文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 道岔设备故障处理武

道岔设备故障处理武

道岔设备故障处理武
道岔设备故障处理武

S700K 道岔设备

一、设备名称、组成、用途:

1、设备名称、组成:

(1)、楼内组成部分:

FBJ、YCJ、XLBHJ共4个。驱动、采集电源为24V。

单动道岔XLJ动作时机说明:

1) 排列进路或单操道岔,驱动XLJ吸起,2秒后(6个联锁周期)联锁驱动DCJ(FCJ)吸起。

2) 在驱动XLJ 2秒后(或6个联锁周期),如果联锁未采集到XLBHJ(下拉装置保护继电器)

吸起,应驱动XLJ落下。

3) 道岔转换到位,联锁采集到DBJ(FBJ)吸起,应驱动XLJ落下。

4) XLJ吸起30秒后,仍未采集到DBJ(FBJ)吸起,应驱动XLJ落下。

其中微机驱动的继电器有:DCJ、FCJ、YCJ、1XLJ、2XLJ、XLYSJ;共6个;微机采集的

继电器有:DBJ、FBJ、1XLBHJ、2XLBHJ、1DBJ、1FBJ;共6个。驱动、采集电源为24V。

双动道岔XLJ动作时机说明:

增加双动道岔第一动表示继电器1DBJ(1FBJ)采集。

驱动XLYSJ(下拉延时继电器):为保证道岔第二动2XLJ吸起2秒后道岔第二动开始转换。DCJ(FCJ)吸起后驱动XLYSJ吸起,采集到1DBJ(1FBJ)吸起后延时2秒落下。

双动道岔第一动:

1) 排列进路或单操道岔,驱动1XLJ(第一动下拉继电器)吸起,2秒后驱动DCJ(FCJ)吸起;并同时驱动XLYSJ吸起。

2) 联锁驱动1XLJ吸起2秒后,如果联锁未采集到1XLBHJ(第一动下拉装置保护继电器)吸起,则驱动1XLJ落下,同时驱动XLYSJ落下。

3) 第一动转换到位,联锁采集到1DBJ(1FBJ)吸起,则驱动1XLJ落下;联锁采集到1DBJ(1FBJ)吸起2秒后驱动XLYSJ落下。

4) 1XLJ吸起30秒后,仍未采集到1DBJ(1FBJ)吸起,则驱动1XLJ落下同时驱动XLYSJ落下。双动道岔第二动:

1) 联锁采集到1DBJ(1FBJ)吸起,驱动2XLJ(第二动下拉继电器) 吸起。

2) 联锁采集到DBJ(FBJ)吸起,驱动2XLJ落下。

3) 2XLJ吸起2秒后,如果联锁未采集到2XLBHJ(第二动下拉装置保护继电器)吸起,应驱动2XLJ落下。

4) 2XLJ吸起30秒后,仍未采集到DBJ(FBJ)吸起,应驱动2XLJ落下。

尖轨心轨故障按钮说明:

尖轨、心轨故障按钮:对于五机或五机以上牵引的道岔,根据电路需要,DS6-K5B计算机联锁系统对设置有尖轨、心轨故障按钮继电器的道岔设有相关的故障按钮,此按钮为铅封非自复式,对于尖轨故障按钮,在控显图形上用三角形的按钮表示,对于心轨故障按钮,用圆形按钮表示。

当设有尖轨、心轨故障按钮的道岔中某转辙机出现故障导致本道岔无法动作时,确认此故障的转辙机属于尖轨还是心轨后,可根据实际情况按压尖轨或心轨故障按钮(若尖轨的转辙机故障需按压尖轨故障按钮,若心轨的转辙机故障需按压心轨故障按钮)。

当某一故障按钮处于按下时,计算机联锁驱动相应的故障按钮继电器吸起,并安排人员去现场人工摇动此故障的转辙机至解锁位置,同时室内人员可通过单操道岔的手续配合室外人员对相应道岔进行转动操作,室外人员摇动故障转辙机到规的的位置;待此道岔转换到需要位置或故障的转辙机恢复后,将相应的尖轨或心轨故障按钮抬起即可。

(2)18#道岔楼外组成部分:

A:有5台S700K转辙机;分别用于尖轨JI、J2、J3、X1、X2;

B:有3台密贴检查器;分别用于尖轨JI、J2、J3;3台密贴检查器

C:有1台下拉装置。用于心轨X1、X2之间。

2、设备用途:

A:动作杆动程有150 mm、220mm、240mm、三种。

B:表示杆动程有96mm、160mm、117mm、180mm、75mm、五种。

C:转换力有6000N、5000N、2000 N三种。

D:也可根据具体需要重新组合成为新的种类。

E:安装方式有左装和右装两种。

注意:同是S700K转辙机,不同的种类是不能通用的。如;

A:由于JI、J2、J3、X1、X2的动程不一样、内表示杆不相同,在更换转辙机时注意核对其型号。

B:虽然结构都一样,但是,C、D的速动开关安装孔位置不一样,现场更换时应与旧的位置一样。

3、S700K转辙机动作程序:(220mm动程为例)

电动机转动→中间齿轮传动→摩擦连接器→带动滚珠丝杠转动→同时丝杠螺母移动→操纵板将锁闭块顶入,切断原来表示→锁舌缩入,解锁→滚珠丝杠螺母带动保持连接器移动→外锁闭开始解锁→当动作杆移动约60mm时,外锁闭解锁完毕→道岔开始转换→当动作杆动程达到220mm 时,内表示杆缺口对准锁闭块,锁闭块弹出进入表示杆缺口,锁舌伸出→切断启动电路接通表示。

4、检修S700K转辙机注意事项:

(1)检修S700K转辙机内部及外锁安装及调整必须打开遮断器,确保人身安全。

(2)三相交流电动转辙机动作电流不能直观反映转辙机的拉力,必须用专用器材才能进行调整,现场维修人员不得随意调整摩擦力。摩擦连接器内装有三对主、备金属摩擦片,分别固定在外壳和滚珠丝杠上,摩擦片的端面有若干个压力弹簧,通过调整弹簧的压力,可以调整摩擦片之间摩擦力的大小。以保证转辙机的可靠转换。

(3)锁舌的伸出量一般大于或等于10 mm,但最小伸出量不得小于9 mm。

(4)上、下两检测杆(内表示杆)头部的叉形连接头销子的旷动量不大于1mm。检测杆的缺口调整为指示标对准检测杆缺口标记两侧个1.5±0.5mm,定、反位缺口均按此规定调整。如图所示:

(5) 如果检测杆位置指示标松脱了,则需要按下列方式进行调整: A :使转辙机及检测杆处于伸出终位。

B :然后推动下面一根检测杆直至锁闭块进入检测杆缺口内。

C :在这种状态下利用螺钉与指示标孔间的间隙调整其位置,使之相应的检测杆缺口(6mm 宽)的边缘相吻合(误差:±0.2mm )达到极限位置,然后固定检测杆位置指示标,调整表示杆到正确位置。

(6) ELP319密贴检查器:

检测杆缺口正确位置

3mm

检测杆缺口极限位置

下检测杆

A :叉形连接头销子的旷动量不大于1mm 。

B :检测杆与接点配合工作可检测30~1901mm 尖轨动程。

C :A 、B 图中a 表示滚轮与小缺口为1.5±0.5mm ;b 表示小缺口边缘与大缺口边缘不得少 于3~9 mm 。超过此范围,道岔断表示。

二、 调整牵引点密贴强度是通过转动第二偏心螺栓来调整弹性辊轮从而使辊轮和辙跟支撑架之间有0.3mm 的间隙。通过安装紧固板和开口销来固定第二偏心螺栓避免它转动。操动道岔,在尖轨与基本轨间放入0.3mm 的塞尺,用磁性固定器把千分表固定到锁闭件上,把测量探头放到辙跟支撑架上并设为零。操动道岔,移除塞尺,转动第一偏心螺栓来调整辙跟支撑架往外推出2mm ,通过安装紧固板和开口销来固定第一偏心螺栓避免它转动。这样牵引点密贴强度就调整好了。

检测杆缩入缺口正确位置

A 图

检测杆伸出缺口正确位置

B 图

道床 位置

三、设备检修:

1、道岔宏观检查:

1.1道岔锁闭时,尖轨(心轨)尖端至第一牵引点处尖轨(心轨)与基本轨(翼轨)的间隙≤0.3mm,其余密贴部位间隙≤1.0mm。

1.2尖轨爬行≤20mm

1.3观察基本轨横移≤1mm

1.4观察尖轨根部顶铁≤1mm

1.5 尖轨导论无明显磨损,在转换过程中动作平衡、灵活,无别劲卡阻。

1.6尖轨底部与滚轮间作用良好;滚轮转动灵活;尖轨底部与滑床板无磨痕,间隙为0.1—0.7mm。

2.外锁检查

2.1 各牵引点中心线处尖轨与基本轨、心轨与翼轨间有4mm及以上间隙时,锁闭机构不得锁闭及

接通道岔表示。在密贴检查器处尖轨与基本轨有4mm间隙时应能接通道岔表示,有5mm及以上间隙时不得接通道岔表示。

2.2各动作连接杆、表示连接杆控制孔处必须见杆件螺纹。

2.3 各部螺丝紧固、防松装置齐全,开口销开口≥60ο

2.4道岔转换时,各类杆件动作平顺,各连接销孔之间旷量不超过1mm。

2.5检修时发现弹性辊轮外环和内环之间流出很多橡胶时或橡胶环有缺陷时。必须更换。

道岔方正,

2.6尖轨与基本轨、心轨与翼轨定、反位各部开口尺寸应符合:尖轨各连接杆中心处测量尖轨与

基本轨的开口值第一牵引点120mm,第二牵引点114mm,第三牵引点72mm,允许公差±10mm.

2.7注意确保在两端的锁闭行程值必须一致,对所有的锁闭装置,较大的锁闭行程值都必须在同一侧。锁闭行程第一牵引点72mm,第二牵引点74mm,第三牵引点53mm,允许公差±10mm,

2.8心轨锁闭行程心1锁闭行程51mm,心2锁闭行程32mm 以及它们的容许公差±10mm。最大差异不得超过6mm。对所有的锁闭装置,较大的锁闭行程都必须在同一侧。

2.9道岔锁闭时,定反位锁闭量偏差不超过2mm。

2.10手动或电操转辙机动作尖轨(心轨)时,检查尖轨(心轨)定位与反位应密贴良好,密贴部位的间隙应符合如下标准:

道岔锁闭时,尖轨(心轨)尖端至第一牵引点处尖轨(心轨)与基本轨(翼轨)的间隙为0.05~0.3mm,其余密贴部位间隙为0.1~1.0mm。

2.11安装装置及各连接杆绝缘检查测试,不良分解检查、更换。

2.12各连接销与销孔间的磨耗旷量≤1mm。

3. 转辙机检查

3.1整机工作状态良好,无异常噪声。转辙机转换中有无卡阻和异声

S700K转辙机、基础托板及第一牵引点牵引拉杆安装平顺,与直基本轨垂线偏差≤5mm,两端高低与钢轨水

平面延长线偏差≤5mm。

3.2 转辙机内表示杆调整缺口调整1.5mm±0.5mm,斥离轨位置大缺口的调整3-9mm。

3.3转辙机内锁锁舌伸出≥10 mm.

3.4.现场维修人员不得随意调整摩擦力。

3.5检查各种电气端子、接点紧固、接触良好,不旷动,接点无损伤。

3.6转辙机滑动或转动部分适当注油或均匀涂润滑油。

3.7试验观察整机动作有无异状,滚珠丝杠和轴套油润无磨卡,表面无机械损伤,滚珠丝杠轴向窜动不超标。

3.8检查速动开关下面开关架的固定螺丝必须固定良好。

3.9锁舌的伸出量一般大于或等于10 mm,但最小伸出量不得小于9 mm。上、下两检测杆(内表示杆)头部的叉形连接头销子的旷动量不大于1mm。检测杆的缺口调整为指示标对准检测杆缺口标记两侧个1.5±0.5mm,定、反位缺口均按此规定调整。

3.10检查多机控制器 (SIWES)外观及通风、防潮、防水、防尘状况,不良整修,内部各控制单元、线缆、插件、接线端子安装、接触良好。

3.11检查多机控制器 (SIWES)继电器动作良好,接点接触良好,检查多机控制器 (SIWES)与室内联锁设备通信良好,表示灯状态良好,各转辙机监测信息与总监测信息状态一致。

3.12转辙机、密贴检查器机内无积水、尘土等异物、不锈蚀,各部件固定良好,动作灵活、稳

定无异状;机内配线无破损;机内零部件动作正常、无损坏。

4.密贴检查器检查:

4.1密贴检查器内部各种电气接点接触良好,不旷动,接点无损伤。

4.2.转辙机内部各活动部位注油。

4.3安装在尖轨的密贴检查器,当尖轨与基本轨有4mm及以下间隙时,开关触点应可靠闭合;当尖轨与基本轨间有5mm及以上间隙时,开关触点应可靠断开。

4.4密帖检查器锁闭侧缺口调整1.5mm±0.5mm,斥离轨位置大缺口的调整3-9mm。

4.5在尖轨安装密贴检查器处,当尖轨与基本轨间有4mm及以下间隙时,开关触点应可靠闭合;当尖轨与基本轨或心轨与翼轨间有5mm及以上间隙时,开关触点应可靠断开。

4.6与尖轨连接的表示连接杆应与基本轨底面平行,表示连接杆两端高低偏差应≤5mm。

4.7表示连接杆与水泥枕之间的间距应大于20mm。

5.下拉装置检查:

5.1检查心轨下拉装置驱动器油位标,检查液压系统是否有漏缝和漏油,道岔转动时下拉装置是否有磨卡现象。

5.2液压下拉装置翼缘与连接杆之间的距离,拉紧螺栓和下拉夹具的翼缘距离,连接杆和弹性滚轮间距符合规定。

5.3液压下拉装置驱动器的油位符合标准。

5.4液压系统密封良好无漏油。

5.5液压下拉装置安全开关通断良好,手动断开安全开关后非经人工恢复不得接通。

5.6液压下拉装置翼缘与连接杆之间的距离为6mm,拉紧螺栓和下拉夹具的翼缘距离3mm,连接杆和弹性滚轮间距为3mm。

五、S700K道岔心轨部分检修作业程序

六、S700K 道岔控制电路图

JZ JF KF

七、S700K道岔保护电路图:

KZ

KZ

KF C-1000uF

ZBHJ

KF

KZ

73

74

八、S700K道岔控制动作程序图:

1

2

3

BHJ

4

5、

九、S700K配线图:

(一)S700K国产机不带密帖检查器的配线图

X5

X3

X2

X4

X1

(二)S700K 国产机带密帖检查器的配线图

X5X3

X2X4X1

(三) S7OOK 提速道岔表示电路简图(以方便判断故障方向范围)

十、S700K道岔常见故障分析与判断方法:(一般先处理机械故障再查表示电路故障,最后查启动电路故障)

(一)在控制台判断出是表示电路故障还是启动电路故障,必须结合动作电流(2A左右)和动作时间(8秒左右)进行判断;

(二)到提速道岔组合架找出故障道岔组合,在侧面端子测试有关电压值;

(三)根据下列故障数据表,进一步查找处理(如判断出是室外故障还必须到分线盘测试确认)。

表示电路故障参考数据:(下面是机械表读数,用数字表测试时要注意感应电压)

启动电路开路故障参考数据:(短路故障必须甩线逐段判断)

78

81

接触网常见故障分析及对策

第四章、牵引网常见故障分析及对策 第1节、牵引网故障现象与分析 第2节、故障处理措施 第3节、电气烧伤故障原因分析 第4节、电气联结方面故障 第5节、绝缘方面故障 第四章、接触网常见故障分析及对策 随着以动车组开行为标志的铁路第六次大面积提速调图工作顺利实施,在我国的繁忙铁路干线上又多了一道靓丽的风景——动车组。由于动车组结构、速度、动力特性需要,全部为电力驱动。在铁路电气化区段牵引供电系统已和信号系统、工务系统一同成为不可或缺的重要组成部分。尤其是动车组自身不带发电设备,车内各种工作和生活用电均直接从接触网上取电.一旦发生断电将会直接影响列车和旅客的工作生活。因此如何确保牵引供电设备的正常运行已成为牵引供电专业急需解决的问题 接触网是牵引供电系统中的重要组成部分,由于其设置的特殊性(机、电合一,露天设置,动态工作,没有备用),所以一旦发生故障将会直接影响牵引供电系统的正常运行,严重时还会中断电气化铁路的行车功能。因此分析和研究其常见故障,制定切实可行的防范措施尤显重要;接触网是一种机、电合一的特殊设备,既有机械方面的结构特点,也有电气方面的技术要求,相辅相成、缺一不可。接触网的常见故障主要表现在3个方面:空间结构尺寸方面;导电回路方面;绝缘方面;空间结构尺寸方面故障;接触网是一种特殊的供电设备,所谓特殊即其不仅要保障质量良好地向电力机车提供电流,而且还要保证接触悬挂能牢固地处在规定的空间几何位置上,保证受电弓能质量良好地、平滑地从接触线上取流。由于机车受电弓宽度有限,且机车运行速度愈来愈快。因此接触网的技术参数一旦发生变化或接触悬挂上零件一旦脱落,就会对电力机车或电动车的运行造成障碍,严重时还会造成弓网故障。 第一节、接触网故障现象与原因分析 4.1.1、故障现象

地铁接触网常见故障分析及其应对方法

地铁接触网常见故障分析及其应对方法 摘要:地铁供电系统对地铁的运行起到至关重要的作用,其中接触网是地铁供电系统的重要组成设备。接触网故障问题直接影响着地铁的发展,当前引起接触网故障的因素很多,我们在这方面依然存在着不足和需要改进的地方。本文分析了地铁接触网常见故障,并提出了应对方法。 关键词:地铁接触网;常见故障;应对方法 一、地铁接触网概况 接触轨的牵引网在地铁系统的运用具有悠久的历史,世界上早期修建的地下铁道大多采用了这种类型的牵引网,目前特别重视城市景观的新兴现代化城市也仍然在采用这种方式,如北京轻轨、新加坡、温哥华地铁等。 目前国内地铁已有运行经验的接触网类型主要有:北京地铁隧道及地面均采用上接触式低碳钢接触轨;上海市轨道交通1号线和2号线在隧道内采用的是弹性支座有补偿简单悬挂接触网;广州地铁1号线采用架空全补偿链形悬挂接触网,2号线和3号线隧道内采用刚性悬挂接触网,4号线采用下接触式钢铝复合接触轨;深圳市地铁采用架空全补偿链形悬挂接触网;武汉轻轨采用下接触式钢铝复合接触轨;大连轻轨采用架空全补偿链形悬挂接触网;重庆轻轨工程采用与跨座式车辆配套的侧接触式T型汇流排刚性接触网。归纳起来城市轨道接触网有三大类型:接触轨类接触网;架空柔性接触网;架空刚性接触网。这些接触网在地铁的发展中,起着重要作用。 接触网主要有以下特点:(1)工作状态变得恶劣的状况下,容易发生弓网事故。电力机车在高速运行过程中,由于接触悬挂沿跨距的弹性的不均匀、受电弓的惯性力以及空气动力的影响,受电弓在垂直的方向上将会产生一定振幅的振动,此种振动会使接触网的工作状态发生变化,在工作状态变得恶劣的状况下,容易发生弓网事故。(2)接触网的安装架设是以无备用设备的方式安装。接触网的安装架设是以无备用设备的方式安装的,一旦损坏将无备用设备替换,会造成机车中断运行,对铁路运输带来负面影响。 二、地铁接触网常见故障分析及其应对方法 (一)接触网短路 一般而言,若是接触网设备对地短路而引起永久性短路故障,由于短路电流大,直流开关自身的大电流脱扣保护会最先动作,强行试送电也不会成功。因此,一旦出现大电流脱扣保护动作,接触网专业应引起高度重视,利用巡视等方式,重点检查接触网绝缘部件是否有短路现象(如破裂或烧伤),或接触网附近的接地金属部件是否搭在接触网上。

接触网常见故障研究分析

接触网常见故障分析 摘要 电气化铁道有着运营成本低,能合理、综合利用能源等优点。由于动车组结构、速度、动力特性需要,全部为电力驱动。在铁路电气化区段牵引供电系统已和信号系统、工务系统一同成为不可或缺的重要组成部分。尤其是动车组自身不带发电设备,车各种工作和生活用电均直接从接触网上取电.一旦发生断电将会直接影响列车和旅客的工作生活。因此如何确保牵引供电设备的正常运行已成为牵引供电专业急需解决的问题。接触网是牵引供电系统中的重要组成部分,由于其设置的特殊性(机、电合一,露天设置,动态工作,没有备用),所以一旦发生故障将会直接影响牵引供电系统的正常运行,严重时还会中断电气化铁路的行车功能。因此分析和研究其常见故障,制定切实可行的防措施尤显重要。通过对电气化铁路及新增二线电气化铁路改造中出现的接触网弓网故障进行分析,从弓网关系入手,分析造成接触网事故产生的各种因素,并提出预防和减少接触网事故的措施。 关键词:接触网,接触悬挂,补偿装置,弓网故障

一、接触网线索断线接续 (4) ㈠准备工作: (4) ㈡人员分工: (4) ㈢作业: (4) ⒈接触线断线后,断头处损伤长度短,仅需做一个接头情况的操作过程。 (4) ⒉接触线断线后,断头处损伤较长,需做两个接线头情况的操作程序。 (5) ㈣注意事项: (7) 二、间结构尺寸方面故障 (8) ㈠故障现象 (8) ㈡原因分析 (8) ㈢采取措施 (9) 三、电气联结方面故障 (11) ㈠电气烧伤故障原因分析: (11) 四、绝缘方面故障 (14) ㈠故障现象 (14) ㈡原因分析 (14) ㈢采取措施 (15) 五、中心锚结故障分析及检调 (16) ㈠中心锚结的作用和安设 (16) 1.中心锚结的作用 (16) 2.中心锚结的安设 (16) ㈡中心锚结的结构和要求 (17) 1.半补偿中心锚结 (17) 2.区间全补偿中心锚结 (18) 3.站场全补偿中心锚结 (19) 4.简单悬挂中心锚结 (20)

道岔故障处理

道岔故障处理(以D-F为例) 发表于:2008年10月12日 22时3分30秒阅读(4)评论(0)举报本文链接:https://www.wendangku.net/doc/dc72646.html,/46180658/blog/1223820210 道岔故障处理(以D-F为例)道岔故障处理(以D-F为例) 一、故障现象:在HMI上单操道岔到反位,原道岔位置不变,说明是1DQJ不励磁故障。 故障原因: 1、联锁机不驱动,是造成FCJ、 SJ不励磁的原因。 第一点:是联锁条件不具备,所以联锁机不驱动FCJ、 SJ继电器。查看HMI上是否有道岔单锁或其它锁闭条件存在。 处理方法:是解除有关的锁闭条件,即可扳动道岔。 第二点:是驱动板故障。从SDM机架图中可看到驱动FCJ或SJ码位灯不点亮绿灯。 处理方法:将工作主机切换至备机后再次单操道岔能正常扳到反位,则说明是主机驱动板故障,断电后更换该驱动板即可恢复正常。 2、A机或B机驱动电路故障,使FCJ、 SJ继电器不能励磁。 查找方法:查看SDM驱动码位灯点亮过,但是在驱动时,继电器1-2或3-4线圈上测不到驱动电压,将工作主机切换至备机后,道岔能扳动,说明是主机驱动电路故障。 处理方法:重新切回到主机,用直流电压档接在接口柜端子上,单操道岔,如果有直流24V电压,则是接口柜到继电器线圈之间有故障点。修复故障后恢复正常。 3、1DQJ励磁电路故障。 故障点为:KZ→SJ42-42;1DQJ13-23;2DQJ83-81;FCJ31-32→KF及有关配线。查找方法: 1)用电阻档测量SJ41与FCJ31两点间电路是否通的。如果电阻无穷大,则缩小范围逐点测量,找到断点。 2)如果SJ41与FCJ31两点间电路是通的,那么改用直流电压档,在单操道岔时,借KZ电源,将负表笔接在FCJ31上,如果有电则证明FCJ31至KF之间是通的,如无KF则说明这段电路有断点。 在单操道岔时,借KF电源,将正表笔接在SJ41上,如果有电则证明SJ41至KZ 之间是通的,如无KZ则是故障点。 二、故障现象:单操道岔,道岔位置红闪,电流表不动,25秒(积、西、宣、太)或15秒后(复、北、建、雍)恢复原表示,故障原因是2DQJ不转极。 故障点:KZ→1DQJ83-81; 2DQJ3—24线圈及有关配线有断路。 查找方法:借KF,正表笔接1DQJ83,,如有电说明1DQJ81→KZ是好的。无电则找出故障点。 借KF,正表笔接1DQJ81,单操道岔,如有电说明1DQJ81更换→2DQJ3是好的,无电则找出故障点。 如上述两段电路都是好的则说明就是1DQJ83-81这组接点不通,更换1DQJ 继电器,故障即可排除。 三、故障现象:单操道岔,位置灯红闪;电流表不动,25秒或15秒后原表示灯

S700K道岔故障处理详解

S700K 道岔故障处理详解 一、S700K 转辙机的分类 按安装位置的不同,可分为左装右开和右装左开两种。安装位置的确定:操作人员面对尖轨或心轨时,转辙机安装在线路左侧的,称为左装;转辙机安装在线路右侧的,称为右装。当面对转辙机安全开关锁时,动作杆由右侧伸出的,称为右开;动作杆由左侧伸出的,称为左开。 S700K 转辙机可分为四种:尖轨左装右开型、心轨左装右开型、尖轨右装左开型、心轨右装左开型。 二、机械传动原理 三、机械故障处理 1、常见故障 卡缺口、压力大、导向销卡锁闭杆、拉力小、锁舌卡阻、锁舌回弹、钩头卡阻、锁闭杆卡锁闭框、尖轨与基本轨间有异物、斥离轨卡阻、滑床板断裂卡尖轨、滑床板吊板。 2、处理顺序 首先扳动道岔,对道岔的动作状况进行检查,此时应重点检查是否有外界影响因素。在确认无外界影响因素后,再查找自身原因区分机内外故障,在判断不清机内外时应甩开机外判断。 3、各机械部件故障的现象及处理方法 A 、卡缺口 现象:道岔动作到位,卡表示缺口,接点四开。 处理:调整缺口 B 、压力大 现象:锁钩落不下去,外锁闭不能正常解锁;道岔不能正常锁闭,锁钩出不来。 处理:调整压力 C 、锁舌卡阻 现象:道岔动作到位,缺口对中,锁舌不能弹出。 原因:缺油;上下检测杆的大小缺口未完全重合;斥离轨未动作到位。 处理:涂油,用木棒猛击锁舌;调整道岔开口使其定反位平均,还不能解决问题就更换检测杆;测试开口值,判断斥离轨是否到位,找出卡阻原因。 D 、钩头卡阻,锁闭杆卡锁闭框 现象:有异常磨痕 处理:与工务加强协调,克服道岔爬行,及时调整锁闭框位置,及时涂油。 三相电机动作 减速齿轮组动作 经摩擦连接器 滚珠丝杠转动 丝杠上的螺母移动 操纵板移动并将锁闭块顶进,表示接点断开,同时带动锁舌完全缩进,转辙机解锁。 保持连接器 及动作杆移 动 锁闭杆移 动,锁钩落下,外锁闭解锁 道岔转换 由尖轨或心轨 长短表示杆移动 上下检测 杆大小缺口对准锁闭块,锁舌弹出 斥离轨及密贴轨到位 表示接点 沟通,给出 表示

常见接触网故障抢修预案

普速铁路常见接触网故障抢修预案 一、断线断索 (一)接触线断线 接触线断线后,首先要迅速查明断线的准确位臵和断口两侧接触线的损伤情况,并查明断线波及范围和其它设备破坏情况,并据此确定抢修方案。 1、导线两侧断头损伤轻微且废弃长度很小(高温季废弃长度<600mm,冬季废弃长度<300mm),可以采取直接紧线做接头、不降弓的抢修方案。优先选择用钢丝绳滑轮组+绳滑轮组的方式将断线拉近,再用倒链葫芦紧线,将两边断头锯平做接头,恢复行车。注意检查是接头是否平滑,确保接头不打弓。同时对事故波及范围内的定位装臵、中心锚结、锚段关节以及下锚补偿装臵进行检查调整。 2、导线两侧断头不能直接做接头但损伤废弃长度<5m,采取钢丝绳滑轮组+绳滑轮组的方式将断线拉近,再用倒链葫芦直接紧线,用TRJ-120电连接线并接于断口处,两端各用2个电连接线夹夹持。检查并调整相关的支撑定位、中心锚结、锚段关节及下锚补偿后,采取降弓通过的办法恢复行车。 3、若接触线断头损伤严重但支撑定位装臵完好,断头损伤废弃长度>5m,可以结合实际从以下四种方法中选择一种进行处理: ①在两断头间接一段接触线,不降弓。用一段长度适当的接触线先在地面做一个接头,采取钢丝绳滑轮组+绳滑轮组的方式将断线拉近,再用倒链葫芦紧起做另一接头,检查并调整相关的支撑定位、中心锚结、锚段关节及下锚补偿后恢复行车。 ②在两断头间接一段接触线,降弓。用一段长度适当的接触线先在地面做一个接头,采取钢丝绳滑轮组+绳滑轮组的方式将断线拉近,再用倒链葫芦紧起但不取下倒链扳葫芦,用TRJ-120电连接线并接于

断口处,两端各用2个电连接线夹夹持,检查并调整相关的支撑定位、中心锚结、锚段关节及下锚补偿后,采取降弓通过的办法恢复行车。 ③将两边断头临时锚固,降弓。卸掉两边补偿器坠砣各5-8块,将两边断头用倒链葫芦紧起分别临时锚固在承力索上,用TRJ-120电连接线并接于断口处,两端各用2个电连接线夹夹持。检查并调整相关的支撑定位、中心锚结、下锚补偿等,使其满足送电行车条件后,采取降弓通过的办法恢复行车。 ④在两断头间接一段承力索,降弓。如果现场有合适长度的承力索(或用承力索做好的短接绳)而无接触线,可以在断口中间加装承力索或短接线(挂紧线器或用钢线卡子)。先在地面连接好一头,用钢丝绳滑轮组+绳滑轮组的方式将断线拉近,再用倒链葫芦紧线连接,取下(也可以不取)倒链扳葫芦,再用TRJ-120电连接线并接于断口处,两端各用2个电连接线夹夹持,检查并调整相关的支撑定位、中心锚结、锚段关节及下锚补偿后,采取降弓通过的办法恢复行车。 (二)承力索断线 承力索断线后,首先要迅速查明断线的准确位臵和断口两侧承力索的损伤情况,并查明断线波及范围和其它设备破坏情况,并据此确定抢修方案。 1、承力索两侧断头损伤轻微且废弃长度很小,用倒链葫芦紧起来就可以。如果是载流区段,则在断口处并接并接一段载流承力索或TRJ-120电连接线。先用钢丝绳滑轮组+绳滑轮组的方式将断线拉近,再用倒链葫芦紧线,送电通车。对事故波及范围内的支撑装臵、中心锚结、锚段关节以及下锚装臵进行检查调整。 2、若承力索断头损伤较为严重,断头损伤废弃长度>5m,可以结合实际从以下两种方法中选择一种进行处理: ①在两断头间接一段承力索。用一段长度适当的承力索先在地面做一个接头,采取钢丝绳滑轮组+绳滑轮组的方式将断线拉近,再用

S700K道岔故障处理程序

附件22 S700K提速道岔故障处理程序 一、S700K提速道岔基本原理 (一)有关继电器的作用于与原理 1、 DBQ:断相保护器 a、作用:在道岔正常转换时检查三相交流电动机的正常工作,在道岔转换到底时使动作电路复原。道岔正常转换时,DBQ内的发光二极管点稳定灯,道岔转换结束时二极管灭灯。 b、技术标准:额定输入电压三相380v,50HZ;正常输出电压DC 16-18V;断相输出电压≦DC0.5。 c、DBQ故障的判断:当故障时,操作道岔时DBQ内的发光二极管灭灯或是DBQ内的发光二极管能点亮,但1、2端子间无直流电压输出。 2 、1QDJ:一切断继电器 作用:用于多机牵引的尖轨部分所有转辙机全部开始转换和全部转换到底的监督,以及本台转辙机1DQJ自闭电路的切断。 平时QDJ一直处于吸起状态。当任一牵引点开始转换时,通过分BHJ的前接点切断QDJ的自闭电路,这是QDJ通过自身缓放电路保持吸起。当所有牵引点都开始转换时(ZBHJ吸起),通过1--2线圈QDJ继续保持吸起,同时经过3--4线圈自闭吸起;当所有牵引点都转换到底时,通过1--2线圈保持吸起,因此QDJ 在道岔的转换过程中始终保持在吸起状态。由下图可知,当任一牵引点因故不能转换时QDJ失磁落下,切断了1DQJ的自闭电路。 2QDJ的原理同1QDJ,而2QDJ作用用于心轨部分所有转辙机全部开始转换和全部转换到底的监督,以及本台转辙机1DQJ自闭电路的切断。

3、ZBHJ:一总断相保护继电器 作用:用于多机牵引的所有转辙机全部开始转换和全部转换到底的监督。 当所有牵引点都开始转换时ZBHJ励磁吸起,当所有牵引点转换到底时ZBHJ落下。1ZBHJ和2ZBHJ的作用相同,只是1ZBHJ 监督的是尖轨部分的转辙机的动作情况而2ZBHJ监督的是心轨部分的转辙机的动作情况。

地铁接触网常见故障及应对措施概述

地铁接触网常见故障及应对措施概述 摘要接触网是地铁牵引供电系统中的重要组成部分,一旦发生故障将会直接影响牵引供电系统的正常运行,严重时还会中断地铁列车行车。本文分析了地铁接触网故障的危害,介绍了刚性接触网的几种常见故障、分析了其原因,提出了相应的应对措施。 关键词轨道交通;接触网;故障 地铁运行需要供电线路有效不间断地提供电能,接触网是供电线路与地铁接触并有效提供电能的接口,为保证地铁的有效运行,接触网的可靠性非常重要。作为一种低净空架空接触网,刚性接触网首次于2003年期间在广州市地铁二号线中开始正式运营。由于刚性接触网技术发展较快,且结构简单、没有断线的危险,因此该技术推广应用的较快,在地铁运营中运用较多。然而由于刚性的接触网类型在我国的运用时间并不长,我国的运营、维护、设计、保养、维修的相关经验并不充足,在实际运行的地铁中刚性接触网经常出现故障,对地铁系统的实际运行造成了很大的困扰。 1 地铁接触网故障的危害 接触网是城市轨道交通系统牵引供电设备的重要组成部分,它担负着不间断地向沿线运行中的电力机车输送电能的重要任务。接触网无备用回路,一旦损坏将中断牵引供电。由于地铁接触网所处的环境和电力机车受电弓的摩擦和机械冲击等原因,接触网成为牵引供电系统中容易发生故障的部分。无备用决定了接触网的唯一性和脆弱性,一旦停电故障,将对运输组织和效率产生影响,同时造成长时间行车中断,恢复困难的后果[1]。 2 刚性接触网常见故障 隧道内接触网悬挂结构形式为刚性悬挂,地面、高架段和车辆段接触网悬挂形式为柔性悬挂。目前,国内外地铁,架空刚性接触网已大量采用,且效果良好。架空接触网在隧道内不会受外界雷雨、冰雪和刮大风等恶劣天气的影响,它与柔性接触网相比的最大差异是,它不设对网进行轴向加力的补偿装置,从而避免了断线事故,接触线允许磨耗量也比柔性网大得多。由于不存在断线之忧,刚性网的故障一般是点故障,范围很小。采用刚性接触悬挂,其主要特点就是无断线之忧、零配件少、维护简单、运营可靠性高。然而刚性接触网在国内部分地铁使用一段时间后发现,刚性接触网出现的问题越来越多,随着运营时间越来越长,行车间隔越来越短,这些问题会越来越突出,对刚性接触悬挂造成的影响也越来越明显。刚性接触网易出现的问题有:部件松动或脱落;接触线磨耗严重;受电弓磨耗不均;部件松动脱落[2]。 3 刚性接触网常见故障原因分析及对策

道岔一般故障处理

道岔一般故障处理 当信号设备发生故障时,信号人员首先登记停用设备,且立即上报;经车站值班人员同意并签认后,应积极查明原因,排除故障,尽快恢复使用。 一、道岔机械故障处理 1、道岔转不到底的故障现象和原因 道岔转不到底的故障现象是操纵道岔后,控制台上的交流电流表一直可以测到动作电流,动作表示灯亮30秒后熄灭。 其故障原因主要是机械卡阻。属室外设备故障。其中: 1)外界影响的原因有:道岔清扫不良、滑床有杂物。岔尖与基本轨之间夹有异物。 2)工务设备的原因有: a)尖轨(或心轨)爬行超限; b)轨距变化。不符合标准; c)尖轨工作边直线度超限; d)尖轨及心轨弯腰或拱背; e)基本轨有肥边、顶铁过紧、等等。 3)电务设备的原因有: a)电动转辙机(或密贴检查器)内部故障; b)道岔密贴调整不良; c)杆件不平行;

d)杆件或其它机件卡阻。 2、造成道岔转换不到底的机械故障的几种现象及处理 造成道岔转换不到底的机械故障有: 1)道岔已转换到底,道岔已密贴,外锁闭设备已锁闭,表示杆卡缺口,室内无表示(转辙机内接点座的动接点无法打入静接点内)。 应立即检查工务轨距,轨道水平差有无变化,电务设备各杆件各部连接紧固螺丝是否松动。如工务设备不良应及时与工务联系克服。属电务设备问题应立即处理解决(按处理故障的相关规定执行)。 2)道岔不能解锁。 应检查外锁闭装置是否调整太紧,而造成转辙机带不动道岔,另外,还要检查工务滑床板有无吊板,从而造成外锁闭设备磨底轨。 3)道岔不能转换,即道岔动作到四开位置后就不再动作。 应检查工务设备是否有变化,轨面高度差是否超标,是否吊板,基本轨是否爬行造成杆件、外锁闭的卡阻。尖轨与基本轨之间是否有异物;转辙机的摩擦转换力是否有变化(变小造成牵引力不够)。转辙机内是否有异物造成卡阻。查明原因后应立即处理。 4)道岔不能锁闭,即道岔转换到位后外锁闭装置不能锁闭或不能完全锁闭。 应立即检查外锁闭装置是否磨轨底,连接杆是否卡阻。滑床板是否严重缺油锈蚀,密贴是否过紧,基本轨与尖轨之间是否夹有异物。应根据情况抓紧处理。 3、道岔密贴调整不良故障的处理

接触网常见故障处理及日常检修

接触网常见故障处理及日常检修 包头铁道职业技术学院包头铁道职业技术学院包头铁道职业技术学院 铁道供电毕业设计,论文, 铁道供电毕业设计,论文, 铁道供电毕业设计,论文, 课程名称,接触网常见故障处理及日常检修课程名称,接触网常见故障处理及 日常检修课程名称,接触网常见故障处理及日常检修 学生姓名, 高伟 学号,200923110080 专业,供用电技术 班级,0 9 0 2 ,班, 指导老师,马莹莹 2012年4月1日 摘要 接触网是电气化铁路的重要组成部分,接触网的质量的优劣,将直接影响行车安全和运输经济效益,做好接触网的维修是确保接触网质量的重要手段。发生接触网设备事故后,供电部门的当务之急就是对其进行抢修,以最快的速度使其恢复供电。抢修人员到达事故现场后,面对破坏的设备,首先要解决的问题就是如何进行

抢修作业的组织和怎样才能达到“先通后复”的要求。因而,从事接触网运行和检修的人员迫切需要对事故案例要有个分析和技术指导。 针对现场实际,总结接触网多年运行经验和事故案例的分析进行了阐述:一是采用事故预想的方式,将可能发生的接触网事故进行系统归类,以针对性抢修方案的形式,简单明了的叙述了各类事故抢修的组织、方法、作业过程等,以提高抢修人员的实作能力和应变能力,提高抢修质量和速度。二是对各类事故发生的原因,社备可能损坏程度和范围、预防措施等做了详尽叙述,以使运营检修人员在日常检修和运行中高度重视设备的关键和薄弱环节,同时提高设备整体检修质量,以达到“修养并重、预防为主”的运行、检修要求。 关键词:接触网、先通后复、修养并重、预防为主。 目录 1概述...................................................................... .. (1) 1.1接触网设备事故分类....................................................................... . (1) 1.2接触网设备事故抢修...................................................................... (1) 1.3接触网事故抢修工作 (2) 2接触网相关案例及应对...................................................................... (2)

道岔常见故障的分析

道岔常见故障的分析 道岔的原理及常见故障的分析 一、道岔控制电路的原理 1、道岔启动电路应保证实现以下技术条件 ⑴道岔区段有车时,道岔不应转换。此种锁闭作用叫做区段锁闭。 ⑵进路在锁闭状态时,进路上的道岔都不应转换。此种锁闭作用叫做进路锁闭。 ⑶在道岔启动电路已经动作以后,即使有车驶入该道岔区段也应保证道岔继续转换到底。 ⑷道岔启动电路动作后,如果由于转辙机的自动开闭器接点接触不良或电机故障,以至电动机电路不通时,应使启动电路自动停止工作复原,保证道岔不会再转换。 ⑸为了便于维修试验,以及在道岔尖轨与基本轨之间夹有障碍物致使道岔转换不到底时应能使道岔转回原位。 2、道岔启动电路构成原理 ⑴1DQJ电路励磁电路 ①、道岔按钮CA-6接点 道岔按钮CA-61与CA-62接点定位时闭合,在维修转辙机或清扫道岔时,把CA按钮拉出CA-61与CA-62断开对道岔实行单独锁闭。 ②、锁闭继电器SJ-8前接点。 在6502电器集中里,SJ吸起反映道岔区段空闲和进路在解

锁状态。当道岔区段有车时或进路在锁闭状态时,SJ落下,SJ81-82断开切断道岔启动电路,对道岔实行进路锁闭和区段锁闭使道岔不能转换。 ③、道岔按钮继电器CAJ前接点和条件电源“KF-ZFJ”或“KF-ZDJ”。CAJ-Q是道岔按钮按下DAJ吸起后闭合,是道岔按钮按下闭合接点的复示继电器。条件电源“KF-ZFJ”在道岔总反位继电器吸起后才有电。条件电源“KF-ZDJ”在道岔总定位继电器吸起后才有电。 ④、道岔定位操纵继电器和DCJ接点道岔反位操纵继电器FCJ接点。当排列进路时,需要进路上的道岔向定位转动则DCJ吸起,当进路上的道岔需要向反位转动时,FCJ吸起。 ⑤道岔第二启动继电器第四组接点(2DQJ141)反映道岔处在什么位置。?141-142闭合,道岔处在定位。141-143闭合道岔处在反位。 ⑥向定位单独操纵道岔的操作方法为:?同时按下道岔的单操按钮和总定位按钮,这时CAJ吸起接通电路。ZDJ吸起使“KF-ZDJ”有电。1DQJ的励磁电路为:KZ-CA-SJ-Q-1DQJ3.4线圈-2DQJ141_143-CAJ-KF-ZDJ。 ⑦道岔向反位单独操纵的操作方法为:同时按下道岔的单操按钮和总反位按钮,这时CAJ吸起接通电路。ZFJ吸起使“KF-ZFJ”有电。1DQJ的励磁电路为:KZ-CA-SJ-Q-1DQJ3.4线圈-2DQJ141-142-CAJ-KF-ZFJ。

道岔表示电路断路故障处理

道岔表示电路断路故障处理 摘要:通过分析“四线制道岔表示电路”中固有的规律、特点,并利用这些规律、特点来分析、判断、查找表示电路故障,使之成为压缩故障延时,快速处理故障的有效手段。关键词:道岔表示故障处理方法 道岔控制电路,分启动电路和表示电路两部分,启动电路指动作电动转辙机的电路,而表示电路(见图1付带有虚线标示的电路)指把道岔位置反映到信号楼里的电路。在道岔电路故障中,表示电路故障占大部分,而处理故障的快与慢直接影响着铁路运输的安全、正点。 在长期的工作实践中,通过学习分析“四线制道岔表示电路”中固有的规律、特点,并利用这些规律、特点来分析、判断、查找道岔表示电路故障,收到了很好的效果。 图1 1 四线制道岔表示电路规律特点 因为道岔表示不仅用于监督,而更重要的是用于联锁,所以道岔表示电路是安全电路,必须采取较完善的故障-安全措施。 1.1 规律特点之一 四条控制线各线的作用分别是: X1 ——控制电动机向定位动作和定位表示电路共用线; X2 ——控制电动机向反位动作和反位表示电路共用线; X3 ——表示电路专用回线; X4 ——启动电路专用回线。 1.2 规律特点之二

表示电路中,大部分元器件都是串联结构,并且电路中由于串接有整流二极管(见图2)并采用了位置防护法,安装在室外电路的最远端。因此,在电路中即可测量出交流电压,也可测量出直流电压,当发生故障时,可根据某一测试点测试的不同电压数值或极性判断故障性质。 图2四线制道岔表示电路原理图 1.3 规律特点之三 每组道岔表示电路,都设有专用的表示变压器(BD1-7型,变压比为2:1),即采用了电源隔离保护法,因此,当联系线路之一混入其他电源时,不致构成闭合回路,因而表示继电器不会误动。 1.4 规律特点之四 电路中由于串接有整流二极管,所以只有半波整流电流流通。电流由定(反)位表示继电器D(F)BJ的端子1流入,从端子4流出,因而使D(F)BJ励磁吸起。在另一半波,由于有电容器C的放电电流,所以能使表示继电器保持在吸起状态。 1.5 规律特点之五 当联系线路发生短路时,整流二极管即失去作用,由于电路中串接有750Ω限流电阻,(防止烧毁器材及0.5A保险,使整个始终处于有电状态。)在继电器线圈中,只有交流电流流过,但因为它们都是直流偏极继电器,所以都不能吸起。体现了故障-安全的原则。 1.6 规律特点之六 如果不慎将外线X1和X2或将二极管正、负极接颠倒了,道岔能向相反的方向操纵,但这时相当于将整流二极管在电路中反接,于是改变了半波整流电流的方向,不能使表示继电器励磁吸起。

地铁接触网常见故障和问题分析及其应对方法

地铁接触网常见故障和问题分析及其应对方法 发表时间:2018-04-18T16:58:44.093Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:刘斌[导读] 摘要:地铁列车运行所需的电能由供电系统提供,接触网作为地铁供电系统中关键的设备,对地铁运行具有十分重要的作用。 (中铁十二局集团电气化工程有限公司天津市 300000) 摘要:地铁列车运行所需的电能由供电系统提供,接触网作为地铁供电系统中关键的设备,对地铁运行具有十分重要的作用。对接触网在地铁中的常见故障分析,进一步明确了接触网对地铁的影响力。因此,在地铁的后续发展中,要不断提高接触网跳闸问题的解决,促进建地铁的进一步发展。本文分析地铁接触网常见故障分析及方法,论述地铁的接触网故障的措施。 关键词:地铁;接触网;常见故障;方法 如今,都在向广大的民众倡导节能减排的理念,所以选择地铁出行是个很符合该倡议的方法。而地铁的动力又主要来自于地铁的接触网,那么可以知道地铁的接触网在对整个地铁的运作系统而言都扮演着很重要的角色。地铁的接触网故障会直接影响到日常地铁的运营工作,只有解决了在它身上出现的问题,才能保障地铁行车的安全。 一、地铁接触网概况 地铁的接触网在实际地铁运营中使用已有很长的历史,而早期建成的地下铁大部分采用该类牵引网,现在有很多城市仍旧沿用这个技术。在目前我国的国内,归纳起来如北京、天津,广州和武汉等主要城市的地铁的接触网一般有三种接触网:接触轨类,架空柔性与刚性。地铁的接触网主要有这几种特点:第一是在地铁的工作状态较恶劣时,易发生弓网的事故。第二是地铁的接触网的安装与架设是没有备用设备的前提下进行安装。也就是说如果发生了接触网的损坏将面临没有备用设备进行替换的问题,由此造成了地铁运营的中断,给交通运输带来很大的负面影响。 二、地铁接触网常见故障分析及方法 1、接触网短路。若是接触网设备对地短路而引起永久性短路故障,由于短路电流大,直流开关自身的大电流脱扣保护会最先动作,强行试送电也不会成功。因此,一旦出现大电流脱扣保护动作,接触网专业应引起高度重视,利用巡视等方式,重点检查接触网绝缘部件是否有短路现象,或接触网附近的接地金属部件是否搭在接触网上。值得注意的是,露天段接触网设备由于雷击而引起跳闸情况,包括直接雷击和感应雷击等。直接雷击,是指雷电直接作用于承力索、接触线、附加导线或支柱上,使接触网产生直击雷过电压,过电压叠加后其峰值可达上千千伏甚至更高,导致接触网设备烧损。感应雷击,是指雷电作用于接触网附近,雷击对地放电后,空气中迅速变化的电磁场在接触网上产生感应过电压。感应过电压一般为数百千伏,引发接触网跳闸的事故较多,但是比直接雷击的危害性要小。雷击一般会造成接触网绝缘部件闪络放电,严重时会击碎绝缘子。陶瓷绝缘子的绝缘性能较好,闪络后一般很快就能恢复绝缘性能,甚至在绝缘子裙边被部分击碎的情况下,短时间内其绝缘性能仍可满足使用。因此,在发生类似故障时,若现场情况不允许立刻更换,可暂不进行更换,以尽量减少对地铁运营的影响。 2、接触网断线 1)接触网断线故障与成因烧断:电连接线夹与接触线接触不良或电连接线夹与接触线的接触载流面不够,造成接触线烧伤、断线。承力索断线后对大地或机车车辆短路放电,造成接触线烧断。绝缘子闪络或击穿造成接触网对大地短路放电,烧伤、烧断接触线。电力机车上受电弓支持绝缘子击穿或爆炸造成接触网对机车、大地短路,烧断接触线。主导电回路不畅或因接触线载流截面减小使其通过的电流量超过额定载流量引起烧断。接触线存有严重硬点、死点或线面严重扭转,使运行受电弓离线产生电弧烧伤接触线,恶性循环,造成接触线断线。拉断:接触线局部磨耗超标准未及时发现、处理。接触线局部烧伤严重未及时发现、处理。腐蚀或全磨耗严重被拉断。补偿卡滞,温度急剧下降时,接触线张力过大导致拉断。电力机车受电弓刮断:一般是由于接触网存在有严重的质量缺陷或技术问题,造成电力机车运行受电弓钻弓、刮弓,从而刮断接触线。 2)应对方法。对于接触网断线问题可采取以下措施应对:按规定时间、周期及标准测量接触线的磨耗,对局部磨耗超过规定的及时进行电气补强、切断后做接头或更换。日常检修作业中注意检查接触线的损伤情况,发现局部损伤截面超过规定时,应视情况及时进行电气补强,或切断后做接头。日常巡视或检修中,注意线夹处及定位点处接触线的磨耗情况,发现磨耗或损伤超过规定者及时进行处理。发现接触线存在的死弯及时校直或切断做接头,对存在的硬点及时消除。按规定时间、周期及标准检修各种电连接器。对电连接器与接触线接触面载流不够的区段,适当增设电连接器组数或增大电连接器与接触线的接触载流面。当出现断线故障时可采取以下措施进行处理:一个锚段内接触线、承力索接头补强总数都不能超过4处,接头距悬挂点不小于2m,接触线两接头或承力索两接头之间的距离不小于80m。制作接触线接头时,若断线长度小于100mm时,可以直接连接。制作承力索接头时,若断线长度小于150mm 时,可以直接连接。 3、补偿装置故障。接触网补偿装置设在锚段的两端,具有自动补偿承力索或者接触线的张力,其性能优劣对接触网供电质量有很大的影响,所以对补偿器的传动效率、安全性、免维修、负载能力和可靠性等方面的性能要求很严格。接触网补偿器在运用中,存在一些突出的问题。如在补偿器绳磨双环杆方面,新型大滑轮补偿器采用承力索和接触线在支柱同侧下锚的形式,容易导致承力索补偿器与接触线锚固连接件双环杆相磨,减少了双环杆截面抗拉的截面,降低了抗拉强度,从而存在安全隐患,造成双环杆断裂塌网等事故。在滑轮长期偏磨的情况下,容易造成补偿绳脱槽、槽边变薄、定滑轮被磨得很锋利,从而将补偿绳割断,酿成事故。为了解决接触网补偿器中出现的问题,保证补偿器与双线杆不互磨,可以在加工制作线锚角钢工序时,保证补偿绳与双环杆间有一定的间隙,运行中不相互摩擦,将锚固点偏中心位置。通过加装单双耳连接器,实现滑轮组随锚支偏角的变化左右旋转和滑轮自由活动,从而克服剪切力。周期性地为滑轮注入油脂,间隔时间不要长于一年,从而保证滑轮升降自如,转动灵活,不发生卡滞现象。换用传动效率高的新型大滑轮补偿器,提高其传动效率,减少维修量。 三、地铁的接触网故障的措施 1、地铁汇流排的故障防范。地铁公司一定要增强绝缘保洁工作的力度,对于污垢较多的区域要增大绝缘清洁的频率。有些很脏的区域需要选择使用抗污性强大的硅橡胶绝缘。对于地铁的接触网线索调整必须将温度因素考虑其中。还要对地铁附近有可能危害到地铁的接触网的设备供电安全的,一定要将这些建筑处理,勿忘增进对上跨建筑物的清洁,未雨绸缪。然后,地铁的汇流排设计,必须要保障其结合位置的弧形足够的平滑;地铁的汇流排安装时要时刻保证其排面的平行和垂直;还有要考虑到地铁的热胀冷缩问题,添加一些其他装置,如引入刚性元件。在不改变地铁列车原有的装置的大前提下,建议把

ZYJ7道岔故障处理方法

ZYJ7道岔故障处理方法 一、ZYJ7道岔机械故障的判断及处理方法 1、外锁闭道岔不能密贴不锁闭 一般为道岔机械卡阻、别劲或转换阻力增强,原因是多种多样的,其相关因素也很多,这需要综合检查分析判断,但不管怎样,最后总归是各部位方正,垂直水平,三杆直线,有问题及尖轨吊板,尖轨病害,螺丝松动等造成,应针对问题进行克服,这里应该注意的是现场遇此问题,有时不通过拉动试验而采取,盲目调整机内溢流阀增加电机转换拉力来处理故障。厂家在转辙机出厂时,已将压力调整至上限,并将溢流阀调整螺丝加封,所以现场不应调整溢流阀。这种处理方法,会掩盖故障真实原因,当时可能会使故障消失,但隐患仍未解决,因此办法不可取。 2、锁闭道岔在过车或震动时,有时切断道岔表示,道岔扳动一个往返,故障消失。 此情况一般是由于付机表示杆缺口调整不但或由于付机斥离轨限位块间隙调整不当或缺较大造成的。解决方法:(1)道岔扳动完后,调整好限位块与锁闭框的距离0-3mm。(2)调整付机表示杆缺口4±1.5mm。 3、外锁闭道岔在扳动时,机内能解锁,外锁不解锁。 一般是由于外锁密贴力调整过大,或尖轨(心轨)反弹力达造成,处理方法是:先借助外力使道岔解锁,如敲击震动尖轨(心轨)或外锁闭杆,再查找原因进行克服。 4、ZYJ7电液转辙机扳动时油缸扳倒位,电机仍然转动(摩擦),其原因有以下几种可能: (1)速动片的拉簧太松,拉簧拉力不足不能使速动片达到落下位置;

(2)密贴轨表示口或斥离轨的表示口闭标准; (3)密贴轨与斥离轨检查柱的轴犯顶、犯卡; (4)接点组轴套不同心、犯卡; 应分别针对情况进行处理。 5、道岔启动正常,但道岔不能正常转换,控制台道岔电流表指针明显低于正常值。 此情况一般是油路故障造成,如油路漏泄,油箱缺油,溢流阀不起作用等。一般密封油路加油即可恢复。其应急加油法是:将室内设备操纵到需要位置,再由室外处理人员,用工具扳动主机和付机油缸,使机内解锁,然后两人用撬棍拨动尖轨,使道岔到位,完成外部锁闭,再拨动主付机油缸到位,完成机内锁闭,待列车运行间隙再针对问题进行处理,必要时更换转辙机。 6、道岔转换到位后,表示先有后无。 此情况一般是由于转辙机油缸反弹(后退)断表示,主要原因:(1)油缸中压力较高,或油路系统中存有气体;(2)电机惰性轮抱死,不起摩擦作用。处理方法是①扳动道岔观察道岔转换过程是否平稳,如出现运动较慢、无力、抖动、顿挫,说明电路内有气体,油路系统“憋气”,这种情况可在道岔扳动过程中,在主付机连接胶管的调节阀处,用扳手松开胶管螺丝,放2-3次油,一般可排除故障。②搬动道岔,在道岔锁闭时观察,电机是否严重反转或观察电机惰性轮与主轴是否有反向转动,如判断惰性轮与主轴抱死,可在惰性轮与主轴间少量滴入机油或液压油,再将道岔扳动几个往返,故障会自动恢复。 7、外锁道岔调整中容易出现的问题: 7.1 主机力调整过大,付机力调整过小,此情况一般是认识问题,认为在道岔转换过程中主机应起到主要作用,付机起辅

接触网常见故障分析论文.

题目:接触网常见故障及其维修方法 专业:电气工程及其自动化(铁道电气化) 学号: 姓名: 指导教师: 学习中心: 西南交通大学 网络教育学院 年月日

院系西南交通大学专业电气工程及其自动化(铁道电气化) 年级) 学号姓名 学习中心指导教师 题目接触网常见故障及其维修方法 指导教师 评语 是否同意答辩过程分(满分20) 指导教师(签章) 评阅人 评语 评阅人(签章) 成绩 答辩组组长(签章) 年月日

毕业论文任务书 班级学生姓名 学号开题日期:完成日期: 题目接触网常见故障及其维修方法 1、本论文的目的、意义通过专本的学习,对铁道接触网有更深一步的了解,接触网是一种特殊的 供电线路,本文通过对接触网各部分的认识以及对现存问题的建议,希望可以提高接触网的运行品质和安全可靠性,为正在进行的大规模铁路建设,尤其是电气化铁路建设提供有利的帮助,促进铁路事业更加飞速的发展。 2、学生应完成的任务开题,论文设计,论文撰写。

3、论文各部分内容及时间分配:(共 4 周) 第一部分摘要、绪论( 1 周) 第二部分电气化铁道( 1 周) 第三部分电力接触网( 1 周) 第四部分接触网故障( 1 周) 第部分( 周) 评阅或答辩( 周) 4、参考文献 谭秀炳.交流电气化铁道供电系统.成都:西南交通大学出版社,2002 曹建猷.电气化铁道供电系统.北京:中国铁道出版社,1983 备注 指导教师:年月日 审批人:年月日

诚信承诺 一、本论文是本人独立完成; 二、本论文没有任何抄袭行为; 三、若有不实,一经查出,请答辩委员会取消 本人答辩(评阅)资格。 承诺人(钢笔填写): 2011 年10 月9 日

道岔电路故障处理总结

ZD6单动道岔控制电路故障处理总结——以定转反为例 1 单操后表示灯不变→查1DQJ励磁电路:黑表笔固定KF,红表笔沿着KZ向AJ12各点测量,没电压处为故障点。 2 单操后表示灯灭一下又亮→2DQJ不转极:例如,定位转反位时,查2DQJ后圈,黑表笔借KF, 红表笔测2DQJ线圈2,有 电压为1DQJ41-42开路,没电压为2DQJ2-1开路。前两项均采用直流50V档,借负查正。 3 单操后表示电路灭灯:操作的同时观察电流表,有偏转是表示电路故障,无偏转是启动电路故障。 4 启动电路故障判定:分别测外线1、4和2、4(分线盘、侧面均可以查),选用直流250档,操作同时测外线,无瞬间直流 220V是室内开路,有瞬间直流220V是室外开路。 5 定位转反位启动电路室内开路故障查找:可在操作同时,借DZ查DF和借DF查DZ。也可通过测量缩小故障范围。 方法①若反位转定位有瞬间直流220V,则可推断RD1、RD3、1DQJ11-12、1DQJ21-22、2DQJ111-112、2DQJ121-122无开路,缩小故障范围。故障点在RD2、2DQJ121-123和2DQJ111-113三个点。在反位状态下可借DZ查找RD2、2DQJ121-123是否有DF,若无故障则为2DQJ111-113开路。 方法②测1DQJ的12和22无电压:黑表借DF, 红表笔向DZ测量,有电压处为故障点。若没查到故障,再用红表笔借DZ,黑表笔向DF测量,有电压处为故障点。 测1DQJ的12和22有电压:先黑表笔借DF, 操作同时红表笔测量1DQJ11、2DQJ113没电压处为故障点。若没查到故障,操作同时再用红表笔借DZ,黑表笔测量1DQJ21,没电压为故障点。 6 启动电路室外开路故障查找:打开安全接点,选欧姆R×1档,校表。测安全接点05与X2间电阻为10Ω左右,06和X4间 电阻为0Ω,逐点测量,查找故障点。若没有发现故障,则为安全接点05—06断开。 7 表示电路故障判定:选~250档,换表笔测外线1、3或2、3(分线盘、侧面均可以查),单向有电压且表示继电器吸起为正 常①单向有电压而表示继电器落下为二极管反接。②双向有电压室为外开路。③无电压室内开路或二极管短路。可在表示继电器线圈测量电压,有电压为二极管短路,无电压为室内RD4、1DQJ11-13或电阻开路。④若有单向300V以上异常电压,为表示继电器线圈支路的三个点(如FBJ1-2、3-4和2DQJ131-133)有断路。 8 表示电路室内开路故障查找:由于之前的启动电路正常,可排除2DQJ 111-113开路,故障点为1DQJ11-13、RD4或电阻的其 中之一有开路,用~250档分别测量以上各故障点,确认具体位置。 9 电容开路:道岔表示继电器抖动,外线有20V残压。 10表示电路室外开路故障查找:分别测外线(X2和X3)某一端对二极管两端是否有电压,有电压端为与二极管间断线,无电压侧与二极管连通。一表笔固定外线无电压侧,逐点测量外线另一侧,测至无电压时即为故障点。若测到两侧均与二极管有电压,则为二极管开路,换表笔分别测二极管正反向均有电压可进一步确认。