观察、水平仪测量、查阅调校记录。 7、燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,法兰应有导体跨接,且接合 良好。观察检查,检查试验记录。 8、燃气系统管道与机组连接不得使用非金属软管。燃气管道吹扫和压力试验应 为压缩空气或氮气,严禁用水。当燃气供气管道压力大于0.005Mpa时,超声彼探伤不低于Ⅱ级为合格。观察检查,检查探伤报告和试验记录。 9、氨制冷剂系统管道、附件、阀门及填料不得采用铜或铜合金材料(磷青铜除 外),管内不得镀锌。氨系统管道焊缝应进行射线照相检验,不低于Ⅲ级为合格。超声波检验不低于Ⅱ级为合格。观察检查、检查探伤报告和试验记录。 10、输送乙二醇溶液的管道系统,不得使用内铰锌管道及配件。观察检查、检 查安装记录。 11、制冷管道系统应进行强度、气密性试验及真空试验,且必须合格。观察检 查和检查试验记录。 一般项目 1、整体制冷机组,其机身纵横向水平度及附属设备水平度和垂直度允许偏差为

致远协同管理软件安装维护手册

A6协同管理软件V282S P2安装维护手册 [说明] 本手册只针对A6282SP2版本,该版本安装方式同其他版本有差异,其他版本的安装参考相应版本的操作手册。A6V282sp2支持Windows2003/2008、Windows2003 X64、Windows XP操作系统和X32/X64(32位、64位)suse10、 suse11。 2010 UF Seeyon Co., Ltd. All rights reserved. This document contains information that is proprietary and confidential to UF Seeyon., which shall not be disclosed outside the recipient's company or duplicated, used or

disclosed in whole or in part by the recipient for any purpose other than to evaluate this file. Any other use or disclosure in whole or in part of this information without the express written permission of UF Seeyon. is prohibited. Date: 2010-3-9 Author: 高岩伟 目录

1.系统环境要求 2.1.数据库软件支持 MySql:MySql for Win32 2.2.服务器硬件配置

安装维护手册

目录第一章硬件安装3 1系统接线概述3 1.1典型接线方法3 1.2系统型号及组件说明3 1.3特别说明4 2 KB4.5A电路图4 3拨码开关电路图4 4输入电路接法4 5电机控制信号输出电路图5 6 BCD3000通用输出口5 第二章软件升级6 1升级发布包的获取6 2升级过程6 2.1概述6 2.2准备U盘6 2.1 BCD3000板卡固件7 2.2 UI3000示教盒固件7 2.3配置文件7 2.4开机画面7 3异常处理7 3.1 BCD3000板卡异常7 3.2 UI3000升级异常8 第三章装机时示教盒设置9 1基本功能测试9 2系统信息,系统还原9 2.1系统信息9 2.2系统还原9 3参数设置9 3.1全局参数设定9 3.2系统参数设置10 3.3机械参数10 3.4复位参数10 3.5速度参数10 3.6输入功能配置10 3.7输出功能配置11 3.8按钮功能配置11 3.9 LCD设置11 3.10高级参数11 第四章系统保护12 1系统使用时间保护12 1.1 DSP3000系统加解密12

1.2注册码生成软件12 1.3注册码生成软件的安装和使用12 2系统设置密码保护13

第一章硬件安装 1 系统接线概述 1.1 典型接线方法 如下图所示,为DSP3000W的典型接线图。 1.2 系统型号及组件说明 表1:DSP3000系统选型表 说明: (1)“*2”表示数量2,”√”或”*1”表示数量1。 (2)BCD3000为运动控制卡,是必配件;BCD3000A、M、S版本间不可互升。 (3)FS3000:包括1602小液晶、转接板、小键盘KB3000 (4)UI3000:即示教盒 (5)BCL1436:扩展IO板,主要为滴塑、锁螺丝系统等扩展输入输出设计 (6)配线:1)C9MF-150,标配,双端磁环,连接UI3000到机器外壳;2)C9MF-060,

氨制冷安装工程施工方案.

****食品冷冻厂 氨制冷系统安装工程 施 工 方 案 ****设备安装有限公司2011年3月10日

石狮市东益食品冷冻厂冷库工程项目。经双方协商,制冷安装工程由泉州市丰泽南方设备安装有限公司承担。为保证安装质量和按期完成安装任务,并接受质量技术监督部门的质量监督,根据相关规范要求和现场实际情况特制定施工方案如下: 一、工程概况及工艺特点: 氨制冷机房设置8ASJ170氨压缩机3台;配套CXV-1120蒸发式冷凝器2台; 50P-40屏蔽氨泵6台;系统配套附属设备9台,分别为:ZA-5.0贮氨器2台、ZA-3.0贮氨器1台、ZL-8.0中间冷却器1台、DXZ-3.5低压循环桶3台、YF-150氨油分离器1台、JY-500集油器1台。 工程地点:石狮市祥芝镇海洋科技园,按照厦门华旸建筑工程设计有限公司出具的施工图纸施工。工程拟定于2009年3月13日开工,争取于2009年7月13日竣工。施工项目包括:1、制冷系统设备安装、工艺管道制作安装。 制冷系统的特点是经压缩后的氨蒸汽在充分冷却条件下液化,而液化后的液体在低压条件下可以迅速汽化并吸收大量的热量。人们利用这一物质易于压缩、又易于汽化的特点,将压缩机、换热设备、节流机构等组成蒸汽压缩式循环制冷系统。 该系统使用的是活塞式压缩机(即往复容积型压缩机),是靠进入气缸的气体体积的缩小,使单位体积中气体分子密度急剧增加而使气体压力升高,通过蒸发式冷凝器冷却后的高压氨液经节流阀后进入蒸发器中,氨液在蒸发过程中吸收环境中的热量,从而达到制冷的目的。 二、施工检查和验收依据: 1、国务院令(第373号)《特种设备安全监察条例》 2、劳部发[1996]140号文《压力管道安全管理与监察规定》 3、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 4、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规 范》 5、GB50274-98《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验

氟制冷系统安装调试培训教材

氟制冷系统安装调试 运转前准备 系统安装完毕后,在投入运转前,要注意以下几点: ●检查电气接线,确保接线端子全部紧固.确信线路接线正确,其绝缘性能,系统接地均符合要求。 ●在起动前观察系统的油位,油位应在压缩机视油镜的中央或稍偏上处.只能使用专用冷冻油。 ●拆除或松开压缩机下的运输托架,确保安装在压缩机底脚弹簧上的螺母没有触到压缩机底脚。 ●检查双压控制器,温控器,融霜时间控制器,油压安全控制器以及其他安全控制装置,如有必要予以调整。具体调整方法可参阅制冷基础知识中相应部分。 ●仔细阅读冷库和冷凝机组所附的接线图和说明书等资料,并要妥善保管,以备将来参阅。 ●连接好制冷剂管道,并注入要使用的制冷剂,在注入前应称出制冷剂容器重量,以使注入系统的制冷剂量精确无误。如果必须通过压缩机吸气侧将制冷剂注入系统内,则只能以气态注入。液态制冷剂必须在压缩机的高压侧注入。充注具体方法可参阅后面调试中常用技能部分。 ●在充注前和充注过程中,观察系统压力。在系统制冷剂不足时不要加油,除非油位处于极低的情况下。 ●继续充注直至系统有足够的制冷剂正常运行。不要充注过量,记住在视镜上的气泡可能是由于流体阻力或制冷剂短缺引起的。 ●确信系统压缩机和储液器的角阀等都处于开启位置。 运转检查 在上述工作完成以后,就可以进行系统试运转。对于单机系统具体操作如下:●断开电控箱门上的开关,合上电控箱内所用空气开关,此时电控箱门上电源指示灯和箱内相序保护器指示灯应亮,若都不亮则应检查电源是否有电,若只是箱内相序保护器指示灯不亮则调换电源任意两相使指示灯亮,此时负荷侧设备均应工作,用万用表测量各回路的电流,检验与实际负荷是否相符。

2018年制冷设备工程安装合同范本

发包方(甲方): 代表人: 承包方(乙方): 负责人: 鉴于甲方是______________________项目的发包人,决定将本项目的制冷设备工程安装交由乙方承包,现就相关事宜达成如下协议: 一、甲方为乙方提供的制冷设备及材料及安装报酬如下: 冷库共________间,制冷设备共________套,总价款为________________元。 二、交付安装期限 自_______年_______月_______日开始,_______年_______月_______日竣工交付。 三、保修 乙方对制冷设备实行保险_______年,由于甲方违规操作造成的损失由甲方承担;保修期间从安装调试合格、试运行之日起开始计算。 四、验收 安装完毕,乙方应在竣工日起三日内通知甲方验收;甲方应在收到验收通知日起三日内组织验收,验收合格后,乙方提供给甲方必要的技术说明、操作方法说明使用注意事项等有关资料。验收不合格的,乙方应无偿返工,直至达到约定标准。 五、结算方式及期限 1、工程量按照实际施工计算。 2、在合同签订后_______日,付预付款_______元;制冷设备运到安装地时,甲方付给乙方_______元;安装调试完毕,运行正常,付给乙方_______元;剩余_______元,作为质保金在保修期届满时无息支付给乙方。 六、乙方收到预付款时,及时将款汇给厂家订购设备,设备采用铁路运输(包括公路联运),收到提货通知时,应及时验货付设备款单,及时去提货,运到安装现场甲方不能按合同付款时,乙方不予卸货并可拉走设备。 七、甲方提供符合国家规定的三相电源(必须有零线),由于供电的原因导致延误工期,竣

小额支付系统(MBFE)安装与维护手册

中国现代化支付系统 小额支付系统(MBFE)安装与维护手册 版本号:2.00 中国人民银行 二○○五年九月

目录 1.概述 (1) 2.BEPSMBFE系统初装 (2) 2.1.BEPSMBFE服务器端安装与配置 (2) 2.1.1.安装前须知 (2) 2.1.2.安装步骤 (2) 2.1.3.配置文件说明 (8) 2.1.4.环境变量说明 (12) 2.1.5.其他注意事项 (12) 2.1.6.BEPSMBFE安装程序包含的文件列表 (14) 2.2.BEPSMBFE客户端安装与配置 (15) 2.2.1.安装运行环境 (15) 2.2.2.运行环境 (15) 2.2.3.安装步骤 (15) 2.2.4.环境配置说明 (21) 2.3.BEPSMBFE数据库的创建与设置 (23) 2.3.1.SYBASE客户端的登录 (23) 2.3.2.BEPSMBFE数据库的创建过程 (23) 2.4.BEPSMBFE数据初始化 (25) 2.4.1.客户端登录 (27) 2.4.2.新建用户............................................................................. 错误!未定义书签。 2.4.3.导入基础数据 (27) 2.4.4.设置连接模式..................................................................... 错误!未定义书签。 3.系统启动 (29) 4.系统关闭 (31) 5.系统校时 (32) 6.日常维护 (33) 6.1.备份与恢复 (33) 6.1.1.数据库备份 (33) 6.1.2.恢复数据库 (34) 6.1.3.业务数据备份 (35) 6.2.双机热备的切换 (35) 6.3.数据清理 (36) 6.3.1.数据库日志定期清理 (36) 6.3.2.临时数据清理 (37)

系统安装、维护和管理手册【宜昌智慧校园管理与应用系统】

系统安装、维护和管理手册[YCZC-F20140007-1(2)][宜昌智慧校园管理与应用系统]

目录 [YCZC-F20140007-1(2)][宜昌智慧校园管理与应用系统] (1) 1引言 (4) 1.1编写目的 (4) 1.2项目背景 (4) 1.3术语定义 (5) 1.4参考资料 (6) 2安装规划 (6) 3系统概述 (6) 3.1硬件 (6) 3.2软件 (7) 3.3安装 (7) 3.3.1数据库服务器安装设置(1台) (7) 3.3.2应用服务器安装设置(5台) (10) 3.3.3程序发布设置 (16)

1引言 1.1编写目的 本文档是[宜昌教育云] [教师/家长前台]系统需求规格说明书供设计人员使用,作为系统设计实施的依据。 作为项目验收标准之一。 软件维护的参考资料。 1.2项目背景 为进一步实现“教育公开”的要求,同时方便各类教育信息能准确、安全、快速的发布到指定的用户层面上,同时推进教育信息办公效率,在调研大量学校用户(教师、学校中层干部及校领导)和家庭用户的基础上,建立本项目研发的设计需求根据宜昌市教育及教育信息化发展现状和发展需要,基于政府有关系统和宜昌教育公共服务平台基础数据库,建设贯穿全市各级幼儿园、小学、初中、高中(职校)、教育管理部门的智慧校园管理与应用系统,开展教育管理和教学的各项应用。 宜昌教育的基本情况: 高等教育:全市有普通高等学校5 所(三峡大学、三峡大学科技学院、三峡职业技术学院、三峡电力职业学院、三峡旅游职业技术学院),全日制在校生56588 人,教职工6322人,其中专任教师3510 人;高等教育成教生28644 人(含宜昌广播电视大学在校生6093 人),市电大教职工70 人、专任教师32 人。全市18 周岁适龄人口升入高等学校比例37%。基础教育:全市有小学282 所,在校生156855 人,专任教师11003 人,专任教师学历合格率99.7%,师生比1:14,小学学龄儿童入学率100%,六年教育完成率100%,小学生升初中比例为100%。有初中学校135 所,在校生90816 人,专任教师8652 人,专任教师学历合格率98.8%,师生比1:11,初中适龄少年入学率100%,初中三年教育完成率98.95%,九年义务教育完成率98%。有普通高(完)中35 所,在校生59930 人,专任教师4565 人,专任教师学历合格率98.1%,师生比1:13,高中阶段毛入学率95%,初中毕业生升入高中阶段教育的比例

相关文档
相关文档 最新文档